文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018二级建造师《机电工程》常考知识点完整版

2018二级建造师《机电工程》常考知识点完整版

2018二级建造师《机电工程》常考知识点完整版
2018二级建造师《机电工程》常考知识点完整版

1.黑色金属又称钢铁材料,他们都是以铁和碳为主要元素组成的合金

2.生铁:碳的质量分数大于2%的铁碳合金

3.钢:碳的质量分数不大于2%的铁碳合金

4.钢按照化学成分和性能分:碳素结构钢、合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢

5.碳素结构钢:按其含碳量不同可分为低碳钢(含碳量≤0.25%)、中碳钢(0.25%含碳量≤0.60%)、高碳钢(含碳量0.60%)

6.在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢。

7.合金结构钢:按其合金元素的总含量分低合金结构钢、中合金结构钢和高合金结构钢。

8.机电工程施工中使用的起重机就是Q345型钢制造。

9.特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢,主要包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接刚强度钢、钢筋钢、低温用钢以及钢轨钢。

10.常用的型材主要有:圆钢、方钢、扁钢、H型钢、角钢、工字钢、T型钢、槽钢、钢轨等。

11.常用的管材:普通无缝钢管、螺旋缝钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。

12.锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。

13.流体输送用焊接钢管(镀锌和黑皮)主要用于输送水、煤气、天然气、空气、采暖蒸汽、污水。

14.塑料:按物理化学性能可分为热塑性塑料和热固性塑料,按用途可分为通用塑料和工程塑料。

15.聚乙烯(PE):按照生产方式不同分为高压、中压、和低压聚乙烯三类。

16.聚氯乙烯(PVC):强度、刚度比聚乙烯好。硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐腐蚀的结构材料及管道、电绝缘材料等,软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等。

17.工程塑料:ABS塑料、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)。

18.通用塑料:用于制作软管、密封件、传送带等一般橡胶制品的橡胶,如天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶等。

19.特种橡胶:具有特殊性能、专供耐热、耐寒、耐化学腐蚀、耐油、耐溶剂、耐辐射等特殊性能要求使用的橡胶,如硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、丁晴橡胶等。

20.无机非金属材料:是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。

21.聚丙烯管(PP管):用于流体输送,按压力分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,其常温下的工作压力为:Ⅰ型为

0.4MPa、Ⅱ型为0.6MPa、Ⅲ型为0.8MPa。

22.阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等,具有防干扰性高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V以以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点。

23.仪表用控制电缆:如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2等,适用于交流额定电压450/750V及以下仪表用控制电缆产品,巡回检查装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝屏蔽,抗干扰性能优越,常用于计算机测控装置。

24.园单线:如TY、LY4等为硬圆铜线、硬圆铝线,主要用作架空导线;TR、LR为软圆铜线、软圆铝线,主要用作电线、电缆及电磁线的线芯。

25.铝绞线及钢芯铝绞线:如LJ、LGJ、LGJF等,主要用于架空电力线路。

二级建造师考试科目《机电工程》复习笔记7(2)

26.控制电缆:常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设,按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。

27.聚氯乙烯绝缘阻燃控制电缆:如ZRC-KVV、ZRC-KVV22、ZRC-KVV32等,用于固定敷设于室内、电缆沟、托架及管道中,或户外托架敷设,能承受机械外力的场所。

28.交联聚乙烯阻燃控制电缆:如ZRA-KYJVP、ZRA-KFYJVP、ZRA-KFYJVP2等,主要用于敷设于阻燃要求较高的室内、隧道、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所

29.风机:按气体在旋转叶轮内部流动方向分为离心式、轴流式、混流式;按结构形式分为单机风机、多级风机;按照排气压强的不同分为通风机、鼓风机、压气机

30.风机的性能参数主要有:流量(风量)、风压、功率、效率、转速、比转速

31.压缩机:按照压缩机气体方式分容积型和速度型两大类;按照结构形式和工作原理,容积型压缩机可分为往复式(活塞式、膜式)、回转式(滑片式、螺杆式、转子式);速度型压缩机可分为轴流式、离心式、混流式。

32.压缩机的性能参数包括:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率等。

33.连续输送设备:按有无牵引可分为具有挠性牵引件的输送设备,如带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等;无挠性牵引件的的输送设备,如螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等。34.锻造设备:按造型方法分为普通砂型锻造设备和特种锻造设备;特种锻造设备按造型材料又可分为两大类,一类以天然矿产砂石作为主要造型材料,如熔模铸造、壳型铸造、负压铸造、泥型锻造、实型铸造、陶瓷型铸造设备等;一类以金属作为主要铸造材料,如金属型铸造、离心铸造、连续铸造、压力铸造、低压铸造设备等。

35.变压器:输送交流电时所使用的一种变换电压和变换电流的设备

36.高压电器:指交流电压1200V、直流电压1500V及其以上的电器

37.矿业设备:采矿设备包括提升设备、输送设备等;选矿设备包括破碎设备、筛分设备、磨矿设备、选别设备等。

38.石油化工设备:工艺塔类设备、反应设备、换热设备、分离过滤设备、储存设备、橡胶塑料机械等。

39.安装标高基准点的设置:根据设备基础附件水准点,用水准仪测出标高具体值。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。

40.导线测量法的主要技术要求:当导线平行边长较短时,应控制导线边数;导线宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大;当导线网作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节上的点不宜相距过近。

41.设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点

42.安装基准线的测设:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。

43.安装标高基准点的测设:标高基准点一般有两种,一种是简单的标高基准点,另一种是预埋标高基准点。例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

44.管线中心定位的测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。例如,管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

45.水准仪的应用:用来测量标高和高程,主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量;用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安装过程中对设备安装标高的控制测量。

46.经纬仪的应用:用来测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等;光学经纬仪(如苏光J2经纬仪等),主要用于建立安装测量控制网并在安装全过程进行测量控制。

47.全站仪的应用:采用全站仪进行水平距离测量,主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量等。

48.常见的激光测量仪器:激光准直仪和激光指向仪、激光垂线仪、激光经纬仪、激光水准仪、激光平面仪。

49.吊装载荷:指被吊物(设备或构件等)在吊装状态下的重量和吊索具重量的总和。例如,履带起重机的吊装荷载包括:起重机的净起重量即被吊设备和吊索(绳扣)重量、吊钩滑轮组重量和从臂架头部垂下的起升钢丝绳重量的总和。

50.动荷载系数(动载系数):是起重机在吊装重物的运动过程中所产生的对起吊机具负载的影响而计入的系数,k1=1.1。

51.不均衡载荷系数:在多台起重机共同抬一个重物时,由于起重机械之间的相互运动可能产生作用于起重机械、重物和吊索上的附加载荷,k2=1.1~1.25。

52.吊装计算荷载(计算荷载):吊装计算荷载等于动载系数乘以吊装载荷多台起重机联合起吊:

Qj=k1*k2*Q。

53.千斤顶的主要使用要求:

⑴千斤顶应垂直使用并使作用力通过承压中心,当水平使用时应采取可靠地支撑措施

⑵千斤顶底部应有足够的支撑面积,以防受力后千斤顶发生倾斜。顶部应有足够的工作面积。

⑶使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。

⑷使用多台千斤顶同时顶升同一工件时,应采用规格型号相同的千斤顶,且须采取使载荷分配合理的措施。

54.卷扬机的主要使用要求:起重吊装中一般采用电动慢速卷扬机。选用卷扬机的主要参数有钢丝绳额定静张力(或额定牵引拉力)和卷筒容绳量。卷扬机不得超负荷使用。

55.流动式起重机基本参数:额定起重量、最大工作半径(幅度)、最大起升高度

56.流动式起重机的选用步骤:

⑴根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊使用工况,初定吊车的站位位置。

⑵根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径),查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。

⑶根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。

57.流动式起重机的地基要求:必须在水平坚硬地面上进行吊装作业;处理后的地面应做耐压力测试。

58.常用的吊装方法:滑移法(石油化工厂中的塔类设备、火炬塔架等设备或高耸结构)、吊车抬送法(石油化工厂中的塔类设备的吊装)、旋转法(石化厂吊装大型塔器类工艺设备、大型火炬塔架和构件等)。

59.吊装计算书:载荷计算、设备(构件)重心计算;设备(构件)在各种吊装位置状态下受力计算或受力分析图。

60.吊装方案的评价和选择:吊装方案应进行评价,并根据评价结论总和择优选用。评价主要轮子方案的科学性、可行性、安全性、经济性等方面。

61.起重吊装方案管理:起重吊装是一项风险大的特殊工程,对吊装方案的编审,各行业通常都有要求。在房屋建筑和市政基础设施工程(统称建筑工程)中,起重吊装包括起重机械设备自身的安装、拆卸属于危险性较大的分部分项工程,应执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。

62.吊装方法的编制和审批:

