2、RTK平面控制点按精度划分等级为:一级控制点、二级控制点、三级控制点、图根控制点。

RTK高程控制点按精度划分等级为等外高程控制点。

3、一级、二级、三级平面控制点及等外高程控制点,适用于布设外业数字测图和摄影测量与遥感的控制基础,可以作为图根测量、像片控制测量、碎部点数据采集的起算依据。

4、RTK测量可采用单基准站RTK和网络RTK两种方法进行。在通信条件困难时,也可以采用后处理动态测量模式进行测量。

5、有条件采用网络RTK测量的地区,宜优先采用网络RTK技术测量。

6、RTK测量卫星的状态应符合表1规定。

表1

7、经、纬度记录精确至0.00001”,平面坐标和高程记录精确至0.001m。天线高量取精确至0.001m。

《NBCORS网络RTK测量技术规定》:平面坐标和高程记录精确至0.0001m。

8、RTK平面控制点测量主要技术要求应符合表2规定。

表2

《深圳市卫星定位测量规程》:将图根点和碎步点加上:

表3 GNSS RTK平面测量技术要求

注:①一级GNSS控制点布设应采用网络RTK测量技术;

②网络RTK测量可不受起算点等级、流动站到单基准站间距离的限制;

③困难地区相邻点间距离缩短至表中的2/3,边长较差应不大于2cm。

9、RTK控制点平面坐标测量时,流动站采集卫星观测数据,并通过数据链接收来自基准站的数据,在系统内组成差分观测值进行实时处理,通过坐标转换方法将观测得到的地心坐标转换为指定坐标系中的平面坐标。

10、测区坐标系统转换参数的获取:

a) 在获取测区坐标系统转换参数时,可以直接利用已知的参数;

b) 在没有已知转换参数时,可以自己求解;

c) 2000国家大地坐标系与参心坐标系(如1954年北京坐标系、1980西安坐标系或地方独立坐标系)转换参数的求解,应采用不少于3点的高等级起算点两套坐标系成果,所选起算点应分布均匀,且能控制整个测区;

d) 转换时应根据测区范围及具体情况,对起算点进行可靠性检验,采用合理的数学模型,进行多种点组合方式分别计算和优选;

e) RTK控制点测量转换参数的求解,不能采用现场点校正的方法进行。

11、RTK平面控制点测量基准站的技术要求应满足:

a)采用网络RTK时,基准站网点的设立要求按CH/T 2008的要求;

b)自设基准站如需长期和经常使用,宜埋设有强制对中的观测墩;

c)自设基准站应选择在高一级控制点上;

d)用电台进行数据传输时,基准站宜选择在测区相对较高的位置;

e)用移动通信进行数据传输时,基准站必须选择在测区有移动通信接收信号的位置;

f)选择无线电台通讯方法时,应按约定的工作频率进行数据链设置,以避免串频;

g)应正确设置随机软件中对应的仪器类型、电台类型、电台频率、天线类型、数据端口、蓝牙端口h)应正确设置基准站坐标、数据单位、尺度因子、投影参数和接收机天线高等参数。

《深圳市卫星定位测量规程》:GNSS基准站接收机天线安置要求:

①安置GNSS接收机天线时,天线应整平,定向标志宜指向正北。对于定向标志不明显的接收机

天线,可预先设置定向标志;

②用三脚架安置GNSS接收机天线时,对中误差应小于3mm;在高标基板上安置天线时,应将标

志中心投影到基板上,投影示误三角形最长边或示误四边形对角线应小于5mm;

③天线高应量测至毫米,测前、测后应各量测一次,两次较差不应大于3mm,并取平均值作为最

终成果;较差超限时应查明原因,并记录在GNSS外业观测手簿备注栏内。

12、RTK平面控制点测量流动站的技术要求应满足:

a)网络RTK测量的流动站获得系统服务的授权;

b)网络RTK 测量流动站应在有效服务区域内进行,并实现与服务控制中心的数据通信;

c)用数据采集器设置流动站的坐标系统转换参数,设置与基准站的通信;

d)RTK的流动站不宜在隐蔽地带、成片水域和强电磁波干扰源附近观测;

e)观测开始前应对仪器进行初始化,并得到固定解,当长时间不能获得固定解时,宜断开通信链路,再次进行初始化操作;

f)每次观测之间流动站应重新初始化;

g)作业过程中,如出现卫星信号失锁,应重新初始化,并经重合点测量检测合格后,方能继续作业;

h)每次作业开始前或重新架设基准站后,均应进行至少一个同等级或高等级已知点的检核,平面坐标较差不应大于7cm;

《深圳市卫星定位测量规程》:

RTK测量时,开始作业、结束作业或重新设置基准站后,应至少在一个已知点上进行检核,并应符合下列要求:

1在控制点上检核,平面位置较差不应大于5cm;(注:比国家规范严格)

2 在碎部点上检核,平面位置较差不应大于图上0.5mm。

i)RTK平面控制点测量平面坐标转换残差不应大于±2cm;RTK高程控制点测量高程异常拟合残差不应大于3cm。(备注:各等级控制点只有一个标准,比较严格,同深圳要求)

j)数据采集器设置控制点的单次观测的平面收敛精度不应大于2cm;高程收敛精度不应大于3cm;

《浙江省GPS-RTK测量技术规定》:关于手簿收敛精度的设置要求:

①测量控制手簿设置控制点的单次观测的平面收敛精度应≤1.5cm,高程收敛精度应≤2cm。

②测量控制手簿设置碎部点的单次观测的平面收敛精度应≤2cm,高程收敛精度应≤4cm。

k)RTK平面控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,每次观测历元数应不小于20个,采样间隔2s~5s,各次测量的平面坐标较差应不大于4cm;

l)应取各次测量的平均坐标中数作为最终结果;

m)进行后处理动态测量时,流动站应先在静止状态下观测10~15min获得固定解,然后在不丢失初始化状态的前提下进行动态测量。

《深圳市卫星定位测量规程》:关于每测回的具体要求

1、RTK一测回观测应符合下列要求:

①对仪器进行初始化;

②观测值应在得到RTK固定解,且收敛稳定后开始记录;

③每测回的自动观测个数不应少于10个观测值,取平均值作为定位结果;

2、测回间应重新进行初始化,测回间的时间间隔应超过60s。

3、测回间的平面坐标分量较差不应超过2cm或经纬度的差值不应超过0.0007 ",垂直坐标分量较差不应超过3cm。取各测回结果的平均值作为最终观测成果。

4、当初始化时间超过5min仍不能获得固定解时,宜断开通信链路,重新启动GNSS接收机,再次进行初始化。当重新启动3次仍不能获得固定解时,应选择其它位置进行测量。

5、进行后处理动态测量时,流动站应先在静止状态下观测10min~15min,获得固定解,在不丢失固定解的前提下进行动态测量。

《NBCORS网络RTK测量技术规定》:关于测回间平面和高程互差的规定:

1、网络RTK控制点测量测回间应断开再重新连接NBCORS网络进行测量。

2、一级GPS控制点分时段测量时,其时间间隔应大于2小时。

2)2

2

+

S-

-

=

X

?

X

(

1

1

)2

(Y

Y

=

?

H-

2

H

1H

4、时段间点位坐标互差按下式计算:

2)2/)4

2

S+

-

X

X

X

+

+

X

=

+

-

+

?

2/)2

1

)2/)4

(

3

Y

3

((

(

Y

Y

((Y

2/)2

1

H+

H

-

?

