车站信号自动控制

题型:

1、填空题(15×1=15分)

2、选择题(15×1=15分)

3、判断题(10×1=10分)

4、简答题(25分)

绪论

一、铁路信号的主要功能

1、概念:铁路信号是铁路组织、指挥、控制行车的技术设备,是信号、联锁、闭塞设备的总称。

2、功能:保证行车安全;提高运输效率,实现运输管理自动化和列车运行自动化;改善铁路员工的劳动条件。

二、几个基本概念

1、进路;平行进路;抵触进路;敌对进路

进路:在车站范围内,列车或车列(调车车列)由某一指定地点行至另一指定地点所经过的路径。

平行进路:一条进路与另外一条进路无任何共用的路段;

抵触进路:不能利用道岔的位置关系同时建立两进路;

敌对进路:两进路均能建立且有重叠部分

2、非集中联锁;集中联锁

车站信号系统就是实现联锁的系统--车站联锁系统。

非集中联锁:对道岔、信号机的控制是零散的,由扳道员在道岔或信号机握柄旁以体力劳动来实现,且不设轨道电路,进路空闲与否由扳道员观察线路而定。

作业效率低,劳动强度大,也不利于行车的安全。

集中联锁:对道岔、信号机及进路的控制集中在信号楼

作业效率高,便于管理。

3、我国铁路上常用的联锁设备。

按联锁方式不同划分:电锁器联锁:继电联锁:计算机联锁:全电子联锁

主要联锁设备:6502电气集中联锁设备(主要通过继电器电路实现联锁控制功能);

计算机联锁系统(主要通过计算机设备(和软件)实现联锁控制功能);

第一章继电安全电路基础知识

1、站场形网络的概念:电路的图形结构与站场的形状相同(除交叉渡线和复式交分道岔两种情况外

实质上:站场形网络是由许多分立的控制电路组成的。

2、6502电路动作遵循原则:

办理进路--进路选出--道岔转换--进路锁闭--开放信号--列车或调车进入--进路解锁

3、继电器接点符号的含义。

第二章设备简介

1、6502电气集中系统构成,室内、设备的构成及作用。

室内:

控制台:用于控制和监督道岔、进路和信号机。设有控制台的信号楼或行车室就是车站的控制中心。

区段人工解锁按钮盘:是辅助设备,主要在更换继电器或停电后,用它使设备恢复正常状态;另外,在道岔区段因

故障不能解锁时,用它办理区段故障人工解锁。

继电器组合及组合架:是实现联锁的设备,也是实行控制和监督用的继电器放置的地方。

电源屏:能不间断地供给整个电气集中用的各种交流电源和直流电源。

分线盘:是室内外电缆连接的地方。

室外:色灯信号机给出各种信号显示;

用电动转辙机转换和锁闭道岔;

用轨道电路监督进路是否空闲。

室外的导线一般用地下电缆,分信号电缆(虚线)、道岔电缆(实线)和轨道电缆。

2、信号机的布置:图2-4(a)

列车信号机的布置:

进站信号机:车站进口,如XD、X

出站信号机:发车线股道头部,如S5、SⅢ、SⅡ、S4

调车信号机的布置:

根据调车作业的实际需要布置的分类:

调车起始信号机:如SⅡD、S5D、SⅢD 、D17、S4D

调车折返信号机:如D15、D1、D3、D9、D11、D13

调车阻拦信号机:如D5、D7

差置调车信号机:两架信号机的坐标不同,是差开布置的,如D5、D15

并置调车信号机:同一坐标处,设置两架运行方向相反的调车信号机,如D7、D9

单置调车信号机:同一坐标处,仅布置一架调车信号机:如D11、D13

3、继电器组合及组合架(类型、组合架上继电器的位置)

从进门开始从前往后数为1排,2排,3排…….

每排从左至右数称为1架,2架,3架…….

每架分为11层,从下至上顺序编号为1,2,3…10,0

1~10层装继电器组合,每层安装1个继电器组合,每个继电器组合包括2个端子板(组合侧面端子)和10个继电器座的位置。

0层安装各种电源端子和接线端子(零层端子)。组合架与控制台和按钮盘间连线都要经过零层端子。零层端子板共13块,

23-6:指第二排第三架第六层的位置

第三章选择组电路

1、进路按钮配置原则P39、P40必须说明的部分。

列车按钮:在线中间,方形(绿色)

调车按钮:在线旁边,圆形,一般在左侧(白色)

1)每一架信号机复示器处设一个信号机按钮,

如:D1→D1A:XD→XDLA

对于出站兼调车信号机设一个LA和一个DA

如:D17→D17LA和D17DA:SⅢ→SⅢLA和SⅢDA

2)进路终端处

①专设终端信号按钮,如XDDZA、SLZA等

②进路终端处有反方向信号机时,以该处的按钮作为终端按钮

如:D17→D7调车:始端按钮:D17A终端按钮:D9A,而不是为D7A

③向股道接、调车时,以股道入口处的信号机按钮作为终端按钮

如: D9→ⅠG ,终端按钮为:D17DA : D9→ⅢG ,终端按钮为:S ⅢDA

3)变通按钮的配置方法

在进路始端和终端两点间,不止有一条进路,影响其他作业较少,称为基本进路;

影响其他作业较多的进路称为变通进路(也迂回进路)只有基本进路排不通时,才使用它。

有变通进路的地方,在绕弯的线路段上,要设置一个变通按钮

X →IG 接车:5/7、13/15为基本进路;(5/7)、(13/15)为变通进路,变通按钮为D11A

X →ⅢG 接车:(5/7)为基本进路(有利于平行作业);(9/11)为变通进路,变通按钮为D7A 或D9A

2、进路操作方法

1)选列车进路方法:

双按钮操作法:始端按钮→终端按钮 如:办理进路:XD → ⅢG 接车 按XDLA → S ⅢLA

2)选调车进路的方法

(1)基本调车进路:短调车进路 始端按钮→终端按钮 如:D3 → D9 按下 D3A → 按下D7A

(2)复合调车进路:长调车进路,由多条基本调车进路组成

如:D3→ⅠG 调车 a 一次办理:按下 D3A → 按下D17DA

b 分段办理:由远到近 按下 D9A → 按下D17DA ;按下 D3A → 按下D7A

如: D17→XD 调车:按下 D17DA → 按下XDDZA

因为终端至XD ,D11与XD 间包含有道岔,所以,终端按钮应当是XDDZA ,而非D11A

选变通进路,

(3) 单置调车信号机特点:以D11为例

D11A 可以是下行接车方向的调车进路始端按钮(D11 →ⅠG ),可以是下行接车方向的调车进路终端按钮(D3 →D11),但D11A 既不是上行发车方向的调车进路始端按钮也不可能是上行发车方向的调车进路终端按钮(D17 →XD 的终端为XDDZA )

决定特点的原因: 由于在单置调车信号机所防护的进路外方线路上,还包含有道岔这个不安全因素所决定的

3)选变通进路:始端按钮→变通按钮→终端按钮

如:X->ⅢG D3->IG(经道岔(5/7), (13/15)) D17->D3

只有单置反方向的调车变通进路的变通按钮可用于单置调车按钮兼作变通按钮;只要调车按钮处于变通进路上,都可兼作列车变通按钮用。

3、选岔电路中道岔操纵继电器的配置。

一组单动道岔:设一个DCJ 、一个FCJ ;双动道岔:设1DCJ 、2DCJ 、1FCJ 、2FCJ

选岔时,一定要从左到右选

反位操作时,在选岔网络上,动作顺序为从左向右,即1FCJ ↑-> 2FCJ

↑,因此,当2FCJ ↑时, 1FCJ 肯定在↑状态。

4、6502电气集中的选岔电路规律

1)1和2线:“/”FCJ ;3和4线:“\”FCJ ; 5和6线:双动道岔DCJ ,单动道岔DCJ 、FCJ

2)先选双动道岔反位,后选单、双动道岔定位及单动道岔反位,进路中所有的信号点。

5、辅助开始继电器功能,:P71

1)接续记录电路工作,随进路始端JXJ 和同性质的方向继电器吸起

2)用FKJ 前接点作为开放信号的必要条件,防止信号自动重复开放

3)满足进路在锁闭状态且按下进路始端按钮的条件时,应能使FKJ 吸起,以便信号能重复开放;同时,开放后要能复原

6、开始继电器(KJ)及终端继电器(ZJ )用途 、:P74 2DCJ 2FCJ 1DCJ 1FCJ 1DCJ 1FCJ 2DCJ 2FCJ

①接续进路始端的FKJ的动作,将进路始端和进路的性质记录下来;②开始继电器还要通过其励磁检查选排进路的一致性,进路在解锁状态③作为电路的区分条件。

在执行组电路中进路始端就是利用KJ作为电路的区分条件。KJ、ZJ在执行网络中起区分电路的作用。

7、列车开始继电器(LKJ)用途

①列车和调车共用一个开始继电器时,要增设一个列车开始继电器LKJ,用其来区分列车电路和调车电路;②列车进路时,KJ和LKJ都吸起;③调车进路时,只KJ吸起。

8、复合调车进路上的信号机开放顺序

6502 的要求:由远至近顺序开放

9、进路按钮表示灯电路:列车、调车进路按钮分别作为始、终端时表示灯的点亮情况

进路按钮表示灯:表示该信号所属信号点在参与选路工作,或经过该按钮所属的中间信号正在选路

①进路按钮:列车进路按钮、调车进路按钮和变通按钮、(始端按钮、终端按钮)

