普通幼儿园建设标准

The Construction Standards of General

Kindergarten

DG/TJ08-45-2005

2005 上海

前言

本标准系根据上海市建设和管理委员会2004年以沪建建[2004]78号文的要求,由上海市教育委员会会同上海市城市规划管理局、上海市城市规划设计研究院等单位编制而成。

上海市《幼儿园建设标准》(DBJ08-45-95)(以下简称《95标准》)自1995年颁发以来,随着经济社会的发展、教育改革的深化和人民群众对学前教育日益增长的需求,已不适应学前教育事业发展的需要。根据上海市人民政府办公厅沪府办发[1999]32号文转发的市教委等九个委、办、局《关于推进上海市0-6岁学前教育管理体制改革的若干意见》的精神,上海已初步形成学前教育管理一体化格局。为了使0~6岁婴幼儿和家长得到早期保育和教育服务,本标准根据上海学前教育一体化管理的要求,并结合上海市的实际情况对园舍建设标准作了调整。关于建筑面积、用地面积指标,根据原国家教委《幼儿园工作规程》和原城乡建设环境保护部《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39—87)及上海市人大常委会2000年第40号公告颁布的《上海市植树造林绿化管理条例》,分别对幼儿园的园舍面积、建筑用地、绿化用地和室外游戏场地进行了测算和调整。

本标准的主要技术内容为:1总则;2术语;3建设规模、设点布局、选址与总平面设计;4用地面积指标;5建筑面积指标;6园舍主要建筑标准。

各单位在使用本标准时有何意见和建议,请告知上海市教育委员会(地址:上海市大沽路100号;邮编:200003),以供修订时参考。

主编单位:上海市教育委员会

参编单位:上海市城市规划管理局

上海市城市规划设计研究院

上海市高等教育建筑设计研究院

上海市教育基建管理中心

上海市教育发展有限公司

主要起草人:奚道章林红叶文俊丁铭杰何梅珍

陶卓杰沈国平胡建中邵永杰

参加起草人:丁新康何幼华叶雁虹龚柳甘建栋

上海市建设工程标准定额管理总站

二○○五年四月

目次

1 总则……………………………………………………………………………()

2 术语……………………………………………………………………………()

3 建设规模、设点布局、选址与总平面设计…………………………………()

3.1 建设规模………………………………………………………………()

3.2 设点布局………………………………………………………………()

3.3 选址……………………………………………………………………()

3.4 总平面设计……………………………………………………………()

4 用地面积指标…………………………………………………………………()

4.1 一般规定………………………………………………………………()

4.2 用地面积指标…………………………………………………………()

5 建筑面积指标…………………………………………………………………()

5.1 一般规定………………………………………………………………()

5.2 活动及辅助用房………………………………………………………()

5.3 办公及辅助用房………………………………………………………()

5.4 生活用房………………………………………………………………()

5.5 建筑面积指标…………………………………………………………()

6 园舍主要建筑标准……………………………………………………………()

附录本标准用词说明………………………………………………………()

1 总则

1.0.1 为了贯彻执行原国家教委《幼儿园工作规程》和教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》,使学前教育适应本市经济社会的发展,适应本市幼儿园设施现代化和教育的改革与发展,推进素质启蒙教育对园舍条件与环境的要求,创造适合幼儿体、智、德、美全面发展的办园条件和育人环境,加强幼儿园建设的科学化、规范化管理,合理确定并正确掌握建设标准,确保幼儿园园舍建设的规划和设计质量,提高建设水平,特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于本市新建普通幼儿园(以下简称“幼儿园”)的规划设计和建设。改建和扩建幼儿园可参照执行。新建实验性、示范性、寄宿制以及有特殊要求的幼儿园,经教育行政主管部门批准,其建筑面积、用地面积和建设标准可适当提高。

1.0.3 幼儿园的园舍建设,必须贯彻安全、适用、经济、美观和节约用地的原则。新建幼儿园应结合本地区的实际情况先规划后建设,必须满足各项用地指标和使用功能的要求,建设规划和建设标准应有适当的超前性。

1.0.4 幼儿园的建设除执行本标准外,必须符合国家现行的有关设计规范和强制性标准。

2 术语

2.0.1 普通幼儿园 The ordinary kindergarten

除市、区(县)实验性、示范性、寄宿制和特殊教育以外的一般全日制幼儿园。幼儿园招收0~6岁的婴幼儿(统称幼儿)。

2.0.2 早教指导班 Early learning center

为社区0~3岁散居的婴幼儿和家长提供早期保育、教育示范和指导服务的班。

2.0.3 窗地比 The ratio of the window size to the floor area

窗玻璃有效透光面积与室内使用面积之比。

2.0.4 绿地率 Greening rate or ratio of green space

指幼儿园用地范围内,绿化用地总面积占幼儿园用地面积的百分比。

2.0.5 中心城 Downtown area

指外环线以内的地区(参见2003年10月18日上海市人民政府第12号令发布的《上海市城市规划管理技术规定(土地使用、建筑管理)》的表二“建筑密度和建筑容积率控制指标表”表格标题)。

2.0.6 中心城外 The external area of downtown

指外环线以外的地区。

2.0.7 日照有效时间 The effectual sunlight-hour

日照的有效时间是根据建筑物的朝向确定。建筑物朝向正南向或南偏东(偏西)10~150,日照有效时间为9:00~15:00;建筑物朝向南偏东160~300,日照有效时间为9:00~14:30;建筑物朝向南偏西160~300,日照有效时间为9:30~15:00。(其它朝向略)

2.0.8 室深系数 Room deep cocfficient

指窗洞上沿离室内地面的高度与房间进深的比值。

3 建设规模、设点布局、选址与总平面设计

3.1 建设规模

3.1.1 建设规模

幼儿园的建设规模不宜过大,一般宜按10班(早教指导班1班、托儿班3班,幼儿班6班)或15班(早教指导班1班、托儿班5班,幼儿班9班)规模设置。

幼儿园除早教指导班(0~3周岁)外,托儿、幼儿班宜按6个年龄段分班:

托小班(1周岁~1周岁半)、托中班(1周岁半~2周岁)、托大班(2周岁~3周岁);

幼小班(3周岁~4周岁)、幼中班(4周岁~5周岁)、幼大班(5周岁~6周岁)。

3.1.2 班额人数

早教指导班和托儿班每班人数不应超过20人,幼儿班每班人数不应超过30人。

3.2 设点布局

3.2.1幼儿园设点布局,应根据地区建设总体规划要求,结合人口密度、人口发展趋势以及城市交通、环境等因素综合考虑,合理布点。

幼儿园设点布局应符合下列原则:

(1)方便家长接送,避免交通主干道干扰;

(2)幼儿园应具有合理的规模效益和较好的社会效益。

3.2.2 新建住宅区应规划建设规模适宜的幼儿园。每1万人口的住宅小区应配建15班规模的幼儿园一所,其千人指标不宜低于表3.2.2的规定。

表3.2.2 居住小区1万人口幼儿园配建“千人指标”

单位:(㎡)

区域

15班幼儿园390名幼儿千人指标

建筑面积用地面积建筑面积用地面积

中心城外5510 7198 551 720

中心城5510 6490 551 649

3.3 选址

3.3.1新建的幼儿园,园址应选在空气流通、日照充足、排水通畅、场地平整、远离污染源、河道的地段,应靠近居住小区的绿化地带。应避开交通干道、高层建筑的阴影区及高压输变电线路等。

