工作票管理规定

前言

本标准是根据华夏聚光公司所属光伏电站标准体系工作的需要而编制,是企业标准体系建立和实施的个性标准,目的是为了规范华夏聚光公司所属光伏电站工作票管理,提高发电设备检修的安全管理水平,减少因人为因素造成的人身伤害和设备的损坏,避免国家和投资者的财产损失,促进企业安全发展,实现本质安全。

本标准由公司工程建设部提出并归口管理。

本标准起草部门:工程技术部

本标准起草人:王宇

本标准修改人:

本标准审核人:

本标准复核人:

本标准批准人:

本标准于2014年8月首次发布。

1

工作票管理规定

范围

本标准规定了华夏聚光公司所属光伏电站在生产管理过程中进行检修、消缺、维护、

试验、安装等工作中工作票使用工作的内容与方法。

本标准适用于华夏聚光公司所属光伏电站进行的检修、消缺、维护、试验、安装工

作使用检修工作票的管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本

适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB26860—2011 《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)

3术语和定义

3.1工作票

指为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的

一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的

安全措施的文件。

4职责

4.1工作票签发人

工作票签发人由经华夏聚光公司授权的值长以上岗位人员担任,其职责包括:

4.1.1 确保工作票上所写安全措施正确和完善;

4.1.2 确保工作票中所填写的工作内容必要;

4.1.3 确保工作票中所列设备名称和编号正确,票面符合本制度的要求;

4.1.4 审查所指派的工作负责人是否能胜任此项工作,工作班成员是否适当和足够;

4.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。

4.2工作负责人(监护人)

4.2.1正确安全地组织工作;

4.2.2结合实际进行安全教育;

4.2.3督促、监护工作人员遵守本标准,结合实际对工作人员给予必要的指导;

4.2.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件;

4.2.5工作前对工作人员交待安全事项,随时检查作业人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施;

4.2.6确定工作班人员变动是否合适。

4.3工作许可人

工作许可人为经华夏聚光公司授权的可以担负工作票许可任务的人员,其职责包括:

4.3.1 4.3.2 4.3.3确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场条件。

确认工作现场布置的安全措施是否完善,确认检修设备无突然来电的危险。对工作票所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。

4.4专责监护人

4.4.1 4.4.2 4.4.3明确被监护人员和监护范围。

工作前对被监护人交待安全措施、告知危险点和安全注意事项。

监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

4.5工作班成员

工作班人员必须经国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》考试合格方能参与工作,其职责包括:

4.5.1

4.5.2 4.5.3熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。

遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施。

正确使用安全工器具和劳动防护用品,负责自己作业项目和工序的作业安全。

5管理活动内容与方法

5.1工作票所列人员的基本条件

5.1.1工作票所列人员的基本条件应符合国标《电业安全工作规程》以下简称《安规》(发电厂和变电站电气部分)4.1和《安规》(电力线路部分)4.1的规定。

5.1.2工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年要进行一次《安规》培训和资格考试。考试合格后经华夏聚光公司副总经理(或总工程师)批准后以企业文件形式发布。工作班

成员由所在光伏电站或部门负责培训、考试。培训记录、考试成绩在华夏聚光公司备案。

5.1.3外来单位施工、检修维护、调试的工作人员,应由熟悉作业现场、具有安全作业经验的人员担任工作负责人,报华夏聚光公司安全生产部备案、审核、批准。外来单位的工

作负责人、工作班成员须经光伏电站组织进行安全教育、《安规》考试合格后,报华夏聚光公司安全生产部批准,方能进入作业现场。

5.2工作票的填写与签发

5.2.1工作票采用手工填写,使用钢笔、圆珠笔或黑色中性笔填写与签发,一式两份,内

容应正确、清楚,不得涂改。

5.2.2已执行的工作票或作废的工作票均应在“备注”栏指定位置加盖“已执行”或“作

废”章。作废的工作票应注明作废原因。

5.2.3一张工作票中,工作签发人、工作负责人和工作许可人三者不得兼任。工作负责人

负责填写工作票。

5.2.4 5.2.5工作票由华夏聚光公司批准的工作票签发人签发。

第一种工作票在工作票签发人认为必要时可采用总工作票、分工作票,并同时签发。

5.3工作票的保管存放

5.3.1对已执行、作废的工作票,光伏电站应妥善保管。每月由专人整理、分类统计、按编号顺序加封面装订,并应注明存在的问题和改进措施。保存期为一年,不得遗失。

5.3.2工作票一式两份,由光伏电站保存。

5.4工作票执行过程的监督、分析规定

5.4.1光伏电站每天应检查当日全部工作票的执行情况。每月初汇总、分析上月工作票的执行情况,做好统计分析记录并妥善保存。

5.4.2光伏电站站长每月应对已执行工作票进行检查。

5.4.3对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见并签名。

5.5工作票的管理要求

5.5.1在光伏电站现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量和施工等工作时必须办理工作票。

5.5.2事故抢修工作可不填写工作票,但必须由站长向生产副总经理请示批准后,方可执

行。抢修工作时间白天超过4小时,夜间超过8小时后,应填用工作票,履行工作票许可手续。

5.6工作票主要检查内容

5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5无票工作。

检查工作票所列人员签名到位,基本条件、安全责任与职责是否符合规定。

检查票面正确性、规范性。

检查现场措施是否完备、规范,与票面相符。

检查工作任务完成情况,延期是否符合规定,是否存在擅自扩大工作任务、变更安

全措施行为。

5.6.6检查工作票合格率。

5.7 5.8

工作票的填用

工作票的填用应符合《安规》(变电站和发电厂电气部分)5.3的规定。填用各类工作票的规定

5.8.1填用变电站(发电厂)第一种工作票的工作

5.8.1.1 5.8.1.2 5.8.1.3 5.8.1.4高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者。高压电力电缆需停电的工作。

