文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OPC通信协议说明

OPC通信协议说明

项目10 S7-200的OPC Access通信10.1 学习目标

通过本项目的学习与训练,使学生在了解PC Access服务器软件OPC服务器软件的基础上,全面掌握S7-200的PC Access服务器软件,并达到以下目标。

10.1.1 知识目标

了解PC Access软件的功能,知道PC Access与Windows操作系统的兼容性要求,主要的硬件连接及相关注意事项。

10.1.2 技能目标

能熟练操作PC Access软件,正确设置PC Access参数,合理选择适当的连接方式建立PC Access与PLC的连接,并独立完成S7-200与PC Access服务器、PC Access服务器与Microsoft Excel的通信设置及数据交换。

10.2 知识准备

10.2.1 PC Access概述

1. PC Access简介

西门子推出的PC Access软件是专门用于S7-200 PLC的OPC服务器(Server)软件,可以与任何标准的OPC 客户端(Client)通信并提供数据信息。PC Access软件自带OPC客户机测试端,用户可以方便的检测其项目的通信质量及配置的正确性。

PC Access可以用于连接西门子或者第三方的支持OPC技术的上位软件(如WinCC、WinCC flexible、Microsoft Excel等),目前最高支持的数据访问规范为DA V2.05。

PC Access目前的最新版本是PC Access V1.0 SP3,可以在Windows操作系统下运行,兼容性要求如表10-1所列。

表10-1 PC Access软件与Windows操作系统的兼容性

Windows操作系统

PC Access版本Win 2000

SP3 Win 2000

SP4

Win XP

Win XP

SP1

Win XP

SP2

Win XP

SP3

Vist

V1.0.0 未验证兼容未验证兼容未验证未验证未验证V1.0.1 未验证兼容未验证兼容兼容未验证未验证V1.0.2.26 兼容兼容兼容兼容兼容未验证未验证V1.0.3.35 兼容兼容兼容兼容兼容兼容兼容

2. PC Access支持的通信及连接方式

PC Access V1.0 SP3支持S7-200的所有通信方式,如:

①通过RS 232/PPI 多主站电缆、USB/PPI 多主站电缆、在PC 机上安装CP5611或CP5512扩展卡和MPI 电缆,连接PC 机和S7-200,建立PPI 网络。

②通过PC 机上安装的CP 卡(CP5611/CP5512)和MPI 电缆连接S7-200,建立MPI 网络。

③通过PC 机上安装的CP 卡(CP5611/CP5512)和MPI 电缆连接S7-200,建立Profibus DP 网络。

④通过S7-200上的CP243-1或CP243-1 IT 模块连接工业以太网交换机(如X208),建立工业以太网络。

⑤通过PC 机上安装的调制解调器(Modem )连接S7-200上的EM241模块,建立拨号网络。

3. PC Access的注意事项

使用PC Access 不能直接访问S7-200 PLC 存储卡中的信息

(数据归档、配方);PC Access 自身不包含用于创建VB 客户端的控件;在PC 机上可以同时用STEP 7-Micro/WIN 4.0和PC Access 访问S7-200 PLC (必须使用同一种通信方式);在同一PC 机上不能同时使用PC/PPI 电缆、Modem 或Ethernet 访问同一个或不同的PLC ,它只支持PG/PC-Interface 中所设置的单一通信方式;PC Access 中没有打印工具;使用PC Access 没有条目个数的限制;PC Access 专为S7-200 PLC 而设计,不能应用于S7-300或S7-400 PLC ;PC Access 的客户测试端不支持写功能测试。

10.2.2 PC Access 的基本设置

在桌面上双击“PC Access ”快捷方式图标,或执行“开始”→“SIMATIC ”→“S7-200 PC Access V1.0.3.35”→“S7-200 PC Access ”菜单命令,均可启动PC Access 。启动后如果PC Access 界面语言为英文,可执行“Tools ”→“Options ”菜单命令,选择语言环境为“Chinese ”,然后重新启动PC Access ,即可切换到中文状态。PC Access 的中文主界面如图10-1所示。

客户机测试状态窗口

项目窗口

浏览窗口

图10-1 PC

Access 的主界面

PC Access的使用非常简单,可以按3步设置。

1. 建立PLC连接

PC Access软件支持多种通信连接方式,用户需要根据自己所使用的通信方式正确配置,才能保证OPC通信的畅通。PC Access 可与STEP 7-Micro/WIN共享通信路径,因此凡是STEP 7-Micro/WIN能够访问的通信方式,PC Access都支持。在设置通信路径时(Set PG/PC Interface),只需要设置STEP 7-Micro/WIN的路径。

(1)通过PC/PPI电缆通信

PC Access可以通过RS 232/PPI多主站电缆、USB/PPI多主站电缆用PPI协议与S7-200通信,设置方法如下:

①设置通信方式在PC Access界面用鼠标右键单击MicroWin图标,从快捷菜单中选择“PG/PC接口”命令,进入“PG/PC接口设置”对话框,如图10-2所示。然后按前面介绍的方法将接口方式选择为PC/PPI cable(PPI)模式。

单击鼠标右键

选择PG/PC接口命令

选择PC/PPI cable(PPI)

图10-2 设置通信方式

②设置PLC的名称及网络地址在PC Access界面用鼠标右键单击MicroWin图标,从快捷菜单中选择“新PLC”命令,将弹出PLC属性对话框,如图10-3所示。在此可设置PLC 的名称及网络地址。

图10-3 PLC属性对话框

(2)通过以太网通信

①设置通信通道在PC Access界面用鼠标右键单击MicroWin图标,从快捷菜单中选择“PG/PC接口”命令,进入“PG/PC接口设置”对话框,然后按前面介绍的方法将接口方式

选择为TCP/IP协议的以太网卡,建立以太网通信通道,如图10-4所示。

单击鼠标右键

选择PG/PC接口命令

选择TCP/IP网卡

图10-4 设置通信通道

②设置PC Access本机的IP地址和TSAP地址在PC Access界面用鼠标右键单击“NewPLC”图标,在快捷菜单中选择“属性”命令,则弹出PLC属性对话框,如图10-5所示。在此可设置PC Access本机的IP地址和TSAP地址。

图10-5 设置PC Access本机的IP地址和TSAP地址

要保证设置PC Access的本地TSAP地址,与STEP 7-Micro/WIN中组态CP243-1或CP243-1 IT时设定的远程TSAP地址一致,设置PC Access的远程TSAP地址,与CP243-1或CP243-1 IT设置的本地TSAP地址一致,也就是说两边的“本地”和“远程”TSAP地址刚好相反。图10-5中CP243-1位于0号槽位,如果位于其他槽位x,那么远程应为10.0x。

(3)通过Modem通信

PC Access可以通过Modem与S7-200 PLC通信,要求在S7-200 PLC机架上扩展加EM241(Modem)模块,PC机上要安装Modem。

①设置Modem通信连接在PC Access界面用鼠标右键单击MicroWin图标,从快捷菜单中选择“PG/PC接口”命令,进入“PG/PC接口设置”对话框,按前面介绍的方法将接口方式选择为PC/PPI cable(PPI)模式。然后单击“属性”按钮,打开PC/PPI cable(PPI)属性对话框,如图10-6所示。然后进入“本地连接”属性页,勾选“调制解调器连接”选项,建立设置Modem通信连接。

