JJ0501a

水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体)

试验室名称:河南万里路桥集团试验检测有限公司省道325线长葛王庄至禹州无梁段大修工程第四合同段工地试验室记录编号:

普通混凝土立方体抗压强度实验

实验三普通混凝土主要技术性能实验 四、普通混凝土立方体抗压强度实验 实验目的: 测定混凝土立方体抗压强度,作为检查混凝土质量及确定等级的主要依据。 主要仪器及设备 (1)压力实验机:实验机的精度(示值的相对误差)至少应为±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。实验机上、下压板之间可各垫以钢垫板,钢垫板的承压面均应为机械加工。 (2)振动台:振动台频率为50±3Hz,空载振幅约为0.5mm。 (3)试模:由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度并拆装方便。试模内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过0.5mm。组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°。 (4)其他用具:捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 试件制作: (1)立方体抗压强度试验以同时制作同样养护同一龄期三个试件为一组,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)的规定,试件尺寸按骨料最大粒径由试表3.1选用。 试表3.1 不同骨料最大粒径选用的试件尺寸、插捣次数及抗压强度换算系数(GB50204—2002)试件尺寸/mm骨料最大粒径/mm每层插捣次数/次抗压强度换算系数100×100×100≤31.5120.95 150×150×150≤40251 200×200×200≤6350 1.05 注:对强度等级为C60及以上的混凝土试件,其强度的尺寸换算系数可通过试验确定。 (2)每一组试件所用的混凝土拌合物应由同一次拌合物中取出。 (3)制作时,应将试模清擦干净,并在其内壁涂上一层矿物油脂或其他脱膜剂。 (4)坍落度不大于70mm的混凝土拌合物,宜用振动台振实。将拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌合物高出试模上口。振动时应防止试模在振动台上自由跳动。振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。 坍落度大于70mm混凝土宜用捣棒人工捣实。将混凝土拌合物分两次装入试模,每层的厚度大致相等。插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行,插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度为20~30mm,插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。同时,还应用抹刀沿试模内壁插入数次。每层的插捣次数应根据试件的截面而定,一般每100cm2截面积不应少于12次(见试表3.1)。插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。

混凝土抗压强度试验

混凝土抗压强度试验 (一)概述 水泥混凝土抗压强度就是按标准方法制作得150mm×l50mm×l50mm ,100mm×l00mm×l00mm立方体试件, 在温度为20±3℃及相对湿度 90%以上得条件下, 养护 28d 后, 用标准试验方法测试, 并按规定计算方法得到得强度值。 (二)试验仪具 1.压力试验机:压力试验机得上、下承压板应有足够得刚度, 其中一个承压板上应具有球形支座,为了便于试件对中,球形支座最好位于上承压板上。压力机得精确度(示值得相对误差)应在±2%以内,压力机应进行定期检查,以确保压力机读数得准确性。 根据预期得混凝土试件破坏荷载,选择压力机得量程,要求试件 破坏时得读数不小于全量程得 20%,也不大于全量程得 80%。 2.钢尺:精度 lmm。 3.台秤:称量 100kg,分度值为 lkg。 (三)试验方法 1.按试验一成型试件,经标准养护条件下养护到规定龄期。 2.试件取出,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾 斜偏差不得超过 0、5mm。量出棱边长度,精确至 lmm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面得平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在

试验前 3d 用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件,称出其质量。 3.以成型时侧面为上下受压面,试件妥放在球座上,球座置压力机中心, 几何对中(指试件或球座偏离机台中心在 5mm 以内,下同),以 0、3~0、8MPa/s 得速度连续而均匀地加荷,小于 C30 得低强度等级 混凝土取 0、3~0、5MPa/s 得加荷速度, 强度等级不低于 C30 时取 0、5~0、8MPa/s 得加荷速度,当试件接近破坏而开始变形时, 应停止调整试 验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。 1MPa=1N/m㎡4. 4.试验结果计算 (1)混凝土立方体试件抗压强度 fcu(以 MPa 表示)按式(3—1)计算: 式中:F—极限荷载(N); A—受压面积(mm2)。 龄期与强度经验公式 在标准养护条件下,混凝土强度得发展,大致与其龄期得常用对数成正比关系(龄期不小于3d)。 式中 fn———nd龄期混凝土得抗压强度(MPa);

