1、取样管选材

A、选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告,其检测报告中注明阻燃指标,以便证明其是难燃自熄材质。

B、在有腐蚀性气体及温热交替较大场合宜选用ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于4个场合可以考虑采用UPVC材质;如果管路较长(>4个),可以采用阻燃弯UPVC管,主要是其可以手工弯制弯头减少空气阻力。如下表:

2、辅料选材

如选定阻燃冷弯PVC弯,其配套辅材一般如下表:

3、取样管安装

(1)一般要求

A、标准采样管是在被保护区内安装外径为25mm的阻燃PVC管。

B、为确保通过空气采样系统气流状况通畅,吸气泵排出的气体的气压应与被探测区域的气压相等或略低。

C、取样管上取样孔采用Φ2.5-Φ4.0mm,取样孔之间距1-4m。一般将每根取样管分成三段。如单管长70米,前20m中取样孔为Φ2.5mm。中间30m取样孔为Φ3.00mm,后20米取样孔为Φ3.5mm。依次将取样孔变大,最末端塞为4个Φ4孔,每个取样孔上贴上指示标签。

D、取样管上直角弯应尽量避免小弧度,可采用半径大于或等于20cm手工弯制,故选用取样管为阻燃冷弯管。

E、取样管路总长度最好小于200米,极限250米(4根×50米、3根×70米、2根×100米),而每路取样管上取样孔的数量最好不超过25个,当只用一根管路时,长度不要超过100米。

F、每根管直角弯小于10个。

G、实际应用中,每根管路的长度应尽量接近,这样可使空气取样系统内部气流容易平衡。

H、若环境要求取样管承受很大的承载力或长时间暴露于强光、极热、极冷的环境中,或是遇到可溶解PVC管气体时,也可以使用ABS 管或其他金属管材。

I、每个取样孔的间距(即保护半径)最大不应超过8米,管和管之间不大于8米,最小不应少于1米。

(2)取样管安装前加工及丈量

丈量现场确定取样管弯头数量,所用根数,配接直通数。每根管长3米,配一个直通,每1.0-1.2米配一个托卡。低层辅管可以先辅设后打取样孔,高空辅设必须先打取样孔,取样孔径Φ2.5mm,末端塞用Φ4mm钻头均匀打4个孔,然后粘好取样孔标签。

取样管长度依据设计手册和图纸中注明的长度。

管路处理一般有下列几种:

A、切

用手锯切断,须将锯沫去净。用切刀时注意防止切手。

B、弯

一般取40cm长管将弯管器插入其中(弯管器一端用结实绳子连出,以便弯曲成形后可用力拉出弯管器),将热吹风机对其应弯部位吹加热,加热时要移动,使加热部分大于25cm,加热5-8分钟后可以手工弯曲成半径为20cm圆弧,注意弯曲一定均匀,防止死弯,同时必须保证弯曲后两头成90度角,并防止扭曲不在同一平面。

弯曲半径变化不是全部为半径20cm,两根管平行时,第一根为R20cm,那么第二根半径就必须是:200-间隙A-25mm,这样才能保证弯曲平行放置时,外观顺畅美观,但是最小半径不能小于R10cm,弯管后不要急于抽出弯管器,应稍等温度变低后,再用力抽出弯管器(通过绳索),如效果不好,可多次反复,成型后备用。

C、粘

粘接管路时应将管路端部外侧清洁干净,均匀涂胶长度为2cm,再将直通内壁(或三通内壁)均匀涂胶,然后再将两者插入,放置在平面上静止5分钟以上,以保证粘接后平行不弯曲。

D、伸缩缝

如果在冬天安装管路则夏季来临时管路涨长,容易上或下弯曲变形,夏天安装易出现在冬季收缩断裂,所以管路必须留有伸缩缝。一般每2根管长(含6米)留有一个直通不能粘胶。

E、毛细管

在天花板下方和机柜内部取样时,需用配接毛细管,毛细管总长小于0.6米。

a)外径Φ8,内径Φ5高压气泵用塑料管。

b)聚四氟堵头

c)电线槽进线Φ15固定头(通用件)

d)金属波纹管Φ15

e)Φ螺母

f)吸气口机加工件

注:三通和2件胶粘,1件和6件、1件和2件属紧密配合。4号件长度小于0.5米。

(3)取样管的固定方法

A、平面固定

平面固定是最通常的方法就是将采样管水平的敷设在房间顶部,具体固定方法需根据境况体结构来定。

水泥混凝土墙:在墙面上用手电钻打一个直径8mm左右的孔,然后用膨胀塞和自攻螺丝把管卡固定。

砖墙也同样可以采用以上方法,最为特别是石灰墙板,由于其密度小,不宜拧螺丝,从以往的安装经验来看可以在石灰墙板上打上直径相对较小的孔然后把胀塞及型号较大的延长攻丝往里拧,这样才能固定好卡托。

B、弯头固定

弯头的固定不能等同直管的方法,需在弯头的两侧分别用卡子加以固定。

C、捆扣固定

房间天花板上部一般都有吊杆(Φ8-Φ10mm)垂直向下,将取样管的吊杆靠接,采用尼龙扎带交叉十字方法固定较为方便,如果考虑到取样管长期和吊杆相靠易变形,可在取样管和吊杆之间放置一个托卡。

D、金属卡固定

这种方法和吊顶固定方法有点相同,就是它使用材料不一样,一般为直径25毫米镀锌金属卡或PVC卡托。此金属卡市场上可采购到。

E、拉钢索固定

在一些高大空间中,上下方钢梁结构无法直接固定采样管。而每根钢梁之间距离较大(≥2米),可以采取拉钢索的方式来固定取样管。:

将PVC取样管用尼龙扎带捆在钢丝绳上(距离如每米一个),然后绷紧钢丝绳,再将每根钢梁和PVC管搭接处固定。每根钢丝绳一般不宜超过80米,钢丝绳直径Φ4-Φ6mm。

F、保护区上方有纵横主梁固定:

在许多厂房及大空间仓库中,上方有纵横相间大量主梁,主梁副梁下沿最大可达70cm,一般下沿小于20cm可不采取特殊固定方式,而大于20cm时可采用下列方法固定。

a)主梁和主梁之间必须有1个小升取样管,上升取样管间距3-4米,上升管采用由主第三通过渡至Φ20取样管,Φ20末端塞上打2个Φ3mm孔,距顶部小于20cm。

b)在主梁形成井状结构时,必须保证每格井中都有一个或几个上

升取样管。

c)主梁距离大于4米时可采取在主梁中间吊杆将PVC管托起。

G、空调回风口取样固定

在有中央空调房间,布设取样管时,除按无空调状态而设置采样管外,还应单加一路管道在中央空调回风口,由于此回风口风的正负压不大,可用下述两种方式之一取样。房间内有多个上回风栅口,应保证回风栅口内有2-3个取样孔,即单孔保护面积小于60平方米,下回风栅、侧回风栅等同。

