文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书
上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A消防广播系统

设计使用说明书

一、概述

HJ-1757A消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。

二、主要设备

HJ-1757A消防应急广播系统的主机端设备:

?HJ-1757A消防广播主机

?HJ-1757A/B消防广播主机

HJ-1757A消防应急广播系统的现场设备:

?HJ-1825型输入输出模块

?YB-2608、YB-525型吸顶式音箱,BGY-3型壁挂式音箱

三、主要技术指标

1、现场设备容量

?YB-2608、YB-525型吸顶式音箱,BGY-3型壁挂式音箱额定功率为3W。

?每个HJ-1825型输入输出模块最多可配接50个YXG3-3/YXJ3-4A型音箱。

2、HJ-1757A消防应急广播系统的主机端设备容量

?HJ-1757A消防应急广播系统输出功率分别为120W、250及500W。

3、技术参数

HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。

(1)工作电压:AC220V±10%

(2)额定输出功率:120W/250W(500W)

(3)额定输出电压:120V

(4)电子录放音:60分钟

(5)频率范围:80HZ~16KHZ

(6)使用环境:

温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%,不结露

最大负载:主机最大输出功率150W/280W(550W)

四、系统应用方法

HJ-1757A消防广播主机是HJ-1757A消防应急广播系统的重要组成部分,它与相应的广播终端设备等配合,实现消防现场的应急广播功能。主机采用AC220V供电。HJ-1757A消防广播主机与HJ-1757A/B型消防广播主机功能相同,但安装方式不同,HJ-1757A消防广播主机为入柜式安装,

HJ-1757A/B消防广播主机为入壁挂式安装。按照不同的要求HJ-1757A消防广播系统可以分为120W、250W、500W三种。

图1 HJ-1757A消防广播接线图

HJ-1825型输入输出模块用于HJ-1757A消防应急广播系统中正常广播和消防广播间的切换。每只HJ-1825型输入输出模块用于联动控制一个楼层(或防火分区)的消防广播,利用其继电器两对常开常闭转换触点实现背景音乐与消防应急广播之间的切换。模块的接线图如图1所示。

布线要求:无极性信号二总线采用阻燃RVS双绞线,截面积≥1.0mm2,DC24V电源二总线采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2,正常广播线、消防广播线、及放音设备的连接线、均采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。

消防广播与背景音乐系统的集成设计

消防广播与背景音乐系统的集成设计 一、系统的构成 公共广播又称有线广播,亦称PA(Public Address)广播。公共广播设于公共场所,平时播放背景音乐,且自动回带循环;发生火灾时,则兼作事故广播,指挥疏散。广播音响系统通常由四大部分组成:节目源设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。 节目源设备→放大和处理设备→传输线路→场声器系统 1、节目源设备: 节目源通常有无线电广播(调频、调幅)、普通唱片、激光唱片(CD)和盒式磁带等,相应的节目源设备有FM/AM谐调器、电唱机、激光唱机和录音卡座等。此外,还有传声器(话筒)、电视伴音(包括影碟机、录象机、激光唱机和卫星电视的伴音)、电子乐器等。通常可为用户提供三至五套背景音乐节目。 2、信号放大和处理设备: 信号放大和处理设备包括调音台、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这一部分设备的主要任务是信号的放大——电压放大和功率放大,其次是信号的选择,即通过选择开关选择所需要的节目源信号。调音台和前置放大器作用或地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负对重放声音的音色、音量和音响效果进行各种调整和控制的任务。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独接入均衡器。总之,这部分是整个音响系统的控制中心。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,通过传输线路去推动扬声器放声。 3、传输线路: 对于礼堂、剧场、歌舞厅、卡拉OK厅等,由于功率放大器的距离较近,故一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线即所谓的喇叭线,要求截面较大的粗线,由于这类系统对重放音质要求较高,故常用专用的喇叭线。对于公共广播系统及客房广播系统,由于服务区域广、距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往要求采用高压传输方式,由于传输电流较小,故对传输线要求不高。这种方式通常也称为定压式传输。另外,在客房广播系统中,有一种与宾馆CATV(共用天线电视系统)共用的载波传输系统,这时的传输线就使用CATV的视频电缆,而不能用一般的音频传输线了。 4、扬声器系统: 扬声器系统也称音响或扬声器箱。它的作用是将音频电能转换成相应的声能。由于从音响发出的声音是直接放送到人耳,所以其性能指标将影响到整个放声系统的质量好坏。音箱通常由扬声器、分频器、箱体等组成。按照箱体形式分类,音箱可分为封闭式

