物料提升机拆除方 案
物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司 1 月 1日
物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215- 2、《施工升降机安全规程》GB10055- 3、《施工升降机》GB/T10054- 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46- 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》GB/T189- 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 三、机具准备: (1)机具
四、拆除前升降机检查记录 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高
强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。 C、拆卸前的检查,规划施工现场,查看拆卸现场有无障碍,便于运输车辆出场及拆卸作业。 D、查看基础有无沉陷、裂纹,整机部件是否齐全;安全装置是否灵敏可靠。 E、检查卷扬机制动器是否灵敏可靠;电控是否安全可靠。 F、先将吊杆置于吊笼顶部上升至拆卸高度,竖立吊杆用螺栓将一个托底支撑和二个中间支撑将吊杆固定在架体上。吊笼下降至地面拆除起重绳并将起重绳穿入吊杆的滑轮、吊钩后将绳头用绳卡固定于吊杆。 J、拆天轮组:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开顶部标准节上面4个M20*220高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放至地面。 K、拆顶部第一节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起升高于标准节上口即可,转动吊杆将其放之地面。 H、拆顶部第二节标准节:用吊具将吊杆的吊钩和标准节栓牢,松开被吊标准节下面4个M20*170的高强度螺栓后,点动卷扬机使之微微起
物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件
该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。
大模板吊装安全技术交底 为准确安全的安装大模板,特规定本规范。每位吊装大模板的操作工必须认真学习本规范,并签字后方能作业。若因违反本规范而造成质量安全事故,将严肃追究违章者责任。 1、高血压、心脏病及年龄小或老者,不得从事本工作的作业, 若隐瞒病史不报者,所造成的后果由自己负责。任何作业 人员严禁带病上班。 2、仔细检查塔吊钢丝绳,卡口处不能有起毛、松散的现象, 绳卡必须按要求上紧,绳卡和吊环不能有裂纹及其他损坏, 现场必须备用两套钢丝绳以备急用。做到谁使用谁负责, 日常检查主管者做好日常监督工作。 3、大模板上吊环的位置要对称,严禁起吊时大板倾斜,挂环 前必须检查大板的吊环,若有松动要及时上紧,加紧双螺 帽;若有裂纹、脱焊及时更换,做好日常检查。 4、每开始一个房间的起吊作业,必须先观察房间内外、上下, 清除大模板周围的一切障碍物和空中电缆电线,然后按先 易后难的顺序起吊安装。大板起吊前必须把它相邻、相对 的大板(或角膜)用铁丝固定好,并打好支撑,防止其失 去依靠或受撞击而倾倒。 5、仔细查看大模板的脱模、拆离是否彻底,相邻的模板(包 括角膜)间不能有螺杆、钢管、铁丝等连接。大模板及其
支撑上不能靠、压其它任何材料。但大板起吊时,在未挂 钩、紧绳前严禁拆掉固定大模板的铁丝和支撑。 6、起吊前仔细查看大模板自身的配件是否有松动,及时加固。 大模板上严禁捆绑,夹带任何材料,严禁人员站在大模板 上起吊。 7、挂环后,指挥先给塔吊司机稍起的指令,让钢绳绷紧,在 拆除固定大板的铁丝和大板支撑,并检查同相邻的大板有 无连接或存在其它的障碍物,及时排除,然后必须一边一 人把大板扶稳,指挥司机缓慢起吊,严禁大板猛起合大幅 度的摆动,待大板起吊离吊板人员头顶500mm左右时,并 确定空中无障碍物后,才能加速起吊。 8、严禁同时吊装两块板。 9、严禁在未加固校正的大板上行走。 10、吊装外墙大模板应先吊装内模板后再吊装外模板,以便固 定外膜。若因特殊原因,须先起吊外膜时,除用铁丝固定 在主筋上外,必须用两根钢管(或钢丝绳)把大板的两端 吊环同楼面的预埋钢筋桩拉接,防止大板受力从外墙滑落。 11、吊装楼梯间的大板,必须把相对的两块大模板的两边上下 各用一根合适的钢管对撑,即共对撑4根钢管,防止大板 同时内倒伤人。 12、每块内板必须安装两副可调三角支撑,大板吊装就位后, 在解掉吊环之前应立即调整支撑,让大板与楼面的夹角在
