第一章维保工程简况

1、项目概况:XXX 项目位于XXXXXXX,(项目简介

*************************************************************************** ******************)。

XXXXX项目消防检测维保工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括:

1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报警按钮/

破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)

2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路)

3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器)

4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器、

联动试验)

5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动)

6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源)

7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋)

8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路)

9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统)

10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等)

11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

第二章维保工作方案编制依据

1.《中华人民共和国消防法》

2.《》(公安部令第61号)

3.《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号)

4.《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)

5.《消防监督检查规定》(公安部令第120号)

6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)

7.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)

8.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)?

9.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

10.《建筑消防设施的维护管理?》(GB25201-2010)

11.《石油库设计规范》(GB50074-2014)

12.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)

13.其他有关消防规定

第三章维保工作主要技术内容要求、标准

维保工作主要内容

●检查测试-------目的是通过对消防系统的检查测试,一方面来评定消防系统运行的正

常情况,另一方面发现系统隐藏的故障,以便有计划的排除。

●故障排除-------包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、

排除故障的跟进、填写有关记录表格。

●保养-------------清洁、润滑、紧固接线。目的是通过对消防设备的清洁、润滑

紧固接线,使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

●通过检查测试发现故障隐患,并及时将故障消灭在萌芽状态中;通过有效的

保养使消防设备处于良好的工作状态,确保系统处于正常工作状态。

1、自动报警系统检测维修保养

1)确保柜体完好,不积尘,内部开关无松动,接线无松动。

2)切断市政供电,后备电源应自动投入,联动柜工作正常。

3)按下联动柜自检键,联动柜上所有指示灯被点亮,自检完毕,自检键复位,联动柜恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查,着重检查火警功能,故障监视状态及动作监视状态,一有故障及时处理,并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁,外观良好,功能正常,内部无积尘,接线无松动。

4)主机检测

①、控制器主要工作电压测试。

②、自检,按下主机自检按钮,主机即进入自行检查状态,如系统故障,则主机故障灯点亮,发出故障报警音响,同时,故障情况被打印机打印。

③、切断市政供电,备用电源自动投入,主机工作正常。

④、检查工作电池组、充电器的工作状态及备用电池的容量是否符合标准。

5)模拟盘检测:

按下模拟盘试灯键,模拟盘所有指示灯点亮,蜂鸣器报警,按下消音键,蜂鸣器停止报警,自检完毕,将试灯键复位,模拟盘恢复正常工作。

6)探测器检测

探测器长时间使用,必定会积有很多尘埃,这样会影响探测器的性能,因此,探测器要定期清洗。探测器安装倾斜度不大于45度,与底座解触良好。

7)抽检部分探测器

在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检部分探测器,给这些探测器加烟加温,当到达设定浓度、温度,探测器确认灯点亮报警,主机接收到信号后,总火警灯及区域火警灯点亮报警,并发出警报音响,打印机打印报警时间及报警部位,楼层警铃上-下-及本层报警,模拟盘相应报警部位灯点亮蜂鸣器发声报警,按下报警主机消音键及模拟盘消音键,警铃及蜂鸣器则停止报警,按下报警主机复位键,系统将复位,恢复正常监视状态。

8)检查消防电话是否正常。

2、可燃气体报警系统检测维修保养

1)确保柜体完好,不积尘,内部开关无松动,接线无松动。

2)切断市政供电,后备电源应自动投入。

3)按下控制器自检键,所有指示灯被点亮,自检完毕,自检键复位,控制器恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查,着重检查火警功能,故障监视状态。一有故障及时处理,并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁,外观良好,功能正常,内部无积尘,接线无松动。

4)探测器检测

在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检部分探测器,可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。

3、消防水源

1)保持水泵房无积水、干燥、空气流畅、通风完善。

2)水泵检测维修保养

清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油,加新润滑油,保持水泵清洁干净,无锈迹,保证水泵转动灵活,不参漏。手动试运行,查看盘根滴水是否符合规范,水压是否正常,是否有异声异味。

3)水泵控制柜检测

切断控制柜电源,清理控制柜内外尘埃,拨动电器元件活动部分,检查电器动作灵活性,检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象,一切正常后,送二次回路电源,手动和自动启动控制柜空载运行,检查控制柜工作情况,其电器动作干脆利落,无噪音,工作状态指示正常,模拟各水泵故障,启动控制柜,无故障水泵应能自动投入,代替故障水泵工作。

4)试泵

打开试验栓,接通控制柜主回路电源,分别启动各消防泵,水泵运行应噪声低,颤动小。抽水压力,扬程,流量应符合设计要求,并做好数据记录。

5)消防中心联动控制水泵

①、手动启动水泵、运行、停止。

②、模拟破玻动作,联动柜联动水泵自动启动运行停止。

③、联动柜水泵工作状态指示应正常。

6)模拟破玻动作,检查系统工作情况

破玻动作,消防水泵自动启动,联动柜相应楼层破玻动作指示灯亮,警铃上-下-及本层报警,联动柜相应楼层警铃报警指示灯点亮,消防紧急广播,电梯迫降,停空调风机,停非消防电源、防排烟风阀、防排烟风机等联动设备先后动作,并将动作信号反馈到消防联动柜,相应指示灯被点亮。

7)水池检查

水池应定期清洗,制定检查时间表及记录清晰,保证水池水质清洁,无腐性质,保证水池有足够消防贮水。

4、室内消火栓系统检测维修保养

1)消防管道及各阀门检查

管网、管件固定应牢固、不变形、不参漏、无锈迹、所有阀门应悬挂标志牌,阀体无锈迹、阀杆不参漏,开关要灵活,并且按要求开启、关闭。

2)消防栓箱及其配套设施

①、清洁箱内卫生,无积水,无积尘。

②、消防箱体应完好无损,配套设施应齐全。

③、检查每个消防栓出水口的压力是否足够和是否完好不渗漏。

④、检查天面试验栓的工作压力,卫生良好。

5、消防冷却水系统检测维修保养

1)管网及阀门保养:

检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、

阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换。

2)湿式报警阀检查:

1)检查湿式阀装置是否渗漏,湿式阀前压力和后压力范围恒压泵启动抽水补压,继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀前管网压力,湿式阀动作,延时30秒钟后,水力警铃及电接点压力开关动作,控制喷淋泵运行抽水加压。

2)停止喷淋泵,关闭试验阀,恒压继续抽水补压管网压力上升,阀后压力高于阀前压力湿式复位,前压力继续上升,到设计要求压力,恒压泵自动停止,系统恢复正常状态

6、消防电源、应急照明及疏散指示系统检测维修保养

1)灯具外观检查,灯具应完好无损,安装牢固端正。

2)市政供电时灯具不亮只有充电指示灯点亮,当按下试验按钮,灯具被点亮。

3)切断市政供电灯具即被点亮。

4)给灯具进行充放电。

7、泡沫灭火系统检测维修保养

1)消防水泵:手动或自动控制的方式进行启动试验,水泵运转正常。

2)系统组件:对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,各部件要完好无损。

3)消防炮:对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求。

4)泡沫消火栓:泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭,不能有锈蚀。

5)管道附件:压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。

6)电动阀:对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求。

7)立管清洁:对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。

8)动力源和电气设备工作状况要良好,水源及水位指示装置要正常。

8、消防炮检测维修保养

1)消防水炮应经常检查炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使炮一直处于良好的使用状态。

2)消防炮转动部位涂抹润滑油脂。

3)检查遥控装置是否正常。

9、水幕系统检测维修保养

1)喷头外观检查,对外观异常的喷头进行更换,对喷头上的异物及时清除。

2)检测供水阀门是否正常,转动部位涂抹润滑油脂。

10、防火门检查

1)疏散指示标识清晰完好。

2)门外观:直观门应无脱漆、无生锈、无变形、无损坏。

3)闭门器:门打开后,应能自动灵活关闭,关闭后密闭性能好。

4)门锁:应开门容易、牢固。

5)门轴:应转动灵活,添加润滑油。

6)门开关情况:门开关应灵活、密闭性能好。

11、灭火器检测维修保养

1)灭火器数量符合配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区。

2)灭火器外观无明显损伤和缺陷,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损。

3)经维修的灭火器,维修标识符合规定。

第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责

1、维保管理架构

维保检测组-------消防系统设备的维护、保养、运行记录

应急抢修组-------负责配合应急抢修服务

2、人员配置计划

项目维保主管1人

维保技术人员5-6人

3、岗位职责

1)项目维保主管职责

①认真贯彻执行公司有关质量管理制度,严格按公司制定的维保工作方案、计划及工作

流程组织开展工作,负责维保方案及计划的组织与落实,对本项目维保质量负责,确保项目消防系统的正常运行。

②严格执行国家《消防法》及其他消防法规和公司的有关消防安全规定。

③督促本项目员工认真履行岗位职责,定期组织安全质量检查,确保安

全文明施工。

④协调与业主有关部门工作,定期征询业主主管对我方工作的意见,如

遇重大事情,应及时向业主及公司汇报,并负责组织实施。

⑤掌握本项目的维保动态,定期主持召开维保工作会议。

⑥定期编制、审核月度、季度、年度维护保养工作报告及相关报表。

⑦保证维保合同的实施,按合同回收维保工程款。

2)维保技术人员职责

①认真熟悉图纸及设备主机操作,熟悉掌握维护保养操作规程,了解维保项目的

要求和特点,对设备的维护保养质量负责。

②自觉遵守现场工作制度和业主的管理制度,服从主管的工作安排。

③自觉按照公司制定的维保计划实施工作,并严格执行公司制定的现场维保工作

制度,严格按公司制定的故障分析与排除工作程序处理问题。

④接到设备故障通知,应第一时间赶赴故障现场,核查故障的大小和最大限度地

减小事故造成的损失和不良影响的程度,如实把情况向主管报告并做好记录。

⑤保持高度的工作责任心,对设备的任何细小故障和隐患都必须认真处理,直到

设备完全运行正常,并进行认真记录。

⑥必须保证真实客观的记录,随时记录自己看到、听到、闻到的东西,真正做到

“认真巡检、真实记录”,但不要随意下结论,必须通过必要的程序对异常情况

进行判断。

第五章维护方式及响应时间

根据我公司多年来消防维修保养经验,本着“诚信服务,安全第一”的

服务宗旨,对贵单位消防系统拟采用日常技术维护+月检(功能巡检测试)+小修(主动排障)+抢修的主动维护模式。当接到甲方故障通知后,不超过12小时,维护保养人员尽快赶赴现场。一般故障4小时内处理完毕,特殊故障向客户汇报和商议解决办法,确保在该期间系统

正常运行。

第六章维修机具及材料供应

1、维修机具

2、材料

设备供

应措施

1)按照

工程的

设备数

量,备齐

常用、易

损的材

料、器

材,如:

烟感、模

块、手报

破玻、继

电器等;

2)由维

保部提

供材料

计划,采购部购买;

3)维保部设立台账,详细记录使用情况;

4)每次的材料使用情况应有业主人员的签字确认;

