2010年备战技术作图研讨贴

第一步:总结10年以来技术作图考点

结构布置

1999:高大空间砖混结构(展厅)—---布置梁、过梁、预制、现浇板、壁柱、混凝土柱

2000:高大空间砖混-钢结构(礼堂)--布置梁、板、柱、屋架、支撑、檩条

2001:高大空间钢结构(超市)-------布置抗风柱、柱间支撑、等等钢结构所有结构构件

2003:砖-木结构(小学)------------布置承重墙、屋架、木梁、檩条、挑檐木、砖柱

2004:砖混结构抗震(多层住宅)-----布置构造柱、圈梁、过梁、板式楼梯

2005:剪力墙结构(高层复式住宅)---布置剪力墙、暗柱、连梁(非常复杂)

2006:筒中筒结构(高层办公)-------布置梁、板、柱、剪力墙

2007:高大空间钢结构(厂房)-------布置抗风柱、柱间支撑、等等钢结构所有结构构件

2008:复杂平面剪力墙结构(学校)---布置剪力墙、防震缝、后浇带

2009:砖混结构旧房改造(办公)-----布置梁、板、柱

总结:近年出题人有把简单问题复杂化的倾向,布置原理很简单,但题目描述七弯八拐,且故意用非通用的术语,目的是让你不明题意把你弄晕---叫声将军,提防提防!

建筑配件与构造

1999:刚性防水屋面变形缝、墙身变形缝、地面、内墙变形缝

2000:轻钢龙骨吊顶

2001:轻隔断

2003:块瓦双坡屋面天沟、屋脊、檐口、变形缝

2004:地下室施工缝、后浇带、伸缩缝

2005:石材幕墙构造

2006:残疾人楼梯构造

2007:水磨石地面、强化双层木地板楼面、单层木地板楼面、隔声楼面

2008:屋面防水构造

2009:玻璃幕墙构造

总结:构造做法浩如烟云,已考过的如冰山一角,复习难度最大。

建筑设备管道系统

1999:高层核心筒照明、通风、疏散、喷淋布置

2000:银行营业厅照明、空调、喷淋布置

2001:高层办公室照明、空调、疏散、喷淋布置

2003:高层核心筒消防、喷淋、通风布置

2004:高层住宅卫生间洁具布置

2005:阶梯教室空调通风布置

2006:高层核心筒送风、排烟、探测、消火栓、疏散照明、疏散指示

2007:高层客房空调、排风、喷淋、消火栓、疏散照明、防火门布置

2008:住宅插座回路及小型中央空调系统

2009:地下室排烟、喷淋、疏散照明、防火门布置

总结:通风、空调、照明、消防疏散必考,只有在考无可考了才出偏门的题目,如04年的卫生洁具和08年的插座回路

建筑配件与构造

1999:-----------外墙、屋面

2000:-----------室内吊顶

2001:-----------内墙

2003:-----------坡屋面

2004:-----------地下室

2005:-----------外墙

2006:-----------楼梯

2007:-----------楼地面

2008:-----------屋面

2009:-----------外墙、窗

可见,正是因为构造做法浩如烟云,考官为避免非议讨个好名声,只能围绕着建筑墙、屋面、楼梯、地下室等等常规维护构件出题。看来我辈只要死啃这几个部位,定会有所斩获。

但考官为了显示其功力之高深莫测,往往会钻牛角尖,尽出因现代社会分工外包出去的犄角旮旯,我辈视而不见或者忽视了这些学院派经典建筑学武功,看来得回炉炼一回。

立志今年攻克这门难关的考友,一起加入研究讨论吧,希望本帖能记录我们2010艰辛的公关心路,5月10号与大伙会师考场

理清方向,结合自己实际情况,四个部分的备考复习提纲如下:

一、建筑剖面

咱们看家本领,战前无需浪费太多时间,仔细研究往年评分标准和扣分点即可,唯求考场细心再细心,尽量少丢分。

二、结构布置

1、搞通砖混结构、框架结构的梁、板、柱及各种缝的布置规则。

2、剪力墙结构的剪力墙及各种缝的布置规则。

3、木结构、钢结构屋架、柱及各种支撑的布置规则。

思路似乎越来越清晰,以我辈之功力,理解上述规则不难,计划用一个星期时间整理消化上述规则。

三、建筑电气和管道系统

1、照明计算和灯具、插座、回路布置规则

2、通风、空调各种管道、阀门、进风口、回风口、新风口、排风口的布置规则

3、水暖系统各种管道和阀门布置规则

4、与消防有关的防火门、探测器、喷淋、应急照明、疏散照明、消火栓、消防电话、消防广播、手动报警按钮布置规则

这个部分内容似乎很多,但考的都是一些基本的东西,每一道考题似乎都要涵盖上述2~3个系统的内容,看来必得全面领会这个部分的内容。整理消化上述规则再用一个星期的时间。

四、建筑配件和剖面

1、基础和地下室

2、外墙维护结构

3、屋、楼、地面

4、室内隔断和顶棚

5、门窗

6、楼梯及无障碍

…….余下的内容太多,放弃,不可能到全面覆盖,每个分点用两个晚上,常规的节点我辈随手就能画出来,不用细看,专盯着一些特殊的构造层次即可,天朝南北气候和施工工艺差异大,得多留意

非本区的构造做法,还有就是前面说过的因社会分工外包出去的东东,以及工业化生产已经一体化的构件……..6x2=12,留下两个晚上的喝茶时间,得用掉两周才行。

现在距离考试还有6个星期,现在用掉四个,剩下两个星期用10天做一遍过去10年的考题,4天安排喝茶吃酒放松。

前面三个部分争取拿到80%的分,70x0.8=56分,最后一个部分能蒙4分既能通过…..嘿嘿,看来靠谱了。

时不我待,现在就开始,先拿构造开刀祭旗。

1、基础:

地下连续墙:墙板式、排桩式,可作为新建筑的外墙和基础

刚性踏步基础和管道预留洞

后浇带、半后浇带、后浇梁

基础温度缝、双墙沉降缝、交叉沉降缝、悬挑沉降缝

灰土井桩

2、地下室:分为隔水法、排水法、综合法

隔水法:钢筋混凝土结构自防水、卷材防水、涂膜防水,涉及的节点有施工缝、变形缝、后浇带、管道穿墙、保护墙、预留通道、双墙、设备基础、楼梯基础。

排水法:外排法、内排内,涉及的节点有盲沟、反滤层、渗排水层、封墙及架空排水层。适用于地下水位高、水量大的情况,尤其是老地下室改造必用此法才可靠。

综合法:上述两种做法的综合,适用于要求特别高的场所。

现在是广告时间,请听下回分解。

砌体结构

板布置规则:

1、

梁布置规则:

1、在上部有墙体,而下面一层又无承重墙的情况下,该墙体下布梁。

2、如果板的跨度较大(单向板经济跨度2~3M,双向板经济跨度3~6M),也可在适当位置将板分成几块而布梁。

3、如果板不是规则的形状,一般情况下可布梁将板分成规则的几部分。

4、当楼板有超过1m的洞口时,周边需布梁。

圈梁布置规则:

1、圈梁要浇圈闭合拉通,穿过中间走廊,并隔一定距离将截面加强。注意圈粱(包括地基圈梁)在外墙楼梯、入口等处可能被截断,应在相应位置附加一道并满足搭接长度。

2、坡屋顶为双层圈梁。

3、单层空旷房屋层高超过4米宜在窗顶处增加一道圈梁。

4、为减少圈梁受温度变化的影响,和清水砖墙的立面效果,360外墙圈梁的外侧宜有120砖墙。

5、顶层屋面板下设置圈梁可有效减少顶层墙体的裂缝。

6、增大基础圈梁的刚度可有效减少底层墙体的裂缝。

7、有抗震要求时,装配楼、屋盖房屋,纵墙承重时,所有墙体需层层设置圈梁。

8、有抗震要求时,装配楼、屋盖房屋,横墙承重时,所有外墙和内纵墙需层层设置圈梁。内横墙9度需层层设置圈梁;屋盖处6~8度时每隔7m设置圈梁;楼盖处6~7度每隔15m、8度每隔7m设置圈梁。

9、有抗震要求横墙少且高度较高时,所有纵横墙须在楼盖标高处设置圈梁。

10、小砌块房屋有抗震要求时,所有外墙和内纵墙需层层设置圈梁。全部内横墙在屋盖处设圈梁,在楼盖处6、7度时每隔7m设,8度时全部需设。

构造柱布置规则:

1、设置构造柱后必须设置圈梁或暗圈梁。设置圈梁不一定设构造柱。

2、斜交砖墙的交接处应增设构造柱,且构造柱间距不宜大于层高。

3、建筑外墙四角和阴角。

4、楼电梯4角,楼梯梯段4角。

5、开间大于7.2m的房间内外墙交接处。

6、单元横墙与纵墙交接处。

7、较大洞口两侧(2.0米以上)。

8、框架结构中轻型填充墙门窗洞口两侧需加构造柱。

壁柱布置规则:

1、墙长度较长时(>?m),或高度较高时(>?m)

2、墙上支撑的梁跨度>6m(240) >4.8m(180)时。

3、

屋盖伸缩缝布置规则:

1、有保温层时无保温层时

整体式屋面---50m 40m

装配式无檩体系---60m 50m

装配式有檩体系---75m 60m

2、瓦、木、轻钢屋盖---100m

3、层高大于5米的单层房屋,缝的间距可x1.3。

4、温度应力在中部最强。

5、

防震缝布置规则:

1、房屋立面高差6m以上。

2、房屋有错层,且楼板高差较大。(结构佬认为,楼板高差大于梁高时才是错层)

3、各部分结构刚度、质量差别较大时。

4、两侧结构形式不同时。(因地震周期不同?)

