电测技术监督是保障电网安全经济发供电的重要手段,为加强电量值传递、仪表检定、计量器具的配置,以及计量装置、测量系统和计量产品的验收、现场试验、基建调试、运行检修、技术改造等全过程的技术监督,根据有关技术监督管理制度,制定电测仪表技术监督管理办法。

2、 适用范围

适用于我厂的电测技术监督管理。

3、 总则

(1) 电测技术监督工作要严格贯彻执行《中华人民共和国计量法》和

《中华人民共和国电力法》。

(2) 电测技术监督工作的指导方针是:计量工作准确第一、修校工作质

量第一、现场工作安全第一,使电测技术监督工作做到制度化、规范化、标准化和法制化。

(3) 电测技术监督工作要依靠科技进步,采用和推广成熟的新技术、新

方法,加强专业技术培训工作,不断提高电测技术监督工作的专业水平。

(4) 本管理办法规定了我厂电测仪表技术监督管理职能、管理内容与要

求。

4、 管理职责

电测技术监督工作实行总工程师负责制,各项技术监督工作均应在总工程师的领导下,由检修分公司、发电分公司和安全管理部相关人员构成的电测技术监督网负责组织实施。其各级人员的职责如下:

(1) 总工程师

1、 建立健全本厂电测仪表技术监督网,负责贯彻执行上级电测仪表技

术监督的有关规定,组织制订本单位技术监督工作管理办法,并督促执行。

2、 主持编制年度电测仪表监督实施计划;定期检查电测仪表规划和计

划的执行情况。

3、 主持召开电测仪表分析会,对电测仪表发生的异常情况进行检查和

分析,及时发现电测仪表监督工作中存在的问题,并提出改进意见。

4、 主持本单位技术改造项目或工程建设项目中的电测仪表项目评估、

验收及鉴定工作;做好进入本厂管辖范围内电测仪表装置的入网管理工作,对设备的改造换型进行批准与指导工作。

5、 审批电气仪表及检定装置的配备规划、购置、报废、流转申请,并

严格掌握资金的合理使用。

6、 指导厂电测仪表技术监督网开展规范化、制度化的工作。

(2) 电测仪表技术监督专责人

7、 在总工程师的领导下,具体负责全厂电测仪表技术监督网的日常

管理,将技术监督工作落到实处。

8、 负责贯彻执行上级有关电测技术监督工作的各项规程、制度、导

则和技术措施,根据本单位的具体情况制定和修改电测技术监督实施办法及相应的考核办法。

9、 制定本单位电测技术监督工作计划,并检查其完成与落实情况,

组织专业人员参加基建、扩建、改建、更改工程的设计审查,设备的选型以及工程竣工交接验收,生产准备等工作。依据有关规程规定,对上述工作提出监督意见。

10、 监督有关规程规定的执行情况,掌握本单位计量设备的运行情况

和缺陷情况。

11、 审核电气仪表及检定装置的配备规划、购置、报废、流转申请。

12、 负责有关电测事故分析会和技术研讨会,并向电测仪表技术监督

网成员作技术指导。

13、 组织对电测仪表技术改造项目的技术论证,对电测仪表的运行异

常情况进行调查分析,并提出改进措施。

14、 制定本厂年度电测仪表检修计划及反事故措施计划。

15、 审查电测仪器仪表的周检和抽检计划,负责统计周检和抽检合格

率。

16、 审核电测仪表的相关规章制度及主要仪器仪表的操作规程。

17、 负责电测技术监督工作与全厂计量管理工作的协调一致,做到密

切配合。

18、 定期组织召开本厂电测技术监督工作会议,交流推广电测仪表技

术监督的工作经验和先进技术,加强计量人员的技术培训和考核力度,提高本厂电测技术监督水平。

19、 负责向上级主管部门报送所需的资料、数据、计划和报表等。

(3) 发电分公司电气主管

20、 建立、健全电测仪表装置运行管理规章制度和相关的电测仪表运

行档案(包括图纸资料、二次线工作纪录等),检查运行人员执行电测仪表运行有关规定的情况。

21、 加强对运行人员的电测仪表技术培训,使他们掌握了解现场电测

仪表装置的具体特点及要求,避免因运行人员过失而影响电测计量的正确性,提高专业人员的技术水平。

22、 参加执行有关电测仪表的设备调试工作。对入网后的电测仪表装

置加强运行检测,掌握了解搜集情况。

23、 加强设备管理,督促运行人员做到对运行的电测仪表设备缺陷及

时发现及时汇报,实行闭环管理。

24、 定期分析电测仪表运行情况,检查薄弱环节,提出改进意见。

(4) 检修分公司电测技术人员

25、 认真执行有关电测仪表专业的各种规章制度。完成专责人下达的

有关电测仪表专业检修任务及反措工作。

26、 搞好电测仪表装置、仪器仪表、备品备件的台帐保管及使用工

作,及时报出电气仪表及检定装置的配备规划、购置、报废、流转申请。

27、 制定并执行有关规章制度(如巡回检查制度、备品备件管理制度

等)。

28、 负责全厂电测仪表、仪器的周期检定和消缺管理工作。

29、 负责编制量值传递的周检计划、抽检计划、送检计划。

30、 负责编制电测仪表的相关规章制度及主要仪器仪表的操作规程。

31、 建立健全计量器具及检定装置的各项技术档案的台帐,如设备台

帐、图纸、试验报告、事故分析报告等。

32、 及时向主管部门反映电测仪表存在的问题,完成专责人布置的各

项工作。

33、 做好维护人员的技术培训与技术交流工作,提高维护人员的技术

水平。

34、 负责全厂自行检定的计量器具的检定工作,每年度编制全厂电测

量值传递计划并执行。

35、 做好工作总结,并按时向专责人报送所需的资料、数据、计划和

报表等。

(5) 监督网成员职责

36、 参加监督网会议,结合所在岗位电测仪表运行情况,发现薄弱环

节,提出改进意见。

37、 各成员应主动做好本部门的电测仪表技术监督和管理工作,贯彻

落实电测仪表监督网的工作计划及目标要求。

38、 认真总结电测仪表技术监督工作的先进经验,开展技术交流。

39、 发扬对工作极端认真负责的精神,严格按照规定要求,督促本部

门人员及时消除设备缺陷,严格执行规范化检修,确保检修质

量,提高设备健康水平,增强设备安全可靠。

5、 管理内容

(1) 电测仪表技术监督的范围有:

40、 电工测量仪器

41、 指示仪表

42、 数字仪表

43、 记录仪表

44、 电能表

45、 测量用互感器

46、 电量变送器

47、 测量系统的二次回路

48、 电测计量标准装置

(2) 量值传递

49、 电测标准室为本厂最高标准所在,负责全厂电测仪器仪表的量值

传递。

50、 最高标准装置和计量器具要有上级主管部门考核认证,只有经过

考核认证合格后,方能开展量值传递工作。

(3) 电测设备的检验

51、 企业最高标准器应每年检验一次,企业最高标准装置配套设备的

复查周期按国家或部颁有关规程执行。绝缘电阻表和接地电阻表的检验周期应按现行国家计量检定规程执行。

52、 运行中电能计量装置的现场检验周期应按原电力部相应的检定规

程执行。

53、 重要的0.2级、0.5级携带型电测仪表检验周期一般为半年,三年

检定误差不大于等级1/2的表可放宽到一年检定一次;作标准器或经常使用的非电子补偿式精密互感器可与一般互感器同等对待,四年检定一次;电子补偿式互感器为二年检定一次。

54、 重要盘表的检验周期一般为一年。一般盘表及变送器的定期检验

(校准)应随大修进行,但一般不超过四年。一般携带型仪表的检验周期按有关规程要求执行。

55、 应按实际需要建立最高标准装置配套设备,若无条件开展检定的

在用电测仪表设备,应按有关规程的要求定期安排送上级计量检定机构检定。

56、 电测计量器具的检验应按规程规定出具检定(校准)原始记录或

检定证书,对于检定不合格的计量器具,应出具计量结果通知

书,并注明不合格情况,检定记录、证书应字迹清晰、无涂改,检定人员签字不能代签。仪表的报废、封存应经本单位领导批

准。0.5级及以上等级仪表的降级,应附检定报告报上级监督机构备案。

57、 无检定证书或证书过期、失效的仪器、仪表、检验装置必须停止

使用。

58、 对被检设备出具检定证书或检定结果通知书的检定人员,必须持

有上级主管部门颁发的检定员证书,未持证书者不得出具检定证书。

59、 要定期测量和计算重要电能表、表用电流、电压互感器及其二次

回路导线压降所引起的计量装置综合误差,对不符合要求的装置进行更换和改进。

60、 要消除下列计量差错,即:附件差错、接线差错、倍率差错、卡

针差错、电压互感器断保险、电流互感器开路、仪表短路、标准仪表误差超标造成大批表计返工、电容补偿线路上的电流互感器出线一次线圈短路等。

61、 要避免下列常见的不合理方式,即:用电力变压器代替电压互感

器、同一计量装置的电流、电压互感器分别接在电力变压器的高低压两侧、电压互感器的额定电压与线路电压不符、互感器实际负载误差超过准确等级、电流互感器变比过大、电压互感器的二次导线压降过大、用一只单相电能表计量三相无功电能、计费电能表与继电保护混用同一电流互感器二次回路、用电能变送器代替电能表。

(4) 调修后的仪器、仪表、设备必须封印,仪器仪表设备的启封以及现

场运行中接线的改变,必须由仪表专业人员进行。

62、 要防止下列违章行为,即:擅自启封表盖更换或调整内部零件、

擅自挪用仪表或转借外单位、擅自改变计量接线或互感器变比而不及时通知仪表专业人员、隐瞒仪表丢失或损坏事故、擅自使用无检定证书的仪表与设备。

63、 要防止仪表的五种恶性损坏事故,即:烧毁、摔落、拆散、颠

震、挤压。

64、 仪器仪表在送检或出差运输途中,必须采取有效的防震、防潮、

防尘措施。作为传递校验用的标准仪器、仪表要固定使用,不得挪作它用。

(5) 要高度重视电测技术监督工作,注意配备符合条件的专业技术人

员,并保持队伍相对稳定。加强培训与考核,提高人员素质,并按规定做到持证上岗。仪表人员要确实掌握:标准表准确度、校验设备准确度、校验时环境条件是否正常,主要规程要求、工艺、方法正确性、仪表性能、现场使用情况和运行条件等等。电测仪表专业人员要掌握修校仪表基本功,同时掌握计算机与电子技术基础知识。

(6) 要具备与仪表专业相适应的试验室条件,如试验室温度、相对湿

度、外磁场、震动、防尘、防静电等均应符合有关规程的规定。凡存在任何不符合试验室环境条件要求的应立即整改。

(7) 电测技术监督考核指标如下:各种重要电测仪表(包括摇表和接地

摇表)的校验率为100%,调前合格率不低于98%,试验室标准设备完好率、重要计量装置综合误差合格率和PT二次导线压降合格率均为100%。

6、 技术管理

(1) 全厂所有电测设备均应纳入本厂电测监督范畴,应按有关规程规定

履行验收手续。

(2) 电测技术监督工作的考核奖励与责任处理按厂相关考核制度执行,

凡由于违反规程,技术监督失职而造成严重后果的要追究领导和当事者的责任。各计量器具使用单位,应将使用电测设备的违章行为列入考核内容。

(3) 各部门应加强协作,全面完成上级每年下达的技术监督考核指标,

并严格执行技术监督工作报告制度。

(4) 检修分公司应建立健全生产全过程电测技术监督资料与仪表设备档

案,做到完整连续并与实际相符。技术资料包括:

65、 各种仪表设备厂家提供的技术资料;

