文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某住宅小区630KVA箱变安装施工组织设计

某住宅小区630KVA箱变安装施工组织设计

某住宅小区630KVA箱变安装施工组织设计
某住宅小区630KVA箱变安装施工组织设计

施工组织设计

目录

一、总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分

二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

四、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案

五、安全文明施工及环境保护措施

六、劳动力、机械设备和材料投入计划

七、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

编制、验收依据

1、编制依据

本工程施工图纸以及设计文件要求和工程设计要求;

国家现行的及江苏省的规程、规范、标准;

类似工程的施工方案、施工经验和工程总结;

《变电所常用规程及电气技术规范新编》;

2、验收依据

按照国家有关施工验收规范执行。

第一节总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分

一、工程概况

1、建设单位:

2、工程名称:630KV A箱变安装工程

3、建设地点:

4、建设规模:630KV A

5、工程内容:10KV进户电缆敷设,1台630KV A临时箱变安装、调试。

本工程按照国家有关施工验收规范标准,并达到行业的规定和技术要求。以先进性、安全性、可靠性、易维护性、经济性为原则,将本工程建设成为我公司的示范工程。

我公司将集中公司的可利用资源,配备最优秀的施工人员来完成整个工程。在项目管理和施工组织方面做到细致深入;在施工中采用最合理的施工计划、最先进的施工工艺、最严格的施工质量、最有效的施工管理,以“一流管理、一流质量、一流速度”的标准保证本工程按期投入使用,建设成一个运行稳定、质量优异的工程。

二、施工组织设想

项目管理班子配备

我公司认真分析了本工程所提供的各项技术文件资料,根据我公司多年对工程项目的施工经验,结合实际情况,本着紧密配合、立体交叉、流水作业的施工方法建立项目施工承包管理的各级责任制,成立风水隆箱变安装项目部,以项目经理为主的施工管理系统和项目技术人员为主的技术管理系统,完善有关人员编制,加大管理力度确保本工程质量、工期,使各项指标落实到部门和个人。

项目部的人员大都是参加过大型项目施工、经验丰富的技术骨干,项目部将由项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员、预算员等人员组成。管理班子的组织体系和人员配备突出加强了指导、协调和管理的能力。

组织管理网络

我公司将提供周密的施工组织部署。作好充分的施工准备工作,并从工期、质量、技术三个关键方面进行有效的组织部署,高质量、高效率地完成本工程。我公司将制定科学的资源供应计划(劳动力、材料、机械设备等)确保工程不会因为资源匮乏或短缺而在工期、质量、安全等方面受到影响。通过编制资源供应计划及资源管理计划,在施工过程中采取一系列必要的技术组织措施,保障工程的顺利实施。做好施工前的各项技术管理准备工作。

我公司为本工程投入最富经验的项目管理人员和技术人员,对项

目进行精心安装、调试和管理。严格按照建设工程施工合同规定的范围、权利、职责和义务,集中各方面优势进行承包管理和组织施工。

三、方案针对性及施工段划分

(1)做好施工前的各项技术管理准备工作

中标后进场前在项目经理的组织下,项目管理人员和技术人员认真熟悉图纸、深刻理解设计意图及设计要求会审设计图纸和数据内容是否符合国家有关的方针、政策,设计图纸是否齐全,图纸本身及相互之间有无矛盾和错误,图纸与说明书是否一致,将所发现的问题在图纸会审时提出,以消除图纸的差错。

按工程施工要求积极配备各类管理数据、技术数据、施工规范、验收标准,在项目技术负责人的组织下进行各有关施工技术交底工作。

在项目经理的组织下积极进行施工组织设计的补充调整工作。使施工组织设计更加切合实际。并保证整个项目达到下列目标:质量目标

如我公司中标,将保证本工程质量达到并超过施工图纸以及设计文件上的要求,工程质量一次性验收100%合格。

进度目标

如我公司中标,将保证按本工程进度计划实施,不占用关键工序的工期。保证按合同工期,保质保量完成该工程。

成本目标

如我公司中标,将保证本工程实施成本依照预先制定的成本控制计划执行,通过科学管理及监督控制,使得成本偏差控制在5个百分点以内。

在项目经理的组织下,由技术负责人按施工图认真编制本工程所需要的材料、设备进场总计划和月度用料计划。

(2)施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

中标后进场前同总包单位沟通,并在总包单位统筹安排下,在最短的时间内布置好临时设施,以便早日进场顺利施工。临时设施(办公、现场生产加工、仓库、生活场地)面积及数量要求见附页相关部分。

(3)施工进度计划和各阶段进度的保证措施

具体施工进度计划见“计划开、竣工日期和施工进度网络图”的附表。

工程实施过程中,受各方面因素的影响,项目实际进度会同批准的进度计划存在偏差。我公司将通过对进度计划、绩效报告、变更申请等的审查,利用工程施工进度控制系统、绩效测量、偏差分析等手段对发生偏差的进度计划进行纠正并加以更新,保证工程能够按招标书要求的进度完成。

(4)关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案

我公司将根据本工程的施工特点,对施工方案和技术保障措施进行了阐述,以供招标单位、评标委员会参考,使得业主及评标委员会对我司中标后工程施工的主要细节有一全面了解,便于工程实施过程中沟通管理。

为了保证工程质量满足标准要求,公司制定了详细的质量方针、质量目标和职责,并在施工管理活动中通过编制质量计划、质量控制、质量保证和质量提高等措施以保证项目部成员能够正确理解并执行质量政策、完成质量目标及履行质量责任。

施工配合和协调是贯串整个项目设计、施工和验收使用各阶段的重要管理环节,是高质量完成工程的重要过程。

(5)安全文明施工及环境保护措施

工程安全文明及环保措施管理是衡量工程项目建设管理水平的重要标志,因此我公司项目部将建立一个完整的安全文明施工的保证体系,从组织结构、安全文明施工管理体系等多方面对项目建设进行安全文明施工管理。建立、健全工程安全保证体系,运用系统工程的观点和方法,以保证“安全第一”为目的,将有关部门、各个工作岗位、各个环节的管理和施工安全活动严密地组织起来,使全体成员形成“安全第一”的有机整体,落实施工准备、施工中和系统试运行等工作内容、工作程序、权限和方法,使安全施工在形成过程处于受控状态。