5、

后浇带布置规则:

1、应在应力集中处。

2、通常为建筑中部一跨的1/3跨处。

3、分割后两侧都不应大于30~40m。

4、

沉降缝布置规则:

1、建筑平面转折处。

2、高度或荷载变异处。

3、长高比过大的建筑适当部位。???

4、地基压缩性显著差异处。

5、结构或基础形式不同处。

6、分期建造处。

7、

剪力墙结构

剪力墙布置规则:

1、均匀、分散、对称、周边。

2、宜布置在竖向荷载较大处、平面变化较大处、楼电梯间处。

3、不宜在伸缩缝、防震缝两侧同时布置。(不应约束变形)

4、建筑物长度较大时,纵向剪力墙不宜布置在端部,而应布置在中部(因为布置在两侧,会约束因温度应力的变形)

5、单肢剪力墙长度不应大于8m。

照明灯具

1、观众厅应设清扫场地用的照明(可与观众厅照明共用灯具)

2、可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,不应设置卤钨灯等高温照明灯具。、

3、卫生间、厨房等潮湿场所应采用相应等级的防水灯具,至少也应采用带防水灯头的开敞式灯具。

4、消防控制室的照明灯具宜采用无眩光荧光灯具或节能灯具,应由应急电源供电。

5、灯具与图书资料等易燃物的垂直距离不应小于0.50m。

6、室外、雨棚走廊应选用防水灯头,不应设悬挂型灯具。

7、教室照明灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.70m(特殊学校时为1.8)。灯管排列应与视线平行、垂直于黑板,安装在课桌间的通道上方。

8、黑板照明安装在讲台上方,不应低于2.0m(为了控制眩光和反光)

9、荧光灯一般平行于外窗布置(保障照度分布均匀度)。在宿舍、卫生间时需垂直于外窗(避免向外投射影子)

照明质量

1、用悬挂高度控制眩光,一般2.0m以上就可避免眩光。

2、用面积安装功率来控制照度。

3、用距高比来控制照度分布均匀度(最小照度/平均照度>0.7),一般小于1.2(灯具间距除以有效

安装高度)

4、灯具间距受灯具配光曲线的约束。

5、注意控制频闪效应。(有转动物体时如车间等等,此时必用白炽灯)

6、正常照明------要求节能、显色性能、舒适感

7、应急照明------要求快速启动

8、障碍照明------有闪烁、穿透率的要求(红光)

9、装饰照明------有闪烁、调光、和颜色的要求

10、白炽灯紫外线少(用于博物馆)、但不耐震(所以不能用于工地)、抗电磁波干扰

11、高压汞灯跟上面相反(有强紫外线,所以工地民工很黑)

12、荧光灯受温度影响较大(与空调出风口有距离要求)

13、高压钠灯穿透力强,能用于多灰尘场所

14、只有白炽灯和卤钨灯能瞬时启动,所以没有频闪现象

15、深照型灯具---用于高大空间

16、配照型灯具---普通室内

17、广照型灯具---室外

回路

1、同一回路的电线要求装在同一线管里(避免涡流)

2、单一回路所接光源数不宜超过25个、插座10个、计算机5台。(便于维修和使用安全要求)

3、混合回路时插座不超过5个。

4、房间或场所装设有两列或多列灯具时,宜按下列方式分组控制:

1 所控灯列与侧窗平行;(因可随室外光线变化灵活分组调节)

2 生产场所按车间、工段或工序分组;

3 电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,按靠近或远离讲台分组。

(有多媒体演示要求)

5、尽量减少线管交叉----削弱楼板强度

插座

1、普通教室前后墙各设置一套插座。

2、旅馆休息厅、咖啡厅、餐厅应设地面插座。(中国电器标准电源线长度为1.8m,意思是插座间距需小于3.6m)

3、客房及公共走道应设清洁设备插座。

4、起居室和卧室内插座,应选用二、三极组合插座;厨房和卫生间内应选用防溅式三极插座。

5、开放式办公室的楼地面宜按家具位置埋设弱电和强电插座;

6、起居室、卧室宜设两组,厨房设三组,卫生间设一组(老年人居住建筑)

7、空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等,应另设专用电源插座。

8、电源插座和潮湿场所的电气设备,应加设剩余电流保护器。医疗用电设备装设剩余电流保护器时,应只报警,不切断电源。

9、竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。

10、每床位应装设一个插座,每疗养室装一、二只备用插座。

11、走道、门厅、餐厅、宴会厅、电梯厅等公共场所应设供清扫设备使用的带接地孔的插座。

12、美术书法教室四角设电源插座。

13、实验室电源插座宜设在实验桌上。

14、物理实验室讲桌处应设三相380v电源插座。

15、史地教室讲桌应设电源插座。

16、每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计

17、厨房电源插座和卫生间电源插座宜各自设置独立回路;

18、卧室、厨房:两组

19、起居室(厅):三组

20、布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处:专用单相三线插座一个。

21、空调、排风机、幼儿建筑插座安装高度1.8m。(无障碍设计要求400~500)

22、同一面墙上的插座不宜过多(墙体隔音要求),尽量分布在不同墙上。(美国佬的插座要求安装在楼地面,理由同上)

23、卫生间浴缸、淋浴格周围0.6m范围及其上空不得安装插座。

24、开关距门洞变150~200,高度1300,(无障碍为900;消防按钮为1500)

25、手术室的开关用膝盖控制。

经查:建筑电气工程施工质量验收规范(GB 50303-2002)

22.2.1 插座安装应符合下列规定:

1. 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;

2. 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

3. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

4. 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

22.2.2 照明开关安装应符合下列规定:

1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。

2. 相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;

3. 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

22.2.3 吊扇安装应符合下列规定:

1. 涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;

2. 同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。

3. 吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;

22.2.4 壁扇安装应符合下列规定:

1. 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m;

2. 涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。

短肢剪力墙的受力.变形特征.类似以框剪结构.但比框架结构的刚度分配.内力分配更合理.结构的变形协调导致的竖向位移差别.也比框剪结构小.则传基础荷载更均匀.合理.

1.短肢墙与异形柱的区别

截面尺寸:

柱:H/B <, 3,(单肢)

异形柱:H/B <, 5,(一般柱肢数≤两肢)

短肢剪力墙:5 <, H/B <, 8, (墙肢数≤两肢)

剪力墙:H/B >, 8.(不限)

当有大于两肢的短肢墙或异形柱时.尽管各肢的长宽比符合要求.也宜按墙输入.设计.

2 .短肢墙与异形柱的设计区别:

异形柱:轴压比(按框架柱).刚度(梁考虑刚域).配筋(双偏压).构造(按异形柱规程).

短肢墙:轴压比(按剪力墙).刚度(墙输入.采用壳元或薄壁杆元).配筋(按剪力墙).构造(按高规的短肢墙构造).

弱短肢剪力墙(截面高厚之比小于5的墙肢):高规7.2.5条文规定了不宜采用墙肢截面高度与厚度之比小于为5的剪力墙,当其小于5时.其在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比.抗震等级为一级(9度).一级(7.8度).二级.三级时分别不宜大于0.3.0.4.0.5和0.6.

短墙(截面高度之比不大于3的墙肢) :高规7.2.5条文和抗震规范6.4.9条文规定剪力墙的截面高度与厚度之比不大于3时.应按柱的要求进行设计.底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%.其它部位不应小于1.0%.箍筋应沿全高加密.

3.短肢剪力墙结构的抗震加强

抗震设计时.短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用.

抗震设计时.各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比.抗震等级为一.二.三时分别不宜大于0.5.0.6和0.7,对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙.其轴压比限值相应降低0.1.

抗震设计时.除底部加强部位应按高规7.2.10条调整剪力设计值外.其它各层短肢剪力墙的剪力设计值.一.二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2.

抗震设计时.短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率.底部加强部位不宜小于 1.2%.其它部位不宜小于1.0%.

短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm.

7度和8度抗震设计时.短肢剪力墙宜设置翼缘.一字形短肢剪力墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁.

高规7.2.1条文规定了带有筒体和短肢剪力墙的剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C25.

4 短肢剪力墙结构与转换层结构的混合设计讨论

混合的结构类型.给设计来混淆.虽然不提倡.但是实际工程确实不时遇到.典型案例:下部是转换层结构.上部是短肢剪力墙结构.

该结构类型的判断基于以下方面:

>,短肢墙被下部托梁抬起.上下不连续.结构整体变形特征不符合短肢剪力墙(框剪)结构的形式.

>,控制短肢剪力墙结构的倾覆弯矩失去依据.因为要求短肢墙上下连续.且下部短肢墙所占倾覆弯矩小于50%.此时所要求的[下部"已经失去.

>,在加强区.[复杂高层结构"的设计要比[短肢剪力墙"结构严得多.结构的薄弱部位也是在底部转换层区.所以这类结构应该按[复杂高层结构"来设计.

>,转换层上部剪力墙应按框支剪力墙结构的要求.设置加强钢筋.