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 多功能厅系统设计 这种场地一般是单位内部使用,要求能进行会议、内 部文艺演出、内部卡拉OK。因此设计考虑配置视频显示系 统、会议电容话筒、其他同歌舞厅演出系统配置一样。 背景及消防广播系统 在背景音响方面喇叭设计有天花安装、墙面安装、或 混合安装,;一般天花喇叭和墙面喇叭都工作在中高频 段,所以音色一般,所以主要用于播放是轻音乐和广播, 对于要求音色低频柔和感的场合可以考虑用博士BOSE的 天花喇叭,它的箱体作为共鸣箱,音色很有层次和低音 感,当然也可以采用像Soundtube(声特棒)的吊挂音箱,

音色也很美,可价格你恐怕接受不了,最便宜也要四仟元。配置主要包括五碟机、分区控制器、楼层监听、数码调谐、呼叫控制,等,对于要音量控制地方,还需配置音量调节开关。对于消防广播的,还必须配置后被UPS电源、和消防联动接口。目前名牌主要有飞利浦、松下、TOA等,它们都有强大的计算机控制,编程功能;对于是酒店客房音响的,有时采用多频道音响,便于客户选择,这种系统线路对于通道较少的,采用简单的布置多条线路的方法,对于频道较多时,采用电路的调制方式,将多路信号通过调制器调制在一条线路上传输,在客户端再用调谐器解调出各个频道信号;目前国内也发展生产出数字智能网络广播系统,它有一个触摸控制屏,支持自己的消防广播软件安装,所有信号均可录制到内置硬盘中,能和连接的设备进行编程控制,用TCP/IP协议工作站和服务器通讯,对所有连接的设备状态进行监控,能对所有连接的设

机场公共广播系统设计

机场公共广播系统设计方案 机场新航站楼包括3万平方米的航站楼和2.1万平方米的停车场及货运中心等配套工程,使候机楼在功能和标准上都达到国内先进水平。候机楼主体两层,局部五层,旅客进出港分流;一层为进港,设置国际、国内行李提取厅,有5套行李提取转盘;二层为出港,设置国际、国内出港旅客办理手续厅、候机厅、送客综合大厅。候机楼中央大厅两端的局部五层为公众餐厅、商店、办公用房及航空公司业务用房等;进驻一楼办公的单位和部门有安检、公安、东航、保洁公司、广告公司、边防检查、海关、卫生检疫、动植物检疫等。二楼有国内航班候机厅、国际航班候机厅、头等舱候机厅,设有餐厅、茶座、书店、邮局、银行、综合商业柜台等服务设施。并设有中央监控系统、消防控制系统、离港计算机管理系统、LED显示系统、闭路电视系统等。 目前楼内有5个登机航管楼总面积5145平方米。航管塔塔台建筑面积907平方米,总高66.1米,航管气象综合楼2752平方米。位于候机楼前的停车场,面积20000平方米,可同时容纳2000辆车,24小时开放。 一、功能要求简介 广播系统的主要功能是在该机场航站楼的各公共区和办公区分别播放机场的航班动态信息、机场业务信息、特别通告和紧急事件等。广播方式可以是人工播音,也可以有数字语音合成自动播音。 广播源的背景音乐来自Cd、卡座和收音头的音乐节目。 整个系统的所有设备放置在消防中心,而广播中心、保安中心、指挥中心能通过话筒对各区域进行各类信息的广播。 整个系统需要与消防联动,且消防中心能通过火灾区域产生的控制信号自动的实现N+1、N、N-1的紧急广播模式,和自动或手动的播报紧急广播信号源。 广播源分优先级,紧急广播具有最高优先权。在紧急情况下,所有响应区域的正常广播将被切断,取而代之的是来自消防中心的紧急广播和安全疏散广播。而其它广播区的广播内容则保持不变。 系统可以方便地进行选区操作。任意编组广播不同节目又能任意区域进行组合广播。 能配合当地广播(内部通讯系统的电话)的功能键,实现业务广播。 采取保护措施,防止线路意外信号干扰、冲击,造成过载停机等现象。 停电情况下,不影响各种信息的正常发布。 二、设计依据及原侧 1、设计依据 ⑴、参考机场航站楼扩建工程有线自动广播系统招标文件,技术规范。 ⑵、中国火灾自动报警系统设计规范(GBJ116-88)。 2、设计原则 ⑴、保证系统的可靠性。 考虑在发生火灾事故的情况下,现场将会一片混乱。为了保护人们的生命财产协助消防的指挥工作,广播系统必须采用集散型分布设计。每个区域应独立通道控制,保证各通道回路互不影响。 ⑵、满足用户的广播功能要求。 ⑶、注重经济实用性。 三、系统设备特点 整个广播设置1套广播主机,便于统一管理操作和维护。 系统及其主机具备“全兼容”的功能,实现了背景音乐、公共广播与呼叫广播(紧急广播)的兼容,即一个系统多种功能,既节省资金又提高系统的可靠性。 广播信号传输采用定压方式,以适应扬声器分散式布局和频繁的在线分区切换的特点。 系统具备分区广播功能,来满足机场日常广播的需要,以达到相关区域的呼叫广播(紧急广播)不影响正常区域的正常广播。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

