文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于影响城区水压相关因素的情况汇报

关于影响城区水压相关因素的情况汇报

关于影响城区水压相关因素的情况汇报
关于影响城区水压相关因素的情况汇报

关于影响城区水压因素的情况汇报

影响城区水压大小的因素主要与水量、管道、用户有关,我国规定城市自来水的水压不应低于0.14MPa,即满足三层以下用户正常用水,高楼层用户用水需要设置二次加压设备。

一、水量

水量又分为供水量和用水量。

(一)供水量是指自来水公司向社会供水量。这与水源地水量关系极为密切,分为苦水期和雨水期。苦水期(春、秋、冬季)水量不足,雨水(夏季)期水量充沛。

(二)用水量是指用户用水量。这主要是因周期性变化因素导致城市自来水的水压和水量因时间的变化而变化,主要与作息时间和居民生活工作习惯有关,包括日变化周期、周变化周期和年变化周期。一是日变化周期主要是生活习惯的原因造成,一天之内的用水变化有两个高峰,一是早上6点到8点,二是中午11点到14点,三是晚上17点到21点,由于用水量的变化,造成了水压的变化。二是城市用水的第二个周期是一周内的用水变化,一般周一到周五用水情况基本相同,而周六、周日很多企事业单位休息,居民用水不像上班时那样集中,加之居民洗涤用水量大,造成用水与平时用水的不同。三是城市供水系统的第三个周期是一年之内因季节的不同造成了季节之间的用水不同,一般夏季用水高于其他季节,冬季用水量(春节期间除外)相对较少。

二、管道

(一)管道设计不合理,出现卡脖子现象。随着城区框架不断拉大,原供水管道没有新增或扩建,导致出现主供水管道粗,分支管道细的现象出现。

(二)内部阻力变化。原供水管道主要为铸铁管、水泥管等管道,随着使用年限增加,其管道内部结垢使管径减少,造成管道阻力增大,水压会降低。

三、城市自来水管网新增客户用水量增加。

公司每年新增用水户在1500户左右,50%新建小区自来水公司要求必须进行设置变频等设备,保证用户正常用水;而50%左右为小产权房开发,仍使用老供水管道或老巷道用户管道老化但不愿集资改造,导致水压偏低。

总之,城区水压不是稳定不变的,与水量、管道和用户的关系密切相关,自来水公司在用水周期性变化条件下,根据城区压力变化,及时调整水泵开启台数,保证用户正常用水。

内乡县自来水公司

二〇一四年三月十一日

给水管道水压试验方案

DN700给水管道水压试验方案 一、试验管段: 1、DN700给水管道全部制作完毕,外观经检查全部合格,焊缝经无 损检测全部合格后,按《给水排水管道工程施工及验收规范》进 行水压试验。 2、试压管段:DN700,全长大约3000m。 3、用DN700的堵板将主管道两端堵上,用50T顶镐2个。 二、试验注意事项: 1、水压实验应在规定场地进行,并应进行安全检查,非工作人员不 准进入实验场地。 2、实验水应洁净,水温不低于15 ℃,最高温度不超过100℃。 3、压力表必须是两台量程相同且经校验合格并在有效期内,表盘直 径不小于100,精度不低于1.5。表的量程为25 Mpa , 4、压力表应安装在管段下游的端部易观察部位。 三、试压要求: (一)准备工作 1、管道水压试验前,除接口处,管道两侧及管顶50cm范围内填埋。 2、做好水源引接及排水疏导路线的设计,如管段中有阀门,必须使 于其处开启状态,严禁用阀门做堵板使用。 3、在管道的最高处安装排气孔。 (二)注水 1、用消防带从水源管道排水阀处引水,应从管道的下游缓慢灌入。

