高速公路xx隧道施工组织设计

1.编制依据

施工合同、投标书、施工图纸,现行施工技术规范、操作规程、安全技术规程(包括技规、安规、行规、维规)、试验规程、检验评定标准、验收规范、企业贯标程序文件、管理办法,项目进场调查报告等。

2.编制原则

安全第一、质量至上原则。精心组织施工,合理安排工期。坚持技术先进、方案优化、重信誉守合同、施工组织科学合理、按期优质安全高效、不留后患。

坚持按项目法管理的原则。通过与建设单位、监理单位和设计单位协作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,实现质量和造价在保证安全和工期前提下的最佳组合。

重视生态环境,在施工期间及竣工通车后保证不发生水土流失,保证不破坏环境。贯彻执行国家和当地政府的方针政策,遵守法律法规,尊重当地的民风民俗。

坚持用工制度的动态管理。根据工作的需要,合理配置劳动力资源。

按照ISO9001(2000版)的要求编制质量管理体系程序文件,按照投标文件对安全、质量目标的承诺进行严格的管理和有效的实施。

施工组织设计编制做到总体部署和分项工程相结合、重点工程和一般工程相结合、高新技术与既有技术相结合,使施组具有重点突出、内容全面、思路清晰的特点。

3.总体设计思路

以“高起点、高标准、高质量、高速度”为总体目标,精心组织、科学规划。做到开工必优,精益求精,铸造精品工程。

4.编制范围

本施工组织设计编制范围为:国家高速公路xx至xx横线xx省xx至xx(闽赣界)高速公路XX合同段xx隧道掘进开挖、支护、衬砌、防排水、路面、洞口工程、附属工程以及临时工程。

1、工程概况

1.1线路概况

国家高速公路网—xx至xx,xx省xx至xx高速公路XX合同段,本合同段路线位于xx市明溪、xx境内,线路起点位于xx镇xx(K31+860)接XX合同段终点,经xx进入xx县境内,穿梧地隧道,终于梧地萤石矿区附近(K40+800),路线全长8.703073公里,(断链一处K35+086=K35+322.927缩短236.927米)。

1.2.工程范围

xx隧道位于xx市xx县境内,起讫里程左线ZK39+818~ZK40+068.5,长度为250.55米,右线YK39+685~YK40+049,长度为364米。

1.3地形地貌

本隧道场址区属于低山-高丘陵地貌,山体海拔约430-560m,相对高差约130m,洞身最高点海拔564.8m,地形起伏大。进洞口自然山坡坡度约30-50度,自然山坡稳定,出洞口自然山坡坡度约35-40度,自然山坡稳定性一般,沟堑不发育,洞身处地表水贫乏;沿线地表植被发育,主要为林地。

1.4地质、水文及气象条件

1.4.1地质情况

隧道场区表层为少量的第四系坡积层,其下伏基岩为燕山早期花岗岩。根据钻探揭露及地面调查,隧道区地层自上而下为:素填土,坡积粉质粘土,全风化花岗岩,沙土状全风化花岗岩,碎块状全风化花岗岩,弱风化花岗岩。

隧道区未发现有明显滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象的迹象。但隧道开挖时若支护不当,隧道进出口山坡自然坡度较陡,易产生滑坡或崩塌现象,洞身易产生崩塌现象。

隧道区未发现有断裂构造通过。

本区地震基本烈度为6度,地震分组第一组,地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应特征周期为0.35s,近期未发生过较大地震。

1.4.2水文情况

本隧道区地表水部发育。地下水主要为裂隙水,赋存于基岩的裂隙中,其富水性及导水性弱,主要接受大气降水及地下水侧向补给,向下游地下水或以泉的形式排出。据勘察钻孔简易抽水试验资料分析,预计隧道双向总涌水量约75.19m3/d.。

根据本次勘察取水样分析,地下水对混凝土不具腐蚀性。

沿线区属亚热带季风气候,受季风影响,,温和潮湿,雨量充沛,四季较分明,春季阴寒细雨连绵,夏季炎热多大雨,秋季晴朗多雷阵雨,冬季寒冷有霜冻,山区多见短期积雪。

1.5地震基本烈度

据《中国地震动参数区划图(GB18306-2001)》xx省区划一览表及《xx至xx高速公路线路工程地震安全性评价报告》,本场址区地震基本烈度为Ⅵ度区,地震动峰值加速度为0.05g。中硬场地地震动反应谱特征周期为0.35s,近期未发生过较大地震,为地震相对稳定区。1.6施工条件

1.6.1交通运输

主要交通用路为当地原有乡村道路和临时施工便道。

1.6.

2.建筑材料

拟从xx采购水泥;从明溪采购河砂;从xx采购钢材;当地木材资源丰富,就地采购。材料均由供应商送货上门,运费含在采购单价中。

1.6.3.水、电、燃料

当地水源较丰富,沿线施工用水及生活用水可由山间溪水提供,经化验,符合生产、生活需要。

施工用电计划在隧道出口段设置一台600KVA的变压器,并配备一台315KW发电机,可满足施工用电。

1.6.4.通讯

隧址区位于山间沟谷地段,通讯网络覆盖较差,已联系有关部门安装移动通讯信号塔,通讯条件比较便利。

1.7.主要技术标准

公路等级:高速公路

隧道设计速度:100km/h

隧道建筑界限:行车道宽度为2×3.75米,侧向宽度为0.5+1米,两侧设检修道宽0.75+1米,净高5米,净宽10.75米。行人横洞建筑界限:净宽2米,净高2.5米。

隧道路面横坡:单向坡

隧道内最大纵坡:左洞+2.794%,右洞+2.1%

设计荷载:公路—Ⅰ级

洞内中间段照明亮度:4.5cd/m2

洞内卫生标准:纵向通风时,CO允许浓度:δ=300PPm,烟雾允许浓度:0.0065m-1

路面设计标准轴载:BZZ-100

1.8.主要工程量汇总(见下表)

1.9本隧道特点及重点

1.9.1 工程特点

隧道为分离式双洞,平均长度为307.25m。隧道右线位于R=1700米、Ls=200米的圆曲线上,隧道左线位于R=1100米、Ls=200米的圆曲线上。右洞进口桩号为YK39+685,设计标高为471.245米,出口桩号为YK40+049,设计标高为478.889米,长364米,纵坡采用+2.1%单向坡;左洞进口桩号为ZK39+818,设计标高为474.364米,出口桩号为ZK40+068.5,设计标高为481.20米,长250.5米,纵坡采用+2.794%单向坡。

1.9.2工程重点

综合测绘及钻探资料分析确定,本隧道围岩共分为Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ三个等级,确保开挖过程施工安全、质量是本隧道施工中的重点、难点。

对策:

(1)采用合理的施工方法,科学组织、合理配置资源;

(2)坚持“随开挖、随支护、早封闭、快衬砌”的施工原则。

(3)施工过程中采用超前预报系统进行超前地质勘探

2、施工组织机构

xxxx高速公路XX标段项目部成立第二工区,负责管理xx隧道的施工,工区下设隧道三队

作业队的日常管理,包括技术人员8人,安质人员2人,施工员6名;下设钢筋班、铁件班、机械班、开挖班、喷砼班、混凝土班、水电班,具体负责施工项目的实施。

组织机构见图2-1。

2.1.主要人员及部门职责

2.2总工期和质量要求

工期

开工日期:xx年6月16日

竣工日期:xx年6月16日

质量要求

确保分项工程合格率100%,分部分项工程优良率达95%,竣工验收质量等级达到交通部优良工程标准,并力争省优及国优,创造一流的精品工程,创造一流的精品工程。

2.3施工组织机构

组织机构图(图一)

3.施工总体部署

3.1.施工准备

3.1.1临时驻地、施工场地布置

(1)符合业主要求,提前提交布置方案,批准后实施。

(2)根据地形、地貌、道路交通、线路走向、工程分布及区段划分,合理布置,在满足生产的前提下最大限度地减少生产、生活等临时工程数量。

(3)工点布置满足生产生活的基本需要,尽量少占用农田,尽量租用当地闲置房屋。

(4)满足环境保护要求。注重卫生条件、满足职工的生活、文化娱乐的要求,提供必要的医疗急救设施。

(5)维持原有交通、方便地方交通、节约施工运输成本。

3.1.2施工便道

xx隧道位于本合同段尾段,需新改建便道与乡村道路相衔接组成贯通便道。

技术标准:便道路基宽度≥4.5m,路面宽度≥3.5m,曲线适当加宽。≤400m设置

泥结碎石找平。土质挖填方边坡坡度按为2:1,石质挖填方边坡为5:1。台阶高度大于8米须设置碎落台,台阶宽度1.5m。边沟尺寸统一采用30cm×30cm梯形边沟,沟壁坡度2:1,排水沟内侧表面用5cm厚M5.0砂浆抹面。沟谷或渗水严重处设过水管涵。