H、空调回风主管道内取样固定

a)在主空调回风管道内,尺寸一般较大,所采集空气面积比较大,负压较高,须单独采用一台主机仅出一根管,并将主机回风返回空调管道内,如下:

风口内取样管长度:A×2/3

上下位置:B×1/2

取样孔数20个取样孔密度:(A×2/3)÷20

取样孔径:Φ4mm孔

末端孔径:5个Φmm孔

回风方式:送煤回主管道

b)机器回风管如下:

风口内回风管长度:A/3

上下位置:B/3

取样管和回风管间距:(A+B)/4

回风口径:直径Φ25mm

口径形状:末端切成斜状,出气方向顺着风向

c)主机内风机调速:

上述安装尺寸定型后,通过回风管道内进行放烟实验,此时可调整取样风机(风机分10档)逐渐从1档增加使取样到最灵敏状态。

I、取样管和主机连接方法

a)管路敷设最后要在设备的上方将几根采样管收拢,以便和机器连接,这当中要注意以下几个细节:管路收拢后不能直接固定就安插进机器,而是在设备上方大约50cm左右切断管路并固定好,切断后的管路末端粘上直爱。在粘接直通时要注意只能在直通上方内侧擦胶,而下方内侧不能擦胶。

b)固定机器时,按测量尺寸把PVC管切好,必须先将管插进机器后再插入直通管中,取取样管时同样先轻轻的将管子往设备内按一下使管路从直通中露出后方可取管,而这几节PVC管和直通及机器之间不能用胶粘连,在以后设备保养方面减少不必要的麻烦。

c)取样管路的打孔:

打取样孔时应注意考虑孔径的直径在3-4mm之间,而末端塞孔由4个Φ4mm孔组成,取样孔的大小由取样管路长短来决定,原则上距设备越远的地方孔径就相应从Φ2.5mm增加到Φ3.0、Φ3.5mm、Φ4.0mm。

把孔方法是用手枪钻直接在采样管上打孔,孔与孔之间的距离应在3-8米,即每一节管至少打1个孔。

4、设备安装完毕后放烟调试

(1)机器在通电20分钟后,可以进行放烟实验。

A、在每一根管子的末端放烟,机器应在小于等于120S做出反应,这样就可以证明管路的气流是畅通的。

B、在采样管中间释放浓度相对较小的烟雾,机器可在小于120S 做出反应。

C、测试阻燃烟,用-220V调压器将电压输出调到0V,插下30W电烙铁,电烙铁发热体部分,绕上Φ1.5mm塑胶电线(非阻燃),将电烙铁放置距取样孔10cm处,缓慢升压到能闻到糊味及少许烟,维护2-3分钟,此时机器应出现警觉,如烟雾加大则上升到行动级、火警1、火警2级。

二、空气采样报警系统安装

以下是安装空气采样报警系统的简要指导:

1.1、施工时每间隔1.5-

2.0m应做管路固定,避免管路弯曲变形。

1.2、管路连接时应注意胶水用量,太少时连接处容易脱落,太多时容易造成管路堵塞。采样管与空气采样探测器间切记不要用胶水粘结。

1.3、采样孔应贴上采样孔标签纸作为标识,采样孔一般为2-3mm,末端堵头应开孔4~5mm(实际开孔尺寸依照设计图纸)。

1.4、采样管转弯处不可使用直角90度弯头,应使用90度大月弯或2只45度弯头组合而成90度弯头。

1.5、模块建议采用模块箱集中安装。

1.6、吊装采样管的吊杆(丝杆)直径,不应小于10mm。

空气采样探测器正面安装图

空气采样探测器局部正面图

大空间标准采样安装示意图

手杖式采样安装示意图

注意事项:

1.1空气采样探测器通常是安装在容易操作的位置。

1.2不得阻碍空气采样探测器设备的排气。

1.3每台空气采样探测器至少提供三种信号输出,并由火灾自动报警系统的输入模块接入到通用火灾自动报警系统。

1.4采样管距墙的最远距离不应大于管距的一半。

1.5采样孔周围0.5m内,不应有遮挡物;采样孔应有明显的标识。

1.6空气采样探测器不得放置在温度或湿度超出特定工作范围的区域。探测器不得放置在任何会产生高无线电频率的设备(例如无线电警报),或会产生高电能的设备(例如大型电力发动机或发电机)的旁边。

二、空气采样报警系统线材

参考并依据中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定。

2.1电源线:DC24V需为阻燃或耐火线材线,2.5-4mm2-3C。

2.2控制线:建议采用线径为1.5mm2的阻燃线。

说明:电源线、网络线、控制线均安装在金属管内,金属管可参考相关五金手册。

三、空气采样报警系统采样管材

采样管选用外径25mm,内径20~21mm管材,建议使用较美观及硬度较好的U-PVC或ABS管材。采样管转弯处不可使用直角90度弯头,应使用90度大月弯或2只45度弯头组合的90度弯头。

四、五金材料

固定件可采用C型钢、夹片、管夹、扎线带、吊杆等,可参考相关五金手册

带灯笼包箍丝杆安装示意图

带灯笼包箍丝杆安装示意图

五、空气采样报警系统施工注意事项

为了保证尺寸精度和防止碎屑的影响,采样管应该用切管器剪断而不要用锯子。安装的形式应适合空气样本的采集。开口管夹不应该倒过来用,在有危险的地方可以用特殊的方法。在比较容易碰到的地方(例如:位置较低的采样点),安装形式和安装间距应考虑意外事件(或人为事件)。

初次安装空气采样报警系统的安装人员应该按照设计图纸安装每一根采样管。实际情况与图纸有差异也是正常的,安装人员应该做出改动的注释,包括管路、部件等的增加或减少。如果差异较大,安装人员应要求设计人员确认变动是否影响系统性能。

采样管安装固定示意图

对烟雾探测系统而言,管路接头牢固和不漏气是至关重要的。在采样管路中的每一个接头都必须用胶粘严(采样管与空气采样探测器之间不要加胶)。在粘接时,只能使用专用的采样管粘合剂。粘合剂可能是易燃或有毒的,这方面的资料必须交给安装场所负责健康和安全的负责人。

