WHKQ8(L)系列自动转换开关电器使用说明书

1. 概述

WHKQ8(L)系列自动转换开关电器(以下简称 ATSE),适用于交流 50Hz,额定绝缘电压800V,额定工作电压至400V,额定工作电流25A-100A的双回路电源供电系统(电网—电网或电网—发电机),因一路电源发生异常而进行电源的切换,以保证重要用户供电的连续性和安全性。ATSE广泛应用于工业、基础设施、公共建筑、能源和民用住宅等领域,满足电厂和工业领域的特殊要求。

本产品符合标准GB/T14048.11-2008和IEC60947-6-1:2005低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开关电器。

2. 产品特点

2.1 ATSE造型新颖、美观、体积小、功能齐全,操作方便。

2.2 ATSE具备接通、承载短路电流的能力;满负荷状态下的电源切换的能力和极强的抗干扰能力。具备两个稳定的工作位置,多种灵活的控制功能和节能、无噪音、工作可靠等特性。

2.3 ATSE的操作方式是将参数显示及手动/电动操作按键等人机交互功能全部集中设计在同一个工作平面,即安全工作面,界面直观,操作方便,是人体工程学设计的工业产品。这样在设计成套时,便于将安全工作面与连接空间隔离,大大提高了ATSE 的安全性。

2.4 ATSE配置 RS485 通讯接口,Modbus-RTU 通讯协议。

3. 分类

表1

4. 型号及含义

WHK Q 8 - □ L / □□ + □

控制器型号

额定工作电流

极数

派生代号(L:一体式)

约定发热电流(A)

设计序号

ATSE

5. 正常使用、安装条件

5.1 正常使用条件

ATSE在如下条件下正常运行

5.1.1 周围空气温度

周围空气温度上限不超过+40℃,下限不低于-5℃,且其 24h 内的平均温度值不超过+35℃。

5.1.2 海拔

安装地点的海拔不超过 2000m。

5.1.3 大气条件

5.1.3.1 湿度

最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过 50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达 90%。

对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

5.1.3.2 污染等级

污染等级3

5.2 安装类别

安装类别Ⅲ,适用于电磁环境B。

6. 主要技术参数

表2(本体)

表3(控制器)

7 ATSE 与熔断器配合参考表

表4

8.外形(开孔)及安装尺寸(单位:mm) 8.1 本体外形及安装尺寸

图1(WHKQ8-100L )

9. 控制器说明

9.1 指示灯状态说明:(适用DCU8-N1、DCU8-N2、BA8-N1)

a) 电源指示灯——对应供电电源工作时点亮; b) 工作指示灯——对应电源投入反馈后点亮;

c) 自动指示灯——自动时为红色,手动时为绿色,切换延时过程中为闪亮;

d) 欠压指示灯——对应供电电源一相或多相电压低于欠压阈值时点亮;

e) 过压指示灯——对应供电电源一相或多相电压高于过压阈值时点亮;

f) 缺相指示灯——对应供电电源一相或多相无电压时点亮;

9.2 系统工作模式:(适用DCU8-N1、DCU8-N2、BA8-N1)

a) 自投自复

自投自复常用电源主电:

①当常用、备用电源均正常时,系统自动选择常用电源投入;

②当常用电源不正常,而备用电源正常时,系统自动转投备用电源;

③当常用电源恢复正常时,无论备用电源是否正常,系统均会由备用电源转投常用电源。

自投自复备用电源主电:

①当常用、备用电源均正常时,系统自动选择备用电源投入;

②当备用电源不正常,而常用电源正常时,系统自动转投常用电源;

③当备用电源恢复正常时,无论常用电源是否正常,系统均会由常用电源转投备用电源。

b) 自投不自复

①当常用、备用电源均正常时,控制器不动作;

②当常用电源不正常,而备用电源正常时,系统投入备用电源;

③当备用电源不正常,而常用电源正常时,系统投入常用电源;

c) 手动

①按下常用电源手动按钮,当常用电源正常时系统投入常用电源;