>,对于非加强区部位的短肢墙设计.可以参考[短肢剪力墙结构"的要求.适当加强构造.当然.也可以按短肢剪力墙结构设计的要求设计.

设备部分:

1. 暗防烟楼梯和合用前室共用设置压差自动调节装置的一个送风系统的做法是否常用?实际工程是否可用?

这个问题老夫跟我们这的消防部门沟通过,回答是“我们目前不认可这个做法”,后来去听王渭云的消防讲座,他的解释是目前这种“压差自动调节装置”产品工作可靠性还不行,所以原则上不支持采用,但这个是今后努力的方向

2. P227 水管为何拐个弯从卫生间走?直接从客房门上走可否?这涉及到08年穿过几道墙的问题。

这个问题属于老夫前面提到过的“故意搞错”的题目,原因是题目和答案是抄来的,为了避免版权纠纷,有意瞎改的题目,看看就算了,没必要跟他们较真生气,实际工程中,水管一般走管井,很少这样水平布管的,凝水管经卫生间地漏排走了,怎会单独拉一根凝水管。

3. P246 2.穿过3轴的送风道断面尺寸为何是C2000×300而不是B1200×500?感觉答案解释不充分,C的断面尺寸比例不合理,一般两边各留100安装空间就可,这样1200×500也正好能装进去。

问过冯玲,回答是安装空间两边100,还需各留50的保温层的空间

4. P246 为何灯光控制室不设回风。有人说是有味道,但气流如何组织?只有送风,势必灯光控制室是正压,气味从放映窗进入教室。

控制室的设备发热量大,空气升温较大,回收这部分空气非但起不到节能的效果,不如让其从门缝处排掉,不知道为何跟味道扯上关系,“味道”很冤啊!

5. P278 消防电梯前室设安全出口标志灯对吗?尽管规范是这么写的?但不合理啊?

很好的问题,经查,规范原文里并没有这个说法,规范是这么说的“安全出口标志灯宜安装在疏散出口和楼梯口里侧上方,距地高度不宜低于2m”,注意这个字眼:疏散出口!

6. P280 火灾探测器的一级二级保护对象是个什么概念?和建筑防火等级的关系?待查。

保护对象分级只跟火灾危险等级有关,和建筑防火等级无关

7. P294 无房间尺寸如何布灯?这是第四版了依旧如故?

理由同上,内容是抄来的,删掉尺寸,就避免了跟别人投诉他抄袭

8. P304 利用等照度曲线布灯时照度是否叠加的问题。冯说:美国不叠加,搞不懂。图5-36办公室的荧光灯间距照度没有叠加,而会议室的筒灯照度叠加了?

这个问题没搞懂,但经延伸阅读,发现就目前《考试大纲》对建筑佬的要求,要搞懂这个问题很难,因为有几个概念我们还没接触到,比如“室内空间系数”“减光补偿系数”“光通利用系数”

要搞懂否叠加的问题得首先搞懂这几个概念,小冯也就懒得跟我们这些菜鸟多说了

另外银光灯只有一个等照度曲线如何布灯?沿进深方向的距离如何确定的?

题目只给一个曲线的时候,就当他两个方向的曲线是一样的,虽然实际工程中是不可能的事情

9. P304 配光曲线与空间等照度曲线不是一个概念,为何冯在例题中混用?荧光灯一个等照度曲线(估计提供的是短轴纵剖面曲线)如何布灯??

配光曲线与空间等照度曲只是表达方式不一样而已,基本元素都一样,描述的内容也是一样的

结构部分:

1. P109和P169都提出了组合柱的概念。钢筋混凝土和砖如何组合呢?没见过?

砖墙过高时都应设扶壁柱,一般情况下就是砌一个砖跺,P169说的其实就是钢筋混凝土的扶壁柱,看P176的例题就好理解了

2. P108如果墙局部尺寸小于规范值应该如何加强?是设构造柱?还是加拉结钢筋?

对于不同的砌体有不同的要求,这个在施工规范里有详细说明,搞工民建的就很清楚,我等都是菜鸟,去年验收工地是就被人家狠狠水了一通,那个汗啊

3. P118 剪力墙过长时,用楼板如何分开剪力墙?每墙段高宽比不小于2这个规定看不懂,难道剪力墙不是直通到顶受力性能好吗?难道需要用楼板垂直分开?

这个老兄理解有误,多读几遍

编这本书的人此时头脑有点发昏,说的“长度”“高度”“宽度”是在不同的空间维度里说的,误导了很多人。

正确的说法应该是这样的:剪力墙的长度(平面)不宜过长,一般不大于8m,因为过长了会造成刚度过大,从而失去柔性变形的能力;如果过长,则应该断开或者开洞(平面),变成两个墙段,两个墙段之间由连梁连接即可,(也可加大该处的楼板配筋,此时楼板相当于连梁);此时需保证两片墙的高宽比(立面)大于2,即如果楼总高30的话,单片剪力墙的宽度(立面)就得小于15。实际工程立面,极少有超过8米长(平面)的剪力墙

不知这样描述,能否有助于老兄理解?

4. P129 为何厂房的砌体维护墙用外帖式?

所有厂房的维护墙都是外贴式的(钢筋混凝土结构厂房除外),原因有2,1是厂房的柱子往往需承受震动荷载,采用外贴式以及柔性连接可避免震动荷载传导至维护墙;2是厂房的长度往往很大,高度也较高,屋盖的温度变形跟墙体的温度变形差异很大,柱间上部和下部的变形差异也很大,此时若不采用外贴式,维护墙往往被拉裂。

5. P130 梯形屋架端部大于900时,上弦和柱顶标高各设一道圈梁。

没有图看不懂,不只是2道水平圈梁还是上面一道斜的上弦圈梁,下弦水平圈梁?

这个地方说的是山墙,事实上,上弦是不肯能出现“圈梁”的,因为只有单片墙了,应该叫“压顶梁”,跟抗风柱联系在一起

6. P10-143 厂房的各种支撑的总结感觉比2007年的复杂很多,有待总结归纳一下。

已总结,正在校对浓缩中,2007年的钢结构的考题出的比较复杂,所以编书的人才想到原来厂房有这么复杂,如果不考的话他们到现在还不清楚,每次都是马后炮,严重鄙视他们。

7.P141 (4)每一温度区段的每列柱一般均应设柱间支撑。

P205但后面的例题2007年的结构题都没有这么做。

这句话很难理解,彻察结构规范,发现居然没有这个提法,估计是抄别人的书的时候以讹传讹了

结构规范里对柱间支撑的描述如下:

1 在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。

2 在设置柱间支撑的开间,宜同时设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系。

3 柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。

4 当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。

5 当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。

8. P166 钢结构的组合楼板和非组合楼板的区别?

看天书2,P26

9. P205 J轴设置钢托梁,按照前面的条文,J轴应设纵向水平支撑,为何没有?

该处托架梁支撑的是B区H轴处的横向屋架,详看立面轮廓示意图

老兄看书之精细,对细节之锲而不舍,老夫景仰之心犹如滔滔的江水,绵绵不绝

另:建筑佬认知的结构问题全部基于平面受力模型下的理论,所以我辈概念里的跨度等等概念一旦碰到用空间整体受力理论设计的问题时,就成了废物,犹如牛顿力学里的真理遇上了量子力学后全变成谬误一般。

今天就井字梁去请教结构佬,人家都不屑于跟我等解释,只有一句话:这是基于两个不同理论基础上得出的结果,用鸡的理论怎能解析清楚鸭的问题?唯一的办法,碰到鸭的时候死记硬背,井字梁跨度能做到20~30m,碰到鸡的时候,嘿嘿,既然被强暴无法抗拒,那就享受吧

为再度搅起大伙学习的热情,特奉上新鲜整理出炉的《防火门秘籍》

本秘籍只录入特殊用法,相信这里有很多细节平时都被疏忽了,看看有没有人被雷倒

甲级防火门

1、人防地下室、避难走道、地铁站的疏散楼梯间或主要通道前室上采用甲级。

2、所有在火灾发生时需继续工作的设备房间均应设甲级防火门。(目的是使设备持续工作)

3、锅炉房设甲级防火门。(因为其容易起火,把火控制在自己房间内)

4、通信机房、空调机房设甲级防火门(高层、人防),多层时为乙级。(理由同上);档案馆里的空调机房全部都要是甲级。图书馆空调机房为乙级。

5、机场建筑用的基本是甲级防火门

6、档案库里电梯前室用甲级防火门,中心控制室也是。

7、书库为甲级防火门,且向出纳台方向平开。

8、机要室、档案室和重要库房等采用甲级防火门。

9、舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门,其他建筑合建或毗连设门时,应设甲级防火门

乙级防火门

1、房间与中庭回廊相通的门、窗、应设自行关闭的乙级防火门、窗。

2、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.0h的防火卷帘分隔。(上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时上述两条全部使用甲级)

3、附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园、歌舞娱乐、放映游艺场所、老年人建筑,毗连设门时应设置不低于乙级的防火门。(理由是安全等级不一致)

4、歌舞娱乐、放映游艺场所在地下时也用乙级。

5、舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用乙级防火门。

6、医院中的洁净手术室或洁净手术部与其他房间隔墙用乙级

7、体育建筑的防火分区尤其是比赛大厅,训练厅和观众休息厅等的安全出口应设置乙级防火门;

特例:

1、配电房,火灾发生时需持续工作的甲级,不需要持续工作的,丙级即可。

2、管井的门--全部为丙级

3、用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应采用常闭的防火门。

4、常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。

去年到成都培训班听叶某人讲建筑剖面和构造,叶某自己都承认构造没法讲,内容太广,临战复习很难出效果,不如把时间安排在其他题上........

