1.高压室的钥匙管理有何规定?

答:高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

2.防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定?

答:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

3.断路器(开关)遮断容量不满足电网要求时,应采取什么措施?

答:如断路器(开关)遮断容量不够,应用墙或金属板将操动机构(操作机构)与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。

4.什么是全部停电的工作?

答:全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。

5.什么是不停电工作?

答:不停电工作是指:a)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。b)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

6.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:a)现场勘察制度;b)工作票制度;c)工作许可制度;d)工作监护制度;e)工作间断、转移和终结制度。

7.变更工作负责人有哪些规定?

答:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

8.在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应遵守哪些规定?

答:在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。

9.第一、二种工作票如何办理延期手续?

答:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请(属于调控中心管辖、许可的检修设备,还应通过值班调控人员批准),由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。

10.工作票签发人的安全责任有哪些?

答:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性;b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备;c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

11.工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

答:a)正确组织工作;b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善;c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名;d)严格执行工作票所列安全措施;e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施;f)关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

12.工作许可人的安全责任有哪些?

答:a)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;b)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;c)负责检查检修设备有无突然来电的危

险;d)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

13.专责监护人的安全责任有哪些?

答:a)确认被监护人员和监护范围;b)工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项;c)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为。

14.工作班成员的安全责任有哪些?

答:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续;b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全;c)正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。

15.工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续,工作班方可开始工作?

答:工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。

16.全部工作完毕,工作负责人还需履行哪些手续后,方表示工作终结?

答:工作负责人应先周密地检查,待全体作业人员撤离工作地点后,再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运维人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。

17.在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

答:a)停电;b)验电;c)接地;d)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

18.当用户管辖的线路要求停、送电时,应遵守哪些规定?

答:当用户管辖的线路要求停电时,应得到用户停送电联系人的书面申请,经批准后方可停电,并做好安全措施。恢复送电,应接到原申请人的工作结束报告,作好录音并记录后方可进行。用户停送电联系人的名单应在调控中心和有关部门备案。

19.电力电缆非开挖施工的安全措施有哪些?

答:a)采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置;b)非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离;c)通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。

20.在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票。其方式有哪几种?

答:a)填用变电站一级动火工作票;b)填用变电站二级动火工作票。

21.线路作业中使用的滑车应注意哪些事项?

答:线路作业中使用的滑车应有防止脱钩的保险装置,否则应采取封口措施。使用开门滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出。

22.人工搬运应注意哪些事项?

答:搬运的过道应当平坦畅通,如在夜间搬运应有足够的照明。如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的安全措施。

23.用管子滚动搬运应遵守哪些规定?

a)应由专人负责指挥;

b)管子承受重物后两端各露出约30cm,以便调节转向。手动调节管子时,应注意防止手指压伤;

c)上坡时应用木楔垫牢管子,以防管子滚下;同时,无论上坡、下坡,均应对重物采取防

止下滑的措施。

24.紧急救护的基本原则是什么?

答:紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。

25.紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法?

答:现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等。

26.脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸?

答:触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。

a)看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。

b)听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。

c)试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。

27.创伤急救的原则是什么?

答:创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

28.高温中暑的主要症状有哪些?如何进行高温中暑急救?

答:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

发现高温中暑,应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部放置冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水。严重

者送医院治疗。

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

最新2018年最新版线路安规题库(多选题)

国网丹东供电公司2017年电力安全工作规程考试卷 1 (线路多选题) 2 3 单位:姓名: 1、本规程适用于在运用中的()电气设备上及相关场所工作的所有人员,4 5 其他单位和相关人员参照执行。 6 A.发电 B.输电 C.变电(包括特高压、高压直流) D.配电和用户 7 2、设备双重名称即设备的()。 8 A.名称 B.状态 C.称号 D.编号 9 3、电力线路是指在系统两点间用于()的导线、绝缘材料和附件组成10 的设施。 11 A.输电 B.变电 C.输配电 D.发电 12 4、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,13 依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 14 A.人身 B.电网 C.设备 D.设施 15 5、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的( )。 16 A.危险因素 B.反事故措施 C.防范措施 D.事故紧急处理措施 17 6、作业人员应具备必要的( ),且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,18 并经考试合格。 A.电气知识 B.理论知识 C.业务技能 D.实践经验 19 20 7、各类作业人员应接受相应的(),经考试合格上岗。