公共广播系统设计方案

公共广播系统方案设计说明 设计方案 目录 一、项目概述 (2) 1.1项目概况 (2) 1.2项目需求 (2) 二、方案设计 (2) 2.1设计原则及依据 (2) 2.2设计思想 (3) 2.3系统介绍 (4) 2.4设计效果 (5) 三、方案配置 (5) 3.1系统配置 (5) 3.2系统功能 (9) 四、设备参数 (10)

一、项目概述 1.1项目概况 该项目为少年宫大楼。 1.2项目需求 1),背景音乐广播 主要作用是掩盖本地噪声,并创造一种轻松和谐的听觉气氛。背景音乐扬声器呈均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈。 2),业务呼叫广播 可以起到商业宣传、播放通知、寻人等作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐,以不影响两人对面讲话为原则。 3),应急事故广播 人的生命是第一位的,;当火灾或紧急状态发生时用以指挥和疏散人群,以保证在紧急情况发生时,可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。 二、方案设计 2.1设计原则及依据 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有音量调节器的扬声器,平时在接收日常广播时可以调节音量或关闭,紧急广播时扬声器不受音量调节器控制,都将处于紧急广播状态。 设计原则: 1.实用性:系统设备立足于用户对整个系统的具体需求,最大限度地发挥投资的效益;

2.先进性:系统的结构和功能应具有先进性和成熟性,避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高而 过早被淘汰; 3.可靠性:保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失; 4.开放性:系统应具有良好的开放性,并提供标准接口,可以根据用户需求对系统进行扩展和升级; 5.兼容性:系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础,同时考虑兼容性,避免因兼容性造成系统 难以升级和扩展; 6.标准化:进行设备选择时,应符合国际、国内标准设计,避免因新技术不支持而造成设备淘汰。 设计依据: 本系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行: 1.《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 2.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013) 3.《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2006) 4.《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS 119—2000) 5.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008) 6.《高层民用建筑设计防火规范(2005版)》(GB 50045—95) 7.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166—2007) 8.《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2013) 9.《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2007) 客户技术要求和相关建筑平面图(客户提供),根据此规格书及最新版的有关标准对公共广播系统进行设计、施工和验收。 2.2设计思想 综合大楼对公共广播系统的使用需求,本次公共广播系统设备考虑背景音乐广播和紧急消防广播两部分,公共广播系统设计主要满足大楼的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求。为满足项目的需求,广播系统走向智能化管理,同时系统具有可扩展性,扩展方便。我们设计了一套从音频信号集中控制传输,可靠实用的背景音乐、公共(紧急)广播系统。即设计背景音乐广播

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

招标投标-公共广播系统投标方案 精品

背景音乐&消防报警公共广播系统工程 设 计 方 案 编制单位:广州声普音响设备有限公司 编制日期:××××年××月××日

1.系统设计思想 严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面: 1)先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 2)科学性和规范性: 公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。 执行的主要规范内容包括: ●GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》 ●GJG/T16-92《民用建筑电气设计规范》 ●GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 3)安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均由我司吸取当前国内公共/消防广播系统的先进技术,自主开发生产出来的专业公共/消防广播系统,这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧就是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。 4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:

(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机与消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须就是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关进行手动操作。

大型工厂公共广播系统设计方案

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场 合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1.工程概况 OMRON 中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000平方米。 2.计方案简要说明 ●整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、 价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ●整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层 分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ● OMRON 中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ●节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ●办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ●公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMA HS-815 悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMA WS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620 圆筒型户外音箱。 ●整个OMRON 中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示: ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------