去年考试老夫有条理做完的就前后两道题,余下的结构和构造基本瞎蒙,能拿57分已经是狗屎运了

今年的策略是:

1、在结构上多榨点分出来;去年考砖混,前年考剪力墙,再往前一年是钢结构….其实来来去去就这几招,今年做全面复习,以不变应万变。

2、电气设备自我感觉已经过关,通风、空调、照明、消防疏散反复考,今年尤其得注意照明,好几年不考了。

3、构造题经分析应该对我等今年有利,因为让建筑佬最发憷的建筑配件(玻璃幕墙)去年刚考过,常理今年应该不会再出(难道会?不会吧!),但只要不是建筑配件,构造题蒙个10来分不是什么难事

4、剖面就不说了,应该大致不差

5、值得注意的是每年敌人都会出贱招,考试时得保持清醒头脑,去年考完大设计太兴奋了,居然一夜没睡着,第二天还没进考场脑袋就已经不好使了,沉痛的教训

根据高规下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:

8.5.3.1 管道穿越防火分区处。

8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。

此处应该对应重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

其中“重要的或火灾危险性大的房间”是指性质比较特殊的房间(如贵宾休息室、多功能厅、大会议室、易燃物质试验室、储存量较大的可燃物品库房及贵重物品间等)。

8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:

8.1.3.1 长度超过20m的内走道。

8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。

8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

耐火3h隔墙(特别容易起火或者蔓延后损失特别巨大)

1、住宅建筑的底层如设有商业服务网点时,其隔墙

2、设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分

3、图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑

4、舞台与观众厅之间的隔墙

耐火2h隔墙(重点保护对象)

1、自动灭火系统的设备室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等

2、疏散楼梯间、前室、消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间

3、机要室、档案室和重要库房等隔墙

4、歌舞影视、幼儿、老年人场所、手术室与其他毗邻建筑

特例

1、建筑物内的消防控制室、固定灭火装置的设备室2.5h,舞台与后台的隔墙。

2、在单元式住宅中单元之间的隔墙1.5h

3、管井、排烟道需用耐火极限1h的隔墙

一年级注册建筑师考试建筑技术设计作图题

一年级注册建筑师考试 建筑技术设计作图题 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《建筑技术设计》作图题及标准答案 第一题:建筑剖面 1. 结构类型:钢筋混凝土框架结 构,现浇钢筋混凝 土楼板、屋面板, 钢筋混凝土挡土 墙,折板式悬臂楼 梯 基础:钢筋混凝土交叉条形 基础,基础底标 高。基础梁为倒T 型,基础梁高800, 基础梁宽400,基础 梁翼宽900,翼高 200。 楼地面:观景平台:素土夯 实,200厚素混凝土 垫层,100厚钢筋混 凝土楼板,30厚水 泥砂浆找平,贴防 滑地砖。 入口平台:素土夯实, 150厚C25混凝土, 30厚水泥砂找平, 贴防滑地砖。 茶室楼面:100厚现浇钢 筋混凝土楼板,30 厚水泥砂浆找平, 贴防滑地砖。 屋面:现浇钢筋混凝土斜屋 面板,30厚水泥砂 找平后贴瓦楞形屋 面砖,坡度1/2,挑 檐1200(无天 沟)。屋面檐口结 构顶标高为,三角 形高窗处屋面出檐 600。 柱: 300×300钢筋混凝土 柱,25厚水泥砂浆

抹平,外涂乳胶 漆。 墙体: 200厚轻质砖墙,25 厚水泥砂浆抹平, 涂乳胶漆。 挡土墙防水:防水涂料厚(外 贴20厚聚苯泡沫塑 料板保护)。 栏杆:普通金属通透栏杆, 离地高1100。 梁:所有梁宽为200,三 角形高窗顶梁高 300,其它梁高 500。 门窗:门高2700,三角形 高窗底标高。 水池:素土夯实,150厚钢 筋混凝土板,30厚 防水砂浆找平,面 贴瓷砖,高出水面 100,水深600。选择题: 1.该临水茶室屋脊(结构面) 最高处标高为 A B C D 2.楼梯上部的屋脊()结构面 最高处标高为 A B C D 3.剖面图中,可以看到的人字 形屋面梁的数量是 A 2个 B 3个 C 4个 D 5 个 4.基础梁顶标高应为 A B C D 5.剖面图中,屋盖部分共剖到梁的根数是 A 6 B 7 C 8 D 9 第二题:结构布置 右图为7度抗震设防烈度地区六层住宅的第三层平面图,为多孔砖砌体承重结构,按照抗震要求,设置构造柱及布置结构梁,做到结构合理,符合任务及规范要求。 任务说明:

最新建筑工程技术工作总结(精选多篇)

建筑工程技术工作总结(精选多篇) 第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部 目录 第一篇:建筑工程专业技术工作总结第二篇:建筑工程专业技术工作总结第三篇:高级工程师建筑工程专业技术工作总结第四篇:建筑工程技术专业建设工作总结报告第五篇:建筑工程设计专业技术工作总结更多相关范文 正文第一篇:建筑工程专业技术工作总结建筑工程专业技术工作总结 本人在2020年7月毕业于山西交通职业技术学院公路与桥梁专业,2020年8月就职于大同市新荣建筑安装有限责任公司,任工程施工现场施工员及管理员,2020年9月任施工队长一职,2020年12月聘为助理工程师。自参加工作以来,遵守公司及所在项目部的各项规章制度,积极服从领导的工作安排,圆满完成工作任务,维护集体荣誉,思想上要求进步,积极响应公司的号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神。工作积极努力,任劳任怨,认真学习相关专业知识,不断(在好范文网搜索更多的文章)充实完善自己。回顾二十年的工作,自己取得了一些成绩,但同时也存在着许多的不足,有待提高。现对本人的专业技术工作总结如下:

一、政治思想及工作态度 本人身着强烈的主人翁精神,随时关注公司发展,切身想到公司的利益,坚定公司会不断的发展、壮大,对公司的未来充满了热情与期望。虽然我现在还未加入中国共产党,但我也将以党员的标准严格要求自己,自觉接受党员和同时们的监督和帮助,坚持不懈地克服自身的缺点,弥补自己的不足,争取在以后漫长的岁月中经得起考验,早日加入伟大的中国共产党。 我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起,从现在做起,从身边小事做起并持之以恒,在本职工作中尽心尽力,孜孜不倦地做出成绩,我要不断的提高自己的岗位本领,努力精通本职的岗位知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。 无论在工作还是生活当中,我一直相信一分耕耘,一分收获,所以我一直在努力,不断努力学习,不断努力工作。热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位。工期紧,人员少,任务繁多,能够做到跟班作业,保证按时完成任务,保证工程畅通,表现出我们建筑人责任心强,发扬了我们建筑人连续工作、吃苦耐劳精神。

第四章 建筑构造与详图

第四章建筑构造与详图(作图) 2002年全国一级注册建筑师资格考试大纲中写明: 将建筑技术方面的实践能力测试从过去笼统的建筑设计与表达(作图)测试中摘出来单成一项,这是2002年考试大纲中的一个重大改进。可以明确地测试出应试者在建筑技术设计方面的能力。 第一节建筑剖面与建筑构造 一、建筑剖面 (五)剖面注意点 (1)外墙基础的埋深应在冰冻线以下基础放脚≥600,剖面没有特殊说明,别忘了画基础。 (2)地下室防水、防潮及防潮层做法。砌体外墙室内外高差之间别忘画防潮层。 (3)剖到阳台别忘了画室内外高差,一些可见线不要漏画(如踢脚线、吊顶线等)。 (4)剖到地面、楼面、屋面时,每层材料至少画一道线,注做法时要注全。 (5)坡屋面的坡度要注对,别忘画天沟、屋顶天窗及梁、防水材料卷边。注意表示屋顶排水方式。 (6)可见的楼梯步数要对,首层楼梯别忘了画基础。 (7)注意题目的平、立面关系和剖线位置。 二、建筑构造 建筑构造的设计能力是靠平日实践经验的积累,包括的范围较广,很难通过有限的篇幅给予概括和总结。以往的一级注册考试中往往有一道专考建筑构造的考题,如画木门窗节点,画各部位沉降缝,画轻钢龙骨吊顶节点构造等等。需要提醒的一点是:在考试中遇到自己不太熟悉的构造大样,不要轻易放弃一道题,能画多少画多少。有一位应试者碰到变形缝大样题,感觉没把握,只知道上边盖一个“V”形的镀锌铁皮,缝内塞沥青麻丝,就画上了一部分,这样也能得一点分,不要轻易放弃得分机会。 第二节建筑技术设计(作图)中的结构选型与布置 一、建筑技术设计中要注意的结构原则 (一)在建筑技术设计作图中,要根据建筑平面布置及房屋层数和高度,选用合理的结构体系,如:砌体结构,框架结构,剪力墙结构,框架—剪力墙结构等,这些结构体系的适用范围见本章附录及第二分册《建筑结构》中的第十章《建筑结构与结构选型)。 (二)根据平面尺寸及使用要求,合理布置承重墙体及柱子,以及楼盖结构的梁板。 (三)当建筑物较长时,应根据结构有关伸缩缝间距的规定,确定伸缩缝的位置及缝宽。 (四)当建筑物内层数或高度相差较大时,宜按结构规范的有关规定,在层数或高度变化