3.3.2幼儿园不应与集贸市场、公共娱乐场所、医院、垃圾及污水处理站等环境喧闹、杂乱或不利于幼儿身心健康成长和危及幼儿安全的场所毗邻。

3.4 总平面设计

3.4.1幼儿园的总平面布置应因地制宜,功能分区明确,布局合理。应按保育、教育、游戏活动、生活等不同功能进行分区,方便使用管理,避免相互干扰,有利交通疏散。

3.4.2幼儿园建筑与邻近建筑物的距离,应符合本市规划、消防、卫生等有关部门的规定。应保证有良好的建筑朝向、日照和通风。托儿、幼儿活动室应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于连续3h;中心城幼儿园的托儿、幼儿活动室应保证冬至日满窗日照的有效时间不少于连续2h。室外游戏场地应保证有一半以上的活动场地面积在冬至日日照有效时间不少于2h。

3.4.3幼儿园建筑应合理组合,建筑形式和建筑风格应力求体现幼儿保教建筑的内涵。园内绿化应结合使用功能和特点及建筑景观等要求统一规划设计和建设,园舍建筑应与周围建筑风格、形式相协调。

3.4.4园内的主要道路应根据通行和消防要求建设。

3.4.5室外给排水、燃气、电力、通讯等管线,应根据总平面布置的要求合理设计,污水应纳入城市系统的污水排放管理。应按防火规范要求设置消防栓。用电负荷应留有余量。室外管线应采用地下管暗设。

3.4.6幼儿园主要出入口的位置,应有利于人流疏散,不宜设在交通主干道。园门外侧必须留有缓冲地带。

4 用地面积指标

4.1 一般规定

4.1.1幼儿园用地应包括园舍建筑用地、室外游戏场地和绿化用地三部分。

4.1.2建筑用地应包括建筑物占地、四周道路、部分活动场地等用地。

4.1.3室外游戏场地应包括共用游戏场地、分班游戏场地、30m直跑道、活动器械场地、沙坑等,部分场地宜与集中绿地结合布置。

4.1.4 绿化用地应包括集中绿地面积和种植园地、房前屋后、道路两侧的零星绿地面积。

4.2 用地面积指标

4.2.1 根据幼儿园的不同规模,其用地面积和生均用地面积指标不宜低于表4.2.1-1、4.2.1-2的规定。

表4.2.1-1 幼儿园用地面积及生均用地面积指标(中心城外)

单位:(㎡)

规模10班15班

用地面积5535 7198

生均指标21.29 18.46

表4.2.1-2 幼儿园用地面积及生均用地面积指标(中心城)

单位:(㎡)

规模10班15班

用地面积4510 6490

生均指标17.35 16.64

4.2.2 幼儿园的建筑用地宜参照国家标准《中小学校建筑设计规范》(GBJ99-86)的有关规定测算确定。

4.2.3幼儿园室外游戏场地的设置应符合以下规定。

1 共用游戏场地面积10班不小于340㎡,15班不小于540㎡;

2 分班专用游戏场地面积,每班不小于60㎡;

3 30m塑胶直跑道10班不少于3条,15班不少于5条;

4 活动器械场地面积10班不小于80㎡,15班不小于120㎡;

5 沙坑面积10班不小于50㎡,15班不小于80㎡。

4.2.4幼儿园的绿化用地应符合以下规定。

1 绿地率必须符合《上海市植树造林绿化管理条例》规定的指标。浦西地区内环线内不得低于30%;浦西地区内环线外、浦东新区和经济、技术开发区内不得低于35%。

2集中绿地的面积,中心城外不得低于总用地面积的20%,中心城不得低于总用地

面积的15%。

3 集中绿地面积每块不应小于400㎡,其种植面积应当不少于绿地总面积的80%,构筑物的占地面积不得超过绿地总面积的2%。

4充分利用空地和零星土地植树、栽花、铺草,因地制宜地发展多种形式的绿化,提

高绿地覆盖率。绿地中严禁种植有毒、带刺的植物。

5 建筑面积指标

5.1 一般规定

5.1.1 幼儿园园舍用房应包括活动及辅助用房、办公及辅助用房和生活用房三部分。

5.1.2活动及辅助用房应包括早教指导用房、托儿用房、幼儿用房和共用活动用房四部分。

1 早教指导用房全园设一套,应包括哺乳室、训练室、指导活动室、卫生间和咨询室。

2 托儿用房应包括活动室(含餐厅)、卧室、卫生间、消毒间和衣帽储藏室,每个班级应成套设置。

3 幼儿用房应包括活动室、卧室、餐厅、卫生间、消毒间和衣帽储藏室。每个班级应成套设置。

4 共用活动用房应包括多功能活动室和专用活动室。

5.1.3 办公及辅助用房应包括行政办公室、教师办公室、会议兼接待室、图书资料兼教研室、教玩具制作兼陈列室、总务仓库、晨检兼接送室、保健及观察室、网络控制室、活动器械储藏室、保育员休息室、传达值班室和教工厕所。

5.1.4 生活用房应包括厨房(主副食加工间、烹饪间、备餐间、主副食仓库、二次更衣室)、教工餐厅、炊事员更衣休息室、配电间和淋浴、洗衣房。

5.2 活动及辅助用房

5.2.1 活动及辅助用房使用面积配置不宜低于表5.2.1的规定。

表5.2.1 幼儿园活动及辅助用房使用面积指标

单位:(㎡)

用房内容10班15班

早教指导用房160 160

托儿用房357 595

幼儿用房924 1386 共用活动用房420 580

合计1861 2721

5.2.2 早教指导用房

1 哺乳室:使用面积不宜小于15㎡。

2 训练室:使用面积不宜小于30㎡。

3 指导活动室:使用面积不宜小于80㎡。

4 卫生间:使用面积不宜小于15㎡。

5 咨询室:使用面积不宜小于20㎡。

5.2.3 托儿用房

1 活动室(含餐厅):每班设1间,使用面积不应小于60㎡。

2 卧室:每班设1间,使用面积不应小于30㎡。

3 卫生间:每班设1间,使用面积不宜小于15㎡。

4 消毒间:每班设1间,使用面积不宜小于5㎡。

5 衣帽储藏室:每班设1间,使用面积不宜小于9㎡。

5.2.4幼儿用房

1 活动室:每班设1间,使用面积不应小于60㎡。

2 卧室:每班设1间,使用面积不应小于40㎡。

3 餐厅:每班设1间,使用面积不宜小于25㎡。

4 卫生间:每班设1间,使用面积不宜小于15㎡。

5 消毒间:每班设1间,使用面积不宜小于5㎡。

6 衣帽储藏室:每班设1间,使用面积不宜小于9㎡。

5.2.5共用活动用房

1多功能活动室:全园设1间,10班、15班规模使用面积分别不宜小于180、220㎡。

2专用活动室:其数量按幼儿园规模宜配置4~6间,每间使用面积不宜小于60㎡。

5.3 办公及辅助用房

5.3.1 办公及辅助用房使用面积配置不宜低于表5.3.1的规定。

表5.3.1 幼儿园办公及辅助用房使用面积指标

单位:(㎡)

用房内容10班15班

行政办公用房45 60

辅助用房273 336

合计318 396

5.3.2行政办公室:包括园长室、财务办公室、总务办公室、档案室等用房,面积按幼儿园规模配置,使用面积宜为45~60㎡。

5.3.3教师办公室:应按教师每人使用面积不宜低于4㎡设座。(为扩大教学用房面积,教师办公面积并入专用活动室和图书资料室使用。)

