1、什么是电力系统的电磁暂态过程?

变压器、输电线路等元件,不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程。

2、什么是电力系统的机电暂态过程?

电力系统中同步发电机、异步电动机等转动元件,运动过程由电磁转矩(或功率)和机械转矩(或功率)不平衡决定,称机电暂态过程。

3、电力系统的故障分哪两种?分别又可称为什么故障?

电力系统运行常发生故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。

4、短路故障有什么类型?短路的主要原因是什么?短路计算的目的是什么?

分四种简单故障类型:三相短路、两相短路、单相短路接地和两相短路接地。

根本原因是电气设备载流部分相与相之间或相对地的绝缘受到损坏。

发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果作为依据:

选择电气设备(电器、母线、瓷瓶、电缆等)的依据;电力系统继电保护设计和调整基础;比较、选择电力系统接线图的依据;确定限制短路电流的措施。

5、什么是无限大功率电源?

无限大功率电源认为是无限多个有限功率电源并联而成,内阻抗为0,电压保持恒定。

6、什么是短路冲击电流?其主要用途是什么?

空载、│α-φ│=90°时短路电流的最大瞬时值,称短路冲击电流。

短路冲击电流用于检验电气设备和载流导体电动力稳定度。

7、什么是最大有效值电流?其主要用途是什么?

任一时刻t 短路电流有效值It 是以t 为中心一个周期内瞬时电流均方根值:

最大有效值电流用于检验某些电器的断流能力。

8、定子短路电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

(1)直流分量:i αa ,按定子绕组的时间常数Ta 衰减。

(2)次暂态周期分量:i"pa ,按T"d 衰减。

(3)暂态周期分量:i'pa ,按T'd 衰减。

(4)稳态周期分量:ipa ,不衰减。

9、励磁电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

(1)空载励磁电流分量:if(0),励磁调节器不动作时为定值。

(2)非周期分量:i αf ,按T"d 、T'd 衰减。

(3)周期分量:iwf ,按Ta 衰减。

10、用什么基本原理分析短路电流物理概念?

??+-+-+==222222

)(11

T t T t t pt T

t T t t dt

i i T dt i T I α

11、短路电流基频交流电流幅值变化根本原因是什么?

12、稳态、暂态、次暂态电抗的对应数值有什么关系?

13、短路电流初始值的计算有哪些近似?

电源的近似:⑴发电机:用X"d (X'd )作为等值电抗。用E"(E')作为等值电势。

? ⑵调相机等值参数与发电机相同。

? ⑶忽略负荷时,短路前空载,电势均为UN 且同相位。标幺值E"=1(E'=1) ? 电网的近似:⑴忽略线路对地电容、变压器励磁回路;

? ⑵高压网络忽略电阻;

? ⑶低压网、电缆线路近似用阻抗模计算

? ⑷标幺值近似计算,不计变压器实际变比(Uav 比)。

14、运算曲线的计算步骤是什么?

⑴网络化简,求转移阻抗; ⑵求Xjs (基值为S N );

⑶查曲线(I"基值为S N ); ⑷求有名值之和;

⑸准确计算时需修正。

15、怎样进行合并电源工作?影响短路电流变化规律的主要因素有哪两个?

合并原则:同母线机组可并(非短路点);

影响I d 变化规律因素:①发电机特性(类型、参数);

②发电机对短路点电气距离。

1、为什么电力系统计算中要用对称分量法,什么问题需要用?

对称分量法可以将三个不对称的向量唯一的分解成三组对称的分量:正序分量、负序分量、零序分量。

电力系统不对称短路,除短路点外三相系统元件参数对称,但三相电流和电压基频分量都变成不对称相量。将变换关系应用于基频电流(或电压),有:

????

????????????????=????????????c b a a a a I I I a a a a I I I 111113122)0()2()1(

2、在静止元件和旋转元件中,正序、负序和零序阻抗有什么关系?

静止元件(变压器、线路等):正序和负序阻抗相等。

旋转电机(电机):正序和负序阻抗不相等。

(零序???)

3、变压器零序等值电路是如何作出的?零序励磁电抗如何考虑?

零序系统是对称三相系统,等值电路以一相表示。就一相而言,三角形侧感应电势以电压降形式完全降落于该侧漏电抗,相当于该侧绕组短接。

励磁电抗xm 0问题:正、负序的磁通在铁芯内,磁阻小,xm ≈∞。

⑴三单相变压器组:各相磁路独立,三序磁通在铁芯中成回路,xm 0≈∞。

⑵三相五柱式、铁壳式:零序磁通在无绕组的铁芯部分成回路,xm 0≈∞

⑶三相三柱式:零序磁通经气隙、壳成回路,磁阻大,xm 0≠∞。一般实测,<1。 ⑷YN ,d 接线:xm 0与xII 为并联关系,xm 0>>xII ,可认为xm 0≈∞。

4、变压器中性点的阻抗在正序、负序和零序网络中如何反映?

正序、负序网络中不反映;

零序网络中在该Y 侧串入3Zn 反映中性点阻抗。

5、零序电流以什么为回路?

通过大地和接地避雷线、电缆的保护皮等形成回路。

6、正序、负序和零序网络的结构是否相同?

一般情况下,零序网络结构和正、负序网络不一样,元件参数也不一样。

7、各种不对称短路故障的计算用边界条件是什么?为什么用a 相作特殊相?

1:单相接地短路的边界条件为

?????===0

0fc fb fa I I U 对称分量形式

??

???===++)0()2()1()0()2()1(0f f f f f f I I I U U U 2、两相短路(a 相为特殊相,b 、c 相短路)

边界条件为

??