②按下备用电源手动按钮,当备用电源正常时系统投入备用电源;

③系统不会根据电源故障状态自动投切;

9.3 操作说明:(适用DCU8-N1、DCU8-N2)

a) 模式显示:

在自动状态下,同时按下常用、备用电源手动按钮,系统即通过常用、备用电源欠压、过压、缺相指示灯来显示当前的系统工作模式:①当系统处于“自投自复”模式时,常用电源或备用电源欠压、过压、缺相指示灯被点亮;②当系统处于“自投不自复”模式时,常用、备用电源欠压、过压、缺相指示灯同时被点亮;按钮释放后,相应指示灯熄灭。

b) 常用/备用电源作为主电源模式显示:

在自动状态、自投自复模式下,单独按下常用或备用电源手动按钮,系统即通过常用、备用电源延时指示灯来显示当前的常用、备用电源主电源选择情况:①当系统处于“自投自复常用电源主电”模式时,常用电源欠压、过压、缺相指示灯暗亮;②当系统处于“自投自复备用电源主电”工作状态时,备用电源欠压、过压、缺相指示灯暗亮。

c) 模式转换:

在自动状态下,同时按下常用、备用电源手动按钮超过3秒,系统即可由一种工作模式转换到另外一种工作模式:由“自投自复模”式转换为“自投不自复”模式,或者由“自投不自复”转换为“自投自复”模式。在操作过程中,模式显示指示灯会根据现在的模式状态进行显示。

d) 常用/备用电源作为主电源模式更改:

在自动状态、自投自复常用电源主电模式下,按下备用电源手动按钮超过3秒,系统即可由自投自复常用电源主电模式转换到自投自复备用电源主电模式;反之,在自投自复备用电源主电模式下,按下常用电源手动按钮超过3秒,系统即可由自投自复备用电源主电模式转换到自投自复常用电源主电模式。

9.4 操作说明:(适用BA8-N1)

a) 操作面板及按键说明:

图2(操作面板)

①“△”,“▽”键:手动状态下,为手动操作按键,菜单状态下为参数增减或改变;

②“菜单”键:系统进入或退出菜单;

③“确认”键:监控状态下翻页显示状态信息,菜单编辑时作为参数确认;

b) 正常监测状态下的液晶界面:

给控制器上电后,液晶屏将显示无锡韩光的欢迎界面(如图3),稍作停顿后将进入开关状态显示页:显示当前的电源状态、投入电源、控制模式、主电源及当前系统时间等(如图4),此时可通过“确认”键来翻页显示电源参数信息:显示主备电源的三相电压参数及主备电源的动作延时时间(如图5)。再按“确认”将回到状态显示界面,如此循环:

图3(开机界面)图4(开关状态显示界面)

5

(电源参数显示界面)

c) 历史记录查询:

在监视状态下,按“菜单”键,控制器进入密码输入状态(如图6),密码分4位,可通过“△”,“▽”键改变

当前闪烁位的数值,“确认”键确认当前位,并自动跳到下一位,依次输入4位密码,当输入的密码为历史记录查看密码时,则进入历史记录显示状态(如图7),否则返回正常监视状态。

图6(密码输入界面)图7(历史记录显示界面)

d) 菜单操作:

①进入参数设置状态:

在监视状态下,按“菜单”键,控制器进入密码输入状态(图6),密码分4位,可通过“△”,“▽”键改变

当前闪烁位的数值,“确认”键确认当前位,并自动跳到下一位,依次输入4位密码,如果密码为菜单设置密码时则进入参 数设置状态(如图8~图10),否则返回正常监视状态。

图8(参数设置状态1) 图9(参数设置状态2) 图10(参数设置状态3) ②参数设置:

在进入参数设置主菜单状态后,系统将按照:“主电源设置”——“运行模式”——“投切模式”——“A (常

用)电源延时”——“B (备用)电源延时”——“欠压阈值”——“过压阈值”—— “本机地址设置”——“时针设置” 的顺序依次进行设定(显示界面依次为图8~图10),当前待设定参数会处于闪烁显示状态。在每一项参数设置过程中,可 通过“△”,“▽”键可进行参数增减或选择,确认后按“确定”键系统将保存当前参数,并自动进入下一参数设置状态。当 某一参数设置完成后,如果不需进行其他设置,可按“菜单”键返回正常监控状态。