H

=

+

(

3

H

2/)2

2/)4

1

(H

《浙江省GPS-RTK测量技术规定》关于RTK控制网转换参数残差的要求:WGS-84坐标系与1954年北京坐标系、1980西安坐标系或地方独立坐标系求转换参数的参考点应采用3点以上的两套坐标系成果,所选参考点应分布均匀,且能控制整个测区,不得外推。当需测定高程时,参考点应适当增加。转换时应根据测区范围及具体情况,合理采用四参数(二维)或七参数(三维)的数学模型。GPS-RTK参考点等级及转换残差要求应符合表5之规定。

表5 GPS-RTK参考点等级及转换残差要求

十字的标志。

14、RTK高程控制点测量主要技术要求应符合表6规定。

15、RTK高程控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,每次观测历元数应不少于20个,采样间隔2s~5s,各次测量的大地高较差应不大于4cm。

16、应取各次测量的大地高中数作为最终结果。(一组数据按从小到大的顺序依次排列,处在中间位置的一个数或最中间两个数据的平均数)

17、流动站的高程异常可以采用数学拟合方法、似大地水准面精化模型内插等方法获取,拟合模型及似大地水准面模型的精度根据实际生产需要确定。

18、RTK图根点测量

1)图根点标志宜采用木桩、铁桩或其他临时标志,必要时可埋设一定数量的标石。

2)RTK图根点测量时,地心坐标系与地方坐标系的转换关系的获取方法参照5.2.5,也可以在测区现场通过点校正的方法获取。

3)RTK图根点高程的测定,通过流动站测得的大地高减去流动站的高程异常获得。

4)流动站的高程异常可以采用数学拟合方法、似大地水准面精化模型内插等方法获取,也可以在测区现场通过点校正的方法获取。

5)RTK图根点测量方法参照5.2、5.3中相关要求执行。

6)RTK平面控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平,每次观测历元数应大于10个。

7)RTK图根点测量平面坐标转换残差不应大于图上0.07mm。RTK图根点测量高程拟合残差不应大于1/12等高距。

8)RTK图根点测量平面测量两次测量点位较差应不应大于图上0.1mm,高程测量两次测量高程较差不应大于1/10基本等高距,各次结果取中数作为最后成果。

19、RTK控制测量外业采集的数据应及时进行备份和内外业检查。

20、RTK控制测量外业观测记录采用仪器自带内存卡或测量手簿,记录项目及成果输出包括下列内容:

a)转换参考点的点名(号)、残差、转换参数;

b)基准站点名(号)、天线高、观测时间;

c)流动站点名(号)、天线高、观测时间;

d)基准站发送给流动站的基准站地心坐标、地心坐标的增量;

e)流动站的平面、高程收敛精度;

f)流动站的地心坐标、平面和高程成果;

g ) 测区转换参考点、观测点网图。

在进行网络RTK 时,a)至d)项可根据项目要求部分提供。

21、用RTK 技术施测的控制点成果应进行100%的内业检查和不少于总点数10%的外业检测,平面控制点外业检测可采用相应等级的卫星定位静态(快速静态)技术测定坐标,全站仪测量边长和角度等方法,高程控制点外业检测可采用相应等级的三角高程、几何水准测量等方法,检测点应均匀分布测区。检测结果应满足表7和表8的要求。

注:上表图根点检核要求为《深圳市卫星定位测量规程》

表8

《深圳市卫星定位测量规程》关于外业检核点平面和高程的要求:

1)可采用已知点比较法、重测比较法、常规测量方法等进行。应按下式计算检核点的平面点位中误差。

[]

N

dPdP M P 2=

式中: P M ——检核点的平面点位中误差(cm);

dP ——检核点两次测量平面点位的差值(cm); (注:参与计算前应检核一测回两个测量结果不

超限)

N ——检测点个数。

GNSS 高程测量成果应按已确定的区域高程异常模型进行正常高程计算。

2)新建立的高程异常模型应进行模型内符合中误差计算,并应符合表3的规定,模型内符合中误差H m 应按下式计算:

[]

n

dHdH m H =

式中:H m ——高程异常模型内符合中误差(cm );

dH ——拟合点水准高程与模型计算高程的差值(cm )

; n ——参与拟合的点数。

3)新建立的高程异常模型应进行模型外符合高程中误差计算,并应符合本规程表3.1.2中高程中误差的规定,外符合高程中误差H M 应按下式计算:

[]

N

dHdH M H =

式中:H M ——GNSS 测量高程中误差(cm );

dH ——检测点水准高程与GNSS 测量高程的差值(cm )

; N ——检测点数。

4)GNSS 高程测量工作完成后,应进行100%的内业检查和10%的外业同精度检测。内业检查应符合本规程第2.5.6条的规定。外业抽检可采取水准测量、光电测距三角高程测量或GNSS 测量方法进行。

5)采用水准或光电测距三角高程检测时应至少联测一个已知高程点,并应符合现行行业标准《城市测量规范》CJJ8的规定;采用GNSS 测量检测时应符合本规程第1章、第2章的规定。

6)采用GNSS 方法进行高程检测时,检测较差不应超过本规程表3.1.2的规定;采用水准或光电测距三角高程检测时,检测较差不应超过表9的规定。

表9 GNSS 高程测量检测较差(mm )

注:①L 为水准检测线路长度,以公里为单位。小于0.5km 按0.5km 计; ② S 为三角高程边长,以米为单位; ③在山区上述限差可放宽1.5倍;

④在山区可采用四等电磁波测距三角高程检测。

7)GNSS 高程测量检测时高程中误差H M 应符合本规程表10的规定,并应按下式计算:

[]

N

dHdH M H 2=

式中: H M ——GNSS 测量高程中误差(cm );

dH ——检测点两次测量高程的差值(cm ); N ——检测点数。

表10 GNSS 高程测量主要的技术要求(cm )

8)新建立的高程异常模型外符合高程中误差的计算可以和GNSS 高程测量检测高程中误差的计算进行统一设计,一次完成。

9)外业利用GPS-RTK 或CORS-RTK 重测检核一级点和图根点的工作步骤: 1)手簿设置严格按照规范进行

2)用精度良好的已知控制点(四等以上)进行检核,在控制点上检核,平面位置较差不应大于5cm ; 3)检核测量用1时段2测回,两测回成果较差检查后取平均值再与已知控制点求中误差。

22、GPS-RTK 控制测量完成后应提交的资料 1)技术设计书; 2)仪器鉴定资料; 3)起算点成果资料;

4)外业观测原始记录文件; 5)平差计算文件;

6)高程异常模型及精度评定; 7)测量成果表; 8)控制点示意图。 9)控制点点之记 10)检查报告

11)工作总结、技术总结。

12)技术设计书和合同要求提交的其他资料

变电站秋检工作总结

曹村变电站秋检工作总结 根据局文件精神,我站能认真做好秋检的思想动员和组织落实工作,有针对性的开展安全认识,加强劳动纪律,加强“三防”工作,认真开展“标准化作业”演练活动,进一步夯实安全生产。现将秋检工作总结如下: 一、根据局文件精神,组织全站人员认真学习《电力安全工作规程》及《变电运行标准化作业指导书》,使全站人员在思想上有了明确的认识,并且在秋检工作中的安全思想有所提高,杜绝了各类不安全因素的产生。 二、根据要求,各值人员对全站的设备进行了一次全面巡视,统计设备缺陷和部位,并根据设备缺陷和部位,对设备真实情况进行核实,消除,解决。 三、结合秋检工作搞好了反习惯违章工作,严格执行两票三制,不走过程,开好班前班后会,坚决消灭无票,弃票,补票现象。积极开展反违章活动,杜绝习惯性违章,实现零违章。 四、根据秋检计划,对全站所有相序漆进行涂刷,对1211、1231、1241、1261、1021母刀闸进行润滑,调节位置,使以前合刀闸时使用绝缘棒现象得到消除。并对10KV母线各馈路出线穿墙套管,开关柜内外柜下卫生节点进行了彻底清扫及贴粘蜡片,对35011、35021母刀闸进行了除锈润滑工作。各套管节点进行了清扫,更换蜡片,对359867、35986刀闸进行了节点调节,对1、2号主变进行了清扫刷漆,对全站二次设备户内外电缆沟进行了检查清扫。

