文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明
理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明

1.各种支护结构计算内容

排桩、连续墙单元计算包括以下内容:

⑴土压力计算;

⑵嵌固深度计算;

⑶内力及变形计算;

⑷截面配筋计算;

⑸锚杆计算;

⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。

水泥土墙单元计算包括以下内容:

⑴土压力计算;

⑵嵌固深度计算;

⑶内力及变形计算;

⑷截面承载力验算;

⑸锚杆计算;

⑹稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。

土钉墙单元计算包括以下内容:

⑴主动土压力计算;

⑵土钉抗拉承载力计算;

⑶整体稳定验算;

⑷土钉选筋计算。

系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法,

放坡单元计算包括以下内容:

系统仅提供整体稳定验算.

2.增量法和全量法?

(1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能

任意指定工况顺序。(注意:采用该方法会使5.0版本某些新增数据丢失。)

所谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。由此就可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位移和内力。

(2)增量法:采用这种方法,可以更灵活地指定工况顺序。

所谓增量法计算,就是在各个施工阶段,对各阶段形成的结构体系施加相应的荷载增量,该增量荷载对该体系内各构件产生的内力与结构在以前各阶段中产生的内力叠加,作为构件在该施工阶段的内力,这样就能基本上真实地模拟基坑开挖的全过程。因此,在增量法中,外力是相对于前一个施工阶段完成后的荷载增量,所求得的围护结构的位移和内力也是相对于前一个施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时.与前一个施工阶段完成后已产生的位移和内力叠加,可得到当前施工阶段完成后体系的实际位移和内力。

参考理正深基坑帮助文件单元计算编制原理/内力变形计算/内力、位移计算/弹性法。

3.弹性法计算方法中的“m”法、“C”法、“K”法?

桩在水平荷载作用下,其水平位移(x)越大时,侧压力(即土的弹性抗力)(σ)也越大,侧压力大小还取决于:土体的性质,桩身

的刚度大小,桩的截面形状,桩的入土深度。侧压力的大小可用如下公式表达:

σ=Cx

式中 C——土的水平基床系数,它是反映地基土“弹性”的一个指标,表示单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,其大小与地基土的类别、物理力学性质有关。它的单位为kN/m3.

C值通过各种试验方法取得,如可以对试桩在不同类别土质及不同深度实测x及σ后反算得到。大量试验表明,基床系数C值的大小不仅与土的类别及性质有关,而且也随着深度而变化。目前采用的基床系数分布规律的几种不同图式如图所示。

(1)基床系数C随深度成正比例增加,如图a所示,即

C=mZ

式中 m——比例系数。其值可以根据实验实测决定,无实测数据时,

可参考表1及表2(公路规程)中的数值选用。

按此图式来计算桩在外荷载作用下各截面内力的方法通常简称为“m”法。

表 1比例系数m

(2)基床系数C在第一个零变位点(如图中b)以下(Z≥t时):

C=K=常量

当0≤Z≤t时,C沿深度成曲线变化(可近似地假定为按直线增加)。K值可按实测确定,无实测数据时可参照表3中的数据选用。按此图式计算桩在外荷载作用下的各截面内力的方法,通常简称为“K”法。(2)基床系数C随深度成抛物线规律增加,(如图中c),即

C=cZ0.5

式中c——比例系数,其值可以根据实测确定。无资料时,参照表2选用。

表 2非岩石土的比例系数m、K、c值表

表 3水平向基床系数K H

4.瑞典条分法、bishop法、janbu法?

瑞典条分法基本原理:当按滑动土体这一整体力矩平衡条件计算分析时,由于滑面上各点的斜率都不相同,自重等外荷载对弧面上的

法向和切向作用分力不便按整体计算,因而整个滑动弧面上反力分布不清楚;另外,对于Φ>0的粘性土坡,特别是土坡为多层土层构成时,求W的大小和重心位置就比较麻烦。故在土坡稳定分析中,为便于计算土体的重量,并使计算的抗剪强度更加精确,常将滑动土体分成若干竖直土条,求各土条对滑动圆心的抗滑力矩和滑动力矩,各取其总和,计算安全系数,这即为条分法的基本原理。该法也假定各土条为刚性不变形体,不考虑土条两侧面间的作用力。

与瑞典条分法相比,简化的毕肖普法由于考虑了条块间水平力的作用,得到的安全系数略高一些,但它同样不能满足所有的平衡条件,还不是一个严格的方法,由此产生的误差约为2%~7%。该法假定各土条底部滑动面上的抗滑安全系数均相同,即等于滑动面的平均安全系数。同时,将土坡稳定安全系数定义为沿整个滑裂面的抗剪强度与实际产生的剪应力之比,这不仅使安全系数的物理意义更加明确,而且使用范围更广泛,为以后非圆弧滑动分析及土条界面上条间力的各种考虑方式提供了有利条件。由于该法计算不很复杂,精度较高,所以是目前工程中很常用的一种方法。

普遍条分法的特点是假定条块间水平作用力的位置。在这一前提下,每个条块都满足全部静力平衡条件和极限平衡条件,滑动土体的整体力矩平衡条件也自然得到满足,而且它适用于任何滑动面而不必规定滑动面是一个圆弧面,所以称为普遍条分法。

参考理正帮助文件单元计算编制原理/稳定计算/整体稳定计算/瑞典条分法、简化bishop法、janbu法。

4.地表沉降的三角形法、指数法、抛物线法?

