文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6万吨给水处理厂设计说明书.

6万吨给水处理厂设计说明书.

6万吨给水处理厂设计说明书.
6万吨给水处理厂设计说明书.

目录

第一章给水处理厂水量计算 (1)

第二章处理流程的设计 (1)

第三章取水泵站 (1)

第四章混凝以及沉淀 (1)

一、混凝 (1)

二、混合 (2)

三、絮凝反应池 (3)

四、沉淀 (5)

第五章过滤 (6)

第六章消毒设计计算 (10)

第七章清水池设计计算 (11)

第八章水厂平面布置 (12)

第九章高程布置 (12)

第十章设计心得 (13)

参考文献 (13)

第一章给水处理厂水量计算

城市自来水厂规模为6万m3/d,即2500 m3/h, 0.6944 m3/s。设计流量为:×(1+α)=2500m3/h×(1+0.06)=2650m3/h=736.111L/s Q=Q

d

式中α为水厂自用水量系数,取值0.06。

第二章处理流程的设计

水源→泵站→管式静态混合器→往复式隔板絮凝池 + 平流沉淀池→普通快滤池→清水池→吸水井→二泵站→用户

混凝剂采用: FeCl3,管式静态混合器

消毒剂采用:液氯消毒,滤后加氯,加氯机加氯

第三章取水泵站

城市给水处理系统,通过泵站取水,其中流量为736.111L/s,流速为1.2~1.6m/s,为使水量得到保证,采用2根输水管同时向给水处理厂输水,即每根输水管的流量为368.06 L/s,查水力计算表可得:每根输水管的管径为DN600,管内流速为1.26m/s,坡度为1.26%。。

第四章混凝以及沉淀

一、混凝

(1)、混凝剂选择:

根据原水的水质水温和PH值的情况,选用混凝剂为聚合氯化铁(PFC),投加浓度为15%,最大投加量为40(mg/l)。

优点:净化效率高、用药量少、出水浊度低、色度小,过滤性能好,温度适应性高,PH值使用范围宽(PH=5~9)。操作方便,腐蚀性小,劳动条件好,成本较低。采用计量泵湿式投加,不需要加助凝剂。

(2)、药剂配制及投加方式的选择:

混凝剂的投加分干投与湿投法两种。本设计采用后者。采用计量泵投加。

(3)、混合设备的设计

本设计中采用管式静态混合器,故不单独设构筑物。

(4)、混凝剂的溶解与调配

药剂调配一般有水力、机械、压气、水泵等方法。本设计采用空气调制方法。

(5)、溶解池容积W1

因用的是聚合氯化铁,需设溶解池,溶解池容积按溶液池容积的30%计:

W1=0.3 W2=0.3×28=9 m3

溶解池尺寸为L×B×H=2.5m×2.5m×1.7m,其中H为实际高度,已包括超高0.2m。

溶解池的放水时间采用t=10min, 则放水流量:

q0= W1÷60t=9×1000÷(60×10)=15 L/s

选择放水管管径DN=100mm,相应流速v0=1.95m/s。

溶解池底部设管径D=100mm的排渣管一根。

溶解池采用压缩空气搅拌,其中,空气供给强度设为10L/(S·m2),空气管流速设为13m/s,孔眼直径设为3mm,流速为26m/s,支管间距设为500mm。溶解池置于地下,池顶高出地面0.2m。

溶解池和溶液池材料都采用钢筋混凝土,内壁衬以聚乙烯板。

(6)、溶液池容积W2

根据设计流量Q=2650m3/h,最大药剂投加量为α=50mg/L,溶液浓度c=12%,每天调制次数n=2,则溶液池容积为:

W2=αQ/417cn=50×2650/(417×12×2)=13.2 m3

采用两个溶液池。每个池子的有效容积为W2,。溶液池的基本尺寸L×B×H=2.5m ×2.5m×2.5m,其中H为实际高度,已包括超高0.2m。

(7)、投加设备

1)药液提升设备

2)投药管

每池设一根投药管,投药管流量:

q=W2×2×1000/86400=0.31s

选择投药管管径DN=50mm,相应流速为0.21s。

(8)、计量设备

拟采用LZB-40型转子流量计。LZB型玻璃转子流量计由一个垂直安装的锥形玻璃管与转子组成,可以从锥形管外壁的刻度上直接读出介质的流量值。锥体管长度430mm,工作环境-20~120℃,压力≦6kg/cm2。

(9)、药剂仓库的计算

1)已知条件

混凝剂为聚合氯化铁(PFC),每袋质量是50Kg,每袋规格为0.5m×0.5m×0.2m。投药量为50mg /L,水厂设计水量为2500m3/h。药剂堆放高度1.5 m,药剂储存期为28天。

2)设计计算

聚合氯化铁(PFC)的袋数

N=(Q×24)ut/(1000w)=( 2650×24×50×28)÷(1000×50)=1780(袋)

堆放面积

A=NV/[H(1-e)]=(1780×0.5×0.5×0.2)÷[1.5×(1-0.2)]=74m2

仓库平面尺寸

B×L=10 m×10 m=100 m2

(10)、加药间的设计计算

采用佛山水泵厂生产的计量加药泵,泵型号JZ1000/16,选用三台,二用一备,加药间的平面尺寸为B×L=15m×20m

二、混合

本设计采用管式静态混合器。

三、絮凝反应池

本设计采用往复式隔板絮凝反应池。

1、设计参数:

根据设计流量Q=2500m3/h,设2池。廊道内流速采用4段:V1=0.5m/s,V2=0.4m/s,V3=0.3m/s,V4=0.25m/s,絮凝时间T=20min,池内平均水深h1=2.8m,超高h2=0.3m。

2、设计计算:

(1)总容积的计算: W=Q×T/60=2650×20/60=883m3

(2)每池面积:

分设2池,由于平均水深h 1=2.5m 则每池净平面面积:

F=W/(n ×h 1)=883/(2×2.5)=176.6m 2 池子宽度B ,按沉淀池宽采用16.8m,

池子长度(隔板间净距之和):L ’=176.6m 2/16.8m=9.3m (3)廊道长度

隔板间距按廊道内流速不同分成4档:

α1=Q/(3600×n ×V 1×h 1)=2650/(3600×2×0.5×2.8)=0.263m , 取α1=0.27m ,则实际流速V 1=0.563 m/s ;

α2=Q/(3600×n ×V 2×h 1)=2650/(3600×2×0.4×2.8)=0.329m , 取α2=0.33m ,则实际流速V 1=0.460m/s ; 按上法计算得:

α3=0.45m , V 3=0.358m/s α4=0.63m , V 4=0.251m/s

每一种间隔采取6条,则廊道总数为4×6=24条,水流转弯次数为23次。则池子长度(隔板间净距之和):

L ’=6×(0.49+0.60+0.77+1.10)=17.76m

隔板厚按0.1m 计,则池子总长:L=17.76+0.1×(23-1)=19.96m (4)水头损失的计算

按廊道内的不同流速分成4段分别计算水头损失。 第一段:水力半径:R 1=α1×h 1/(α1+2h 1)=0.23m 槽壁粗糙度系数n=0.013,流速系数C n =1/n ×R n y ,

10.130.1)

y =-

=2.5×0.114-0.13-0.75×0.480×(0.114-0.1)=0.15

故C 1=R 1y /n=0.230.15/0.013=61.7

第一段廊道长度l 1=6×B=6×16.8=100.8m 第一段水流转弯次数S 1=6

则絮凝池第一段的水头损失为:

()()2

2

2

2

011122110.41250.49533510.092229.8162.10.24n v v h S l g C R ξ=+=??