安全文明施工管理的目标为“无安全事故”、达到“文明工地”的要求。

(6)劳动力、机械设备和材料投入计划

本工程主要劳动力的配备要求具有明显的阶段性,要根据不同阶段对系统人员的要求,在保证这些劳动力配置充足的条件下,优化工人技术等级和身体素质、思想素质的配备与管理,对关键工序、关键环节和必要工作面利用现场环境、较为优越的条件及时组织轮班抢工及双班作业。

在设备材料供应上,按照施工进度计划要求及时进货,做到既满足施工要求,又要使现场无太多的积压,以便有更多的场地安排施工。各种设备材料需要分类堆放整齐,公司在工地设立强有力的材料供应部门,确保施工用料的需要。

在工期紧张时,可按情况增加人力、物力、财力等资源投入,扩大工作面,确保工期。

(7)已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施工程技术人员应考虑已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施,对工序的合理性进行优化,尽可能避免工序颠倒或不合理的交叉作业,按施工网络进度计划整体协调推进。

(8)施工段划分

根据本工程特点,施工段划分将分为:前期准备阶段、施工阶

段、调试阶段、试运行阶段、竣工验收阶段。

第二节施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

施工现场平面布置和临时设施作为施工的辅助手段是关系到施工中工作效率、工作质量、职工思想稳定的必备设施。我公司将提供周密地的施工组织部署,作好充分地施工准备工作,并从工期、质量、技术三个关键点上进行有效地组织部署,为高质量、高效率地完成本工程。安排所需的临时设施布置情况,接通施工用临时水、电线路,搭设临建设施、安排临时道路。

临时设施主要包括现场办公、加工车间、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施。临时设施的数量根据使用人数及相关定额确定其面积,无定额的,根据以往工程经验估计。临时设施的位置本着方便管理和生活、因陋就简、勤俭节约的原则确定,并以工程实施所需的人员来确定。

一、施工现场平面布置及临时设施布置做到以下要求:

1、在满足施工要求的前提下,少占地,不挤占交通道路。

2、最大限度的压缩场内运输距离,尽可能避免二次搬运。

3、施工所用的临时用水、电根据现场情况再取就近电源及水源。(经业主及总包单位同意后安装),临时用电严格按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)标准执行。临时道路应重点考虑在施工过程中的便利性和与其他施工单位作业互不干涉性原则。3、布置要有利于生活和生产,减少工人往返距离。

4、充分考虑劳动保护,环境保护,技术安全,防火要求。

最终临时设施的具体布置和数量,需与总包单位及监理协商决定(见附表)。

第三节施工进度计划和各阶段进度的保证措施根据业主要求,结合施工现场的施工条件,我公司将集中一切力量,精心组织,合理安排,确保竣工日期。

一、施工进度计划说明

施工的进度管理是指为确保项目按时完成所需的一系列过程,它由项目活动定义、项目活动排序、项目活动历时估算、施工进度计划的编制以及施工进度控制等部分组成。进度管理的各个组成部分同质量管理、成本管理、范围管理、风险管理、采购管理等其他管理的有关过程之间互相影响并发生作用。

施工进度管理是项目施工中的重要节点,是保证施工项目按期完成,合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施之一。

二、总体进度计划(见附表)

三、项目进度计划的安排

编制切合实际的计划并严格按照计划组织实施,是工程建设持续、稳步、正常进行的前提,是资源优化配置和成本控制的依据,是避免盲目投入和成本浪费等的保证。只有合理的进度计划才能实现质量、进度、成本控制目标。以项目工期要求来编制施工进度计划。尤

其注意进度计划的合理性。使施工顺序合理、衔接关系适当、均衡、有节奏,实现计划工期,提前完成合同工期。

我公司将利用关键路径法(CPM)确定项目活动的最早和最迟开始与结束时间,通过计算总时差来决定活动的进度安排灵活性。

为了编制切实可行的进度计划,针对本工程我公司将按照以下重点来编制施工进度计划:

A)根据工程规模、工期要求划分项目实施的四个阶段:深化设计阶

段、现场施工阶段、调试阶段、工程验收阶段。

B)各阶段进行工作分解,即详细的划分各阶段的工序,明确各工序

的衔接、重叠、包含关系。

C)根据工作分解表编制阶段施工计划,根据阶段施工计划编制总体

进度计划。

四、施工进度计划的管理

工程项目进度表:对整个工程每个子系统按时完工的总体进度安排已制定,据此,各系统制定出自己的工程总体计划安排。

每月已完工程量报表:各个系统负责人必须于每月月底提交已完工程量报表,汇总后于二天内向业主提交总完工程量报表,由业主予以确认。

每月工作计划表:每月最后一个星期定出下一个月的工作计划并指示各分包执行,针对各个子系统制定详细的工程施工计划,并提

交业主监督,项目经理以此来审核跟踪每个工作进度。该表是项目组控制工程进度的重要依据之一。

每周工作计划表:各系统每周星期五提交下一周的工作计划表,提交给项目部审核。各系统应严格按照月进度计划来安排每周的工作,以确保能按时按质完成月工作计划中确认的各项任务。

五、项目施工进度保证措施

为了保证质量、保证工期完成风水隆箱变安装工程这一总目标,我司在整体进度控制中将采用规划、控制和协调的方法。规划就是确定工程总进度目标和分进度目标,并编制进度计划。控制是指在本项目实施的全过程中,进行施工实际进度和施工计划进度的比较,当出现偏差时,及时采取措施调整。协调是指在整体工程中协调与施工进度有关的各施工单位之间的进度关系。

六、工程进度控制的措施

项目工程的进度控制采取的主要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

组织措施:落实项目管理各层次的进度控制的人员、具体任务和工作责任,建立工程进度控制的组织体系,按项目的结构、进展的阶段和合同结构进行项目分解,确定其进度目标,并确立工程进度控制工作制度,如检查时间、方法、协调会议时间、参加人等。

技术措施:在深化设计阶段实现项目进度控制的信息化。使用

甘特图计划方法来编制最确实可行的施工进度计划。在设备安装调试阶段上采用先进的施工方法和优秀的施工工艺来保证施工工期。在竣工验收阶段采用周密可靠的检验方法保证项目顺利实施按时开通。

合同措施:各系统合同的工程进度应和项目总工程进度协调一致。

经济措施:实施进度计划应有资金的保证。

信息管理措施:同时应不断的收集与实际施工工程进度计划有关的资料。

本工程技术含量高、专业性强、人员专业素质要求高,同时工程在时间上的迫切性也增加了项目管理的难度,对项目实施管理也提出了更高的要求。为此,项目部将作好充分准备,除了完善组织结构、加强人员配备,明确职责及制定周密的实施计划,同时从以下几方面来保证对项目的管理:

(1)工程进度关键环节的管理

在项目实施中,通过加强对关键环节的管理来实现项目的管理。我司认为在本项目实施过程中间应从深化设计、货源组织及验货、现场施工准备、设备安装及调试、竣工验收等环节加强管理,其中任何环节上有一点延误或差错,都将会影响整个项目的顺利实施及如期开通。

为保证本项目的顺利实施,我公司将从深化设计环节开始,严

格按照程序进行设计,确保本项目的需求能够得到满足,在订货环节将及时按照签订的合同及时组织货源,保证建设项目所需产品能如期、完好、准确地交付。

在设备的安装及调试阶段,项目部组成由高素质的专业工程师队伍现场指导。

建立相应的审核措施,审核的内容包括实施进度是否正常,各阶段目标是否实现。对需求或进度的变更及时作出反应,并进行相应人力资源调配,确保应用系统的实施。

在竣工验收阶段项目组将提前制定详细的调试大纲及完整的记录表格供业主及行业主管部门审核,以确保工程验收能够顺利实施。(2)项目分阶段管理

项目实施按照阶段来划分,可以划分为多个阶段。因此,对项目的管理可以通过明确各个阶段的任务分配及目标管理来实现对项目的管理,从而高效、优质地完成网络系统的实施。

设计阶段

制定需求确认计划

制定细节设计计划

建立详细文档资料

材料设备验收

制定验收规范书

填写验收报告

形成验收文档

安装调试阶段

制定设备安装调试规范书

制定安装调试进度表

建立安装调试任务报告

形成安装调试技术文档

竣工验收阶段

制定验收标准

制定验收方案

准备验收条件

形成验收报告

(4)工程进度检查及管理措施

在本工程的进度控制中,我们项目部将采取定期或不定期的进度检查。定期是指在预定的检查周期内执行的检查工作。

进度控制将围绕检查结果进行,一般按照五个步骤执行:

首先,收集项目任务的进展信息。以进度汇报和进度查验两种方法来完成项目进展信息的收集工作。其中收集的项目进展信息包括:任务执行状况和变更信息。任务执行状况包括:任务的实际开始和结束时间,当前任务完成的程度等。变更信息包括:范围变更、资源变更等诸多与项目进度相关联的变更内容。

其次,由项目部进行项目实际进展信息与进度基准计划的比较。就是将收集到的实际进展信息与进度基准计划进行比较,看是否出现了进度偏差。如果没有偏差,检查到此结束,否则执行下一步工作。

第三,针对出现的进度偏差,项目部寻求最佳解决方案。如果出现了进度偏差,针对这些偏差进行分析和研究,发现其中的问题,针对问题寻找解决方案。如果需要进度计划的调整,则由项目部修改进度计划,报业主监理批复实施。

第四,执行进度调整后的进度计划和解决方案。据偏差的处理决定,执行解决方案,调整项目进度计划。如果需要的话,通知项目干系人。当进度偏差比较大时,需要考虑缩小检查周期,以便更好地监视并纠正措施的效果,以保障项目按期完成。

第五,每月提交一套按业主要求取自工程的不同部位彩色照片,每张照片标上日期,叙述说明其位置的标记,以直观形式反映工程进度。

第四节关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案

一、工程项目实施的重点和解决方案有以下内容:

1、箱式变电所安装工程

箱式变电站由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置等部分组成,安装于一个金属箱体内,三部分设备各占一个空间,相互隔离。箱式变电站是一种比较新型的设备。它由刚开始比较简单的设备发展成了现在的比较完善的可靠的设备了。它具有组合灵活、便于运输、

迁移、安装方便、施工周期短、运行费用低、占地面积小、无污染、免维护等优点,受到广泛重视。这种集成化程度高,易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量的发展中设备,被誉为21世纪变电所建设的目标模式。

(1)技术准备

①熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。

②考虑和其它工程的配合问题,确定施工方法。

③施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。

④必须熟悉有关电力工程的技术规范。

(2)作业条件

①施工图及技术资料齐全无误。

②箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,周围排水通畅,以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设。开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再填三合土或道渣,确保基础稳固。对埋入基础的电气导管、电缆导管和变压器进、出线预埋及相关预埋件进行检查符合要求。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。箱式变

电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。且有标识。所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。

③环境温度及湿度符合设备安装要求。

④具有足够的施工用场地,道路通畅。

(3)主要机具

①搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。

②安装机具:台钻、砂轮、电焊机、烘箱、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝板、空气压缩机、滤油机、油罐、行灯变压器、电工用梯、手电钻。

③测试器具:钢卷尺、钢板尺、水平尺、线坠、摇表、万用表、钳形电流表、温度计、电桥及试验仪器。

(4)施工工艺

①开箱检查

A、变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。

B、开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。

C、按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试

验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。

D、被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。对变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。

E、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

②变压器搬运

A、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装,距离较长最好用汽车运输,运输时必须用钢丝绳固定牢固,并应行车平稳,尽量减少震动;距离较短且道路良好时,可用卷扬机、滚杠运输。

B、变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在吊钩上,上盘的吊环仅作吊芯用,不得用此吊环吊装整台变压器。

C、变压器搬运时,应注意保护瓷瓶,最好用木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住,使其不受损伤。

D、变压器搬运过程中,不应有冲击或严重震动情况,利用机械牵引

时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾斜,运输倾斜角不得超过15o,防止内部结构变形。

E、大型变压器在搬运或装卸前,应核对高低压侧方向,以免安装时调换方向发生困难。

③变压器安装

A、变压器的滚轮应转动灵活,变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置固定,将滚轮拆下保存好。变压器就位时,变压器就位时人力应足够,指挥应统一,以防倾倒伤人;狭窄处应防止挤伤。对重心偏在一侧的变压器,在安装固定好以前,应有防止倾倒地措施。安装变压器上设备时应有人扶持。变压器就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。

B、待安装的变压器就位后,变压器的重复接地线应采用不小于60×5的铜母线,接口处应烫锡。变压器的中性点接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的联接点。

C、变压器就位后,应采取有效保护措施,防止铁件及杂物掉人线圈框内。并应保持器身清洁干净。

D、变压器安装完毕后,必须进行交接试验,交接试验要由供电局试验部门进行,试验标准应符合规范和供电部门的要求。

E、变压器安装要求(见下表)