21 A.安全生产教育 B.安全警示教育 22 C.岗位技能培训 D.岗位职责培训 23 8、新参加电气工作的人员、(),应经过安全知识教育后,方可到现24 场参加指定的工作,并且不准单独工作。 25 A.实习人员 B.临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等) C. 26 外来人员 D.配合工作人员 27 9、参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员工作前,设备运维管28 理单位应告知()。 29 A.作业方法 B.现场电气设备接线情况 30 C.危险点 D.安全注意事项 10、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时, 31 32 有权( ),并立即报告。 33 A.停止作业 B. 结束工作 C.立即离开作业现场 D.在采取可能的紧急措施后撤离作业场所 34 35 11、各类作业人员有权拒绝()。 36 A. 违章指挥 B. 强令冒险作业 C.危险作业 D.有害工作 37 12、在试验和推广()的同时,应制定相应的技术措施,经本单位批准38 后执行。 39 A.新技术 B.新工艺 C.新设备 D.新材料

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2018年题库-建设变电专业(定稿)

2018年安规题库 (建设变电) 一、单选题共511题(511.0分) 1. 采用蒸汽加热法规定:使用蒸汽软管加热时,蒸汽压力不得高于( )MPa。(1.0分) 答案:C A. 4.9 B. 0.49 C. 0.049 D. 0.004 9 2. 电缆及( )接地前应逐相充分放电。(1.0分) 答案:A A. 电容器 B. 断路器 C. 隔离开关 D. 变压器 3. 金属脚手架与±400kV及以下带电架空线路沿垂直方向的最小安全距离为( )m。(1.0分) 答案:D A. 7.0 B. 7.5 C. 8.0 D. 8.5 4. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有( )的措施。(1.0分) 答案:B A. 防滚动 B. 防倾倒 C. 防移动 D. 防火 5. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。(1.0分) 答案:C A. 单相 B. 整体 C. 逐个 D. 逐相 6. 下列不得与氧气瓶同车运输的物品有( )。(1.0分) 答案:D A. 易燃品 B. 油脂 C. 带油污的物品 D. 以上都对 7. 电网建设《安规》规定,下面不属于作业票签发人责任是( )。(1.0分) 答案:D A. 确认施工作业的安全性 B. 确认作业风险识别准确性 C. 确认作业票所列安全措施正确完备 D. 明确被监护人员和监护围 8. 采用蒸汽加热法规定:只有在蒸汽温度低于( )℃时施工作业人员方可进入。(1.0分) 答案:A A. 40.0 B. 50.0 C. 55.0 D. 60.0 9. 机械作业前,( )应接受施工任务和安全技术措施交底。(1.0分) 答案:A A. 操作人员 B. 监护人员 C. 施工队长 D. 项目经理 10. 人工开挖应自上而下进行开挖,不得采用掏空倒挖的施工方法。不同深度的相邻基础应按( )的施工顺序进行。(1.0分) 答案:C A. 先浅后深 B. 掏空倒挖 C. 先深后浅 D. 从中部到两边 11. 对焊机应安置于室,并有可靠的接地(接零)。如多台对焊机并列安装时,间距不得少于( )m,并应分别接在不同相位的电网上,分别有各自的断路器。(1.0分) 答案:C A. 1.0 B. 2.0 C. 3.0 D. 4.0 12. 电烙铁使用完毕后不得随意乱放,以免烫伤运行的( )或设备。(1.0分) 答案:C A. 地面 B. 外壳 C. 电缆 D. 漆皮 13. 充填坚硬、硬塑黏性土放坡坡度应在( )围。(1.0分) 答案:A A. 1:0.50~1:1.00 B. 1:0.75~1:1.00 C. 1:1.00~1:1.25

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

2018年配电安规题库

2018年配电安规题库 一、单选题 1. 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的(C) A.管理要求 B.岗位职责 C.安全要求 D.行为规 2.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中(A)的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 3.双重称号即(B)。 A.线路名称和称号 B.线路名称和位置称号 C.编号和位置称号 D.编号和称号 4.为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(C),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 5.作业现场的(D)等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 6.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及(A)。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 7.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 8.现场勘察由工作票签发人或(B)组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.生产管理人员 D.工作许可人 9.与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作,应填用(D)工作票。 A.电力电缆第二种 B.电力线路第一种 C.电力线路第二种 D.带电作业 A.使用第一种工作票 B.使用第二种工作票 C.使用带电作业票 D.按口头或命令执行 10.工作票填写如有错、漏字需要修改时,应使用(C),字迹应清楚。 A.修正液修改 B.附纸修改 C.规的符号 D.备注修改 11.工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应(B)交给工作负责人。 A.工作时 B.提前 C.开工前 D.许可时

