物业园区计量设备检定操作规程

1.0压力表:

1.1压力表的检验周期为半年。对日常工作中发现有压力表异常时需及时进行校验、校准或更换。

1.2外观检查是否完好无损,表针指示是否为“0”。

1.3先把一只经计量检定专业单位校验合格的压力表(与待检压力表量程相当)与被检压力表一起安装在手摇液压泵或小型空压机输出压力端。以被检压力表的量程为基准,按比例选5个压力测试点。将手摇泵或空压机的输出压力调整到测试点压力,静压后记录两压力表显示值,计算出两表误差。各压力测试点测试完成后,得出5个误差值。各压力测试点的误差值大于压力表上所标注的精度等级时,被检压力表为不合格。小于或等于压力表上所标注精度等级时,则说明被测压力表合格。

1.4经检测的压力表如合格,专业技术人员贴上统一的准用证或合格证,交原部门正常使用。如不合格,组织检查维修后,重复 1.2检验程序,合格后贴准用证或合格证交部门正常使用,仍不合格专业技术人员贴上停用证,并作报废处理。

2.0万用表及钳表

2.1万用表、钳表的检验周期为一年。对日常使用过程中发现有万用表、钳表异常时需及时进行校验、校准或更换。

2.2外观检查是否完好无损,电流、电压各相应档位指针指示是

否为“0”,电阻档在短接测试表笔后指示是否为“0”。

2.3取一只经计量检定专业单位校验合格的高精度万用表或钳表,与被检万用表或钳表一起,在相同档位上测量同一电器元件的电流、电压、电阻值,记录每次测量时两表的误差。重复5次测量(每次测量后元件需停电、放电),误差值小于或等于仪表所标注的精度等级时,仪表为合格,否则为不合格。

2.4经检测的万用表或钳表,在相应的档位上所测得的精度指示合格时,说明其档位功能合格,可以在工作中继续使用该档位进行测量。当电流、电压、电阻档都合格时,专业技术人员贴上统一准用证或合格证,交部门正常使用。如有一档或多档功能不合格时,专业技术人员组织检查维修后重复2.2检验程序,合格后贴准用证或合格证交原部门正常使用。单档(或两档)合格时必须在表上注明只能使用单档(或两档)。如维修后各测量档均不合格,由专业技术人员贴上停用证,并作报废处理。

3.0支持性文件及记录

3.1《测量设备统计表》

3.2《计量器具检定计划》

3.3《测量设备检定记录》

计量设备检定操作规程(新编版)

计量设备检定操作规程(新编 版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

计量设备检定操作规程(新编版) 1.0压力表: 1.1压力表的检验周期为半年。对日常工作中发现有压力表异常时需及时进行校验、校准或更换。 1.2外观检查是否完好无损,表针指示是否为“0”。 1.3先把一只经计量检定专业单位校验合格的压力表(与待检压力表量程相当)与被检压力表一起安装在手摇液压泵或小型空压机输出压力端。以被检压力表的量程为基准,按比例选5个压力测试点。将手摇泵或空压机的输出压力调整到测试点压力,静压后记录两压力表显示值,计算出两表误差。各压力测试点测试完成后,得出5个误差值。各压力测试点的误差值大于压力表上所标注的精度等级时,被检压力表为不合格。小于或等于压力表上所标注精度等级时,则说明被测压力表合格。

1.4经检测的压力表如合格,专业技术人员贴上统一的准用证或合格证,交原部门正常使用。如不合格,组织检查维修后,重复1.2检验程序,合格后贴准用证或合格证交部门正常使用,仍不合格专业技术人员贴上停用证,并作报废处理。 2.0万用表及钳表 2.1万用表、钳表的检验周期为一年。对日常使用过程中发现有万用表、钳表异常时需及时进行校验、校准或更换。 2.2外观检查是否完好无损,电流、电压各相应档位指针指示是否为“0”,电阻档在短接测试表笔后指示是否为“0”。 2.3取一只经计量检定专业单位校验合格的高精度万用表或钳表,与被检万用表或钳表一起,在相同档位上测量同一电器元件的电流、电压、电阻值,记录每次测量时两表的误差。重复5次测量(每次测量后元件需停电、放电),误差值小于或等于仪表所标注的精度等级时,仪表为合格,否则为不合格。 2.4经检测的万用表或钳表,在相应的档位上所测得的精度指示合格时,说明其档位功能合格,可以在工作中继续使用该

集控操作员安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.集控操作员安全技术操作 规程正式版

集控操作员安全技术操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、具备组织和指挥生产的能力,熟悉生产管理,并经专业技术培训,通过考试,取得合格证后,方可持证上岗操作。 二、须知 1、选煤工艺流程图、机械联系图、闭锁关系,各主要作业的工艺作用。 2、主要作业机电设备名称、性能、构造、技术特征,设备编号。 3、风、水、电系统的工作情况,能合理的调配,确保生产使用。 4、选煤作业各生产区域的防尘、防爆、防水、防火等有关报警联系,汇报有

关人员排除故障。 5、选煤作业通讯及信号联系,对外各单位的通讯联系。 6、选煤作业各主要工艺参数,控制方法及产品数、质量指标要求。 三、开车前的准备工作 1、检查询问系统设备是否按计划检修完毕,了解临时安排的或抢修的检修项目是否完成和验收,核对检修停电工作票是否交回。 2、调出报警屏幕观看设备报警,有无影响起车设备,通知各岗位操作人员检查设备,做好起车准备并须得到反馈,确认正常。 3、根据工艺要求,对关键设备的设定

