文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万能断路器的结构

万能断路器的结构

万能断路器的结构
万能断路器的结构

前排左一:控制器

前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器

前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。

后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次

接线端子。

框架断路器分为这样几个大的版块:

1、触头导电部件

由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。

2、储能操作机构

利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。

主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。

主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。

更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。

三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。

储能机构

操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。

【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】

【千斤:主拉簧】

【最后:操作机构正面标准照】

3、关于控制器

(1)取_信号

电流:

A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器;

返回:电流值集合 IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn

电压:

A相电压,B相电压,C相电压

返回:电压值集合 Uab Uac Ubc

频率:

返回:f

(2)数据预处理

这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

运算出三相电流不平衡度,公式保密。

这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】

计算_参数

P ,Q,SCOSΦ

有功电能,无功电能,视在电能

谐波,频率

三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比

连接RAM故障规则数据库。

过载

如果(Ia>2In)//2由客户设定

启动过载计时程序 //如果15分钟前短路过,这里的计时参数需要缩短,热记忆功能

如果计时=180秒,且Ia还大于2In

发出过载信号。

}

指令_发出{

如果,接收到故障信号

根据故障类型,发出用户指定的故障处理规则:

1,脱扣断开断路器//各种以“保护”结尾的功能

2, 报警(暂)不动作,发出信号吆喝//例如PAL预报警功能

3, 协同向上级断路器发出锁定信号,自己上。//ZSI功能

4,系统控制向断路器下级那个小名叫“不重要”的负载回路发出切除信号。//负载监控功能

//以上四种类型,为自定义动作类型,姑妄一听

返回:故障类型,故障发生时间,故障处理记录。

}

控制器就是个这。

4,【常用附件分励脱扣器,合闸线圈,欠压脱扣器】

这些部件,架设在断路器储能机构的上方,透过一些非常机巧的杠杆机构,四两拨千斤的完成任务。

分励是远程断开。

欠压是电压不爽时断开

有时候为了遏制欠压的暴脾气,会连接一个延时控制器,劝欠压观察,1、2、3、或5秒之后,判定欠压故障不是那种日常波动,再由欠压咆哮爆发。

合闸线圈,也叫合闸电磁铁。

在监控室用电机对机构储能之后,再派个人去现场摁下按钮,有失体面,所以在机构上方装设一个电磁铁,全面实现自动化。这就是合闸线圈。

电操(就是前面说的那个把主拉簧拉开的电机)以及分励、合闸线圈,合称为电合分。

订货时常说的电合分电压AC220V,说的就是这三个。

把这些个东西分开,让客户采购ACB时候,还要去单独购买分励脱扣器,合闸线圈,电操,是一种傲慢的行为。

70%~80%的ACB应用场所,有这些附件就够了。其他附件,后面会一个个来说。这里咱们先就大体系说着。

5,【高精尖附件】

协议转换模块

ACB如果要带有通信功能,控制器输出的数据型号,多是按Modbus协议。要是您现场采用的是Profi或者Device Net,就得有个翻译。

信号继电器模块

故障类型,主弹簧储能状态(是否可以合闸),抽屉座上的信号(连接断开试验),要是想放大传出,得有这个。

控制器电源模块

控制器工作电源基本上是DC24V

之前出的DW45 2000~6300A的ACB,控制器里面空间富裕,所以板子下方会包含一个变压器,AC220V的。但是要是您外接的二次电源是DC220V或

者 DC110V,就得买个控制器电源模块

最近出来的那种小型化的DW450-1600A的产品,初期出来的时候,控制器没有包含电源,电源模块外置,顶在ACB的上面。买的时候得单收钱。

【最近已经有厂家做出了内置变压器的控制器】

光电信号模块

主要是考虑信号的电气隔离,用光耦的方式,传递信号。

编程器

带线的遥控器,接控制器上,可以设定控制器的保护参数,个人良心没有坏透,没卖出去过,。

6,【应用型附件】

门框

这个厚道些的厂家一般都含在标准配置里。

相间隔板

这几块塑料板,不知道为啥,大家都单独卖。

母线转换

ACB出线用的最多的,是后部水平接线(后面母排与大地平行)。

要是现场接线条件恶劣,要是用了垂直接线,或者上水平下垂直,上垂直下水平什么的,您可能得单独付款。

但是最近出来的不少产品,都是水平母线端子,拧下螺丝转90度,再拧上去就改成垂直接线了,我觉得这个是最贴心的设计之一。

机械联锁

机械联锁有好几种

首先是两台断路器的,两联锁

其次是三台断路器的,三连锁。三连锁有好几种应用方式

三电源,两常用电源一备用电源,两电源一母联...

各种锁(按钮,抽屉,分闸位置锁,M锁N钥匙,门联锁)

按钮锁,就是按钮前面加个罩子锁上,然后不让人摁住按钮。

抽屉锁,就是锁住抽屉不让改变当前位置。

门联锁,合闸时候,别想开门。这个得用抽屉式断路器。

分闸位置锁,断开的断路器,锁上之后,无法合闸。(锁的是机构里面)

M锁N钥匙,M一般大于N,锁住之后,钥匙才能拔下来,这也算是一种联锁啦。

接地互感器(3PT 3PNT 4PT W)

N相互感器

漏电矩形互感器(矢量和,变压器中性点接地)

3..0智能控制器----写在前面。

这部分写的很纠结。

关键是头绪梳理的有点乱,手边有大概70本万能式断路器的样本,筛出来了10本。

本部分内容主要参考资料包括:

【样本】

常熟开关厂:CW1 CW2 CW3

天津百利:TW30,TW40

施耐德电器:MT,MTE

ABB:Emax

西门子:3WL,3WT

【参考文章引用内容经过少量改写,未与作者联系。如有引用本部分内容,请尊重原作者劳动,注明参考文章】

1,《低压电器》2008年第2期应用IDMTL提高建筑配电系统供电可靠性赵天意上海交通大学,何巍伟施耐德电气(中国)投资有限公司

2,北京人民电器厂有限公司《营销公司培训教程>>B_DOC_acb_2010_MCR与HSISC》

3,中国专利信息中心,相关专利文献。

【关于几个问题的说明】

1,以下的内容,不建议大家去深究,基于应用的角度了解感觉就可以满足绝大部分的工作了。

2,第一条的说明,是给自己打圆场,这部分想写简单了很难,想写深入了,能力不足,所以大家把这个当且只能当另一个新人的读书笔记来看。

3,关于参考资料:土木上传时候,由于没有权限,分压缩包太麻烦了。有需要这些样本的请留言。

控制器功能概览

个人觉得:

理解记忆控制器的功能可以首先将之分成几个大的部分:

1, 保护功能:过电流/接地、漏电保护/其他......

2, 测量功能:电流电压频率功率...

3, 通信与协同:控制器将信号与不同的设备交互,实现不同的功能。比如:与上位机通信,实现现场数据的远程监控,现场参数的远程调节,远程控制与其他ACB通信,当短路电流来临时,上下级断路器通信约定动作逻辑,实现【ZSI】(Zone Selective Interlock)区域选择性联锁与双电源控制器通信,这个未必有数字信号的交互。但是透过一个控制器,实现了两台断路器,【两路电源的投切】。所以更适宜叫做协同。与下级负载通信,当监测到回路电流故障时,透过中间层继电器模块,断路器可以向较不重要的负荷回路发出切除信号。当回路恢复正常后,可发出复位信号。【负载监控】与手持调试设备的通信,可以自手持终端去调整万能断路器的参数,这个有可能可以改变一些透过面板不能修改的参数数据。

4,自检与用户界面,自检用以监视控制器自身工况(温度,软件错误handle 等等),用户界面是用户对控制器参数进行操作的接口

3.1.1过电流保护

必须得写在前面:保护并不全都意味着断开回路。保护,是针对异常情况的做出的响应举措。

断路器跳闸和发出报警信号,是常见ACB保护措施

a) LSI N 这个是四种过电流保护。

Long-time delay 长延时;

Short- time delay 短延时;

Instant短路瞬时;

b)N极保护中性线保护

需求

当负载不平衡或者3次谐波含量比较高的时候,中性线上可能有较大的电流:

一方面我们有时会将中性线导线截面设定为相线截面2倍。

一方面需要为中性线设定专门的保护参数

职责承担

万能式断路器的智能控制器

按照保护参数设定划分为(这里列出的是正常的工况下,N极设定的额定电

流):

OFF(无保护);

0.5In;

In;

1.6In;

2In

安装使用方法

如果,在安装3P断路器的场所,需要中性线保护:

采用:3P断路器+外接中性线互感器

需要断路器控制器中性线保护功能【LSIN】

中性线互感器接入控制器。

如果,在安装4P断路器的场所,需要中性线保护。

采用:有中性线保护功能的控制器、

保护参数设定

设定方式

—远程设定(中控室到配电室4km)

—断路器上直接设定:旋钮/菜单【旋钮便宜,菜单贵】

—外置编程器,以串口,红外接口,RS485/232等形式将手持设备连接至控制器,设定参数【这有点装腔调】

设定值

—N极保护参数最少有两档可以调节:OFF和In。

关于接地保护G,向后放一些。

放点测量,电流电压功率因数,功率,电度表。

为此当干一大杯。

这些职能,虽然深藏配电室后宫,为各种多功能NB电度表的光辉所掩盖,但是还是一样热情洋溢的出现在所有企业的样本之上。

祈祷某日,ACB得宠,将电度表粪土于世上。

这里放一张电流测量的样子吧。其他U,f,P,kW什么的都差不多。

几种说出来缩写的意思显得NB的内容

MCR和HSISC

MCR making current release 合闸短路分断

HSISC High Set Instant Short Circuit 超大短路电流分断

一点便于理解的基础知识。

ACB的脱扣,需要经过这样一些过程

1,互感器感应到电流信号,控制器运算,发出动作指令。

2,动作机构动作,脱扣断开。

【关于MCR】

0,在断路器合闸的瞬间,控制器就像电脑开机一样,有一个加电,自检之类的过程。

1,情境

设想,如果万能式断路器合闸的一瞬间,回路中有短路点存在。

此时如果等控制器反映过味来,然后发出指令,起码要几百毫秒,对于金属性短路的故障,此时很可能造成烧大母排或者拱高压侧保护。

2,解决

MCR功能用以解决这个保护真空期。

MCR,合闸短路脱扣,指的就是不经由控制器管理的保护性脱扣。

MCR 一般在万能式断路器合闸后的100mS内有效。在此时间内的短路电流,由一些更为直接的硬件回路直接控制。

一旦有短路故障,则硬件回路瞬时给出脱扣信号,断开回路。时间一般可以控制在10mS以内。

下面是搜集到的一些参考信息,没怎么看懂

带有MCR和HSISC功能实现电路的断路器。它包括有智能脱扣器,在智能脱扣器带有的MCR和HSISC功能电路中还包括分压电路,它的输出端与MCR和HSISC功能电路中的跟随器的输入端相连;分压电路包括串联的三个电阻,其中一端接地的电阻与三极管集电极和发射极并联,它的基极通过

