文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 融信-高压线防护方案

融信-高压线防护方案

融信-高压线防护方案
融信-高压线防护方案

融信8A·30#~32#楼及A1地下室工程

高压线防护方案

中国建筑第六工程局有限公司

福州融信项目部

目录

一、工程概况 (3)

二、编制依据 (3)

三、方案的可行性和研究 (3)

四、施工安排 (3)

五、施工准备 (4)

六、施工方法 (4)

七、脚手架计算 (5)

附图一:高压线隔离示意图 (9)

附图二:高压线平面布置图 (10)

融信8A·30-32#楼高压线防护方案

一、工程概况

本工程由融信?8A~30#楼、31#楼、32#楼位于福州市仓山区金山新区浦上大道以北,洪湾路东侧。本标段包括三幢高层、地下人防车库、部分商业。总建筑面积约76000㎡,高层住宅为剪力墙结构。30#楼地上总建筑面积13586.93平方米,建筑层数地上27层,地下1层,建筑总高度83.15米;31#楼地上总建筑面积31496.78平方米,建筑层数地上32层,地下1层,建筑总高度98.15米;32#楼地上总建筑面积30976.05平方米,建筑层数地上32层,地下1层,建筑总高度98.15米。为满足施工需要安装3台QTZ80A型塔吊为垂直运输设备,其中30#、31#楼塔吊,其工作半径平面位置与附近民用送电高压线平面位置有所覆盖,对此高压线安全有所危害,根据福州市电力公司供电所要求需进行安全防护,我公司为确保工程施工过程安全,贯彻落实“安全第一、预主,改善职业健康安全条件,杜绝重大伤亡,清除或降低员工及相关方面的职业健康安全风险。”特采取以下保证措施。

二、编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。由于此高压线路距建筑物距离不满足要求,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

三、方案的可行性研究及建议

因此高压线路距地高度为9M,我们考虑搭设双排钢管脚手架,围护架杆与高压线最近距离为1.5m,因围墙内为4m宽安全通道,外立杆距围墙按1.5m设置,使围护架高度为9m、宽度为4m,立杆间距为2m,水平横杆间距为1.8m,侧面与立面均用剪刀撑撑牢,支撑杆倾角45°,立杆埋入地基50cm,,脚手架四周用密目安全网覆盖拉紧此防护脚手架要等到工程竣工才能拆除。

四、施工安排:

(1)工期安排:①搭设日期:2011年5月日~2010年5月日

②防护日期:2010年5月日~2010年5月日

③拆除日期:2012年11月20日~2011年11月21日

(2)施工组织及任务划分:由项目部生产经理主管,项目部安全员组织专业架子班组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部申请电业部门临时停电,安全员及架子班班长必须在现场旁站监督施工。

(3)高压线防护脚手架形式选择:根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线 2.0m。架体安全网距高压线应不小于1m。

(因为高压线走向有变化,所距楼体的距离也有变化)其防护架子详见附图所示。

(4)金属架体防雷接地:架体每隔25m做一组保护/防雷接地,接地电阻小于10Ω,φ10圆钢引下至3根50x50x2500镀锌角钢接地极。

五、施工准备:

(1)材料准备:施工用的钢管及扣件要经过严格挑选才能使用,跳板及维护用的安全网及竹笆的数量要计算准确,及时运到现场由于停电的时间有限决不能因为材料问题影响正常施工进度。

(2)技术准备:了解项目施工的具体情况及施工步骤,熟悉防护脚手架搭设的安全技术规程,要向操作人员进行详细的技术交底和安全交底。

(3)人员准备:防护架施工设专业架子工长负责,对其安装、拆除、检查和围护设安全监督检查人员,确保防护架的搭设和使用符合要求。劳动力准备要充足,架子工要求20人以上。

六.施工方法:

(1)脚手架搭设工艺:

放置纵向扫地杆→逐根树立立柱,随即与扫地杆扣紧→放置横向扫地杆并与立杆或扫地杆扣紧→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→加设临时斜撑杆→第三、四步纵向水平杆和横向水平杆→接立杆→架设剪刀撑及斜撑→铺竹笆→安装卸载装置。(2)搭设立杆的注意事项

a本工程使用外径48mm壁厚3.5mm的钢管。

b相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开距离必须符合构造要求。

c开始搭设立柱时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

(3)搭设纵、横向水平杆的注意事项

a封闭性脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。

(4)搭设连墙杆、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项

a、剪刀撑、横向支撑必须随立柱、纵向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑的构造必须符合要求。

(5)扣件安装的注意事项

a扣件规格必须与钢管外径相同;扣件螺栓拧紧扭力矩不得小于40N*m,并不大于65 N*m;主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不得大于150mm;

b对接扣件的开口必须边侧或朝内;

c各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度为100mm。

(6)拆除必须符合以下要求

a、必须和有关部门协调,局部断电,拆除围护架体。拆除顺序逐层由上而下进行,严禁上下同时作业(除拔立杆时外);

b所有卸载装置必须随脚手架逐层拆除;

c当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,先在适当位置搭临时抛撑加固;

(7)架子拆除时必须在地面划出警戒线,并安排专业人员负责安全监护。七、脚手架计算:

(1)立杆横距b=1.05m,纵距l=1.5m,脚手架步距h=1.5m 、1.2m,脚手架总高16m,按结构脚手架计算,根据规定均布施工荷载Q

=3.0KN/m2。钢管为

k

Φ48×3.5,特性(《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》以后简称《规范》):面积A=4.89cm2,截面抵抗矩W=5.08cm3,惯性矩I=12.19cm,回转半径I=1.58cm,fc=180N/mm2。

(2)杆件、扣件验算

①纵、横向水平杆计算

纵向水平杆承受由横向水平杆传过来的力。

计算简图

横向水平杆传来的脚手板自重标准值产生的弯距M

GK

P=147KN L=1.8m

M

GK

=PL/4=38.6KN.m

横向水平杆传来的施工荷载标准值产生的弯距M

QK

P=1470KN L=1.8m

M

GK

=PL/4=385.8KN.m

纵向水平杆弯距设计值M

M= 1.2M

GK +1.4M

GK

=670.32KN.m

纵向水平杆抗弯强度计算:

σ=M/W=670.32KN/5.08cm3=131.95N/mm2<205N/mm2

所以,满足要求。

(3)立柱稳定计算

a荷载统计

b恒荷载及活荷载见2.1

c风荷载标准值:

脚手架采用密目玻璃纤维安全网,估测挡风面积与迎风面积比例为0.5,

μz——0.74(《建筑结构荷载规范》25页,地面粗糙选择C类由密集建筑群的城市市区)

μs——0.59(《脚手架规范》12页表4.2.4

ωo——0.3(《建筑结构荷载规范》73页)

Wk=0.7μzμsω

o

=0.0932KN/m

d脚手架自重对底层立杆产生的轴心压力标准值

N

G1K

=H×gk=28.9×0.1491KN/m=4.318KN

e构配件自重标准值产生的轴向力包括脚手板自重、档脚板自重及安全网自重产生的轴向力:

N

G2K

=147×4×0.001+0.11×0.18×1.8×4+0.01×1.5×28.9=1.164 KN

f结构施工荷载对底层立柱产生的轴心压力标准值

N

Qk

=1.47×4=5.88KN

g轴心受压构件的稳定系数ψ(《规范》17页可查的k、μ值)λ=h0/i=kμh/i=1.155×1.55×1.35m/1.58cm=153

查《规范》51页附录—3得ψ=0.298

h立杆段由风荷载设计值产生的弯距M

w

(《规范》17页公式)

M

w =0.85×1.4 M

wk

=0.85×1.4×Wk×l

a

×h2=0.85×1.4×0.0932×1.2×1.22=0.1917KN.m

j立杆稳定计算

k不考虑风荷载时:(《规范》16页公式)