砼试块抗压强度试验报告记录

砼试块抗压强度试验报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

山西安信建设工程检测有限公司砼试块抗压强度试验报告 编号 试验编号NHY-201306-1252 委托编号NHY-201306-1252 工程名称及部位长平公司35KV赵釜供电线路改造工程 J2号铁塔基础 试件编号 委托单位河南金信电力集团有限公司试验委托人郑自强 设计强度C25 实测坍落度\ 扩展度 / 水泥品种\及强度 等级 / 试验编号/ 砂种类/ 试验编号/ 砂种类 公称直径 mm 试验编号/ 外加剂名称/ 试验编号/ 掺合料名称/ 试验编号/ 配合比编号---- 成型日期2013年05月09日要求龄期(d) 28 要求实验日期2013年06月05日养护条件标准养护收到日期2013年06月06日试块制作人---- 试验结果 试验 日期 实际 龄期 (d) 试件 边长 (mm) 受压面积 (mm2) 荷载(KN) 平均抗压强度 (MPa) 折合150立 方体抗压强 度 (MPa) 达到设计 强度等级% 单块值平均值 2013年06月 06日 29 100 10000 289.5 287.3 28.7 27.3 109.2 285.2 287.3 声明 1、本报告无检测单位检测专用章及检测资质专用章无效; 2、本报告未经本公司书面批准不得部分复印。 3、报告无检验人、审核人、批准人签字无效,报告涂改无效; 4、如对检验报告有异议,在收到报告之日起十五日内向检测单位提出,预期一般不予受理 5、委托检验仅对来样负责;见证取样时,有见证人对样品真实性负责。 备注 ---- 检验依据 GB/T50081-2002 检验类别见证取样见证人 ---- 批准审核试验 试验单位山西安信建设工程检测有限公司 报告日期2013年06月07日

混凝土立方体抗压强度标准值的计算

混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k的计算 1.立方体抗压强度标准值fcu,k ⑴ 测定方法 我国国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81-85)规定以边长为150mm的立方体为标准试件,标准立方体试件在(20±3)℃的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法测得的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度,单位为N/mm2。 ⑵《混凝土结构设计规范》规定用上述标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度标准值,用符号fcu,k表示。 ⑶ 强度等级的划分 《混凝土结构设计规范》规定混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值fcu,k确定。混凝土强度等级划分有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80,共14个等级。例如,C30表示立方体抗压强度标准值为30N /mm2。其中,C50~C80属高强度混凝土范畴。 2.混凝土的轴心抗压强度 fc 混凝土的抗压强度与试件的形状有关,采用棱柱体比立方体能更好地反映混凝土结构的实际抗压能力。用混凝土棱柱体试件测得的抗压强度称轴心抗压强度。 ⑴ 测定方法 我国《普通混凝土力学性能试验方法》规定以150mm×150mm×300mm的棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试验的标准试件。棱柱体试件与立方体试件的制作条件相同,试件上下表面不涂润滑剂。棱柱体试件的抗压强度都比立方体的强度值小,并且棱柱体试件高宽比越大,强度越小。 ⑵ 轴心抗压强度标准值fck 《混凝土结构设计规范》规定以150mm×150mm×300mm的棱柱体试件试验测得的具有95%保证率的抗压强度为混凝土轴心抗压强度标准值,用符号fck表示。 ⑶ 轴心抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值的关系 《混凝土结构设计规范》基于安全取偏低值,轴心抗压强度标准值与立方体抗压强度标准值的关系按下式确定: fck=0.88αc1αc2fcu,k (1) 式中:

混凝土抗压强度试验流程

混凝土抗压强度试验流程 一、试验目的 掌握混凝土抗压强度的测定和评定方法,作为混凝土质量的主要依据。 二、试验原理 测定混凝土抗压强度是检验混凝土的强度是否满足设计要求。我国采用边长150mm立方体试件为标准试件。 三、仪器设备 压力试验机、振动台、试模、捣棒、小铁铲、镘刀等。 四、试验步骤 1、取三个试件为一组。拌和物的坍落度小于70mm时,用振动台振实,将拌和物一次装满试模,振实后抹平。拌和物的坍落度大于70mm时,用捣棒人工捣实,将拌和物分两层装入试模,每层插捣25次。 2、试件成型后24~36h拆模,在标准养护条件(温度20+2℃,相对湿度95%以上)下养护至规定龄期进行试验。 3、试件取出后,在试压前应先擦干净,测量尺寸,并检查其外观,试件尺寸测量精确至lmm,并据此计算试件的承压面积值(A)。试件不得有明显缺损,其承压面的不平度要求不超过0.05%,承压面与相临面的不垂直偏差不超过土1o。 4、把试件安放在试验机下压板中心,试件的承压面与成型肘的顶面垂直。开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 5、加压时,应持续而均匀地加荷。加荷速度为:混凝土强度等级小于C30时,取0.3—0.5MPa /s;当等于或大于C30时,取0.5—0.8MPa/s。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载(F)。 五、试验结果 1、混凝土立方体抗压强度fcu按公式计算(精确至0.1 Mpa):fcu=F/A 式中 F—破坏荷载,N;A—受压面积,mm2。 2、以3个试件测定值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。当3个测定值中的最大或最小值有一个与中间值的差值超出中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值。如果两个测值与中间值的差都超出中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。