建筑构造作图题

建筑构造作图题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

《建筑构造》作图题 1、图示标志尺寸、构造尺寸和构造缝隙之间的关系。 2、图示刚性角。 3.在图中表示基础的埋深,并表示防潮层的位置和构造做法。 4、绘图说明勒脚及散水的做法。(10分) 5、表示下图中外墙墙身水平防潮层和垂直防潮层的位置。 6、图中圈梁被窗洞口截断,请在图中画出附加圈梁并标注相关尺寸。 7、试绘出该内墙的卧室、卫生间两面的装修做法,并注明材料。 8、绘图说明如何避免和减轻外围护结构中热桥的影响。 9、绘图说明平砌砖窗台的构造做法。 9、绘出砖隔墙上部与楼板或梁交接处的构造节点 10、用图表示现浇钢筋混凝土楼板层的基本组成。 11、绘图表达扩大室内净空高度的方法。 12、某房间平面尺寸为12×18m,周围砖墙承重,试进行现浇钢筋混凝土楼板布置,绘出平面布置图和剖面图。 13、某房间平面尺寸为×,240厚墙体,试进行预制楼板布置,绘制预制楼板布置图。 14、下图为多层住宅阳台剖面图。阳台采用地砖地面,直接式顶棚。注明阳台地面和顶棚的材料做法(包括滴水做法)及阳台的必要尺寸。(地面坡度、地面高差、栏板高度)。 15、用图表示板式雨篷的构造。 16、某住宅层高,采用现浇板式双跑楼梯,18级踏步,请绘出1-1剖面,绘至标

高处,并注明休息平台宽度,梯段宽度,梯井宽度,踏步高、宽。(栏杆不用画) 17、绘图表达梯段、平台、平台梁之间的关系。 18、用图表示混凝土台阶的构造层次。 19、请绘出柔性保温上人屋面的构造层次,并注明材料做法。 20、绘出女儿墙外檐沟屋顶排水沟造图、 21、画出内、外墙伸缩缝构造处理各一个。 22、绘出刚性防水屋面(等高屋面)变形缝的构造。 23、画出屋面变形缝处的一种泛水 24、绘图说明钢门窗框与墙的连接方法。 25、已知某二层建筑层高为3.6米,在图中标出层高、净高及各层标高。 26、.绘制端柱与横向定位轴线位置关系图。 27、绘图说明钢筋混凝土骨架结构厂房,当外墙为砌筑墙时,墙与柱基的关系。 28、某单层工业厂房,桥式吊车起吊吨位为30吨,屋架为钢筋混凝土屋架,柱顶高12m,外围护墙体厚为240,试绘制墙、柱、吊车梁、屋架与边定位轴线的位置关系图。

技术作图必备图集总结

技术作图必备图集总结 构造图集总结 1铝合金玻璃幕墙(2005年技术作图考试 石材幕墙构造 2009年 铝合金幕墙) 2外墙内保温建筑构造 3外墙外保温建筑构造 a外墙外保温建筑构造 一 (七种类型外墙外保温复合墙体构造 及各类墙体各部位常用节点详图和全国各地区保温、隔热层厚度选用表) b外墙外保温建筑构造 二 2003年局部修改版 4混凝土小型空心砌块墙体建筑构造 a混凝土小型空心砌块墙体建筑构造 b混凝土小型空心砌块墙体建筑构造(承重混凝土小型空心砌块墙体建筑构造) c框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造(框架结构非承重填充墙体建筑构造) 5建筑幕墙 a点支玻璃幕墙(立柱式、桁架式、拉杆式、拉索式、自平衡式) b全玻璃幕墙(吊挂、吊挂点支式、座地、座地点支式) c铝合金单板框架幕墙(铝合金单板) d铝塑复合板框架幕墙(铝塑复合板) e蜂窝结构框架幕墙(蜂窝结构) f石材框架幕墙(天然石材) 6内隔墙建筑构造 a轻钢龙骨内隔墙(适用于各种面板的轻钢龙骨体系的非承重内隔墙) b预制轻钢龙骨内隔墙(特制异形轻钢龙骨与硅酸钙板在工厂中预制成板材 现场组装的非承重内隔墙) c轻质条板内隔墙(各种材料制成的轻质条板 适用于非承重内隔墙) d 轻集料空心砌块内隔墙(连锁式固定砌块砌筑的非承重内隔墙) e石膏砌块内隔墙(石膏砌块 空心、实心 砌筑的非承重内隔墙建筑构造) f蒸压加气混凝土砌块建筑构造(屋面保温 外、内墙体的填充保温 地面保温等处的构造做法。) 7砖墙建筑构造 烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖 (本图集适用于以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料 经焙烧而成的多孔砖 分DM型和KPI型 和普通砖、蒸压灰砂砖和粉煤灰砖墙建筑构造。) 8坡屋面建筑构造 a坡屋面建筑构造 一 (以块瓦、油毡瓦、钢板彩瓦为瓦材 屋面结构层为现浇钢筋混凝土板 防水等级为Ⅱ、Ⅲ级的坡屋面建筑构造) b坡屋面建筑构造 二 (包括钢檩条、木檩条的有檩体系坡屋面建筑构造) 9平屋面建筑构造 a平屋面建筑构造 一 (坡度2%~10%的平屋面或小坡度屋面建筑构造)

建筑技术员个人工作总结

总结一:建筑技术员个人工作总结 本人###,男,汉族,30岁,2001年毕业于郑州#####学院工民建专业,在校三年,普招大专学历。 本人在毕业后就参加了工作,一直在施工单位从事技术施工,有一定的施工经验,并且有信心把#楼工程圆满地交给业主使用。 工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到实物形态的转变过程,要搞好工程施工,就必须首先熟悉施工图纸,掌握设计师的意图,完成从图纸了解设计意图再回头修订图纸的过程(即完成图纸的施工前会审),其次要强化对图纸的了的思想一致,发现问题及时沟通,把问题消灭在萌芽状态。 在某一工程段施工完成后,要及时检查,验收,总结经验和教训,把发现的问题及时纠正在下一施工段,减少错误的连续发生。 工程施工是一项非常严谨的工作,工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻,力求精益求精,要有一个良好的工作作风,要本着对国家(不浪费资源)、对社会、对业主负责的态度去工作,要有“干一项工程,树一座丰碑,赢一片口碑”的决心,这样才能把工作作好,才能成为一名合格的工程技术人员。 工程施工是一个群体作业的工作,它不是一个人或几个人就能完成的,它是需要上至质检站、设计院,下至劳动工人的相互紧密配合,才能完成的一项复杂的作业任务,所以,做好相互间的联系配合就显得尤其重要,否则,干好工程就会成为一句空话。 俗话说“皮之不存,毛将焉附”一个打工者如果不考虑老板和公司的经济效益,他就是在自断前程,他就不是一个合格的打工者,早晚会被社会所淘汰。工程施工的工作面大,工作人多,工程要取得一个良好的经济效益,材料管理就显得非常重要,然而材料的管理如果只靠一个人或几个人的力量是远远不够的,它需要大家的共同努力去实现。作为一个技术员,对材料的管理既要从技术的角度去考虑如何节约,还要配合项目经理和同事对现场进行有效的监控,使现场的工人养成节约材料的良好习惯,为公司创造更好的经济效益,为自己的发展奠定良好的基础。 工程工期的长短也是体现一个工程经济效益的重要指标,工期的缩短不但能使工程提前投入运营,为甲方创造可观的收益,也可以减少我们施工单位众多机械、材料的租赁费,减少人员管理的费用,为公司为老板降低施工成本,提高经济效益;在这个方面甲方和我们施工单位的利益空前一,为宏升公司的发展尽力。 我喜欢我的专业,更热爱我的岗位,我相信,在甲方和工程部的指导下,#楼工程能够顺利地进行施工,并按照合同的要求圆满地完成竣工验收的任务。总结二:建筑技术员个人工作总结 200x年即将过去,新的一年即将开始,在这辞旧迎新之际,回顾一年来的工作历程,总结一年来工作中的经验、教训,有利于在以后的工作中扬长避短,更好的做好技术工作,下面分几个方面对一年来的工作进行一下总结: 一、今年的主要工作: 作为安装处的技术员、预算员,我按照公司及安装处的各项规章制度,按时按质地完成施工处的各项经营管理工作。 1.技术管理: 在过去的一年中,共参加6幢新建工程的图纸会审工作,并及时将会审内容通知施工人员。图纸会审后及时编制施工组织设计及技术交底,并下发至施工人员手中。在施工过程中,多幢新建工程及在建工程又多次按甲方要求对水电暖工程进行了协商变更,由于设计图纸对于满足使用功能上的欠缺,在施工过程中经常发生甲方临时的变更,对于能够在施工前签证