???=-==fc fb fc fb fa U U I I I ,0 对称分量形式为

?????=-==)

2()1()2()1()0(0f f f f f U U I I I

3、两相短路接地(bc 两路接地)

(1)(2)(0)(1)

(2)(0)0f f f f f f U U U I I I ?==??++=??

8、两相短路与其他两种短路相比有什么特点?

正序和负序网络在故障点并联,零序网络断开,两相短路时没有零序分量(因不接地)。

9、各种不对称故障是经过一个阻抗短路时,如何处理?

10、非故障处是否满足边界条件?其三相电压、电流如何计算?

非故障处电流、电压不满足边界条件。

分析计算任意处电流、电压:各序网中求该节点各序电压分量、各序支路电流,然后

合成为三相数值。具体如下:

1、正序网:故障点If1、Uf1、Ufa|0|已知,可求得电流、电压分布。

2、负、零序网无电源,If2、If0、Uf2、Uf0已知,可求得电流、电压分布。

3、各序网电压分布的一般意义

(1)越近电源U1高,近f 点U1低。f(3)时Uf1=0;f(1,1)时仅次于f(3);f(1)时Uf1降得最少。

(2)越近f 点U2、U0高,相当f 点为负零序电源。远f 点负零序U 低,G 中性点U2、U0为

0。

11、正序、负序和零序的电压和电流分量,经过各种接线组别的变压器时如何变化? 12、

1、 什么是稳定性问题?其状态变量是什么?

电力系统稳定性问题:系统在某一正常稳定运行状态下受某种干扰后,能否经过一定时间回到原来运行状态或过渡到一个新稳态运行状态的问题。 其状态变量是相角差δ

2、 什么是静态稳定,什么是暂态稳定?

电力系统静态稳定性:

电力系统受到小干扰后,能够自动恢复到起始运行状态的能力。

电力系统受到大干扰后,各同步发电机能够保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。

3、 什么是小干扰,什么是大干扰?分析时有何区别?

小干扰:一般指正常负荷波动,系统状态变量变化很小,允许将描述系统状态方程线性化 大干扰:指短路故障或突然断开等

4、 转子运动方程如何表示,各种方程中每一个变量的含义是什么?

? α:转子机械角加速度,rad /s 2;

? Ω:转子机械角速度,rad /s ;

? J :转子转动惯量,kg .m 2;

? ΔM :转子轴上不平衡转矩(略去风阻、摩擦等损耗),N.m ;

? MT :原动机机械转矩,N.m ;

? ME :发电机电磁转矩,N.m ;

t :时间,s 。

5、 如何求取用不同的电势和电抗表示的功角特性曲线(表达式)?

6、 自动调节励磁系统起什么作用?

发电机自动调节励磁系统将自动调节励磁电压,改变励磁电流从而改变发电机电势

7、 简单电力系统的静态稳定判据是什么?还可说明什么问题?

电力系统静态稳定:电力系统受小干扰后,不发生自发振荡或非周期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力。电力系统静态稳定问题实际上是确定某一正常稳态运行状态能否保持的问题。

8、 什么是电力系统的静态稳定储备系数?

9、 什么是静态稳定极限,什么是功率极限?

)19(--=?=Ω=E T M M M dt d J J α)159(sin -=

∑δd q Eq x U E P )

179(2sin 2sin ''2'''--?-=∑

∑∑∑∑δδd d d d d q q E x x x x U x U E P )199('sin '''-=∑δd E x U E P )

219(sin -=G e G U x U U P G δ)249(2sin 2sin 2--+=

∑∑∑∑∑δδq d q d d q Eq x x x x U x U E P )269(2sin 2sin ''2'''---=∑

∑∑∑∑δδd q d q d q q E x x x x U x U

E P

a 点对应功角δa <90°,即dPE /dδ>0

b 点对应功角δb >90°,即dPE /dδ<0。

简单电力系统静态稳定实用判据

dPE /dδ称整步功率系数,大小说明发电机维持同步运行能力,即静态稳定程度: δ=90°时,稳定边界,称静态稳定极限。

10、阻尼作用对电力系统静态稳定有什么影响?

11、提高电力系统静态稳定性的措施主要从什么方面入手?什么是优先考虑的措施?主要措施有哪些?

? 由PM =EU /X∑可见,提高电力系统功率极限,可提高发电机电势、减小系统电抗、提高和稳定系统电压等方面考虑。

? 直接或间接减小电抗措施:

(一)采用自动调节励磁装置

(二)减小元件的电抗

1.采用分裂导线

2.提高线路的额定电压等级

3.采用串联电容补偿

(三)改善系统的结构和采用中间补偿设备

12、暂态稳定与原运行方式、故障类型、故障过程有何关系?

13、暂态稳定分析中,δ0、δc 、δm 、δh 、δk 、δR 、δcm 、δRC 各代表什么意义?

δ0始功角 δc 故障切除角 大摇摆角δmax 切除角δc 极限切除角δcm

14、等面积定则说明什么问题?如何应用?

15、提高电力系统暂态稳定性的措施主要从哪些方面考虑,主要有哪些措施?