N/ΨA={1.2(N

G1K + N

G2K

) +0.85×1.4ΣN

Qk

}KN/0.298×4.89cm2

={1.2×(4.318+1.117)+0.85×1.4×5.88}KN/0.298×4.89 cm2 =92.78N/mm2

高压线防护专项施工方案

横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地 下车库工程 高 压 线 防 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 通州建总集团有限公司

高压线防护专项施工方案 目录 一. 工程概况 (2) 二. 编制依据 (2) 三. 施工计划 (3) 四. 施工工艺 (6) 五. 施工安全保证措施 (11) 六. 劳动力计划 (12) 七. 计算书 (12)

一、工程概况 a)本工程为新建项目,位于南京江宁高新园。建成后为34栋小高层住宅楼、一栋社区中心、一处人防地下室车库。设计高度为34.45米,防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为地上二级、地下一级,建筑结构为框剪、框架结构,建筑结构类别为钢筋混凝土结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。总建筑面积25566.42m2。根据工程的实际情况,计划设置29台塔吊,就可以全面覆盖整个施工场地,塔吊总高度为40.8m。由我方施工的29#楼西侧、32#楼东侧、34#楼北侧、24#楼东侧、2#楼东侧、12#楼东南侧、7#楼东南侧、8#楼东南侧、20#楼西侧、14#楼西侧、9#西侧、1#楼西南侧约8m处有三根10kv高压线。此高压线处于现场布置的12个塔吊回转半径范围内。总长600m,离地面高度15m。(塔吊平面布置图附后) b)本工程建设单位为南京市江宁区高新园,设计单位为江苏省建工设计研究院有限公司,监理单位分别为江苏开源工程咨询监理有限公司、南京明达建设监理有限公司、南京上元工程监理有限责任公司,施工单位为通州建总集团有限公司。 本工程的安全目标为:杜绝特别重大、重大、较大安全事故和机械事故的发生,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生,争创文明工地。 二、编制依据 (一).国家、行业、地方规范、文件 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2011; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7、《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-2002;

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

临边高压线防护脚手架施工安全方案

临边高压线防护脚手架施工安全方案 一、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《安全电压》(GB3805-84) 4.《建筑安装工人安全技术操作规程》(180J建工劳字第24号) 5.上海市《建筑施工普通脚手架安全技术规范》 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 上海虹欣实业公司新建综合研发大楼工程,位于虹许路490号,北临虹松路,东侧澳塘港。结构层数:地上十五层,地下一层,为框架剪力墙结构。层高:一、二两层为5米;三至十五层为4米;建筑总高度71.5米,室内外高差为0.6米,总建筑面积为33306平方米。塔吊位于本工程南面,号房东侧距高压线15米,对澳塘港边处高压线小于不安全距离,必须设置安全防护脚手架进行安全防护。 三、本工程塔吊安全防护脚手架设计 1.本工程塔吊东侧临边高压线,除必须搭设安全防护脚手架密目网封闭外,还必须设置高压线允许的安全距离范围内搭设安全防护脚手架的安全操作防护措施。 2.搭设高压线安全防护脚手架采用落地式安全通道防护棚上部立杆绑扎毛竹脚手架,脚手架采用二排单管毛竹脚手架,安全通道防护脚手架上部采用双排单管毛竹安全防护脚手架至17.4米,防护架采用毛竹、株蔑绑扎搭设防护架步距1.8米,立杆间距不大于