+?=??

各段水头损失计算结果见下表:

(5)GT 值计算

(20℃时),

4

10000.25

4560 1.0291020G s -?=

==???1000×0.118/(60×1.029×10-4×26)=27.1

GT=27.1×20×60=32535(在104~105范围内)

(6)池底坡度:i=h/L=0.118/19.96=0.59%

四、沉淀

由于沉淀池占地面积比较大,而且与隔板絮凝池相连,所以本设计采用平流沉淀池。共有2座沉淀池。 1.每组设计流量

每个沉淀池的处理流量Q 0=2650m 3/h/2=1325m 3/ h=0.368 m 3/ s 2.设计数据的选用

表面负荷Q/A=2m 3/(m 2·h ),设计停留时间 1.5h,沉淀池的水平流速v=15mm/s 3. 计算

沉淀池表面积A=662.5m 2。

沉淀池长L=3.6vT=3.6×15×1.5=81m 沉淀池宽B=A/L=662.5/81=8.1m

沉淀池有效水深H=QT/BL=1325×1.5/(8.1×81)=3.07m.采用3.4m(包括保护高)。

絮凝池与沉淀池之间采用穿孔布水墙。穿孔墙上的孔口流速采用0.2m/s,则

孔口总面积为1325/(3600×0.2)=1.84m2。每个孔口尺寸定为15cm×8cm,则孔口数为1.84/(0.15×0.08)=154个。

沉淀池放空时间按3h计。则放空管直径为:d=0.412m,采用DN=450mm

出水渠断面宽度采用 1.0m,出水渠起端水深为:H=0.68m,为保证堰口自由落水,出水堰保护高采用0.1m,则出水深度为0.78m。

4.水力条件校核

水流截面积ω=8.4×3.07=25.79m

水流湿周χ=8.4+2×3.07=14.54m

水力半径R=25.79/14.54=1.77m

弗劳德数Fr=v2/Rg=1.52/(177×981)=1.30×10-5

雷诺数Re=vR/ν=1.5×177/0.01=26550(按水稳20度计算)

第五章过滤

滤池设计计算

本设计采用普通快滤池。

由于双层滤料过滤效果好,滤速高,因此采用双层滤料.如建成后选不到滤料可先装普通石英砂,按一般快滤池使用,无烟煤厚度为0.4m,石英砂厚度为0.7m,承托层厚度0.6m,设有水头损失计算计及流量自动控制器,全部闸阀采用水力启动.每一滤池设控制台一座.

1. 设计参数

设计2个滤池,每个滤池设计水量为:Q=31800(m3/d),1325m3/h,0.368 m3/s

滤速:v1=7m/h

滤池总面积:F=Q/V=1325/7=189.3(m2)

采用6个滤池,则每个滤池面积为:

189.3/6=32(m2),采用6m×6m的池子,面积为36m2(忽略池壁厚度),总面积216m2. 冲洗强度及澎胀率:

冲洗强度为q=14L/(s· m2),冲洗时间为7min,所以最大冲洗水量为: =14×26=364(L/s),膨胀率选用e=42%.

Q

冲洗

过滤周期:24h

2. 配水系统: 采用大阻力配水系统

干管直径选用DN=800mm,流速V=1.35m/s,1000i=2.621,干管截面积: f 干=3.14×0.82/4=0.50(m 2) 干管始端流速取

支管中心间距0.25m,干管每侧支管数=7/0.25=28(根),共计56根. 支管流量=364/56=6.5(L/S)

选用支管管径DN=100mm,流速V=0.84m/s,1000i=16.249,支管总横截面积为:f 支总=56×3.14×0.12/4=0.44(m 2) 支管长度L 支=(7-0.1)/2=3.45(m)

支管长度与支管管径之比L/d=3.45/0.1=34.5<60,满足要求. 管式大阻力配水系统水头损失按孔口平均水头损失计算公式: h=[q/(10uk)]2/(2g)

孔眼总面积与滤池总面积之比:

k=q/[10u(8v 2滤干+10v 2滤支) 1/2]=14/[10×0.62(8×1.352+10×2.832) 1/2]=0.23% 孔眼总面积:f 孔总=0.0023×26=0.0598(m 2) 孔眼直径采用10mm,每个孔眼面积为: F 单孔=3.14×0.012/4=0.0000785(m 2)

孔眼总数为:n 总 =0.0598/0.0000785=762(个) 支管、干管总长L 总=7×28+7=203(m) 则孔眼中心距为:

S=l/n 总=203/762=0.266(m) 通过孔眼的流速为:

V=Q/1000f 孔总=364/1000×0.0598=2.18(m/s) 孔眼总面积与支管总横截面积之比为: f 孔总/ f 支总=0.0598/0.44=0.136 校核干管截面积与支管截面积之比:

(f 孔总/ f 干)2+( f 孔总/ f 支总) 2=(0.0598/ 0.5)2+(0.4472) 2

=0.250<0.28

所以满足要求.

3. 滤池的各种管渠计算: 浑水进水渠:

进水流量:Q=31800 (m 3/d)=1325m 3/h=0.368(m 3/s)

设置一条进水管渠,渠中流速1.1m/s,进水渠断面宽0.75m,水深0.7m. 进滤池支管流量为:Q=368/6=61.33(L/s),采用DN350mm 的钢管,流速为1.21m/s,1000i=6.015

清水出水渠:

设置一条出水管渠,渠中流速1.3m/s,进水渠断面宽0.75m,水深0.7m. 清水支管流量为:Q=368/6=61.33(L/s),采用DN350mm 的钢管,流速为

1.21m/s,1000i=6.015.

冲洗进水管:

反冲洗流量为364(L/s),采用DN600钢管,流速为2.33 m/s,1000i=11.032.

废水排水渠:

冲洗流量:Q=0.364 (m 3/s) 起点水深为:h 集起=h

集终

(2r+1) 1/2; h

集终

取0.5m,集水渠宽取B 集=0.8m,渠内流速V

=Q 滤冲/(h 集终B 集)= 0.364/(0.5×0.8)=1.70(m/s)

r=V 集2/(gh)=1.702/(9.8×0.5)=0.59

h 集起=h 集终(2r+1) 1/2=0.5×(2×0.59+1) 1/2=0.74

冲洗排水槽:

两冲洗排水槽中心间距取1.8m,则排水槽个数为7/2=3.5,取4.

排水槽末端流量364/4=170.14(L/s),采用流速V=0.6m/s,则末端面积为0.17014/0.6=0.28357 (m 3),采用三角形标准断面, 4a 2=0.28357,a=0.266,采用0.27m,槽底厚0.01m.