安全技术交底书 表格编号CRECSH-PM-0908 项目名称中铁上海工程局集团重庆轨道交通十号线10701标第 1 页 共页交底编号 工程名称正线轨道工程、朱家湾车辆段 设计文件图号 施工部位全线起重吊装施工 交底日期2016\4\19 安全技术交底内容: 1、安全技术交底范围; 本次交底为重庆轨道交通十号线轨道工程10701标全线起重吊装施工的安全技术交底。 2、安全技术交底的内容: 见附页 附件及附图: 无 交底人:复核人:接受人:
交底内容: 一、起重吊装作业要求 本标段起吊物主要是轨道车、平板车、混凝土运输罐车、焊轨机、钢轨、轨排、轨料、周转材料、钢材、机具等作业。吊装轨排最长25m,重13.4t,吊装最重轨道车24t;起吊作业前必须先进行试吊,经过试吊方能进行正式吊装。 桁架式起重机必须安装有行程限位、最大吊重重量限制装置,防止作业人员超荷载吊装,失控发生事故。 钢轨、轨料吊装 首先按设计及规范要求设置吊点,吊钩固定牢固,并经自检和现场负责人检查合格,方能进行钢轨吊装。起吊前必须进行起吊设备检查,通过检查和运转正常后,方能进行起吊。 钢轨起吊必须先进行起吊重量、起吊挂钩、起吊钢丝绳、行程限位装置等检查,同时验证起吊物是否平稳牢固,严禁在起吊车旋转半径内站立非信号索工以外人员。 1.起吊作业必须执行“十不吊”规定 1.1“十不吊”规定 (1)超负荷不吊;(2)歪拉斜吊不吊;(3)指挥信号不明确不吊; (4)安全装置失灵不吊;(5)重物越过人头不吊;(6)光线阴暗看不清吊物不吊;(7)埋在地下的物件不吊;(8)吊物上站人不吊;(9)捆绑不牢不稳不吊;(10)重物边缘锋利无防护措施不吊。 6.1.2除执行“十不吊”之外的注意事项 (1)吊小型物料,无法捆绑的,如扣件、砼保护块、不足1米长
柳州市协和房地产开发有限公司 协和家园?集美郡小区4#楼 物料提升机 安装与拆除施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 审批:_______________________________ 编制日期:2011年_____ 月____ 日 总监审批意见:______________________________ 监理单位:(章) 建设单位代表审批意见:_______________________________ 建设单位:(章)
一、物料提升机的安装与拆除必须由持有拆装资格的单位和具有高处作业的持证人员进行安装 与拆除作用。 二、安装与拆除前,作业人员要认真阅读安装、使用说明书;要对作业人员进行分工与操 作技术交底工作,确定指挥人员,或定安全警戒线区域;并设好监护人员,排除作业障碍物,认真作好安全防范工作。同时安装人员要检安全用品(如安全帽,安全带, 防滑胶鞋等)是否准备齐全。 三、安全人员在安装前应检查的内容有:金属结构的成套性和完整性;提升机的结构是否完 整良好;电气设备是否齐全可靠;基础作法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连 接件的位置是否正确和牢固。 四、提升机的架体和缆风绳的位置靠近或跨越架空输电线时,应保持最近安全距离,并要 采取安全防护措施,增设屏障,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标牌。 五、井架提升机的基础,应能可靠的承受作用在其上的全部荷载;基础的埋深与做法,符合设 计要求和提升机出厂的使用规定;当无设计时,应符合下列要求: 1 土层压实后的承载力,应不小于80Kpa。 2、浇注C20混凝土,厚度500 mm; 3、基础表面平整,水平偏差不大于10mm, 4、基础应有排水沟。距离基础5m的范围内,开挖沟槽有较大振动时,必须有保证架体稳 定措施。 六、架体的安装 1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般大于8m),应采取临时支撑和临时缆风绳固定。并进行初校正。在确认稳定时,方可进行继续作业。 、 2)架体各节点的螺丝必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔。更不能漏装或用铅线代替。 七、安装把杆时,应符合以下要求; 1))把杆不得装在自由架体端处。 2)、把杆底要高出工作面,其顶端不得高出架体, 3)把杆应装安保险钢丝绳,起重吊钩应设置限位装置, 4)把杆与水平面的夹角在45°--700之间,转向不得碰到缆风绳。 5)随着工作面的提升需要重新安装时,其下方的其它作业应暂时停止。 八、附墙件的安装 1)、提升机的附墙件应符合设计要求,其间距不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须曾设一组。附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接。