变压器安装的质量技术要求

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

箱变施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部

2017年5月 目录 1 编制依据 0 2 工程概况 0 3 施工准备 0 4 施工方法 0 4.1土方开挖 0 4.2接地 (1) 4.3垫层 (1) 4.4模板 (1) 4.5基础钢筋 (1) 4.6基础混凝土 (1) 4.7砌体 (2) 5 质量保证措施 (2) 6 安全措施 (3)

1 编制依据 相关施工设计图纸; 《工程测量规范》GB50026-93; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2 工程概况 本工程设计总装机容量16.530MW,一次建成,项目位于葫芦岛市建昌县小德营子东南侧的荒草地。拟建光伏场址中心坐标:东经120°1′58.685″,北纬40°45′31.622″,场址面积约403432m2,海拔高度在210m~277m。 场地大部分地段基岩裸露,岩石结构较致密,块状构造,岩体表层裂隙发育,部分地带分布有第四系覆盖层,厚度0.5-1.0m,岩性为粉质粘土含碎石,场地地形起伏相对较大。 建筑物的结构安全等级为二级、场地类别I1类,光伏厂区分成15个区域,箱变750KVA 5个、1000KVA 3个、1250KVA 7个,根据施工图纸要求,1000/1250KVA采用同一种基础。 箱变基础施工计划工期为25天。 3 施工准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。 4 施工方法 4.1土方开挖 遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5,挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面。对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆

住宅小区施工组织设计方案

Xxx小区二期项目 施工组织设计 XX项目公司 前言 根据招标单位所颁发的xxxx二期项目(第六标段)施工招标文件中所作的规定,依据本项目期短,建筑栋号多,质量标准高等特点,我公司除将积极响应标书要求外,我们还将使用名厂优质建材,电脑资料管理,科学、合理布置施工现场平面,按省、市、公司及施工组织设计中的有关项目质量、文明、安全、雨期施工及网络施工、创优计划措施、竣工验收后的保修承诺等规章制度要求组织施工生产,并认真贯彻执行。 针对该项目的特点及建设单位的要求,我公司响应如下: 一、采用分区分段流水施工作业,同时开工,确保重点分项项目和关键工序的施工进度,土方项目挖填结合,分施工段按栋号流水作业。 二、按清水混凝土标准施工,模板采用九夹板。外脚手架采用落地式钢管双排脚手架。 三、施工进度计划编制科学合理,即突出主体项目,主要工序的施工路线,又兼顾其他支线,具有高度的实施性,采用网络图及横道图分别表述清晰易读。 四、安全生产、文明施工措施完善齐全,针对性强,切合本项目实际。 五、针对项目的特点和建筑规划意图,充分合理地利用场地,做到生产、办公、仓储设施等布置科学合理,互相干扰少,交通顺畅,联系方便,同时也较好地为安全生产、文明施工、优质高速创造有利的条件。 六、我们的项目质量、安全、工期和文明施工目标分别是: 质量目标: 全部达到市优,力争省优, 安全目标: 实现安全“五无”目标、轻伤事故频率在5‰之内,

工期目标: 工期7个月210d, 文明施工目标: 确保文明工地、争创示范文明工地。 为确保上述目标实现,在施工中合理利用人力、物力,有效利用时间和空间,采取先进的施工方法,加强施工协调,做到优质、高效、安全、低耗,确保实现建设单位提出的创优项目和公司计划的创优项目目标,为此,我公司特委任具有经理资质的优秀项目经理为首,组成精明强干的项目部。按照国家有关规范、规程要求严把项目质量关,如果不能达到市优良项目质量等级和工期要求,我公司愿接受招标书中所定的惩罚。 七、为在保证安全生产、文明施工的前提下优质高速地完成施工任务,采取的赶工期措施有:1. 采用机械挖运土石方,2.模板采用九夹板,3.保证各工序的施工质量,避免返工,4.科学合理利用时间和空间进行全方位立体交叉流水施工作业,5.杜绝劣质材料,既保证了优良又能保高速,6.合理调配施工人力物力,避免窝工现象发生,充分发挥和调动全体员工的劳动热情,以对xx市的建设做贡献的精神工作。 八、钢材、水泥除按标书要求分另类用南钢海鸥牌和xx滕王阁外,其他各种施工用材均根据招标人确定品牌,自行采购、采用正规厂生产的名优建材,并按规范要求做好检验工作。 九、为表达公司对xx市民居住事业的关心和重视,本着一切为用户着想的服务宗旨,公司保证做到竣工后一旦出现影响使用的质量问题即三天内赶到现场勘验,无论何方责任引起,小问题七日内修复,大问题十日内修复(费用由责任方支付)。公司接受建设单位规定的保修期要求条款。 对于这次有幸参加xxxx二期项目的投标,本公司在深表谢忱之余,谨郑重承诺,本公司将把xxxx项目列为重点施工项目,将派出最优秀的技术人员、管理人员和施工队伍,将调动最好的施工机械设备,实行项目法施工,在项目质

箱变安装施工方案设计

光华欣苑临时用电工程施工组织方案 光华欣苑 临 时 用 电 工 程 施工组织方案 编制单位:四川省送变电建设有限责任公司 编制人:

审核人: 批准人: 编制时间:2014-7-18 目录 第一章、编制总说明 (1) 一、编制范围 二、编制依据 三、编制说明 四、本工程采用的主要规范、规程和标准 第二章、工程概况 (1) 一、工程安装简介 二、工程规模 三、工程承包范围 第三章、架空线施工工艺及技术措施 (5) 一、施工准备 二、安装施工 三、质量要求 第四章、箱变施工工艺及技术措施 (8) 一、施工准备 二、接地制作及基础型钢安装工艺 三、箱变安装工艺

第五章、电力电缆施工工艺及技术措施 (10) 一、电力电缆安装工程重点和难点 二、电力电缆施工安全技术措施 三、电力电缆施工流程图 第六章、质量管理与保障措施 (11) 一、质量管理 二、质量保证措施 第七章、安全保障措施 (13) 一、安全保障措施 第八章、文明施工管理及环境保护措施 (14) 一、文明施工管理措施 二、施工现场的文明要求 三、环境保护措施 第九章、工期保证措施 (15) 一、加强施工计划和施工配合 二、提高机械化作业水平,努力提高工效 三、增大劳动投入

