文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准
电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

架空输电线路防鸟装置技术标准

1 总则

1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。

1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。

1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。

1.4本标准适用于电网110~220kV架空输电线路。

2 一般规定

2.1 公司系统110~220 kV架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修项目中予以安排落实。

2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。

2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV应大于0.7米;220kV应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。

2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后恢复原状。

2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。

2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。

3 防鸟装置制作标准

3.1防鸟刺制作标准

3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

3.1.2 防鸟刺针刺根数一般为25-30根,针刺插入管内,焊压牢固,鸟刺长度在30~60厘米不等,呈均匀排列。

3.1.3 打开后的防鸟刺应呈半球状。

3.1.4普通防鸟刺单刺打开后防护直径应大于80厘米,短式防鸟刺应根据现场情况确定防护直径和具体鸟刺长度。

3.1.5防鸟刺下端应设检修用收紧套管。

3.1.6防鸟刺制作完成后,应整体热浸镀锌防腐。

3.1.7防鸟刺固定线夹采用扁钢(不小于-40×5)制作,尺寸按横担角钢型号选取,安装孔一般为Ф17.5×20~30长孔;连接螺栓采用M12,双垫双帽,长度根据横担型号选取。

4 防鸟装置安装标准

4.1 110kV线路防鸟刺安装标准

4.1.1 上字型直线杆:左边相和中相绝缘子上方横担处安装1只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装2只短式防鸟刺。

4.1.2 上字型直线塔:左边相和中相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装4只短式防鸟刺。

4.1.3 直线门型杆:每相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺。

4.1.4 耐张门型杆:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺。

4.1.5 猫头塔:边相导线横担安装每处安装2只普通防鸟刺,中相在地线横担处安装4只普通防鸟刺。

4.1.6 耐张塔:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺,中相跳线横担处安装2只普通防鸟刺。

4.1.7双回路直线塔(耐张塔)中、下相参照上字型直线塔中相安装规定,安装4只短式防鸟刺;上相参照边相安装规定,安装2只普通防鸟刺。

4.1.8 其他特殊形式杆塔应根据现场情况确定安装数量。

4.2 220kV线路防鸟刺安装标准

4.2.1 直线门型杆:每相绝缘子上方横担处安装4只普通防鸟刺。

4.2.2 猫头塔(拉V塔、酒杯塔):边相导线横担安装每处安装2只普通防鸟刺,中相在地线横担处安装6只普通防鸟刺。

4.2.3 耐张塔:每相引流线上方横担处安装4只普通防鸟刺,中相跳线横担处安装4~5只普通防鸟刺。

4.2.4双回路直线塔(耐张塔)中、下相参照110kV上字型直线塔中相安装规定,安装6只短式防鸟刺;上相安装4只普通防鸟刺。

4.2.5 其他特殊形式杆塔应根据现场情况确定安装数量。

5 防鸟装置运行维护规定

5.1正确划分鸟害区

运行单位要认真调查本地区鸟类活动习性,掌握鸟类活动规律,合理划定鸟害活动区域。对鸟群集结地段,应通过观察和调查研究,掌握鸟类活动的规律和特点。研究和扑捉线路发生鸟害的真实过程,以便有针对性地采取防治鸟害的措施。

5.2 建立健全防鸟装置专项档案

运行单位应建立防鸟装置专项档案。档案包括线路名称、杆塔号及相别、运行环境、制造单位、规格及数量、安装时间、巡视检查情况等内容。

5.3 防鸟装置巡视规定

正常巡视与线路定期巡视同步开展;特殊巡视每月不少于1次,特殊巡视主要依据各地段鸟类聚集时间安排;登杆检查2年1次,将已安装的防鸟刺进行登杆检查;夜间检查防鸟装置时,一般安排在鸟类活动频繁的季节进行,检查鸟类栖息的位置制定防鸟措施。

5.4 防鸟装置主要检查内容

检查防鸟装置固定螺栓有无松动,防止螺栓松动造成防鸟装置整体歪斜,覆盖面偏移起不到防鸟作用。

检查防鸟装置有无变形、锈蚀现象,发现有不合格装置应及时更换。

6 其他

6.1 各单位要通过不断的研究和治理,逐年降低架空输电线路鸟害跳闸率,不断总结防治鸟害的经验,积极推广和采用防治鸟害新技术、新材料、新办法,不断提高防治鸟害的技术。