并形成稳定结构,不得连在脚手架上,严禁使用铅线帮扎。 2)、附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木材、竹杆等做附墙件与金属架连接。 3、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。高架提升机任何情 况下均不得采用缆风绳。 九、缆风绳的安装 1)提升机的缆风绳经过计算确定选用多股钢丝绳,直径不小于9.3mm,提升机高度20 米以下时(含20米),设缆风绳一组(4—8条)提升机高度在21—30米时不小于两 组。 2)揽风绳应在架体四角有横条缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体应用风缆扣进行连接,防止架体钢材对缆风绳的剪力
吊装安全技术交底 1. 龙门吊拼装完成后,应按照设计要求组织检查验收。 2. 移动式龙门架除进行静载试验外,还应等载在轨道上往返运行一次,检查龙门吊在移动中的变形以及轨距,轨道平整度等情况。 3. 吊装作业前必须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性,并 进行试吊。 4. 钢丝绳必须按照设计荷载要求,选用适合的标准绳索,在使用中,应当经常注意检查,并做到必要的维护。 5. 吊装作业时,必须安排专门的人员进行现场安全管理,统一指挥。 6. 严格按照指挥信号操作,指挥信号不明确,严禁起吊,对紧急停 车信号,不论何人发出,应立即执行。 7. 开车前或操作中接近人时,须鸣铃或报警。 8. 吊装的吊物要捆扎牢靠,吊钩要找准重心,吊物要垂直,不准斜 吊或斜拉。 9. 严禁超负荷或被吊物重量不清时起吊,物体起吊时,严禁人员站 在吊物上,其下方严禁站人。 10. 起重机在起吊满载或近满载时,应先将载物吊起地面20~50公 分停止提升,检查起重机的稳定性,制定器的可靠性,重物的平衡性,绑扎的牢靠性,确认无误后方可再进行提升。 11. 吊起重物作水平移动时,应将重物提高到可能遇到障碍物0.5米 以上,运行时被吊物不得左右摇动。 12. 开动和停止电动机,应缓慢平衡地操作控制器,作后面移动必须
等机、物完全停稳后方可操作。 13. 作业遇到有停电或其它特殊情况,应将重物落至地面,不得悬在空中。 14. 起重机在作业闭合主电源之前,应使所有的控制器处于停止状态,工作中突然断电时,应将所有的控制器置于停止位置,在重新工作前,应检查起重机的运作是否正常。 15. 被吊物菱角处与绑扎钢丝绳之间必须加衬垫。 16. 起重机的结构或零件有影响安全工作的缺陷或损伤时,严禁进行起吊工作;施工场地昏暗,无法看清场地、被吊物或指挥信号时不 得进行吊装工作。 17. 当吊装作业结束时,应将起重锚锭安全,当风力大于6级时,一般应停止工作,并将起重机。 18. 龙门吊拆除时,应遵循安全技术措施。 字段2
一、编制依据 龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92,建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范JGJB-2001,SBA150 型开门自锁断绳保护自升门式提升架安装使用说明书。《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况及安装条件 本工程为唐山市宏扬花园商住楼工程,位于唐山市火炬路西侧,由唐山宏扬房地产开发公司招标筹建,唐山国旺建筑安装有限公司中标承建。工期为333 天,要求2001 年10 月10 日开工,2002 年10 月30 日竣工交付使用。该工程由唐山市规划建筑设计研究院设计,建筑平面为 5 单元组合条式住宅楼。建筑面积为16757.66M2 (其中地下室面积2310M2 )。地下是一层半地下室,地上王体为六层。地下室层咼2.2M,首层层咼为3.6M ,—层层咼为3.0M,三至六层层高为 2.9M,单元组合为一梯两户,一二层为商业用房,三至六层为住宅。该工程为框架结构。龙门架六台,提升架由承德市三宝建筑机械厂制造。 三、拆除人员组成现场总指挥:张友富拆除负责人:赵国民机具负责人:邓军卷扬机手:咼洪全、杨文清、陈玉兰架子工:张占洪、张存柱、杨振华、张国臣 四、拆除方法 拆架基本按照与安装步骤相反的次序进行: 1、放下吊蓝,再落自升平台,即将提升滑轮组件置于立柱顶部,先稍向上提起平台,拉动自翻爬爪尾部绳子使爬爪倾斜离开立柱,并将绳端系在平台上,保持爬爪倾斜。反摇手动卷扬机使平台下移一个标准节,放松爬爪尾绳,使平台卡在下移的标准节上,从立柱顶取下提升滑轮组件置于平台上,并上升吊蓝。 2、用平台上的扒杆将上一节标准节卸下,放入已上升的吊蓝内,将卸下的标准节运至地面卸下来,再按步骤 1 放下下一个标准节,如此重复,将标准节一组一组的拆下。 