电力变压器高压试验方法

电力变压器高压试验方法
电力变压器高压试验方法

电力变压器高压试验方法

发表时间:2019-03-04T11:26:11.140Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:刘金鑫

[导读] 摘要:探究电力变压器高压试验技术,有利于降低工作难度,提升工作质量。

(辽宁红沿河核电有限公司辽宁大连市 116001)

摘要:探究电力变压器高压试验技术,有利于降低工作难度,提升工作质量。通过相关分析可知,有效的高压试验能够保证试验的顺利、有效进行,从而获得更加可靠的试验结果,保证电力变压器在使用时的各项性能指标均符合相关安全标准。本文从电力变压器进行高压试验需要满足的条件入手,对电力变压器高压试验方法进行了分析。

关键词:电力变压器;高压试验技术;故障处理

引言

电力能源已经成为社会经济发展的重要基础,在科学技术快速发展的背景下,电力变压器技术得到了快速提升,并在电力事业发展中扮演着十分重要的角色。变压器试验是检测变压器检修与维护效果的有效手段,通过试验数据来分析变压器在电力系统中运行的稳定性,这样才能保障电力系统的安全、平稳运行。通常情况下,变压器试验采取改变变压器试验参数的形式来评估变压器的各项性能,技术人员在分析变压器试验的数据之后,才可以为变压器后期的运行与保养提供坚实的依据。

1对电力变压器进行高压试验需要满足的条件

(1)实验室的环境需要提前做好应急措施,以防在对电力变压器进行高压试验的过程中出现意外和事故。

(2)实验室的烟尘因素的影响需要提前进行处理。比方说在实验室中积留很久的污垢,以及实验设备上每天都会积累的灰尘等等,都需要提前安排好相关人员进行卫生的打扫,以保证实验室的干净与整洁。

(3)实验室的温度需要有一个专业的控制,一般在进行电力变压器的高压试验时,需要将实验室的温度控制在25摄氏度到30摄氏度之间,这样的温度有利于高压试验的进行,温度过高或者过低,都会影响实验的正常进行,所以,对温度需要严格把控。

(4)实验室的湿度同样也需要有一个严格的规定,一般实验室在进行电力变压器的高压试验时需要将湿度控制在85%左右,这样在实验的过程当中,对于电力变压器的放电和常规实验就会营造一个更为合理和安全的环境,使实验所得的数据更加的准确。

2电力变压器高压试验技术应用流程

2.1试验前准备

试验前的准备工作主要有3点内容:①控制试验环境中的温度与湿度,使其符合试验要求。其中,温度应控制在25~30℃之间,湿度则应严格控制在85%左右,在这种试验环境下进行整个试验,才能得到更加准确的试验结果。②试验环境应保持整洁,避免试验台或所处封闭空间内有大量的污垢和灰尘,从而影响试验结果。③电力变压器高压试验过程中需要用到大量的电阻器,因此应提前做好准备,并确保准备的电阻器均具有良好的散热性能,这样才能杜绝试验过程中发生短路的故障问题。

2.2试验过程

电力变压器高压试验过程主要包括以下5个步骤:①严格按照接线原理图完成接地对接检查。这步操作的主要作用是避免电力变压器与控制机箱在运行过程中出现接地不良的问题,以免破坏设备。②同样按照接线原理图对与变压器相连的各条接线逐一进行检查,确保各接线位置正常。③检查仪器接线、按钮以及仪表指针的实际状况,保证仪器的绝缘性能良好。④开始进行高压试验。试验过程中,操作人员通过对仪器状态及变化进行有效观察,判断试验过程是否顺利,一旦发生异常情况,应快速判断异常位置及产生原因,并采取相应的处理办法,避免损坏设备或产生严重事故[1]。⑤完成试验之后,操作人员应及时对电力变压器进行降压处理,同时断开电源、拆掉引线、放电。

2.3试验中的安全注意事项

试验中的安全注意事项包括:①由于电力变压器高压试验本身具有较高的危险性,所以应由专业技术人员主导整个试验过程,且试验人员必须严格遵循相关操作规范,避免在试验现场或试验过程中发生安全问题。②在试验前的准备工作中,除保持环境清洁和准备电阻器外,还应组织培训活动,明确试验现场每一个人的职责。③在实验室门前的显眼位置,应设立醒目的标识牌,禁止非试验人员进入实验室,同时还应配备巡查人员,保证试验过程的顺利进行。

