****************有限公司

导热油锅炉应急预案

一、总则

1.1编制目的

为了提升应对余热锅炉运行使用中处理各类意外事故的能力,规范应急救援预案的具体实施,建立健全余热锅炉事故应急体系,规范对余热锅炉事故应急处置工作,有效预防、及时控制和消除余热锅炉事故的危害,特制定本预案。

1.2适用范围

本预案适用于余热锅炉发生运行事故时的应急救援工作。适用于余热锅炉突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。

二、事故类型

1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故

2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故

3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故

4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故

5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故

6、停电事故

三、危害程度分析

1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失

2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失

3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失

四、应急救援组织指挥体系职责

4.1成立应急领导小组。

总指挥:***

副总指挥:***

消防队负责人:***

保卫疏散警戒组负责人:***

物资供应组:***

事故应急抢修组:***

安全技术组:***

医疗救护组:***

通讯联络/后勤保障组:***

4.2总指挥职责

(1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令。

(2)负责人员,物资配置,应急队伍的调动;

(3)负责向有关部门、领导汇报。报告内容为发生事故锅炉类型,部位,时间,伤亡情况,财产损失情况,可能影响的友邻单位及居民区等,并保持联系,随时通报事故发展及处理情况;

(4)确定现场指挥人员,组织建立应急救援专家技术组;

(5)协调事故现场有关工作;

(6)接受政府的指令和调动;

(7)负责保护事故现场及相关数据,配合上级主管部门对事故进行调查。

4.3副总指挥职责

(1)协调总指挥落实抢险方案。

(2)协助总指挥调动应急队伍、调动配置应急物资 (3)协调事故现场指挥人员,协调事故现场有关工作( 4)协助上报事故信息;

(5)协助负责保护事故现场及相关数据;

(6)总指挥不在时代行总指挥的职责

4.4、各职能部门的主要职责

?消防队:负责现场泄漏物围堵,着火点灭火,设备容器的冷却,及事故后对被污染区域的洗消工作。

?保卫疏散警戒组:负责布置安全警戒,禁止无关人员和车辆进入危险区域,在人员疏散区域进行治安巡逻。

?事故应急抢修组:负责紧急状态下的现场抢救,现场伤员的搜救,及时控制危险源,并立即组织专用的防护用品及能够专用工具等。

?安全技术组:负责对现场及周围人员进行防护指导,人员疏散及周围物资转移。

?物资供应组:负责组织抢救物资的供应。

?通讯联络/后勤保障组:负责组织车辆运送抢险物资和通讯畅通。

?医疗救护组:负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点,对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

4.5组长的主要职责

(1)指挥调动本组人员和物资;

(2)协调事故现场有关工作

(3)协助事故消息的上报工作

五、预防与预警一、锅炉房监控

一)方式方法

1、一天24小时都有人员值班和检查。

2、由锅炉管理人员及司炉工加强对锅炉巡视检查,发现问题及时解决。

二)事故原因、及预防措施

1、鼓包、爆管事故

原因:

1)使用质量不符合国家标准的劣质油或再生油。残炭等指标大大超标,运行中这些物质存积在锅筒或管壁上,使之过热。

2)超温、过热

A突然性停电,导热油在炉管内停滞所造成。

B热油泵工作不正常,空转,打不起压力,致使热媒在炉管内停滞所造成。

C操作不当:停炉后炉内油温在80°以上时,油泵即停止转动循环降温,致使油质变坏、产生结焦。

D过滤器先用不当:例,不锈钢丝网做成的过滤器大约26目/英寸,只能滤出较大胶粒结焦物,而较小的结焦物仍未能滤出而沉积在锅筒底部或受热面管壁,致使超温过热。

E导热油在加热运行过程中仍然会发生一些化学变化而产生成少量高聚合物,同时也会因局部过热生成焦碳,这些高聚合物和残炭不溶于油而悬浮在油中,运行中这些物质会沉积在锅筒底部而过热鼓包、沉积在管壁上而过热爆管。

2)、预防

控制流速:过低流速会造成受热面中的大部分或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的正常使用寿命,甚至会影响安全。辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s,对流受热管子内不低于1.5m/s

控制使用温度:锅炉的最高出口温度应比热载体的工作温度低约30°,以防止油在使用过程中过热分解变质,产生残炭、堵塞管径。造成管壁过热等事故。

定期对导热油取样分析,及时掌握油的品质变化情况、分析原因。定期适当补充新导热油量,使其残炭量基本得到稳定,加入锅炉中的热载体油必须预先脱水,否则将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行。

油路中采用不锈钢粉末扎制法制成的不锈钢过滤器,滤去悬浮物在油中的由于运行中生成的高聚合物和碳粒,以防止加热管的损坏。

加热炉进液口和出液口上必须装有测温仪表,并设有超温报警器。

对于强制循环液相加热炉,必须装有备用循环泵,并保持性能良好。

膨胀槽应装有液位计和最低液位报警器。

2、泄露事故

1)、原因

由于导热油渗透性较强,法兰垫片处较为严重。

由于焊接质量问题,热媒输送主管焊缝部分条脱落,致使大量导热油外漏。

超温情况下大量汽化,引起管道振动甚至损坏而泄漏。

2)、预防:

导热油在高温时渗透性较强,因此管道连接以焊接为好,适当铺以法兰连接;不得采用螺纹连接;法兰连接应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫片。

所有与热载体接触的附件不得采用有色金属和铸铁制造。钢管应采用20好无缝管、紧固件尤其主回路上的连接螺栓采用35号钢鼓较为妥当。

锅炉点火前,导热油在系统管路中循环不少于60分钟,同时对系统进行一次泄漏检查,确认一切正常之后,方开始点火。

3、停电时对锅炉事故预防

1)、预防

有条件企业可设置双路电源。

设置小型汽发电机,其电路与基本循环泵电路互为切换。当发生紧急停电事故时,很快启动小型汽油发动机组,接通切换开关,使基本循环油泵继续工作。

设置储油槽、膨胀槽。当发生紧急停电时,打开锅炉放油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中冷油慢慢流入锅炉。及时带抽走热量,防止停电后的时间内油温超高造成事故。但值得注意的是:此方法是保安全并非保使用的好方法,因高温导热油排至储油箱与空气接触,易引起氧化变质,并且温度越高氧化越快。大大缩短了导热油的使用寿命。

4、爆炸事故

1)原因:由于导热油中含有水蒸气或热油管路中故障,造成锅炉压力突然升高。

2)安全措施:

在导热油锅炉进出口接管上装有压差控制器,对炉管内的阻力变化予以监督。

在导热油锅炉的油出口管上加有导热油温度检测器,当导热油油管高于给定值时,电气控制自动报警。

5、爆沸事故

1)原因:

加入新油后未进行煮油排除水分,挥发物等。(煮油就是将油逐步加热升温,使油中的水分蒸发出来并通过放空阀将其排出系统外的过程)

温升过快导致导热油的体积急剧膨胀,因为导热油的体积是温度的函数,大致每升10,体积增长1%

液位过高

2)预防

认真搞好煮油

开始煮油时,由于油温较低、黏度较大,所以油的流速较低,油和金属管壁之间的热交换系数很小,所以升温时必须,缓慢,否则将会造成局部过热。

当油温升高到90°左右时,停止升温,持续时间不少于2小时,以便使管路中导热油的水分脱出,并需特别注意,这时油中水分开始大量蒸发出来,油的体积

将会急剧膨胀,这时应注意不要使高位槽中的油气溢出槽外而造成事故。并应密切注意油路系统中是否有气泡堵塞。当有气泡堵塞管道时,油泵的进出口压力差马上下降。此时应尽量减弱火势,排出气泡。

当循环正常后,可继续升温煮油,如此反复持续相当长一段时间。煮油时间长短取决于系统中的油量和油中所含水分。一般煮油需要十几个小时至几十个小时。

国产YD导热油升温速度,每分钟内不超过5-6°

设置高位膨胀油槽可以防止热油因膨胀溢出而引发事故。在系统设计中应考虑其容积为系统装油总容量的1.5陪,应安置在系统的最高处,以稳定循环系统的运行压力,一般以高于系统管路中最高点2米即可,但不能装在热油炉的正上方。低位储油槽,其容积应以系统装油总量的0.5陪为宜。

4、发生锅炉灼伤、泄漏事故,险情较轻的,应逐级上报,进行简单的治疗,排除险情,可启动本预案的相关部分。

5、发生锅炉深度灼伤、泄漏、火灾爆炸事故,立即启动本预案

五、应急处置

响应分级依据锅炉事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果,可能发生的事故现场情况分析结果,设定预案的启动条件。由厂应急救援指挥部宣布预案启动。

1、一级应急响应:发生锅炉一般性事故(如:鼓包、少量泄漏等),只需要公司内部一个部门或车间正常可利用资源即可应对处理,能及时控制事态扩大,并逐步消除危险。这里的“正常要可利用资源”,是指公司在日常工作中可以响应的人力、物力。一级应急响应的指挥由部门或车间安全指挥部门(生产部门)自行完成。

2、二级应急响应:发生的锅炉事故相对较严重(如:爆管、大量泄漏或轻微火灾等),需要公司内多个部门参与响应救援,充分发挥公司内部的有利资源,部门需

要合作,并且提供人员、设备或其他各种资源。二级应急响应的指挥部依据本应急救援预案组成,由公司总经理领导指挥。

3、三级应急响:发生锅炉的重大事故(如:锅炉爆管、泄漏引起火灾、爆炸等),必须利用全市资源应对处理,或者需要市外的机构联合处理的各种情况,由公司应急指挥部通知联系上报区特大生产安全事故应急救援指挥部;三级应急响应由市危险化学品事故应急救援指挥部指挥。

4、发生锅炉灼伤、泄漏事故,险情较轻的,应逐级上报,进行简单的治疗,排除险情,可启动本预案的相关部分。

5、发生锅炉深度灼伤、泄漏、火灾爆炸事故,立即启动本预案

二)、应急响应程序

1、发生事故后,车间启动本车间预案组织前期抢险,包括切断及控制泄漏源,火灾初期扑救,监控并保护周围具有火灾爆炸性质的危险单位,即车间、罐区用消防水喷淋,装卸台停止装卸防止火势蔓延发生二次事故。

2、车间同时迅速报告公司应急救援指挥部值班室友,接受应急救援指挥部指挥。(遇火灾爆炸报火警119,人员急救报120,维护秩序报110)。

3、应急救援指挥部值班室接报告后,及时通知应急救援指挥部总指挥及各成员到达事故现场。各成员及指挥部在总指挥统一指挥下履行本部门职责。紧急情况下应先安排停工退料,后向总指挥汇报。

4、事故部门,根据事故严重程度判断事故是否可得到有效控制,并向总指挥汇报是否应向特大生产安全事故应急救援指挥部求援。

5、事故部门根据现场泄漏扩散类型、严重程度、物料量初步确定警戒区域范围,报指挥部,将危险区人员撤至安全区域,在安全警戒组未来前,派人维持相关区域的秩序,控制人员及车辆进出通道。

6、安全警戒组到达现场后,根据指挥部命令划分禁区,担负禁区内外治安和交通指挥,组织纠察,在事故现场设岗,加强警戒和巡逻。车间配合其对现场受伤、受困人员进行营救,寻找、并转移到到区域。在医疗人员未来之前车间应积极进行抢救。

7、安全疏散组协助事故部门根据风向,泄漏物检测浓度,随时向总指挥报告事故影响区域的变化并建议有关区域人员是否。无检测手段的需安排取样送监测站及化验室进行分析。

8、确定疏散区域后,指挥部应及时通知有关部门疏散,接到疏散命令后,安全疏散组通过信号、广播组织并引导有关区域内人员沿上风向迅速、有序地撤离危险区域,并到指定地占集结。

9、工程部抢险队伍迅速进行设备设施抢修,控制事故以防事故扩大。抢险维修力量不够时,及时向总指挥报告请求支援。

10、当事故得到控制后,安全警戒组迅速封闭现场各个道路口,发生爆炸类事故时,沿爆炸的残局半径封锁,其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司迅速成立事故调查小组,对现场进行采取摄像、拍片等取证分析,开展事故调查。禁止其他无关人员进入。

11、小车队随时待命,保证公司应急救援各成员及外援的用车,车辆不够时应向指挥部报告请求其它增援。

12、行政后勤处在总指挥及副总指挥指挥下,通过各种渠道,保证救援物资邻里到位。

13、非事故部门负责人必须听从指挥部统一指挥,如接到停工、疏散命令后必须在指挥统一指挥下,有序稳妥发进行停工和人员紧急疏散。

14、应急指挥部在公司资源、人力不足情况下,可请求友邻单位、区特大生产安全事故应急救援指挥部的协助。

15、所有事故抢险部门应密切注意事故发展及划算情况,如事故呈扩大趋势,公司应急指挥部应及时向区特大生产安全事故应急指挥部报告,启动市应急救援预案。

三)、事故应急处置措施

1、锅炉鼓包、爆管事故应急处置:应中断燃烧,关闭鼓引风机和燃烧装置,找出原因并采取措施。

2、泄露事故应急处置:导热油毕竟是可燃物,一旦发生事故出现管壁渗漏现象,除了采取紧急停炉外,最主要的办法是把火焰和导热油管立即分割开来,当不设置炉膛辐射受热面的导热油锅炉只要将在炉膛上部的旁通烟道打开就可以。