2、排气孔出水后,将排气孔堵上。 四、试验压力及升压要求 1、管道的工作压力为0.8MPa,管道强度试验压力为12.5 MPa。 2、待管道壁温与水温相同后,缓慢升压到试验压力12.5 MPa后,稳 压10min,再将试验压降至0.8MPa设计压力,保持30 min,对所 有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏需泄压消除缺陷后重 新试压。不准带压紧固螺栓,严禁带压带水进行补焊。检验员检 查合格后并经有关人员确认后,方可卸压。 3、水压试验后,应及时将水排净。操作者做好记录,检验员出具报告。 4、排液时要把排气孔打开,缓慢放水,以防形成负压。 5、用消防带将水引至河滩。 五、合格标准: 压力不降,无渗漏为合格。 六、水压试验合格进行冲洗 1、冲洗时,流速不得低于1.5m/s。 2、从排水管排出的水要引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不 得小于被冲洗管截面积的60%。排水时,要缓慢,不得形成负压。 3、管道的排水支管应全部冲洗。 4、水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口水目测一致为合 格。 5、当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。

给水管道水压试验方法

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工 程给水管道 压 力 测 试 方 案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日

目录 一、工程概况 二、压力试验依据 三、压力试验程序与方法 四、验收 五、安全 六、施工注意事项 给水管道工程压力试验方案 一、工程概况 1.工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2.工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3.闭水工程量介绍:本项目压力试验主要为给水工程压力试验 二、本方法依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定: “给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过 MPAa,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h,压力降不得超过 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 三、给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气

水压试验检验报告中英文

水压试验报告 The hydraulic test reports 产品名称Product name Ti tube 尺寸规格 Dimension OD33.4* 3.5WT*4 800L 材质 Material Gr2 批号Lot 2015031 1 数量 Quantity 400 试验日期 Date of test 2015.3.10 压力表精度等级 Pressure gauge precision grade 1.0 压力表量程 Pressure gauge range 0-40MPa 压力表检定日期 Pressure gauge verification date 2015.2.20 压力表编号Pressure gauge number YL-06 YL-07 压力表盘直径 Pressure gauge diameter(mm) 150mm 试验介质 Test medium 水 Water 氯离子含量 Chloride ion content / 环境温度(℃) Ambient temperature 15 介质温度(℃) Medium temperature 15 试验标准Testing standard 按照ASTM B338《Standard Specification for Seamless and welded Titanium and Titanium Alloy tubes for Condensers and Heat Exchangers》标准15.2执行,最大水压试验压力对于尺寸不大于3in(76mm)的应不超过2500psi(17.2MPa);对于尺寸大于3in(76mm)的应不超过2800psi (19.3MPa);保持水压时间不少于5秒。 According to ASTM B 338 Standard Specification for Seamless and welded Titanium and Titanium Alloy tubes for Condensers and Heat Exchangers The maximum hydrostatic test pressure shall not exceed 2500 psi (17.2 MPa) for sizes 3 in. (76 mm) and under, or 2800 psi (19.3 MPa) for sizes over 3 in. (76 mm). Hydrostatic pressure shall be maintained for not less than 5 s. 试验过程 Test 升压时间 Pressure build-up 由( 时分)至( 时分) From p.m to p.m 试验压力 Test pressure 17.2MPa 保压时间 Pressure maintainin g 由( 时分)至( 时分) From p.m to p.m 试验压力 Test pressure 17.2MPa 检查时间 Inspection 由( 时分)至( 时分) From p.m to p.m 试验压力 Test pressure 17.2MPa 结论(Conclusion): 本产品经17.2 MPa试验,无渗漏;无可见的异常变形;无异常响声;试验结论合格。This product test by 17.2 Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation;no abnormal noise;Test conclusion of qualified. 检查员(inspector):日期(date): 检验责任师(duty engineer):日期(date):

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

管道水压试验方案

宿州钱营孜2*350MW低热值煤发电工程(Ⅲ标段)中水管线A标段施工工程 水 压 试 验 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位:江苏省矿业工程集团有限公司 2017年01月

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 试压工艺流程.......................................... 错误!未定义书签。 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (5) 6 试压共检 (5) 7 管道泄压 (8) 8 质量保证措施 (8) 9 安全技术要求 (11) 11 措施用料、施工机具需求 (17) 12 施工计划.............................................. 错误!未定义书签。 13 工作危害分析表(JHA) (18)