⑴属于危险性较大的分部分项工程范围的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门组织本施工单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员审核,由施工单位技术负责人签字。审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。实行施工总承包的建筑工程,专项方案由施工总承包单位组织编制

⑵超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围的吊装工程专项方案,还应组织专家对专项方案进行论证。

⑶这类工程包括:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。采用起重机械进行安装的工程。起重机械设备自身的安装拆卸

63.组织专家对专项方案进行论证:实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会;应提交论证报告的工程包括:采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。起重量300KN及以上的起重设备安装工程。高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

64.焊接工艺主要考虑的因素:母材的物理特性、母材的化学特性、焊缝的受力状况、待焊接部件的几何形状、焊接位置。

65.焊接工艺参数的种类:确定焊接方法后,需制定焊接工艺参数。焊接工艺参数的种类各不相同,如手弧焊主要包括:焊条型号(或牌号)、直径、电流、电压、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等。

66.焊条直径:焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头形式、焊缝位置和焊接层次等因素。

67.焊接电流:焊条直径和焊缝空间位置最为关键

68.焊接电压:由焊接电流决定相应的电弧电压

69.焊接层数:焊接层数应视焊件的厚度而定

70.电源种类及极性;应首先考虑交流电焊机

71.焊接工艺评定要求:焊接工艺评定应以可靠地钢材焊接性能为依据,并在工程施焊之前完成;主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。

72.焊前检验内容:人、机、料、法、环、检

73.焊工资格检查:是否在有效期限内,考试项目是否与实际焊接相适应。

74.焊接环境检查:对焊接场所可能遭遇的环境温度、湿度、风、雨等不利条件。

75.焊后检验的内容:外观检验、致密性试验、强度试验、无损检测

(2)二级建造师《机电工程》章节习题及解析:2H311010机电工程测量

76.外观检验:

⑴利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。⑵用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等

⑶检验焊件是否变形。

77.致密性试验:真空箱试验(如储罐罐底焊缝)

78.常用焊缝无损检测方法:射线探伤方法(RT)、超声波探伤(UT)、渗透探伤(PT)、磁性探伤(MT)、超声波衍射时差法(TOFD)。

79.机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。

80.编制施工组织设计或专项施工方案:施工单位必须遵守按图施工的原则。设备安装工程应按设计施工。当施工时发现设计有不合理之处,应及时提出修改建议,并经设计变更批准后,方可按变更后的设计施工。

81.设备开箱检查:机械设备开箱时,施工单位、建设单位(或其代表)、供货单位共同参加,按下列项目进行检查和记录。

⑴箱号、箱数以及包装情况

⑵设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收

⑶随机技术文件及专用工具

⑷有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀

⑸其他需要记录的事项

82.设定基准线和基准点的原则:

⑴安装检测使用方便⑵有利于保持而不被毁损⑶刻划清晰容易辨识。

83.设备基础混凝土强度检查验收:

⑴基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。

⑵重要的设备基础有预压和沉降观测要求时,应经预压合格,并有预压和沉降观测的详细记录。

84.设备基础常见质量通病:

⑴基础哈桑平面标高超差

⑵预埋地脚螺栓的位置、标高超差

⑶预埋地脚螺栓孔深度超差

85.垫铁设置:通过调整垫铁高度来找正设备的标高和水平。通过垫铁组把设备的重量、工作载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力。均匀传递给基础。

8月8日

86.设备安装调整:设备定位、设备调整、设备找平、设备找正、设备找标高

87.设备找平、找正、找标高的测点一般选择在下列部位:设计或设备技术文件制定的部位;设备的主要工作面;部件上加工精度较高的面;零部件间的主要结合面;支承滑动部件的导向面;轴承座剖分面、轴颈表面、滚动轴承外圈;设备上应为水平或铅垂的主要轮廓面。

88.设备试运转:

⑴试运转时设备安装工作中最后一道工序

⑵设备试运转应按安装后的调试、单体试运转、无负荷联动试运转和负荷联动试运转四个步骤进行。

⑶从某种意义上讲,单体试运转主要是考核机械部分。设备单体试运转的顺序是:先手动,后电动;先点动,后连续;先低速,后中、最后高速。

⑷从某种意义上讲,无负荷联动试运转主要是考核电气的连锁

89.工程验收:

⑴机械设备安装工程的验收程序一般按单体试运转、无负荷联动试运转和负荷联动试运转三个步骤进行。

⑵无须联动试运转的工程,在单体试运转合格后即可办理工程验收手续。

⑶无负荷单体和联动试运转规程由施工单位负责编制,并负责试运转的组织、指挥和操作,建设单位及相关人员参加。

⑷无负荷单体和联动试运转负荷要求后,施工单位与建设单位、监理单位、设计、质量监督部分办理工程及技术资料等相关交接手续。

90.影响设备安装精度的因素:设备基础、垫铁埋设、设备灌浆、地脚螺栓、测量误差、设备制造、环境因素、操作误差。

91.设备基础:设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。设备安装调整检验合格后,基础强度不够,或继续沉降,会引起安装偏差发生变化。

92.设备安装精度的控制办法:从人、机、料、法、环等方面着手,尤其强调人的因素93.电气装置安装的施工一般程序:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交付使用

94.油静电力变压器的一般安装工序:开箱检查→本体密封检验→绝缘判定→设备就位→器身检查→附件安装→滤油→整体密封试验

95.电气装置的安装规定:互感器安装就位后,应该将各接地引出端子良好接地。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地;防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。

96.交接试验的要求:严格按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006执行。交接试验主要作用是鉴定电气设备的安装质量是否合格,判断设备是否可以投入运行。

97.电力电缆的交接试验内容:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄漏电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验

98.交接试验注意事项:

⑴在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌

⑵进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离

⑶高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测设设备多次放电

⑷干燥后再进行交流耐压试验

⑸断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行

⑹进行绝缘试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行

⑺记录泄漏电流

99.桥架与支架安装要求:金属电缆支架必须进行防腐处理;直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过15m 时,应留有伸缩缝或伸缩片

100.电缆敷设应注意的事项:

⑴应从电缆布置集中点向电缆布置分散点敷设

⑵电力电缆和控制电缆应分层布置

⑶电缆敷设时,凡在电缆拐弯处要有保护措施

⑷电缆敷设与热力管道、热力设备交叉时,其净距离应符合规定

⑸电缆存放地点和敷设现场的温度

⑹电缆应在切断后4h之内进行封头

⑺不得损坏电缆沟。隧道、竖井、人孔井的防水层

⑻敷设电缆应从电缆盘的上端引出。

⑼应有防止电缆机械损伤的措施。

⑽并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。

⑾电缆敷设中应及时处理,做到横平竖直、排列整齐,避免交叉重叠。

101.提高电缆头的制作质量:必须严格控制电缆头制作的材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆保护层绝缘水平2倍。102.工业管道:根据其输送的介质特性、工作压力和温度划分为GC1、GC2、GC3三个等级。

103.工业管道:按设计压力分级

真空管道P0低压管道0≤P≤1.6中压管道1.6P≤10高压管道10P≤100超高压管道P100

104.管道的组成:管道由管道组成件和管道支撑件组成。

105.工业管道工程的一般施工程序:施工准备(技术、人员、机具、材料、现场)→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇总、绘制竣工图→竣工验收。

106.管道安装前的检验:管道元件及材料应具有制造厂的质量证明书

107.阀门检验:阀门应进行壳体试验压力和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质;阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min,试验温度为5~40℃,低于5℃时,应采取升温措施。

108.设计压力大于1MPa的流体管道阀门每个都需要进行壳体压力试验和密封试验,不合格不允许使用。设计压力小于1MPa的流体管道阀门抽查10%试验,如不合格,加倍抽查,仍不合格,该批阀门不得使用。

109.管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在连轴节上架设百分表监视机器位移。管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验。管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。

110.阀门安装:当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;以焊接方式连接时,阀门不得关闭;安全阀安装应满足垂直安装。

111.管道系统试验:压力试验、泄漏性试验、真空度试验。

112.管道系统液压试验的实施要点:

⑴液压试验应使用洁净水

⑵试验前,注入液体时应排尽气体

⑶试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施

⑷承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。

113.管道系统泄漏性试验的实施要点:泄露性试验时以气体为试验介质。

⑴输送极度和高度危险介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验

⑵泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气

⑶泄漏性试验压力为设计压力

⑷泄漏性试验可结合试车一并进行

⑸泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺旋连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。

114.汽轮机:以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机。

115.发动机组成:汽轮发电机与一般发电机类似,由定子和转子两部分组成;定子主要由机座、定子铁心、定子绕组、端盖等部分组成;转子主要由转子锻件、激磁绕组、护环、中心环和风扇等组成。