3、停电时对锅炉应急处置:

盘管式:紧急停炉,打开所有炉门,立即清除炉内燃煤,让大量冷风窜进入炉膛里,迅速降低炉温,消除热源;同步打开锅炉放油阀门,将高温油缓缓放入储油槽,并让膨胀槽中的冷油慢慢流入锅炉,及时带走热量,从而防止停电后短时间内油温超而造成结焦、以致酿成事故。

4、爆炸事故应急处置:

1)一般情况下可通过设计、安装的膨胀箱和安全阀予以控制,必要时可通过锅

炉泄漏进行减压。

2)严重时应采用与突然停电相同的措施予以处理。

3)上报公司应急指挥部,组织应急队伍进行扑救,同时向县消防部门请求支

援。

5、爆沸事故应急处置:必须尽量减弱火势。设法将水分及挥发物迅速排出系统。若控制不住应立即紧急停炉。

6、发生轻微火灾:就地使用灭火器扑灭初起火灾,同时上报公司应急救援指挥部。

附:相关联系电话

外部救援单位紧急联系电话一览表:

注:上级部门报警电话。

安监局: ****

公安消防: ****

质监局: ****

THANKS !!!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等

打造全网一站式需求

欢迎您的下载,资料仅供参考

导热油炉事故应急预案

导热油炉事故应急预案 一、事故类型和危害程度分析 一、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火 灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 二、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 三、预防与预警一、锅炉房监控 ㈠、方式方法 1、一天24小时都有人员值班和检查. 2、由锅炉管理人员及司炉工加强对锅炉巡视检查,发现问题及时解决. ㈡、事故原因、及预防措施 1、鼓包、爆管事故 1)、原因:①使用质量不符合国家标准的劣质油或再生油.残炭等指标大大超标, 运行中这些物质存积在锅筒或管壁上,使之过热.②超温、过热:A突然性停电,导热油在炉管内停滞所造成.B 热油泵工作不正常,空转,打不起压力,致使热媒在炉管内停滞所造成.C操作不当:停炉后炉内油温在80C以上时,油泵即停止转动循环降温,致使油质变坏、产生结焦.D过滤器先用不当:例,不锈钢丝网做成的过滤器大约26目/英寸,只能滤出较大胶粒结焦物,而较小的结焦物仍未能滤出而沉积在锅筒底部或受热面管壁,致使超温过热.E导热油在加热运行过程中仍然会发生一些化学变化而产生成少量高聚合物,同时也会因局部过热生成焦碳,这些高聚合物和

残炭不溶于油而悬浮在油中,运行中这些物质会沉积在锅筒底部而过热鼓包、沉积在管壁上而过热爆管. 2)、预防①、控制流速:过低流速会造成受热面中的大部分或局部管内壁温高于允许油膜温度而缩短导热油的正常使用寿命,甚至会影响安全.辐射受热面管子内导热油流速不低于2m/s,对流受热管子内不低于1.5m/s②控制使用温度:锅炉的最高出口温度应比热载体的工作温度低约30C ,以防止油在使用过程中过热分解变质,产生残炭、堵塞管径.造成管壁过热等事故.③定期对导热油取样分析, 及时掌握油的品质变化情况、分析原因.定期适当补充新导热油量,使其残炭量基本得到稳定,加入锅炉中的热载体油必须预先脱水,否则将会因油中水分大量蒸发而造成油路汽塞、循环不畅而影响安全运行.④油路中采用不锈钢粉末扎制法制成的不锈钢过滤器,滤去悬浮物在油中的由于运行中生成的高聚合物和碳粒, 以防止加热管的损坏.⑤加热炉进液口和出液口上必须装有测温仪表,并设有超温报警器.⑥对于强制循环液相加热炉,必须装有备用循环泵,并保持性能良好.⑦ 膨胀槽应装有液位计和最低液位报警器. 2、泄露事故 1)、原因①由于导热油渗透性较强,法兰垫片处较为严重?②由于焊接质量问题,热媒输送主管焊缝部分条脱落,致使大量导热油外漏.③超温情况下大量汽化,引起管道振动甚至损坏而泄漏.2)、预防:①导热油在高温时渗透性较强,因此管道连接以焊接为好,适当铺以法兰连接;不得采用螺纹连接;法兰连接应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作密封垫片.②所有与热载体接触的附件不得采用有色金属和铸铁制造.钢管应采用20好无缝管、紧固件尤其主回路上的连接螺栓采用35号钢鼓较为妥当.③锅炉点火前,导热油在系统管路中循环不少于60分钟, 同时对系统进行一次泄漏检查,确认一切正常之后,方开始点火. 3、停电时对锅炉事故预防 1)、预防①有条件企业可设置双路电源.②设置小型汽发电机,其电路与基本循环泵电路互为切换.当发生紧急停电事故时,很快启动小型汽油发动机组,接通切换开关,使基本循环油泵继续工作.③设置储油槽、膨胀槽.当发生紧急停电时,打开锅炉放油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中冷油慢慢流入锅炉.

导热油炉安全注意事项(正式)

导热油炉安全注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 导热油炉的主要危险是火灾。导热油一旦从导热油炉供热系统泄漏,由于自身温度很高,又接触火焰或接近火焰,就会被点燃或自燃,造成火灾。另外,导热油炉也会因导热油带水等原因,而发生爆炸事故。 防范导热油炉事故必须从设备和介质两方面同时着手,一是使设备具有足够的强度和严密性,不破不漏;二是使导热油在受热中不过热,不变质,正常流动与换热。主要有: 1.所用导热油炉应是国家定点厂家的合格

产品。 2.导热油炉供热系统的安装应由制造厂家或定点安装单位完成,质量合格且符合规程规定。 3.导热油炉供热系统的安装应由制造厂家或定点安装单位完成,质量合格且符合规程规定。 4.导热油的供货单位应提供导热油的理化性能数据且应符合国家标准要求。导热油在使用中应每年化验一次,发现问题及时更换或再生。 5.导热油炉在启动中应充分排放空气、水蒸汽和轻组分。在运行中应维持导热油足够高的流速,防止断电停泵,以免导热油过热结焦或积碳。过滤器应定期清理。