②排列列车进路(始端)时,闪绿灯,选路工作正在进行,FKJ,LKJ励磁,LAJ落下,稳定绿光灯

信号开放,FKJ落下,绿灯熄灭

③选调车进路(始端)时,闪白灯→稳定白灯→信号开放→白灯熄灭

④作终端按钮时,FKJ不励磁,所以表示灯闪光后转变为灭灯状态

⑤中间调车进路表示灯电路(以单置调车进路按钮为例),作为始端按钮,AJ励磁,闪白灯,进路选出后,AJ和JXJ落下,FKJ吸起,稳定白灯,信号开放后,FKJ落下,灯熄灭

10、进路选排表示灯电路,何时亮灯?何时灭灯?

进路选排表示灯:表示进路在选择过程中,操作手续还没有办完,或已经办完但还没有全部选出

选路过程中,任何一个方向继电器励磁,进路排列表示灯均亮红灯,表示同时只准许选一条进路

进路选出后,方向继电器落下,红灯熄灭

11、故障判断的基本原则:P85

①要设法缩小故障范围;②尽量利用表示灯的表示与反复验证的办法;③采用确认继电器是否吸起,然后再查找断线或混线处。总之,要千方百计设法缩短故障时间。

第四章执行组电路

1、执行组各网络线的用途是什么?

执行组共八条网络线,接续选择组网络线的编号为:8-15线,其中第14和15条是反映轨道状态的光带表示灯网路线,其它都是继电器电路。

①8网络线-XJJ 为锁闭进路做准备:检查进路中各道岔位置正确,进路空闲以及敌对进路在未建立状态。

②9和10网络线-QJJ、GJJ 锁闭进路:做解锁准备;防止道岔提前错误解锁

③11网络线-XJ 开放信号:检查道岔位置与进路锁闭状况来开放信号

④12和13网络线-1LJ、2LJ 解锁网路:验证解锁条件

⑤14和15网络线-控制台光带表示灯电路:表示灯电路

2、道岔控制电路包括哪两部分,分别的作用是什么?道岔控制电路技术要求,道岔转换时电路接通情况分析

道岔控制电路组成:道岔启动电路和道岔表示电路。

作用:①道岔启动电路:动作电动转辙机转换道岔。②道岔表示电路:反映道岔的实际位置。

道岔启动电路技术要求:P97

①有车不能转—道岔区段有车占用时,该区段内的道岔不应转换。称为区段锁闭。

②锁闭不能转—进路在锁闭状态时,进路上的道岔不能转换。称为进路锁闭。

③要转转到底—道岔一经启动,就应转换到底,不受车辆进入影响,也不受值班员的控制。

④不转就断电—道岔若未能转换,则自动切断启动电路,防止故障消失后,道岔自行转换。

⑤遇阻向回转—道岔若转换过程中遇阻不能继续转换时,应保证在值班员的操纵下,可以转换回原位。不致停在四开位置。

⑥转完断电源—道岔转换完毕,自动断开启动电路电源。

道岔表示电路技术要求:

①联锁条件使用道岔表示条件时,必须用↑表示位置,不允许用↓表示位置。(实现断线防护)

外线混线时,必须保证DBJ、FBJ 不会错误吸起。采用偏极继电器。(混线防护)

③在道岔转换或发生挤岔、停电、断线等故障时,应保证DBJ、FBJ均落下。(使用安全型继电器

总结道岔控制电路动作规律:

→DBJ(FBJ)↓

1DQJ↑→2DQJ转极→电机转动→道岔尖轨密贴→1DQJ↓→DBJ(FBJ)↑转换完毕

3、进路锁闭电路(进路锁闭、预先锁闭的概念及解锁办法、接近锁闭的概念及解锁办法)

进路锁闭:指已将进路上的道岔和敌对进路锁好,列车驶入进路后,即使是信号关闭了,如果列车不出清进路(或道岔区段),进路也不得解锁。

分类:①预先锁闭:指信号开放以后,其接近区段还没有车时的锁闭

解锁办法:办理取消进路手续,立即可使信号关闭

②接近锁闭(完全锁闭):指信号开放以后,其接近区段有车时的锁闭

解锁办法:

1)列车正常通过,进路分段解锁(正常解锁,大站)

2)通过进路上所有道岔区段后,进路一次解锁(正常解锁,小站)

3)人工延时解锁(接车进路和正线发车进路:延时3min;站线发车进路和调车进路:延时30S;延时过程中列车驶入进路,禁止解锁)

通常称解除预先锁闭为取消进路,称解除接近锁闭为人工延时解锁。

4、信号检查继电器(XJJ)电路的作用,电气集中要完成的三大联锁关系?

作用:①进路锁闭前由XJJ检查开放信号的三项基本联锁条件。即进路空闲;道岔位置正确;敌对信号未开放。

②取消进路时用XJJ检查进路空闲。人解进路时,验证本咽喉未办理其他进路的人解。在进路延时解锁期间用XJJ 的吸起监督车列是否冒进信号,以保证解锁进路的安全。③对调车进路的接近区段无车占用时,用XJJ防止进路内轨道电路故障(或短时间短路)使进路错误解锁。④检查超限绝缘的联锁条件

电气集中要完成的三大联锁关系:即进路空闲;道岔位置正确;敌对信号未开放。

5、QJJ和GJJ的设置和作用

①QJJ设置和作用

设置:每个道岔区段和列车进路经过的无岔区段各设一个QJJ放在Q组合中。JWXC-1700型

作用:为锁闭进路和解锁进路准备条件。

QJJ↑:办理进路时,进路内各区段的QJJ↑;为锁闭进路准备条件。.

QJJ↓:为解锁进路准备条件。

9线是QJJ的励磁电路,10线是QJJ的自闭电路。

②GJJ设置和作用

设置:在具有接发车作业的股道两端各设一个GJJ

作用:配合ZCJ锁闭另一咽喉的敌对进路。以及参与取消和人解进路。

9线是GJJ的励磁电路,

6、10网络线的作用

作用:防止进路前方提前错误解锁

7、信号控制电路分析,LXJ和DXJ被切断的时机?分别经过哪些网络线?

信号继电器电路涉及11线、7线、8线;一个咽喉区的所有XJ都并接在11线上,与7线共用DBJ或FBJ的前接点,SJ的前后接点;用8线直接控制DXJ

LKJ↑:LXJ电路;LKJ↓:DXJ电路

8、正常解锁、人工延时解锁、取消进路各自的概念、前提、条件

①正常解锁:

证明列车通过进路中的所有道岔区段(一次解锁)或通过某一道岔区段(分段解锁),就使进路或道岔区段由接近锁闭状态自动解锁

一次解锁:指列车通过进路后进路中各道岔区段一次性自动解锁;

逐段解锁:指列车通过一个道岔区段,该区段就自动解锁(大站)

前提:列车顺序驶过进路

条件:1)信号自动关闭; 2)用三点检查来证明列车确实通过了本区段

②人工延时解锁:

信号开放后,因某种原因不需要该进路,所以采取采取解除该进路的措施。

前提:列车或车列已压入接近区段

条件:1)防护进路的信号机必须随着办理人工解锁手续关闭;2)进路空闲;3)延时时间正确(列车:3min 调车:30s )

③取消进路

信号开放后,因某种原因不需要该进路,所以采取采取解除该进路的措施。

前提:列车或车列未压入接近区段

条件:1)信号机随着办理取消手续关闭;2)接近区段确实无车;3)车确实没有驶入到进路里来

9、正常解锁时每个区段是如何实现三点检查的?三点检查的概念

一点检查:占用并出清前一区段

二点检查:占用并出清本区段

三点检查:占用下一区段

三点检查的方法可以防止因轨道电路故障或绝缘破损时造成错误解锁。

10、调车中途返回解锁可能产生的两种情况

①牵出进路全部区段都没有解锁 ②牵出进路有一部分区段已经解锁,还留有一部分区段没有解锁 11、引导信号的二种方式(引导进路锁闭、引导总锁闭),办理两种引导锁闭方式的条件是什么?办理办法是什么?解锁方式又是什么?