1.8米,立杆排距为2米,连墙杆采用毛竹进行斜支撑与结构连接,落地毛竹斜撑不少于5道立杆搭接长度不小于1.5米,水平杆(纵横向大小横杆)搭接长度不小于1米,防护架纵向采用斜杆搭设或剪刀撑与脚手架地面或不小于45-60度夹角,剪刀撑不少于4跨不大于6米,竖向剪刀撑连续设置到顶,剪刀撑搭接长度不小于1.5米,用竹蔑与立杆纵横向水平杆扎牢立杆毛竹采用6寸以上,毛竹采用不开裂、不腐蚀、不枯的材料,竹蔑采用不霉变、不易断的材料,立杆底部离棚200mm设置纵横向扫地水平杆,防护架立杆步距设置顶撑斜杆与小横杆顶牢,防护架外侧立面采用竹笆脚手板封闭。 四、施工准备 1.项目部主要负责人应按安全防护脚手架施工方案要求及规范标准,安全操作规程逐级向搭设班组人员进行安全技术交底。 2.对搭设的工具、材料进行检查、检验,不合格的材料不准使用并按材料的规格分类堆放。 3.清理地面杂物,平整场地,做好安全操作防护警戒区域,围档封闭,并有专人进行安全监护工作。 五、搭设 1.按防护脚手架的立杆柱距、排距要求进行绑扎、定位。 2.杆件搭设 安全防护脚手架搭设顺序如下:放置横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、9#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于9#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约36米左右,拟搭设长度45m,下线杆距9#楼外墙脚手约2.50米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架 处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。

3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司

2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

高压线防护方案

阜石路随道路建设沟道(晋元桥 ~ 小府路)工程220kV高压线防护专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京鑫实路桥建设有限公司 2008年12月13日

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、安全保证组织体系 第四章、施工方法及技术措施 第五章、安全生产管理措施 第六章、触电应急工作预案 附:安全保障体系图 龙门架结构设计图 深孔注浆详图

第一章、编制依据 1.1龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92; 1.2建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001; 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文; 1.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 1.5《起重吊装机械安全操作技术规范》JGJ33-2001; 1.6市政工程有关技术规程、规范; 1.7本工程施工设计蓝图; 第二章、工程概况 1、工程概述 为配合阜石路道路建设,以解决宝山站进出线及周边架空线路入地问题,本工程需新建电缆隧道以满足“十一五”电网规划要求。沿阜石路为主线,起点为八角东街东侧,向东新建,途经西五环路、宝山中路、规划七路,至小府路东侧。 本工程随阜石路道路建设工程,将穿越西五环、高压铁塔、阜石路、上庄东路和穿越回填土层,沟道顶部及北侧有各种管线;沿线有220KV裸露高压线(高压线与地面距离见表),因此,施工中必须制定严密的施工组织设计,选择施工经验丰富的施工队伍,按施工组织设计精心施工。 根据现场污水管线施工的经验及在专家论证会上专家分析的情况来看,由7#竖井至9#竖井段土质最为薄弱,施工中根据现场实际情况,发现土质与地质勘察报告不符时,邀请相关单位现场确认,并

工地高压线安全防护方案

工地高压线安全防护方案 一、工程概况及特点 本工程拟建于北京市海淀区***,由北京***建设规划设计有限公司设计,位于海淀区与西城区交界之处。北邻高梁桥路,与北京北站仅尺步遥;南邻长河,与西城区隔河相望。现场四通一平准备工作基本就绪,我单位施工区域:B1-18线到B1-34线,D轴到J轴(包括地下室两层,地上十六层,檐口高度为55.5米),为框剪结构的地下室。地上部分为钢筋砼框架-剪力墙结构,基底标高为▽-9.830,建筑物最高顶标高约55.500,占地面积约为2970.65m2。 二、安全隐患 在拟建楼的北面有一架高压线走过,高压线与J轴几乎平行,在其北面离J轴15~20米,离地10米左右。在J轴与高压线之间我们需要安装两台2×5015K自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊的距离仅5米左右。按北京市有关规定,确保施工生产及高压线的路输电安全,需对高压线路进行隔离防护,消除安全隐患。 三、安全生产目标 杜绝重大安全事故和机械事故的发生,死亡率为零,负伤率不大于1.5‰。 四、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下:

在高压线下面搭设一条双排脚手架,脚手架的立杆为φ48×3.5钢管,底部用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖,一道大眼网,一道密目网,以便在顶部保护高压线。顶盖宽3500mm,长约120米,距上部最近一根高压线的距离约为800mm。在高压线的下面距下部最近一根高压线的距离约800mm处,设置木枋防护横楞,确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线的侧面在靠J轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网,以便在侧面保护高压线。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上。脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设,各接点间用管扣及10#铁丝固定。详见“高压线防护措施图--01、02”。 在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器。 在围护脚手架距地面3米高处,每隔3米间距挂设施工警示牌。 五、安全组织保证体系图 六、安全施工组织措施 1.成立现场安全生产管理小组,项目经理任组长,专职安全员为副组长,建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。 2.制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准,参加施工的管理人员和工人都必须严格执

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

高压线防护施工方案

高压线防护施工方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度。 、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 、操作难点 、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线绝缘隔离防护防护方案

目前,我国的超高压交流远距离输电电压为330~500kV(330kV仅在我国西北地区使用),几年后即将有750kV线路投入运行。以大区(或省)为中心的电网电压为500(330)~220kV,专区(或县)电网电压为220~110kV,城市电网供电电压为110kV(部分城市可到220kV)及10kV,只有个别城市仍采用35kV。东北地区的个别城市由于历史原因仍有采用66kV电压级的。农网供电电压一般为35~10kV,6kV已较少采用。 高压线绝缘隔离防护防护方案 一、编制依据 1.青年东路延伸段A1、A2及车间施工组织设计2.《建筑施工脚手架使用手册》3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间工程地址:川姜镇姜灶镇东侧建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司结构层次:框剪1+11+1框架3建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》 (见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下 1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于 1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。

高压线防护架搭设施工方案

目录 一、防电架搭设材料选用 二、搭设要求 三、杆件的连接和绑扎方法 四、安全管理 五、防电架使用期间的检查 六、拆除阶段 七、防电架倒塌应急处理方案 八、现场触电应急处理方案 九、高空坠落应急处理方案

高压线防电架搭设施工方案 本单位施工的镇江新区平昌新城A7地块安置房,是由镇江新区城投公司投资承建,深圳中海建筑有限公司总承包,深圳市合创建设工程顾问有限公司监督。为了更好的配合及现场安全特制定本施工方案。本工程为由于20KV外有包皮绝缘高压线。该工程根据施工现场而定北面观塘路约300米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设;东面横山路约400米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4.5m。第4.1.4规定,与20KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于1.5m。施工段附近有高压线,由于现场达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项施工方案。 一、防电架搭设的材料选用: (1)、防电架搭设材料采用毛竹,毛竹应先条直处理后,方可使用,毛竹应达到竹龄4年以上方可使用: 1、作冲天用的毛竹,裂缝不得超过三节; 2、作牵杆用的毛竹,裂缝不得超过二节; 3、作横楞用的毛竹,裂缝不得超过一节。 二、搭设要求: 1、毛竹防电架搭设的基础应牢固、可靠,用20cmC25砼垫层。 2、毛竹立杆纵向间距为1.5m,横向间距为1.5m,步距为1.8m; 3、剪刀撑80m2(9m)一组,角度为45~60度; 4、防电架搭设中的毛竹搭接长度不小于1.5m,在毛竹绑扎部位用三道12#铁丝绑扎牢固;

高压线防护架方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (3) 三、方案设计构造 (3) 四、施工准备: (4) 五、材料要求: (5) 六、主要施工要点: (5) 七、防护架的拆除: (6) 八、质量要求: (6) 十、防护架计算书 (7) 十一、竹脚手架安全验算 (11)

高压线防护架专项安全施工方案 一、编制依据 1、现场10kv架空高压线。 2、主要规、规程。 3、外电线路及电气设备防护: 表1 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的 边线之间的最小安全操作距离 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 表2 施工现场的机动车道与架空线路 交叉时的最小垂直距离 表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离

