文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开利空调产品综合样本

开利空调产品综合样本

ZK-J净化组合式空调机组简易样本

表1 -外形尺寸 机组外形尺寸(mm) 额定风量 宽度高度底座机组型号 m3/h W H h 表冷器 管径 加热器 管径 冷凝水 管径 ZK2-J(X)2000 750 720 80 DN40 ?48 DN25 ZK3-J(X)3000 850 820 80 DN40 ?48 DN25 ZK4-J(X)4000 1050 820 80 DN40 ?48 DN25 ZK5-J(X)5000 1150 870 80 DN40 ?48 DN25 ZK6-J(X)6000 1150 1070 80 DN40 ?48 DN25 ZK7-J(X)7000 1250 1070 80 DN40 ?48 DN25 ZK8-J(X)8000 1350 1070 80 DN50 ?60 DN32 ZK10-J(X)10000 1350 1270 80 DN50 ?60 DN32 ZK12-J(X)12000 1350 1470 80 DN50 ?60 DN32 ZK15-J(X)15000 1550 1470 80 DN50 ?60 DN32 ZK18-J(X)18000 1850 1520 80 DN50 ?60 DN32 ZK20-J(X)20000 1950 1570 80 DN50 ?60 DN32 ZK25-J(X)25000 2000 1900 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK30-J(X)30000 2000 2150 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK35-J(X)35000 2250 2250 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK40-J(X)40000 2250 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK45-J(X)45000 2450 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK50-J(X)50000 2650 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK55-J(X)55000 2850 2450 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK60-J(X)60000 3150 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK70-J(X)70000 3450 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK80-J(X)80000 3850 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK90-J(X)90000 4400 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK100-J(X)100000 5000 2650 100 4×DN80 4×?89 DN40 ZK120-J(X)120000 5000 3050 100 4×DN80 4×?89 DN40 单口型

组合式空调机组

ZK系列组合式空调机组吊运安装注意事项: 1、本机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。 2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。 3、安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。 4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。 5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。 6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。 7、当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。 8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。 9、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。 10、本机组全部安装完毕后,应进行试运转,不得在全开风阀的状况下启动,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。 11、机组应有良好的接地。 一、组合式空调机组安装 组合式空调机组是由制冷压缩冷凝机组和空调器两部分组成。组合式空调机组与整体空调机组基本相同,区别是将制冷压缩冷凝机组由箱体内移出,安装在空调器附近。电加热器安装在送风管道内,一般分为三组或四组进行手动或自动调节。电气装置和自动调节元件安装在单独的控制箱内。 组合式空调机组的安装内容有:压缩冷凝机组、空气调节器、风管的电热器、配电箱及控制仪表的安装。各功能段的组装,应符合设计规定的顺序要求。 (一)组合式空调机组安装要求 1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求。 2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。 3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。 4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。 5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。

FEY FK6系列产品样本

Fey Lamellenringe Vertriebs GmbH, Austria Fey Lamellenringe GmbH & Co. KG

? Copyright by Fey Lamellenringe Attention: The groove width must be widened by at least 10% and GLEITMO 980 must be used for speeds above 1,000 RPM.Axial play R a d i a l p l a

in accordance with manufacturer's selection in accordance with manu-facturer's selection S e e p a g e 3 8

? Copyright by Fey Lamellenringe Attention: The groove width must be widened by at least 10% and GLEITMO 980 must be used for speeds above 1,000 RPM.Axial play R a d i a l p l a 1 ISD-ring {

in accordance with manufacturer's selection in accordance with manu- facturer's selection in accordance with manufacturer's selection in accordance with manu- facturer's selection S e e p a g e 3 8

