文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低应变实操课件

低应变实操课件

低应变实操课件
低应变实操课件

基桩低应变反射波法测试现场实操课件

一、检测前的准备工作

1、应了解现场检测工程基本情况、收集相关资料,包括总桩数、检测桩数、桩型、桩径、桩长、施工日期,桩基设计等级及地质条件情况等信息,提前告知委托方检测数量是否满足有关要求。

2、准备质量记录表格——基桩低应变测试记录表及基桩检测概况表;

3、设备清点——RS1616K(s)型动测仪一台(电池应已充电);加速度计一只;小毛刷一只;力捧、手锤、小铁锤各一只,橡皮垫; 手锤、平口及尖嘴凿子各一个,橡胶泥若干;尖嘴钳、十字起子、平口起子各一把、绝缘胶带一卷;

力棒选择:桩长≥18m或桩长>15m且桩径≥1.0m时,须选用大力棒。

桩长<15m时,应优先选择手锤

桩长>25m时,应选择8kg左右的大锤

二、检测目的

检测混凝土桩的桩身完整性,判断桩身完整性类别与缺陷位臵

三、检测依据

对于湖北省境内的检测项目,以《建筑地基基础检测技术规范(DB42/269-2003)》为最基本的技术依据,当该规范不明确时,参照下述规范执行:

《建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2014)》

武汉市内的检测项目,尚应依据武城建[2014]24号文的要求。

四、检测数量

工程桩应进行低应变完整性的验收检测。甲级设计等级的桩基或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根。其他建筑物的桩基,抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根;对于压入式预制桩及干作业且终孔后经核验的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。

五、检测步骤

1、按规定填写基桩检测概况表等表格。

一般可在检测完成时填写“低应变测试记录表”时,应注意桩号应按一定的顺序排列,也可在检测前把确定能检测的桩填在表上,检测完成后见证人须在现场见证单上签字。;

2、在现场检查拟测桩,确定桩头处理是否满足要求,计划检测顺序。

3、由项目协调人联系委托方派一人报桩号,必要时还需工人跟随进行桩头清理配合。

4、设定仪器测试参数

本工地最大桩长:事先询问委托方,得到拟检测桩中的最大桩长L。

采样间隔:混凝土桩约为2L。采样率选择除应满足采样定理外,还必须保证有足够的记录时间长度能记录到桩底反射信号;

波速:砼灌注桩:C15:3000,C20:3200,C25:3500,C30:3800;C35:3850;C40:3900;C80:4200。

工地名称:由4~8位拼音字母和数字组成,前两位约定为:蔡甸CD,东西湖:DX,大冶DY,鄂州EZ,广水GS,汉川HC,黄梅HM,黄陂HP,黄石HS,蕲春QC,松滋SZ,孝感XG,新洲XZ,应城YC,云梦YM。

使用加速度计时,采用积分数字处理方式。

5 首根桩检测

在检测工地测第一根桩时,应进行激振—接收条件的选择试验,确定最佳激振方式和接收传感器类型及粘结方法,目的是要采到规则的信号。

规则的速度信号标准:用力棒激振,始波(第一峰)脉冲宽度尽量窄,紧随始波脉

冲的负向发展轻微,中间时段大致水平、在水平坐标轴线附近且无毛刺,对于20m以内桩应有明显桩底反射,完整桩的正常信号如图1所示。

图1完整桩的低应变规则信号

桩身如有缺陷,缺陷反射波应清晰。用小铁锤激振,始波脉冲宽度很窄,紧随始波脉冲的负向发展甚轻微或无,中间时段大致水平且在水平坐标轴线附近,对于6m以内的缺陷反射波应清晰。桩浅部有明显缺陷时,在高频激振下其正常信号如图2所示。

图2浅部明显缺陷桩的低应变规则曲线

6 激振位臵和传感器安装

激振位臵和传感器安装位臵应按图2所示。

图3 低应变反射波法测点与激振位臵示意图

传感器用橡皮泥牢固地粘接在预先凿磨的测点位臵上,不应用手扶持,也可采取其它避免产生安装谐振的措施。

7 采样数量

每根桩应寻2~4个不同位臵作测点(测点应沿桩中心对称布臵,当桩径d≤500mm时2个测点,d=500~1000mm时3个测点,d≥1000mm时4个测点),每个测点应采集2~4个有效信号。每个测点的信号存为1个文件。