但受大干扰后,转子存在较大过剩功率(PT -PE ),使转子加速或减速产生振荡,过剩功率是导致暂态稳定破坏主要原因。

提高电力系统暂态稳定措施,首先考虑减少大干扰后功率差额临时措施。

(一)故障的快速切除和自动重合闸装置的应用

? 1.故障的快速切除 快切故障减小加速面积,增加减速面积。

2.自动重合闸装置的应用

(二)提高发电机输出的电磁功率

1.对发电机施行强行励磁

2.电气制动

3.变压器中性点经小阻抗接地

(三)减少原动机输出的机械功率

(四)设置开关站和采用强行串联补偿 )349(cos -=∑δδd q E X U

E d dP )339(0->δd dP E

电力系统暂态分析要点总结

第一章 1.短路的概念和类型 概念:指一切不正常的相与相与地(对于中性点接地的系统)之间发生通路或同一绕组之间的匝间非 正常连通的情况。类型:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 2.电力系统发生短路故障会对系统本身造成什么危害? 1)短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生巨大的机械应力,可能破坏导体和它们的支架。 2)比设备额定电流大许多倍的短路电流通过设备,会使设备发热增加,可能烧毁设备。 3)短路电流在短路点可能产生电弧,引发火灾。 4)短路时系统电压大幅度下降,对用户造成很大影响。严重时会导致系统电压崩溃,造成电网大面积停电。 5)短路故障可能造成并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定,造成大面积停电。这是短路故障的最严重后果。 6)发生不对称短路时,不平衡电流可能产生较大的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,干扰附近的通信线路和信号系统,危及设备和人身安全。 7)不对称短路产生的负序电流和电压会对发电机造成损坏,破坏发电机的安全,缩短发电机的使用寿命。3.同步发电机三相短路时为什么进行派克变换? 目的是将同步发电机的变系数微分方程式转化为常系数微分方程式,从而为研究同步发电机的运行问 题提供了一种简捷、准确的方法。 4.同步发电机磁链方程的电感系数矩阵中为什么会有变数、常数或零? 变数:因为定子绕组的自感系数、互感系数以及定子绕组和转子绕组间的互感系数与定子绕组和转子绕 组的相对位置θ角有关,变化周期前两者为π,后者为2π。根本原因是在静止的定子空间有旋转的转子。 常数:转子绕组随转子旋转,对于其电流产生的磁通,其此路的磁阻总不便,因此转子各绕组自感系数 为常数,同理转子各绕组间的互感系数也为常数,两个直轴绕组互感系数也为常数。 零:因为无论转子的位置如何,转子的直轴绕组和交轴绕组永远互相垂直,因此它们之间的互感系数 为零。 5.同步发电机三相短路后,短路电流包含哪些分量?各按什么时间常数衰减? 1)定子短路电流包含二倍频分量、直流分量和交流分量;励磁绕组的包含交流分量和直流分量;D轴 阻尼绕组的包含交流分量和直流分量;Q轴阻尼包含交流分量。 2)定子绕组基频交流分量、励磁绕组直流分量和阻尼绕组直流分量在次暂态时按Td’’和Tq’’衰减,在暂 态情况下按Td’衰减;定子绕组的直流分量、二倍频分量和励磁绕组交流分量按Ta衰减。 6.用物理过程分析同步发电机三相短路后各绕组短路电流包含哪些分量? 短路前,定子电流为iwo,转子电流为ifo;三相短路时,定子由于外接阻抗减小,引起一个强制交流 分量△iw,定子绕组电流增大,相应电枢反应磁链增大。励磁绕组为保持磁链守恒,将增加一个直流分 量△ifɑ,其切割定子使定子产生交流分量△iw’。 定子绕组中iwo,iw,iw’不能守恒,所以必产生一个脉动直流,可将其分解为恒定直流分量和二倍频 交流分量。由于励磁绕组切割定子绕组磁场,因此励磁绕组与定子中脉动直流感应出一个交变电流△ifw。 又因为D轴阻尼与励磁回路平行,所以同样含有交流分量和直流分量。 由于假设定子回路电阻为零,定子基频交流只有直轴方向电枢反应因此Q轴绕组中只有基频交流分量 而没有直流分量。 第四章 1.额定转速同为3000转/分的汽轮发电机和水轮发电机,哪一个启动比较快? 水轮发电机启动较快。 2.水轮机的转动惯量比汽轮机大好几倍,为什么惯性时间常数Tj比汽轮机小? 水轮机极对数多于汽轮机的极对数,由n=60f/p得水轮机的额定转速小于汽轮机的转速,又因为惯性时 间常数为Tj=2.74GD2n2/(1000S B),所以T正比于n2,所以水轮机的Tj比汽轮机小。 3.什么是电力系统稳定性?什么是电力系统静态稳定、暂态稳定?区别? (1)电力系统稳定性:指当电力系统在某一运行状态下突然受到某种干扰后,能否经过一定时间后又

电路分析总复习题-分析计算题

三、计算分析题 1、图1.5.1所示电路,已知U =3V ,求R 。(2k Ω) 2、图1.5.2所示电路,已知U S =3V ,I S =2A ,求U AB 和I 。(1V 、5A ) 3、电路如图1.5.5所示,求10V 电压源发出的 功率。 (-35W ) 4、分别计算S 打开与闭合时图1.5.6电路中A 、B 两点的电位。(S 打开:A -10.5V,B -7.5V S 闭合:A 0V ,B 1.6V ) 5、试求图1.5.7所示电路的入端电阻R AB 。(150Ω) U - 图1.5.1 1Ω 图1.5.2 6V 图1.5.5 B -图1.5.6 Ω 图1.5.7

6、试求图2.4.1所示电路的电压U 。 7、已知图2.5.1电路中电压U =4.5V ,试应用已经学过的电路求解法求电阻R 。 (18Ω) 8、求解图2.5.2所示电路的戴维南等效电路。 (U ab =0V ,R 0=8.8Ω) 9、列出图2.5.4所示电路的结点电压方程。 解:画出图2.5.4等效电路图如下: 图2.5.1 9V 图2.5.2 2A Ω U 图2.4.1题电路