槽缘高出石英砂滤料面的高度为: h 槽缘=eH 滤料+2.5a+l 槽底+0.07

=0.42×1.1+2.5×0.27+0.01+0.07 =1.217(m)

滤池高度

承托层厚度H 1=0.6(m) 滤料层厚度H 2=1.1(m)

滤层上水深H 3=1.8(m) (1.5~2.0) 保护高度H 4=0.30(m)

H=H 1+H 2+H 3+H 4=0.6+1.1+1.8+0.30=3.8(m)

反冲洗高位水箱:

冲洗水箱容积:V=1.5Q 冲洗t=1.5×0.681×7×60=429.03m 3 水箱内水深采用3.5m,则圆形水箱直径为: (4×429.03/(3.14×3.5)) 1/2=13m. 设置高度:

水箱底至冲洗水箱的的高差△H 由下列几部分组成. 1.水箱与滤池间冲洗管道的水头损失h 1,

管道冲洗流量为364(L/s), 采用DN600钢管,流速为2.33 m/s,1000i=11.032.管长取70m.

管道上主要配件及其局部阻力系数为: 水箱出口1个,阻力系数为0.5. 90度弯头2个,阻力系数为2×0.6=1.2 DN600闸阀3个,阻力系数为3×0.06=0.18 流量计1个,阻力系数为1

等径转弯三通3个,阻力系数为3×1.5=4.5 总计0.5+1.2+0.18+1+4.5=7.38

则h 1=0.01103×70+7.38×2.332/(2×9.8)

=2.82(mH

2

o)

配水系统水头损失h

2

:

h 2=8V2

滤干

/(2g)+10V2

滤支

/(2g)

=8×1.352/(2×9.8)+10×2.832/(2×9.8) =4.83(mH

2

o)

承托层的水头损失h

3

:

h 3=0.022×H

滤承

q

冲洗

=0.022×0.6×14=0.198(mH

2

o)

石英砂密度取2.65t/ m3,滤料层膨胀前的孔隙率为0.4.无烟煤密度取1.8t/ m3, 滤料层膨胀前的孔隙率为0.45,滤料的水头损失h

4

:

h 4=(p

/p

-1)(1-m

)H

+(p

/p

-1)(1-m

)H

=(1.8/1-1) ×(1-0.45)0.4+(2.65/1-1) ×(1-0.4)0.7

=0.85(mH

2

o)

备用水头h

5

:

取h

5=1.5 (mH

2

o)

△H= h

1+ h

2

+ h

3

+ h

4

+ h

5

=2.82+4.83+0.198+0.85+1.5=10.198(mH

2

o) 第六章消毒设计计算

已知条件

水厂设计水量:Q=63600m3/d=2650m3/h 采用滤后水加液氯消毒

加氯量取2mg/L

仓库储量按20d计算

加氯点在清水池前

设计计算

加氯量Q:

Q=0.001×2.0×2650=5.3kg/h

储氯量G:

G=20×24×5.3=2544kg/20天

氯瓶数量:

采用容量为600kg的焊接液氯钢瓶,其外形尺寸:

直径600mm,H=1800mm,共5瓶,另采用中间氯瓶一只,以沉淀氯气中的杂质,还可防止水流进氯瓶.

加氯机数量:

采用加氯机2台,交替使用

加氯间、氯库:

加氯间靠近氯池和清水池.因与反应池距离较远,无法与加药间合建。设置在水厂的北部.

第七章清水池设计计算

水厂内建两座清水池,每座有效容积为:

W=W

1+W

2

+W

3

+W

4

清水池调节容积取设计水量的15%,则调节容积为W

1

:

W

1

=63600×0.15=9540(m3)

消防用水量按同时发生两次火灾,一次灭火用水量取25L/s,灭火时间为2h,则消

防容积W

2

为:

W

2

=25×2×3600/1000=180 (m3)

生产自用水量取设计水量的6% ,W

3

为:

W

3

=63600×0.06=3816(m3)

根据本水厂选用的构筑物特点,水厂自用水贮备容积W

4

为0.

W=9540+180+3816+0=13536(m3)

池深采用h=5m,采用矩形清水池,则每座清水池平面面积为A=13536/2×5=1354(m3),采用边长60m×25m的正方形。超高0.3m,则清水池净高度为5.3m。

进水管(钢管)DN=9000mm,出水管DN=900mm,流速=1.21m/s ,益流管与进水管直径相同DN=900mm ,排水管直径DN=600mm ,清水池设2个检修孔DN=1000mm ,池顶设6个通气管DN=200mm ,池顶的覆土厚度为0.7m 。

通气管DN200

检修孔直径1200mm

进水管DN800

溢流管DN800

出水管DN900

排水管DN600

集水坑

检修孔直径1200mm

图3-5 清水池简图

第八章 水厂平面布置

当水厂的主要构筑物的流程布置确定以后,即可进行整个水厂的总平面设计,将各项生产和辅助设施进行组合布置,布置时应注意下列要求。

(1)按照功能,分区集中:将工作上有直接联系的辅助设施,尽量予以靠近,以利于管理,一般水厂可分为:

1)生产区:生产区是水厂布置的核心,除上述系统流程布置要求外,尚需对有关辅助生产构筑物进行合理安排。

加药间(包括投加混凝剂、加氯及相应的药剂仓库)应尽量靠近投加点,一般可设置在沉淀池附近,形成相对完整的加药区。

冲洗泵房和鼓风机房宜靠近滤池布置,以减少管线长度和便于操作管理。 2)生活区,将办公楼、值班宿舍、食堂厨房等建筑物组合为一区。生活区尽可能放在进门附近,便于外来人员联系。同时,也可以使生产免受外来干扰。

(2)注意净水构筑物扩建时的衔接,净水构筑物一般可以逐组扩建,但二泵房、加药间以及某些辅助设施不宜分组过多,为此在布置平面时,应郑重考虑远期净水构筑物扩建后的整体性。

(3)考虑物料运输、施工和消防要求:日常交通、物料运输和消防通道是水厂道路设计的主要目的,也是水厂平面设计的重要组成。一般在主要构筑物的附近必须有道路到达,为了满足消防要求和避免施工影响,某些构筑物之间必须留有一定间距。

(4)因地制宜和节约土地:水厂布置应避免点状分散,以致增加道路,多用土地。

第九章高程布置

在处理工艺流程中,各构筑物之间水流应为重力流。两构筑物之间的水面高差即为流程中的允许流速水头损失,包括构筑物本身、连接管道、计量设备等水头损失在内。水头损失通过计算确定,并留有余地。

当各项水头损失确定之后,便可进行构筑物高程布置。构筑物高程布置与厂区地形、地质条件及所采用的构筑物型式有关。本设计所给地形有自然坡度,有利于高程布置,应充分利用。

第十章设计心得

通过本次课程设计,我加深了对给水工程理论课程教学内容的理解,进一步复习和消化了课程讲授的内容,培养了理论联系实际的综合素质,巩固了学习成果。

在本次为期一周的设计过程中,我掌握了给水处理厂工艺设计的基本步骤,掌握了给水处理厂各处理构筑物形式的选择方法与工艺设计计算方法,给水处理厂平面布置与高程设计的原则和方法,具备了初步的独立设计能力;掌握了设计与制图的基本技能;提高了综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力。在此过程中我走了不少弯路,尤其在绘制图纸过程中发现很多问题,但最终我完成了设计.