①引导进路锁闭

条件:在轨道电路故障(故障区段道岔在进路要求位置)或信号点灯电路故障时应采取引导进路锁闭方式接车。 办理方法:1)将道岔单独操纵到位;2)将故障区段的道岔按钮拉出实现道岔的单独锁闭;3)人工检查进路空闲,破铅封,按压YA 开放引导信号。

(控制台上除故障区段外亮一条白光带,故障区段亮红光带,进站复示器亮一红一白,YA 上方亮白灯)

引导进路解锁方式: 待列车全部进入股道后,人工确认列车全部进入股道后,按压ZRA 和该进站信号始端按钮LA ,进路解锁。

②引导总锁闭

条件:当进路中道岔失去表示则7线、11线断(非挤岔原因),或向非接车股道接车,办理全咽喉引导总锁闭接车。

办理方法:1)先将道岔单独操纵到位(或手摇),人工检查进路空闲、道岔位置正确、敌对进路未建立的条件,破铅封,按压YZSA ,然后按压YA 。2)控制台上进路不点白光带,YZSA 上方亮白灯(YA 不亮白灯),进站信号复示器亮一红一白。

解锁方式: YZSJ ↑→KZ-YZSJ-H 断电→ 本咽喉所有SJ ↓(全咽喉所有道岔被锁)

值班员确认列车全部到达后拉出YZSA ,YZSJ ↓,条件电源接通,道岔全部解锁。电路复原。

12、轨道光带表示在解锁、锁闭、占用状态下颜色表示?各种信号复示器平时和开放时的状态

①轨道光带:反映进路是否开通并锁闭;——白光带

?

对a 区段:

?占用并出清n 区段—— 一点检查?占用并出清a 区段—— 二点检查

?占用b 区段 —— 三点检查

反映车列运行的所在位置;——占用红光带

反映解锁电路工作是否正常;

——正常解锁:红光带熄灭;

——其他解锁,白光带熄灭,表示正常,若不熄灭,则为漏解锁。

②进站信号复示器电路

平时状态:点红灯,表示信号关闭

开放允许信号时,由LXJ↑点绿灯。

开放引导信号时,由YXJ↑点白灯(同时点红灯)

当红灯灯丝主、副灯丝均断丝或红灯点灯回路故障时,1DJ↓,点红闪。

当开放引导信号时,若引导白灯主、副灯丝断丝或白灯点灯回路故障,2DJ↓,点白闪。

③出站兼调车信号复示器电路

平时状态:灭灯

办理发车进路。由LXJ↑,点绿灯。

办理调车进路,由DXJ↑,点白灯。

若红灯主副灯丝均断丝,或红灯点灯回路故障时,DJ↓,点白闪。

④调车信号复示器

平时灭灯

开放调车信号,由DXJ↑,点白灯。

蓝灯主副灯丝均断丝,或蓝灯点灯回路故障时,DJ↓,点白闪。

思考题:若允许灯光主副灯丝断丝时,什么现象?

使XJ↓,信号机改点禁止灯光,进站信号复示器点红灯,其他信号复示器灭灯。

铁路信号基础试题(已整理)

一、填空 1、有极继电器根据线圈中电流极性不同具有(正位)和(反位)两种稳定状态。 2、(防护)道岔为防止侧面冲突,有时需要将不在所排进路上的道岔处于防护的位置,并予以锁闭。(带动)道岔为了满足平行作业的需要,排列进路时将某些不在进路上的道岔带动至规定的位置,并对其进行锁闭。 3、在道岔区段为防止辙叉将轨道电路短路必须安装(道岔绝缘),为了信号电流的畅通,又必须装设(道岔跳线)和(轨端接续线);一送多受轨道电路各分支GJ的(前)接点(串)联在主GJ的电路中。 4、移频信号是受(低频信号)调制的作(上下边频)交替变化的信号。 5、安全型继电器具有三种基本特性:(电气特性)、(时间特性)、(机械特性)。 6、一般,道岔以(经常开通的位置)为定位状态 7、轨道电路的基本工作状态有(调整状态---空闲)、(分路状态---占用)、(断轨状态---故障); 8、固定信号按设置部位分为:地面信号,其设于车站或区间固定地点的信号机或表示器,防护站内进路以及闭塞分区和道口;和(机车信号)。 9、转辙机的基本功能是(转换)、(锁闭)、和(表示)以及(报警)。 10、对于ZD6-A转辙机,站在电动机侧看,动作杆向右伸,即为(正装),反之,为(反装)。正装拉入和反装伸出为定位时,自动开闭器(1、3)排接点接通,正装伸出和反装拉入为定位时,(2、4)排接点闭合。动作杆、表示杆的运动方向与自动开闭器动接点运动方向相反。 12、安全型继电器具有三种基本特性:(机械特性)、(电气特性)、(时间特性)。 二、选择 1、继电器的返还系数越大,则(A )。

A、继电器越灵敏。 B、释放值小。 C、额定值大。 D、继电器越迟钝。 2、敌对进路同时行车会危及行车安全的任意两条进路,有以下哪种情况(ABD)。 A、同一到发线上对向的列车进路与列车进路。 B、同一到发线上对向的列车进路与调车进路。 C、同一到发线上对向的调车进路与调车进路。 D、同一咽喉区内对向重叠或顺向重叠的列车进路与调车进路。 3、外锁闭杆的作用可以归纳为(ABD)。 A、传递转换力。 B、实现道岔的解锁、锁闭。 C、实现道岔的表示。 D、直接带动尖轨转换。 4、ZD6-A转辙机在转换过程中自动开闭器接点通断正确的是(BD)。 A、第1、4排接点闭合 B、第1、3排接点闭合 C、第2、3排接点闭合 D、第2、4排接点闭合 8、下面关于S700K型转辙机特点说法不正确的是(C)。 A、采用380V三相交流电机驱动 B、采用了外锁闭道岔的方式

铁路信号基础试题(填空选择判断).pdf

一、填空题。 1、色灯信号机的基本颜色为_ 红色__、_ 黄色__、_绿色,辅助颜色为白 色、蓝色。 2.CTCS-3属于准移动闭塞。 3.列车的禁止信号显示红灯,调车的禁止信号显示蓝灯。 4、防护道岔为防止侧面冲突,有时需要将不在所排进路上的道岔处于防护的位置,并予以锁闭。带动道岔为了满足平行作业的需要,排列进路时将某些不在进路上的道岔带动至规定的位置,并对其进行锁闭。 5、在道岔区段为防止辙叉将轨道电路短路必须安装道岔绝缘,为了信号电流的畅通,又必须装设道岔调线和轨端接续线。 6、极性交叉是轨道电路绝缘破损的防护措施之一。 7、一般,道岔以平常所处的位置为定位状态。 8、轨道电路的基本工作状态有调整状态、分路状态、故障状态。 9.驼峰作业根据技术装备和作业特点,分为机械化、自动化式和半自动化。 10、轨道电路的作用监督列车的占用和向列车传递行车信号。 二、选择题。 1、进站引导信号显示为( C )。 A、一个白色灯光 B、一个月白色灯光 C、一个红色灯光和一个月白色灯光 D、一个黄色灯光和一个绿色灯光 2、警冲标应设于两会合线间距为( D )m的中间。 A、2 B、3 C、3.5 D、4 3、敌对进路同时行车会危及行车安全的任意两条进路,以下哪种情况(ABD)。(多选) A、同一到发线上对向的列车进路与列车进路。 B、同一到发线上对向的列车进路与调车进路。 C、同一到发线上对向的调车进路与调车进路。 D、同一咽喉区内对向重叠或顺向重叠的列车进路与调车进路。