一、工程概述 宿州钱营孜2×350MW低热值煤发电项目中水管线工程管线输送水量为40000m3/d,输送水类为中水。分A、B两个标段,以下为A标段工程范围。 A标段:自宿州市城南污水处理厂西北围墙外约1米接口处,沿运粮河东侧向南、东西向穿越运粮河后穿过外环路,然后沿外环路南侧绿化带向西至097乡道,再沿097乡道至陈沟东侧,并沿陈沟至京台高速公路拉管前阀门(不含阀门)处,坐标为:X=495638.968,Y=3712656.300,全长约9883米,其中包括拉管施工管段240米。开挖施工路段管材为涂塑复合钢管,承插接口。拉管施工段管材为HDPE给水管,热熔接口。涂塑复合钢管与HDPE管之间采用法兰连接。 本工程使用的涂塑复合钢管,质量标准应符合《给水涂塑复合钢管》(CJ/T 120-2008)中有关要求)。公称压力:1.0MPa,规格为DN700,HDPE管要求采用PE100级管材,公称压力:0.8MPa ,公称外径: 800mm。 为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 二、编制依据 (1)《施工合同》; (2)施工图及设计技术要求; (3)国家现行法律法规及标准; (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 三、试压工艺流程 管道试压前,应对安装后的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进

压力管道水压试验方案

XXX工程第1标段 水 压 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司

年月日 目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、压力管道的水压试验方法和试压分段计划 (1) (一)试压分段计划 (1) (二)、试压管段封板后的后背设计 (2) (三)DN1800堵板设计计算: (2) (四)压力管道水压功能性试验 (5) 四、注意事项 (9) 五、材料与设备 (10) 六、试验组织机构 (11) 七、水压试验时间安排 (12)

一、工程概述 XXX总公司承建的XXX工程第Ⅰ标段DN1800钢管施工,起点K0+000,终点K4+230,总长4230km。材质为Q235B型钢管,壁厚分为22mm,20mm,16mm,钢管接口形式为CO2气体保护焊接,焊缝质量等级为Ⅱ类焊缝,无探伤检测比例为50%。 焊缝的探伤检测合格后,分段对压力管道的强度和严密性进行试验,其试验方法采用水压试验法,工作压力为0.6MPa,试验压力为 0.9MPa。管道试压合格后再分段进行防腐。 二、编制依据 1)“XXX工程”施工图纸。 2)GB50268-2008《给水排水管道施工及验收规》。 3)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》。 三、压力管道的水压试验方法和试压分段计划 (一)试压分段计划 按相关规,水压试验不超过1km一段为宜;设计另有要求的除外。 本标段计划分为四段试验,第一段由K0+000至K1+.315,第二段K1+.315至K2+342;第三段K2+342至K3+224.264;第四

段K3+224.264至K4+230。 该分段考虑主要是在高点设计有排气阀,低点设计有放空阀,基本在1km左右,长度均匀,排水方便。因为本工程大部分管线都是顶管,根据现场实际情况,只有第二段K1+.315至K2+342稍长,但可以满足要求。 (二)、试压管段封板后的后背设计 根据设计和规的要求,本标段的管道封板后的后背设计,采用型钢支撑和顶托,支撑在顶管工作井的墙体上;大开挖的末端采用混凝土墩做后背支撑在基坑的土体上。 后背的压力验算: 设计最大试验压力:0.9MPa,即900KN/㎡ 二个封板的面积:π×0.92×2=5.㎡ 后背的总推力:900×5.=4578.12KN 后背的总面积:10m×5.4m=54㎡ 后背的压力:4578.12/54=84.78KN/㎡ (三)DN1800堵板设计计算: ①材料的选用及焊接方式:钢管段试压堵板采用δ=24㎜钢板加24㎜厚筋板井字肋,肋板上再加腹板。 ②水传至堵板的总推力为: N=π/4·D2·P=0.785×1.772×1.05×106=2582.3kN

管道系统压力测试报告(精)