6.导热油炉及供热系统的安全装置应齐全完好,超温、超压保护装置应灵敏可靠。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

导热油锅炉应急处置预案

****************有限公司 导热油锅炉应急预案 一、总则 1.1编制目的 为了提升应对余热锅炉运行使用中处理各类意外事故的能力,规范应急救援预案的具体实施,建立健全余热锅炉事故应急体系,规范对余热锅炉事故应急处置工作,有效预防、及时控制和消除余热锅炉事故的危害,特制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于余热锅炉发生运行事故时的应急救援工作。适用于余热锅炉突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。 二、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 三、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 四、应急救援组织指挥体系职责

4.1成立应急领导小组。 总指挥:*** 副总指挥:*** 消防队负责人:*** 保卫疏散警戒组负责人:*** 物资供应组:*** 事故应急抢修组:*** 安全技术组:*** 医疗救护组:*** 通讯联络/后勤保障组:*** 4.2总指挥职责 (1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令。 (2)负责人员,物资配置,应急队伍的调动; (3)负责向有关部门、领导汇报。报告内容为发生事故锅炉类型,部位,时间,伤亡情况,财产损失情况,可能影响的友邻单位及居民区等,并保持联系,随时通报事故发展及处理情况; (4)确定现场指挥人员,组织建立应急救援专家技术组; (5)协调事故现场有关工作; (6)接受政府的指令和调动; (7)负责保护事故现场及相关数据,配合上级主管部门对事故进行调查。 4.3副总指挥职责 (1)协调总指挥落实抢险方案。 (2)协助总指挥调动应急队伍、调动配置应急物资 (3)协调事故现场指挥人员,协调事故现场有关工作( 4)协助上报事故信息;

导热油结焦的预防与清洗通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD958 导热油结焦的预防与清洗通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

导热油结焦的预防与清洗通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 导热油加热代替蒸汽加热在各行各业中具有广泛的推广使用前景,目前已应用于人造板、石油化工、纺织、化纤、印染、轻工、原油输送、食品、公路工程,建材等行业。导热油是一种有机载热体,作为介质在换热设备系统中液相循环,达到传递热量的目的,导热油也是一种优良的传热介质,具有高温低压的传热性能,有显著的节能效果,且稳定性高,传热性好,热效率高,低压下具有高沸点,在350℃下常压运行安全性好,热容量大,运行维修费低的优点。 导热油在高温下运行有诱导、吸附、硬化、脱落等步骤的结焦过程。结焦使炉管的传热速率下降,使导热油炉的热效率降低,造成能源浪费,炉管内外温差加大,当炉管的外壁温度达到600~700℃,易烧穿炉管,而引起火灾事故,造成设备损坏,甚至造成人员伤亡事故。结焦是导热油炉的大敌,怎样预防导热油炉结焦及结焦后的清洗是一个很值得研究的问题。

导热油炉操作方法

导热油炉操作方法 一、导热油炉启动前的检查 1、导热油炉及其周围是否清洁无杂物,检查炉体、炉排、控制 器、煤斗、看火孔、烟(囱)道等是否正常,润滑脂是否加够。 2、倒通工艺设备及流程,检查膨胀槽油位是否在1/4-1/2液 位以上位置,温度计、压力表等是否正常; 3、接通加热炉控制柜电源,检查电压是否正常,检查指示灯及 各显示仪表是否正常; 4、检查循环泵是否正常,盘车灵活,关闭泵出口阀门,打开泵 入口阀门。 5、启动炉排,运转1小时左右,查看炉排运行情况,要求炉排 运行平稳,无异响,不发生卡、停故障,调速器灵活,炉排反应正常。 二、导热油炉启动 1、循环泵盘车灵活后,按启动开关按钮启动循环泵,待电机运 行正常,开启泵出口阀门,此时时间不得超过3分钟,循环泵正常循环到压力平稳,电机电流正常时,准备点炉。 2、循环泵运行平稳后,将不含有金属物的木材平铺在炉排上, 点燃,从看火口将煤撒入,用木材引燃撒入的煤,逐步过度到煤斗送煤,完成点炉工作。 3、加热炉正常运行时,按装置热量需求调整供热量。对供热量 的调整是通过调整煤层厚度和炉排的运行速度完成的。操作工按

需求,将不同煤层厚度的燃煤送到燃烧室,调整好适当的转速,加热炉正常工作。正常燃烧时,要求着火点距煤斗挡板200—300mm,炉排燃烧均匀,火焰亮黄,距落渣处500mm左右距离时,燃煤燃尽。除渣时不得带有黑煤,如发现除渣时,有未燃尽的煤,应及时调整煤层厚度、炉排减速机转速,引风量、鼓风量等参数。 4、启动鼓、引风机时,先开引风机,后开鼓风机;停机时,先 停鼓风机后停引风机,炉膛始终保持负压状态。 5、如果加热炉发现正压或负压不足燃烧时,可以通过调整送煤 量、鼓风机及引风机的风量来调整炉膛的压力。 三、导热油在开始升温时,可以按每分钟不超过15℃的速度升温。 当油温达到95℃时,为防止导热油中含水突沸喷油,应降低升温速度,保证在每小时不高于5℃的速度升温,此时如发现压力表摆动、电流表不稳,应暂停升温,保持恒温,打开脱水阀门脱水,在保证压力稳定的前提下,缓慢升温,到油温130℃左右,如压力稳定,电流稳定,可认为脱水结束,关闭脱水阀门。此阶段如果压力、电流稳定可适当提高升温速度。此后按每分钟0.5℃左右的升温速度,将导热油升温到指定工作温度。 四、导热油炉停炉操作 1、正常停炉,停止加煤,关闭鼓风机,打开炉门,将炉内的燃 煤扒出,按每小时60—70℃的速度逐步降低温度,待热油温度降至70℃以下,停止热油循环泵的运行;关闭总电源,做好交

导热油泄漏应急预案

浙江锦达新材料股份有限公司ZHEJAING JINDA NEW MATERIAL STOCK CO., LTD. 导热油泄漏应急救援预案 编制:公司办公室 审核:俞志佩 批准:叶雪康 二○一○年八月