第七章维保实施详细工作计划

1、火灾自动报警系统

1)每月对火灾报警控制器进行检测(分别用主电源和备用电源供电作测试),检

查控制器的自检、消音、复位功能是否能正确执行,故障报警、火灾优先、报警记性等功能是否正常,电源自动切换功能以及备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过压报警显示功能是否可靠无误。检查控制器柜内的各电气功能卡、功能板和电气元件有没发热、异味、变色、碳化等现象,检查各接线端固定是否牢靠。检查控制器柜面各指示灯有无损坏,显示器是否正确。

2)每月对烟感探测器、温感探测器进行外观检查检查,有无污垢、破损、松脱。用发烟器(测温感探测器时用发热器)对烟感探测器进行模拟试验,每次轮查约10%左右,其反应信号应准确快捷。

3)每月对监视模块、控制模块进行检查,测试(约10%)其工作状态、监视控制功能是否正常,信号能否正确无误。检查模块的接线有无松脱,内外有无污垢、损坏等。

4)每月对手动报警、破玻按钮用专用钥匙试验(约10%),检查其报警功能是否正常。同时检查有无破损、污垢。按钮有无松脱、倾斜,位置前面有无遮挡物。

5)每月检测联动柜各项控制功能是否符合设计要求,动作是否灵活可靠。柜内各电器元件有无损坏,电线电路有无老化,发热碳化等现象。

6)每月检查报警线路,观察各线路固定情况,有无松脱,各线盒连接有无变化,屏蔽电线有无发生对地、短路及老化、硬化现象。各接线点是否牢固可靠。

2、可燃气体灭火系统

1)主机检测:

a.清除报警主机内外的灰尘,保持主机内外清洁干净。

b.检查主机线路连接是否牢固。

c.自检,按下主机自检按钮,主机即进入自行检查状态,如系统有故障则主机故障灯点亮,

发出故障报警音响,同时,故障情况被打印机印。

d.检查主机备用电池是否正常。

⑧可燃探测器探测试验:

在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检可燃探测器,给这些探测器加标准气,当可燃气体到达设定浓度确认灯点亮报警,主机接收到信号后,总火警灯及区域火警灯点亮报警,并发出警报音响,打印机打印报警时间及报警部位,按下报警主机复位键,系统将宏复位,恢复正常监视状态。

3、消防水源

1)水泵保养:清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油,加新润滑油,保持水泵清洁干净,无锈迹,保证水泵转动灵活,不渗漏。

2)水泵控制柜保养:切断控制柜电源,清理控制柜内外法埃,拔动电器原件活动部份,检查电器动作灵活性,检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象,一切正常后,送二次回路电源,手动和自动启动控制柜空载运行,检查控制柜工作情况,其电器动作干脆利落,无噪音,工作状态指示正常,模拟各水泵故障启动控制柜,无故障水泵应能自动投入,代替故障水泵工作,如局部线路或元件损坏,则检修或更换新的线路或元件,务必使控制柜正常工作。

3)每月检查一次消防水池的水位是否符合使用要求,保证消防水不作他用,同时检查消防水池内的水质量是否符合使用要求,如果不符合要求,应向业主单位领导报告,同意后作更换处理,更换时要做好消防应急措施。

4)每月对消防栓系统的水泵接合器进行检查,检查接口及附件是否完整齐备、无缺陷。

保证接口严密良好无渗漏。

4、室内外消火栓灭火系统

1)每月检查全部消火栓按钮有无破损、污垢、松脱。用专用钥匙操作(约10%比例)检测按钮报警、启动消火栓泵功能是否正常,如有失效,则进行维修恢复正常,按钮动作时,警铃声响应不小于70dB

2)每月全部检查消火栓、消火栓箱一次,观察消火栓头的手轮有无崩缺,转动是否灵活,接口密封是否完整,有无老化、硬化和渗漏水现象。栓口接扣是否完整,有无暗裂、破损。

检查水栓、水带是否齐备完整,消火栓门、锁及玻璃应完好无缺,箱内外应清洁整齐,无变形、无生锈腐蚀现象。

3)每月重点检查水带,仔细观察水带有无破损、穿孔、发黑、发霉和老化现象,接扣绑扎是否牢固,与栓口联接是否方便可靠。消防卷盘转动是否灵活可靠,喷嘴有无堵塞现象,胶管有无穿孔存破损,有无老化,有无漏水。

4)每月对消火栓系统的所有控制阀(包括一般闸阀、蝶阀、止回阀、自动排气阀、安全阀、泄压阀等)进行检查,观察各阀的工作状态,操作是否灵活可靠,有无渗漏,标牌清晰明确,丝杆部位润滑油是否足够。所有阀门的铅封、锁链应完好。

5)每月检查压力表、压力开关等元件的工作状态是否符合使用要求。

6)每月巡查输送管道一遍,观察管道有无暗裂、碰损等,检查各接口的连接是否牢靠,垫片迫件有无老化变质、破损或分层现象,有无渗漏等,检查各支墩、支架、支座的牢固程度,各固定螺栓、管码有无松脱、生锈、打滑。

7)每年对消防栓管网进行冲洗,排净管网内杂物。

8)除完成上述例检外,每季对消防栓出口压力进行一次实验测试,检查喷水的充实水柱能否达到要求。

5、消防冷却水灭火系统

1)管网及阀门保养:检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换。

2)检测冷却喷淋系统喷水效果,对堵塞的喷头进行处理。

6、消防电源、应急照明及疏散指示系统

1)每月检查各疏散指示灯盘、观察灯盘上的玻璃面板或其他不燃材料制成的保护罩是否完好无损,指示灯的字迹是否清晰无缺。发光亮度是否足够,主、备电供电时是否均能工作正常,备用电源连续供电时间是否足够。