3 当前电力变压器高压试验关键点

3.1 湿度与温度

电力变压器高压试验结果的精确性受到外界环境空气温度与湿度的影响较大,因此,如何想要提高电力变压器高压试验结果的精确性,就需要将这两种因素对实验结果造成的影响降到最低。在进行实际实验的时候,可采取多次对比实验,从而提高实验结果的精确性。相关研究资料显示:随着外界空气环境湿度的增加,电力变压器高压试验的结果与实际状况之间的出入就会越大;外界空气环境的湿度直接影响了实验结果的精确性;因此,在进行实际实验的时候,必须严格控制实验场地环境的湿度,从而提高实验结果的精确性。绝缘材料的绝缘性能不是一成不变的,从物理学的角度来看,材料的绝缘性能会随着温度的变化而不断变化,具体变现为负相关,也就是随着温度的升高,绝缘材料的绝缘性能会出现明显下降,对于电力变压器中的绝缘材料来说,亦是如此。受到外界环境温度的影响,电力变压器绝缘性能的变化也会导致高压试验的结果和实际存在出入。基于此,为了避免外界环境温度与湿度对电力变压器高压试验结果的产生影响,应当尽可能确保试验环境处于恒温且干燥的状态。除此之外,空气环境湿度的增加,游离的水分子在带电离子的作用下,会大量聚集在绝缘材料的表面,使得绝缘材料表面形成导体,间接影响了电力变压器高压试验结果的精确性。

3.2 电流极性

在进行试验的过程中,若是电力变压器绕组极性出现变化,则也会导致最终的实验结果也实现状况存在明显差异。其具体表现为,电力变压器绕组极性变化,就会使电阻中的含水量出现变化;正极极性发生变化时,电阻中的含水量会下降,流通的电流会明显减少,从而加大对能源的消耗量;反之,负极极性发生变化时,电阻中的含水量会上升,流通的电流会明显增加,从而减少对能源的消耗量。因此,电流极性出现不同的变化,也会给电力变压器高压试验的结果产生不同的影响。基于此,要想提高电力变压器电流损耗值实验结果的精确性,就必须详细了解电流极性对电能消耗的不容影响。3.3 升压速度若是电力变压器在进行高压试验的时候存在受潮现象,则会使流通电流的损失量不断加大,我们将此过程中的损失电流命名为侧漏电流。作为一种重要的参数指标,侧漏电流的大小不仅能够体现出当前电力变

变压器行业kVSSS系列变压器损耗参数对照表

变压器行业10kV级S9、S11、S13系列变压器损耗参数对照表 S13-M型全密封电力变压器主要技术参数

负载损耗:即可变损失。与通过的电流的平方成正比。负载损耗是额定电流下与参考温度下的负载损耗。展开些说,所谓额定电流是指一次侧分接位置必须是主分接,不能是其它分接的额定电流。对参考温度而言,要看变压器的绝缘材料的耐热等级。对油浸式变压器而言,不论是自冷、风冷或强油风冷,都有是A级绝缘材料,其参考温度是根据传统概念加以规定的,都是75℃。 1 变压器损耗大致为两项:铁损和线损。其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大; 2 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损”,电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线损也越大; 3 空载时,只有励磁电流流过变压器,所以线损很小; 4 上述“铁损”和“线损”之和就是变压器的大部分损耗,负载时的线损与铁损之和就是变压器的负载损耗,而空载损耗意义也是如此。 相关知识:1)推广使用低损耗变压器 (1)铁芯损耗的控制 变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。 最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。 1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。 1903来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。 (2)变压器系列的节能效果 上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。 我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。 80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。 S11是推广应用的低损耗变压器。S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。 非晶合金铁心的S11系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。