116.安装质量控制点:基础检验;台板,气缸、轴承座安装;油润滑、油循环系统

117.电站汽轮机主要设备的安装技术要点:主要体现在本体安装和轴系对轮中心的找正等方面。

118.电站汽轮机高、中压缸安装技术要点;汽轮机高、中压缸时整体到货,现场不需要组合装配,但在汽缸就位前要测量运输环轴向和径向的定位尺寸,并以制造厂家的装配记录校核。

119.发电机转子安装技术要点:发电机转子穿越前进行单独气密性试验。待消除泄漏后,应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。

120.锅炉系统组成:主要设备一般包括本体设备、燃烧设备和辅助设备;锅炉本体设备主要由锅和炉两大部分组成。

121.水冷壁的主要作用:吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质,并使烟气得到冷却,以便进入对流烟道的烟气温度降低到不结渣的温度,可以保护炉墙,从而炉墙结构可以做的轻、薄一些。

122.工业锅炉安装技术要点:工业锅炉安装形式主要分为整装和散装两种。

123.整装锅炉安装的特点:整装锅炉主要是一些容量较小的锅炉,整装锅炉在出厂时锅炉本体已经制造安装好,不需要在现场进行钢架、汽包、集箱、水冷壁、对流管束、筑炉等的再制造过程。

124.锅炉附件安装:整装锅炉的省煤器为整体组件出厂,安装前应进行水压试验,无渗漏方为合格。125.锅炉钢架安装技术要点:⑴基础划线⑵组件吊装:组件重心的确定;起吊节点的选定;试吊。

126.锅炉本体受热面安装技术要点:

⑴锅炉受热面组合场地,根据设备组合后体积、重量,以及现场施工条件来决定

⑵锅炉受热面组合形式,根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定,在组合场,组件的组合形式包括:直立式和横卧式,横卧式组合就是将管排横卧摆放在组合支架上与联箱进行组合,且在涉笔竖立时会造成设备永久变形或损伤

⑶锅炉组件吊装原则,锅炉钢架安装验收合格后,锅炉组件吊装原则是:先上后下,先两侧后中间,先中心再逐渐向炉前、炉后进行

127.烘炉:锅炉安装完毕后要进行烘炉,其目的是使锅炉砖墙能够缓慢地干燥,在使用时不致损裂

128.煮炉:煮炉的目的是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等,以防止蒸汽品质恶化,并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏

129.锅炉试运行:

⑴锅炉试运行必须是在烘炉煮炉合格的前提下进行

⑵在试运行时使锅炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制,尽量减小壁厚差以保证锅筒的安全工作

⑶发现有泄漏时应及时处理

⑷仔细观察各联箱锅筒钢架支架灯的热膨胀及其位移是否正常

130.静置设备的分类:按结构材料分金属设备和非金属设备;按介质安全性分易燃、易爆介质和毒性介质131.压力容器安装许可规则:取得压力容器制造许可资格的单位,可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装工作,不需要另取压力容器安装许可资格

132.塔、容器安装程序:安装前的检查

⑴施工前需按规格要求完成安装方案的编制、审核、报批。在监理工程师或业主代表批复后,方案作为执行文件,需严格遵守

⑵塔、容器在安装或现在组装前应检查设备或半成品、零部件的制造质量,符合设计要求方可验收

⑶对于属于受监察的压力容器的塔、容器的安装、现场阻焊,施工单位应具有《特种设备安全监察条例》等相关法规定的许可资格。施焊的焊工需持有效证件上岗,且施焊的项目符合焊工证准许的项目

⑷焊机、起重机、索具等工机具符合需求

⑸施工环境必须符合要求。例如:风力达到10.8m/s(六级风),就不允许进行吊装作业;温度低于-5℃,不得进行吊装作业;空气流速超过2m/s,不得进行二氧化碳气保焊作业等

133.球罐常用的组装方法:

⑴散装法。适用于400m以上的球罐组装

⑵分带法。适用于400~1500m的球罐组装

⑶半球法。只适用于400m以下小形球罐的组装

134.常见钢制储罐的焊接方法:手工电弧焊接时目前钢制储罐焊接方法中应用最广泛的一种;钢制储罐环缝埋弧自动焊接,主要用于正装法施工的大型储罐罐壁环缝的焊接

135.压力容器产品焊接试板要求:

⑴为检验产品焊接接头和其他受压元件的力学性能和弯曲性能,应制作纵焊缝产品焊接试板

⑵现场组焊的球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板

⑶产品焊接试板由焊接产品的焊工焊接

⑷需进行热处理以达到恢复材料力学性能或耐腐蚀性能的压力容器,其焊接试板应同炉、同工艺随容器一起进行热处理

136.钢结构紧固件连接要求:钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连摩擦面的抗滑移系数试验和复验,其结构应符合设计要求;钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其扰度值

137.自动化仪表安装施工现场准备:

⑴室内温度维持在10~35℃之间,空气相对湿度不大于85%

⑵调校用标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书,其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值得1/3

138.自动化仪表施工的原则:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端后中间

139.仪表设备安装应遵循的原则:先里后外;先高后低;先重后轻

140.仪表管道安装施工程序:管材管件出库检验→管材及支架的除锈、一次防腐→阀门压力试验→管路预制、安装→管道的压力试验与吹扫(清洗)→管材及支架的二次防腐

141.自动化仪表设备的安装要求:

⑴就地仪表的安装位置应按设计文件规定施工。当设计文件未具体明确时,应符合下列要求:光线充足,操作和维护方便;显示仪表应安装在便于观察示值的位置;仪表不应该安装在有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置

⑵安装工程中不应敲击、震动仪表,承受非正常的外力

⑶直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试验

142.自动化仪表取源部件的安装要求:

⑴取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行

⑵安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘

⑶在高压,合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,应采用机械加工的方法

⑷在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入,当无法做到时,应预留安装孔

⑸取源阀门应按现行的国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50184-2011的规定检验合格后,才能安装

143.金属表面预处理技术:手工盒动力工具除锈、喷(抛)射除锈、化学除锈、火焰除锈等

144.金属表面预处理的质量主要由两个因素决定。一是除锈等级(清洁度),二是表面粗糙度(亦称锚纹深度) 145.防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、挂涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法

⑴刷涂法缺点:劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳

⑵喷涂法优点:涂膜厚度均匀、外观平整、生产效率高

146.玻璃钢衬里施工方法:手糊法、模压法、缠绕法和喷射法

147.橡胶衬里施工时采用粘贴法

148.设备保温层施工技术要求:

⑴当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,应分为两层或多层逐层施工,

各层的厚度宜接近

⑵同层应错缝,上下层应压缝,其搭接长度不宜小于100mm

⑶拼接宽度不应大于5mm

149.设备、管道保冷层施工技术要求:采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工;硬质或半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于5mm

150.防潮层施工技术要求:设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层,其外表面均应设置防潮层,以阻止蒸汽渗透,维护绝热能力和效果。防潮层以冷法施工为主。防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件

151.耐火材料分类:按化学特性分为酸性耐火材料、碱性耐火材料、中性耐火材料

152.炉窑砌筑工程工序交接的主要内容:根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GB50211-2004规定,工业炉砌筑工程应于路子基础、炉体骨架结构和有关设备安装经检查合格并签订工序交接证明书后,才可进行施工

153.炉窑砌筑工程工序交接证书应包括以下内容:

⑴炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录

⑵隐蔽工程的验收合格证明

⑶炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格的证明

154.静态式炉窑砌筑的施工程序与动态炉窑基本相同,不同之处在于:

⑴不必进行无负荷试运转

⑵起始点一般选择自下而上的顺序

⑶炉窑静止不能转动,每次环向缝一次可完成

⑷起拱部位应从两侧向中间砌筑

155.耐火砖砌筑的主要技术要求:留设膨胀缝的位置。应避开受力部位、炉体骨架和砌体中的孔洞

156.炉拱和拱顶施工技术要点:

⑴必须从两侧拱脚同时向中心对称砌筑

⑵锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布

⑶打锁砖时,两侧对称的锁砖应同时均匀打入。且宜采用木锤打入

157.烘炉:

⑴烘炉必须在该项全部砌筑结束,并进行交工验收和办理了交接手续后,且其生产流程有关的设备联合试运转合格后进行

⑵工业炉在投入生产前必须烘干烘透

⑶烘炉必须按烘炉曲线进行

158.建筑管道工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具安装、室内采暖系统、室内给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑中水系统及游泳池系统等

159.建筑管道施工程序:施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道支架制作安装→管道元件检验→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收

160.建筑管道安装:

⑴管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则

⑵安装过程应注意成品保护

⑶干管安装的连接方式有螺纹连接、承插连接、法兰连接、粘接、焊接、热熔连接

161.建筑管道系统试验:承压管道和设备系统压力试验,非承压管道灌水试验,排水干管通球,通水试验,消火栓系统试射试验等

⑴压力试验:管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测盒热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行