三个电阻以外另一电阻接单片机的I/O端口,由集成运算放大器及其周边电路构成跟随器、反向器和窗口比较器,电源电压通过断路器的辅助触头和另一电阻接于单片机的I/O端口。由于单片机响应极快,进行接通分断和越限跳闸保护的过程可以认为全部由硬件实现,避免了软件运算,节约采样和计算时间,可高速瞬时保护。保护的整定值可通过调整分压电路的电阻来改变,因此具有可调性。

【HSISC】 High Set Instant Short Circuit

随着单体变压器容量的提升,性能的提升,计算短路电流日益骇人。

所以ACB的分断能力,也就从50,65,85,100,150kA一路飙升。

在此过程中,应用到了多种手段以提升ACB的分断能力。

HSISC是一种应用于超大电流分断情况下的技术。

High Set Instant Short Circuit

一般地,HSISC的阈值设定在Icw短时耐受电流值附近,当遭遇极大短路电流值时,不经由控制器,不运算,不等待互感器信号,直接分断。

MCR和HSISC是厂商价格表中常见的可选功能。相比之下,MCR几乎家家有,而HSISC出现的不是那么多,见到的,可以在下面跟着帖子说说都谁有。

DMTL

【IDMTL】 Inverse Definite Minimum Time Lag 反时限最小延时保护【之前写的有笔误,抱歉】

变压器的两侧,一边是高压熔断器,一边是低压的框架断路器,这两个保护器件之间,存在着选择性配合问题。

按照常规的保护曲线,如果将断路器的过载动作值设定过高,易导致高压熔断器越级熔断。

设定值太低的话,电工忙不过来,生产连续性要求高的场所,更是要出事。

IDMTL,是在ACB中内置调节功能,调节【过载长延时】保护特性,使之与高压熔断器匹配,避免出现上述两难困境。

这个东西用的不是很多,可参考CW3样本和下面的这篇文章【应用IDMTL技术提高建筑配电系统供电可靠性】

应用IDMTL提高建筑配电系统供电可靠性.pdf (224.28 KB)

作者:上海交大赵天意施耐德电气何巍伟

文章写的蛮清楚的

PAL

【PAL】pre alarm 过载预报警 (这个缩写没有去细查过,不过玩魔兽的管这个叫帕拉丁...电视制式也有个PAL)

PAL不只是出现在万能式断路器中,也出现在带有电子脱扣器的塑壳断路器里,电动机保护器也有...

设计时:假定一个回路额定电流为1000A(根据计算得到)

运行中:当电流在1000A的90%以内,认为是正常状态

当负荷超过900A时,电力管理部门就需要注意,负荷有过载的可能性。

PAL功能是应这种需求而设计的。

设定一个预报警门限值,例如额定值的90%,设定一个延时时间,例如120S

以上面的数据为例子,当回路电流持续在900A以上,超过120S时,万能式断路器可以提供一个报警节点信号,用以提示运行部门注意负载状况。

万能转换开关原理图

万能转换开关的工作原理及符号表示 教程来源:本站原创作者:未知点击:2301 更新时间:2009-3-4 16:14:36 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

正泰万能转换开关接点图编码规则 技术交流2010-01-14 20:51:56 阅读1518 评论5 字号:大中小订阅 万能转换开关是一种手动操作的低压电器产品,它是基于通过凸轮控制各对触头从而实现对各个独立线路进行控制的目的,由于它的控制靠凸轮来实现,因此俗称凸轮开关。凸轮开关根据控制的对象和使用的场合不同,大体可以分为万能转换开 关和组合开关。 凸轮开关大体由操作机构、定位助力机构、接触系统三个部分组成。其中接触系统可以由独立接触单位进行线性叠加,每一个接触单元(一节)有两个独立的接触组(1-2、3-4)组成,那么根据排列组合,一个接触单元(一节)可以由4种情况(1-2通3-4断、1-2断3-4断、1-2通3-4通、1-2断3-4通)那么对于n节产品在某个档位的通断情况有4n情况,假如开关有m档,则这个开关理论上存在着m*4n种通断情况。正因为具有如此其他任何开关都不具备的优势,因此被称为万能转换开关。当然接点通断情况十分的复杂,导致顾客在进行产品选择的时候难以下手,即使技术人员也为难。我们正泰由于顾客特殊定做的产品接点图情况十分的普遍,常常由于我们技术人员没有比较可行的接点编码方法,致使产品无法具备具体的产品规格型号,一则导致最终客户无法接线使用,同时没有具体的规格型号,顾客在下次订货时需要重新提供接点情况,延长了产品交付时间,造成顾客退单甚至投诉。为了更好的管理转换开关同时为以后进行软件自动编码准备,这几天将开关做了整理,并查找一些资料,现将这几天对转换开关的编码规则作一个介绍,供大家参考改进。 接点图按产品结构从上至下排列:手柄代号、面板代号、定位特征代号、接触系统(各对触头编号)。这样的分布符合我们的装配习惯,装配时可以完全按照接点图至下而上(反之亦然)对各个部件进行一一对应安装),极大的提高了装配效率 同时便于装配检验。编码过程如下:

模拟断路器设计

模拟断路器设计 谢辉庆,李学全,康忠诚 (重庆市忠县供电有限责任公司智能应用组) [摘要]:继电保护广泛应用于电力、交通、通信等行业,为了更好的进行继电保护工作,设计了一套模拟断路器,以模拟断路器代替真实的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令,也可以用模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试。 [关键词]:模拟断路器高压断路器继电保护装置高电平低电平 0 引言 多年从事继电保护工作,经常进行继电保护装置及高压断路器调试,经常遇到以下问题:①重复整组试验,高压断路器反复跳合闸试验动作,缩短高压断路器寿命,对高压断路器机械结构带来不利的影响;②年度预试定检,继电保护调试人员和高压断路器检修人员同时争用高压断路器,检修高压断路器的工作人员和继电保护装置调试人员只能轮流检修作业,一般是先让检修高压断路器的工作人员将高压断路器检修好后,继电保护装置调试人员再调试继电保护装置,结果延长了电力线路停电时间,工作效率很低;③因高压断路器处于通电运行状态,不允许停电,继电保护装置检查排障时,不可能直接将带电运行高压断路器跳闸。基于上述三个原因,迫切希望有一种便携仪器代替高压断路器。在此设计一个模拟断路器,以模拟断路器代替真实的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令,也可以用模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试。 本文介绍的模拟断路器设计主要有以下几大功能和特点:①以模拟断路器代替实际的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令;②以模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令,传递给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试;③模拟断路器操作电压适应范围宽,交直流220V和交直流110V 均可自由选择;④模拟断路器工作电源交流220V和交流110V可选,工作环境适应能力强;⑤模拟断路器电路简捷,电器元件易寻购,性价比高。 1 设计原理 1.1 模拟断路器设计原理简介 图1是本文设计的模拟断路器原理图。模拟断路器由工作电源回路、逻辑控制回路、就地跳合闸回路、模式转换回路、远动信号接收回路等五部分组成。电源回路主要由电源变压器BYQ、电源滤波电感L1、整流桥BR2、滤波电容C1、C2、C3、C4、稳压集成IC1和IC2等元器件组成。逻辑控制回路主要由数字或门集成IC3、与非门集成IC4和IC5、驱动光耦OP3和OP4、逻辑互锁继电器DL1、DL2等元器件组成。就地合闸回路主要由合闸按钮HA、跳闸指示灯LD、整流桥BR1、跳闸状态采集二极管D1—D4、DL1-CK、DL2-CB、合闸线圈HC1、HC2、万能转换开关触点L1、L2、R1等元器件组成。就地跳闸回路主要由合闸按钮TA、合闸指示灯HD、整流桥BR3、合闸状态采集二极管D8—D11、DL1-CB、DL2-CK、跳闸线圈TQ1、TQ2、万能转换开关触点L3、L4、R2等元器件组成。远动信号接收回路主要由BR4、BR5、DL3、DL4等元器件组成。 1.2 模拟断路器内部电路工作电源设计 1.2.1 工作电压设计 模拟断路器内部电路工作电源分为+24V和+5V两种,考虑到模拟断路器需长期稳定工作,对电源纹波要求较高,模拟断路器选择了使用环型高磁耦合电源变压器,将交流220V单相电源降压成交流24V,变压器BYQ的抽头置为24V档(同时还预留了48V档,若模拟断路器工作外部电源电压为交流110V环境,则抽头置为48V档即可),交流24V电压通过L1高频阻波电感,滤除电源高频纹波,经BR2整流桥整流,C2稳流滤波,C3高频退耦,整流后得到的直流电压V o V o=1.2V i=1.2×24=28.8V V o分两路输入到串联型稳压电源集成输入脚,一路输入到IC1的①脚,IC1的③脚输出稳定的直流

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

电气工程及其自动化专业毕业论文1000A智能型万能式断路器设计

毕业论文 题目:1000A智能型万能式断路器设计 学院:电气信息学院 专业:电气工程及其自动化班级: 1101 学号: 2011XXXXXXX 学生: XXXXXX 导师:梁锦 完成日期: 2015 年 6 月 15 日

诚信声明 本人声明: 1、本人所呈交的毕业设计(论文)是在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果; 2、据查证,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经公开发表过的研究成果,也不包含为获得其他教育机构的学位而使用过的材料; 3、我承诺,本人提交的毕业设计(论文)中的所有容均真实、可信。 作者签名:日期:年月日

毕业设计(论文)任务书 题目: 1000A智能型万能式断路器设计 XXX 学院电气信息学院专业电气工程及其自动化班级 XXX学号 2011XXXXX 指导老师梁锦职称副教授教研室主任谢卫才 一、基本任务及要求: 1. 断路器整体结构设计。 2. 智能脱扣器设计,这一部分是重点,包括互感器设计计算,参量采样,输出模块设 计,硬件设计,软件设计等。 3. 电磁兼容设计。 4. 各功能模块的配合,全部器件的装配。 二、进度安排及完成时间: 3月5日至3月16日:查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告 3月18日至3月30日:毕业实习 4月1日至4月10日:总体方案的确定 4月11日至5月5日:硬件系统的设计 5月6日至5月20日:软件设计 5月21日至6月8日:撰写毕业设计说明书(论文) 6月9日至6月12日:修改、装订毕业设计说明书(论文) 6月13日至6月18日:毕业设计答辩