3、当需要拆哪一组附着时就拆哪一组,不可把所有附着架同时拆除,外封闭脚手架也应随立柱一步一步地拆除,以防拆架时晃动。 4、拆到只有两组标准节时就开始拆下吊蓝,撑杆放下平台,卸标准节、地梁等。 五、拆除安全技术措施 1、拆除前,操作人员要详细检查现场周围环境,清除障碍物。划定危险区并设置围杆或警戒标志。拆除时要设专人监护,禁止人员进入危险区,并随时观望拆除过程中架体的稳定情况,如发现倾斜问题,立即报告负责人停止作业,采取措施。 2、拆除前要统一指挥作业人员要服从领导,密切配合。严格按交底顺序、安全措施进 行。特别是拆除缆风绳时要注意架体的稳定情况。 3、拆除前,工地负责人要根据方案的拆除方法、拆除顺序、使用的机具设备和现场的具体情况,编写安全技术交底,交底的内容要全面,具体针对性强。 4、安全技术交底编好后,工地负责人要按规定向班组长或全体作业人员,行文字和口头交底,讲清拆除方法、拆除顺序、机械设备的使用和现场做业时应注意的事项和具体要求。交底后,交(工地负责人、安全员)、接(作业班组长)双方在书面交底上签字,交底后,作业班组长与其作业组全体员工要认真履行自己的职责,按交底要求进行拆除作业。 5、拆除前,要对使用的绳索、机械设备、支撑杆件等进行检查,符合要求后才能使用 6、拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体,拆下的杆、件等要及时清理,放置在规定的位置,并码放整齐。 7、拆除卷扬机,必须先拆断电源,经检查无误后,才能进行拆除工作。 8、拆除缆风绳或连墙杆前,应先设置临时缆风绳或支撑,确保架体的自由高度不大于两个标准节。
物料提升机安装拆卸施工方案 一、工程概况 该工程为金域华府住宅小区1#住宅楼,剪力墙结构,建筑面积:8877.83㎡,层数:18层,建筑高度:55.00米,建筑长度:34.00m ,宽度:17.90m。该机械设备的安放位置从施工布置平面图所确定的位置为准。 二、安装技术要求 1、安装场地先平整夯实,禁止在松土或沉陷不均的土层浇注混凝土基础,土层压实后承载能力应大于150kPa; 2、在物料提升机安装场地范围内,排水要畅通,不得存在积水浸泡。 3、现场浇注混凝土,螺旋应伸出基础表面60mm。 4、基础钢筋混凝土标号为C20,必须养护15天以上,混凝土基础平面度偏差≤2mm,水平度偏差≤5mm。 5、提升机应设置避雷装置,金属结构及所有电气设备的金属外壳应可靠接地,接地电阻应不大于4Ω。接地、避雷装置由用户按照有关标准自行设置。 6、提升卷扬机安装时卷筒应与导向定滑轮对中,钢丝绳的出绳偏角a;当自然排绳时a≤1.5°。当穿越主要干道时,应挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行的区域内堆放物料。 7、安装金属结构: 1)、安装底架,与地脚螺栓连接牢固。 2)、将第一节标准节下端与底架用螺栓连接牢固。用M20高强螺栓将标准节固定连接牢固,高强螺栓预紧力矩为370±10N.m。
3)、将4件导轨架与第一节标准节连接好。 4)、将每一节标准节连接好4件导轨架,利用施工现场塔机或物料提升机自备安装抱杆安装标准节(包括导轨架);当安装至第3节标准节时,安装撑杆并紧固各连接螺栓,标准节对接应平直,相互错位形成的阶差应不得大于1.0mm。检查标准节的安装垂直度,在两个方向均不得超过被测高度的2/1000。调整到符合要求;当安装至第4节标准节时,在其中部安装附墙架,然后继续安装标准节,每6米安装1件附墙架,直到物料提升机所需最大高度。 5)、安装天梁。 6)、安装卷扬机。 7)、放进吊笼,穿绕好提升钢丝绳,安装好各个安全装置。 8、高空安装作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时应系好安全带。应在风速不大于13m/s的条件下进行安装、拆卸作业。 三、操作与使用 1、严禁载人运行。 2、卷扬机操作者应经过训练,能训练操作各电气控制开关。操作时精力要高度集中,反应要迅速。特别是吊笼接近极限高度位置时,注意及时停车,一旦限位开关失灵应立即停车,拉总闸。检查限位失灵原因作检修。 3、使用吊笼前必须检查各连接件是否可靠,8个滚轮是否松动。升降是否灵活,发现问题立即解决, 4、经常检查钢丝绳是否磨损、断股、折弯现象,达到报废程度必须立即更换。工地应对钢丝绳每天检查三次,如发现钢丝绳有磨损、断股、折弯压痕和其它异常现象立即更换钢丝绳,如未
表C2-4 安全技术交底记录编号: PC梁顶部预先测放好叠合板定位线。叠合板吊运距墙顶500mm处停止降落。作业人员参照定位线引导楼板降落至木龙骨上,叠合板每边伸入梁边线15mm。