第一章、编制总说明 一、编制范围 本工程是光华欣苑临时施工用电安装工程,本施工组织设计编制的范围为:箱变安装工程。 二、编制依据 (一)《光华欣苑临时施工箱变》设计图纸。 (二)我公司认证的ISO9001-2000版质量管理认证体系的《质量手册》和《程序文件》。 (三)国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 (四)《电力建设安全文明施工管理规定》。 (五)我公司在以往工程的施工经验。 三、编制说明 (一)本工程施工工期短,施工任务重,确保在约定工期内工程全部竣工,交付业主使用。 (二)本工程安装施工难度大,本工程的设备采购周期长,专业设备的安装同样是本工程重点,难点之一。

住宅小区施工组织设计

紫荆华庭晴园一标段 施 工 组 织 设 计 建设单位:郑州绿基置业有限公司施工单位:歌山建设集团有限公司编制日期:二○一六年七月三日

目录 第一章、编制前言 (4) 第二章、编制原则 (4) 第三章、编制依据 (5) 第四章、工程概况 (6) 4.1、地形、地貌、周边环境 (6) 4.2、建筑概况 (6) 4.3、结构概况 (8) 第五章、管理目标 (9) 第六章、施工部署 (10) 6.1、项目管理机构设置 (10) 6.2、项目管理人员职责 (11) 6.3、质量管理领导小组 (15) 6.4、工程特点、难点 (17) 6.5、现场平面布置 (18) 6.6、施工计划编制 (22) 第七章、施工准备 (23) 7.1、技术准备 (23) 7.2、施工机械设备、机具准备 (24) 7.3、物资材料准备 (24) 7.4、施工用水准备 (24) 7.5、施工用电准备 (25) 第八章、分部、分项工程的施工顺序和施工方法 (32) 8.1、施工顺序及施工流向安排 (32) 8.2、工程施工测量 (33) 8.3、土方施工 (39) 8.4、褥垫层施工 (45)

8.5、垫层施工 (46) 8.6、地下室防水施工 (47) 第九章、地下室施工 (49) 9.1、钢筋工程 (49) 9.2、模板工程 (57) 9.3、混凝土工程 (67) 第十章、主体结构施工方案 (67) 10.1、主体结构施工顺序 (67) 10.2、钢筋工程 (68) 10.3、模板工程 (76) 10.4、混凝土工程 (83) 10.5、砌体工程 (86) 10.6、屋面工程 (90) 10.7、保温工程 (91) 10.8、装饰工程 (95) 10.9、楼地面工程 (98) 10.10、门窗工程 (101) 10.11、外墙涂料工程 (103) 10.12、脚手架工程 (105) 10.13、安装工程 (109) 10.14、质量控制流程 (124) 第十一章、送样、见证取样保证制度 (130) 第十二章、四新和节能技术在工程中的应用 (133) 第十三章、施工环境保护措施 (138) 第十四章、分部、分项验收及检验批划分 (141) 第十五章、施工进度计划及工期保证措施 (145) 第十六章、农忙及节假日期间的工期保证措施 (150) 16.1、农忙期间的工期保证措施 (150)

箱变详细施工方案

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日

编制人:审批人:审核人:审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接

箱变安装施工组织设计

施工组织设计

目录 一、总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 四、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点和解决方案 五、劳动力、机械设备和材料投入计划 六、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

编制、验收依据 1、编制依据 本工程施工图纸以及设计文件要求和工程设计要求; 国家现行的及江苏省的规程、规范、标准; 类似工程的施工方案、施工经验和工程总结; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);《建筑工程施工质量检验统一标准》(GB50300-2001);《变电所常用规程及电气技术规范新编》; 2、验收依据 按照国家有关施工验收规范执行。

第一节总体概述:施工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分一、工程概况 本工程按照国家有关施工验收规范标准,并达到行业的规定和技术要求。以先进性、安全性、可靠性、易维护性、经济性为原则,将本工程建设成为我公司的示范工程。 我公司将集中公司的可利用资源,配备最优秀的施工人员来完成整个工程。在项目管理和施工组织方面做到细致深入;在施工中采用最合理的施工计划、最先进的施工工艺、最严格的施工质量、最有效的施工管理,以“一流管理、一流质量、一流速度”的标准保证本工程按期投入使用,建设成一个运行稳定、质量优异的工程。 二、施工组织设想 1.项目管理班子配备 我公司认真分析了本工程所提供的各项技术文件资料,根据我公司多年对工程项目的施工经验,结合实际情况,本着紧密配合、立体交叉、流水作业的施工方法建立项目施工承包管理的各级责任制,成立箱变安装项目部,以项目经理为主的施工管理系统和项目技术人员为主的技术管理系统,完善有关人员编制,加大管理力度确保 本工程质量、工期,使各项指标落实到部门和个人。 项目部的人员大都是参加过大型项目施工、经验丰富的技术骨干,项目部将由项目经理、技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员、预算员等人员组成。管理班子的组织体系和人员配备突出加强了指导、协调和管理的能力。

住宅小区施工组织设计范本

住宅小区施工组织设计范本 作者:XXX 日期:2020年6月6日 此文档格式为word,下载后可编辑修改。 目录 第一章工程概况1

1.2、主要结构概况1 1.3、施工条件2 1.4、工程特点与技术关键3 第二章施工部署4 2.1、组织机构及管理职责4 2.2、施工任务划分7 2.3、施工顺序及施工阶段7 2.4、施工流水段的划分7 2.5、施工进度计划8 第三章施工准备9 3.1、技术准备9 3.2、现场准备10 3.3、主要工种劳动力用工计划10 3.4、物资准备11 3.5、设备准备11 3.6、主要项目工程量11 第四章主要施工方法13 4.1、主要施工顺序13 4.2、垂直与水平运输方案及大型施工机械的选择13 4.3、测量施工14 4.4、降水、土方和支护工程15

4.6、模板工程16 4.7、混凝土工程21 4.8、脚手架工程24 4.9、雨期施工26 第五章管理措施28 5.1、质量管理措施28 5.2、保证施工进度计划措施31 5.3、安全管理及控制措施32 5.4、消防保卫措施37 5.5、文明施工管理措施40 5.6、环境保护管理措施42 5.7、成品保护措施45 5.8、保证成本目标的措施46第六章主要经济技术指标48 第七章绿色施工49 第八章施工总平面布置50