目录 摘要...................................................................... I ABSTRACT: ................................................................ II 第1章概述 (1) 1.1 智能型万能式断路器开发的目的与意义 (1) 1.2 智能脱扣器的发展 (1) 1.3课题主要研究容 (2) 第2章方案设计及断路器保护功能 (3) 2.1 方案的总体设计 (3) 2.1.1智能监控单元 (3) 2.1.2系统总方案的设计 (3) 2.2 电压电流测量方法的选择 (4) 2.2.1 交流电参数的定义 (4) 2.2.2 采样定理 (6) 2.3 同步采样法在交流测量中的应用 (7) 2.3.1 同步采样定义 (7) 2.3.2 同步采样计算公式 (7) 2.4 万能式断路器 (8) 2.4.1 断路器零部件的设计 (8) 2.4.2 断路器的保护功能 (12) 第3章硬件电路设计 (14) 3.1 单片机的选择 (15) 3.1.1 主控单元的确定 (15) 3.2智能脱扣器电源 (17) 3.3 智能脱扣器电路 (17) 3.4 数据采集 (19) 3.4.1信号采样、处理电路 (19) 3.5 A/D转换电路 (21) 3.5.1 ADC0809简要介绍 (21) 3.5.2 ADC0809与单片机的接口电路 (23) 3.6 键盘、显示接口电路 (24) 3.7 8051与PC通讯接口电路 (26) 3.7.1 RS-232-C接口标准 (27) 3.7.2 RS-232-C传输接口电路的设计 (27) 3.8 报警电路 (28)

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

智能断路器的设计方案

智能断路器的设计方案 一. 系统的整体框架 二. 智能断路器各个模块映射的通信协议栈及通信特点 断路器位置 刀闸位置 弹簧状态 合闸控制信号 开关位置信息 分合闸命令 断路器 遥控 储能电机操作电流 刀闸电机操作电流 分闸线圈操作电流 合闸线圈操作电流 开关触头的温升 灭弧室真空度 分闸速度 合闸速度 保 护电流 测量电流 保护电压 测量电压

从图中可以瞧出:MMS映射了全部的A协议集与T协议集,复杂程度最高。但就是该模块主要实现的就是断路器参数的在线检测与远程控制,因此对通信的实时性要求并不高,基本上就是以人的反映时间为准。 GOOSE模块直接映射到了以太网,其目的就是保证分合闸GOOSE报文的快速传递,因此它的特点就是:通信映射简单,但就是实时性要求高,GOOSE报文的时延必须小于2ms。 SMV也直接映射到了以太网,其特点就是:实现简单,但就是实时性要求最高,SMV的时延必须控制在微秒级。 三.具体的实现方案 1.方案一

图中所示为南瑞的开关设备智能装置实现方案。CPU采用Freescale公司高性能32位微处理器,考虑到GOOSE与SMV的强实时性要求,在系统中嵌入Vxworks专业硬实时操作系统。MMS,GOOSE,SMV全部在嵌入式单系统中实现。 其优点就是:结构紧凑,硬件平台比较简单,实现起来相对容易; 缺点就是:①采用专业的实时操作系统直接提高了研发经费,个人觉得仅仅为了满足GOOSE与SMV的实时性而采用Vxworks有点浪费; ②由于该系统只采用了61850定义的逻辑节点进行建模,因此系统在线检测的信息种类相对偏少。应该按照62271-3标准进行建模,个别的检测参数如果在标准中没有对应的数据对象,可以考虑扩展建模。 ③由于CPU的IO口有限,该方案中的电流互感器与电压互感器采样信号只能以QSPI(同步队列串行接口)方式通过CPU的IO口送入CPU中。这种方式下将不可避免的会造成采样值的巨大时延,产生很大的相位偏移。这种 时延在电子式互感器的设计规范中将不可容忍。 2.方案二

断路器翻转台设计

目录 摘要 (1) 第一章概述 (3) 1.1 物流知识 (3) 1.1.1 物流的定义 (3) 1.1.2 物流系统的组成 (3) 1.2 常用输送机构及功能 (4) 1.3 概述 (5) 1.3.1翻转台设计的国内现状 (5) 1.3.2 翻转台设计的发展趋势 (5) 第二章设计任务书 (6) 2.1 设计题目 (6) 2.2 设计背景 (6) 2.3使用状况 (6) 2.4生产状况 (6) 2.5 设计参数 (6) 2.6 设计任务 (6) 第三章断路器翻转台的总体设计方案 (8) 3.1 断路器翻转台的工作原理 (8)

3.2 断路器支撑架的设计 (9) 3.3 梯子的设计选择 (10) 3.4 护栏的设计选择 (11) 3.5 断路器和相关设备的形状及断路器的摆放 (13) 第四章支撑架材料的选择及法兰的选择 (15) 4.1 支撑架材料的选择 (15) 4.2 型材的分类 (15) 4.3 槽钢中C型钢的主要特点 (15) 4.4 法兰的选择 (16) 第五章支撑架的受力分析及焊接框架强度校核 (18) 5.1 支撑架的受力分析 (18) 5.2焊接框架强度校核 (19) 第六章我国企业物流的现状及改进策略 (22) 第七章总结 (25) 参考文献 (26) 致谢 (27) 1

摘要 仓储管理实务中的核心内容之一主要是为了使仓库空间的利用与库存货品的处置成本之间实现平衡。它是降低仓储物流成本的重要途径之一。通过高效率的仓储活动,可使商品仓储在最有效的时间段发挥作用,创造商品仓储的“时间价值”和“空间价值”。通过实例对其进行分析,以发现公司仓储管理过程中的问题,分析并解决问题,从而提高我们对仓储管理质量的认识,在降低仓储物流费用的同时提高我们的物流服务水平。 本次设计目的是将一些大型的断路器存储到仓库中,由于断路器体积、重量比较大,占地面积大、不经济,需要采用一些机构来解决这些问题,这便是此次课题的设计任务。 关键词:仓储;空间;货位;管理