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

2018年度《安规》考试(配电)

考生姓名考生单位分数 国网通化供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A、0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 6、()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。 A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸) C、断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)一负荷侧隔离开关(闸) D、负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸)一断路器(关)

安规变电通用题库word版

变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题

(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

2018年度《安规》考试(配电)

考生考生单位分数 国网供电公司2018年《安规》普考试题(配电) 一、单选题共20题(每题0.8分,共16分) 1、作业人员进行换相工作转移前,应得到()的同意。 A、工作负责 B、工作许可人 C、调度 D、监护人 2、对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。 A、断开 B、拆除 C、隔离 D、拉开 3、砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV()m的安全距离。 A、0.7 B、1.0 C、1.5 D、3.0 4、在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。 A、一 B、二 C、三 D、四 5、采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在()状态。 A、运行 B、断开 C、合闸 D、冷备用 6、()采用突然剪断导线的做法松线。 A、原则上不得 B、可以 C、禁止 D、在保障安全前提下可 7、检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由()批准,并报相关部门和调度控制中心备案。 A、公司 B、工区 C、设备运维管理单位 D、安质部 8、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。 A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 9、链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的()时,禁止使用。 A、7% B、10% C、15% D、20% 10、起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0 11、地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。 A、防踏空线 B、逃生指示 C、防绊跤线 D、挡鼠板 12、停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送、电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(闸)。 A、断路器(关)一负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸) B、负荷侧隔离开关(闸)一断路器(关)一电源侧隔离开关(闸) C、断路器(关)一电源侧隔离开关(闸)一负荷侧隔离开关(闸) D、负荷侧隔离开关(闸)一电源侧隔离开关(闸)一断路器(关)

变电《安规》题库 填空

四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)

8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

2018年最新安规考试试卷 答案

发电厂、变电站安规考试题 岗位:姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共40分) 1、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的_危险因素____、__防范措施______、及___事故紧急处理措施_。 2、低[电]压:用于配电的交流系统中 1000 V及以下的电压等级。 3、各类作业人员应接受相应的_安全生产教育__和__岗位技能培训__,经考试合格上岗。 4、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续__三个月__以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 5、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝_违章指挥__和_强令冒险_作业;在发现直接危及人身、电网、设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时,应有监护人在场,如电压等级为10kV此时不停电时的安全距离为___0.7__m。 7、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,_禁止__进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于 80% 时,不宜进行带电作业。 8、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近_避雷器_ 和避雷针。 9、高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点_4m__以外,室外人员应距离故障点_8m_ 以外。 10、倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人_复诵无误_后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的_调度术语__和设备的_双重名称_。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程和听取指令的报告时应录音并作好记录。操作人员应了解操作目的和操作顺序。

2018年最新版线路安规题库

2018年最新版线路安规题库(判断题) 单位:姓名: 1、事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。 3、事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。 4、工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。 5、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 6、工作票只能由工作负责人填写。 7、承发包工程采取“双签发”时,工作票签发人的职责全部由设备运维管理单位承担。 8、一个工作负责人不能同时持有多张工作票。 9、第一、第二种工作票的延期可以办理多次。 10、带电作业工作票不准延期。 11、用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。 12、工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。 13、工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。。 14、电话下达许可开工的命令时,工作许可人及工作负责人应记录清

楚明确,并复诵核对无误。 15、禁止约时停、送电。 16、专责监护人不准兼做其他工作。 17、专责监护人临时离开工作现场时,应通知工作负责人停止工作,待专责监护人回来后方可恢复工作。 18、白天工作间断可直接恢复工作。 19、如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,只要接地线安装位置未变动,次日恢复工作不需派人检查。 20、工作终结后,若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配合停电设备运维管理单位联系人。 21、进行线路停电作业前,应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器 22、停电时,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应加锁。 23、停电时,可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应加锁。 24、线路验电时应戴绝缘手套。 25、验电前,应先按验电器的自检按钮,发出声光信号,即可确认验电器良好。 26、间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他