其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。

5.8.2填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作

5.8.2.1 5.8.2.2 5.8.2.3 5.8.2.4 5.8.2.5控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。

转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。大于《安规》(变电站和发电厂电气部分)表1距离的相关场所和带电设备外壳上

的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作。

5.8.2.6 5.8.2.7高压电力电缆不需停电的工作。

在逆变器室的工作,需要将箱变低压侧断路器或逆变器进线电源断路器停电者以

及在逆变器电气一、二次回路上工作,无需停电者。

5.9第一种工作票填写规定(票样参见附录A)

5.9.1 “单位”栏

填写作业单位名称,例如:赛罕区农业设施20MW光伏电站。

5.9.2 “编号”栏

使用工作票的编号:统一编为20XX年XXX号,例如:2010001。

5.9.3 “工作负责人”栏

填写工作现场负责人姓名。

5.9.4 “班组”栏

填写使用本工作票的检修维护值或部门名称。

5.9.5 “工作班人员(不包括工作负责人)”栏

5.9.5.1 5.9.5.2填写参加此项工作的全体人员姓名(10人以上可写10人)。

工作负责人和工作班成员不能在同一时间内从事两张及以上工作票的工作。

5.9.5.3 “共XX人”:填写包括工作负责人在内的所有工作人员的总数。

5.9.6 “工作光伏电站名称及设备双重名称”栏

填写工作光伏电站的名称及设备双重名称,例如:赛罕区农业设施20MW光伏电站10kV#1 集电线。全场停电填写光伏电站名称:例如:赛罕区农业设施20MW光伏电站。

5.9.7 “工作任务”栏

5.9.7.1 “工作地点及设备双重名称”:填写实际工作地点和检修设备双重名称。全场停电的工作,只填光伏电站名称,例如:赛罕区农业设施20MW光伏电站。

5.9.7.2 “工作内容”:填写具体工作内容及设备调度编号(名称),如:10kV断路器检修、试验、清扫。

5.9.8 “计划工作时间”

根据批准的计划工作日期及时间填写。

5.9.9 “安全措施”栏

左侧内容由工作负责人填写。“已执行”栏由工作许可人确认完成左侧相应的安全措施后,在“已执行”栏内划“√”。“安全措施”栏内的某项安全措施无法完成时,(如:应合接地刀闸,但由于现场接地刀闸不能操作而改为装设接地线)工作许可人要在相应的“已执

行”栏内划“×”,同时在“补充工作地点安全措施”栏内填写实际完成的安全措施,并加以详细说明。

5.9.9.1 “应拉断路器、隔离开关及应断开的二次设备”

1)一次设备:填写因工作需要而应拉开的所有断路器和隔离开关,包括填写之前已拉开的断路器和隔离开关。只填写设备编号,不填写设备名称。

2)二次设备:填写因工作需要而应断开的低压交、直流开关、刀闸、PT二次保险、

变压器有载调压电源开关、熔断器及小车开关二次插件、风冷电源开关。

5.9.9.2 “应装设接地线、应合接地刀闸”

填写因工作需要合上的所有接地刀闸。接地刀闸只填写调度编号,并注明共几组。装

设的携带型接地线,要注明装设的地点和组数。接地线的编号由工作许可人根据实际情况

在填写人留出的空格处填写。如:在2516隔离开关断路器侧装设1号地线。

5.9.9.3 “应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”

填写因工作需要所装设的临时遮栏、围栏和所悬挂的各种标示牌等,注明装设和悬挂

的地点或设备名称。标示牌的式样和种类符合《安规》规定。

1)现场装设的安全围栏、临时遮栏,应做到将检修设备和运行设备可靠、明显地隔离。

围栏装设的出入口要有明显标志。在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关操

作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。工作地点设置“在此工作”标示牌。在检修范围内的爬梯上设置“从此上下”标示牌。在安全围栏面向停电检修区,悬挂“止

步,高压危险”标示牌。临近运行设备应挂“止步高压危险”或“禁止攀登高压危险”标

示牌等。

2)应在线路断路器和隔离开关操作把手上,悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

3)填写防止二次回路误碰的安全措施。许可人根据工作需要在临近运行设备悬挂警示牌和装设安全遮栏或室内围栏。在调试、检修设备上悬挂“在此工作”标示牌等。

4)对安装在固定遮栏内的检修设备应在遮栏门上悬挂“在此工作”标示牌。

5.9.9.4 “工作地点保留带电部分或注意事项”

由工作负责人填写,应将工作地点四面及上下方邻近的带电部分全部填入,施工设备

的同一电气连接部分断开后的带电部分也应填入,并提出工作中安全注意事项,增设专人

监护等。使用吊车工作时注明邻近带电设备的安全距离,并设专人监护。

5.9.9.5 “补充工作地点保留带电部分和安全措施”

由工作许可人填写,根据现场情况填写对施工人员的特殊安全要求,补充工作地点保

留带电部分和需要说明的事项。

5.9.9.6 “工作票签发人签名”

