TPM300-2型微机无扰动稳定控制装置技术说明书1.用途

TPM300-2微机无扰动稳定控制装置在TPM-300微机无扰动稳定控制装置成熟基础上研制,采用2片32位ARM+FPGA硬件平台,先进的数模混合算法,具备强大的数据处理、交互、通讯能力。适用于石化工业、煤炭、冶金、热电厂等或特大型发电厂的厂用电系统以及环保系统等领域6KV 及以上供电系统。采用该无扰动稳定控制装置的任务是在供电线路断电的情况下,根据系统的状态以最快的速度把负荷切换到备用线路上,避免在电源切换时造成运行中断或设备冲击损坏,简化切换操作并减少误操作,以保证负荷不断电连续运行。装置全部采用模块化设计思想,可靠性高,功能配置灵活,通用性强。

2.主要功能

●根据断路器的状态自动识别是运行于双电源方式或母线分段的方式。

●装置手动、自动完全分开,人工启动区分菜单启动和手动启动。

●根据对象选择实现进线一、母联开关、进线二之间的人工切换或菜单切换,实现六种逻

辑切换。

●每种手动切换可选择串联、并联、同时三种切换方式。其中串联、同时切换方式有快速、

同相、残压合闸条件。

●事故切换可实现进线一至母联、进线二至母联、进线一至进线二和进线二至进线一的四

种逻辑。

●事故切换可选择串联、同时两种切换方式。每种切换方式含有快速、同相、残压合闸条

件。

●事故切换启动包含失压启动、品质启动、逆功率启动等模拟量启动方式,以及变位启动、

联跳启动、保护启动等开关量启动。

●装置包含完善的母联保护测控,包含母联后加速保护、遥控、遥信。

●PT 断线报警、过流闭锁、开关接点异常闭锁等。

●装置提供保护闭锁、装置闭锁、切换闭锁等多种闭锁功能。

●事故记录完善的录波功能以及USB导出。

●支持RS485、CAN等多种通讯方式,支持IEC61850通讯以及IRIG-B对时功能。

3.技术参数

3.1.装置电源

?额定电压:DAC86~276V

?纹波系数:不大于5%

3.2.额定交流输入

?交流电流:5A/1A

?交流电压:100 V 或57.7 V

?频率:50Hz

3.3.功率消耗

?交流电流回路:当I=5A时,每相不大于0.3VA

?交流电压回路:当U=100V时,每相不大于0.3VA

?直流电源回路:当正常工作时,不大于50W,切换时,不大于60W。

3.4.过载能力

?交流电流回路:

1.2倍额定电流下装置可连续工作

10倍额定电流下装置可连续运行10s

20倍额定电流下装置可连续运行1s。

?交流电压回路:1.2倍额定电压下装置可连续工作

3.5.测量精度

?电压电流:≤2%

?频率:≤0.02Hz

?相角:≤0.5

3.6.接点输入输出容量

?跳合闸出口:最大导通电流10A

?信号:DC220V 1A

?开入量输入:DC48V或DC110V(定货时需说明)

3.7.时钟精度

装置不仅自身带时钟,还可通过通信进行对时,支持IRIG-BTTL电平或RS485对时,与GPS 进行精确对时,误差≤2ms。

3.8.快速切换时间

?事故同时切换:<10ms+用户设定延时+备用开关合闸时间

?事故串联切换:<10ms+工作开关跳开时间+备用开关合闸时间

3.9.绝缘性能

?绝缘电阻

装置带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无关联的各电路之间开路电压500V

的兆欧表测量其绝缘电阻值,正常试验大气条件下,各等级的回路电阻不小于100MΩ。

?介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受频率50HZ,电压2000V历时1分钟的工频耐压试验

而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时,其余回路等电

位互联接地。

?冲击电压

各输入输出端子对地,交流回路与直流回路间,交流电流与交流电压间能承受标准雷电冲击波试验。

3.10.抗干扰性能

?能承受GB/T14598.14-1998(idt IEC255-22-2)标准规定的严酷等级Ⅳ的静电放电试验。

?能承受GB/T14598.9-1995(idt IEC255-22-3)标准规定的严酷等级Ⅳ的辐射电磁场干扰试

验。

?能承受GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)标准规定的严酷等级Ⅳ的1MHz脉冲群干扰

试验。

?能承受GB/T14598.10-1996(idt IEC255-22-4)标准规定的严酷等级Ⅳ的快速瞬变干扰试

验。

3.11.工作环境条件

?环境温度:-20~+60℃

?相对湿度:5%~95%

大气压力:80~110Kpa

3.12.其他指标满足DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》。

3.13.外形尺寸

标准插箱:225(W)×266(H)×250(D)mm

3.1

4.重量

约5KG

4.硬件说明

TPM300-2型无扰动稳定控制装置采用主流芯片双32位ARM+FPGA架构,多颗16位AD分别采样,数据共享,互为冗余,抗干扰能力、纠错能力极强(新主流芯片抗干扰、温度、运行速度等各项指标高,先进架够实现冗余,纠错能力强),对开关位置采用一常开一常闭双位置防止开关接点不一致,同时采取继电器+光偶方式,自产48V、110V开入接入可选择,对外部电源要求很低,抗干扰能力高。手动自动完全分开,实现多开关灵活操作,只需相应选择即可。软件也采取冗余设计,功能全面,用户只需根据需要投退,一般无需修改软件,保证软件版本成熟可靠性。通讯接口多样,兼容RS485、CAN等双网通讯,同时支持IEC61850,USB全录波下载,IRIG-B校时。

装置主要由电源模件、试验模件、出口模件、开关量模件、CPBA模件、CPUB模件、交流量模件等组成。见示意图1。

图1 硬件系统构成示意图

4.1.电源模件(POWER)

将DAC220V/DAC110V电压转换成+5V,±15V、+24V、+48V和+110V电源,其中+48V 和+110V供装置外部开入使用,其余供装置内部使用。本开关电源为交/直流两用。另外,模件提供电源失电信号。

4.2.试验模件(TEST)

内置模拟断路器、控制按钮、信号指示灯等,为方便现场调试。本模件提供由CPUB发出的母联保护出口及信号,另外,提供9个开入量接口。

4.3.出口模件(KOUT)

跳合闸出口插件。CPUA发出的跳合闸指令经光电隔离放大后实现最终的出口输出,空接点形式输出,接点容量DAC220V 5A。同时提供切换信息信号。接点容量220V 5A。

4.4.开入模件(KIN)

开关量输入转换板。将来自控制台、保护回路和其它控制设备的开关量(空接点)经继电器和光电两级隔离后供CPU板测量判断。

4.5.CPUA模件(CPUA)

ARM芯片主要完模拟量及开关量测量、计算判断、出口动作等主要功能,CPUA与CPUB 间通过双口RAM进行数据交换。

4.6.CPUB模件(CPUB)

2位CPU ARM+FPGA芯片主要完成母联模拟量及开关量测量、计算判断、出口动作等主要逻辑功能,同时完成液晶显示、键盘操作、录波等辅助功能;该模件配有通信模块,用于CAN网、RS485、以太网等多种通信模式和USB接口。

4.7.交流模件(AL)

将现场PT二次输出电压和CT二次输出电流隔离变换成小信号送主CPU插件。PT、CT均为高精度电流输出型。交流模件的电压测量可支持100V或380V直接输入,电流测量可兼容5A或1A额定CT电流。

5. 切换功能

5.1.切换(合闸)条件

TPM300-2微机无扰动稳定控制装置的一个及其重要的特性是起动后,以最短的时间进行切换,而且切换中不会对用户带来任何危险。为此,TPM300-2必须具备非常快的逻辑处理和高精度的模拟信号处理能力。

该装置每时每刻比较母线电压和备用电源的电压。对被测电压的幅值、频率差、相角差具有以下同步判据:

Ψ<ΨMAX相角差(5-1)

该相角差指母线电压和备用电源电压之间的相角差。构成同步判据的角差界值可根据超前或滞后母线电压分别进行调整。

⊿f<⊿f MAX频率差(5-2)

母线电压和备用电源电压的频率差也应确定下来。就切换过程而言,频率差反应了用电设备(如中压电机)及其动态负荷断电后的运转并指示是否允许进行。

U by>U bymim备用电源电压(5-3)

备用电源的电压是进行切换的另一个重要判据。只有当进线电压存在时TPM300-2方可执行切换。

5.2.就绪条件

图2供电一次系统简图

TPM300-2无扰动稳定控制装置的一个特别重要的特性时连续跟踪计算同步判据的条件。

当以下条件满足时,整定时间后无扰动切换装置自动进入就绪状态:

?母线分段配置方式

进线一/二母联

?母线Ⅰ段(1PT、3PT)、母线Ⅱ段(2PT、4PT)电压正常

?1DL合、3DL合、5DL分、4DL合、2DL合

?双进线配置方式

进线一进线二

?母线(1PT/2PT)、工作电源(3PT)、备用电源(4PT)电压正常

?1DL合、3DL合、5DL合、2DL分

进线二进线一

?母线(1PT/2PT)、工作电源(4PT)、备用电源(3PT)电压正常

?2DL合、4DL合、5DL合、1DL分

5.3.正常切换(人工切换)

正常切换指装置处于手动切换状态同时系统正常工作时,人工切换工作电源与备用电源开关。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源,也可以由备用电源切向工作电源。该功能由人工起动,在控制台、DCS系统或装置面板上(菜单切换)均可进行。正常切换可分为并联切换、同时切换和串联切换。根据对象选择可以在进线一与进线二、进线一与母联、进线二与母联之间进行。

5.3.1.正常并联切换

由人工起动,若并联切换条件满足,装置将先合备用电源(工作电源)开关,再自动跳开工作电源(备用电源)开关。若起动后并联切换条件不满足、备用电源(工作电源)开关未合上、装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号,若工作电源(备用电源)开关未跳开,装置将去耦同时发切换失败和装置闭锁信号。根据对象选择可以在进线一与进线二、进线一与母联、进线二与母联之间进行。

5.3.2.正常同时切换

正常同时切换指人工起动切换,跳工作电源(备用电源)开关,同时在满足切换判别条件后,

合上备用电源(工作电源)开关。正常同时有切换,快速、同相、残压三种切换判别条件,无扰动切换装置不成功时自动转入同相或残压切换。若工作电源(备用电源)开关未跳开,装置将去耦同时发切换失败和装置闭锁信号;若起动后备用电源(工作电源)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。根据对象选择可以在进线一与进线二、进线一与母联、进线二与母联之间进行。

5.3.3.正常串联切换

正常串联切换指人工起动切换,先跳开工作电源(备用电源)开关,确认开关已跳开时,在满足切换判别条件后,合上备用电源(工作电源)开关。正常同时有切换,快速、同相、残压三种切换判别条件,无扰动切换装置不成功时自动转入同相或残压切换。若起动后工作电源(备用电源)开关未分开,或备用电源(工作电源)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。根据对象选择可以在进线一与进线二、进线一与母联、进线二与母联之间进行。

5.4.事故切换方式(自动切换方式)

事故切换指装置处于自动切换状态,由工作电源启动切换,事故切换分为事故串联和事故同时切换。事故切换单向的,由工作电源切向备用电源。

?事故同时切换

由工作电源启动切换,例如:上一级主保护接点起动(指变压器或发变组差动保护等),跳工作电源开关,同时在满足切换判别条件时,合上备用电源开关。同时切换有:快速、同相、残压三种切换判别条件,无扰动切换装置不成功时自动转入同相、残压切换切换。若起动后备用电源开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。若起动工作电源开关未跳开,装置将去耦同时发切换失败和装置闭锁信号。

?事故串联切换

由工作电源启动切换,先跳开工作电源开关,确认开关已跳开后,在满足切换判别条件时,合上备用电源开关。串联切换有:快速、同相、残压三种切换判别条件,无扰动切换装置不成功时自动转入同相、残压切换切换。若起动后工作电源开关未跳开、备用电源开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。

5.5.事故切换启动条件(自动切换方式)

非正常工况切换由装置检测到非正常情况后自行起动,非正常切换是单向的,由工作电源切向备用电源。非正常情况指模拟量启动和开关量启动两种工况。

?失电启动

当母线三相线电压均低于整定值且时间大于整定值,则装置分为同时切换或串联切换。其切

换条件和切换逻辑与保护起动的事故切换相同。

?品质启动

当母线电压、频率、电流均低于整定值且时间大于整定值,则装置分为同时切换或串联切换。其切换条件和切换逻辑与保护起动的事故切换相同。

?逆功率启动

当母线电压、频率均低于整定值,逆功率大于整定值且时间大于整定值,则装置分为同时切换或串联切换。其切换条件和切换逻辑与保护起动的事故切换相同。

?联跳启动

当进线开关异常分开,则装置分为同时切换或串联切换。其切换条件和切换逻辑与保护起动的事故切换相同。

?开关变位

因各种原因(包括人为误操作)造成工作电源(备用电源)开关变位(误跳开),装置在满足切换判别条件后,合上备用电源(工作电源)开关。该串联切换有:快速、同相、残压、三种切换判别条件,无扰动切换装置不成功时自动转入同相、残压切换。若起动后备用电源(工作电源)开关未合上,装置将闭锁同时发切换失败和装置闭锁信号。

?保护启动

当工作进线开关上一级主保护接点起动(指变压器或发变组差动保护等),则装置分为同时切换或串联切换。

5.6.事故切换逻辑

装置根据母联断路器的状态自动识别是运行于双电源方式或是母线分段的方式,切换启动原因有:正常切换(人工切换)、开关偷跳、母线失压、品质因数、逆功率启动、高侧开关联跳、保护启动七种条件。

?双电源配置方式

双电源之一向母线供电,两断路器中一台合闸,另一台分闸,如有母联开关时,开关处于合位。鉴于环流的原因,经常不允许两条线路同时合闸,两进线解列运行。当主供电线路出现故障时,无扰动稳定控制装置在最可能短的时间内把负荷切换到备用电源上。成功切换之后,母线由备用电源供电。一旦工作电源的故障排除,可用人工方式起动装置把负荷重新切换到工作电源上以恢复正常的供电状态。TPM300-2无扰动稳定控制装置按完全对称的方式设计,因此可以从任一进线起动无扰动切换装置,不论哪条线路是工作电源或备用电源。这特别适合两条线路具有同

等地位的场合。

母线分段配置方式

鉴于冗余的原因,电力负荷被分配在两段母线中。母联断路器正常情况下处于分闸状态。双进线断路器都处于合闸状态。一旦一条进线出现故障,切换是在故障进线的断路器和母联断路器之间进行:故障线路断路器分闸,母联合闸。切换成功之后,两条母线由一条进线供电。一旦刚跳开的进线上的故障排除之后,可通过人工方式起动无扰动切换装置恢复到初始供电状态。

6. 母联保护功能

装置包含完备的母联保护,分别为电流一段、电流二段、电流三段(定时限、正常反时限、非常反时限、超常反时限)、过负荷、后加速保护,其中后加速保护为母联接点闭合持续时间为5秒。另外,包含母联开入接入以及遥控出口。

7. 闭锁及报警功能

7.1.保护闭锁

为防止备用电源误投入故障母线,装置提供了保护闭锁开入量接口回路,当某些保护动作时(如工作电源本身保护,如过流、电弧光母线保护等),装置将闭锁出口回路,同时给出“保护闭锁”信号并等待复归。

7.2.装置闭锁

当装置因软压板退出或控制台(或DCS)闭锁装置投入时,装置将闭锁出口并给出出口闭锁信号,如装置软压板投入或控制台(或DCS)解除闭锁时,装置将自动解除闭锁,恢复运行。装置软压板包括出口投退退出或装置快速切换、同相切换、残压切换全部退出等。

7.3.开关位置异常及去耦合

装置在正常运行时,不停地对所有开关的状态进行检查,如检测到开关位置异常,即不满足无扰动切换装置的就绪条件时,装置将闭锁出口,同时发开关位置异常信息。

切换过程中如发现一定时间内该跳的开关未跳开或该合的开关未合上,装置将根据不同的切换方式分别处理并给出异常信息。如:同时切换或并联切换中,若该跳开的开关未能跳开,将造成两电源并列,此时装置将执行去耦合功能,跳开刚合上的开关。

7.4.装置异常

装置投入后即始终对某些重要部件如CPU、RAM、FPGA等进行动态自检,一旦有故障将闭锁装置,同时发“装置异常”中控信号。

7.5.PT断线

母线I段、母线II段、进线一、进线二PT断线时,装置将闭锁出口,同时给出PT断线报警。

7.6.后备电源失电监测

在双电源模式下,若备用电源电源失电低于整定值时,装置将自动闭锁出口,同时给出报警信号。

7.7.装置闭锁

在以下几种情况下,需对装置进行复归操作,以备进行下一次操作:

?进行了事故切换后;

?发出保护闭锁等闭锁信号;

?装置发生异常后。

此时,将不响应任何外部操作及起动信号,只能人工复归解除,如闭锁或故障仍存在,需待故障或闭锁条件消除后复归才有效。注:开关位置异常、手动/自动、PT断线闭锁将自动复归。

7.8.装置失电

装置开关电源输出的+5V,±15V,+24V任一路失电都将引起工作异常,特设电压监视回路,一旦失电立即报警,该功能采用继电器实现,不依赖CPU工作。

8. 测量显示、事故记录、录波、打印、通信

8.1.测量显示

?液晶显示母线I段电压U1AB,U1BC,U1CA,I1a,I1b,I1c

?液晶显示母线II段电压U2AB,U2BC,U2CA,I2a,I2b,I2c

?液晶显示进线一电源电压Uk1AC(或Uk1BC、Uk1CA)