4、在闭塞的概念中,其关键实质指(C )。 A、防护车站行车安全 B、保证司机的正常驾驶 C、区间行车组织方法 D、提高平行作业效率 5、侵限绝缘节是指(B)。 A、绝缘节距警冲标的距离大于4m。 B、绝缘节距警冲标的距离小于3.5m。 C、两根钢轨的绝缘节不在同一坐标处。 D、绝缘节与信号机不在同一坐标处。 6、联动道岔是指(A)。 A、由多台转辙机牵引的道岔。 B、定位时一起定位,反位时一起反位的道岔。 C、平行作业时必须考虑动作的道岔。 D、防止侧面冲突时必须考虑动作的道岔。 7、进站信号机的作用包括(AD )(多选)。 A、防护车站; B、指示列车的运行条件; C、防护区间; D、作为列车占用区间的凭证,指示列车能否进入区间。 8、钢轨绝缘节的设置不正确的是(B )。 A、道岔区段警冲标的内方,不得小于3.5 m,若实在不能满足此要求,则该绝缘节称为侵限绝缘。 B、两绝缘节应设在同一坐标处,避免产生死区段,若错开则距离大于2.5m。 C、两相邻死区段间隔,不得小于18m。 D、信号机处的绝缘节:应与信号机坐标相同,若达不到有:进站、接车进路信号机处的绝缘可以设在信号机前方1m或后方1m范围内。 9、某一调车信号机的前后都有道岔的称为(C )信号机。 A、差置 B、并置 C、单置 D、尽头型。 三、判断题 1、进路锁闭分预先锁闭和接近锁闭。( 对) 2、道岔编号的顺序为上行咽喉道岔用单数,由外向里编号;下行咽喉道岔用双数, 由外向里编号。(错) 3、在自动闭塞区段,为了节省建设费用及维修方便,上下行方向的信号机在不

6502电气集中

第一章电气集中概述 车站联锁设备是保证站内运输作业安全、提高作业效率的铁路信号设备,它的控制对象是道岔、进路和信号机。将道岔、进路和信号机用电气方式集中控制与监督,并实现它们之间联锁关系的技术方法和设备称为电气集中联锁,用继电器实现联锁关系的称为继电式电气集中联锁(以下简称电气集中)。6502电气集中是我国目前应用最普通的一种继电式电气集中联锁。 6502电气集中具有电路定型化程度高、逻辑性强,操作方法简便灵活、不易出错,维修、施工比较方便,符合故障—安全原则,易与区间闭塞设备及其他信号设备结合等优点;又是调度集中和调度监督的基础设备。因此,在我国铁路得到了广泛应用。 第一节电气集中的组成 电气集中分为室内设备和室外设备两大部分。 P1图1-1 室内设有控制台、区段人工解锁按钮盘、继电器组合及组合架、电源屏、分线盘等设备。 室外设有色灯信号机、电动转辙机、轨道电路、电缆线路及电缆连接箱盒等设备。 第二节继电器组合及组合架 一、继电器组合类型 采用继电器定型组合的形式设计电路,不仅简化了设计,加快了设计过程,而且组合可在工厂预制,这就极大地缩短了施工工期。 6502电气集中的定型组合共有12种。 (一)信号组合类型 LXZ、1LXF、2LXF、YX、DX、DXF (二)道岔组合类型 DD、SDZ、SDF (三)区段组合类型 Q (四)其他组合类型 F、DY 二、继电器组合的选用 (一)进站信号机选用的组合 1.在双线单向运行区段,每架进站信号机相应选用YX和LXZ两个组合。

2.在单线双向运行区段和双线双向运行区段,每架进站信号机应选择1LXF、YX、和LXZ三个组合。 3.当进站信号机内方有一无岔区段和同方向的调车信号机时,因为进站与调车信号机之间没有道岔,可作为一个信号点看待,一般称为进站内方带调车,可不设DX组合,仅选用1LXF、YX和LXZ三个定型组合,再增选一个零散组合(所谓零散组合就是根据具体情况设计的非定型组合)。 (二)出站兼调车信号机和发车进路信号机选用的组合 1.当只有一个发车方向时,每架出站兼调车信号机应选用LXZ 和1LXF两个组合。 2.若有两个或两个以上发车方向时,则对每架出站兼调车信号机应选用LXZ和2LXF两个组合。 (三)调车信号机选用的组合 1.尽头式、并置、差置和单置调车信号机,它们应各选用一个调车信号组合DX。 2.对应每架单置调车信号机,除选用一个DX组合外,还应选用半个调车信号辅助组合DXF。 (四)道岔选用的组合 每组单动道岔选用一个DD组合,每组双动道岔应选用一个SDZ 和半个SDF组合。 (五)轨道区段选用的组合 Q组合必须设在对应区段的关键部位。 关键部位是指:利用该区段排列任何进路都必须经过的地方。(六)方向组合和电源组合的选用 对应每个咽喉应选用一个方向组合F和一个电源组合DY。 第三节6502电气集中电路结构 6502电气集中电路的结构采用站场型网路式结构。 优点: (1).电路直观、形象、规律性强 (2).相同用途的继电器可以接在同一条网路线上,不需要反复检查同样的条件,这样既简化了电路,又减少了继电器的接点;使电路动作清晰、规律性强、安全程度高。 (3).有利于组合定型化、标准化。 一、继电器组合类型 采用继电器定型组合的形式设计电路,不仅简化了设计,加快了设计过程,而且组合可在工厂预制,这就极大地缩短了施工工期。 6502电气集中的定型组合共有12种。

车站6502电气集中工程设计 毕业论文-6502电气集中工程设计

毕业设计 毕业题目:车站6502电气集中工程设计 学生:冯庆 指导教师:刁立龙 专业:铁道通信信号专业 班级: 14信号 2017年3月

哈尔滨铁道职业技术学院 毕业设计 开题报告 专业铁道通信信号专业 设计方向车站6502电气集中工程姓名冯庆

车站6502电气集中工程设计 一、选题的背景与意义 背景:6502电气集中是铁路运输过程当中一种安全、高效、经济的车站联锁设备,是实现铁路技术进步和铁路现代化的重要基础设备之一。它属于继电式电气集中,主要控制对象为车站内的道岔、进路和信号机,通过安全型继电器这种二值逻辑元件的两种状态来分别表示控制对象的两种状态,也便于实现“故障---安全原则”。我们都清楚了进路、联锁的意思,而控制车站道岔、进路和信号之间的联锁设备,用电气的方法进行集中控制和监督,这就是电气集中。实行电气集中,其主要作用是:防止建立两条会导致机车车辆相撞的进路——敌对进路,必须使列车或调车车列经过的所有道岔均处于与进路开通方向相符的位置,必须使信号机的显示与所建立的进路相符合,从而实现了站内行车指挥的自动控制,能准确及时地反映现场行车情况,控制迅速,完全消除了因手工信号或语言联系的错误而引起的事故,大大提高了车站作业效率和行车安全程度,并且改善了劳动条件。6502电气集中电路已经基本上实现了定型化,可满足工厂化施工的要求,设计、施工等各项配套技术已经十分完善,在中小型车站电气集中建设投资方案对比上较之其他的联锁制式也存在着一定的优势。6502电气集中采用集中操纵控制的的方式,不但在很大程度上提高了劳动生产率,也充分改善了劳动条件,保证了铁路运输的安全,在我国铁路信号系统中占有着举足轻重的地位。 意义:本次设计仍以6502电气集中为基础。在原有站场的基础上进行设计。目前我国站内集中控制设备有大规模向计算机连锁发展的趋势,但在部分地区,如比较偏远或运量较小的车站。6502扔会在很长一段时间内以其安全、可靠、 经济等优势在很长一段时间保留。 二、毕业设计的主要内容 它主要包括以下内容: 1.车站6502电气集中工程的研究背景。包括技术特点,技术条件。 2.车站6502电气集中工程的组成各部分作用 3. 车站6502电气集中工程的各部分注意事项如何设置,室内室外如何布置,控制台等。 4.针对研究课题进行一列测试。作为毕业生应当进行一些简单的实践课题。

(完整版)铁路信号基础试题(已整理)

、填空 1、有极继电器根据线圈中电流极性不同具有(正位)和(反位)两种稳定状态。 2、(防护)道岔为防止侧面冲突,有时需要将不在所排进路上的道岔处于防护的位置,并予以锁闭。(带动)道岔为了满足平行作业的需要,排列进路时将某些不在进路上的道岔带动至规定的位置,并对其进行锁闭。 3、在道岔区段为防止辙叉将轨道电路短路必须安装(道岔绝缘),为了信号电流的畅通,又必须装设(道岔跳线)和(轨端接续线);一送多受轨道电路各分支GJ 的(前)接点(串)联在主GJ 的电路中。 4、移频信号是受(低频信号)调制的作(上下边频)交替变化的信号。 5、安全型继电器具有三种基本特性:(电气特性)、(时间特性)、(机械特性)。 6、一般,道岔以(经常开通的位置)为定位状态 7、轨道电路的基本工作状态有(调整状态---空闲)、(分路状态--- 占用)、(断轨状态---故障); 8、固定信号按设置部位分为:地面信号,其设于车站或区间固定地点的信号机或表示器,防护站内进路以及闭塞分区和道口;和(机车信号)。 9、转辙机的基本功能是(转换)、(锁闭)、和(表示)以及(报警)。 10、对于ZD6-A 转辙机,站在电动机侧看,动作杆向右伸,即为(正装),反之,为(反装)。正装拉入和反装伸出为定位时,自动开闭器(1、3)排接点接通,正装伸出和反装拉入为定位时,(2、4)排接点闭合。动作杆、表示杆的运动方向与自动开闭器动接点运动方向相反。 12、安全型继电器具有三种基本特性:(机械特性)、(电气特性)、(时间特性)。 二、选择 1、继电器的返还系数越大,则(A )。