1.目的 为进一步增强和防范导热油泄漏安全事故风险,最大限度地减少泄漏事故的人员伤害和经济损失,确保在发生导热油泄漏事故后各项应急救援方案的高效、有序进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务员关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本应急预案。 2.适用范围 本应急预案适用于本公司所辖区域内发生的导热油泄漏安全事故的应急救援工作。 3.应急机构与职责 公司由各公司负责人、职能部门负责人组成及专职安全员组成的泄漏应急救援领导小组 3.1.1应急救援领导机构 公司导热油泄漏应急救援领导小组由公司常务副总陈顺祥担任组长,各事业部经理周跃飞、叶华亦、陈建新担任组长,俞志佩、何爱芬、蒋海祥、余金飞、陈萍、张美金为组员。 3.1.2应急救援领导小组职责 a)负责公司的导热油泄漏安全事故应急预案的领导与管理工作,建立健全各级应急组织,明确工作职责,建立并不断完善公司总体应急预案并将其落到实处。 b)负责导热油泄漏安全事故及灾害发生时应急救援的组织协调和指挥工作。对抢险救灾过程中的各类措施与方案进行决策,协调抢险救灾过程

中的人、财、物及相关资源的使用。 4.应急响应 4.1导热油泄漏安全事故类型及响应流程 4.1.1导热油泄漏停机关闭伐门停止锅炉运行现场 救援报告安全管理小组应急响应存油回收检修整改事故责任预防措施 4.2通讯联络方式 公安报警电话:110、环保报告电话:96365、海宁市卫生局报告电话:、急救电话:120、公司办公室安全科电话:87761812。 4.3应急响应 4.3.1任何部位发生导热油泄漏后,第一时间停止生产。 4.3.2关闭一切中间阀门及总阀门,截断导热油管路的连通。 4.3.3通知锅炉房停止导热油热量供给,打开内循环使油降温,并向公司安全员报告。 4.3.4准备好消防器材及应急装备,防止一切起火,爆炸的可能性发生。 4.3.5导热油泄漏后引发火灾,即刻拨打火警“119”。 4.3.6本公司安全员接到报警后,应迅速向应急救援领导小组组长汇报, 并通知有关职能科室。 4.3.7应急救援领导小组组长下达导热油泄漏事故救援预案处置的指令, 同时发出警报,通知事故应急救援小组成员迅速赶往事故现场。 4.3.8应急救援领导小组成员到达现场后,根据事故状况及危害程度做出 相应的应急救援决定,并指挥各应急救援队伍立即开展救援行动。 4.3.9急救援领导小组成员分派人员负责秩序维持,在事故点足够的安全

最新导热油的清洗

导热油的清洗

?导热油在使用中会发生变质、分解,在系统表面结垢,对热媒炉运行安全构成威胁。当导热油达到报废标准时必须及时更换,并对导热油系统进行清洗。通过对热媒炉导热油系统结垢的原因进行分析,以化学清洗为例,详细介绍了热媒炉导热油系统的清洗方法和步骤,并对清洗更换导热油时的注意事项进行了说明。 主题词热媒炉导热油系统清洗 热媒炉是原油管道输送中必备的热力装置,主要是通过中间介质导热油(热媒)进行热量的传输和交换,并使原油升温。由于导热油使用方便、传导热力均匀、设备操作简单、热效率高,因此,随着石油管道运输业的发展得到越来越广泛的应用。 导热油属有机介质,是在连续高温条件下使用的,使用温度一般在200~400℃之间,为适应这一特殊条件,必须选择热稳定性好的导热油。由于长期使用,导热油会分解、变质,并在系统表面结垢,影响传热效率,对热媒炉运行安全构成威胁,因此,当导 热油达到报废标准时,应及时更换并对导热油系统进行清洗。 一、导热油变质结垢的主要原因 导热油传热系统是在热源(加热器)和用热器之间循环导热油的间接加热工艺系统。如果有机导热油在其稳定极限以下操作,并且不受系统外界物质的污染,则导热油通常是稳定的,但有时导热油会发生过热和污染,形成不溶性物质。这些不溶物沉积在系统内表面,使系统内表面结垢,固体沉渣还会引起系统管道堵塞。污垢会降低整个系统的效率,增加密封件的磨损,甚至引起加热器烧毁或破裂。 1、系统污染产生的结垢 空气渗入系统会引起导热油氧化,使导热油系统内形成大量固体污垢。通常空气的渗入多来自于开口的膨胀槽。导热油氧化以一定的速率形成不溶物,形成速度取决于导热油在空气中的暴露量和温度。腐蚀产物和铁锈是由于氧化作用和从膨胀槽或 其它部位进入的水分产生的弱酸形成的。腐蚀产物和被氧化的导热油不溶物的混合物会沉积在换热器表面,尤其是系统的低流部位,如死角或最低位置。 2、过热产生的结垢 有机导热油的热分解是因导热油温度超过其热分解极限温度而引起的。 超出设计操作条件,例如,过高的热强度或流动受限制的地方,炉管内表面

导热油炉应急预案

导热油炉应急预案 1 事故类型和危害程度分析 1.1 作业区域情况 作业区域附近是固化干燥室,没有其他的易燃易爆等危险源和其他的操作人员密集操作区 域等敏感目标。 1.2 可能出现的事故类型 1.2.1 锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故。 1.2.2 导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故。 1.2.3 导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故。 1.2.4 因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故。 1.2.5 停电事故。 1.3 危害程度分析 1.3.1 一般事故:热油泄露造成人员轻度烫伤,轻微经济损失。 1.3.2 较大事故:热油大量泄露或失火,造成人员重度烫伤,较大经济损失。 3、重特大事故:发生爆炸,造成人员严重烫伤或死亡,特别重大经济损失。 2 应急处置基本原则 安全第一,预防为主;快速反应,协调统一。 3 组织机构及其职责 3.1 应急组织体系 成立以动力部长、中三车间主任为组长、副组长,热载体炉操作人员和车间导热油使用全体员工为成员的现场应急处置体系。 3.2 职责 3.2.1 组长副组长职责 1)加强日常的监督检查。 2 )出现险情时第一时间组织人员现场自救。 3)及时报告公司安全环保办公室。 4)事态有扩大到难以控制的趋势时,请求公司应急指挥领导小组支援。 5)负责事故原因的分析和整改。 3.2.2 应急成员职责 1 热载体炉操作人员严格遵守操作规程,加强设备的巡回检查。 2 热载体炉操作人员发现设备异常情况时要及时的处理并报告车间。 3 热载体炉出现异常情况时,全体应急成员停止生产,处于待命状态。 4 出现人员烫伤要及时的救援。 5 出现热油泄露或火情,及时的隔离和灭火处理。 4 应急处置 4.1 预防措施 4.1.1每天24小时都有人员值班和检查。 4.1.2司炉工要经过专业培训,持证上岗。 4.1.3由司炉管理人员及司炉工加强对热载体炉巡视检查,发现问题及时解决。 4.2 事故原因及预防措施 4.2.1 鼓包、爆管事故