通往xx隧道的便道主要有三条:

3#号便道从梧地隧道出口至景秀1号桥新建便道纵向拉通,长度约为1.7公里。

4#便道从3#号贯通K39+400处接到xx隧道右线入口出,新建便道约长0.8公里。

7#便道从景秀1#桥至景秀2#桥之间利用原有乡村通道作为施工便道,长约1公里。

所有便道现已全部贯通,可满足xx隧道材料进场需求。

3.1.3施工用水

在隧道出口端修建一座40m3高山水池,与隧道拱顶高差40m左右,并铺设φ100㎜钢管至用水面。在附近山溪修筑蓄水池,铺设φ100㎜钢管至高山水池,用高扬程水泵抽水。

3.1.4施工用电

施工用电计划在隧道出口段设置一台600KVA的变压器,并配备一台315KW发电机,可满足施工用电。

3.1.5通讯联络

隧址区位于山间沟谷地段,通讯网络覆盖较差,已联系通讯部门安装移动通讯信号塔,近期可以改善通讯条件。

3.2总体施工方案

由于xx隧道长度为307.25m,属于短隧道,加之进出口均位于半坡,地势较陡,修建施工场地难度大,因此隧道施工采取从出口向进口方向单向掘进;自然通风,无轨运输出碴;右洞先行,左洞跟进的方案。

进出口采用超前大管棚支护,管棚施工过程中注意调查该段围岩的大致情况,并做好洞外边仰坡、截水沟,在确保安全的前提下进洞施工。

Ⅲ级围岩采用全断面法开挖,无轨运碴,按照光面爆破设计。

Ⅳ级围岩采用半断面正台阶法施工,台阶长度考虑到机械作业要求,暂定为40m,上半断面采用光面爆破,下半断面采用预裂爆破,以减少对初期支护的砼喷层的冲击。

Ⅴ级围岩采用中隔壁法开挖施工,每次开挖进尺不宜大于钢拱架或锚杆纵向间距的 1.5倍,主要采用人工配合风镐和挖掘机开挖,围岩较硬地段,采用微震光面爆破技术。

仰拱跳槽开挖,采用施工栈桥方式施工,开挖后抓紧时间封闭,控制围岩变形。

xx隧道出口掘进口处在下坡,开挖过程中在距掌子面10m左右的位置设置临时集水井,将地下水、施工废水排入集水井,用水泵排出洞外;随着开挖长度的增加,在洞内每隔30米设置一处集水井,间距视水泵功率而定,接力排除洞内水。

业台架进行铺设,防水板采用热合焊机进行无钉铺设。二次衬砌采用C25防水砼。衬砌距开挖掌子面距离不宜大于120米,二次衬砌原则上应在围岩和初期支护变形基本稳定并具备设计及规范要求的条件后施作,但在围岩石质较差、净空变化较大时,应及时施作衬砌防止围岩失稳造成坍塌。

在施作带仰拱的二次衬砌时,应先浇筑仰拱,再浇筑洞身墙拱衬砌砼。

隧道二次衬砌为全断面整体浇筑方式,采用整体衬砌模板台车,台车长度为12m,模板采用厚度10㎜的钢板制作,并涂脱模剂。二衬混凝土采用拌和站集中拌和、罐车运输、泵送入模。

模板台车衬砌施工工艺流程:开始→安装防水设施→安装结构钢筋→精确测量放样→台车定位→灌注边墙及拱部砼→养护→脱模→修整台车→结束。

仰拱及填充混凝土采用大块曲面组合钢模板施作。

施工中采用地质素描、超前钻孔等手段做好超前地质预报,加强地表和隧道内的监控量测工作,用以指导施工和调整支护参数。

4、工期计划及施工进度安排

4.1总工期计划

开工日期:2009年6月16日

竣工日期:2011年6月16日

4.2施工进度安排

总体施工顺序安排

先行施工洞口边仰坡、截水沟,施做超前大管棚支护后,右线先进洞,左线出口随现场情况及时进洞;开挖后二次衬砌及时跟进,危险地段先施做衬砌;仰拱超前二次衬砌段不小于50m。

隧道开挖进度指标:

Ⅲ级围岩5~7m/d,月进尺150~210m;Ⅳ级1.5~3m/d,月进尺45~90m;Ⅴ级0.7~1.4m/d,月进尺21~42m。

隧道衬砌进度指标

二次衬砌采用12m台车2台,进度指标3天/环,90m/月。

施工形象进度

右线开挖:2009.6.16~2009.11.6;左线开挖:2009.11.6~2010.3.1;

水沟、电缆槽:2010.3.1~2010.4.1;路面:2010.4.1~4.15;

竣工整修:2010.4.15~5.1.

4.3工期保证措施

4.3.1.1安排具有公路隧道和类似工程施工经验的队伍投入到本隧道施工。由具有丰富施工经验的人员担任作业队长、副队长、技术主管,加强施工现场的协调和指挥。

4.3.1.2由专人负责,加强同地方政府有关部门及当地群众的沟通,为施工创造有利条件。

4.3.1.3施工队每周召开一次生产布置会,及时总结上一施工周期的施工进度情况,安排下一施工周期的施工生产计划;对施工机械设备、生产物资和劳动力做出总体计划安排;并对资金进行合理分配,保证施工进度的落实和完成。在整个工程的实施过程中,坚持“日保周,周保月”的进度保证方针,确保工期目标的实现。

4.3.2保证工期的技术措施

由技术负责人负责该隧道的施工技术管理,技术室负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。

实行图纸会审制度,在工程开工前组织有关技术人员进行设计图纸会审,及时向业主和监理工程师澄清施工图纸和其它技术文件中的错误和可疑之处,使工程顺利进行。

采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好工序衔接和协调,统一调度指挥,使工程按部就班有节奏地进行。

编制实施性施工组织设计,动态管理,及时调整各项工程的进度计划,确保工期目标的实现。

实行技术交底制度,施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底,对各个施工过程做好技术跟踪监控,发现问题及时解决,防止工序检验不合格而进行返工,延误工期。

4.3.3资源保证措施

组织精干、高效、专业化作业队伍。

成立设备材料室,提前做好采购计划,防止材料采购的种类、型号出现错误或采购的时间不对,避免出现采购不及时或库存时间过长等现象。

加强对材料供应单位放假制度的了解,在节假日期间随时保持联系,并做好应急准备工作,确保在非常规情况下仍能保证材料的正常供应,并提前采购、准备充足。

充分考虑雨季、台风影响,尤其是雨季应做好生产和生活物资的储备工作,保证物资供应,不影响施工进度。制定台风应急预案,保证施工安全。

配备足够机械设备,组成机械化配套作业线,保证施工顺利进行,确保工期目标实现。

5、主要工程项目的施工工艺流程和施工方法

5.1洞口边仰坡施工

施工前准备工作:开挖前,先做洞顶及边仰坡截水天沟,处理洞顶危石,必要时对地表进行加固处理,确保边、仰坡稳定;土质天沟随挖随砌,防止水冲刷坡面。洞口施工避免在

土石方开挖:洞门边、仰坡土石方自上而下分层开挖。土方用挖掘机挖装,石方用风钻打眼弱爆破,挖掘机装碴,自卸汽车运碴。按照设计坡度分层分台开挖。

边仰坡防护:锚网喷防护,自上而下,随开挖分层及时施作。做好坡顶喷混凝土防护层与原坡面衔接,防止坡面风化,引起水土流失、导致边坡防护受到损坏。

洞门端墙及翼墙:在雨季来临前、完成洞口段衬砌后及时施做。利用碗扣脚手架搭设作业平台,利用大块式组合模板立模,搅拌输送车运输砼,泵送入模,插入式振捣器振捣;砼浇注时作到分层、慢速连续浇注。

洞门结构混凝土达到设计强度后,进行土方回填和施作胶泥防水层。土方回填时从下至上按设计对称进行回填,拱墙以下采用C15片石混凝土回填,其余利用土方回填,每层松铺厚度不大于30cm ,用蛙式打夯机逐层填筑夯实,并做好墙后排水设施,最后进行坡面三维网植草防护。 5.2施工辅助措施

xx 隧道整体围岩较弱,为砂质粘土及强风化花岗岩,设计采用F1a 、F1d 型超前大管棚、F2-1、F2-2型超前小导管、F3型超前锚杆作为施工辅助措施。 5.2.1超前大管棚施工