注:欠压阈值范围:150~210V;

过压阈值范围:230V ~280V; 延时时间范围:0秒~60秒;

时针设置时,当设置到分时,秒即被清零,仅设置年、月、日、时不会改变秒值。

e) 数字通讯:

BA8-N1型控制器提供串行异步半双工RS485 通讯接口,采用MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路

上传送。在一条线路上可以同时连接多达32个控制器,每个控制器均需设定其通讯地址,不同控制器不能设置相同通讯地 址,通讯连接线应使用带有铜网的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm 。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,推 荐采用T 型网络的连接方式1,不建议采用星形或其他的连接方式。

注 :通讯接口采用接线端子对外连接,连接线有正负极性之

分(A 为正,B 为负),请注意将各控制器的同名端子并 接后接至管理后台。

图11

① BA8-N1型控制器支持下表列出的的功能码,其意义和功能亦如表4所示。

②各参数寄存器地址对照表:

表6

f) 报文格式说明:

①通讯协议:Modbus RTU;

②从机地址:0x01~0xff,默认地址为:0x01;

③波特率:9600;

④数据长度:8bits;

⑤停止位:1bit;

⑥校验方式:无校验;

⑦命令3:读N个字节

主机请求:地址命令数据地址数据长度校验码

从机响应:地址命令数据长度数据内容校验码

⑧命令16:写N个字节

主机请求:地址命令数据地址数据长度数据信息校验码

从机响应:地址命令数据地址数据长度校验码

举例 1

读取1号地址控制器的Va电压值,通讯代码如下:

主机请求:01 03 00 12 00 04 E4 0C

分机响应:01 03 04 43 57 00 00 5E 67

说明:

1、主机请求第一个字节0x01为分机地址,0x03为命令代码(读取n个寄存器),00 12为寄存器地址18(寄存器地址为2个字节,此即Va电压值寄存器),00 04为操作寄存器个数(4个),E4 0C则为CRC校验码;

2、分机响应第一个字节0x01为分机地址,0x03为命令代码,0x04为数据个数, 43 57 00 00则为Va电压值(215V)的浮点数数值……其意义满足IEEE-754浮点数格式数据规范, 5E 67则为CRC校验码;

举例(2)

设置1号控制器过压阈值为:280V,则通讯代码如下:

主机请求:01 10 00 0C 00 02 01 18 20 5D

分机响应:01 10 00 0C 02 99 C1

说明:

1、主机请求第一个字节0x01为分机地址,0x10为命令代码(即16写n个寄存器),00 0C为寄存器地址12(此即过压阈值寄存器),00 02为操作寄存器个数(过压阈值寄存器地址为2个字节,000C为高8位,000D为低8 位),01 18即280V(16进制数为:0x0118),20 5D则为CRC校验码;

2、分机响应第一个字节0x01为分机地址,0x10为命令代码,00 0C为寄存器地址12, 02为操作寄存器个数,99 C1则为CRC校验码;

10. 辅助回路接线

表7

注:适用于WHKQ8-100L

图12

11.接线端子拧紧力矩建议值

表8

12.开箱检查及真伪查询

12.1 用户收到产品后首先观察产品外包装是否完好,有无破损。再开箱按照箱内装箱单所列清点箱内物品是否齐全是否有缺漏,另检查产品是否由于运输及保管不善等原因导致产品结构部分受损,如有上述

现象,产品不能使用,请及时与供销商联系。

12.2 将产品上所示条码致电告知我公司售后服务部,由其及时为您解答。

13. 保修期及售后服务

本产品是在完善的品质管理体系下制造,符合相关国家标准,当产品万一发生故障时,对保修期及

售后服务特作如下说明:

我公司对本产品提供12个月的质保期,在质保期内如因产品质量而发生的损坏或不能正常使用时,

本公司负责无常维修或更换。但是,如由于下述原因引起的故障,即使在质保期内亦作有偿维修及更

换。

a) 由于使用错误、自行改装及不适当的维修等原因;

b) 超过标准规范的要求使用;

c) 购买后由于用户摔落及安装过程中发生的损坏等原因;

d) 地震、火灾、雷击、异常电压,其它天灾及二次灾害等原因。

14. 订货须知

a) 应注明产品的名称、型号及极数;

b) 产品的额定工作电流;

c) 控制器型号;

d) 产品数量。

例如:订购一台4极,额定工作电流为100A,控制器型号为DCU8-N2一体式自动转换开关电器;应写为: WHKQ8-100L/4P 100A+ DCU8-N2 1台

ATSE双电源自动转换开关

ATSE的定义 1.1转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device(Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2自动转换开关电器(ATSE)Automatic Transfer Switching Equipment(ATS E) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关” 2.ATSE的分类 ATSE可分为两个级别:PC级和CB级。 PC级ATSE:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能; CB级ATSE:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。 ATSE的发展历程 电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。 接触器类 此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。 塑壳断路器类 此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。 该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。 负荷隔离开关类 负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操 作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。

双电源切换应用电路

双电源切换应用电路 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。 图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源()、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电

主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE 端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤),使外接P-MOSFET 导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET 导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。 在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。 典型应用电路 1主、辅电源自动切换电路

DPT双电源自动转换开关

我们首先来看看PC级和CB级双电源的区别:PC级采用隔离开关作为执行机构,能够接通和承载但不能分断短路电流,当负载过载时仍可保持供电连续性。CB级采用断路器作为执行机构,配备过电流脱扣器,自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,它能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时会断开负载。总的来说,双电源特别适用于对需要高可靠性的持续供电和突然停电可能导致严重问题的场合,例手术室、机场、宾馆、银行、通信系统和生产线等。 双电源自动转换开关使用注意事项有哪些及安装方法。 一、作用:当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,须启用备用电源。 步骤: 1.切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 2.启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 3.逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

4.备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 1.按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 2.按柴油机停机步骤停机。 3.按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 如果您想了解更多有关DPT双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

正泰双电源自动转换开关使用说明及接线图

NZ7系列双电源说明书 1、适用范围 NZ7系列自动转换开关电器适用于交流工频50Hz,额定工作电压AC400V,额定工作电流至630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。 执行标准:GB/T 。 2、型号及含义 3、正常工作条件 周围空气温度 周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃; 海拔 安装地点的海拔不超过2000m;大气条件 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低

的温度下可以有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。 污染等级污染等级为3级。 4、技术参数及性能 5、特性及功能 NZ7系列自动转换开关电器(以下简称自动转换开关)是结合先进的数字电子控制技术的新一代CB级产品。产品具有体积小、节能、安装方便、功能先进齐全、可靠双重联锁保护等特点。 体积小 单电机传动结构,利用电机正反旋转,实现转换功能,同时使产品高度降低,减小了安装空间。 节能 驱动机构采用电动机传动方式,功耗小,噪音小。

功能先进齐全 双重联锁保护 采用机械联锁和电气联锁双重保护,防止两路电源同时接通;其中电气联锁采用直接指示自动转换开关的断路器触头位置方式,实现真正意义的电气联锁——防止触头熔焊、断路器手柄损坏、电路故障断路器脱扣等情况下发生自动转换。 6、控制器 A型控制器集成一体分体模式,安装于柜内或柜体面板,可进行柜外操作。根据工作电源状态,决定是否从一个电源转换到另一个电源。 发动机组的控制 按键式手动强制转换动作 控制电压AC230V 50Hz