对结点A 对结点B 10、应用等效变换求图示电路中的I的值。(10分) 解:等效电路如下: 11、应用等效变换求图示电路中的I的值。

12、应用戴维南定理求解图示电路中的电流I 13、如下图所示,RL等于何值时,能得到最大传输功率P0max?并计算P0max 。

16、图示电路中,开关闭合之前电路已处于稳定状态,已知R1=R2=2Ω 解开关闭合后电感电流iL的全响应表达式。 17、图示电路中,t=0时开关闭合,闭合之前电路已处于稳定状态,请用三要素法求解开关闭合后电容电压uc的全响应表达式。

电力系统暂态分析模拟考试试题

电力系统暂态分析模拟考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一、判断题(下述说法就是否正确,在您认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题1分,共10分) 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。( ) 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。( ) 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高与改善电力系统两相短路与三相短路时并列运行的暂态稳定性。( ) 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。( ) 5、中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的就是单相接地短路。( ) 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序与零序分量也将衰减到零。( ) 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。( ) 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。( ) 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。( ) 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。( ) 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1、近似计算法中,变压器的变比应采用( )。 A、实际变比; B、额定变比; C、平均额定变比。 2、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与( )的复合序网相同。 A、单相接地短路; B、两相短路接地; C、两相短路。 3、电力系统的复杂故障就是指( )。 A、横向故障; B、纵向故障; C、电力系统中不同地点同时发生不对称故障。 4、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则B、C两相非周期分量电流起始值( )。 A、大小相等,均等于A相非周期分量的一半; B、大小相等,均等于零; C、大小不相等。 5、下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法就是( )。 A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在。 6、同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为( )。

电力系统暂态分析 复习题

电力系统暂态分析复习题 一、单项选择题 1、发电机同步电抗xd暂态电抗xd′次暂态电抗xd″之间的数值关系为(A)。 A、 B、 C、 D、 2. 短路冲击电流就是指短路电流的( D) A、有效值 B、平均值 C、均方根值 D、最大可能瞬时值 3、答案C 4、一般情况下,变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为 (C)XT(1)=XT(2) 5、在中性点不接地系统中同一地点发生两相短路与两相短路接地时,关于短路点故障相短路电流有效值,下述说法中正确的就是( A)。 A、两种情况下短路电流大小相等 B、两相接地短路电流大于两相短路电流 C、两相接地短路电流小于两相短路电流 D、无法确定哪种情况下短路电流更大 6、大扰动后,减少原动机出力的主要目的就是为了提高系统的(A )。 A、暂

态稳定 B、静态稳定 C、电压稳定 D、经济性 7、系统发生短路故障,当切除故障时对应的实际切除角小于极限切除角时,系统可能就是( A )。 A、暂态稳定的 B、暂态不稳定的 C、振荡失去稳定性 D、非周期失去稳定性 8、不计短路回路电阻时,短路冲击电流取得最大值的条件就是( A)。 A、短路前空载,短路发生在电压瞬时值过零时 B、短路前带有负载,短路发生在电压瞬时值过零时 C、短路前空载,短路发生在电压瞬时值最大时 D、短路前带有负载,短路发生在电压瞬时值最大时 9、 P-δ曲线被称为(D )。 A、耗量特性曲线 B、负荷曲线 C、正弦电压曲线 D、功角曲线 10、应用等面积定则判断简单系统暂态稳定时,系统稳定的条件就是( B )。 A、加速面积大于减速面积 B、加速面积小于减速面积 C、加速面积为无限大 D、减速面积为零 二、多项选择 6、电力系统的暂态稳定性所指的干扰包括下面的(ACD )。 A、大容量发电机突然退出运行 B、风吹导线导致的架空线路参数的改变 C、三相短路 D、两相短路 7、关于静态稳定,正确的就是( ABC)。 A、与静态稳定临界点相对应的发电机电磁功率称为同步发电机静态稳定极限功率 B、静态稳定储备系数,正常运 行情况下要求 C、静态稳定储备系数在事故后运行情况下不小于10% D、静态稳定可用等面积定则进行判断 8、电力系统干扰分小干扰与大干扰,其中下面属于大干扰的就是(AB )。 A、短路故障 B、发电机组的投入 C、单个电灯的开关 D、发电机功率的波动9、简单电力系统暂态稳定的判据就是( ABD)。 A、按等面积法则 B、按 δc、lim<180° C、按dP/dδ >0 D、按V∞>0、8 答案 AC

电力系统分析潮流计算例题

电力系统的潮流计算 西安交通大学自动化学院 2012.10 3.1 电网结构如图3—11所示,其额定电压为10KV 。已知各节点的负荷功率及参数: MVA j S )2.03.0(2 +=, MVA j S )3.05.0(3+=, MVA j S )15.02.0(4+= Ω+=)4.22.1(12j Z ,Ω+=)0.20.1(23j Z ,Ω+=)0.35.1(24j Z 试求电压和功率分布。 解:(1)先假设各节点电压均为额定电压,求线路始端功率。 0068.00034.0)21(103.05.0)(2 2223232232323j j jX R V Q P S N +=++=++=?0019.00009.0)35.1(10 15.02.0)(2 2 224242242424j j jX R V Q P S N +=++=++=?