(整理)背景音乐与消防智能广播系统

精品文档 背景音乐与消防智能广播系统 时间:2009-7-6 作者:南京凯熙电子科技有限公司 来源:中国安防网会员 点击数: 一、公共广播概述 公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良好的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达到声音悦耳、自然的音响效果。 公共广播系统按用途可分为以下几类: 1、室外广播系统 室外广播系统主要用于体育场、车站、厂区、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms 以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。 2、室内广播系统 室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。

3、公共广播系统 公共广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。公共广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。 4、会议系统 随着国内、国际交流的增多,近年来电话会议,电视会议和数字化会议系统(DCN)发展很快。会议系统广泛用于会议中心、宾馆、集团和政府机关。会议系统包括会议讨论系统、表决系统、同声传译系统和电视会议系统。要求音、视频(图像)系统同步,全部采用电脑控制和储存会议资料。 不管哪一种广播音响系统,都可以基本分为四个部分:节目源设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器系统。 扬声器系统 传输线路 放大和处理设备 节目源设备 二、公共广播系统设计思想 严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。具体体现在以下几个方面: 精品文档

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 、遇到火灾的应急处理当遇到烟感、温感、手动报警 装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部 警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在 《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实 警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此 时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行 联动操 作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护 自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中手动联动” 转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119 火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232 号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全 应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负 责将四部电梯归底至一层。 4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便: 1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供

2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后) 1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 3)、防火卷帘门自动降半,30 秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关

完整公共广播系统设计方案

完整的公共广播系统方案 一、公共广播设计思想 先进性和可扩展性: 现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑,预埋了必要的管线,预留了各种接口,极便于系统的扩展和升级。 科学性和规范性: 公共广播系统与一般广播系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。 安全性和可靠性: 公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核的关键条件之一。 二、公共广播设计原则及依据 2.1设计原则 从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发,日常广播和紧急广播二个系统的设计,在功能上互相独立,在设备及器材上有机结合。根据规范要求,紧急广播的控制具有最高优先权,并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。设有

消防主机操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备 电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明(V1.2 03.10)依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项: 1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常; 3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工 平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

广播系统设计规范

公共广播背景音响系统 一、系统叙述 广播音响系统涉及面很广,从商场、学校、宾馆、车站、码头、广场到会 场、影剧院、体育馆等无不与之有密切关系。 1.1 在民用建筑工程设计中,广播系统可分为以下几类: A、面向公众区(商场、车站、码头、商场、餐厅、走廊、教室等)和停车场等的公共广播系统。这种系统主要用于语音广播,因此清晰度是首要的。而且,这种系统往往平时进行背景音乐广播,在出现灾害或紧急情况时,又可转换为紧急广播。 B、面向宾馆客房的广播音响系统。 这种系统包括客房音响广播和紧急广播,常由设在客房中的床头柜放送,客房广播含有多个可供自由选择的波段,在紧急广播时,客房广播即自动中断,自动切换为紧急广播。 C、以礼堂、剧场、体育馆为代表的厅堂扩声系统。这是专业性较强的扩声系统,它不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。两者都要统筹兼顾,不可偏废,这类广播系统往往有综合性多用途的要求,不仅可供会场语言扩声使用,还常用于文艺演出等,对于大型现场演出的音响系统,电功率少则几万,多的达数十万瓦,故要用大功率的扬声器和功率放大器,在系统的配置和器材选用方面有一定的要求,同时应注意电力线路的负荷问题。

D、面向会议室、报告厅等的广播音响系统。这类系统一般也是设置成公共广播提供的背景音乐和紧急广播两用的系统,但因其特殊性故也常在会议室和报告厅单独设置会议广播系统。对要求较高或国际会议厅,还需另行设计诸如同声传译系统,会议表决系统以及大屏幕投影电视等的专用视听系统。 从上面介绍可知,对于各种大楼、宾馆及其他民用建筑物的广播音响系统, 基本上可以归纳为三种类型: 一是公共广播系统(Public Address System 简称PA),这种是有线广播系 统,它包括背景音乐和紧急广播功能,通常结合在一起,平时播放背景音乐或其 他节目,出现火灾等紧急事故时,转换为报警广播。这种系统中的广播用的话筒 与向公众广播的扬声器一般不处同一房间内,故无声反馈的问题,并以定压式传 输方式为其典型系统;二是厅堂扩声系统,这种系统使用专业音响设备,并要求 有大功率的扬声器系统和功放,由于传声器与扩声用的扬声器同处于一个厅堂 内,故存在声反馈乃至啸叫的问题,且因其距离较短,所以系统一般