课件_测量员岗位职责和岗位安全操作规程完整

测量员岗位职责和岗位安全操作规程 一测量员岗位任职要求 1.1优秀企业员工素质要求:养成良好的工作习惯,坚定的争先创优意识、坚决贯彻上级领导的决策,按时间节点完成工作任务,及时向领导请示汇报工作,勇于接受外部考核。 1.2测量员素质要求:愿意从事测量工作,忠于职守,有较强的学习能力。健康向上的思想道德素质,职业道德素质,专业技术素质,身心素质,科学与人文素质。 1.3测量员基本技能要求:掌握测量专业基本知识,能够较熟练操作GPS、全站仪、水准仪、office办公软件和计算机CAD绘图。 1.4测量工程师基本要求:熟练掌握和运用测量专业知识、国家标准规范、本公司专业技术标准、管理制度和安全规程,熟悉国家有关法律法规,熟练操作计算机。 二测量员应具备的基本专业技术能力 2.1测量员基本技术能力 根据我公司基建和生产任务,测量专业技术人员应应具备图1所示基本专业技能 图1 测量员基本专业技术能力

22获取图1所示8种基本能力应学习的专业知识有 ①测量学 ②工程测量学 ③控制测学,测量平差,在我公司服务于变形测量 ④〈工程测量规范》gb50026-93 ⑤〈1 : 500 1 : 1000 1 : 2000地形图图式》 ⑥〈建筑变形测量规程》j gjt8-97 ⑦S86产品手册,工程之星2.0手册,GPS-RTK应用操作 ⑧徕卡TPS 802使用说明 ⑨WORD/EXCEL使用说明或手册或操作帮助,CAD(CASS)用户手册或参考手册或操 作帮助 ⑩公司<测量专业技术标准》、〈测业务管理标准》、测量员工作标准》、公司员工通用守则》、地质采矿专业标准》、安全标准等等。 2.3相关专业知识 ①采矿概论,②土建施工概论,③地质概论。 2.4工作方法 ①测量人员的职业要求是工作成果必须保证真实、准确、规范、及时。 ②每个作业项目指定一名责任人和一名质检员,责任人负责作业策划,质检员全面参 与,确保外业质量和内业质量,其它参与人员负责准备仪器和有关工具。 ③作业项目责任人作业策划内容:收集设计依据、审查设计、确定外业测量依据和测 量方案,确保外业测量一次成功。

计量器具检定周期

如何确定计量器具检定周期 在我们日常的计量检测工作中,经常碰到的一个问题,是如何确定计量器具的检定周期?而客户也常常就我们给出的检定周期或校准有效期提出疑义,要求给予调整。对此,我们又如何做好解释?为了科学、公正地确定计量检定周期,对客户提出合理的建议校准日期,我们不妨从以下几个方面来规范与论述计量器具的检定(校准)周期。 一、JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》是我们确定检定周期的总原则 JJF1139-2005技术规范是参照国际法制计量组织公布的国际文件OIML D10:1984《检测实验室中使用的测量设备复校间隔的确定原则》与美国国家标准实验室大会组织出版社的NCSLRP-1:1999《校准间隔的确认与调整》制定的。该规范规定了计量器具检定周期确定的基本原则和方法。 规范提出了三个基本原则:一是制定或修订计量器具检定规程时,应根据所适用计量器具的本身特征、计量器具的性能要求以及计量器具使用情况来确定其检定周期;二是确定计量器具检定同期时,首先应明确所适用计量器具的测量可靠性目标R(一般计量器具的测量可靠性目标R≥90%);三是计量器具检定周期的确定应恰当地选用反应法或最大似然估计法中某一种或某几种合适的方法进行分析测算。在这三个原则中,我们可明确:①计量器具的检定周期确定是在保证一定的测量可靠性目标前提下,由计量器具本身的性能、特征,使用状况决定的;②国家计量检定规程中提出的检定周期就是在这三个原则前提下得出的;③这个周期是通过一定的科学测算而来的。 二、JJF1139-2005规范中提出的周期测算方法是编制规程或或调整周期时可以应用的方法 在JJF1139-2005规范中,对计量器具的检定周期提出了反应法和最大似然估计法两种方法。而反应法又主要有“固定阶梯调整法”、“增量反应调整法”与“间隔测试法”三种方法;最大似然估计法又有三种具体的计算法:经典法、二项式法与更新时间法。 三、质技监局量发[2000]182号文对计量器具的检定周期作出了相关规定 为了加强对法定(含授权)计量检定机构强制检定工作计量器具检定周期的管理,规范调整强制检定周期的行为,保证强制检定工作科学、公正、有效,在2000年10发布了《关于加强调整强制检定工作计量器具检定周期管理工作的通知》,该通知中,对计量器具的检定周期作了四点规定: 1、国家计量检定规程或部门、地方计量检定规程(以下简称“规程”)中规定的检定周期是常规条件下的最长检定周期,普遍适用于强制检定的工作计量器具,法定(含授权)计量检定机构要严格执行,一般情况不需要进行调整。 2、凡连续两个检定周期检定合格率低于95%(计量器具主要计量性能指标)或某台(件)计量器具连续两个检定周期主要计量性能指标不合格的,法定(含授权)计量检定机构可以根据相关的规程,结合实际使用情况适当缩短其检定周期,但缩短后的检定周期不得低于规程规