参考《基坑工程手册》P213-216.

参考理正帮助文件中单元编制计算原理/内力变形计算/3.2沉降计算。

6.稳定计算采用应力状态:总应力法和有效应力法?

在选用土层参数时,应根据所选用的应力状态选择相应的参数指标。采用总应力法,计算下滑力、抗滑力时,浸水部分土条重量采用饱和重度直接计算;采用有效应力法,计算抗滑力时,浸水部分土体需考虑空隙水压力的影响,但下滑力计算与总应力法相同。

计算公式参考理正帮助文件单元计算编制原理/稳定计算/整体

稳定计算/瑞典条分法/总应力法和有效应力法。

7.有关水压力计算问题

当采用水土分算时,选择全量法时,系统延续4.31版经典法土压力计算原则,基坑两侧水压力不做抵消;选择增量法或《基坑工程手册》法时,系统计算经典法土压力时,对基坑两侧水压力进行抵消,因此输出的经典法土压力结果会有所不同,但对内力结果几乎没有影响。

8.支锚刚度(MN/m)的计算?

计算公式参考《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C。

参考理正深基坑帮助文件单元编制原理/锚杆计算/锚杆(索)刚度计算。

以上是一个基本的计算,如果现场进行了基本了试验,则以基本试验为准。而且有一个更简单的方法,软件可以自动计算,方法是:先凭经验输入一个刚度值,当计算到锚杆一项时,软件会计算出一个“锚杆刚度”,这时点击上部的“应用刚度计算结果”按键,然后终止计算。接着用这一刚度重新计算到锚杆一项,如此重复迭代操作2-4次后刚度值就基本不变了,此时的刚度取值已基本合理。

对于内撑,软件不能自动计算。可以参考《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.2.2进行计算:但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。

9.计算书中锚杆内力设计值指的是什么?

是材料抗力还是锚固体与土层的锚固力,还是根据土压力计算所需的材料抗力或者锚固体与土层的锚固力?

是锚杆水平拉力设计值,既不是材料抗力也不是锚固力,而是结构计算得到的锚杆处的支点力。

10.锚索轴力值指的是锚索材料本身的设计值还是锚固体与土层的摩阻力值?

锚索轴力值指的是锚索材料本身的设计值。

11.基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?

1)《砼结构设计规范》中6.1.3条中规定“预应力钢筋的张拉控制应力不宜超过表6.1.3规定的张拉控制应力限值。这是对预应力砼构件施加预应力的要求。对于基坑中锚索(锚杆)施加预应力时,应执行《建筑基坑支护技术规程》,该《规程》中4.4.5条规定“锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50~0.65倍。”注意:对锚杆轴向受拉承载力设计值。

2)如要求加预应力,可按无预应力计算一次,得到锚杆的轴力设计值,预应力取其0.5~0.65(基坑规程),再计算一次即可,此处不可迭代。计算时,选上锚杆计算,锚杆的轴力设计值就是锚杆计算对话框中的锚杆内力实用值,锚杆内力实用值=锚杆最大内力弹性法/经典法计算值*基坑重要性系数*分项系数。

注:

有些用户为了减少锚杆和锚索的长度,而施加预应力,是概念错误。施加预应力后,如果计算的锚杆力小于预加力,取预加力;如果计算的锚杆力大于预加力,取计算的锚杆力。所以施加预应力后,锚杆力通常大于不施加预应力时的锚杆力。而锚杆长度是根据锚杆力计算得到的,因此施加预加力后不能缩短锚杆或锚索的长度。施加预加力,主要是控制变形。

12.输入土层参数时,水下的C、Φ值如何确定。

地质报告中提供的固结快剪的C、Φ值有什么参考价值?

固结快剪,顾名思义,就是让土体充分固结后进行快剪试验。

如果是基坑或边坡,严格要求是要做三轴剪切试验。但好多地方都不做的,就是为了时间和钱。固结快剪的指标,是肯定不能用于水下的,如果是粉土、砂土,折减的值较大,如果是粉质粘土,折减系数要小点,粘土的折减系数最小。具体折减大小应该问当地有经验的工程师,他们比较熟悉当地的土质。

13.土钉墙计算中土钉墙背倾角α怎么考虑,怎么取值?

将加筋部分土体看作一个重力式挡土墙,背倾角α就是这个挡墙的墙背的角度。

14.土钉长度的选择?

土钉长度的三个选择,建议取局部抗拉结果,因为这样可以保证土钉的最小长度可以同时满足局部抗拉和内部稳定两项计算,如果两项都计算,这样也比较快捷。可以更真实的反映纯内部稳定需要的土钉长度。另外两种方式更适合于只做内部稳定计算时用。

15.经典方法与弹性方法有何区别?