2)每月检查系统的电源供应是否正常,线路有无短路、开路等现象。

3)每月检查应急照明灯具一次,观察灯泡有无烧坏,发光亮度是否足够,保护罩是否完好无损。备用电池是否损坏,连续供电时间是否足够。

7、泡沫灭火系统检测维修保养

1)系统组件:对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,各部件要完好无损。

2)泡沫消火栓:泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭,不能有锈蚀。

3)管道附件:压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。

4)电动阀:对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求。

5)立管清洁:对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。

6)动力源和电气设备工作状况要良好,水源及水位指示装置要正常。

7)每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,其余管道需要全部冲洗,清除锈渣。对于储罐上泡沫混合液立管冲洗

时,容易损坏密封玻璃,甚至把水打入罐内,影响介质的质量,若拆卸,较困难,易损坏附件,因此可不冲洗,但要清除锈渣;对液下喷射防火堤内泡沫管道冲洗时,必然把水打入罐内,影响介质的质量,若拆卸止回阀或密封膜也较困难,因此可不冲洗,也可不清除锈渣,因为泡沫喷射管的截面积比泡沫混合液管道的截面积大,不易堵塞。对高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道不用冲洗和清除锈渣,因为这段管道设计时一般都是不锈钢的。

8、消防炮系统检测维修保养

1)检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换;

2)对泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求。

9、水幕系统检测维修保养

1)检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹,检查所有阀门是否悬挂标志牌,阀体是否锈迹,阀杆是否渗漏,开关是否灵活,并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆,阀门阀杆加润滑油,挂标志牌,对不能检修的管道及阀门进行更换;

2)对水幕喷头进行清洁,检查供水水源是否正常。

10、防火门检测维修保养

1)巡查防火门外观是否有无挂花、脱漆、生锈、变形、损坏,关闭密闭.

2)防火门框、门扇、玻璃、门锁、门把手是否良好和牢固。

常闭防火门是否处于关闭状态,常开式防火门当电磁阀释放后是否能按照顺序顺畅关闭.

3)门吸是否安装牢固,能吸住防火门,

4)闭门器是否转动是否灵活,是否要添加润滑油,检查闭门器是否有认为去掉,是否漏油。

5)双扇常开式防火门关闭时是否按照顺序关闭,隔烟隔火作业良好。

6)防火门密封条是否完整良好,钢质双扇防火门中间缝隙大小要满足规范要求,

7)钢质防火门扇与门框贴合是否良好,钢质防火门扇与门框二测缝隙是否合适。11、灭火器检测维修保养

建筑灭火器每月检查内容和要求如下表:

12、上述各项月检工作每次检查保养完毕后,必须做好记录工作,并有双方参加人员签名确认。

13、除做好上述各项月例检外,每半年或每年应对下列主要系统进行单项或综合性测试,测试内容有:

1)火灾自动报警系统、消防广播系统及联动设备

①每半年采用专用检测仪器分期、分批试验探测器动作及确认灯显示。

②每半年试验水流指示器、压力开关等报警联动功能。

③每半年对备用电池进行1次充电、放电试验,对主、备电源进行自动切换试验。

④每半年进行码头内的消防通讯设备对讲通话试验;

⑤每半年进行强制切断非消防电源功能试验;

⑥每半年进行各水泵电控柜模拟运行情况检测;

⑦每年进行干粉灭火系统总体模拟试验;

2)消火栓、气体灭火系统

①每半年对消火栓系统的水泵和有关设备作详细测试,每年对整个消火栓系统作

综合性测试;

②每半年对喷淋系统的水泵和有关设备作详细测试;

③每年对干粉灭火系统作综合性测试;

3)消防控制室

每年对消防控制室的控制设备进行一次全面联动测试,从单项开始,逐项进行,

当全部单项合格时进行总体测试。

上述各项检查和测试工作完成后,不论是月检、半年检或是年检,均应填写好对应的检测记录表格一式两份,双方签名盖章确认,并各自保留一份作存档备查。各项表格样本附后。

在保养合约期满的最后一个月的25日前,维保人员应提交年度维修保养报告,总结系统设备工作情况。

第八章质量目标及服务承诺

消防系统的服务质量保证承诺是:

1、我司保证按计划派驻维保人员以月保运作方式实施维保,严格按照国家消防技术标准

的规定进行月度、年度维修保养,且绝不转包给第三方。

2、我司保证严格按消防规范对消防系统进行维护保养,力保系统处于正常运行状态,绝

不以任何理由延误处理突发重大事件和设备故障的处理。

3、按制定的维保方案,计划实施维保,并以月度报表的形式向业主提交维保

月度工作报告。

4、项目接手前,对该项目所有消防系统的所有消防设备,依据竣工图及现场情况逐一进行对照,逐一进行试验,并建立完善的资料档案供贵司存档。

5、对系统出现故障的情况,我司维保人员保证尽快赶赴现场。一般故障4小时内处理完

毕,特殊故障则另行向业主汇报,商议解决办法的时间。

6、在维保过程中,若发现消防系统存在不完善或隐患,我司将书面向业主报告,并全力

协助业主进行整改,但整改费用不含在维保费用内。

7、全力配合贵司定期开展消防演习,并提供相关的技术支持服务。

8、为项目操作人员进行技术培训,确保用户可以独立地熟练操作系统。

9、系统技术支援工程师定期地对用户进行登门回访,做系统检查,以保证系统运行的高度可靠性。

第九章施工安全生产保证

1、坚持“质量第一、安全与质量并重”的指导思想,只有安全文明施工,才能保证质量及

进度符合要求。

2、加强安全生产教育工作,贯彻“安全生产预防为止”的方针,树立“安全为了生产,生

产为了安全”的思想。

3、完善系统配置:进场前,组织相关工程管理人员、维保技术人员仔细阅读竣

工图,并现场勘察,熟悉消防系统的配置情况,会同业主进行工作交底。

4、工作前做好各级技术准备和技术交底工作,维保部传达进度要求及技术要求,主管对维

保人员传达具体操作及施工技术要求,从上而下的控制,从下而上的信息反馈,做到上下

统一、准确、务实,并积极与业主联系,取得思想一致。

5、加强施工安全管理,严格做好所有电气、机械设备的防触保险及安全使用,做到定机定

人工作,施工现场临时用电必须严格遵守《施工现场临时用电管理规定》,严禁乱拉乱接,施工机具一机一闸,并在指定地点设置专用电源开关箱,装设漏电保护开关,防止触电事故发生,下班时应关闭机具电源。