试析电力变压器高压试验技术及故障处理

试析电力变压器高压试验技术及故障处理 摘要:随着经济社会的高速发展,人们的日常生活和工业生产对电力系统的需求量也在增加,同时对于供电的效率和质量要求也越来越高,保障电力系统的安全、有效和正常运行非常重要。为了保证工业生产和日常生活的正常用电,需要大力研究变压器在高压输电中发挥的作用,并根据实际情况制定一套科学有效的故障处理方案,这是目前电力系统中相关人员的工作重点。 关键词:电力变压器;高压试验技术;故障处理 1电力变压器概述 变压器在电力系统的高压输电过程中用的非常多,它是一种将交流电压转换为频率一致的一种或多种不同数值电压的电气设备,通过变压器来调整输电线路的电流电压,以满足各种不同的电力需求。在选择变压器的时候,应当综合考虑变压器使用设备的额定容量等参数,选择一个最为合适的变压器,才能更好的发挥变压器的作用。目前以非晶态合金作为铁芯的变压器使用为主,由于其节能性能和环保性能比较强,所以使用的领域比较广泛。在很多变压器使用过程中都存在着电能损耗高的问题,变压器的作用就是降低线路中的电流,进而降低电力输送过程中的电力损耗,提升电力系统的经济性。当电力输送到目的地的时候,再使用变压器对电压进行降低,来满足人们日常生活或工业生产需要。电力变压器是电力系统中非常重要的一个部件,为保证电力输送的稳定性提供一个可靠的保障。 2电力变压器高压试验技术 2.1变压器高压试验技术要求 在进行电力变压器高压试验之前,要求相关工作人员遵守以下三点要求:第一,将试验环境中的温度及湿度系数控制在一定范围之内,以确保试验结果的精准性;第二,在进行电力变压器高压试验过程中,工作人员应保持试验环境的洁净性,定期清除试验场地中残余的杂物及灰尘;第三,在电力变压器高压试验期间,应准备大量且规格适合的电阻,保障电力变压器高压试验的正常运行,有效避免试验过程中短路情况的出现。 2.2变压器高压试验技术方法 2.2.1常规高压试验 在电力变压器高压试验过程中,试验人员要按照相关的要求进行接线工作,在接线完毕以后,应严格地检查电力变压器高压试验的接线情况,以确保接线的准确性和安全性。在高压试验当中,试验人员应做好电源线连接,确保各项试验操作的顺利进行,与此同时,还需做好变压器高压试验数据记录。在各项试验完毕以后,再关闭试验仪器,切断电源。 2.2.2交流耐压试验 在电力变压器高压试验工作当中,试验人员要对调压器控制箱中的规范度进行检查,确保调压器控制箱处于“零位”状态;在升压过程中,试验人员应按照顺时针的顺序对调节器进行旋转,确保缓慢地进行升压;工作人员要密切观察调压器和仪表的运转情况。在试验工作完成以后,试验人员应及时调整电压,并将电源关闭,再将控制箱与变压器的引线解开,避免试验工作中出现安全隐患。 2.3变压器高压试验技术安全措施 在电力变压器高压试验技术应用前,试验操作人员首先需要进行准备工作,对试验现场进行安全防护,设置防护网,在防护网上设置醒目的警示标语,严禁

电力变压器交接试验标准

第六章电力变压器 第6.0.1条电力变压器的试验项目,应包括下列内容:一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同套管的局部放电试验;九、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;十、非纯瓷套管的试验;十一、绝缘油试验;十二、有载调压切换装置的检查和试验;十三、额定电压下的冲击合闸试验;十四、检查相位;十五、测量噪音。注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的试验,应按本条全部项目的规定进行。②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。③干式变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。④变流、整流变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三、十四款的规定进行。⑤电炉变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十三、十四款的规定进行。 ⑥电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录。 第6.0.2条测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kV A以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的 1%;三、变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;四、由于变压器结构等原因,差值超过本条第二款时,可只按本条第三款进行比较。

电力变压器高压试验及其故障处理 徐玉霞

电力变压器高压试验及其故障处理徐玉霞 摘要:随着经济的发展和科技的进步,电力成为人们日常生产生活中一个不可 缺少的条件,在电力系统中,变压器发挥着重要的作用,它维护着电网的安全性 与稳定性。本文首先介绍了电力变压器高压试验条件,然后分析了电力变压器高 压试验常见故障问题,最后提出了一些电力变压器高压试验常见故障处理措施, 希望能对我国的电力变压器高压试验及其故障处理工作提供些许帮助。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理 1.电力变压器高压试验分析 1.1产品分类 PT高压耐压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2—2004要求,经改进后生产的一种新型产品, 本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用 于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工 频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器。 1.2产品结构 系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构, 初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少 了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器 芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1。 图1 试验变压器高压试验结构图 1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初 级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-次级高压绕组;19-变压器油。 1.3工作原理 1.3.1PT高压试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台高压试验变压器 的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台), 经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V (10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试 验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。 1.3.2单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图2。图中所示:高压套 管内装有整流硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一 短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出 短路杆时,其状态为直流输出。 图2 单台交直流两用型高压试验变压器工作原理 图3 工频耐压试验使用接线原理图 三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图3,串机高压试验变压器有 很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验 变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台 试验变压器,输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小,