组合式空气处理机样本20121105

组合式空气处理机组 机组介绍 美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特 点,产品性能达到国际先进水平。 组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风 机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁 净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风 量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能 段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电 子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、 酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。 机组型号命名 MAH 06 08 H 50 L 1 2 3 4 5 6 第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit) 第2位:高度模数 第3位:宽度模数 第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式 第5位:面板厚度 30:30mm,50:50mm 第6位:机组方向 L-左向机组,R-右向机组 机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组 机组特点 高强度,高隔热 铝型材外框铝型材外框 PVC PVC 铝型材内框铝型材内框 机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。 内面板 聚氨酯隔热材料 外面板 箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。 ■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形 ■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生 ■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率 ■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理 ■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

组合式空调机组GBT14296-2008

组合式空调机组 1、范围 本标准规定了组合式空调机组(简称机组)的术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、产品样本和说明书的基本内容等。 本标准适用于以功能段为组合单元,能够完成空气运输、混合、加热、冷却、去湿、过滤、消声、热回收等一种或几种处理功能的机组。 冷媒为盐水、乙二醇和直接蒸发盘管以及采用电加热的机组,可参照适用。 本标准不适用于自带冷、热源的空调机(器)、风机盘管机组、暖风机等。 1、规范性引用文件 下列文件红的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励本剧本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不住日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1236-2000工业通风机用标准化风道进行性能试验 GB/T 2624.3-2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 9068-1988 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 GB/T14296 空气冷却器和空气加热器 GB/T16803 采暖、通风、空调、净化设备术语 JB/T 9064盘管耐压试验和密封性检查 JG/T 21-1999 空气冷却器和空气加热器性能试验方法

2、术语和定义 GB/T16803 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 组合式空调机组central station air handling units 由各种空气处理功能段组装而成的一种空气设备。适用于阻力大于等于100Pa的空调系统。 3.2 机组空气处理功能段functional section of units 具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。 机组功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消毒、热回收等单元体。 3.3 额定风量Rated air flow rate 在标准空气状态下,单位时间通过机组的空气体积流量,单位为m3/h或m3/s。 3.4 机外静压unit external static pressure 机组在额定风量时克服自身阻力后,机组进出风口静压差,单位为Pa。3.5 机组全静压total static pressure 机组自身阻力和机外静压之和,单位为Pa。 3.6

组合式空调机组

组合式空调机组 组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 中文名 组合式空调机组 适用于 阻力大于100Pa的空调系统 多种场合 纯水车间、医院手术部、ICU等 各功能段 新回风混合段 目录 1.1简介 2.2空调机组各功能段 1.?新回风混合段 2.?新排风段 3.?能量回收段 4.?中间段(检修段) 1.?二次回风段 2.?表冷段 简介 组合式洁净空调机组风量从3500m3/h至200000m3/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。

按结构型式分类,可分为卧式、立式和吊顶式;按用途特征分类,可分为通用机组、新风机组、净化机组和专用机组(如屋顶机组、地铁用机组和计算机房专用机组等等);还可以按规格分类,机组的基本规格可用额定风量表示。 净化机组功能段的设置要根据生产工艺或洁净室要求确定,这是基本原则。净化机组功能段的合并及取舍要与空调房的设计紧密结合起来。 必须对净化机组中的微生物污染点进行控制,由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长,净化机组的箱体、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点,必须对其进行控制。如机组箱体应无破损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好,可使用如在冰箱上已广泛应用的抗菌材料;过滤器性能指标符合要求,消声器、加湿器等不滞留可凝物,机组内经常清洗或消毒。 空调机组各功能段 新回风混合段 1、新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 新排风段 (也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。