图10-6 设置Modem 通信连接

②配置本地调制解调器 在PC Access 界面用鼠标右键单击MicroWin 图标,从快捷菜单中选择“调制解调器”→“配置”命令进入“调制解调器连接设置”对话框,如图10-7所示。

单击鼠标右键

选择配置命令

打开调制解调器设置对话框

图10-7 配置本地调制解调器

③添加新的Modem 连接 在“调制解调器连接设置”对话框内单击“添加”按钮,启动“添加调制解调器连接向导”,如图10-8所示。

选择本地的调制解调器

对调制解调器进行配置

调制解调器的连接命名

图10-8 添加调制解调器

单击“下一步”按钮,输入所连接的远程站电话号码,如图10-9所示。

图10-9 输入所连接的远程站电话号码

单击“下一步”按钮,为数据传输设置超时时间值,一般采用默认值。再单击“下一步”按钮,完成Modem配置,并显示设置结果。如图10-10所示。单击“完成”按钮,关闭Modem 连接设置窗口,并在“调制解调器设置”对话框内显示新建连接。

显示新建Modem连接

显示Modem连接配置信息

图10-10 完成Modem配置

④启动Modem连接在PC Access界面用鼠标右键单击MicroWin图标,从快捷菜单中选择“调制解调器”→“连接”命令,打开“调制解调器连接”对话框,如图10-11所示。

在下拉列表中选择Modem连接(如果有多个Modem时),然后输入(或采用默认的)远程电话号码,然后单击“连接”按钮进行远程拨号连接。

图10-11 启动Modem连接

2. 建立项目

在PC Access界面用鼠标右键单击MicroWin下面的PLC图标(如前面新建PLC时所命名的Ethernet、Modem、PPI等),从快捷菜单中选择“新”→“项目”命令,打开新建项目的“项目属性”对话框,如图10-12所示。

定义项目的符号名

定义内存数据地址

选择数据的访问方式

选择数据类型

定义数据的上限

定义数据的下限

描述说明

启动新建项目命令

图10-12 建立PC Access项目

在该对话框内需要定义项目的符号名,定义内存数据地址(支持S7-200 PLC中所有内存数据),选择数据类型及访问方式(可设为:只读、只写、读/写),定义数据的上下限,如有必要,还可以进行适当的描述说明。

当然,也可以先新建一个文件夹,然后选择该文件夹,并将项目插入该文件夹中。

3. 导入S7-200项目的符号表

在PC Access窗口内执行菜单“文件”→“输入符号”命令,打开“输入窗口”,如图10-13所示。选择要导入符号表的S7-200项目(*.MWP),然后单击“打开”按钮即可完成符号表的导入操作。

导入的S7-200项目

导入的S7-200项目符号(变量)

图10-13 导入S7-200项目的符号表

4. 使用客户机测试端

PC Access软件自带OPC客户测试端,客户可以将创建的条目拖入测试端来检测,如图10-14所示。

将需要测试的条目拖

到测试客户机窗口

显示测试条目的状态

图10-14 使用客户端进行条目测试

单击“客户机测试功能键”即可观察通信质量,只能查看到条目当前值,不支持修改功能。测试结果有两种:“好”代表通信良好。“坏”代表通信失败。

10.3 任务 PC Access与Microsoft Excel的通信

10.3.1 控制要求

编写S7-200 PLC测试程序,设置S7-200 PC Access服务器的通信方式,配合S7-200 PC Access服务器合理设置Microsoft Excel应用程序,然后用Microsoft Excel读取S7-200 PC Access的数据。

10.3.2 任务分析

Microsoft Excel属于办公应用软件,除了常规办公及报表应用以外,如果添加相关VBA 插件还可以实现其他功能。S7-200 PC Access提供一个针对Microsoft Excel的VBA插件,添加该插件以后,就可以将Microsoft Excel作为S7-200 PC Access OPC服务器的客户机,并从S7-200 PC Access OPC服务器获取数据。

当然S7-200 PC Access OPC的数据来自S7-200 PLC,Microsoft Excel要想从S7-200 PC Access OPC读取数据,还必须先建立S7-200 PC Access OPC与S7-200 PLC的合理的通信连接,在S7-200 PLC侧编写用户程序,并保证S7-200 PLC处于运行状态。

10.3.3 任务实施

1. 编写S7-200 PLC测试程序

(1)新建PLC项目

启动STEP 7-Micro/Win编程软件,执行菜单“文件”→“另存为”命令,将系统自建的项目保存为“PC_Access”。

(2)设置STEP 7-Micro/Win的通信接口

用USB/PPI电缆连接计算机与S7-200 PLC,将PLC的模式开关放置在STOP状态(保证能够用PPI通信方式连接PLC)。然后单击STEP 7-Micro/Win窗口左侧的“设置PG/PC接口”图标,在打开的“设置PG/PC接口”对话框中,将接口方式选择为PC/PPI cable(PPI)模式,在属性中选择USB接口,通信波特率选择为19.2kbps,其他保持默认值。

单击STEP 7-Micro/Win窗口左侧的“通信”图标,在打开的“通信”对话框中,首先勾选“搜索所有波特率”选项,然后双击“双击刷新”按钮,搜索已连接的S7-200 CPU。然后选中该CPU,单击“确认”按钮建立STEP 7-Micro/Win与该CPU的通信连接。

(3)设置S7-200 CPU的通信端口

在STEP 7-Micro/Win的浏览窗口内展开“系统块”,双击“通信端口”图标,在打开的系统块-通信端口对话框中,将S7-200 CPU端口0的网络地址设置为6,波特率设置为19.2kbps,其他保持默认值。设置完毕将系统块下载到S7-200 CPU,保证S7-200 CPU处于可连接的状态。

(4)编辑符号表

打开用户定义符号表,按图10-15编辑符号表。

提示:建议将符号表的中文名称改为英文名称,如:USR1。否则,在将该符号表导入

PC Access后,用Excel中的“公式向导”插入单元格数据时则认为是错误的信息。

图10-15 编辑符号表

(5)编写测试程序

测试程序如图10-16所示。该程序主要的功能是产生几个有规律变化的数据,以便在PC Access侧用Microsoft Excel观察分析。

图10-16 测试程序

2. 建立PC Access通信连接

启动S7-200 PC Access应用程序,由于前面已经在STEP 7-Micro/Win编程软件中,将通信接口设置为USB/PPI电缆连接的PC/PPI cable(PPI)模式,所以可以看到在PC Access界面内则显示“MicroWin(USB)”图标,这说明PC Access与S7-200 PLC之间的通信连接关系与STEP 7-Micro/Win中的设置相同,不需要重新设置(实际上,如果STEP 7-Micro/Win出于打开状态,也不允许在S7-200 PC Access应用程序中设置PG/PC接口)。