隧道进口采用F1a 型大管棚超前支护,隧道出口采用F1d 型大管棚超前支护,大管棚采用φ108mm 热轧无缝钢管,壁厚6mm ,节长4m 、6m 。管棚采用C25砼套拱作为导向墙,长度2m ,套拱内埋设3榀I18型工字钢拱架,I18型钢与管棚钢管焊成整体,型钢拱架上安装φ127mm 孔口管,用φ12mm 钢筋固定在型钢上。套拱长度2m, 厚度60cm ,起拱线以下C15片石砼基础,平均高度228.1cm 。附管棚布置图

C25砼套拱φ108*6mm无孔钢管

xx隧道管棚施工范围:左线进口ZK39+832~852(20m)、出口ZK40+053.5~068.5(15m)

右线进口YK39+695~+715(20m)、出口YK40+030~+045(15m) 主要工程数量:φ108×6mm管棚2520m,φ127×4mm孔口管288m,I18钢支撑5970.68kg,φ12固定筋230.16kg,C15片石砼基础39.24m3,C25套拱砼100.68m3。

5.2.1.2工期

套拱施工:2009.7.1~7.15,管棚施工:2009.7.15~7.30。

5.2.1.3劳力、机械配备

施工班长1名,技术员2名,电工1名,钻探工3名,压浆工2名,普工6名,电焊工2名,计17人。

挖掘机1台,装载机1台,电焊机2台,管棚机2台,注浆泵2台。

5.2.1.4施工方法、工艺

套拱施工

用全站仪测设洞门中线,标出各管棚平面位置,测设各点标高,算出下返高度,标高高出设计高程10cm左右,复核后下发交底。

为保证洞门仰坡安全,套拱内核心土不挖出,人工按标高修成拱形。

套拱基坑按设计要求检测基底承载力,不小于0.3Mp。模板检查合格后,灌注基础C15片石砼。砼采用搅拌站集中拌制,罐车运输,机械振捣;片石分层填,不得堆放。

基础砼达到强度后(3d),安装I18型钢拱架,倾斜度±20,横向偏差±50mm,竖向按设计高程加10cm控制。横向设连接筋,基础表面打孔安设固定钢筋与拱架焊接。

拱架安装固定完成后,在拱顶测设导向管中心位置,两端设置标高控制点,按3o测放倾斜度,用钢筋焊接在拱架顶部,按设计用φ12钢筋加固。

型钢拱架检查合格后,安装套拱模板,底模采用铺木板,上铺薄立板,侧模用竹胶板,加固用φ22钢筋打入土体,方木支顶。经监理检查合格后,灌注砼。

套拱施工工艺流程见

套拱施工工艺流程图

管棚施工

大管棚采用φ108mm热轧无缝钢管,壁厚6mm,节长4m、6m;环向间距50cm,外插角1~3○。管棚钢管:偶数号孔采用无缝钢管,奇数号孔采用注浆钢花管。

管棚钢管制作:钢管材质须符合设计要求;根据管棚设计长度,以每4m或6m为一节,分节段加工钢管;钢管节段接头采用丝扣连接,丝扣长度15cm。隧道纵向同一断面处的接头数不大于50%,相邻钢管的接头至少需错开1m。

管棚的钢管:偶数号孔采用无缝钢管,奇数号孔采用注浆用钢花管,钢花管注浆渗滤孔布置见(图一)所示。

业要求。

打试验孔:为保证长管棚施工质量,在拱脚部位,选2个孔作为试验孔,找出地层特点,并进行注浆和砂浆充填试验。

管棚施工顺序为由下而上,管棚施作时先钻设钢花管,注浆凝固后再钻设无孔钢管。在无孔钢管的钻孔过程中检查钢花管的注浆质量,当注浆质量达到要求时,再安装无孔钢管,并注浆使管周浆液饱满;当注浆质量达不到要求时,则安装钢花管并进行补充注浆。

采用电动油压钻机成孔、清孔并安插钢花管。钻孔采用隔二钻一,钻孔速度保持匀速,特别是遇到夹泥夹砂层时,控制钻进速度,避免发生夹钻现象。根据现场情况确定是否加泥浆或水泥浆钻进。

每钻完一孔及时清孔下管,防止暴露时间长而出现塌孔,并及时进行连续注浆。钢花管外露10~20cm,并与注浆软管联接。

注浆

连接好注浆管路,利用注浆泵先压水,检查管路是否漏水,设备状态是否运转正常。注浆前先用浆液把孔中的水压出管外,待浆液流出且与浆池中的浆液的浓度相同时,再密封孔口钢板,加压并稳定在0.5~1.0MPa。

注浆采用注浆机进行,水泥浆液水灰比0.5:1(重量比)。注浆过程要尽量连续,水泥浆要时刻进行搅拌,保证浆液浓度相同。

注浆过程中随时检查孔口、临孔、河沟、覆盖较薄部位有无串浆现象。如有串浆,立即停止注浆或采用间歇式注浆封堵串浆口,也可采用麻纱、木楔、快硬水泥砂浆或锚固剂封堵,直至不再串浆时再继续注浆。

注浆结束标准:单管注浆量达设计值,进浆量,一般为20~30L/min以下。或当注浆压力达设计终压不少于20min,但进浆量仍达不到设计注浆量时,也可结束注浆。注浆结束后用M10水泥砂浆填充钢管,以增强管棚强度。

注浆参数:水泥浆水灰比:0.5:1,可添加早强剂;注浆压力:0.5~1MPa,施工中根据现场情况,确实需要时可加大至2.0MPa。

施工措施

钢管棚需按设计位置施工,注意运用测斜仪进行钻孔偏斜度测量,严格控制管棚打设方向,并做好每个钻孔地质记录。

钻孔施工中,如因土质较差等多方面因素的影响,引起卡钻或钻杆断裂,导致钻头无法取出,采用直接清孔后顶入钢花管并接长钢管,压注水泥浆,等强度达到设计要求后,在断管的两旁各增设一根与断管同一类型的钢管。

管采用4m长钢管,其余各节均采用6m长钢管。

派专人作好注浆记录,检查注浆压力、注浆量是否达到设计要求,根据注浆记录估算浆液扩散半径是否与设计相符。

超前管棚施工工艺框图

5.2.2超前小导管

5.2.2.1工程数量

F2型超前小导管用于Ⅴ、Ⅵ级围岩地段,小导管采用φ50×5m无缝钢管,壁厚5mm。根据衬砌类型分为F2-1型、F2-2型,布设位置、参数见下

5.2.2.2施工方法、工艺流程

(1)超前小导管施工工艺流程:施工前准备→钻孔→安设小导管→安设注浆管路→管路压水试验→注浆→记录分析。

(2)小导管制作:沿管体每15cm钻φ8mm孔,四周梅花状布设出浆孔,前端封闭并制成尖状,以便顺利插入已钻好的导管孔内,当围岩松软时,用锤击直接打入。小导管尾端采用Φ8mm钢筋焊一圈加强箍,防止施工时导管尾端变形。

(3)小导管安设:用风钻开孔,开孔直径为50mm,并用吹管将砂石吹出。用带冲击的风

架焊接在一起。

(4)浆液拌制:水泥浆搅拌在拌合机内进行,根据拌合机容量大小,严格按要求投料,水泥浆配合比先按1:1,根据地层情况和凝胶时间要求作适当调整。搅拌水泥浆的投料顺序为:在加水的同时将缓凝剂一并加入并搅拌,待水量加够后继续搅拌1min,最后将水泥投入并搅拌3min。缓凝剂掺量根据所需凝胶时间而定,一般控制在水泥用量的2%~3%。

(5)注浆:注浆压力为0.5~1.0MPa,以防压裂工作面。控制进浆速度,一般每根导管总进量控制在30L/min以内。每根导管内注浆量由计算确定,若压力上升,流量减少,虽然注浆量未达到计算值,但孔口压力已达到设计压力,结束注浆。

注浆结束后及时清洗泵、阀门和管路,保证机具完好,管路畅通。

(6)注浆作业时做好记录,记录每根小导管的位置、注浆时间、吸浆量,压力状况,跑浆情况并以此确定终止时间和判定支护效果。

5.2. 3超前锚杆

5.2.3.1工程数量

隧道Ⅳ级围岩段采用F3型超前锚杆,锚杆采用φ22水泥药卷锚杆,杆长3.5m,环向间距60cm,每环29根,纵向搭接长度不小于1m,纵向间距与钢支撑间距配套,钢支撑间距为0. 5、0.7、1.0m时,锚杆纵向间距分别为2.8、2.8、3.0m;外插角150。

左线ZK39+897~+917段(20m,Z5-1(b)、Z4型衬砌),ZK40+010~+030段(20m, Z4型衬砌);右线YK39+716~+746段(30m,Z4型衬砌),YK39+974~+994段(20m,Z4型衬砌)采用水泥药卷锚杆超前支护。