浅谈电力变压器高压试验及故障处理 刘翰林

浅谈电力变压器高压试验及故障处理刘翰林 发表时间:2019-01-08T16:34:02.780Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:刘翰林[导读] 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。 (国网山东省电力公司莱阳市供电公司山东莱阳 265200) 摘要:电力领域的改革深化实施下,加强电力系统的安全稳定运行,保障人们的正常用电就成为电力企业发展的重要目标。在电力系统中,变压器的平稳、安全运行是整个电力系统安全稳定运行的重要组成部分。变压器设备在检修完成后,为了检测其质量是否合格需要对变压器进行高压试验以确保投入使用时能安全、平稳运行。本文就变压器高压试验中出现的缺陷和影响试验结果的因素进行了分析并提 出了有关实验故障的改进措施。 关键词:电力变压器;高压试验;故障处理引言 为了给人们提供安全、可靠、稳定的电能,通常在电力变压器安装前需进行高压试验。通过高压试验检验变压器的性能以确保在变压器在后期投入使用时能安全、稳定运行。 1、电力系统高压电气试验的具体案例 1.1试验内容 高压电气试验主要是对高压器线圈结构中的直流电阻值进行检测,通过电阻值数据结果,分析判断变压器内部的接线情况、开关接线,焊接情况是否正常,确定位置分节,判断其是否存在短路和断路的现象。在高压电气试验中,以变压器线圈的电阻值为依据,采取电桥检测法,以变压器线圈电阻值100Ω为分界,选用不同的电桥试验方法,即当测得变压器线圈的电阻值高于100Ω时,采用单臂电桥法,反之则采用双臂电桥法。在高压电气试验中,合理安排试验过程,在变压器引线端的实际位置采用电桥法,对变压器线圈结构中分接开关和引线、接线的直流电阻进行检测,从而根据所得数据进行实验分析。 1.2试验分析 高压电气试验中,在进行电桥法测试时需要将桥壁内的四相连接线在变压器端提前连接好,在变压器的内侧,把两根电流接线直接接入,在变压器线圈的外侧,将剩余的两根接线接入,从而对高压电气试验的准确度进行保障。在此案例中,高压电气试验对接线的控制进行特别关注,因为接线对电气试验结果的准确性有直接影响,因此为保证高压电气试验能够对电力系统中的变压器结构进行合理检测,在实的试验操作中要控制好试验接线的连接状态。在进行高压电气试验时,需打开变压器的电源开关,根据电桥上的检流计变化,在固定的时间点检测,记录统计分析高压电气试验的结果。高压电气试验中,通过电桥的检流计的偏转方向,平衡高压电气试验中的电桥,如变压器线圈有故障,则电桥无法处于平衡状态。线圈属于变压器中的电感元件,因此采用电桥法,结合电感元件的特性,在高压电气试验中,可以直接完成试验。也可以直接给线圈进行充电,通过电桥电源的试验方法,选取固定的时间点,使电桥处于平衡稳定的状态,记录下变压器线圈的电阻值,从而完成高压电气试验。 2、变压器高压试验的条件 2.1把变压器试验温度控制在-20℃~40℃之间 由于变压器内各种材料的性质、特性与温度有一定关系。比如,电力变压器的绝缘电阻,在温度为-20℃~40℃范围之内,其阻值会随着温度的升高而减少,会随温度的降低而升高。所以,为了检测温度对变压器到底有多大影响,就需要把变压器的实验温度控制在-20℃~40℃范围之内。 2.2周围环境湿度不应高于85% 变压器实验结果除了与温度有一定关系之外,而且还与空气湿度有关。在高压实验中,需要多次测量数据,然而多次测量时,时间跨度越大空气的湿度也就越大,对实验结果的影响也就越大,这就导致测量结果不准确。为了减少湿度对测量结果的影响,应严格控制空气湿度在85%以下。 2.3保持变压器的清洁 除了温度、湿度会对变压器试验有一定影响之外,杂质也会对数据的测量有影响。变压器的绝缘性能是其重要的工作性能,而污垢、粉尘、气体等会使变压器的绝缘性能下降,从而影响试验结果。因此,变压器的试验过程中,一定要保证无尘、无污垢的清洁、干净环境。 2.4确保变压器的安全试验 为了保证电力变压器的安全使用,可以用足够大的保护电阻进行保护以防止高压试验中出现超出变压器额定电压而损坏变压器。与此同时,电压控制的一定范围之内,要做好变压器在试验中的散热。此外,变压器外壳要接地以保证工作人员的人身安全。 3、电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压直阻试验过程中变压器内部发出不正常的声响,导致出现异常声响的因素主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,技术工作者要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是绝对不可以超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,技术工作者要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,及时人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