6.2 各单位应及时了解有关防鸟工作的技术动向,结合本地区实际,试用其它技术更为先进、效果更为明显的防鸟措施。

7 附则

7.1 本标准由电力公司生产技术部负责解释。

7.2 本标准自印发之日起执行。

建议采用防鸟刺示例:

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

高压线路维护规范标准

110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47)

附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64) 第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。 第四条500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。 本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV 第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。 第二章引用标准

架空输电线路防鸟害分析及应对措施

架空输电线路防鸟害分析及应对措施 【摘要】架空输电线路大多运行在荒郊野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。为实现人与自然、电网与鸟类和谐共处的前提下降低输电线路的鸟害跳闸率,本文通过对鸟类的习性及其分布规律的分析研究,阐述了输电线路鸟害事故的特点及其原因,并结合工作实际提出了一些有针对性的防治对策,对解决输电线路的鸟害问题起了积极的作用。 【关键词】输电线路;鸟害;驱逐措施;防鸟装置 前言 据了解,从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,鸟害已严重威胁着电力系统及网络的安全运行。 1.鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢、孵化。经实地观察,多是乌鸦、青鹳、苍鹰等鸟类。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 XX电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。 1.3鸟粪闪络 由于新疆的地域特点,冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处栖息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。(见表一)

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范 强制性条文

GB 50545-2010 110KV~750KV架空输电线路设计规范强制性条文 1.第5.0.4条: 5.0.4 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4的规定。 表5.0.4 无线电干扰限值 标称电压(kV) 110 220~330 500 750 限值dB(μv/m) 46 53 55 58 2.第5.0.5条: 5.0.5 海拔不超过1000m时,距输电线路边相导线投影外20m处,湿导线条件下的可听噪声值应符合表5.0.5的规定。 表5.0.5 可听噪声限值 标称电压(kV) 110~750 限值dB(A) 55 3. 第5.0.7条: 5.0.7 导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。 4. 第6.0.3条: 6.0.3 金具强度的安全系数应符合下列规定: 1 最大使用荷载情况不应小于2.5。 2 断线、断联、验算情况不应小于1.5。 5. 第7.0.2条: 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串的绝缘子最少片数,应符合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110~330kV输电线路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。 表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数 标称电压(kV) 110 220 330 500 750 单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 170

(完整版)110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)

2基本规定 2.0.1本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干 个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。

2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类: 1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。 2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。 2.0.3施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下 列规定: 1单元工程: 合格级: —主控项目检查结果,应100%合格。 —一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。 不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程: 合格级:分项工程中单元工程100%合格。 不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程: 合格级:分部工程中分项工程100%合格。

不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。 4单位工程: 合格级:单位工程中分部工程100%合格 不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。 2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定: 1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。 2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。 3质量检验及评定范围 3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加: 1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。 3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定: 1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评; 施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。 2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

输电线路冬季施工安全措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A51360 输电线路冬季施工安全措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

输电线路冬季施工安全措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 冬季施工,安全工作是重中之重。较春夏秋三季,安全管控难度更大,为有效控制施工安全风险,制定公司冬季施工安全措施,要求所有冬季施工的项目部要组织全体施工人员认真学习本措施和有关的安全管理规定、制度,杜绝习惯性违章,做好事故的预防工作,依靠分公司、项目部及施工队严格的安全管理,使自身的安全素质得到提高,齐心协力,保证冬季施工的安全。 一、冬季安全管理 1.各项目部指定专人每天通过网络、手机等掌握

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 3.1鸟刺的制作及技术要求 3.1.1 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ3.6±0.1mm,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 3.1.2鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 3.1.3鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 3.1.4安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于0.5米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

架空输电线路设计规范新旧规程对

. .. . 《110~750kV架空输电线路设计规》新旧规程对比 华东电力

. .. .