建筑构造作图作业

I 《建筑构造》自测作图题 1、 图示标志尺寸、构造尺寸和构造缝隙之间的关系。 2、 图示刚性角。 3、 在图中表示基础的埋深,并表示防潮层的位置和构造做法。 - 1 一 T 室内标咼 Hi L'— 1 土二[ \混凝土 韻凝土 5、表示下图中外墙墙身水平防潮层和垂直防潮层的位 置。 *~~丁 丑.11 -H = Jwrifali 稈 q I T J ■ A -L ■ ■肚皿冲 M E q i 室外标高 4、绘图说明勒脚及散水的做法。(10分) 空内:

Il ■ii Ji II !l o i? O 9 试进行现浇钢筋混凝土楼板布置 12 11 n il 某房间平面尺寸为i2x 18m 周围砖墙承重 9、绘图说明平砌砖窗台的构造做法 10、用图表示现浇钢筋混凝土楼板层的基本组成。 11、绘图表达扩大室内净空高度的方法。 7、试绘出该内墙的卧室 绘出砖隔墙上部与楼板或梁交接处的构造节点 卫生间两面的装修做法,并注明材 料。 13、某房间平面尺寸为 布置图。 出平面布置图和剖面图。 JI ■;:■ 绘制预制楼板 V I i *■ ! ■ 6 i i I II ? * r ? ,…打 ? i I ■ 严 > 8、绘图说明如何避免和减轻外围护结构中热桥的影响 3.6 x 5.4m , 240厚墙体,试进行预制楼板布置 1 : 「 圈梁 1 1 j 洞口

I ? n ■ ■ ! .a II ■ ■" . ?—- . . | J . . . : t■ ! 1 i I 11 ■ " I ?■. . …11.J. . . . ' 阳台采用地砖地面,直接式顶棚。注明阳台地面和顶棚的材料做法(包括滴水做法)及阳台的必要尺寸。(地面坡度、地面高差、栏板高度) 15、用图表示板式雨篷的构 造。 1-1剖面,绘至标 (栏杆不用画) 16、某住宅层高2.800,采用现浇板式双跑楼梯,18级踏步,请绘出高 3.300处,并注明休息平台宽度,梯段宽度,梯井宽度,踏步高、宽。 ■> I. II

技术作图设备总结

1. 通风部分: (1)机械加压送风:防烟楼梯间、前室送风 50米以上一类公建,100米以上住宅,对楼梯间送风,合用前室分别送;其他建筑,需对无自然通风部分送,均无自然通风,对楼梯间送风,合用前室分别送;剪刀梯分别算送,井道分别设置,面积大于0.5平方米。 (2)机械排烟:(设机械排烟的地下室,应同时设送风系统)一类高层和超过32m、二类高层的下列部位: A. 无直接自然通风,且长度超过20m 的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m 的内走道。 B. 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房 间。 C. 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m 的中庭。 D. 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 E. 布置:排烟口附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 (3)新风:竖向风管与水平风管连接,水平风管加防火阀。送风口:一般靠外墙,尽量使得气流流经主功能区,在至回风口;排风:排风口设置与人流疏散方向相反;卫生间排风位于大便器上方;排风排至排风竖井; (4)风机盘管:一般15-30㎡设一台,<15㎡独立房间也要设一台 (5)风管连接:题目要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。支风管不使软管时可连接几个风口。 (6)防火阀: A. 排烟风管 a 排烟支管 b 机房入口处设有排烟防火阀 B.通风、空气调节系统的风管道应设 a. 管道穿越防火分区处。 b. 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 c. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 d. 穿越变形缝处的两侧。 2. 消防: (1)喷淋: A. 超高层建筑,除面积小于5.00m2 的卫生间; B. 高层建筑中经常有人停留的公共活动用房或可燃物较多的房间,超过一个防火分区面积的中庭的每层回廊等; C. 小于100m 的一类高层建筑及其裙房的下列部位 a 走道、办公室和旅馆的客房。 b 高级住宅的居住用房。 c 自动扶梯底部和垃圾道顶部。 D. 喷头间距2.4-3.6,端墙小于1.8米;边墙型扩展喷头最大间距4.8,边跨7.2米。(2)火灾探测器:

建筑专业技术工作总结(最新版)

建筑专业技术工作总结(最新 版) Work summary is to summarize, analyze and research the work in a certain period of time, affirm the achievements, find out the problems, and draw lessons from experience. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

建筑专业技术工作总结(最新版) 说明:本文适用于工作总结,工作总结是对一定时期内的工作加以总结,分析和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。下载后可直接打印使用。 建筑专业技术工作总结 从学校毕业后,在##建筑工程公司任安全员职务,1992年~至今年在大连鸿昌建筑工程有限任安全员职务,本人从事建筑行业管理工作至今十多年了,在这十多年中,自己将在实践中所学到的各项专业理论知识与施工生产实践相结合,充分发挥自己的作用,为乡镇企业的建设与发展贡献了很大的力量,本人,现在是大连鸿昌建筑工程有限公司安全员职务。 自参加建筑施工工作以来,本人自学了大量有关书籍,例如《现行建筑施工规范大全》、《工程建设质量检验评定标准》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建筑质量管理条例》《建筑安全法》《劳动法》《建筑行业强制性标准条文》等等。一九九五年参加辽宁省建设厅干部培训中心举办的“全国建设施工企业

建筑技术员个人工作总结

建筑技术员个人工作总结 总结一:建筑技术员个人工作总结 本人###,男,汉族,30岁,2001年毕业于郑州#####学院工民建专业,在校三年,普招大专学历。 本人在毕业后就参加了工作,一直在施工单位从事技术施工,有一定的施工经验,并且有信心把#楼工程圆满地交给业主使用。 工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到实物形态的转变过程,要搞好工程施工,就必须首先熟悉施工图纸,掌握设计师的意图,完成从图纸了解设计意图再回头修订图纸的过程(即完成图纸的施工前会审),其次要强化对图与自己的思想一致,发现问题及时沟通,把问题消灭在萌芽状态。 在某一工程段施工完成后,要及时检查,验收,总结经验和教训,把发现的问题及时纠正在下一施工段,减少错误的连续发生。 工程施工是一项非常严谨的工作,工程技术人员必须要把它作为一个自己的艺术产品去雕刻,力求精益求精,要有一个良好的工作作风,要本着对国家(不浪费资源)、对社会、对业主负责的态度去工作,要有“干一项工程,树一座丰碑,赢一片口碑”的决心,这样才能把工作作好,才能成为一名合格的工程技术人员。

工程施工是一个群体作业的工作,它不是一个人或几个人就能完成的,它是需要上至质检站、设计院,下至劳动工人的相互紧密配合,才能完成的一项复杂的作业任务,所以,做好相互间的联系配合就显得尤其重要,否则,干好工程就会成为一句空话。 俗话说“皮之不存,毛将焉附”一个打工者如果不考虑老板和公司的经济效益,他就是在自断前程,他就不是一个合格的打工者,早晚会被社会所淘汰。工程施工的工作面大,工作人多,工程要取得一个良好的经济效益,材料管理就显得非常重要,然而材料的管理如果只靠一个人或几个人的力量是远远不够的,它需要大家的共同努力去实现。作为一个技术员,对材料的管理既要从技术的角度去考虑如何节约,还要配合项目经理和同事对现场进行有效的监控,使现场的工人养成节约材料的良好习惯,为公司创造更好的经济效益,为自己的发展奠定良好的基础。 工程工期的长短也是体现一个工程经济效益的重要指标,工期的缩短不但能使工程提前投入运营,为甲方创造可观的收益,也可以减少我们施工单位众多机械、材料的租赁费,减少人员管理的费用,为公司为老板降低施工成本,提高经济效益;在这个方面甲方和我们施工单位的利益术人才,为宏升公司的发展尽力。 我喜欢我的专业,更热爱我的岗位,我相信,在甲方和工

一级注册建筑师-技术作图第四题学习笔记

详解 一、应急照明 (一)、疏散照明 1场所要求: 除建筑高度小于27米的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: a、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层 (间)。 b、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200平米的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的 场所。 c、建筑面积大于100平米的地下或半地下公共活动场所。 d、公共建筑内的生产场所及疏散走道。 e、人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 2设置要求: 距高比4,设置间距为层高(默认为3米)乘以4等于12米。 (二八备用照明 1场所要求 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工 作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 2设置要求 距高比4,三米层高为12米间距布置。 二、灯光疏散指示标志 1场所要求 A、公共建筑、建筑高度大于54米的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志。 2设置要求 A、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。 B、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志间距不应大于20米(人防工程不应大于10米);对袋形走道,不应大于10米;在走道转角区,不应大于1米。 C、下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: (a)总建筑面积大于8000平米的展览建筑。 (b )总建筑面积大于5000平米的地上商店。 (c)总建筑面积大于500平米的地下或半地下商店。 (d)歌舞娱乐放映游艺场所。 (e)座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。 (f)车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000平米的候车、候船厅和航站楼的公共区域。

最新《建筑构造》作图题

《建筑构造》作图题 1、图示标志尺寸、构造尺寸和构造缝隙之间的关系。 2、图示刚性角。 3.在图中表示基础的埋深,并表示防潮层的位置和构造做法。 4、绘图说明勒脚及散水的做法。(10分) 5、表示下图中外墙墙身水平防潮层和垂直防潮层的位置。 室内标高 室外标高 灰土垫层 混凝土 混凝土