五、通过本次秋检工作,未消除的缺陷有: (1)2号主变本体油位计不显示。(严重) (2)1231母刀闸闭锁可以拔下来的缺陷(严重) (3)电池柜电池监视仪已坏(严重) (4)直流系统监视仪,监视器已坏(严重) (5)121曹村开关重合闸开关指示灯已坏(严重) (6)123底店开关重合闸开关指示灯已坏(严重) (7)125雷村开关重合闸开关指示灯已坏(严重) (8)126秦北开关重合闸开关指示灯已坏(严重) (9)户外设备所有螺丝锈蚀缺陷(一般) (10)1271母刀闸辅助开关挂钩已坏(一般) (11)3501、3502开关渗油(一般) 最后,希望局领导及有关主管科室到我站来,对我站秋检工作进行批评指导,并对我们最后提出的设备缺陷的问题进行解决好消缺。 曹村变电站 2009年9月24日

秋检及“百日安全活动”阶段性工作总结

秋检及“百日安全活动”阶段性工作总结 为贯彻落实XX号文件精神,确保机组安全过冬、稳定 运行,保证全年任务的完成,同时结合我公司今年发电管理系统的推行以及对运行人员操作技能、行为规范的要求,发电部按照公司要求认真开展秋季安全大检查和“百日安全活动”。 一、布置秋查活动任务: 发电部成立秋季安全大检查和“百日安全”活动小组, 全体员工认真学习XX号文件精神。组织运行人员认真学习安规、运行规程、系统图册及机、炉、电技术措施,二、认真学习规程、系统图、安规提高运行人员操作技能和安全意识:各值自行组织学习安规,发电部组织一次安规、运行规程、系统图的考试,应参加人数70 人,实参加69 人。考试成绩均在90 分以上。落实电网关于“六复查”工作的要求,完善措施,总结上报材料,制定国庆期间保电措施,保证了机组的安全运行,各专业根据NOSA内审存在的问题及公司组织对所辖设备进行检查发现的问题,提出整改单86 项,交于相关单位进行整改。严格执行“两票、三制”,杜绝习惯性违章,查出习惯性违章5起,口头警告5 起,批评教育 1 起,工作票、操作票合格率100%,本部门在9 月15 日至9 月30 日查找缺陷61 条,10 月份本部门共查找缺陷82 条,安评整改涉及本部门的72 项,完成60 项,部分完成9项,1 项已联系,2 项未完成,未

完成一项不具备条件,一项建议不需整改。各专业主管制定完善运行分析制度,针对主、辅机公用系统存在的缺陷和隐患,认真做好岗位分析、定期分析和专题分析。各专业人员要经常深入现场,督促检查,掌握设备健康状况,每周五向发电部汇报检查情况。各值要利用每轮值的安全活动进行一次阶段性总结,并记录在安全活动记录内,部门经理每月参加各值的安全活动至少一次。结合电网开展的“六复合”工作,认真完善保厂用电措施,按规定进行保安电源的定期试验,各专业对二十五项反措的落实情况进行一次认真检查,各值按要求进行事故预想。在冬季来临之前,切实安排好防冻工作。针对今年采暖系统的改造,首先对相关人员进行新系统的学习、培训工作,使运行人员能够熟练操作和调整。另外,对防冻的重点部位油系统、仪表管要加强检查,增加巡检次数,按规定进行重点部位的测温工作,保证设备的安全过冬。化学专业入冬前要对化学酸碱系统冬季面临的运行风险要认真评估,制定措施、预案,严格执行,元旦、春节前要备足大宗材料,以防中断供应。 通过秋查和“百日安全”活动的开展,发现我们还有一 定差距,需要下阶段继续改进,并且制定下阶段活动任务: 1、继续抓好人员培训,防止运行人员误操作发生。 2、杜绝习惯性违章,加大考核力度,发现一例、考核一 例。

电力公司秋季安全大检查工作总结

电力公司秋季安全大检查工作总结 电力公司秋季安全大检查工作总结 电力公司秋季安全大检查工作总结 为全面贯彻省公司“关于做好秋季安全生产检查工作的通知”精神,进一步落实“三个百分之百”要求,深入开展秋季安全大检查工作,确保“国庆节”和冬季高峰负荷期间的电网安全稳定运行。根据分公司安排,我支公司从9月25日至10月底,在全支公司范围内开展了秋季安全大检查工作,现将此项工作做一总结。 一、9月25日,支公司召开秋检工作动员大会。会上对该项工作进行了周密细致的安排,成立以支公司经理为组长,各部门负责人为成员的“秋检工作领导组”,并以昔阳电生字[]25号文下发通

知给各部门、各班组。 二、对国庆节保电工作进行了安排。保电期间要求每天要有一名领导带班,值班人员要坚守岗位、尽职尽责,保持通讯联系畅通,24小时专人值班。当系统出现负荷紧张时,调度要严格执行限电序位,本着“先生活,后生产”的原则进行限电。 三、支公司所属各变电站按照通知及“秋检项目及标准”要求,对所辖设备逐项检查。重点对断路器机构箱加热装置、注油设备油位、电缆沟、防小动物设施、变电站设备瓷件污闪情况、电气薄弱连接点、锅炉设备及管道进行了检查。10月份,针对110kv昔阳站近期发生几次10kv出线避雷器爆炸事故,对昔阳站11条10kv出线避雷器全部进行了更换,更换前安排修试班对新避雷器进行了试验。针对35kv变电站值守人员少的,有可能巡视不到位特点,对所有35kv 变电站增加了防小动物设施。对变电站取暖锅炉及管道进行了检修。

四、线路班对所辖110kv、35kv线路,10kv城关i、ii回线的重点地段进行了巡视检查。补充了110kv红坪线15塔材2根。43塔材1根。49、50号杆标志牌,26号副拉线ut线卡1个。同时对近段时间内,发生故障较多的3条农网10kv线路进行了停电检修。 五、各供电所对所辖农网线路、配变及计量装置进行了全面检查。消除10kv线路严重缺陷5处,一般缺陷30处,低压线路严重缺陷9处,缺陷存在的共性问题是:杆基倾斜、跌落开关严重烧毁、杆身破裂、ut线卡丢失。低压设备缺陷5处未消除,主要是有些综合表箱电源侧未装空气开关。 六、用电部门对重点用户下发通知,并安排停电时间。要求用户利用停电机会对设备进行清扫和缺陷消除,防止因用户故障引起主网设备故障。 七、调度通讯自动化部门对自动化主站及各分站设备进行清扫和检查。9月份对发现的35kv闫庄站载波通道不通