胶水适量即可,不能涂抹过量胶水导致管路有堵塞现象。

如果采样管上没有明显的标示,那么就应该在管路上一定的间距贴标签(一般建议2~3米)以表明管号,机号,管路性质等。

六、空气采样报警系统采样管钻孔工法

采样管上的采样孔应用低转速钻孔。

用钝的钻头或高速强迫打孔将使塑料屑进入管路,并可能导致管路不畅或断裂,施工质量不好,采样孔偏小不仅影响系统的整体性能,而且还可以影响系统验收。因为大部分的采样孔在管路的下面,应注意保护眼睛,防止碎屑掉入眼睛内。

采样孔径

采样孔的孔径大小为2-3mm,采样管路的末端必须配上管帽,管帽的开孔大小一般为4-5mm。

采样孔径越大压降越大,反之则越小。因此若是采样管路较长时孔径一般为2mm以保证管路末端能有足够的抽气压力;在管路不是很长或是采样孔数量不多

的情况下也可以使用孔径为3mm或4mm的采样孔。由于管路后段抽气压力减小,管内流速变慢,末端管帽较大的开孔可以使流速变大,加快烟雾传送时间。

为了定位和识别采样孔,应该用相应的标签贴在采样孔附近。(标签样式如下图)

采样孔标签

三.维护和保养

为确保空气采样探测器系统能在最佳功能状态下正常运行,故需定期作维护保养才能使系统发挥最大效能,其维护保养时间及内容如下:

空气采样系统应每月作一次检查,若当月需季保养时则将月保养取消改为季保养,若当月需半年保养时则将月保养及季保养取消改为半年保养,其余依此类推。除月保养由使用单位(设备负责人)自行检查外,其余各阶段维护保养建议应由专业厂商进行。

1.1检查电源供应器(UPS)

a.每月应以万用表测量探测主机的电源输入“+”、“-”端,检查空气采样探测器的DC输入电压范围是否为24V±2V,以确定电源供应器是否正常。

b.将UPS主电源关闭检查UPS主备电切换功能是否正常,同时检查空气采样探测器或报警控制器是否出现主电源检查故障。

c.将UPS电池上负极(黑色部分)卸下,此时检查空气采样探测器或报警控制器是否出现备电故障

d.每半年应将UPS放电一次,以确保UPS充放电功能及电池是否正常。

注:如未使用UPS系统或与其它设备共享大型UPS系统则不需检查b~d项。

1.2检查气流状态

a.使用显示面板或空气采样探测系统管理软件检查每一根管路的气流比数值,并记录下来。

b.比较此数值与验收时的记录,看是否有较大出入。如果有较大出入。

c.检查采样管是否有明显的断裂或堵塞。

d.检查每根采样管的接合处以确保每部份都能维持牢固。

e.检查每根采样管的末端管塞是否牢固。

f.若有采样软管,检查其连接处是否牢固。

1.3管末端测试。

a.在管末端导入少量烟雾。

b.记录反应时间,看是否在120秒内反应。

c.若系统没有反应则采样管路可能断裂或阻塞。

1.4采样管路检查

a.每6个月应检查空气采样管路及其接合以确保其未受损伤并免于灰尘污染。

b.目视检查每根采样管是否有明显的断裂。

c.检查每根管的接合处以确保每部份都能保持牢固。

d.检查末端帽以确保其牢固。

e.若有毛细采样软管,则检查其连接处是否松脱。

1.5检查空气采样管的气流量

通过显示面板面板来察看特定管路目前的气流量,此数据可作为空气采样管路是否正常的辅助参考。建议在系统安装后,记录目前气流量之值,并且每12个月再检查一次,若是气流量有显着的减少,则可能是空气采样孔阻塞所造成。

1.6清洁采样孔

每2年应清洁每个空气采样孔以清除累积的灰尘。

a.以适当工具插入采样孔并除去累积的灰尘。

b.若有采样软管时,从采样管取下软管,并以自黏胶带将采样孔贴上。此时可能需以压缩空气吹过采样软管以清除累积的灰尘。

c.当使用风管内采样时,条件允许的情况下,应取出风管内的采样管进行清洁工作。

1.7用空气清洗采样管

可每2年清洁一次,此步骤的目的在清除空气采样管内之灰尘并且应与清洁采样孔同时实施。

a.确认所有的采样管路均从侦测器移开。

b.以具渗透性的纸或布袋紧固在每根管的尾端以收集被清出之灰尘。

c.清洁并封住空气采样孔。

d.取下每个终端盖。

e.插入一段连接至压缩空气来源(如反向运转真空吸尘器)的弹性管子到空气取的样管之开口端。

f.释放压缩空气两分钟以清出管内累积的灰尘。

g.移开管子并盖上终端盖。

h.移开灰尘收集袋并小心不要散落灰尘。

i.重要!打开已封住的所有采样孔。若需要的话,重新接好采样软管。

j.记录所有的测试、维护,并报告任何错误或其它显示的信息。

1.8管路气密性烟雾测试:

建议每12个月检查空气采样探测器管路的气密性,此结果应与系统初建立时相符。大多数的法规及标准要求空气采样式探测主机的实际测试以符合最低的性能规范,烟雾测试可提供检查管路密合性的一种方法。

最新空气培养的采样方法合集

医院常规空气细菌培养(自然沉降法)采样方法 一、采样时间 选择消毒处理后与进行医疗活动之前采样。 二、采样高度 与地面垂直高度80-150厘米。 三、布点方法 1.面积≤30 m2,设一条对角线取三点,即中间一点,两端各距墙1米处各取一点(图1) 2.室内面积>30m2,设两条对角线,东,西,南,北,中取五点,其中东,西,南,北距墙均1米(图2) 四、采样方法 用9厘米直径普通琼脂平皿,打开盖后面朝下斜扣到底盘,在采样点准确暴露5分钟后,送检培养。 五、结果分析 I类区域:<10 cfu/m3 II类区域:<200 cfu/m3 III类区域:<500 cfu/m3 六、附录 Ⅰ类区域:层流洁净手术室、层流洁净病房(参照洁净室空气培养方法与标准)。Ⅱ类区域:普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房。 Ⅲ类区域:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间。 Ⅳ类区域:传染病科及病房。

洁净室空气细菌培养监测布点与标准 一、局部百级,周围千级: 共放13个培养皿,其中手术区域5点,周边区8点。采样布置点示意图: 二、局部千级,周围万级: 共放9个培养皿,其中手术区域3点,周边区6点。采样布置点示意图: 三、局部万级,周围十万级: 共放7个培养皿,其中手术区域3点,周边区域4点。采样布置点示意图:

四、三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30 m2布放2点。 五、要求: 1.送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;如送风口分散布置时,全室统一检测,测点可均布,不应布置在送风门正下方; 2.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,手术区域放置在四角的平皿应离手术区边缘0.12m,培养皿放置30分钟; 3.采样后的培养皿,应立即置于37度条件下培养48小时; 4.然后计数生长的菌落数,菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。 5.放置培养皿示意图: 盖面朝下斜扣到底盘A边 上 六、洁净室空气细菌菌落总数标准

手术室空气采样方法

手术室空气采样方法 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1、采样时间:消毒后、操作前进行采样。 2、采样方法:(1)布点:室内面积≤30 m2,设内、中、外对角线3点,内外点距墙1m;室内面积 >30 m2,设四角及中央5点,四角点距墙1m。(2)平板暴露法平板直径9c m、采样高度,暴露5m i n。 3、检验方法平板37℃培养48h。计数菌落数并分离致病菌。 4、平板暴露法结果计算50000N 细菌总数(c f u/m3)=A×T A为平板面积(c m2);T为暴露时间(m i n);N为平均菌落数(c f u) 5、结果判定(1)I、II类区域,细菌总数≤10cfu/cm3,并未检出致病菌为消毒合格。(2)I II类区域,细菌总数≤200c f u/c m3,并未检出致病菌为消毒合格。(3)I V类区域,细菌总数≤500c f u/c m2,并未检出致病菌为消毒合格。 6、注意事项:采样前关好门窗,在无人走动的情况下,静止10min 进行采样 层流手术室空气日常监测方法: 要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1)回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37°C培养24小时。 标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3 倍。 (2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之 间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。

VESDA极早期空气采样探测器介绍

金关安保VESDA系统极早期烟雾探测报警系统采用主动采样的探测方式先进的激光探测技术以及功能强大的系统应用软件相对于传统火灾探测报警技术 产生了质的飞跃,被誉为第5代消防电子产品。 金关安保VESDA系统是由澳大利亚XTRALIS公司出品,自问世以来,以其卓越的探测性能,完备的使用功能和可靠的质量保证迅速得到广大用户的认可,已通过中国,美国,英国,德国,韩国,泰国,马来西亚,中国台湾,香港等国家和地区的市场准入许可,并已成为澳大利亚电信标准,韩国核电标准,美国超净室标准,台湾超净室标准。金关安保VESDA系统已经在许多领域取得了广泛的应用。 ★VLP-012标准型金关安保VESDA探测器 可接4根采样管,报警不区分烟雾来自哪根采样管。适用于大开间机房的保护,保护面积2000m2 。具备编程和显示模块,可以作为独立系统使用,并具备联动功能。具备RS-485联网接口(三线端子)及计算机接口(15针插座)(需通过PC-LINK与计算机连接)。 ★VLP-002包含显示模块的标准型金关安保VESDA探测器 不具备编程模块,需要利用手持编程器或PC对其进行编程,也可以通过VESDAnet上的编程模块对其编程。编程完成后,可做为一个独立系统使用,具备联动功能。具备VESDA联网接口及计算机接口。使用场所同VLP-012。★VLP-400-CH标准型金关安保VESDA探测器 不带显示和编程模块,需要利用手持编程器或PC对其编程,也可以通过VESDAnet上的其它编程模块对其编程。除此以外,还需要配合独立显示模块使用,以提供报警显示。具备联动功能,具有VESDA联网接口及计算机接口。 使用场所同VLP-012。此型号多用来作为VESDA中的探测设备,安装于现场,由位于监控中心的显示模块集中显示报警及故障,并采用远端编程模块对其编程。了解VESDA探测器,请关注“金关安保”

环境空气采样规范

环境空气采样作业指导书 1.采样工作流程 1.1监测项目调查 现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。 1.2实验室采样前准备 现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。 1.2.1采样前准备的仪器设备和辅助材料 包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。 1.2.2仪器设备的运行检查 在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。 1.3现场采样前准备 1.3.1复核现场工况,是否适宜进行采样。 1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位。 1.3.3按要求连接采样系统 1.4.气态污染物 1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。 1.5颗粒物采样 1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。启动采样器进行采样。记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。 1.5.2采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。若有,则该样品膜作废,需重新采样。确认无破裂后,将滤膜的采样面向里对折两次放入与样品膜编号相同的滤膜袋(盒)中。记录采样结束时间、采样流量、温度和压力参数。 1.6采样记录相关事项 环境空气采样记录包括:监测项目、样品批号、采样点位、采样日期、采样时间(开始、结束)、样品编号、气温、大气压、采样流量、采样体积、天气状况、风速、风向、采样人、审核人。 填写采样记录注意事项:样品批号和样品种类一定要填写;标况体积一定要计算正确;发生异常情况,备注栏和副架说明处一定要填写清楚;记录单上不能有涂改的痕迹,修改要

手术室空气采样方法[1]

手术室空气采样方法 1、采样时间:消毒后、操作前进行采样。 2、采样方法: (1)布点: 室内面积≤30 m2,设内、中、外对角线3点,内外点距墙1m;室内面积 >30 m2,设四角及中央5点,四角点距墙1m。 (2)平板暴露法 平板直径9cm、采样高度,暴露5min。 3、检验方法 平板37℃培养48h。计数菌落数并分离致病菌。 4、平板暴露法结果计算 50000N 细菌总数(cfu/m3)=A×T A为平板面积(cm2); T 为暴露时间(min);N 为平均菌落数(cfu)5、结果判定 (1)I、II类区域,细菌总数≤10cfu/cm3,并未检出致病菌为消毒合格。 (2)III类区域,细菌总数≤200cfu/cm3,并未检出致病菌为消毒合格。 (3)IV类区域,细菌总数≤500cfu/cm2,并未检出致病菌为消毒合格。 6、注意事项:采样前关好门窗,在无人走动的情况下,静止10min

进行采样 层流手术室空气日常监测方法: 要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1)回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37°C培养24小时。 标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3倍。 (2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。 标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。 (3)其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3个Φ90培养皿,沉降后在37℃下培养24h。 标准:同回风口动态平板采样法标准。 层流手术室静态(空态)时空气采样方法: 1、采样方法: (1)当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;