二、楼梯吊装: 1.楼梯受力集中,导致构件破坏:吊装采用专用吊架,吊架由工字钢焊接而成尺寸2m×1m,吊架四角设置专用吊耳,吊耳下对称布置2长2短吊索,其中2根短吊索与手动吊葫芦连接。每段楼梯内置4个M20螺母均匀对称分布在踏步水平面上,吊装配置与螺母匹配的专用吊扣,然后吊扣与吊具吊钩连接。以避免构件受力过于集中,导致构件破坏。 2.楼梯安装偏差较大:就位前标高用钢垫片调整好,同时连接部位采用专用高强座浆料铺平。当吊距楼梯安装面1m时停止降落,作业人员稳住PC楼梯并防止与周围现浇结构碰撞,根据水平控制线缓慢下降楼梯,微调手动葫芦使预制楼梯端部水平段的圆柱体空腔对准预埋螺栓安装至设计位置。利用之前放出的楼梯间控制线放置楼梯精确就位,摘钩。 3.吊架四角设置专用吊耳,吊耳下对称布置2长2短吊索,其中2根短吊索与手动吊葫芦连接。每段楼梯内置4个M20螺母均匀对称分布在踏步水平面上,吊装配置与螺母匹配的专用吊扣,然后吊扣与吊具吊钩连接。以避免构件受力过于集中,导致构件破坏。 4.楼梯安装偏差较大:就位前标高用钢垫片调整好,同时连接部位采用专用高强座浆料铺平。当吊距楼梯安装面1m时停止降落,作业人员稳住PC楼梯并防止与周围现浇结构碰撞,根据水平控制线缓慢下降楼梯,微调手动葫芦使预制楼梯端部水平段的圆柱体空腔对准预埋螺栓安装至设计位置。利用之前放出的楼梯间控制线放置楼梯精确就位,摘钩。 三、剪力墙吊装:
某某经济适用房工程#楼/ #楼 专项施工方案 井架式物料提升机搭拆方案 编制:(原创)
目录 施工方案审批表 (3) 1. 总体概况: (4) 2. 建筑概况: (4) 3. 物料提升机方案编制基础 (4) 4. 提升机基础位置及结构形式 (4) 5. 井架式物料提升机的选用 (6) 6. 基础、附墙架、缆风绳及地锚的设置 (6) 7. 提升机的安装与拆除 (6) 8. 提升机试吊 (7) 9.安全使用技术交底 (7) 9.1. 使用过程中,作好定期检查和日常检查工作 (8) 9.2. 安全使用提升机的规定要求 (8) 9.3. 井架提升机的安全防护 (9)
施工方案审批表
1.总体概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监督单位: 监理单位: 施工单位: 建设地点: 建筑功能:商业、住宅 建筑物合理使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:8度 结构形式:现浇钢筋混凝土剪力墙—框架结构; 建筑面积: 32#商住楼建筑物高度:30米;公建14#楼高度:14.85米 32#商住楼层数:地下1层;地上9层(一、二层为商业,三层以上为住宅) 公建14#楼:地下1层;地上3层 设计标高:±0.000=42.700m(商业一层室内外高差为0.15米;首层住宅入口处标高为±0.150) 2.建筑概况: 略(根据实际填写吧!!!!) 3.物料提升机方案编制基础 本方案系在提升机具备产品合格证和厂家具备生产许可证的基础上编制。 4.提升机基础位置及结构形式 本工程拟设提升机两台,位置分别设置在32#楼南侧和G14#楼东侧,计划安装时间分别为7月初和8月底。 基础设置基本尺寸参考厂方“产品使用说明”中提供的基础形式,根据本工程实际进行适当深化。(具体见附图1)
某公园工程物料提升机安装与拆除方案(doc 13页)
公园1号工程 物料提升机安装与拆除方案 第一节、工程概况 本工程位于广西北流市城西公园旁,为37栋多层、小高层、高层组成,框剪结构,总建筑面积约423251.3m2。井架的结构详见说明书。 第二节、编制依据 1、《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社1999年1月出版) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 3、〈实用建筑结构工程师手册〉、(建筑工程出版社1997年12月出版) 第三节、物料提升机基础及卸料平台计算 一、物料提升机基础承载力验算 基础由采用钢筋砼板,砼强度等级为C25,钢筋布置为双层纵横φ14@250。基础面高出现地面200mm,基础地基由质土和砂回填夯实而成。基础板厚300mm,钢塔底座用预埋地脚螺栓连接,详见基础平面布置图。本工程钢塔安装高度最高为57.6m,从第二层起,每隔二层设一道刚性附墙,故只计算基础垂直压力。 (1)上部结构传至基础顶面的竖向力设计值下,