电力变压器试验标准与操作规程

电力变压器试验标准与 操作规程 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

变压器试验标准与操作规程1.设备最高电压、变压器绕组的额定耐受电压 KV 2.标志缩写含义 SI:Switching impulse,操作冲击耐受电压; LI:Lighning impulse,雷电全波冲击耐受电压; LIC:Chopped Lighting impulse,雷电截波冲击耐受电压; ACLD:Long duration AC,长时AC,局部放电;(Partial discharge);ACSD:Short duration AC,短时AC,感应耐压; AC:Separate source AC,外施AC,工频耐压; .:Height Voltage 高压; .:Low Voltage 低压; .:Middle Voltage 中压; AC:Alternating current 交流电;

U :Highest Voltage for eguipment 设备最高电压。 m 3.直流电阻不平衡率 4.变压器油箱密封试验标准 5.变压器油箱机械强度试验标准 6.绝缘试验

变压器绝缘电阻限值参数值单位:MΩ ①绝缘试验是反映变压器绝缘结构和绝缘材料是否存在缺陷,绝缘缺陷按其分 布特点可分集中性缺陷和分布性缺陷。其中集中性缺陷是指绝缘中局部性能不良,例如绕组局部受潮。绕组局部表面绝缘纸损坏或老化等,它又分为贯穿性缺陷和非贯穿性缺陷;而分布性缺陷是指绝缘整体性能下降,例如变压器整体受潮,老化等。 ②为了能反映出绝缘缺陷,必须需要用不同的试验手段,按试验过程是否对绝 缘产生破坏性作用可分为非破坏性试验和破坏性试。在较低电压(低于或接近额定电压)下进行的绝缘试验称为非破坏性试验。主要指绝缘电阻、泄漏电流和介损等试验项目。由于这类试验称为破坏性试验,如各种耐压试验。 这类试验对变压器的考验是严格的。由于试验电压高,更容易发现绝缘缺陷,但在试验过程中却有可能损伤变压器的绝缘。 ③绝缘试验是有一定顺序的,应首先进行非破坏性试验在没有发现有明显缺陷 的情况下,再进行破坏性试验,这样可以避免将缺陷扩大化。例如在进行非破坏性试验后发现变压器已受潮,应当进行干燥处理,然后再考虑进行破坏性试验,这样可以避免变压器在进行破坏性试验过程中发生击穿。 ④绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵 敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮或老化,部件表面受潮或脏污的及贯穿性的集中缺陷。产生吸收比不合格的原因有:器身出炉后在空气中暴

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书

变压器绕组接线组别及各分接的电压比调试作业指导书 1.概况及适用范围 本作业指导书适用于35KV及以下的油浸、干式变压器交接性试验时变压器绕组接线组别及各分接的电压比试验。 2.编制依据 本作业指导书如要依据和参考了如下文献编制而成: 《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验》 3.知识拓展 3.1常识 3.1.1在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。 3.1.2 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。 3.1.3标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电

给动力和照明的混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 3.1.4 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中