2、断路器机构设计

电力设备电气绝缘国家重点实验室 Xi ’an Jiaotong University, China 低压断路器机构设计

2、低压断路器机构的多体动力学仿真

EE 2013-04-02 3 1.低压断路器机构简介 低压断路器的机构一般由传动机构、自由脱扣机构和主轴(转轴)、脱扣轴(牵引杆)等组成 ?手柄和杠杆传动的最大操作力应不超过250N。 超过的断路器,可以配备加长手柄 ?传动机构的消耗功率要小。可采用储能闭合的 电动机传动,电动机的功率可降至0.3-1kW ?应使固有闭合时间短。采用预储能措施。可以使用电磁铁传动,电磁铁传动速度快。 ?闭合断路器的冲击应尽量小 设计传动机构时应注意: 1.1传动机构 低压断路器的传动机构一般可以分成手柄传动、杠杆传动、电磁铁传动、电动机传动和气压或液压传动等5种

EE 2013-04-02 41.2自由脱扣机构 自由脱扣机构是实现传动机构与触头系统之间联系的一种机构。自由脱扣机构再扣时,传动机构应带动触头系统一起运动,即通过手柄使触头闭合或断开。当自由脱扣后,即解脱了传动机构与触头系统的联系,传动机构的运动与触头系统无关,并且在发生脱扣的瞬间与传动机构的位置无关。一般自由脱口分自动再扣和非自动再扣两种 自动再扣的自由脱扣由手柄自身的重量或自复位弹簧作用下再扣。DW15和DW45系列万能式断路器的再扣可用手柄或电动机储能来实现。

EE 操动机构实质上是一种四五连杆机构 手动分闸时,一旦手柄向左越 连杆机构简化模型 塑壳断路器连杆机构简化模型 连杆、上连杆、跳扣和脱扣器

图3-1 DW45断路器连杆机构及其简化模型 处于分闸位置,五连杆机构 合闸时,连杆4被顶杆顶住不能运动,储能弹簧(6)处于压缩状态,储能弹簧向右推动储能杠杆逆时针转动,进而推动连杆3和连杆2向左运动,然后推动连杆1顺时针转动,最终带动动触头使动触头闭合,当Oc点处于Od,Ob连线的下方 时,机构进入死点,动触头处于稳定状态。DW45断路器连杆机构及其简化模型当机构分闸时,在触头压力,分闸弹簧,电动斥力的作用下,动触头有逆时针转动的趋势,当半轴(4)在脱扣器作用下脱开后,顶杆顺时针运动,这样连杆4脱开顶杆绕Oa顺时针方向转动,Ob点向下移动,当Oc点处于Od,Ob连线的上方后,机构加速 向右运动,直到断路器处于 稳定分闸状态。

断路器结构的设计

1.总体结构布置 万能式低压断路器采用平面布置,即所有的零部件,如触头系统、操作机构、各种脱扣器、安装支架、主轴、脱扣轴等都铺开布置在一块绝缘底版上。这种布置方式的优点是容易接触到每一个部件,便于装配和调整,也便于更换易零部件,便于维修。其缺点是安装面积较大,降低了断路器的经济指标。断路器设计为并联回路且为横向布置。 1.1各部件的配置 断路器所需要的部件是根据产品技术任务书的规定进行安装,即按需要而配置。例如,需要电动操作,则需要配制电磁铁或电动机操作机构。又如要求远距离脱扣的话,则需加装分励脱扣器;需要达到欠电压保护的话,则需加装欠电压脱扣器。所必须的部件如何配置合理,要认正对待。但是很难有一个通用的、固定的原则。一般来说,可考虑以下几个方面: (1)安装和取下方便。 (2)需要调整的部件,要容易触及并看的见。 (3)各部件的各部件的接线要方便,特别是辅助开关的接线应能在面进行操作接线。 (4)操作机构要操作方便,便于安装。 (5)任何部件都不应有悬空的端子。 2.断路器零部件的设计 万能式低压断路器主要由导电系统、灭弧室、操作机构、脱扣器和手柄直接传动操作机构等

组成。每一功能部分都设计成独立的模块式部件,安装、维护十分方便。 2.1灭弧室设计 灭弧室置于断路器的上方,采用复式灭弧原理,灭弧室壁用绝缘材料压制而成。灭弧室内有灭弧栅片和灭焰栅片、引弧片等。灭弧室的出口为狭缝状,可把游离区限制在80mm以内.加之抽屉式断路器上方装有罩壳,也就是说实现了零飞弧区,保证在电器成套装置中安全可靠使用。 灭弧室内装有许多由厚度约为2mm的钢板冲成的横向栅片,栅片外表面镀铜以增大灭弧能力和防止生锈。每一栅片上冲有三角形缺口。缺口的位置稍许偏在栅片中心线的一边。安装时,将上下栅片的缺口错开。栅片之间的间隙取4mm,当装在缺口附近的动、静触头分开并产生电弧时,由于栅片的存在,电弧电流在周围空间产生的磁通路径发生畸变,这样就产生一种将电弧拉向栅片的吸力。栅片缺口的错开的作用先为减少电弧开始进入栅片时的阻力。由于栅片本生有吸引电弧进入的能力,所以这种灭弧室不需要磁吹线圈。 2.2断路器操作机构的设计 断路器的分、合闸操作有手动和电动两种。采用弹簧储能闭合,闭合速度与操作速度无关。手动储能时扳动操作手柄.通过棘轮带动储能袖,使主弹簧压缩处于储能状态,当按动合闸按钮或接通闭合电磁铁,使释能脱扣轴解锁后,弹簧能量迅速释放,推动连杆机构,使断路器合闸。分断断路器时,按动分闸按钮或接通分励脱扣器,使分断脱扣轴解锁,分断弹簧即可拉动操作机构的连杆使动触头回到分断位置。 (1)传动机构 断路器的传动机构采用杠杆传动。 在选择和设计时注意到如图2–1所示:

只要一分钟,教你看懂电气控制电路图!

