一项目概述

随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备的正常稳定运行越来越被人们所重视。港航办公大楼机房是港航办公大楼内各直属单位信息系统的中枢,只有构建一个高可用性的整体机房环境,才能保证系统软硬件和数据免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,对机房的要求是布局合理,技术先进,操作方便,管理科学,确保主机、存储及网络等重要设备持续、可靠、安全的运行。机房的环境必须满足计算机设备、网络设备、存储设备等各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

二项目具体内容

2.1机房建筑装修

2.1.1 系统需求

港航办公大楼机房设在港航办公大楼一楼,机房长约7.2米,宽约6米,高约3米,场地面积约为44平方米。

●机房大门:为双门木质结构,向内打开,无法满足防火、隔音、防静电及有效降低

机房内设备主频辐射产生的谐波干扰要求。

●机房窗户:机房正对门开有一扇2.5m×2.5m窗户,其窗页为普通单面玻璃。无法起

到隔音、隔热及有效降低机房内设备主频辐射产生的谐波干扰要求。

●机房地面:机房地面虽然铺有抗静电活动地板,但是最底层地面为水泥地面,地面

上没有刷防尘漆,无法满足防尘、防潮的要求。

●机房墙面:机房墙面仅为普通灰水粉刷,无法满足防水、防尘、防火功能。

2.1.2 系统设计

a)机房大门

拆除木质双开大门,安装不锈钢甲级防火门,面积为约2.4 平方米。此门能有效防止机房外火灾延伸到机房。

钢制防火门技术要求

●防火等级:甲级;

●板材:马钢或宝钢产冷轧镀锌钢板(或同等性能以上冷轧镀锌钢板)

●执行标准GB12955-2008;

●钢板必须经过酸洗磷化处理;

●板材厚度:门框≥1.5mm,门扇≥1.0mm;无螺孔加固件≥1.5mm,有螺孔加固件≥

3.0mm;

●门扇内龙骨架:采用不小于δ1.5的镀锌钢板U型件(特种门除外);

●门扇填充物:执行标准GB12955-2008门扇内填充国家消防检测机构检测合格的填充

材料;

●五金配件:应是经国家消防检测机构检测合格的定性配套产品;

●铰链:门框上铰链安装位置需开槽,采用不锈钢304合页铰链,尺寸为4.5×4×3.4

(防火门如由特殊要求除外);密封条使用寿命10年以上;插销分体暗插销(上下分别锁紧)

●锁体为优质钢材或不锈钢材料的机械锁;

●安装质量:符合国家标准和确保通过消防部门验收;

●符合****港航办公大楼机房改造钢质防火门设计图纸要求,颜色另行确定。

b)机房窗户

机房在正对面门存在一个2.5米*2.5米的窗户,给机房的隔热、防辐射等效果造成影响。本次机房改造将此窗户拆除,用砖头封堵。

c)机房地面

机房所有区域地面已铺设抗静电活动地板,面积约为44平方米。进门门口未铺设防静电地板,门口未做台阶防进水措施。活动地板下的原地面仍为普通水泥地面,无刷防尘、防

水漆,对机房防尘有较大影响。本次机房改造应先清理地板下灰尘杂物,做防尘处理后基层采用防尘漆二道。(防静电地板的钢架选五根,四个角和中间各一根,用铜芯线揽连接接地,可导出墙体产生的静电)。

d)机房墙面

机房墙面现为普通灰水粉刷墙面,先粉刷防尘漆作防尘处理,再增贴一层防火板,总面积大约为80平方米。对机房防尘防火提供有效保障。

2.1.3 需求清单

2.2 应急照明

2.2.1 系统设计

考虑到停电情况下或者在火灾情况下,照明用电会被切断。这时,如果有人在机房内要进行某些操作(如关机、备份、保存等)或者撤离的话,就会带来许多不便。因此在机房内的一些区域需要设置应急事故电源。在停电的情况下,应急事故电源向荧光灯提供电源,保持机房内最低限度的照明(事故照明亮度为一般照明的1/8)。本改造在机房安装有四台自带后备电池及自动充电的应急照明灯。

2.2.2 需求清单

2.3 接地和防雷系统

2.3.1 系统需求

计算机的接地系统对计算机的正常稳定运作起着决定性的关键作用。它要求彻底消除与大楼接地的耦合以及与其它接地的耦合,严格防止寄生电容的周边干扰,防止雷击对主机的破坏,确保主机设备的正常工作、寿命及操作人员的人生安全。