对每根被测桩,均应进行多次激振, 重复测试,及时由监视屏幕上观测时域波形。多次测试要有较好的重复性。当重复性不好时必须重新清理激振点,改善传感器安装条件或排除仪器的故障,重新进行测试。当从信号上可判断出桩身有缺陷或有疑问时,可适当多采集一些信号。

8 正常激振方式

一般情况下每根桩主要采用手锤和力棒激振,但每根桩至少有一个测点应先用力棒激振、后用铁锤激振,对于桩长大于25m的桩须用大铁锤下垫橡胶激振,文件存储采用以下两种方式之一:

(1)接收和存储四道曲线,前两道为力棒信号,后两道为小铁锤信号,这样分析者可方便地判断缺陷。

(2)每个文件存储二组曲线,每组三道曲线,力棒和小铁锤信号各存为一个文件。

9 重点印证浅部缺陷

在以下几种情况下,除按8款正常激振接收外,尚应按10款的所示方法重点印证浅部缺陷:

(1)曲线显示,浅部有疑问,如出现13款所示曲线;

(2)监理或施工方介绍,获知某桩5m以内施工有异常;

(3)对于由多节组成的预制桩,测试的目的不应苛求获知整桩完整性,而应是最上节桩的长度范围内的完整性;

(4)获知某桩将被抽芯、或将被求证性开挖,也应重点验证浅部缺陷。

10 针对浅部缺陷的处理措施和测试方法

使用铁锤激振,应接收和存储三~四道曲线,均为小铁锤信号(曲线可合理解释),文件名存为###T;

如在改变测点后,信号仍不理想,应要求委托方对桩头截断或凿磨处理后再测。

11测试的第一个信号文件(应含有力棒或力锤信号)命名为:###,即桩号;其它信号文件依次命名为:###-*,*为1、2、3(表示采集的测点序号)。如某测点的各道信号均用铁锤激振,则文件名可存为###T。

12当环境干扰和随机干扰较大时,应停止检测,待干扰消除后再继续检测。对现场检测的一切异常情况要做好记录,备后续分析时参考。对于异常波形,要在现场及时按下述程序分析处理:

首先排除传感器接触不良及仪器故障;

排除因传感器安装不牢所产生的安装谐振;

13浅部疑问曲线有如下四种,改善激振-接收条件后对于确有浅部缺陷的桩应尽量采集到如图1所示的曲线或可明确判断无缺陷的曲线。

(1)大低频信号,如图3为东风阳光城B2栋9#桩(夯扩桩)初测(力棒)曲线,凿除至0.7m左右处发现砼严重离析,挖到0.9m左右处,再测,曲线基本正常。

图3大低频反射波法曲线(东风阳光城B2栋9#桩-初测)(2)曲线第一峰以后紧随下拉程度太深,表示浅部有疑问(阻抗减弱或增强);图4为某花园9#楼81#桩(沉管桩)的力棒测试曲线,后开挖证明在1.0m以内有严重离析。

图4浅部阻抗异常反应(某花园9#楼81#桩)

(3)曲线呈窄脉冲周期性振荡(紧密相连),表示浅部有疑问(阻抗减弱或增强);

图5为时代天娇3号楼32#桩(预应力管桩)的力棒测试曲线,但不能准确判断缺陷位臵,应用铁锤激振采集。

图5窄脉冲振荡反射(时代天娇3号楼32#桩)

(4)曲线冲击脉冲太宽,导致盲区太大,将掩过浅部缺陷,图6为东风阳光城B2某桩的力棒测试曲线,用铁锤激振后明确曲线显示浅部无问题。

图6冲击脉冲太宽

14 请见证人签字。现场可告知委托方的内容应严格按照《检测工作程序文件》的有关规定。

现场检测完毕,应排除5.3.13所示的四种浅部疑问曲线,如未处理桩头以排除疑问,应由联系协调人明确告知委托方“可能判Ⅲ类桩”。

消除环境及随机干扰;

调整激振位臵、测点位臵,改善激振方法、力量,各种方法产生的曲线应详细存盘记录。5.3.13浅部疑问曲线有如下四种,改善激振-接收条件后对于确有浅部缺陷的桩应尽量采集到如图1所示的曲线或可明确判断无缺陷的曲线。

图6冲击脉冲太宽5.3.14 请见证人签字。