感谢周赛军老师和肖华政老师对我的帮助!肯请老师检阅并批评指正。

参考文献

(1)严熙世,范谨初. 给水工程(第四版).中国建筑工业出版社,1999,北京

(2)崔玉川等. 给水厂处理设施设计计算.化学工业出版社,2003,北京

(3)《给水排水设计手册》,第三册,城镇给水,中国建筑工业出版社:北京,2004.4 (4)《给水排水设计手册》,第一册,常用资料,中国建筑工业出版社:北京,1986.7 (5)《给水排水设计手册》,第十一册,常用设备,中国建筑工业出版社:北京,2004.6 (6)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

课程设计设计说明书格式规范

课程设计设计说明书格式规范

课程设计设计说明书格式规范 一、课程设计设计说明书格式规范 装订成册的书面说明书和完整电子文档各一份,说明书统一采用A4纸打印,说明书格式如下,顺序为: (一)封面 (二)索命数正文,包括: 1、摘要(包括中文摘要和英文摘要): 分别为300字左右,应包括:工作目的、内容、结论、关键词 2、目录 以上部分以I、II……编制页码。以下部分根据章节编写序号和页码。 3、主体部分(不少于1 字,按要求设定页眉页角,要求居中) 主要包括引言或绪论、正文、结论、致谢,采用全角符号,英文和数字半角。每页28行、每行32-35个汉字,1.5倍行间距 3.1格式:主体部分的编写格式由引言(绪论)开始,以结论结束。主体部分必须由1页开始。一级标题之间换页,二级标题之间空行。 3.2序号 3.2.1毕业说明书各章应有序号,序号用阿拉伯数字编码,层

次格式为:1××××(三号黑体,居中)×××××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 1.1××××(小三号黑体,居左) ××××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 1.1.1××××(四号黑体,居左) ×××××××××××××××××××× (内容用小四号宋体)。 ①××××(用与内容同样大小的宋体) 1)××××(用与内容同样大小的宋体)a.××××(用与内容同样大小的宋体) 3.2.2说明书中的图、表、公式、算式等,一律用阿拉伯数字分别依序连编号编排序号。序号分章依序编码,其标注形式应便于互相区别,可分别为:图 2.1、表 3.2式(3.5)等 3.2.3说明书一律用阿拉伯数字连续编页码。页码由前言(或绪论)的首页开始,作为第1页,并为右页另页。题名页、摘要、目次页等前置部分可单独编排页码。页码必须统一标注每页页脚中部。力求不出空白页,如有,仍应以右页作为单页页码。 3.2.4说明书的附录依序用大写正体英文字母A、B、C……编序号,如:附录A。

给水处理厂设计课程设计

给水处理厂设计课程设计

四川理工学院课程设计 C市给水处理厂设计 学生: 学号: 专业:给水排水工程 班级: 指导教师: 四川理工学院建筑工程学院二○年月

四川理工学院 课程设计任务书 设计题目:《C市给水处理厂设计》 学院:建工学院专业:给排水班级: 2011 学号: 学生:指导教师: 接受任务时间 2014 年 6 月 30 日 教研室主任(签名)学院院长(盖章) 1.课程设计的主要内容及基本要求 需完成课程设计提供的《C市给水处理厂设计》中涉及全部内容。可徒手绘图或者采用计算机出图,并将结果编写完整的计算书。计算书的内容及要求详见课程设计任务书与指导书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 (1)《给水排水设计手册》(第1册)常用资料. (2)《给水排水设计手册》(第3册)城镇给水. (3)《给水排水工程快速设计手册》(第1册)给水工程. (4)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010. (5)《给水排水国家标准图集》(S1、S2等). (6)《室外给水设计规范》GB50013-2006. 3.进度安排

各一份。 2、附图纸的电子文件。 摘要 作为给水系统中相当重要的一个组成部分,给水处理决定了供给用户的水是否符合水质要求,给水处理厂需要根据用户对水质水量的要求进行相应的处理。本次给水工程课程设计旨在对C市给水处理厂进行一个初步设计,根据已给的C市地形图、江流以及设计水量,确定给水处理厂的位置以及占地面积;根据江流水的水质情况,通过各絮凝池、沉淀池以及滤池的比较,最终确定采用折板絮凝池、异向流斜管沉淀池、重力式无阀滤池、液氯消毒组成的常规工艺处理,从而使供水水质达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。对各净水构筑物、给水处理厂高程进行计算,画出给水处理厂管线平面布置图和构筑物平面布置图、净水流程高程布置图以及主要净水构筑物工艺图。 关键词:给水处理厂;折板絮凝池;异向流斜管沉淀池;重力式无阀滤池

系统概要设计说明书规范

KTV点歌系统概要设计说明书

1. 引言 1.1目的 选歌系统是为某KTV唱吧开发的视频歌曲点唱软件。该软件能方便顾客进行选歌,帮助系统管理员管理歌曲的播放,提高KTV歌曲点唱的效率和准确率。 本文档为该系统的概要设计说明书,详细阐述了对用户所提出需求的设计方案,对系统中的各项功能需求、技术需求、实现环境及所使用的实现技术进行了明确定义。同时,对软件应具有的功能和性能及其他有效性需求也进行了定义。 1.2项目背景 ●系统名称:选歌系统 ●项目提出者:某KTV唱吧 ●项目开发者: ●项目管理者: ●最终用户:某KTV唱吧 1.3术语定义 实现环境:系统运行的目标软件、硬件环境。 实现技术:系统所采用的软件技术或体系结构。 实现语言或工具:实现系统最终采用的编程语言或工具包,如Delphi、VB、PB、Java、Ada等。 参考资料 1)新余电视点播系统; 2)某KTV唱吧《视频点歌系统计划任务书》; 本项目所参照的文件有: 3)康博工作室,《Visual Basic 新起点》,机械工业出版社,2000

2. 系统概述 2.1系统需求 2.1.1系统目标 本软件是为某KTV唱吧开发的视频点歌系统软件。该软件用于提高点歌系统的工作效率。随着人们业余生活的丰富,休闲活动的多种多样,人们更多的喜欢选择KTV这种形式的娱乐方式。且随着计算机普及,点歌系统越来越智能化,人性化;一个好的音乐唱吧必须要拥有一个方便、快捷、准确的点歌系统,因此,急需一个软件系统解决这些问题。本软件应能结合当前选歌播放手工操作的流程以及将来业务发展的需要,对视频点歌系统中歌曲信息、歌手信息、最新排行榜等等的查询、更新提供完全的计算机管理。 2.1.2性能需求 数据精确度 数量值:精确到小数后一位; 时间值:精确到日,并以yyyy/mm/dd的形式表示; 价格值:精确到分,并以.XX的形式表示。 时间特性 页面响应时间:不超过10秒 更新处理时间:不超过15秒 数据转换与传输时间:不超过30秒。 适应性 1) 开发基于的平台要考虑向上兼容性,如操作系统,数据库等要考虑更高版本的兼容 性。 2) 当需求发生变化时系统应具有一定的适应能力,要求系统能够为将来的变更提供以 下支持:能够在系统变更用户界面和数据库设计,甚至在更换新的DBMS后,系统的现有设计和编码能够最大程度的重用,以保护现阶段的投资和保证软件系统能够在较少后续投入的情况下适应系统的扩展和更新。在设计中最好列出针对变更所需要重新设计的模块部分

产品设计说明书 模板

百度文库 项目编号: 工程编号: 版本号: 保密级别:打磨焊缝及周围热影响区 球罐焊缝(表面是 末)吸附罐 壁 移动小 车 摄像 照明设 备 固定小 车 接触罐 壁 打磨焊 缝 打磨热 影响区 能量转 换 xyz向 移动打 磨头 机密绝密产品设计说明书 产品名称: 产品型号: 工程编号: 设计: 编写: 校核: 审核: 0001年1月1日

XXX产品设计说明书 目录 NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.