2.3.2 系统设计

交流配电箱接地铜排与各设备机柜接地排连接,机房内所有机柜的机壳做到保护接地。

原有防静电地板未做保护接地措施,补做防静电措施。

为了防止或减少雷击产生的人身伤亡和财产损失,要求在机房配电柜和交流头柜处加设防浪涌保护器,将可能产生的各种电源扰动限制在设备能够承受的范围之内,确保设备安全。机房电源系统提供如下雷电保护方案:

在机房计算机设备配电柜内设置二级防浪涌保护器,共1套,最大放电电流40KA。

2.3.3 需求清单

2.4 消防系统

2.4.1 系统需求

机房现无任何消防设备与消防措施,整体装修为普通办公室的装修,存在极大的安全隐患。因此需要增设消防系统,增设烟感探头等时,需注意现场环境,机房天花为龙骨石膏夹层板,且无任何检修口,所以必须解决消防布线等问题。

2.4.2 系统设计

1.设计依据

1)国家标准 GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》。

2)国家标准 GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》。

3)国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》。

4)国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。

5)南昌富杰消防设备有限公司《气体灭火系统设计手册》。

2.设计范围

机房(高度为:3米)为一个防护区

3.设计灭火方式

防护区采用全淹没灭火方式。

4.设备选型

系统设备选用"柜式无管网七氟丙烷自动灭火系统。

5.系统说明

1)系统构成

本系统由火灾自动报警系统和灭火控制系统组成。

2)操作说明

本系统具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。

自动状态下,若防护区发生有烟雾(或温度上升),该防护区的感烟(或感温)火灾探测器动作并向火灾报警控制器送入一个单一火警信号,控制器即进入单一火警状态,同时驱动电动警铃发出单一火灾报警信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或烟雾增大),另一回路的感温(或感烟)火灾探测器动作,向控制器送入另一个单一火警信号,控制器立即确认发生火灾,同时发出复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。经过30秒时间的延时,控制器输出信号启动灭火系统,灭火剂释放到该防护区实施灭火。控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮放气指示灯,避免人员误入。

手动状态下,报警控制器在火灾发生时只发出火灾报警信号而不产生联动。

自动或手动状态下,在值班人员确认火警后,按下报警控制器面板上的或现场的"紧急启动"按钮可马上启动灭火系统。在喷放控制信号输出前,按下报警控制器面板上或现场的"紧急停止"按钮,系统将不会输出喷放信号。

当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。

6.系统设计参数

7.设备安装

1)火灾探测器吸顶安装,消防警铃、放气指示灯分别装于防护区门内、外的正上方。控制

导线采用单芯ZR-BV1.0mm,信号传输用ZR-BV1.5mm双绞线,线管保证接地良好。

2)系统设备布置见"系统设备平面布置图"。

3)系统的安装施工应符合GB50166-92《火灾自动报警系统施工验收规范》及GB50263-97

《气体灭火系统施工及验收规范》的要求

8.联动要求

防护区的手动/自动工作状态信号、火警信号、和气体喷放信号要送到消防中心的联动控制柜,并使系统能在喷放灭火剂之前关闭防护区内的空调、通风机及通风管道中的防火阀等设备。

9.防护区要求

1)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口。

2)无窗或固定窗扇的防护区,应设机械排风装置。

3)防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭,而在任何情况下均能从防护区内打开。

4)防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;

围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。

5)防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。

6)防护区应配备空气呼吸器,在疏散走道与出口处应设置火灾事故照明和疏散指示标志。

以下为消防设备平面布置图:

图1 消防设备平面布置图

2.4.3 需求清单

2.5 门禁系统与视频监控系统

2.5.1 系统设计

本工程的门禁系统是与环境监控系统相联的,门禁监控系统由门禁监控主机,外接进出站指纹机+IC卡读卡器、电锁构成。门禁监控主机采用TCP/IP 协议与监控中心进行通信,

是数据传输、资料存储、电锁控制的核心。安装门磁开关接入监控主机,对任何非法进入机房的行为第一时间通过监控主机发送到监控中心并报警,报警方式可以是声音报警,短信报警,或EMAIL 报警。

机房内置一红外网络摄像球,保证机房进行日夜视频监控,摄像机接入网络后用户便能对机房情况进行实时查看。

2.5.2 需求清单

2.6 机房环境集中监控系统

2.6.1 系统需求

为了保证企业各类应用系统机房各种服务器的正常运行,服务器、网络设备及UPS供电系统的正常运行是系统正常运行的必备条件,机房的管理人员对供电情况较难管理,UPS、发电机组及供配电设备的供电运行情况主要通过巡检方式。运维人员的工作量巨大。此外,网络规模大,设备数量多、种类复杂,由于没有有效的监控和故障诊断工具,无法有效划分管理职责。对于机房运维有效及科学的管理,提高客户服务质量等方面都会造成一定的影响。正是为了解决上述问题,提出了此机房环境监控系统方案,对机房的各种环境设备实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络,现场声光报