66、 本厂传递用标准设备技术档案,包括出厂原始资料、图纸、历次

送检报告以及事故损坏检查记录。

67、 自制设备的图纸资料

(5) 各类仪表设备都应建立资产帐册,220kV系统设备、发电机、厂高

变和启备变以及重要关口点的电能计量装置要建立齐全的档案。(6) 检修分公司及各计量器具使用单位要对本部门生产、试验、技改工

程等的电测仪表、设备、装置以及计量标准等的质量严格把关,防止不合格或不符合要求的产品进入生产现场。

(7) 交流采样装置档案资料

68、 对新投入使用的交流采样装置在安装前,参照国家计量检定规程

JJG 124-93、JJG 126-95对该装置的电测量部分进行检定,保存原始记录,建立相关台帐。对已经投入运行的交流采样装置,应

参照国家计量检定规程 JJG 124-93、JJG 126-95尽快对该装置中电测量进行现场测试。

69、 已经投入运行的交流采样装置,参照国家计量检定规程 JJG 124-

93、JJG 126-95按一定比例(一套装置不低于10个电测量)一定

时间(最少一年)对每套装置的电测量进行现场测试。国家相关

的计量检定规程制定后,按检定规程执行。

7、 引用标准

(1) 《中华人民共和国计量法》

(2) 《中华人民共和国电力法》

(3) 《技术监督管理制度》

技术监督管理制度

编号:LTHB-MZW-AQ-066 技术监督管理制度 编制: 审核: 批准: 蓝天环保设备工程股份有限公司湄洲湾项目部 二零一三年一月 目录

1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.术语和定义 (2) 4.管理职责 (4) 5.监督内容与方法 (7) 6.附则 (10)

1.目的 为加强本项目部的技术监督管理工作,提高设备可靠性,保证机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本项目部所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 两级技术监督网 由部门、项目部组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如变压器、电抗器、开关(包

括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:脱硫脱硝系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:脱硫脱硝设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:压力容器、高温或承压管道及部件、高速旋转部件(循环泵叶轮、叶片、氧化风机、消音器部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。

发电企业技术监督工作标准(2015年版)——电科院汇总

发电企业各专业技术监督工作标准 一、绝缘监督 1)GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 2)DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 3)DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用规范 4)DL/T 1051—2007电力技术监督导则 5)DL/T 1054—2007 高压电气设备绝缘技术监督规程 6)DL/T 5293—2013 电气装置安装工程电气设备交接试验报告统一格式 7)国家能源局国能安全[2014]161号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 8)国家电网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网生(2012)352号) 9)福建省电网绝缘技术监督实施细则(试行)(闽电试技监[2002]002) 10)Q/FJG 10029.2—2004福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程 11)“关于对福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程(2005版)中部分设备预防性试验周期进行调整的通知”(闽电生产〔2006〕865号) 12)福建电网带电设备红外检测管理规定(闽电生[2004]484号) 注:8、9、10、11为福建省网技术规定,仅做参考。 二、防污闪专业 1)GB/T 1001.1—2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则 2)GB /T 16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准3)GB/T 19519—2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则 4)DL/T 627—2004 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 5)国家电网污级划分与绝缘选择标准贯彻意见(闽电生产〔2007〕69号) 6)福建省电力有限公司绝缘子质量全过程管理规定((闽电生[2004]702号) 7)福建省电力有限公司输变电外绝缘防污闪技术管理规定(闽电生产〔2006〕762号)8)福建省电力有限公司电力设备外绝缘用防污闪涂料使用导则(闽电生产〔2007〕340号) 9)福建省电力系统污区分布图(二O一一年版)

电测监督网络及岗位职责

电测监督网络及岗位职责 电测监督主要任务是通过对电测设备进行正确的系统设计、设备选型、安装调试、维护、检修、检定、调整、技术改造和技术管理等工作,保证电测设备完好与正确可靠工作。 应建立健全由生产副厂长领导下的电测监督三级网。第一级为厂级(生产副厂长+电测监督专责人),第二级为部门级,第三级为班组级。电测监督专责人在生产副厂长领导下统筹安排,协调运行、检修等部门的电测监督工作。电测监督三级网严格执行岗位责任制。

第一条生产副厂长的主要职责 (一)领导本企业的电测监督工作,组织贯彻执行国家、行业、公司以及本地区电网公司有关电测技术监督的方针政策、法规、规定、规程、制度等。 (二)根据本企业的具体情况组织制定批准本企业有关电测监督的管理制度、技术措施及实施细则。 (三)负责本企业电测监督长期工作规划、年度电测监督工作计划、检修或安装中电测技术监督检测项目计划、监督月报、年报、信息速报的审批,并督促计划的落实和执行。 (四)定期主持召开电测技术监督网会议,经常听取电测技术监督工作情况汇报,检查、协调、落实本企业电测技术监督工作。 (五)对上级或技术监督服务单位动态检查提出的存在问题及技术监督提出的预、告警问题,组织制定整改计划。 (六)组织调查分析本企业电测设备故障和缺陷产生的原因,研究制定反措并督促实施。 (七)审批本企业电测设备重大技术改造项目。 第二条电测监督专责人的职责 (一)贯彻执行上级有关电测监督的指示和规定,指导和推动本企业开展电测仪表监督工作,检查督促电测仪表专业人员和使用部门对监督条例的贯彻执行,检查仪表检验率和调前合格率的完成情况,组织企业内电测仪表监督活动。 (二)负责开展电测计量器具的检定、修理和其他计量测试工作;负责本企业电测计量器具的安装、维护、现场检验、周期检定(轮换)等工作。

电测计量技术监督实施细则

电测计量技术实施细则 一、目的 加强电站电测计量技术监督管理,保证标准指示仪表、标准直流仪器、标准数字仪表、关口电能表、互感器、重要配电盘表、RTU等各类电测仪表计量准确,不发生计量故障及差错电量。 二、适用范围 本实施细则适用于。 三、职责 生产营销部归口电测监督管理,依据国家、行业、上级单位有关技术监督政策、法规、标准、制度进行监督。 电测监督专责人具体组织实施,其职责如下: 1.依据国家、行业、上级单位有关电测计量技术监督政策、法规、标准、制度,制定电站电测计量技术监督实施规则、计划、技术措施。 2.编制年、季、月度工作计划,统筹安排,保质保量完成年度生产电测计量技术监督计划。 3.建立健全设备台帐和档案,对设备的维护、检修进行质量监督。 4.保证量值传递的准确可靠,确保检定工作的公平、公证。 5.加强对关口计量的管理工作,确保关口表的准确计量。 6.按规定对设备进行监测和试验,对数据进行综合分析,掌握电测仪表的实际运行情况。对于发现的缺陷及时消除,重大设备隐患和故障及时向厂部报告。组织或参加电测仪表事故调查及事故处理。 7.引进和推广新技术和新经验。 8.审核电测仪表校验报告,并按时上报上级监督部门督核范围内的报告。 9.编制或审查重大电测仪表更新改造方案,解决有关技术问题。 10.负责填报上级规定上报的季报表、年报表,经电站审查后按时上报上级监督部门。 11.组织协调与技术监督服务单位的工作,接受技术监督服务单位在监督工作中的