电气操作人员安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD915 电气操作人员安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气操作人员安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、电气工作人员必须具备下列条件; 1.凡患有心脏病、视力差、耳鼻动能不全、神经系统疾病、有明显缺陷、身高不足1.55米,不能参加电气工作; 2.具备必要的电气知识,熟悉《电气安全工作规程》,经考试合格,由劳动部门颁发的安全操作许可证; 3.学会紧急救护,首先学会触电急救和人工呼吸法。 二、电工(包括:维修电工、安装电工、)值班电工)上岗前必须穿戴好劳动保护工作及绝缘鞋,戴好胸卡,否则不准上岗。 三、工作前先要熟悉自己工作的岗位,及周围环境,检查各种工具、设备时否完好无缺,发现问题,修好再用。 四、电工(包括电站值班电工)在工作时严格按照一九九四年天津市劳动局颁发的《电工安全大纲》具体操作,不允许违反大纲的规定,擅自操作。 五、电工必须两人操作,如有一人缺班,应向领导及时反映,及时补充。

计量工安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 计量工安全技术操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

计量工安全技术操作规程(新版) 1.仪器室禁止非工作人员进入,在入口处应悬挂通知。 2.仪器室钥匙由专人保管,工作开始前打开,工作完毕后锁好。 3.精密计量器具应避免产生碰击、振动、灰尘和温度的剧烈变化,仪器室内不准奔跑、高声呼唤、摔门、开窗、吸烟。 4.计量器具严防锈蚀,不准用于直接接触器具、量块、仪器研磨工作面和光学仪器镜头。应保持室内相对干燥。室内不准进餐。 5.操作仪器前应先检查电气线路是否正常,严禁用导线直接插入柜内。 6.所有计量器具,都应指定专人保管、保养(基准组检块,基准组角度量块应由室负责人保管),每周进行一次检查保养,每月进行一次大清洗。 7.仪器使用完后应解除一切负荷(如紧固机械放松、弹簧松开及

被测件松开等)。 8.精密仪器的调整和修理必须由专人负责,其他人员严禁对精密仪器进行拆卸、调整和修理。 9.清洗计量器具应不用易燃材料(如航空汽油,水乙醇等),如必须使用易燃、有害溶剂需特批,选择良好通风条件,保证不发生事故。溶剂应由专人负责和妥善保管,领取不得超过当日用量。 10.工作台及局部照明灯不得超过36V。 11.对危险化学物品的计量工作,应遵守该产品的安全技术操作规程。 12.计量器具应按上级规定定期校验。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

测量放线安全操作规程

测量放线安全操作规程 1认真学习和贯彻国家、行业测量法律、法规和规范、规程,明确为工程服务,按图施工并对工程进度负责的工作目的。 2严格遵循先整体后局部,先控制后细部放线的工作程序。 3必须严格审核测量起始数据的准确性,坚持测量作业与计算步步有校核的工作方法。 4选择测法要科学简捷,精度要合理相称,在满足工程需要的前提下,力争做到省工、省时、省费用。 5坚持定位放线工作,必须执行自检、互检合格后,由有关部门及监理验收的工作制度,重要轴线控制桩、标高、控制桩由业主测量人员复核,一般放线由现场测量员、质检工程师、技术员检查合格后报监理验收。 6测量记录要保证原始真实,数据正确,内容完整,字迹工整清楚,测量资料要及时收集整理,认真保管。 7测量人员必须持证上岗,进入施工现场必须戴安全帽,井口\高处临边和2米及以上高处作业,必须系挂安全绳,安全绳高挂低用。 8测量仪器、钢尺必须经过法定专业计算部门检定,不得使用未经检定或检定不合格的仪器进行测量,测量仪器必须精心使用,妥善保管。 9进入吊装、临边、井口、井下、盾构区间、盾构机内测量时,必须事先通知盾构机操作人员,待盾构机传动系统完全停止工作后,方可进入测量,并有专人监护。在电机车运行区间内测量时,必须事先通知调车员,测量工作周边范围,必须有专人监护。在车辆行运行周边\起重吊装周边进行测量时,必须事先通知操作人员和现场生产负责人,并有专人监护。在高处测量,必须佩戴安全绳并有专人监护。 10进入社会公共区域测量,必须穿着红色反光条防护服,进入隧道区间测量,必须穿着白色反光条防护服,在测量周边必须安放警示标志,并设专人监护。

11主测人员在进行看镜测量时,在条件允许,确认安全的前提下可以不戴安全帽,其他人员必须佩戴安全帽。 12施工现场严禁嬉戏打闹。 13认真执行交接班制度,每班次必须做好班前安全检查,遇有不安全问题,在未排除之前或责任未分清之前不得交接班。填写交接班记录。交接班人员无异议,签字后方可认为交接班完毕。 14有权决绝违章指挥,有责任和义务按时完成安全隐患整改。 并对上级领导忽视员工安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告。 15当生产与安全发生矛盾时,必须服从安全。