XXX产品设计说明书 1.背景及意义 根据我国有关规程规定,根据基础情况,每隔2-6年需对大型球罐或圆柱形储罐检测一次,每隔2年需对使用5年以上的管线进行检测(通常,在低洼、潮湿的地方挖开数处检查)。各项检测之前,都必须进行罐体的清洗打磨。目前国内传统的清洗和打磨方法主要利用人工手持打磨设备进行打磨,存在着劳动强度大,施工周期长、安全性差等问题。 随着我国大型石油储罐的大量建设,以及人类对环境保护问题的日益重视,人工作业已不符合环境和发展的客观要求,淘汰人工作业是历史的必然。机器人技术的出现和发展,以及检测人员自我保护意识的增强,使得机器人代替人工进行罐壁打磨作业成为迫切任务。本项目开发的能携带自动化打磨装备的爬壁机器人,可以大大降低大型容器打磨作业的成本,提高工作效率,特别是把检测人员从危险作业环境中解脱出来。因此,大型容器壁面打磨机器人的研制具有重要的社会效益、经济意义和广阔的应用前景。 2.设计需求分析 需求表汇总 表XXX产品设计需求表 基本需求 名称内容小车最大尺寸 焊缝打磨宽度 越障高度 自重和承载 能量要求 功能需求 名称内容 吸附功能 机器人在罐壁工作时,应可靠地吸附在球罐内、外表面,且吸附力 不能过大。 移动转向功能

给水厂设计说明书

1总论 (3) 1.1设计任务及要求 (3) 1.2基本资料 (3) 1.2.1水厂规模 (3) 1.2.3厂区地形 (3) 1.2.4工程地质资料 (3) 1.2.5水文及水文地质资料 (4) 1.2.6气象资料 (4) 2总体设计 (4) 2.1净水工艺流程的确定 (4) 2.2处理构筑物及设备型式选择 (4) 2.2.1药剂溶解池 (4) 2.2.2混合设备 (5) 2.2.3反应池 (5) 2.2.4沉淀池 (5) 2.2.5滤池 (5) 2.2.6消毒方法 (5) 3混凝沉淀 (5) 3.1 混凝剂投配设备的设计 (5) 3.1.1溶液池 (6) 3.1.2溶解池 (7) 3.1.3投药管 (7) 3.2 混合设备的设计 (7) 3.2.1设计流量 (7) 3.2.2设计流速 (8) 3.2.3混合单元数 (8) 3.2.4混合时间 (8) 3.2.5水头损失 (8) 3.2.6校核GT值 (8) 3.3 反应设备的设计 (8) 3.3.1平面布置 (8) 3.3.2平面尺寸计算 (9) 3.3.3栅条设计 (9) 3.3.4竖井隔墙孔洞尺寸 (10) 3.3.5各段水头损失 (11) 3.3.6各段停留时间 (12) 3.4 沉淀澄清设备的设计 (13) 3.4.1设计水量 (13) 3.4.2沉淀池面积 (14) 3.4.4复核管内雷诺数及沉淀时间 (14) 3.4.5配水槽 (15) 3.4.6集水系统 (15) 3.4.7排泥 (16) 4过滤 (16)

4.1滤池的布置 (16) 4.2滤池的设计计算 (16) 4.2.1设计水量 (16) 4.2.2冲洗强度 (16) 4.2.3滤池面积 (16) 4.2.4单池冲洗流量 (17) 4.2.5冲洗排水槽 (17) 4.2.6集水渠 (17) 4.2.7配水系统 (17) 4.2.8冲洗水箱 (18) 5消毒 (19) 5.1加药量的确定 (19) 5.1加氯间的布置 (19) 6其他设计 (20) 6.1清水池的设计 (20) 6.1吸水井的设计 (20) 6.2二泵房的设计 (20) 6.3辅助建筑物面积设计 (20) 7水厂总体布置 (21) 7.1水厂的平面布置 (21) 7.2水厂的高程布置 (21) 8设计体会 (21) 参考文献 (21)

城市给水处理厂课程设计、大学论文

第一章城市给水处理厂课程设计基础资料 1.1 工程设计背景 某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流南岸、东城区下桥新建一座给水处理厂。 1.2 设计规模 该净水厂总设计规模为(5+N)/2×104m3/d,式中N为学号,即15×104m3/d。征地面积约40000m2,地形图见附图。 1.3基础资料及处理要求 (1)原水水质 原水水质的主要参数见表1。

(2)厂区地形 地形比例1:400,设计高程取清水池水面为0.00m。 (3)工程地质资料 1)地质钻探资料见表2: 表2 表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂石粘土 1m 1.5m 1m 2m 0.8m 1m 2m 2)地震计算强度为186.2Kpa。 3)地震烈度为9度以下。 4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 (4)水文及水文地质资料 1)最高洪水位: 342.5m;最大流量:Q=295m3/s。 2)常水位:340.5m,平均流量:Q=15.3m3/s。 3)枯水位:338.7m;最小流量:Q=8.25m3/s。 4)地下水位:在地面下1.5m 。 (5)气象条件 1)风向(以所取风玫瑰为准)。 1班:主导风向东北风; 2班:主导风向西南风。 2)气温:最冷月平均为5O C 最热月平均为28.4O C。 极端气温:最高38O C,最低为-0.5O C,最多10天。 年平均日照时数1932小时,年平均降雨量1788.6mm,日最大降雨量367.8mm(2011.7.1),年平均相对湿度79%。 3)土壤冰冻深度:0.7m (6)处理要求 出厂水水质指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求。

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

长安大学给水处理厂课程设计

目录 二、给水处理厂设计计算书 (2) 1.设计供水量及水厂设计规模计算 (2) 1.1综合生活用水量 (2) 1.2工业企业用水 (2) 1.3浇洒道路和绿地用水量 (2) 1.4管网漏损水量 (2) 1.5未预见用水 (3) 1.6最高日设计供水量 (3) 1.7水厂设计规模 (3) 2. 总体方案 (3) 2.1水源及取水构筑物 (3) 2.2净水工艺选择 (3) 2.3水处理构筑物及药剂的选择 (5) 2.3.1混凝剂的选择 (5) 2.3.2混合设备 (6) 2.3.3絮凝池 (7) 2.3.4沉淀池 (7) 2.3.5滤池 (8) 2.3.6消毒系统的选取 (10) 2.4净水方案的确定 (12) 3. 水处理构筑物设计计算 (12) 3.1水处理构筑物设计水量 (12) 3.2加药间设计计算 (13) 3.3混合设备设计计算 (15) 3.4折板絮凝池设计计算 (16) 3.4.1主要设计参数 (16) 3.4.2设计计算 (17) 3.5斜管沉淀池设计计算 (20) 3.5.1主要设计参数 (20) 3.5.2设计计算 (20) 3.6 普通快滤池设计计算 (24) 3.6.1主要设计参数 (24) 3.6.2设计计算 (24) 3.7 加氯间设计计算 (28) 3.7.1主要设计参数 (28) 3.7.2设计计算 (28) 3.8 清水池设计计算 (29)