电力变压器的高压试验技术探析

电力变压器的高压试验技术探析 发表时间:2018-07-24T15:48:35.907Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:王文海周广闯徐海霞[导读] 摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,在电力能源传输过程中发挥着极其重要的作用,准确掌握电力变压器高压试验的方法与故障处理措施,有利于提升高压试验的准确性和有效性,同时也有利于保障试验人员的人身安全。 (国网山东省电力公司菏泽供电公司山东菏泽 274000) 摘要:变压器是电力系统的重要组成部分,在电力能源传输过程中发挥着极其重要的作用,准确掌握电力变压器高压试验的方法与故障处理措施,有利于提升高压试验的准确性和有效性,同时也有利于保障试验人员的人身安全。因此,电力工作者要加强电力变压器高压试验方法与故障的研究,切实保障电力变压器的安全稳定运行,从而推动我国电力事业的健康发展。 关键词:电力变压器;电气高压试验;技术要点 1高压技术概述 电力变压器是进行交流电压转换、传输电能的设备,在电力系统中具有重要价值。高压试验是必不可少的环节,可确保设备安全性。一般状况下,高压试验需要考虑设备绝缘性、运行参数要求等要素,以设备稳定运行为原则。从综合角度出发,既要保证试验安全性、又要保证试验可行性,因此需要对高压试验的方法、内容、条件等进行全面了解,提高相关数据分析的合理性,并结合数据及时作出合理判断。 2电力变压器高压试验方法 2.1试验条件 电力变压器高压试验中,周围影响因素不容忽视,试验条件会对测量数据产生直接影响。高压试验开展后,环境温度需要控制在-20-40℃范围内,环境相对湿度不可高于85%。这对试验数据精度、试验效率等均会具有一定影响。此外,还需要针对同一温度下,不同试验结果进行对比,高压试验前,需要先降低外界因素的影响。如绝缘测试中,需要避免环境中灰尘、设备表面污垢等对数据的影响,降低外界因素导致的偏差。还需要引起相关作业人员关注的是,为了避免设备损坏,需要加强试验电流、试验电压的控制,避免电压电流等超出上限引发的击穿事故。 2.2试验方法 第一、常规试验。根据线路图进行接线处理,完成后由相关负责人核查,然后接通电源,结合规范要求进行操作,及时记录数据,试验完毕后断电。第二、交流耐压操作。首先,进行接线、线路核查工作。其次,核查控制箱内调压器的合理性,让调压器处于“零”位,保证变压设备和箱体接触良好。接通电源后,进行升压操作,该环节中人员需要顺时针旋转按钮,保证升压均匀性,并加强对仪表示数的观察。最后,完成高压试验后,将电压调为“零”位,切断电源,断开变压器和箱体的引线,避免发生意外事故。 2.3试验内容 第一、绝缘电阻的测试。该试验目的是检查设备绝缘性能,看其是否因外界环境湿度大、老化、污垢等引起性能下降。该试验中,受潮绝缘会发生变化,干燥后相关数据下降,易引起整个试验结果偏差,相关数据可参考性不足,为此,需要加强试验期间环境温度、湿度的控制。第二、测试直流电阻。为了充分反映绕组匝间短路、断股、分接开关接触状态及导线电阻差异等故障,需要进行直流电阻的测量。这也是判断绕组电流均衡性是否合理的方法,属于变压器重点检测项目。第三、变压比。电力变压器变压比测量中,常用方法包括:电桥法、双电压表法。测量目的是检测绕组的分接电压比是否合理,保证绕组匝数的正确性。此外,变压比试验分析中,还进行接线组别的测试,必须保证变压器接线组别相同,方可进行后期并联操作,常用方法包括:相位法、直流感应法、组别表法等。第四、泄露电流。泄露电流测量是考察变压器是否存在质量缺陷的方法。一般可采用直流高压的试验方法,如果高压状态下变压器泄露电流小于的数值,表明反之表明设备存在质量缺陷,不能满足试验需求,需要及时进行处理。第五、交流耐压试验。该是鉴定绝缘强度的方法。主要考察绝缘部位的缺陷问题,如绕组主绝缘受潮、绕组松动等问题。还可核查设备绝缘强度等是否存在缺陷,可降低老化等引起的事故问题。 3电力变压器高压试验的故障与处理方式 3.1内部声音异常 内部声音异常是电力变压器高压试验过程中常见的故障,变压器在日常运转的过程中,会发出一定的电磁交流声,其内部是不可能出现异常声响的。若是在高压试验过程中变压器内部发出不正常的声响,主要有过载运行、内部电压超出额定值、内部零件松动或者接触不紧固等等,也有可能是内部产生了短路的情况。一旦遇到这种情况,要立刻切断电源,按照内部异常声响的位置准确地判断故障发生的原因,全面地检查电力变压器的性能,及时解决内部声音异常这一故障。 3.2油位异常 针对电力变压器的油位来说,通常情况下会一直保持在合理的区间内,技术人员也能够根据电力变压器的运转状态科学合理的调整油位,但是超出被允许的控制范围。因此,在电力变压器高压试验过程中,一旦发现变压器的油位发生了异常变化,要及时地检查变压器的油位异常现象,并采取有效措施给予解决,若是油位具有上升的趋势,人员要首先排查附近的环境温度因素,倘若环境温度在合理的范围内,就要逐一排查变压器的油标管、呼吸管等部位,从而准确找出导致油位异常的关键因素,并及时处理,切实保障电力变压器高压试验的顺利进行。 3.3绕组异常 绕组异常同样是电力变压器高压试验常见的故障之一,在实际的高压试验过程中,时常会出现不同程度的绕组异常。因此,在开展电力变压器高压试验工作之前,必须全面地检查电力变压器的绕组部位,特别是相间短路问题、绕组接地问题和匝间短路问题,在这些都处于正常状态下时,才可以对电力变压器进行高压试验,试验过程中要时刻注意电力变压器的状态,从而提升电力变压器高压试验的效果,为后续工作效力的提升创造良好的条件。 3.4瓦斯保护异常 在电力变压器高压试验的过程中,诸多因素都会导致瓦斯保护的异常,如保护设备的二次回路故障、内部油位,变压器内部故障等等。因此,在对电力变压器进行高压试验时,要提前全面地检查变压器的各项性能,全面排除有可能导致变压器瓦斯保护异常的安全隐患,确保电力变压器高压试验工作的顺利进行,为充分发挥电力变压器在电力系统中的积极作用奠定基础。