A 、继电器越灵敏。 B、释放值小。 C、额定值大。 D、继电器越迟钝。 ABD )。 2、敌对进路同时行车会危及行车安全的任意两条进路,有以下哪种情况( A 、同一到发线上对向的列车进路与列车进路。 B、同一到发线上对向的列车进路与调车进路。 C、同一到发线上对向的调车进路与调车进路。 D 、同一咽喉区内对向重叠或顺向重叠的列车进路与调车进路。 3、外锁闭杆的作用可以归纳为(ABD)。 A 、传递转换力。 B、实现道岔的解锁、锁闭。 C、实现道岔的表示。 D、直接带动尖轨转换。 4、ZD6-A 转辙机在转换过程中自动开闭器接点通断正确的是(BD) A、第1、4排接点闭合 B、第1、3排接点闭合 C、第2、3排接点闭合 D、第2、4排接点闭合 8、下面关于S700K 型转辙机特点说法不正确的是(C) A、采用380V三相交流电机驱动 B、采用了外锁闭道岔的方式

6502电气集中控制电路-课程设计

课程名称:《车站信号自动控制》 设计题目:电气集中电路及控制逻辑分析院系:计算机与通信工程系 专业:铁道信号 年级:2009级 姓名:段誉 学号:20098669 指导教师:陈林秀 西南交通大学峨眉校区 2011年12月11日

课程设计任务书 专业铁道信号姓名段誉学号20098669 开题日期:2011年11月14日完成日期:2011年12月11日题目电气集中电路及控制逻辑分析 一、设计的目的 在车站联锁的发展过程中,就技术而论已经经历了机械集中联锁和电气集中联锁两代。现在正从电气集中联锁向以计算机为代表的电子联锁过渡,或者说,正进入计算机联锁时期。我国的电气集中联锁系统(以下简称6502系统)的联锁功能是比较完善的,电路结构层次是清晰的,电路的定型率是很高的。6502电气集中联锁是计算机联锁系统的依据,因此对电气集中联锁系统的正确理解有助于计算机联锁系统的应用。同时,电气集中系统中对室外设备的控制电路仍然是保留的,并且学会对电路的分析方法和技巧有助于对现场新设备电路的灵活变通。 二、设计的内容及要求 (1)道岔控制电路分析(ZD6) (2)信号点灯电路分析(进站、出站、调车信号机控制电路) (3)举例站场信号平面布置 (4)6502电气集中选择组控制逻辑分析(S4至北京方面发车变通) (5)6502电气集中执行组控制逻辑分析(S4至北京方面发车变通) 说明:(1)(2)要求以教材图为例,对电路控制进行全面分析 (3)自己画出举例站场下行咽喉信号平面布置图 (4)(5)要求写出完整的逻辑分析过程 三、指导教师评语 四、成绩 指导教师陈林秀 2011年11月12

铁路信号基础设备题库

铁路信号基础设备题库 一、填空题 1、直流无极继电器的电磁系统由线圈、衔铁、轭铁、铁芯四部分组成。 2、安全型信号继电器的接点电阻由接点金属材料本身电阻、接触电阻、 两部分组成。 3、交流二元继电器有轨道线圈、局部线圈两个线圈,当两个线圈中的电流相位相差90 度时继电器吸起。 4、继电器电路中防止混线的方法有以下四种位置法、极性法、 双断法、独立电源法。 5、铁路信号的基本颜色有红、绿、黄;辅助颜色有蓝、紫、月白。 6、铁路信号灯泡的额定电压是12 V,信号点灯变压器XB1-34中34的含义是 变压器的容量是34VA 。 7、电动转辙机每转换一次,锁闭齿轮和锁闭齿条块完成了解锁、转换和 锁闭三个过程。 8、轨道电路由送电端、受电端、钢轨三大部分组成,轨道电路的作用一是监督列车的占用;二是传递列车信息。 9、轨道电路中有绝缘是指有机械绝缘,无绝缘是指有电气绝缘。 10、道岔按其锁闭方式可分为内锁闭、外锁闭两种。ZD6采用的是间接锁闭方式,S700K采用的是直接锁闭方式。 11、ZD6转辙机的减速器采用两级减速,分别是小齿轮带动大齿轮、渐开线内啮合行星传动式减速器。 12、有极继电器根据线圈中电流极性不同具有__反位打落_和_定位吸起_两种稳定状态。 13、信号机一般应设在线路左侧,四显示自动闭塞进站信号机显示一个黄灯意义是准许列车按限速要求越过该信号机,经道岔直向位置进入站内准备停车;三显示自动闭塞区间通过信号机显示黄灯意义是要求列车注意运行,表示列车运行前方有一个闭塞分区空闲。 14. 继电器接点的接触方式有_点接触__、_线接触_、面接触三种。

15、进站信号机应距列车进站时遇到的第一个道岔尖轨尖端(顺向时为警冲标)大于50 m 的地点,但不得超过400 m。 16、根据能源供应及信息提供方式,应答器可分为有源应答器和无源应答器。 17、轨道电路中,两相邻死区段间的间隔,一般不小于18 m。 18、从两翼轨最窄处到辙叉心实际尖端之间,存在着一段轨线中断的空隙,叫做辙叉的有害空间。 19、一组道岔有一台转辙机牵引的称为单机牵引,有两台转辙机牵引的为双机牵引,由两台以上的称为多机牵引。 20、在电动转辙机解锁过程中,由自动开闭器接点断开原表示电路,接通准备反转的动作电路;锁闭后,由自动开闭器接点断开电动机动作电路,接通接头表示电路。 21、转换时间在以下的称为快速转辙机,主要用于驼峰调车场,以满足分路道岔快速转换的需要。 22、道岔的定位是指道岔经常所处的位置,反位是指排列近路时根据需要改变的位置。 23、转辙机按动作能源和传动方式分为:电动转辙机、电动液压转辙机 和电空转辙机。 24、按智能型电源屏稳压方式可分为不间断供电方式、分散稳压方式、集中于分散稳压相结合的方式三种类型。 25、信号设备对供电的基本要求可靠、稳定、安全。 26、25HZ相敏轨道电路既有对频率的选择性,又有对相位的选择性。 27、正常情况下,继电器电源、信号机点灯电源、轨道电路电源、道岔表示电源、稳定备用电源、不稳定备用电源为不间断工作制;电动转辙机电源为短时 热备 工作制;闪光电源为周期工作制。 二、选择题 C 1、按规定运行色灯的颜色是() A红色B黄色C绿色 A 2、视觉信号有() A信号机B口笛C响墩D角号

6502电气集中电路动作顺序包括选路

一、6502电气集中电路的动作程序分析 6502电气集中电路动作顺序包括选路、排路、检 查联锁条件、锁闭进路、开放信号、解锁进路等过程, 其中选路由1~6线实现,主要的继电器有JXJ、DCJ、FCJ; 7线是实现进路选排一致性的检查,主要继电器 是KJ; 8线的主要继电器是XJJ ,用来检查进路联锁 条件,即检查道岔位置是否正确、进路是否空闲、敌 对进路是否未建立; 9、10线的主要继电器是QJJ ( GJJ ) , QJJ ↑( GJJ ↑)为锁闭进路做准备,每一个区 段设一个QJJ ,每个道岔设有SJ。当QJJ↑时, 1LJ、 2LJ 落下, SJ 落下,实现进路锁闭; 11 线的主要继电 器是XJ ,控制信号的开放; 12、13线的主要继电器是 1LJ、2LJ,为进路的锁闭或解锁作准备;当1LJ、2LJ 落 下, SJ落下,进路锁闭;当1LJ、2LJ吸起, SJ吸起,进 近路解锁。 、1~6网络线故障判断处理方法 二1. 1~6网络线电路作用: 1、2网络线电路:双动道岔反位,即八字第一笔; 3、4网络线电路:双动道岔反位,即八字第二笔; 5、6网络线电路:单动道岔定、反位、双动道岔定位,还包括JXJ; 2. 1~6网络线电路动作规律: ●所排进路有经过双动道岔反位的,先1、2 线动作或3、4线动作,然后5、6线动作。 ●不论进路方向如何, 选路总是从左到右, 与