专业管理。 12.指导、监督和考核热工专业的工作。 四、监督范围与内容 1.标准仪器仪表送检:1次/年,包括标准指示仪表、标准数字仪表、标准直流仪器的校验率和合格率分别达到100%和98%,标准检验装置的校验率和合格率都达到100%,计量装置考核(复查)率要求达到100%。 2.作标准用的电流互感器,其检定周期一般定为2年。只作测量用的电流互感器,可根据技术性能、使用的环境条件和频繁程度等因素,确定其检定周期,一般为2至4年。 3.关于延长检定周期的规定:凡0.2级以上(包括0.2级)作标准用的电流互感器,在连续2个周期3次检定中,最后1次检定结果与前2次检定结果中的任何1次比较,其误差变化不超过误差限值的1/3时,检定周期可延长原定的50%,即检定周期为3年。如果第4次检定仍满足上述要求,检定周期仍可继续延长1年,即检定周期为4年。 4.关于缩短检定周期的规定:作标准用的电流互感器,如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的1/3时,检定周期应缩短为1年。 5.经检定合格的电流互感器,应发给检定证书或标注检定合格标志。检定证书上应给出检定时所用各种负荷下的误差数值,作标准用的还应该给出最大变差值。只有对全部电流比均符合本规程技术条件要求的电流互感器,方可在检定证书封面上填写准于作某等级使用;对于只检定部分电流比及专用电流互感器的检定结果,应只在封面背面的结论及说明栏中具体注明检定情况和结论。 6.经检定不合格的电流互感器,应发给检定结果通知书。检定结果超差,经用户要求并能降级使用的,可以按所能达到的等级发给检定证书。0.2级及以上等级的电流互感器,检定后应加封印。检定不合格的电流互感器不准出厂和使用。 7.作标准用或与其它仪器仪表配合作量值传递用以及用户有特殊要求的电压互感器,检定周期为2年。其余用途的电压互感器根据使用情况确定其检定周期为2年至4年。 8.关于延长检定周期的规定:0.2级及以上作标准用的电压互感器连续2个周期3次检定中,最后一次检定结果与前2次检定结果中的任何一次比较,误差变化不大于其误差限值的1/3,检定周期可以延长原定的50%,即检定周期为3年。如果第4次检定

电测技术监督实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD647 电测技术监督实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电测技术监督实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 电测技术监督工作是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段,本细则依据20xx年国家电网公司《国家电网公司电测技术监督规定(试行)》,结合山西省电力行业技术监督办公室的相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督的机构与职责 2.1 电测技术监督工作接受山西省电力行业技术监督办公室的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1 贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例。 2.2.2及时完善公司电测监督网,规范监督网各级人员工作行为,负责与上级管理部门的工作联系。 2.2.3 参加电气设备事故的分析与调查,提出反事故措

电气技术监督

DL/T1051——2015 目录 1 范围 (2) 2 规范性引用 (2) 3 术语定议 (2) 4 总则 (2) 5 电力技术监督的主要内容 (2) 5.1电力主管部门及行业协会主要监督内容 (2) 5.2发电企业和电网企业主要监督内容 (2) 5.3重要电力用户的主要监督内容 (4) 6电力技术监督的主要内容 (4) 6.1电力主管部门职责 (4) 6.2电力行业协会职责 (4) 6.3电网企业职责 (4) 6.4发电企业的职责 (4) 6.5电力试验研究院(所)职责 (5) 7电力技术监督管理 (5)

电力技术监督导则 1范围 本标准规定了电力技术督的原则、主要内容、职责及管理要求。 本标准用于电力规、设计、建速设、生产全过程的技术监督工作。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GRT311.1像配合第1部分:定义、原则和规则 T478-2010继电保护及安全自动装置通用技术条件 3术语和定义 GB/T2009.15、GB/T2900.17、GB/T 2900.49和DL/T 1010.2确定的术语和定义,以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 电力技术监督technology supervision for electric power 在电力规划、设计、建设及发电、供电、用电全过程中,以安全和质量为中心,依据国家、行业有关标准、规程,用有效的测试和管理手段,监督有关标准、规程执行落实情况,对电力设备的健水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优、经济运行。 3.2 发电企业electric power generating enterprise 认事电能生产及经营管理的企业。 3.3 电网企业electric power grid enterprise 从事电能输送和销售及经营管理的企业。 3.4 重要电力用户important electric power user 以110kV(66kV)及以上电压等级接入电网或对电网安全优质经济运行有重要影响的用户。 4 总则 4.1电力技术监督工作应贯初“安全第一、预防为主”的方针。 4.2电力技术监督实行一制度、统一标准、统一流程,依法监督和分级管理的原则,坚持技术监督管理与技术监督执行分开、技术监督与技术服务分开、技术监督与日常没备管理分开,坚持技术监督工作独立开展,对电力规划、建设和生产实施全过程技术监督和管理。 4.3电力系统中所有发电企业、电网企业和重要电力用户应按国家和行业标准开展电力技术监督工作程行相应的技术监督职责。 4.4电力系中所有发电企业、电网企业和重要电力用户的电力设备都应符合国家、行业相关的技术标准。 4.5实施电能质量、绝缘、电测、保护与控制系统、自动化、信息通信、节能、环保、化学、热工金属、水工、汽(水)轮机等技术监督,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测、调整及评价。 5 电力技术监督的主要内容 5.1电力主管部门及行业协会主要监督内容 监督电力企业和主要电力用户在电力的发、输、配和用电的各个环节中的电力安全、节能降耗及环境保护方面的工作。电力技术监督工作贯穿电力生产的全过程。 5.2发电企业和电网企业主要监督内容

