光电缆施工布线方案

1.施工准备

1.1施工现场准备

(1)施工调查

首先在磁悬浮公司与上海地铁公司的组织下,进行方案的论证;并在论证阶段进行施工调查、施工准备和施工测量。待具备施工条件后,设备安装和各站管线施工全面展开。

1)掌握隆德路控制中心通信机房到调度大厅光缆敷设路径,计算光缆敷设长度;

2)检查沟槽、管、洞、电缆桥架、电缆托架及设备等是否完好。

3)测量磁悬浮控制中心大屏安装位置是否满足要求。

4)检查设备、器材供应、货源、规格数量、光洁度及颜色等是否符合技术要求且与施工图纸吻合,并检查设备是否完好、备品备件是否齐全,施工器具、仪器仪表、劳力安排是否满足连续施工和阶段施工的要求。

5)掌握隆德路控制中心---罗山路---华夏西路---龙阳路区间干线光缆上架位置。

(2)拆除既有磁悬浮控制中心装饰墙

1)首先在施工前做好既有设备的防护,采用彩条布进行防护;

2)检查沟槽、管、洞、电缆桥架、电缆托架及设备等是否完好。

3)测量磁悬浮控制中心大屏安装位置是否满足要求。

1.2施工技术准备

(1)做好施工测量,确定光缆长度,计算主干光缆跳纤数量,设计好大屏的安装方式。

(2)施工技术交底

施工前组织全体施工人员,由技术人员进行技术交底并下发工序作业指导书指导施工,技术交底的主要内容有:

1)熟悉新设备:

各种新设备的安装要求及施工注意事项。避免人为原因造成设备的损伤和性

能下降的现象发生。

2)介绍装配图:

各类设备配件的安装范围,相互间配合时应达到的技术要求。

3)安装标准:

施工要求的技术标准,包括成端工艺、测试标准等。

4)工具的使用:

注意各种紧固件的机械受力、电气机具正确操作等。

5)安装过程中的资料形成及编制要求。

过程中技术交底:根据每次联络、协调会议纪要及工程进展情况,针对性地进行施工技术交底,使作业层始终掌握系统的状态更新,掌握下道工序的操作要领。

2.光、电缆敷设与车站跳纤施工方案

2.1 车站通信光缆、电缆敷设

2.1.1 操作流程

2.2.2 操作步骤

管槽内穿线和放线在建筑物的抹灰及地面装修工程结束后进行。

(1)清扫管路

用压缩空气,吹入已敷设的管槽路中,除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,可在钢丝上绑上小钢丝毛刷,来回拉几次,将管槽内杂物和水分擦净。对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少线缆与管壁磨擦,可以向管内吹入少量滑石粉,以便穿线。

(2)穿引钢丝

管槽内穿线前大多数情况下按需要用钢丝做好了引线,用φ1.2~φ2.0mm 的钢丝,头部弯成封闭的圆圈状。在个别穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝滞留在管路中途,可用手转动钢丝,使引线头部在管内转动,钢丝即可前进,否则要在另一端再穿入一根引线钢丝,估计超过

原有钢丝端部时,用手转动钢丝,待原有钢丝有动感时,即表明两根绞在一起,再向外拉钢丝,将原有钢丝带出。

(3)放线

放线前根据施工图,对线缆的规格、型号进行核对,发现质量不好的线缆及时退换。放线时为使线缆不扭结,不出背扣,最好使用放线架。布放于水平线槽内的线缆,每隔3~5m进行绑扎固定,布放于垂直线槽内的线缆每隔2m进行绑扎固定,以降低线缆自身的挤压及自身的重量的影响。

线缆穿过线管时使用预先穿过线管的细钢丝绳缓慢牵引,转弯时先牵引过转弯处的拉线盒,线缆进管时做到保持平直,以避免在拉线时受到损伤。

不同型号、不同电压电缆分类布置,交流电力线缆与通信线缆分管分槽敷设。

(4)引线与线缆结扎

线缆截面积较小时,将线缆端头插入引线钢丝端部圈内折回。

如线缆数量较多或线缆截面积较大时,为了防止线缆端头在管内被卡住,要把线缆端部剥出线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,然后再拉入管内。