6、加强对现场员工进行防火意识教育,并制定现场用火、防火制度。现场施工若需动火,

需经工地管理部门审批同意,并做好防范措施。

第十一章、维修保养相关表格(见附表)建筑消防设施故障处理记录

建筑消防设施月度检查记录

单位名称:时间:

消防设备维修保养计划

中国海员之家网站航海资料系列消防设备维修保养计划第一版第1 页 中国海员之家网站出版版权所有,允许复制,仅供参考更多资料请到https://www.wendangku.net/doc/9f1218051.html,下载!消防设备维修保养计划 FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS MAINTENANCE PLAN … … … … … … 轮 本计划根据1974 SOLAS 公约2000 修正案第Ⅱ-2 章 E 部分第14 条要求编制。 This plan is prepared in accordance with regulation 14, Part E, ChapterⅡ-2 of the Amendments to the International Convention For the Safety of Life at Sea, 1974. 2006 年6 月 2 需要制定维修保养计划的消防设备清单 LIST OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括消防皮龙、水枪和国际通岸 接头(Fire mains, fire pumps and hydrants including hoses, nozzles and international shore connections)… … … … … … … … … … … … .4 2、固定式探火和失火报警系统(fixed fire detection and fire alarm system)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (6) 3、固定式气体灭火系统(Fixed fire-extinguishing systems )... ... ... (7) 4、油漆间及机器处所的固定气体灭火系统(如果是独立系统) (Fixed fire-extinguishing systems in paints rooms and machinery space )... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) 5、自动喷水器、探火和失火报警系统(Automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems)… … … … … … … … … … … … … ..9 6、通风系统,包括挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置(V entilation systems including fire and smoke dampers, fan and their controls)10 7、燃油供应及通风系统的应急切断(Emergency shut down of fuel supply)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .11 8、防火门,包括其控制装置(Fire doors including their controls) (12) 9、通用紧急报警系统(General emergency alarm systems)... ... ... (13) 10、紧急逃生呼吸装置(Emergency escape breathing devices)... ... (14) 11、手提式CO2 灭火器(包括备用的)Portable CO2 fire extinguishers including space charges... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 12、手提式清水泡沫灭火器(含手推式)(包括备用的)Portable foam fire extinguishers including space charges… … … … … … … … … ..16 13、手提式干粉灭火器(包括备用的)Portable powder fire extinguishers including space charges)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (17) 3 14、可携式泡沫枪装置(Portable foam applicator)… … … … … … .18 15、消防员装备(Fire-fighter’s outfits)… … … … … … … … … … … … ..19 16、机器处所的固定式低倍泡沫灭火系统(Fixed fire-low-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 17、机器处所的固定式高倍泡沫灭火系统(Fixed fire-high-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 18、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21 19、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21

消防维保技术方案

精心整理 ******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章) 日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统

1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常; 2)拧下任何一只火灾探测器,检查火灾报警控制器的故障功能及显示是否正常;并同时检查试验火警优先功能是否正常; 3)按8%比例不重复的抽检方式对手动报警按钮进行试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常; 4)对经常误报警的设备或场所技术分析,排除其误报警的可能性,确保火灾报警系统正常运行。 火灾报警系统功能、性能检查; 联动控制器(盘)电压、电流测量,是否符合其规定指标。 检查观测联动控制器(盘)各输出接点,并进行电压测量,动作是否可靠。

消防维保技术服务实施计划方案

目录 一、投标函........................................... 错误!未定义书签。 二、投标报价表........................................... 错误!未定义书签。 三、法定代表人身份证明书................................. 错误!未定义书签。 四、法定代表人授权委托书................................. 错误!未定义书签。 五、技术条件偏离表....................................... 错误!未定义书签。 六、商务(合同)条件偏离表............................... 错误!未定义书签。 七、投标人基本情况表..................................... 错误!未定义书签。 八、保险承诺书........................................... 错误!未定义书签。 九、优惠及服务承诺....................................... 错误!未定义书签。 十、维保技术服务实施方案............................................. - 10 - 十一、服务工作目标及质量标准......................................... - 16 - 十二、管理规章制度................................................... - 17 - 十三、应急预案....................................................... - 18 - 十四、沟通与协调..................................................... - 19 - 十五、机构及本项目人员............................................... - 22 - 十六、本项目管理及现场服务作业人员配置情况............... 错误!未定义书签。十七、资格及资信材料复印件............................... 错误!未定义书签。十八、投标人初步评审条件业绩证明......................... 错误!未定义书签。十九、上年度审计报告及财务年报........................... 错误!未定义书签。二十、投标人详细评审条件业绩证明......................... 错误!未定义书签。

