风管阻力计算总结
风管阻力计算总结

通风管道阻力计算

对于空调通风专业来说,我们最终的目的是让整个系统达到或接近设计及业主的要求。对于整套空调系统而言主要应该把握几个关键的参数:风量、温度、湿度、洁净度等。可见无论空调是否对新风做处理,我们送到房间的风量是一定要达到要求。否则别的就更不用考虑了。管道内风量主要是由风管内阻力影响的。

风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。下边为标准工况且没有扰动的情况下的计算,如实际不是标准工况且有扰动需要进行修正。

一:摩擦阻力(沿程阻力)计算

摩擦阻力(沿程阻力)计算一:(公式推导法)

根据流体力学原理,无论矩形还是圆形风管空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力(沿程阻力) 按下式计算:ΔPm=λν2ρL/2D

以上各式中:

ΔPm———摩擦阻力(沿程阻力),Pa。

λ————摩擦阻力系数【λ根据流体不同情况而改变不具有规律性,不可用纯公式计算,只能靠实验得到许多不同状态的半经验公式:

其中最常用的公式为:,《K-管壁的当量绝对粗糙度,mm(见表1-1);D-风管当量直径,mm(见一下介绍) ;Re雷诺数判断流体流动状态的准则数,(见表1-1);其实λ一般由莫台图所得,见图】

莫台曲线图

表1-1 一般通风管道中K、Re、λ的经验取值

类别材料

新装风

管K值

旧用风管

K值

新装风管

Re值

旧用风管

Re值

新装风管

λ值

旧用风管

λ值

工业通风

镀锌板

(常用)

0.150.178×1042×104查图查图

材料K值范围Re值范围λ值范围

镀锌板0.15-0.188×103 -9×1040.017-0.034

PVC、PP

0.01-0.055×104 -4×1060.010-0.025

玻璃钢板、0.2-0.36×103 -6×1040.024-0.045

ν————风管内空气的平均流速,m/s; 【其中ν=Q/F;Q为管内风量m3/S,F为管道断面积M2 ;其中矩形风管F=a×b;圆形风管F=πD2 /4,一般设计也直接选风速见表1-2】

表1-2 一般通风系统中常用空气流速(m/s)

类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新空气入口

工业建筑通风薄钢板6--142--8 1.5—3.5 2.5—3.5 5.5--6.5ρ————空气的密度,Kg/m3;【在压力B0=101.3kPa、温度t0=20℃、一般情况下取ρ=1.205Kg/m3; 见表1-3】

表1-3 标准大气压、不同温度下的空气密度(℃)

温度(℃)密度(Kg/m3)温度(℃)密度(Kg/m3)

0 1.23935 1.146

5 1.27040 1.128

10 1.24850 1.093

15 1.22660 1.060

20 1.20570 1.029

25 1.18580 1.000

30 1.165900.973

L ———风管长度,m 【横断面形状不变的管道长度】

D———风管的当量直径,m; 【矩形风管流速当量直径:;流量当量直径:;圆形风管D为风管直径】

摩擦阻力(沿程阻力)计算二:(比摩阻法)

由以上计算看出计算V和D较容易而计算λ难度很大,所以我们选择查表更合适快捷。

风管单位长度的摩擦阻力(比摩阻)为:Rs=λν2ρ/2D

摩擦阻力(沿程阻力)计算公式可改写为:ΔPm= Rs×L

为了便于工程设计计算, 人们对Rm的确定已作出了线解图, 设计时只需根据管内【(风量Q、流量当量直径D L、管壁粗糙度K)或(流速V、流速当量直径D V:管壁粗糙度K)由线解图上即可查出Rm值, 】

比摩阻计算参考下列(其中在说明中的K值按表1-1选取)

空调风管比摩阻计

算.xls

摩擦阻力(沿程阻力)计算三:(综合摩擦阻力系数法)

由:摩擦阻力(沿程阻力):ΔPm=λν2ρL/2D

风管内空气的平均流速ν=Q/F,m/s;

设综合摩擦阻力系数K M =λρL/2DF2 ,N·S2/m8。

则摩擦阻力(沿程阻力):ΔPm= K M×Q2 采用此计算式更便于管道系统的分析及风机的选择,因此,在管网系统运行分析与调节计算时,多采用该计算式。

软件应用:

现在的科技发展出现了很多软件计算,所以沿程阻力计算请参考下列软件

二:局部阻力计算

当空气流动断面变化的管件(如各种变径管、风管进出口、阀门)、流向变化的管件(弯头)流量变化的管件(如三通、四通、风管的侧面送、排风口)由于流动方向、速度、风量的改变而产生局部漩涡和撞击,也要产生阻力、损失能量称为局部损失。一般由实验测出管件前后的全压差即局部阻力。

局部阻力计算:ΔPm=ξν2ρ/2

式中ξ——局部阻力系数(由于通风、空调系统中空气的流动都处于自模区,局部阻力系数ξ只取决于管件的形状,一般不考虑相对粗糙度和雷诺数的影响)。局部阻力系数一般用实验方法确定。有的还整理成经验公式,但必须注意ξ值所对应的气流速度。

常见的几种局部阻力用下列软件计算:

消声器和消声弯头计算公式ΔPm=ξ5ν2r/g(Pa),设η=ξr.则有ΔPm=η5ν2/g(Pa)

不同消声系列产品的η值

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!