由工作票签发人填写本人姓名、签发日期及时间。

5.9.10 “收到工作票时间”栏

运行值班员接到工作票后根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填写内容是否

正确,审核无问题后,立即填入收到工作票日期及时间并签名。如发现问题及时返回。

5.9.11 “确认本工作票1-7项”栏

工作许可人与工作负责人共同审核工作票无误,且共同到现场检查安全措施正确完善。

工作负责人、工作许可人双方确认,并分别签名,工作许可人填写许可工作的日期及时间,工作可以开始。

5.9.12 “确认工作负责人布置的工作任务和安全措施”栏

5.9.12.1工作负责人(专责监护人)应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位

和现场安全措施,进行危险点告知,全体工作人员明确后在工作负责人收执的工作票上分别签名(可另附页),以示确知。

5.9.12.2全体参加此项工作的人员应分别签名。

5.9.13 “工作负责人变动情况”栏

工作负责人非特殊情况不准变更。如确需变更,应由原工作负责人征得工作票签发人同意。工作负责人只允许变更一次。

5.9.13.1工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开

前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

5.9.13.2如果工作负责人需要长时间离开工作现场时,应由工作票签发人变更工作负责

人,履行变更手续,并停下工作告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接,再进行开工。工作许可人将变动情况记录在所收执的工作票上。

1)工作票签发人在现场时:工作票签发人通知值班负责人,向工作负责人说明原因,并要求全体工作班成员暂停工作,集中撤离工作现场,收回工作票。工作票签发人将工作票交给现工作负责人正式办理交接手续。双方认为无问题后,在工作票上分别签名。现工

作负责人将工作票交给值班负责人并经许可后,带领全体工作班成员进入工作现场,宣布开始工作。

2)签发人不在现场时:签发人将变动情况分别通知原、现工作负责人和值班负责人,同时要求全体工作班成员暂停工作,撤离工作现场,由现、原工作负责人认真进行交接,

双方认为无问题后,在工作票上分别签名。值班负责人代替签发人填写变动时间并签名,并将变更情况在“备注”栏内注明,经许可后方可开始工作。

3)若原工作负责人因故必须离开工作现场而新工作负责人不能及时到达工作现场时,工作班内又没有能胜任的人员临时代替工作负责人的工作,原工作负责人应令工作班终止

工作,撤离工作现场,向许可人交回工作票。待新工作负责人到位,重新向许可人履行许可手续后,带领全体工作班成员进入工作现场,开始工作。

5.9.14 “工作班人员变动情况”

工作人员变动时,须经工作负责人同意,由工作负责人填写变动人员姓名、日期及时

间,在对新增加工作人员进行安全技术交底后进行签名,方可允许其开始工作。

5.9.15 “工作票延期”栏

工作不能按计划完成时,当日工作,应在计划工作结束时间前2小时,由工作负责人

向值长提出(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由值长通知工

作许可人给予办理。两日以上工作,应在批准期限前半日办理申请延期手续。经批准后,

由工作许可人填写许可延长的时间,工作许可人、工作负责人双方签名。延期手续只能办

理一次,否则重新办理工作票。

5.9.16 “每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)”栏

5.9.1

6.1每日收工后,工作班人员应清扫工作现场,开放已封闭的道路,并将工作票交

回运行人员。工作负责人应会同运行人员检查施工现场情况,无误后双方签名并填上收工

时间方告收工。次日复工重新办理许可手续,双方签名后取回工作票,工作负责人应重新

认真检查安全措施是否符合工作票要求,并召开现场班前会后方可工作。若无工作负责人

或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。

5.9.1

6.2二次工作人员在工作前,运行值班人员必须认真按要求做好安全措施,工作(校

验、消缺等)后,运行值班人员应进行验收,检查由二次工作人员所做的临时措施是否恢复,记录填写是否清楚、明确,其后运行值班人员方可予以结票。

5.9.17 “工作终结”栏

工作结束后,清理工作现场及所有材料、工具,工作负责人应进行周密检查无问题,

所有人员撤离工作现场,设备及安全设施全部恢复到开工前状态。工作负责人会同工作许

可人进行全面检查、验收,合格后,并填写相关记录等。工作负责人填写工作终结时间,

双方签名方告工作终结,工作负责人可带领工作班全体成员撤离光伏电站。

5.9.18 “工作票终结”栏

5.9.18.1临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拉开的接地线、接地刀闸已汇

报调度,工作票方告终结,工作许可人(值长)在工作票上填写工作票终结时间并签名。并

在工作票的指定位置盖“已执行”章。

5.9.18.2因工作需要调度下令装设的接地线(接地刀闸)保留,不能拆除(拉开),应在备

注栏内注明(如:系统工作需要,2516隔离开关线路侧1号地线保留)。

5.9.19 “备注”栏

5.9.19.1需设专责监护人的工作,由工作票签发人、工作负责人填写,填写监护工作地点及具体工作内容(未指定专责监护人此栏可以不填)。设置专责监护人的工作现场,专责

监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人返回后方可恢复工作。

5.9.19.2 “其他事项”栏填写工作票中需补充的内容。在指定位置内加盖“已执行”或“作废”章。

5.10第二种工作票填写规定(票样参见附录B)

5.10.1 “单位”栏

填写作业单位名称,例如: 赛罕区农业设施20MW光伏电站。

5.10.2 “编号”栏

使用工作票的编号:统一编为20XX年XXX号,例如:2010001。

5.10.3 “工作负责人(监护人)”栏

填写工作现场负责人姓名。

5.10.4 “班组”栏

填写使用本工作票的检修维护值或部门名称。

5.10.5 “工作班人员(不包括工作负责人)”栏

5.10.5.1填写参加此项工作的全体人员姓名。

5.10.5.2 “共XX人”:填写包括工作负责人在内的所有工作人员的总数。

5.10.6 “工作光伏电站名称及设备双重名称”栏

填写工作光伏电站的名称及设备双重名称,例如:赛罕区农业设施20MW光伏电站

10kV#1集电线XXX。全场停电填写光伏电站名称:例如:赛罕区农业设施20MW光伏电站。

5.10.7 “工作任务”栏

5.10.7.1 “工作地点(地段)及设备双重名称”