空气采样极早期报警系统施工方法

(二)空气采样极早期报警系统施工方法 1、取样管选材 A、选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告,其检测报告中注明阻燃指标,以便证明其是难燃自熄材质。 B、在有腐蚀性气体及温热交替较大场合宜选用ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于4个场合可以考虑采用UPVC材质;如果管路较长(>4个),可以采 2、辅料选材 3、取样管安装 (1)一般要求 A、标准采样管是在被保护区内安装外径为25mm的阻燃PVC管。 H、若环境要求取样管承受很大的承载力或长时间暴露于强光、极热、极冷的环境中,或是遇到可溶解PVC管气体时,也可以使用ABS管或其他金属管材。 I、每个取样孔的间距(即保护半径)最大不应超过8米,管和管之间不大于8米,最小不应少于1米。 (2)取样管安装前加工及丈量 丈量现场确定取样管弯头数量,所用根数,配接直通数。每根管长3米,配一个直通,每1.0-1.2米配一个托卡。低层辅管可以先辅设后打取样孔,高空辅设必须先打取样孔,取样孔径Φ2.5mm,末端塞用Φ4mm钻头均匀打4个孔,然后粘好取样孔标签。 取样管长度依据设计手册和图纸中注明的长度。 管路处理一般有下列几种: A、切 用手锯切断,须将锯沫去净。用切刀时注意防止切手。 B、弯 一般取40cm长管将弯管器插入其中(弯管器一端用结实绳子连出,以便弯曲成形后可用力拉出弯管器),将热吹风机对其应弯部位吹加热,加热时要移动,使加热部分大于25cm,加热5-8分钟后可以手工弯曲成半径为20cm圆弧,注意弯曲一定均匀,防止死弯,同时必须保证弯曲后两头成90度角,并防止扭曲不在同一平面。 弯曲半径变化不是全部为半径20cm,两根管平行时,第一根为R20cm,那么第二根半径就必须是:200-间隙A-25mm,这样才能保证弯曲平行放置时,外观顺畅美观,但是最小半径不能小于R10cm,弯管后不要急于抽出弯管器,应稍等温度变低后,再用力抽出弯管器(通过绳索),如效果不好,可多次反复,成型后备用。 C、粘 粘接管路时应将管路端部外侧清洁干净,均匀涂胶长度为2cm,再将直通内壁(或三通内壁)均匀涂胶,然后再将两者插入,放置在平面上静止5分钟以上,以保证粘接后平行不弯曲。 D、伸缩缝 如果在冬天安装管路则夏季来临时管路涨长,容易上或下弯曲变形,夏天安装易出现在冬季收缩断裂,所以管路必须留有伸缩缝。一般每2根管长(含6米)留有一个直通不能粘胶。 E、毛细管 在天花板下方和机柜内部取样时,需用配接毛细管,毛细管总长小于0.6米。

手术室空气采样的方法

五月培训内容:手术室空气采样方法 1、采样时间:消毒后、操作前进行采样。 2、采样方法: (1)布点: 室内面积≤30 m2,设内、中、外对角线3点,内外点距墙1m;室内面积>30 m2,设四角及中央5点,四角点距墙1m。 (2)平板暴露法 平板直径9cm、采样高度1.5m,暴露5min。 3、检验方法 平板37℃培养48h。计数菌落数并分离致病菌。 4、平板暴露法结果计算 50000N 细菌总数(cfu/m3)=A×T A为平板面积(cm2);T 为暴露时间(min);N 为平均菌落数(cfu) 5、结果判定 (1)I、II类区域,细菌总数≤10cfu/cm3,并未检出致病菌为消毒合格。 (3)其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3个Φ90培养皿,沉降0.5h后在37℃下培养24h。 标准:同回风口动态平板采样法标准。 层流手术室静态(空态)时空气采样方法: 1、采样方法: (1)当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,按全室统一布点方法检测。

吸气式空气采样品牌型号大全

吸气式空气采样品牌型号大全 类别品牌型号 一、吸气式空气 采样烟雾探测器 盛赛尔XSS-1000 海湾(1)GST-MICRA空气采样式感烟火灾探测报警器 (2)GST-HSSD空气采样式感烟火灾探测报警器 凯德Kidde (1)53836-K183HART XL探测单元(标准灵敏度) (2)53836-K186HART XL探测单元(高灵敏度) (3) 53836-K182 HART XL显示模块 (4) 53836-K191 HART XL智能界面模块含调制解 调器 (5)53836-K-190 HART XL智能界面模块不含调 制解调器 (6) 53836-K205K-00 HART Mini底部接入型探测 器 (7) 53836-K205KN-00 HART Mini 底部接入型探 测器(网络版) (8) 53836-K205KN-01 HART Mini 顶部接入型探 测器(网络版) 科达士GO-DEX (1) ForeSEE 2000空气采样式双波光烟雾探测器 (2) ForeSEE 500空气采样式双波光烟雾探测器 (3) ForeSEE 501风管采样式双波光烟雾探测器 (4) Fore SEE 500空气采样探测主机 (5) Fore SEE 501空气采样探测主机 (6)Fore SEE 2000空气采样探测主机 福莫斯特FMST (1) FMST-IF4吸气式空气采样烟雾探测器 (2)FMST-SM111 吸气式感烟火灾探测报警器(分区型) (3)FMST-BM101 吸气式感烟火灾探测报警器(标准型) (4)FMST-BM111 吸气式感烟火灾探测报警器(标准型) (5) FMST-SM101 吸气式感烟火灾探测报警器(分区型) (6) FMST-MIN 吸气式感烟火灾探测报警器 (7) FMST-MIN 吸气式感烟火灾探测报警器 (8) FMST-Q280 吸气式感烟火灾探测报警器 (9) FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器(简约

空气培养采样方法

空气培养采样方法 Jenny was compiled in January 2021

医院常规空气细菌培养(自然沉降法)采样方法 一、采样时间 选择消毒处理后与进行医疗活动之前采样。 二、采样高度 与地面垂直高度80-150厘米。 三、布点方法 1.面积≤30 m2,设一条对角线取三点,即中间一点,两端各距墙1米处各取一点(图1) 图1 2.室内面积>30m2,设两条对角线,东,西,南,北,中取五点,其中东,西,南,北距墙均1米(图2) 图2 四、采样方法 用9厘米直径普通琼脂平皿,打开后盖面朝下斜扣到底盘,在采样点准确暴露5分钟后,送检培养。 2 1. 2.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,手术区域放置在四角的平皿应离手术区边缘0.12m,培养皿放置30分钟; 3.采样后的培养皿,应立即置于37度条件下培养24小时; 4.然后计数生长的菌落数,菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。 5.放置培养皿示意图: 盖面朝下斜扣到底盘A边上 培养底盘A 六、洁净室空气细菌菌落总数标准