则: 3068.05034.023323j S S S +=?+= 1519.02009.024424j S S S +=?+= 6587.00043.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0346 .00173.0)4.22.1(106587.00043.1)(2 2 212122'12'1212j j jX R V Q P S N +=++=++=? 故: 6933.00216.112'1212 j S S S +=?+= (2) 再用已知的线路始端电压kV V 5.101 =及上述求得的线路始端功率 12 S ,求出线 路 各 点 电 压 。

kV V X Q R P V 2752.05 .104.26933.02.10216.1)(11212121212=?+?=+=? kV V V V 2248.101212=?-≈ kV V V V kV V X Q R P V 1508.100740.0) (24242 2424242424=?-≈?=+=? kV V V V kV V X Q R P V 1156.101092.0) (23232 2323232323=?-≈?=+=? (3)根据上述求得的线路各点电压,重新计算各线路的功率损耗和线路始端功率。 0066.00033.0)21(12.103.05.02 2 223j j S +=++=? 0018.00009.0)35.1(15 .1015.02.02 2 224j j S +=++=? 故 3066.05033.023323j S S S +=?+= 1518.02009.024424j S S S +=?+= 则 6584.00042.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0331.00166.0)4.22.1(22 .106584.00042.12 2 212j j S +=++=? 从而可得线路始端功率 6915.00208.112 j S +=

电力系统暂态复习题目及答案

1. 某10/0.4kV 车间变电所,总计算负荷为1400kVA ,其中一、二级负荷 为760kVA ,试初步确定主变压器的台数和单台容量。 2. 某机修车间380V 线路上,接有金属切削机床电动机20台共50kW (其中较大容量电动机有7.5kW 1台,4kW 3台,2.2kW 7台)(取K d =0.2,7 3.1tan ,5.0cos ==??),通风机2台共3kW (K d =0.8, 75.0tan ,8.0cos ==??),电阻炉1台2kW (K d =0.7, 0tan ,1cos ==??)。试用需要系数法确定此线路上的计算负荷。(取 K∑p =0.95, K ∑q =0.97) 3. 有一条用LGJ-50型钢芯铝绞线架设的长5km 额定电压为35kV 架空线路,有功计算功率为2500kW ,cosφ=0.7,试计算此钢芯铝线是否满足允许电压损耗5﹪的要求。已知:r 0 = 0.7Ω/km ,x 0 = 0.4Ω/km 。

1. 解: 由于变电所有一、二级负荷,所以变电所应选用两台变压器。 按互为备用选 SN ≥0.7*1400=980kV A 按一、二级负荷选 SN ≥760kV A 因此单台变压器容量应选为1000kV A 。 2、解: 先求各组的计算负荷 (1)金属切削机床组 取K d =0.2,73.1tan ,5.0cos ==?? P 30(1)=0.2×50=10kW Q 30(1)=10×1.73=17.3kvar (2)通风机组 取K d =0.8,75.0tan ,8.0cos ==?? P 30(2)=0.8×3=2.4 kW Q 30(2)=2.4×0.75=1.8 kvar (3)电阻炉 取K d =0.7,0tan ,1cos ==?? P 30(3)=0.7×2=1.4 kW Q 30(3)=0 因此总的计算负荷为(取K∑p =0.95,K ∑q =0.97) P 30=0.95×(10+2.4+1.4)=13.1 kW Q 30=0.97×(17.3+1.8+0)=18.5 kvar S 30=A kV A kV ?=?+7.225.181.1322 I 30= A kV A kV 5.3438.037.22=??

电力系统暂态分析期末复习重点

1、无限大功率电源的特点是什么?无限大功率电源供电情况下,发生三相短路时,短路电流中包含有哪些电流分量,这些电流分量的变化规律是什么? 答:无限大功率电源的特点是频率恒定、端电压恒定;短路电流中包含有基频交流分量(周期分量)和非周期分量;周期分量不衰减,而非周期分量从短路开始的起始值逐渐衰减到零。 2、中性点直接接地电力系统,发生概率最高的是那种短路?中性点直接接地电力系统发生概率最高的是单相接地短路;对电力系统并列运行暂态稳定性影响最大是三相短路。 3、输电线路装设重合闸装置为什么可以提高电力系统并列运行的暂态稳纵向故障 纵向故障指电力系统断线故障(非全相运行),它包括一相断线和两相断线两种形式。 2、负序分量 是三相同频不对称正弦量的分量之一其特点是三相辐值相等频率相同、相位依次相差1200、相序为C -B -A -C 。 4、转移阻抗 转移阻抗是在经网络等效变换消去除短路点和电源节点后,所得网形网络中电源节点与短路点之间的连接阻抗。 5、同步发电机并列运行的暂态稳定性 答:同步发电机并列运行的暂态稳定性指受到大干扰作用后,发电机保持同步运行的能力,能则称为暂态稳定,不能则称为暂态不稳定。 6、等面积定则 答:在暂态稳定的前提下,必有加速面积等于减速面积,这一定则称为等面积定则。 8、在隐极式发电机的原始磁链方程中,那些电感系数是常数?哪些是变化的?变化的原因是什么? 答:在隐极式发电机的原始磁链方程中,转子各绕组的自感系数、转子绕组之间的互感系数、定子绕组的自感系数、定子各绕组之间的互感系数均为常数;定子三相绕组与转子各绕组之间的互感系数是变化的,变化的原因是转子旋转时,定子绕组和转子绕组之间存在相对位置的周期性改变。 9、提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是什么?具体措施有那些? 答:提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”,具体的措施有: 1)采用分裂导线2)线路串联电力电容器;3)采用先进的励磁调节装置;4)提高输电线路的电压等级; 5)改善系统结构和选择适当的系统运行方式; 10、简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是什么? 简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是受扰运动中加速面积小于最大减速面积。 11、转移电抗与计算电抗有何异同? 答:相同点是:转移电抗和计算电抗都是网络经化简消去除电源点和短路点之外的所有节点后,连接短路点与电源点的电抗标幺值。不同的是:转移电抗是以统一的功率基准值BS 为基准的电抗标幺值;计算电抗是以电源的额定容量NS 为基准的电抗标幺值。 12、简述应用对称分量法计算不对称短路故障处短路电流的步骤。 答:(1)绘制三序等值电路,计算三序等值电路参数; ② 对三序等值电路进行化简,得到三序等效网络(或三序电压平衡方程); ③ 列故障处边界条件方程; ④ 根据边界条件方程绘制复合序网,求取故障处基本相的三序电流分量(或利用三序电压方程和边界条件方程求解故障处基本相三序电流分量) ⑤ 利用对称分量法公式,根据故障处基本相三序电流分量求故障处各相电流。 2、短路的危害 答:短路的主要危害主要体现在以下方面: 1)短路电流大幅度增大引起的导体发热和电动力增大的危害; 2)短路时电压大幅度下降引起的危害; 3)不对称短路时出现的负序电流对旋转电机的影响和零序电流对通讯的干扰。 1、短路电流最大有效值出现在(1)。A 、短路发生后约半个周期时; 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选(2)相作为分析计算的基本相。B 、特殊相 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是(3)。C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在(2)。 B 、正序分量和负序分量; 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定 性影响从大到小排序,应为(2)。B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取(2)。B 、1.8; 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求是()。C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组是(2)。 B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数和零序参数的关系是(2)。 B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法和分析计算电力系统并列运行暂态稳定性的分段计算法,就其实质而言都是为