用一条拉线(通常是一条绳)或一条软钢丝绳将线缆牵引穿过墙壁管路、天花板和地板管道。所用的方法取决于要完成作业的类型、线缆的质量、布线路由的难度(例如:在具有硬转弯的管道布线要比在直管道中布线难),还与管道中要穿过的线缆的数目有关,在已有线缆的拥挤的管道中穿线要比空管道难。

不管在哪种场合都遵循一条规则:使拉线与线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带紧紧地缠绕在连接点外面,以保证平滑和牢固。

1)牵引电话线、网线、室内光缆、同轴电缆

此类线缆一般都较轻,通常不要求做更多的准备,只要将它们用电工带子与拉绳捆扎在一起就行了。

如果牵引多条线缆穿过一条路由,可用下列方法:

①将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐;

②用电工带或胶布紧绕在线缆束外面,在末端外绕50~100mm长距离就行了;如下图:

③将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。

如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉绳重新制作更牢固的连接,为此,可以采取下列一些措施:

①除去一些绝缘层以暴露出50~100mm的裸线;

①将裸线分成两条,将两条导线互相缠绕起来形成环;

②将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和不滑。

2)牵引单条“25对”缆或其他粗大电缆

对于此类电缆线,可采用下列方法:

①将缆向后弯曲以便建立一个环,直径约150~300mm,并使缆末端与缆本身绞紧;

②用电工带紧紧地缠在绞好的缆上,以加固此环;

③把拉绳拉接到缆环上;

④用电工带紧紧地将连接点包扎起来。

(5)穿线

线缆穿入钢管槽前,线缆与引线钢丝接好,穿入管内的线缆不应有接头,绝缘层不能损坏,线缆也不得扭曲。穿线时,一人或多人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把线缆送入管内,前后人员动作协调,并注意不使线缆与管口处磨擦损坏绝缘层,当管路较长或管路弯头较多时,在弯头和管路中间接线盒处增加人员,采取接力方式穿线。

敷设线缆一般有2种方式:向下垂放电缆;向上牵引电缆。相比较而言,向下垂放比向上牵引容易。

1)向下垂放线缆

向下垂放线缆的一般步骤如下:

①首先把线缆卷轴放到最顶层;

②在离房子的开口处(孔洞处)3~4m处安装线缆卷轴,并从卷轴顶部馈线;

③在线缆卷轴处安排所需的布线施工人员(数目视卷轴尺寸及线缆质量而定),每层上要有一个工人以便引寻下垂的线缆;

④开始旋转卷轴,将线缆从卷轴上拉出;

⑤将拉出的线缆引导进竖井中的孔洞,在此之前先在孔洞中安放一个塑料的套状保护物,以防止孔洞不光滑的边缘擦破线缆的外皮;

⑥慢慢地从卷轴上放缆并进入孔洞向下垂放,请不要快速地放缆;

⑦继续放线,直到下一层布线工人员能将线缆引到下一个孔洞;

⑧按前面的步骤,继续慢慢地放线,并将线缆引入各层的孔洞。

2)向上牵引线缆

向上牵引线缆与向下垂放线缆方式类同,只是在各层楼面增加人手牵引,线路过长时采用蛙跳式接力穿放电缆。

(6)剪断线缆

线缆穿好后,按弱电各系统的不同要求预留1~5m,以便以后接线。在剪断电缆后电缆端头要用密封胶布包裹,防止潮气进入电缆。

(7)跳纤敷设方法

①以熟悉现场光纤上架施工图。根据本系统组网方式,结合现场调查情况,制定施工方案及技术措施,熟悉设备技术资料,核对各业务点的接入业务种类、数量和功能及实现方案。

②根据需要,在隆德路控制中心通信机房---罗山路---华夏西路---龙阳路通信机房用4根FC/PC---FC/PC光缆跳纤连接。

③站内跳接芯数

根据上海地铁通号维保公司分配的芯数进行跳接,暂定为隆德路控制中心通信机房---罗山路---华夏西路---龙阳路通信机左线主干光缆20/21/22/23芯为磁悬浮用光纤通道,具体芯数请磁悬浮公司与上海地铁维保通号确定。