5.3.4会议兼接待室:面积宜按幼儿园规模配置,使用面积宜为30~45㎡。

5.3.5图书资料兼教研室:面积宜按幼儿园规模配置,使用面积宜为40~50㎡。

5.3.6教玩具制作兼陈列室:面积宜按幼儿园规模配置,使用面积宜为30~45㎡。

5.3.7总务仓库:面积按幼儿园规模配置,使用面积宜为36~54㎡。

5.3.8晨检兼接送室:面积宜按幼儿园规模配置,使用面积宜为25~30㎡。

5.3.9保健及观察室:全园设3间,使用面积不宜小于30㎡。

5.3.10网络控制室:使用面积不宜小于8㎡。

5.3.11 活动器械储藏室:使用面积不宜小于20㎡。

5.3.12 保育员休息室:使用面积不宜小于14㎡。

5.3.13 传达值班室:使用面积不宜小于20㎡。

5.3.14教工厕所:全园设2~3间,使用面积不宜小于20㎡。

5.4 生活用房

5.4.1生活用房使用面积配置不宜低于表5.4.1的规定。

表5.4.1 幼儿园生活用房使用面积指标

单位:(㎡)

用房内容10班15班

教工餐厅20 30

厨房81 110

辅助用房42 49

合计143 189

5.4.2生活用房应包括厨房和教工餐厅等用房。使用面积宜按以下标准配置:

1 厨房包括主副食加工间、烹饪间、备餐间、主副食仓库和二次更衣室,使用面积宜为81~110㎡。

2 教工餐厅:就餐人数宜按教职工人数的70%设座,每座使用面积不宜低于0.85㎡。

5.4.3炊事员更衣休息室:全园设1间,使用面积宜为12~14㎡。

5.4.4配电间:全园设1间,使用面积不宜小于10㎡。

5.4.5 淋浴、洗衣房:全园设1间,使用面积宜为20~25㎡。

5.5 建筑面积指标

5.5.1 幼儿园各类用房按使用面积配置,并按综合平面利用系数折算建筑面积。平面利用系数K值宜为0.6。

5.5.2 根据幼儿园的不同规模,其园舍建筑面积和生均建筑面积指标不宜低于表5.5.2的规定。

表5.5.2 幼儿园园舍建筑面积及生均建筑面积指标表

单位:(㎡)

规模10班15班

使用面积2322 3306

建筑面积3870 5510

生均指标14.88 14.13

注:上表建筑面积以墙厚240mm计算。

6 园舍主要建筑标准

6.0.1园舍的建筑标准,必须贯彻安全,适用,经济,美观的原则,应根据各

类规范,标

准,使用功能和城市建设规划要求确定。

6.0.2幼儿园的托儿活动室宜在二层以下(含二层),幼儿活动室宜在三层以

下(含三层)。

其它生活、办公等辅助用房的层数宜根据实际情况确定。

6.0.3建筑结构形式应根据园舍的使用要求、发展需要和上海地区抗震设防的

要求确定。

各类用房可采用钢筋混凝土框架结构或混合结构,楼面板和屋面板应为钢筋混凝土现浇板。

6.0.4建筑耐火等级,楼房不应低于二级,平房不应低于三级。

6.0.5园舍主要用房的室内净高应符合以下规定:

1 托儿、幼儿活动室、卧室、专用活动室等用房的室内净高不应低于3.1m。

2 办公用房的室内净高不应低于2.8m。

3 多功能活动室的室内净高不应低于3.6m。

4 其它用房的室内净高宜根据使用要求及面积大小确定。

6.0.6幼儿园的入口、道路、门厅走廊和厕所等,应按照《无障碍设施设计标

准》

(DGJ08-103-2003)的规定设计。

6.0.7门厅、走廊应符合以下要求:

1 幼儿园的门厅宜宽敞,应有利于人流集散通行和短暂停留。

2 单面走廊净宽不应小于1.8m,中内廊净宽不应小于2.4m。

3 北向走廊应加窗封闭。

4 厨房和幼儿就餐点不在同一幢建筑内时,应有雨蓬连廊连接。

5 幼儿出入的门厅和走廊不应设台阶。地坪有高差时,应采用防滑坡道。

6.0.8楼梯设置的数量、宽度、位置和形式应满足使用要求,除符合防火规范

规定外,

还应符合以下要求:

1楼梯间应有直接天然采光。疏散楼梯不得采用螺旋形或扇形踏步。

2楼梯的梯级高度要适合幼儿使用特点,楼梯踏步高度不应大于150㎜,宽度不应小

于260㎜,楼梯井宽度不应大于200㎜。

3 楼梯除设成人扶手外,并应在梯段两侧设幼儿扶手,其高度不应大于600㎜。

4 楼梯垂直栏杆间的净距不应大于110㎜。

5利用楼梯平台向下做滑梯时,必须采取有效的安全措施。

6幼儿园宜设置电梯一部。

6.0.9屋面应有可靠的防水、隔热、保温措施。

6.0.10安全防护栏杆(栏板)的构造应采用不可攀登形式,并应符合以下规

定。

1 凡利用屋面做活动场地,其四周应筑有不低于1.2m高的女儿墙,并应在内侧设防护栏杆,防护栏杆净高不应小于1.2m,内侧不应设有支撑。

2 外廊、阳台的栏杆(或栏板)净高度不应低于1.2m,内侧不应设有支撑。

6.0.11托儿、幼儿活动室、卧室及多功能活动室的楼地面应做木地面或其他软

性地面。

门厅、走道、楼梯间应做防滑地面,餐厅、厨房、卫生间等用房宜做防滑、耐磨、易清洁地

砖地面,同时应有可靠的防水和排水设施。

6.0.12幼儿园用房的门窗应符合以下要求:

1根据幼儿及教养员使用的特点,门窗应方便开启、清洁、耐用,有利于采光通风,

门窗开启后不得影响使用和通行安全。

2凡幼儿经常出入的门,在距地0.6~1.2m高度内应安装安全玻璃,并在距地700㎜

处设幼儿专用拉手。门的双面均宜平滑,无棱角,不应设置门坎和弹簧门。托儿用房的外门应增设格栅腰门。

3托儿、幼儿活动室南廊内侧的窗户可做成低窗台,其余窗户立樘高度不应高于0.6m,

并设竖式防护栏,距楼地面1.3m内的楼层外墙窗应设固定窗。

4 活动室、卧室、办公室、多功能活动室均宜设置窗帘箱。各类用房的外窗可根据实

际情况设置纱窗。

6.0.13建筑内装修应符合以下要求:

1 为确保幼儿身体健康,建筑内装修材料应符合室内装饰材料的卫生标准,其室内空气质量应达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)的要求。室内环境防污染应按国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

(GB50325-2001)执行。

2 墙面粉刷应符合适用、经济、耐久、美观的要求,内墙粉刷色彩要力求明亮活泼,所有内墙的阳角和方柱应做成小圆角。活动室和多功能活动室的室内墙面,应具有能展示教材、作品和环境布置的条件。

3 托儿活动用房距地800㎜以内的墙面及走廊应做成软性墙面。

4 门厅、走廊、楼梯间宜做易清洗、不易污损的墙裙。卫生间,厨房内墙面做易清洁磁砖护壁至天棚。

6.0.14建筑外装修应符合以下要求:

1 建筑外墙面应严防雨水渗漏,建筑节能应符合上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2004)。围护结构的传热系数应按国家标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ134-2001)的规定执行。

2 建筑外墙面应根据地区建设规划和园内景观的整体要求,因地制宜地进行装修,其色彩应与周围建筑环境相协调。对外墙的大片实墙面,宜根据儿童的情趣和特点,适当布置一些儿童喜爱的图案或装饰。

3幼儿经常接触的1.3m以下的外墙面不应粗糙。

4建筑外装修材料应符合环保和建筑节能要求,有条件的应充分利用太阳能设施供

热。

6.0.15托儿、幼儿卫生间应符合以下要求:

1 卫生间应临近活动室和卧室,并应有直接的自然通风。

2 幼中班和幼大班的男、女厕位应合理分隔。

3 每班卫生间宜配置市售成品幼儿专用坐便器、小便器或设置瓷砖贴面砖砌的大便槽、小便槽,大便槽应设置幼儿扶手。其数量不得低于以下规定:

大便器4个或大便槽3.0m

小便器4个或小便槽2.5m

4 每班卫生间的盥洗池高度宜为500~550㎜,宽度宜为400~450㎜,水龙头的间距宜为350~400㎜。幼儿洗手、淋浴设备及污水池数量配置应符合以下规定:

洗手龙头: 6~8个

淋浴龙头: 2个

污水池: 1个

6.0.16教工厕所应符合以下要求:

1 厕所应就近设置,男女分设。

2 传达室应设厕所。

6.0.17室内环境应符合以下要求:

1 托儿、幼儿活动室、多功能活动室、专用活动室等用房的朝向宜南向布置。

2 托儿、幼儿活动室的室内采光必须明亮均匀。单面采光的活动室其对侧墙面宜设气窗。其室深系数不宜小于1/2,其采光窗地比不应低于1/6。

3 托儿、幼儿活动室、卧室应有良好的自然通风,活动室、卧室均应安装气窗。并均应设置安装吊扇的电源及设备。

4 早教指导用房、托儿、幼儿活动室、卧室、多功能活动室、专用活动室、医务室、观察室、晨检室、办公室等用房宜配置空调设施,预留空调室外机位置,并做到整齐、美观、安全、隐蔽。

5 照明应符合以下要求:

①托儿、幼儿活动室、卧室、办公室一般均宜采用带保护罩的荧光灯,不得采用裸灯。

②各主要房间的平均照度标准应不低于以下规定:

指导室、训练室、活动室、餐厅 200Lx(距地面0.5m)

办公用房 150Lx(桌面)

卧室 75Lx(距地面0.8m)

卫生间、走廊、门厅、库房等 30Lx(地面)

③各房间内应根据需要配置电源插座,托儿、幼儿用房插座离地面高度不应低于1.7m,并有保护盖板。

④保健及观察室、厨房备餐间和托儿、幼儿等用房宜安装紫外线灯具和显示开启的指示灯。紫外线灯安装应距地面2.5m左右,安装数量以1.5W/m3计算。

6.0.18托儿、幼儿活动室、办公等用房的固定设施配置,应符合以下要求:

1 活动室宜设置电话、有线电视和网络终端。

2 行政办公用房宜设置电话及网络终端。

3 园内重点部位应设防盗报警装置。

4 园长室、传达值班室应配备与110联通的紧急按钮装置和若干防卫器械。

6.0.19 食堂、厨房装修标准及设施配置应符合上海市卫生局关于《上海市学校食堂卫生管理办法》(沪卫卫监[2003]24号)的要求。厨房应设置出屋顶的垂直烟道。

配电网论文:配电网保护的探讨

配电网论文:配电网保护的探讨 摘要文章介绍配电网保护现状以及配电自动化的现状 与发展,探讨了分布式发电对配电网保护的影响。 关键词配电网;保护;馈线自动化 1配电网保护现状 考虑到经济和技术方面的原因,我国配电系统中线路主要采用速断和过流保护方式,变压器主要采用熔断器保护方式。速断保护线路全长,瞬时动作切除故障,过流保护作为线路的后备保护,延时0.5 s~1 s动作。考虑到电网80 %~90 %的故障为瞬时性故障,采用重合闸装置以快速恢复瞬时性故障,提高供电可靠性。这种保护配置存在的问题有以下几点:1)保护级数太多,整定难以配合。 2)电流保护实现配电网保护的前提是将整条馈线视为一单元。当馈线发生故障时将整条线路切掉,并不考虑对非故障区域的恢复供电。这对保证供电可靠性非常不利。 3)线路过电流保护与熔断器保护难以配合。 4)依靠时间级差实现保护的选择性,会导致故障的切除时间过长而影响设备寿命和恢复供电时间。 5)线路较长时,难以保证末端故障时保护的灵敏度。 2配电自动化的现状与发展 配电自动化的重点是馈线自动化,因此国外的配电自动化也往往称为馈线自动化。按照国际电气电子工程协会的定

义,馈线自动化系统是对配电线路上的设备进行远方监视、调整控制的集成系统。其内容可归结为两个方面:正常情况下的状态检测、数据测量和进行优化及调压;事故状态下的故障检测、故障隔离、负荷转移和恢复供电。 馈线自动化的主要意义之一在于提高供电可靠性,即当配电网发生故障或异常运行时,迅速查出故障区段,快速隔离故障区段,及时恢复对非故障区域用户的供电,缩短停电时间,减小停电面积。 1)基于就地自动化开关设备的馈线自动化该阶段是基于自动化开关设备相互配合的馈线自动化阶段。主要设备是重合器和分段器,配合方式有重合器和分段器、重合器和熔断器、重合器和重合器等。 该模式不需要建设通信系统和计算机系统,通过自动化开关设备互相配合实现故障隔离和健全区域恢复供电;具有结构简单,建设费用低的优点,对提高供电可靠性具有一定的作用,相对于传统的电流保护有较大优势,是一种简单经济的方案,但也存在很多不足,如:①恢复健全区域供电时,无法确定和采取最优重构方案;②隔离故障时需经过多次重合,对设备的冲击大且恢复供电时间长;③调整运行方式后,需到现场修改定值;④仅在故障时起作用,正常运行时不能起监控作用,不能优化运行方式;⑤依靠主变电所出线重合器的动作实施对整条馈线的保护,若重合器的动作失灵,则