3. 导入PC Access测试项目

本例采用导入的方式将S7-200 PLC项目的符号表导入到PC Access之中。在PC Access 窗口内执行“文件”→“输入符号”菜单命令,打开“输入窗口”,然后选择在STEP 7-Micro/Win 中所创建的S7-200项目“PC_Access”,然后单击“打开”按钮即可完成符号的导入操作。然后单击“保存”按钮,将该项目保存为“Excel_Access”,结果如图10-17所示。

图10-17 导入STEP 7-Micro/Win项目符号

依次选择并将项目的变量用鼠标拖放到测试客户机窗口,然后执行菜单“状态”→“启动测试客户机”命令。此时如果所测项目设置正确,测试客户机的“质量”栏将显示一个“好”;如果设置有问题或无法通讯,则“质量”栏将显示一个“坏”。结果如图10-18所示。

图10-18 将测试变量拖放到测试客户机窗口

4. 配置Excel客户机的S7-200 PC Access插件

打开Microsoft Excel应用程序,执行“工具”→“加载宏”菜单命令,弹出加载宏对话框,如图10-19所示。在该对话框内单击“浏览”按钮,找到安装S7-200 PC Access应用程序的文件夹,其默认路径为“C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\”。打开“\bin”子目录,选取文件“OPCS7200ExcelAddin.xla”,然后单击“确定”按钮返回Microsoft Excel的

“加载宏”对话框,结果如图10-20所示。

打开加载宏对话框

启动“加载宏”

图10-19 启动“加载宏”命令

图10-20 加载“OPCS7200ExcelAddin”加载宏

勾选Excel的OPC客户机加载宏“OPCS7200ExcelAddin”,单击“确认”按钮保存并关闭对话框。然后关闭Excel应用程序,以后再次打开Excel应用程序时,S7-200 PC Access加载宏会始终作为一个带按钮的新工具条显示。如图10-21所示。

公式向导

写入向导

开始收集数据

停止收集数据

图10-21 “OPCS7200ExcelAddin”工具条

工具条有4个按钮,其中的“公式向导”按钮用于浏览并选择S7-200 PC Access服务器中当前提供的项目,也就是希望从中读取数值的项目;“写入向导”按钮用于浏览并选择S7-200 PC Access服务器中当前提供的项目,也就是希望向其写入新数值的项目;“启动收集数据”按钮用于启动S7-200 PC Access通讯;“停止收集数据”按钮用于停止S7-200 PC Access 通讯。

5. 读取Excel项目

打开Excel,如果提示是否希望激活宏,则选择“激活”。在Excel表中选择一个计划显示数据的单元位置,然后单击“公式向导”按钮,打开“OPC向导”对话框。在该对话框中单击“ItemID浏览”按钮,打开“S7-200 OPC项目浏览器”对话框。在该对话框中显示可供使用的S7-200 PC Access OPC服务器项目,在分级结构中浏览,查找并选择希望使用的OPC 项目,然后单击“确认”按钮。如图10-22所示。

单击“ItemID浏览”按钮,打

开“S7-200 OPC项目浏览器”

选中1个单元格

单击“公式向导”按钮,打开“OPC向导”对话框

选择OPC项目勾选“使用活

动单元”选项

图10-22 选择项目

核实“使用活动单元”复选框已被勾选,然后单击“增加”按钮,会在选择的单元位置放置一个公式,这将使项目数值被读取和显示。

本例将6个变量全部插入到Excel,然后利用这6个变量创建一个图表,以显示6个变量的变化规律,结果如图10-23所示。在脱机状态下6个变量均显示为“#N/A”。

10.3.4 方案调试

将S7-200 PLC测试程序下载到PLC,然后将PLC切换到RUN状态。在STEP 7-Micro/Win 中打开状态监视窗口,添加VW0、VW2、VW4、VW6、VW8、VW10共6个测试变量,然后观察这6个变量的数值变化。在Excel中单击“开始收集数据”按钮,如果连接成功,则对应单元格将显示变量的当前数值。Excel中的监视结果如图10-24所示,PC Access中监视

结果如图10-25所示,STEP 7-Micro/Win状态表的监视结果如图10-25所示。

图10-23 在Excel中插入测试变量

图10-24 在Excel中监视测试变量

图10-24 在PC Access中监视测试变量

图10-25 在STEP 7-Micro/Win的状态表中监视测试变量

常用网络通信协议简介

常用网络通信协议简介 常用网络通信协议 物理层: DTE(Data Terminal Equipment):数据终端设备 DCE(Data Communications Equipment):数据电路端接设备 #窄宽接入: PSTN ( Public Switched Telephone Network )公共交换电话网络 ISDN(Integrated Services Digital Network)ISDN综合业务数字网 ISDN有6种信道: A信道 4khz模拟信道 B信道 64kbps用于语音数据、调整数据、数字传真 C信道 8kbps/16kbps的数字信道,用于传输低速数据 D信道 16kbps数字信道,用于传输用户接入信令 E信道 64kbps数字信道,用于传输内部信令 H信道 384kbps高速数据传输数字信道,用于图像、视频会议、快速传真等. B代表承载, D代表Delta. ISDN有3种标准化接入速率: 基本速率接口(BRI)由2个B信道,每个带宽64kbps和一个带宽16kbps的D信道组成。三个信道设计成2B+D。 主速率接口(PRI) - 由很多的B信道和一个带宽64Kbps的D信道组成,B信道的数量取决于不同的国家: 北美和日本: 23B+1D, 总位速率1.544 Mbit/s (T1) 欧洲,澳大利亚:30B+2D,总位速率2.048 Mbit/s (E1) FR(Frame Relay)帧中继

X.25 X.25网络是第一个面向连接的网络,也是第一个公共数据网络. #宽带接入: ADSL:(Asymmetric Digital Subscriber Line)非对称数字用户环路 HFC(Hybrid Fiber,Coaxial)光纤和同轴电缆相结合的混合网络 PLC:电力线通信技术 #传输网: SDH:(Synchronous Digital Hierarchy)同步数字体系 DWDM:密集型光波复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。 #无线/卫星: LMDS:(Local Multipoint Distribution Services)作区域多点传输服务。这是一种微波的宽带业务,工作在28GHz附近频段,在较近的距离双向传输话音、数据和图像等信息。 GPRS:(General Packet Radio Service)通用分组无线服务技术。 3G:(3rd-generation,3G)第三代移动通信技术 DBS:(Direct Broadcasting Satellite Service)直播卫星业务 VAST: 协议:RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、IEEE802.5等。 RS-232:是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries

宇电AI501 RS485通讯协议说明

AIBUS通讯协议说明(V7.0) AIBUS是厦门宇电自动化科技有限公司为AI系列显示控制仪表开发的通讯协议,能用简单的指令实现强大的功能,并提供比其它常用协议(如MODBUS)更快的速率(相同波特率下快3-10倍),适合组建较大规模系统。AIBUS采用了16位的求和校正码,通讯可靠,支持4800、9600、19200等多种波特率,在19200波特率下,上位机访问一台AI-7/8系列高性能仪表的平均时间仅20mS,访问AI-5系列仪表的平均时间为50mS。仪表允许在一个RS485通讯接口上连接多达80台仪表(为保证通讯可靠,仪表数量大于60台时需要加一个RS485中继器)。AI系列仪表可以用PC、触摸屏及PLC作为上位机,其软件资源丰富,发展速度极快。基与PC的上位机软件广泛采用WINDOWS作为操作环境,不仅操作直观方便,而且功能强大。最新的工业平板触摸屏式PC的应用,更为工业自动化带来新的界面。这使得AIDCS系统价格大大低于传统DCS系统,而性能及可靠性也具备比传统DCS系统更优越的潜力,V7.X版本AI-7/8系列仪表允许连续写参数,写给定值或输出值,可利用上位机将仪表组成复杂调节系统。 一、接口规格 AI系列仪表使用异步串行通讯接口,接口电平符合RS232C或RS485标准中的规定。数据格式为1个起始位,8位数据,无校验位,1个或2个停止位。通讯传输数据的波特率可调为4800~19200 bit/S,通常用9600 bit/S,单一通讯口所连接仪表数量大于40台或需要更快刷新率时,推荐用19200bit/S,当通讯距离很长或通讯不可靠常中断时,可选4800bit/S。AI仪表采用多机通讯协议,采用RS485通讯接口,则可将1~80台的仪表同时连接在一个通讯接口上。 RS485通讯接口通讯距离长达1KM以上(部分实际应用已达3-4KM),只需两根线就能使多台AI仪表与计算机进行通讯,优于RS232通讯接口。为使用普通个人计算机PC能作上位机,可使用RS232/RS485或USB/RS485型通讯接口转换器,将计算机上的RS232通讯口或USB口转为RS485通讯口。宇电为此专门开发了新型RS232/RS485及USB/RS485转换器,具备体积小、无需初始化而可适应任何软件、无需外接电源、有一定抗雷击能力等优点。 按RS485接口的规定,RS485通讯接口可在一条通讯线路上连接最多32台仪表或计算机。需要联接更多的仪表时,需要中继器,也可选择采用75LBC184或MAX487等芯片的通讯接口。目前生产的AI仪表通讯接口模块通常采用75LBC184,这种芯片具备一定的防雷击和防静电功能,且无需中继器即可连接约60台仪表。 AI仪表的RS232及RS485通讯接口采用光电隔离技术将通讯接口与仪表的其他部分线路隔离,当通讯线路上的某台仪表损坏或故障时,并不会对其它仪表产生影响。同样当仪表的通讯部分损坏或主机发生故障时,仪表仍能正常进行测量及控制,并可通过仪表键盘对仪表进行操作,工作可靠性很高。16位校验码的正确性是简单奇偶校验的30000倍,基本能保证数据可靠性。并且同一网络上有其他公司也采用主从方式通讯的产品时,如PLC、变频器等,多数情况下AI系列仪表都不会受其它公司产品通讯干扰,不会产生采集数据混乱或无法通讯的问题。但是AI仪表协议并不能保证其它公司产品能否正常工作,所以除非万不得已,不应将AI仪表与其它产品混在一个RS485通讯总线上,而应分别使用不同的总线。 二、通讯指令 AI仪表采用16进制数据格式来表示各种指令代码及数据。AI仪表软件通讯指令经过优化设计,标准的通讯指令只有两条,一条为读指令,一条为写指令,两条指令使得上位机软件编写容易,不过却能100%完整地对仪表进行操作;标准读和写指令分别如下: 读:地址代号+52H(82)+要读的参数代号+0+0+校验码 写:地址代号+43H(67)+要写的参数代号+写入数低字节+写入数高字节+校验码 地址代号:为了在一个通讯接口上连接多台AI仪表,需要给每台AI仪表编一个互不相同的通讯地址。有效的地址为0~80(部分型号为0~100),所以一条通讯线路上最多可连接81台AI仪表,仪表的通讯地址由参数Addr决定。仪表内部采用两个重复的128~208(16进制为80H~D0H)之间数值来表示地址代号,由于大于128的数较少用到(如ASC方式的协议通常只用0-127之间的数),因此可降低因数据与地址重复造成冲突的可能性。

MODBUS通讯协议说明

1、概述 1.1 引言 通讯规约详细描述了本机通讯的读、写命令格式及信息和数据的定义,以便第三方开发使用。 1. 2 电气特点及符合标准 1) 连接上位机的主通信接口,采用标准串行通讯口,使用接线端子。 2) 信息传输方式为异步方式,字节格式为起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 3) 数据传输速率1200b/s, 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 19200b/s可选,缺省为9600b/s。 4) 符合MODUBS RTU 协议标准。 2、MODBUS RTU通信协议详述 2.1 协议基本规则 以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。 1)所有通讯回路都应遵照主/从方式。依照这种方式,数据可以在一个主站(如:PC)和多个子站之间传递。 任何一次通讯都不能从子站开始。 2)主站将初始化和控制在通讯回路上传递的所有信息。 3)所有回路上的传送均分为两种方式: A) 主/从传送 B) 从/主传送 4)在回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予以响应 “信息帧”就是一个由字节构成的字符串(最多255个字节),是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据,该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。 2.2信息帧结构描述 每个信息帧组成如下: 3、字节格式 通讯传输为异步方式,并以字节为单位。在主站和子站之间传递的每一个字节帧都是10位(无校验位)的串行数据流。 字节帧格式: 4、命令报文格式 4. 1读数据: 主站发送

返回: 5 如:带符号整数范围 -32768---32767 上传数据需除十,正数的范围为16进制0X0000-0X7FFF,负数采用正数的补码方式传输,其范围为16进制0X8000-0XFFFF, 如: 湿度上传16进制 0X0311,对应十进制785,表示78.5% 温度上传16进制 0X00FF,对应十进制255,表示25.5℃ 温度上传16进制 0XFF9B,对应十进制100(0XFFFF-0XFF9B=0X64), 表示-10.0℃ 6、网络采样定时 温湿度传感器中,上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。 7、命令举例: 读取温度湿度数据: 上位机发送:01 04 00 00 00 02 71 CB (温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读2个字节) 下位机返回:01 04 04,温度H,温度L,湿度H,湿度L,CRCL,CRCH。 只读温度数据: 上位机发送: 01 04 00 00 0 001 31 CA(温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读1个字节) 下位机返回: 01 04 02,温度H,温度L,CRCH,CRCL。 只读湿度数据: 上位机发送: 01 04 00 01 0 001 60 0A(温湿度地址为1,寄存器起始地址为1,读1个字节) 下位机返回: 01 04 02,湿度H,湿度L,CRCH,CRCL。 设置地址: 上位机发送:01 06 00 64 00 02 49 D4(温湿度原地址1改为2) 下位机返回:01 06 00 64,地址H,地址L, CRCL,CRCH。

常用的硬件接口及通信协议详解

一:串口 串口是串行接口的简称,分为同步传输(USRT)和异步传输(UART)。在同步通信中,发送端和接收端使用同一个时钟。在异步通信中,接受时钟和发送时钟是不同步的,即发送端和接收端都有自己独立的时钟和相同的速度约定。 1:RS232接口定义 2:异步串口的通信协议 作为UART的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。图一给出了其工作模式: 图一 其中各位的意义如下: 起始位:先发出一个逻辑”0”的信号,表示传输字符的开始。