?液晶显示进线二电源电压Uk2AC(或Uk2BC、Uk2CA)

?液晶显示母联电流Ima,Imb,Imc

?面板灯指示进线一、进线二、母联开关的常开、常闭接点状态

?当装置检测到有闭锁或故障情况时,液晶屏上将自动推出“异常报告”画面,显示闭锁

或故障原因。如果是装置内部故障,面板“装置故障”灯将点亮。也可通过液晶菜单上的“异常报告”子菜单查看闭锁及故障情况。

8.2.事故记录

装置只要起动切换(包括人工切换),装置将记录动作时间、起动原因、切换方式、切换逻辑以及各个动作时刻的进线电压、进线电流、频差、相差等相关信息。所有事件信息都将进行记录保存,而且并不因掉电或复归而丢失。同时记录事件信息和发生时间。

8.3.录波及输出

装置起动切换后,对起动前5个周波,起动后5秒对频差、相差、母线电压、进线一电流、进线二电流进行录波。将数据通过USB下载到计算机中进行显示或打印电流电压录波曲线,并作分析。

8.4.通信

装置通过通讯管理模块,可同时提供两种通信:双路RS485、一路为CAN现场总线,可以实现与电气监控管理系统联网通信,或者用于接入DCS系统,默认规约为MODBUS;同时支持以太网通讯,支持IEC61850。。

8.5.GPS对时

装置不仅自身带时钟,还可通过通信进行对时,支持IRIG-BTTL电平或RS485对时,与GPS 进行精确对时,误差≤2ms。

9.切换(合闸)原理

图3母线残压特性示意图和可能的切换位置

供电系统双进线的配置方式时:双进线之一向母线供电,两断路器中一台合闸,另一台分闸,鉴于短路电流的原因,经常不允许两条线路同时合闸,两进线解列运行,此时,母联开关为合位;或者双进线加母联的配置方式时:鉴于冗余的原因,电力负荷被分配在两段母线中,母联断路器正常情况下处于分闸状态。

在故障时为断电时间最短,快速切换是最优的切换方式。如果电网的状态不允许这种切换方式,则选择其它速度稍慢的切换方式。图3所示为一典型的母线电压衰减特性和可能的切换位置。

9.1.快速切换

在切换起动瞬间,如工作电源和备用电源的参数在定值范围以内则可进行快速切换,即工作电源和备用电源间的相角差、频差在定值范围之内。试验表明,母线电压和频率衰减的时间、速度,主要取决于该段母线的负载。负载越多,电压、频率、下降得越慢。而相同负载容量下,负荷电流越大,则电压、频率下降得越快。实际普遍采用快速开关切换,快速切换在频差范围内,通常由相角来界定,如55?,如果开关的固有合闸时间为100ms,则合闸命令发出时的角度约需提前35?,即可以实现备用电源电压与母线残压向量夹角20?以内快速切换,同时对于设备是安全的。

这种情形下的无电流的切换时间只取决于断路器分合闸的时间差。对现代断路器而言,这一时间差通常在数毫秒内,因此可认为切换是在不断电的情况下实现的。图4为一典型快速切换示波图,其触发时间间隔取决于切换采用同时、串联方式。

图4 快速切换的波形图图5 同相切换的相量图

1 母线电压 U by备用电源电压

2 工作电源电流 U 母线电压

3 备用电源电流Ψ母线电压与备用电源电压角差

4 触发时间间隔 dΨ/dt母线电压与备用电源电压角速度

5 无电流时间

*触发时间间隔取决于同时、串联等方式*连接窗口取决于合闸时间和dΨ/dt 9.2.同相切换

图5为同相切换的向量图。母线电压相量绕备用电源电压相量旋转,在首次最小差压时,即

相角差为零,实现切换。连接窗口取决于备用电源开关合闸时间和dΨ/dt。图6为同相切换波形图。

首先,有故障的进线应立即分闸,与其相连的用电设备上的电压按其固定的特性曲线衰减。其次,存在一系列可能满足同相切换判据的合闸时刻点。如能较精确地实现过零点合闸,母线电

压衰减到65%-70%左右,设备出力下降不是很大,备用电源合上时冲击最小,且对设备的自起

动很有利。但是由于母线残压随着频率的下降,电压幅值和相角的变化越来越快,线性模型和简

单的加速度模型已经难以准确地表达电压幅值和相角的变化。TPM300-2型微机无扰动稳定控制装

置采用了频率自动跟踪技术和根据频率的大小分段建立数学模型的方法,准确地表达了频率、相角、幅值变化的规律。即完全根据实时的频率、相角、幅值的变化规律,计算出在母线残压与备

用电源电压向量相位重合时的时间,当该时间接近合闸回路总时间时,发出合闸命令。实现精确

地过零点即同相,且不受负荷变化影响,对设备的自起动很有利。

图6 同相切换波形图图7 反相时残压切换方式波形图

1 母线电压 1 母线电压

2 备用电源和母线电压间的差压 2 备用电源和母线电压间的差压

3 工作电源电流 3 工作电源电流

4 备用电源电流 4 备用电源电流

5 切换时间 5 切换时间

同相切换如下情况作为快速切换的后备功能:

?系统接线或运行方式造成初始角大,快速切换无法实现时;

?开关合闸时间长,快速切换无法实现时;

?某些故障情况下,工作电源断开时,相位已不满足快速切换条件时;

?工作电源和备用电源电源来自两个独立的系统,两系统间不仅存在相位差,而且存在较

大频差时。

9.3.残压切换

指当残压衰减到20%-40%额定电压后实现的切换。残压切换作为快速切换及同相切换的后备功能。起动和原有进线分闸的条件与同相切换方式相同,只是备用电源的合闸条件与同相切换方式有所不同。只有当母线电压衰减到某个允许值时,才可合上备用电源。合闸时无须判据相角或频率差,这是不同步的切换方式。

图7为残压为反相时的切换方式波形图。残压切换虽能保证设备安全,但由于停电时间过长,设备自起动成功与否、自起动时间等都将受到较大限制。

9.4.快速切换补充说明

如果开关的固有合闸时间比较长为150ms,则合闸命令发出时的角度需提前接近55?,即难以实现备用电源电压与母线残压向量夹角以内快速切换,同时对于设备也是不安全的。目前国产真空开关通常都能满足。系统结线方式和运行方式决定了正常运行时母线电压与备用电源电压间的初始相角,若该初始相角较大,如大于20?(例如:工作电源和备用电源来自两个独立的系统),则不仅事故切换时难以保证快速切换成功,连正常并联切换也将因环流太大而失败或造成设备损坏事故。故障性质则决定了从故障发生到工作电源跳开这一期间母线电压和备用电源电压的频率、相角和幅值变化。快速切换能否实现,不仅取决于开关条件,还取决于系统结线、运行方式和故障性质。

由于系统电源切换是一个复杂的动态过程,如:开关跳开时,开关灭弧造成的母线电压波形畸变;开关量变位时的发生抖动;事故时发电机或主变出口先于工作电源开关跳开,引起的母线电压频率升高、相位超前等。对于这些装置都需一定的固有动作时间在软、硬件方面进行特别计算处理,从而保证装置动作的准确性和可靠性。过分追求快速对无扰动稳定控制装置是危险的。

10. 开孔尺寸

每套装置可以对两段母线的进线一、进线二和母联进行控制。

TPM300-2型无扰动稳定控制装置屏面开孔尺寸图

11. 附图(装置背板端子示意图)