5.2.3.2施工方法、工艺流程

施工流程: 风钻钻孔、清孔→锚杆插入锚孔→锚杆尾端安装止浆塞、垫板、螺母→

连接锚杆尾端和注浆泵→注浆

安装采用风钻,孔眼间距、深度和外插角符合设计参数的要求,钻孔完成后,将中空锚杆打入岩体。

注浆用塑胶泥封堵杆体周围及孔口,工作面上的裂纹也用塑胶泥封堵塞。管端外露20cm,以便安装注浆管,注浆采用注浆泵进行。

浆液配比:1:1水泥砂浆,水灰比0.38~0.45。

注浆:用塑胶泥封堵杆体周围及孔口,工作面上的裂纹也用塑胶泥封堵塞。管端外露20cm,以便安装注浆管。

注浆口最高压力控制每根注浆管注浆量在30L/min内。定量注浆,即每孔注入约0.3m3浆液,但孔口压力已达到0.5MPa时也结束注浆,结束后及时清洗泵、阀门和管路,保证机具完好,管路畅通。

5.3洞身开挖

Ⅲ级围岩223m。

5.3.1Ⅲ、Ⅳ级围岩开挖方法、工艺流程

Ⅳ级围岩采用半断面台阶钻爆法开挖,上部断面以起拱线分界,凿岩台架、气腿式凿岩机钻眼,毫秒微差有序起爆,预留光爆层爆破;下部断面凿单边跳槽开挖,及时支立拱架支腿。

台阶长度40m,施工中若遇顶部围岩破碎,支护需紧跟时,台阶长度适当延长。当围岩破碎时,采用微振控爆,降低洞内爆破振动效应,以确保施工安全。开挖后及时喷砼封闭,并架设工字钢架及格栅钢拱架。装载机配合自卸汽车装运弃碴。

5.3.1.1炮眼

(1)炮眼布置:周边眼沿隧道开挖轮廓线布置,辅助眼交错均匀布置在周边眼与掏槽眼之间。

(2)掏槽方式:采取二中空眼Φ102mm,楔形眼掏槽。

(3)炮眼深度:周边眼深度为2.5m,掏槽眼深度为2.7m,辅助眼与周边眼的眼底在同一垂直面上。

(4)爆破效果:隧道开挖爆破炮眼残留率要求硬岩达到80%以上,中硬岩达到60%以上。

5.3.1.2钻孔

(1)准备工作:测出隧道中线,凿岩台架就位,画出开挖轮廓,按设计标出炮眼位置(地质条件变化时,适当调整钻孔位置)。

(2)光面爆破参数

根据爆破岩体为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩的属性,Ⅴ级围岩用机械配合人工开挖,Ⅳ级围岩采用半断面正台阶法开挖弱爆破,Ⅲ级围岩采用全断面开挖法弱爆破。采用φ35mm的标准炮眼和φ32mm药卷间隔装药,导爆索联接。计划月进度60m,每天两班两循环开挖,采用光面爆破直眼掏槽,周边眼距离0.5m,装药参数0.5kg/m,采用2号岩石销铵爆药,炮眼利用率1.0。

每一循环进尺:

l=60÷30÷2=1m

炮眼深度:

L=1÷1.0=1m

每一循环用药量:

Q=q×L×S

L ——炮眼深度;

S ——开挖断面面积,取143m2; Q=1.1×1.0×143=157.3kg

整个工程项目需2号硝铵炸药总量计算:

根据施工实际,确定采用爆破施工的长度为100m ,每一循环进尺长度为1.0m ,循环次数为:

N=100/1.0=100(次)

总量:Q 总=157.3×100=15730kg 导爆管用量(1.5粒/M3计): η=143×100×1.5=2.145(万粒); 火雷管用量(1粒/10m3计): η=143×100÷10×1=1430(粒); 导火索用量(1.0m/1粒火雷管计): η=1.0×1430=1430(米) ②炮眼数目 N=r qs

r ——每米炮眼装药量(0.5kg/m2) N1=r qs =5.05

.391.1?=87(个) N2=r qs =5.04.53

1.1?=118(个) N3=r qs =

5

.03.50

1.1?=111(个)

③炮眼深度

根据本工程地质情况和进度要求,采用直眼掏槽形式,并适当加大掏槽眼、底眼和周边眼(比辅助眼深约20cm ),以保证掏槽效果和开挖轮廓。

④炮眼布置如下图:

5.3.1.3装药

(1)装药前将炮眼内的泥浆、石粉吹干净,检查炮眼达到设计要求后装药,装药严格按设计药量进行,炸药选用2#岩石硝铵炸药,若遇涌水较大地段,采用防水炸药,雷管选用非电毫秒雷管,火雷管引爆。

(2)采用不耦合装药,掏槽眼孔底30%长度加强装药,孔口炮泥堵塞长度不小于20cm,装药前将炮眼内的泥浆、石粉吹干净,装药后,所有炮眼均堵塞炮泥。

(3)爆破网络采用微差、非电毫秒雷管起爆,非电毫秒雷管插入药卷内,反向装入眼孔内,导爆管引线连接采用一把抓型式。连接雷管采用低毫秒段,同组连接雷管采用同种毫秒段导爆管。

Ⅲ级围岩地段半断面正台阶施工方法示意图

隧道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 第1章概述 1.1 编制范围 本施工组织设计方案的范围为《野鸡山隧道渗漏水处理工程方案设计》施工图设计中所有施工内容。 1.2 编制依据 1.2.1《野鸡山隧道渗漏水处理工程方案设计》; 1.2.2 公司拥有的施工设备、管理水平、技术力量和以往隧道工程建设的施工经验; 1.2.3 国家、交通部现行的技术标准、施工规范和工程质量检验评定标准; 《公路工程技术标准》(JTG B);

《公路工程国内招标文件范本》(2003年版); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F) 《公路隧道设计规范》(JTG D) 《公路隧道施工技术规范》(JTJ042-94) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB) 《钢筋混凝土设计规范》(GBJ10-89) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D) 《地下工程防水技术规范》(GB) 《混凝土结构设计规范》(GB) 1.2.4 国家、交通部、河北省政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例; 1.2.5 现场调查、勘测资料。 1.3 编制原则 1.3.1 安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方法。在安全措施落实到位,确保万无一失的前提下组织施工。 1.3.2 优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行ISO9002质量体系,积极推广、使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中加强标准化管理,控制成本,降低工程造价。 1.3.3 方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对隧道破除、防排水、防护、衬砌等关键工序进行多种施工方案的综合比选,在技术可行的前提下,择优选用最佳方案。 1.3.4 确保工期的原则

高速公路隧道施工方案及步骤

高速公路隧道施工方案及步骤 按新奥法组织施工,左右洞身分别从两头掘进,无轨运输施工。Ⅲ类围岩采用小导管注浆及超前锚杆加固围岩,开挖采用台阶法,人工配合台车钻眼;Ⅳ类围岩开挖采用全断面法,台车钻眼。洞身衬砌砼采用集中拌合,砼运输车运输,砼输送泵配合液压衬砌台车施工。 一、掘进施工方案: 为防止左右洞在同一断面同时开挖,对两隧道之间围岩产生较大的影响,采用右洞从进口 主攻、左洞从出口主攻的方法开挖。 开挖采用钻爆法施工,采用光面爆破技术开挖。进出口主要各配备1台凿岩台车钻眼,1台挖掘机配合1台侧卸式装载机装碴。6台15T自卸汽车出碴。 Ⅲ类围岩采用短台阶法,台阶长度10-15m;Ⅳ类围岩采用全断面法施工。 二、初期支护施工方案: 洞口Ⅲ类围岩(S2)采用超前小导管(注浆)及超前砂浆锚杆(S3)、钢筋网喷射砼、钢拱架支护,Ⅳ类围岩采用组合锚杆、喷射钢纤维砼支护。 支护施工顺序为:超前支护(超前小导管、超前砂浆锚杆)开挖初喷锚杆、钢筋网、钢拱架复喷至设计厚度。超前支护在开挖之前施工,初期支护紧跟开挖施工。 超前砂浆锚杆采用钻机钻孔,采用高压注浆泵注浆,喷射砼采用湿喷机按湿喷工艺施作。 施工中应认真落实超前地质预报和监控量测工作,确保隧道施工不出现坍塌事故。 三、隧道衬砌施工方案: 二次衬砌施作时间根据监控量测数据确定,Ⅲ类围岩地段隧道衬砌适当紧跟初期支护,仰拱和回填应在二次衬砌之前进行;Ⅳ类围岩二次衬砌可适当滞后,在初期支护基本稳定后施作。 衬砌前按设计要求施工防水层和塑料盲管。防水层和塑料盲管采用自制作业台车施工,防 水层采用无钉铺设工艺,用热焊焊接固定。 洞内衬砌采用穿行式液压衬砌台车全断面施工,隧道进、出口端各配1台台车,考虑隧道处于曲线上的因素,选用长度为9m的台车。紧急停靠带的衬砌砼待全隧衬砌完成后,在台车钢模内加设活动的、带弧形的3015钢模板,并用特制的梳型模加固和调整尺寸,行人、行车横洞及其它预留洞室采用特制台架施工。砼采用S8(C25)防水砼,砼搅拌运输车运输(200m 以上),输送泵泵送砼灌注入模,拌合站集中拌制。 四、施工辅助设施方案: 1、施工用电: 隧道用电利用洞口安装的变压器供电。洞内利用电缆线接至工作面后使用,动力电采用 400V/380V,照明采用安全变压器(36V)供电。 2、施工用风: 在进出口洞口各设40m3供风站一个,供洞内开挖、支护、通风用风。 3、施工通风: 本隧道从两头掘进,单头掘进长度约714~825m,经分析计算,决定本隧道施工通风采用管道压入式通风方式,风管采用维尼龙布基风管,管径采用φ1000mm,进口右洞和出口左洞洞口各配置1台容量不小于1000 m3/min的轴流式通风机。