. .. . 《110~750kV架空输电线路设计规》新旧规程对比 注:现正在修订的规与老规程有主要有以下不同,由于还未报送,仅供参考。 1 总则 1.0.4 对重要线路和特殊区段线路应采取适当加强措施,提高线路安全水平。 条文说明: 根据2008年初我国南方地区发生的严重冰灾,为确保供电设施的安全可靠,对重要的输电线路:如重要的500kV和750kV输电线路重要性系数取1.1,使其安全等级在原标准上提高一级;对易覆冰地区的特别重要输电线路宜提高覆冰设防标准,必要时按照稀有覆冰条件进行机械强度验算。 对特殊区段:如大跨越线路、跨越主干铁路、高速公路等重要设施的跨越应采用独立耐段,杆塔结构重要性系数取1.1。 对于运行抢修特别困难的局部区段线路,采取适当加强措施,提高安全设防水平。 对覆冰地区的重要线路考虑安装线路覆冰在线监测装置,并采取防冰、减冰、融冰措施。 重要性线路是指:核心骨干网架、特别重要用户供电线路等线路。 3 路径 3.0.3 路径选择宜避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;宜避开重冰区、易舞动区及影响安全运行的其他地区;宜避开原始森林、自然保护区和风景名胜区。

. .. . 条文说明: 根据多年的线路运行经验的总结选择线路路径应尽量避开不良地质地带、矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地段;当无法避让时,应开展塔位稳定性评估,并采取必要的措施。根据运行经验增加了路径选择尽量避开导线易舞动区等容。东北的、、一带,的、荆州、一带是全国围输电线路发生舞动较多地区,导线舞动对线路安全运行所造成的危害十分重大,诸如线路频繁跳闸与停电、导线的磨损、烧伤与断线,金具及有关部件的损坏等等,造成重大的经济损失与社会影响,因此对舞动多发区应尽量避让。 3.0.7 轻、中、重冰区的耐段长度分别不宜大于10km、5km、3km,且单分裂导线线路不宜大于5km。当耐段长度较长时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐段长度应适当缩短。 条文说明: 耐段长度由线路的设计、运行、施工条件和施工方法确定,并吸取2008年初雪灾运行经验,单导线线路不宜大于5km,轻、中、重冰区的耐段长度分别不宜大于10km、5km、3km,当耐段长度较长时应考虑防串倒措施,设计中应采取措施防止串倒,例如轻冰区每隔7~8基(中冰区每隔4~5基、重冰区每隔3~4基)安排一基纵向强度较大的加强型直线塔,防串倒的加强型直线塔其设计条件除按常规直线塔工况计算外,还应按所有导地线同侧有断线力(或不平衡力)计算。 3.0.8 选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。

架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施 架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。现在我们结合实际了解几种防雷措施: 一、架设避雷线 避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。 规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。 公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。全线封闭后,到现在已有四年。只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。

二、装设自动重合闸 重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。咱们的35KV铜矿线就有这套装置。实践证明,合闸成功率接近100%。(但是它不能保护设备绝缘) 三、装设避雷器 公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。我们在考虑架空线路的防雷措施时,要充分考

输电线路鸟害事故原因及预防措施(2021)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 输电线路鸟害事故原因及预防措 施(2021)

输电线路鸟害事故原因及预防措施(2021)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,给输电线路造成了极大危害。线路的防鸟害工作刻不容缓。 1鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢产卵、孵化。经实地观察,多是喜鹊、乌鸦、苍鹰等鸟类。这些鸟叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空往返飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 体型较大的鸟类,如黑鹳,其体长1m多,翅膀展开更大。体型较大的鸟类或鸟类争斗时飞行在导线间可能造成相间短路或单相接地故障。

1.3鸟粪闪络 鸟类(特别是猫头鹰的稀屎)污染瓶串,在空气潮湿、大雾时易发生闪络。鸟站在瓶串上部的横担上向下拉稀屎并沿瓶串下流时造成单相接地,或者鸟粪随风吹向带电体造成空气间隙击穿,引起故障。 2鸟害故障发生的特征 2.1鸟害引起故障的地形地貌经观察,鸟害引起故障的地形地貌,多在靠近河流、水库、低洼潮湿地带;有较大树木和一些村庄少、僻静开阔的庄稼地带。根据大同地区的资料统计,鸟害分布区域特征如表1所示。 表一鸟害区域分布特征 分布区域 河流 农田 森林 开阔地 平地 沼泽地 其它