填写具体的工作地点(地段)及设备的双重名称。如:“继电保护室251距离保护屏”。“220kV设备区251断路器端子箱”。

5.10.7.2 “工作内容”

填写具体工作内容,注明设备调度编号(名称)。

5.10.8 “计划工作时间”栏

按照工作票签发人审批的工作时间填写。

5.10.9 “工作条件”栏

详细填写注明:工作地点一、二次设备、邻近四面及上下方保留带电设备名称停电或不停电。

5.10.10 “注意事项(安全措施)”栏

5.10.10.1针对工作内容,填写因本项工作所做的所有安全措施及注意事项。如:需要断开的低压开关、刀闸及熔断器;带电工作时,继电保护、自动装置的投、退注意事项和安

全措施;遮栏、标示牌悬挂措施;相关设备的运行情况及安全距离;接拆二次线防止CT开

路PT短路措施;防止低压短路触电起弧措施;防止误接线误碰措施;防止误入间隔措施;防止发生事故的其他安全措施等。

5.10.10.2签发人签名,并注明日期及时间。

5.10.11 “补充安全措施”栏

由工作许可人根据工作范围内的设备运行情况和作业环境需要特殊注明的注意事项及

需要补充的安全措施。

5.10.12 “确认本工作票1-7项”栏

由工作负责人会同工作许可人共同审核工作票内容和安全措施无误,双方签名并由工

作许可人填写许可工作日期及时间。

5.10.13 “确认工作负责人布置的工作任务和安全措施”栏

工作班全体人员明确工作负责人布置的工作任务和安全措施后,在工作负责人收执的

工作票上分别进行签名(可另附页),以示确知。

5.10.14 “工作票延期”栏

工作票需办理延期手续,应在计划工作尚未结束以前由工作负责人向值长提出(属于

调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由值长通知工作许可人给予办理。

工作票只能延期一次。工作负责人和工作许可人分别签名,并填写相应的日期及时间。

5.10.15 “工作票终结”栏

工作人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,围栏、标示牌、电源、压板等设备和

安全措施恢复到检修前状态,工作负责人和工作许可人共同验收合格后,双方签名,并注

明日期及时间,工作票方可终结。

5.10.16 “备注”栏

由工作负责人、工作许可人填写需补充的工作内容及注意事项等;在指定位置加盖

“已终结”或“作废”章。

5.11工作票执行过程监督分析

5.11.1 光伏电站每天应检查当日全部执行的工作票。

5.11.2 光伏电站站长每月至少应对已执行操作票进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见并签名。

5.11.3有下列情形即视为不合格工作票:

5.11.3.1 工作票无单位名称、无编号或编号不连续、不规范。

5.11.3.2 工作票签发人、工作许可人、工作负责人不符合本制度规定,或未按规定签名。工作内容填写未使用双重编号名称,工作地点不清,主要工作项目不明。

5.11.3.3 安全措施填写不全或不具体,有省略写法。

5.11.3.4 装设地线位置不清或未写地线编号。

5.11.3.5 工作票应填写的项目未填写或填写字迹不清、涂改、脏污、未按规定填写。

5.11.3.6 同一时间内,工作负责人持有两张及以上工作票。

5.11.3.7 工作票结束,拆除地线(接地刀闸)数目、编号与装设地线(接地刀闸)数目、编号不一致(包括地刀),在备注栏又无说明。

5.11.3.8 工作票混用或签发空白工作票。

5.11.3.9 工作结束时间超过计划时间,未办理延期手续。

5.11.3.10各栏目中有省略写法,使用术语不规范、含意不清。

5.11.3.11未在规定位置加盖“已执行”、“作废”印章。

附录A(规范性附录):电气第一种工作票(A3 票样)

单位编号

运行值班人员签名 8.

确认本工作票1~7项

工作负责人签名

工作负责人签名

工作许可人签名

1.工作负责人(监护人)班组许可开始工作时间年月日时分

2.工作班人员(不包括工作负责人)9.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

工作班组人员签名:

共人

3.工作光伏电站名称及设备双重名称

10.工作负责人变动情况

原工作负责人工作

票签发人

离去,变更为

年月

为工作负责人

日时分

11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)

工作负责人签名

5.计划工作时间

自年月日时分至年

6.安全措施

月日时分

12.

工作票延期

有效期延长到

工作负责人签名

工作许可人签名

年月日时

13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

负责人许可人许可人负责人

14.工作终结

全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开

工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。

工作负责人签名工作许可人签名

15.工作票终结

临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。等共组、接地刀闸(小车)共副(台),必要时汇报调度值班员。

工作许可人签名年月日时分

16.备注

(1)指定专责监护人负责监护

(地点及具体工作)

(2)其他事项

工作票签发人签名签发日期年月日时分

7.收到工作票时间年月日时分

12

单位编号

1.工作负责人(监护人)

2.工作班人员(不包括工作负责人)

班组

共人

3.工作光伏电站名称及设备双重名称

4.工作任务

自年月日时分至年月日时分6.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称)

7.注意事项(安全措施)

工作票签发人签名签发日期年月日时分8.补充安全措施(工作许可人填写)

9.确认本工作票1~8项

工作负责人签名工作许可人签名

许可工作时间年月日时分

10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施

工作班人员签名:

11.工作票延期

有效期延长到年月日时分

工作负责人签名工作许可人签名年

12.工作票终结

全部工作于年月日时分结束,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作负责人签名工作许可人签名年

13.备注

执行人:监护人:恢复人:监护人:附录D(规范性附录):危险点及控制措施票(A4票样)

附录E(规范性附录):事故应急抢修单(A4票样)

单位

编号

1.抢修工作负责人(监护人)

2.抢修班人员(不包括抢修工作负责人)

