1 成套配电柜(盘)、控制柜(屏、台)

和动力、照明配电箱(盘)安装

1.1 设备及主要材料

1.1.1设备应符合设计要求及现行国家、行业标准,并有出厂合格证及随带技术文件。

1.1.2设备应有铭牌,并注明生产厂家名称,其附件、备件应齐全,规格及型号应符合设计要求。

1.1.3执行生产许可证和安全认证制度的产品,应有许可证编号和安全认证标志。1.1.4设备本体外观应无损伤及变形,油漆应完好。

1.1.5设备内的电器元器件、绝缘瓷件应齐全,无接线脱落、损伤、裂纹等缺陷。1.1.6各种规格的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。

1.1.7采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫圈。。

1.2 柜(盘、屏、台)安装

1.2.1柜(盘、屏、台、箱)搬运应由起重工作业,电工配合。

1.2.2 柜(盘、屏、台、箱)吊装时,索具必须检查合格,对顶部有吊环的,吊索应穿在吊环内;对无吊环的,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。

1.2.3基础型钢安装应符合下列规定:

1调直型钢,按图纸要求预制加工基础型钢;

2按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢放在预留铁件上,并用垫片找平、找正,每处垫片最多不超过三片,并用电焊将垫片焊牢。基础型钢顶部高出地面10mm,手车柜按产品技术要求执行。

3基础型钢安装的允许偏差符合表5.2.3的规定;

4基础型钢安装完毕后,与地线干线有两处可靠连接;

5基础型钢涂刷防锈漆两遍,调和漆两遍。

表1.2.3 基础型钢安装的允许偏差

建筑电气工程施工技术规程(福建省地方标准)

1.2.4根据设计要求,按顺序将柜(盘、屏、台、箱)放在基础型钢上。单独柜(盘、屏、台、箱)仅控制柜面和侧面的垂直度。成排柜(盘、屏、台、箱)应逐台找平、找正。柜(盘、屏、台、箱)安装的允许偏差应符合表5.2.4的规定。