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

电力变压器试验方法

电力变压器试验方法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气试验工 职业能力综合训练 系部:电力工程系 班级:输电1101 姓名:孙同庆 学号:11 指导教师:李鹏 2014年05月20日 摘要:变压器是电力系统中输变电能的重要设备,它担负着电压、电流的转换任务,它的性能好坏直接影响到系统的安全和经济运行.由于电力变压器多在室外露天下工作,承受着多种恶劣和复杂条件的考验,因此必须对它的导磁、导电和绝缘部件等进行定期试验,以检验其各项性能是否符合有关规程的要求,发现威胁安全运行的缺陷,从而进行及时的处理,以防患于未然。 电力变压器试验一般分为工厂试验和交接预防性试验两类.工厂试验主要包括工序间半成品试验、成品出厂试验、型式试验和特殊试验等;交接预防性试验主要包括交接验收、大修、小修和故障检修试验等;本次论文主要针对的是交接预防性试验,它的试验目的主要有绝缘试验和特性试验两部分。 关键词:电力变压器绝缘试验特性试验电力系统 目录 绪论 (5) 第一章:变压器试验 1.1概 述 (6) 1.2电力变压器试验的分类 (6) 第二章:变压器的试验方法 2.1特性试验 (7) 2.1.1直流电阻测量 2.1.1.1试验目的 2.1.1.2测量方法

2.1.1.3试验要求 2.1.1.4注意事项 2.1.1.5现场试验数据 2.1.1.6试验结果的分析判断 2.1.2温升试验 (9) 2.1.2.1试验目的 2.1.2.2试验要求 2.1.2.3试验方法 2.1.3短路特性试验 (10) 2.1. 3.1试验目的 2.1. 3.2测量方法 2.1. 3.3试验要求 2.1. 3.4注意事项 2.1. 3.5现场试验数据 2.1. 3.6试验结果的分析判断 2.1.4空载特性试验 (12) 2.1.4.1试验目的 2.1.4.2测量方法 2.1.4.3试验要求 2.1.4.4注意事项 2.1.4.5现场试验数据 2.1.4.6试验结果的分析判断 2.2绝缘实验 2.2.1绝缘电阻和吸收比的测定 (14) 2.2.1.1试验目的 2.2.1.2测量方法 2.2.1.3试验要求 2.2.1.4注意事项 2.2.1.5现场试验数据 2.2.1.6试验结果的分析判断 2.2.2交流耐压试验 (16) 2.2.2.1试验目的 2.2.2.2.测量方法 2.2.2.3试验要求