电测技术监督管理细则及考核办法

电测技术监督管理细则及考核办法 (一)管理细则 1总则 1.1电测技术监督工作是保障我分公司安全经济发供电的重要手段.为确保电量值的统一和传递工作的正确开展,提高电测技术监督的管理水平,根据省公司《电测技术监督制度》和《公司技术管理细则》等,特制定本管理细则。 1.2电测技术监督工作要严格贯彻执行《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国电力法》。 1.3电测技术监督工作的指导方针是:计量工作标准第一,修校工作质量第一,现场工作安全第一。 1.4电测技术监督工作的主要任务是: 1.4.1组织对各类电测设备定期检定调整、修理和清点,确保主要电测设备调前合格率指标的完成。 1.4.2监督计量装置综合误差的测定,通过测试、计算和改进,确保传递校验用的标准和现场重要场所计量装置的综合误差合格。 1.4.3加强电量变送器和超高压CVT和PT及其他新型电测设备的技术监督工作,保证计量准确,电量平衡。 1.4.4搞好电测设备的日常管理,做到帐、卡、物相符.记录完整,规章制度齐全,监督报表实现微机化。 1.5 依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法、不断提高电测技术的专业技术水平。 2、电测技术监督机构与职责 2.1 电测技术监督实行三级管理,即分公司级、设备部级、班组级。分公司级由总工程师、生产副总、生技和运行发电部正副主任、监督专工组成。设备部级由管理科室生产专工、电、热、燃及发电运行部的主任助理或技术员组成。班组级由各有关设备部的班组长或技术员组成。电测技术监督办公市设在电测标准室。 2.2 电测技术监督职责 2.2.1 分公司专责人工作职责

2.2.1.1 检查并督促分公司有关部门贯彻执行上级的各项法规、标准、制度及规定.对本分公司有违反国家计量法、行业标准制度及规程的行为有权制止。 2.2.1.2 制定电测仪表监督方面的规章制度、实施细则及考核办法,并督促检查考核各有关部门执行。 2.2.1.3 审查电测仪表、计量装置的技术改进和校验工作计划,并督促检查工作计划的完成,确保重要电测仪表的校验率和调前合格率指标的完成。 2.2.1.4 参与电测仪表、计量设备的评级及故障调查分析工作。 2.2.1.5 协助设备部、班组开展专业技术革新,推广先进技术及应用,搞好技术培训和专业人员的考核认证工作。 2.2.1.6 组织召开监督工作会议,负责制定年度工作计划,向上级机关汇报电测监督工作总结及存在的问题。 2.2.1.7 参与扩建、改建工程的设计审查和安装调试过程中电测设备的技术监督工作。 2.2.2 设备部电气专业工作职责 2.2.2.1 认真贯彻执行上级有关电测监督工作的指示及各项规章制度。 2.2.2.2 负责所属电测仪表、计量设备的指示正确,灵活可行,及时安排进行校验、检修及消缺工作.对所有电测仪表、仪器设备建立台帐,统一编号,登记入册,标准仪表要有专人维护,按时送检,并建立送检记录。 2.2.2.3 加强技术资料的管理和积累,检修校验应有报告,图纸资料应齐全。 2.2.2.4 加强对标准室的管理,建立电测仪表清洁卫生制度,保证标准仪器仪表校验时的温度、湿度要求。 2.2.2.5 加强人员培训,要正确使用仪器仪表,提高责任心,如因工作失误造成贵重仪器仪表的损坏,要追究并予以处罚。 2.2.3 其它设备部职责: 2.2. 3.1 设备部负责人应有本分场所有仪器仪表清册,按时安排送检标准仪器仪表,不得使用无检定合格证的仪表,超过期限的仪表属不合格的不得使用。

电测技术监督实施细则正式样本

文件编号:TP-AR-L6896 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电测技术监督实施细则 正式样本

电测技术监督实施细则正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 总则 电测技术监督工作是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段,本细则依据20xx年国家电网公司《国家电网公司电测技术监督规定(试行)》,结合山西省电力行业技术监督办公室的相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督的机构与职责 2.1 电测技术监督工作接受山西省电力行业技术监督办公室的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。

2.2 监督组组长的职责: 2.2.1 贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例。 2.2.2及时完善公司电测监督网,规范监督网各级人员工作行为,负责与上级管理部门的工作联系。 2.2.3 参加电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查。 2.2.4 开展技术革新,组织技术培训。 2.2.5 每半年组织召开监督工作总结分析会议,审核监督工作计划、总结和报告,对监督工作提出考核奖励。 2.3 公司监督专责人的职责: 2.3.1在电测监督组组长的领导下,认真执行国家、行业和企业的电测监督制度,展开督促监督的日

电能技术监督细则

附件5 火力发电企业 电能质量技术监督实施细则 2016年8月发布 2016年8月实施中国华电集团公司发布

目次 0前言 (2) 1 范围..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件................................................................................................. 错误!未定义书签。 3 总则..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 监督对象............................................................................................................. 错误!未定义书签。 5 监督内容............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6 监督管理 (7) 附录A(资料性附录)电压、频率质量报表 (9) 附录B(资料性附录)注入电网的谐波电流允许值 (10) 附录C(资料性附录)电能质量监督季度报表 (11)

电测仪表技术监督管理制度

Q/KFD-255.06-2008 前言 电测仪表技术监督是确保电力生产运行中各种电测仪表、仪器和计量检定装置完好、量值传递准确、可靠的重要管理工作。是对电气测量仪器仪表的定期检定、校验、检修、维护的管理,为确保我公司电测仪表监督工作的有效开展,特制定本标准。 本标准由国电康平发电有限公司标准化委员会提出并归口管理。 本标准起草单位:设备管理部 本标准主要起草人:刘会英 本标准审核人:徐全义 本标准批准人:康龙 本标准于2008年4月首次发布。 本标准由设备管理部负责解释。

国电康平发电有限公司标准 电测仪表技术监督管理 Q/KFD-255.02-2008 1范围 本标准规定了电测仪表技术监督管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。 本标准适用于国电康平发电有限公司。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T1的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 DL/T800-2001电力企业标准编制规则 发、供电企业新体制模式方案 电力工业计量考核评分标准的实施规定能源部 电力工业电测仪表监督条例能源部 技术监督管理实施细则辽宁省电力有限公司(讨论稿) 技术监督考核评比细则辽宁省电力有限公司(讨论稿) 3术语和定义 电气仪表监督管理工作是对电气测量仪器仪表的定期校验、检修、维护的管理。是电力系统重要技术工作之一,保证电力生产运行中各种电测量仪表、仪器和计量检定装置完好、准确、可靠,量值统一,是电测仪表监督管理工作的主要任务。