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

消防维保单位职责要求

消防维保单位职责要求 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

?消防维保单位要求 维护单位需提供以下服务方案: 本项目要求消防系统运行及维护保养单位指定详细的外包服务工作计划和内容,按标准指定相应的表格,并包含(但不限于)以下内容: 1)维保单位必须保证酒店每年顺利通过消防局的检查工作,不得出现消防处罚等事故,若出现此类问题,维保单位要承担酒店的相应损失。2)安全管理及培训方案; 3)项目的验收与交接方案; 4)火灾报警系统维护保养方案; 5)消火栓、喷淋系统及园区消防管网维护保养方案; 6)系统维护保养方案; 7)消防监控室设备、消防泵站维护保养方案; 8)日常消防系统的故障排除及设施方案 9)备品备件管理方案;(要求有1%的备件留在酒店供维护使用) 10)消防设施失效处理预案。 要求: a)检查发现建筑消防设施存在问题和故障的,实施消防设施检查的人员有责任进行故障报告,填写报表,并及时解决相应问题;同时向工程部及保安部进行报告。

b)消防设施存在问题和故障:接到报修后,维保单位应在24小时内到达事故现场;当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在2日内解决;超过2日需得到酒店相关部门的同意。 c)对于当天无法处理、解决的故障,需要系统暂停工作的(例如停水或者使得其他报警和灭火功能暂时失效时),施工可能影响其他系统动作或报警的,应当以书面报告上报工程部及保安部,报告中说明失效类型和影响后果以及恢复的时间和方案,并采取有效的临时消防安全措施加以补救,取得同意后方能动工。 d)故障排除后,应由工程部及保安部共同确认,故障处理登记表存档备查。

消防维保技术解决方案.docx

******************** 投标文件 项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘

2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正常; 2.1.2.4观察各电压、电流表的指示,是否符合火灾报警控制器的规定标准; 2.1.2.5逐一检查所有显示器、指示灯、开关、按钮是否有损坏或接触不良状况,并及时排除。 2.1.2.6火灾报警系统功能、性能检查: 1)采用专用检测设备按8%比例不重复的抽检方式对火灾探测器及空气采样探测器进行加烟或加温试验,检查火灾报警控制器的声光、显示等报警是否正常;报警区域、探测点编号与建筑部位的对应是否准确无误;被检测的火灾探测器工作是否正常;

项目消防维保方案

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:XXXXXXX消防维保项目 编制单位:XXXXXX消防有限公司 编制日期:XXXX年X月X日 目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责 第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX 项目位于XXXXXXX,(项目简介 ************************************************************************ *********************)。 XXXXX项目消防检测维保工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报警按 钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵接合 器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限) 第二章维保工作方案编制依据 1.《中华人民共和国消防法》 2.《》(公安部令第61号) 3.《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号) 4.《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号) 5.《消防监督检查规定》(公安部令第120号) 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 7.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)? 9.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 10.《建筑消防设施的维护管理?》(GB25201-2010) 11.《石油库设计规范》(GB50074-2014) 12.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)

消防工程维保内容及实施方案

消防工程维保内容及实施方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。依照国家<<火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范;结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化,保证整个设备系统良好运行,特制订如下维保计划,乙方及其维保人员应严格执行: 一、消防系统维保施工准备 1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设 备、消防水源的现状。 2、汇同甲方制定维保检查计划。 3、帮助甲方建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维 保管理制度》等消防管理的规章制度。 4、消防设施检测仪器及维保工具到位。 5、维保人员佩证上岗。 违反以上规定之一甲方有权对乙方扣款100元每人每次。 二、消防系统检查、维保 (一)消防主机的检查和维护 1、每年对消防主机全部保养一次,并在保养时不影响消防系统的正常运行。 2、主机的保养包括主机系统线路、金具、导线的紧固、除尘、其它附件的工作正常,确保主机工作正常,附属系统工作正常。 (二)火灾自动报警系统 1、消防控制室设备无异常,各类显示灯正常,确保无故障。 2、每季度采用专用检测仪器分期分批实验探测器动作情况,确认显示正常。 3、征得甲方同意,实验火灾报警装置的声光工作正常。 4、实验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示工作正常。 5、对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验, 保证备用电源工作正常。 6、火灾探测器外观无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰,报警灯启动,巡 检灯闪动,保证火灾探测器工作正常。 (三)自动喷水灭火系统

消防维保的施工方案及技术措施

消防维保的施工方案及技术措施 1、火灾自动报警系统 由报警设备、广播设备、事故电话组成。 系统维护保养包括: 1)各信号线路及线路保护管道维护。 2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。 3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。 4)探测器的报警试验、包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。 5)手动报警按钮的报警试验。 6)控制屏声光报警功能维护保养; 7)控制屏内回路卡、控制卡、通讯卡维护保养; 8)主机的消音、复位功能维护保养; 9)控制屏和联运主备用电源维护保养; 10)控制屏的火警优先和故障功能维护保养; 11)控制屏的图文系统软件设定、修改和完善; 12)图文系统通讯,报警和打印机功能维护保养; 13)报警和信号显示功能维修保养 14)消火栓报警按钮功能; 15)水流指示器和信号蝶阀显示功能维修保养;

16)远程启泵功能的维修保养; 17)消防强切电源的维修保养; 18)防排烟风机的启停联运功能的维修保养; 19)消防广播系统的维修保养; 施工方案及技术措施: 1)探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。 2)消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。 3)水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。 4)烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。 5)烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。 6)控制器每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报备,确保功能正常。 7)现场探测器和手动报警按钮每月检查保养一次,做好检查保养记录,发现问题及时处理,如不能及时解决应立即报

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动 报警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

消防维保项目实施方案

消防维保项目实施方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 一消防系统维保服务方案 1.维保服务管理服务理念和目标 坚持{消防设施安装验收标准及规范},对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠,质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防系统实现安全.可靠及时运转。 1.保证消防系统的正常运行。 2.符合国家标准,省标准和企事业单位自身的要求。 3.满足消防定期或不定期检查的要求。 4.维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸要求,并且满足现有消防规范 的要求。 5.设备发生故障,我公司接收到故障信息或接使用通方通知8小时内派人 到达现场,24小时内检修解除故障,在确实没有配件的情况下,应及时向贵方单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