数据位:紧接着起始位之后。数据位的个数可以是4、5、6、7、8等,构成一个字符。通常采用ASCII码。从最低位开始传送,靠时钟定位。 奇偶校验位:资料位加上这一位后,使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),以此来校验资料传送的正确性。 停止位:它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。 空闲位:处于逻辑“1”状态,表示当前线路上没有资料传送。 波特率:是衡量资料传送速率的指针。表示每秒钟传送的二进制位数。例如资料传送速率为120字符/秒,而每一个字符为10位,则其传送的波特率为10×120=1200字符/秒=1200波特。 3:在嵌入式处理器中,通常都集成了串口,只需对相关寄存器进行设置,就可以使用啦。尽管不同的体系结构的处理器中,相关的寄存器可能不大一样,但是基于FIFO的uart框图还是差不多。

发送过程:把数据发送到fifo中,fifo把数据发送到移位寄存器,然后在时钟脉冲的作用下,往串口线上发送一位bit数据。 接受过程:接受移位寄存器接收到数据后,将数据放到fifo中,接受fifo事先设置好触发门限,当fifo中数据超过这个门限时,就触发一个中断,然后调用驱动中的中断服务函数,把数据写到flip_buf 中。 二:SPI SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB 的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。

RS232Profibus协议转换器使用说明

RS232Profibus协议转换器使用说明 RS232-Profibus 协议转换器 使用说明(V2.2) 首先感谢您选用我们的产品,您的支持和鼓励是我们前进的源动力。 本模块是PROFIBUS-DP现场总线协议与RS232(ASCII)协议之间相互转换的桥。可以实现PROFIBUS-DP数据与RS232数据之间相互转换。字节数据是以8位ASCII码方式编码,由ASCII码字符串组成的报文构成用户的自定义协议。本说明书为RS232-Profibus协议转换模块(版本V2.2)的使用说明。 一、模块设置: 1、RS232通信波特率设置: 在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置RS232通信波特率,可设定为:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps。缺省为:4.8Kbps。此处设定的通信波特率与RS232设备设定的必须一致。 2、RS232通信字符格式设置: 在组态软件里,通过选择设备参数(device-specific parameter)设置通信字符格式,可设定为: ⑴一个起始位、八个数据位,一个停止位。 ⑵一个起始位、八个数据位,一个奇效验位、一个停止位。 ⑶一个起始位、八个数据位,一个偶效验位、一个停止位。 缺省为:一个起始位、八个数据位,一个停止位。 此处设定的字符格式与RS232设备设定的必须一致。因2个停止位的设备目前市面极少存在,且取消奇效验位改为2个停止位没有意义,故网关不支持2个停止位的格式。如果需要2位停止位格式的定义,请在定货时说明。 组态软件中RS232通信字符格式设置

rs485总线通讯协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除 rs485总线通讯协议 篇一:Rs485通讯协议说明 摘要:阐述了Rs-485总线规范,描述了影响Rs-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离之间的具体关系。 关键词:Rs-485现场总线信号衰减信号反射 当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线can、profibus、inteRbus-s以及aRcnet的物理层都是基于 Rs-485的总线进行总结和研究。 一、eiaRs-485标准 在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在Rs-422标准的基础上,eia研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的Rs-485总线标准。 Rs-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 接收器的输入电阻Rin≥12kΩ 驱动器能输出±7V的共模电压

输入端的电容≤50pF 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“0”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号“1”)因为Rs-485的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得eiaRs-485成为工业应用中数据传输的首选标准。 二、影响Rs-485总线通讯速度和通信可靠性的三个因素 1、在通信电缆中的信号反射 在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。 阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射,如图1所示。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻,如图2所示。

最熟悉的通信常用的协议你了解吗

最熟悉的通信常用的协议你了解吗? 熟悉基本通讯协议 分类:默认栏目 一、TCP/IP: (1)掌握协议的构成成份。 (2)理解OSI模型、TCP/IP模型。 (3)掌握以太网的接入方法,以太网和802.3帧的区别是什么?了解无线以太网无线以太帧的构成。(4)第二层主要设备和工作原理。 (5)掌握IP层主要必须协议、IP编址、理解协议配置步骤。 (6)理解传输和应用层主要协议功能。 二、七号信令 (1)掌握三种信令单元的功能。 (2)信令网组成。 (3)信令点编码。 (4)移动网和信令网的关系。 三、移动网 (1)GSM网络结构、信道、帧。 (2)GSM互联其他网络。 (3)GSM网络组成设备的功能。 (4)GSM的编号。 (5)MSC局数据步骤。 (6)GPRS网络结构。 (7)GPRS协议模型。 (8)GPRS路由管理。 (9)EDGE组网。(在欧洲使用,我们国家没有,所以只是作为了解内容) 第一、网络技术的基础(向移动通信软件开发人员转型的入门阶段)要学习通信协议,我们先从网络技术基础开始学起,这也是传统软件开发人员向移动通信软件开发人员过渡的入门知识,掌握这几个知识点后,你也就基本对计算机通信有个概念了。 在本阶段应该掌握以下知识点: (1)网络协议的概念。 (2)传输模式的种类和它们的区别。 (3)能够描述出OSI(开放系统互连参考模型)的七层。 (4)了解调频、调幅、调相的原理和区别。 (5)知道正交调幅的概念和解决的问题。 (6)知道脉码调制和脉冲幅度调制的区别。(模数转换的两种方式) (7)复用的概念及其主要的三种复用技术是什么? (8)FDM(频分复用)如何将多个信号组合为一个,又如何分开?FDM和WDM的相似之处和不同之处。(9)TDM(时分复用)的两种类型。TDM如何将多个信号合并成一个,又如何分开?

BC2900通信协议操作说明

附录 A 通信 本分析仪提供四种通信协议,根据外部计算机上安装的数据管理软件可接收的样本编号位数进行匹配。若可接收的样本编号上限为8位或10位,应选择8ID或10ID通信协议;若可接收的样本编号上限为15位,应选择15ID或15ID+2通信协议。8ID和10ID通信协议差异在于,10ID通信协议支持样本编号上限为10位,而8ID支持样本编号上限为8位,除此之外,协议其他部分还存在一些差异,具体差异容将在后续章节进行介绍。15ID和15ID+2通信协议差异在于,15ID+2通信协议支持传输P-LCR参数,而15ID通信协议不支持,除此之外,协议其他部分完全兼容,用户可以根据自己的需求选择相应的通信协议进行通信操作。 ●迈瑞公司授权人员安装分析仪时,会根据用户配置的数据管理软件选择与之匹 配的通信协议。 ●如需调整分析仪的通信协议,请与迈瑞公司售后服务部联系。 计数界面右上角通信状态标志处于动画状态,表示通信正在进行。 BC-3000 Plus 通过RS-232 串行口,将样本数据和质控数据传送给外部计算机,通信可在样本分析结束后自动完成或由命令选项操作完成。本章对通信参数的设置、RS-232 串行口连线方式、数据通信格式进行了介绍,为软件工程师编写通信程序提供详细资料,方便用户进行通信操作。