只要一分钟,教你看懂电气控制电路图! 看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。电气控制原理图一般是分为主电路和辅助电路两部分。其中的主电路是电气控制线路中大电流流过的部分,包括从电源到电机之间相连的 、“顺 除了合理地选择拖动、控制方案外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。在电气控制原理图的分析过程中,电气联锁与电气保护环节是一个重要内容,不能遗漏。 总体检查:经过“化整为零”,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用“集零为整”的方法检查整个控制线路,看是否有遗漏。

特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到正确理解原理图中每一个电气元器件的作用。 1、看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。 2 则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。 第一步:看电源。首先看清电源的种类。是交流还是直流。其次。要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。电源一般是从主电路的两条相线上接来,其电压为380V.也有从主电路的一条相线和一零线上接来,电压为单相220V;此外,也可以从专用隔离电源变压器接来,电压有140、127、36、6.3V等。辅助电

路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3V等。辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。 第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途。如采用了一些特殊 而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。 第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。 综上所述,电气控制电路图的查线看图法的要点为: (1)分析主电路。从主电路人手,根据每台电动机和执行电器的控制要求去分析各

智能断路器的设计方案

智能断路器的设计方案一.系统的整体框架 断路 器位 置刀 闸 位 置 弹 簧 状 态 合 闸 控 制 信 号 开关位置信息分合闸命令断路器遥控 储 能 电机 操作电流刀 闸 电 机 操 作 电 流 分 闸 线 圈 操 作 电 流 合 闸 线 圈 操 作 电 流 开 关 触 头 的 温 升 灭 弧 室 真 空 度 分 闸 速 度 合 闸 速 度 保护电流测 量 电 流 保 护 电 压 测 量 电 压

二.智能断路器各个模块映射的通信协议栈及通信特点 从图中可以看出:MMS映射了全部的A协议集和T协议集,复杂程度最高。但是该模块主要实现的是断路器参数的在线检测和远程控制,因此对通信的实时性要求并不高,基本上是以人的反映时间为准。 GOOSE模块直接映射到了以太网,其目的是保证分合闸GOOSE报文的快速传递,因此它的特点是:通信映射简单,但是实时性要求高,GOOSE报文的时延必须小于2ms。 SMV也直接映射到了以太网,其特点是:实现简单,但是实时性要求最高,SMV的时延必须控制在微秒级。

三.具体的实现方案 1.方案一 图中所示为南瑞的开关设备智能装置实现方案。CPU采用Freescale公司高性能32位微处理器,考虑到GOOSE和SMV的强实时性要求,在系统中嵌入Vxworks专业硬实时操作系统。MMS,GOOSE,SMV全部在嵌入式单系统中实现。其优点是:结构紧凑,硬件平台比较简单,实现起来相对容易; 缺点是:①采用专业的实时操作系统直接提高了研发经费,个人觉得仅仅为了满足GOOSE和SMV的实时性而采用Vxworks有点浪费; ②由于该系统只采用了61850定义的逻辑节点进行建模,因此系统在线检测的信息种类相对偏少。应该按照62271-3标准进行建模,个别的检测参数如果在标准中没有对应的数据对象,可以考虑扩展建模。 ③由于CPU的IO口有限,该方案中的电流互感器和电压互感器采样信号只能以QSPI(同步队列串行接口)方式通过CPU的IO口送入CPU中。这种方式下将不可避免的会造成采样值的巨大时延,产生很大的相位偏移。

转换开关

转换开关 转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 一、万能转换开关结构与原理: ?由多组相同结构的开关元件叠装而成,外形及凸轮通断触头情况下图所示 LW5系列万能转换开关外形及触头通断示意图 万能转换开关常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。路灯低压开关柜中转换开关常用来转换不同相间的电压指示、控制全夜、半夜灯等。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如下图所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。 ?图中每根竖的点划线表示手柄位置,点划线上的黑点“●”表示手柄在该位置时,上面这一路触头接通。

二、万能转换开关表示方法: ?万能转换开关的型号含义如下: L W 5――□□□/□ L:主令电器 W:万能转换开关 5:设计序号 ?□:额定电流 ?□:定位特征代号 ?□:接线图编号 ?□:数字表示触头系统挡数,字母D-直接起动;N-可逆起动;S-双速电机控制。 ?万能转换开关的选用主要根据用途、所需触头挡数和额定电流来选择。 二、主令开关的结构与原理 三、主令开关表示方法: ?主令控制器的动作原理: ?当转动手柄10使凸轮块7转动时,推压小轮8,使支杆5绕轴6转动,动触头4与静触头3分断,将被操作回路断开。相反,当转动手柄10使小轮8位于凸轮块7的凹槽处,由于弹簧9的作用,使动触头4与静触头3闭合,接通被操作回路。触头闭合与分断的顺序由凸轮块的形状所决定的。 ?常用主令控制器有LK1、LK5、LK6、LK14等系列,其型号的含义如下: ? L K 1――□/□ ?L:主令电器 K:控制器 1:设计序号 ?□:控制回路数 ?□:结构形式代号 ?主令控制器的选用主要根据额定电流和所需控制回路数来选择