排列方向无关。 ●由进路左边的按钮继电器给1、3、5线送KZ, 由进路右边的按钮继电器给2、4、6线送KF。 ( ●在正常情况即在列车进路或列车兼调车 时)下,始端选出按钮灯亮稳光,终端选出灭灯,中间 信号点选出闪光。 3. 故障现象及判断: 故障1: 若进路有一个信号点选出,因为KF 是由6线从右至左送出,则说明6线正常, 5线有故障。 5线故障范围的确定可以根据进路中每个信号点的 按钮亮灯情况来判断是否为某个信号点故障;若还 要确定是否为进路中某个道岔是否选出的故障,这 时可以把道岔单操至另一位置,再办理相应进路来 确定是否为该道岔的选出故障。 故障2:若进路中没有一个信号点选出,若进路 中无双动反位,即排除1、2线和3、4线。这时可以 初步判断为6线故障,则可以采用进路分段办理的 方法缩小故障范围。 若进路中含双动反位,则先要排除1、2线或3、4 线故障,方法是将道岔单操至不同位置,观察是否能 正常动作。若正常动作,说明1、2线或3、4线正常, 则初步判断故障在6线。若不能正常动作,则该道 岔的1FCJ、2FCJ的选出有故障。 三、7网络线电路故障判断处理方法 KJ 设在进路的始端, KZ电源由进路终端提供, KF由始端局部电路提供。 故障现象:控制台上始端按钮灯亮稳光,进路上 没光带点亮,排列进路表示灯灭灯。如何区分是局 部电路还是7线故障。确定是否为网络线故障,可 以采用办理与该进路有完全重叠的其它进路。若正 常,则7线没问题,故障在局部电路。否则,就是7 线的问题,此时采用分段办理缩小范围。 四、8线故障判断及处理方法

铁道信号基础 信号灯习题

一、判断 1.因地形地物影响视线的地方,进站,通过,预告,遮断,防护信号机的显示 距离,在最坏条件下,不得少于200米() 二、填空 1.办理允许预推作业时,驼峰复示信号机显示()灯。 2.驼峰主体信号机在正常情况下,要求显示距离不得少于()M。 3.驼峰主体信号机有()种显示。 4.我国铁路信号机一般设置于线路侧。 5.号角、口笛、机车鸣笛、响墩发出的信号为听觉信号,用颜色、形状、位置、 显示数目及灯光状况表示的信号为信号。 6.按停车信号显示意义分类,可以分为信号和信号。 7.色灯信号机是以其灯光的、和状态来表示信号。 8.在自动闭塞区段,当进站及通过信号机红灯灭灯时,其前一架通过信号机应 自动显示。 9.信号机是表达固定信号显示所用的机具,用来防护,防 护,防护,具有严格的防护意义。 10.透镜式色灯信号机灯泡采用,灯座采用。 11.高柱信号机具有显示,观察位置优点。 12.机车信号显示方式有和,其显示制度分 为,,,当列车运行速度达以上时,机车信号必须成为。 13.进站信号机由5个灯位组成,由上至下的排列顺序是。 14.进路信号机按用途可以分为、、以及信号 机。 15.进站信号机安装在距离进站道岔尖轨尖端不少于米,但不超过 米处。 16.前后轨道区段都有道岔的咽喉区调车信号机称为调车信号 机,设于同一绝缘节两侧的称为调车信号机。 17.进站信号机设于距列车进站时遇到的(顺向为警冲标)

不少于米的地点、位于线路的侧。 18.调车信号机信号关闭的时机是 二、选择题 表示的含义是() 1、 S 3 A、上行咽喉到3股道的进站信号机 B、上行咽喉3股道的出站信号机 C、下行咽喉3股道的出站信号机 D、下行咽喉到3股道的进站信号机 2、信号机采用的主副灯丝双丝灯泡,其具体位置是() A、主灯丝在上、前方,副灯丝在下、后方 B、主灯丝在下、前方,副灯丝在上、后方 C、主灯丝在上、后方,副灯丝在下、前方 D、主灯丝在下、后方,副灯丝在上、前方 3、编号为2785的通过信号机指() A、下行278Km+560m处设置的信号机 B、上行278Km+560m处设置的信号机 C、上行2000Km+785m处设置的信号机 D、下行2700Km+85m处设置的信号机 4、复示信号机的背板采用() A、圆形 B、方形 C、菱形 D、椭圆形 5、进站信号机采用的机构是() A、高柱双机构,外带引导信号机构 B、高柱三机构 C、高柱双机构 D、高柱双机构,外带黄灯信号机构 6、进站信号机前方第一架通过信号机定位亮() A、红 B、绿 C、黄 D、绿黄 信号机是指位于() 7、D 2

铁路信号基础设备期末复习题集2

铁路信号基础设备期末复习题集 一、填空题 1、安全型继电器是直流24V系列的重弹力式(直流电磁)继电器,其典型结构为(无极继电器)。 2、双线区段的车站股道编号应从正线起,按列车的运行方向分别(向外)顺序编号。 3、在站场平面布置图上,站场股道编号,正线编为(罗马)数字,站线编为(阿拉伯)数字。 4、信号设备编号中的“1DG”表示(1号道岔区段轨道电路)。 5、实行极性交叉是轨道电路(防止钢轨绝缘破损)的防护措施之一。 6、安全型继电器接点接触式形式有(面接触)、(线接触)、(点接触)。 7、继电器电路的分析法有(动作程序法)、(时间图解法)、(接通径路法)。 8、进站信号机的安装距最外方道岔尖轨尖端(不少于50M )的地方。 9、当进站及通过信号机灭灯时,其前一架信号机应自动显示(红灯)。 10、列车的禁止信号显示(红)灯,调车的禁止信号显示(蓝)灯。 11、一般,道岔以(经常开通的位置)为定位状态,

12、固定信号按设置部位分为:(地面信号)和(机车信号)。 13、转辙机的基本功能是(转换)、(锁闭)、和(表示)以及(报 警)。 14、电动转辙机每转换一次,锁闭齿轮和锁闭齿条块完成了解锁、 转换和锁闭_三个过程。 15、出站、近路、预告、驼峰信号机在正常情况下显示距离是_ 不得少于400米。 16、电动转辙机移位接触器的作用是监督主销是否良好。12、 遮断信号机平时显示(不显示)灯,(不起信号)作用,机柱涂有(黑白相间的斜线),当发生危险时显示(红)灯。 17、ZD6-A型转辙机是由(电动机、减速器、摩擦联结器、自动 开闭器、主轴、动作杆、表示杆、移位接触器、外壳等)组成。 18、信号设备必须设置(安全)、(屏蔽)、(防雷)地线。 二、问答题和叙述题 1、有极继电器有什么特点? 答: 1)根据电流极性的不同有两种稳定的工作状态,定位和反位; 2)即使电流消失,继电器仍能保持状态; 3)要改变继电器的状态需通入相反极性的电流。

6502电气集中设备组成

电气集中的组成 电气集中的组成分为室内设备和室外设备两大部分。6502电气集中设备组成,如图1—1所示。 在室内设有控制台、区段人工解锁铵钮盘、继电器组合及组合架、电源屏、分线盘和轨道电路测试盘等设备。在室外设有色灯信号机、电动转辙机、轨道电路、电缆线路及电缆连接箱盒等设备。下面对室内设备组成作以下简单介绍。 一、室内设备概况 电气集中室内设备一般设置在信号楼内,设有控制台的信号楼是车站的控制中心。 在信号楼车站值班员室内设有控制台。控制台的盘面是按照每个车站站场的实际情况而布置的,盘面上的模拟站场线路,接发车进路方向,道岔和信号机位置均与室外站场实际位置相对应。6502电气集中控制台是用各种定型的标准单元块拼装而成的,称为单元拼装式控制台。在控制台盘面上设有各种用途的按钮和表示灯,以及电流表。在控制台中部设有供车站值班员使用的工作台,下部背面设有配线端子板、熔断器及报警电铃。控制台是车站值班员集中控制和监督全站的道岔、进路和信号机,指挥列车运行和调车作业的控制中心;也是信号维修人员分析判断控制系统故障范围的辅助设备。 在离开控制台一定距离的室内墙面上,装设有区段人工解锁按钮盘。它是控制台操作时的辅助设备,当轨道区段因故障不能正常解锁时,用它办理故障解锁;在更换继电器或停电后恢复时,用来使设备恢复正常状态;或在用取消进路办法不能关闭信号时,可用它关闭信号。 在信号楼继电器室内设有继电器组合及组合架。在电气集中车站需要大量继电器,把具有相同控制对象的继电器按照定型电路环节组合在一起,叫做继电器组合,简称组合。6502电气集中的定型组合是根据车站信号平面布置图上的道岔、信号机和道岔区段设计的,共有12种定型组合。6502电气集中采用通用的大站电报导集中组合架。组合架分11层,1~10层安装继电器组合,每层安装一个继电器组合。继电器是按组合放置在组合架上,每个组合包括的继电器