组合式空调机组的特点及功能段介绍

空调机组的特点: 1、铝型材骨架,钢架结构两种结构,外形美观。 2、表面磷化,高压静电喷涂(喷塑)处理,耐腐蚀性能卓越。 3、壁板聚胺脂发泡保温,保温效果特佳。 4、热交换器为进口流水线生产,性能属世界一流,可旋转型热交换器降低阻力,回收能量,节能效果明显。 5、高压喷雾加湿,方便、节省汽源。 6、过滤器快速脱落,清洗简捷方便。 7、风机进口、国产任选。 8、计算机自动调控,可实现无人管理。 9、整体服务,本公司的经营宗旨:向用户提供完善的售前售后服务。 结构: 槽钢底盘,散装体最大尺寸不超过3300*2500*2500(长mm*宽mm*高mm),用户需考虑设备进入机房的空间。 空调机组各功能段介绍: 各种规格的空调机组都有以下功能,可供设计单位和用户按需要进行组合选用,同时,可根据用户需要进行非标空调机组设计和制造。 1、新回风混合段新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 3、新排风段(也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。 4、能量回收段供双风机系统中作交叉分风混合和排风能量回收用。本段箱体内设有一次回风阀,顶部为能量回收器,它是一种利用排风的冷(热)来间接冷却(加热)新风,新风经过板式能量回收装置,可回收排风显热能量的60%左右。同时,排风和新风不直接接触,特别适用于排除室内有害气体的直流空调系统的能量回收。作直流系统使用时,应关闭一次回风阀门。有剧毒气体场所应单独设排风系统,不宜使用该段。

组合式空调机组

1、范围 本标准规定了组合式空调机组(简称机组)的术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、产品样本和说明书的基本内容等。 GB/T 1236-2000工业通风机用标准化风道进行性能试验 GB/T 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 9068-1988 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 GB/T14296 空气冷却器和空气加热器 GB/T16803 采暖、通风、空调、净化设备术语 JB/T 9064盘管耐压试验和密封性检查

JG/T 21-1999 空气冷却器和空气加热器性能试验方法 2、术语和定义 GB/T16803 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 组合式空调机组 central station air handling units 由各种空气处理功能段组装而成的一种空气设备。适用于阻力大于等于100Pa的空调系统。 机组空气处理功能段 functional section of units 具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。 机组功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消毒、热回收等单元体。 额定风量 Rated air flow rate 在标准空气状态下,单位时间通过机组的空气体积流量,单位为m3/h或m3/s。 机外静压 unit external static pressure 机组在额定风量时克服自身阻力后,机组进出风口静压差,单位为Pa。

NZB6系列保护与管理装置产品样本

NZB6
NZB6 , 。NZB6 。 、 NZB6
NZB60
, , NZB6 。
32 、 ,
、 、
MCU 、 、 , 。 , 。

1
, 。 、 、 NZB6
NZB61
。 。NZB6 , 。 、 ,
■ NZB61 □ NZB611 、 □ NZB612 □ NZB617 □ NZB618 □ NZB610 ■ NZB63 □ NZB6385 □ NZB630 □ NZB6312 □ NZB6351
、 ,

■ NZB60 □ NZB6010 □ NZB6020 □ NZB6030 ■ NZB62 □ NZB621 □ NZB622 □ NZB626 □ NZB627 □ NZB628 □ NZB620
CT CT PT
MCU
MCU
MCU
ConfiLogic MCU
/ /
MCU
CPU

■ NZB6 , 。 、 ■ NZB6 (PLC)
NZB62
Confilogic
, , , 。 、
, 。 、 , , , ,
, 、
, 。 ■ NZB6
NZB63
。 , CT , 。 , CT , , CT
,NZB6 , CT
NZB6
Confilogic
CPU 、 。 , ■ NZB6 、 NZB6 , 、 、 、 、 ,
, 、 21 0.2 , 、

0.5 。
, 、 。 , 。 , 。 。 , 、
Confilogic

■ NZB6 , 8 4 , 6 , 。 , 。
Confilogic
, 8 。 16 , 3U0 。
, , 。
/

CYED系列多功能电力仪表产品样本

CYED系列多功能电力仪表通用技术性能及指标 一、概述 CYED系列多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种输入输出功能于一体的网络电力仪表。通过对电网中的电压、电流回路的交流采样,经过DSP的运算处理后实现对电网中三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率,功率因数、频率、电能的高精度测量和显示;仪表外围具有多种扩展功能模块:数字通讯模块,电能脉冲输出模块,模拟量变送输出模块,数字量输入、输出模块,谐波、基波测量模块,零序电流测量模块。多路模拟量输出(最多4路)可实现电流、电压、功率、功率因数的变送输出功能,多路数字量输入(最多8路)可以灵活组态,用于监视其他设备的运行情况,多路数字量输出(最多8路)也可以灵活组态,用于报警输出。数字量输入和输出可以组态逻辑运算功能(包括与或非),可以实现复杂的逻辑处理能力;RS 485数字接口可实现仪表组网通讯功能;可根据需要灵活选用。 二、性能指标