第一章工程概况 1.1、主要工程概况 1.1.1、招标人:北京城建道桥工程有限公司 1.1.2、工程名称:管庄住宅小区A1#、A2#住宅楼及幼儿园工程 1.1.3、工程地点:北京市朝阳区管庄 1.1.4、建筑面积:A1#、A2#楼约61230m2 1.1.5、结构类型:A1#、A2#楼为框架剪力墙结构 1.1.6、层数:A1#、A2#楼地下2层,地上A1#楼9层、A2#楼局部19层1.1.7、现场临设:已经基本具备 1.2、主要结构概况 序号项 目 内容 1 结构 类型 基础 车库:梁板式筏板基础 楼座:平板式筏板基础住宅结构型式为剪力墙结构 车库钢筋混凝土框架结构 幼儿园钢筋混凝土框架结构 2 抗震 等级 设防烈度8度 抗震等级 剪力墙为二级,框架结构为二级,住宅楼地下二层墙板 及全部地下车库板柱为三级。 3 主 要 结 构 断 面 底板 厚度 住宅楼除注明外为700mm,车库除注明外为450mm 外墙地下外墙:350/400mm;地上外墙: 200/250mm. 内墙 地下内墙:150/200/300/500/700/800mm. 地上内墙: 100/200/250mm. 方柱 700mm×700mm,700mm×600mm,700mm×400mm,600mm ×600mm,500mm×500mm,550mm×550mm 楼板100mm/120mm/150mm/180mm/250mm/300mm/350mm/400mm

箱变详细施工方案

箱变详细施工方案 Hessen was revised in January 2021

xxxxxxxxxxx安装工程 箱 变 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 日期:xxxx年x月x日 编制人: 审批人: 审核人:

审核日期: 一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全 和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的 要求,确定了全线xx处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安 全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸xx米*xx米*xx米,浇筑xxx厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。 (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位置。 3、根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。

2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 4、接地装置与设备的联接要可靠、美观。 三、工程的开通 1、工程施工完毕后,要编制科学合理的开通方案,上报建设单位和监理部门、供电局审批。 2、工程竣工验收合格后,按照开通方案进行开通调试合格。 3、配合使用单位到供电局办理用电手续,交付使用单位使用。 四、质量保证措施 本工程严格按照《质量保证措施》进行规范作业,施工期间相关职能部门应对《质量保证措施》执行情况进行监督检查。以确保质量方针的实施。 箱变施工程序 1、施工前认真做好测量、放线编制重点部位,重点部位的作业要由专业技术人员知道和质量控制措施,分部、分项工程的施工安排和技术交底等。 2、设备运至施工现场的开箱质量检查必须由监理部门主持,材料的质量由材料部门、质检员、技术员检查。设备材料的合格证,试验报告、使用说明书等质保材料必须齐全。 3、对施工过程中形成的成品、半成品应制定防护方案。对进场施工人员必须进行成品、半成品保护教育。 4、接地体埋设之前,必须经过监理检查接地沟合格后再埋设。 5、设备安装必须按国家标准图集施工。 6、严格按要求做好工程质量的检验,质保资料的收集,不合格品的预防和控制,竣工文件的汇编。 五、安全防护 1、施工人员进场必须进行安全教育、安全操作规程的学习。 2、以书面形式对施工人员进行机具及设备操作安全技术、起重吊装安 全技术等的安全技术交底。 3、临时接电要遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。烧焊时用好 防护用品,雷雨天应停止室外烧焊作业。 4、各种电气设备安装、设备吊装严格按安全规程施工。

箱式变压器施工组织设计(方案)

工程名称 工程编号: 施工组织设计(方案) 批准: 审核: 编制: 施工单位(盖章): 编制日期:二〇一二年九月 编制依据 1、龙岗布吉新增配变解决大芬站F49木棉湾河背村07909号配变重载工程施工图设计、施工合同。 2、《广东电网公司配网工程建设管理规定》Q/CSG-GPG 2 13 024-2011、《广东电网公司基建工程强制性条文实施管理办法》Q/CSG-GPG 2 13 059-2011、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006年版、《配网工程质量控制作业标准(WHS)》、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书(第8部分配网工程)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 3、国家现行的有关法律、法规、规程、规范、标准。 4、深圳供电局有限公司现行规章制度、条例。 5、安全生产风险管理手册(鹏能集团通用部分)。 6、深圳市龙供供电服务有限公司施工力量、机械设备、施工经验等。 7、根据现场勘察所掌握的资料。 目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 1.1工程概述.............................................错误!未定义书签。

1.2施工承包方式?错误!未定义书签。 1.3工程规模?错误!未定义书签。 二、施工现场组织机构?错误!未定义书签。 2.1施工项目部组织机构...................................错误!未定义书签。 2.2项目管理班子职责权限?错误!未定义书签。 三、施工方案?错误!未定义书签。 3.1施工准备?错误!未定义书签。 3.2施工工序总体安排 ..................................错误!未定义书签。 四、工期及施工进度计划安排?错误!未定义书签。 4.1工期规划及要求 .....................................错误!未定义书签。 五、质量目标、质量保证体系及技术组织措施.................... 错误!未定义书签。 5.1质量目标?错误!未定义书签。 5.3质量管理及检验标准?错误!未定义书签。 六、安全目标、安全保证体系及组织措施........................ 错误!未定义书签。 6.1.安全管理目标21? 6.2.安全管理组织机构及主要职责?21 6.3安全技术措施21? 6.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8822? 6.5保健急救.......................................................... 22 七、文明施工及环保措施 ..................................... 错误!未定义书签。 7.1文明施工的目标、环保措施实施方案?错误!未定义书签。 7.2员工精神风貌?22 7.3环境管理?错误!未定义书签。 一、工程概况 1.1工程概述 工程名称:……………………………………… 工程编号:……………………………………… 建设单位:………………………………………