二、给水处理厂设计计算书 1.设计供水量及水厂设计规模计算 根据《室外给水设计规范GB50013-2006》,设计供水量由以下六项组成:综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);工业企业用水;浇洒道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水。水厂设计 规模应按该条文前五项的最高日水量之和确定。 1.1综合生活用水量 依据设计资料,设计年限内城市供水人口数为10万人。根据《室外给水设计规范GB50013-2006》,依据该城市所属省份及人口规模知,湖南湘潭为一区中小城市,综合生活用水定额采用q=300L/ cap d,自来水普及率为f=95%。故综合用水量Q1为:Q1=qNf=300x100000 x95%=28500m3/d 1000 1.2工业企业用水 依据设计资料,工业用水量是城市生活用水量的68%。故工业用水量Q2为:Q2=Q1X68%=28500X68%=19380 m3/d 1.3浇洒道路和绿地用水量 根据《室外给水设计规范GB50013-2006》,浇洒道路和绿地用水量应根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。本设计以综合用水量和工业企业用水量的4%确定。故浇洒道路及绿地用水量Q3为: Q3=(Q1+Q2)X4%=(28500+19380)X4%=1915.2 m3/d 1.4管网漏损水量 根据《室外给水设计规范GB50013-2006》,城镇配水管网的漏损水量宜按综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水)、工业企业用水、浇洒道

在线交易二手市场系统概要设计说明书

在线交易二手市场系统概要设计说明书概要设计说明书 信息与电气工程学院 软工1401 ** 201422******

1.引言 1.1编写目的 此概要设计说明书实现一个简易的基于校园网在线交易二手市场系统,对交易管理系统的总体设计、接口设计、界面总体设计、系统出错处理设计以及系统安全数据进行了说明,在以后的软件测试以及软件维护阶段也可参考此说明书,以便于了解在概要设计过程中所完成的各模块设计结构,或在修改时找出在本阶段设计的不足或错误。 1.2背景 A.待开发软件系统名称为: 在线交易二手市场; B.任务提出者:** 开发者:** C.使用用户能在校园网上进行交易的系统。 D. 按照《在线交易二手市场系统需求分析说明书》为基础来具体细化系统所具备的所有功能及功能的实现方法和接口。 1.3 开发环境 Visual Studio 2010 Mircosoft sql server 2008 Express

PowerDesigner 15.1 1.4定义 本系统:基于校园网的在线交易二手市场系统设计与实现 1.5参考资料 《基于校园网在线交易二手市场需求分析说明书》 《项目计划表》 《校园网在线交易二手市场系统_数据库模型》 2.总体设计 2.1设计目标 基于校园网的在线交易二手市场主要实现以下目标: ⑴为师生提供展示商品及表现学校形象的平台。 ⑵为用户提供商品信息查看、在线商品订购、商品浏览等功能。 ⑶采用动态网页技术,使页面中展示的商品信息更具时效性、先进性。 ⑷提供客户互评及客户给商品评论功能,收集用户对商品的意见及看法。 ⑸提供后台管理页面,简化了用户信息、商品信息、订单信息等系统数据的维护操作。 2.2运行环境

CSCI详细设计说明书模板

文档编号: 项目名称 XXXX CSCI详细设计说明书 单位名称 XXXX年X月

修改记录

1 范围 1.1 标识 1.2 CSCI 概述 1.3 文档概述 2 引用的文档 3 CSCI 设计 3.1 CSCI结构 3.2 CSCI运行组织 3.3 CSCI性能要求 3.4 CSCI设计限制和约束 3.5 CSCI测试计划 4 CSC 设计 4.x CSC的名称和唯一标识符 4.x.y 下一级CSC的名称和唯一标识符 5 CSCI数据说明 5.1 CSCI内部数据元素 5.2 CSCI外部接口数据元素 6 CSCI数据文件 6.1 CSC和CSU数据文件的交叉引用 6.x数据文件名和唯一标识符 7 需求可追踪性

1.1 标识 【系统背景】 系统标识符:(系统标识符) 系统名称:(系统名称) 缩写:给出系统的缩写 【适用的CSCI】 标识符:(CSCI标识符) 名称:(CSCI名称) 缩写:给出CSCI的缩写 1.2 CSCI 概述 【系统功能概述】 简要描述本系统的功能。 【CSCI功能概述】 (给出CSCI在需求规格说明书中对应的需求规格标识号的引用)。 如有必要可用图示表示本CSCI在系统中的位置(顶层系统结构图)。1.3 文档概述 【用途】 本文档用于描述在进行CSCI详细设计中每个阶段的设计结果,提供CSCI 的详细设计说明书。 【内容】 本文档的主题内容如下: 描述CSCI的功能和作用; 定义CSCI的结构(用一组CSC,以及这些CSC之间的接口关系,定义CSC 的名称,标示符,分配的需求集); 定义CSCI设计限制; 定义CSCI资源使用设计; 定义CSCI每个CSC以及CSU的详细设计。 描述每个CSC可追溯的需求规格和接口规格说明。

给水设计说明书

1总论 1.1设计任务及要求 四川某县城自来水厂初步设计,要求进行初步方案设计,简要写出一份设计计算说明书,对主要处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算。确定水厂平面布置和高程布置,绘出水厂平面布置图、高程布置图、管线布置图、各个单体处理构筑物的平面图、剖面图并对所用设备进行选型。应做到设计合理、计算准确、图面清晰、语言简练、字体端正。 1.2基本资料 (1)现用水量:5×104m3/d (2)给水水源:桃河 (3)水质资料:原不为穿城河流,取水口在城镇上游,水质较好,含砂量较低(平均含砂量0.4kg/m3),上游无工业污染和集中生活污水污染。 表格1原水水质资料 A.拟建水厂区域工程地质钻探资料 通过工程地质钻探,地层构造为:表层为0.5~0.7m厚的耕土,以下均为密实压粘土,地下12m处才有基岩露头。 地下水位在地表8m以下,地下水无浸蚀性。地基耐压力为15T/㎡。 B.该城镇地震资料 据记载,该地区未发生过破坏性地震,据地震监测总的记录,该地区最大震级为6级,地震裂度为6度。 由四川地震局推荐,该地区建筑设计按地震裂度7度设防。 (5)水文资料 桃河由西向东穿城而过,拐向镇东南流出城。河上设有两座通行汽车的大桥。 河流常年流量较大,上游设有一大型水库调节,因此河流枯水位及流量变化不大。 该河流为通航河流,船舶最大吨位700吨,并有木排放下,取水构筑物设计