锅炉房应急预案

锅炉房应急预案 1. 总则 1.1 制定本预案的目的 为认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产针,坚持以人为本,在危害或其他突发事件一旦发生的情况下,能快速高效有序地对紧急事件进行处理,最大限度地保护员工生命,减少财产损失和环境破坏,避免企业声誉由此而遭受影响,特制定本预案。 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民国安全生产法》、《中华人民国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》。 1.3 适用围 本预案适用奥格生物技术有限公司锅炉事故。 1.4 应急预案体系 本预案是奥格生物技术有限公司锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2 锅炉房、锅炉及边情况 2.1锅炉房情况 总面积40 M2 2.2锅炉情况

2.2.1奥格生物技术有限公司现有WNS3-1.25-Y/Q 型蒸汽锅炉一台。经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2.2额定蒸发量:3 T/h 2.2.3额定工作压力:1.25 Mpa 2.2.4工作压力:2.5 Mpa(表压) 2.2.5运行式:电脑控制自动化作业 2.2.6值班:每班12小时,冬夏季2人(含水化验、维修司炉工) 2.2.7灭火器材:35kg手推式干粉灭火器1辆、8kg手提式干粉灭火器4具 2.3边环境 锅炉房东建设为车间,四为防暴墙建筑,锅炉房配有消防工具箱、消防沙、灭火器消防阀井的消防设置。 3 锅炉房危险源及分布 3.1锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险 3.1.1超压引起爆炸:安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压。 3.1.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.1.3水垢增加引起过热、过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂。 3.1.4对一般事故处置不当引起的爆炸。 3.2锅炉房:锅炉房存在以下危险 3.2.1因锅炉爆炸引起的房屋倒塌。 3.2.2因锅炉爆炸、天然气泄漏等引起的火灾。

导热油清洗方案

华阳新利 导热油炉系统水清洗 预算方案 1.0系统基本情况 2.0清洗预算及操作程序 3.0清洗预算药剂及费用 4.0公司介绍及部分工程实例 计划书客户: 计划书提供:佛山华阳新利水处理有限公司 计划书类型:化学品法 化学品法((纯溶剂类 纯溶剂类)) 工程师代表:(直接联系途径:)

1.0系统基本情况 根据现场察看及了解情况,甲方现有套导热油系统(系统内含导热油炉、相关生产线及辅助设备)。套导热油系统容油量分别为:吨、吨,导热油炉系统总容油量约kg(即吨);由于导热油系统使用时间已有年,粘度变大,部分传导热性变差,为避免影响到正常生产;需通过清洗并更换新油方式解决现有问题。 清洗方式选择:因贵公司需更换新导热油,因此需通过最有效的清洗方式(即溶剂型药剂水清洗方式)才能彻底清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥等。相比其它:在线清洗方式、全油剂型清洗方式及酸碱药剂水清洗方式,溶剂型药剂水清洗方式清洗经水冲洗后药剂在系统内无任何残留,对新导热油无任何影响,而且对炉体、设备无任何腐蚀,能彻底清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥。在线清洗方式、全油剂型清洗方式不能完全清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥,而且最后存旧油多,对新油有影响,影响新油的寿命;酸碱药剂水清洗方式也能清洗干净系统内的油垢、油焦、油泥,但酸碱药剂水清洗方式对炉体、设备有腐蚀,最后水冲洗后不能安全冲干净酸碱药剂,有残留,对新油有影响,影响新油的寿命。因此清洗时选择溶剂型药剂水清洗方式是最佳的方式。 系统管线结构方面:主管线及炉体所有导热油均可通过循环管路排油口排放出来;所以污油排放及清洗液基本可以完全排放干净。考虑到二次加压泵及部分机台排污口离平台或地面较低,所以应外接软管排放油和清洗液。 压延机和印花机有较多大滚筒,大滚筒内的污油排放及清洗水液最多只能排放大部分,因大滚筒无最低排放点无法完全排放干净。因此进行水清洗时,大滚筒采用不入清洗剂及水的方式进行,排油时尽量用压缩空气吹扫干净大滚筒积油。 主管线及炉体系统,弯管线路多,管路复杂,最后清洗完毕存水量会比较大,水份吹扫阶段应导入压缩空气并空炉升温协助吹扫,以免影响最终的水份吹扫效果,清洗现场会需要定为重点监控点。 2.0清洗预算及操作程序 该系统结油垢量确定为“一般”,按%比例添加预计FCH-88导热油清洗剂

导热油锅炉安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD903 导热油锅炉安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

导热油锅炉安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、操作人员必须持有特种作业操作合格证方可独立操作; 2、点炉前必须检查系统所有设备是否处于正常状态,检查燃气供给情况; 3、接通电源,启动热油泵,观察并记录压力、温度有关参数是否正常,运行30分钟,使压力、温度参数稳定; 4、按动燃烧器启动按钮,进行点火操作,观察吹扫至升温过程是否正常,保持导热油一定升温速度,每小时30℃至50℃; 5、密切监视膨胀槽液位报警,压力表,燃烧情况,正确调整车间用热各种参数; 6、随时检查热油炉受压部件,热油泵,阀门,管道焊接部位是否有泄漏、变形等异常现象; 7、根据车间要求设定导热油出口温度,司炉工根据这一温度控制、保证出口热油温度稳定供热,同时调整用气量,保证燃料燃烧处于最佳状态; 8、正常停炉时,应先关闭天然气,停止燃烧,待导热