1000kv架空输电线路施工及验收规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除1000kv架空输电线路施工及验收规范 篇一:标准和规范 1.1标准和规范 生产制造中除按施工图指定的规范执行之外,成交供应商还应执行下列标准 (但不限于下列标准)的有效版本。在履行合同责任期间,如遇标准修订,则应执行新的标准。 篇二:110~750kV架空输电线路设计技术规定 (qgdw179-20xx) 公司各单位: 根据《国家电网公司技术标准管理办法》有关规定,《1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定》等五项技术标准已经通过审查,现批准为国家电网公司企业标准并予以发布,该标准自发布之日起实施。 附件:1.q/gdw178-20xx1000kV交流架空输电线路设 计暂行技术规定及条文说明 2.q/gdw179-20xx110~750kV架空输电线路设计技术 规定及条文说明

3.q/gdw180-20xx66kV及以下架空电力线路设计规范 及条文说明 4.q/gdw181-20xx±500kV直流架空输电线路设计技术规定及条文说明 5.q/gdw182-20xx架空输电线路中重冰区设计技术规 定及条文说明 前言 随着我国国民经济和电网建设的不断发展,我国的高压交流输电技术得到了迅速发展,目前,我国电网的最高运行电压等级从500kV发展到750kV。电网建设以科学发展观为 指导,充分利用高新技术和先进设备,在加强现有电网技术改造和升级方面取得了较大的成果。许多新技术、新工艺和新材料正在得到广泛运用和大力推广,成为电网设计和建设中的重要组成部分。为了规范设计,统一标准,确保工程安全和工程造价合理,编制本规定。 本规定编制的指导思想是:贯彻电力建设基本方针,依靠科技进步和技术创新,认真落实安全可靠、先进适用、经济合理、环境友好的原则,体现设计方案的经济性、合理性。 本规定编制的技术原则:遵照dl/t5092-1999《110~500kV架空送电线路设计技术规程》和参照 q/gdw102-20xx《750kV架空送电线路设计暂行技术规定》中的原则,并充分吸收规程颁发以来电力行业标准化、信息

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1 为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2 本标准是依据国网公司《110(66)kV ~500kV 架空输电线路运行规范》、 《110(66)kV ~500kV 架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防 鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装 标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV 架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路 应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修 项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防 冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV 应大于0.7米;220kV 应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后 恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在 一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm 左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

输电线路基础规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 输电线路基础规范 篇一:输电线路验收技术规程 输电线路验收技术规程 l10~500kV架空电力线路 施工及验收规范 20xx—06发布20xx—10—1实施 连云港供电公司标准化委员会 关于发布国家标准《l10~500kV架空电力 线路施工及验收规范》的通知 (90)建标字第317号 根据国家计委计综[1986]2630号文的要求,由原水电部会同有关部门共同修订的《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》gbj223-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负

责组织。 建设部 1990年7月2日 修订说明 本规范是根据国家计委[1986]2630号文的要求,由能源部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同超高压输变电建设公司对原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81进行修订而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真地总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和一个附录。这次修订的主要内容有:将原适用电压等级由35~330kV改为110~500kV;比较切合实际地规定了回填土夯实的质量标准;修改并增加了m24的螺栓紧固扭矩标准值;对有预倾斜要求的铁塔基础抹面、紧线后的挠曲值提出了合理的要求;增加了拉线塔立柱扭曲的标准;增加了机械化施工的有关条文;对220kV及以上工程及大跨越档的弧垂提高了质量标准;特别是重点增加了有关张力架线 的条文,提高了因张力架线而导致导线损伤的处理标准;清除导线铝股表面氧化膜由使用凡士林改为使用导电脂;将

35 kV架空线路防雷措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 35 kV架空线路防雷措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2220-16 35 kV架空线路防雷措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 、35 kV线路现状 南京供电公司共有35 kV线路39条,线路长度约350 km,半数以上的线路处于丘林地带的小山区和水网平坦地带,线路起始两端1~2 km的线路架设架空地线,线路中间绝大多数的线路长度无架空地线,杆塔采用金属或混凝土。 2 、35 kV线路雷击统计 20xx年6月15日至8月4日共发生24起35 kV 线路雷击故障,重合成功17次;试送成功4次;设备故障3次。6月15日1:12分,35 kV八四线断路器速断动作,4#和5#顶线被雷击而断线,线路处于空旷地带;7月30日15:08分,35 kV长芦断路器速断保护动作,55#耐张塔顶线跳线被雷击中断开,顶线与一边线合成绝缘子被雷击,杆塔位于平地;8月4日20:09