热电厂年度工作总结

热电厂年度工作总结 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 热电厂年度工作总结篇一一年来,我作为一名电厂xxx人员,以饱满的工作热情,努力学习专业技术知识,严格遵守各项运行规程,虚心求教,团结同事,不断提高工作能力,干好本职工作,现将一年来的工作加以总结: 一、工作认真负责,敬业爱岗,以公司理念要求自己,诚信待人,踏实做事,服从领导安排,克服孕期反应等身体不适,始终以积极认真的心态对待工作。特别是四月份两台机组同时运转,劳动强度增加,在线仪表有的不准确,还要完全靠手工分析,如按一台机组的正常试验程序,做试验就得两小时,期间还要加药,监控水质,巡检设备,夜班还要排污。刚开始是忙的厕所都顾不上去,费尽心力唯恐水质控制不及时。后来又积极调整自己的工作思路,抓住重点,先做没在线仪表的和水质波动大的,再做水质指标较稳定的,两台机组水样交叉做试验,这样虽然一人一岗,仍坚持不懈,及时了解水质情况,更好地调节水质。 二、技术上用心钻研,理论上熟记操作规程,自购其他化学学习资料;实践上严格遵守运行规程,培养独立操作能力,保证不发生误操事故,把工作中遇到的问题和取得的经验、注意的事项随时记下来,虚心向师傅、专工请教,虽然已能独立上岗了,但深知要想把化学专业学透学精,还需要时间的磨练、知识的积累,循序渐进,一月才比一月强。即使休产假期间,利用间歇时间,不忘看化学专业书籍,做到身不在岗心在岗,还充分利用家里网络资源,查看电厂化学文献,开阔视野,继续充电,希望在上岗后能以新的认识高度对待工作。 三、能力包括协调能力和处理事故能力,若说“技术”比作“智商”的话,那么“能力”就可比作“情商”,化学专业亦是如此,智商高就不见得情商高,因为技术是死的,能力是活的。例如在七月份,二号机组凝结水溶解氧突然升高,化学上并无任何操作,询问汽机人员,因调整水位有操作,除氧装置上部没有达到真空,造成数值突然变化,并非水质劣化。所以判断能力快速准确,活学活用,才能更好地干好工作。 四、积累工作经验,贯彻公司“节能降耗”。在水质合格的基础上,精益求

公司安全生产大检查总结报告

公司安全生产大检查总 结报告 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

公司安全生产大检查总结报告××安全生产监督管理局: 公司在××精神指示下,从企业负责人到企业普通员工,上下联动,积极投入到开展安全生产的一系列工作之中,以确保春节及“两会”期间的生产安全、顺利的进行。经内部自查,截至目前未发现重大事故隐患,纺织生产在正常轨道上有效不紊地进行。 一、提高思想认识,按照“三个代表”和“科学发展观”的要求统一全局,认真贯彻上级部门关于安全生产的一系列重要方针政策和工作部署,切实抓好安全生产工作。 二、坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立“以人为本”理念,全面构建企业“和谐生产”。 三、严格公司各项安全规章,建立健全各项安全目标责任及检查监督机制,彻底消灭各种事故隐患。 1.落实安全生产工作,强化安全意识,在生产中我们始终把安全生产放在首位。车间和各部室积极查找隐患,针对易出现的安全问题,制定了员工安全守则和详细的安全操作规程,明确了工序责任区和安全目标,使全厂职工将安全生产纳入日常工作的重中之重环节。 2.有效进行“三级安全教育”,将安全隐患消灭在萌芽中。公司及时将安全会议的精神传达到每位员工,对新入厂的员工及时、有效地进行“三级安全教育”。公司安全纪律检查小组每周组织一次安全纪律大检查,班组每周组织一次安全学习,并认真作本文来自文秘114好记录。

并利用办板报、标语和组织员工现场分析等多种形式,积极宣传,及时消除生产区域内的安全隐患,努力将安全工作落到实处。 3.建立健全各项安全管理规章制度,奖罚分明。对于安全操作制度不健全的部门和对设备安全认知程度不足的员工,实行责令限期整改和通报批评,对违反安全管理制度和操作规程的员工进行处罚,并严肃处罚当班安全责任人,彻底消灭安全隐患。 4.很抓现场管理和制度落实,完善了车间岗位各级安全责任制,实现了分层管理。车间班组长的安全责任直接影响车间的安全生产,在班组建设中重点加强了班组长的安全培训与学习,使他们真正发挥安全骨干和模范带头作用,充分发挥了基层管理人员的安全意识,确保了生产的顺利进行。 5.针对春节将至,公司有关部门联合开发区消防部门进行了消防演练,提高了对突发事件的应变能力。同时,对即将到来的节假日,除安排正常值班外,并保证一名领导带班,防止险情与事故的发生。 四、密切联系,加强沟通。在保障安全生产的同时,加强了同开发区分管部门的业务联系。经常向主管部门反映问题和建议,主动询问和了解市委、市府的工作重点和工作动向,全力为德州市的发展提供服务。 总之,作为开发区十五家重点企业之一,我们本着着眼全局、整体推进的原则,积极地发挥企业表率作用,为全市经济社会快速健康持续发展做出更大的贡献。

配电秋检工作总结范文(通用版)

配电秋检工作总结范文(通用版) Summary model of distribution autumn inspection (General Ed ition) 汇报人:JinTai College

配电秋检工作总结范文(通用版) 前言:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的 理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作 顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和 经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。便于学习和使用,本文档下载后内容 可按需编辑修改及打印。 一、总体情况 在秋检中各单位严格执行计划检修制度及调度管理规程 中有关规定,坚持“应修必修、修必修好”的原则,全面开展联合检修,主干线、主设备检修与大电网检修时间同步进行,杜绝了重复停电。 各检修单位在秋检工作中严格执行“两票三制”,各级 管理人员切实把好工作票、操作票的`填写、审核、执行关, 杜绝了无票工作和误下调令以及误操作事故,确保“三项措施”、预控卡、联保卡、工作任务单在每一个检修现场的落实,同时认真执行标准化作业指导书制度,确保了检修质量,有效提高了设备健康运行水平,为系统冬季安全可靠供电打好了基础。

主管生产领导及职能股室的管理人员实施了强有力的跟 踪检查,杜绝工作现场习惯性违章行为,提高检修工艺和质量,使工作现场的安全管理和后备监护进一步加强,减少了设备重复性检修。 二、秋检主要工作完成情况 (一)安全生产指标的完成情况: 1、办理变、送、配电一、二种工作票共计63份、合格63份,合格率100%。 2、变电执行操作任务111次,正确率100%。 (二)变电设备的检修情况 1、更换金沙变电站10千伏金天113开关一台。 2、完成赛什斯变电站10千伏所用变安装和3502开关机 构接触器更换。 3、完成安远变电站#3502开关预防性试验。 4、完成华藏开关站zc-23型冲击继电器更换,完成#2主变10千伏侧导电杆更换。