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障探讨

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障探讨 发表时间:2016-09-30T16:26:38.290Z 来源:《电力设备》2016年第13期作者:马禾[导读] 随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10KV配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。 (国网山东省电力公司海阳市供电公司山东烟台 265100)摘要:随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10KV配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。为此,本文主要就10kV配电网继电保护与继电保护常见故障进行了相关的论述,以供参考。 关键词:10KV配电网;继电保护;故障;措施引言:配电网是电力系统中不可缺少的重要组成部分,是连接电网与用户的纽带,直接影响用户供电可靠性,因此配电网的安全稳定运行有着至关重要的作用。配电网运行环境复杂,为了提高配电网运行的可靠性,配置了大量的继电保护装置,继电保护装置能够在发生事故时及时发出报警或自动切除故障,保障电网安全稳定运行。 1 10KV配电网中继电保护的有效配置 10KV配电系统运行主要有三种状态,也就是正常运行(各种设备以及输配电线路、指示、信号仪表正常运行),异常运行(电力系统正常运行被破坏,但未变成故障运行状态)以及发生故障(设备线路发生故障危及到电力系统本身,甚至会造成事态扩大),按照10KV电力系统和供电系统设计规范要求,就必须要在其的供电线路、变压器、母线等相关部位布设保护设施,如下: 1.1 10KV线路过电流保护。一般10KV电路上最好要设置电流速断保护,她是略带时限或无时限动作的电流保护,主要有瞬时电流速断和略带时限电流速度,能够在最短时间内迅速切断短路故障,从而降低故障持续时间,有效控制事故蔓延,因此电流速断保护常常被用到配电网中重要变电所引出线路里,如果有选择性动作保护要求,就可以采取略带时限的电流保护装置。 1.2 10KV配电网中变压器的继电保护。一般配电网供配电线路出现短路,其电流很高时,也可以采用熔断器保护,这种保护装置有一定条件。如果在10KV配电网中,其变压器容量小于400KVA情况下,就可以采用高压熔断器保护装置,该装置能够几毫秒内切断电力,如果其变压器容量在400KVA-630KVA区域内,且其高压侧采用断路器的情况下,就要设置过电流保护装置或者过流保护时限大于0.5秒的电流速断保护。 1.3 10KV分段母线的继电保护。10KV的分段母线也要运行电流速度保护,因为断路器合闸瞬间,其电流速断保护就发挥其应有作用,断路器合闸后,电力速断保护就会解除保护作用,主要为了防止合闸瞬间电流过大损坏电力设备和线路。此外,10KV分段母线也要设置过电流保护装置,要解除其瞬间动作(反时限过电流保护中) 2 10KV配电网继电保护装置要求 10KV配电网的继电保护装置也有诸多原则,主要要符合选择性、可靠性、速动性、灵敏性等要求。 2.1 选择性原则 电力系统发生故障时,继电保护装置必须要发挥其及时断开相关断路器的功效,而选择性则是指断开的断路器必须距离故障点最近,才能确保切断隔离故障线路,使得其他非故障线路能够顺利正常工作。10KV配电网电气设备线路中的短路故障保护(主保护和后备保护)就是遵循了选择性原则,其主保护能够最快有悬着切除线路故障,后备保护则是在主保护/断路器失效时,发挥效用切除故障,两者同样重要。 2.2 灵敏性原则 继电保护范围内,一般不管哪种性质、那种位置短路故障,保护装置都要快速反映出来,如果故障发生在保护范围内,保护装置也不能发生误动,影响系统正常运行,因此继电保护装置要想其保护性能良好,就必须要有极高的灵敏系数。 2.3 速动性原则 继电保护装置切断故障时间越短,其短路故障对线路设备造成的损坏后果就越小,因此继电保护装置通常都被要求要能用最快速度切断线路,也就是要有很高的速动性,目前我国断路器跳闸时间在0.02秒以下。 2.4 可靠性原则 继电保护装置必须要随时待命,处于准备装好并在需要时做出准确反映,因此保护装置的设计方案、调试和整定计算要求就很高,且其本身元件质量过硬和运行维护要合适、简化有效,因此继电保护装置效用发挥才能可靠。 3 10kV配电网继电保护常见故障 3.1 设备老化严重 现阶段我国配电系统中使用的继电保护设备大部分比较老旧,自动化程度不高,导致继电保护装置不能充分发挥其作用。比如很多老式继电保护装置的节点处多出现氧化尘,这样会使压力降低,导致继电保护装置的敏感性和准确性下降,很容易出现当电力系统出现故障时继电保护拒绝启动应急处理方案或者当异动问题较轻不会对电子系统构成威胁时启动了应急处理方案,把电器元件与整个电力系统进行了分离,甚至是越级跳闸问题的频出。 3.2 短路电流造成电流互感器瞬间饱和配电系统中的供应电流一般都很大,当变、配电所出口处发生短路时,短路电流甚至可以达到电流互感器一次侧额定电流的几十甚至几百倍,使电流互感器变比的误差加大,电流速断保护可能停止工作。短路造成电流互感器饱和,定时限过流保护装置拒动,从而扩大了故障影响的范围,严重时可能导致整个配电系统瘫痪。 3.3 励磁涌流的影响 电流速断保护中没有将配电变压器正常运转时产生的励磁涌流这一影响因素给予足够的重视和充分的考虑,会导致这时的励磁涌流初始值远远大于无时限电流速断保护值,这就造成一些变电所的输出线在检修问题时能正常工作运行,而当合上电器开关时反倒容易启动跳闸这一保护处理机制,更有甚者会在电力系统运行过程中多次出现跳闸问题。 4 应对措施

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电网馈线系统保护原理及分 析(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版) 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二.配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的

是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保电流保护动作的选择性,采用时间配合的方式实现全线路的保护。常用的方式有反时限电流保护和三段电流保护,其中反时限电流保护的时间配合特性又分为标准反时限、非常反时限、极端反时限和超反时限,参见式(1)、(2)、(3)和(4)。

基于差动保护的配电网闭环运行方式探讨_张项安

第41卷第3期电力系统保护与控制Vol.41 No.3 2013年2月1日Power System Protection and Control Feb.1, 2013 基于差动保护的配电网闭环运行方式探讨 张项安1,张新昌1,李卫星2,刘 星 1 (1.许继电气股份有限公司,河南 许昌 461000;2.哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江 哈尔滨 150001) 摘要:配电网可靠性是衡量一个地区供电水平的重要指标。采用闭环运行方式可以有效提高配电网的供电可靠性。首先,从分布式电源的并网需求和日益提高的供电可靠性要求,阐述了配电网采用闭环运行的驱动力。然后,介绍了配电网闭环运行的关键支撑技术和主要优点,提出了一个具有三层结构的集中式差动保护控制概念和系统架构。最后,分析了配电网采用基于差动保护的闭环运行方式的应用前景。 关键词:配电网;闭环运行;差动保护;分布式电源;可靠性 On the closed-loop operation mode for differential protection-based distribution networks ZHANG Xiang-an 1, ZHANG Xin-chang1, LI Wei-xing2, LIU Xing1 (1. XJ Electric Co., Ltd.,Xuchang 461000, China; 2.Department of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China) Abstract:Reliability index is an important indicator for the power service level of a distribution system, and it could be highly improved by utilizing the closed-loop operation mode. First, this paper analyzes the drivers of introducing the closed-loop operation mode to distribution systems, including the increasingly growing penetration of distributed energy resources and user’s requirement for higher power supply reliability. Second, several key supporting technologies and benefits are investigated for the closed-loop operation mode of distribution systems, and a three-level framework is proposed for the centralized differential protection of closed-loop distribution systems. Finally, the paper discusses the prospects of applying the differential protection based closed-loop operation mode to distribution networks. Key words:distribution network; closed-loop operation; differential protection; distributed generation; reliability 中图分类号: TM77 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2013)03-0102-05 0 引言 近些年,北美和欧洲(包括英国、俄罗斯、丹麦、瑞典等)等一些发达国家相继发生了大面积停电事故。这些大停电事故不但造成了巨大的经济损失,而且对社会秩序造成了严重影响。因此,电网安全和供电可靠性问题,日益受到各国政府和学术界的广泛关注。城市电网承担着电能的配送作用,不仅是整个电力系统供应链的关键环节,同时也是建设坚强智能电网的重要组成部分。从美国和欧盟各国等世界上主要一些国家的智能电网发展现状来看,城市配电网是这些国家智能电网建设的核心和主要侧重点。 目前,以风能和太阳能为代表的分布式能源主要采用大规模集中式并网发展模式。然而,随着国家智能电网建设工作的逐步推进,这些分布式能源将会由集中式大电网接入模式,逐步向分散式配电网接入模式发展。分布式能源的接入打破了传统配电网的辐射状结构,配电网也由此变成了复杂的有源网络,传统的基于单端电气量的配电网继电保护模式在实际应用中必然会遇到一些问题,甚至需要进行彻底改造。因此,研究新的配电网运行结构和保护控制技术,是提高配电网供电可靠性和电能质量的一项迫切任务。 为了有效地减小城市电网的停电范围和停电时间,提高供电可靠性,城市配电网采用闭环运行方式是一种比较有效的手段。而且,采用闭环运行方式,并辅以有效的差动保护技术,可以有效解决分布式电源的并网问题。然而,由于传统保护方式和技术在开环运行模式下具有应用简单和较高的经济性等特点,使得闭环运行模式在实际配电系统中未得到推广。由于通信技术在近些年的快速进步和

封头名称 代号及参数

封头名称、代号及参数 EHA 标准椭圆形封头(2:1正半椭圆) D N=Di Di/2hi=2 EHB D N=D O DO/2hi=2 DHA Ri=Di r=0.15Di hi=0.225Di DHB Ri=Di r=0.1Di hi=0.194Di PSH Ri=Di D N=D O SHD Ri≥0.8Di WD R≥Di r≤0.1Di CHA α=30°r=0.15Di D N=Di CHB α=45° r=0.15Di D N=Di FH r≥3×δs H=r h HH Ri=0.5Di MD R≥Di r≤0.1Di XD MD以外DF hi=1/4Di AH Ri=0.9045Di r=0.1727Di hi=1/4Di CHC α=60° r=0.15Di rs=0.10Dis D N=Di CHD 其他 封头标记