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

双电源自动转换开关主要技术参数有哪些

双电源自动转换开关主要技术参数有哪些呢 我们都知道双电源的用途是非常的广泛,可以应用于民用建筑、金融系统、军队、院校、电信系统、证券系统、医疗系统、煤炭、水泥、石油、化工、厂矿、房地产、供暖公司、暖气用户、工业自动化系统等领域。 那么双电源主要技术参数有哪些呢? 下面由我一一为你说来, 1、自动转换开关的定义 GB/T14048.11定义:自动转换开关电器ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。由该定义我们可以理解如下: (1)ATSE是一种独立的电气开关 它并列于断路器、负荷开关、熔断器、接触器等电气开关,具有相应的电气参数要求。 (2)ATSE是由转换开关和相应的监视、控制等电子电路组成 也就是说,只有完整的ATS主开关加配套的控制器才能构成

ATSE。 (3)由ATSE所配套的控制机构自行监视两路供电电源的状况 按一般理解,供电电源被监视的主要参数应该是电压和频率,但该标准中没有明确指出被监视的应该是三相还是单相电压/频率。对于设计者来说,如果要求ATSE有缺相转换功能,则ATSE的控制器应具备双路三相侦测的功能。 (4)这一转换过程是自动完成的 ATSE的控制器将侦测的双路电源的实际状况,与控制器预先存储的设定做比较和逻辑判断,然后做出是否驱动转换的控制命令。 (5)这种转换是在两路电源间完成的 目前的供电系统中,对于紧急负载大多数是两路电源一用一备的情况,但也有一用两备的三电源供电系统。对于这种系统,不能单靠一个ATSE来完成转换。其解决办法是:用两个ATSE来组合完成,或使用三台断路器(注意是否有机械连锁)外置控制和电气连锁来完成。

双电源自动转换开关的选择

七、自动转换开关电器(ATSE)的选择 自动转换开关电器(以下简称ATSE)是指由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE的技术条件应符合GB 14048.1、GB 14048.2、GB 14048. 4、GB/T 14048.11、GB/T 17626等国家标准的规定。 1. 分类 根据结构型式及动作特性,ATSE可分为PC级和CB级两个级别。PC级ATSE能够接通、承载、但不用于分断短路电流;CB级ATSE配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 2. 特性 ATSE的特性包括电器型式、主电路的额定值和极限值、使用类别、控制电路、辅助电路、通断操作过电压等。现就主要特性说明如下: ⑴电器型式包括:电器级别、极数、电流种类和操作程序。 ⑵额定工作电流(I e)。ATSE的额定工作电流是额定不间断电流(I n),是由制造厂规定的电器能在不间断工作制下承载的电流值。 ⑶额定接通和分断能力。由制造厂规定的在规定条件下,A TSE足以能够接通与分断的电流值。除非另有规定,否则按稳态电流值给定。对于交流,额定接通与分断能力用电流的交流分量有效值表示。 ⑷额定短时耐受电流(I cw)。由制造厂规定的在规定的试验条件下,电器能够承载的短时耐受电流值。对于交流,额定短时耐受电流值用电流的交流分量有效值表示,且任一相的最大峰值电流都不应小于该有效值的n倍,系数n见表7A,短时耐受电流最小值见表7B 第2栏。 最短通电时间为:额定工作电流小于等于400A时,交流为额定频率的3个半波,直流为0.025s;额定工作电流大于400A时,交流为额定频率的3个周波,直流为0.05s。 ⑸额定短路接通能力(I cm)。由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。对于交流CB级的ATSE,额定短路接通能力应不小于短路分断能力有效值乘以系数n,见表7A。对于直流,假设稳态短路电流值是恒定的,额定短路接通能力小于额定短路分断能力。 额定短路接通能力是指ATSE在外加电压小于等于105%额定工作电压时,应能接通相应于额定短路接通能力的电流。 ⑹额定短路分断能力(I cn)。由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路分断能力值,用预期分断电流值(交流情况下,为交流分量有效值)表示,其最小值见表7B第2栏。额定短路分断能力是指CB级ATSE应能分断额定短路分断能力及以下的任何电流。 ⑺额定限制短路电流。由制造厂规定的在规定试验条件下,被指定的短路保护电器保护的ATSE在短路保护电器动作时间内足以能够承受的预期短路电流值,其最小值见表7B 第2栏。 ⑻使用类别。ATSE可在一个或几个额定工作电压下指定具有一个或几个如表7C所列的标准使用类别,指定用于某一使用类别的ATSE应符合相应于该使用类别的额定接通与分断能力要求及电气操作性能与机械操作性能要求。 ⑼通断操作过电压。A TSE在接通或分断操作时,其负载侧的通断操作过电压不得超过制造厂的规定值。 ⑽动作时间。 1)触头转换时间。测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电