6502电气集中操作

6502电气集中操作 1.控制台简介 6502电气集中采用控制和表示合用的控制台。 按钮用于进行各种操作,其中涉及行车安全的按钮必须加铅封,必要时可装设计数器进行监督。 在控制台盘面上利用光带模拟站场线路,排列与取消进路时,控制台上有明显的表示,通过光带不同状态监督进路的开通、解锁以及轨道区段的占用、空闲和故障等,同时利用信号复示器和道岔表示灯监督现场信号机、道岔的状态。 (1)进路按钮及表示灯 ①列车进路按钮 二位自复式绿色按钮,设在进站及出站信号复示器旁的光带上,办理列车进路时作为始、终端按钮。按钮名称根据相应列车信号机命名,例如对应X设置XLA、对应S5设置S5LA。 ②调车进路按钮 二位自复式白色按钮,设在调车信号复示器旁边,办理调车进路时作为始、终端按钮。按钮名称根据相应调车信号机命名,如D1A、D3A。 在出站兼调车信号复示器旁的光带上设一个列车进路按钮,在光带下方设一个调车进路按钮,分别作为办理列车和调车进路用,如S4LA、S4DA。 ③变通按钮 在大站,咽喉道岔较多,从进路的始端至终端往往有几条经路,一般根据作业需要规定其中一条为基本进路,其余均为变通进路。在变通进路与基本进路不重叠的位置上如果无调车进路按钮,则在相应位置的光带上增设变通按钮,为二位自复式绿色按钮,用于办理变通进路。 ④通过按钮 对应有通过进路的进站信号复示器处设通过按钮,二位自复式绿色按钮,仅供办理正线通过进路使用,如STA、XTA。 (2)光带 在控制台盘面上利用光带模拟站场线路,通过光带不同状态监督进路的锁闭和解锁、轨道区段的占用、空闲和故障以及道岔的开通方向等。 ①站内部分 用于监督站内轨道电路的光带有三种状态:平时应处于灭灯状态;控制台显示红光带时,表示对应的轨道区段被占用或故障时;当办理好进路时,控制台上该进路有关轨道区段均显示白光带。 ②区间部分 为了监督与车站相邻的区间有关轨道电路,控制台设置接近、离去表示灯。 半自动闭塞区段仅监督进站信号机外方的接近区段轨道电路;自动闭塞区段进站方向设置一接近、二接近、三接近表示灯,出站方向设置一离去、二离去、三离去表示灯,双方向自动闭塞区段还应设置反方向接近、离去表示灯。 接近、离去表示灯只有两种状态,灭灯表示该区段空闲,显示红光带表示该区段被占用或故障。 (3)信号复示器 信号复示器用于监督室外信号机状态。除进站、接车进路信号复示器经常显示红灯外,其它信号复示器平时均处于熄灭状态,表示有关信号及关闭。 ①进路信号复示器平时显示红灯表示相应进站信号机关闭;进站信号开放时,例如绿灯、一个黄灯及两个黄灯,其复示器显示绿灯;开放引导信号时,复示器显示一个红灯和一个白灯。 ②出站兼调车信号复示器平时灭灯表示相应信号机关闭;开放列车信号时,例如黄灯、绿灯,其信号复示器显示绿灯;开放调车信号(即白灯)时,其信号复示器显示白灯。 ③调车信号复示器平时灭灯表示相应信号机关闭;调车信号机开放后,其复示器显示白灯。 当信号复示器闪光时,表示相应信号灯光熄灭: ①红灯闪光表示其红灯主、副灯丝双断,进站信号复示器红灯点亮同时白灯闪光表示开放引导信号时白灯灯泡断丝; ②出站兼调车复示器白灯闪光表示出站信号机红灯主、副灯丝双断; ③调车复示器白灯闪光表示调车信号机蓝灯主、副灯丝双断。 (4)与操纵道岔有关的按钮和表示灯

6502电气集中15条网络线的作用

6502电气集中15条网络线的作用 6502电气集中电路根据站场形状设有15条网络线,各网络线的用途如下: 1、1、2线为撇型双动道岔1FCJ(反操继电器)、2FCJ动作线,左侧为1FCJ右侧为2FCJ,1线带KZ电源、2线带KF电源。动作时KZ电源从左往右经1线至1FCJ3~4线圈至2线得到KF电源,1FCJ吸起并经1~2线圈及第1组前接点自闭;1FCJ吸起后1线KZ电源经1FCJ 第2组前接点继续向右传递至2FCJ3~4线圈至2线得到KF电源,2FCJ 吸起并经1~2线圈及第1组前接点自闭;1线KZ电源经2FCJ第2组前接点继续向右传递,即1条进路1~2线上并联的所有撇型道岔1FCJ、2FCJ为从左往右顺序动作。 2、3、4线为捺型双动道岔1FCJ、2FCJ动作线,左侧为1FCJ右侧为2FCJ,3线带KZ电源、4线带KF电源。动作时KZ电源从左往右经3线至1FCJ3~4线圈至4线得到KF电源,1FCJ吸起并经1~2线圈及第1组前接点自闭;1FCJ吸起后3线KZ电源经1FCJ第2组前接点继续向右传递至2FCJ3~4线圈至4线得到KF电源,2FCJ吸起并经1~2线圈及第1组前接点自闭;2FCJ吸起后3线KZ电源经2FCJ第2组前

接点继续向右传递,即1条进路3~4线上并联的所有捺型双动道岔1FCJ、2FCJ为从左往右顺序动作。 3、5、6线为双动道岔1DCJ(定操继电器)、2DCJ、单动道岔FCJ、DCJ动作线及进路上各信号点的JXJ(进路选择继电器)励磁线,左侧为1DCJ右侧为2DCJ,5线带KZ电源6线带KF电源。动作时KZ电源经5线从左往右传递至1DCJ3~4线圈至6线得到KF电源,1DCJ吸起并经1~2线圈及第1组前接点自闭;1DCJ吸起后5线KZ电源经1DCJ 第2组前接点继续向右传递至2DCJ3~4线圈至6线得到KF电源,2DCJ 吸起并经1~2线圈及第1组前接点自闭;2DCJ吸起后5线KZ电源经2DCJ第2组前接点继续向右传递至右侧信号点JXJ3~4线圈至6线得到KF电源,JXJ吸起并经1~2线圈及方向电源自闭,JXJ吸起后第2组前接点向信号点右侧5线继续送出KZ电源向右传递。单动道岔DCJ 或FCJ3~4线圈经5线至6线得到KZ及KF电源而吸起,吸起后DCJ 或FCJ经1~2线圈及第1组前接点自闭,5线KZ电源经DCJ或FCJ 第2组前接点继续向右传递至下一信号点的JXJ或道岔的DCJ、FCJ 。即1条进路5~6线上所有并联的双动道岔的1DCJ、2DCJ或单动道岔的DCJ、FCJ及信号点的JXJ为从左往右顺序动作。另6线串入Q(区段)组合的QJJ(区段检查继电器)的后接点及CJ(传递继电器)、 DGJ (道岔轨道继电器)的前接点,DGJ前接点证明进路空闲,QJJ后接点、CJ前接点证明进路未被锁闭。