(完整word版)电测技术监督细则

附件4 火力发电企业 电测技术监督实施细则 2016年8月发布 2016年8月实施中国华电集团公司发布

目次 0 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 总则 (3) 4 监督对象 (3) 5 监督内容 (4) 6 监督管理 (10) 附录A(资料性附录)电测监督季度报表 (12) 附录B(资料性附录)电测监督统计指标 (14)

前言 本细则是依据DL/T 1051-2007《电力技术监督导则》等国家、行业有关标准及《中国华电集团公司火电技术监督管理办法》的有关要求,结合中国华电集团公司实际情况编制。 本细则由中国华电集团公司火电产业部提出。 本细则由中国华电集团公司火电产业部归口并解释。 本细则编制单位:华电电力科学研究院 本细则审核人:吴立增王兴合韩国强卜繁薇王诗中田春乐 本细则编写人:邢瑞江孙鑫贺军

电测技术监督实施细则 1范围 本细则规定了中国华电集团公司(以下简称“集团公司”)火力发电企业电测技术监督的对象、内容和管理要求。 本细则适用于集团公司火电企业电测技术监督工作。 2规范性引用文件 本细则的应用引用下列文件,但不限于此。凡不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。 《中华人民共和国计量法》 《中华人民共和国计量法实施细则》 《计量标准考核办法》 《计量检定人员管理办法》 GB/T 1207 电压互感器 GB/T 1208 电流互感器 GB/T 2900 电工术语电工电子测量和仪器仪表第2部分:电测量的通用术语 GB/T 13850 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T 17215.701 标准电能表 GB/T 50063 电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T 13729 远动终端设备 DL/T 448 电能计量装置技术管理规程 DL/T 460 交流电能表检验装置检定规程 DL/T 614 多功能电能表 DL/T 630 交流采样远动终端技术条件 DL/T 645 多功能电能表通信协议 DL/T 668 测量用互感器检验装置 DL/T 698 电能信息采集与管理系统 DL/T 743 电能量远方终端

《技术监督管理制度》

技术监督管理制度(修订) 1.目的 为加强公司技术监督管理工作,提高发电设备可靠性,保证公司机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2本制度适用于本公司所属各部门。 3.术语和定义 3.1技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有用的测试和管理手段,对电力设备的康健水平及与安全、质量、经济运行有关的严重参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2三级技术监督网 由班组、部门、公司专业组等三级组成。 3.3绝缘监督:电气一次设备,如发电机、变压器、电抗器、开关(包括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5继电保护和安全自动化装置监督:发电机、变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、高

压电机等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。 电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6励磁监督:发电机励磁系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:发电设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9金属监督:锅炉、压力容器、高温或承压管道及部件、燃机燃烧室部件、高速旋转部件(燃机、汽轮机大轴、叶轮、叶片、发电机大轴、护环,压气机部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。 3.11热工监督:仪表检测及显示系统、自动调节系统、保护联锁及工艺信号系统、程序控制系统、燃机MARKⅥ控制系统、厂级监控系统(SIS)与分散控制系统(DCS)等及其投入率、动作正确率;压力、温度、流量、重量、转速、振动检测装置的量值传递等。 3.12电能质量监督:电压、电流、功率、频率、相位及其测量装置。频率和电压质量。 频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括允许偏差、允许波动和闪变、三相电压允许不平均度和正弦波形畸变率。 3.13水工监督:海水冷却水系统的引排水设施、护岸设施等。 3.14汽轮机监督:振动、叶片频率、调速系统、油系统、真空系统及其他辅助系统、主要辅机设备等。

电测仪表技术监督制度

电测仪表技术监督制度 1总则 1.1 电测仪表技术监督是贯彻中华人民共和国《计量法》、《中华人民共和国水利电力计量管理工作规定》、《水利电力部电测计量监督条例》的重要举措。 1.2 电测仪表技术监督管理是公司安全、经济、发、供用电、电力建设和改进公司管理,降低能源消耗的重要保证。 1.3 电测仪表技术监督的主要任务: 1.3.1 是贯彻执行上级颁发的监督条例及有关规定和规程。1.3.2 电测技术监督对内是确保电测计量仪表在周期内检定,负责安装,运行维护,经营管理全过程的技术监管。 1.3.3 加强技术培训,推广新技术应用,督促电测计量人员持证上岗。 1.3.4 保证标准设备取得计量标准合格证书,完善检定工作环境条件和各类管理制度,严把电力计量标准器,仪表购置质量关。1.3.5 参与处理公司节能降耗、小指标考核、班组评比等活动,为其提供依据。 2 监督范围 2.1 各配电室的指示仪表,电工测量变送器; 2.2 各配电室的各种计量仪表包括最大需量表,多功能电能表及电力负荷测试仪。 2.3 各种携带式仪表电工测量仪表,数字仪表。

2.4 各种电测计量标准装置、标准器。 2.5 各种电测计量用互感器及二次回路。 2.6 记录仪表。 3监督机构及责任分工 3.1 生产管理部: 3.1.1 负责建立公司、各个专业、班组三级管理监督网。3.1.2 组织贯彻执行上级颁发的各种电测仪表工作的规程制度。3.1.3 监督全公司电测仪表的检测、维修,审阅公司电测仪表、互感器的校验报告及周检计划。 3.1.4 负责审定仪器,仪表的购量计划及仪器,仪表的配置。3.1.5 负责审批技术工作计划,协调有关技术监督工作;3.1.6 每年应召开一次电测仪表专业工作会议,不断提高监督工作水平。 3.2 电气专业: 3.2.1 负责配合计量测试所对供电关口的监督,对电能计量装置定期校验和综合误差测试,其误差不得超过±0.3%,如超过±0.3%时应调整至±0.2%以内。 3.2.2 计量测试所是公司电测计量监督职能机构,配备最高标准的电测计量标准装置、仪表、仪器,负责携带型仪表,各配电的指示仪表,各供电所标准装置的检定工作。 3.2.3 负责向公司上报年度,季度仪表报表,包括校验工作完成情况,校修数量缺陷消除情况,校验率调前合格率,损坏率,及电能