封头使用注意点 1.封头与筒体组装点固? 请按图示的顺序对称点固,既简单又准确,方便组焊。 1、请测量封头的外周长。若事先进行筒体加工,请向本公司询问预定外周长的尺寸。 2、请将封头外周长4 等分,并在筒体和封头上做好标记。 3、按图示顺序进行定位焊接,定位焊的定位点请客户根据直径和板厚自选定位点。 4、定位焊完成后,进行焊接。 2. 注意不锈钢封头表面的防护 1. 封头与筒体组焊后,要及时清理焊缝、热影响区及周围的焊渣、飞溅、污染物,并进行PT 检查和表面酸洗。 2. 防止不锈钢封头表面的磕碰划伤。 3. 防止与碳素钢直接接触,避免铁离子污染。 4. 不在露天存放,防雨淋。 5. 避免强制组焊。结构设计要防止拘束应力过大。 6. 水压试验用水氯离子含量不得大于25mg/L ,试验后要及时吹干。 7. 不锈钢酸洗不能用盐酸等还原酸。 8. 严格遵守《容规》规定的介质相容性。 注:对于0Cr18Ni9和304等亚稳定奥氏体不锈钢封头很容易因表面防护不当,而引起表面点腐蚀。当与加工应力、焊接应力叠加后,最终导致应力腐蚀和晶间腐蚀。为此,请客户特别注意对此类不锈钢的表面防护。 3. 封头使用场合的注意点 1. 碳素钢封头在硝酸盐、氨、碱性钠等环境下会发生裂纹,请在订购封头时说明消除残余应力。 2. 奥氏体不锈钢在有氯离子的特定环境下会发生应力腐蚀裂纹,请在设计时选择合适材料。 3. 需热镀锌或渗铝的碳钢容器,请先做热处理,去除残余应力。

配电网馈线系统保护原理及分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电网馈线系统保护原理及分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8696-71 配电网馈线系统保护原理及分析(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二.配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电

厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1 传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保

基于配网设备运行检修维护问题探讨和分析

基于配网设备运行检修维护问题探讨和分析 发表时间:2020-01-03T16:04:34.807Z 来源:《建设者》2019年20期作者:郭浩朱静丽王静 [导读] 缩小停电范围,互感器状态检修,选择相关线路进行评价等切入,多创并举,促进配电网设备稳定、安全运行。 国网山东省电力公司巨野县供电公司山东巨野 274900 摘要:在电能的传输过程中,配电网系统可有效配合众多基础设施,实现电能的传输。因此,探讨配电网设备运行,分析配电网设备运行维护工作中存在的问题及其优化对策,加强对配电网设备状态的检修,对提高配电网运行的稳定性,满足人们与日俱增对电力的需求有着重大的现实意义。当前,配电网设备运行维护工作中存在的问题有 PMS 系统状态评价模块有待完善,信息收集难度大,设备运行维护项目范畴广,效率低下等,本文针对以上问题,对配电网设备运行维护策略提出了几点思考。 关键字:配电网设备;运行;维护;策略 我国的工业化进程发展非常迅速,各个行业对用电量的需求与日俱增的同时,对用电的安全性以及可靠性的要求也越来越高,因此做好电力企业配电网设备运行维护工作至关重要。配电网设备作为电力系统的重要组成部分,它是否能够正常并稳定运行,关系到配网供电的安全性和可靠性。配电网设备运行维护工作可以从电容器状态检修,缩小停电范围,互感器状态检修,选择相关线路进行评价等切入,多创并举,促进配电网设备稳定、安全运行。 1配电网设备运行分析 主要的配电网设备运行主要表现为: 1.1变压器运行情况分析。结合干式变压器设备在配电网中应用,干式变压器的运行重要的是能改变电压和传输能量。在干式变压器的运行期间,绝缘性能主要影响干式变压器的运行效果,主要是应用电磁感应原理。 1.2电缆线路运行情况分析。电缆线路是使用电缆传输电能的线路。它主要由电缆体,中间电缆接头,电源线端等组成。它还包括相关的民用设备,例如电缆沟,管道,水井,隧道等。一般位于地下,也有空中作业或水下按设。 1.3互感器运行情况分析。配电网设备的互感器非常重要,主要用于配电网的电力监控和保护。该装置基本上由电流互感器和电压互感器组成,该电压互感器监视和保护配电网络中的电流和电压。其工作原理是通过电磁感应原理实现的,并且改变初级电路上的过大电流和电压。二次回路中使用的普通住宅用电的电流和电压也在转换过程中保护配电网络中的其他设备和仪器。配电网中互感器设备的运行操作有一定的稳定性。 1.4电容器运行情况分析。在配电设计中,主电容基本上起到提高功率因数和无功功率补偿的作用,设备的运行必须严格按照标准规范进行。电压是能量的主要来源,以支持设备的操作,但是运行电压必须不能太高,否则可能损坏设备,并确保在标准额定电压下正常运转;注意的事故有环境温度和湿度,因为设备正在工作,环境温度和湿度会导致设备故障,温度和湿度指示器也是降低电力电容器设备的故障频率。 2配电网设备运行维护工作中存在的问题 2.1PMS 系统状态评价模块有待完善。在正式运用 PMS 系统配网设备状态之后,其充分发挥了评价准确性高、评价速度快以及操作简单等优势,获得了配网运检人员的一致好评。但因配网设备本身的数量非常大,并且配网设备的种类也非常多,同时因其实际运行的时间相对较短,故存在在实际运行时,经常性出现流程中断的现象,给评价工作带来了诸多阻碍;个别评估报告中所显示的单元状态和设备规模,与实际评价结论存在出入等问题。 2.2信息收集难度大。在状态检修期间,应当落实历史数据的备份与保存,才能够确保设备各项信息在全寿命周期时间内,更加的准确和完整。但是由于配备所涉及的范围较广且点多,更新速度非常快,且数据量也较大,而部分地区设备资料管理不规范、标准化程度不高,使得其历史数据和基础信息保存不完整。 2.3设备运行维护项目范畴广,效率低下。对配电网设备的维护主要是由人工来进行操作的。因此,在对配电网设备进行运行维护时,不仅要考虑设备的运行方式、电网的保护情况,而且还应加强和其他工作之间的协调,在一定程度上给相关技术人员的检测带来了一定的难度,降低了对配电网设备进行检测的效率。 3配电网设备运行维护策略 3.1电容器状态检修 在配电网络运行阶段,电容器发挥了极大的作用,由于使用频率大,也因此容易发生故障。针对这部分设备进行管理时,要注重日常 运行参数的检测,与额定的安全范围做出对比,发现严重的超标或者参数不稳定现象,要考虑是否是因电子元件损坏造成的,通过该种方式开展故障判断可以节省大量的检修时间。故障发生位置的判断则需要结合测量仪器来进行。检修队伍中每个人的分工不同,观察电容器的外观也可以察觉到隐患因素,如果绝缘保护层出现破损,要及时的上报检修,运行环境也要保持干燥,定期清理设备表面堆积的灰尘垃圾。电容器如果出现异常,所检测的电阻值会有明显增大,发现问题后将局部线路断开,快速完成元件的更换任务,要确保所更换的元件与原电容器规格一致,导通后仍然要观察是否存在异常。一切正常后可以将元件投入到使用中。 3.2缩小停电范围 制定完善的配网运行检修制度,定期进行配网线路检修,及时排除故障隐患,提高线路的安全性。此外,还要运用联络开关,这能够很好地缩小配电网的停电范围。对配网线路进行检修:(1)为了及时消除故障隐患,维护线网运行安全;(2)在故障发生时最大程度地缩小停电范围。所以,为降低线路故障的危害程度和影响范围,可以选择柱形 SF6 开关的触点开关,在缩小停电范围上有着很好的作用。这一种型号的触点开关,具有结构简单、安装便捷、性能良好等优势,可单独安装在配电线路的支线、主线中后段。若线路出现故障,该开关会立即做出反应,自动切断故障电流,减少对其他线段电流的不利影响,进而降低故障影响,缩小停电范围。而且触点开关的运用能一定程度地提高馈线之间联络的稳定性,有利于保证配电运行安全。 3.3互感器状态检修 该元件如果出现了故障,配电网路的控制任务很难正常进行,运维管理要掌握科学有效的形式,在工作任务开展过程中,最常见的是