CYDE-3E1多功能电力仪表用于测量三相电压、电流;具有同时显示功能,精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器。 3、外形 4、安装方式及开孔:盘装(开孔尺寸:CYED -3E1 111×111mm ,CYED -3E1L 68×68mm )

3E2多功能仪表可测量显示有功总电能、无功总电能,带有功、无功电能脉冲输出;精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器。 3、外形 3、 安装方式及开孔:盘装(开孔尺寸:CYED -3E2 111×111mm ,CYED -3E2L 68×68mm )

热电偶、热电阻产品选型样本详解

产品选型样本 温度仪表 一、热电偶 1、WR□□-□□□系列装配式热电偶 工业用装配式热电偶是一种常用温度传感器,通常 与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程 控制系统。可以直接测量各种生产过程中液体、蒸汽和 气体介质及固体表面温度。 □型号构成表 型号举例:WRK2-230表示感温元件为镍铬-镍硅、双支、固定螺纹、保护管直径为Ф16mm 金属管(不作特殊标注为1Cr18Ni9Ti)的装配式热电偶。

□主要技术指标│ ◎热响应时间 在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间,称为热响应时间。用t0.5表示。

◎公称压力 一般是指在工作温度下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类有关。 ◎热电偶最小插入深度 对陶瓷保护管而言,应不小于其保护管直径的8~10倍;对金属及合金保护管,应大于其保护管直径的10倍以上 ◎绝缘电阻 常温绝缘电阻的试验电压为直流500±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106KPa。热电偶在该条件下放置时间不小于2小时。 a.对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MW·m。 即:Rr·L ≥100MW·m L ≥1m 式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值,MW L -热电偶的长度,m b.对于长度等于或不足1m的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100MW。 ◎接线盒结构(统一设计型) ◎外形尺寸

德派产品系列样本

Air Motors D 6000 E 12.2008 Automation Screwdriving technology Air motors Air tools II 2 GD c IIC T6 (80°C) X compact stainless steel light robust overload safe reversible sterilisable service friendly

2 OVERVIEW Uê >? Vê i\ê üêV ?ìê> àê ì à?êv àê à > ê?à `?Vì êi ? à i ìUê `?> Vi`ê i\ê-ì> i??ê?ìii ê ì à?Uê* üiàê i\ê } ê?iàv à > Viê> àê ì à?Uê ` ? `?> ê i\ê ài>ìê?> ?iêV??ì ?>ì ?Uê à }]ê }ê> `ê}à ` }ê ì à?Uê ì à?êü ì ê ìi}à>ìi`êLà> iê?T?ìi Uê i>àê ì à? Uê ? Vì ê vêì iê> àê?> iê ì àUê" vàiiê ?ià>ì Uê Y? ? ê?ài?i ì Uê ?>à ? ê vê`à ?iê?à V ? i? Uê >à>Vìià ?ì VêV?à?iê vêì iê> àê?> iê ì à Fields of application for Air Motors Pages 3 - 4 Advantages of Air Motors Page 5 What distinguishes DEPRAG Air Motors from the rest? Pages 6 - 7 Product spectrum: Tooth Gear Motors Page 8 Product spectrum: Turbines Page 9 Product spectrum: Air Vane Motors Pages 10 - 11 Selecting your Air Motor for your application Pages 16 - 21 Regulating the speed by operational pressure or air quantity Page 22 Installing your Air Vane Motor Page 23 Technical information about Air Vane Motors Pages 12 - 15