回弹法检测混凝土强度与立方体抗压试块强度的差异

回弹法检测混凝土强度与试块立方体抗压强度的差异 摘要:当前国内混凝土检定多采用回弹法,但回弹法测定的混凝土强度与同条 件试块及标准养护试块都存在很大的差异,本文通过大量长期的试验,总结出回弹法检测混凝土强度与同条件试块及标准养护试块的线性关系。 关键词:回弹法;同条件试块;标准养护试块;混凝土强度;线性关系 1、概述 标准规范中规定混凝土主体结构检测以混凝土标准养护试件强度为主,如出现试件不合格时,采用回弹法校准。但实践中,大多检测中心都是以回弹法为准,因为很多时候混凝土的标准养护试件强度都很高,但回弹值往往都比同条件及标准养护试件的立方体抗压强度低很多。基于此点考虑,很多商品混凝土公司为满足回弹法检定混凝土强度的合格,相对提高了混凝土的强度,甚至因此导致混凝土强度过高造成裂缝等问题的产生。 2、回弹法检测混凝土强度 混凝土回弹仪又称强度测定仪,是一种非破损检测混凝土强度的仪器。这种仪器是瑞士人斯密特(E.Schmidt)于1948年发明的。回弹仪问世以来,在我国的应用极为广泛。回弹仪检测法是在结构和构件混凝土抗压强度与混凝土材料表面的硬度相关基础上建立的一种测试方法。回弹仪检测混凝土强度采用的是检测表面硬度法。检测表面硬度法有两种:其一是将恒定的标准压力作用于一个硬度较高的金属球上,金属球挤压材料表面形成凹痕,用凹痕直径的大小度量材料的硬度和强度;其二是将恒定的拉力作用于标准质量重锤上,用标准质量重锤撞击弹击杆,使其作用于材料表面,此时标准质量重锤回弹一

定的高度,利用标准质量重锤回弹的高低确定材料的硬度和推定材料的强度。回弹法检测混凝土强度属于后一种检测方法。 2.1回弹法检测的优点 用回弹法检测混凝土强度,虽然检测精度不高,但是仪器构造简单,容易校正,方法简便,测试技术容易掌握,操作方便易于消除系统误差,而且检测费用不高,不需要或很少需要现场测试的事先作业,并且完全不破坏混凝土构件的正常使用,因而在现场直接测定中使用较多,检测人员可以到一线随机取样检测。此种检测方法可以避免施工企业弄虚作假,以次充好,比试块检测更加真实,同时检测人员可以在现场直观的看到混凝土的浇筑质量。 2.2回弹法检测的缺点 检测结果可能会因检测设备、操作人员水平而导致结果不够准确。不利于大体积混凝土检测。而且影响回弹法检测准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、天气情况等。因此,必须要掌握正确的操作方法,定期对回弹仪进行保养和校正。另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15%的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 3混凝土试块检测 混凝土试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时混凝土试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。《混凝土结构工程施工质量验收规范》和《混凝土强度检验评定标准》

砂浆立方体抗压强度实验

实验四建筑砂浆实验 四、砂浆立方体抗压强度实验 实验目的: 测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。 主要仪器与设备: (1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。 (2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。 (3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。 (4)垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为100mm不超过。 试件制作及养护: (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。 (2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min),将高出的砂浆沿试模顶面削去抹平。 (3)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模。拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。 标准养护的条件: (1)水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60%~80%。 (2)水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上。 (3)养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。 当无标准养护条件时,可采用自然养护,其条件是:水泥混合砂浆应为正温度,相对湿度为60%~80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护;水泥砂浆和微沫砂浆应为正温度,并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护;养护期间必须做好温度记录。在有争议时,以标准养护条件为准。