表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 4、根据施工现场架空线路采用的绝缘导线设计搭设防护架方案。 二、工程概况 工程建设概况一览表 1、施工现场与周围环境: XX项目施工期间垂直运输安全,根据现场察看1#楼南面有1万伏架空线路,总长约110m,高压线在距地面高度约13米左右,目前一台QTZ-63T·M塔式起重机距离高压线约30m(塔式起重机自由高度约33m、起重臂长约57m),在高压线下方建筑物与高压线水平,塔吊回转半径的覆盖围之,为保证塔吊使用安全、防止塔吊作业时碰撞高压线。为确保安全生产,按中华人民国行业标准,塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规》表3规定的最小距离(沿垂直方向3.0、沿水平方向2.0),《建筑施工高处作业安全技术规》第5.2.5条之规定。因施工现场场地所限,高压线正前方设立钢筋加工棚、模板加工棚及砂石堆场。 三、方案设计构造 根据地区夏季雷雨季节,暴雨及大风(或龙卷风)的特出因素,安全防护用架要等到塔吊拆除后才能拆除,施工期约415天。高压线防护架应具有足够的强度、刚度和稳定性,保证安全可靠,搭设屏障防护架,采用钢竹搭接措施,高度约13.5米。6米以下使用扣件式钢管搭设,以上使用毛竹搭设,三排。搭设参数:防护架的构架尺寸,排架横距为1.5m,纵距1.5m,步距为1.8m。毛竹立柱与钢管立柱搭接(必须满足三道绑扎铁丝)。并将上部毛竹防护架采用横向斜撑连接(纵、横向设置剪刀撑)加强防护架刚度及稳定性。

高压线防护施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65229高压线防护施工方案 High voltage line protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 6、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 绿地青浦180地块项目位于上海市青浦区,北面与江苏花桥接壤。本项目位于吴淞江以北,外青松公路以西,绿地集团启航社及鑫苑项目以南。整个项目由3个地块组成,分别为A-01,A-02及A-12,地块区位比较分散。本工程为A-01地块。A-01地块:总用地面积:25799.39平方米,地上计容总建筑面积:64298.95平方米,地下总建筑面积:23513.53

平方米,总容积率为2.50。 2.1高压线位置及搭设前提条件 本工程北和西北方向均有高压线,高压线离地高度约10米,南向高压线离建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条3米宽道路。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.2方案的可行性研究及建议 根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路采取搭设毛竹脚手架

高压线安全防护方案86405

高压线安全防护施工方案 一、编制说明 1、工程概况及特点 海伦·国际城1号楼工程位于烟台市牟平区牟山路与工商大街交界处,由北京华特建筑设计顾问有限责任公司设计,烟台德林监理有限公司监理,地下室车库部分为框架结构,主体部分属于剪力墙结构,地上29层,地下1层,建筑总高度83.95米,总建筑面积为19301.23m2,网点面积占2977.97 m2、住宅面积占16323.26m2。总工期600天。 2. 安全隐患 ①在现场北侧围墙外有一横架空高压线走过,高压线杆距北侧围墙约7m,高压线距地面高度约14m,塔吊中心距离北侧围墙为29m。在1#楼5~6/G~H轴处已安装一台塔臂长为50m的自升式塔吊进行水平与垂直运输,高压线与塔吊中心的距离仅36米左右。因其高压线路均在塔吊旋转半径覆盖范围内,存在很大的安全隐患。施工塔吊按烟台市有关安全管理规定需对高压线隔离防护,需防护的两条高压线总长共计75米,以确保施工生产及高压线的线路输电安全,消除安全隐患。 二、编制依据 1.施工蓝图及现场平面图。 2.《建筑施工手册(缩印本)》2003年第二版 3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 三、安全防护措施 为了保证施工及输电线路的安全,我们需要对高压线采取隔离防护措施,基本做法如下: 1、在高压线下面搭设一条四排钢管脚手架及双排竹脚手架混合搭接,脚手架的材料为普通钢管,其质量应符合GB700-7P《普通碳素结构钢技的要求,弯曲变形,锈蚀钢管不得使用;竹脚手架材料采用 术要求》中A 3 干燥型竹子,高度约6米。 2、立杆应先挖杆坑,埋入地下深度不少于800mm,平整夯实后通长设置扫地杆,间距为7米一道。立杆时必须2~3人配合操作。在北面围墙外人行道处,无法挖杆坑,采用1米螺纹25以上钢筋,打入人行道路面,间距为7米一道,采用钢丝绳与立杆固定,并加设扫地杆。 3、脚手架立杆间距为1.5米,大横杆步距为1.8米;脚手架采用双层搭设,底下一层为四排钢管脚手架,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,其中两排脚手架搭设在工地围墙里侧,另外两排搭设在工地围墙外侧人行道处,并设置安全通道,安全通道高度为2米,四排钢管脚手架总高度搭设为10米;上面一层为双排竹脚手架,高度为6米,搭设范围由工地北面围墙最西点至北面围墙中间大门处,横跨围墙,一排竹脚手架搭设在工地北面围墙内侧,另一排竹脚手架搭设在