管道系统压力测试报告 测试日期:2011年10月10日 一、试压、试漏工作的意义 试压、试漏是一项重要工作,必须严格认真完成。易燃、易爆、有毒介质的泄漏将危害工厂的安全生产和工作人员的生命安全。 二、试压、试漏前应具备的条件 1. 试验范围内管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2. 焊缝和其它待试验部分尚未涂漆和绝热。 3. 试验用压力表已经校验,其精度不得低于1?6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1?5~2?0倍,压力表不得少于6块。 4. 待测管道与无关系统已用盲板或采用其它方式隔开。 5. 待测管道上的安全阀、仪表元件等己经拆下或加以隔离。 三、试压、试漏前应准备的工具 准备好试压、试漏所用的无油干燥压缩空气或干燥的氮气,以及准备肥皂水、刷子(油漆刷即可、吸耳球等试气密工具若干。 1、无油干燥压缩空气或干燥的氮气, 2、洗衣粉(洗洁精) 3、没有用过的油漆刷,吸耳球 4、盛水用的盆子

5、做标志明示牌用的小牌若干,记号笔 6、临时压力表 (1)气压强度实验 使压力缓慢升高。至试验压力的50%时停止进气。检查,若无泄露及管道变形,进入下一步。 1. 继续按实验压力的10%逐渐升至实验压力,每一级稳压3min ,检查。(要求同上) 2. 达到实验压力后,稳定5min ,以无明显泄露,目测无变形为合格。 (2)气密性实验 1. 将压力升至试验压力的1/3时,用肥皂水涂抹所有的管道连接处、设备密封口、管道焊缝和螺纹接头处。 2. 开关前、后压力相等的手动截止阀2~3次,重复检查阀门的阀杆和填料压盖处。 3. 开关所有调节阀3~4次,重复检查调节阀的阀杆和填料压盖处。 4. 开关前、后压力相等的程控阀5~6次,重复检查阀门的阀杆和填料压盖处,同时检查程控阀整个行程所用的时间(应当在规定值范围内)和程控阀的动作是否与程序一致。 5. 装置试压、试漏过程中必须做好记录,记录好所有气体泄漏处。 6. 在压力≤0?25MPa 设备和管路上,发现小量气体泄漏允许小心地带压处理,较大的泄漏必须泄压处理。 7. 在压力≥0?25MPa 设备和管路上,发现气体泄漏必须泄压处理。

压力试验报告

一.空调冷热水系统、冷却水系统 (一)本项目由空调冷(热)水系统、冷却水系统组成。 (二)管道安装完毕后须在隐蔽前应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 (三)试验压力的标准; 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5 倍的工作压力,但最低不低于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa. (四)试验方法如下: 1. 强度试验 a)水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查,对立管末端管道的排气阀进行检查和落实,落实水源、准备试压设备、防水及位置及量测设备,试压管段的所有敞口用盲板堵严。 b)然后把压力表安装在试验段低位和最高位管道上,每段试压管不少于两个压力表。 c)开始试压首先向试压管道充水,充水时水自管道低端流入,并打开高位泄水闸阀,当充水至排出的水流中不带气泡且水流连续时,关闭闸阀,停止充水开始加压,多次加压,等确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。 d)升压时要分级升压,每次以0.2Mpa为一级,每升一级检查管身及接口,当确定无异常后,才能继续升压。 e)当压力升至试验压力的时候,稳压10min,压力下降不得大于 0.02MPa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。 f)水管应该在试验压力下稳压1h,看压力降有没有超过0.02MPa, 然后将试验压力降到工作压力的1.15倍状态下稳压2h,看压力降有没有超过0.03MPa,没有降即为达到试压要求。 g)管道的试压须在完成安装超过24小时后才能进行,一次水压试验的管道总长度不宜大于500米。 2. 严密性试验 a)强度试验完成后,需将试验压力降至系统工作压力,并保留工作压力24h,如压力不下降,外观检查无渗漏为合格。 b)在冬季进行水压试验时须防止管道冻裂,必要时须采取保温措施。 3. 系统冲洗 a)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。 b)管道冲洗进水口及排水口应该选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。 c)以系统最大流速进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。 d)系统冲洗前应将管路上的过滤装置,有关阀门卸掉,至冲洗合格后再装上。 4. 试压报告 每次试压必须出具业主和承包商认可的报告。包括以下内容: (1) 试压日期,编号。 (2) 试压管段的准确位置。 (3) 试压草图,标明管道安装顺序、接头、阀门、仪器的数量和特性。 (4) 试压持续时间、压力、结论

