文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VRV设计1

VRV设计1

大金VRV产品介绍
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
大金VRV的历史
VRVIII产品能效全面提升,节能性更高
VRVIIIPA系列
-10 ℃时:制热能力提高18%且COP3.0以上 真正的热泵制热系统!
配管长165m 最小控制单元0.8HP
VRV Ⅲ
配管长150m 最小控制单元0.8HP
节能·大型 VRV Ⅱ
新冷媒 VRV
热驱式 VRV
配管长100m 最小控制单元0.8HP
VRV Plus(30HP)
涡旋式变频20HP VRV
配管长100m 最小控制单元2HP
涡旋式变频VRV
配管长100m 最小控制单元1HP
最早的变频VRV
配管长70m 最小控制单元1.8HP
第一代VRV
优秀的节能效果 蓄冷单元
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
室外机命名法
RHXY Q 48 PA Y1
大金(中国)投资有限公司广州分公司
RHXY:上海大金产热泵机组 RXY:进口品热泵机组 冷媒种类
Q → R410A
名义制冷能力(HP)
产品系列代号
电源形式: Y1 → 3Φ,380V/50Hz
Daikin Training
3

室外机组合方式
(VRVⅢ)
室外机组 HP
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
8 HP 1
1
10 HP
1
12111
22111
12 HP
1
1
1
1
1
14HP
1
1
1
1
1
1
16HP
1
1 11 2
1112223
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
室内机系列
12种款式
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
4

室内机命名法
FXC P 25 MM VC
内机形式 C:双向气流嵌入式 F:环绕气流嵌入式 Z:多向气流嵌入式(600×600) K:角落嵌入式 S:内藏风管连接式 D:薄型风管式 B:内藏风管连接式(后吸风) M:风管连接式 L:落地式 N:落地内藏式 H:悬吊式 A:壁挂式
大金(中国)投资有限公司广州分公司
冷媒种类 P → R410A(上海大金) Q → R410A(进口品)
名义制冷能力 W/100:上海大金 (kcal/h)/100:进口品
产品系列代号 电源形式:
V → 1Φ,220V/50Hz C → 符合中国标准
Daikin Training
大容量新风机命名法
FM Q 25 PF Y1L 15
大容量新风内机
冷媒种类 Q → R410A
大金(中国)投资有限公司广州分公司
标准风量:(m3/hr)/100 25: 2500m3/hr 30: 3000m3/hr 40: 4000m3/hr 50: 5000m3/hr 60: 6000m3/hr
产品系列代号
电源形式: Y → 3Φ,380V/50Hz
机外静压:(Pa/10) 15: 150 Pa 20: 200 Pa 30: 300 Pa
Daikin Training
5

天花板嵌入型(双向出风式)
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
天花板嵌入型(环绕气流式)
?i-touch controller ?i-ManagerIII ?集中遥控器 ?统一控制器 ?etc
开放式网络
?Bacnet gateway ?LonWorks
?AIRDOCTOR 维修监控
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
技术支持
-- Air-Doctor监控系统
监控
操作
通过公共电话网 即时传送信号
AIR-Doctor ? 24小时监控 ? 故障预警
AirDoctor 监控中心
运转信息
Distributor
VRV 大金(中国)投资有限公司广州分公司
从最近的维修点出动 维修人员进行现场维修
Daikin Training
11

HRV全热交换器
? 单独操作 ? 过滤网清洗信号 ? 故障信号
HRV
? ON/OFF 信号 ? 运转模式信号 ? 温度设定信号 ? 风量信号 ? 加湿器控制信号
空调负荷可下降约28% VRV 室内机
LCD 遥控器
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
VRV系统设计:
? 系统选型 ? 制冷剂管路设计 ? 排水管路设计 ? 风管设计 ? 电源配置 ? 控制方式设计
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
12

休 息一会儿
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
VRV系统设计流程说明
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
13

设计流程
? 初步接触&方案探讨
– 项目情况了解 – 确定设计条件 – 空调系统形式
? 方案设计&提案
– 负荷配置 – 选型 – 基本布局
? 施工设计
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
大金(中国)投资有限公司广州分公司
案 例 设 计 说 明
备注:1、本工程共5层,层高3.6m,天花吊顶至地面高度2.7m; 2、本工程新风量按每人30m3/h考虑;上下层均有空调系统; 3、本工程走道不考虑空调系统;窗户高度统一为1.2m 4、气候条件按标准工况下考虑,室外机安装于屋顶
Daikin Training
14