L

A

B

U

P

C

A

U

P

C

N

I

K

T

U

O

K

T

S

E

T

R

E

W

O

P

电力系统安全稳定控制

摘要:近年来,伴随着经济社会的快速发展,电力系统规模的不断扩大使得电网体系的结构日趋复杂,电力设备单机容量逐步提高,与之相关的电力系统安全稳定问题也不断涌现。积极研究和运用先进的安全稳定控制技术不但可以使电力系统运行的可靠性大大提高,而且可以直接带来可观的经济效益。从电力系统安全稳定的相关概念入手分析了电力系统安全稳定控制的相关技术,然后就这些技术在电力系统中的实际应用进行了说明,旨在为电力部门提高安全稳定控制水平提供参考。 关键词:电力系统;安全稳定;控制技术;应用 电力作为当今社会最主要的能源,与人民生活和经济建设息息相关。供电系统如果不稳定,往往导致大面积、长时间的停电事故,造成严重的经济损失及社会影响。因此,学习电力系统安全稳定控制理论并研究适应时代发展要求的新的电力系统安全稳定控制技术对于实现当前电力资源的合理配置、提高我国现有电力系统的输电能力和电网的安全稳定运行具有十分重要的意义。 一、电力系统安全稳定控制概述 1.电力系统稳定的相关概念 电力系统的主要任务就是向用户提供不间断的、电压和频率稳定的电能。它的性能指标主要包括安全性、可靠性和稳定性。电力系统可靠性是指符合要求长期运行的概率,它表示长期连续不断地为用户提供充足电力服务的能力。安全性指电力系统承受可能发生的各种扰动而不对用户中断供电的风险程度。稳定性是指经历扰动后电力系统保持完整运行的持续性。 2.电力系统安全稳定控制模式的分类 按照信息采集和传递以及决策方式的不同,电力系统安全稳定控制模式可以分为以下几种:一是就地控制模式。在这种控制模式中,控制装置安装在各个厂站,彼此之间不进行信息交换,只能根据各厂站就地信息进行切换和判断,解决本厂站出现的问题。二是集中控制模式。这种控制模式拥有独立的通信和数据采集系统,在调度中心设置有总控,对系统运行状态进行实时检测,根据系统的运行状态制定相应的控制策略表,发出控制命令并实施对整个系统的安全稳定控制。三是区域控制模式。区域控制型稳定控制系统是针对一个区域的电网安全稳定问题而安装在多个厂站的安全稳定控制装置,能够实现站间运行信息的相互交换和控制命令的传送,并在较大范围实现电力系统的安全稳定控制。 二、电力系统安全稳定控制的关键技术

动态稳定控制系统

动态稳定控制系统 DSC动态稳定控制系统-作用 DSC动态稳定控制系统 DSC动态稳定控制系统"仅仅"需要增强车辆在湿滑路面上的行驶安全性,例如在突发性操作过程中或当车辆转弯出现不稳定趋势时,DSC动态稳定控制系统通过对各个车轮单独施加制动而使车辆恢复稳定性。而现在的DSC动态稳定控制系统涵盖的安全性和舒适性功能范围已经广泛得多。例如,DSC动态稳定控制系统中集成了ASC自动稳定控制系统和牵引力控制系统,能够通过对出现滑转趋势的驱动轮进行选择制动来控制驱动轮的滑转状态,从而相应地对车辆起到稳定作用。由于DSC动态稳定控制系统的干预响应极限稍微延长,车辆的牵引力和驱动力也随之增大,驾驶者能够享受到非同寻常的运动驾驶体验 DSC动态稳定控制系统-功能 DSC动态稳定控制系统 DSC动态稳定控制系统的另一个功能是CBC弯道制动控制系统,能够在转弯轻微制动时通过非对称的制动力控制消除车辆转向过度趋势。 前所未有的创新成果:实时性制动蹄摩擦片磨损指示器 DSC动态稳定控制系统还集成了另一个重要的功能模块- BMW双级制动蹄摩擦片磨损指示器,其中包含制动蹄摩擦片剩余里程的计算,并与车辆的电动转向柱锁直接相连。上述两个功能都令客户直接受益:首先,能够更精确地确定需要更换制动摩擦片的时间,其次,带有电动机械方向盘锁的创新性防盗安全系统在接收到来自车辆进入系统的许可指令之前始终处于锁止状态。DSC动态稳定控制系统的另一项非常具有实际意义的改进是对制动摩擦片进行预设定的制动待命功能。当DSC动态稳定控制系统预测到驾驶者可能进行制动操作时(例如当驾驶者迅速释放油门踏板时),将立即减少供给制动钳的制动液流量,以缩小制动摩擦片之间的间隙,从而驾驶者获得更快的制动响应。

FWK-300分布式稳定控制装置调试记录(现场)

FWK-300 分布式稳定控制装置 现场调试记录 工程名称: 屏柜(机箱)编号: 合 同 号: 产 品 型 号: FWK-300 试验依据:1) Q/DZ411-2002《安全稳定控制装置标准》。 2) FWK-300型装置技术及使用说明书。 *本工程使用DCJ 情况说明:□ 1.本工程使用 DCJ~ DCJ 。□ 2.本工程未使用DCJ 。 *本工程使用TCJ 情况说明:□ 1.本工程使用 TCJ~ TCJ 。□ 2.本工程未使用TCJ 。 第一部分 硬件功能测试 1、机箱、模件检查 序号 检 查 以 下 项 目 序号 检 查 以 下 项 目 结 论 1 插箱各处的固定螺丝齐备且合格 6 所有接线不存在松动、损伤情况 合 格:□ 不合格:□ 2 模件上应紧固的螺丝已固定 7 屏柜尺寸、颜色、铭牌与合同一致 3 各模件上的芯片无损伤,印制板无划伤,跳线牢固、正确 8 本工程所使用的各零部件型号正确(如外扩组合继电器、电源的电压等级等) 4 装置查线完成且已正确 9 交流模件的型号与图纸一致 5 装置标签与图纸一致 10 交流模件的PT 、CT 的变比与图纸一致 2、测量量检查(下表中“xx 测量量”一栏请根据实际情况填写,“xx 测量量”一栏在未使用完所有小格子时必须在第一个空格子内填写结束标志“△”,测量量缺省单位:电压(kV),电流(A),功率(MW),频率(Hz))额定电压、电流定值设置:(1DCJ : 2DCJ : ) 1) 电压、电流在额定值且ф=0°,f=50.00时; 以上测量量检查结论: 合 格: □ 不合格: □ 2) 电压、电流在额定值且ф=0°,f=50.00时; 以上测量量检查结论: 合 格: □ 不合格: □ 3、开入回路检查 SWJ 1DCJ 2DCJ 3DCJ 4DCJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1DCJ 测量量 显示值 1DCJ 测量量 显示值 2DCJ 测量量 显示值 2DCJ 测量量 显示值

什么是无扰动切换控制器

目录 1、BZT03系列自动电源转换系统概述 (3) 1.1 BZT03系列自动电源转换系统产品组成 (4) 1.2 BZT03系列自动电源转换系统产品选型 (5) 2、 BZT03系列控制器功能 (5) 2.1 控制器概述 (5) 2.2 BZT03系列控制器安装 (6) 2.3 BZT03 2A型控制器 (7) 2.4 BZT03 2B型控制器 (9) 2.5 BZT03 3A型控制器 (12) 2.6 BZT03 3B型控制器 (14) 2.7 BZT03 TA型控制器 (17) 2.8 BZT03 TB型控制器 (19) 2.9 BZT03控制器通信功能 (22) 2.10 BZT03控制器辅助功能 (22) 3、 BZT03自动电源转换系统适配器功能 (23) 3.1 BZT03自动电源转换系统预制二次连接线 (24) 4、 BZT03自动电源转换系统接线原理图 (25) 4.1 BZT032A接线原理图 (25) 4.2 BZT032B接线原理图 (26) 4.3 BZT033A接线原理图 (27) 4.4 BZT033B接线原理图 (28) 4.5 BZT03TA接线原理图 (29) 4.6 BZT03TB接线原理图 (30) 4.7 BZT03 控制器端子接线图 (31) 2

1、BZT03系列自动电源转换系统概述 BZT03系列自动电源转换系统是能保电气在低压多电源可靠供电领域多年经验积累的基础上,结合BZT02低压备自投多年运行经验,升级推出的一款多电源快速切换产品,与传统BZT01低压备自投相比,采样集成一体化设计,各组成部件之间通过预制电缆连接,极大的简化了接线,提高安全性。 BZT03系列自动电源转换系统主要用于AC415V以下配电系统,专为电源进线侧快速切换设计,提供完善的转换控制功能和可靠的保护功能。 BZT03系列自动电源转换系统适用于绝大多数进线方案,可提供“两进线、一进线一发电机、两进线一母联、三进线”等多种电源转换系统,内嵌PLC模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求;并可以提供独一无二的多电源转换系统定制。 BZT03系列自动电源转换系统具有检测电源电压、频率、相位等功能,除常规切换外,还提供并联切换功能,全面保证特殊场合的持续无扰供电及负载供电的安全稳定,保障生产运营的连续性。 BZT03系列自动电源转换系统广泛用于智能建筑、轨道交通、电厂站、厂矿企业等场合。 参考标准 GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分 总则 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器 GB/T 14048.11-2008 低压开关设备和控制设备 第6-1部分 多功能电器 转换开关电器 电磁兼容: EN50081-2, EN50082-2 环境条件: IEC 68-2-1, IEC68-2-2 和 IEC 68-2-3 EN-IEC 61000-4-2:电磁兼容-第 4-2 部分:试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 EN-IEC 61000-4-3:电磁兼容-第 4-3 部分:试验和测量技术:射频电磁场辐射抗扰度试验(等级 3) EN-IEC 61000-4-4: 电磁兼容-第 4-4 部分:试验和测量技术: 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (等级 2/3) EN-IEC 61000-4-5:电磁兼容-第 4-5 部分:试验和测量技术:浪涌(冲击)抗扰度试验(等级 1/2) EN-IEC 61000-4-6:电磁兼容-第 4-6 部分:试验和测量技术:射频场感应的传导骚扰抗扰度(等级 3) EN-IEC 61000-4-8:电磁兼容-第 4-8 部分:试验和测量技术:工频磁场抗扰度试验(等级 5) EN-IEC 61000-4-11:电磁兼容-第 4-11 部分:试验和测量技术:电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( 100ms/5S ,B, C 准据) CISPR/IEC61000-6-3: 电磁兼容-第 6-3 部分: 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准 IEC 60068-2-2: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 .试验 B:高温 IEC 60068-2-6: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 .试验 Fc:振动(正弦) IEC 60068-2-27: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 试验 Ea 与导则:冲击 IEC 60068-2-30: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 试验 Db:交变湿热( 12h+12h 循环) IEC 60068-2-1: 电工电子产品环境试验,第 2 部分:试验方法 试验 A:低温 3