电力系统暂态分析模拟考试试题

电力系统暂态分析 判断题(下述说法是否正确,在你认为正确的题号后打“√”,错误的打“×”,每小题1分,共10分) 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减,非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 答案:1、√ 2、× 3、× 4、× 5、× 6、× 7、√ 8、× 9、× 10、√ 二、单项选择题(在每小题的三个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共20分) 1、近似计算法中,变压器的变比应采用()。 A、实际变比; B、额定变比; C、平均额定变比。 2、电力系统一相断线时的复合序网在形式上与()的复合序网相同。 A、单相接地短路; B、两相短路接地; C、两相短路。 3、电力系统的复杂故障是指()。 A、横向故障; B、纵向故障; C、电力系统中不同地点同时发生不对称故障。 4、如三相短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值,则B、C两相非周期分量电流起始值()。 A、大小相等,均等于A相非周期分量的一半; B、大小相等,均等于零; C、大小不相等。 5、下图所示网络中,f点发生三相短路时,关于短路点右侧网络中的电流正确的说法是()。 A、不存在电流; B、过渡过程中存在电流; C、电流始终存在。 6、同步发电机直轴电抗三者之间的大小关系为()。 7、不同类型短路对电力系统并列运行暂态稳定性的影响也不一样,下述说法中正确的是()。 A、三相短路影响最大,以下依次是两相短路、单相接地短路、两相短路接地; B、三相短路影响最大,以下依次是两相短路接地,两相短路、单相接地短路; C、单相接地短路影响最大,以下依次是两相短路、两相短路接地、三相短路。 8、对于三个单相变压器组成的三相变压器组,不对称短路分析时,对励磁电抗的处理方法是()。 A、负序和正序励磁电抗可以视为无限大,零序励磁电抗一般不能视为无限大;

电力系统暂态分析试题

电力系统暂态分析试题 一、判断题。 1、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。() 2、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。() 3、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。() 4、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。() 5、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。() 6、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。() 7、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。() 8、同步发电机转子的惯性时间常数J T 反映了转子惯性的大小。() 9、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。() 10、 切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。() 二、选择题(2分/每题,可多选,共20分) 1、 短路电流计算的作用是(): A.确定继电保护定值 B.进行故障分析 C.为系统设计及选择电气设备提供依据 D.校验开关的遮断容量 2、 下面事件属于事故的有(): A . 带地线合刀闸B. 雷击短路C. 误进带电间隔 D. 非全相运行 3、下列中自然发生概率最小的故障是(): A . 两相相间短路 B. 单相短路接地 C. 两相接地 D. 三相短路 4、电力系统的暂态过程可分为(): A.波过程 B.故障过程 C.电磁暂态过程 D.机电暂态过程 5、 对于无限大功率电源供电的空载线路,若线路阻抗角?=60?,在电压初始相角α为()时,其三相短路会出现最大电流。 A .?90 B. ?60 C. ?30 D. ?-30 三、(25分)简答 1. 什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些? 2. 列出电力系统的各电压等级对应的平均额定电压? 3. 同步发电机三相短路时为什么要进行派克变换?