6、图中圈梁被窗洞口截断,请在图中画出附加圈梁并标注相关尺寸。 7、试绘出该内墙的卧室、卫生间两面的装修做法,并注明材料。 8、绘图说明如何避免和减轻外围护结构中热桥的影响。 9、绘图说明平砌砖窗台的构造做法。 9、绘出砖隔墙上部与楼板或梁交接处的构造节点 10、用图表示现浇钢筋混凝土楼板层的基本组成。 11、绘图表达扩大室内净空高度的方法。 12、某房间平面尺寸为12×18m,周围砖墙承重,试进行现浇钢筋混凝土楼板布置,绘出平面布置图和剖面图。

13、某房间平面尺寸为3.6×5.4m,240厚墙体,试进行预制楼板布置,绘制预制楼板布置图。 14、下图为多层住宅阳台剖面图。阳台采用地砖地面,直接式顶棚。注明阳台地面和顶棚的材料做法(包括滴水做法)及阳台的必要尺寸。(地面坡度、地面高差、栏板高度)。 15、用图表示板式雨篷的构造。 16、某住宅层高2.800,采用现浇板式双跑楼梯,18级踏步,请绘出1-1剖面,绘至标高3.300处,并注明休息平台宽度,梯段宽度,梯井宽度,踏步高、宽。(栏杆不用画)

17、绘图表达梯段、平台、平台梁之间的关系。 18、用图表示混凝土台阶的构造层次。 19、请绘出柔性保温上人屋面的构造层次,并注明材料做法。 20、绘出女儿墙外檐沟屋顶排水沟造图、 21、画出内、外墙伸缩缝构造处理各一个。 22、绘出刚性防水屋面(等高屋面)变形缝的构造。 23、画出屋面变形缝处的一种泛水 24、绘图说明钢门窗框与墙的连接方法。 25、已知某二层建筑层高为3.6米,在图中标出层高、净高及各层标高。 26、.绘制端柱与横向定位轴线位置关系图。 结构层上表面 屋面上表面 楼面上表面 结构层上表面

建筑制图与识图实训总结.doc

《建筑制图与识图》 实训总结 卢龙职业技术教育中心 徐丽芳

《建筑制图与识图》实训总结 徐丽芳 《建筑制图与识图》是研究投影、绘图的基本技能、识读土建工程图的一门课程。而建筑识图主要研究投影的基本原理、绘制及识读土建工程图的方法和技能。作为建筑工程施工专业的学生,我们掌握投影的基本原理及绘图的基本技能,并要熟练的识读建筑专业施工图纸,准确地领会设计意图,熟练的运用工程语言与合作伙伴进行有关工程方面技术信息的交流。 在建筑识图过程中,我们要结合平时所学的知识,从投影图、轴测图、剖面图、断面图到平面图、立面图以及详图,我们要轻驾基础知识,就熟到工程图的每个细节中。教育学生认真地对待识图作业,要做到专业学生的严谨、仔细、专业。同时我们也要持有想象与创新能力,想象深入到剖面图、断面图中,把握好各个建筑功能和构造,在创新上,可以创造一种新的建筑体系,表达最新的建筑美、艺术美。 识图也是基础知识深浅的反映。在这里,我就识图基础作一个概述。它主要包括投影图、剖面图、断面图、建筑施工图、结构施工图等等。 一般建筑工程图样,是按照投影原理和投影作图的基本规则形成的,所以学习投影就知识是学习识图的基矗而投影原理是光线透过物体上的各个点和线承接影子的平面上,投落下它们的影子,从而使这些点和线的影子组成能反映物体的图形。建筑工程中多数构配件是由平面几何体构成的,根据平面几何面的投影,我们就可以在图纸得到建筑物的图形。 在读图过程中,我们可依靠建筑的水平面、正平面、侧平面的投影,看到建筑的一些特征。但正投影法立体感不强,不易看懂,这时需要具有立体感强的辅助图形轴测投影图来表达。在正投影法与轴测图相辅相成作用,我们才能就熟地读懂图。 为了清晰而简明地表达物体的形状,我们可以想象将物体剖开或断开,从而得到物体的剖面图和断面图。其中剖面图可表达物体内部形状和结构,断面图则是用来表达物体中某一局部的断面形状。根据这两点,我们可以更清楚了解建筑内部的结构。

建筑技术员个人工作总结

建筑技术员个人工作总结 建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。今天小编给大家为您整理了建筑技术员个人工作总结,希望对大家有所帮助。 建筑技术员个人工作总结范文一 20xx年的日历已悄然翻过,伴随着时代前进的步伐,回首自己一年来经历的风雨路程,我作出如下个人工作总结: (一)务实工作,自我加压。 今年我在长沙分公司实习工作,作为一名行管人员,我能够负责任的心态完成领导部署的各项任务。由于工作经验缺乏,我平时注意自我加压,利用好时间多看建筑行业知识书籍,多向业务精的同事请教。 (二)正视不足,以期完美。 “用心工作、踏实做人”,一直是我的座右铭。尽管我们在工作中兢兢业业,但完美离我们总有一步之遥,经过一年来的努力,工作没大的起色,也没大的失误,平庸的业绩使我更清醒地看到了自身存在的问题:

一是会计业务知识水平亟待提高。 二是工作情绪波动大,有些懒散。 (三)工作体会 今年是我再江苏天宇的第一个年头,在基层工作的这一年,我感受颇深:“只有学才知道”我刚来的时候我们的姜工让我计算工程量,对于我来说是第一次,我感觉有点紧张也有点惊喜。通过我不断的请教终于完成了我第一份答卷,此后在四号楼主体施工过程中我分别计算了混凝土工程量,模板工程量,轻质隔墙, (四)工作打算 总结过去是为了更好地面对未来。对今后的工作,我给自己提出如下打算: 一是想从事预算,因为我对预算很感兴趣,也相信公司给我一次机会,如果给我机会我一定会尽心尽责的完成每一项任务。 二是自我解压,调整心态,创新求变。心态决定工作的好坏,所以在工作中要不断自我调适,把控积极乐观情绪的方向,时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。只有不断在思维上求创新,工作才能出亮点。 岁月无声,步履永恒。我迈过一道道坎走向明天,只要认认真真踏踏实实的工作,我想我的明天定将更美好。

一级注册建筑师考试建筑技术设计(作图题)

《建筑技术设计》作图题及标准答案 第一题:建筑剖面 1. 结构类型:钢筋混凝土框架结构,现浇钢筋混凝土楼板、屋面板,钢筋混凝土挡土墙,折板式悬臂楼 梯 基础:钢筋混凝土交叉条形基础,基础底标高-4.450。基础梁为倒T型,基础梁高800,基础梁宽400,基础梁翼宽900,翼高200。 楼地面:观景平台:素土夯实,200厚素混凝土垫层,100厚钢筋混凝土楼板,30厚水泥砂浆找平,贴防滑地砖。 入口平台:素土夯实,150厚C25混凝土,30厚水泥砂找平,贴防滑地砖。 茶室楼面:100厚现浇钢筋混凝土楼板,30厚水泥砂浆找平,贴防滑地砖。 屋面:现浇钢筋混凝土斜屋面板,30厚水泥砂找平后贴瓦楞形屋面砖,坡度1/2,挑檐1200(无天沟)。屋面檐口结构顶标高为2.400,三角形高窗处屋面出檐600。 柱:300×300钢筋混凝土柱,25厚水泥砂浆抹平,外涂乳胶漆。 墙体:200厚轻质砖墙,25厚水泥砂浆抹平,涂乳胶漆。 挡土墙防水:防水涂料2.5厚(外贴20厚聚苯泡沫塑料板保护)。 栏杆:普通金属通透栏杆,离地高1100。 梁:所有梁宽为200,三角形高窗顶梁高300,其它梁高500。 门窗:门高2700,三角形高窗底标高4.200。 水池:素土夯实,150厚钢筋混凝土板,30厚防水砂浆找平,面贴瓷砖,高出水面100,水深600。 选择题: 1.该临水茶室屋脊(结构面)最高处标高为 A 6.000 B 4.200 C 5.500 D 5.000 2.楼梯上部的屋脊()结构面最高处标高为 A 4.125 B 4.200 C 4.225 D 4.500 3.剖面图中,可以看到的人字形屋面梁的数量是 A 2个 B 3个 C 4个 D 5个 4.基础梁顶标高应为 A -4.250 B -3.850 C -3.650 D -3.450 5.剖面图中,屋盖部分共剖到梁的根数是 A 6 B 7 C 8 D 9