A.1分析仪和计算机的连接 D-1所示。 各引脚说明: DCD:载波检测 RXD:接收数据 TXD:发送数据 DTR:数据终端就绪 GND:信号地 DSR:数据设备就绪 RTS:请求发送 CTS:清除发送 RI:振铃指示 BC-3000 Plus 通过串口2 和外部计算机通信(最大通信距离小于12米),需要接DB9连接器中的2、3、5 三根线来实现。 A.28ID通信协议和10ID通信协议 A.2.1通信数据格式 A.2.2通信说明 编码 [ENQ] 0x05 [STX] 0x02 [EOT] 0x04 [EOF] 0x1A [ETX] 0x03 [ACK] 0x06

通讯方式和通讯协议介绍

目录 一、RS232的串口通讯 (2) 应用 (2) 工作方式 (2) 接口标准 (2) 电路组成 (3) 概述 (3) 简介 (3) 二、RS485串行通讯 (3) 简介 (3) 接口 (4) 电缆 (4) 布网 (5) 区别 (5) 三、串行通信 (6) 概念 (6) 分类 (7) 同步通信 (7) 异步通信 (7) 特点 (7) 形式和标准 (7) 调幅方式 (7) 调频方式 (8) 数字编码方式 (8) 数据传输率 (8) 发送时钟和接收时钟 (9) 异步通信协议 (9) 通信协议 (10) 普遍协议 (10) USB (11) IEEE 1394 (11) 相关应用 (12) 四、通讯协议 (12) 简介 (12) 详细介绍 (13) TCP/IP (13) IPX/SPX (13) NetBEUI (14) 通信协议 (14) RS-232-C (14) RS-449 (14) V.35 (15) X.21 (15) HDLC (15) 管理协议 (15) SNMP (15) PPP (16)

一、RS232的串口通讯 应用 随着计算机系统的应用和微机网络的发展,通信功能越来越显得重要.这里所说的通信是指计算机与外界的信息交换.因此,通信既包括计算机与外部设备之间,也包括计算机和计算机之间的信息交换.由于串行通信是在一根传输线上一位一位的传送信息,所用的传输线少,并且可以借助现成的电话网进行信息传送,因此,特别适合于远距离传输.对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍.在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各CPU 之间的通信一般都是串行方式.所以串行接口是微机应用系统常用的接口。许多外设和计算机按串行方式进行通信,这里所说的串行方式,是指外设与接口电路之间的信息传送方式,实际上,CPU 与接口之间仍按并行方式工作. 工作方式 由于CPU 与接口之间按并行方式传输,接口与外设之间按串行方式传输,因此,在串行接口中,必须要有" 接收移位寄存器" (串→并)和" 发送移位寄存器" (并→串). 在数据输入过程中,数据1 位1 位地从外设进入接口的" 接收移位寄存器",当" 接收移位寄存器" 中已接收完1 个字符的各位后,数据就从" 接收移位寄存器" 进入" 数据输入寄存器" . CPU 从" 数据输入寄存器" 中读取接收到的字符.(并行读取,即D7~D0 同时被读至累加器中). " 接收移位寄存器" 的移位速度由" 接收时钟" 确定. 在数据输出过程中,CPU 把要输出的字符(并行地)送入" 数据输出寄存器"," 数据输出寄存器" 的内容传输到" 发送移位寄存器",然后由" 发送移位寄存器" 移位,把数据1 位 1 位地送到外设. " 发送移位寄存器" 的移位速度由" 发送时钟" 确定. 接口中的" 控制寄存器" 用来容纳CPU 送给此接口的各种控制信息,这些控制信息决定接口的工作方式. " 状态寄存器" 的各位称为" 状态位",每一个状态位都可以用来指示数据传输过程中的状态或某种错误.例如,用状态寄存器的D5 位为"1" 表示" 数据输出寄存器" 空,用D0 位表示" 数据输入寄存器满",用D2 位表示" 奇偶检验错" 等. 能够完成上述" 串<- -> 并" 转换功能的电路,通常称为" 通用异步收发器" (UART :Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),典型的芯片有:Intel 8250/8251,16550 接口标准 ⑴实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。

RSSP-I安全通信协议软件使用说明书-B.1

设 计 文 件 版权专有 违者必究 中车株洲电力机车研究所有限公司 名称 RSSP-I 安全通信协议软件使用说明 书 编号 版本

编制校核

目次 1 目的和范围 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 参考资料 (3) 4 术语和缩略语 (3) 5 概述 (3) 6 时序接口 (4) 7 使用条件 (6) 8 数据类型定义 (7) 9 应用接口函数 (8) 9.1 Rsp1_Init (8) 9.2 Rsp1_UpdateClock (8) 9.3 Rsp1_PackageData (8) 9.4 Rsp1_CheckPackage (9) 9.5 Rsp1_Close (10) 9.6 Rsp1_Open (10) 9.7 Rsp1_GetChanelStatus (11) 9.8 Rsp1_GetSynData (11) 9.9 Rsp1_SetSynData (12) 附录 A (18) A.1 附录及说明文件符合性检查表 (18) A.2 附件及说明 (18)

1 目的和范围 1.1 目的 本文描述了RSSP-I安全通信协议软件的接口方式与具体方法。预期读者为上层应用开发用户及验证、确认人员等。 1.2 范围 本文适用于RSSP-I安全通信协议软件使用说明。 2 规范性引用文件 本文档所引用的轨道交通信号系统通用安全计算机平台文档,凡是标注版本的,只有标注版本适应本文档;没有标注版本的,则引用文档的最新版本适用于本文档。 表1 3 参考资料 表2 4 术语和缩略语 术语和缩略语见表3。 表3 5 概述

各种通信协议

分层及通信协议 协议软件是计算机通信网中各部分之间所必须遵守的规则的集合,它定义了通信各部分交换信息时的顺序、格式和词汇。协议软件是计算机通信网软件中最重要的部分。网络的体系结构往往都是和协议对应的,而且,网络管理软件、交换与路由软件以及应用软件等都要通过协议软件才能发生作用。 一、通信协议 1、什么是通信协议 通信协议(简称协议Protoco l),是指相互通信的双方(或多方)对如何进行信息交换所一致同意的一整套规则。一个网络有一系列的协议,每一个协议都规定了一个特定任务的完成。协议的作用是完成计算机之间有序的信息交换。 通信网络是由处在不同位置上的各节点用通信链路连接而组成的一个群体。通信网必须在节点之间以及不同节点上的用户之间提供有效的通信,即提供有效的接入通路。在计算机通信网中,将这种接入通路称为连接(connection)。建立一次连接必需要遵守的一些规则,这些规则也就是通信网设计时所要考虑的主要问题。 (l)为了能在两个硬件设备之间建立起连接,应保证在源、宿点之间存在物理的传输媒介,在该通路的各条链路上要执行某种协议。 如果传输线路使用电话线,则要通过调制解调器将信号从数字转换成模拟的,并在接收端进行反变换。 如果用的是数字传输线路,则在数据处理设备和通信设备之间,必须有一个数字适配器,以便将数字信号的格式转换成两种设备各自所期望的形式。 为了在两个端设备之间互换数据,需要协调和同步,调制解调器和数字适配器必须执行它们自己的协议。 无论是模拟的还是数字的通信设备,调制解调器和数字适配器的状态必须由接到节点上的设备来控制,这里必定有一个物理的或电气的接口来执行这种功能,执行某种适当的协议来达到这一控制目的。 (2)在计算机通信网中,许多信息源都是突发性的(bursty),问题是要利用信息的这种突发性质来降低消耗在线路上的费用,由此开发了许多共享通信资源的技术。所谓共享,是指允许多个用户使用同一通信资源,这就产生了多用户的接入问题。多路接入