电力系统暂态分析(第四版)考试重点总结

第一章 电力系统故障分析的基础知识 1.(短路)故障 电力系统中相与相之间或相与地之间的非正常连接 类型 横向故障:短路故障;纵向故障:断线故障 危害 (1)短路时,由于回路阻抗减小及突然短路时的暂态过程,使短路电流急剧增加(短路 点距发电机电气距离愈近,短路电流越大) (2)短路初期,电流瞬时值最大,将引起导体及绝缘的严重发热甚至损坏;同时电气设备 的导体间将受到很大的电动力,可能引起导体或线圈变形以致损坏 (3)引起电网电压降低,靠近短路点处电压下降最多,影响用户用电设备的正常工作 (4)改变电网结构,引起系统中功率分布的变化,从而导致发电机输入输出功率的不平 衡,可能引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定,造成系统解列,引起大 面积停电(短路造成的最严重后果) (5)短路不平衡电流产生不平衡磁通,造成对通信系统的干扰 2.标幺值的计算 P6 3.无穷大功率电源 电源的电压和频率保持恒定,内阻抗为零 三相短路电流分量(1)稳态对称交流分量(2)衰减直流分量(衰减时间常数T a =L/R ,空载条件下短 路角满足/α - ? /=90 ? 时,直流分量起始值最大) 短路冲击电流 i M = K M I m ,K M :冲击系数 K M =1~2 短路电流最大有效值 ()2M m M 1-K 212 I +=I ; K M =1.8时,??? ??=252.1m I I M ;K M =1.9时,??? ? ?=262.1m I I M 第二章 同步发电机突然三相短路分析 1.三相短路电流分量 定子侧:直流分量,(近似)两倍基频交流分量,基频交流分量(两个衰减时间常数,暂态T d ''、次暂态T d ')转子侧:直流分量,基频交流分量 (暂态过程中,定子绕组中基频交流分量和转子中直流分量衰减时间常数相同,定子侧直流分 量和转子中基频交流分量衰减时间常数相同) 2.分析中引入的物理量及其物理意义 P27-P34 3.基频交流分量初始值的推导 (1)空载P34(2)负载P41 4.Park 变换 交流量→对称直流分量 将静止的abc 三相绕组中的物理量变换为旋转的dq0等值绕组中的物理量 5.空载短路电流表达式 P68 式(2-131) ()()000000'002t cos 1'12cos 1'12t cos 'θθθ+??? ??--??? ??+-+??????+??? ??-=---a a d T t q d q T t q d q d q T t d q d q a e x x E e x x E x E e x E x E i 6.自动调节励磁装置对短路电流的影响 自动调节励磁装置的动作将会使短路电流的基频交流分量增大,但由于励磁电流的增加是 一个逐步的过程,因而短路电流基频交流分量的初始值不会受到影响 第三章 电力系统三相短路电流的实用计算 1.简单系统短路电流交流分量初始值计算P82 2.计算机计算复杂系统短路电流交流分量初始值的原理及计算过程 P95 3.转移阻抗 即消去中间节点后网形网络中电源与短路点间的连接阻抗 第四章 对称分量法及电力系统元件的各序参数和等值电路 1.对称分量法 将三组不对称电流唯一地分解成三组对称的电流来处理 正序(1):幅值相等,相位相差 ,a 超前b 负序(2):幅值相等,相位与正序相反 零序(0):幅值相位相同 ()()()()()()()()()?????++=++=++=021021021c c c c b b b b a a a a F F F F F F F F F F F F ()()()???? ????????????????=??????????0a 2a 1a 22c b a 1a 1a 111F F F a a F F F

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统暂态分析的课件以及习题答案全集

1-2 发电机G 1和G 2具有相同的容量,他们的额定电压分别为 6.3 kV 和 10.5 kV 。若以其额定条件为基准的发电机电抗标幺值相等,这两台发电机电抗的欧姆数的比值是多少? 解: S G1=S G2 U G1=6.3kV U G2=10.5kV x G1*=x G2* 2111 *1G G G G U S x x = 2 2 2 2*2G G G G U S x x = 36.05 .103.62 2222 1 22212121====G G G G G G G G U U U U S S x x 1-3 如图所示的电力网,图中已标明各元件的参数。要求: ⑴准确计算各元件电抗的标幺值(采用变压器实际变比),基本级为I 段,U BI =10.5 kV 。 ⑵近似计算各元件电抗的标幺值(采用变压器平均额定变比)。 S B 取 100 MV A 。 100km III X ”d=0.15 10.5/121 kV 50MVA I II 10.5kV 110/6.6kV U k %=10.5 0.4Ω/km U k %=10.5 解 : (1) S B =100 MV A U BI =10.5 kV U BII =121kV kV U BIII 26.76.6110 121=?= 3.05 .105.105010015.02 222""*=??==BI N N B d d U U S S x x 175.05 .105.10601001005.10100%2 222* 1=??==BI N N B k T U U S S u x 2732.0121 1001004.02 21* =??==BII B L U S l x x 2892.0121 110301001005.10100%2 222* 2=??==BII N N B k T U U S S u x

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: ⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 习题1-4图

⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 602=l km, /4.01Ω=x km 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

电力系统暂态分析习题答案

电力系统暂态分析习题答 案 Last revision on 21 December 2020

电力系统暂态分析李光琦 习题答案 第一章 电力系统分析基础知识 1-2-1 对例1-2,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法: 选取第二段为基本段,取kV 1102=B U ,MVA S B 30=,则其余两段的电压基准值分别为:9.5kV kV 110121 5 .10211=?==B B U k U 电流基准值: 各元件的电抗标幺值分别为: 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x 电抗器:4.03 .062.26.6605.05=?? =*x 电缆线路:14.06.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:16.15 .911 ==*E ②近似算法: 取MVA S B 30=,各段电压电流基准值分别为:

kV U B 5.101=,kA I B 65.15.10330 1=?= kV U B 1152=,kA I B 15.0115330 1=?= kV U B 3.63=,kA I B 75.23 .6330 1=?= 各元件电抗标幺值: 发电机:26.05.1030 305.1026.0221=?? =*x 变压器1T :11.05 .3130 115121105.0222=? ?=*x 输电线路:073.0115 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.015 30 115115105.0224=??=*x 电抗器:44.03 .075.23.6605.05=?? =*x 电缆线路:151.03.630 5.208.02 6=??=*x 电源电动势标幺值:05.15 .1011 == *E 发电机:32.05.930 305.1026.0221=??=*x 变压器1T :121.05 .3130 110121105.02 222=??=*x 输电线路:079.0110 30 804.02 3=? ?=*x 变压器2T :21.0110 30 15110105.02224=??=*x