技术研究报告(电气系统无扰动切换技术)

中国石油庆阳石化分公司 电气系统无扰动切换技术在庆阳石化公司变电所中的应用技术研究报告

庆阳石化公司 二〇一一年七月 目录 第一节概述 (3) 第二节技术路线和方案论证 (4) 第三节主要解决的技术问题和技术关键 (5) 第四节研究结论与技术创新点 (6) 第五节总体性能指标与国内外同类先进技术的比较 (7) 第六节技术成熟程度 (8) 第七节经济社会效益分析和对科技进步的意义 (11) 第八节推广应用的条件和前景 (12) 第九节存在的问题 (13) 第十节知识产权状况 (15)

第一节概述 中国石油庆阳石化公司300万吨搬迁改造集中加工项目电气系统采用的无扰动切换技术是由中国石油华东勘察设计研究院设计,本技术为上海合富共展开发的专利技术,其目的旨在提高配电系统抗“晃电”能力。

第二节技术路线和方案论证 一、技术路线 在供电电源出现故障后,装置根据电压的幅值、相角、频率及电流的幅值及突变量等在不同故障类型(如:区内故障、本回路主供电回路故障、相邻供电回路故障以及远方失电等)中表现的差异,快速判断出故障发生的区间,并根据故障发生的区间和故障类型进行相应的处理,确保在装置启动切换时母线电压还维持较高,电机转速下降不大。 下图所示为一典型的母线电压衰减特性和可能的切换位置。整个母线电压衰减特性可以有快速切换、同相切换、残压切换、长延时切换四个时间窗口(即四次切换机会),首次同相切换作为快速切换的后备;残压切换作为快速切换、同相切换远后备;长延时切换作为快速切换、同相切换、残压切换总后备。因而,切换可靠性极高,安全性极高。

2.成熟度和水平 无扰动切换装置在同行业中已得到广泛应用,技术成熟,使用可靠。 二、方案论证 当电源系统由于种种原因出现波动(晃电)时,无扰动稳定控制装置快速启动实现快切切换,母线残压保持较高值,冲击电流小,同时设备是安全的。由于速度快,在低电压保护动作前,母线电压已经恢复,10kV和0.4kV设备不失压,因而,系统将实现无扰动切换,生产不会受到任何影响。

无扰动快切装置操作说明

无扰动备用电源切换装置(SID-40A)操作说明 一、面板指示灯说明 二、操作说明 方式一: 运行方式:Ⅰ段进线开关合位;Ⅱ段进线开关合位;母联开关分位;操作方式:合上母联开关,断开Ⅰ段进线开关 1、将I、II段进线柜及母联柜“远方/就地”转换开关打至“备投” 位置;备自投装置闭锁开关打至“退出”位置。 2、将母联柜上的转换开关打至“切1”位置。 3、按“手动回切”按钮。装置先合上母联开关,后分开Ⅰ段进线开关。 操作方式:合上母联开关,断开Ⅱ段进线开关

1、将I、II段进线柜及母联柜“远方/就地”转换开关打至“备投” 位置;备自投装置闭锁开关打至“退出”位置。 2、将母联柜上的转换开关打至“切2”位置。 3、按“手动回切”按钮。装置先合上母联开关,后分开Ⅱ段进线开关。 方式二: 运行方式:Ⅰ段进线开关合位;Ⅱ段进线开关分位;母联开关合位;操作方式:合上Ⅱ段进线开关,断开母联开关 1、将I、II段进线柜及母联柜“远方/就地”转换开关打至“备投”位置;备自投装置闭锁开关打至“退出”位置,切1、切2转换开关打至“退出”位置。 2、按“手动回切”按钮。装置先合上Ⅱ段进线开关,后分开母联开关。 方式三: 运行方式:Ⅰ段进线开关分位;Ⅱ段进线开关合位;母联开关合位;操作方式:合上Ⅰ段进线开关,断开母联开关 1、将I、II段进线柜及母联柜“远方/就地”转换开关打至“备投”位置;备自投装置闭锁开关打至“退出”位置,切1、切2转换开关打至“退出”位置。 2、按“手动回切”按钮。装置先合上Ⅰ段进线开关,后分开母联开关。 三、故障情况下切换逻辑

运行方式:Ⅰ段进线开关合位;Ⅱ段进线开关合位;母联开关分位; 故障切换是自动进行的,包括以下两种情况: 母线失压启动:当母线三个线电压均低于整定值且时间大于所整定延时定值时,装置根据选定方式进行串联或同时切换。 工作电源开关误跳启动:因各种原因(包括人为误操作)引起工作电源开关误跳开,装置可选择串联切换模式。

无扰动平稳供电装置

无扰动平稳供电装置 一、概述 无扰动平稳供电装置,广泛应用于连续工业生产、流水线作业且为一级用户供电系统中:如石油、煤矿、化工、钢铁、冶金等行业。它是工业企业生产过程中不可或缺的新型安全自动装置,完全满足系统在工作电源失去时,快速投入备用电源,以实现不破坏生产过程的工艺流程,把因停电造成的损失减到最小,甚至为零。 过去那种只追求备用电源能够投上,忽视生产流程而造成经济损失仍在使用的备自投装置应尽快淘汰或升级。本产品参考自动同期技术;备用电源快速切换技术;涌流抑制技术;远方通讯技术及负荷在线监控技术紧密地结合一起,设计并且生产平稳供电装置,从根本上提高了工业企业供电的可靠性,简化切换操作并防止误操作,以保证负荷不断电连续生产。 HT系列无扰动平稳供电装置根据不同电压等级供电特性和安装要求的不同,分位HT6000和HT6600两款型号。HT6000主要用于110KV/35KV/10Kv/6kV中高压供电系统,其功能强大,控制接口较多,可连接打印机,具备录波功能。HT6600主要用于电压等级为660V/380V的供电系统,其安装灵活,启动方式多样。

二、主要功能 ? 事故、母线低电压、低频、逆功率、开关偷跳、保护动作启动等情况下可实现从工作进线切向备用进线,也可从备用进线切向工作进线的双向切换工作方式,安全、可靠、方便、灵活。? 正常情况下实现工作进线、备用进线之间的人工、切换恢复功能。 ? 故障情况下实现工作进线、备用进线之间的快速、同期判别(首次同相) 、残压和长延时切换方式。 ? 串联、并联、同时三种切换方式可供任意选择 ? 事故切换时起动合闸对象后加速保护功能 ? 后备电源失电、PT 断线、位置异常的闭锁或报警 ? 装置提供保护闭锁、故障闭锁、位置异常闭锁等功能 ? 事故记录、打印及完善的录波功能 ? 自动跟踪识别系统运行方式的需要 ? 多种通讯方式、支持规约间转换 ? GPS校时功能 三、装置特点 ? 适应性广 ? 切换功能齐全 ? 友好人机界面、简单易操作 ? 通信功能领先 ? 可追异性、强大的故障录波及信息记录功能 ? 抗干扰能力强 ? 工艺先进、元器件质量高 ? 高可靠的软硬件设计 ? 时钟同步 ? 通过全面的第三方检测 四、订货提醒 订货时应指明 ? 产品型号、名称、订货数量。 ? TA交流电流1A/5A、TV电压100V/57.7V及频率额定值。