组合式空调机组各功能段及执行标准

组合式空调机组各功能段及执行标准 组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 各功能段: 1、新回风混合段新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。 5、中间段(检修段)本段起过渡段的连接和机组内部检修照明用。在过滤

段前,表冷段、加热段、消声段前后均须设中间段. 6、二次回风段连接二次回风管用的中间段,顶部可设调节阀门,配有手动、电动或气动调节机构,由用户任选,此段也可各并于送风机段中。 7、表冷段表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构,铝箔为双翻边波纹边形式,大弯管热交换器减少60%的焊接弯头,提高了热交换功率,先进的机械涨管形式保证了热交换器的接触性能,该热交换器分固定式和旋转式两种,用户可根据需要任选一种,热媒采用蒸汽或热水。 执行安装要点: 1. 组合式空调机组可安装在混凝土平台上或型钢制作的底座上。距地面的高度应能保证冷凝水通畅排出。并应设排水沟(管)、地漏,以排除冷凝水,放空空调机底部存水。 2. 现场组装空调机组应注意: 1) 机组四角及底板、检修门的密封; 2) 密封材料的质量。 3. 安装前应检查冷却段、喷淋段下部滴水盘排水坡度是否足够,排水点的水封是否可靠。 4. 应检查机组保温层厚度是否符合要求,保温材料的铺垫是否均匀,各功能段连接处是否出现冷桥,以防止外壳出现结露现象。 5. 核查机组保温材料是否符合防火要求,保温材料应是难燃或不燃材料,

DMT+系列产品样本

“迪姆特”快速接头系列产品 快接----宝塔(直通) 水管切刀 产品编号 快接 宝塔 产品编号 水管切刀 06020422 1/4” 1/4” 06001300 MAX:13mm 06020432 3/8” 1/4” 06020433 3/8” 3/8” 06020434 3/8” 1/2” 06020443 1/2” 3/8” 06020444 1/2” 1/2” 快接-----外丝(弯头) 进 口 水 管 产品编号 快接 N P TF 外丝 产品编号 尺寸 水压(PSI) 温度(℃) 06020622 1/4” 1/4” 06001302 1/4”230 -29℃~+85℃06020623 1/4” 3/8” 06001303 3/8”170 -29℃~+85℃06020632 3/8” 1/4” 06001304 1/2” 170 -29℃~+85℃ 06020633 3/8” 3/8” 06020643 1/2” 3/8” 06020644 1/2” 1/2”

快接-----内丝(直通) 快接-----快接(斜角) 产品编号 快接 BSP 内丝 产品编号 快接 06021223 1/4” 3/8” 06022432 3/8” × 1/4” 06021224 1/4” 1/2” 06021233 3/8” 3/8” 06021234 3/8” 1/2” 06021243 1/2” 3/8” 06021244 1/2” 1/2” 快接-----快接(弯头) 快接-----快接(板卡) 产品编号 快接 产品编号 快接 板卡孔径 06021422 1/4” 06022622 1/4” 17mm 06021432 3/8” × 1/4” 06022632 3/8”×1/4”22mm 06021433 3/8” 06022633 3/8” 22mm 06021443 1/2” × 3/8” 06022644 1/2” 28mm 06021444 1/2” 快接-----快接(直通) 快插-宝塔(弯头) 产品编号 快接 产品编号 快插 宝塔 06021622 1/4” 06022822 1/4” 1/4” 06021632 3/8” × 1/4” 06022832 3/8” 1/4” 06021633 3/8” 06021643 1/2” × 3/8” 06021644 1/2” 快接(四通) 快接三通(T 型) 产品编号 快接 产品编号 快接x2 快接x1 06021822 1/4” 06023022 1/4” 1/4” 06021833 3/8” 06023032 3/8” 1/4” 06021844 1/2” 06023033 3/8” 3/8” 06023043 1/2” 3/8” 06023044 1/2” 1/2” 快接(三通) 快接(闷头) 产品编号 快接x1 快接x2 产品编号 快接 06022022 1/4” 1/4” 06023220 1/4” 06022033 3/8” 3/8” 06023230 3/8” 06022034 3/8” 1/2” 06023240 1/2” 06022044 1/2” 1/2”