高速公路施工组织设计(完整)大学论文

实施性施工组织设计

施工组织设计评审表 单位:中铁十三集团公司第三工程有限公司编号:

审批页 都汶路H合同段项目经理部依据《国道317(213)线都江堰至汶川公路H合同段两阶段施工图设计文件》、《投标文件》、初步施工组织设计及现场实际情况,并结合本项目的具体情况,编制的实施性施工组织设计。设计的编制突出重点、兼顾一般,主要施工工艺、工法合理可行,工期和进度安排符合合同要求,投入的人力及机械设备能够满足工程施工的需要,施工准备及场地布置能够结合现场实际,是指导和安排现场施工的重要依据,是确保工程顺利进行,达到保质保量按期完工目的的重要保障。同意按此施工组织施工。 审批人: 二OO三年月日

签发令 都汶路H合同段项目经理部依据《国道317(213)线都江堰至汶川公路H合同段两阶段施工图设计文件》、《投标文件》、初步施工组织设计及现场实际情况,并结合本项目的具体情况,编制的实施性施工组织设计。设计的编制突出重点、兼顾一般,主要施工工艺、工法合理可行,工期和进度安排符合合同要求,投入的人力及机械设备能够满足工程施工的需要,施工准备及场地布置能够结合现场实际,是指导和安排现场施工的重要依据,是确保工程顺利进行,达到保质保量按期完工目的的重要保障。本施工组织设计自即日起执行。 审批人: 二OO三年月日

编制说明 2003年9月29日我单位接到都汶公路H合同段中标通知书后,公司领导立即召开工程准备研讨会,并选定业务骨干组成项目科技攻关小组进行工前技术准备。 项目科技攻关小组为了贯彻我集团公司“争创行业一流,实现顾客期望,奉献满意工程”的质量方针,实现“科学管理,精心施工,加快速度,降低成本,消灭通病,提高质量,树立企业形象、争创国内同类高速公路建设一流水平”的目的,研究编写了本合同段实施性施工组织设计。 该施工组织设计是结合初步施工组织设计和施工现场实际情况,编制的实施性施工组织设计。设计的编制突出重点、兼顾一般,详细介绍了每一个分项、分部工程,每一道工序的具体安排和操作方法;特殊过程的实施方案以及工程完工后的保护措施等许多内容。本施工组织是指导和安排现场施工的重要依据,是确保工程顺利进行,达到保质保量按期完工目的的重要保障。 本施工组织设计由项目科技攻关小组组长孟庆信主编,项目经理于京环主审。 在编写过程中,公司工程管理部部长黄玉江参加了现场考察和方案制定工作,为设计的编写给予了具体指导,在此谨表示忠心感谢。 项目部技术科 二OO三年十一月

隧道工程施工组织设计

摘要 隧道施工组织设计是施工的基本依据。根据施工文件要求、隧道工程特点、围岩条件、工期要求、周围环境、施工技术装备和施工力量等技术与经济因素,在确保安全、经济的前提下,编制隧道施工组织设计。其目的是保证工程按设计要求的质量、计划规定的进度与合理的设计预算,安全、优质、高效地完成施工任务。 xx 隧道确定合理的施工方法、对施工工艺、机械装备、监控量测、工序安排、劳动组织、材料供应、工程投资、场地布置等,作出合理的规划,并提出了组织措施和充分预计可能出现问题的对策, 制定了工期保证措施、安全保证措施和环保措施等。另外,根据各分项工程的工程量、基本施工工序、劳动力安排及工期要求等,编制了施工形象进度图、网络计划图和施工横道图。根据隧道工程规模大小、洞口地形特点、弃渣场位置和水源情况及工期要求等,本着全面规划统筹安排、充分利用地形、因地制宜的原则编制了施工场地布置图。确保隧道施工有条不紊地顺利进行。 本次设计是一次一栋办公楼结构设计,结构设计是在建筑物初步设计的基础上确定结构方案;选择合理的结构体系;进行结构布置,并初步估算,确定结构构件尺寸,进行结构计算。结构计算包括荷载计算、内力分析及截面设计,并绘制相关的结构施工图。 关键词:隧道;施工方法;施工工艺;技术措施;结构;内力;施工图

第一章 工程概况 (1) 1.1 编制依据及原则 (7) 1.1.1 编制依据 ............................................................................................................................ 7 1.1.2 编制原则 .......................................................................................................................... 7 1.1.3 项目目标 ............................................................................................................................ 8 1.2 工程范围及工程数量 . (9) 1.2.1 标段范围 ............................................................................................................................ 9 1.2.2 主要工程数量 .................................................................................................................... 9 1.3 工程地质条件 . (9) 1.3.1 地形地貌 ............................................................................................................................ 9 1.3.2 气象 .................................................................................................................................... 9 1.3.3 地质条件 ............................................................................................................................ 9 1.3.4 水文地质条件 .................................................................................................................. 10 1.3.5 地质构造 .......................................................................................................................... 10 1.3.6 地震烈度 .......................................................................................................................... 10 1.3.7 不良地质及特殊岩土问题 .............................................................................................. 10 1.3.8 工程特点及难点 .............................................................................................................. 10 1.4 隧道施工环境 .. (11) 1.4.1 施工用水 .......................................................................................................................... 11 1.4.2 施工用电 .......................................................................................................................... 11 1.4.3 通讯 .................................................................................................................................. 11 1.4.4 交通运输 .......................................................................................................................... 11 1.4.5 地材供应条件 (11) 第二章 施工准备 (14) 2.1 现场布置 (14) 2.1.1 主工作面选址 .................................................................................................................. 14 2.1.2 弃渣场地及卸渣道路布置 .............................................................................................. 14 2.1.3 大宗材料堆放场地和材料库布置 .................................................................................. 14 2.1.4 生产房屋和生产设施布置 .............................................................................................. 14 2.2 人员及机械配备 . (15) 2.2.1 队伍安排及劳动力组织 .................................................................................................. 15 2.2.2 施工机械设备的配置 ...................................................................................................... 16 2.3 施工技术准备 .. (17) 2.3.1 熟悉图纸资料和有关文件 .............................................................................................. 17 2.3.2 技术交底 .......................................................................................................................... 17 2.3.3 技术保障 .......................................................................................................................... 17 2.4 施工现场准备 .. (17) 2.4.1 复查和了解现场 .............................................................................................................. 17 2.4.2 确定工地范围 .................................................................................................................. 17 2.4.3 清除现场障碍 (17)