分布式安全稳定控制装置的应用

分布式安全稳定控制装置的应用 (1.国网江芎=省电力公司海安县供电公司,江苏南通226600;2.南京师范大学,江苏南京210000)[摘要]介绍了分布式安全稳定控制装置的基本原理和控制策略,结合实例阐述了具体的系统配置方案与控制策略的设置。结果表明,合理的控制策略可以有效提高安全稳定控制装置的运行可靠性,确保信号采集的正确性,进而保障电网安全、稳定地运行。[关键词]安稳装置;控制策略;通道配置;稳控策略近年来,为了优化能源结构、推动节能减排,实现经济可持续发展,国家大力推广特高压骨干电网以及光伏电源建设,我国的电网结构因此发生了很大变化。因多个区域电网的联系加强,一旦特高压骨干电网发生故障,将波及多个区域电网,增加了电网稳定特性的复杂度。安全稳定控制装置(以下简称“安稳装置”)是能够快速切除系统故障、确保系统稳定运行的装置。电力系统发生短路或异常运行称为电力系统的一次事故,而把可能导致电力系统失步的称为二次事故。为了防止二次事故产生的严重后果,必须装设安稳装置。当电网受到大扰动而出现紧急状态时,安稳装置能够迅速执行紧急控制措施,维持系统功角稳定、电压稳定和频率稳定,使系统恢复到正常运行状态。装设安稳装置是提高电力系统稳定性、防范电网稳定事故、防止大面积停电事故的有效措施,目前已广泛应用在全国各级目网和电厂。1 分布式安稳装置基本原理分布式安稳装置是在多年研制开发安稳装置经验的基础上,为了满足特高压互联电网稳定运行要求而研发的新一代安稳装置。分布式安稳装置既可用于特高压电网的稳定控制和大区互联电网的安全稳定控制,又可适用于区域电网和单个厂站的稳定控制,满足电力系统安全稳定控制的需要,提高对电网的驾驭能力。分布式安稳装置要采集交流电流、交流电压等模拟量信息和开关、刀闸等位置信号以及保护跳闸信号;并且为实现协调控制,还需要采集异地的线路、元件、装置等运行信息,通过采集的信息自动识别电网当前的运行方式。当系统故障时,根据判断出的故障类型(包括远方送来的故障信息)、事故前电网的运行方式及主要送电断面的潮流大小,查找存放在装置内的预先经离线稳定分析制定的控制策略表,确定应采取的控制措施及控制量,如切机、切负荷、解列、直流功率紧急调制、调机组出力、投切电抗器/电容器等。2 安稳装置控制策略以某供电公司辖区内110kV光伏电站并网为例,对安稳装置控制策略进行具体分析研究。各个变电站均采用

加稳定剂装置使用说明书

循环水加稳定剂装置使用说明书 江苏碧馨水处理设备有限公司

一、简介 在水处理、化工、印染等行业,在水中或其它液体中经常遇到要按一定比例投加另一种溶液。生产过程中是连续的,这种投加工作有可能是连续的也有可能是不连续的。如水处理中投加凝聚剂、助滤剂、消毒。冷却塔投加阻垢剂,化工印染中定时、定量投加一定量的化学试剂、氨、酸碱等。这些都需要一种既能配制溶液,又能定时定量投加药剂的设备,而这正是JY系列加药装置所具备的基本功能。 JY系列加稳定剂装置在通过多年的运行,证实了它的可靠性能与先进的设计。 2、适用范围 水处理中投加凝聚剂、助凝剂、消毒剂、酸碱液、氨。 冷却水循环水中投加阻垢剂、稳定剂、缓蚀剂等。 化工、印染中,投加酸、碱液与其他溶液。 3、特点 性能稳定,贮液箱容积大,能耗低。 外形美观,结构紧凑,占地面积小。 操作方便,维修简单,投加能量大。 4、工艺结构说明 JY加稳定剂装置有四大部分组成:1、计量箱;2、计量泵及投加系统;3、底座、操作台及扶梯;4、控制系统。现分别论述如下: 、稳定剂计量箱:用于存放药液,供投加备用。 、计量装置及投加方式:计量泵投加。投加量根据设计院设计数据及实际运行情况定。 、整套设备布置在同一底座上,为便于操作,设置操作台及扶梯。 、控制系统:用于控制计量泵、液位计。既能自动控制又能手动控制。 、所有碳钢件均进行喷砂除锈处理,表面质量达Sa21/2级标准,与水接触部分采用衬胶防腐,外罩面漆,漆膜总厚200~250μm,外部涂环氧铁红防锈漆外罩面漆,漆膜总厚150~200μm。面漆颜色由需方定。 5、技术要求 供方提供集装式加稳定剂设备,所有设备及管道、阀门等安装在防腐框架上。 1)计量箱

安全稳定控制装置在电力系统的应用

安全稳定控制装置在电力系统的应用 安全稳定控制装置在电力系统的应用 摘要:随着电网网架结构的不断壮大,电网的安全可靠运行变的越来越重要,安全稳定控制装置在电网的应用,极大的保证了电网的安全可靠运行。文中从安全稳定控制装置的发展历程、分类、功能、安装配置、通信连接等方面,简述安全稳定控制装置在电力系统的应用。 关键词:电力系统系统运行安全稳定控制装置 中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号: 前言 1 电力系统 电力系统的主体结构有电源(水电站、火电厂、核电站等发电厂),变电所(升压变电所、负荷中心变电所等),输电、配电线路和负荷中心。各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。 2 系统运行 系统运行指系统的所有组成环节都处于执行其功能的状态。电力系统的基本要求是保证安全可靠地向用户供应质量合格、价格便宜的电能。所谓质量合格,就是指电压、频率、正弦波形这 3个主要参量都必须处于规定的范围内。电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。例如,1977年7月13日,美国纽约市的电力系统遭受雷击,由于保护装置未能正确动作,调度中心掌握实时信息不足等原因,致使事故扩大,造成系统瓦解,全市停电。事故发生及处理前后延续25小时,影响到900万居民供电。据美国能源部最保守的估计,这一事故造成的直接和间接损失达3.5亿美元。60~70年代,世界范围内多次发生大规模停电事故,促使人们更加关注提高电力系

统的运行质量,完善调度自动化水平。 3 安全稳定控制装置的应用 3.1 安全稳定控制装置的发展历程 随着国家经济的高速发展,用户负荷的不断增长,电网作为输送和分配电能的中间环节,亦在不断的发展、不断的改进,以满足用户的需求。 20世纪80年代,我国以行政区划分为基础逐步发张,开始形成区域电网。安全稳定控制装置仅具有简单的低频、低压等功能作为第3道防线。2003年形成全国联网的基本框架,兼具第2道、第3道防线的大区域稳定控制装置开始应用。 3.2 安全稳定控制装置的分类 安全稳定控制装置可分位就地型、区域型、混合型。 就地型:根据电力系统中某一地方的就地信息进行判别,一旦满足设定的启动、动作值时发出动作命令;在切除部分负荷后,再次对就地信息进行判别,如有需要继续切除负荷,直至系统正常运行,实现电力系统的第3道防线。 区域型:电力系统第2道防线是允许切除电源或负荷,以保证系统的稳定运行。要实现这个功能,首先要根据控制范围,收集控制范围内电网网架结构的实时运行信息,根据实时运行情况,与目前情况下能保证系统正常运行的参数进行比较,根据比较结果做出相应的选择,通常通过区域型安全稳定控制装置实现。区域型安全稳定控制装置,能通过预先设置好的稳控策略,当发生故障时,及时切除负荷,保证电网的正常运行。随着电网网架结构的不断变化,稳控策略需不断的及时更新,才能更为有效的保证系统运行安全。 混合型:随着电网网架结构的不断变化,电力系统的第2道防线和第3道防线,很多情况下,在一个系统或装置上实现。区域性安全稳定控制装置具备远方功能的同时,具备就地联切功能,可以克服就地型和区域型安全稳定控制装置单独使用时的不足。 3.3 安全稳定控制装置的功能 以广东电网为例,截止2012年初,广东电网共设置1个中调管理主站、2个控制主站、12个控制子站及其所属的59个切机切负荷

TPM300-2无扰动稳定控制装置技术

TPM300-2系列 微机无扰动稳定控制装置技术说明书 合富共展机电科技有限公司 二0一二年六月

目录 1.用途 (1) 2.主要功能 (1) 3.技术参数 (2) 4.硬件说明 (4) 5.切换功能 (6) 6.母线保护功能 (10) 7.闭锁及报警功能 (10) 8.测量显示、事故记录、录波、通信 (11) 9.切换(合闸)原理 (13) 10.开孔尺寸 (17) 11. 附图 (18)