时应考虑放排和通航的影响。 最高洪水位:188.00m 最大流量: 150m3/s 常水位:185.40m 年平均流量:75m3/s 枯水位:183.00m 最小流量:50m3/s 取水口水深最小达:4.0m (6)气象资料 A.风向:见右方风玫瑰图 B.气温 最冷月平均:4.0℃ 最热月平均:34.1℃ 极端最高气温:40℃ 极端最低气温:-2℃ C.降水量:年平均降雨量:1185.4mm 一日最大降雨:197.1mm D.土壤冰冻深度: 0m (7)其它资料 该城镇为县政治、经济中心,交通便利,铁路、公路、水运均与省城及埠外相连接,该县地方材料丰富。 (8)水厂厂址地形图一张(见附录) 2总体设计 2.1工艺流程的确定 根据原水水质资料可知:原水浑浊度300-1000mg/l,细菌总数12000个/ ml,大肠菌数33000个/l,耗氧量20mg/l,有微量的臭和味,原水受到较为严重污染,细菌指标超标严重。色度10度,氯化物21mg/l,总硬度3度(德国度),暂时硬度3度(德国度),总固体298mg/l,这几项指标达到生活饮用水卫生标准。因此处理的重点在于降低浊度、耗氧污染物和杀灭细菌等病源微生物,根据现有的技术经济条件,选用常规水处理工艺进行处理。 ↓ ↑

给水处理厂课程设计说明书培训课件

1.1 总体设计 1.1.1 工程规模 (1)设计规模 水厂建设总规模为9.2万m3/d,水厂自用水量按7%考虑,并考虑远期发展的需要,预留远期生产用地。净水厂出水水压为40~55m。 给水处理厂的主要构筑物拟分为2组,每组5万3 m/d。 (2)原始资料 1、自然条件 1.1 地理位置: 位于中国西南地区,规划厂区为一平地,黄海高程79.7m。 1.2 气象资料 ①风向:绘出风玫瑰图 ②气温:最冷月平均为:-4.8℃;最热月平均为:32.1℃ 极端温度:最高40.5℃,最低-5.5℃ ③土壤冰冻深度:1.2m 1.3 工程地质与地震资料: ①地质钻探资料 ②地震计算强度为:158.6KP a ③地震烈度为:8 度以下。 ④地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。

1.4 河流水质资料 1.1.2 设计出水水质 水厂设计出水水质达到国家现行《生活饮用水卫生标准》(5749 GH-85)。 1.1.3 水处理工艺流程方案拟定 1.水处理工艺流程的拟定 为使出厂水符合《国家生活饮用水卫生标准》,按照技术合理、经济合算、运行可靠的指导思想,设计水处理工艺流程。 水厂采用的处理工艺流程为:

↓ ↑ 水厂处理工艺流程 2. 主要处理构筑物的选择 (1)混合工艺 混合是原水与混凝剂或助凝剂进行充分混合的工艺过程,是进行絮凝和沉淀的重要前提。混合是将药剂充分、均匀地扩散于水体的工艺过程,对于取得良好的混凝效果具有重要作用。混合问题的实质就是药剂水解产物在水中的扩散问题。 混合的方式有很多种,常用的有水泵混合、管式混合、机械混合。 ①水泵混合 水泵混合是将药剂投加在取水泵吸水管或吸水喇叭口处,利用水泵叶轮高速旋转以达到快速混合的目的。它适用于一级泵站距处理构筑物较近(120m以内),优点是设备简单;混合充分,效果较好;不另消耗动能。缺点是安装管理较复杂;配合加药自动控制较难。 ②管式混合 目前广泛采用的管式混合器是静态管式混合器,是利用水厂进水管的水流,通过管道或管道零件产生局部阻力,使水流发生涡旋,从而使水体和药剂混合。管式混合的优点是设备简单;不占地;在设计流量范围,混合效果好。缺点是当流量过小时效果下降。但从总体经济效果而言还是具有优势的。 ③机械混合 机械混合是依靠外部机械供给能量,使水流产生紊流。它的优点是水头损失较小,适应各种流量变化,能使药剂迅速而均匀的分布在原水胶体颗粒上,同时使胶体颗粒脱稳,具有节约投药量等特点。缺点是增加相应的机械设备,需消耗

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给水处理厂

给水处理厂设计 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 目录 一、给水处理厂课程设计任务书—————————————————————————1 1、设计任务————————————————————————————————1 2、规模——————————————————————————————————1 3、设计原始资料——————————————————————————————1 4、设计步骤————————————————————————————————2 5、设计要求————————————————————————————————2 二、概述———————————————————————————————————3 1、设计任务和依据—————————————————————————————3 2、设计资料特点——————————————————————————————3 三、设计流量计算———————————————————————————————3 四、给水处理流程选择说明———————————————————————————3 五、给水处理各构筑物及其辅助设备说明—————————————————————3 1、混合设备选择——————————————————————————————3 2、絮凝池选择———————————————————————————————4 3、沉淀池选择———————————————————————————————5 4、过滤池选择———————————————————————————————6 六、给水处理构筑物计算及高程计算———————————————————————7 1、混凝剂的配置和投加———————————————————————————7 2、往复式隔板絮凝池————————————————————————————9 3、斜管沉淀池———————————————————————————————11 4、普通快滤池———————————————————————————————12 5、氯消毒—————————————————————————————————16 6、清水池—————————————————————————————————16 7、高程计算————————————————————————————————17 七、处理构筑物总体布置的特点及依据说明———————————————————17 八、图纸——————————————————————————————————18 1、厂区总平面图——————————————————————————————19 2、高程图—————————————————————————————————20 3、滤池工艺图———————————————————————————————21

系统概要设计说明书(数据库设计书)

[招生管理系统] 概要设计说明书 [V1.0(版本号)] 拟制人______________________ 审核人______________________ 批准人______________________ [二零零八年十月二十二日]

概要设计说明书 1.引言 1.1编写目的 本说明书交给各个被调研单位审核,并经领导层讨论通过后,软件开发小组成员将以这本说明书为框架开发新的系统。 1.2背景 a.待开发软件系统的名称: 基于XML的网上招生管理系统 b.本项目的任务提出者: 石河子大学 c.本项目开发者 d.本项目用户 石河子大学招生办 1.3定义 [列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。] 1.4参考资料 《软件工程》 2.总体设计 2.1需求规定 2.1.1功能规定

2.1.2系统功能 能对各招生子单位进行管理 能添加、修改、删除、考生信息 能对考生进行分类管理 能将考生信息导出至网上信息发布子系统 能根据各分类统计考生信息 能添加新的管理员 能修改管理员的密码 2.1.2.1精度 由于采用数据库技术并且用户的应用领域对数据精确度的要求不高,所以这点在系统中表现得比较少,但是用户数据的安全性与正确性是完全保证的,所以对用户的使用没有多大的障碍。 2.1.2.2时间特性要求 本系统的数据库较小,所以程序在响应时间,数据更新处理时间上性能是比较突出的。而且也正由于数据量相对较少,故在数据传输时间和系统运行时间上表现的较让人满意。 2.1.2.4可靠性 由于系统较小只保留一定程度上的可靠性。 2.1.2.5灵活性 由于系统较小只保留一定程度的灵活性。 2.1.3输入输出要求 2.1.4数据管理能力要求