①经典方法:其中比较有代表性的是等值梁法,将内撑和锚杆处假定为不动的连杆支座(即不动的铰支座)。计算出桩(墙)两侧的土压

力(主动土压力及被动土压力)、水压力及其分布后,按静力平衡法计算支护构件各点的内力。

②弹性方法:将作用桩墙上的支锚点简化为弹簧,将基坑开挖面以下被动侧土体简化成水平向的弹簧,将主动侧(全桩、全墙)的土压力施加到桩墙之上。利用有限元或其他的数值解,即可得到其内力及位移。

③两种方法的对比如下表:

④两种方法不存在绝对对错和优劣问题。由于经典法的诸多假定,如锚杆处假设成支座,被动土压力定值,不考虑变形等,使得弹性法看起来更接近真实的受力,但如果没有经验,支锚刚度,土的m值(决定土弹簧的刚度)等取得不合适,计算出的内力就会有差异。

16.计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么?

“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。

该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验

地区,m值采用规范建议公式计算。

一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规范建议公式计算。否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。

17.如何输入锚杆(索)数据?

锚杆和锚索数据输入的方法相同。设计采用锚索时,只需在支锚栏里输入锚索的参数即可。

界面交互的各参数含义如下:

支锚类型——可以选择锚杆、锚索和内支撑;

水平间距——锚杆的水平向(沿基坑边线方向)间距;

竖向间距——本道锚杆距上一道锚杆的距离,对于第一道锚杆指到基坑顶面的距离;

入射角——锚杆与水平面的夹角,以顺时针为正;

总长——锚杆的总长;

锚固段长度——锚杆锚固段的长度;

预加力——锚杆上的预加力,对于锚杆和锚索指预加力的水平分量,对于内撑为内撑的预加力;预压力方向指向基坑外侧为正;为单根锚杆上施加的预加力;

支锚刚度——锚杆的水平支锚刚度;

锚固体直径——锚杆锚固段的直径,用来计算锚杆的抗拔力;

工况号——面栏中的工况号,指本道锚杆发生作用的工况区间,根据本界面中的“工况表”输入的工况顺序自动生成。

工况顺序的确定:

在全量法计算中,由软件自动生成,用户不可修改;

在增量法计算中,软件自动生成工况后,用户可对工况设置进行调整。锚固力调整系数——锚固力的调整系数,用于计算抗倾覆和整体稳定计算,用户可根据实际情况对计算的锚杆锚固力用此参数进行调整;

材料抗力——用于计算抗倾覆和整体稳定计算。

对于锚杆(索):

抗倾覆计算中,支锚点抗力取锚杆材料抗力和锚固力中的小值进行计算;

整体稳定计算中:取该锚杆材料抗力和滑弧外锚固段与土体摩擦阻力二者之中较小值进行计算;

计算前用户根据锚杆的材料输入材料抗力的初始值,如果进行了锚杆计算,程序根据锚杆配筋结果自动计算抗拉力作为锚杆的材料抗力;

对于内撑:

抗倾覆和整体稳定计算中:都取用户输入的材料抗力进行计算。材料抗力调整系数——材料抗力的调整系数,用户可对材料的抗力进行修正。

18.土钉墙计算中,“搜索最不利滑裂面是否考虑加筋”输入项的含义是什么,如何选择?

是指搜索整体稳定最不利滑裂面位置过程中,土钉是否参与计算。一般应选择参与计算。

(1)当为“验算”计算目标时:

①选择“否”:不考虑土钉的作用,搜索整体稳定最不利滑裂面位置;

②选择“是”:考虑土钉的作用,搜索整体稳定最不利滑裂面位置。(2)当为“设计”计算目标时:

①选择“否”:在每个工况下,搜索整体稳定最不利滑裂面位置时,都不考虑土钉的作用;在找到的最不利滑裂面位置上,进行土钉设计,使其在该滑面上满足稳定要求。

即每个工况下,设计前的最不利滑面都是在不考虑土钉作用的条件下找到的。

②选择“是”:在搜索整体稳定最不利滑裂面位置时,考虑当前工况下已布置的土钉的作用,找到此时的最不利滑面,在此位置上,进行土钉设计,使其该改滑面上满足稳定要求。

即每个工况下,设计前的最不利滑面都是在考虑当前已布置土钉的作用的条件下找到的。

19.在单元计算中,计算结构弯矩的“弯矩折减系数”,

究竟是考虑什么因素而设定的,这个系数的设定在《建筑基坑支护技

术规程》(JGJ120-99)中有无相应的依据?该系数应如何取值?“弯矩折减系数”在《规程》中没有规定,是软件开放的一个经验系数,由用户自主交互,用于凭经验调整内力设计值大小。如不做调整,可取1即可。

20.单元计算中,冠梁的“水平计算刚度”的计算公式是什么?