高速公路隧道工程施工组织设计

XXX 施工组织设计 第1 章编制说明 根据建设单位标前会和答疑会精神以及现场的实地踏勘,结合我公司多年来在公路、市政道路、立交桥等类似市政工程施工中所积累的经验,依据我公司的施工、技术、机械装备和管理等综合水平编制标书,若中标我们将在此基础上遵循合同要求,进一步按照设计文件、技术规范和标准编制出详细的实施性施工组织设计,并严格按照经过批准的施工组织设计进行施工,确保工程实施。 1.1 编制依据 (1) 《XXX施工招标文件》。 ( 2 )招标文件中明文规定的技术规范和标准,以及有关现行的国家和省部级规范和标准。 (3)XXX工程扩大初步设计,宁镇公路立交图纸。 1.2 编制原则 ( 1 )充分遵循招标文件条款的原则。 ( 2)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效的履行合同。 ( 3)按照招标文件、技术规范和标准的要求,正确选择施工方案,实行全面质量管理。 ( 4 )“严格贯彻安全第一”原则。 5 坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则,在施工中发扬创新精神,以科技为先导,应用新技术、新材料、新工艺、新设备, 积极寻求为建设单位节约投资的合理化建议, 对技术方案进行不断的优化。 1.3 编制目的在满足建设单位各项要求条件的前提下,确保工程施工质量达到全优,力争施工工期提前,把施工对周边环境破坏和扰动控制在规定要求范围内。 第2 章工程概况 2.1 工程地理位置及范围 2.1.1 工程位置 XXX工程位于南京市主城东北部,南起宁镇公路与宁栖路交叉口,北止于纬一路,全 长3.78km。其中本标段A主线331.502m, B主线335.252 m及其他支线道桥。如附录1所示。 2.1.2 工程范围 (1)道路部分:A主线自A0+000?A0+184.902; B 主线自B0+000?B0+214.952。 (2)桥梁部分:A 主线自A0(A0+184.902)?A6(A0+331.502); B 主线自B0(B0+214.952)?B5(B0+335.252)。匝道 C D E、G H; F线 桥。 排水部分: 宁镇路边排水暗渠一条。 2.2 设计概况 2.2.1 桥梁工程 A 主线桥:里程桩号A0+184.902 ?A0+331.502,长146.6 m。 墩基础:钻孔浇筑端承桩,8根桩径1.2 m 12根桩径1.5 m桩长范围15.0?20.0 m 4个6.0m X2.4 m 矩形承台、3个5.2 m x 2.2m矩形承台,桥台处13.25 m X5.2 m 矩形承台。 下部结构:6个T型墩柱。 上部结构:箱梁146.6 m,一联5跨等高预应力混凝土连续箱梁,高1.4 m。桥面系:7cm的C25防水混凝土找平层、3cm中粒式沥青混凝土。 B 主线桥:里程桩号:B0+214.952 ?B0+335.252,长120.3m。 墩基础:钻孔浇筑端承桩,16根桩径1.2 m 6根桩径1.5 m桩长范围15.0?20.0 m 4个5.2m

电力隧道施工组织设计.北京

昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程 电力隧道工程 施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京路鹏达市政工程有限责任公司 2011年03月15日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要施工方法 第四章质量目标及保证措施 第五章安全施工措施 第六章文明施工、环境保护措施第七章工期安排及保证措施

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件﹤昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ01-56-2001 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 4)混凝土结构设计规范GB50010-2002 5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6)地下工程防水技术规范GB50108-2001 7)地下防水工程质量验收规范GB5028-2002 8)市政工程有关技术规范 9)电力工程电缆设计规范(GB50217-94)

10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB50208-2002) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。 第二章工程概况 本工程为随路建设电力管线,使电力管线工程设计满足当地电力发展未来需要,为当地电力未来发展预留接口,同时保证道路运行安全。沿顺沙路由规划6#路至大汤山桥永中北23.0米、大汤山桥至规划5#路道路永中北22.0米新建一条2m*2.3m暗挖电力隧道;新建电力管线全长9.35公里,电力隧道长685米。 2.1.工程地质及水文情况 1)场地总体概述 拟建场地地处北京市昌平区南部,场地起伏不大;地面高程为36.23~37.84米,西低东高; 2)土层分布情况 本地区地层主要为人工堆积土层、新近沉积层和一般第四纪沉积层;拟建场区地形较为平坦,电缆隧道所在范围内具体土层自上至下为:

高速公路施工组织设计方案

第一部分施工组织设计文字说明 一、编制依据、原则和范围 (一)、编制依据 1、西安咸阳国际机场高速公路施工图(第一卷~第十卷)。 2、西安咸阳国际机场高速公路土建工程工地现场勘察情况。 3、交通部颁布的有关设计、施工、验收规程及有关法律、法规和我单位的《质量手册》等有关文件。 4、我单位现有的技术、设备、人员素质、管理模式、施工经验、科技进步和施工能力等施工要素情况。 (二)、编制原则 1、遵守招标文件的各项条款、各种规范和设计图纸的原则。 2、统筹安排,突出重点、难点项目,优化施工方案,合理安排施工进度计划,合理配置施工所需劳、材、机具设备,实行标准化作业,组织连续均衡生产,做好工序衔接,紧张有序,加强施工监控,确保工程质量。 3、突出应用新技术、新工艺、新设备、新材料,提高施工的机械化作业水平,积极应用先进的科技成果,创造精品工程。 4、运用现代科学技术,采用先进可靠的安全保证措施,确保生产安全,做到文明施工。 5、根据我企业的实力,考虑工程地质、工程特点和工期要求,坚持“项目法”施工,采用机械作业,确保工程质量及安全,保证按期竣工。 (三)、编制范围 按照招标文件的划分,本施工组织设计针对西安咸阳国际机场高速公路土建工程第2标段(施工里程为:K1+768.2~K5+184.2)主线桥梁和互通工程。 二、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到现场的方法 (一)、设备人员动员周期 1、设备:施工机械及试验、测量设备按投标书承诺的施工进度计划安排及时进场。一个月内,主要施工机械及试验、测量仪器等第一批施工机械、设备进场。进场机械及

设备状态良好,整洁一新,并做好开工前保养;进场后,及时做好试验和测量仪器的检验标定工作,确保施工时的正常使用。 2、人员:根据施工组织设计安排,提前组织拟参与本工程施工的各类专业人员参加施工前的培训工作。使参与施工的人员了解本工程的特点和技术质量要求。接到中标通知书后,立即组织施工人员进场,组建成立项目经理部。在半个月内,项目的主要管理人员、工程技术人员全部到位。各工区的专业管理人员、技术工人及劳务人员按计划陆续到位。在一个月内完成前期的临建。 (二)、设备、人员及材料运到现场的方法 设备、人员和主要材料运到现场的原则是根据工程进度计划需要和监理工程师的指令,分期分批进入现场并根据具体情况随时加以调整。 1、设备:施工机械、设备由我局统一协调调配,以汽运的方式运抵施工现场。 2、人员:工程管理人员及工程技术人员由我局按照投标书承诺,统一委派。专业施工作业队由我局内部统一组织调度。 3、材料:项目经理部下设材设部,对本工程的材料统一管理。按材料进场计划,及时组织材料货源进场,并做好原材的检验工作,保证材料质量。施工材料主要采用汽运的方式运到施工现场;钢材、水泥等专用材料与经评审合格的专业厂家直接签订购销运输合同,以保证材料的供应和质量。 三、施工组织机构的主要职责、范围 (一)、施工组织机构的组成 根据本标段的工程特点、工程量及工期要求,我局本着以计划管理为主线,以重点、难点工程控制为重点,以质量、进度、安全、环保工作为中心的指导思想开展工作,组建成立“西安咸阳国际机场专用高速公路N2合同段项目经理部”,负责本标段的施工管理指挥工作,项目经理部下设六部一室。

隧道施工组织设计

目录 1. 编制依据、编制范围及编制原则0 1.1编制依据0 1.2编制范围0 1.3编制原则0 2. 工程概况1 2.1线路概况1 2.2主要技术标准1 2.3征地拆迁简况2 2.4工程特点2 2.5工程难点3 2.5.1防水治水 (3) 2.5.2溶隙、溶槽的影响 (3) 2.5.3下穿高速公路 (3) 2.5.4湿喷混凝土 (3) 2.5.5超前地质预报 (4) 3. 所在地区特征4 3.1自然地理特征4 3.1.1地形地貌特征 (4) 3.1.2工程地质特征 (4) 3.1.3不良地质及特殊岩土 (6) 3.2交通运输情况6 3.2.1铁路运输 (6) 3.2.2公路运输 (6) 3.3沿线水、电、燃料等可利用资源情况7 3.3.1水源 (7) 3.3.2电源 (7)

3.3.3燃料 (7) 3.4沿线建筑材料分布情况7 3.4.1砂石料 (7) 3.4.2粉煤灰 (7) 3.4.3水泥 (8) 4. 施工组织安排8 4.1建设总体目标8 4.1.1质量目标 (8) 4.1.2安全目标 (8) 4.1.3工期目标 (8) 4.1.4环水保及节能目标 (8) 4.1.5技术创新目标 (8) 4.1.6职业健康目标 (9) 4.2建设管理组织机构和施工任务划分9 4.2.1建设组织机构 (9) 4.2.2主要管理人员及部门职责 (10) 4.2.3施工任务划分及施工队伍安排 (14) 4.3总体施工安排和主要阶段工期14 4.3.1总体工期安排 (14) 4.3.2总体施工顺序 (14) 4.3.3主要阶段工期安排 (15) 4.3.4施工进度安排依据及原则 (15) 4.3.5主要进度指标的确定 (16) 4.3.6施工进度计划横道图 (18) 4.4施工总体平面布置示意图18 5. 临时设施方案18 5.1大临工程的分布及总体设计原则18