220通讯协议说明(1)

220仪表通讯协议说明 220采用485通讯接口,执行Modbus-RTU协议,数据位8位,停止位2位,无校验。具体由参数27(通讯模式,设定为1)、参数28(机码)和参数29(波特率)设定。仪表支持02读开入命令,03读参数命令,05开关输出命令,单字节写命令和0x10多字节写命令。 1. 02读开入命令 格式:01 02 00 00 00 04 crc0 crc1 返回01 02 01 Data crc0 crc1 读取00开始的4个开入状态Data为开入状态,每个位代表一个开入 220仪表有4个输入。 2. 03读参数命令 格式:01 03 00 00 00 01 84 0A 返回01 02 02 03 04 crc0 crc1 读00开始的1个字返回2个字节0304 仪表参数地址见下面的附表。 3. 05命令 格式:01 05 00 01 ff 00 crc0 crc1 返回格式一样 05命令可以实现开关量输出控制,报警复位,恢复出厂等。具体功能见下附表。 4. 06和0x10命令 格式:01 10 00 00 00 02 04 01 02 03 04 crc0 crc1 返回01 10 00 00 00 02 crc0 crc1 修改00开始的2个字为0102 0304 01 06 00 00 01 02 CRC0 CRC1 返回一样 修改00地址参数为0102 注意仪表的参数都是有int和long型的,int型参数,每个参数占用一个地址,1个字长。Long型参数,每个参数占用2个地址,2个字的长度!

注:除了上述数据外,仪表的参数表中所有参数都可以通讯读取或者修改,所有实时数据都可以读取。

常用几种通讯协议

常用几种通讯协议 Modbus Modbus技术已成为一种工业标准。它是由Modicon公司制定并开发的。其通讯主要采用RS232,RS485等其他通讯媒介。它为用户提供了一种开放、灵活和标准的通讯技术,降低了开发和维护成本。 Modbus通讯协议由主设备先建立消息格式,格式包括设备地址、功能代码、数据地址和出错校验。从设备必需用Modbus协议建立答复消息,其格式包含确认的功能代码,返回数据和出错校验。如果接收到的数据出错,或者从设备不能执行所要求的命令,从设备将返回出错信息。 Modbus通讯协议拥有自己的消息结构。不管采用何种网络进行通讯,该消息结构均可以被系统采用和识别。利用此通信协议,既可以询问网络上的其他设备,也能答复其他设备的询问,又可以检测并报告出错信息。 在Modbus网络上通讯期间,通讯协议能识别出设备地址,消息,命令,以及包含在消息中的数据和其他信息,如果协议要求从设备予以答复,那么从设备将组建一个消息,并利用Modbus发送出去。 BACnet BACnet是楼宇自动控制系统的数据通讯协议,它由一系列与软件及硬件相关的通讯协议组成,规定了计算机控制器之间所有对话方式。协议包括:(1)所选通讯介质使用的电子信号特性,如何识别计算机网址,判断计算机何时使用网络及如何使用。(2)误码检验,数据压缩和编码以及各计算机专门的信息格式。显然,由于有多种方法可以解决上述问题,但两种不同的通讯模式选择同一种协议的可能性极少,因此,就需要一种标准。即由ISO(国际标准化协会〉于80年代着手解决,制定了《开放式系统互联(OSI〉基本参考模式(Open System Interconnection/Basic Reference Model简称OSI/RM)IS0- 7498》。 OSI/RM是ISO/OSI标准中最重要的一个,它为其它0SI标准的相容性提供了共同的参考,为研究、设计、实现和改造信息处理系统提供了功能上和概念上的框架。它是一个具有总体性的指导性标准,也是理解其它0SI标准的基础和前提。 0SI/RM按分层原则分为七层,即物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层。 BACnet既然是一种开放性的计算机网络,就必须参考OSIAM。但BACnet没有从网络的最低层重新定义自己的层次,而是选用已成熟的局域网技术,简化0SI/RM,形成包容许多局 域网的简单而实用的四级体系结构。 四级结构包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。

通信协议转换器介绍

目前在企业信息化、楼宇BAS、工控项目中监控设备种类繁多,系统联网中通信协议的多样化问题,越来越突出,已严重影响到自动化系统的性能、工期、成本和系统稳定,解决自动化系统通信协议的转换及通信标准化的问题意义重大。 PC-GATEWAY网关服务器的核心软件是一个脱离于具体硬件设备的接口通信服务平台,依据其开放的实时数据库,可以简化系统中异种协议的转换和系统联网过程,异种协议容易接入并可转换为标准协议(如OPC方式)并与其它系统联网。 PC-GATEWAY网关服务器运行软件可运行于桌面操作系统或嵌入式操作系统中,适用于电力自动化系统及工业自动化系统。可广泛应用于发电、变电、化工、石油、楼宇、水利、冶金、机械、交通、环保等领域的企业信息化项目中。 主要功能: ◆ 实时数据采集和处理,不但可以实现串口、以太网、现场总线物理层的通信协议转换、同时在数据链路协议层的通信协议也可以相互转换; ◆ 具备将非标准通信协议转化为标准通信协议的功能,具有开放性的OPC接口; 应用方式 ◆ 网络通信数据网关:支持SNMP协议的代理与服务,方便联网; ◆ 实时数据接口站:计量现场数据管理采集站; ◆ 楼宇IBMS系统设备集成网关:实现楼宇不同厂家设备与子系统连接; ◆ 电力数据通信网关:作为电力通信前置机实现规约转换;

PC-GATEWAY产品适用于不断更新且快速变化的数据及事件处理,能够以各种方式对数据库进行各种操作,包括:数据运算处理、历史数据存储、统计处理、报警处理、服务请求等。 PC-GATEWAY产品利用实时技术为实时数据库提供时间驱动调度和资源分配算法,针对不同的应用需求和特点,采用L树索引技术、专用的内存分配和管理方法、数据字典和结构化的设计,并采用了多线程和并行处理方式等技术。 通信协议转换部分 特点: ◆ 支持串口、以太网、现场总线等多种通信方式; ◆ 提供端到端的“协议转发”方案,灵活可扩展通信口多达32个; ◆ 支持故障容错,集高可靠性、可扩展性、灵活性于一体; ◆ 支持多转多的协议转换模式,方便不同系统共享相同数据; ◆ 高效稳定的软件内核,高速数据交换通道; ◆ 支持OPC方式数据转换; ◆ 对于不便公开的保密协议,用户可利用驱动开发包自行开发采集设备的驱动程序;