1.用途 TPM300-2微机无扰动稳定控制装置在TPM-300微机无扰动稳定控制装置成熟基础上研制,采用2片32位ARM+FPGA硬件平台,先进的数模混合算法,具备强大的数据处理、交互、通讯能力。适用于石化工业、煤炭、冶金、热电厂等或特大型发电厂的厂用电系统以及环保系统等领域6KV 及以上供电系统。采用该无扰动稳定控制装置的任务是在供电线路断电的情况下,根据系统的状态以最快的速度把负荷切换到备用线路上,避免在电源切换时造成运行中断或设备冲击损坏,简化切换操作并减少误操作,以保证负荷不断电连续运行。装置全部采用模块化设计思想,可靠性高,功能配置灵活,通用性强。 2.主要功能 ●根据断路器的状态自动识别是运行于双电源方式或母线分段的方式。 ●装置手动、自动完全分开,人工启动区分菜单启动和手动启动。 ●根据对象选择实现进线一、母联开关、进线二之间的人工切换或菜单切换,实现六种逻 辑切换。 ●每种手动切换可选择串联、并联、同时三种切换方式。其中串联、同时切换方式有快速、 同相、残压合闸条件。 ●事故切换可实现进线一至母联、进线二至母联、进线一至进线二和进线二至进线一的四 种逻辑。 ●事故切换可选择串联、同时两种切换方式。每种切换方式含有快速、同相、残压合闸条 件。 ●事故切换启动包含失压启动、品质启动、逆功率启动等模拟量启动方式,以及变位启动、 联跳启动、保护启动等开关量启动。 ●装置包含完善的母联保护测控,包含母联后加速保护、遥控、遥信。 ●PT 断线报警、过流闭锁、开关接点异常闭锁等。 ●装置提供保护闭锁、装置闭锁、切换闭锁等多种闭锁功能。 ●事故记录完善的录波功能以及USB导出。 ●支持RS485、CAN等多种通讯方式,支持IEC61850通讯以及IRIG-B对时功能。

7 安全稳定控制装置运行规程(已修订)

大盈江水电站(四级)运行规程 安全稳定控制装置 1 主题内容及适用范围 1.1 主题内容 1.1.1 本规程规定了安全稳定控制装置的运行方式、运行操作和维护,保护使用和故障、事故处理。 1.1.2 本规程对安全稳定控制装置的运行方式、运行操作和维护,保护使用和故障、事故处理等做出具体规定。 1.2 适用范围 1.2.1 本规程适用于大盈江(四级)水电站的运行管理。 1.2.2 大盈江(四级)水电站运行人员应掌握本规程,其他生产技术管理人员应熟悉本规程;本规程也可供有关维护专业人员参考。 2 依据与引用标准 2.1 《微机继电保护装置运行规程》中华人民共和国电力行业标准(DL/T587—1996) 2.2 《继电保护和安全自动装置技术规程》国家标准(GB14285—93) 2.3 《电业安全工作规程》 2.4 《电力系统安全稳定导则》(DL775-2001) 2.5 《电力系统安全稳定控制技术导则》(DL/723-2000) 2.6 《继电保护及安全自动装置检修条例(试行)》中国南方电网 2.7 《中国南方电网安全稳定控制系统入网管理及试验规定(试行)》等其它电力行业标准 3 安全稳定控制装置 3.1 安全稳定装置的配置 3.1.1 采用南瑞稳定公司的FWK-300分布式安全稳定控制装置。该系统由A,B 两套硬件相同,原理相同,接线,通信上互相独立的装置组成。A,B系统分别组屏安装,每个系统设置独立的打印机,两套系统共用一块通信屏,负责与德宏变的安稳装置通信。附属设备包括稳压电源、电源插板、复归按钮、功能压板、电源空开、电压回路空开、接线端子等。 3.1.2 FWK-300分布式安全稳定控制装置主要功能是采集四台机组的电压电流,500KV出线电压电流,并计算其功率,自动判断各种故障和设备状态并将其信息上传到德宏500KV变电站,为安稳系统切机提供依据;同时作为执行站接受德宏变切机命令,当退出德宏变通道后,具有就地切机功能。

车身稳定控制系统相关知识

汽车稳定控制系统相关知识 电子稳定控制系统概念 汽车电子稳定控制系统是车辆新型的主动安全系统,是汽车防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)功能的进一步扩展,并在此基础上,增加了车辆转向行驶时横摆率传感器、测向加速度传感器和方向盘转角传感器,通过ECU 控制前后、左右车轮的驱动力和制动力,确保车辆行驶的侧向稳定性。 该系统由传感器、电子控制单元(ECU)和执行器三大部分组成,通过电子控制单元监控汽车运行状态,对车辆的发动机及制动系统进行干预控制。典型的汽车电子稳定控制系统在传感器上主要包括4个轮速传感器、方向盘转角传感器、侧向加速度传感器、横摆角速度传感器、制动主缸压力传感器等,执行部分则包括传统制动系统(真空助力器、管路和制动器)、液压调节器等,电子控制单元与发动机管理系统联动,可对发动机动力输出进行干预和调整。 这套系统主要对车辆纵向和横向稳定性进行控制,保证车辆按照驾驶员的意识行驶。电子稳定控制系统的基础是ABS制动防抱死功能,该系统在汽车制动情况下轮胎即将抱死时,一秒内连续制动上百次,有点类似于机械式“点刹”。如此一来,在车辆全力制动时,轮胎依然可以保证滚动,滚动摩擦的效果比抱死后的滑动摩擦效果好,且可以控制车辆行驶方向。

另一方面该系统会与发动机ECU协同工作,当驱动轮打滑时通过对比各个车轮的转速,电子系统判断出驱动轮是否打滑,立刻自动减少节气门进气量,降低发动机转速从而减少动力输出,对打滑的驱动轮进行制动。这样便可以减少打滑并保持轮胎与地面抓地力之间最合适的动力输出,此时无论怎么给油,驱动轮都不会发生打滑现象。 该系统在保证车辆横向稳定性方面体现在当系统通过转角传感器、横向加速度传感器及轮速传感器的信号发现车辆发生了转向不足或过度时,系统会控制单个或是多个车轮进行制动,来调整汽车变换车道或在过弯时的车身姿态,使汽车在变换车道或是过弯时能够更加的平稳而安全。 目前,世界范围内主要供应电子稳定控制系统的供应商有六家,分别是博世、天合、电装、爱信精机、大陆、京西重工(收购了德尔福底盘系统公司),众厂家的系统也基本都是从这几家采购而来,再冠以不同的名字。不过,即使是同一系统在不同车型上的功能也会有不同,这里我们只说最基本的功能。

电网中安全稳定控制系统的运用分析示范文本

电网中安全稳定控制系统的运用分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电网中安全稳定控制系统的运用分析示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 【摘要】:在一定的电网结构与保护配置下,安全稳 定控制系统是改善电网稳定状况的主要方式。一个有效的 安全稳定控制系统是确保电网能够安全稳定的重要因素, 也是保证电网在特殊的情况下仍然能够稳定运行的最可靠 的方法。本文总结了区域电网稳控系统的新特点,分析了 安全稳定控制系统在电网中的应用。 【关键词】:电网;安全;控制系统;运用 引言 目前,为了满足我国电网安全稳定运行的需要,现有 安全稳定控制技术正向在线决策以及智能化等方向进步和

发展,从而确保电网安全稳定控制技术能够迅速适应我国的电力工业的大跨步发展,满足电网安全稳定运行的各方面要求。 1. 电力系统的三级标准与三道防线 安全稳定控制问题一直都是电力系统的一个很重要的问题。原先的电力工业部所颁发的《电力系统安全稳定导则》中对于我国的电力系统所能够承受的扰动能力有规定标准,将其分为三级。第一级标准是维持稳定运行与电网的正常供电,这一级出现单一故障的概率较高;第二级标准是维持稳定运行,但是允许损失一部分的负荷,这一级会出现概率较低的单一的、严重的故障;那么,第三级标准则是当系统难以维持稳定运行的状态时,必须尽最大可能防止系统出现崩溃,同时尽可能地减少负荷的损失,这一级则会出现概率极低的多重性的严重事故。为了确保能够达到这三级标准的要求,多年来我国已经形成了明确的

无扰动使用说明书

TPM-300型 无扰动稳定控制装置使用说明书 合富共展机电科技有限公司

目录 1.引言 (1) 2.装置硬件构成 (1) 2.1 面板 (1) 2.2 内部插件 (2) 2.3 背板端子 (3) 3.运行巡检说明 (7) 3.1光字牌或DCS信号 (7) 3.2面板巡检 (8) 4. 液晶显示及操作说明 (8) 4.1主菜单 (8) 4.2子菜单 (9) 5. 定值参数设定 (17) 5.1整定定值 (17) 5.2方式设置 (19) 6.现场调试投运 (19) 6.1准备工作 (19) 6.2静态调试试验 (20) 6.3.空载传动试验 (21) 6.4带负荷实切试验 (22)