高速公路隧道施工组织方案

高速公路隧道施工组织方案 第一章施工总部署 1.1施工组织 1.1.1施工组织管理机构 为安全、优质、按期完成本合同段的施工任务,本着精干、高效的原则,我们拟抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管理人员及具有丰富施工经验的施工班组上场。组建本项目管理机构,成立“隧道施工队”,全面履行施工承包合同,直接组织工程施工。 队部设队长1人,副队长3人,技术主管1人,测量及技术员4人,下设开挖班、立架班、喷砼班、钢筋班、二衬班、出碴班、机械班及后勤保障部。 各班组按工种分工和职责范围,各负其责,密切配合,对工程进行有效、全面地监控和管理,后勤部承办各项业务工作,全面保证ISO9001:2000质量保证体系的有效运行和本项工程建设任务的优质、高效完成。 1.1.2队部人员安排 针对本项目工程特点,我们对队部人员进行了安排,队部各类人员共计40人,其中主要管理和技术人员15人,队部人员具体安排详见表1-1-01,施工任职主要人员见1-1-02。 队部人员配备表表1-1-01

施工主要任职人员表表1-1-02 1.1.3施工任务安排及劳动力组织 根据本项目的工程数量、工程特点、工期要求及本承包人企业定额水平现状,本工程拟安排三个隧道施工队和一个机械保障队负责本项目具体施工任务,人员实行弹性编制、动态管理,正常施工投入各类人员340人,其中熟练技工占50%,高级技工占11%。 施工队伍具体任务安排及劳力配备详见1-1-03。 施工队伍任务划分及劳力配备表表1-1-03 1.1.4劳动力上场计划详见表1-1-04。 劳动力上场计划详见表1-1-04

1.2施工计划安排 1.2.1总工期目标及总体施工进度计划 根据本工程的实际情况和我单位施工能力,本工程总工期目标是:15个月完成全部施工任务。2003年5月15日进场,2003年6月15日正式开工,2004年10月15日完工。 1.2.2阶段性工期目标 一、施工准备阶段 计划安排1个月(2003年5月15日~2003年6月15日)。 主要组织人员、主要机械设备、材料进场,完成施工便道、给水管道、递接高压线,安装变压器,修建生产及生活用房,交接桩橛和本项目控制测量,复核技术资料,办理征地拆迁、设计制作衬砌台车等工作。 二、主体工程施工阶段 计划安排15个月(2003年6月15日~2004年9月15日)。 主要完成本隧道的明洞、洞门工程、开挖、初支、仰拱、回填层、二次衬砌、砼路面及隧道装饰等项目的施工。 三、收尾配套阶段 计划安排20天(2004年10月1日~2004年10月20日)。 主要完成缺陷修复,设备、人员转场、场地恢复、竣工资料编制及验交等工作。 1.3施工总平面布与临时工程 本标段的施工总平面布置本着因地制宜,便于施工,少占农田,安全渡汛和有利于环境保护的原则进行布置。 沿线有电力线经过,在向电力部门申请后,于进口设二台800KV A变

高速公路施工组织设计方案

高速公路施工组织设计方案 1.编制依据 本工程施工组织设计的编制依据为: ×××高速公路工程招标文件 ×××高速公路工程招标文件初步设计图纸 ×××高速公路工程招标文件补遗书 市政工程施工及验收技术规程: 第一篇城市道路(XX市政工程管理局) 第二篇公路(XX市政工程管理局) 第三篇桥梁(XX市政工程管理局) 第四篇下水道(XX市政工程管理局) 建设部相关行业技术标准 2.工程概况 2.1.工程简介 高速公路段为纵贯XX西部地区主要干线的立交及高架工程,连接虹桥机场延安西路高架、外环线、沪青平公路。 2.2.工程范围及设计构造 本标段为×××路至×××路的×××标段,施工范围为××路至××,主线里程桩号0-035.22—1+472.28。整个标段由69跨主线桥梁及N、S两条匝道桥梁及地面道路和排水组成。 2.2.1.桥梁设计里程 主线桥梁0-035.22—1+472.28 匝道桥梁N:0+000--0+153.60 S:0+000--0+153.60 地面道路面积40648M2 下水道由Φ300-Φ1200管道组成,总数3060M。

2.2.2.桥梁部分设计概况 2.2. 3.桥梁主要结构工程量汇总 2.2.4.道路、下水道主要工程量汇总 2.3.现场及周边建(构)物,道路交通及地下管线状况 1、根据现场勘察,涉及拆迁工程主要集中在××路和××路两侧,总量不大。 2、本工程交通状况 本工程可排用交通道路有三条:××路、××路、××路。 3、地下管线 本标段地下管线主要分布在:××路、××路、××路。地下管线较为密集,施工时必须建立管线档案,采取有关措施,确保管线安全。 2.4.业主招标的工期要求 本工期业主招标工期要求为10个月。 3.工程主要施工技术关键 针对本工程具有的综合性重大市政工程的设计构造特点,结合以往工程施工经验分析,从保证工程质量的重点要求出发,从工程的内在质量、外观质量和功

公路隧道施工组织设计

公路隧道施工组织设计

公路隧道施工组织设计 一、主要工程项目施工方案、施工方法 本合同段设青山岭隧道一座,起止里程为K144+050~K145+150,全长1100m。隧道岩性以褐灰、浅灰、灰绿色流纹岩为主,风化厚度大,岩体多以碎裂结构为主,不同风化程度的流纹岩,力学性质差别较大,隧道区域划分为Ⅱ、Ⅲ类围岩。隧道穿越二级分水岭,地下水类型以基岩裂隙水为主,赋水性中-富。 根据对设计文件的理解和实地现场考察,结合我局多年隧道施工的经验,以及对云南特殊地质状况的了解,我们将采取必要的措施、方案,克服施工中可能发生的一切问题,高速、优质的完成隧道的建设。 (一)、施工原则 我单位在多年的“新奥法”施工中,积累了丰富的经验。我们将坚持“光面爆破喷锚紧跟监控量测,及时反馈和修正”的原则。在施工中结合设计,积极推广国内外隧道施工新技术,采用大型施工机械设备配套施工。开挖、出碴、喷锚与二次衬砌施工相配合一条龙作业。坚硬围岩施工,加强掏槽爆破,控制周边光爆选择合理进尺。施工中,我们坚持“短进尺、弱爆破、勤量测、紧封闭”的原则,大小管棚预注浆超前支护,钢架支撑喷射钢纤维砼,及时施作二次衬砌。采用先进的监控量测技术对围岩地质进行超前探测,根据信息反馈拟定相应的施工方案。 (二)、总体施工方案 本隧道为控制工期的工程项目,洞门施工在不干扰洞内施工的情况

下安排同步进行。本合同段隧道通过的围岩有Ⅱ、Ⅲ类围岩,根据围岩类别及地质条件状况,本隧道支护型式分设为S1、S2、S3、S4、S5。各型支护参数如下表所示: 隧 道 支 护 参 数 表 项 目 S1 S2 S3 S4 S5 初 期 支 护 25喷射砼 15 cm 20 cm 18 cm 16 cm 10 cm YF1506锚杆 @90×90cm L=4m @90×90cm L=4m @100×100cm L=4m @110×110cm L=4m @120×100cm L=3.5m 二 次 衬 砌 60 cm 60 cm 60 cm 50 cm 40 cm 仰 拱 60 cm 60 cm 60 cm 50 cm 40 cm 辅 助 措 施 超前大管棚 超前小导管 钢拱架 钢拱架 钢格栅 说明:喷射砼采用钢纤维砼;衬砌采用25#防水砼;其中S1、S2、S3、S4为钢筋砼。 根据本隧道地质情况和设计特点,结合我单位隧道施工技术水平和机械配备情况,以保证工程质量和安全生产为目的,按照新奥法的施工原理进行方案制订和组织施工。明洞衬砌段采用明挖法或明拱暗墙法施工;洞口浅埋段采用中隔墙法或短台阶七步平行流水作业法施工;Ⅱ类 围岩段采用环形开挖留核心土或台阶法施工;Ⅲ类围岩段采用长台阶法。 洞身开挖是隧道施工的关键工序,开挖方案主要根据围岩的情况确

盾构隧道施工组织设计

第一章地质描述 第一节概述 一、概述 二、线路段工程地质条件 (一)、地形、地貌 。 (二)、岩土体工程地质特征 (三)、水文地质特征 区间地质描述 区间地质描述详见表7-1-1、表7-1-2;土体主要物理力学性质指标表7-1-3、7-1-4。。 一、科技路站 第三节补充地质勘察