管道水压试验施工方案

R20907-01 施工方案 工程名称:国电织金发电有限公司2×660MW机组新建工程 方案名称:厂区管道水压试验施工方案 编制部门:贵州电力建设第一工程公司织金项目部 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司 编制时间年月日

目录 1 编制依据 2 概况及特点 管道试压是管道工程中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。

管道试压的目的,是检查已安装好的管道系统的强度是否能达到设计要求,也对承载管架及基础进行考验,以保证正常运行使用,它是检查管道质量的一项重要措施。在国电织金电厂管道安装过程中对管道及其附件进行试压,检查管道的强度,为后续的系统调试和设备单机试运创造条件。 织金电厂新建工程埋地管道主要包括生活水管、复用水管、喷洒水管、含油废水管、脱硫废水管、辅机循环水排水管、消防水管、埋地废水管、凝结水补充水除盐水管、输煤冲洗给水及回水管、工业回水管、工业水管、事故排油管、循环水排污管,管线冗长、覆盖面积大。主要系统规格型号:(仅作参考,可能与实际情况有所出入)

3 施工准备及应具备的条件 3.1施工准备 不可同正式合同材料混淆。 1.5级,即压力表最大允许误差不超过最高刻度的1.5%。最大量程应为试验压力的1.5倍。为方便读数,表壳的公称直径不应小于150mm。且在使用前应校正。 3.2水压试验应具备的条件 3.2.1水压试验前必须对管道节点、接口进行认真的检查。 3.2.2对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落实。 3.2.3落实水源、试压设备、放水及量测设备是否准备妥当和齐全,工作状况是否良好。 3.2.4试压管段的所有敞口应堵严,不能有漏水现象。 3.2.5试压管段不得采用闸阀作试压堵板。堵板按规范要求设置,且与不进行水压试验管道安全隔离。 3.2.6对参加水压试验的工作人员进行安全技术交底。 3.2.7试压方案编制完毕,并且审批完成。

管道水压试验全过程

管道水压试验全过程 一般要求管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。(1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。(2)压力试验前应具备的条件:1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。 2)灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验 时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。 3)检查。系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。 4)升压。充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到试验压力的一半,对管道系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3次升到试验压力。 5)持压。当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。 6)试压后的工作试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽系统中的积水。 3.水压试验应注意的事项 1)试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 2)试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 3)试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。 4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。 5)当管道与设备作为一个系统进行压力试验时,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验,

压力管道水压试验报告

压力管道水压试验 一、水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1、后背及堵板的设计; 2、进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3、加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4、排水疏导措施; 5、升压分级的划分及观测制度的规定; 6、试验管段的稳定措施和安全措施。 二、试验管段的后背应符合下列规定: 1、后背应设在原状土及人工后背土上,土质松软时应采取加固措施; 2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 三、采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。 四、水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。 五、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合一步下列规定: 1、采用弹簧压力计时,精度不低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书; 2、水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的

支管上。 六、开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定: 1、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 2、管道附属设备已按要求坚固、锚固合格; 3、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度; 4、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。 七、水压试验前,管道回填土应符合下列规定: 1、管道安装检查合格后,应按本规范第4.5.1条第1款的规定回填土; 2、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 八、水压试验前准备工作应符合下列规定: 1、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2、试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件; 3、水压试验前应清除管道内的杂物。 九、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定: 表1 压力管道水压试验前浸泡时间

管道水压试验步骤

1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于级,表的满刻度值应为被测压力的~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。

压力管道水压试验解决方法

国电克拉玛依2×350MW 热电项目 配套热网工程 压力管道分段水压试验作业指导书 编制: 审核: 审定: 山东兴润建设有限公司

一、工程概况: (2) 二、水压试验程序流程图 (2) 三、水压试验指挥小组 (2) 四、前期准备 (3) 五、管线试压 (3) 六、分段试压各段划分表 (5) 七、注水与排水方案 (5) 八、安全防范与管理措施 (5)