(8)测试

穿放线完成后按图纸要求及时进行线路编号并用500V兆欧表进行导线缆的绝缘电阻,用500V兆欧表测量时,不小于30兆欧。当安装说明书中有特殊要求时、符合其规定。

对线缆的直流指标进行测试,以确认线缆穿放后是否有损伤并核对其长度,主要测试内容有对号、芯线电阻、导线间绝缘电阻及导线对地绝缘电阻。对室内光缆测试光纤衰耗,查看波形曲线。

测试完毕后,每个线缆头均用绝缘胶带包扎好,在线缆两端及适当位置贴上标签,标签上注明线缆的规格、型号、去向等。

光缆熔接与跳纤施工完成后,检测光纤损耗,用光时域反射仪(简称OTDR)测试单盘光缆光纤的衰减,能否满足设备要求。用OTDR测量每个光中继段在隆德路控制中心通信机房---→磁悬浮信息机房和磁悬浮信息机房---→隆德路控制中心通信机房方向的全程损耗、光纤长度,观察其损耗台阶和反射峰,并存盘保存,打印其反射曲线。

3.5.3 技术要求

(1)线缆的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定。

(2)线缆在管内无接头,线缆整齐,护口、护套线齐全,不脱落。

(3)线缆连接时,不伤芯线、连接牢固、包扎严密、绝缘良好。

(4)光缆的弯曲半径不得小于其外径的15倍。所有线缆敷设时不得扭绞、打折。

3.5.4 注意事项

(1)扫管穿线时要匀速,两端穿线时协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛以免伤手。

(2)使用梯子作业时,梯子顶端要绑牢固。使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60厘米处要设拉绳,不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。

(3)电缆布放时要保持顶棚和墙面整洁,搬运物件或修补墙面时不要碰坏明敷的电缆。

大屏施工方案

1.1.1安装进场

根据合同进度要求,由甲方提出具体进场时间,乙方根据具体的时间要求在进场前由安装工程师再次查看现场。根据现场的实际情况向项目组提出安装需要的人数、设备、环境要求。提出具体的进场方案报业主批准。

1.1.2安装现场交接

根据甲方的要求参加由甲方组织的甲方、乙方参加的现场安装交接并办理安装交接手续。

1.1.3现场安装

?系统安装调试

系统安装工程标准

(1)物理拼缝

物理拼缝要求均匀、平整;十字拼缝处应无明显错位,用手触摸应无凹凸感

(2)倾斜度、水平控制

表示整个系统的安装状况,分前后、左右和上下三种情况,分别用铅锤、拉线和水管来测量。

如果外框框架已经完成且尺寸不太规矩,则需与用户确认大屏幕系统倾斜、水平以谁为准。

底座与地面需固定。

?色彩一致性调整

(1)颜色调整标准

各单元基色红、绿、蓝色度及亮度一致性好

1.1.4现场(子)系统测试调试方案

对大屏幕显示系统设备及相关系统设备进行连接、通信,安装调试系统集成软件,实现系统的各种功能。

单机测试:在系统连接完毕前后,对系统的每台相关设备进行一一测试,保证每台设备的正常,测试内容主要有:单机通电测试、单机性能测试、连接系

统测试等。

1.1.5竣工测试方案

在大屏幕系统联调完毕后,在甲方的督导下,对系统整体功能、性能进行测试,双方签字确认系统是否达到合同、标书要求,对尚未完善之处或者双方见解分歧之处,文字记录并签字作为系统下一步,试运行阶段调整完善的依据。测试内容主要有:外观目测、硬件设备完整性、集成软件显示功能测试、系统显示功能测试。