室内环境监测取样种类及取样方法

室内环境监测取样种类及取样方法 室内环境监测GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 1.1 室内环境污染物浓度 ⑴检测参数: 室内氡浓度、游离甲醛浓度、苯浓度、氨浓度、TVOC浓度 ⑵频率: 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。 民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 ⑶取样方法: 检测点应按房间面积设置: ①房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; ②房间使用面积50-100m2时,设2个检测点; ③房间使用面积大于100m2时,设3-5个检测点; 1.2 人造木板 ⑴检测参数:游离甲醛释放量(含量) ⑵频率:当某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500m2时,应对不同产品、不同批次材料进行检验。 ⑶取样方法:随机抽取0.5m2 1.3 民用建筑工程室内用涂料

⑴检测参数:水性涂料:挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量 溶剂型涂料:挥发性有机化合物(TVOC)和苯的含量 聚氨酯漆:游离甲苯二异氨酸酯(TDI) ⑵频率:相同产品、同一编号为一批 ⑶取样方法:随机抽取2kg 1.4 胶粘剂 ⑴检测参数:挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量 ⑵频率:相同产品、同一编号为一批 ⑶取样方法:随机抽取2kg 1.5 天然花岗岩石材、瓷质砖 ⑴检测参数:放射性 ⑵频率:使用面积大于200m2时,应对不同产品、不同批次材料进行检验。 ⑶取样方法:随机抽取样品,不少于3kg。

空气采样极早期报警系统施工方法

(一)空气采样极早期报警系统施工方法 1、取样管选材 A、选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告,其检测报告中注明阻燃指标,以便证明其是难燃自熄材质。 B、在有腐蚀性气体及温热交替较大场合宜选用ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于4个场合可以考虑采用UPVC材质;如果管路较长(>4个),可以采用阻燃弯UPVC管,主要是其可以手工弯制弯头减少空气阻力。如下表: 2、辅料选材 如选定阻燃冷弯PVC弯,其配套辅材一般如下表: 3、取样管安装 (1)一般要求 A、标准采样管是在被保护区安装外径为25mm的阻燃PVC管。 G、实际应用中,每根管路的长度应尽量接近,这样可使空气取样系统部气流容易平衡。空气采样及检验方法 1培养基:普通营养琼脂平板, 2采样(空气沉降法) 2.1布点:面积小于30平方米的车间,设一对角线,在线上取3点,即中心一点,两端在距墙1米处各取一点;面积大于30平方米的车间,设东、西、南、北、中5个点,其中东、西、南、北点均距墙1米。 2.2采样高度:与地面垂直高度80-150厘米。 2.3采样方法;用直径为9厘米的普通营养琼脂平板在采样点上暴露20分钟盖上送检培养。 3培养:于37℃培养24小时。 4检测频率:每周 1采样方法 1.1涂抹法(适用于表面平坦的设备和空桶内壁接触面) 取经过灭菌的铝片框(框内面积为50平方厘米)放在需检查的部位上,用无菌棉球蘸上无菌生理盐水擦拭铝片中间方框部分,擦完后立即将棉球投入盛有10毫升无菌生理盐水的试管中,此液每毫升代表5平方厘米。 2检验方法 2.1细菌总数的检验 将上述样液充分振摇,根据卫生情况,相应地做10倍递增稀释,选择其中2-3个合适的稀释度作平皿倾注培养,培养基用普通营养琼脂,每个稀释度作2个平皿,每个平皿注入1毫升样液,于37℃培养24小时后计菌落数。

结果计算 表面细菌总数(cfu/cm2)=平皿上菌落的平均数×样液稀释倍数/30×2 三、人员手表面细菌污染情况的检验 1.采样方法:用一支蘸有无菌生理盐水的棉拭子涂擦被检对象手的全部,反复两次,涂擦的时候棉拭子要相应地转动,擦完后,将手接触部分剪去,将棉拭子放入装有10毫升无菌生理盐水的试管内送检培养。 2. 检验方法:同工器具表面细菌总数检验方法。 3. 结果计算:每只手表面的细菌总数(cfu/只手)=平皿上菌落的平均数×样液稀释倍数 四、消毒液药效的微生物学鉴定法 1采样对象:正常使用的消毒液,和已知配制好备用的消毒液 2采样及检验方法 在无菌条件下,用无菌吸管吸取1毫升样液,加入9毫升稀释液中混匀, 将注入了样液的稀释液充分摇匀,取1毫升注入平皿,随之倒入普通营养琼脂,待琼脂凝固后,翻转平皿,将平皿于37℃条件下培养24小时后计平板上生长的菌落数。 3结果分析 平板上有菌生长,表明被检样液中有残存活菌,若每个平板菌落数在10个以下,仍可用于消毒,若每个平板菌落数超过10个,说明每毫升被检样液含菌量已超过100个,即不宜在用于消毒。

空气样品的采集方法和采样仪器

空气样品的采集方法和采样仪器 一、直接采样法当空气中的被测组分浓度较高,或者监测方法灵敏度高时,直接采集少量气样即可满足监测分析要求。(一)注射器采样常用l00mL注射器采集有机蒸气样品。采样时,先用现场气体抽洗23次,再充满样气,夹封进气口,带回尽快分析。 (三)采气管采样采气管是两端具有旋塞的管式玻璃容器,其容积为100∽500mL。采样时,打开两端旋塞,将二联球或抽气泵接在管的一端,迅速抽进比采气管容积大6—10倍的欲采气体,使采气管中原有气体被完全置换出,关上两端旋塞,采气体积即为采气管的容积。 (四)真空瓶采样 二、富集(浓缩)采样法空气中的污染物质浓度一般都比较低(10-6~10-9数量级),直接采样法往往不能满足分析方法检测限的要求,故需要用富集采样法对大气中的污染物进行浓缩。富集采样时间一般比较长,测得结果代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。这类采样方法有:(一)溶液吸收法溶液吸收法的吸收效率主要决定于吸收速度和样气与吸收液的接触面积。 欲提高吸收速度,必须根据被吸收污染物的性质选择效能好的吸收液。吸收液的选择原则是:(1)与被采集的污染物质发生化学反应快或对其溶解度大。(2)污染物质被吸收液吸收后,要有足