共人3.抢修任务(抢修任务和抢修内容)

4.安全措施

5.抢修地点保留带电部分或注意事项

根据抢修任务布置人的布置6.上述1~5项由抢修工作负责人

填写。

7.经现场勘察需补充下列安全措施

经许可人(调动/运行人员)同意(月日时分)后,已执行。

8.许可抢修时间年月日时分许可人(调度/运行人员)

9.抢修结束汇报

本抢修工作于年月日时分结束

现场设备状况及保留安全措施

抢修班人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,事故应急抢修单已终结。

抢修工作负责人许可人(调度/运行人员)

填写时间年月日时分

1.动火工作负责人班组

2.动火执行人

3.动火地点及设备名称

4.动火工作内容(必要时可附页绘图说明)

5.动火方式

动火方式可填写焊接、切割、打磨、电钻、使用喷灯等。

6.申请动火时间

自年月日时分至年月日时分

7.(设备管理方)应采取的安全措施

8.(动火作业方)应采取的安全措施

动火工作票签发人签名签发日期年月日时分(动火作业方)消防管理部门负责人签名

(动火作业方)安监部门负责人签名

分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名

9.确认上述安全措施已全部执行

动火工作负责人签名运行许可人签名

许可时间年月日时分

10.应配备的消防设施和采取的消防设施、安全措施已符合要求。可燃性、易燃气体含量或粉尘浓度测定合格。

(动火作业方)消防监护人签名

(动火作业方)安监部门负责人签名

(动火作业方)消防管理部门负责人签名

动火部门负责人签名

动火工作负责人签名动火执行人签名

分管生产的领导或技术负责人(总工程师)签名

许可动火时间11.动火工作终结

动火工作于

年月日时分

年月日时分-结束,材料、工具已清理完毕,

现场确无残留火种,参与现场动火工作的有关人员已全部撤离,动火工作已结束。

动火执行人签名(动火作业方)消防监护人签名

动火工作负责人签名

12.备注:

运行许可人签名

(1)对应的检修工作票、工作任务单和事故应急抢险单编号

(2)其他事项

电气工作票管理制度Word版

电气工作票管理制度 1 范围 本制度规定了动力二厂电气类工作票的签发,办理和终结的实施程序。 本制度适用于动力二厂各装置电气类作业的检修工作。 2 职责 2.1 工作票签发人职责 2.1.1 必须由各专业工艺工程师或主管工程师签发,也可由动力二厂批准的授权人员签发,其他人员签发的工作票无效。 2.1.2 工作票上所填安全措施是否正确完备。 2.1.3 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2.2 工作许可人职责 2.2.1由运行班长担任,也可由动力二厂批准的授权人员担任。 2.2.2负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2.2.3工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。 2.2.4负责检查检修设备有无突然来电的危险。 2.2.5对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补 充。 2.3 工作负责人职责 2.3.1工作负责人应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全、保证质量完成工作任务的人员担 任。 2.3.2工作票签发人不得兼任工作负责人。见习期员工、初级工不得担任工作负责人。 2.3.3正确安全地组织工作。 2.3.4负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。 2.3.5工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都 已知晓。 2.3.6严格执行工作票所列安全措施。 2.3.7督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 2.3.8工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 2.4专责监护人 2.4.1明确被监护人员和监护范围。

国网工作票管理办法示范文本

国网工作票管理办法示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

国网工作票管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国 家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕 83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有 关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总 结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有 限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学 化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保 跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设 备上的工作。

第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少应对已执行工作票的10%进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见。 第三章工作票所列人员的基本条件 第七条总体要求 公司系统所属各单位员工,开展现场工作前,必须经

工作票、操作票管理办法

工作票、操作票管理办法 1 总则 1.1本办法规定了北疆发电厂工作票、操作票的使用方法及管理要求等。 1.2本办法适用于北疆发电厂生产管理部门、生产部门、生产外包单位、建材公司对工作票、操作票的使用及管理。 1.3 本办法依据《电力安全作业规程》(热力和机械部分)、《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力设备典型消防规程》编制。 1.4 本办法未尽事宜执行1.3条各规程规定。 2 管理职责与分工 2.1 安健环室负责全厂工作票和操作票的监督管理工作。 2.2 各生产部门、生产外包单位、建材公司负责本部门工作票、操作票的实施操作及日常管理工作。 3 管理内容与要求 3.1 工作票操作票的格式 3.1.1 工作票包括:电气第一种工作票(附录A)、电气第二种工作票(附录B)、一级动火工作票(附录C)、二级动火工作票(附录D)、热力机械工作票(附录E)、热控工作票(附录F)工作联系单(附录G) 3.1.2 操作票包括:倒闸操作票(附录H)、热机(机械)操作票(附录I)、电气倒闸操作票危险点分析卡(附录J)、热机(机械)操作票危险点分析卡(附录K)、电厂热机检修工作停送电联系单(附录L)、定期切换试验卡(附录M)。 3.1.3 工作票、操作票专用标准章式样(附录N、O) 3.2 工作票、操作票执行人安全职责 3.2.1 工作票签发人职责 3.2.1.1 工作必要性。 3.2.1.2 工作是否安全。 3.2.1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。 3.2.1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 3.2.1.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。 3.2.2 工作负责人职责 3.2.2.1 正确安全地组织工作。 3.2.2.2负责组织参加该项工作的所有成员进行危险点分析,并结合实际工作进行安全培训;工作开始前必须对工作班成员交代安全措施。