常用无线通信协议

常用无线通信协议 目前使用较广泛的近距无线通信技术有蓝牙(),无线局域网802.11()和红外线数据传输().此外,还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,分别是,超宽频,短距通信,无线1394和专用无线系统等。 蓝牙()技术 蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线电技术。它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接入服务。蓝牙技术的实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距无线接口,将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。其传输频段为全球公众通用的2.4频段,提供1的传输速率和10m 的传输距离。 优势:⑴全性高。蓝牙设备在通信时,工作的频率是不停地同步变化的,也就是跳频通信。双方的信息很难被抓获,防止被破解或恶意插入欺骗信息。⑵于使用。蓝牙技术是一项即时技术,不要求固定的基础设施,且易于安装和设置。 不足:⑴通信速度不高。蓝牙设备的通信速度较慢,有很多的应用需求不能得到满足。 ⑵传输距离短。蓝牙规范最初为近距离通信而设计,所以他的通信距离比较短,一般不超过10m。 (无线高保真)技术 无线宽带是的俗称。所谓就是802.11b的别称,它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。速率最高可达11,电波的覆盖范围可达200m左右。 优势:⑴覆盖广。其无线电波的覆盖范围广,穿透力强。可以方便地为整栋大楼提供无线的宽带互联网的接入。⑵速度高。技术的传输速度非常快,通信速度可达300,能满足用户接入互联网,浏览和下载各类信息的要求。 不足:安全性不好。由于设备在通信中没有使用跳频等技术,虽然使用了加密协议,但还是存在被破解的隐患。 (红外线数据协会)技术 是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网()的技术。的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。并且还具有移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用的特点。此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该技术只能用于2 台(非多台)设备之间的连接。 优势:⑴无需申请频率的使用权,因此红外线通信成本低廉。⑵移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用。⑶外线发射角度较小,传输上安全性高。 不足:是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而只用于两台设备之间连接。 (紫蜂)技术 使用2.4 波段,采用跳频技术。它的基本速率是250,当降低到28 时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。另外,它可与254个节点联网。 优势:⑴功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。⑵成本低。因数据传输速率低,协议简单,所以成本很低。⑶网络容量大。每个网络最多可支持255个设备。⑷作频段灵活。使用的频段分别为2.4、868(欧)及915(美),均为免执照频段。 不足:⑴数据传输速率低。只有10250,专注于低传输应用。⑵有效范围小。有效覆盖范围为10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。 (超宽带)技术 ()是一种无线载波通信技术,利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。有可能在10 m 范围内,支持高达110 的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济地完成视频数据处理。 特点:⑴系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,载货能力低。 ⑵定位精度高,相容性好,速度高。⑶成本低,功耗低,可穿透障碍物。近距离无线传输 (近距离无线传输)技术 采用了双向的识别和连接。在20 距离内工作于13.56 频率范围。现已发展成无线连接技术。它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。 特点:的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。此外还可以将其它类型无线通讯(如和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。

常用通信协议介绍

常用通信协议介绍 RS-232-C RS-232-C是OSI基本参考模型物理层部分的规格,它决定了连接器形状等物理特性、以0和1表示的电气特性及表示信号意义的逻辑特性。 RS-232-C是EIA发表的,是RS-232-B的修改版。本来是为连接模拟通信线路中的调制解调器等DCE及电传打印机等DTE拉接口而标准化的。现在很多个人计算机也用RS-232-C作为输入输出接口,用RS-232-C作为接口的个人计算机也很普及。 RS-232-C的如下特点:采用直通方式,双向通信,基本频带,电流环方式,串行传输方式,DCE-DTE间使用的信号形态,交接方式,全双工通信。RS-232-C在ITU建议的V.24和V.28规定的25引脚连接器在功能上具有互换性。 RS-232-C所使用的连接器为25引脚插入式连接器,一般称为25引脚D-SUB。DTE端的电缆顶端接公插头,DCE端接母插座。RS-232-C所用电缆的形状并不固定,但大多使用带屏蔽的24芯电缆。电缆的最大长度为15m。使用RS-232-C在200K位/秒以下的任何速率都能进行数据传输。

RS-449 RS-449是1977年由EIA发表的标准,它规定了DTE和DCE 之间的机械特性和电气特性。RS-449是想取代RS-232-C而开发的标准,但是几乎所有的数据通信设备厂家仍然采用原来的标准,所以RS-232-C仍然是最受欢迎的接口而被广泛采用。 RS-449的连接器使用ISO规格的37引脚及9引脚的连接器,2次通道(返回字通道)电路以外的所有相互连接的电路都使用37引脚的连接器,而2次通道电路则采用9引脚连接器。 RS-449的电特性,对平衡电路来说由RS-422-A规定,大体与V.11具有相同规格,而RS-423-A大体与V.10具有相同规格。 V.35 V.35是通用终端接口的规定,其实V.35是对60-108kHz群带宽线路进行48Kbps同步数据传输的调制解调器的规定,其中一部分内容记述了终端接口的规定。 V.35对机械特性即对连接器的形状并未规定。但由于48Dbps-64Kbps的美国Bell规格调制解调器的普及,34引脚的ISO2593被广泛采用。模拟传输用的音频调制解调器的电气条件使用V.28(不平衡电流环互连电路),而宽频带调制解调器则使用平衡电流环电路。

(第9章)VFD-V串行口RS485通讯协议

第九章串行口RS485通讯协议 9.1通讯概述 本公司系列变频器向用户提供工业控制中通用的RS485通讯接口。通讯协议采用MODBUS标准通讯协议,该变频器可以作为从机与具有相同通讯接口并采用相同通讯协议的上位机(如PLC控制器、PC机)通讯,实现对变频器的集中监控,另外用户也可以使用一台变频器作为主机,通过RS485接口连接数台本公司的变频器作为从机。以实现变频器的多机联动。通过该通讯口也可以接远控键盘。实现用户对变频器的远程操作。 本变频器的MODBUS通讯协议支持两种传送方式:RTU方式和ASCII方式,用户可以根据情况选择其中的一种方式通讯。下文是该变频器通讯协议的详细说明。 9.2通讯协议说明 9.2.1通讯组网方式 (1) 变频器作为从机组网方式: 图9-1 从机组网方式示意图(2) 多机联动组网方式:单主机单从机 单主机多从机

图9-2 多机联动组网示意图 9.2.2通信协议方式 该变频器在RS485网络中既可以作为主机使用,也可以作为从机使用,作为主机使用时,可以控制其它本公司变频器,实现多级联动,作为从机时,PC 机或PLC可以作为主机控制变频器工作。具体通讯方式如下: (1)变频器为从机,主从式点对点通信。主机使用广播地址发送命令时,从机不应答。 (2)变频器作为主机,使用广播地址发送命令到从机,从机不应答。 (3)用户可以通过用键盘或串行通信方式设置变频器的本机地址、波特率、数据格式。 (4) 从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。 9.2.3通讯接口方式 通讯为RS485接口,异步串行,半双工传输。默认通讯协议方式采用ASCII 方式。 默认数据格式为:1位起始位,7位数据位,2位停止位。 默认速率为9600bps,通讯参数设置参见P3.09~P3.12功能码。 9.3 ASCII与RTU通讯协议 字符结构: 10位字符框(For ASCII) (1-7-2格式,无校验) (1-7-1格式,奇校验)