习题一

1-1试述工业企业供电系统的构成。

答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将 35KV?110KV电源电压降为6?10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电装置

组成。

(2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,

但不改变电压。

(3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6?10KV电压降至

380/220V电压,再送至各个低压用电设备。

(4)高压用电设备

(5)低压用电设备

1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。

答:(1) 330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电;

(2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电;

(3)110KV、35KV :也用于大型工厂内部配电网;

(4) 6?10KV :一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的 6KV 设备;

(5)380V/220V :工厂低压配电电压。

1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么?

答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。

(1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。

(2)变压器的额定电压:一次绕组-- 如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于

电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组一一供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需

补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。

(3)设备的额定电压:同电网电压相同。

1-4简述工厂供电系统电能质量的主要指标及其对用户的影响。

答:(1)电压质量:一般要求设备供电电压允许电压偏移不超过额定电压二5 %。当电压偏移较大时,对用户设备的危害很大,如白炽灯的电压低于额定电压时,发光效率降低,使人的身体健康受影响,高于额

定电压时则灯泡经常损坏。电动机电压降低时,转矩急剧减小,转速下降甚至停转,导致工厂产生废

品甚至岀现重大事故。

(2)频率质量:我国用电标准频率为50Hz,偏移不能超过±0.5%。频率降低时,所有用户的交流电动机转速都降低,因而许多工厂产量和质量都将不同程度受到影响。

(3)可靠性:根据用电负荷性质及在政治经济上的要求,将负荷分为三级。对各级负荷,中断供电将造成不同程度的危害。对一级负荷,将造成人身伤亡或重大的政治、经济损失;对二级负荷,将造成政治、经济上较大损

失,或影响重要用电单位的正常工作;对三级负荷,将影响正常的生活和生产。

1-5试述工厂供电设计的主要内容。

答:1)扩大初步设计阶段:(1 )计算车间及全厂的计算负荷;(2)选择车间变电所位置及变压器容量、数量;(3)选定供电电源、电压等级及供电方式;(4)选择总降压变电所(配电所)位置、变压器台

数及容量;(5)确定总降压变电所(配电所)接线图和厂区内的高压配电方案;(6)选择高压电器

设备及配电网载流导体截面,并进行动、热稳定校验;(7)选择继电保护及供电系统的自动化方式,

进行参数整定;(8)进行防雷、接地设计;(9)确定提高功率因数的补偿措施;(10)选定高压变

电所的控制及调度方式;(11)核算建材与总投资。

2)施工设计阶段:按照批准后的扩大初步设计,进行包括车间供电系统及照明等单项的施工图样绘制。

1-6女口图所示的电力系统,标出变压器一、二次侧及发电机的额定电压。

答:(1)发电机出口电压:U NG =1.05(6~10)KV =6.3~10.5KV

(2)变压器T1:一次侧电压同发电机相同一一u N.T1.I =U NG =6.3?10.5KV ;

二次侧电压等级380V,通常不会接长距离线路一一u NO = 1.05汇0.38KV = 0.4KV (3)变压器 T2:一次侧一一U N.T2.I =U NG=6.3 ?10.5KV ;

二次侧接110kv,通常为长距离线路一一U N.T2.II =1.1勺10KV =121KV

(4)变压器 T3:一次侧一一U N.T3.I =110KV ;二次侧U N.T2.II =38.5KV ;

三次侧U N.T2.III =11KV

习题二

2-1什么是计算负荷,以不同时限确定的计算负荷如何换算?

答:计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量确定的,预期不变的最大假想负荷。

用电设备的工作制可分为连续运行工作制、短时运行工作制、断续周期工作制。

为表征断续周期的特点,用整个工作周期里的工作时间与全周期之比,即负荷持续率(FC)表示。对这类用

电设备,在参与负荷计算时,从发热的观点来看,需将铭牌功率按公式折算,p N1 = p N、F C N / FC1

2-2目前常用求计算负荷的时限是多长时间?理由是什么?