1)荷载计算 恒荷 胶合板:0.9×0.018×6=0.097(KN/m) 纵向水平杆:0.0384(KN/m) 合计:0.136(KN/m) 施工荷载0.9×2=1.8(KN/m) 2)强度验算(根据建筑工业出版社1997年12月出版的《实用建筑结构工程师手册》)得: q=0.136×1.2+1.8×1.4=2.68(KN/m) M=0.125ql2=0.125×2.68×1.52=0.76(KN.m) =M/ =0.76×106/(5.08×103)=149N/mm2 凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 物 料 提 升 机 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日 目录 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7) 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7) 一.编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工物料提升机安全技术规程》DBJ14-015-2002 二.工程概况 本工程“凯里经济开发区工业职业技术学校建设工程(图书馆14#楼)”位于贵州省凯里市开发区教育园区,凯里学院斜对面桥洞口镰刀湾路口向里1km。本工程建筑面积5339.16㎡,建设用地面积1296㎡。 14#楼图书馆主体结构为地上七层钢筋混凝土框架结构,楼板为现浇混凝土板,基础为桩基础。建筑高度为21.9m。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,地面粗糙类别为B类,框架抗震设防类别为丙类。 本工程的二次结构砌筑施工、装修工程施工材料垂直运输均采用SSD60型物料提升机,本工程拟选用1台物料提升机,安装在建筑物南侧4-5轴处,架体中心距离现场外落地脚手架约为2000,物料提升机高度=檐口高度+6m。物料提升机自由端高度不大于6m;高度超过16m时须增加附着装置,整机每隔6m由附着杆与建筑物相附着。架体顶端距最高一组附墙架的距离不得大于6m。 三.方案设计 3.1.物料提升机的选择 物料提升机拟选用SSD60型物料提升机,由佛山市佛宇重工实业有限公司生产,广西建工集团建筑机械制造有限责任公司提供安装拆卸工作,物料提升机经市安监站安装告知确认后方可进行安装工作,经检验、验收合格,备案手续齐全后方可使用。 3.2.物料提升机基础设计 根据SMZ150物料提升机使用说明书规定,具体要求如下: 1.土层压实后的承载力,应不小于0.15Mpa; 2.浇筑C30混凝土,规格为4000×4000×600。 3. 在距基础轮廓边缘0.5米处挖设排水沟,做好基础排水措施。 四.物料提升机安装 4.1.物料提升机安装准备 1.安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证;安装、拆除作业人 目录 一.编制依据: (2) 二.工程概况: (2) 三.管理架构 (2) 四.升降机情况: (2) 五、升降机钢塔基础: (3) 六、安装前的准备工作 (3) 七、安装拆除具体要求: (4) ㈠升降机的安装 (4) ㈡拆除具体要求: (8) 八、升降机的调试验收、安全使用和维护 (9) 九、安全使用规定 (10) 物料提升机安装拆除方案 一.编制依据: 1.物料提升机安全技术规范JGJ88-92。 2.青澳·香湖湾商业综合住宅楼工程施工图纸。 二.工程概况: 建设单位:汕头市香湖投资有限公司。 设计单位:广东中美建筑设计院有限公司。 地质勘查单位:汕头市粤东工程勘察院。 汕头市香湖投资有限公司(下称建设单位)拟建的青澳?香湖湾商业综合住宅楼位于汕头市南澳县青澳湾沙滩。项目总占地面积约17903.13m2,总建筑面积约82725.22m2,2幢26层,地下室2层。建筑结构为框剪结构,基础形式拟采用桩基础,工程重要性等级为一级。 三.管理架构 为了安全、优质、高效、如期的完成该分项工程,特成立管理小组进行管理。 组长:马勇 副组长:朱文亮 组员:陈惠文、陈福生、朱文州、邱礼沌 四.升降机情况: 本工程采用佛山市南海南方重工实业有限公司生产的SS100货用提升机,SSD100货用提升机的性能指标及各项安全装置、电气系统装置,符合GB/T10054-2005《施工升降机》标准,有效高度40米,(详见SS100货用提升机合格证)本工程根据现场施工需要,提升机现场搭设高度为14.4m(共8节标准节)用100角铁为立柱的二斗规格 井架。 五、升降机钢塔基础: 1、基础设计:塔身与建筑物立面外边缘距离1.50m,基础按专项方案施工,厚度为250mm,配筋双层双向Φ12@160,C30砼。保证整个基础能承受2倍的上部荷载,并分别预埋-M20地脚螺栓。 2、基础表面平整度误差不应大于10mm,砼强度达到70%方可开始安装,基础四周要设排水设施,在距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 3、本工程建筑物高度 89 米左右,设计基础适应于高架提升,受力验算见基础受力计算书。 4、卷扬机基础 卷扬机选用1T卷扬机,安装在井架侧边,捣制C20砼基础,1.2×1.2×0.8厚机座,预留埋地脚螺丝固定,基座面纵横向要保持水平,基座轴线与井架对齐,螺栓埋入砼内锚固长度40d。 六、安装前的准备工作 1、检查塔身金属结构的成套性和完好性。 2、仔细检查电气设备及提升设备的可靠性。 