QC输电线路新型防鸟害装置的研制

输电线路新型防鸟害装置的研制 发发 布布 人人::叶叶色色亮亮 小小组组名名称称::送送电电部部线线路路一一班班Q Q C C 小小组组 单单 位位::福福建建省省厦厦门门电电业业局局 22000077年年1111月月 一、小组概况

1、注册情况 2、Q C小组成员和分工 二、活动计划

Q C小组活动计划表 三、选择课题 (一)问题的提出 近几年来,随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,许多鸟类在输电线路杆塔上筑巢繁殖,给输电线路的安全运行造成了极大危害。近几年来的统计资料表明,由于鸟类活动引起的线路故障仅次于雷害和外力破坏,已经占居线路故障总数的第三位,鸟害造成的线路跳闸故障已成为影响电力安全生产的重要因素。 (二)当前鸟害概况及防鸟害装置运行分析

78 86 95 98 105 116 118 20406080100120迁移鸟巢数量 1、厦门地区鸟害概况 QC 小组成员通过观察、研究发现,厦门地区的鸟害具有周期长、分布范围广、鸟类筑巢时间短、危险性高等特点。每年的3月至8月是绝大多数鸟类的繁殖季节,许多鸟类(如黑领椋鸟、八哥、喜鹊、白鹭等)喜好在跨越沿海滩涂和平原地区的送电线路杆塔上筑巢繁殖,这一期间是我局送电线路防鸟害巡视期,也是厦门电网发生鸟害的高发期。鸟类筑巢点为杆塔绝缘子串悬挂点上方、跳线上方的斜材交叉处等危险部位(见右图),构筑鸟巢的材料多数为树枝及茅草、塑料带、布条等,鸟巢上的草或布条等下垂后短接绝缘子串遇潮湿天气容易造成线路闪络跳闸故障。 2007年1月,QC 小组对近几年来防鸟害巡视人员迁移送电线路杆塔上危险部位的鸟巢数量情况和鸟害故障次数进行了调查统计,具体如下: 从统计图可以看出,近几年来鸟类在线路杆塔危险部位筑巢的数量呈逐年增多的趋势,尽管防鸟害巡视小组花费了大量的人力、物力迁移鸟巢防治鸟害,仍无法有效预防鸟害故障的发生。 2、现有防鸟害装置的运行分析 风动式驱鸟器 2001年开始在我局输电线路杆塔上广泛安装应用的风动式驱鸟器是根据 构筑在绝缘子串上方的鸟巢 2000~2006年鸟巢迁移数量统计柱状图 2000~2006年送电线路鸟害故障分析图 6次 2 次

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

输电线路保护区内施工安全措施要求

编号:AQ-JS-04119 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输电线路保护区内施工安全措 施要求 Requirements for construction safety measures in transmission line protection area

输电线路保护区内施工安全措施要 求 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据国家《电力法》和《电力设施保护条例》的有关规定,电力线路保护区为线路保护区为导线边线向外延伸规定距离所形成的两平行面区域(500千伏线路为20米,220千伏线路为15米,110千伏线路为10米,),若施工必需进入线路保护区内,业主单位落实施工单位需在施工前向东莞供电局输电管理所提交相关“保证输电线路安全技术措施方案”等备案资料,明确责任,落实保证人身和线路安全的安全措施,经审核同意后才能施工。主要安全技术措施要求如下: 一、施工前提交保护方案并经审核通过。 1、施工单位在工程开工前15个工作日,应主动联系东莞供电局输电管理所提前了解施工范围内沿线电力设施分布情况,对于可