该刚度的设定在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中有无相应的依据?

冠梁的“水平计算刚度”的经验公式请参看软件帮助附2.5.1。

理正基坑参数取值问题

理正深基坑参数的取值问题 1.嵌固深度,一般按何经验取值抗渗嵌固系数(),整体稳定分项系数(),以 及圆弧滑动简单条分法嵌固系数()的出处 2.答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长, 当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数()在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数()是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 3.2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算 4.答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 5.冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ] 6.3.土层信息,输入应注意哪些内容避免出错。 7.答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位 自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 8.4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定 9.答:有四种方法: 10.①试验方法 11.②用户根据经验输入 12.③公式计算方法(见规程附录) 13.④软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计 算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说。 ①对于锚杆,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式锚杆水平刚度系数公式进行计算: () 式中 A——杆体截面面积; ES——杆体弹性模量;

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑软件难点问题集锦: 1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算? 答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ] 3.土层信息,输入应注意哪些容?避免出错。 答:土层信息互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定? 答:有四种方法: ①试验方法 ②用户根据经验输入 ③公式计算方法(见规程附录) ④软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。 答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。 与pkpm对比配筋量时力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。 计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么? 答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。 该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规建议公式计算。一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规建议公式计算。否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。

理正深基坑软件应用全参数说明书

实用标准文案 理正深基坑软件应用参数说明 1.各种支护结构计算内容 排桩、连续墙单元计算包括以下内容: ⑴土压力计算; ⑵嵌固深度计算; ⑶内力及变形计算; ⑷截面配筋计算; ⑸锚杆计算; ⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。 其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 水泥土墙单元计算包括以下内容: ⑴土压力计算; ⑵嵌固深度计算; ⑶内力及变形计算; ⑷截面承载力验算; ⑸锚杆计算; ⑹稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。

其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 土钉墙单元计算包括以下内容: ⑴主动土压力计算; ⑵土钉抗拉承载力计算; ⑶整体稳定验算; ⑷土钉选筋计算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法, 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算. 2.增量法和全量法? (1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能文档. 实用标准文案 任意指定工况顺序。(注意:采用该方法会使5.0版本某些新增数据丢失。) 所谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。由此就可直接求得当前施工阶段完成后围护结构的实际位

移和内力。 3.弹性法计算方法中的“m”法、“C”法、“K”法? 桩在水平荷载作用下,其水平位移(x)越大时,侧压力(即土的弹性抗力)(σ)也越大,侧压力大小还取决于:土体的性质,桩身文档.实用标准文案 的刚度大小,桩的截面形状,桩的入土深度。侧压力的大小可用如下公式表达: σ=Cx

理正深基坑软件应用全参数说明书

理正深基坑软件应用参数说明 1.各种支护结构计算内容 排桩、连续墙单元计算包括以下内容: ⑴土压力计算; ⑵嵌固深度计算; ⑶内力及变形计算; ⑷截面配筋计算; ⑸锚杆计算; ⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。 土钉墙单元计算包括以下内容: ⑴主动土压力计算; ⑵土钉抗拉承载力计算; ⑶整体稳定验算;

⑷土钉选筋计算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法, 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算. 2.增量法和全量法? (1)全量法是4.3版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能任意指定工况顺序。因此,在增量法中,外力是相对于前一个施工阶段完成后的荷载增量,所求得的围护结构的位移和内力也是相对于前一个施工阶段完成后的增量,当墙体刚度不发生变化时.与前一个施工阶段完成后已产生的位移和内力叠

理正6.0深基坑计算(清晰整齐)

1、基本信息 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 内力计算方法增量法 支护结构安全等级一级 支护结构重要性系数γ0 1.00 基坑深度H(m) 5.650 嵌固深度(m)19.350 桩顶标高(m)0.000 桩材料类型钢筋混凝土 混凝土强度等级C25 桩截面类型圆形 └桩直径(m) 1.000 桩间距(m) 1.200 有无冠梁有 ├冠梁宽度(m) 1.000 ├冠梁高度(m) 1.000 └水平侧向刚度(MN/m)57.437 放坡级数0 超载个数2 支护结构上的水平集中力0 1.1 超载信息 超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 120.0000.000 2.000 2.000条形--- 2220.0000.000 1.4008.000条形--- 1.2附加水平力信息 水平力作用类型水平力值作用深度是否参与是否参与 序号(kN)(m)倾覆稳定整体稳定 2、土层信息 土层数4坑内加固土否内侧降水最终深度(m) 6.200外侧水位深度(m)25.000弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法基坑外侧土压力计算方法主动 2.1土层参数

层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角 (m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度) 1杂填土 2.6419.0--- 5.0015.00 2淤泥8.1015.416.08.0010.00 3淤泥质土 3.5016.89.38.0010.00 4圆砾50.0019.28.010.0015.00 层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 118.0---------m法 3.50---214.0 4.00 3.00合算m法 1.80---315.0 4.00 3.00合算m法 1.80---4190.0 1.0030.00合算m法 4.00---3、土压力模型及系数调整 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型: 内侧土压力层号土类水土水压力外侧土压力外侧土压力内侧土压 力 名称调整系数调整系数1调整系数2调整系数最大值(kPa) 1杂填土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 2淤泥合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 3淤泥质土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 4圆砾合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 4、工况信息 工况工况深度支锚 号类型(m)道号 1开挖 5.650---