混凝土抗压强度试验规程

混凝土抗压强度试验规程 1、混凝土试件的制作应采用与预应力混凝土轨枕相同的混凝土,同时间、同样的条件进行振动成型和养护。用15cm×15cm ×15cm的立方体三件为一组的铸铁试模制作混凝土试件。制作时,应将混凝土拌合物一次装入试模,用双手轻扶试模进行振动。振动结束后,刮除试模周围多余的混凝土,并用抹刀抹平。将制作好的试模随轨枕钢模放入同一个养护池内。 2、当养护周期结束,试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。试验前应将试件擦拭干净,测量尺寸,并检查其外观。试件承压面的不平度为每100mm 不超过0.05mm,承压面与相邻界面的不垂直度不应超过±1°。 将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。试验时应连续而均匀地加荷。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15﹪时,则取中间值作为该组试件的抗压强度值。如有二个测值与中间值的差值均超过中间值的15﹪,则该组试件的试验结果无效。 3. 当试验抗压强度结果大于或等于50Mpa时,由试验员填写出池通知单一式两份,一份交给看养护人员通知车间生产人员允许该池轨枕出池脱模,另一份存档。若抗压强度试验结果低于45Mpa时,试验员应告诉看养护人员盖池继续养护,并确定延长养护时间。试验员应对此执行过程进行监督。到时取出第二组试件

试压,当第二组试件抗压强度大于或等于45Mpa时,试验员方可填写出池通知单同意该池轨枕出池脱模。若抗压强度仍小于45Mpa ,应由质检中心报总工程师和生产副总,组织技术部、质检中心、车间研究处理。 用作检验28天强度的试件,由看养护人员拆模后送试验室进行标准养护。 4、混凝土抗压强度应按照TB10425的规定进行检验评定。

水泥混凝土立方体抗压强度

水泥混凝土立方体抗压强度试验 (JTG E30 T0553-2005) 一、目的、适用范围 本方法规定了测定水泥混凝土抗压极限强度的方法和步骤。本方法可用于确定水泥混凝土的强度等级,作为评定水泥混凝土品质的主要指标。 本方法适用于各类水泥混凝土立方体试件的极限抗压强度试验。 二、仪器设备 1、压力机或万能试验机:上下压板平整并有足够刚度,可以均匀、连续地加荷卸荷,可以保持固定荷载,能够满足试件破型吨位要求。 2、球座: 刚质坚硬,转型灵活.球座最好放置在试件顶面(特别是棱柱试件),并凸面朝上,当试件均匀受力后,一般不宜敲动球座. 3、试摸:由铸铁或钢制成,试件尺寸见表。 抗压强度试件尺寸 集料公称最大粒径 (mm)试件尺寸 (mm) 集料公称最大粒径 (mm) 试件尺寸 (mm) 31.5150×150×15053200×200×200 26.5100×100×100 混凝土等级大于等于C60时,试验机上、下压板之间应各垫一钢

垫板,平面尺寸应不小于试件的承压面,其厚度至少为25mm。钢垫板应机械加工,其平面度允许偏差±0.04mm;表面硬度大于等于55HRC;硬化层厚度约5mm 三、试验方法与步骤 1、试验准备 混凝土抗压强度试件以边长150mm的正方体为标准试件,其集料公称最大粒径为31.5mm。混凝土抗压强度试件同龄期者为一组,每组为3个同条件制作和养护的混泥土试块。 2、试验步骤 取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜差不得超过0.5mm。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破行前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。 以成型时的侧面为上下受压面,试件要放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中。强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;强度等级大于C30且小于C60时,则取0.5~0.8MPa/s的加荷速度;强度等级大于C60时,则取0.8~1.0MPa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。

混凝土抗压强度试验报告C50

委托日期:2011年3月28 日试验编号:2011-012 发出日期:2011年4月23 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C50 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年3月26 日试压日期:2011年 4 月23 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

委托日期:2011年4月 4 日试验编号:2011-026 发出日期:2011年4月30 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C50 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年4月 2 日试压日期:2011年 4 月30 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