3、检查基础做法是否符合设备尺寸要求及荷载要求。 4、检查地锚位置,附墙架连接件的位置是否正确,埋设牢固。 5、检查架体、缆线位置是否靠近或跨越架空输电线路,是否保持最小安全距离。跨越380V及以下架空线路,最小垂直安全距离为 吊装作业安全技术交底 一、工程概况 中新天津生态城中央大道(玉砂道-汉蔡路)雨水管道工程位于天津滨海旅游区北部现状中央大道两侧,北起汉蔡路,南至玉砂道,道路全长约2.14公里。本工程主要包括新建雨水管道及嘉顺道过中央大道顶管工程。新建雨水管道5267m(含收水支管,管径φ300mm~φ1000mm),既有管涵接长144m(管径φ1500mm、φ2000mm),埋深~4.0m;嘉顺道过中央大道顶管工程含雨水管道(管径φ2200mm,埋深8.25m)和污水管道(管径φ1000mm,内套DN600玻璃钢夹砂管,埋深6.61m)各109m,以及预留管道48m。 二、安全、环保目标 1.安全目标 严格遵守国家及地方的相关安全生产的法律、法规,交通部颁发的有关安全生产的有关规定,确保实现无工伤、死亡事故;无交通死亡事故;无触电事故;无等级火警事故;无机械设备、汽车肇事及管线损伤事故。 2.环境保护管理目标 认真贯彻落实国家、天津市有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,做好施工区域的环境保护工作,对施工区域外的植物、树木尽量维持原状,防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理,防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理,合理排放废渣、生活污水和施工废水,最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。 三、生产操作人员安全职责 认真学习和严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负有直接责任。积极参加安全培训教育和各项安全活动,特殊工种必须持证上岗,无证者不得独立上岗作业。 上岗者必须按规定着装,妥善保管和正确使用各种防护器材,工作中要精力集中,严格执行操作规程。保持作业环境清洁,保证使用设备、机具、安全防护装置灵敏可靠。交接班必须交接安全情况,交班要为接班创造良好的安全生产条件。 正确分析、判断处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时,积极参加事故抢救工作,保护好现场,并及时如实向上级报告。 四、吊装施工工序要点 1.机械材料进场及现场准备 首先进行场地踏勘,如果防碍施工或对安全操作有影响,采取了清除、移位、保护等措施妥善的进行了处理。 场地的大小要能满足大型吊装设备作业。吊装机械的放置及运输车等协调工作的要求。 机械进入施工场地及吊装、挪运吊装物时要注意对成品构造物、中央大道道路、道路灯具设施及附属设施的保护。 2.管道的吊运施工 构件进场 (一)构件进场需根据吊装计划,卸放构件时要放在适当的支架或者枕木上,防止构件损坏。 (二)运送构件时,轻吊轻放,禁止拖拽,避免构件损伤或损伤中央大道及附属设施。 (三)起吊运输中应免受振动、冲撞,防止安全事故发生。 (四)卸吊构件作业必须由工地有资质的人负责。 进场构件验收 (一)构件进场需检查出厂合格证及其检测报告等资料 马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工 日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括: 1. 工程概况: 拟建的,属系统枢纽站。站址位于西青区大寺青凝侯南侧,规划京灿 高速公路东侧。占地面积9667.35平米总后楼为三层钢筋混凝土框架建筑。建筑面积8566.92平米。地上两层,地下一层。地下室高 4.5米一层布置电气设备,包括220VGIS、IIOkvGIS、消弧线圈室、蓄电保护室及会议室等,其中220VGIS、IIOkvGIS室占两层空间,层高10.8米二层布置有电容器室,层高5.4米。建筑物一字型布置建筑物轴线尺寸为:80.8*51.9米。建筑物采用预制方桩基础。 2. 编制依据: 2.1《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(TGJ59-92) 2.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 物料提升机的选择: 根据建筑工程安全与文明施工管理的要求,结合本工程特点,选用经 过技术鉴定和有准用证的KSSTE100定型物料提升机。 4. 物料提升机的安装与稳定: 4.1架体基础施工: 4.1.1. 龙门架基础坑深40-50cm,找平夯实后承载力不小于80KPA , 用C20砼浇筑基础,厚度350mm。