理正基坑参数取值问题

理正深基坑参数的取值问题 1. 嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数( 1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌 固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2. 冠梁的水平侧向刚度取值如何计算? 答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a A2 (L-a)A2 ] 化丛坑软件单尤计算屮,排射叩的武梁爪平侧何憫唆如倒瞅%厲 毎*衆用近似讣m a ----- 4E.境位置〔Eh —ffi:? L Kffi的f半(廉不利位SU? (mJi如育内芟片?取内支掉何呃彳如无内玄挣?牧段城甚城L ------ -“ 1416.

3. 土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。 答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位 自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重 度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 4?支锚信息:支锚刚度(MN/m 如何确定? 答:有四种方法: ① 试验方法 ② 用户根据经验输入 ③ 公式计算方法(见规程附录) ④ 软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计 算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计 算,直到两个值接近即可,一般迭代 2~3次即可。 答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说。 ①对于锚杆,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99 )附录C 公式C.1.1 锚杆水平刚度系数公式进行计算: 式中A ——杆体截面面积; ES ——杆体弹性模量; EC ――锚固体组合弹性模量,可按本规程第 C.1.2条确定; AC 锚固体截面面积; If ――锚杆自由段长度; la ――锚杆锚固段长度; 9 苗杆水平倾角。 锚杆体组合弹性模量的计算公式: 虫虬 + (札一小血 (C.1.2) 式中Em ——锚固体中注浆体弹性模量。 (C.1.1)

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑难点问题集锦

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

理正深基坑软件难点问题集锦: 1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算? 答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 3.土层信息,输入应注意哪些内冠梁侧向刚度估算公式:k= [1/3* (L*EI)] /[ a^2(L-a)^2 ]? 容?避免出错。?答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。 4.支锚信水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10)? 息:支锚刚度(MN/m如何确定??答:有四种方法:?①试验方法?②用户根据经验输入?③公式计算方法(见规程附录)?④软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。?答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。?与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。 计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么???答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。?该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规范建议公式计算。?一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规范建议公式计算。否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。 如何输入锚杆(索)数据???答:锚杆和锚索数据输入的方法相同。设计采用锚索时,只需在支锚栏里输入锚索的参数即可。?界面交互的各参数含义如下: ?支锚类型--可以选择锚杆、锚索和内支撑; 水平间距--锚杆的水平向(沿基坑边线方向)间距;?竖向间距--本道锚杆距上一道锚杆的距离,对于第一道锚杆指到基坑顶面的距离;?入射角--锚杆与水平面的夹角,以顺时针为正;?总长--锚杆的总长; 锚固段长度--锚杆锚固段的长度;

理正深基坑软件使用难点

理正深基坑软件使用难点

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

理正深基坑软件使用难点 ?1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处??答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算??答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ]/[a^2 (L-a)^2 ] ?3.土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。 答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定??答:有四种方法:?①试验方法?②用户根据经验输入?③公式计算方法(见规程附录) ④软件计算。 该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规范建议公式计算。?一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规范建议公式计算。否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。 如何输入锚杆(索)数据?? 答:锚杆和锚索数据输入的方法相同。设计采用锚索时,只需在支锚栏里输入锚索的参数即可。 界面交互的各参数含义如下:??支锚类型--可以选择锚杆、锚索和内支撑; 水平间距--锚杆的水平向(沿基坑边线方向)间距; 竖向间距--本道锚杆距上一道锚杆的距离,对于第一道锚杆指到基坑顶面的距离;?入射角--锚杆与水平面的夹角,以顺时针为正;?总长--锚杆的总长;?锚固段长度--锚杆锚固段的长度;?预加力--锚杆上的预加力,对于锚杆和锚索指预加力的水平分量,对于内撑为内撑的预加力;

理正深基坑软件使用难点

理正深基坑软件使用难点 1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。理正深基坑6.0操作说明(经典).doc

理正系统操作说明 1 操作流程 图1-1 深基坑支护结构设计流程图 2 流程说明 开始 通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件】的主界面: ⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑支护结构设计软件】; ⑵双击桌面上的快捷图标。 系统主界面如图所示: 图主界面 路径设置 有两种设置工程路径的方法: ⑴在主界面设置路径: 点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。 ⑵在单元计算界面设置路径:

进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。 1/257

注意: 1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存; 2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致; 3. 路径设置支持输入“空格”; 4. 单元计算控制菜单下的“打开工程”功能同【选工程】。 单元计算和整体计算 分别参见第一、二、三和四部分。 数据存盘及备份 原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下: 单元计算原始数据文件名:*.SPW; 图形结果文件名:*.DXF; 计算书文件名:*.RTF。 退出 在单元计算界面下点击“退出”按钮或菜单,退出单元计算模块; 在主界面下点击“退出”按钮或菜单,退出软件。