委托日期:2011年5月 5 日试验编号:2011-086 发出日期:2011年5月31 日建设单位: 委托单位:五车间工程名称:TYSb214-2 施工部位:设计强度等级:C50 试件规格:100×100×100m m3 坍落度(工作度):40 ㎜搅拌方法:机械捣固方法:机械 工程量:m3 养护方法和温度:标养20±2 ℃成型日期:2011 年5月3日试压日期:2011年 5 月31 日试件制作人:试件送试人:宋德臣建设单位代表或监理: 试验单位:技术负责人:审核:试验:

一混凝土立方体抗压强度试验

实验一混凝土立方体抗压强度试验 一、实验目的: 1.测定混凝土抗压极限强度。 2.确定水泥混凝土的强度等级。 引用标准: GB/ T 2611—1992《试验机通用技术要求》 GB/ T 3722—1992《液压式压力试验机》 T0551—2005《水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法》 二、实验仪器: 1.压力机或万能试验机:应符合T0551中 2.3的规定。 2.球座:应符合T0551的 2.4规定。 3.混凝土强度等级大于等于C60时,试验机上、下压板之间应各垫一钢垫板,平面尺寸应不小于试件的承压面,其厚度至少为2 5mm。钢垫板应机械加工,其平面度允许偏差±0.04mm,表面硬度大于等于55HRC;硬化层厚度约5mm。试件周围应设置防崩裂网罩。 三、实验步骤: 1.至试验龄期时,自养护室取出试件,应尽快试验,避免其湿度变化。 2.取出试件,检查其尺寸及形状,相对两面应平行。量出棱边长度,精确至lmm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。 3.以成型时侧面为上下受压面,试件中心应与压力机几何对中。

4.强度等级小于C30的混凝土取0.3MPa/s~0.5MPa/s的加荷速度;强度等级大于C30小于C60时,则取0.5MPa/ s~0.8MPa/s的加荷速度;强度等级大于C60的混凝土取0.8MPa/s~1.0MPa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。 四、实验数据 1.混凝土立方体试件抗压强度按下式计算: fcu——混凝土立方体抗压强度(MPa); F——极限荷载(N); A——受压面积(mm2)。 2.以3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1MP a。三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%,则该组试验结果无效。 3.混凝土强度等级小于C60时,非标准试件的抗压强度应乘以尺寸换算系数(见表T0553-1),并应在报告中注明。当混凝土强度等级大于等于C60时,宜用标准试件,使用非标准试件时,换算系数由试验确定。

混凝土立方体抗压强度试验实施细则

混凝土立方体抗压强度试验实施细则 1.1 尺寸要求 边长为150mm ×150mm ×300mm 的棱柱体试件是标准试件。边长为lOOmm ×lOOmm ×300mm 和200mm ×200mm ×400mm 的棱柱体试件是非标准试件。 1.2 试验程序 试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净。将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准,开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡。在试验过程中应连续均匀地加荷,混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒钟0.3~0.5MPa ;混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒钟0.5~0.8MPa ;混凝土强度等级≥C60时,取每秒钟0.8~1.0MPa 。 当试件接近破坏开始急剧变形时,应停止调整试验机油门,直至破坏。然后记录破坏荷载。 1.3试验结果计算 1.1.1混凝土立方体抗压强度应按下式计算: A F f cc (6.0.5) 式中 cc f -- 混凝土立方体试件抗压强度(MPa); F -- 试件破坏荷载(N);

A -- 试件承压面积(mm2)。 混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.1MPa。 1.1.2强度值的确定应符合下列规定: 三个试件测值的算术平均值作为该组试件的强度值(精确至0.1MPa);三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值为对200mm×200mm×200mm试件为1.05;对100mm×l00mm×l00mm试件为0.95。当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件;使用非标准试件时,尺寸换算系数应由试验确定。 1.4 试验完毕后,切断电源。仪器应清洗干净,工具应还原归位,同时记录仪器使用前后的工作状态和工作时间。

水泥混凝土立方体抗压强度试验作业指导书

水泥混凝土立方体抗压强度试验作业指导书 1.依据标准:《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005; 2.试验目的及适用范围: 2.1目的:测定水泥混凝土的强度等级,作为评定水泥混凝土品质的主要指标。 2.2适用范围:本试验规定了测定混凝土抗压极限强度的方法,以确定混凝土的强度等级,作为评定混凝土品质的主要指标,本试验适用于各类混凝土的立方体试件。 3.试验环境: 进入试验室检查温湿度仪,在试验记录中注明试验时室内温湿度。 4.试验准备: 4.1试验仪器