ME系列万能式断路器

ME系列万能式断路器 ME系列万能空气断路器,是从原德意志联邦共和国AEG公司引进,并取得该公司生产许可证的产品。产品经济技术指标高,具有八十年代世界先进水平。 ME系列产品的引进工作始于82年,经过引进厂的消化吸收,技术指标的攻关验证,于次年把产品逐步推向市场。87年11月圆满通过部级批量生产鉴定。产品符合IEC-157国际电工标准及VDE 0660的相关规定,符合JB1284-85《低压断路器》部颁标准。 ME系列万能式断路器全系列分为四种结构框架,共有13个电流等级。ME630-4000九个规格为基本系列产品;ME1605、ME2505、ME3205、ME4005四个规格为增容产品,全系列产品(包括增容产品)均具有固定式和抽屉式两种结构,供用户选择使用。 一、适用范围 1、ME 630~4005型万能式断路器(以下简称断路器)的性能符合 IEC157—l标准及VDE0660规范第一部份,可作为发电机、变压器、电动机、整流器等交流设备中的保护断路器,能进行分配电能,并对线路电气设备的过载、欠压和短路有保护作用。 ME 630~4005断路器适用于交流660V、50~60Hz或直流440V输配电网络中,特殊要求时ME630、 1000、1600型断路器的工作电压可提高到交流1000V,ME1605、2505、3205、4005型为增容型断路器。 2、断路器正常使用的工作条件: ①、断路器安装地点的海拔高度不超过2000米 周围空气温度上限是+40℃以及24小时周期内测得的平均温度不超过+35℃,全年的平均温度为+20℃,周围空气温度的下限是-5℃。 ③、大气条件 空气是清洁的,即无爆炸危险的空气,且空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体与尘埃(包括导电尘埃)。而且相对湿度在最高温度+40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较大的相对湿度,例如:+20℃时可为90%,此时已考虑到当温度变化时在产品上可能产生的凝露。 ④、实装条件 断路器必须垂直地安装在无显著摇动和冲击振动且没有雨侵袭的地方。 二、断路器的型号、分类及技术参数 1、断路器的型号,分类见表1所示 根据实际使用要求,按表1所示进行合理地选择,组成理想的保护断路器,但需要注意序号“2”操作方式中,正面快速操作仅与电动机快速闭合进行组合,正面操作仅与电动具有预贮能装置闭合进行组合。 序号“3”电压脱扣器中除分励不带延时外,其余可分别选用其中二种进行组合,特殊要求可同时安装2只分励脱扣器。 序号“4”过电流脱扣器型式可按需要选择14类型中的一种。也可提供无过电流脱扣器型式。 电动机操作均附有维护用的手动操作手柄,抽屉式断路器附有位置变更操作手柄,同时设有维护与检修用的引伸导轨,注意操作手柄在操作后均需取下。用户根据使用情况每台或几台订购一套引伸导轨。 2、主要规格及技术参数 ①、分励脱扣器、欠压脱扣器、闭锁电磁铁、释能装置、电动机传动主要参数见表4。

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

一分钟学会如何看懂电气控制电路图!

一分钟学会如何看懂电气控制电路图! 一分钟学会如何看懂电气控制电路图! 看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。电气控制原理图一般是分为主电路和辅助电路两部分。 、 分析联锁与保护环节:生产机械对于安全性、可靠性有很高的要求,实现这些要求,除了合理地选择拖动、控制方案外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。在电气控制原理图的分析过程中,电气联锁与电气保护环节是一个重要内容,不能遗漏。 总体检查:经过“化整为零”,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分

之间的控制关系之后,还必须用“集零为整”的方法检查整个控制线路,看是否有遗漏。特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到正确理解原理图中每一个电气元器件的作用。 1、看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备, 2 路化整为零,按功能不同划分成若干个局部控制线路来进行分析。如果控制线路较复杂,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。 第一步:看电源。首先看清电源的种类。是交流还是直流。其次。要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。电源一般是从主电路的两条相线上接来,其电压为380V.也有从主电路的一条相线和一零线上接来,电压为单相220V;

此外,也可以从专用隔离电源变压器接来,电压有140、127、36、6.3V等。辅助电路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3V等。辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。 第四步:研究电器元件之间的相互关系。电路中的一切电器元件都不是孤立存在的而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。 第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。 综上所述,电气控制电路图的查线看图法的要点为:

dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

低压断路器设计与制造总结

低压断路器设计与制造总结 1.电镀层GB/T12599-Cu/Sn3(b)m(表面镀暗锡即镀白锡),m表示镀暗锡,b表示镀锡光亮的,m或b前的数值表示镀层的厚度。 2.增强阻燃尼龙PA6与PA66区别:PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。尼龙-6塑料制品可采用金属钠、氢氧化钠等为主催化剂,N-乙酰基己内酰胺为助催化剂,使δ-己内酰胺直接在模型中通过负离子开环聚合而制得,称为浇注尼龙。用这种方法便于制造大型塑料制件。 由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性,因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度,主要做合成纤维并可作为医用缝。 3.断路器用到的零件分别按照国家标准采用相应的公差等级。 4.钣金件在折弯时加一些工艺孔或工艺压痕以防止成型的零件在使用过程中变形 例如NDB3-50产品的动触板在背面加两条工艺压痕以防止两边的直角发生变化。 5.灭弧片采用镀锌与镀镍的区别:镀锌的成本低但导电性差所以吸弧效果不好; 镀镍成本高但镍的导电性好于锌吸弧效果好。 6.Cu/Ep表示电镀、Cp酸洗 7.在设计之前要对产品的功能及工作原理做细致分析,对有样机的新产品设计时要对样机进行精密的测量与对比分析。确定研发方案后对每个零部件设计要做从局部到整体的分析计算,理论没有问题时为了确保开出模具的准确性首先出图进行快速成型,没问题了在确定开设模具。(设计时要把每个细节性问题考虑周全,避免出现设计失误造成损失) 8.标注板状零件的厚度时,可在尺寸数字前加注符号“t”。(参见机械制图59页)

相关文档