⑵灌水试验:室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验

162.建筑管道系统清洗及试运行:管道系统试验合格后,应进行管道系统清洗

163.采暖管道冲洗完毕后通水、加热,进行试运行和调试

164.高层建筑管道工程的要求:高层建筑给水排水系统必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备

165.高层建筑管道常用的连接方法:

⑴螺纹连接:管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接

⑵法兰连接:直径较大的管道采用法兰连接

⑶焊接:焊接适用于不镀锌钢管

⑷卡压连接:具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的不绣钢卡压式管件连接技术取代了螺纹、焊接、胶接等传统给水管道连接技术

166.高层建筑管道热水管道安装要求:热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa、

167.高层建筑管道采暖管道安装要求:采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰

168.建筑电气工程:由室内电气、变配电、供电干线、电力动力、电力照明、备用电源盒不间断电源、防雷及接地等工程组成

169.建筑电气工程主要的质量要求:

⑴布线系统敷设的方式、敷设的部位、敷设的路径。应符合施工设计图纸要求,固定的方法、固定用的器材及其位置的确定,应符合相关规范的规定

⑵整个建筑物的接地系统(体)可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置

⑶交接试验。时建筑电气工程安装结束后全面检测测试的重要工序,以判定工程师否符合规定要求,是否可以通电投入运行

170.防雷真的施工技术要求:避雷针与引下线之间的连接应采用焊接。避雷针的引下线及接地装置使用的紧固件,都应使用镀锌制品。若采用没有镀锌的地脚螺栓,应采取防腐措施

171.避雷带(网)的施工技术要求:

⑴避雷带之间的连接应采用搭接焊接

⑵避雷带的搭接长度应符合规定

⑶建筑屋顶避雷网格的间距应按设计规定。如果设计无要求时,应按如下要求施工:一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为5m*5m;二类防雷建筑的为10m*10m。三类防雷建筑的为20m*20m

172.防雷引下线的施工技术要求:引下线的间距应由设计确定。如果设计不明确时,可按规范要求确定,第一类防雷建筑的引下线间距不应大约12m。第二类防雷建筑的引下线间距不应大于18m,第三类防雷建筑的引下线间不应大于25m

173.接地体施工的注意事项:接地体要有足够的机械强度,接地体与接地干线的连接,应采用可拆卸的螺栓连接点,以便测量电阻

174.空调系统按承担室内空调负荷所用的介质分:全空气、空气‐水、全水、制冷剂系统

175.通风系统的组成一般包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等;送风机或排风机;风道系统,如风管、阀部件、送风口、排风口、排气罩等;排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等

176.空气处理设备:

⑴空气加热或冷却设备、空气加湿或去湿设备和空气净化设备等

⑵空调处理设备主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、热回收装置、变风量末端装置、单元式空

调机等

177.通风与空调工程的施工内容主要包括设备安装、风管制作与安装、水管安装、阀部件的制作与安装、防腐与绝热、检测与试验、自控系统的安装、系统试运行与调试等,七个子分部工程

178.通风与空调工程的施工程序:施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备安装→空调水系统安装→管道严密性及强度试验→管道冲洗→管道防腐与绝热→风管系统测试与调整→空调系统试运行及调试→竣工验收→空调系统综合效能测试

179.空调系统的运行和调试:系统无生产负荷下的联合试运转与调试应包括的内容

⑴系统风力的测定和调整

⑵空调水系统的测定和调整

⑶室内空气参数的测定和调整

⑷防排烟系统测定和调整

180.风管系统按工作压力(P)划分:低压系统(P≤500Pa)、中压系统(5001500Pa)

181.风管的检验与试验:

⑴风管系统安装后,必须进行严密性试验

⑵风管系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全书进行漏风量测试

182.风管系统的运行与调试:通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统总和效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求

⑴系统调试的主要内容。包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转应视竣工季节与设计条件作出决定,例如夏季可以只做带冷源试运转,冬季仅做带热源试运转

⑵通风和空调工程带生产负荷的总和效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计、施工单位配合。总和效能试验测定与调整的项目,应由建设单位根据工程性质、生产工艺的要求进行确定

183.通风与空调工程施工现场配合:通风与空调工程施工中应注意与途径工程、装饰装修工程、机电安装其他专业工程以及设备供应商的协调配合

184.现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级

186.洁净空调工程调试包括:单机试运转,试运转合格后,进行带冷(热)源的不少于8h的系统正常联合试运转;系统的调试应在空态或静态下进行,其检测结果应全部符合设计要求

187.洁净空调工程总和性能全面评定由建设单位负责,设计与施工单位配合。总和性能全面评定的性能检测应由有检测经验的单位承担

188.建筑智能化工程划分为是个子分部工程:通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备自动监控系统、火灾自动报警及消防联动系统、安全防范管理系统、总和布线系统、智能化系统集成、电源与接地、环境、住宅(小区)智能化系统

189.火灾自动报警及消防联动系统由火灾探测器、输入模块、报警控制器、联动控制器与控制模块等组成190.建筑设备自动监控系统主要由中央工作站计算机、现场控制器、传感器、执行器等设备及相应的软件组成

191.建筑智能化工程的施工程序:施工准备→施工图深化→设备、材料采购及验收→线路敷设→设备、元件安装→系统检测→系统竣工验收

192.建筑智能化设备选择时考虑的因素:设备产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期;设备产品支持的系统规模及监控距离;设备产品的网络性能及标准化程度等信息

193.中央监控设备的安装技术:中央监控设备应在控制室装饰工程完工后进行安装

194.现场控制器安装技术

⑴现场控制器处于监控系统的中间层,向上连接中央监控设备,向下连接各监控点的传感器和执行器

⑵现场控制器与各类监控点的连接,模拟信号应采用屏蔽线

195.温、湿度传感器安装技术

⑴温度传感器常用的有风管、水管型温度传感器

⑵传感器至现场控制器支架的连接应尽量减少因接线引起的误差,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω

⑶风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行

196.建筑设备自动监控系统检测:智能化监控设备安装后,系统承包商要对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试,传感器可用高精度仪表现场校验,使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测

197.消防工程包括:水灭火系统、干饭灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通信系统、消防广播系统、防火分隔设施等

198.消防水泵及稳压泵的施工程序:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试

199.消火栓系统施工程序:施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试

200.消防设计审核的规定:具有下列情况之一的场所,建设单位应当向公安机关消防机关申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机关申请消防验收,以下为人员密集场所的规定:

⑴建筑总面积大于20000㎡的体育馆、会堂、公共展览馆的展示厅

⑵建筑总面积大于15000㎡的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅

⑶建筑总面积大于10000㎡的宾馆、饭店、商城、市场

⑷建筑总面积大于2500㎡的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂

⑸建筑总面积大于1000㎡的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所

⑹建筑总面积大约500㎡的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会

201.消防工程验收的条件:

⑴完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程验收条件

⑵单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收

⑶施工单位应经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料

⑷施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、设备变更记录、调试报告、竣工报告

202.消防工程验收应提交的资料:

⑴原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》

⑵经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸

⑶建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明(包括产品合格证、认证证书、检测报告等)

⑷装修材料燃烧性能等级证明

⑸建筑消防设施技术测试报告

⑹电气设施消防安全检测报告

⑺经建设单位责任人签字认可的施工单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统、防排烟系统的安装、调试、开通记录

⑻建设单位或本工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单

203.消防验收顺序通常为:验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段

⑴验收受理:由建设单位向公安消防部门提出申请,要求对竣工工程进行消防验收

⑵现场检查:公安消防部门受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加。现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计

⑶现场验收

⑷结论评定

⑸工程移交:公安消防部门组织指挥的消防验收完成后,由建设单位、监理单位和施工单位将整个工程移交给使用单位或生产单位。工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两方面

204.消防安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式:隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收

205.电梯安装前应履行的手续和安全管理:

⑴施工前书面告知。电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的直辖市或社区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工

⑵书面告知应提交的材料。包括:《电梯安装告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;电梯制造单位的资质证件

⑶电梯安装施工安全管理。电梯安装单位应服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理,并订立合同,明确各自的安全责任,遵守施工现场的安全生产要求,落实现场安全防护措施

206.电梯准用程序

⑴电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试

⑵检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验

⑶监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续

207.电梯安装单位提供的安装资料

⑴安装许可证和安装告知书

⑵审批手续齐全的施工方案

⑶施工现场作业人员持有的特种设备作业证

⑷施工过程记录和自检报告

⑸变更设计证明文件

⑹安装质量证明文件

208.电梯设备进场验收要求

⑴随机文件必须包括土建布置图、产品出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件;随机文件还应包括装箱单、安装使用维护说明书、动力电路和安全电路的电器原理图

⑵设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏

209.电梯安装之前,所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门)

机电工程项目施工管理

1.必须进行招标,一般包括:

⑴大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

⑵全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

⑶使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

2.机电工程项目招标的方式为:公开招标、邀请招标和议标

3.国内外招标投标工程承包的范围类型:设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包、设计及设备采购总承包(EP)、设计及施工总承包(EC)、采购及施工总承包(PC)

4.国内常用招标投标工程承包的范围类型:施工总承包、机电工程总承包、机电工程各专业工程承包

5.机电工程招投标管理要求:

⑴招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

⑵招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;但是,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日

⑶评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成,其成员人数为无人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

⑷开、评标过程中,有效标书少于三家,此次招标无效,需重新招标

6.应当作为非标处理的情况:

⑴弄虚作假⑵报价低于其个别成本⑶投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形式要求⑷未能在实质上响应的投标

7.机电工程投标阶段的投标决策:|

⑴投标决策的前期阶段。通常情况下,对下列投标项目应放弃投标。例如,本施工企业主营和兼营能力之外的项目;工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目;本施工企业生产任务饱满,而招标工程的盈利水平较低或风险较大的项目;本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目等

⑵投标决策的后期阶段。如果决定投标,即进入投标决策的后期阶段,要研究投标者须知,合同条款,设计图纸、工程范围,供货范围,设备规格、型号、数量、工程量表,技术规范要求及特殊要求等

8.合同分析的重点内容:

⑴分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任

⑵合同价格,计价方法和价格补偿条件

⑶工期要求和顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任

⑷合同变更方式,工程验收方法,索赔程序和争执的解决等

9.合同控制中合同跟踪与调整:

⑴签订分包合同后,加强合同变更管理,若分包合同与总承包合同发生抵触时,应以总承包主合同为准

⑵分包合同不能解除总承包单位任何义务与责任。分包单位的任何违约与疏忽,均会被业主市委违约行为。因此,总承包单位必须重视并指派专人负责对分包方的管理,保证分包合同和总承包合同的履行

10.分包方的权利和义务:只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人;应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位

11.工程分包的履行与管理:

⑴总承包方对分包方及分包工程施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理

⑵分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包方组织预验收,认可后再由总承包方代表通知也很足组织检查验收

12.机电工程项目合同变更范围:安装施工合同示范文本的约定,工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更,其中设计变更主要包括:更改有关标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关工程中的施工时间和顺序等(体现在案例背景,了解即可)

13.机电工程项目合同变更的影响:

⑴导致设计图纸、成本计划和支付计划、工期计划、施工方案、技术说明和适用的规范等定义工程目标和工程实施情况的各种文件作相应的修改和变更

⑵引起合同双方、总承包商和分包商之间合同责任的变化

⑶工程变更有时还会引起已完工程的返工、现场工程施工的停滞、施工秩序被打乱及已购材料出现损失

14.机电工程项目索赔发生的原因:合同对方违约、合同变更、不可抗力因素(给工期不给费用)

15.机电工程项目索赔:

⑴按索赔的有关当事人分:总包方与业主之间的索赔;总包方与分包方之间的索赔;总包方与供货商之间的索

赔;总包方向保险公司的索赔

⑵按索赔目的分:为工期索赔和费用索赔

16.机电工程项目实施索赔具备的理由:

⑴发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失

⑵因工程变更造成的时间、费用的损失

⑶由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失

⑷发包人提出提前完成项目或缩短工期而在成成人的费用增加

⑸非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用

⑹非承包人的原因导致工程停工造成的损失

⑺与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失

17.机电工程项目索赔的处理过程:意向通知-资料准备-索赔报告的编写-索赔报告的提交-索赔报告的评审-索赔谈判-争端的解决

18.施工组织设计类型:施工组织总设计、施工组织设计、施工方案

⑴施工方案:以较小的单位工程或难度大、工艺复杂、质量要求高

⑵施工组织总设计是编制施工组织设计和施工方案的依据

19.施工方案的内容;

⑴工程概况及施工特点

⑵确定施工程序

⑶明确施工方案对各种资源的配置

⑷安排进度应满足工程总进度的要求

⑸工程质量要求。从人、机、料、法、环各个方面的有效措施确保施工质量达到行业标准

⑹健康卫生及安全技术措施

20.编制施工方案的主要要求:

⑴针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程,编制主要施工方案,例如:大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案等

⑵在施工前应编制专项施工方案的情况有:结构复杂;容易出现质量安全问题;措施难度大

21.施工组织设计的审核批准:

⑴各类施工组织设计文件在实施前应严格执行编制、审核、审批程序,没有批准的施工组织设计部的实施

⑵施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度,施工单位完成内部编制、审核、审批程序后,报成本单位审核、审批,然后由成本单位项目经理或其授权人签章向监理报批

⑶施工组织总设计、专项施工组织设计的编制,应坚持“谁负责项目的实施,谁组织编制”的原则

22.施工组织设计交底:

⑴工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底

⑵交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等

23.特种作业人员要求:

⑴特种作业人员是指容易发生人员伤亡事故、对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业

⑵机电安装企业有:焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等

⑶特种作业人员必须持证上岗。特种作业操作证每三年进行一次复审。对离开特种作业岗位6各月以上的特种作业人员,上岗前必须重新进行考核,合格后方可上岗作业

24.特种设备作业人员的要求:

⑴锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆等特种设备的作业人员及相关管理人员统称特种设备作业人员

⑵机电安装企业有:焊工、探伤工、司炉工、水处理工等

25.从事锅炉、压力容器与压力管道焊接的焊工的要求

⑴基本要求。焊接应由持有相应类别的“锅炉压力容器压力管道焊工合格证书”的焊工担任

⑵合格证管理要求。焊工合格证(合格项目)有效期3年。中断受监察设备焊接工作6各月以上的,再从事受监察设备焊接工作时,必须重新考试

26.机电工程材料管理是指材料的采购、验收、保管、标识、发放、回收及不合格材料的处置等

27.材料管理责任制:

⑴施工项目经理室现场材料管理全面领导责任者,施工项目部主管材料人员是施工现场材料管理直接责任人

⑵材料员在主管材料人员业务指导下,协助班组长组织和监督本班组合理领、用、退料

28.材料计划要求:项目开工前,材料部门提出一次性计划,作为供应备料依据

29.材料验收要求:在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和整理验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要做好纪录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收

30.储存与保管要求:实现对库房的专人管理,明确责任;进库的材料要建立台账;现场的材料必须防火、防盗、防雨、防变质、防损坏;施工现场材料的放置要按平面布置图实施,做到标识清楚、摆放有序、合乎堆放

31.材料领发、使用和回收要求:凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料;超限额的用料,在用料前应办理手续;班组余料必须回收,及时办理退料手续

32.施工机具管理要求:施工项目部要在熟悉所承揽工程的施工特征前提下,施工机具在技术上、经济上、安全上都能适应

⑴进入现场的施工机械应进行安装验收,保持性能、状态完好,做到资料齐全、准确。属于特种设备的应履行报验程序

⑵实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度

⑶强化现场施工机械设备的平衡、调动,合理组织机械设备使用、保养、维修。坚持机具进退场验收制度,以确保机具处于完好状态

33.施工技术交底的类型与内容

⑴设计交底。在接受工程施工任务后,由设计人员向施工单位的有关有人进行设计交底,使其了解本工程的设计意图、设计要求和业主对工程建设的要求。这种类型交底一般在图纸会审时进行

⑵施工组织设计交底。工程开工前,施工组织设计的编制人员应向施工人员做施工组织设计交底,以做好施工准备工作。施工组织设计交底的内容包括:工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等

⑶施工方案交底。工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。交底内容为:施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、施工要点、质量控制、安全措施等

⑷实际变更交底

⑸安全技术交底。其主要包括的内容应为:大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等

34.设计变更程序:承包商提出设计变更申请的变更程序

⑴承包商提出变更申请报监理工程师或总监理工程师

⑵监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响,报建设单位工程师

⑶建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师,设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明

⑷建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至承包商

35.施工技术资料内容:包括单位工程施工组织设计、施工方案及专项施工方案、技术交底记录,图纸会审记录、设计变更文件,工程洽商记录、技术联系(通知单)等

36.施工技术资料管理要求:

⑴建立机电工程项目施工技术资料管理责任制,明确各岗位的职责,施工项目部应设立专职资料员

⑵施工技术资料的形成、收集和整理,应从合同签订及施工准备开始,直到竣工为止,必须完整无漏缺

⑶施工技术资料应按规定工作程序进行控制

⑷分包工程的施工技术资料由施工总承包单位向建设单位负责

37.机电工程项目施工单位需要归档的竣工档案主要内容:(P181)

⑴一般施工记录⑵图纸变更记录⑶设备、产品质量检查、安装记录⑷预检记录⑸隐蔽工程检查记录⑹施工试验记录⑺质量事故检验记录⑻工程质量检验记录⑼其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等

38.机电工程施工进度计划标识方法:常用的由横道图和网络图表示方法

39.机电工程进度计划编制的注意要点:在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑以下因素:

⑴保证重点、兼顾一般,分清主次,抓住重点

⑵满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生产率和经济效益

⑶留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用

2018年二级建造师考试水利水电真题及答案

2018年二级建造师考试水利水电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),某水库设计灌溉面积为98万亩,则此水库的工程等别至少应为()等。 A.Ⅱ B.Ⅲ C.Ⅳ D.Ⅴ 【答案】A P2 2.下列工程施工放样产生的误差中,属于仪器误差的是() A.照准误差 B.整平误差 C.对光误差 D.估读误差 【答案】C P31 3.当土石坝出现大面积管涌险情时,宜采用的抢护方法是() A.盖堵法 B.戗堤法 C.反滤围井 D.反滤层压盖 【答案】D P60 4.水利水电工程施工中,依开挖方法和开挖难易程度等,将土分为()类 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】B P63 5.拌合物坍落度为80mm的混凝土属于()混凝土 A.低塑性 B.塑性 C.流动性 D.大流动性 【答案】B 6.水工混凝土配料中,砂的称量允许偏差为()%。 A.±1.0 B.±1.5 C.±2.0 D.±2.5 【答案】C P87

7.下列关于混凝土表层加固的方法中,适用于水下加固的是()修补 A.预缩砂浆 B.喷浆 C.喷混凝土 D.压浆混凝土 【答案】D P96 8.根据启闭机结构形式分类,型号“QP-口×口一口/口”表示的是() A.卷扬式 B.螺杆式 C.液压式 D.移动式 【答案】A P101 9.下列化学灌浆施工工序中,正确的是()。 A.钻孔、裂缝处理、压水试验、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 B.钻孔、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、压水试验、封闭、灌浆 C.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、封闭、注水 D.钻孔、压水试验、裂缝处理、埋设注浆嘴和回浆嘴、注水、灌浆 【答案】D 10.下列关于电力起爆法的说法中,正确的是() A.用于同一起爆网路内的电雷管的电阻值最多只能有两种 B.网路中的支线、区域线联接前各自的两端不允许短路 C.雷雨天严禁采用电爆网路 D.通电后若发生拒爆,应立即进行检查 【答案】C P11 11.根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》(水建管[2015]377号),水利建设市场主体信用等级中,BBE级表示信用()。 A.好 B.较好 C.一般 D.差 【答案】C P164 12.根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]25号)等有关规定,下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中,正确的是()。 A.特级企业注册一级建造师60以上 B.一级企业水利水电工程专业注册建造师30人以上 C.二级企业水利水电工程专业注册建造师15人以上 D.三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人 【答案】D P159

2018二级建造师《机电工程管理与实务》真题及答案

1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是( )。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A P4 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是( )。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C P16 D.估读误差 3.工程测量的核心是( )。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D P17 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的( )。 A.75%

B.80% C.85% D.90% 【答案】B P25 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是( )。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C P34 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括( )。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D P44 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是( )。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担 【答案】B P51

8.下列管道试验中,可结合试车一并进行的是( )。 A.真空试验 B.通球试验 C.泄漏性试验 D.压力试验 【答案】C P65 9.锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序是( )。 A.钢架组合安装 B.集箱安装 C.汽包安装 D.省煤器安装 【答案】B P73 10.下列关于储罐充水试验规定的说法,错误的是( )。 A.充水试验采用洁净水 B.试验水温不低于5℃ C.充水试验的同时进行基础沉降观测 D.放水过程中应关闭透光孔 【答案】D P83 11.自动化仪表工程须连续投入运行( ),运行正常后方具备交接验收条件。 A.24h B.36h C.48h

2018年二级建造师施工管理真题及答案(全)

2018年二级建造师施工管理真题及答案(全) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A.决策设计一施工一动用前准备 B.决策一施工一动用前准备一保修期 C.设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D.设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案:D P5 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案:C P20 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是() A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 参考答案:A P15 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是() A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 参考答案:D P15

5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案 D.计算主要技术经济指标 参考答案:C P29 6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中,属于准备工作的是 A.收集项目目标的实际值 B.对项目目标进行分解 C.将项目目标的实际值和计划值相比较 D.对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案:B PB 7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A.②-③-①-④ B.②-③-④-① C.③-②-①-④ D.③-②-④-① 参考答案:D P31 8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A.项目经理 B.施工方案 C.信息技术 D.组织体系 参考答案:D P149

2018年二级建造师《建设工程施工管理》真题答案及解析

2018年二级建造师《建设工程施工管理》真题答案及解析 1单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是()。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是( A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任,故P4 ) A错误;施工总承包管理模式下,一般由业主方与分

包单位签合同,故B错误;施工总承包管理模式不存在施工总承包方,所以D错误。 【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是()。

B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能的内涵:管理是由多个环节组成的过程,即: (1 )提出问题; (2 )筹划一一提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析; (3)决策; (4)执行; (5)检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是()。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 【答案】D 【解析】一个施工企业,如采用矩阵组织结构模式,则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等,而横向工作部门可以是项目部。故答案为D。 【考点来源】2Z101022施工管理的组织结构P15 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、 确定施工的总体部署和()。

2018年二级建造师《市政实务》真题及答案(完整版)

2018年二级建造师《市政实务》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,黏聚力也较高的结构组成是( ) A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 【答案】A P4 2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法键误的是( )。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨耗能力 C.较大抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 【答案】C P6 (1)改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外加剂(改性剂) ,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青混合料。 (2) 改性沥青混合料与AC 型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力,良好的低温抗开裂能力,较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 3.商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 【答案】B P31 混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。 4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用( )固定。

A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 【答案】D P33 安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定。 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是( )。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 【答案】C P43 6.关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是( )。 A.涵洞两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mm B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》要点完整版

2018年二级建造师《机电工程管理与实务》要点完整版2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月15-16日,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018年二级建造师《机电工程管理与实务》要点完整版,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道,2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。 电气装置安装工程施工技术 油浸电力变压器的一般安装程序为:开箱检查→本体密封检验→绝缘判定→设备就位→器身检查→附件安装→注油→整体密封性试验 防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。 电力电缆的交接试验内容有:测量绝缘电阻;直流耐压试验及泄露电流测量;交流耐压试验;测量金属屏蔽层电阻和导电体电阻比;检查电缆线路两端的相位;充油电缆的绝缘油试验;交叉互联系统试验。 受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按设计整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。 二次回路的接线要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件间连接应牢固可靠;不得有中间接头;电缆和分列导线的端部应标明其回路编号。 消防工程施工技术 消防验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,验收的组织主持者是公安消防机关,验收的申报者是工程的建设单位 消防验收顺序通常按验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行 某些消防安全重点工程可以按施工顺序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。 自动喷水灭火系统喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 消防控制设备在安装前,应进行功能检查。 防腐蚀与绝热工程施工技术 化学除锈是利用各种酸溶液或碱溶液与金属表面氧化物发生化学反应使其溶解在酸溶液或碱溶液中。 橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里或喷射处理无法进行的场合可以采用化学除锈法 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

2018年二级建造师网络继续教育及答案解析

2018年度二级建造师网络继续教育试卷及答案 1.建筑功能材料 2.生态环境状况评价技术规范 3.建材矿山工程项目设计文件编制标准 4.道路设计新技术 5.工程项目财务评价 6.混凝土工程质量通病及预防措施 7.煤矿安全规程2010版 8.钢筋工程质量通病原因预防措施 9.矿山救护规程 10.水泥原料矿山设计规范 11.混凝土结构工程裂缝判断与处理 12.绿色施工示范工程的组织与实施 13.道路工程质量通病与防治 14.建筑施工安全管理及事故案例分析 15.建设项目投融资与承包模式 16.建设项目全寿命周期成本管理 17.绿色建筑应用及工程实践 18.沥青路面新技术及绿色施工技术 19.高性能混凝土与结构混凝土 20.建筑废弃物环境管理与处理处置 21.项目融资与PPP模式 22.BIM技术分析与应用 23.海绵城市建设与案例分析 24.绿色建筑与绿色施工 25.建设项目安全现状及风险分析 26.建设项目风险控制及国外管理经验 27.建筑节能 28.《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 29.太阳能技术及案例分析 30.建筑工程环境影响与评价 31.建筑工程安全及职业健康安全管理体系 32.建设工程质量管理及质量管理体系 33.建设工程工程量清单计价规范解析 34.工程建设QC小组 35.新型建筑材料 36.施工现场重大危险源识别与控制及注意事项 37.现代混凝土的问题与对策