工作票、操作票管理制度1.doc

工作票、操作票管理制度1 工作票、操作票管理制度 1 范围 本制度规定了**电厂热力机械(热控)第一、二种工作票、热力机械操作票、电气第一、二种工作票、电气操作票的使用和管理规则 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)电安生〔1994〕227号 《操作票工作票实施细则》吉林省电力工业局DL—408—91 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)能源部1991—3—18发布 《中国大唐集团公司工作票和操作票管理标准》 3 缩略语 三权——工作监护权、工作许可权、工作票签发权

两票——工作票、操作票 4 热力机械(热控)工作票 4.1 适用范围 4.1.1 热力机械(热控)第一种工作票 4.1.1.1 在热力机械(热控)设备、设施或系统上,运行人员必须采取安全措施后才能进行的检修工作。 4.1.1.2 可能危及检修人员人身安全的(中毒、窒息、气体爆燃等)的特殊工作。 4.1.1.3 在热控保护、自动回路及主要参数仪表上的工作,不论安全措施是否由运行人员来采取,都必须填写热力机械(热控)第一种工作票。 4.1.2 热力机械(热控)第二种工作票 4.1.2.1 在热力机械设备、设施或系统上的工作,不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.1.2.2 在热控设备、设施或系统上的工作(热控保护、自动回路及主要参数仪表除外),不需要运行人员采取安全措施,但须经运行人员许可的检修工作。 4.2 工作票中所列人员的安全责任 4.2.1 工作票签发人: ——工作是否必要和可能;

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

电力公司工作票管理规定

电力公司工作票管理规定 公司属各单位: 《华北电网有限公司电气工作票管理规定及实施细则》修订版已经下发,根据我公司的实际情况,在执行《细则》的基础上,对电气工作票管理做如下补充规定(试行),并于即日起开始执行,在执行过程中对补充规定(试行)有建议请随时与安监处联系。 一、工作票的执行 1、公司系统内所有单位必须执行网公司新下发的工作票格式。 2、应用计算机系统生成的工作票按程序传递,开工前在变电站打印一张,确认工作票1至7项后,工作许可人与工作负责人双方签名后由工作负责人收执,办理工作终结后,由工作负责人带回保存。变电站不保存纸质工作票,变电站计算机中工作票的许可开工时间、地线号、工作票延期、工作终结、工作票终结等,由工作许可人进行录入后转为历史票。 3、手填电子版工作票仍执行两张,工作许可人与工作负责人各保存一张,并在签发编号后加“手”字。 4、变电站第一种总工作票、变电站第一种分工作票、变

电班组作业票,只在多单位、多班组进行的春检预试工作中执行。总工作票中“单位”填写秦皇岛电力公司,“工作班组”填写参加工作单位;工作班人员只填写各分工作票中工作负责人,(总工作人数应按实际参加工作人数填写,可在许可完分工作票后填入总工作票)分工作票中工作班人员只填写各班组作业票中工作负责人,班组作业票中填写各班组人员。分工作票一式二份,一份附在总工作票后,一份由分工作票中工作负责人收执,班组作业票一式二份,一份附在分工作票后,一份由班组作业票中工作负责人收执。 5、同一单位工作范围涉及到两个以上班组的工作,执行变电站第一种工作票及变电班组作业票,变电站第一种工作票工作负责人由各单位有权担任多班组工作负责人担任,所有参加工作班组使用变电班组作业票。班组作业票一式二份,一份附在工作票后,一份由班组作业票中工作负责人收执。工作负责人不得兼任班组作业负责人。 6、单班组的工作执行变电站第一种工作票。 7、检修工作中需要其他单位配合拆、装接线的工作,使用工作票单位应提前与配合单位联系,配合工作人员进行工作前由变电班组作业票作业负责人在“工作班人员变动情况”栏,填写配合工作人员姓名,配合工作人员在班组危险点分析控制措施单签名,变电班组作业负责人对其安全负责。

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

操作票管理制度

操作票管理制度 1目的 规范操作票管理,在操作设备过程中执行严格的程序,从而有效减少和防止误操作的发生,保障人身、发电设备和电网安全,提高设备稳定、经济运行。 2范围适用 2.1 本制度适用于运行操作人员及负责操作票管理、统计的人员。 2.2本制度适用于其它专业中有需要填写和使用操作票的岗位和人员。 3 引用标准及关联子系统 本制度引用国家电网公司《电业安全工作规程》变电部分4 专用术语定义 操作:是指员工为了完成工序,使用一定方法去完成一定目的的行动。 操作票:是对操作人员下达操作任务、布置操作程序及反映操作活动的文字依据。主要内容包括:操作任务、操作内容、操作人员和监护人姓名以及起始和终止时间。 操作票的分类:操作票按照其使用对象的不同分为电气操作票和热机操作票;按照操作的频率和稳定性分为定型操作票和常用操作票。 5执行程序

5.1有关操作票的要求 5.1.1操作票应有固定的格式。 5.1.2 操作票必须事先编号,未经编号的操作票不得使用。 5.1.3如一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,可在第一页操作票下面备注空格中填写“下接XX 页”字样,第二页操作任务栏内填写“上接XX页”字样。 5.1.4操作时间及操作任务应填在第一页操作票上。 5.1.5已执行操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“已执行”章。作废操作票应在第一页操作票右上方位置加盖“作废”章,并注明原因。 5.1.6在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面、未执行项上面的中间横线右边注明停止操作原因,并盖“已执行”章,按已执行操作票处理。 5.1.7填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章,(如操作项目填到最末一行,盖在备注栏内空白处)盖章后不允许增添操作项目。 5.1.8操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改.用计算机开出的操作票应与手写票面统一,对于拉、合、停、送、投、退等关键词和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。