给水设计说明书

第一章设计资料 一、城市平面图一张,比例1:5000; 二、城市总人口:10.4万人;用水人口:100%; 三、城市平均房屋层数:5层; 四、工业企业情况,具体位置见平面图: 1、甲工厂: 生产用水量:1000吨/天 工作时间:第一班(0-8);第二班(8-16);第三班(16-24)热车间人数:5400人/天;一般车间人数:3600人/天 热车间淋浴人数:4860人/天;一般车间淋浴人数:360人/天 2、乙工厂: 生产用水量:500吨/天 工作时间:第一班(8-16);第二班(16-24) 热车间人数:5000人/天;一般车间人数:3000人/天 热车间淋浴人数:4500人/天;一般车间淋浴人数:300人/天五、该城市居住区每小时综合生活用水量变化曲线如下表:

六、该城市位于二区 七、投资偿还期:t=5年,折减系数:m=5.33,折旧系数:4%,重现期:P=3.6% 第二章设计要求 一、根据所给资料,确定取水建筑和净水建筑的地点。 二、分析全程用水量和一天内流量的变化情况。 三、计算界限流量和经济因素。 四、确定城市主要供水方向,并进行管网定线。 五、初步分配流量确定管径。 六、进行管网平差。 七、按平差结果确定水泵扬程。 八、消防校核和事故时,水泵流量扬程是否满足要求。 九、绘制管网平面图。 十、整理报告,装订成册,报告力求文字通畅,字迹清晰。 第三章用水量计算 一、居住区最高日生活用水量Q1 按居住条件,由课本附表1查得最高日生活用水量标准为150-240L/人·d,这里取200 L/人·d, 则Q1=200×0.001×104000×100%=20800L/人·d

给水处理课程设计

给水处理课程设计任务书某城市新区给水处理厂工艺设计 学生姓名胡小波 学号20131704233 班级13给水 2 学院名称环境工程学院 专业名称给排水科学与工程 指导教师张建昆 2015年11月28日

目录 1概况 (1) 1.1背景 (1) 1.2规模 (1) 1.3基础资料及处理要求 (2) 2设计计算 (3) 2.1用水量的计算 (3) 2.2工艺流程 (3) 2.3配水井 (4) 2.4絮凝工艺 (4) 2.4.1混凝剂 (4) 2.4.2混凝工艺流程 (4) 2.4.3溶液池与溶药池 (4) 2.4.4混合设施 (5) 2.4.5絮凝池 (5) 2.5沉淀 (5) 2.5.1设计水量 (5) 2.5.2设计尺寸 (5) 2.5.3校核尺寸 (6) 2.5.4排泥方式 (6) 2.5.5放空管计算 (6) 2.6过滤 (6) 2.6.1滤池面积及尺寸 (6) 2.6.2滤池高度 (6) 2.6.3反冲洗 (7) 2.7消毒 (7) 2.7.1加氯量的设计计算 (7) 2.7.2加氯间的设计计算 (7) 2.8清水池 (7) 2.8.1清水池尺寸设计 (8) 2.8.2布水墙与水位监控 (8)

3 水厂总体布置 (8) 3.1水厂平面布置 (8) 3.2水厂高程布置 (8)

1概况 1.1 背景 某市位于江苏省北部,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在新建一座地表水给水处理厂。 1.2 规模 1. 城市居住区面积约700公顷,给水人口普及率为100%。 2. 居住区情况:人口密度为(333)cap/ ha;综合生活用水定额为260 L/ 人·d; 3. 居住区建筑六层以下的混合建筑,不考虑耐火级别。 4. 城市卫生设备情况,室内有给排水设备、淋浴设备。 5. 由城市管网供水的企业1为造纸厂,生产能力为10t/d(每吨纸耗水量为220m3),该厂建筑物耐火等级为三级,厂房火灾危险性为丙级,建筑物体为2500 m3。,企业2为化肥厂,生产用水量为2000 m3/d。 6. 浇洒道路及绿地用水量考虑500m3/d。 7. 工厂要求城市管网供水,对水压无特殊要求。 8. 未预见及管网漏失系数取k=1.2。 1.3基础资料及处理要求 (1)原水水质 原水水质的主要参数见下表1。 表1 原水水质资料 序 项目单位数值序号项目单位数值号 1 浑浊度度45. 2 1 3 锰mg/L 0.07 2 细菌总数个/mL 290 14 铜mg/L 0.01 3 总大肠菌群个/L 9180 15 锌mg/L <0.05 4 色度色度单位18 16 BOD 5 mg/L 1.96 5 嗅和味- 17 阴离子合成剂mg/L - 6 肉眼可见物微粒18 溶解性总固体mg/L 107 7 pH 7.22 19 氨氮mg/L 3.14 8 总硬度(CaCO ) mg/L 56 20 亚硝酸盐氮mg/L 0.055 3 9 总碱度mg/L 47.5 21 硝酸盐氮mg/L 1.15 10 氯化物mg/L 15.2 22 耗氧量mg/L 2.49 11 硫酸盐mg/L 13.3 23 溶解氧mg/L 6.97 12 总铁mg/L 0.17 (2)地址条件 根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5m左右,最大层厚达9.4m,该土层结构松散,工程地质性质差,未经处

建筑给排水设计说明书 (1)

第一章设计任务 1.1 建筑给水系统设计 建筑给水系统设计的主要内容:确定生活给水设计标准与参数进行用水量计算;选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;确定管材及设备;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 1.2 建筑消火栓系统设计 建筑消火栓系统设计的主要内容:消防用水量计算;消防给水方式的确定;消火栓、消防管道布置;消防管道水力计算及消防水压计算;消防水泵的选择;屋顶水箱体积的确定;绘制消火栓系统的平面图及系统图。 1.3 建筑排水系统设计 建筑排水系统设计包括污废水排水系统和雨水排水系统。 建筑污废水排水系统的设计主要内容:选择排水体制;确定排水系统的形式和污水处理方法;排水管道水力计算及通气系统计算;选择管材及管道安装;绘制排水系统的平面图及系统图。 建筑雨水排水系统的设计主要内容:屋面雨水排除方式的选择;雨水管道系统水力计算;选择管材;绘制雨水系统的平面图及系统图。 第二章原始资料 某中学位于天津市塘沽区。新建教学楼在校区内,占地1472m2,建筑面积5163m2,建筑总高度为17.400m,共四层,一至四层层高为4.200m,屋顶水箱间层高为4.200m。地面和室外地面高差0.600m。最多同时使用人数为2500余人。 1. 给水水源 该建筑生活给水系统水源由校区内给水管网提供,供水压力不小于0.30MPa。 2. 排水条件 根据建设单位提供市政雨污水管网的现状,学校市政排水管道为污、雨水分流制排水系统。建筑物的生活污废水经室外化粪池一级处理后,排入学校市政污水管网。雨水排入雨水管网。 3.消火栓系统 消火栓系统采用临时高压给水系统,初期火灾由屋顶消防水箱、稳压设备满足消防水量、水压;火灾延续时间内消防水量、水压由校区消防供水管网提供。 给水、排水以及消火栓管网都位于新建教学楼的北侧。 4.气象及工程地质资料 最大冻土深度69cm,最大积雪厚度20cm,降水量:平均年总量569.9mm,一小时最大92.9mm。冬季室外极端最低温度-22.9℃。最冷月月平均最低-8.2℃。 5. 建筑设计资料 建筑各层平面图1:100。

相关文档