高层住宅小区施工组织设计

xxxx城三期15#楼 施 工 组 织 设 计

目录 第一章编制依据 1.2施工图纸 (7) 1.3主要规范、规程 (7) 1.4主要标准 (9) 1.5施工主要图集 (9) 1.6主要法规 (10) 1.7其他文件 (10) 第二章工程概况 (10) 2.1工程总体介绍 (10) 2.2建筑设计概况 (11) 2.3结构设计概况 (12) 2.4安装工程设计概况 (12) 2.4.1给排水设计概况 (13) 2.4.2、暖通设计概况 (13) 2.4.3电气工程设计概况 (14) 第三章施工部署和施工方案 (15) 3.1 项目班子配备 (15) 3.1.1施工总承包项目经理部职责 (15) 3.1.2组织机构主要部门的职责.................................................... 错误!未定义书签。 3.2 施工进度计划及各施工阶段进度的保证措施 (16) 3.2.1主体结构施工 (16) 3.2.2安装工程施工 (16) 3.2.3装修工程施工 (16) 3.2.4进度控制点 (16) 3.2.5总进度计划 (17) 3.2.6各阶段进度的保证措施 (17) 3.3 劳动力安排计划 (17) 3.4 周转材料使用 (18) 3.5 施工方案 (18) 3.5.1施工段划分 (18) 3.5.2主要施工方法 (18) 3.6 工程拟投入主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (18) 3.6.1砼机械 (19)

3.6.2 垂直运输机械 (19) 5.1.6 屋面施工测量: (24) 5.1.7沉降观测 (24) 5.2地基与基础工程 (24) 5.2.1土方工程 (24) 5.2.2CFG桩施工 (26) 5.2.3基础施工 (26) 5.2.4地下室施工 (27) 5.2.5大体积混凝土施工 (29) 5.2.6地下室防水工程 (30) 5.3主体结构施工方案 (33) 5.3.1主体模板工程 (33) 5.3.2主体钢筋工程 (33) 5.3.3混凝土工程 (37) 5.3.4砌体工程 (40) 5.4 装饰装修工程 (42) 5.4.1 墙面抹灰工程 (42) 5.4.2内墙釉面砖工程 (45) 5.4.3外墙保温工程 (46) 5.4.5 内墙乳胶漆工程 (50) 5.4.6厨卫间地面防水工程 (51) 5.4.7地砖楼地面工程 (51) 5.4.8吊顶工程 (55) 5.4.9门窗工程 (57) 5.5屋面工程 (59) 屋面保温防水层施工 (59) 5.6脚手架工程 (60) 5.6.1脚手架材质要求.................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.2脚手架对基础的要求............................................................ 错误!未定义书签。 5.6.3 搭设的要求........................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.4脚手架搭设的程序................................................................ 错误!未定义书签。 5.6.5 外脚手架验算....................................................................... 错误!未定义书签。 5.6.6满堂脚手架............................................................................ 错误!未定义书签。 5.7 给排水工程................................................. 错误!未定义书签。 5.7.1 给排水工程施工前准备..................................................... 错误!未定义书签。 5.7.2 施工顺序及流程................................................................. 错误!未定义书签。 5.7.3 预留预埋工作..................................................................... 错误!未定义书签。 5.7.4 支、吊架制作与安装......................................................... 错误!未定义书签。 5.7.5 室内给水管道安装 (60) 5.7.7 雨水管道安装 (65) 5.7.8消防管道安装 (65) 5.7.9卫生洁具安装 (68) 5.7.10给排水、暖通、通风安装预留及预埋件的施工方案 (68)

160KVA箱变安装工程施工组织设计

吴忠市市政建设管理中心 朝阳东街160KVA箱式变电站项目 施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 2018年5月17日 一、工程概况 (1)工程简介 吴忠市市政建设管理中心朝阳东街160KVA箱式变电站项目 (2)工程范围及数量 需要安装160KV箱变1台,设备安装调试。 (3)施工工序流程 进场前准备工作(签安全、防火协议及办理施工设备、机械进场手续等)—用电申请手续办理—设备吊运进场及开箱检验——一次系统设备(箱变、地网、设备接地)安装——设备整体调试、传动——设备耐压试验——设备整体检查、验收、清扫、孔洞封堵——具备送电条件——送电。 二、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。

1、技术准备 (1)图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目总工及有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 (2)编写施工技术方案 由项目总工组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。(3)材料准备 项目总工根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目总工会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 (4)施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 (5)施工力量配置 共设1个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入10人,其中工程师1人,技师2人,技工2人,普工5人。 (6)资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施

箱变基础施工

箱变基础施工组织设计 1箱变基础施工方法 1.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 1.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 1.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 1.4基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 1.5基础砼的浇筑

本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。 1.6基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm 电缆穿管,两头打喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设集水槽和预埋排污管相连。 1.7混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mm时开始支模浇筑。 2质量保证措施 2.1接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

XXXX住宅小区施工组织设计

第一章总则 一、编制程序 施工组织设计编制程序图 二、编制依据 1、施工合同。 2、本工程施工图、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然

条件。 3、我公司的施工技术实力、工程管理能力、施工经验和技术装备水平。 四、本公司ISO9001:2000质量标准、ISO14001:2004环境标准、GB/T28001: 2001职业健康安全标准。质量手册、程序文件。 五、国家和行业现行的施工及验收规范:

三、参建单位 四、施工组织设计编制的指导思想

1、项目施工的总体原则 公司本着对业主负责,对社会负责,将以严格的管理、先进的工艺方法,竭诚为业主提供优质的服务,严格按照招标文件及合同条款履约,确保本工程目标的实现。严格按照施工图设计文件、国家颁发的现行施工规范、安全操作规程和文明施工规定施工,接受监理公司和业主的监督指导和检查。针对本工程图纸、施工合同及现场实际情况进行全面认真的研究,并提供了有效性、可行性、合理性、先进的施工方案,编制该工程的施工组织设计。 2、针对工程重点所采取的原则性技术、组织措施 2.1、基础工程:本工程采用的是静压预应力管桩基础。 2.2、施工测量:本工程为群体工程(高层、别墅及配套工程),建筑面积较大,施工中采用全站仪、经纬仪和水平仪对建筑物平面位置、高程和垂直度进行控制,确保工程质量。 2.3、模板施工:施工中将使用脱模剂、对拉螺杆、插钢筋头固定安模板等技术措施加强模板的施工质量。 2.4、钢筋施工:对钢筋原材料质量控制、钢筋偏位控制、钢筋连接方式、钢筋加工及安装绑扎要求均做了详细的说明。 2.5、混凝土施工:为了保证工程质量和进度,本工程混凝土全部采用商品混凝土,选择有良好信誉的、技术力量雄厚的混凝土公司供应混凝土,确实保证混凝土质量,并从运输、浇筑、养护等方面进行全方面控制。 2.6、外脚手架:本工程单体较多,有多层、和高层,从成本控制和施工安全考虑,本工程多层建筑(别墅及配套工程)外架采用φ48×3.5mm

箱变迁移工程施工方案.docx

箱变迁移工程施工方案 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。 4. 箱变平移由专业人员施工,平移过程中要求水平、安全 5. 电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,1KV以下电缆采用1KV摇表测相间及接地的绝缘电阻不低于10殴。 6. 箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压 测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运行。安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安 全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏,施工完毕 现场恢复原样. 设备装卸是该项工程的主要安全隐患,结合该工程特点与我公司检验 制定如下安全措施. 1 、司机和指挥人员要经过专业培训,考核合格后持证上岗.