答:为了求计算负荷,目前绘制负荷曲线采用的时间间隔.址为30min。其理由是一一某一标准截面的导线,经过(3?4)0的时间,该导线才会达到它的稳定温升,0为对应于该导线巨截面的发热时间常数,.o

一般在10min左右,因此取「辻为30min。

2- 3负荷曲线及其在求计算负荷中的作用。

答:所谓电力负荷曲线就是纵坐标为有功负荷 p 或无功负荷Q,横坐标为时间t ,每隔一定时间间隔.讥绘制的

负荷变化曲线。

以30min 为时间间隔,在最大负荷工作班测定的某一用电设备组的负荷曲线,其最大值定义为

p 30,可用 p 30求岀的系数去计算新建或扩建工厂该用电设备组的计算负荷记为

P c ,两者本是一个数值,只不过 P

c 来源于P 30的统计值而已。

2- 4简述求计算负荷的方法及其应用范围的评价。 答:1)计算负荷的估算法:在制定建厂规划或初步设计时,尚无具体设备参数和工艺加工流程,可采用估算 法。

(1) 单位产品耗电量法:已知企业的生产量n 及每一单位产品耗电w

,则企业年电能耗量 量 W n =w n ,则最大有功负荷P m =W n /T m ,T m 为最大负荷年利用小时数。

(2)

车间生产面积负荷密度法:当已知车间生产面积负荷密度指标

P (千瓦/平方米),则车间平均负

荷 P av = 。 2)计算负荷计算法:在技术设计阶段,当设备台数较多,容量差别不大时,可采用需要系数法;如果生

产工艺稳定,则采用形状系数法较好;附加系数法考虑了设备不同容量,不同台数,以及投入工作随机

性等因素对计算负荷结果产生的影响,因而不仅能够确定车间及全厂的计算负荷,也可以用来确定低压

供电系统干线和支干线的计算负荷,但由于计算繁琐,以及精确计算在设计初期缺乏必要性等原因,该 方法目前没有得到广泛的应用。

(1) 需要系数法:将用电设备分组后,将有功、无功分别乘该组设备的需要系数后求和。

(2) 形状系数法:将设备分组后,将有功、无功分别乘该组设备的利用系数,求和后再乘以形状系数。

(3) 附加系数法:将用利用系数法求到的平均负荷用于计算用电设备组的加权利用系数,并求出等效

台数,从而查得附加系数,求岀计算负荷。

(4) 二项式法:先假定计算负荷符合二项式格式,再求其系数。

2- 5试述在求计算负荷时,哪些系统元件需要在其上计算损耗?计算方法如何?这种方法用于求实际功率及电

能损耗有无误差?

=3|c R o l ,AQ WL =3l c X o l ,由于企业供电系统线路一般不长,且多采用 (1)供电线路:.'P M 22

电缆供电,阻抗较小,在进行技术经济

比较时,常常可以忽略不计。

-

P Cu.N.T

(2 )变压器:AP T =AP 0.T 2- 6求计算负荷时,计算全厂功率因数的目的和方法如何? 答:计算全厂功率因数可用于确定无功补偿容量。 单组设备功率因数为cos 二 Wvw Vi ,其中W 为某组用电设备在最大负荷班内的有功电能消 2 2 耗量,V i 为某组用电设备在最大负荷班内的无功电能消耗量。

多组用电设备或全厂自然功率因数正切的均权平均值,在设计阶段可以按下式计算

下 K X 1P N 1 ta n K X 2P N 2 ta n 甲尹 tan

K X 1P N 1 + K X 2P N 2 +

1

2-7试用形状系数法及附加系数法求计算负荷: P =2 80kW , P 2 =2 50kW ,K x =0.4,

答: 「Q N .T S N .T ,? 为简单起见,设计时也可以根据计算负荷求岀功率因数

S N .T

cos 「=0.8; P 3 =1 40kW ,P 4 =6 15kW ,K x = 0.6,cos : = 0.8; 14台电动机容量 由7?14kW 不等,总容量为170kW , K x =0.2,cos 申=0.65