计量设备检定工作规程

计量设备检定工作规程 1.目的 确保绝缘工具、计量器具正常使用。 2.适用范围 适用于公司所管辖物业区域内服务中心对绝缘工具、计量器具从校验、使用至管理各个环节的控制。 3.职责 3.1物业服务中心负责绝缘工具、计量器具台帐、《计量器具清单》的建立,《计 量器具检验计划》制定和实施。 3.2物业服务中心经理负责绝缘工具、计量设备的采购、检验计划的审批。3.3工程部负责绝缘工具、计量器具检验计划的备案、监督,组织内部检验、 校准。 4.程序要点 4.1计量仪器的使用要求。 4.1.1使用者在使用前必须熟悉计量仪器的使用方法和性能,根据实际需要的 仪器种类、技术参数、规格型号、精度等级、设备场地和量程等来选择合适的计量仪器; 4.1.2使用前应当检查所使用的计量仪器是否有缺陷、是否处于检定有效期内; 4.1.3使用时,要选定合适的量程,如不能确定,则应从选用较大量程开始, 逐步向小量程转换,以保证计量仪器、计量仪器所控制的设备和使用者的安全; 4.1.4使用完成后,应当将其清洁干净,进行必要的防护措施(具体可根据说

明书的要求)后,存放在通风、干燥的地方保存; 4.1.5公共使用的计量仪器应当由各使用部门指定专人进行管理。 4.1.6计量仪器的检定分为送检和自检两种。送检是指送国家认可的检定机构 进行检定;自检是公司或公司的相关维修班组内部自行检测。 4.2各计量仪器的检定(周期)有效期必须符合国家的有关标准,编制检定计 划时,应当根据各计量仪器的检定有效期确定检定时间。 4.3计量仪器在日常使用中出现故障,如修复后,则必须进行检定、校准后方 可使用。 4.4所有经检定合格并投入使用的计量仪器,必须张贴上合格证。送检的计量 仪器仪表合格证由检定单位出具;自检的计量仪表的合格证由自检单位出具,合格证上必须标明有效期、证书编号、检验人员等。 4.5对于经过维修、校准仍不能满足使用精度要求或损坏且无法使用的计量仪 器必须按财务相关制度报废,并重新购置,同时在《计量设备台帐》上登记。 4.6新购置的计量仪器,如合格证在有效期内的,不需要重新检定,但必须在 计量仪器上标识合格证;如合格证已超过有效期,必须重新检定后再使用。 4.7每次检定(校准)完成后,自检部门必须填写《计量设备校验报告》。 4.8测量设备的范围。 4.8.1按用途可分为向顾客计费用的;维护和检修设备用的;对设备运行参数 进行监视用的。 4.8.2按装置可分为安装于固定管道、设备上的;移动使用的。 4.8.3按形式可分为仪器、仪表等。 4.9绝缘工具的范围。

操作工安全操作规程模板

工作行为规范系列 操作工安全操作规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-35581操作工安全操作规程 Operator safety operating procedures 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、接班时必须穿戴劳动保护用品,认真检查各种仪表指示灯、变压器等运行情况,发现异常及时处理并上报。 2、计划检修、限电,长时间停炉及事故跳闸后送电,必须听从当班炉长指令,其它任何人命令无效。 3、过负荷跳闸或放电极时的停送电,必须由当班班长下达指令后,方可进行。 4、任何情况下,送电时必须降负荷或不带负荷。 5、操作工不得擅自调节变压器档位,必要时须请示相关人员后,方可调节。 6、发生漏油、电气设备起火、人员触电、变压器温度突然升高或炉内大量进水,水管路堵塞等即将发生危及人身、设备事故的险情时,应立即停电,并上报班长、炉长,严禁擅自处理。

7、运行中变压器突然断电,应立即与电工及本班班长联系,待摸清情况后,方可送电。 8、操作工对电炉变压器原则上不准超负荷操作,但根据具体情况最多允许超额定电流的20%,最大冲击电流的30%,但持续时间不得超过8秒。 9、停电时间较长,每隔30分钟必须上下活动电极,以防电极粘死。 10、时刻注意因操作不当或麻痹大意造成的设备损坏。从而严重影响生产。 11、操作工在压放电极时,必须降负荷20%,并通知班长和冶炼工观察电极烧结情况,确定电极烧结良好后,方可给满负荷,严禁擅自压放电极。 12、在交班时,严禁降负荷和下插电极。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

甲醇岗位安全操作规程

xxxxxxxxxxxxxxx有限公司甲醇岗位安全操作规程 (2015版) 二O一五年一月

一、岗位任务 1、负责甲醇的卸车和打料工作。 2、坚持质量第一,严把进厂原料的质量关,认真做好甲醇计量工作。 3、坚持安全生产,严禁烟火,杜绝甲醇泄漏,认真做好设备维护,确保设备完好率。 二、操作程序 1、甲醇卸车 1.1卸车前的准备工作。 (1)对甲醇贮罐进行认真的检查,检查的内容有:贮罐阀门是否完好,压力表是否灵敏,液位计、温度计是否清晰,人孔及其它的密封是否有泄漏。 (2)进料系统的管道及阀门是否完好,各阀门是否全关。 (3)观察供货单位槽车压力表、液位计是否完好。 (4)垫圈、螺丝、工具是否齐备。 (5)观察风向及撤退路线。 (6)将车辆停靠在可靠位置,保证道路畅通。 (7)检查车辆的阻火器、静电接地线等安全装置是否完好,对接地线进行正确现场接地。