标准椭圆封头汇总

标准椭圆封头EHA DN*1.21+2倍直边+厚度+加工余量(1.211*(公称直径+壁厚)+2*直边高度)碟形封头代号DH 标准JB/T4729-94参数:R=0.904Dg r=0.173Dg H=0.225Dg 下料尺寸:=1.167Dg+2h 浅碟形封头下料公式: Dp=1.12(Dg+S)+2h+20 h=0.19Dg(曲面高度) 球形封头展开尺寸:1.42Di(内直径)+2δn(名义厚度)+80 1) 椭圆封头下料公式: (冲压) D展=1.19(Di+2S)+2h +20 或D展=1.2Di+2h +20 (旋压) D展=1.15(Di+2S)+2h +20 R= 0.833 Di Di: 内径 H: 拱高 r = 0.256 Di S : 壁厚 h = 0.25 Di h :直边高 2) 浅碟封头下料公式: Di1500-3300 D展 = 1.12Di+2h +S Di3400-6500 D展 = 1.15Di+2h +S R = Di r = 0.1Di H = 0.193Di 3) 平顶封头下料公式: D展 = (Di – 2R) +π (R + 1/2S) + 2h + 20 锥形封头 (不计直边部分)看成是一个等腰梯形,延伸两个斜边得一个等腰三角形,运用勾股定理可以计算出斜边长度,既为展开料的半径R,再加上直边高度H,封头展开园料半径最终为(R+H)。然后计算出封头中径(公称直径加壁厚)的周长C。再计算出展开园料的周长C1=2πR。最后用C/C1得出一个小于1的数值,用这个数值乘以360°,即为(扇形)封头展开料的夹角。以上的方法没有计算收口使用的边料重合部分的面积。这点一定要计算上去,可以按封头扇形的面积计算,上面的方法是可行的。不过实际上只需要用锥体放样就好了。

配电网保护的探讨

配电网保护的探讨 摘要文章介绍配电网保护现状以及配电自动化的现状与发展,探讨了分布式发电对配电网保护的影响。 关键词配电网;保护;馈线自动化 1配电网保护现状 考虑到经济和技术方面的原因,我国配电系统中线路主要采用速断和过流保护方式,变压器主要采用熔断器保护方式。速断保护线路全长,瞬时动作切除故障,过流保护作为线路的后备保护,延时0.5 s~1 s动作。考虑到电网80 %~90 %的故障为瞬时性故障,采用重合闸装置以快速恢复瞬时性故障,提高供电可靠性。这种保护配置存在的问题有以下几点: 1)保护级数太多,整定难以配合。 2)电流保护实现配电网保护的前提是将整条馈线视为一单元。当馈线发生故障时将整条线路切掉,并不考虑对非故障区域的恢复供电。这对保证供电可靠性非常不利。 3)线路过电流保护与熔断器保护难以配合。 4)依靠时间级差实现保护的选择性,会导致故障的切除时间过长而影响设备寿命和恢复供电时间。 5)线路较长时,难以保证末端故障时保护的灵敏度。 2配电自动化的现状与发展 配电自动化的重点是馈线自动化,因此国外的配电自动化也往往称为馈线自动化。按照国际电气电子工程协会的定义,馈线自动化系统是对配电线路上的设备进行远方监视、调整控制的集成系统。其内容可归结为两个方面:正常情况下的状态检测、数据测量和进行优化及调压;事故状态下的故障检测、故障隔离、负荷转移和恢复供电。 馈线自动化的主要意义之一在于提高供电可靠性,即当配电网发生故障或异常运行时,迅速查出故障区段,快速隔离故障区段,及时恢复对非故障区域用户的供电,缩短停电时间,减小停电面积。 1)基于就地自动化开关设备的馈线自动化该阶段是基于自动化开关设备相互配合的馈线自动化阶段。主要设备是重合器和分段器,配合方式有重合器和分段器、重合器和熔断器、重合器和重合器等。

低压配电网用电设备保护接零安全常识参考文本

低压配电网用电设备保护接零安全常识参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电网用电设备保护接零安全常识 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防止用电设备(以下简称电器)金属外壳因故障带 电,造成接触电器的人员发生触电事故,可采用的方法之 一是将电器的金属外壳与大地或电力系统的零线做电气连 接,分别叫保护接地或保护接零。笔者发现许多用户,甚 至连一些初、中级电工对保护接地与保护接零的选用、保 护接零与保护接地的特点、保护接零应注意的问题等不是 很清楚,有的还存在误区,导致在施工、维修时存在大量 安全隐患。为确保用电安全,就接地电网用电设备防触 电,采取保护接零应注意的安全问题介绍如下。 一、防电器外壳带电采用保护接零的优点防电器外壳 带电,若采用保护接地,在接地电阻RG符合要求不大于4

欧姆的条件下,如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地回路,短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地电阻叫工作接地电阻。为了保证保护设备可靠的动作,接地短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍,因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关,或27.5/3、即9.2A的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值,保护设备就不能迅速、可靠的动作。此时,电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的。而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A),只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路,短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源,消除触电的危险。可见在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果