够的稳定时间,以满足分析测定所需时间的要求。(3)污染物质被吸收后,应有利于下一步分析测定,最好能直接用于测定。(4)吸收液毒性小、价格低、易于购买,且尽可能回收利用。增大被采气体与吸收液接触面积的有效措施是选用结构适宜的吸收管(瓶)。几种常用吸收管:1、气泡吸收管2、冲击式吸收管3、多孔筛板吸收管(瓶)(二)填充柱阻留法填充柱是用一根长6~l0cm、内径3~5mm的玻璃管或塑料管,内装颗粒状或纤维状填充剂制成。采样时,让气样以一定流速通过填充柱,则欲测组分因吸附、溶解或化学反应等作用被阻留在填充剂上,达到浓缩采样的目的。采样后,通过解吸或溶剂洗脱,使被测组分从填充剂上释放出来进行测定。根护填充剂阻留作用的原理,可分为吸附型、分配型和反应型三种类型。(三)滤料阻留法该方法是将过滤材料(滤纸、滤膜等)放在采样夹上,用抽气装置抽气,则空气中的颗粒物被阻留在过滤材料上,称量过滤材料上富集的颗粒物质量,根据采样体积,即可计算出空气中颗粒物的浓度。(一) 低温冷凝法 (五)静电沉降法 (六)扩散(或渗透)法 (二) (七)自然积集法 (八)综合采样法 三、采样仪器 (一)组成部分空气污染物监测多采用动力采样法,其采样器主要由收集器、流量计和采样动力三部分组成。1、收集器:收

室内空气中可吸入颗粒物的测定方法

附录J (规范性附录)室内空气中可吸入颗粒物的测定方法 可吸入颗粒物的测定方法有重量法(GB 6921)、光散射法(WS/T206)、压电晶体振荡法以及β射线法等。原则上这些方法均可用于室内空气中可吸入颗粒物的测定,但这些方法必须符合GB 6921或WS/T206,或经重量法(GB 6921)比对合格方可。下面仅列出重量法测定室内空气中可吸入颗粒物的分析方法供参考。 J.1 相关标准及依据 本方法主要依据GB 6921《大气飘尘浓度测定方法》。 J.2 原理 使一定体积的空气进入切割器,将10μm以上粒径的微粒分离。小于这一粒径的微粒随着空气流经分离器的出口被阻留在已恒重的滤膜上。根据采样前后滤膜的重量差及采样体积,计算出可吸入颗粒物浓度,以mg/m3表示。 J.3 切割器性能指标 J.3.1 要求所用切割器在收集效率为50%时的粒子空气动力学直径D50=10±1μm。 J.3.2 要求切割曲线的几何标准差σg小于等于1.5。 J.3.3 在有风条件下(风速小于8m/s)切割器入口应具有各向同性效应。 J.3.4 所用切割器必须经国家环境保护总局主管部门(或委托的单位)校验标定。 J.4 采样系统性能指标 J.4.1 在同样条件下三个采样系统浓度测定结果变异系数应小于15%。 J.4.2 在采样开始至终了的时间内,采样系统流量值的变化应在额定流量的±10%以内。 J.4.3 采样设备噪声应符合国家有关标准。 J.5 采样要求 J.5.1 采用合格的超细玻璃纤维滤膜。采样前在干燥器内放置24h,用感量优于0.1mg的分析天平称重,放回干燥器1h后再称重,两次重量之差不大于0.4mg即为恒重。 J.5.2 将已恒重好的滤膜,用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,牢固压紧至不漏气。采样结束后,用镊子取出。将有尘面两次对折,放入纸袋,并做好采样记录。 J.5.3 如果测定任何一次浓度,采样时间不得少于1h。测定日平均浓度间断采样时不得少于4次。https://www.wendangku.net/doc/95352858.html, J.5.6 采样后滤膜处理按J.5.1的方法进行。 J.6 计算 可吸入颗粒物浓度按下式计算: c=dn12V1000)G(G×. 式中: c——可吸入颗粒物浓度,mg/m3; G2——采样后滤膜的重量,g; G1——采样前滤膜的重量,g; Vnd——换算成标准状态下的采样体积,m3。67 附录K (规范性附录)室内空气中总挥发性有机物的测定方法 GB/T18883《室内空气质量标准》与GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》对总挥发性有机化合物(total volatile organic compounds,TVOC)的定义有所不同,对应的分析方法也不同(分别对应K.1、K.2)。目前国内应用较多的除了上述两个标准所列的分析方法,还有光离子化法(K.3、K.4 )。光离子化总量测定法(K.4)虽没有被上述两个标准列入标准分析方法,其检测结果也与标准分析方法没有可比性,但光离子化法的测定结果也可反映室内总挥发性有机化合物污染程度,又以其较低的市场价格,易于操作而得到广泛应用。鉴于此,本规范将光离子化总量测定法列为非仲裁性分析方法,以供选择使用,评价依据可参照

空气采样探测器设计方案

空气采样探测器设计方案 极早期主动式空气采样感烟探测系统技术方案 一、项目概述 本项目为暗室工程新建项目~单层高度20米以上~考虑到防火要求~因空间高~不宜采用普通点型火灾探测设备~为达到暗室高大空间的火灾防护能力~最大限度的减少~避免火灾隐患~确保整个火车站正常运营状态。我方采用了澳大利亚Vision生产的极早期主动式空气采样感烟探测系统VESDA对大楼火灾系统进行监控。利用VESDA系统先进的探测技术~卓越的探测性能对高大空间提供可靠的保障。系统主要由安装在现场的VESDA标准型探测器和设置在主站房一层消防控制室的集中监控微机组成。整个系统连接成一个网络~可以通过监控微机对全部前端探测器进行编程~监控和维护等工作。 二、方案设计依据 本方案在设计过程中依据了下列相关文件 , 《火灾自动报警系统设计规范,GB50116,98,》 , 《火灾自动报警系统施工及验收规范,GB 50166,92,》 , 《火灾报警器通用技术条件,GB4717,1993,》 , 《消防联动控制设备通用技术条件 GB16806,1997》 , 《VESDA System Design Manual Version 2.2》,Vision公司 设计手册, , 《VESDA设计规范2002》,北京华脉金威公司企业标准, , 《VESDA施工及验收规范2002》,北京华脉金威公司企业标准, 三、 VESDA产品功能及介绍 3.1. 综述