空调机组样本

组合式空气处理机 型号:MDM0304-MDM1826风量:2000-100000m3/h

M DM 多年以来,麦克维尔(McQuay )一直在向社会提供多种类型高品质的空气处理系统,并在国际上赢得了良好的声誉。新型MDM 系列组合式空气处理机是在借鉴以往空气处理机产品优点的基础上,引进英国麦克维尔组合空气处理机的先进技术和生产工艺开发而成的。机组采用标准模数化设计,结构简单,组合灵活,可广泛使用于商场、宾馆、写字楼等需空气集中处理的场合以及医院手术室、制药、集成电路无尘室、精密仪器制造等净化空调场合。 麦克维尔生产的组合式空调机组(MDM )采用世界领先的空调技术并配之以高精度的机床加工设备制造,产品性能卓越。麦克维尔MDM 空气处理机组共有123种标准规格,标准风量范围2000~100000m 3/h(另根据要求可扩展到200000m 3/h),有新回风混合段、表冷段、加热段、初、中、高效过滤段、电加热段、加湿段、阻性消声段、热回收、二次回风段、风机段、均流段等功能段 可供选择,不同功能段的组合可以满足不同的空气处理要求。 McQuay 可根据客户要求提供专业的空调自控方案,使每一台MDM 机组都可以经济、高效、可靠运行,满足舒适性或工艺性 要求。 ■ 采用国际品牌前倾或后倾双进风离心风机,叶轮和皮带轮 均经过动静平衡校正,运行平稳,低噪高效; ■ 盘管采用新型翅片设计,大大降低风阻,减少电机消耗; 多达五种回路设计,适应不同运行工况,降低水阻力,提高换热效率; ■ 盘管集水管设有排水阀和放气阀。盘管试验压力3.3MPa , 最大设计工作压力1.7MPa ; ■ 倾斜式保温凝结水盘设计,使冷凝水迅速排除,保持干式 状态; ■ 各功能段配有特殊设计、气密性好的检修门,可以方便维 护机组内部组件。 机组外表面采用优质彩钢板,高效防腐,防止划伤,并可以抵抗紫外线的侵袭。所有面板均为平接,表面连续平整,铝型材框架具有圆弧造型,外观清晰流畅。

组合式空调机组电子样本

组合式空调机组电子样本 一、组合式空调机组特点 1-1 ZK系列组合式空调机组,是一种以水为冷媒,以水或蒸汽为热媒,以功能段为组合单元的中央空调设备,能完成空气的混合、过滤杀菌、输送、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。组合式空调机组广泛应用于电子仪表、精密机械制造、纺织、化纤、卷烟、制药食品、化妆品、火电站、核电站、轻化工、宾馆、展览馆、办公楼、仓库、商场、娱乐场所、洁净室、医院、实验室、学校、图书馆、食堂、餐厅、计算机房等行业和场所; 1-2 形式多样、型号齐全,鼎泰空调采用先进的空调技术和崭新的设计构思,以科学严谨的工作态度和先进的研究开发手段生产能满足件、型号齐全、结构型式多样的组合式空调机组,鼎泰生产的组合式空调机组包括标准型组合式空调机组、组合式净化空调机组及各规格型号的组合式空调机组。鼎泰空调生产的组合式空调机组具有外型美观、热交换效率高、结构合理、强度好、漏风率低、噪音低平稳、良好的防冷桥措施、保温效果好、安装维护保养简单方便、安全可靠等特点,适合各种舒适性中央空调系统和洁净空调系统使用1-3 特殊要求:为满足不同客户的需求,鼎泰空调随时提供非标准或特殊配置机型的性能参数和外型尺寸;为满足客户对机组控制的求,可根据客户的需求提供启动控制系统、自动控制系统和微电脑控制系统。 二、技术说明 2-1 性能参数: T 风量:10000m3/h~160000m3/h; T 制冷量:49KW~1341KW。 2-2. 主要功能段: T 新回风混合段; T 新风段; T 回风段; T 初效过滤段; T 中效过滤段; T 中间段; T 新回排风段; T 二次回风段; T 表冷段; T 加热段; T 喷淋段; 2-3 结构设计和特点: T 采用先进的标准化组合式设计,各段体可独立运输至现场拼装; T 框架采用最新专利防冷桥加强型铝合金型材和高强度三维角接头,表面经阳极处理,结构坚固合理,外形美观。 T 箱板固定采用无螺钉的专利卡条紧固,方便进行维护保养。 T 底座采用槽钢或U型钢板,结构坚固,能保证运输及吊装时不产生变形,更加安全;