解:第一组: P av.1 =K x (P +P 2)=0.4汉(2汉80 + 2^50)=104kW ,

Q av.i = Pav.i tg = 104 0.75 = 78kVar

第二组: P av.2 二 K x (P 3 P 4)=0.6 (1 40 6 15)=78kW ,

Q av.2 = Pav.2 tg =78 0.75 = 58.5kVsr

第三组: P av.3 二 K X P 5 =0.2 170 =34kW ,

Q av.3 = P av.3 tg =34 1.169 = 39.75kVar

总平均负荷 P av 二 P av.1 P av.2 P av3 =104 78 34 二 216kW

Q av = Q av.1 Q av.2 Q av.3 = 78 58.5 39.75 = 176.25kVar

计算负荷 P c 二 K z P av =1.05 216 =226.8kW ,

Q c = K z Q av =1.05 176.25 = 185.0625kVar

S c 二.P c 22—Q 「[ 226.82 185.0625" = 292.72kVA

2)、附加系数法

求上述用电设备加权利用系数

216

P =K f 2; P av2 =1.3汉216=280.8KW

c

Q c = P Cos ,=280.8 0.88 = 247.1K var

S c 二,/P 2 S C =374KVA

2

2-8试求配电站馈电线路的计算负荷,该线路供电给以下变电所;

1 号变电所:P N1 =1715kW ; P av =702kW ; Q av =598 —300k var ,n eq = 48 台

2 号变电所:P N 1 =870kW ; P av =597kW ; Q av = 360k var ,n eq =18 台

3 号变电所:P N 1 =1280kW ; P av =668kW ; Q a^ 668k var ,n eq =15 台 二 K xi.P Ni. K x : P N i. P av

' P N i. 2 80 2 50 1 40 6 15 170

216 0.39 560

2 亿Pi)

P 2 5602 二 560 =13.7

二 14 查曲线 K f =1.3 2 802 2 502 402 6 152 14 114

了170丫 22814.3

Cos 冬 226.8

292.68 = 0.75

工厂供电思考题答案2013整理版

1- 1:工厂供电对工业生产具有重要作用: 电能是现代工业生产的主要能源和动力。做好工厂供电可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。否则,如果没有做好工厂供电致使电能供应的质量或可靠性没有保障,则有可能对工业生产造成严重的后果。 工厂供电的基本要求是: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量,提高电能利用率 1- 2:工厂供电系统范围:是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有高低压供配电线路。 配电所的任务是:接受电能和分配电能,不改变电压 变电所的任务是:接受电能、变换电压和分配电能 当厂区的环境条件满足35kv 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求时,可采用高压深入负荷中心的直配方式。 1- 6:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数;电压质量(要求)是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、 波动、波形及其三相的对称性的一种质量评估。 1-8:由于电力线路允许的电压偏差为± 5% ,即整个线路允许有10%的电压损耗,因此为了维持线路的平均电压在额定值,线路首端的电压可较线路额定电压高5%,而线路末端则可较线路额定电压低5%,所以发电机额定电压按规定应 高于同级电网额定电压5% 。 1-9: (1)电力变压器一次绕组的额定电压:①当变压器直接与发电机相联时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于同级电网额定电压5%;②当变压器不与发电机相联而是连接在线路上时,则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组额定电压应与电网额定电压相同。 (2)电力变压器二次绕组的额定电压:①变压器二次侧供电线路较长时,其二次绕组额定电压应比相联电网额定电压 高10% ;②变压器二次侧供电线路不长时,其二次绕组额定电压只需高于所联电网额定电压5%,仅考虑补偿变压器满负载运行时绕组内部5%的电压降。 1-13 电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些抑制谐波的措施? 答:向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备,称为谐波源。电力系统中存在着各种各样的“谐波源” ,使得高次谐波的干扰成了当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”大小“谐波源”主要是指存在于电力系统中的各种非线性元件。例如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯,感应电机,电焊机,变压器和感应电炉等都要产生谐波电流或电压。最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉产生的谐波电流最为突出,它们是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害很大。谐波电流通过变压器,会使变压器的铁心损耗明显增加,使变压器出现过热,缩短使用寿命。谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。谐波对电容的影响更为突出,谐波电压加在电容的两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,因此电容器很容易发生过负荷甚至烧毁。此外谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;使计量电能的感应式电度表计量不准确;还可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动;及可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。 抑制电网谐波,可采取下列措施: (1 )大容量的非线性负荷由短路容量较大的电网供电,电网的短路容量越大,它承受非线性负荷的能力越强。 (2)三相整流变压器采用Y , d或D,y的结线。 (3)增加整流变压器二次侧的相数。 (4)装设分流滤波器。 1-17 (低压)中性线(N)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,三是减小负荷中性点的电位偏移。 保护线(PE)的功能:用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。 保护中性线(PEN)的功能:它兼有中性线和保护线的功能,俗称“地线” 。 1- 18 : TN-C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线,PEN线中可有电流通过,因此对某些接PEN线的设备产生电磁干扰。在我国