(8)现场的灭火器、消防水等安全措施必须落实到位。 (9)卸车人员和司机必须按规定消除静电,穿戴劳动防护用品。 (10)现场人员禁止携带或使用手机,现场安全距离内禁止有带火或静电的活动、作业。 1.2鹤管的对接 (1)在对接卸车鹤管前认真检查:卸车鹤管是否完好,有无泄漏,确认无误后方可进行对接。 (2)对接时所有管道阀门都必须处于关闭状态,对接鹤管时动作要缓慢进行,防止摩擦产生静电。 (3)对接鹤管时要小心谨慎,做好人身的安全防护,防止对接人员身体接触受到伤害。 (4)鹤管对接一定要牢靠、密闭,防止卸车过程中出现泄漏。 1.3开启卸车泵 (1)打开甲醇槽车根部球阀,使卸车鹤管内充满液体。 (2)对卸车泵进行盘车,打开相关阀门。 (3)按照泵的操作规程,正确开启卸车泵。 2、打料工作 2.1打料前的准备工作 (1)检查储罐及管道上的阀门、压力表、液位计、温度计及各密封面是否完好。 (2)电气设备是否完好、绝缘可靠、各阀门是否灵活好用,阀门是否处于关闭状态。 (3)盘车数转,检查传动设备是否有杂音、异物、运转是否轻重均匀。 2.2正常打料 打开储罐出料阀,启动电机,缓慢开启打料阀(根据工艺要求控制出口压力)。 2.3停止打料 接到停止打料通知后,关闭打料阀。待出口压力降为零未时,停止打料电机,最后关闭储罐出料阀。 3、巡回检查 3.1卸车或打料时,每隔10分钟检查甲醇储罐的压力、液位、温度、

吊车操作人员安全操作规程

吊车操作人员安全操作规程 1、吊车司机必须经过专业培训,取得吊车司机资格证书,掌握吊车构造,工作原理,操作和保养方法,熟悉吊车安全操作规程,应遵守运输车辆司机的一般安全要求,非操作人员不得操作吊车。 2、使用吊车前必须详细检查吊车的吊杆、各部销子、螺栓、钢丝绳接头有无松动、脱落现象。如发现缺陷,应修好后再进行工作。吊车应备用适用的灭火器。如遇漏电、失火应立即切断电源,并立即停车处理。 3、按照吊车的技术文件进行操作、检查保养,对自动控制及电器部分,需遵守技术文件的有关规定,应按照国家有关钢丝绳报废标准,经常检查钢丝绳的质量情况。 4、吊车发动后要空载试运转,在吊装时,要听从指挥人员的信号,司机与指挥密切配合按指挥信号操作,当信号不明或不清时,或可能引起事故时,应暂停操作,不得肓目开车或起吊。 5、轮胎式吊车,作业前支腿应全部伸出,并在支撑板下垫好木板,支腿有定位销的必须插上,底盘为悬挂式的吊车,伸出支腿前应先收紧稳定器。 6、作业中严禁扳动支腿操纵阀,若需调整支腿,必须在无载荷时进行,并将臂杆转至正前方或正后方,作业中发现支腿下沉,吊车倾斜等不正常现象时,应立即放下重物,调整后方能作业。 7、吊车如需吊工件行走时,载荷不得超过吊车的允许起重量,工件应处于吊车的正前方,离地不得超500毫米,对于较长物件要防止摆动,缓慢行驶。 8吊车在起重额定负荷或接近额定负荷时,应将重物吊离地面200~ 500 毫米后停止提升,检查吊车的稳定性、制动器的可靠性、重物的平衡性、绑扎的牢固性,确认无误后,方可继续提升。 9、吊装工作场所应有足够的空间,要注意周围及上空有无障碍物。吊车在架空输电线路下工作或在架空输电线路一侧工作时,应保持安全距离。在雨雾天工作时,安全距离适当加大。吊杆、钢绳及吊件与带电线路的距离最小应保持3米(限6000伏以下),夜间工作时,应有足够的照明。

回转窑中控操作员安全操作规程

回转窑中控操作员安全操作规程 一、开机前的准备 1、确认系统是否完全处于备妥、开机准备状态。 2、确认各处的阀门动作是否灵活、准确、可靠,检查好阀门位置。 3、与现场联系检查各处工艺管道是否畅通,做到无积料、无结皮、无杂物。 4、掌握设备状态和工艺状况、掌握各处耐火材料的状态和窑皮情况,做到心中有数,保证安全生产。 5、确认好燃烧器是否完好,窑内定位是否合适,供油系统是否良好。 6、通知供水、供油、供风系统检查。 7、检查石灰库存和生料库存及煤粉存量。 8、通知各岗位及有关人员做好开机前的准备和设备检查,确保正常开机运行。 二、点火升温: 1、确认煤粉仓存量。 2、接到车间点火命令后,做好升温准备。 3、联系岗位启动一次风机,并给一定转数。 4、点火后升温时,调整好温度,严格按技术人员下达的升温曲线执行升温做到升温平稳、准确严禁升温回火。 5、点火后观察火焰形状,调整好风量,最终使火焰不冒黑烟、不扫窑皮、燃烧稳定,温度分布均匀。

6、点火失败时,使窑内可燃气体排出干净后再重新点火。 7、调整好窑头负压,窑头保持-1--10Pa。 8、通知窑头岗位启动窑中稀油站,按升温制度及时翻窑,检查窑衬升温变化情况。 9、开始油煤混燃,逐渐加煤过程中,调节好风量,保持窑头负压-1--100Pa,观察火焰形状,不偏火、不扫窑皮、不发生煤粉沉落、燃烧稳定、温度分布均匀,按升温曲线要求,准确升温。 10、开机前必须确认各风机阀门位置在零位。 11、开始少量煤燃烧,逐渐加煤过程中,调节好风量,保持窑头负压50Pa观察火焰形状,不偏火、不烧耐火砖、不发生煤粉沉落、燃烧稳定、温度分布均匀,按升温曲线要求,准确升温。 12、接到本岗位开机指令后,开始开机。同时双方做好通话记录(包括时间、通话内容、双方姓名)。 三、开机: 1、当窑尾温度达到600℃时,开始启动系统设备,做投料准备工作。 2、通知岗位和有关人员进行全面检查,确认无误后准备开机。 3、废气处理开机: (1)准备工作: a、确认窑尾排风机阀门已关闭。 b、确认现场已允许开机。 (2)开机: a、启动电动闸板阀-回转锁风下料器-上斜槽风机。