、工程概况: 本工程为:国电克拉玛依2×350MW热电项目配套热网工程管网施工A标段:电厂围墙出口一米至217国道DN1200主管线7.05km。本工程供热设计温度:管网供/回水温度135℃/80 ℃,设计压力:本 标段管道设计压力为2.5MPa。根据设计要求及施工特点,特编制本试压方案以确保本工程热力管道质量满足要求。 、水压试验程序流程图如下: 三、水压试验指挥小组: 项目经理部针对管道试压组建了试验指挥小组,以生产经理张德新为组长,技术负责人张吉春为副组长,辛留更、张中华、刘兴忠等一批有丰富的施工经验的技术人员为试压小组成员:

四、前期准备 (1)试压用的压力表必须经过校验,并在有效期内使用。压力表的精度不低于1.5 级,量程为0~4.0MPa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中至少使用2 块压力表, 打压端及末端(排气端)各一块,在其余方便加压力表处也应加设压力表。 (2)、电动试压泵应开关灵活,其工作压力应能满足试验压力的要求。 (3)、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道轴线垂直的支管上。堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。 (4)、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁无污。五、管线试压 (1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通管道,安装好压力表,监视系统的压力下降。检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。连通上述流程向管线内注水,在管道最高点安装放空阀,管道注满水待水温一致管道内的空气排完后,关闭放空阀门,开始进行水压试验。升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽,当且仅当确定管道内的气体排尽后,才能进行水压试验。出现下列3 种情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气:A、升压时,水泵不断充水,但升压很慢;B、升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定;C、当升压至80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以0.2Mpa 为一级,每升一级检查管身及接口,

管道水压试验方案

上海焦化有限公司 产品结构调整多联产项目(气化标段) 管道水压试验 施工技术方案 编制:孙一宁 施工技术审核:巩瑞东 安全管理审核:李岳伟 质量管理审核:杨晓萌 审定:公维建 批准:牛宗志 中石化第十建设有限公司

上海华谊工程项目部二零一二年八月

目录 1 工程概述 0 2 编制依据 0 3 试压要求与程序 0 试压要求 0 试压工艺流程 0 4 试验准备 (1) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (4) 8 质量保证措施 (5) 9 安全技术要求 (7) 10 人力资源需求 (12) 11 措施用料、施工机具需求 (13) 12 施工计划 (14) 13 工作危害分析表(JHA) (16)

1 工程概述 上海焦化有限公司产品结构调整多联产项目气化标段工艺管道包:工艺水/气、燃料气、氧气线、高压氮气、化学药剂、蒸汽、气化黑水、水煤浆、闪蒸汽、气化灰水、新鲜水、循环水等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2 编制依据 中国天辰工程有限公司提供的图纸及设计文件; 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008; 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SHT3543-2007; 《石油化工工程建设交工技术文件规定》SH3503-2007; 《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》GB50517; 《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH/T 3508-2011。 3 试压要求与程序 试压要求 管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或等于管道试验压力的77%时,按设备的试验压力进行试验。 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图。

管道水压试验方案[完整版]要点说明

XXXX市XXXXXXXXX工程XXXXXXXXXX工程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX】 管 道 试 压 专 项 方 案 XXX施工单位

一、工程概况 本标段为土建施工X标,负责XXXXX分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+630—XX0+980,全长350m,全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXXX工程XXXXXXXX工程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程(DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa。依规范要求至少达0.8MPa,故此次试验压力取0.8MPa。 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用 0-1.0MPa,最小刻度 0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

管道压力试验方案..