4.2试样制备 4.2.1混凝土抗压强度试件以边长150mm的正立方体为标准试件,其集料最大粒径为40mm。 4.2.2非标准试件的抗压强度应乘以尺寸换算系数。 5.试验步骤: 具体试验步骤依据《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005》T0553-2005方 法进行试验。 6.试验结果整理:

6.1 混凝土立方体抗压强度计算公式 f cu= F/A f cu—混凝土立方体抗压强度(MP a) F—极限荷载(N) A—受压面积(mm2) 6.2 当3个试件测值的算术平均值为测定值,计算精确至0.1 MP a。三个测值中的最大值或最小值中如有一个与中间值之差超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%,则该组试验结果无效。 6.3 混凝土强度等级小于C60时,非标准试件的抗压强度应乘以尺寸换算系。 抗压强度尺寸换算系数表 6.4 结果计算精确至0.1 MP a。 7. 试验报告: 试验报告应包括内容:○1.要求检测的项目名称、执行标准;○2.原材料的品种、规格和产地;○3.仪器设备名称、型号及编号;○4.环境温度和湿度;○5.水泥混凝土立方体抗压强

混凝土强度试验

混凝土强度试验 一、混凝土抗压强度 1、实验名称:混凝土立方体抗压强度试验 2、实验的目的意义 ①了解并掌握混凝土的强度指标; ②学会抗压实验的测量方法。 3、实验基本原理 根据混凝土立方体抗压强度可以评定混凝土强度等级。 4、实验仪器设备 ①压力试验机或万能试验机。精度示值的相对误差应在2%以内。 ②试模。由铸铁或钢制成的立方体,规格视骨料最大粒径选用(见表5-4)。 ③标准养护室。温度20℃、相对湿度大于90%。 ④振动台。频率50 Hz,空载振幅0.5mm。 ⑤捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 表5-4 试模尺寸与骨料最大粒径、插捣次数选用表 5、试件制备 ①按表5-4选择同规格的试模3只组成一组。将试模拧紧螺栓并清刷干净,内壁涂一薄层矿物油,编号待用。 ②试模内装的混凝土应是同一次拌和的拌合物。坍落度小于或等于70mm 的混凝土,试件成型宜采用振动振实;坍落度大于70mm的混凝土,试件成型宜采用捣棒人工捣实。 a.振动台成型试件:将拌合物一次装入试模并稍高出模口,用镘刀沿试模内壁略加插捣后,移至振动台上,开动振动台,振动至表面呈现水泥浆为止,刮去多余拌合物并用镘刀沿模口抹平。

b.捣棒人工捣实成型试件:将拌合物分两层装入试模,每层厚度大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣上层时,捣棒应插入下层深度20~30mm。插捣时捣棒应保持垂直不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,以防止试件产生麻面。每层插捣次数如试表4.1,然后刮去多余拌合物,并用镘刀抹平。 c.成型后的试件应覆盖,防止水分蒸发,并在室温20℃环境中静置1~2昼夜(不得超过两昼夜),拆模编号。 d.拆模后的试件立即放在标准养护室内养护。试件在养护室内置于架上,试件间距离应保持10~20mm,并避免用水直接冲刷。 注:当缺乏标准养护室时,混凝土试件允许在温度为20的静水中养护;同条件养护的混凝土试样,拆模时间应与实际构件相同,拆模后也应放置在该构件附近与构件同条件养护。 6、测定步骤 试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。 ①将试件擦拭干净,测量尺寸,并检查外观。试件尺寸测量精确至1mm,据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 试件承压面的不平度应为每100mm长不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1°。 ②将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。 ③开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ④应连续而均匀地加荷,预计混凝土强度等级小于C30时,加荷速度每秒 0.3~0.5MPa;混凝土强度等级大于或等于C30时,加荷速度每秒0.5~0.8MPa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 7、数据记录及数据处理或结果分析 试件的抗压强度f 按下式计算(精度至0.1MPa),即 cu