测量人员操作规程

生产技术操作规程 测量人员操作规程 一、作业组织及仪器配备 井下导线测量一般由5人组成,测角时,观测、记录,前后视照明各1人,测角时,符合《煤矿测量规程》要求,量边时,两人拉尺,两人分别读数,一人记录并测记温度, 二、导线点设置 1、永久点应设在碹顶上或巷道顶底板的稳定岩石中,一般每隔300-500米设置一组,每组至少应有三个相邻点。 2、临时点可设在顶板岩石或牢固的棚梁上,相邻三个点间距在1.5米以上。 3、相邻导线点应通视良好,间距尽量大而均匀,凡巷道分岔、拐弯、变坡点和已停止掘进的工作面等处均应设点。 三、水平观测 井下测角时,在测站将仪器整平对中,需在前后视点上悬挂垂球线作为瞄准标志来观测水平角,并用自定的“灯语”进行联系。 在倾角大于30°的井巷中,各项限差可为上表规定的1.5倍,在倾角大于15°或视

线一边水平而另一边的倾角大于15°的主要井巷中,水平角宜和测回法,在观测过程中水准气泡偏离不提超过一格,否则应整平后重测。 四、竖直角观测 井下导线中,测量竖直角均采用中丝正侧镜观测,测量时,需在垂球线上作业记号,作为瞄准标志,通常测量竖直角与测量水平角一起进行,丈量仪器中心到瞄准标志间的倾 五、边长测量 用钢尺丈量基本控制导线边长时,必须采用经过比长的钢尺,应按下列方法操作。 1、分段丈量时,最小尺段长度不得小于10米,定线偏差应小于5cm。 2、对钢尺施以比长时的拉力,悬空丈量并测定温度。 3、每尺段应以不同起点读数三次,读至毫米,长度互差应不大于3mm。 4、导线边长必须往返丈量,丈量结果加入各种改正数的水平边长互差不得大于边长的1/6000。 5、丈量采区控制导线边长时,可凭经验拉力,不测温度,采取往返丈量或错动钢尺位置一米以上的方法丈量两次,其互差均不得大于边长的1/2000。 六、井下采用光电测距仪测量边长时,应遵守下述作业要求: 1、作业前,应对测距仪进行必要的检验和校正。 2、气压的测定应读至100Pa,温度应读至1℃。 3、每条边的测回数不得少于两个,采用单向观测或往返观测时,其限差为:一测回读数不大于100mm,单程测回间较差不大于15mm,往返测同一边长时,化算为水平距离后的互差,不得大于该边长的1/6000。 4、作业人员必须经过专业训练,并按测距仪使用说明书的规定操作和维护仪器。 5、仪器严禁淋水和拆卸,应建立电源仪用卡片,定期充电。 6、仪器在井下使用时,应严格遵守《煤矿安全规程》的有关规定。 七、导线的延长 井下导线随巷道掘进,分段测设,亦可逐段向前延测,采区控制导线随巷道掘进每30—100米延测一次,在延测之前,必须对上次所测量的最后一个水平角按相应的测角精度进行检查,对于井下7″、15″和30″导线的限差分别为20″、40″和80″,如不符

测量员安全生产职责

测量员安全生产职责 测量员需要做事踏实,责任心强,吃苦耐劳,接受能力好,具有良好的团队合作意识。以下是小编精心收集整理的测量员安全生产职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。 测量员安全生产职责1 1、使用各种测量仪器及软件,通过专业测量软件进行计算和绘图; 2、依照户外作业流程,进行户外测绘工作; 3、运用专业知识进行土建工程施工测量; 4、分析测量数据,评定测量结果,并编写分析报告; 5、负责对工程施工单位测量专业的技术监督和技术管理; 6、负责测量仪器设备设施的周检和维护。 测量员安全生产职责2 1、紧密配合施工,坚持实事求是,认真负责的工作作风; 2、测量前需了解设计意图,学习和校核图纸; 3、了解施工部署,制定测量放线方案。

测量员安全生产职责3 1 、内部实验室的管理、校准及设备的维护保养。 2、三坐标编程和调试及测量方案的制定; 3 、计量实验室的金相及其他化学分析实验; 4、粗糙度仪,影像仪,轮廓仪,硬件度计等测量设备的操作。 测量员安全生产职责4 1、掌握三坐标测量要求,明确测量方法。 2、编制三坐标测量程序,严格按操作规程进行。 3、正确使用三坐标测量机(海克斯康),并负责日常维护与保养,定期填写点检表。 4、负责室内温湿度控制并做好记录。 5、禁止非三坐标测量室人员,非工作原因进入三坐标测量室。外来人员必须得到测量室管理员许可,并由有关人员带领方可进入。 6、每天操作三坐标前,应对机器进行点检,检查设备状态是否正常,如发现异常,应立即停机并反馈部门主管,严禁强行运行三坐标测量机。