建筑功能材料 考试时长:15 分钟,总分:10 分,合格分数:6分 ======单选题部分====== 1.多孔性吸声材料是比较常用的一种吸声材料,它具有良好的() o A 中高频吸声性能 B 高频吸声性能 o C 中频吸声性能 D 低频吸声性能 2.薄板振动吸声结构具有( )声波吸声特性 o A 低频 B 中频 C 高频 D 中低高频 3.中空玻璃的技术性质不包括() o A 隔热保温性 B 隔声性 C 光学性质 D 成本低廉 4.钢化玻璃的技术性质不包括() o A 抗折强度与抗冲击性 B 弹性变形 C 安全性 D 经济划算 ======多选题部分====== 5.吸声材料的选用和安装必须注意以下各点() o A 吸声材料强度一般较低,应设置在护壁线以上,以免碰撞破损 o B 多孔吸声材料往往易于吸湿,安装时应考虑到湿胀干缩的影响 o C 选用的吸声材料应不易虫蛀、腐朽,且不易燃烧 o D 应尽可能选用吸声系数较高的材料,以便节约材料用量,降低成本 6.有关双层隔声结构的说法正确的是() o A 根据质量定律,频率降低一半,传递损失要降6db;而要提高隔声效果时,质量增加一倍,传递损失增加6db o B 在这一定律支配下,若要显著地提高隔声能力,单靠增加隔层的质量,例如增加墙的厚度,显然不能行之有效,有时甚至是不可能的,如航空器上的隔声结构。 o C 这时解决的途径主要是采用双层以至多层隔声结构 o D 双层隔声结构的两层,不用相同厚度的同一种材料 7.下面对隔声窗的说法正确的是() o A 隔声窗由双层或三层玻璃与窗框组成,在窗架内填充吸声材料,可有效地吸收穿过透明玻璃的声波,使各频段噪声有效地得到隔离。 o B 玻璃可以选用普通平板玻璃、有机玻璃、钢化玻璃和汽车用安全玻璃。

2018年二级建造师施工管理真题及答案解析(完整版)

2018二建《施工管理》考试真题及答案解析(完整版) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是()。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计前准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】EPC工程总承包是包括设计、采购和施工任务综合的承包,EPC工程总承包方的项目管理工作涉及到实施阶段全过程。项目实施阶段包括:设计前准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段、保修阶段。 2.关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是()。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货方直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】A项错误。施工总承包管理单位一般情况下不承担施工任务;B项错误,施工总承包管理单位一般情况下不与分包方和供货方直接签订合同;C项正确,D项错误,施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及协调。 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程,第一个环节的工作是()。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A

【解析】 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式,其横向工作部门可以是()。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 【答案】D 【解析】纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等,横向工作部分可以是项目部。P15。 5.根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和()。 A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟定施工方案 D.计算主要技术经济指标 【答案】C 【解析】施工组织总设计的编制程序: (1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸,进行项目特点和施工条件的调查研究; (2)计算主要工种工程的工程量;

2018年二级建造师考试丨建筑实务真题及答案

2018年二级建造师考试丨建筑实务真题及答案

2018年二级建造师考试丨《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固

B.防火玻璃 C.平板玻璃 D.夹层玻璃 【答案】C 【解析】安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。 14.一般情况下,建设施工企业良好行为记录公布期限为()年。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C 【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。 15.当设计无要求时,模板的拆除顺序正确的是()。 A.从下而上 B.先支的先拆 C.先拆承重模板 D.先拆非承重模板 【答案】D 【解析】模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除 16.在现场施工,属于一级动火作业的是()。 A.小型油箱 B.比较密封的地下室 C.登高电焊 D.无明显危险因素的露天场所 【答案】 【解析】B正确。比较密封的室内、容器内、地下室等场所进行动火作业属于一级动火作业。小型油箱等容器、登高焊、割等用火作业属于二级动火作业。无明显危险因素的露天场所属于三级动火作业。 17.市区施工现场主要路段围挡高度不得低于()。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 【答案】D 【解析】一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。 18.现场《临时用电施工组织设计》编制人员是()。 A.项目经理 B.技术负责人 C.电气工程技术人员 D.安全员 【答案】C

2018年二级建造师教材推荐

2018年二级建造师教材推荐,大家在备考二级建造师考试时一套完整教材是必不可缺的,只有吃透教材才能更好的应对考试,所谓万变不离其宗,只要教材中的知识点掌握了,就可以以不变应万变,因此本文为大家推荐一些2018年二级建造师教材,仅供大家参考。 一、2018年二级建造师考试科目: 二级建造师执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业类别,考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。 二、2018年二级建造师教材推荐 2018年二级建造师教材如下: 书名:二级建造师考试教材:建设工程法规及相关知识 出版社:中国建筑工业出版社 作者:住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名:二级建造师考试教材:建设工程施工管理 出版社:中国建筑工业出版社 作者:住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名:二级建造师考试教材:建设工程法律法规选编 出版社:中国建筑工业出版社 作者:住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名:二级建造师考试教材:机电工程管理与实务 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/9015927512.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

出版社:中国建筑工业出版社 作者:住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名:二级建造师考试教材:建筑工程管理与实务 出版社:中国建筑工业出版社 作者:住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名:二级建造师考试教材:市政公用工程管理与实务 出版社:中国建筑工业出版社 作者:全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名:二级建造师教材:水利水电工程管理与实务 出版社:中国建筑工业出版社 作者:全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名:二级建造师考试教材:矿业工程管理与实务 出版社:中国建筑工业出版社 作者:全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名:二级建造师考试教材:公路工程管理与实务 出版社:中国建筑工业出版社 作者:全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 以上就是小编给大家推荐的2018年二级建造师教材,大家可以根据自己的备考情况,选择一本适合自己的考试教材,然后就是坚持下去。 +1V1直播教室+智能题库+月考+内部资料+直播密训+赠送新版教材及教辅 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/9015927512.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2018年二级建造师建筑实务真题及答案(全)

1、按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是() A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 答案:D 2、严禁将地下室作为主要用房的是() A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 答案:B

3、不属于应急照明光源的是() A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 答案:C 4、预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于() A.C25 B.C30 C.C35 D.C40

答案:D 5、属于永久荷载的是() A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 答案:A 6、在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是() A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能

答案:A 7、据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是() A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥 答案:A 8、影响混凝土和易性的主要因素是() A.石子 B.砂子 C.水泥

D.单位体积用水量 答案:D 9、木材在使用前进行烘干的主要目的是() A.使其含水率与环境温度基本平衡 B.减轻重量 C.防虫防蛀 D.就弯取直 答案:A 10、关于建筑花岗岩石特性的说法,正确的是() A.度低 B.呈酸性 C.密度小

D.硬度低 答案:B 11.下列哪些是用于工业用水的塑料管道?A.PVC-U管 B.PVC-C管 C.PP-R管 D.铝塑复合管 参考答案:B 12.下列不属于安全玻璃的是( )。 A.钢化玻璃 B.防火玻璃 C.平板玻璃

2018年二级建造师机电工程继续教育试题答案7

BIM技术考试题(A) 一、填空题 1、应用BIM支持和完成工程项目生命周期过程中的各种专业任务的专业人员指的是 。 2、房地产开发公司在BIM与招标投标方面的应用主要体现在。 3、BIM技术在业主方的应用优势的是; 4、:即设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来,设计师能够运用三维思考方式有效地完成建设设计,同时也使业主(或最终用户)真正摆脱了技术壁垒限制,随时可直接获取项目信息; 5、BIM的参数化设计分为参数化图元和。 6、施工仿真的应用内容不包括。 7、10、BIM技术给工程建设带来的变化主要包括:更多业主要求应用BIM、BIM 4D工具成为施工管理新的技术手段、、一体化协作模式的优势逐渐得到认同、企业资源计划(ERP)逐渐被承包商广泛应用、更多地服务于绿色建筑。 8、BIM的作用是使建设项目信息在 ,可以使建设项目的所有参与方在项目从概念产生到完成建筑的整个生命周期内都能够在模型中操作信息和在信息中操作模型,进行协同工作。 9、通过BIM技术,在虚拟的三维环境下由计算机自行完成管线与结梅构件之间的碰撞检查,尽量减少现场的管线碰撞和返工现象,以最实际的方式体现降本增效,践行低碳施工的理念。这一过程称为。 10、BIM模型建成后,根据需要可导出工程量清单。工程量清单为BIM模型的实际量统计,具有准确性及易操作性。导出时可按系统、区域、层段分类,但需要在建模时录入准确的注释。BIM软件能。 二、单选题 1、下列选项主要负责根据项目需求建立相关的BIM模型,如场地模型、土建模型、机电模型、钢结构模型、幕墙模型、绿色模型及安全模型的是() A、BIM模型生产工程师 B、BIM专业分析工程师 C、BIM信息应用工程师 D、BIM系统管理工程师 2、下列选项体现了BIM在施工中的应用的是() A、通过创建模型,更好地表达设计意图,突出设计效果,满足业主需求; B、可视化运维管理,基于BIM三维模型对建筑运维阶段进行直观的、可视化的管理; C、反应管理决策与模拟,提供实时的数据访问,在没有获取足够信息的情况下,做出应急响应的决策; D、利用模型进行直观的“预施工”,预知施工难点,更大程度地消除施工的不确定性和不可预见性,降低施工风险 3、下列对BIM的理解不正确的是()