工作票管理制度

工作票管理制度 第一章总则 第一条为了进一步明确安全工作规程中工作票制度的有关规定,并使之符合现场实际,保证检修人员人身和设备安全,特制订本制度。 第二章职责 第二条工作票签发人职责 (一)工作必要性。 (二)工作是否安全。 (三)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (四)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精 神状态是否良好。 (五)经常到现场检查工作是否安全地进行。 第三条工作负责人(监护人)职责 (一)正确安全地组织工作。 (二)结合实际进行安全思想教育。 (三)监督、监护工作人员遵守本规程。 (四)检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所 做的安全措施是否符合现场实际条件。 (五)工作前对工作人员交待安全措施、危险点分析及注 意事项。 (六)工作班人员变动是否适合。

第四条工作许可人职责 (一)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否 符合现场条件。 (二)工作现场布置的安全措施是否完善。 (三)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (四)对工作票中所列容发生疑问,必须向工作票签发人 询问清楚,必要时应要求做详细补充。 第五条值长(值班负责人)负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。 第六条工作班成员负责执行本制度和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 第三章工作票种类及适用围 第七条在电气设备上工作应填用工作票或接口头、命令。第八条工作票种类包括光伏电站电气第一种工作票、光伏电站电气第二种工作票、光伏电站电气线路第一种工作票、光伏电站电气线路第二种工作票、动火工作票等。 第九条在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 第十条在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。 第十一条填用光伏电站电气第一种工作票的工作包括:

国网工作票管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K4879 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 国网工作票管理办法标 准版本

国网工作票管理办法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。

第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少应对已执行工作票的10%进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见。

电气工作票操作票管理制度最终版

电气工作票、操作票管理制度 第一章总则 第一条为了保障《电气安全操作规程》的认真贯彻执行,使操作票和工作票的填写及执行更加标准化、规范化和程序化,特制定本制度,本制度适用于公司所有电气工作票、操作票的管理。 第二条凡在发电厂和变配电所(站)的电气设备上、在电力线路上、6kV电动设备、双电源馈线的电缆线路及电力变压器上工作,都必须严格执行《电气安全操作规程》和本制度。 第三条本制度参照电力行业“电气操作票,工作票执行规定”的条款,结合我公司电气系统的实际情况编制而成。 第二章倒闸操作票制度 第四条倒闸操作票的填写要求 1、编号 操作票各生产单位自行编号,每张操作票一个编号,每个编号由四部分组成,如:RD-2014-05-001,解释为:RD热电厂(各单位代号)-2014年(年代号)-05 五配(配电室代号)-001 第一份(按签发顺序编号)。操作票由各单位统一印刷,生产车间到厂部领取,各车间要建有操作票登记台帐(车间主要是指:热电厂各值及其他单位机电车间或维检车间)。 2、操作开始时间和终了时间 操作开始时间:指一个操作任务首项即将操作的时间。 操作终了时间:指一个操作任务最后一个操作项目已操作完结时间。

从值班员接到调度下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报调度后填写终了时间。 3、电气设备操作状态分类 (1)运行状态:隔离开关(开关手车)和断路器已经合闸,使电源和用电设备连成电路,设备是在运行中。 (2)热备用状态:指某设备(如变压器)由于断路器的拉开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍接通(或开关手车仍在工作位置),设备一经合闸即可运行。 (3)冷备用状态:指某设备所有的隔离开关和断路器均已拉开(或开关手车在试验位置)。 (4)检修状态:指设备所有隔离开关和断路器及控制回路全部拉开(或开关手车本体在开关柜外,二次插头已取下),并悬挂标示牌和装设遮拦及装设好接地线,即设备有人工作,并做好安全措施。 ①开关手车位置 开关手车本体所处的三种位置,即工作位置、试验位置、检修位置(断开位置)。 a工作位置 开关手车本体在开关柜内,一次插件(动、静触头)已插好。 b试验位置 开关手车本体在开关柜内,且开关本体限定在“试验”位置,一次插件(动、静触头)在断开位置。

操作票管理制度(最新版)

操作票管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

操作票管理制度(最新版) 1目的 操作票是电气运行值班人员操作时的书面依据,是防止误操作,保障人身安全的重要措施,为了严格、准确地进行倒闸操作,制定本制度。 2引用标准或参考文件 2.1GB/T1.1-2000标准化工作导则 2.2GB/T15498-1995企业标准体系管理标准和工作标准的构成 和要求 2.3DL/T800-2001电力行业标准编制规则 2.4DL/T600-2001电力标准编写的基本规定 2.5DL408-1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

2.6DL5027-1993电力设备典型消防规程 2.7《安全生产工作规定》 2.8《电网调度管理条例》 3职责 光伏电站是操作票的具体执行部门,负责操作票的实施与管理。 4管理内容与要求 4.1操作票使用范围 4.1.1光伏电站需根据调度下达的任务和要求,自行按《光伏电站现场运行规程》要求填写附表29“操作票”。 4.1.1.1直流系统的操作必须填写操作票。 4.1.1.2设备发生事故,除故障设备单元外其余设备已转入正常运行,对故障设备进行临时检修或恢复后的送电,均须填写操作票。 4.1.1.3两项及以上的操作必须填写操作票,禁止用调度下达的操作命令票代替操作票。 4.1.2下列操作可以不用操作票,但应做好监护和相关记录。 4.1.2.1事故处理。

工作票管理组织规定(工作许可人)

第十三章工作票管理(部分) 1 范围 本标准规定了本公司工作票管理的基本规则。 本标准适用于光大环保能源(苏州)有限公司生活垃圾焚烧厂工作票的管理。 2 规范性引用文件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电公司变电所电气部分) 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械部分) 国家电网安监[2005]83号国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电公司电气部分、电力线路部分)(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1工作票the work ticket 工作票指在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为了能有效保证人身及设备安全,防止发生事故,而采取的一种保证安全的组织措施。工作票包括:电气一种工作票;电气二种工作票;热力机械工作票;一级明火作业票;二级明火作业票。 3.3工作许可人the work approver 工作许可人由运行值长担任。工作许可人应能够正确执行和检查安全措施。部门批准的工作许可人名单应书面公布,并报公司备案。 3.5热力系统the thermodynamic system 热力系统指汽、水、油、烟、风、压缩空气及输灰出渣系统等发电生产设备系统。