1、引言 TPM-300型微机型无扰动稳定控制装置是专门为解决厂用电的安全运行而研制的。采用该装置后,可避免母线电压(残压)与备用电源电压差压过大合闸而对电机造成冲击;尽量缩短断电时间,可采用快速切换,如失去快速切换的机会,则装置自动转换为同期判别或残压判别的慢速切换,不仅提高了厂用电切换的成功率,而且确保设备安全。 2、装置硬件构成 TPM-300型无扰动稳定控制装置硬件主要由以下几部分组成: ◇大面板 ◇内部插件 ◇背板端子 2.1 面板 本装置面板由液晶显示屏、操作键、指示灯、部分组成。 2.1.1 液晶显示屏 液晶显示屏是操作使用人员与装置间的主要交流工具。本装置采用240×128宽温液晶屏,配合操作键,可以进行测量值显示、功能投退、定值整定、就地手动切换操作、事件追忆、打印等操作。 2.1.2 操作键 操作键共有9个,分别为: ◇↑、↓:上下移动菜单或滚屏。 ◇←、→:移动定值参数位或选择追忆事件。 ◇ +、-:修改定值参数时,增减数字。 ◇ Q(取消):取消当前定值输入或退出当前菜单。 ◇确定:菜单选择确认或定值输入确认。 ◇复位:可同时将主、辅CPU复位,但不能清信号。 ◇复归:可同时将主、辅CPU复位并清信号。 2.1.3 指示灯 指示灯共有6个,分别为:

电网的安全稳定控制参考文本

电网的安全稳定控制参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电网的安全稳定控制参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电力系统安全控制的主要内容包括对电力系统进行安 全监视和安全分析,并提出安全控制对策并予以实施。 安全监视是利用电力系统信息收集的传输系统所获得 的电力系统和环境变量的实时测量数据和信息,使运行人 员能正确而及时地识别电力系统的实时状态,校核实时电 流或电压是否已到极限。 安全分析是在安全监视的基础上,对预想事故的影响 进行估算:分析电力系统当前的运行状态在发生预想事故 后是否安全;确定在出现预想事故后为保持系统安全运行 采取的矫正措施。电力系统安全分析分为静态安全分析和 动态安全分析。所谓静态安全分析是指只考了事故后稳态 运行的安全性,而不考虑从当前运行状态向事故后稳定运

行状态的动态转移过程。所谓动态安全分析是包括事故后动态过程的安全分析。 安全控制是指在电力系统各种运行状态下,为了保证电力系统安全运行所进行的各种调节、校正和控制。电力系统正常运行状态下安全控制的首要任务是监视不断变化着的电力系统状态(发电机出力、母线电压、系统频率、线路潮流、系统间交换功率,等等),并根据日负荷曲线调整运行方式和进行正常的操作控制(如启、听发电机组,调节发电出力,调整高压变压器分接头的位置等),使系统运行参数维持在规定的范围内,以满足正常供电的需要。 安全控制还包括预防性安全控制、紧急状态下的安全控制和事故后的恢复控制。广义的理解安全控制也包括对电能质量和运行经济型的控制。预防性安全控制是指在进行控制时电力系统并未受到干扰,安全分析已经显示电力

10KV芳烃开闭所无扰动快切装置试验方案

10KV芳烃开闭所无扰动快切装置试验方案1总述 1.1编制说明: 1.2开闭所检修阶段,模拟电源进线故障时,母联开关设备的动作情况。 1.3试验目的: 检验在任意一段电源进线开关出现故障起跳时,SID-40B无扰动快切装置都能正确动作,保证开闭所10KV中压电源供电可靠性。 1.4试验内容: 1.4.1任一母线失压母联自投; 1.4.2母线三相电压检测不平衡快切闭锁; 1.5试验组织机构 1.5.2李小飞为此次试验的全面负责人。 1.5.2梁登文负责现场试验前期准备及检查工作。 1.5.3高保付、魏晓东负责配合梁登文及记录相关数据。 1.6试验准备: 1.6.110kV Ⅰ、Ⅱ段各带一台10/0.4KV芳烃变电所主变,母线隔离BH3热备,母联AH3热备,快切投入,试验时现场安排一人监护并记录主变运行状况。1.6.2检查现场具备联动试验条件。 1.6.3联动试验有关人员熟悉联动试验的各个环节,确认联动试验可以进行。1.6.4准备联动试验有关的工具(短接线、万用表、柜门钥匙、开闭所母联柜图纸资料)。 1.6.5试验人员准备配合加电流或电压。

1.6.6联动试验现场设警戒范围,无关人员不得进内。 1.6.7准备联动试验记录表。 2.试验条件: 分别给芳烃10/0.4KV变压器送电,使其满足装置10kV SID-40B无扰动装置正常使用的要求。 3.试验前运行方式: 3.110KV芳烃开闭所运行方式:10KV供电系统分列运行,10kV母联快切开关置于“模式1/模式2”状态,SID-40B无扰动装置在自动切换状态。 3.2SID-40B无扰动装置画面运行方式:s 正常运行时: 1DL合位,进线1通过1DL向Ⅰ段母线供电; 2DL合位,进线2通过2DL向Ⅱ段母线供电; ML母联断路器在运行位分闸。 装置上电后,Ⅰ段、Ⅱ段进线及母线电压正常,且进线无故障,装置开始充电,

电网的安全稳定控制

电网的安全稳定控制 电力系统安全控制的主要内容包括对电力系统进行安全监视和安全分析,并提出安全控制对策并予以实施。 安全监视是利用电力系统信息收集的传输系统所获得的电力系统和环境变量的实时测量数据和信息,使运行人员能正确而及时地识别电力系统的实时状态,校核实时电流或电压是否已到极限。 安全分析是在安全监视的基础上,对预想事故的影响进行估算:分析电力系统当前的运行状态在发生预想事故后是否安全;确定在出现预想事故后为保持系统安全运行采取的矫正措施。电力系统安全分析分为静态安全分析和动态安全分析。所谓静态安全分析是指只考了事故后稳态运行的安全性,而不考虑从当前运行状态向事故后稳定运行状态的动态转移过程。所谓动态安全分析是包括事故后动态过程的安全分析。 安全控制是指在电力系统各种运行状态下,为了保证电力系统安全运行所进行的各种调节、校正和控制。电力系统正常运行状态下安全控制的首要任务是监视不断变化着的电力系统状态(发电机出力、母线电压、系统频率、线路潮流、系统间交换功率,等等),并根据日负荷曲线调整运行方式和进行正常的操作控制(如启、听发电机组,

调节发电出力,调整高压变压器分接头的位置等),使系统运行参数维持在规定的范围内,以满足正常供电的需要。 安全控制还包括预防性安全控制、紧急状态下的安全控制和事故后的恢复控制。广义的理解安全控制也包括对电能质量和运行经济型的控制。预防性安全控制是指在进行控制时电力系统并未受到干扰,安全分析已经显示电力系统当前的运行状态在出现某种事故时是不安全的。实行预防性安全控制之后会提高电力系统的安全性。 在电力系统运行中,外界因素(如雷击、鸟害等)、内部因素(如绝缘老化、损坏等)及操作等,都可能因其各种故障及不正常运行状态的出现。常见的故障有:①单相接地;②两相接地断路;③两相短路;④三相短路;⑤断线等。 系统故障可能造成的后果是: (1)短路故障点强大的短路电流及燃起的电弧,可能损毁设备; (2)电力系统部分区域电能质量下降,如电压大幅度降低,影响用户的正常生产工作; (3)短路电流所通过设备因热效应和点动力而损坏或缩短了寿命;

稳控装置技术说明书

目录 1 南瑞继保RCS-992装置面板信号灯及说明 (3) 2 RCS-992装置液晶说明 (4) 2.1 正常运行时液晶显示说明 (4) 2.2 装置动作时液晶显示说明 (4) 2.3 装置自检报告 (4) 3 命令菜单使用说明 (5) 3.1 保护状态 (5) 3.2 显示报告 (5) 3.3 打印报告 (5) 3.4 整定定值 (6) 3.5 修改时钟 (6) 3.6 程序版本 (6) 4 运行注意事项 (6) 5 装置异常信息含义及处理建议 (7) 从机定值整定说明 (9)

装置定值内容及整定说明 (17)

运行维护说明 1 南瑞继保RCS-992装置面板信号灯及说明 南瑞继保RCS992装置面板如图1所示: 图1 RCS992装置面板LED共有3个显示灯,其内容、颜色和含义见下表1-1所示: 表1-1南瑞继保RCS992装置面板信号灯说明 南瑞继保RCS990装置面板如图2所示: 图2 RCS990装置面板 表1-2南瑞继保RCS990装置面板信号灯说明

注: 1)RCS-992、RCS-990调试通讯口为232通讯口,用于调试和程序更新; 2)RCS-990调试模拟量出口,用于本公司HELP90模拟量加入口,每口可以加入两回线路的三相电压和电流,从右上到左下依次模拟第1单元至第6单元的电压电流量; 2 RCS-992装置液晶说明 2.1 正常运行时液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下: 2.2 装置动作时液晶显示说明 本装置能存储64次动作报告,12次故障录波报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件及测距结果将滚屏显示,格式如下: 2.3 装置自检报告 本装置能存储128次装置自检报告,保护装置运行中,硬件自检出错或系统运行异常将立即显示自检报告,当一次自检报告中有多个出错信息时,所有自检信息将滚屏显示,格式如下: 按装置或屏上复归按钮可切换显示跳闸报告、自检报告和装置正常运行状态,除了以

相关文档