2018年二级建造师《机电实务》真题及答案

一、单项选择题 1.下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。 A.紫铜 B.青铜 C.黄铜 D.白铜 【答案】A 【解析】铜合金一般分黄铜、青铜和白铜三大类。纯铜常称紫铜。 2.用于完成介质间热量交换的换热设备是()。 A.分离器 B.反应器 C.冷凝器 D.分解锅 【答案】C 【解析】主要用于完成介质间热量交换的压力容器称为换热设备。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。 3.工程测量的核心是()。 A.测量精度 B.设计要求 C.减少误差累积 D.检核 【答案】D 【解析】检核是测量工作的灵魂。 4.吊装作业若采取同类型、同规格起重机双机抬吊时,单机载荷最大不得超过额定起重量的()。 A.75% B.80% C.85% D.90%

【答案】B 【解析】采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负荷分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的80%。 5.下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()。 A.氨气试验 B.煤油试漏 C.液压强度试验 D.真空箱试验 【答案】C 【解析】焊后致密性试验包括:液体盛装试漏、气密性试验、氨气试验、煤油试漏、氦气试验、真空箱试验。 6.现场组装的大型设备,各运动部件之间的相对运动精度不包括()。 A.直线运动精度 B.圆周运动精度 C.传动精度 D.配合精度 【答案】D 【解析】各运动部件之间的相对运动精度。现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。 7.电力架空线路需在横担固定处加装软垫的是()。 A.转角杆横担 B.全瓷式瓷横担 C.终端杆横担 D.耐张杆横担

2018二级建造师施工管理真题及答案

2017二级建造师施工管理真题及答案 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.对施工方而言,建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 【考点】建设工程项目管理的概念P1 【解析】“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;“项目策划”指的是项目实施的策划(它区别于项目决策期的策划),即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲企业依法选定的分包方,丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法,正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 【考点】施工总承包方的管理任务P5 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者,它除了完成自己承担的施工任务以外,还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工。 3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖反感中选定了拟实施的反感,并要求技术部队该反感进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 【考点】施工管理的管理职能分工P21 【解析】管理职能的含义: (1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较,发现进度推迟了;

(2)筹划——加快进度有多重可能的方案,如改一班工作制为两班工作制,增加夜班作业,增加施工设备或改变施工方法,针对这几个方案进行比较; (3)决策——从上述几个可能的反感中选择一个将被执行的反感,如增加夜班作业;(4)执行——落实夜班施工的条件,组织夜班施工; (5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行,如已执行,则检查执行的效果如何。 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程,这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 【答案】B 【考点】施工管理的工作流程组织P24 【解析】工程流程组织包括: (1)管理工作流程组织,如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程; (2)信息处理工作流程组织,如与生成月度进度报告有关的数据处理流程; (3)物质流程组织,如钢结构深化设计工作流程,弱电工程物资采购工作流程,外立面施工工作流程等。 5、把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工,属于施工组织设计中()的内容。 A.施工部署 B.施工方案 C.安全施工专项方案 D.施工平面图 【答案】D 【考点】施工组织设计的基本内容P26 【解析】施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置的施工现场,使整个现场能有组织的进行文明施工。

2018-2020年二级建造师建筑工程考试真题及答案

2018年二级建造师建筑工程考试真题及答案 一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30

C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A

2018二级建造师单选题考试真题有答案:建设工程法规

2018二级建造师单选题考试真题有答案:建设工程法规-精品文档 【小雅为你整理的精品文档,希望对你有所帮助,欢迎你的阅读下载。】内容如下-2018二级建造师单选题考试真题有答案:建设工程法规 1.根据《民法总则》,法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类P8 2.关于代理的说法,正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的,委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C

【解析】A错误,《民法总则》规定,代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的,代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任,但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。 B错误,委托代理授权采用书面形式的,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的,应当共同行使代理权,但是当事人另有约定的除外。 C正确,《民法总则》规定,有下列情形之一的,委托代理终止:(1)代理期闻届满或者代理事务完成,(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托,(3)代理人丧失民事行为能力:(4)代理人或者被代理人死亡:(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D错误,表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14

2018年二级建造师继续教育试题加答案

2018年二级建造师继续教育试题加答案 一、单选题 1、在项目风险清单中,风险管理人员应以(B)为中心 A.风险识别 B.工程保险 C.风险分析 D.风险决策 2、政府主导型的信用构建模式是由政府直接监管的相关部门和行业协会共同构建(B)的征信体系,建立统一的信息发布平台和信用评价体系,利用政府的职能来统一规范建筑市场各主体的信用行为。 A.营利性 B.非营利性 C.政策性 D.指导性 3、下列费用属于间接费的是(B) A.材料费 B.管理人员工资 C.施工工人工资 D.机械费 4、根据国务院《工伤保险条例》规定,不应当认定为工伤的是(D)。 A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的 B.工作时间前在工作场所内,从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的 C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 D.在工作时间和工作场所内患病的 5、《对外承包工程资格管理办法》将对外承包工程的单位分为(B)。 A.施工总承包和专业承包单位 B.工程建设类和非工程建设类 C.工程总承包和项目管理单位 D.综合资质和专业资质 6、采用PFI方式建设的项目,其融资风险及责任由(B)承担 A.政府部门 B.投资者 C.项目部 D.承包商 7、二级注册建造师职业道德准则属于(C) A.法律规范 B.强制性规范 C.行业自律标准 D.自身素质要求 8、建设工程项目管理的灵魂是(D)。 A.组织 B.协调 C.控制 D.创新 9、(C)是建设项目全寿命周期集成化管理联合班子的核心。C A.项目经理部 B.业主 C.全寿命周期经理 D.承包商 10、《关于做好建筑业农民工技能培训示范工程工作的通知》强调,示范工程实施主体以建筑企业为主,培训对象为(B) A.工程所有的农民工 B.自愿参加培训的在岗农民工为主 C.建筑企业所有员工 D.施工现场所有工作人员和农民工 11、根据二级建造师的职业道德标准,下列说法正确的是(C)。 A.可以同时在两个单位执业 B.可以出借自己的注册章与证 C.可以担任项目经理 D.可以以个人名义承揽业务 12、工地开工前,第一次工地例会必须将签证的各项要求以及基建处关于工程造价管理系列规定、审计要求等以书面形式告知施工单位并由(B)签字认可。 A.造价员 B.项目经理 C.技术负责人 D.总监理工程师 13、BOT项目的核心是(A) A.特许合同 B.谈判过程 C.招标过程 D.立项过程 14、BOT与BOO模式最大的相同点在于(B)。 A.项目所有权都要交给政府 B.都是用私人投资承担公共基础设施项目 C.两者私有化程度一样 D.我国金融机构和非金融机构都是为其融资方式提供担保 15、下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施,属于风险转移对策的是(A) A.投保建筑工程一切险 B.设置警示牌 C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁 16、下列说法正确的是(D) A.二级注册建造师可担任多个工程施工项目的项目负责人 B.二级注册建造师可以担任大型工程的施工项目负责人

2018年二级建造师《市政实务》考试真题及答案解析

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.按级配原则构成的沥青混合料中,具有内摩擦角较高,粘聚力也较高的结构组成是()。 A.骨架—密实结构 B.骨架—空隙结构 C.骨架—悬浮结构 D.密实—悬浮结构 1.【答案】A 【解析】P4; 【章节来源】第一章第一节第一目:城镇道路工程结构与材料 2.改性沥青混合料所具有的优点中,说法错误的是()。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨能力 C.较大的抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 2.【答案】C 【解析】P6;改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力,良好的低2018年二级建造师考试真题及答案解析 《市政实务》

温抗开裂能力,较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 【章节来源】第一章第一节第一目:城镇道路工程结构与材料 3.商品混凝土的()应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 3.【答案】B 【解析】P31;混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求,使浇筑工作不间断。 【章节来源】第一章第二节第一目:城市桥梁工程结构与材料 4.在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用()固定。 A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 4.【答案】D 【解析】P33;安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上部应采用拉杆固定;模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。 【章节来源】第一章第二节第一目:城市桥梁工程结构与材料 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法,错误的是()。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.套箱可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 5.【答案】C 【解析】P43;套箱围堰施工要求 (1)无底套箱用木板、钢板或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。 (2)制作中应防止套箱接缝漏水。 (3)下沉套箱前,同样应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,套箱底的倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性并减少渗漏。 【章节来源】第一章第二节第二目:城市桥梁下部结构施工 6.关于涵两侧回填施工中的做法,错误的是()。 A.箱涵两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mm B.填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 6.【答案】C