四级双电源转换开关的选择与使用

四级双电源转换开关的选择与使用 四极开关的作用只是对带电导体的隔离,以保证电气维修安全和电气装置功能的正常发挥,其装用范围是有限的。三相断电后有很多原因造成中性线带危险电压,例如:1、低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。 2、变电所高压侧发生接地故障,故障电流同样在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。 3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置。上述中性线上的危险电压有的持续时间长,有的电压幅值非常高,都可在电气维修时引发电气事故或造成电气装置工作不正常,因此在电气装置中应在线路的适当位置装设四极开关,或采取其他电气隔离装置。采用四极开关切断中性线可保证电气维护安全和保证电气装置实现正常,但易造成“断零”故障,增加设备被烧坏的危险,所以设计中应掌握分寸,正确装用四极开关,避免在一电气装置内自上至下全部选用四极开关,恐失之过滥。四极开关使用的场合TN-C系统中性线PEN包含PE线,而PE线是不允许断开,因此TN-C系统不允许装四极开关,无法保证电气维修安全和某些电气功能的正常发挥。TN-C-S,TN-S系统不需要为电气维修安装四极开关,因为IEC标准和我国标准都规定了

在建筑物内设置总等电位连接的要求,一些未做总等电位连接的老建筑也因金属结构,管道相互之间的自然接触,也具有一定的等电位连接的作用,管道与PE线,中性线相互连通,都处于同一电压水平上,维修人员触及中性线时不存在电位差,不可能发生触电,因此不需要为维护维修安全而安装四极开关。TT系统应为电气安全安装四极开关,在TT 系统内即使有总等电位联结,也需要为电气维修安装四极开关,因为中性线和总等电位联结系统时不相连通的,当中性线带电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却为地电位,这一电位差将引起电气事故。因此为保证安全,TT系统应在建筑物内适当线段上,例如电源进线出装用四极开关。IT 系统不必为电气安全装设四极开关,因为IT系统一般不引出中性线,原本不存在采用四极开关问题,如果引出中性线,也因IT系统电源中心点不接地,中性线上不可能带故障电压,所以不需要装四极开关。变配电所一般不需要装用四极开关。附设于建筑物内或单独设置的多台或单台变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论时TN-C-S,TN-S或TT系统都不需要安装四极开关,因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地,与等电位联结系统是相通的。即使某中性线上有低压网络内传来的故障电压,但由于变压器中性点的直接接地,中性线和其他导电部分不会出现电位差,不会对维修人员构成危险。带漏电保护的双电

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者

双电源切换应用电路(行业一类)

功率P-FET控制器LTC4414 LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温-40℃+125℃。 图1 LTC4414的引脚排列引脚排列及功能 LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。

图2 LTC4414结构及外围器件框图 基本工作原理 这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源(0.5V)、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL 内部有3.5μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。 图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。 1 主电源单独供电 主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE 之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GA TE端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤8.5V),使外接P-MOSFET导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET 导通)。 2 加上辅电源 当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GA TE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。 在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。

自动转换开关电器.