电力变压器高压试验技术研究

电力变压器高压试验技术研究 发表时间:2018-05-14T16:59:52.300Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:王旭 [导读] 摘要:选择针对电力变压器设计沿用可靠的高压试验技术,有助于长期维持该类变压器,以及整个电力系统的安全稳定运行状态。 (四川凉山水洛河电力开发有限公司四川成都 610033) 摘要:选择针对电力变压器设计沿用可靠的高压试验技术,有助于长期维持该类变压器,以及整个电力系统的安全稳定运行状态。在此类背景下,笔者决定针对变压器高压试验技术的内涵、经常面对的一系列影响因素,以及日后高压试验技术的灵活性应用方式等内容,加以有序地论证解析,希望能够为更多的电力工作人员所参考。 关键词:电力变压器;高压试验技术;影响因素;应用方式 前言:想要精确性检验认证电气设备绝缘性能和正常运行状态,就必须进行周密性的高压试验。实际调查发现,涉及变压器高压试验类型多元化,包括介质损耗、空载损耗、直流泄露等不同形式,而当中的实验数据往往会承受自然中的温度、湿度等因素交织化影响。所以说,选择及时开发出高效率的电力变压器高压试验技术,显得十分必要。 一、变压器高压试验技术的内涵 在创建电力系统期间,为了保证针对变压器各类参数准确值和极限值加以妥善性确认,务必要预先开展专门的高压电气试验。 首先,因为变压器功能相对特别,只能够在正常使用环节中强化不同操作环节控制实效。所以制造变压器和选取原材料时要贯彻特定标准,正式出厂前期要予以严厉的合格检验认证,保证投产的安全性,这便是所谓的出厂期间的高压试验。 其次,持续到全新变压器正式运行环节中,务必要同步组织预防性试验获得,保证深层次检验变压器运行状态之后,令变压器深入到电网环境之中挖掘出厂缺陷问题,即强调的预防性试验。 最后,长期维修养护期间,为了切实保障变压器自身性能,有必要沿用交接试验法检测变压器运行弊端,确认合格之后投入到电网运行系统内部,就是运行期间的试验。 归结来讲,变压器作为交流电压、电流转化的核心媒介,还承担着电能传送的重要使命,在电力系统中有着深刻的影响地位。针对其予以高压试验能够保证提供丰富可靠的数据支持,确保掌握有关设备不同性能之后,令变压器始终正常运行。 二、变压器高压试验过程中经常面对的影响因素 (一)温度和适度的影响 唯独进行适度和温度环境严谨把控,才能保证高压试验结果变得愈加准确。通常在户外试验环节中,试验人员须确保令温度维持 在-20~40摄氏度之间,之后令周边环境湿度维持在85%之下。唯独在如此科学妥善的条件作用下,试验结果才会变得愈加精准,毕竟户外温度、湿度控制起来不易,所以试验环境理当得到慎重考虑。 (二)升压速度的影响 理论层面审视,升压速度往往不会影响于泄漏电流,不过具体试验环节中,如若沿用微安表进行试验值读取时,最终数值势必和泄漏电流值存在显著性差异迹象,随后导致判定误差的持续增加。因为电流内部亦存在部分合成电流,对于大容量变压器泄漏电流会滋生出深刻的影响,所以试验环节中技术人员须付出更多的耐心来严格把控测量时间,持续到长时间测量之后才能令平均值变得更为准确。 (三)试验电压极性和泄漏电流的影响 物理学角度观察解析,变压器外层经常会遭受潮气深入性影响,随后威胁到绝缘性能。因为电场内部水分子维持正电荷状态,如若说变压器绕组加正极性电压之后,水分子将激烈变化,使得部分水分子遭受电压排斥渗入到外壳,令水分含量就此缩减;持续通过变压器中之后,令通过那部分亦会减少。而当变压器绕组加负极性电极之后,当中的水分子亦会激烈变化,其间被排斥的水分子会顺势进入到变压器外壳,增加含水量,所以变压器中再电流通过时会伴生一定数量的水分子。 具体来讲,电压极性并不足以威胁到所有变压器的正常运行,特别是新投产的变压器,在较短时间范畴之内是无须担心受潮问题的,即可以暂且忽略含水量,最终测出的泄漏电流量也是完全相等的。 三、现代电力变压器高压试验技术的灵活有效性应用方式 (一)明确高压试验的主要内容 第一,变压比试验。即督促技术人员联合变压比电桥和电压表等方式,精细化测量变压数值。 第二,泄漏电流试验。大部分状况下需要凭借高压直流发生器,针对泄漏电流予以精细化测量,其间为了避免变压器工作电压超过测量仪器额定电压,进一步影响测量的精确性,所以需尽量沿用直流高压试验方式;而当低压环境下泄漏电流值偏小,则反向证明变压器低压绝缘电阻超出高压绝缘电阻,即代表表压器本身遗留缺陷问题。 第三,局部放电试验。一种方式是配合局部放电测量方式,即沿用预激磁电压进行运行过电压模拟演示,其间保证不断降低局部放电实验电压,达到一小时之后陆续针对变压器局部放电现象加以测量,进一步精确性判断变压器有无局部放电隐患;另一种方式则是进行预激磁电压工频耐压处理,借此不断降低局部放电试验电压,达到十分钟之后重复予以测量。 第四,介损因数试验。介损因数主要还是凭借介质损耗角的正切值加以表示的,在针对正切值加以测量环节中,要保证和套管一同测量,而为了大幅度提升测量结果的精确性,试验环节中还须额外添加分解试验环节,进一步精确化锁定故障位置。 (二)组织常规的高压试验活动 第一,技术人员须全面贯彻预设标准开展试验接线活动,同时委托试验负责人员针对这部分整体接线加以全方位细致性地检验,维持整个试验过程的安全性。 第二,和相关变压器电源持续连接过后,及时进行各项试验操作,保证讲变压器内部高压试验数据加以完整性记录。 第三,持续到整个试验处理完毕之后,依次关闭仪器设备和电源。 (三)补充深层次的交流耐压试验环节 作为一名合格的试验人员,必须充分遵守预设规则予以接线,维持这部分接线的精确和安全性之后,针对控制箱内调压器进行规范度检验,保证归零。需要注意的是,升压环节中,控制箱内的调节器务必要凭借顺时针方向加以匀速旋转,保证升压缓慢稳定之后,再进行同理的降压。另外,包括调压器实际运转状况和有关仪表参数值变化动态要加以严密性观察认证,包括调压器旋转顺序的颠倒、电压表显