案例设计流程说明
第一步:负荷计算
第二步:机组选型
大金(中国)投资有限公司广州分公司
备注:1、本工程共5层,层高3.6m,天花吊顶至地面高度2.7m; 2、本工程新风量按每人30 m3/h考虑;上下层均有空调系统; 3、本工程走道不考虑空调系统;窗户高度统一为1.2 m 4、气候条件按标准工况下考虑,室外机安装于屋顶
第三步:图纸设计
Daikin Training
设 计 准 备 工作
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
15

设计5要素
建筑情况
费用
环境因素
品牌因素
大金(中国)投资有限公司广州分公司
舒适度
Daikin Training
建筑情况
项目
内容
调查要点
建筑
民用,办公用,商业用,工业用 建筑面积,要求空调面积及分 布情况,
选择基本设计参数 空调系统的形式 建筑图纸上确认
类型 场所 &
方位
规模
工程预算
确定设计用外气条件
即使是相同面积的房间,南北, 东西方位下,空调负荷及最大负 荷时刻也是完全不同的。 结果导致在机种选定时会产生很 大的差异
空调预算 空调形式
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
16

建筑情况
项目
内容
外墙
建筑 围护 结构 外窗
屋顶
大金(中国)投资有限公司广州分公司
调查要点
①材料:不同的材料,室外气温同 室温的相当温度差是不同的 ②厚度 ③隔热材料:隔热材料使空调负 荷减少
①大小:采用全面玻璃的建筑在 增多。→负荷增大 ②玻璃的种类:若使用能吸收紫 外线的材料,则空调负荷减少 ①有无吊顶 ②楼层层高
Daikin Training
建筑情况
项目
内容 能源形式
建筑 施工 条件
设备空间 设备入场方式
交货期
大金(中国)投资有限公司广州分公司
调查要点 空调系统的形式
热源机组,辅助设备的安装空间 管道井的位置 隐蔽工程的空间 冷凝水排放位置 预埋管件 入场的通道 搬运方式和必要的空间 工程周期 交易管理
Daikin Training
17

环境因素
项目
周边 环境
法规 冷媒
内容 噪音要求
干扰源 污染源
大金(中国)投资有限公司广州分公司
调查要点 ①当地相关环境控制法规
②防音隔震措施 ③特殊静音场合 ①热源机组可能放置位置是否有
热源 ②是否有电磁干扰方面的要求
①是否存在腐蚀环境
①当地对空调系统的使用是否有 专门规定
①用户对冷媒的种类是否有限制
Daikin Training
舒适度
项目
内容 温湿度
室内用途
空调 外气 效果
清洁度
大金(中国)投资有限公司广州分公司
调查要点
①温湿度基数和允许波动范围 ②是否需要湿度调节设备
①在室人员的数量和状态 ②室内的照明状况(商品展示场所需 特别注意) ③室内的热源情况
① 有特殊要求吗 ② 室内污染多吗 ③ 直接导入外界空气后负荷会增大 是否要求节省能源,但初始成本会 上升
①洁净度等级 ②如为工艺场合需要具体细节 ③是否有特殊的气味
Daikin Training
18

舒适度
项目
室内 条件
内容 内部结构
邻室情况 (包括上下层) 运转模式控制
使用& 运转时间 管理 联动
大金(中国)投资有限公司广州分公司
调查要点
①室内装潢的设想 ②是否会发生内部重新布置 ③是否有装饰顶,吊顶情况如何 ④装饰顶是否有保持清洁的要求(高档场所)
①是否有空调 ②是否存在高温场所
①不同分区的冷暖转换方式 ②中间期的使用操作 ③全年制冷空间
① 是否需要日程管理(如果需要则需了解细 节)
①是否需要与其他设备进行联动 ②由空调系统发出或者接受起停信号,信号 的类型
Daikin Training
舒适度
项目
内容
使用& 集中控制
管理
特殊 局部制冷 要求 工艺要求
大金(中国)投资有限公司广州分公司
调查要点
①是否需要进行集中控制 ②采用集中控制期望达到的目的 和功能 ③集中控制设备的放置场所和操 作者 ④需要控制其他的设备 ⑤是否希望进行电力分配 ①是否需要对室内某些点进行保 证 ②室内热源分布的特点 ① 对于有工艺要求的场所需要了 解设计细节
Daikin Training
19

品牌因素
项目
影响力
内容
品牌 用户期望
交易流程
调查要点
①品牌的市场口碑 ②品牌亲和度(对于用户,设计师,销 售商) ①用户期望的空调形式 ②对产品的要求 ①销售模式 ②技术支援能力和售后服务力量
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
费用
项目
对手 情况
支出 费用
内容 主要竞争对手的信息 初期投资 运行费用
调查要点
①产品情况 ②价格技术对应能力等
①用户预算情况 ②报价范围及内容 ①能耗情况 ②日常维护保养的难度和要求 ③设备的可靠度和维修成本
大金(中国)投资有限公司广州分公司
Daikin Training
20