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

导热油炉在线清洗剂及其施工方案

导热油炉在线清洗剂及其施工方案 一、导热油锅炉正在快速普及使用 导热油锅炉(热媒炉)是以有机热媒油作为传热介子的锅炉,它能在较低的运行压力下获得较高的工作温度,因安全高效正在石油、化工、印染、食品、化纤、塑胶、涂料、建材等工业企业中快速普及及使用。 二、导热油锅炉使用中存在的问题 问题1:导热油受热缩聚易使锅炉传热面积碳结焦 导热油高温受热后易发生热裂解和聚合化学反应,使油质劣化。如导热油胶质化便稠、残炭和酸值超标、焦晶析出沉积等,导致锅炉传热面积结焦质油碳垢。 问题2:传热面积焦结垢使能耗增大,引发火灾事故 导热油锅炉传热管壁聚集油焦碳垢后,不仅使传热效率大幅下降,燃料成本增加,还会影响下游生产工艺温度。严重时造成传热壁局部过热,管壁裂纹、腐蚀和爆管,使导热油泄漏引发火灾和人员伤亡等重大安全事故。 三、凯迪 导热油在线修复技术可以轻松解决问题 ●凯迪化学清洗公司专用导热油炉清洗剂,是专用于清洗导热油锅炉的高效清洗剂。对导热油锅炉内聚集的半固化油胶垢、沥青质污垢和中、高温积碳具有快速彻底的清洗效果。 ●清洗后显著提高锅炉热效率,大幅度降低燃料消耗和生产运行成本,消除锅炉因积碳引发的不安全运行隐患。 ●清洗过程对锅炉金属无腐蚀损伤,清洗后消除传热面局部过热和腐蚀现象,延长导热油锅炉使用寿命。 KD-L801导热油修复剂(除焦抑焦剂)是凯迪公司在吸收国外先进技术的基础上,历时三年的不断试验和改进而自行研制开发的一种专门用于导热油加热系统的新型化学阻焦抑焦剂。本产品具有很强的还原性和活化特性,能够较好地抑制结

焦物产生,并对已生成的结焦物进行分解使其溶解到导热油中,对导热油品进行修复和再生。 KD-L801导热油修复剂主要用于导热油炉系统正常生产运行过程中的除垢、防垢、消垢并抑制结焦的再次生成。本产品适用于矿物油使用 3个月以上、合成油使用6个月以上的导热油炉系统,一般情况下平均6-12个月添加一次,将避免油炉管道的进一步结焦,起到除焦抑焦的作用,有效地改善热交换、节省燃料。 一、主要优点 1、有效延长导热油使用寿命,实现导热油的修复和再生。 2、实现在线清洗,确保不停车生产的状态下,清除管道内壁的油焦。 3、高效、无腐蚀,适用于各种矿物油和合成油。 4、投放至导热油加热系统的产品容易控制。 二、典型特性

导热油锅炉火灾及预防措施完整版

导热油锅炉火灾及预防 措施 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

导热油锅炉火灾及预防措施 导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、印染、造纸、建材等行业。 近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。仅在福建省,2008年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17日6时,福州市连江县敖江开发区亚和淀粉厂导热油罐车间发生泄漏,引起大火,继而发生猛烈爆炸。6月12日18时,泉州晋江市福建凤竹纺织科技有限公司导热油锅炉车间发生大火,当地消防部门先后调集32辆消防车,213名消防官兵进行扑救。起火的导热油锅炉房内,设有4台有机热载体锅炉。锅炉车间加热的导热油的用途是供给生产车间用于布料定型。起火前,工作人员正在启动其中一台锅炉,对导热油进行加热。18点40分左右,导热油温度升至240℃,操作工人准备将加热好的导热油接入厂区导热油输送主管道,但在他们开启管道阀门的过程中,阀门发生故障破裂,导热油喷溅而出,并立即气化燃烧起火,2名操作工人当场被烧成重伤,导热油从破裂的管道中喷涌而出,燃起熊熊大火,并在锅炉车间地面形成迅速蔓延的流淌火,造成参与扑救的15名消防人员被高温导热油灼伤,企业财产也遭受损失。 导热油属于易燃介质,一旦起火,很容易蔓延扩大,而且可能产生有毒有害气体,对工作人员和消防人员造成致命伤害,因此采用导热油锅炉的企业,一定要做好火灾预防工作。 火灾诱因 导热油锅炉除了要在电气防火防爆、防雷防静电方面做好安全管理和技术措施外,还要特别注意防范以下因素引起的火灾。 1.鼓包、爆管引起火灾 导热油在储存、运输或运行维护中,可能会不慎混入水分、杂质等。这样,当导热油工作温度达到一定高度时,会引起喷油并着火,或者水分受热汽化产生高压,引起设备超压爆炸。另外,如果导热油中残炭含量超标,导热油在加热运行过程中会发生化学变化,生成少量高聚物,同时会因局部过热生成焦炭,这些高聚合物和残炭不溶于导热油,会悬浮在油中,运行中这些物质可能沉积在锅筒底部而过热鼓包,或沉积在管壁上而过热爆管。 有的企业采取提高出口温度的办法保证供热量,结果使出口温度接近甚至超过热载体的最高允许使用温度,从而加重用热设备内部的结焦、结垢程度,使散热器传热效率更低,形成恶性循环,直到炉管爆破。另外,过低流速会造成受热面的大部或局部管内壁温度高于允许油膜温度,从而缩短导热油的正常使用寿命,导致过热引起鼓包、爆管。出口温度超高,流速过低。

导热油结焦的预防与清洗

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 导热油结焦的预防与清洗 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9374-91 导热油结焦的预防与清洗 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 导热油加热代替蒸汽加热在各行各业中具有广泛的推广使用前景,目前已应用于人造板、石油化工、纺织、化纤、印染、轻工、原油输送、食品、公路工程,建材等行业。导热油是一种有机载热体,作为介质在换热设备系统中液相循环,达到传递热量的目的,导热油也是一种优良的传热介质,具有高温低压的传热性能,有显著的节能效果,且稳定性高,传热性好,热效率高,低压下具有高沸点,在350℃下常压运行安全性好,热容量大,运行维修费低的优点。 导热油在高温下运行有诱导、吸附、硬化、脱落等步骤的结焦过程。结焦使炉管的传热速率下降,使导热油炉的热效率降低,造成能源浪费,炉管内外温差加大,当炉管的外壁温度达到600~700℃,易烧穿炉

2021年导热油锅炉应急预案

阳新亿利碳素有限公司 欧阳光明(2021.03.07) 导热油锅炉应急救援预案 一、总则 1.1编制目的 为了提升应对余热锅炉运行使用中处理各类意外事故的能力,规范应急救援预案的具体实施,建立健全余热锅炉事故应急体系,规范对余热锅炉事故应急处置工作,有效预防、及时控制和消除余热锅炉事故的危害,特制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于余热锅炉发生运行事故时的应急救援工作。适用于余热锅炉突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。 二、应急救援组织指挥体系职责 2.1成立应急领导小组。 组长:李海 副组长:李儒海 成员:张学林江建淮王留新杜玉福黄太宽蔡召海 2.2组长职责 负责本单位应急救援预案的启动,对余热锅炉事故全权组织进行应急救援。