电测技术监督实施细则

电测技术监督实施细则 1 总则 电测技术监督工作是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段,本细则依据2005年国家电网公司《国家电网公司电测技术监督规定(试行)》,结合山西省电力行业技术监督办公室的相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督的机构与职责 2.1 电测技术监督工作接受山西省电力行业技术监督办公室的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例。 2.2.2及时完善公司电测监督网,规范监督网各级人员工作行为,负责与上级管理部门的工作联系。 2.2.3参加电气设备事故的分析与调查,提出反事故措施及处理意见,参加有关重大技术措施与技术改造方案的制订和审查。 2.2.4开展技术革新,组织技术培训。 2.2.5每半年组织召开监督工作总结分析会议,审核监督工作计划、总结和报告,对监督工作提出考核奖励。 2.3 公司监督专责人的职责: 2.3.1在电测监督组组长的领导下,认真执行国家、行业和企业的

电测监督制度,展开督促监督的日常工作及管理活动以及公司发生的电测技术监督事故调查分析。 2.3.2指导督查风场电测监督工作并向监督组组长汇报工作情况,及时上传下达电测监督信息,确保电测监督网的正常运转。 2.3.3 组织编制本公司年度技术监督工作计划,负责每季度汇总本网监督工作专业报表、计划、总结和报告;协助监督组组长做好本网监督工作的日常管理工作。 2.3.4参加新建、扩建、改建工程的设计审查及主要设备的选型、监造和交接验收。 2.4风场监督负责人的职责: 2.4.1负责本风场电测监督活动的开展,协助公司专责人共同搞好电测技术监督专业管理工作。督促检查本风场电测监督工作的开展情况,及时解决所发生的问题,建立健全本风场电测监督台帐,开展技术革新,组织技术培训提高专业技术。 2.4.2根据设备情况,参照年度定检计划和改进工程要求,贯彻电测技术监督工作计划;参加新建、扩建、改建工程的设计审查;参加主要设备的选型、监造和交接验收。 2.4.3对本风场电测异常情况,及时采取措施,制定措施,并负责落实,并收集汇总有关异常发生的原始资料及处理经过,同时立即汇报公司电测监督专责人。 3 监督的对象:

发电厂九大技术监督(电气标准)

电能质量 电综 [1998]211 号 《电网电能质量技术监督管理规定》 能源电 [1988]18 号 《电力系统电压和无功电力管理条例》 能源电 [1993]218 号 《电力系统电压质量 和无功电力管理 规定(试行)》 SD 325-1989 《电力系统电压和无功电力技术导则 (试 行)》 SD126-1984 《电力系统谐波管理暂行规定》 DL 755-2001 《电力系统安全稳定导则》 DL/T 723-2000 《电力系统安全稳定控制技术导则》 GB/T 15945-1995 《电能质量 电力系统频率允许偏差》 GB 12325-1990 《电能质量 供电电压允许偏差》 GB 12336-2000 《电能质量 电压波动和闪变》 GB/T 15543-1995 《电能质量 三相电压允许不平衡度》 GB/T 15543-1993 《电能质量 公用电网谐波》 DL 488-2000 《电能计量装置管理规程》 GB/T 13730-1992 《地区电网数据采集与监控系统通用技 术条件》 GB/T 15248-1994 《电力负荷控制通用技术条件》 DJ 428-1991 《电力系统自动低频减负荷技术规定》 DJ 497-1992 《电力系统自动低频减负荷工作管理规程》 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、

SD 131-1984 《电力系统技术导则》

绝缘监督 1、 DL/T 572-95 《 电力变压器运行规程》 2、 DL/T 574-95 《 有载分接开关运行维修导则》 3、 DL/T 618-97 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验 规程》 4、 DL/T 603-96 《气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规 程》 5、 DL/T 617-97 《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》 6、 DL/T 555-94 《 气体绝缘金属封闭电器现场耐压导则》 7、 DL/T 618-97 《气体绝缘金属封闭开关设备现场可控试验 规程》 8、 DL/T 596-96 《电力设备预防性试验规程》 9、 DL/T 607-96 《汽轮发电机漏水、漏氢的检验》 10、 DL/T 4741- 6-92 《现场绝缘试验实验导则》 11、 DL/T 417-91 《 电气设备局部放电现场测量导则》 12、 DL/T 626-97 《 盘形悬式绝缘子劣化检测规程》 13、 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验规 程》 14、 DL/T 620- 1997 《交流电气装置的过电压和绝缘配合》 15、 DL/T 621- 1997 《交流电气装置的的接地》 16、 GB 50169-92 《电气装置安装工程 接地装置及验收规范》

电测仪表技术监督管理办法

唐山开滦东方发电有限责任公司 电测仪表技术监督管理办法 1、 目的 电测技术监督是保障电网安全经济发供电的重要手段,为加强电量值传递、仪表检定、计量器具的配置,以及计量装置、测量系统和计量产品的验收、现场试验、基建调试、运行检修、技术改造等全过程的技术监督,根据有关技术监督管理制度,制定电测仪表技术监督管理办法。 2、 适用范围 适用于我厂的电测技术监督管理。 3、 总则 (1) 电测技术监督工作要严格贯彻执行《中华人民共和国计量法》和 《中华人民共和国电力法》。 (2) 电测技术监督工作的指导方针是:计量工作准确第一、修校工作质 量第一、现场工作安全第一,使电测技术监督工作做到制度化、规范化、标准化和法制化。 (3) 电测技术监督工作要依靠科技进步,采用和推广成熟的新技术、新 方法,加强专业技术培训工作,不断提高电测技术监督工作的专业水平。 (4) 本管理办法规定了我厂电测仪表技术监督管理职能、管理内容与要 求。 4、 管理职责 电测技术监督工作实行总工程师负责制,各项技术监督工作均应在总工程师的领导下,由检修分公司、发电分公司和安全管理部相关人员构成的电测技术监督网负责组织实施。其各级人员的职责如下: (1) 总工程师 1、 建立健全本厂电测仪表技术监督网,负责贯彻执行上级电测仪表技