3.6危险源点分析票the dangerous source analyzing list 危险源点分析票在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,为能有效保证人身安全,针对现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点,由此制定出预防措施,并填写在“危险源点分析票”上,这是一项保证人身及设备安全措施。 3.7停电联系单the power off ticker 停电联系单指热力设备检修需要值班人员做断开电源安全措施时,因热力检修工作负责人不具备到配电室检查安全措施的条件,将依据停电联系单做为此项安全措施执行的凭证。 3.8送电联系单the power on ticker 送电联系单指热力设备检修完成后,需要值班人员撤消安全措施或恢复送电,将依据送电联系单做为恢复送电己执行的凭证。 3.9一级火票the first class fire ticket 一级火票指在点火油库围墙内及其油系统;110kV变电所主变压器本体和充油电气设备大修时5m以内;电缆夹层、电缆竖井、电缆沟道;各种承压设备;其它火灾危险性大的场所进行明火作业时,开具的明火作业票。 3.10 二级火票the second class fire ticket 二级火票指在汽轮发电机组油系统;变压器本体,充油电气设备的大修以外的使用明火;110kV变电站、各类仓库;主控室、通讯机房、计算机房、档案室以及所有重点防火部位进行明火作业时,开具的明火作业票。 4 职责 4.2 工作票许可人的职责

国网工作票管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.国网工作票管理办法正式 版

国网工作票管理办法正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标

准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门

操作票、工作票管理系统规章制度

6.操作票、工作票管理制度 6.1主要内容与适用范围 本标准规定了操作票、工作票的使用、填写要求、检查 6.2操作票使用规定 (1)为保证倒闸操作的正确性,倒闸操作时应填写操作票和在监护人的监护下进行。 (2)倒闸操作应根据运行车间领导的命令(机械操作应根据值长通知),值(班)长组织,受令人复诵无误后;并将操作命令的内容和时间记录在操作记录簿上。 (3)每张操作票只能填写一个操作任务,不得使用事先印好的典型操作票进行操作。 (4)操作票填写以后,操作人和监护人应根据模拟图核对所填写的操作项目,核对无误后分别签名,然后交值(班)长审核签名方可开始操作。 (5)倒闸操作必须由两人执行,操作人和监护人必须是顶岗人员,其中监护人为对设备较为熟悉者担任。 (6)操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真履行监护复诵制并按顺序操作,监护人唱票操作人复诵、打手势,监护人认为正确后方可操作。每操作一项,做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查,盖“已执行”章并及时更改模拟图,装拆接地线应记录

在装拆接地线登记簿内。 (7)已填写好的操作票,在操作过程中因故没有操作的项目应打“×”,由于外界原因而中途停止操作,监护人或操作人应向值(班)长或运行车间发令人汇报终止项目,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名;该票作为已执行的操作票统计。 (8)操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值(班)长报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票和操作项目,不准随意解除闭锁装置。 (9)操作票由各部门统一编号并顺序使用,已填写的因各种原因而未执行和填写错误的操作票按作废处理作废的操作票应盖上“作废”章,由值(班)长在该票备注栏注明原因并签名。 (10)下列操作可以不用操作票进行,但应在监护下进行操作并记录在操作记录簿上。 ①事故处理; ②断开或合上开关的单一操作; ③断开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 6.3操作票填写要求 (1)操作票应用蓝、黑的钢笔或圆珠笔按统一操作术语、统一格式和设备双重称号(即设备名称和编号)填写,字迹应清楚,不得任意涂改(包括刮、擦、改),错漏字的修改每项不应超过一个字,每页不得超过三个字。修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“v”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力和机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1. 凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用和工作票附件三类。 2.内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单和事故紧急抢修单五种。 3.外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4.工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票和继热作业措施票三种。 5.工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单; ××电厂外包电气工作票;

国网工作票管理办法实用版

YF-ED-J2914 可按资料类型定义编号 国网工作票管理办法实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

国网工作票管理办法实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公 司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》 (国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安 规》)的规定,公司依据安全生产有关的规 程、标准、制度、条例,结合公司实际情况, 在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制 定《国网运行有限公司工作票管理规定(试 行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强 工作票科学化、制度化、规范化、标准化管

理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则

国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则

附件6: 国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则 1 总则 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《基建安全管理规定》、《输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于国网湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 填用电力安全施工作业票的工作 2.1 电力安全施工作业票的种类。 2.1.1 电力安全施工作业票A,格式见附录A。 2.1.2 电力安全施工作业票B,格式见附录B; 电力施工作业风险控制卡,示例见附录C。 2.2 填用电力安全施工作业票A的工作如下:

2.2.1公司系统建设的35kV及以上输变电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.2.2 公司系统建设的20kV及以下配电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.2.3 公司系统承担的用户业扩工程、电力设备迁改工程施工中危险性较大的分部分项工程(附录D)。 2.3 填用电力安全施工作业票B,并制定“电力施工作业风险控制卡”的工作如下: 2.3.1公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(见附录E)。 2.3.2公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目(见附录F)。 2.3.3公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中的其它作业(见附录G)。 3 填用电力安全施工作业票的一般规定 3.1 电力安全施工作业票的填写与签发。 3.1.1 电力安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由工作负责人(工作负责人)收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。

相关文档