6.提供详细的月检,季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。 7.二消防维护保养组织机构及人员配置,岗位职责 消防维护保养组织机构设置 维修保养组 维保人员配备 1. 维护人员安排表表1 三易损器材备用及日常维护保养主要器具配备。 日常主要易损器件配备表,表2 日常维护保养器具配备表表3

二维保服务人员配备及工作职责 8.工作责职 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统

消防维保方案与报价单样板

会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报

告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元

消防维保方案计划书

伊宁市绿雅物业服务有限公司消防维保计划方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。结合甲方的设备实施和管理要求,以使整个维保工作系统化,规范化,档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失特制定如下维保计划: 一.日常维保工作安排 (1)每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍,确保设备的正常运行。 (2)每季度或半年,(视消防工程大小)进行全面检查,发现问题及时处理。 (3)每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。(4)协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 (5)协助或完成负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其他工作的正常进行。二.消防设施维护、保养内容 (1)消防维保共分为以下系统; (1.1)火灾自动报警系统(1.2)消防联动系统 (1.3)自动喷水灭火系统(1.4)消火栓系统(1.9)消防专用电话 (1.5)应急广播系统(1.6)防排烟系统 (1.7)防火卷帘系统(1.8) 消防供电设施 (2)具体维保方案 (2.1)室内消火栓系统的维护保养 (2.1.1)维修保养的工作内容 (2.1.1.1)检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化,龟裂或脱落,检查水带是否霉烂,穿孔,检查卷盘胶管是否老化,龟裂,检查消火栓玻璃按钮是否破碎。 (2.1.1.2)检查测试消防栓按钮系统,实验消火栓按钮,警铃是否鸣响,消防水泵是否启动,消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。 (2.1.1.3)检查各阀门是否处于正常工作状态是否完好不渗漏。 (2.1.1.4)检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整,不渗漏。 (2.1.1.5)定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。 (2.1.1.6)定期试验安全泄压阀是否灵敏,可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效。 (2.1.1.7)检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器。 (2.1.1.8)定期检查阀门是否开关灵活,有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的需进行研磨工作,无法修复达到予以更换定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。 (2.1.1.9)检查止回阀启闭是否灵活,有效。 (2.1.1.10)定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予以更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 (2.1.2)维修保养工作标准。 (2.1.2.1)消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求。(2.1.2.2)试验消防栓按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。 (2.1.2.3)个阀门处于正常的开或关状态且有明显标志,阀体完好不漏水。 (2.1.2.4)消防栓系统水泵接合器外观完好配置齐全,无变形,无渗漏,无缺损。 (2.1.2.5)消防栓喷射时,其充实水柱达到设计或规范要求。 (2.1.2.6)安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好工作灵敏,可靠,有效。

消防工程维保方案

建筑消防系统 维保工作案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2016年X月X日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作案编制依据 第三章维保工作主要技术容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况

1、项目概况:XXX化码头位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油 码头,港区仓库面积22.7万m2,堆场面积133.4万m2,油罐容积54.2万m3,装卸机械770多台(套), 港作船舶22艘, 输油管线41.5公里,。 港维修保养工作具有工作围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。 2、消防系统容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防、报警线路)2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵 接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护围,有效期限)

消防维保技术方案

******************** 投标文件项目编号: 项目名称:************************** 投标文件内容:投标文件技术部分 投标人:******************(盖章) 法定代表人或代理人:(签字或盖章)日期:2017年**月**日

目录 第一章消防系统维护保养方案 第二章现场机构配置 第三章服务质量保证措施 第四章成品保护措施 第五章人力资源保障及物资资源配置措施第六章安全及环境保护措施

第一章消防系统维护保养方案消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《火灾自动报警系统施工及规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失,制定如下维保方案。 一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,以确保一年内所有设备测试一遍。确保设备正常运行。 2、每季度进行全面检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备正常运行。 4、协助业主进行探测器的清洗,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 二、消防设施维护、保养内容如下: 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统

1.2自动喷淋灭火系统 1.3消火栓系统 1.4防排烟系统 1.5防火卷帘 2、具体维保方案 2.1火灾报警系统维护保养计划、实施步骤 2.1.1每日检查 2.1.1.1报警系统主机每日进行自检功能测试;消音、复位功能测试。 2.1.1.2故障报警功能测试;火灾优先功能测试;报警记忆功能测试;均应正常并有记录。 2.1.2月度检查 2.1.2.1火灾报警控制器功能、性能检查。 2.1.2.2通过火灾报警控制器上的手动检查装置,逐一检查火灾报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能,试验火灾报警器的声光显示、消音和打印功能等是否正常; 2.1.2.3用电源自动切换功能检查:切断交流电源,观察备用电源是否正常自动切入工作,并由备用电源工作四小时,看其运行是否正

消防维保计划及方案

北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 投标函 致:有限公司 根据贵方“有限公司年消防维保项目邀 标函”,我公司正式授权(姓名)经理(职务)代 表投标人分公司,提交投标文件正本壹份,副本贰份,并保证: 1. 我公司将根据招标文件之规定,严格履行合同的责任和义务。 2. 我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件,我们知道 必须放弃提出含糊不清或引起误解的问题的权利。 3. 提供我单位营业执照和税务登记证复印件,相关行业资质证书和 在职技术人员岗位证书,标书中列举出我单位已提供服务单位的名称,并保证所提供的一切资料真实有效。 4. 同意向贵方提供我单位服务的委托合同复印件及贵方可能另外要 求的与本次投标有关的证据或资料。 投标方的相关资料如下: 投标单位全称:分公司 地址: 邮编:电话:传真:

开户行:支行帐号: 公章: 日期: 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案 目录 一、项目概述与维保工作范围二、维保工作内容、依据和标准三、自备维保仪器和设备四、消防设施维日常检查维修保养计划消防维保工作程序五、维保实施步骤和方案六、七、本项目维保适用标准及规范八、本项目维保重点和难 点的分析九、质量关键点和维保要点、工序清单十、确保安全生产的技术组织措施十一、确保文明施工的技术组织 措施 安吉消防安装工程有限公司盘锦分公司 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

一、项目概述与维保工作范围 1. 维保名称: 北方沥青燃料有限公司消防设施维护保养 2. 维保地点: 北方沥青燃料有限公司指定地点 3. 维保工作范围: 北方沥青燃料有限公司的消防设施维护保养。 二、维保工作内容、依据和标准 1.工作内容 1.1. 自动喷淋灭火系统(操作控制盘、雨淋阀室、水喷淋等) 1.2. 室(内)外消防栓、消防水炮。 1.3. 消防泡沫灭火系统(泡沫站、泡沫发生器等) 1.4. 消防水泵房 1.5.火灾自动报警系统(报警控制盘、感烟、感温、手报、感温电缆、红外线探测器、可燃气体报警器、火焰探测器、声光报警器、光纤光栅)。 1.6.防火门、防火卷帘。 1.7.气体灭火系统。 2.编制依据及标准 2.1.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2.2.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(2005年版) 2.3.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.5.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 2.6.泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 2.7.消防工程设计图纸(电施、水施等消防工程部分) 三、自备维保仪器和设备 本项目配备主要机械设备 北方沥青燃料有限公司消防设施维保计划方案

消防工程维保方案范本

消防工程维保方案

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期: X月X日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况

1、项目概况:XXX石化码头位于XXXXXXX,拥有全国最大的 30万吨级陆岸原油码头,港区仓库面积22.7万m2,堆场面积133.4万m2,油罐容积54.2万m3,装卸机械770多台(套), 港作船舶22艘, 输油管线41.5公里,。 湛江港维修保养工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探 测器、手动报警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室 外消火栓、水泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源)

消防维保技术支持与维保方案.docx

维保技术支持与维保方案(改造方案) (一)维保技术支持与维保范围 1.1维保技术支持 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 GB50394-2007 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 1.2维保培训 1.2.1 培训计划 整体系统按照两类用户进行培训,第一类为系统维护管理操作培训,主是对系统管理员进行使用、维护、保养及简单故障应急处理方面的培训;第二类为普通操作人员培训,主要是值班人员的日常操做培训。 1.2.2培训目标 通过本次培训使系统管理人员和值班人员,达到日常工作范围所需的基本操作和管理。 1.2.3培训材料 根据项目需求,培训分值班人员培训文档和系统管理平台软件操作文档,分为PPT材料和DOC格式的材料。 1.2.4培训时间 为保证业主能够很好的顺利的使用这套系统,培训主要针对系统的简单 管理和值班使用进行培训,具体时间和培训人员数量根据业主实际情况而定。 1.2.5培训方式 采用集中培训,先讲解后演示方式。先介绍系统的结构及基本组成原理,后结合设备分解系统操作流程和各方面的设置,以及设备的简单检测及维护。 1.2.6培训地点 安防监控中心。 1.2.7培训内容 为了保障培训内容达到培训的目标,整体项目培训按理论和操作两部分进行现场培训。 理论培训 * 系统结构; * 系统组成; * 系统故障处理; 操作培训 * 系统安装部署;

* 系统用户权限设置; * 系统功能模块操作; * 系统功能模块配置; * 系统故障排除; * 系统日常维护; * 紧急情况处理。 1.3维保范围 1.3.1 郑州管理部:英飞拓等安防监控系统摄像机293个,录像机16台(含科配楼监控中心13台,南环十里铺仓库1台,成品库1台,科配楼三楼1台)。视频联动矩阵1台,16路信号分配器10台,三星3*3的42寸大屏9台,大屏拼接控制器1台,大屏控制软件1套,VGA控制器1套,服务器2台,分控系统5套。英飞拓等视频光端机80台(监控中心34台),卷包促进监控室9台,制丝车间监控室10台,办公楼2楼6台,大门口东8台,东围墙3台,配电中心6台,消防队西墙1台,十里铺仓库4台。光纤配线架10台。小型监控机柜6台;3套兰德华巡更打点系统。以上数据仅供参考,以现场实际数量为准。 包括系统软件、操作系统、数据库、显示系统、传输和电源线路、前端设备、监控中心设备、UPS电源等监控系统所属或包含的所有其他未尽描述的设备设施的维护保养。 1.3.2新郑管理部:英飞拓等安防视频监控系统软件2套、2台128路视频矩阵、16台视频分配器(带字符叠加器)、16台监控硬盘录像主机、236个前端摄像机(快球92个枪机或半球134个)、2副主控键盘、2副分控键盘、2台管理电脑、15块欧丽安监控大屏、8台19寸液晶显示器,6联操作台组成,传输线路分为视频线路传输、供电系统传输和控制线路传输,传输方式采用光纤、视频线和控制线相结合的传输方式。以上数据仅供参考,以现场实际数量为准。 包括系统软件、操作系统、数据库、显示系统、传输和电源线路、前端设备、监控中心设备、UPS电源等监控系统所属或包含的所有其他未尽描述的设备设施的维护保养。 1.3.3制造中心: 安防监控系统主要设备配置:博世操控、存储、集成系统1套、服务器3台、摄像机750台;三星视频显示系统1套,大屏27块;防侵入系统1套,报警主机3台,操控键盘3只,探测器109只;广播系统1套,功放26台,呼叫

相关文档