安全生产大检查工作总结

安全生产大检查工作总结 根据《xxxx安全生产大检查实施方案》(xxx〔xxxx〕xx号)的要求,我中心对照实施方案的具体要求、努力做到“五落实”、不留安全隐患,认真组织了各个科室及服务站开展安全生产的自查自纠工作,现将有关检查工作汇报如下: 一、切实开展自查工作 接到通知后,我中心制定了开展大检查的工作方案,迅速部署落实有关工作,组织中心内各科室开展会议,传达了上级的文件精神;强调要以近期全国发生多起重特大事故为警示,充分认识自查自纠工作的重要性,确保这次大检查落到实处,确保中心安全生产。健全了中心安全生产领导小组。按照工作方案推进各项检查工作。由各科室及服务站开展安全生产自查整改工作;由各科室的领导亲自带队,按照重点检查内容逐项检查整改措施落实情况。 二、加大宣传力度,强化安全监督 为营造安全生产大检查的宣传氛围,中心迅速传达了安全生产检查,积极鼓励广大医务工作者特别是一线从业人员查找本单位的安全生产隐患。 为杜绝安全生产隐患,我中心完善了以主任为第一责任人,各科室领导及服务站站长为各具体责任人的责任制度,并把安全监督履职情况纳入绩效考核的重要内容之一,促使各科室及服务站负责安全生产的相关人员,深入到安全监督工作一线的每个环节查找安全隐患,及时分析处理各类故障,把安全生产存在的隐患消灭于萌芽状态。

三、自查和落实情况 1、重点内容自查情况 我中心根据通知要求重点排查和整改了单位车辆,正在施工的装修项目,实验室医疗废弃物处置、危险化学品、毒麻药品及血液,监控设施设备、消防安全、防台、防汛、防雨为重点的安全管理等关键环节、部门,对存在的隐患及时作出了整改,落实保障措施。 2、我中心认真贯彻区委、区政府和上级卫生部门的要求,落实了“四查两报告”制度;严格执行各项工作流程,彻底排查治理事故隐患,着力解决安全管理上存在的突出问题,有效防范安全生产事故尤其是较大以上事故的发生,维护好全区广大人民群众的身体健康和生命安全。 3、落实情况 (1)中心落实了主要领导第一责任人制度及安全管理人员、各岗位安全生产责任制。安全生产领导小组专题研究了安全生产工作的具体展开方案并根据安全生产实际问题进行了相应整改。 (2)中心设立了安全生产管理机构和配备专(兼)职安全管理人员;建立并实行了医疗及后勤设备安全管理制度和岗位安全作业规程;对正在新建的“健康小屋”工程制定安全专项措施。对须持证上岗的安全管理人员、特种作业人员和一线职工进行了教育培训。 (3)制定安全生产重要设施定期检查制度、对装备的完好状况进行检查及日常管理维护、保养;对于危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具进行检测检验,确保其完好安全;对存在较大危险因素的场所以及重点环节和部位重大危险源采取普查建档、风险辨识、监控预警制度等措施。

2017年秋季安全大检查工作总结

2017年秋季安全大检查工作总结 一、工作开展情况 为了进一步做好本次大检查活动,确保大检查活动的有效开展,煤炭洗选有限责任公司决定自2017年9月20日至10月31日开展秋季安全大检查工作,对于此次专项活动单开展专项小组严格按照文件要求做到活动“查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患、查违章、查风险预控分析为重点,开展防寒防冻、防火灾和防交通安全事故检查。将本次秋检工作内容总结如下: 1.本公司成立了秋检领导小组: 组长: 副组长: 成员: 2.检查内容 查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患、查违章、查风险预控分析为重点,开展防寒防冻、防火灾和防交通安全事故检查。 3.检查方法 1)根据本公司生产现场的实际情况,制订相应的秋季安全大检查的安排,并全面开展自查。 2)秋检领导小组对秋检情况进行不间断检查,对班组应查出的问题而未查出,将按规定对检查责任人进行批评考

核,检查工作要形成检查-整改-复查闭环管理,切实把秋季安全大检查工作抓深、抓细、抓实。 二、安全生产重点工作贯彻执行情况 (一)安全方面:1.对秋季安全大检查工作进行安排并制定了检查计划。2.根据现场生生产的情况对相应的生产设备及环境、安全设施进行检查。3.对施工现场安全方面,特种作业人人员持证情况均已落实。4.设备设施安全方面进行日常维护,相应的监控预警及措施已落实。 (二)设备技术方面:1.所有现场工作严格落实检修计划风险管控措施。2.完成设备隐患发现、上报和整改计划。3.暖气系统检查防范措施制定和执行,采取防冻保温措施。4.对储煤场的管理及防范制粉粉尘爆炸做好了安全预防措施。5.运煤车、铲车的完好情况及违章情况进行了全面检查,并建立了台账资料。6.完善好消防设施,配备齐全。 三、秋检安全生产重点措施落实情况 (一)安全管理检查:1.各类安全规章制度健全、完善、有效均符合现场实际情况。2.部门安全第一责任者亲自阅批上级安全生产重要文件和事故通报,并结合本部门实际提出要求,进行改进。3.各级领导及职能部门人员的安全责任制健全,内容符合上级有关规定,安全责任制明确且能贯彻落实。(二)防人身事故检查:1.作业人员在工作中无违章情况,对违章人员的教育处罚情况进行记录。2.用电安全管理制度

电力检修个人工作总结

电力检修个人工作总结S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y 撰写人:XXX 职务:XXX 时间:20XX年XX月XX日

2 电力检修个人工作总结 xx年7月参加工作后,在班长及各位师傅的帮助下,通过一年的学习努力,逐步熟悉了高压试验的接线,操作工作,对试验原理有了一定了解,初步具备一定的判断分析能力。在学习专业知识的同时,积极参与队内安全活动,深刻体会“安全生产”的重要性,确保现场试验安全进行,做到“三不伤害”。回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面的工作: 1、爱岗敬业,积极向班内师傅学习。作为一个刚参加工作的新员工,无论在专业知识,还是在业务技能方面,都深深地感觉到自己的不足,都需要虚心向师傅请教,多看多想多问多学。在一年多的的时间里,学习《高压电气设备试验方法》《电气试验初级工》《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程贯读本》等专业书籍,争取尽快熟悉试验原理,设备原理,操作规程。在工作中对不明白的问题及时提问,事后继续查资料,深入了解。慢慢熟悉试验工作后,我越来越深刻地认识到高压试验工作的重要性,变电站大部分一次设备的安危都需要细致耐心的试验来保证,试验数据精益求精,做试验不怕麻烦,胆大心细。在工作中我受到班内师傅的影响,操作中注意安全,试验后仔细检查,一根保险丝都不能拉下。 2、跟随班组成员参加全市多个变电站检修试验工作。xx年9月秋检,转遍全市十几个站,初步熟悉试验操作。参与变电站扩建工程,xx年11月随队吃住在邹平肖镇,在书记的鼓励下同诸位同仁抓安全,赶进度。xx年10月无棣大杨站新上间隔,公司组织劳动竞赛,随队陆续完成了220kvⅰ段pt,避雷器,220kv 第2 页共4 页