发放编号:文件编号: 管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 2014年4月9日

管道吹扫试压力试验 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 批准日期:年月日 目录 1.适用范围 (1)

2.编制依据 (1) 3.作业项目概述 (1) 4.作业准备 (2) 5.水压试验前应具备的条件 (4) 6.作业顺序 (4) 7.作业方法 (5) 8.工艺质量要求 (7) 9.质量记录 (8) 10.职业健康安全管理及环境保护 (8) 危险源辨识与风险评价 (9) 附页1:水压试验临时受压管道堵板强度计算书 (11) 附页2:管道水压试验组织机构 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于压力试验。 2.编制依据 2.1 中国中轻有限责任公国际工程有限公司提供的图纸及安装说明书。 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235-2010 2.3《工业金属管道工程质量验收规范》GB 50184-2011 2.4《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH 3501-2002 2.5 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007 2.6 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2.7《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008 2.8《压力管道安全技术监察规程-工业管道》 3.作业项目概述 3.1 本工程管道xxxx管道压力管道,管道级别为GC2级材质为20#,管道规格为DN20——DN900 。其主要参数如下: 设计压力 0.03M Pa——2.1 M Pa 设计温度(合成塔进气)常温——280℃ 3.2 水压试验范围: 水压试验范围包括合成系统全部本体管道,即:管道、阀门、弯头、法兰、三通、异径管、排气疏水阀等。 3.3 水压试验的压力、水质及环境要求: 3.3.1根据实验要求管道系统实验压力分别为:

工艺管道水压试验“试压包”的建立与控制程序(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工艺管道水压试验“试压包”的建立与控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4585-16 工艺管道水压试验“试压包”的建 立与控制程序(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 国内化工建设中,在工艺管道扫尾和水压试验时也形成了一套完整的管道试压程序,“三查四定”是我们在国内工艺管道试压时所进行的主要的工作。但在国外的施工过程中,在管道扫尾和试压有一整套不同于国内施工方法和施工程序。我在沙特拉比格炼油发展项目中参加了技术管理工作,深切地体会到“试压包”在工艺管线试压中所起的巨大的作用,现把中石化第五建设公司应用总承包商西班牙TR公司的在工艺管线扫尾和试压时所采用的施工方法和程序总结如下: 1.“试压包”的概念和作用 “试压包”就是在工艺管道扫尾,工艺管道系统试压时所编写的一整套资料。编制一个完整的“试压

包”需要大量的各种有效的资料,这些资料有一些是总承包商签过字的正式的资料,有一些是待签字的资料,但经过扫尾和水压试验完成之后一整套完整的各方都已经签完字的正式的交工资料就可以形成。建立“试压包”的过程就是完成交工资料的过程。 2.“试压包”建立的原则 “试压包”建立的一个最基本的原则就是工艺管道水压试验所需的压力要相同或相近(试压的压力相差不能超过或低于0.5MPa)。但在“试压包”建立时还要考虑,管道材料等级,管道试压的介质,现场的实际情况等等。比如在一个要试压的工艺管道系统中,如果管线太多。不便施压和检查,就应该把大系统拆分成好几个“试压包”进行操作。杜绝“试压包”大而全的不当的想法。再如要作水压试验的工艺管道就不能和作气压的工艺管道放在同一个“试压包”里。 3.“试压包”中所包含的资料 “试压包”中包含施工的过程资料,不同测量范围的压力表的调校报告,以及各种合格报告,下面就

管道水压试验工艺

管道水压试验工艺 1、工程概述 XXXX集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

图3.2 压力试验工艺流程 4、试验准备 4.1 试验前应具备的条件 4.1.1 管道系统施工完毕,并符合设计及相关规范的要求。 4.1.2管道支吊架安装完毕且符合设计要求。 4.1.3无损检测合格,焊缝及其他应检查的部位,除涂刷底漆外不得进行隔热等隐蔽工程施工。 4.1.4 试验用压力表已经校验,且在有效检定(校准)期内,精度不低于1.6级,表的满刻度值为最大被测压力值的1.5~2倍,每个系统压力表使用不少于2块。 4.1.5试验所需的机具及技措用料已做好准备。 4.2 试验准备技术要求 4.2.1试验前将不能参与试验的设备、仪表及管道附件等加以隔离,安全阀、调节阀、减压阀及阻火器应拆卸或加盲板隔离。 4.2.2有弹簧支、吊架的管线在试压充水前必须将管线临时支起,管线试压合格且排净水后,将临时支撑全部拆除。 4.2.3试压系统所加盲板要有明显标记,位置清楚,记录完整,以便试压合格后拆除。 4.2.4 试压前负责试压的技术人员应按管线试压流程图对施工班组进行技术交底和安

相关文档