警,手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

2.6.2 系统设计

本系统可监控用户网络中所有UPS 电源,机房环境系统,供配电系统,内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。

智能监控主机,自带9个IO口,可连接32个485测控模块,通过IP网络直接与监控中心通信。液晶显示和断电数据保持系统保障采集数据的完整。

(1)温湿度远程集中监控

通过现场总线式数据采集方式,采用温湿度传感器采集机房环境温湿度数据,结合IP 网络通信主机,将现场数据集中上报中心数据服务器,做到机房环境温湿度统一集中监控管理。

温湿度检测功能模块根据机房面积(每20-30㎡可配置1个)和重点部位配置;漏水检测采集设备模块配置在门窗、空调、重要机柜等位置。

(2)红外视频系统远程集中监控

机房通过各类红外探测器检测机房内人员的入侵情况并及时报警,还可联动视频系统实时录像及打开照明灯光等,以达到无人值守时机房处于受控状态。

监控中心管理软件(使用SQL数据库),适用于10个IP监控节点以内。

(3)门禁系统远程集中监控

通过对各门上安装网络门禁系统,对各机房人员出入情况进行实时管理和记录,以达到机房进出的有效管理等。

门配置一台网络IP门禁控制器模块;读卡器配合门禁控制器使用。

(4)消防系统远程集中监控

监测各机房内现有消防系统的报警情况,通过消防监控中心主机传送来的各机房的消防报警信息实时远程监控,可通过图型的方式实时了解机房烟雾报警情况,消防设备运行情况等。

机房烟感报警检测模块,根据机房面积(每20-30㎡可配置1个)和重点部位配置。应配置3个。

(5)集中监控报警管理

通过内部局域网,以TCP/IP 协议来构建整个监控中心系统。所有的监控数据通过内部的IP 网络集中上传管理。监控中心系统只需要一台服务器安装GNC-Manager网络监控中心

系统及相应的数据库就可对本系统内所有机房进行全面的管理。监控中心系统应能实时监测到各分布点机房里的温湿度情况、烟雾火警、水浸状况、红外入侵探测、门禁系统、视频系统等安防及各类环境信息以及市电停电告警、UPS和空调的状态等;并能在上述各状态出现异常时通过电子邮件等方式及时、有效、准确地告知相关人员,及时处理报警事故。本系统还可设置为两个互备方式,以满足用户的更高要求。

2.6.3 需求清单

监控主机性能要求:

网络监控系统性能要求:

2.7 机房网络设备采购2.7.1 需求清单

附件一:前后机房布局平面图

图2 机房现状布局平面图

图3 改造后机房布局平面图

三项目其他要求

1项目具体需求要点

1.报价人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的

设备。

2.所有货物在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低

于本需求书中提出的要求。

3.设备外观清洁,标记编号以及盘面显示等字体清晰,明确能够准确无误地表示设备的型

号、规格、制造商。

4.对于影响设备正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,报价人都应提供

并在报价文件中明确列出。

5.所有货物提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件、所有软件必须是

正版。

6.报价人在实际供货时,应提供设备清单、设备样本资料和产品技术性能条件说明书。若

被发现提供的货物未未能达到询价文件和报价文件中的有关要求,将按有关法规进行处罚。

7.带“★”号的技术规格及要求部分必须响应,否则将视为非实质性响应询价文件要求而

导致废标。

8.报价人必须针对用户方的技术要求,提交详细的方案设计,包括工程设计方案、工期进

度表、测试和验收方案、技术培训和售后服务计划、所有选用产品的详细清单及造价明细、售后服务情况表、售后服务和培训价格表、设备资料、项目完成所提交的文档名称及目录等。如果认为技术要求不合理,可以提出更优的方案,并有责任在设计阶段指出,同时在不降低总体要求的前提下进行合理调整,并对其设计方案和总报价负全部责任。

9.报价人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型(不列入该厂家当时的产品系统),

如果未能按原价提供更高配置的设备,则按违约处理。

10.报价人在报价文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明,并提供有关产品说

明书,这些证明文件应以附件形式在报价文件中列出。若提供的产品说明书与报价文件中建议的同一指标不一致时,应由生产厂商出具相关证明,否则以产品说明书为准。