电厂检修个人工作总结

篇一:电力检修个人总结 电力检修个人总结 ??xxxx年7月参加工作后,在班长及各位师傅的帮助下,通过一年的学习努力,逐步熟悉了高压试验的接线,操作工作,对试验原理有了一定了解,初步具备一定的判断分析能力。 ??回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面的工作: ??1、爱岗敬业,积极向班内师傅学习。作为一个刚参加工作的新员工,无论在专业知识,还是在业务技能方面,都深深地感觉到自己的不足,都需要虚心向师傅请教,多看多想多问多学。在一年多的的时间里,学习《高压电气设备试验方法》《电气试验初级工》《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程贯读本》等专业书籍,争取尽快熟悉试验原理,设备原理,操作规程。 ??慢慢熟悉试验工作后,我越来越深刻地认识到高压试验工作的重要性,变电站大部分一次设备的安危都需要细致耐心的试验来保证,试验数据精益求精,做试验不怕麻烦,胆大心细。 ??2、跟随班组成员参加全市多个变电站检修试验工作。xx年9月秋检,转遍全市十几个站,初步熟悉试验操作。参与变电站扩建工程,xx年11月随队吃住在邹平肖镇,在书记的鼓励下同诸位同仁抓安全,赶进度。 ??2、角色转变不够,仅仅以为做完试验就可以,做好本职工作就可以,缺乏对组织协调工作的学习。 ??对于上述不足之处,在xx年的工作中,我要总结经验教训,找出差距,克服不足之处,特别的安全生产工作方面。 ?? 篇二:电厂年度检修工作总结 电厂年度检修工作总结、安全方面: 一年来,我们队里没有出现过任何人为因素引起的异常和未遂,个人失误和差错得到了有效控制。每天早上上班,我都会提前进入现场,从mis系统上查询当日设备缺陷,确认当日主要工作项目。亲自主持召开队里的班前会、班后会,结合“三讲一落实”要求,在班前会上对当天工作任务进行安排和布置,结合工作内容、工作环境和天气因素可能带来的危险因素进行认真分析并制定详实可行的控制措施,责任落实到人,为当日各项工作的顺利完成把好第一道关口。每日工作开工前及工作过程中对现场工作进行全面的检查监督,并对检查监督中发现的问题及时进行纠正和考核,数百日如一日的与员工共艰辛、同努力,确保了队里每日工作安全顺利的开展。每天班后会对当日工作中出现的问题进行总结分析,同时分析当日出现问题员工的思想动态,确保受到处分、考核的员工在思想上不出现抵触情绪。做到了有问题及时解决问题、有危险及时加以控制,从而保证了队里各项工作安全顺利的进行。 2、工作方面: 3、理论学习方面: 4、其他方面: 4.2通过兢兢业业的努力工作,以身作则,与广大职工同甘共苦。

安全生产工作检查工作总结

六零九队安全生产工作检查工作总结 为认真贯彻落实《国务院安委会关于立即开展全国安全生产大检查的通知》精神及局内色地安全字【2010】22号文件精神,在队党委、行政的正确领导下。根据本队的实际情况,自4月10日起609队安全生产检查小组对全队紧锣密鼓地开展了一次声势浩大的安全生产工作检查。检查中取得了部份可借鉴经验,同时也查出不少安全隐患的存在,总之,通过本次安全生产检查,对全队的各重点部位的安全生产工作,起到了一个防范于未然的作用,同时为我队消除存在安全隐患和杜绝故事的发生奠定了基础。现将我队安全生产检查工作总结如下: 一、统一思想、提高认识,确保安全生产工作落实到实处 安全生产关系到国家和人民群众的生命财产安全,关系到经济发展和社会稳定的大事。在队成立安全生产检查小组后。小组成员召开了专题会议,认真学习了内色地安全字【2010】22号文件精神和队领导讲话及《安全生产法》和学习,祥细周密地安排和布置安全生产检查工作并做出了合理的分工,对确保我队安全生产工作落实到实处打下了基础。 二、加强宣传力度,确保劳动生产者自我保护能力和安全生产意识的提高。 紧紧围绕“实施安全生产法,人人事事保安全”这个主题,坚持“安全第一,预防为主”的方针,大力宣传安全生产法律法规。因地制宜,通过悬挂宣传标语、发放宣传材料、广泛开展群众喜闻乐见的宣传教育活动,努力提高全社会的安全意识。以本次安全生产检查活动为契机,在主要地方张

贴宣传标语,努力营造浓厚的安全生产氛围。同时,结合安全生产检查采取以会代培及现场宣传的方式,对我队生产经营部门安全生产管理人员进行《安全生产法》的学习和培训。通过活动提高了管理人员的安全生产管理能力,推动了进一步完善安全生产责任制和规章制度。通过张贴广告、分发“致全队职工一封信”等形式。发动全队力量积极参与安全生产整治活动,进一步提高了劳动者的自我保护能力的安全生产意识。 三、实地检查、严格把关,消除事故隐患,确保我队经济健康发展 我们坚持“安全第一、预防为主、堵结源头、消除隐患”的原则,自4月10日起对全队重点部门、矿区、等单位进行了行动迅速、计划周密、行之有效的安全生产大检查。 一是滴水不漏地实地检查每一个重点部门。重点对我队野外施工,队部进行了实地检查。在检查过程中我们深入每一个施工工地,坚决杜绝检查中走过场,走马观花的现象,真正做到了把安全生产工作落实到实处。 二是对检查中发现的安全生产隐患毫不留情一视同仁,绝不手软,一查到底,一一提出书面限期整改意见书,并由各负责人签收。通过这种方式,帮助各部门找出了存在安全生产隐患和薄弱环节,使其能在最短的时间内加以整改,同时也增强了他们的安全生产意识,使其更进一步地明白了对安全生产的责任感。为我队的经济健康发展提供了有利的保障。 三是坚持以宣传教育为主,为我队的经济建设营造良好的大环境。对一些不理解安全生产的同志,我们采取耐心细致的解释和教育,使其懂得安全生产工作的意义和目的。在这次检查中,我们没有强行要求购置无关的消防器材,增加经济负担等。使我队经营部门安安心心的办事、安安全

2016电力安全工作总结

2016电力安全工作总结 总结一:为了深入贯彻落实集团公司和咸阳分公司201x 年安全生产月活动的通知精神,突出“标准化作业反违章、程序化作业防事故”的活动主题,以形式多样、内容丰富的安全宣教活动,推动安全文化建设,着力强化各级管理人员和全体员工的安全责任意识,提高全员的安全素质,把安全生产月活动的主题思想全面贯彻到我局各个安全生产的环节当中,渗透到每一个员工的脑海中,让全员行动起来有序开展各项活动,全面提升我公司安全生产管理水平,推动全公司安全生产状况的持续稳定,确保实现全年安全目标的实现。现结合我局实际,就安全生产月活动开展情况汇报如下: 一、切实加强“安全月”活动组织领导 我局从12月下旬就开始着手201x年安全月活动的各项准备工作,为提高管理层对安全月活动的重识,在2009年12月24日安全生产例会上,由主管领导对安全月活动的开展进行了周密的安排部署。为加强本次安全月活动的组织领导,确保安全月活动的有效落实,我局还成立了以陈健鹏局长为组长的安全生产月活动领导小组,由安监部负责本次安全月活动的组织实施。 二、开展形式多样的宣传教育活动 1、动员会开展情况 201x年元月4日上午8:30分,在局领导的带领下,各

部门、各班站负责人,局机关部分人员共计53人,在我县电信大楼参加集团公司在全系统内召开的“201x年安全生产月活动”电视电话会议,认真听取集团公司戚晓耀董事长的动员报告,咸阳分公司李乃祥总经理的发言讲话以及各级与会领导的重要讲话。深刻领会了集团公司201x年安全生产月活动会议精神。 元月4日下午14:30分,邀请我县主管副县长宁占平、县安监局局长刘培民及县法制办主任淡民同志,在我县招待所北一楼召开了泾阳县供电分公司“201x年安全生产月活动动员大会”。陈健鹏局长、赵喜林书记结合“标准化化作业反违章、程序化作业防事故”的主题思想分别做了动员报告,在传达省集团公司会议精神的同时主要部署了我局201x年安全生产的各项工作,得到县领导的及全体参会职工的高度肯定。会上职工代表张毅同志就标准化作业的认识,怎么样才能在现场使用执行标准化作业做表态发言;职工家属代表臧存女士做了发言。她希望我们全体电力职工“事事谈安全、人人讲安全”,时刻不忘安全这把锁,她说忘记安全就等于忘记亲人,不要因个人的不规范行为一时大意造成千家万户的一世痛苦,在广大职工心中产生了深深的共鸣 2、百人宣教活动开展情况 元月5日至7日,我局要求各基层班站负责人和安全员组织本单位全体员工集中进行安全学习,在传达各级领导讲