6502电气集中1-6线的简单归纳及个别单元电路

6502电气集中联锁主要是以15条网络线来贯通电路,存在着一种相互制约的联锁关系。 15条网络线分别有,1,2线的八字第一笔FCJ电路,3,4线的八字第二笔FCJ电路,5,6线的JXJ电路,7线的KJ电路,8线的XJJ电路,9线的QJJ电路,10线的QJJ自闭电路,11线的XJ电路,12,13线的LJ电路(解锁电路),14,15线的光带表示灯电路。15条网络线是属于定型电路,除此之外,还有各个单元电路。在网络电路中又是通过各个单元电路来实现联锁。在6502电路中大致分为选择组电路和执行组电路。 一.选择组单元电路 1.AJ电路的组成与作用。 在AJ的励磁电路是直接按压A接通,KZ电源通过AJ的线圈3到4在到KF电源,实现励磁吸起。之后通过自身的前接点来勾通自闭电路,AJ的自闭电路是KZ出来经过LXJ的11—13,DXJ的21—23,QJ的61—63,FKJ的21—23,JXJ的61—63,(LAJ的71—72),到线圈1和2在到KF 。只要以上任一一个继电器吸起,那么AJ的自闭电路断开,AJ就回落下。AJ作用,1.适合用于1—6线,只有它吸起并保持自闭后方可把1—6线的KZ电源送出去。2.在进路A表示灯电路中提供SJZ电源。 2.方向继电器电路的组成与作用。 FJ电路是由各个AJ的吸起来实现励磁与自闭的。在6502电路中FJ提供10种方向电源。分别有(KF—共用—Q用于JXJ电路的自闭电路。KF—共用—H用于FKJ重复开放信号的励磁电路中和TAJ的励磁电路中。KZ—共用—H用于单置调车AJ电路中。KZ—列共—Q 用于并置和差置调车信号机AJ电路中。KZ—列共—DJJ—Q,KZ—列共—DFJ—Q,KF—LFJ—Q,KF—LJJ—Q,KF—DFJ—Q,KF—DJJ—Q)。 FJ电路一般是上下行咽喉各设置一套,分别有LJJ,LFJ,DJJ,DFJ,4个继电器电路。LJJ 是用于列车接车方向,LFJ是用于列车发车方向,DFJ是用于调车发车方向,DJJ是用于调车接车方向。平时4个继电器是处于落下状态,只有在选排进路时按下始端按钮后,所属该方向的FJ吸起,当某一个FJ吸起后其它的3个J落下。作用是区别运行方向和记录列车的性质(是列车进路还是调车进路)。在控制台上装有进路排列表示灯(PHD),它的作用是反映FJ是否工作正常,进路是否全部选出。 在PHD电路中并接了FJ的前接点,当某一个FJ吸起时,PHD亮灯,说明:AJ,FJ正常工作。 二. 选择组网络电路 1. 1,2线是道岔反位八字第一笔FCJ电路和3,4线是道岔反位八字第二笔FCJ电路 在网络电路中1.2线是道岔反位八字第一笔FCJ电路,FCJ电路中有两的FCJ,分为1FCJ 和2FCJ。先是1FCJ吸起在是2FCJ吸起。在电路中2FCJ的吸起是通过1FCJ的21—22接点。3,4线与1,2线的电路一样。该电路大体特点是KZ电源经由始端AJ的吸起接点到

铁路信号基础课程复习题答案完整版

铁路信号基础课程复习 题答案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

铁路信号基础课程作业题参考答案 一、填空题 1、信号继电器按动作原理分为(电磁继电器)和(感应继电器)。 2、信号继电器按电流性质分为(直流继电器)和(交流继电器)。 3、安全型继电器是直流24V系列的重弹力式(直流电磁)继电器,其典型结构为(无极继电器)。 4、双线区段的车站股道编号应从正线起,按列车的运行方向分别(向外)顺序编号。 5、在站场平面布置图上,站场股道编号,正线编为(罗马)数字,站线编为(阿拉伯)数字。 6、信号设备编号中的“1DG”表示(1号道岔区段轨道电路)。 7、实行极性交叉是轨道电路(防止钢轨绝缘破损)的防护措施之一。 8、安全型继电器接点接触式形式有(面接触)、(线接触)、(点接触)。 9、继电器电路的分析法有(动作程序法)、(时间图解法)、(接通径路法)。 10、JRJC-70/240二元二位继电器具有(相位)和(频率)选择性,它吸起的条件是(局部电压超前轨道电压90度)。 11、进站信号机的安装距最外方道岔尖轨尖端(不少于50M )的地方。 12、当进站及通过信号机灭灯时,其前一架信号机应自动显示(红灯)。 13、列车的禁止信号显示(红)灯,调车的禁止信号显示(蓝)灯。 14、自动闭塞的通过信号机在上、下行处243KM和560M处,它的上行通过信号机 的编号是( 2436 ),下行通过信号机的编号是( 2435 )。 15、遮断信号机平时显示(不显示)灯,(不起信号)作用,机柱涂有 (黑白相间的斜线),当发生危险时显示(红)灯。 16、进站复示信号机采用(灯列式)结构,它(复示)进站信号的显示。 ()时表示站内正线停车,()表示站内侧线停车。 17、XDZ—B型多功能信号点灯装置电路中,端子1、2输入的是(交)流 ( 220 )V电压,接信号灯泡主丝的端子是( 3 ),电压是(直)流( 12 )V;信号灯泡付丝的端子是( 4 ),电压是(直)流 ( 12 )V ;它们的公共端子是( 5 )。 18、在25HZ相敏轨道电路中防护盒是由电感和(电容)串联而成,对交流50HZ 呈(串联)谐振,相当于( 15Ω)的电阻,以抑制干扰电流;对25HZ的信号电流相当于( 16μf电容),对25HZ信号电流的无功分量进行补偿,起着(减小轨道电路传输衰耗和相移)的作用。 19、ZD6-A型转辙机是由(电动机、减速器、摩擦联结器、自动开闭器、主轴、动 作杆、表示杆、移位接触器、外壳等)组成。 20、信号设备必须设置(安全)、(屏蔽)、(防雷)地线。 21、标准分路灵敏度是衡量轨道电路(分路效应优劣的)标准。我国规定一般的 轨道电路分路灵敏度为(0。06Ω)。 22、对于轨道电路,在分路状态最不利的条件下用(0。06Ω)的标准分路线,在 任何地点分路时轨道电路的接收设备必须(停止工作)。

铁路信号基础课程复习题答案

铁路信号基础课程作业题参考答案 一、填空题 1、信号继电器按动作原理分为(电磁继电器)和(感应继电器)。 2、信号继电器按电流性质分为(直流继电器)和(交流继电器)。 3、安全型继电器是直流24V系列的重弹力式(直流电磁)继电器,其典型结构为(无极继电器)。 4、双线区段的车站股道编号应从正线起,按列车的运行方向分别(向外)顺序编号。 5、在站场平面布置图上,站场股道编号,正线编为(罗马)数字,站线编为(阿拉伯)数字。 6、信号设备编号中的“1DG”表示(1号道岔区段轨道电路)。 7、实行极性交叉是轨道电路(防止钢轨绝缘破损)的防护措施之一。 8、安全型继电器接点接触式形式有(面接触)、(线接触)、(点接触)。 9、继电器电路的分析法有(动作程序法)、(时间图解法)、(接通径路法)。 10、JRJC-70/240二元二位继电器具有(相位)和(频率)选择性,它吸起的条件是(局部电压超前轨道电压90度)。 11、进站信号机的安装距最外方道岔尖轨尖端(不少于50M )的地方。 12、当进站及通过信号机灭灯时,其前一架信号机应自动显示(红灯)。 13、列车的禁止信号显示(红)灯,调车的禁止信号显示(蓝)灯。 14、自动闭塞的通过信号机在上、下行处243KM和560M处,它的上行通过信号机的编号 是(2436 ),下行通过信号机的编号是(2435 )。 15、遮断信号机平时显示(不显示)灯,(不起信号)作用,机柱涂有(黑白相间 的斜线),当发生危险时显示(红)灯。 16、进站复示信号机采用(灯列式)结构,它(复示)进站信号机的显示。() 时表示站内正线停车,()表示站内侧线停车。 17、XDZ—B型多功能信号点灯装置电路中,端子1、2输入的是(交)流(220 )V 电压,接信号灯泡主丝的端子是( 3 ),电压是(直)流(12 )V;信号灯泡付丝的端子是( 4 ),电压是(直)流(12 )V ;它们的公共端子是( 5 )。 18、在25HZ相敏轨道电路中防护盒是由电感和(电容)串联而成,对交流50HZ呈(串 联)谐振,相当于(15Ω)的电阻,以抑制干扰电流;对25HZ的信号电流相当于(16μf电容),对25HZ信号电流的无功分量进行补偿,起着(减小轨道电路传输衰耗和相移)的作用。 19、ZD6-A型转辙机是由(电动机、减速器、摩擦联结器、自动开闭器、主轴、动作杆、表 示杆、移位接触器、外壳等)组成。 20、信号设备必须设置(安全)、(屏蔽)、(防雷)地线。 21、标准分路灵敏度是衡量轨道电路(分路效应优劣的)标准。我国规定一般的轨道电路 分路灵敏度为(0。06Ω)。 22、对于轨道电路,在分路状态最不利的条件下用(0。06Ω)的标准分路线,在任何地点

相关文档
相关文档 最新文档