建筑构造——单选及作图题

单选 1.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于(d )为高层建筑(不包括单层主体建筑),建筑总高度大于()时为超高层建筑。 A. 16m,20层 B. 16m,40层 C. 24m,100 层 D. 24m,100m 2.结构的承重部分为梁柱体系,墙体只起围护和分隔作用,此种建筑结构称为(b )。 A.砌体结构 B.框架结构 C.板墙结构 D.空间结构 3.一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用( d )结构。 A.砌体 B.框架 C.板墙 D.空间 4.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为( a )年,适用于一般性建筑。 A. 50~l00 B. 80~150 C. 25~50 D. 15~25 5.建筑物的设计使用年限为50年,适用(c )。 A.临时性结构 B.易于替换的结构构件 C.普通房屋和构筑物 D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构 6.耐火等级为二级的多层建筑,其房间隔墙需采用耐火极限( c )以上的()。 A. 0. 5小时,难燃烧体 B. 1小时,难燃烧体 C. 0. 5小时,非燃烧体 D. 1小时,非燃烧体 7.大型门诊楼属于(b )工程等级。 A.特级 B.一级 C.二级 D.三级 8.模数60m的数值是(c ),经常用于()。 A. 60mm,构件截面或缝隙 B. 600mm,门窗洞口 C. 6000mm,柱距或开间 D. 60000mm,建筑总尺寸 9.如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积,可以查看(a )。 A.建筑平面图 B.建筑立面图 C.建筑剖面图 D.建筑详图 10.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道,其中最里面一道尺寸标注的是(d )。 A.房屋的开间、进深 B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸 C.房屋水平方向的总长、总宽 D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸 11.下列选项中,不是建筑剖面图所表达的内容的是( c )。 A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置 B.楼面、阳台、楼梯平台的标高 C.外墙表面装修的做法 D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸 12.基础埋深不得过小,一般不小于(c )。 A. 300mm B. 200mm C. 500mm D. 400mm 13.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是(c )。 A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载 B.柔性基础只能承受压力,刚性基础既能承受拉力,又能承受压力 C.柔性基础既能承受压力,又能承受拉力,刚性基础只能承受压力 D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力 14.刚性基础的受力特点是(d )。 A.抗拉强度大、抗压强度小 B.抗拉、抗压强度均大 C.抗剪切强度大 D.抗压强度大、抗拉强度小 15.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法,一般为每2皮砖挑出(a )的砌筑方法。 A. 1/4砖 B. 1/2砖 C. 3/4砖 D.一皮砖 16.地基软弱的多层砌体结构,当上部荷载较大且不均匀时,一般采用(c )。 A.柱下条基 B.柱下独立基础 C.片筏基础 D.箱形基础 17.地下室的外包卷材防水构造中,墙身处防水卷材须从底板包上来,并在最高设计水位(d )处收头。

建筑工程技术工作总结.doc

建筑工程技术工作总结 建筑工程质量的好坏,直接体现工作的成坏。今天我给大家为您整理了建筑工程技术工作总结,希望对大家有所帮助。 建筑工程技术工作总结范文一 近一年来,在县委、县政府和教科局高度重视和坚强领导下,我们坚持群众意愿为本、群众利益为先、群众安危为要、群众力量为重、带领群众求发展,帮助群众奔富裕,保障群众享安定,通过精心组织我们的教师狠抓落实,已取得了良好成效。 一、加强组织领导,深化为民责任情怀 实施"民生工程",是县委、县政府坚持科学发展,构建和谐习水的重要举措,是解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,意义十分重大。为此学校成立了以杜校长为组长,先校长、喻校长和张支书为副组长,其余领导班子成员及各部门负责人为成员的"1+N民生温暖工程"领导小组,强化责任,明确目标。一是紧紧围绕社会和谐来思考"民生工程",二是围绕转变工作作风促进"民生工程",三是围绕科学发展深化"民生工程",从而在全校上下营造了人人积极参与、件件工作抓落实的良好氛围。 二、强化工作措施,深入推进民生工程 (一) 广泛宣传。学校向教师广泛宣讲了县委县政府关于实施"民生工程"的目的、意义和今年将要实施的具体事项,通过深入细致的宣传讲解,赢得了广大教师对"民生工程"的高度拥

护、积极支持参与。 (二)坚持定期召开"民生工程"工作例会,查找存在的问题并分析原因,及时解决工作进程中出现的新问题确保任务按进度实施。 (三)细化目标。按照"民生工程"实施方案,明确了完成质量、完成时间。并将每项工作落实了责任领导、责任部门和具体的工作人员。 三、围绕群众利益,完成"民生工程"任务 "民生工程"完成情况 一是扶贫解困工程,改善低收入贫困人口生产生活条件和对特困人员实行医疗救助;二是教育关爱工程,资助我校贫困学生10人;三是农村文化工程,义务在农村实给农民讲解农业科技知识。 四、下一步工作打算 一是继续搞好宣传,营造更加浓厚的氛围。在原有宣传形式的基础上,增加宣传时效,继续加大宣传力度,把政策交给人民群众,让他们切实感受党和政府的关怀,调动群众参与的热情和积极性。 二是做好自查,迎接考核。组织人力按照民生工程目标管理责任书规定逐项进行自查,并完善相关资料迎接县级有关部门的检查。 三是主动作为,搞好规划。深入村社,积极开展调查研究,

建筑制图结构制图内容和要求(2013)

建筑施工图制图要求 图幅——各号图纸按制图标准的尺寸。先画好边框线,再按标准尺寸画好图标(图标应在图纸的右下角),然后再布图。 图纸编号——分建施和结施编号。用两位数,如建施01、建施02……,结施01、结施02……。 图纸顺序——按目录、设计总说明、建施、结施的顺序装订。 布图——可以横布,也可以竖布,竖布时图标相应改变位置。一张图纸上只能一个方向布图,不允许两个方向布图。一般底层平面图布在图纸的左下角,上北下南方向。底层平面图上面布主立面图,主立面图的右边布剖面图。注意留出标尺寸和写图名的地方 1、平面图:表示柱子、墙体、门窗的位置,该平面的标高。在一个平面图上表示几个不同标高的平面,要分别标注标高;几个标高不同的平面用一个平面图表示,同时标注几个标高。剖切符号一定要标注在底层平面图上。 2、立面图:建筑物立面上的可见线条和门窗的高度用标高表示。建筑物首尾和转折处标注轴线。标注建筑物外墙装修的材料和颜色。地平线伸出建筑物两端并加粗。不要出现尺寸标注。 3、剖面图:表示建筑物内部构造、层高、门窗洞口高度、墙段的高度。左、右、下边均用尺寸线标注,各层楼地面和楼梯歇台上标注标高。索引符号均标注在剖面图上。尽量避免转折剖。 要求—— (1)图名——写在每个图的正下方。注意图名的正确性。图名下画粗线以显目。 (2)线条——要有粗细对比。墙、柱子、剖到部分、直接看到部分用粗线,门窗、尺寸线、未剖到部分、间接看到部分用细线。 (3)图例——各种材料的剖面均用其相应的图例表示。混凝土构件剖面均涂黑。1:100图上的轴线圆圈直径8mm。 标注—— (1)尺寸:除标高外其余尺寸单位均为毫米。平面图要标注三道尺寸线:最外面一道为建筑物总尺寸,第二道为开间或进深尺寸,第三道为门窗洞口宽度和墙段长度的尺寸。所有尺寸均为轴线之间尺寸。 (2)轴线:细点划线表示。主轴线的横向轴线用阿拉伯数字表示,竖向轴线用大写的英文字母表示(不能用O、I、Z)。分轴线用前面主轴线为分母、分轴线的顺序为分子来表示。 (3)比例:标注在图名的右下角。 (4)剖切符号:注意标注视线的方向。注意剖切位置。 (5)索引符号与详图符号:细线引出圆圈,注意本图和其他图的区别。详图符号圈里面只有一个数字。 (6)引出线:细线引出到图外面。 (7)对称:完全对称的建筑物可以只画一半,标注对称符号表示。 (8)文字:注意文字方向。

建筑制图学习总结

建筑制图学习总结 【篇一:建筑制图学习感想】 建筑制图学习感想 对于我来说,建筑制图是我目前为止学到的唯一关于画图的一门课,制图方法加上同时学习的cad,从此颠覆了我们过去用铅笔橡皮的 时代,因为过去从来没有接触过类似的课程。刚开始觉得十分费力,因为从来没有进行过这种类型的空间想象能力的训练,但是经过一 个学期的学习和练习,这方面的能力已经得到了极大的提高,再看 起工程的各种图纸来也不是像刚开始那样费劲了。 建筑制图中让我最感兴趣的是学习了较为规范的制图方法,以及规 范的制图图例,对投影的学习也让我对识图有了新的认识和提高, 总之,学了之后,使我对制图和识图都有了一个提高。一学期的学习,我认真看了书,学了很多制图方法,自己去练习,感觉运用一 些规范的方法和图标来画图,让人看起来真像那么回事了,相比起 以前手工画图,且不规范,有了很大的提高了,熟练程度和速度也 加强了不少,同时对于以前看了认为比较复杂的图纸也有了一些新 的认识,提高了识图能力。三维和投影的学习让我对于效果图和立 面图、剖面图等都有了感性的认识。通过这门课程的学习,将对我 今后的工作有很大的帮助,无论是制图还是识图,都将会得到很大 的提高,无论在设计、还是施工的岗位上,都不再停留在原有的基 础上了,对于一些新的岗位,对于难度大的一些课题和工程,都让 我增加了挑战的信心,工作起来也会更加的得心应手。 【篇二:建筑制图与识图教学总结】 《建筑制图与识图》教学总结 《建筑制图与识图》为建筑工程管理专业学生的一门通用技术基础 课程。主要培养学生的识图和绘图能力,同时为后继专业课程的学 习打下坚实的基础。随着高职教育理论的发展,促使本课程突出识 图和计算机绘图能力培养,努力打破传统的图学教育为中心的学科 体系,以工作过程为导向进行课程内容重构和二次开发,打破过去 从几何作图开始,强调作图原理再到专业制图的完整的图学内容体系,改变重绘图知识轻识图能力与行业脱节的课程体系,会同企业 技术人员,按照职业岗位的识绘图能力要求更新教学内容,设计教 学实训项目;开展项目法教学,所有实训项目取材于实际工作岗位

相关文档
相关文档 最新文档