发生余热锅炉伤亡事故后,启动单位预案、组织应急救援的同时,负责向上级领导报告。 负责配合有关部门进行余热锅炉事故调查处理。 2.3副组长职责 协助组长对余热锅炉事故进行应急救援。 负责确定合理的技术处理方案、制定应急救援方案。 组长不在现场或不便履行职责时,行使组长职责。 2.4应急领导小组其他成员职责 配合组长和副组长,实施应急救援工作。 三、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 四、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 五、应急处置

导热油锅炉火灾及预防措施示范文本

导热油锅炉火灾及预防措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

导热油锅炉火灾及预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃 料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油 泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备 后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、 高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、 印染、造纸、建材等行业。 近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导 热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务 技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。仅在福建 省,20xx年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17 日6时,福州市连江县敖江开发区亚和淀粉厂导热油罐车 间发生泄漏,引起大火,继而发生猛烈爆炸。6月12日18

时,泉州晋江市福建凤竹纺织科技有限公司导热油锅炉车间发生大火,当地消防部门先后调集32辆消防车,213名消防官兵进行扑救。起火的导热油锅炉房内,设有4台有机热载体锅炉。锅炉车间加热的导热油的用途是供给生产车间用于布料定型。起火前,工作人员正在启动其中一台锅炉,对导热油进行加热。18点40分左右,导热油温度升至240℃,操作工人准备将加热好的导热油接入厂区导热油输送主管道,但在他们开启管道阀门的过程中,阀门发生故障破裂,导热油喷溅而出,并立即气化燃烧起火,2名操作工人当场被烧成重伤,导热油从破裂的管道中喷涌而出,燃起熊熊大火,并在锅炉车间地面形成迅速蔓延的流淌火,造成参与扑救的15名消防人员被高温导热油灼伤,企业财产也遭受损失。 导热油属于易燃介质,一旦起火,很容易蔓延扩大,而且可能产生有毒有害气体,对工作人员和消防人员造成

导热油锅炉火灾及预防措施

精心整理 导热油锅炉火灾及预防措施 导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、印染、造纸、建材等行业。 ????近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。仅在福建省,2008年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17日66月12日1832辆消防车,点40分15????????????????1????导热油在加热运行过程中会发生化学变化,生成少量高聚物,同时会因局部过热生成焦炭,这些高聚合物和残炭不溶于导热油,会悬浮在油中,运行中这些物质可能沉积在锅筒底部而过热鼓包,或沉积在管壁上而过热爆管。 ????有的企业采取提高出口温度的办法保证供热量,结果使出口温度接近甚至超过热载体的最高允许使用温度,从而加重用热设备内部的结焦、结垢程度,使散热器传热效率更低,形成恶性循环,直到炉管爆破。另外,过低流速会造成受热面的大部或局部管内壁温度高于允许油膜温度,从而缩短导热油的正常使用寿命,导致过热引起鼓包、爆管。出口温度超高,流速过低。 ????2.泄漏引起火灾

????由于法兰连接、焊接质量、密封等存在问题,或者导热油输送主管焊缝部分脱落或超温时大量气化,会引起管道振动甚至损坏,使导热油外漏。由于导热油渗透性较强,特别是法兰垫片处较为严重,泄漏后遇火源,会引起火灾事故。 3.停电时处理不当引起火灾 ????导热油锅炉在正常使用时,如果突然停电,循环油泵停止工作,炉膛内燃煤继续燃烧,使锅炉油温度持续升高。如果油温上升太快,就会在短时间内造成导热油局部温度超高而结焦,致使过热爆管,引起火灾。????火灾防范措施 ???? 此 ????1 ???? ???? ????2 ???? ????(壁温和 20~30℃左右)。应防止膜温过高,避免导热油分解、聚合、结焦及老化。 ????控制导热油流速。导热油在热油炉中的流动应保持稳定。流速越慢,边界层越厚,该处介质温度与主流温度之差越大,会造成管壁超温,加速导热油变质、失效。因此应严格控制循环油泵的流量,使导热油在锅炉中保持必要的流速。导热油锅炉运行中,循环油泵不允许停止,泵应定期维护保养。 ????谨防泄漏。热油炉供热系统的安装应由制造厂家或定点安装单位完成,质量合格且符合规程规定。管道连接最好用焊接方法,适当辅以法兰,不得采用螺丝连接。法兰连接时应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作

导热油炉清洗方案

导热油炉(热油炉或有机热载体炉)是把电加热器插入导热油中加热,通过高温油泵循环送入 加热后的导热油到用热设备,再从其出油口回到电热油炉加热的一种循环供热设备。由于导 热油炉具有热效率高、加热均匀,高温低压等特性,被广泛用于化学、橡胶、塑料、冶金、 食品、纺织、造纸、工业、机械等各个行业。在导热油炉中,导热油高温下长期运行,裂解 导致生碳结焦。易堵塞炉管、隔热降低传热效果、使排烟温度升高、浪费燃料;严重时,可 致炉管开裂,将炉管烧穿,影响炉管寿命并引发火灾。另外在对其更换导热油时,也必须进 行清洗,清除其内壁杂物避免影响导热油的传热效率以及使用寿命。所以一旦要更换导热油 或在发现导热油炉传热效率差,费燃料时,要及时清洗。 导热油炉清洗方案 1、加热导热油到七八十摄氏度,排出清空导热油,可适量加入清洗剂溶解,尽量排尽残油。 2、按循环总量溶解清洗剂加入系统内,通过油泵投入系统,然后注满清水,打开循环油泵 加热水温,切换阀门,使系统中的所有部位都能得到循环清洗。随后打开系统全部低位排污阀,排放系统内水份。然后重新注水冲洗至水变清即可。 3、将清洗剂按量溶解后加入,投入系统后注满清水,打开循环油泵加热清洗药剂。切换系 统阀门,使所有部位都能得到循环清洗。每小时切换一次阀门。整个清洗时间不少于24小时。查看清洗部位的清洗状况。 4、向系统中加满清水,开启循环泵,用加热炉加热水温至90℃±5℃,切换系统中的相关阀门,使系统中的所有部位分别得到清洗。对该系统进行漂洗,过三小时后,打开系统全部低 位排污阀,排放系统内水份。随后重复以上操作,再向系统中加满清水,开启循环泵,用加 热炉加热水温,切换系统中的相关阀门,使所有部位都能得到循环清洗。对该系统进行漂洗,用水彻底冲洗油垢至水清。三小时之后,打开系统的所有低位排污阀,排放系统中的水。排 尽系统内残存水份。 5、加入新导热油到系统内。 清洗后可避免导热油老化失效,节约能源,提高传热效率,延长炉体设备的使用寿命。

相关文档