能危及保护区内配电设施的作业,必须提出施工作业申请并提交保护方案经审核通过后才能施工。 2、提交的施工区域高压输电线路保护方案中需明确线下及线行侧的机械(桩机、吊机、挖土机、大型运输车等)施工位置图、作业方法、施工工程进度图、监督联系方式表等具体措施内容,在线路保护区范围内作业,均需施工安全措施做足做够后才能进行作业。 3、施工机械必须与线路导线保持足够的安全距离与500千伏线路导线保持8.5米以上安全距离,220千伏线路为6米以上,110千伏线路为4.5米以上)。如果现场施工机械高度高于导线,需有防止施工机械倾倒或摆动进入线路安全距离以内。 4、进行线路保护区内施工前,施工单位需签订保证线路安全的协议(见附件1),并交纳50万元安全保证金给供电局相关部门,违反协议条款时进行处罚扣除。 5、业主单位要督促施工单位认真落实好施工现场的各项安全、组织、技术措施,确保万无一失。 6、输电线路保护区内施工安全技术措施方案格式见附件2。

浅析架空输电线路鸟害故障及防范对策 许华科

浅析架空输电线路鸟害故障及防范对策许华科 发表时间:2019-02-21T14:58:39.970Z 来源:《电力设备》2018年第25期作者:许华科 [导读] 摘要:架空输电线路的正常使用直接关系到城市的发展和居民的正常生活,在实际的架空输电线路当中仍然存在着许多的问题,鸟害故障就是其中最为常见的一种。 (中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局广西百色 533000) 摘要:架空输电线路的正常使用直接关系到城市的发展和居民的正常生活,在实际的架空输电线路当中仍然存在着许多的问题,鸟害故障就是其中最为常见的一种。这是由于大部分的输电线路都暴露在室外,从而给鸟类提供了栖息环境,因受到鸟类的影响,所以导致了输电线路故障的方式。针对架空输电线路鸟害故障进行相应的研究,并提出解决措施。 关键词:架空输电线路;鸟类危害;防范应对措施 输电线路的正常使用是我国电网运转的基础部分,通过输电线路的架设能够将生产的电远距离输送到需求大的地区供给生产、生活使用。输电线路的安全性及可靠性直接影响到了人们对电能的使用,随着国家不断的加强对电能事业的重视,在电能许多方面的建设都在不断的完善。对输电线路当中的问题也有许多相关的解决措施。通过这些措施的实施,在一定程度上帮助促进了我国架空输电线路的建设,从而提高了人们的电能使用质量,促进了城市的发展建设,对国家发展来说有着重大的意义。 1架空输电线路鸟害故障问题 在输电线路当中,由于架空输电线路一般在较为偏远的山区,所以其建设以及使用都存在着一些相应的问题。鸟类对输电线路的影响就十分常见,在我国因鸟害对电网造成的损失是十分巨大的。输电线路发生鸟害故障问题一般处于人烟稀少的地区,这些偏远的地区鸟类的繁殖十分的迅速、受到人类的影响也较小。所以必须关注容易发生输电线路鸟害故障问题。在我国架空输电线路建设初期,缺乏对架空输电线路的保护意识,所以在很多架空输电线路上缺乏相应的保护措施,从而影响了架空输电线路的使用质量。这不仅仅影响到了人们的正常用电,同时对鸟类的正常生活也造成了巨大的危害。在影响架空输电线路中的许多鸟类对自然平衡有着积极的促进作用,许多鸟类甚至对人们的生活也有着很大的帮助,所以解决架空输电线路当中的鸟害故障问题不仅仅是自然生态所需,同时也是帮助提高我国电力系统中架空线路的使用质量、减少不必要的成本支出的重要举措之一。 2鸟害故障的成因与机理 上文提到,输电线路鸟害故障的一个重要类型就是鸟粪闪络。