电力系统暂态分析选择题,判断题

1、短路电流最大有效值出现在()。A 短路发生后约半个周期时B 、短路发生瞬间;C 、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选( )相作为分析计算的基本相。 A 、故障相; B 、特殊相; C 、A 相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的就是( )。 A 、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减; C 、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在( )。 A 、正序分量、负序分量与零序分量; B 、正序分量与负序分量; C 、零序分量。 5、在简单电力系统中,如某点的三序阻抗021∑∑∑==Z Z Z ,则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为( )。 A 、单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路; B 、三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路; C 、两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路。 6、发电机-变压器单元接线,变压器高压侧母线上短路时,短路电流冲击系数应取( )。 A.2; B 。1、8; C 。1、9。 7、电力系统在事故后运行方式下,对并列运行静态稳定储备系数(%)P K 的要求就是( )。 A 、(%)P K >30; B 、(%)P K ≧15~20; C 、(%)P K ≧10。 8、下述各组中,完全能够提高电力系统并列运行暂态稳定性的一组就是( )。 A 、装设有载调压变压器、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; B 、变压器中性点经小电阻接地、线路装设重合闸装置、快速切除线路故障; C 、线路两端并联电抗器、快速切除线路故障、线路装设重合闸装置。 9、对于三相三柱式变压器,其正序参数、负序参数与零序参数的关系就是( )。 A 、正序参数、负序参数与零序参数均相同; B 、正序参数与负序参数相同,与零序参数不同; C 、正序参数、负序参数、零序参数各不相同。 10、分析计算电力系统并列运行静态稳定性的小干扰法与分析计算电力系统并列运行暂态稳 定性的分段计算法,就其实质而言都就是为了求( )。 A 、t -δ曲线; B 、t P -曲线; C 、故障切除极限时间。 11、计算12MW 以上机组机端短路冲击电流时,短路电流冲击系数应取( )。 A 、2; B 、1、9; C 、1、8。 12、发电机三相电压为:)sin(αω+=t U u m a 、 )120sin(0-+=αωt U u m b ,)120sin(0++=αωt U u m c ,如将短路发生时刻作为时间的起点(0=t ),当短路前空载、短路回路阻抗角为800(感性)时,B 相短路电流中非周期分量取得最大值的条件就是( )。A 、00=α; B 、0110=α; C 、0110-=α。 13、具有阻尼绕组的凸极式同步发电机,机端发生三相短路时,电磁暂态过程中定子绕组中存在( A )。 A 、基频交流分量、倍频分量与非周期分量; B 、基频交流分量与非周期分量; C 、非周期分量与倍频分量。 14、中性点直接接地系统中发生不对称短路时,故障处短路电流中( )。 A 、一定存在零序分量 B 、一定不存在零序分量 C 、可能存在,也可能不存在零序分量应根据不对称短路类型确定。 15、在中性点直接接地的电力系统中,如电力系统某点不对称短路时的正序电抗、负序电抗与零序电抗的关系为)2()1()0(22∑∑∑==Z Z Z ,则该点发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地与三相短路时,按故障处正序电压从大到小的故障排列顺序就是( )。 A 、两相短路接地、单相接地短路、两相短路、三相短路 B 、单相接地短路、两相短路接地、

电力系统分析练习题

电力系统分析练习题 一、单项选择题 1.对电力系统的基本要求就是(A) A.保证供电可靠性、保证良好的电能质量、保证系统运行的经济性 B.保证供电可靠性、保证良好的电能质量、保证继电保护动作的选择性 C.保证供电可靠性与良好的电能质量 D.保证供电可靠性与系统运行的经济性 2.下图所示的电力系统中,变压器T1的额定变比应为(B) A.242/121/11kV B.220/121/11kV C.220/110/10kV D.242/121/10kV 3.连接220kV 电力系统与110kV 电力系统的降压变压器,其额定变比应为(D) A.220/110kV B.220/115、5kV C.242/121kV D.220/121kV 4.我国110kV 以上电力系统中性点通常采用的运行方式就是(B) A 、不接地 B 、直接接地 C 、经消弧线圈接地 D 、经电容器接地 5.电力系统中性点经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为(A) A.过补偿 B.欠补偿 C.全补偿 D.全补偿或欠补偿 6.采用同一型号导线的三相架空输电线路,相间距离增大时,其电容(B) A.增大 B.减小 C.不变 D.无法确定 7.架空输电线路采用分裂导线的目的就是(A) A 、减小线路电抗 B 、减小线路电阻 C 、减小线路电容 D 、增大线路电抗 8.三相架空输电线路导线全换位的目的就是(A) A.减小三相参数的不平衡 B.减小线路电抗 C.减小线路电容 D.提高输电线路的输送容量 9.变压器参数B T 由试验数据 确定。(2章)(B) A.%K U B.%0I C.0P ? D.K P ? 10.变压器的电抗参数 T X ,由实验数据 确定。(A) A 、%K U B 、%0I C 、0P ? D 、K P ? 11.变压器的电纳参数T G ,由实验数据 确定。(C) A.%K U B.%0I C.0P ? D.K P ? 12.变压器的电阻参数T R ,由实验数据 确定。(D) A.%K U B.%0I C.0P ? D.K P ? 13.如果三相功率基准值为b S 、线电压基准值为b U ,则阻抗基准值为(D) A.b b U S / B. b b U S 3/ C.2/b b U S D.b b S U /2 14.输电线路运行时,其始端电压电压与末端电压的大小关系就是(C) A.始端电压一定高于末端电压 B. 始端电压始终等于末端电压 C.在不计电压降落横分量影响情况下,PR+QX>0时,始端电压高于末端电压 D.在不计电压降落横分量影响情况下,PR+QX>0时,始端电压低于末端电压 15.输电线路的电压降落就是指(A) A 、线路始端电压与末端电压的相量差 B 、线路始端电压与末端电压的数值差 C 、线路始端电压与额定电压的数值差 D 、线路末端电压与额定电压的数值差