预留孔150 X 150 x 320mm ,基础表面要平整水平度误差不大于1/1000,基础应有良好的排水功能。 4.2.2. 卷扬机基础坑深50-70cm,找平夯实后用C20砼做基础平台, 地锚坑深度不小于1.5m,机身与地锚必须连接牢固,预留孔洞150 X 150 x 450mm。 4.2.3. 龙门架与卷扬机基础尺寸详细见附图。 4.3龙门架提升(第一次升节应在完成电器系统接线后进行) 4.3.1. 用经过培训的操作人员2-3人进入笼内,上至自生平台,先放松钢 物料提升机拆除方案 物料提升机拆除方案 编制: 审核: 批准: 河南金魁起重设备安装有限公司2017年1 月1日 物料提升机拆除方案 一、编制依据 1、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 2、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 3、《施工升降机》GB/T10054-2005 4、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 5、《建筑起重机机械安全评估技术规程》 GB/T189-2009 6、施工升降机技术说明书 二、工程概况: 工程名称: 郑州市惠济区花园口镇合村 并城项目安置区6#地 工程高度: 25.99米 楼层: 7/9层工程地址: 京水路结构型 式; 剪力墙结构竣工日期: 年月 三、机具准备: (1)机具 序号名称名称数量备注 1 安全帽8个 2 保险带4根 3 安全警示带40m 4 棉花板手2把 5 棉花板手17一29 2把 6 专用板手27一30 2把 其他:吊车一台 检查部位检查内容要求检查结果 传动部件钢丝绳符合使用要求、无断丝、无锈蚀合格各部导轮组中磨损不超标、磨损无裂缝、损伤符合要求 限位和保险制动调整合理,各传动件润滑良好,无异常合格 各部限位装置齐全、灵敏可靠齐全、灵敏可靠各部保险装置齐全、灵敏可靠齐全、灵敏可靠 结构部分各部焊接无损伤、脱焊、开裂和变形合格 各紧固件、销齐全紧固、齐全 电气部分各部表面无锈蚀,并有可靠防腐符合要求电缆、电气线路绝缘良好,对地绝缘≥1M∩合格电气元件动作灵敏灵敏可靠 其他 操作系统灵活可靠灵敏可靠 安装工必须持有效证件操作有 五、准备工作 准备好拆除工具、卸具、绳具、存装零件的容器、箱等物和运输工具。 现场应做到道路畅通,并保证有一定的堆场和工作面积,在工作场地周围做好围护设施,设人值班,防止无关人员进入。拆除人员秉承谁安装谁拆除的原则。 六、拆除方案 1、升降机的拆卸是安装的逆过程,由上至下进行拆除。拆卸下的高强度螺栓应保存好,螺纹部分应涂防锈油备用,高强度螺栓重复使用次数按国家要求执行不得超过2次。 A、参与拆卸的人员必须获得有关管理部门的相关资质证书后方可进行拆卸作业。 B、按制定的拆卸方案进行作业。负责拆卸人作业前必须对拆卸组员进行安全技术交底,各负其责,作业中由一人专门统一指挥。 吊装作业安全技术交底 1、起重作业要做到“十不吊”: ⑴、指挥信号不明或违章指挥不吊;⑵、重量不明或者超载不吊; ⑶、重心不明、工件捆绑不牢不吊;⑷、吊物上面有人不吊; ⑸、安全装置不灵不吊;⑹、工件埋在地下不吊; ⑺、视线不清不吊;⑻、棱角物件无防护措施不吊; ⑼、斜拉工件不吊;⑽、5级以上大风不吊。 2、吊装作业中,起重臂及吊物下严禁站人。吊装前,要做好现场清理工作,以利操作。施工人员必须正确佩戴安全帽,高空作业时,必须系好安全带。 3、吊装作业时,必须由专人指挥,使用统一指挥信号或手势,并且全体施工人员熟悉。凡参加施工的人员,必须熟悉起吊方法和工程内容,按方案要求进行施工,并严格执行规程规范。在整个吊装过程中,要遵守现场秩序,服从命令听从指挥,不吊擅自离开工作岗位。 4、吊车在高压线下作业时,吊臂、钢丝绳和起重物等与高压线的最近距离为:1KV以下:1.5m;1~20KV:2m;35~110KV:4m 154KV:5m;220KV:6m。 5、吊车在基坑边作业时,支腿应与坑边保持一定的安全距离,一般为坑深的1.1~1.2倍。 6、吊装时,钢丝绳应垂直起吊,不准斜吊,不准在起吊中振动或调整支腿,如必须找平机身,应先将起吊物放下再调整。 7、不准用吊车吊拔埋在地下或冻结在地面、设备上的物件。 8、起吊大件或不规则物件时,应在被吊物上牢固的绑扎晃绳,以控制重物的 悬空位置。 9、吊起重物后,司机不准离开操作室,运行中不准维修、焊接起重机及吊起的物件。 10、当作业区的风力达到5级或以上时,不宜进行吊装作业。当风力达到6级及以上或遇有雨雪、雷电等恶劣天气、夜间照明不足的情况,不得进行起吊作业。物料提升机安拆施工方案(2017)
井架物料提升机安装拆除方案
吊装作业安全技术交底
物料提升机专项施工方案计划(修改版)
物料提升机安装及拆除方案说明
物料提升机拆除方案
吊装作业安全技术交底【最新】