关于10kV配网系统继电保护策略的若干探讨

关于10kV配网系统继电保护策略的若干探讨 发表时间:2018-06-13T10:26:36.737Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:王光华[导读] 摘要:10kV配网线路和设备是距离人们日常工作生活最为贴近的电力设施,直接关系到人们日常生活的方方面面,是整个电力网的终端系统。 (国网甘肃省电力公司会宁县城郊供电公司甘肃会宁 730700)摘要:10kV配网线路和设备是距离人们日常工作生活最为贴近的电力设施,直接关系到人们日常生活的方方面面,是整个电力网的终端系统。日常运行中,相较于继电保护成熟、运行方式可靠的输、发、变电系统,配网系统特别容易受人为因素、自然灾害、人为破坏、环境污染等各种因素的影响,导致较频繁地出现各类故障。因此,在实际工作中采取一定策略保证10kV配电网继电保护的可靠动作具有重 要意义。 关键词:10kV配网系统;继电保护;策略 1 10kV及以下配网供电系统继电保护的意义 电力系统本身由发电、变电、输电、用电几个环节组成,这些环节一旦出现故障,部分地区的电力供应就将受到严重负面影响,而10kV及以下配网供电系统继电保护装置作为维护10kV电力正常供应的必要设备,通过合理的配置保护设备,正确的整定方式,在故障时有选择性地通过断路器快速切除故障,从而保证10kV供电系统的持续、稳定、健康运行就显的尤为重要。 2 10kV配网继电保护常见问题 2.1 保护定值配合不当造成越级跳闸问题 目前,我公司所辖10kV出线一般采用微机保护,速断整定时间为0S,过流0.4S或0.6S,而配网中的柱上开关速断保护出是0S,过流按0.1S的时间级差整定,当柱上开关安装距离变电站较近时,线路阻抗较小,同时负荷电流较大,若保护安装处发生故障,由于柱上开关大多采用电磁式脱扣保护,达不到0.1S的级差精度,很难以通过时间级差实现保证选择性的要求,而此时变电站开关确已动作跳开,造成越级跳闸。 2.2 开关配置不当造成越级跳闸问题 10kV配网柱上开关主要以真空开关为主,还有少量的负荷开关与油开关。加之购置批次的不同,厂家众多,类型复杂,受安装人员技术水平的限制,有在小负荷的线路中配置大变比开关,存在调试值与保护下达值差异过大的情况,形成上下级失配的,造成开关跳闸。 3 10kV及以下配网系统几种常用的继电保护策略介绍 3.1 电流速断 电流速断保护属于一种应用无时限或略带时限动作的电流保护,其能够在极短时间内实现短路故障的切除,10kV配网供电系统的短路故障影响降低、持续时间缩短都能够由此实现。无时限的电流速断保护范围被限制在被保护线路内部,因此其能够实现系统短路故障的瞬时跳闸,不过只能负责线路首端是其存在的不足,而结合其无法保护线路全长、只能够保证保护线路的一部分的特点,电流速断保护就能够作为重要的故障位置判读依据,该方式主要根据保护区大小进行判断,即当保护区较大时,其有较好的保护性能。 图1 为无时限电流速断保护原理图略带时限的电流速断保护多与无时限的电流速断保护配合使用,由此10kV配网供电系统继电保护存在的“死区”就能够得以消除,全线路继电保护也能够由此实现。值得注意的是,通过设定动作时限比下一段线路的瞬时电流速断保护大一个时限级差,略带时限的电流速断保护才能够真正成为线路的主保护。 3.2 电流保护 在继电保护装置工作当中,需要做好系统电流的保护,其常用保护方式有定时限过电流保护以及反时限过电流保护等方式,由于定时限过电流保护具有固定时间特点,对此短路电流值并不会对继电保护的实际动作时间产生影响,而是由继电器确定其时间。因此这种保护方式现阶段主要用来对用户端的进线开关进行保护,不宜用在变电站的出现开关处。(如图2) 3.3 励磁涌流现象的处理策略 励磁涌流中含有大量的二次谐波,主变主保护充分利用了这一特性防止了保护误动作的发生,但是要想对10kV配网保护进行使用,就必须对现有保护装置进行改造,这样一来装置的复杂性会增加很多。另外,在整这计算时可以考虑在给线路的速断保护中增加一个短时间的延时,就可以有效防止劢磁涌流引起的误动作,最后,通过经验总结在保护装置中的加速回路中加入0.1-0.2S的延时也可有效避免线路中的劢磁涌流引起的误动作。

主动配电网保护控制的设计与研究_李斌

第36卷第1期2015年1月 电力建设 Electric Power Construction Vol.36,No.1Jan ,2015 http ://www.cepc.com.cn 91 基金项目:国家优秀青年科学基金项目(51422703)。 主动配电网保护控制的设计与研究 李斌, 张慧颖,何佳伟(智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津市300072) 摘 要:主动配电网是智能配电网发展的高级技术阶段,是具备组合控制各种分布式电源、 储能、可控负荷以及具备需求侧响应能力的配电网络。该文对主动配电网的构成进行了简要介绍,探讨了主动配电网自身的特点及其对保护控制系统的要求,在此基础上提出了面向主动配电网的控制保护系统的整体架构,并对主动配电网保护控制中的关键技术即运行控制技术、并网点与配电网相结合的保护技术以及直流配电网保护技术进行了阐述。关键词:主动配电网;微电网;保护;控制 Design and Research on Protection and Control of Active Distribution Network LI Bin ,ZHANG Huiying ,HE Jiawei (Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education (Tianjin University ),Tianjin 300072,China ) ABSTRACT :Active distribution network (ADN )is the advanced technology stage of the smart distribution grid development ,which takes the ability of combining and controlling a variety of distributed energy (distributed generation ,energy storage ,controllable load and demand response ).A brief introduction was given on the constitution of the active distribution network ,and its own characteristics and the requirements to the protection and control system were discussed.The active distribution network protection and control system design was proposed.The key technologies of the system such as control technologies ,the protection technologies based on the combination of point of common coupling protection and distributed network protection and the DC distributed network protection were specifically introduced.KEYWORDS :active distribution network (ADN );micro-grid ;protection ;control 中图分类号:TM 77 文献标志码:A 文章编号:1000-7229(2015)01-0091-06 DOI :10.3969/j.issn .1000-7229.2015.01.014 0引言 从哲学层面、 经济学层面、技术层面出发,谋求能源高效利用和可持续发展的能源互联网已成为能源 领域的主导发展方向之一[1] 。能源互联网是以互联网理念构建的新型信息能源融合“广域网”,它以电 网为“主干网”,以分布式电网为“局域网”,以开放对等的信息能源一体化架构真正实现能源的双向按需传输和动态平衡使用。事实上不难发现,这一发展思路与未来智能配电网的构想是不谋而合的。当前尽管世界上不同国家针对本国的能源和电网现状制定了不同的智能电网发展目标,但智能配电系统是几乎所有国家发展智能电网的重点所在。 电力需求的持续增长、传统能源的短缺以及电力市场的开放催生了分布式发电技术的快速发展。但 是,基于可再生能源的分布式发电技术面临着电源单机接入成本高,功率输出具有随机性和波动性等问题[2] 。将可再生能源、储能单元以及本地负荷有机融合形成微电网接入配电网,是发挥分布式发电系统 效能的最有效方式[3] 。与此同时,我们也需要注意到,受大容量储能和控制方式可行性的限制,当前微电网理论研究与工程实践往往集中于并网容量有限的400V 低压配电网。因此,配电网必须从微电网和规模化分布式电源集中式并入中压配电网两方面双管齐下,最大限度地提升电网消纳可再生能源的能力。结合配电网需求侧响应和智能用电技术的发展,可以预见,智能配电网的发展路线必然是将一个集中、单向、生产者控制的配电网,转变成更加分布、更多消费者互动的主动配电网。 主动配电网是智能配电网发展的高级技术阶段,是具备组合控制各种分布式能源(分布式电源、储能、可控负荷、需求侧响应)能力的配电网络,旨在加大配

[配电网,馈线,系统,其他论文文档]配电网馈线系统保护原理及分析

配电网馈线系统保护原理及分析 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二。配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1传统的电流保护 电流保护实现配电网保护的前提是将整条馈线视为一个单元。当馈线故障时,将整条线路切掉,并不考虑对非故障区域的恢复供电,这些不利于提高供电可靠性。另一方面,由于依赖时间延时实现保护的选择性,导致某些故障的切除时间偏长,影响设备寿命。 2.2重合器方式的馈线保护 实现馈线分段、增加电源点是提高供电可靠性的基础。重合器保护是将馈线故障自动限制在一个区段内的有效方式「参考文献」。参见图1,重合器R位于线路首端,该馈线由A、B、C三个分段器分为四段。当AB区段内发生故障F1,重合器R动作切除故障,此后,A、B、C 分段器失压后自动断开,重合器R经延时后重合,分段器A电压恢复后延时合闸。同样,分段器B电压恢复后延时合闸。当B合闸于故障后,重合器R再次跳开,当重合器第二次重合后,分段器A将再次合闸,此后B将自动闭锁在分闸位置,从而实现故障切除、故障隔离及对非故障段的恢复供电。 目前在我国城乡电网改造中仍有大量重合器得到应用,这种简单而有效的方式能够提高供电可靠性,相对于传统的电流保护有较大的优势。该方案的缺点是故障隔离的时间较长,多次重合对相关的负荷有一定影响。

相关文档
相关文档 最新文档