分析其成因机理分析,可将鸟粪闪络划分成两种不同的种类:一类为绝缘子被鸟粪污染而导致的闪络;其二,是由鸟粪下落畸变绝缘子串周围的电场而导致的闪络。无论是哪种形式的鸟粪闪络,都会对输电线路的安全运行造成极大的影响。 2.1绝缘子受鸟粪污染造成的闪络 一般情况下,这种鸟害故障存在着两种不同的机理。①因为稀鸟粪倾泻于绝缘子的外表,此类稀鸟粪具有较强的导电性能。在鸟粪量突破到一定的限度之后,其便会短接绝缘子伞裙边,进而造成绝缘子串的沿面闪络。②由于鸟粪长时间地累积于相同的绝缘子串上,累计到一定程度后遇到湿润的空气就会出现闪络现象,这类似于大气污染造成的污秽闪络。 2.2鸟粪下落畸变绝缘子串附近电场导致的闪络 研究人员通过观察得出:鸟粪闪络大多发生在倾泻鸟粪的短暂时间内,绝缘子串周围的电场畸变,从而造成击穿,并不是之前所认为的绝缘子串的沿面闪络。就此种闪络故障而言,绝缘子串的外表并没有鸟粪的沾附。所以,对于之前诸多不明因素的闪络故障来讲,实际上其中的绝大部分为鸟粪闪络。 3针对架空输电线路鸟害故障提出的防范对策 3.1线路上常用的防鸟装置 (1)鸟刺。防鸟刺在电网输电杆塔中应用较广,也取得了一定的效果。直线杆塔悬垂绝缘子上方、耐张杆塔跳线悬垂绝缘子上方,经核定,处于输电线路鸟害分布区域内的杆塔,都可以安装防鸟刺来进行鸟害的防治工作。但是防鸟刺的实践使用过程中,也具有一定的局限性,一些鸟类通过不断的适应环境变化,不断地进行生存能力的进化,导致防鸟刺不能很好的起到防止鸟类筑巢的作用,相反,一些鸟类直接将鸟巢建立在防鸟刺之上,防鸟刺变成了鸟巢的骨架的一部分。针对这种情况,防鸟刺需要与其他防鸟措施共同作用,才能达到更好的防鸟效果。 (2)防鸟挡板。防鸟挡板主要是采取封堵绝缘子上方,来起到防鸟害的作用。防鸟挡板直接安装在绝缘子正上方,即使鸟类在防鸟挡板上筑巢,鸟粪、树枝等异物也会被防鸟挡板隔离开,这些异物不会直接掉落在绝缘子或导线上,在实践过程中,防鸟挡板有较好的防鸟害效果。 (3)防鸟盒。防鸟盒安装在铁塔上,绝缘子正上方,其与防鸟挡板的作用原理和方法较为相似,但是与防鸟挡板的不同之处,在于防鸟盒是三角形的倾斜模式,而防鸟挡板是平板的平面模式。防鸟盒这种三角形的倾斜模式意味着鸟类难以在其上方筑巢,从而在根本上减少鸟类在绝缘子上方活动,防鸟盒对于输电线路的防鸟害具有较好的效果。 (4)风力驱鸟器。风力驱鸟器是利用风的作用,安装在杆塔上方,不停的转动,风力驱鸟器上装有反光镜,通过驱鸟器的转动来驱赶鸟类,并通过反光镜对鸟类眼部的刺激,来防止鸟类在绝缘子正上方落脚,风力驱鸟器对于输电线路防鸟害工作具有一定的效果。 (5)声波驱鸟器。声波驱鸟器是利用对鸟类刺激的声波,在输电线路杆塔绝缘子上方一定的范围之内,通过发出声波,来避免鸟类的靠近。声波驱鸟器也具有一定的局限性,刺激的声波只对一部分鸟类有效,一些大型鸟类对于声波刺激没有任何反应,这时,声波驱鸟器已经失去了功效。声波驱鸟器在实际运用过程中,与其他防鸟装置配合使用时效果更佳。 3.2隔离型措施 隔离型措施主要是通过一定装置形成隔离带防止鸟害。此种方式目前在我国运用也比较普遍。隔离型措施为下列几种不同的类别。 (1)绝缘防鸟隔板。这种隔离措施是采用绝缘板制作成隔离板,在横担下方安装架子,对悬垂绝缘子实施隔离防护,防鸟害效果非常显著,在实践运用中时有见到。但是其安装过程较为复杂,而且要更换绝缘子必须要先拆除隔离板,给检修工作带来困难,而且这种隔离板比较脆弱,易折断,不适合大范围推广。 (2)在双横担以及单横担与杆塔间隙处安装专用绝缘封堵帽。并封堵安装处的缝隙,产生光滑圆弧面,进而有效防止鸟类在此筑

相关文档
相关文档 最新文档