7、禁止在工作台、导轨上放置任何物品,禁止任何工件、工具及手等接触悬浮导轨。 8、每天清洁三轴导轨面及过滤系统的清理检查。 9、按测量标准要求进行数据处理,准确出具测量报告,对测量结果负责,对测量数据进行整理存档。尺寸出现较大波动,及时向上级反映。 10、编制新产品测量程序,做好记录。 11、外来产品经领导批准方可准许测量。 12、负责本公司使用的检具定期测量标定工作。 13、测量室严格执行“5S”管理要求,室内环境应保持清洁、卫生、整齐、安全的良好状态,不得存放与检验无关的物品,不得堆积待检品,检验完毕及时清理,不得长久放置在测量室;检验设备的周围保持足够的空间,以保证操作方便和安全。 14、三坐标禁止安装与工作无关的任何软件或文件,禁止更改任何可能影响使用性能的内部参数。 15、严禁在测量室或其它与检测无关的事情。 16、按公司规定要求,上班穿工作服,不迟到、不早退,不串岗,进入生产现场按要求穿戴劳保用品。

计量设备检定操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 计量设备检定操作规程(新版)

计量设备检定操作规程(新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.0压力表: 1.1压力表的检验周期为半年。对日常工作中发现有压力表异常时需及时进行校验、校准或更换。 1.2外观检查是否完好无损,表针指示是否为“0”。 1.3先把一只经计量检定专业单位校验合格的压力表(与待检压力表量程相当)与被检压力表一起安装在手摇液压泵或小型空压机输出压力端。以被检压力表的量程为基准,按比例选5个压力测试点。将手摇泵或空压机的输出压力调整到测试点压力,静压后记录两压力表显示值,计算出两表误差。各压力测试点测试完成后,得出5个误差值。各压力测试点的误差值大于压力表上所标注的精度等级时,被检压力表为不合格。小于或等于压力表上所标注精度等级时,则说明被测压力表合格。 1.4经检测的压力表如合格,专业技术人员贴上统一的准用证或合格证,交原部门正常使用。如不合格,组织检查维修后,重复1.2

计量器具检定规程

有限公司 游标卡尺检定规程 一、外观检查 1、检查方法:用专用擦布擦拭卡尺表面,保持卡尺表面清洁、无油污,目力观察卡尺。 2、在卡尺表面不有碰伤、锈蚀和其他缺陷; 3、游标刻线和数字应清晰、均匀,不应有脱色现象,游标刻线应刻到斜面下边缘; 4、卡尺上应刻有制造厂名和商标、出厂编号和分度值; 5、使用中和修理后的卡尺,允许有不影响使用准确度的外观缺陷。 二、各部分相互作用检查 1、检查方法:目测和手动检查; 2、轻轻移动尺框,尺框沿尺身移动硬手感平稳,不应有阻滞或松动现象; 3、旋动各紧固螺钉,紧固螺钉的作用应可靠; 4、移动深度尺杆,深度尺不允许有窜动,尺身或尺框的配合间隙引起的外量爪不错位 三、各部分相对位置检定 1、目力观察或用2级塞尺进行比较检定; 2、游标尺标记表面棱边至主标尺标记表面的距离应不大于0.3mm; 四、测量面的表面粗糙度检定 用表面粗糙度比较样块对游标尺量爪的测量面和底座工作面的粗糙度进行比较检定 五、圆弧内量爪的尺寸和平行度检定 用经过技术监督部门检定的合格卡尺沿卡尺量爪在平行尺身的方向上测量.在其它方向上测量时,所测量之偏差应不超过标准值的上偏差,检定是在尺框紧固与松开的两种状态下各测一次。 六、刀口内量爪尺寸和两量爪侧面间隙 先将经过技术监督部门检定的合格卡尺固定在20mm,沿全长范围内测量刀口内量爪尺寸,尺寸偏差由测得值与检定用尺寸之差确定,其它方向测得值与检定用尺寸之差,应不超过内量爪尺寸的上偏差。 七、零值误差的确定 1、移动游标卡尺的尺框,使卡尺的两测量面接触,分别在尺框紧固和松开情况下观察游标零刻线和尾刻线与尺身相应刻线的重合情况,从而确定零值误差。 2、检定深度尺和高度尺的零值时,应将尺置于1级平板上,移动尺框,使量爪测量面与平板正常接触(有微动装置的使用微动装置),检查游标上的零标记和尾标记与主标尺相应标记的重合情况,确定零度值误差。 3、合度应在-0.030-+0.030mm范围内。 八、示值误差的检定

计量人员安全技术操作规程

计量人员安全技术操作规 程 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

计量人员安全技术操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 操作人员经过技术培训,熟悉和了解各种监视、计量、 检测设备的构造、性能,掌握各种监视、测量和试验装置的 正确使用方法。 2. 计量室和试验室应首先保持规定的环境条件,非操作人员不得随意进入,禁止存放任何无关的物品,并应注意做好防火、防爆、防毒、防触电工作,所有计量和试验人员都应掌握有关救护知识和消防器材的使用方法。工作场所有的 消防器材应经常保持完备良好状态。 3. 计量室和试验室的琐匙应由专人保管,在工作开始前打开,工作完毕后应锁好。 4. 监视、测量和试验工作中不得任意离开工作岗位,临时离开应向代管人交代清楚。 5. 工作前应对计量标准、测量器具和试验用的电器设备、 仪表、空调或抽风系统和所有使用设施、工具进行检查,并每天做好场地清扫和设备清洁工作。