2/257

1 操作流程 进入单元计算 点击“ 增加计算项目 第一部分 单元计算操作说明 图1-1 单元计算操作流程图 ”按钮,进入单元计算模块。 ⑴ 第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图所示。 图 单元计算输出界面 ⑵ 必须点“增”按钮,弹出图所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

关于理正深基坑支护软件中预加力的说明

预应力有两个作用,一个是拉紧结构,使桩稍有位移,锚杆就能受力;一个是控制变形。软件的计算模型不考虑第一种作用,软件的计算模型认为结构已经是压紧的了,因此对于软件来说,只考虑第二种。 对于上面的讨论,归根结底是规范上要求预加力要为锚杆力的0.5-0.65(有的规范规定这一 值为0.7)引起的。实际上如果增加预加力,势必改变支点刚度,改变支点刚度,就有可能改变桩的变形和锚杆力,而如果遵循预加力要为锚杆力的0.5-0.65 ,就又要改变预加力。如此循环下去,直到一种情况锚杆力不再增加,就是变形为0 的时候。有兴趣可以试试用软件不停迭代(这个本人试过),就可以出现这个结果。这个结果当然不是设计需要的。因此个人认为,要么是这个规范附录上弹性法的计算模型有问题,要么就是这个规定预加力要为锚杆力的0.5-0.65 没有考虑弹性法这个模型会产生这个死循环。因此,我们回归到预加力的根本上,既控制变形这一目的上说话,讲只要变形满足,预加力又不大于锚杆力的一个百分比(为了锚杆不被预加力破坏)就行了。或者干脆用经典法算出锚杆力(这个锚杆力是个固定值),然后再取其0.5-0.65 做预加力,然后看看变形满足了就行了。这只是个人愚见,盼望规范编制者们给出更符合计算的实际方法。 如要求加预加力,可按无预应力计算一次,得到锚杆的轴力设计值,预应力取其0.5-0.65(基坑规程),再计算一次即可,此处不可以迭代! 支锚刚度是用在弹性法计算中的,如果是锚杆,根据不同锚杆长度不同而变化,如果是内撑,跟内撑的材料、长度都有关系。不都是30。具体可以看看《基坑支护技术规程》附录C。 锚杆内力设计值=锚杆最大内力弹性法(经典法)* 荷载分项系数(即1.25)*基坑侧壁安全系数,你试算一下即可验证。 位移是否满足要求可参考《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 有关规定! 基底平均压力设计值149.2(kPa) < 180.0 基底边缘最大压力设计值232.5(kPa) > 1.2*180.0 抗滑安全系数: 5.267 > 1.600 抗倾覆安全系数: 10.178 > 1.600 如上,在土钉墙+预应力锚设计计算中出现基底边缘最大压力值偏大(红色显示)的情况,其他都没有问题,请问是否需要对设计参数进行调整?怎样调整?先谢谢了------ 说明土钉墙地基承载力验算时,基底最大压应力不满足要求, 请参照说明书中181 页的公式:7.1.7-30 进行调整. 请问土钉墙基底宽度怎么确定啊?土钉墙的外部稳定是将土钉加固的整个土体视作重力式挡土墙,土钉墙基底宽度即这个挡墙 的基底宽度,这个数值需由设计者自己设定。 排桩+锚杆方案中,锚杆的支锚刚度怎么计算出来呢?锚杆的支锚刚由用户交互,可以参考《基坑支护技术规程》附录C

理正深基坑使用说明

理正深基坑 使用说明 打开理正

选择右侧的单元计算按钮,然后出现下边界面 点击小对话窗口中的增按钮,出现新增项目选用模板,如下图

选择排桩支护设计一项,然后确认显示如下: 然后开始数据输入:(可根据软件提示进行填写)基坑等级和基坑侧壁重要性系数可查下图

基坑侧壁岩土体性质 基坑深度(m) 复杂中等简单 软土h>10 6<h≤10 h≤6 非软土h>14 10<h≤14 h≤10 岩体h>18 12<h≤18 h≤12 嵌固深度可先不填写,等所有数据结束后再来 桩间距是两桩之间间隔最多0.6m,如图: 混凝土强度等级的选择,不明 0.60m

放坡信息 坡度系数为放坡高宽比 超载信息 超载4种类型 前2个均布荷载常用,后两个属于偏心荷载(不晓得什么情况用) 若有作用深度,作用宽度,距坑边距就用第二个。 土层信息 内侧降水最终深度和外侧水位深度2项数值一般是相同(无隔水的情况下),经验数值为基坑深度加深1.5米 土层数根据实际填写,其他项一般不变 这个表根据勘察报告填写,厚度用相关孔该层平均值,与锚固体摩擦阻力可查软件中的表,宜取小值。 水土一项中土用合算,砂、砾用分算。 计算m值可根据软件提供的公式计算,如图:

基坑底面位移量估计值经验选10mm,也可以根据实际选小。点确定前注意区分水上水下。支锚信息 上图中画红圈的不用填写 预加力可选择50-100,锚固体直径有150,160的(用哪个不晓得怎么选) 锚固力调整系数和材料抗力调整系数都是1.00不用改。 其它项为自己设计。 来个规范建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99 1.锚杆上下排垂直间距不宜小于 2.0m,水平间距不宜小于1.5m;

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书

理正深基坑支护设计软件6.5版说明书 系统操作说明 1 操作流程 图1-1 深基坑支护结构设计流程图 2 流程说明 2.1 开始 通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件】的主界面: ⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑】; ⑵双击桌面上的快捷图标。 系统主界面如图2.1-1所示: 图2.1-1 主界面 2.2 路径设置 有两种设置工程路径的方法:

⑴在主界面设置路径: 点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。 ⑵在单元计算界面设置路径: 进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。 注意: 1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存; 2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致; 3. 路径设置支持输入“空格”; 4. 单元计算控制菜单下的“打开工程”功能同【选工程】。 2.3 单元计算和整体计算 分别参见第一、二、三和四部分。 2.4 数据存盘及备份 原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下: 单元计算原始数据文件名:*.SPW; 图形结果文件名:*.DXF; 计算书文件名:*.RTF。 2.5 退出 在单元计算界面下点击“退出”按钮或菜单,退出单元计算模块; 在主界面下点击“退出”按钮或菜单,退出软件。

第一部分单元计算操作说明 1 操作流程 图1-1 单元计算操作流程图 1.1 进入单元计算 点击“”按钮,进入单元计算模块。 1.2 增加计算项目 ⑴第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图1.2-1所示。 图1.2-1 单元计算输出界面 ⑵必须点“增”按钮,弹出图1.2-2所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

关于理正深基坑支护设计计算结果的校核

关于理正深基坑支护设计计算结果的校核 【摘要】理正深基坑支护设计软件在1998年推广以来,已成功应用各类高层建筑、城市轨道交通、机场建设、高速公路、岩土工程治理等大型工程的基坑设计中,在提高工程设计的同时,也受到广大工程设计人员的一致好评。理正深基坑支护设计软件是适用于多种支护形式的深基坑单元或空间整体协同分析计算的软件,包括腰梁、内支撑、立柱、斜撑的计算。理正工具箱软件是理正结构软件的一个分支,可以计算各种混凝土构件的内力及配筋。由于理正深基坑整体计算采用的是空间整体协同有限元计算的方法,而国内大部分工程设计人员对有限元计算方法不甚熟悉,所以往往会对理正深基坑整体计算结果产生怀疑。本文旨在通过使用工具箱软件的柱截面计算模块来校核深基坑整体计算内撑梁结果的正确性,同时也给设计人员提供了一种校核整体计算结果的方法。 【关键词】深基坑内撑梁整体计算工具箱柱截面压弯构件 一、深基坑支护设计整体计算 理正深基坑整体计算模块采用整体建模,空间整体协同线弹性有限元方法计算,可以考虑支护结构、内支撑结构及土空间整体的协同作用,模型、结果都可进行真三维整体查看,并可进行单构件查看。下面是整体计算中编号为ZCL-4的支撑梁构件的计算条件和计算结果。 1.计算条件 (1)所研究支撑梁构件 内撑梁编号:ZCL-4(构件长6米) (2)截面信息 矩形800×600(表示b*h,b=800mm,h=600mm) 截面面积A = 48×102(cm2) 截面惯性矩Iy = 256.00×104(cm4) 截面惯性矩Ix = 144.00×104(cm4) 抗扭惯性矩It = 312.00×104(cm4) (3)材料信息 材料:混凝土C30

理正基坑参数取值问题

理正深基坑参数的取值问题1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1) 的出处? 答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。 2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算? 答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档 冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ] 3.土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。 答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10) 4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定?

答:有四种方法: ①试验方法 ②用户根据经验输入 ③公式计算方法(见规程附录) ④软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说。 ①对于锚杆,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.1.1锚杆水平刚度系数公式进行计算: (C.1.1 ) ——杆体截面面积;式中 A ——杆体弹性模量;ESEC——锚固体组合弹性模量,可按本规程第C.1.2条确定; AC——锚固体截面面积; lf——锚杆自由段长度; la——锚杆锚固段长度; θ——锚杆水平倾角。 锚杆体组合弹性模量的计算公式: )C.1.2( 锚固体中注浆体弹性模量。——Em 式中 而且则以基本试验为准。以上是一个基本的计算,如果现场进行了基本了试验,您先凭经验输入一个刚度值,方法是:有一个更简单的方法,软件可以自动计算,应用刚”“锚杆刚度,这时您点击上部的“当计算到锚杆一项时,软件会计算出一个按键,然后终止计算。接着用这一刚度重新计算到锚杆一项,如此度计算结果”重复迭代操作2-4次后刚度值就基本不变了,此时的刚度取值已基本合理。 ②对于内撑,软件不能自动计算。C公式C.2.2进行计算:可以参考《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录?SEA2a?k T)(C.2.2SL支撑结构水平刚度系数;式中kT——;α——与支撑松弛有 关的系数,取0.8~1.0 E——支撑构件材料的弹性模量;A——支撑构件断面面积;L——支撑构件的受压计算长度;s——支撑的水平间距;条确定的计算宽度。sa——根据本规程第4.2.1 但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所 以您输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。,