第二章工程特点 第一节工程主要技术难点及对策 第二节工程的主要特点 一、交叉多,干扰大 集中体现在结构交叉多、工序交叉多、接口界面交叉多、专业交叉多、前期与后期交叉多,施工相互干扰较大。执行关键工期计划所发生的各规定部分的工期偏差,会影响其它作业。结构的多交叉,存在空间效应与体系转换问题。 二、地处市区,环境特殊 主要体现在地面建筑物密集,施工对周围环境的影响必须严格控制,文明施工要求严格,环境保护标准高。 三、任务重,系统性强 全部工程要求在33个月内完成。其中,盾构机需要引进,鉴定、安装、调试,前期试掘进进度会放缓,中间加快,出洞又会放缓,还要调头、转场,工序复杂,任务重。采用盾构机施工,这是隧道工厂化施工的模式,其系统性特别强,环节与环节之间的衔接、匹配是否合理,直接影响施工效率,直接影响施工的安全、质量、速度。四、地质复杂,施工难度大 地铁隧道主要穿越Ⅱ4、Ⅲ1层。Ⅱ4层以上主要为砂性土,其渗透性强,富水性好,围岩稳定性极差。Ⅱ4、Ⅲ1层水平分层,盾构机易磕头;且局部地区覆盖层过浅。施工中容易造成地面隆起或沉降。 第三章施工准备 施工准备工作是否充分、到位,将直接影响施工总体安排,影响主体工程能否按时开工,影响到工程开工后能否顺利进行,施工前必须做好各项准备。我局中标后,迅速组成项目部开展各项工作。在最

赵家坝隧道施工组织设计模板

赵家坝隧道施工组 织设计

新建铁路兰州至重庆线夏官营至广元段LYS-5标段 赵家坝隧道施工组织设计 一、编制依据、原则及范围 ( 一) 编制依据 1、兰渝铁路有限责任公司发布的《新建铁路兰渝线夏官营( 不含) 至广元段( 不含) 土建工程施工总价承包招标文件》, 招标编号JS -002。 2 、兰渝铁路有限责任公司发布的《新建兰州至重庆铁路夏官营( 不含) 至广元段( 不含) 土建工程施工总价承包招标》LYS-5标段工程量清单及甲供、甲控材料清单。 3、兰渝铁路有限责任公司发布的《新建兰州至重庆铁路夏官营( 不含) 至广元段( 不含) 土建工程施工总价承包招标文件答疑书》。 4 、中铁第一堪察设计院编制的《新建铁路兰渝线夏官营至广元段招标文件》LYS-5标段初步设计招标用图。 5 、中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。 6、本标段工程拟投入的施工管理、专业技术人员、机械设备等资源。 ( 二) 编制原则 1、认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策, 严格执行建设程序。 2、在充分调查研究的基础上, 遵循隧道施工工艺规律、技术规律和安全生产规律, 合理安排施工程序及施工顺序。 3、全面规划、统筹安排、保证重点、优先安排控制工期的关键工序, 确保合同工期。 4、运用国内外先进的施工技术, 科学的确定施工方案。积极采用新技术、新工艺、新设备和新材料, 努力提高产品质量水平。 5、充分利用我部现有的施工机械, 扩大机械化施工范围, 提高机械化程度, 改进劳动条件, 提高劳动效率。

6、合理布置施工平面图, 尽量减少临时工程, 减少施工用地, 降低工程成本。 7、采用流水施工方法、网络计划技术安排施工进度计划, 科学安排冬、雨季项目施工, 保证施工连续、均衡、有节奏地进行。 ( 三) 编制范围 新建铁路兰州至重庆线夏官营至广元段LYS-5标段经理部四分部, 起讫里程范围: DK390+234~DK390+886, 正线652m。工程内容包括: 征地、桥隧道、无碴道床、站场土石方、房建及其它运营生产设备及建筑物, 大临工程等。 二、工程概况及特点 ( 一) 工程概况 赵家坝进口位于桔柑乡赵家坝东南方向, 起讫里程范围: DK390+234~DK390+886, 正线652m。 沿线地表水主要为江河水、溪水、沟水, 地表水系发育,地下水类型主要为第四系孔隙潜水、基岩裂隙水及岩溶裂隙水; 不良地质主要为滑坡、泥石流、岩堆等; 特殊岩土表现为黄土、软土( 松软土) 、膨胀岩; 本标段地震动峰值加速度为0.20g。 ( 二) 地形地貌 属秦岭-昆仑纬向构造体系被后期构造体系改造, 出露三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系、志留系等中生界、古生界的地层, 山间盆地内仍零星出露第三系白垩系等新生界、中生界的砂岩、泥岩、砾岩等。 ( 三) 气象特征 位于甘肃省东南部, 属北亚热带湿润向暖温半湿润过渡的季风气候, 受境内高山深谷地形的影响, 在气候上有明显的区域特征, 气候差异悬殊, 垂直分带的差异性明显, 河谷炎热, 山地寒冷。年平均气温14.6℃。最高温度38.6℃, 最低温度-8.6℃, 年平均降雨量471.9, 相对湿度58%。

高速公路施工组织设计概述(doc 146页)

高速公路施工组织设计概述(doc 146页)

施工组织设计的文字说明 一、编制依据 1.招标代理方及××市交通局提供的招标文件。 2.招标代理方及××市交通局组织的现场考查情况。 3.招标代理方及××市交通局提供的补遗书。 4.国家现行公路工程有关技术标准、规范、规程及法律、法规文件等。 二、编制原则 1.严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工,确保工程质量优良。 2.坚持实事求是的原则。在制定施工方案中,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,坚持科学组织,合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的工程建设。 3.根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息。实现质量和造价的最佳组合。实事求是的确定工期、施工方案,确保按期、优质、安全、高效地完成所有的工程项目。 4.积极推广应用四新成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料要积极采用,发挥科技在路桥施工中的先导作用。

××工程建设(集团)公司 二○○二年五月十 九日 1工程概况 1.1工程简述 ××一级公路建设工程是××城—××港的一级公路。它的建成将大大改善××的对外交通和投资环境,对发展××经济具有很大的作用。 ××一级公路主线采用4车道,基宽度为25.5米;大、中桥、涵洞、路基设计按百年一遇设防;桥涵设计荷载为汽—20级、挂车—100级标准。西司马港中桥、立新河中桥共2座中桥,涵洞56道。 1.2地形、地貌 本工程位于长江三角周冲积平原。系第四系全新统冲积层,表层1.5—4米为亚砂土,下部为粉砂土。地下水位较高。地势比较平坦,海拔标高一般均在4.5米以下(吴淞高程)。

公路隧道 施工组织设计

表10 初步施工组织设计方案 一、编制原则及编制依据 (一)、编制原则 根据国道319线涪陵至武隆公路涪陵段隧道工程项目第H合同段招标文件规定的内容和相应的技术标准,在勘察现场的基础上,对本合同段进行了认真的分析和研究,同时考虑了各种自然因素的影响及运输道路、料源、民情等施工条件的制约,并结合我单位的实际情况,编制了本合同的施工方案。在编制过程中,我们本着施工生产专业化、机械化、标准化、科学化的原则,施工中采取平行流水作业,同时集中力量抓好路堤施工、隧道开挖支护及衬砌等重、难点工程,合理安排机械设备和施工队伍,确保工程质量、工期及投资满足业主要求。 (二)、编制依据 1、国道319线涪陵至武隆公路涪陵段隧道工程项目第H合同段招标文件。 2、国道319线涪陵至武隆公路涪陵段隧道工程项目第H合同段施工招标文件及标前会议纪要。 3、第H合同段现场调查的实际情况。 4、公路工程预算,第H段设计图纸和业主要求 5、国家及交通部颁布的现行公路施工技术规范及质量验收标准。 6、本投标人的管理水平、技术装备、人员素质及公路工程方面的施工经验。

二、工程概况 (一)、工程说明 国道319线涪陵至武隆公路涪陵段隧道工程项目第H合同段包括小溪隧道、山嘴岩隧道、及大沟中桥和1410米引道工程。小溪隧道和山嘴岩隧道全长分别为442米和505米,大沟中桥全长50米。 主要技术指标: 公路等级:二级 路基宽度:整体式12米,分离式5.5米 隧道净宽:小溪隧道10.76米 山嘴岩隧道10.76米 桥涵设计荷载:汽车—20,挂车—100 设计洪水频率:1/100 地震烈度:Ⅳ度 (二)气候与水文 本标段属亚热带温湿气候,具盆地和山区气候特点。雨量充沛,无霜期长,湿度大,云雾多,秋多绵雨。年平均气温16~18℃,最高气温43.5℃,多年平均降水量在1200毫米以上,雨量多集中在6~9月,占全年的65%,多年平均相对湿度为76.8~80.7%,多年平均风速1.3M/S,一般风力为3~4级。 本标段线路东侧毗邻乌江,与小溪隧道相距160~200米,与山嘴岩隧道相距60~110米,构成该区的最低侵蚀基准面。乌江由南向北至涪陵流入长江,多年平均流量1653M3/S,最大流量13900 M3/S,最小流量为233 M3/S,

相关文档
相关文档 最新文档