消防广播系统

消防广播系统 - 概述 消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:输出模块、音箱构成。 消防广播系统 - 特点 (1)实用性 消防广播系统 设计力求简洁明了,操作简单易学,管理方便易行,满足客户的实际需要,突出保证常用功能的可靠性,少用或几乎不用的的复杂易错难学的方面尽量予以避免,也降低了单位投资。系统功能齐全强大。 (2)经济性 充分利用原有设备,加入必要的配置,即可升级。使用具高品质的组合系统节省贵方投资,具有较大的价格优势。 (3)可靠性 硬件上增加了抗干拢能力和容错能力。采用多通道技术,不会因为一个终端发生故障导致整个系统瘫痪。很多功能都应急措施,使得单位在使用中万无一失。 (4)扩充性开放性 系统留有扩展接口,可保证系统扩展时直接入相应设备就可完成系统扩展。在系统升级改造中,负责原有设备兼容,支持您的发展和系统更新。 消防广播系统 - 产品特点 GB9242型系列消防广播主机 1) GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的主要设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、

GB9242型系列消防广播主机 [1] 调谐器等)进行背景音乐广播。 2)G9242系列消防广播主机显示器采用LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 3) G9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,可以将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 4) G9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,此时录音不会被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 5)GB9242系列消防广播主机内部采用了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温保护电路,发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。 6)输出功率分为150W、300W、500W三个系列。 7)执行标准:《消防联动控制系统GB 16806-2006》。 8)通过公安部消防产品合格评定中心CCCF认证。 JBF-11S系列广播系统 l JBF-11S/SP广播功放盘为120V定压输出。具有遥控(线控)启动、过载保护等功能 JBF-11S系列广播系统 [2] 。 l 功放定压输出的音频线穿管时,要注意绝缘保护,绝缘电压大于1500V,严禁与大地或机箱相短路,以免造成人员设备的安全事故。 l 严格按机箱上的标注接线,切勿将AC220V接至音频输出端,严格按标注值安装或更换熔断器。 l 当功放过载保护后(保护灯亮,功放无输出),应将音量旋钮关小,关掉功放电源开关,5秒后再开启功放。

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

网络广播系统设计方案

前言 公共广播public address (PA):由使用单位自行管理的,在本单位范围内为公众服务的声音广播。用于进行业务广播、背景广播和紧急广播等。 公共广播在我国音响行业的应用已超过50年的历史,特别是院校和部队运用比较多,因为这些单位的生活、工作、学习都有规律性。我们所熟悉的比如:升旗、喊操、通知、重大活动等日常活动都是通过广播来完成的。目前国内广播系统绝大多数都采用模拟技术,其优势在于技术成熟,结构简单,投资不大,但缺点也是显而易见的,主要表现为:音质不佳,功能单一, 传输距离短。从技术上分析,造成以上问题的主要原因是传统广播的传输方式,传统广播的传输方式为模拟信号传送方式,其缺点为:单向性和易受干扰性。受技术上的限制,传统广播在应对高清晰广播、互动性、多区联动广播、远程控制等方面的要求时力不从心,已不能满足用户的需要。因此对于广播系统要求稳定可靠,功能强大,音质清晰,操作方便,自动播放,分点、分区控制,分级控制,智能化程度高,用户希望根据其实际情况和具体要求量身定做,提供个性化设计服务等这些功能特点,网络广播系统都可以实现。

目录 1.项目概述4 2.广播术语和名词解析4 3.公共广播系统的发展历程10 4.设计依据及标准10 4.1设计依据10 4.2设计标准11 5.系统设计技术方案15 5.1系统选型对比15 5.2系统设计原则20 5.3网络广播系统简介22 5.4网络广播系统功能特点24 5.5系统方案描述32 5.5.1方案规划32 5.5.2方案设计35 5.5.3系统线路设计43

5.6系统设备清单45 5.7系统拓扑图45 6.系统产品介绍47 6.1网络广播系统主机47 6.2网络广播主控软件49 6.3网络广播分控软件53 6.4室内终端解码器53 6.5室外终端解码器55 6.6网络寻呼话筒57 6.7网络报警器59 6.8多功能广播音箱61 6.9副音箱63 6.10数字IP网络解码音箱64 6.11数字IP网络音箱副箱65 6.12高考听力保障系统应急备机66 6.13前后级IP定压功率放大器68 6.14纯后级IP定压功率放大器74

相关文档
相关文档 最新文档