2 、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目 起吊。 3 、起重机在输电线路近旁作业时,应采取安全保护措施。起 重机与架空输电导线间的安全距离应符合施工现场外线路的安全距 离的要求。 4 、一般起重机司机设有二个人,一人在机上进行操作,一人 在机车周围监护。在进行构件安装时可设高空和地面两个指挥人员。 5 、起重指挥人员必须坚守岗位,准确、及时传递信号,司机 要对指挥发的信号、吊物的捆绑情况、运行通道、起降的空间,确 认无误后才能进行操作。 施工部署及顺序: 一.停电前准备 1. 制作箱变基础。 2. 采购低压电缆。 3. 拆除箱变遮雨棚。 4. 开挖低压电缆沟道。 5. 敷设低压电缆。 6. 挖出原10KV电缆。 7. 施工现场提供220V电源 二.停电后准备 1. 双方确定停电时间。发电机准备工作。 2. 低压部分市电与发电机交接逐步停电。 3. 高压部分柱上真空断路器分闸。分开二道丝具,挂好短路接地线,

箱变安装施工方案98595

箱变安装施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,对图纸中选用的电气设备和主要材料等进行统计,注意图纸设计提出的施工要求。 2、施工机具、材料准备。 3、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 4、施工技术交底,施工前要认真听取设计及工程技术人员的技术交底、弄清技术要求、技术标准和施工方法。 5、熟悉有关电力工程的技术规范。 6、设备开箱检查:设备应有产品出厂合格证明,产品的技术文件应齐全;设备应有名牌,型号规格应与设计相符合,附件、备件应齐全完好;作好电气交接试验,保证电器设备符合工程设计要求。 二、接地制作附属设施安装工艺 基础型钢敷设 1)基础型钢严格按图纸和规范要求敷设,由专业焊工操作,确保焊接工艺满足公司质量体系作业防腐处理。 2)设备安装用的紧固件(除地脚螺栓外)应全部采用镀锌制品。设备基础型钢安装其允许偏差应符合下表:基础型钢安装的允许偏差:项目允许偏差mmm mm全长不直度 1 5 不平度 1 5 位臵偏差及不平行度5

3)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有明显的可靠接地。 2、接地网敷设扁钢搭接长度不小于100毫米,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。焊接工艺达公司质量体系作业文件“焊接工艺操作文件”要求。配电室接地电阻须小于4Ω,接地网施工的焊接工作由专业人员焊接操作。 三、箱变安装工艺 1、箱变搬运方案 1)在对箱式变电站进行拆除之间,先做好停电计划,对箱变进行停电后,首先对箱变的固定螺栓进行松懈、去除。箱变整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况, 2、箱变安装方案 1)箱变运输到目的地后,在设备安装整体吊装时,应同时使用本体上的四个全重吊环。起吊盘柜时,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30o。吊运采用8吨吊车,使用吊车前应检查车况及钢丝绳的情况,检查必须符合一定的要求后方可起吊。 2)转运到位后,应将变压器所有螺栓进行一次紧固;变压器在安装过程中,应覆盖塑料膜,防止异物和灰尘进入箱变。 3)安装完毕后,对盘柜进行检查。首先应核对图纸,查看设备元件、接线等是否与设计相符;检查柜内相序是否正确,柜内相序与

箱变施工方案(2)

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程

北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 施工方案 一、工程概况 1、建设单位:滨州北海房地产开发建设有限公司 2、工程名称:北海经济开发区循环经济产业园公租房项目室外箱变工程 3、箱变位置:1、2#箱变位于公租房项目5#楼南,3、4#箱变位于17# 楼南 4、建设规模:2 台630KVA , 2 台1000KVA 5、工程内容:10KV 电缆敷设,箱变安装、调试,低压电缆敷设至 单元楼接线箱 6、负荷等级:均为三级负荷。10KV 高压电源引入由当地电业局负 责。 7、编制依据: 本工程施工图纸以及设计文件要求;变压器进线柜、馈线柜、 1/2 补偿柜原理图,变压器一次系统图, 国家现行的及山东省的规程、规范、标准; 《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2002); 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB50300-2001);《变电所 常用规程及电气技术规范新编》; 二、工艺流程: 基础开挖f基础垫层T基础制作T箱变安装T箱变实验T 电缆敷设T调试T组织验收 三、施工方法

1、箱变基础:依据箱变基础图 (1)基坑在开挖过程中预留30cm厚的保护层,采用人工开挖至图纸设计坑底标高,集料后采用反铲或装载机挖装,自卸汽车运输至指定弃渣场。(2)垫层为C15混凝土,垫层每边要比基础宽至少100mm以保证下部施工要求。施工时必须标高及平整度,满足上部基础施工的要求。 ( 3)砌筑基础前,应校核放线尺寸。砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。砌砖工程当采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm。 砖墙的内外侧用1:2防水砂浆抹面20mm砌筑顺序顺序应符合规定,基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎,搓槎。设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打砸墙体和在墙体上开凿水平沟。砌筑砂浆应通过试配确定配合比。砂浆现场拌制时,各组分材料采用重量计量。 ( 4)基础施工采用木模板,模板用前刷隔离剂备用。模板支设前,木模板表面要刨光并刷油。板支设时,外边模板采用固定配型模板,模板之间竖缝满打卡子。模板外侧采用脚手管围檩加固,外侧打地 桩用斜撑加固 (5)基础混凝土需一次浇筑完成,混凝土浇筑需按浇筑顺序直接将 其倒入模板中,对基础混凝土施工采取直接有效的措施,防止混凝土 内外温差所引起的温度应力,造成混凝土裂缝。振动棒振捣时,混凝土振捣需按浇筑顺序方向采取斜向振捣法进行,振动棒与混凝土表面成一定角度,

相关文档