高压线防护施工方案(1)

1 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2 冬期施工技术准备工作 2.1 冬期施工技术准备原则: 1) 确保工程质量。 2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2 冬期施工方案的编制

2.2.1 冬期施工方案的编制前的准备工作 1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期诸方面)。 2.2.2 冬期施工方案的主要内容: 1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。 2) 工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。 3) 热源设备计划(包括供热热源和热能转换设备)。 4) 保温材料、外加剂材料计划。 5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。 6) 工程质量控制要点。

高压线防护施工方案

项目 高压电线防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人: 编制时间:2017年3月公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (3) 四、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 五、施工准备 (4) 六、施工部署 (4) 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 八、搭设高压线防护架安全技术措施 (7) 九、安全管理措施 (8) 附图

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2001); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 5、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 工程基本情况 由我方施工项目,在北侧有一排高压线,此高压线处于现场布置的2个塔吊回转半径范围内。总长220m,离地面高度17m。为保证人员安全,保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作,项目部经过与建设单位、监理单位协商,采取搭设防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标识来实现对此高压线的防护。现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,制定此专项施工方案。详见附图。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 1、施工重点 1.1由于高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 1.2另由于施工现场场地相对较为狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 2、施工难点 本工程高压外电线路防护架子东西水平方向总体较长约220m、垂直高度较大约17m,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一; 四、施工现场主要危险因素分析与防范 1、本工程防范措施:合理规划现场布局,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,正确佩戴个人劳保用品,操作现场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。 2、搭、拆防护架子,在操作过程中违章操作造成的高处坠落事故。防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品,不得上下抛掷物品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

室外高压线安全防护措施

室外高压线安全防护措 施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

室外高压线安全防护措施高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约 2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作

用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》(JGJ46-88)中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。

高压线防护搭设方案

高压线防护搭设方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

临湖商业中心工程 编制人: 审核人: 审批人: 2014年8月1日 高 压 线 防 护 搭 设 方 案

目录 一、编制说明: 为保证本工程塔吊能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,防止塔吊遇高压线碰撞,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工现场周边区域高压电线防护措施要求,特制定此防护专项施工方案。 二、编制依据: 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-1999); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 7、》(JGJ164-2008) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 三、工程概况及现场概况: 1、工程概况: 工程名称:临湖商业中心工程 建设单位:苏州市长恒置业有限公司 监理单位: 苏州市现代建设监理有限公司 施工单位:江苏兴港建设集团有限公司 2、现场概况: 在现场南侧位于腾飞路段有10KV高压线,同时东侧与北侧均有架设线缆,北侧设有配电房一处。部分区域架空高压线部分在塔吊回转半径内,现场共布置TC5610塔吊3台(见平面布置图),根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全防护措施。高压线总长度约297米,东侧及北侧距离地面高度约为8米,南侧距离地面约14米。 3、现场平面图: 四、防护方法: 因施工所用的塔吊需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧、东侧及南侧进行防护。

相关文档