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

工厂供电刘介才第五版思考题和参考答案解析

4-1 什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用什么情况? (1)室内型变电所:车间附设变电所,车间内变电所,独立变电所,地下变电所和楼上变电所。户外型变电所:露天变电所,半露天变电所和杆上变电所。 (2)车间附设变电所是变电所变压器的一面墙或几面墙与车间建筑的墙体共用,变压器室的大门朝向车间外。车间内变电所是变压器位于车间内的单独房间内,变压器室大门朝向车间内。 (3)在负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房中央且环境许可时,可采用车间内变电所;在生产面积比较小而紧凑和生产流程要经常调整,设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的形式。、4-2 我国6-10kv的配电变压器常用哪两组连结组?在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用哪种联结组? Yyn0,Dyn11;Dyn11 4-3 工厂或车间变电所的主变压器台数和容量如何确定? 台数的选择:1.应满足用电负荷对供电可靠性的要求。2.对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。3对于负荷集中且容量相当的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台或多台变压器。4在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 容量的选择:1只装一台主变压器的变电所,主变压器容量Sn.t应满足全部用电设备总计算负荷S30的需要。2装有两台变压器的变电所,

每台变压器的容量Sn.t应同时满足以下两个条件:任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约60%~70%的需要;任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要。3车间变电所主变压器的单台容量上限一般不宜大于1000KV

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

工厂供电_第5版习题答案

第一章习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、 WL2的额定电压。

解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW , K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25εεN =5.1%25%15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100N εε=10.5×%100%65=8.47 kW ,

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

工厂供电课后答案_苏文成解析

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设 备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量电器等高低压配电 装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别?差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

工厂供电 基础期末考试试题及答案

工厂供电一、填空题(每空1分,共38分): 1、工厂供电的基本要求是____ ___,_______,_______,_______。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是_____和_____,我国采用的工业频率是 _______ HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 2 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___ ____和____ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫____ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____ ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有_______、_______、_______、_______。

13、高压隔离开关主要作用是____ ________,没有专门的__ __________装置,因此它不允许__ ____操作。 14、供电部门征收电费将用户的____ 做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中是 最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相 和电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。() 3、电压互感器原边匝少副边匝多。() 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()

2017年工厂供电期末试题及答案

一、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是___安全、可靠、优质、经济____,_______,_______,_______。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由_____两__个独立电源供电外,还须备有_应急电源______ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是___电压____和__频率_____,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属___一____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装臵所有接闪器都必须经过_引下线______与__接地装臵______相连。 7、继电保护装臵的基本要求是:__选择性、速动性、灵敏性____、_______ 、________ 、可靠性。 8、_真空______断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,__标幺制法____适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过_电流互感器______和__电压互感器_____完成的。 二、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用__B_____ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_A ______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为__D _____时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用___A ____计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于___C___。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统?

相关文档
相关文档 最新文档