在"电力"类别中 ATS全称为"自动转换开关电器",是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。互动热备份(ATS)。 ATS又可解释为automatic test system ,即自动测试系统。 自动转换开关电器 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。 主要适用于额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V 的紧急供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。 1.ATSE的定义 1.1 转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用 一、国内外ATS产品现状 双电源自动转换开关(ATS)主要用在紧急供电系统,是将负载电路从一个(常用)电源自动换接至另一个(备用)电源的开关,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下两种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的。这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关以及配套的转换开关电器的生产、使用列为重点加以限制与规范。 我国双电源自动转换开关的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也无国家标准。国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、断路器等产品组合而成来替代。这种方案性产品往往因没有经过测试检验,其可靠性、安全性存在较大隐患(尤其是用两台接触器作为两路电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联的后果严重的可催毁整个供电系统。之后由天津低压电器公司开发了由断路器+机械连锁+控制器构成自动转换开关电器。它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,产品的可靠性、安全性大大提高。90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状,日本、法国、德国、美国等自动转换开关先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。 近几年,我国的双电源自动转换开关生产企业(尤其是生产CB级ATS企业)迅速增加,其产品性能及产品质量不一,给设计、使用部门选用造成一定困难,也由于对ATS使用和选用不当,给国家财产造成很大损失。为了规范双电源自动转换开关(ATS)及配套电器产品的生产与选用,国家质检总局于2002年12月颁布了GB/ T14048.11-2002《自动转换开关电器》(等同IEC60947.6.1-1998)国家标准,2003年4月1日实施。该标准将是今后ATS生产制造企业、设计使用单位、商业活动共同遵循的一部技术性法规文件,也将是3C认证依据的技术法规。 双电源自动转换开关(ATS)分PC有与CB级两种。代表PC级的具有世界先进水平的产品有美国的ASCO及日本共立。 代表CB级的有法国的施耐德等。 目前,国内生产CB级ATS产品的企业约几十家,如天津低压电器公司、天津万高、等公司。生产PC级ATS 产品的企业有无锡韩光、北京第一低压电器、上海超韩等。生产电动式刀开关(用于双电源切换)产品的企业也有5-6家,如法国朔高美等。 自动转换开关电器(ATSE)一般由两部分组成:①自动转换开关本体;②控制器。 1.1自动转换开关本体又分两类: 第一类为CB级。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 1.2控制器 控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。  二、产品结构分析对比及ATS的选择 目前,国内市场上用于两路电源切换的大致有三种开关:①CB级ATS;②PC级 ATS;③刀开关(电动)。 下面从产品结构、性能及所遵循的标准三个方面,分别将CB级与PC级ATS;PC级ATS与刀开关(电动)进

双电源转换开关选择

ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。 ATSE的发展趋向主要包括两个方面,其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口,通信接口。 从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流。 值得一提的是,《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)中指出,ATSE 不应带短路和过电流保护功能。而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的

ATS双电源自动转换开关

双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。 使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。 使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 带漏电保护ATS的选择: ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者相互矛盾,所以建议非消防使用的ATS在电源侧和负载侧不宜加装总漏电保护,若须加装时建议加装在转换后各自出线的支路上,消防使用的ATS电源侧和负载侧不应加装漏电保护。 双电源自动切换开关工作原理接线图:

如果您想了解更多有关ATS双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越宽广的市场空间。公司主要代理销售品牌:总代理ABB、施耐德电气、〈MITSUBISHI〉三菱电机、〈FUI〉富士电机、〈OMRON〉欧姆龙自控元器件、美国通用GE电器、韩国LS 产电、士林电机、、西门子、火灾监控系统、工业插头插座、订制配电箱配电柜。 若您有相关方面的业务需求,欢迎登陆官网:https://www.wendangku.net/doc/9b1213717.html,或拨打吸顶悬 浮位置电话咨询!

上海耀亮双电源自动转换开关操作规程

上海耀亮双电源自动转换开关操作规程双电源自动转换开关是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。LA3-100系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上。双电源自动转换开关操作规程: 1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。步骤: ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开 关拨至市电供电一侧。

②按柴油机停机步骤停机。 ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。基本分类双电源自动转换开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器 与负荷开关二大类型以下是二种产品介绍 双电源转换开关正常工作条件 ●周围空气温度 ○周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;○周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。 ●海拔:安装地点的海拔不超过2000m。 ●大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该 月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 ●污染等级:污染等级为3级。 关键词:上海耀亮双电源自动转换开关