中控室操作员职工安全操作规程

中控室操作员职工安全操作规程 1、本工种操作人员必须遵守公司的《安全生产管理制度》和《职工安全生产守则》及其它各项规章制度,并严格遵守本操作规程。 2、必须认真执行公司总经理部和车间等各级领导部门的各项指令,严肃认真、精力集中进行生产指挥与运转操作。 3、必须熟练掌握本系统的生产工艺技术,熟悉现场设备的性能和运转状态,做到准确判断生产中出现的故障及其原因,并按技术操作规程的具体要求进行操作,严禁违章指挥和违章作业。 4、遇有本人判断不清或没有把握处理好的问题,要及时报告领导或找专业技术人员解决。 5、开动设备之前必须与现场负责人联系,做好开车前的准备工作,得到现场工作人员同意方可以启动。在没有接到现场工作人员的通知前,严禁启动任何设备。 6、设备停止运转后,按技术操作规程的要求,配合现场工作人员做好停机后的设备保养和维护工作。 7、中控室操作人员必须同时遵守各岗位巡检工的技术及安全规程。 8、中控室内严禁吸烟,严防意外事故发生。 9、与中控室工作无关的闲杂人员禁止进入中控室。 10、认真执行交接班制度,做到交班详细、接班清楚。接班人不来时,交班者必须坚守工作岗位,保证生产的连续性。 中控室日常管理规定 .1.、保持良好的坐姿,不准随地乱扔杂物,纸屑等。

2、操作人员必须服从值班长,值班领导的工作安排。 3、闲杂人员严禁进入中控室,外来参观人员必须经有关领导陪同方可入内,同时须遵守中控室相关规章制度。 4、凡进入中控室人员,均需换拖鞋进入中控室。 5、中控室当日上岗人员,班中不能玩手机、拿手机看书、上网、打游戏、聊天等。 6、操作人员要时刻注意本岗位参数变化,不准离岗、睡岗、东张西望,如需离开要向班长请假,说明事项和时间,一遍调整好工作安排。 7、各种记录,报表要摆放整齐,数据填写工整、规范、真实、用语准确、恰当,不准在记录上乱写乱画。 8、不准迟到,早退,有事须履行请假手续。 9、交接班时不得大声讲话,每个岗位人员接班时要对上一班的记录,画面,发生的事项及未处理完的事项详细翻看,做好接班后的工作。10.非中控室人员不得上机操作,如有需要由本岗位人员操作帮其完成,否则追究班长责任。 11.上班期间除对讲机外,个人的手机均需处于震动功能上,避免影响操作。 12、操作人员上岗时姿势要端正,两眼注视显示器,不准坐在椅子上左右摇摆,不准斜躺或靠在椅子上 13、中控室保持安静,严禁聊天说一些和工作无关的事情, 14、下班后由班长开好班后会,打扫干净卫生,对上一班的工作和注意事项要有记录。

计量工安全操作规程示范文本

计量工安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

计量工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、质量流量计 1. 使用时确保液体流向与流量计壳体箭头所示方向一 致,勿使液体倒流。 2. 液体的压力和温度应符合流量计的使用要求。 3. 使用前,记下监视器上流量的累计总量。 4. 开启流量计,调节流量计下游阀门开启度,避免流 量超限,观察流量计是否运行正常。 5. 若有异常情况,立即停止计量工作,查明原因并排 除之。 6. 计量结束后,再次读取监视器上的累计总量,计量 前后两次示值之差即为本次计量的液体体积总量。 二、磅秤

1. 将磅秤放在平整的地面上。 2. 将磅秤清扫干净。 3. 将磅秤游码移至“0”点上,观察是否平衡,如遇见偏高或偏低时,可将平衡螺母旋动调节,直至平衡方能开始使用。 三、电子秤 1. 将电子秤调至水平。 2. 接通电源,按下“零/皮”键,显示器显示 “0.000”开始称量。 3. 称量结束,关闭电源。 4. 将电子秤擦拭干净,妥善保管。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

2021新版测量员岗位责任制

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版测量员岗位责任制 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021新版测量员岗位责任制 ⑴认真学习和执行国家法令、政策与规范。在项目工程师的指导下工作,并对自己的工作质量负责。 ⑵施工前必须熟悉图纸及图纸会审、设计交底,编制测量方案。 ⑶定位放线工作必须执行自检、互检,合格后,由负责部门检验。实测要当场做好原始记录,测后要保护好桩位。 ⑷测量计算要依据正确、方法科学,计算有序、步步校核,结果可靠。 ⑸正确使用维护测量仪器,按计划做好仪器的周期检定工作。 ⑹对工程轴线定位、标高控制、建筑物垂直线等负责。 ⑺认真做好以下工作: ①房屋基础测设,轴线、引桩、龙门板设置,楼层轴线投测,楼面高层传递; ②厂房控制网建立、柱列轴线与桩基的测设、柱子吊装测量;

③高层建筑基础及基础定位轴线测设、垂直度的观测、标高测设及水平度的控制。 ④管道选线及中线测量,烟囱、厂、区道路测量。 ⑤建筑物的沉降观测、倾斜观测、裂缝观测; ⑥及时做好测量,并做好原始记录 ⑦做好仪器的保养、保管并经常校验和维修 ⑧坚持按照施工规范及操作规程操作,及时建立自检评定资料,办好有关的签订手续。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

相关文档