混凝土结构抗压试验实例

混凝土结构抗压试验实例 摘要:探讨测定水泥混凝土抗压强度的方法和步骤,可以用于确定水泥混凝土的强度等级,也可以作为评定水泥混凝土品质的主要指标。 关键词:混凝土立方体抗压强度试验 试验目的:本试验规定了测定混凝土抗压极限强度的方法,以确定混凝土的强度等级,作为评定混凝土品质的主要指标,本试验适用于各类混凝土的立方体试件。 仪器与设备:1试模:应为150mm×150mm×150mm的带底试模,应符合现行行业标准《混凝土试模》JG237的规定选择,应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面应机械加工,其不平度应为每100mm不超过0.05mm,,组装后各相邻面的不垂直度不应超过士0.5°; 2钢制捣棒:直径为10mm,长度为350mm,端部磨圆; 3压力试验机:精度应为1%,试件破坏荷载应不小于压力机量程的20%,且不应大于全量程的80%; 4垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为每100mm不超过0.02mm; 5振动台:空载中台面的垂直振幅应为0.5士0.05mm,空载频率应为50士3Hz,空载台面振幅均匀度不应大于10%,一次试验应至少能固定3个试模。 实验步骤: 1应采用立方体试件,每组试件应为3个; 2应采用黄油等密封材料涂抹试模的外接缝,试模内应涂刷薄层机油或隔离剂。应将拌制hao的砂浆一次性装满砂浆试模,成型方法应根据稠度而确定。当稠度大于50mm时,宜采用人工插捣成型,当稠度不大于50mm时,宜采用振动台振实成型; l)人工插捣:应采用捣棒均匀地由边缘向中心按螺旋方式插捣25次,插捣过程中当砂浆沉落低于试模口时,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣数次,并用手将试模一边抬高5--10mm各振动5次,砂浆应高出试模顶面6--8mm; 2)机械振动:将砂浆一次装满试模,放置到振动台上,振动时试模不得跳动,振动5-10s或持续到表面泛浆为止,不得过振; 3应待表面水分稍干后,再将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平;

普通混凝土立方体抗压强度实验

Wtichang Polytechnic College 实验三普通混凝土主要技术性能实验 四、普通混凝土立方体抗压强度实验 实验目的: 测定混凝土立方体抗压强度,作为检查混凝土质量及确定等级的主要依据。 主要仪器及设备 (1)压力实验机:实验机的精度(示值的相对误差)至少应为土2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。实验机上、下压板之间可各垫以钢垫板,钢垫板的承压面均应为机械加工。 (2)振动台:振动台频率为50 ± 3Hz,空载振幅约为0.5mm。 (3)试模:由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度并拆装方便。试模内表面应机械加工, 其不平度应为每100mm不超过0.5mm。组装后各相邻面的不垂直度不应超过土0.5°。 (4)其他用具:捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 试件制作: (1)立方体抗压强度试验以同时制作同样养护同一龄期三个试件为一组,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 —2002)的规定,试件尺寸按骨料最大粒径由试表 3. 1 选用。 试表3.1不同骨料最大粒径选用的试件尺寸、插捣次数及抗压强度换算系数( GB50204 —2002) 试件尺寸/ mm骨料最大粒径/ mm每层插捣次数/次抗压强度换算系数 100 X 100X 100< 31.5120.95 150 X 150X 150< 40251 200 X 200 X 200< 6350 1.05 试件养护: (1)根据实验目的不同,试件可采用标准养护或与构件同条件养护。确定混凝土特征

值、强度算级或进行材料性能研究时应采用标准养护;检验现浇混凝土工程或预制构件中混 凝土强度时,试件应采用同条件养护。试件一般养护到28d龄期进行试验,但也可以按要求养护到所需的龄期。 (2)采用标准养护的试件成型后应覆盖表面以防止水分蒸发,并应在温度为20± 5 C 情况下静置一昼夜至二昼夜,然后编号拆模。拆模后的试件,应立即放在温度为20 ± 3 C、 湿度为90%以上的标准养护室中养护。在标准养护室,试件应放在架上,彼此间隔为10? 20mm,并应避免用水直接冲淋试件。 (3)当无标准养护室时,混凝土试件可在温度为 20 ± 3C的不流动水中养护,水的pH 值不应小于7。 (4)同条件养护的试件成型后应覆盖表面,试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 实验步骤: (1)试件自养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温度发生显著变化。 先将试件擦拭干净,检查其外观,测量尺寸(精确至lmm),并据此计算试件的承压面积。如 实测尺寸与公称尺寸之差不超过lmm,可按公称尺寸计算。试件承压面的不平度应为每 100mm不超过0.05mm ,承压面与相邻面的不垂直度不应超过土1°。 (2)将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 (3)混凝土试件的试验应连续均匀地加荷,加荷速度为:混凝土强度等级低于C30时,取每秒0.3?0.5MPa;当混凝土强度等级高于或等于C30时,取每秒钟0.5?0.8MPa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏。然后记录破坏荷载。 实验结果: (1)混凝土立方体试件抗压强度应按下式计算 (精确至0. 1MPa): P f cc= A 式中:f cc――混凝土立方体抗压强度(MPa); P――破坏荷载(N); , 2 A ----- 试件承压面积(mm )。A = ________________________________ 。 (2)以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。三个测值中的最大值 或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值及最小值一并舍除, 取中间值作为该组试件的抗压强度值。如有两个测值与中间值的差均超过中间值的15%, 则该组试件的试验结果无效。 (3)取150mm x 150mm x 150mm试件的抗压强度为标准值,用其他尺寸试件测得的强度值均应乘以换算系数,其值见试表 3.1。 混凝土立方体试件抗压强度表:

砂浆立方体抗压强度实验知识讲解

砂浆立方体抗压强度 实验

实验四建筑砂浆实验 四、砂浆立方体抗压强度实验 实验目的: 测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。 主要仪器与设备: (1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为70.7mm的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。 (2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。 (3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。 (4)垫板:试验机上、下压板及试件之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为100mm不超过0.02mm。 试件制作及养护: (1)制作砌筑砂浆试件时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。(2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使

砂浆高出试模顶面6~8mm。 实验步骤: (1)试件从养护地点取出后,应尽快进行实验,以免试件内部温湿度发生显著的变化。试验前先将试件擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测

混凝土立方体抗压强度试验方法

混凝土立方体抗压强度试验方法 1 目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土抗压极限强度的方法和步骤。本方法可用于确定水泥混凝土的强度等级,作为评定水泥混凝土品质的主要指标。 本方法适于各类水泥混凝土立方体试件的极限抗压强度试验。 2 仪器设备 ⑴压力机或万能试验机。 ⑵球座。 ⑶混凝土强度等级大于等于C60时,试验机上、下压板之间应各垫一钢垫板,平面尺寸应不小于试件的承压面,其厚度至少为25mm。钢垫板应机械加工,其平面度允许偏差± 0.04mm;表面硬度大于等于55HRC;硬化层厚度约5mm。试件周围应设置防崩裂网罩。 3 试件制备和养护 中相关规定。T0551试件制备和养护应符合3.1. 3.2 混凝土抗压强度试件尺寸符合T 0551中表T0551-1规定。 3.3 集料公称最大粒径符合T 0551中表T0551-1规定。 3.4 混凝土抗压强度试件应同龄期者为一组,每组为3个同 条件制作和养护的混凝土试块。

4试验步骤 4.1 至试验龄期时,自养护室取出试件,应尽快试验,避免其湿度变化。 4.2 取出试件,检查其尺寸及形状,相对两面应平行。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。 4.3 以成型时侧面为上下受压面,试件中心应与压力机几何对中。 4.4 强度等级小于C30的混凝土取0.3M Pa/s~0.5M Pa/s的加荷速度;强度等级大于C30小于C60时,则取的混凝土C60的加荷速度;强度等级大于Pa/s M Pa/s~0.8M0.5. 取0.8M Pa/s~1.0M Pa/s的加荷速度。当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载F(N)。 5试验结果 5.1 混凝土立方体试件抗压强度按下式计算: F f= (T0553-1) cu A 式中:f——混凝土立方体抗压强度(M Pa);cu F——极限荷

砂浆立方体抗压强度实验

砂浆立方体抗压强度实 验 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

 (2)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~ 8mm。 实验步骤: (1)试件从养护地点取出后,应尽快进行实验,以免试件内部温湿度发生显着的变化。试验前先将试件擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试件尺寸测量精确至lmm,并据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过lmm,可按公称尺寸进行计算。 (2)将试件安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试件的承压面与成型时的顶面垂直,试件中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板(或上垫板)与试件接近时调整球座,使接触面均衡受压。承压试验应均匀而连续地加荷,加荷的速度应为每秒钟0.5~1.5kN(砂浆强度不大于5MPa时宜取下限,砂浆强度大于5MPa时宜取上限),当试件接近破坏而迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载N 。 μ 实验结果: 砂浆立方体抗压强度应按下列公式计算(精确至0.1MPa):