理正深基坑7.0基坑支护计算例题排桩内支撑

深基坑支护设计 3 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2016-04-11 11:55:10 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

理正深基坑6.0操作说明(经典).doc

理正6.0系统操作说明 1 操作流程 图1-1 深基坑支护结构设计流程图 2 流程说明 2.1 开始 通过两个途径可以进入【深基坑支护结构设计软件6.0】的主界面: ⑴在开始菜单中,打开【理正深基坑支护结构设计软件6.0】; ⑵双击桌面上的快捷图标。 系统主界面如图2.1-1所示: 图2.1-1 主界面 2.2 路径设置 有两种设置工程路径的方法: ⑴在主界面设置路径: 点主界面的【工作目录】按钮,弹出指定工作路径对话框,既可以从右侧上方选择路径处的树形目录中选择当前路径,也可以在工作路径文本输入框中直接输入当前的路径字符串。然后点【确定】按钮。 ⑵在单元计算界面设置路径: 进入单元计算模块后,点【选工程】,弹出指定工作路径对话框,在树形目录或文本输入框中进行路径设置。

注意: 1. 主界面设置的工作路径为单元计算、整体计算文件的默认路径。同时单元计算文件还可以在单元计算模块设置的路径下保存; 2. 单元计算界面与主界面设置的工作路径最好保持一致; 3. 路径设置支持输入―空格‖; 4. 单元计算控制菜单下的―打开工程‖功能同【选工程】。 2.3 单元计算和整体计算 分别参见第一、二、三和四部分。 2.4 数据存盘及备份 原始数据和结果数据均保存在设置的工作目录下: 单元计算原始数据文件名:*.SPW; 图形结果文件名:*.DXF; 计算书文件名:*.RTF。 2.5 退出 在单元计算界面下点击―退出‖按钮或菜单,退出单元计算模块; 在主界面下点击―退出‖按钮或菜单,退出软件。

1 操作流程 1.1 进入单元计算 点击― 1.2 增加计算项目 第一部分 单元计算操作说明 图1-1 单元计算操作流程图 ‖按钮,进入单元计算模块。 ⑴ 第一次进入单元模块时,计算项目为空,如图1.2-1所示。 图1.2-1 单元计算输出界面 ⑵ 必须点―增‖按钮,弹出图1.2-2所示模板,并从中选取计算项目。确认后进入设计数据录入界面。

理正深基坑软件应用参数说明

理正深基坑软件应用参数说明 1. 各种支护结构计算内容 排桩、连续墙单元计算包括以下内容: ⑴ 土压力计算; ⑵ 嵌固深度计算; ⑶ 内力及变形计算; ⑷ 截面配筋计算; ⑸ 锚杆计算; ⑹ 稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 水泥土墙单元计算包括以下内容: ⑴ 土压力计算; ⑵ 嵌固深度计算; ⑶ 内力及变形计算; ⑷ 截面承载力验算; ⑸ 锚杆计算; ⑹ 稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。 其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 土钉墙单元计算包括以下内容: ⑴ 主动土压力计算; ⑵ 土钉抗拉承载力计算; ⑶ 整体稳定验算; ⑷ 土钉选筋计算。 系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》( JGJ 120-99 )及《石家庄地区王长科法》计算方法, 放坡单元计算包括以下内容: 系统仅提供整体稳定验算. 2. 增量法和全量法? (1) 全量法是4.3 版本以前采用多计算方法,采用这种计算时不能任意指定工况顺序。(注意:采用该方法会使5.0 版本某些新增数据丢失。)所

谓总量法,就是在施工的各个阶段,外力是实际作用在围护结构上的有效土压力或其它荷载,在支承处应考虑设置支承前该点墙体已产生的位移。 参考理正深基坑帮助文件单元计算编制原理/内力变形计算/ 内力、位移计算/ 弹性法。 3. 弹性法计算方法中的“ m法、“ C”法、“ K”法? 桩在水平荷载作用下,其水平位移(x)越大时,侧压力(即土的弹性抗力)(也越大,侧压力大小还取决于:土体的性质,桩身的刚度大小,桩的截面形状,桩的入土深度。侧压力的大小可用如下公式表达: (T =Cx 式中C――土的水平基床系数,它是反映地基土“弹性”的一个指标,表示单位面积土在弹性限度内产生单位变形时所需施加的力,其大小与地基土的类别、物理力学性质有关。它的单位为kN/m3. C值通过各种试验方法取得,如可以对试桩在不同类别土质及不同深度

相关文档