组合式空调机组特点及功能段介绍

ZK系列空调机组的特点: 1、铝型材骨架,钢架结构两种结构,外形美观。 结构: ZK系列组合式空调器均用槽钢底盘,散装体最大尺寸不超过3300*2500*2500(长mm*宽mm*高mm),用户需考虑设备进入机房的空间。 ZK系列空调机组各功能段介绍: 各种规格的空调机组都有以下功能,可供设计单位和用户按需要进行组合选用,同时,可根据用户需要进行非标空调机组设计和制造。在过滤段前,表冷段、加热段、消声段前后均须设中间段。 6、二次回风段连接二次回风管用的中间段,顶部可设调节阀门,配有手动、电动或气动调节机构,由用户任选,此段也可各并于送风机段中。 7、表冷段表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构,铝箔为双翻边波纹边形式,大弯管热交换器减少60%的焊接弯头,提高了热交换功率,先进的机械涨管形式保证了热交换器的接触性能,该热交换器分固定式和旋转式两种,用户可根据需要任选一种,热媒采用蒸汽或热水。 8、淋水段有单级二排和单级三排两种形式,该段配有流线型ABS阻燃塑料均风板和挡水板,喷咀采用新型节能喷咀,同时根据用户要求,可采用玻璃钢水池或不锈钢水池。由于该段采用了双层面板和双层门的结构,不但防止了喷淋段渗空调器板的现象,而且外形美观。

产品样本

产品样本 PS-00624, Rev. F 2008 年 9 月 ProLink? II 变送器组态软件工具 高准 ProLink? II 是 Microsoft? Windows 为基础的应用程序,用于高准仪表的组态、故障排除以及操作。 功能与优点 ?易于访问的诊断简化了故障排除工作 ?全组态允许设置高级功能,包括浓度曲线和批量设置 ?数据记录功能提供了重要的诊断信息 ?组态文件管理方便了保存和修复变送器组态记录

2ProLink ? II 变送器组态软件工具 ProLink II 变送器组态软件工具 变送器组态及数据分析 ProLink II 提供组态、管理高准 (Micro Motion ?) 变送器及分析过程数据的所有功能及灵活性。ProLink II 提供了一个便于使用的界面,无论你需要的组态有多复杂,这个界面都允许你快速开启和运行高准流量计。ProLink II 还提供步骤指导功能用于调试和启动,此功能可一步步指导你设置仪表启动需要的典型组态参数。当你需要更全面的理解你的流量计特性时,ProLink II 提供了一个进入你的过程的窗口,使你可以方便的看到所有的过程变量、流量计诊断信息及报警情况。 建立连接 与变送器进行初始的连接就是简单地选择合适的通讯协议、波特率、奇偶校验和端口数。你可以使用 HART ?、Modbus ? 或(与高准 MVD ? 变送器)服务口,通过网络或直接连接到变送器。ProLink II 自动识别你的变送器型号、组态信息及任何已安装的应用,如石油测量。 第6 页提供了所支持的高准变送器的完整清单。 ProLink II 提供易于使用的界面。

组合式空调机组GBT

组合式空调机组G B T IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 机组全静压 total static pressure 机组自身阻力和机外静压之和,单位为Pa。 额定供冷量 Rated cooling capacity

相关文档