2017年安全生产大检查工作总结报告

2017年安全生产大检查工作总结报告 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 为进一步加强安全生产工作,落实各项安全防范责任和措施,为党的十九大胜利召开营造稳定的安全生产环境,根据国、省、市安全生产大检查工作要求,我市经信系统落实了安全生产责任制,加强汛期安全管理,在系统内开展安全生产大检查,并开展了石油流通领域、电力、危化品及粉尘防爆等专项检查,抓好安全培训等工作。现将相关情况总结报告如下。一、加强领导,落实安全生产责任制我委在印发的《全市工业系统安全生产大检查工作方案》(遂经信〔2017〕128号)文件中,明确成立了以主要领导为组长、联系督导区县的分管副主任为副组长、相关业务科室为成员的安全生产大检查领导小组,开展安全

生产大检查督查工作,电力科对电力公司进行督查,落实了安全生产责任,要求“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”,与各相关业务科室签订了安全生产目标责任书。 二、全面开展工业系统安全生产大检查(一)整体部署动员。7月3日,在全委职工大会上传达了安全生产大检查精神和要求,并对我市工业系统大检查工作做了整体部署。(二)制定工作方案。印发了《全市工业系统安全生产大检查工作方案》(遂经信〔2017〕128号),对全市工业系统安全生产大检查进行了部署安排,并要求各区县、园区按时完成排查;根据国、省安委会督查反馈情况,我委再次印发了《关于进一步做好工业行业安全生产大检查的通知》,制定了工业行业涉及的电力、石油化工、建材、机械、轻工纺织、食品等行业的对照检查表,对区县和我委督查检查提出了要求。(三)专题会议研究。7月13日,我委召开第17次党组会议,专题研究安全

电力公司生产管理工作个人工作总结【可编辑版】

电力公司生产管理工作个人工作总结 电力公司生产管理工作个人工作总结 电力公司生产管理工作个人工作总结 文章标题:电力公司生产管理工作个人工作总结本人2005年度主要从事生产管理工作, 一、二月份还分管过供热工作,不管是分管哪一方面的工作,我都能尽职尽责地开展工作,努力使工作完成得更好,并且团结班子每一位成员,认真学习政治及业务知识,参加了“保持共产党员先进性教育活动”,在工作作风、廉政建设上都能以一个共产党员的标准严格要求自己,使自己的领导能力得到进一步的提高。下面对2005年度的工作进行简要总结。 一、经济指标完成情况:2005年共完成发电量 2.89亿kwh,供电量 2.5亿kwh,与2016年度基本持平。折合供电标煤耗 635.54g/kwh,锅炉产汽率达8.75T/T,汽耗率达5.03kg/kwh,折合厂用电率达9.67%,分别比去年下降0.4%、0.34%、 3.64%、-5 4.23%,大部分指标好于去年,但厂用电率明显升高。 二、安全工作2005年度安全工作开展较好,没有发生重伤以上安全事故,职工的安全意识进一步增强,全年交通事故和轻伤事故共发生11起,比2016年下降2起。全年共发生设备方面事故16起,比去年同期下降14起,其中责任事故0起,非责任事故16起,分别比去

年下降1起和13起,事故发生次数明显降低。2005年度开展的安全工作主要有: 1、层层签订安全目标责任书,并实行安全风险抵押金制度; 2、开展了两次百日安全无事故活动; 3、每月每季度按时召开安全分析例会; 4、每月至少组织一次全厂性安全卫生大检查活动; 5、加强了对职工的安全培训工作和安全上岗证培训工作; 6、定期进行反事故演习; 7、制定了安全事故应急预案,供热应急预案等一系列应急措施; 8、对旧锅炉、旧机组拆除工作实行24小时现场监督,保证了拆除期间的设备和人身安全;9、完成了升压站春季预防性试验和设备改造工作,确保了变电设备的运行安全;10、参加了地方电厂安全文明生产评价工作,评价结果较好。 三、主要开展的工作 1、分管供热期间开展的主要工作:坚持到用户家中进行室温测量,分析供暖温度不达标的原因,为以后的供热设施的改造提供了依据。在入室测温的同时,还进行了一次用户满意率调查,同时了解了公司在供暖工作中存在的问题。对建有交换站的蒸汽用户,还对其办公、生活取暖面积进行了测量,以便合理地与用户进行结算。为降低费用支出,与自来水公司协调提高了各交换站的月度用水指标。为大力发展循环水供暖,与邯郸设计院就循环水供暖进行了沟通,并形成了初步方案。为了未雨绸缪,还提前制定了1#-3#机拆除后的供热能力匹配方案。此外,还与市规划设计院制定了供热专业规划,此工作已基本结束,只是缺少专家评审。

电厂春检工作总结

电厂春检工作总结 xx年运行专业春检工作总结 xx年是“十一五”的开局之年,也是基础管理关键之年。今年的春检将严格按照“安全一失万无,责任重于泰山”的指导思想,牢固树立“大安全”理念,以防止人身事故和误操作为重中之重,将执行“两票”、作业人员行为、作业卡执行、安措布臵、修试工艺质量等作为把关要点,为我工区在十二五的开局之年里开好头,起好步。根据分公司对xx年春检工作安排的要求,我工区春检工作从2月18日开始,利用50多天的时间,保质、保量、保安全地完成了大龄预试、消缺、清扫大部分工作;刘转春检、消缺、清扫大部分工作,其中,春检工作全部完成(结合综自改造进行)。以建设“一强三优”现代公司为目标,从讲政治,保稳定,促发展的高度认识今年的春检工作,深入广泛发动群众,扎扎实实地做好设备维护,为我工区全年设备的安全运行奠定了良好的基础。 一、准备工作: 1、 2月16、17日,各个站长参加了省公司安全生产电视电话

会和工区年度春检动员会及运行分析会,结合分公司年度春检安排,对工区的春检工作进行了详细布臵,运行专业下发了《运行专业春检工作手册》。 2、由运行股组织,工区运行主任参加逐站进行了春检动员会。 3、传达省公司、分公司xx年度安全生产电视电话会议及工 区春检动员会议精神,安排布臵站内春检工作,并提出针 对性要求。 4、讲解各站运行方式及涉及周边站的倒方式情况。 5、进行安全思想教育,回顾以往各站春检经验和教训,使每 位值班员对春检工作引起高度重视,做到有的放矢。 6、由工区组织(停送电联系人参加了分公司考试)进行了年 度安规考试,80分为及格线,应考100人,实考100人,及格率100%。