术监督的有关规定,组织制订本单位技术监督工作管理办法,并督促执行。 2、 主持编制年度电测仪表监督实施计划;定期检查电测仪表规划和计 划的执行情况。 3、 主持召开电测仪表分析会,对电测仪表发生的异常情况进行检查和 分析,及时发现电测仪表监督工作中存在的问题,并提出改进意见。 4、 主持本单位技术改造项目或工程建设项目中的电测仪表项目评估、 验收及鉴定工作;做好进入本厂管辖范围内电测仪表装置的入网管理工作,对设备的改造换型进行批准与指导工作。 5、 审批电气仪表及检定装置的配备规划、购置、报废、流转申请,并 严格掌握资金的合理使用。 6、 指导厂电测仪表技术监督网开展规范化、制度化的工作。 (2) 电测仪表技术监督专责人 7、 在总工程师的领导下,具体负责全厂电测仪表技术监督网的日常 管理,将技术监督工作落到实处。 8、 负责贯彻执行上级有关电测技术监督工作的各项规程、制度、导 则和技术措施,根据本单位的具体情况制定和修改电测技术监督实施办法及相应的考核办法。 9、 制定本单位电测技术监督工作计划,并检查其完成与落实情况, 组织专业人员参加基建、扩建、改建、更改工程的设计审查,设备的选型以及工程竣工交接验收,生产准备等工作。依据有关规程规定,对上述工作提出监督意见。 10、 监督有关规程规定的执行情况,掌握本单位计量设备的运行情况 和缺陷情况。 11、 审核电气仪表及检定装置的配备规划、购置、报废、流转申请。 12、 负责有关电测事故分析会和技术研讨会,并向电测仪表技术监督 网成员作技术指导。

中国华电集团公司水电新能源发电企业技术监督实施细则(电测)

中国华电集团公司 水电与新能源技术监督规章制度 ——水电与新能源技术监督管理办法 ——电测监督实施细则

目录 中国华电集团公司水电与新能源技术监督管理办法(试行) (1) 第一章总则 (1) 第二章技术监督主要内容 (2) 第三章监督机构及职责 (3) 第四章技术监督管理 (6) 第五章附则 (7) 水电新能源发电企业技术监督实施细则 (8) 1总则 (8) 2监督管理 (8) 2.1管理要求 (8) 2.2定期工作 (9) 2.3监督档案 (9) 2.4监督检查、评价与考核 (9) 3监督网络和职责 (9) 3.1监督网络 (9) 3.2监督职责 (10) 电测监督实施细则 (12) 1规范性引用文件 (12) 2监督范围 (13) 3监督内容 (13) 3.1设计选型阶段的监督 (13) 3.2安装、调试、交接阶段的监督 (14) 3.3运行维护阶段的监督 (14) 3.4标准实验室 (16) 3.5量值传递 (17) 4技术资料管理 (18) 附录A (19) 附录B (22) 附录C (23)

中国华电集团公司 水电与新能源技术监督管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强中国华电集团公司(以下简称集团公司)水电与新能源发电企业技术监督管理工作,提高设备设施可靠性,确保发电企业安全、稳定、优质、经济运行,根据国家和行业标准,结合企业生产实际情况,制定本办法。 第二条技术监督工作必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行技术负责人责任制。按照“依法监督、分级管理、关口前移、闭环控制、专业归口”的原则,对设备设施设计、选型、招标、制造、安装调试及验收、运行、检修维护、技术改造和停、备用等所有环节实施闭环的全过程技术监督。 第三条技术监督工作必须以安全、质量为中心,以技术标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第四条依靠科技进步,采用和推广成熟的、行之有效的新技术、新方法,不断提高技术监督水平。 第五条本办法适用于集团公司所辖水电与新能源企业。

火力发电厂电测监督技术标准征求意见稿讲解

Q/H N D L 华能国际电力股份有限公司企业标准 HNDL—200X 火力发电厂电测监督技术标准 Technical standard for electrical measurement and instrumentation monitoring in thermal power plant (征求意见稿) 200X-××-××发布 200X-××-××实施华能国际电力股份有限公司发布

目次 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (2) 4电测装置的设计及基建阶段监督重点要求 (3) 5量值传递及标准复查 (3) 6电测装置技术监督重点要求 (3) 6.1标准器具、标准仪表和装置的技术监督重点要求 (3) 6.2常用测量仪表技术监督重点要求 (4) 6.3电能计量装置技术监督重点要求 (5) 6.4电测量变送器技术监督重点要求 (7) 6.5交流采样测量装置技术监督重点要求 (7) 6.6测量用电流、电压互感器技术监督重点要求 (7) 6.7电流回路、电压回路及二次测量回路技术监督重点要求 (7) 7测量仪表试验室及试验室设备配置有关要求 (9) 8计量仪表、装置的周期检定及监督指标 (11) 9电测监督有关法规、文件及技术资料档案的管理要求 (14)

前言 本标准是根据华能国际电力股份有限公司下达的华能国股生[2005]362号文中笫16项的要求(HNKJ04-G16 建立华能集团火电厂技术监督体系的研究)进行制定的。 随着我国电力工业的发展和技术的进步,大机组、高电压设备日益增多,电气测量技术发展迅速,对电测量及电能计量装置的精度和准确性的要求不断提高,特别是电力建设管理体制改革和电力商业化运营,对电能计量提出了新的更高的要求;同时,随着我国电力体制的改革,原有的技术监督管理模式已不适应新体制的要求。作为技术监督工作的基础,建立统一的技术监督标准体系,有利于对华能国际电力股份有限公司所属机组技术监督工作的规范性和有效性进行比较和评价,指导电力生产,以实现对各类事故和故障的识别、预防和控制,提高电力生产的安全性、经济性、可靠性和环保性,同时,也有利于进一步提高公司所属设备技术监督工作的先进水平。 本标准的主要内容包括: 范围 规范性引用文件 总则 电测装置的设计及基建阶段监督 量值传递及标准复查 电测装置技术监督重点要求 测量仪表试验室及试验室设备配置有关要求 计量仪表、装置的周期检定及考核指标 电测有关法规、文件及技术资料档案的管理要求 本标准由华能国际电力股份有限公司提出。 本标准由中国华能国际电力股份有限公司归口并解释。 本标准起草单位:西安热工研究院有限公司。 本标准主要起草人: 本标准参与起草人:

相关文档
相关文档 最新文档