VESDA——VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS~中文翻译为:极早期的烟雾探测设备~这是根据产品的功能而起的名字。而根据其原理特点~也称其为主动吸气式或采样式烟雾探测器。 澳大利亚Vision公司生产的VESDA的第一代产品早在七十年代就已研制出来了。在1983年就已开始推向全球~并被广泛采用。VESDA以其先进的技术和完善的品质享有最高声誉~成为保障高价值财产和重要设备设施安全的第一选择。 3.2. 燃烧过程的认识 火情的发展一般分为四个阶段:不可见烟,阴燃,阶段、可见烟阶段、明火阶段和高温阶段。上图展示了火灾的整个演变过程。传统的火灾报警系 火灾发展趋势与VESDA探测范围示意图 统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾~发出警报~此时火情所造成巨大的经济和财产损失已不可避免。请注意:在此之前~不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间~VESDA可以及早探测险情~并控制火情的发生和曼延。

室内空气检测复习题及参考答案

室内空气检测复习题与参考答案(22题) 单位 姓名 分数 一、填空题 1.用空气采样器采集样品时,为防止吸收瓶内的吸收液 影响流量计流量,应在吸收瓶和流量计之间放置 和 。 现场采样时除记录采样流量外,还应记录 和监测点的 和 。标准状态下(273K 、101.3)的采样体积计算公式为 。 答:倒吸 缓冲瓶 干燥剂 采样时间 气压 气温 3 .1012732730P t V V ?+?= 2.纳氏试剂是用 、 和 试剂配制而成,其中二氯化汞和碘化钾的比例对显色反应的灵敏度影响较大。配好的纳氏试剂要静置后取 液,贮存于聚乙稀瓶中。 答:碘化钾 二氯化汞 氢氧化钾 上清 3.气相色谱法分析样品时,进样量的选择是根 据 、 、 来确定。

答:样品浓度色谱柱的容量检测器的灵敏度 4.吸取 5.0甲醛标准储备液,置于250碘量瓶中,加入0.1碘溶液30.0,立即逐滴加入30100 溶液至颜色,静置10,加入(1+5)盐酸5酸化,空白应。加入新配制的1100淀粉指示剂1 ,继续滴至为终点,同时测定空白。 答:褪到淡黄色为止多加2 蓝色刚刚消失 5.气相色谱分析中,是分离成败的关键。 答:色谱柱 6.检测细菌总数用培养基,主要成分包括、、、、。答:营养琼脂蛋白胨牛肉浸膏氯化钠琼脂蒸馏水 7.细菌总数以(单位)报告结果。 答:3 8 18883—2002标准,其它室内环境可参照本标准执行。 答:适用于住宅和办公建筑物

9.室内空气质量参数指室内空气中与人体健康有关的、、和参数。答:物理、化学、生物、放射性。 10.可吸入颗粒物,指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于的颗粒物。 答:10μm 11.筛选法采样:采样前关闭门窗,采样时关闭门窗,至少采样。答:12h 45 12.采样点的高度:相对高度之间;采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于。 答:0.5m~1.5m ;0.5m 二、选择题 13.气相色谱法测定苯、甲苯和二甲苯时,如出现拖尾峰是哪几个原因造成的?() ⑴进样口温度过高;⑵柱温太低;⑶色谱柱选用不当;⑷检测器火焰熄灭 答:(1、2、3)

空气培养的采样方法精选版

空气培养的采样方法 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

采样布置点示意图:二、局部千级,周围万级: 共放9个培养皿,其中手术区域3点,周边区6点。采样布置点示意图:三、局部万级,周围十万级:

共放7个培养皿,其中手术区域3点,周边区域4点。采样布置点示意图: 四、三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30 m2布放2点。 五、要求: 1.送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;如送风口分散布置时,全室统一检测,测点可均布,不应布置在送风门正下方; 2.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,手术区域放置在四角的平皿应离手术区边缘0.12m,培养皿放置30分钟; 3.采样后的培养皿,应立即置于37度条件下培养48小时; 4.然后计数生长的菌落数,菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。 5.放置培养皿示意图: 盖面朝下斜扣到底盘A边上 六、洁净室空气细菌菌落总数标准?

空气采样火灾探测系统

空气采样火灾探测系统计算机数据中心解决方案

广东金关安保系统工程有限公司

目录 一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 三.传统点式烟雾探测设备的局限性 四.IFD云雾室空气采样火灾探测器`的工作原理五.IFD在计算机数据中心的应用优势 六.IFD网络结构 七.云雾室型与激光型探测器性能比较 八.IFD探测器主要技术指标和参数

一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷版本、电 子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资料和数据以及信息等服务。我们对其的依赖也变得日趋强烈。与过去的情况相比,计算机数据中心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次很小的火灾都将造成非常严重的灾害。其中不但包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。 因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面: 1.易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介

室内空气采样方法

室内空气采样方法 近日根据市疾病预防控制中心的意见,将空气细菌采样的具体方法整理如下,希望有关部门认真执行。 一、采样时间 在室内空气消毒后、操作前进行采样。采样前应关好门、窗,在无人走动的情况下,静止10分钟再进行采样。 二、采样方法 根据采样原理分为平板暴露法、固体撞击法、液体冲击法、过滤法。目前医院日常监测中常用平板暴露法进行空气采样。 1、布点方法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点布点部位距墙壁1米处;室内面积>30m2,设 4 角及中央 5 点,4 角的布点部位距墙壁 1米处。 2、采样方法:将普通营养琼脂平板(直径为 9cm)放在室内各采样点处,采样高度为距地面 1.5m ,采样时铺无菌治疗巾,将平板盖打开,扣放于平板旁,平板暴露5分钟,盖好及时送化验室(4小时内)。若样品保存于0~4℃条件时,送检时间不得超过24h。 注意采样者戴口罩、手消毒。摆放平板时应由外向内逐一摆放,然后由内向外逐一将平板盖打开。同时应避免采样人员在房间内过多的走动,影响采样结果。 3、结果计算公式:

细菌总数(cfu/m3)=50000N/(A × T) A为平板面积(cm2) T为平板暴露时间(min) N为平均菌落数(cfu) 4. 结果判定 Ⅰ类区域:细菌总数≤10cfu/m3(或0.2cfu/平板),未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格; Ⅱ类区域:细菌总数≤200cfu/m3(或4cfu/平板),未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格; Ⅲ类区域:细菌总数≤500cfu/m3(或10cfu/平板),未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格。 附: Ⅰ类环境包括层流洁净手术室和层流洁净病房。 Ⅱ类环境包括普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室洁净区、烧伤病房、重症监护病房。 Ⅲ类环境包括儿科病房,妇产科检查室,注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病室和房间。

相关文档
相关文档 最新文档