安全生产互查工作总结【可编辑版】

安全生产互查工作总结 安全生产互查工作总结 为贯彻落实省有关会议精神,坚决排查整治各类安全隐患,切实做好集中区冬季安全工作。区安委办根据管委会统一部署,精心组织辖区各施工企业集中参加冬季安全生产互学自查活动,取得了较好成效,现将有关情况总结如下: 一、互学互查工作总体情况 此次互学互查主要检查等施工现场,整个活动历时一天,由安委办成员为领队,各施工单位分管安全生产的领导和安全技术干部为组员,全体成员在活动中能够以认真负责的态度,克服点多线长,气候不良等困难,如期、圆满地完成了检查任务。各施工单位对互查工作也予以了高度重视,主要负责人亲自向检查组汇报本单位安全生产工作,虚心听取检查组提出的整改意见,落实整改措施。安委办成员认真履行职责,指导、督促检查组严格认真完成检查和总结工作,如第二组、第五组两个小组,检查、分析归纳和总结工作都做得较好,提交的检查报告质量较高。通过此次安全互学自查活动,各施工单位提高了安全防范意识,及时发现并消除了一些安全隐患,他们希望管委会能经常举办安全互学自查活动,从中学习别人好的做法和经验。此次安全互学自查活动也为建设平安园区、和谐园区奠定了良好基础。 二、互学互学检查出的各类问题 一是安全设施设备隐患。包括安全设备设施缺、损和不按规定使用安全设备设施等。

二是作业行为隐患,主要是违反操作规程、违反劳动纪律和无证上岗等行为。 三是安全管理缺陷,主要是指部分单位安全生产基础工作必须进一步加强。如部分施工单位没有按照国家和省相关要求,制定本单位的安全生产管理制度实施办法,即使印发了相关制度,也是东拼西凑,不完全符合本单位的生产实际,可操作性不强;现场安全管理员的业务素质不高;作业人员流动性大,入场前安全教育和安全技术交底不彻底,或虽然有教育和交底,但作业人员对安全操作仍不够熟练,容易发生事故;部分单位的承包经营模式削弱了安全监管力度;安全生产资料档案不够规范,形式、内容千差万别,应予以统一规范。 下一步,将认真贯彻落实管委会关于安全生产的各项部署,进一步做好隐患排查整改工作,认真落实隐患整改、治理工作的各项措施。继续深入采取切实有效措施,加大宣传教育力度,提高全区安全生产意识。继续强化安全管理基础工作,认真修改完善安全生产管理制度,进一步完善安全生产管理网络,加强安全生产台帐、档案信息和总结汇报工作。不断提高安全管理水平,全面保证安全生产,为完成全区工作任务提供有力的保障。 附送: 安全生产从业人员心得体会 安全生产从业人员心得体会

电力安全工作总结范文(5篇)

电力安全工作总结范文第一篇: 电力安全工作总结 2008年度,在我部全体员工的共同努力下,与时俱进,不断总结经验教训,加强管理创新,强化安全目标管理,强化安全教育安全技术培训,严格“两票三制”,有效开展危险点分析活动,加强安全互保,强化现场管理,坚持“三不放过”,积极开展安全性评价各项安全大检查,严格各项整改工作任务闭环管理,我部出色地完成了公司下达的安全目标,全年共 发生2次设备一类障碍,4次设备二类障碍,未发生异常。 一、加强管理创新,强化安全目标管理,有效实行三级控制。 我部加强管理创新,出台了《**工考评办法》《专业管理考评细则》,分别对职工的安全素质专业安全管理方面进行定期考评,有力地促进了职工安全素质的提高加强了对专业安全管理力度,进一步规范了职工的工作行为,加强了我部的安全基础。 年初,我部根据公司下达的安全目标,在总结去年安全工作经验的基础上,严格按照“三级控制”的要求,结合我部实际情况,认真制定了我部年度安全奋斗目标及其保证措施《安全生产风险抵押金考核办法》。把安全目标管理当作大事来抓,年初,我部将安全目标指标层层分解到专业、班组。各班也制定了安全奋斗目标及其保证措施,我部认真审核,使措施具体,有可操作性。我部通过狠抓部门、班组安全目标及保证措施的制定,加强保证措施的落实,加强对专业、班组安全管理,严格安全目标奖励的考核,保证了安全目标的实现。 二、强化安全教育,提高安全素质,加强安全技术培训,夯实安全基础。 针对各班的专业特点,我部组织班组进行了内容丰富的安全教育活动,根据生产情况,开展形式多样的安全活动,保证安全活动质量。 充分认识“安全工作,重点在班组,关键在车间”的涵义,年初,我部、班组依据“缺什么,补什么”的原则,认真组织制定部门、班组安全教育培训工作计划并认真组织实施,努力提高全员安全技术水平。群策群力,开动脑筋,加强班前班后会,努力提高安全活动质量,狠抓落实,切实提高全员安全素质,不断夯实安全基础。 对于上级下发的事故快报,我部组织有关专职、安全员先行学习,提出针对性事故教训对策措施,由部门领导阅批,然后下发到班组,班组各成员学习,提出学习体会后,由班长结合上级要求及其班组成员的学习体会,制定应吸取的教训具体的对策措施,班组集中组织学习、落实,最后我部组织对事故快报的学习情况反事故措施落实情况进行检查,这样,保证了对事故快报学习效果反事故措施的落实。 在安全月活动中,对于上级下发的学习材料:《警钟长鸣》,各班认真制定了具体的学习计划,很好地吸取教训,收到了较好的学习效果。《安全生产法》颁布后,我部组织班组及各级管理人员进行学习,班组制定了具体的学习计划,各级人员安全生产的法制意识得到进一步增强。

发电厂秋检方案

电安[2005] 号签发人: 关于印发《发电厂 2005年秋季安全大检查活动方案》的通知 厂直各单位: 为贯彻落实集团公司和省公司《关于开展秋季安全大检查工作的通知》的指示精神,切实开展好我厂2005年秋季安全大检查及防寒、防冻、防火工作,进一步查找和消除企业的安全生产隐患,不断夯实企业的安全基础,保持持续稳定的安全生产局面,圆满完成全年的各项生产任务,实现集团公司和省公司下达的各项工作目标,以省公司“决战四个月,突破零利润,高标准全面完成全年各项工作任务”的工作要求为契机,按照集团公司和省公司的秋检工作指示精神,结合企业实际,厂部决定于10月1日至11月10日期间,在全厂范围内开展秋季安全大检查活动。各单位必须高度重视本次秋季安全大检查工作,按照厂秋季安全大检查活动方案的要求,慎密组织,精心策划,扎实有效的开展秋检工作。 一、活动的目的和意义: 秋季安全大检查同春季安全大检查一样,是各电力企业一项重要的季节性工作。做为企业全年安全生产重点工作的最后一项

内容,目的是针对季节特点,通过对安全生产工作中人、机、环、管四方面要素进行全方位的检查,及时发现问题和解决问题,从而起到对事故的超前预知和预控的作用,阶段性的夯实企业的安全生产基础,进一步推动企业实现本质安全的进程。其对确保企业全年安全生产工作目标的顺利实现起着至关重要的作用。目前企业正处于双热分流、面临第二次创业的关键时期,加之省公司“决战四个月、突破零利润”扭亏增盈目标的确立,都需要有一个稳定的安全生产局面做保证。因此,开展好今年的秋检工作具有十分重要的意义。 二、指导思想: 坚持全面检查、重点突出、边查边改、闭环管理的工作方针,采用“对标、对表、对照”的方法,按照“五查”的指导思想,对我厂安全生产的各个环节进行广泛深入的检查,以集团公司秋季安全检查表中的重大危险源管理、发包工程管理及用工管理、两票及二次系统防误、规章制度执行情况、防寒防冻和电缆防火六项内容为重点,继续以春检工作的“六个坚持、五个到位”为指导原则,扎实有序地开展好今年的秋季安全大检查工作。 三、秋检工作领导小组 为了加强对秋季安全大检查和防寒、防冻、防火工作的领导和监督,厂部成立了以高今厂长为组长的秋检工作领导小组。统筹领导全厂的秋检工作。

相关文档
相关文档 最新文档