监控室装修解决方案

监控方案 1.1 工程概述 机房装修系统,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,不仅包括一般机房装修所需要的铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶,还包括为放置机架、设备、服务器、显示部分等设备的预留空间。 机房工程是一个集合多个系统的系统集成工程,它主要包括:供配电管理系统、独立地线系统、专用精密空调系统、UPS不间断电源系统、综合布线系统、专用气体消防系统、安保监控系统、特殊室内装饰系统等的综合集成工程。 本系统根据“帝景园小区”的安防系统来设计监控机房的装修及机房配套设施建设,现详述如下 1.2 安防监控机房位置及划分 根据“帝景园小区”的建筑结构及智能化系统设计要求,同时考虑机房管理及技术方面的要求,我们对机房作如下布置: 根据“帝景园小区”的具体情况,设置一个安防监控机房: 监控机房位置:“帝景园小区”的监控中心机房设在地下车库消控中心内; 监控机房用途:“帝景园小区”机房作为安防智能化系统的监控中心; 由于机房内有多个系统,必须考虑机房内的设备布置,做到合理、美观整洁,既要保证系统设备的可靠运行,又可以节约空间,方便管理。 监控机房的划分 根据监控中心的要求和实际状况,将监控中心分成四个区域:设备区、显示屏区、系统操作区,工作区。 1、设备区:安放系统中的主机设备及电源等设备,所有主机设备均放在设备柜上,后面留有维修通道,主机房的进出口线及与显示区设备和控制台上设备的连线均从设备柜上引出。故在设备区要考虑进出线的管路,其位置一般在显示墙屏的后面。 2、显示区:安放在系统中的图像显示终端,由于系统中由多台监视器叠加成大屏幕监视墙,故需要大屏幕监视器架来安置这些监视器。

(完整版)监控施工方案

一、工程概况 朵力·迎宾三标段建设工程位于重庆市大渡口区中梁山组团F10-03地块。本工程为朵力·迎宾三标段住宅楼项目,包括3栋高层建筑(11号、12号、13号住宅楼)及商业裙房和地下车库,其中3栋住宅为33/-2层、商业裙房为吊2层,地下车库为-2层,总建筑面积为73993㎡。该工程设计等级为一级,合理使用年限为50年,为钢筋砼剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,为一类高层建筑,耐火等级不低于一级。 本工程项目业主为重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司,监理单位为重庆三环建设监理咨询有限公司,设计单位为重庆筑博设计股份有限公司,施工单位为重庆钢铁集团建设工程有限公司。 此建筑工地环境复杂,人员复杂的区域,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,为犯罪分子提供了可乘之机。考虑到人员及设备的安全,一套有效的现场及远程视频监控系统对于管理者来说是非常有必要的。 二、工程的施工技术、施工方法、工艺流程 2.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 2.2主要施工方法 2.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位

置,现工地需安装两枪一球,两只监控枪分别设置在钢筋房和大门入口处,监控球设置在12#楼塔吊。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m,室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部,其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。 摄像机避免逆光安装。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。

监控系统改造工程施工方案

金隅·大成国际中心1、2#楼 监控系统改造方案 一、现状及概况 金隅·大成国际中心1、2#楼建筑面积达147780平方米,是大型综合楼宇,涵盖写字楼、商业、餐饮业、大型停车场等多种业态,整个楼宇又是开放型设计,给安保工作带来许多困难,除了加大人防更要加强技防力度。现有监控图像173路,监控数量与建筑面积不成正比,无法满足当前监控技防安全要求,末端监控设备明显配置不足,重点技防区域如:1、2、3#楼首层外围、制高点、主要出入口、车场所有进、出口,财务室、中控室、主配电室等重要机房均没有安装监控设备。 由于监控中心施工不规范、设计不合理,也给后期运行、维护保养带来许多困难。如监控系统布线、安装不规范,机柜设计、安装不合理,设备选型配置低、产品质量差、寿命短。竣工交付使用两年后监控系统中显示器黑屏、图像质量差等一系列问题凸显,给后期使用、维护监控系统带来了极大的困难。 现就上述1#、2#楼监控系统存在缺陷及问题作如下进一步详述: (一)末端监控设备明显配置数量少、选型配置低达不到监控技防安全要求 1、大厦首层设计为开放性空间,目前,1、2楼首层南、北主通道、西广场以及3#楼北通道无监控摄像机。上述区域共需加装11

架360度高速云台。 2、1、2、3#号楼楼顶平台主要制高点无监控摄像机,一号楼楼顶车场配置监控摄像机覆盖明显不够,上述区域共需加装8架360度室外高速云台及8台彩色红外枪式摄像机。 3、重要机房、中控室、财务室等区域无监控摄像机,上述区域共需加装8台彩色半球摄像机。 4、所有车场进、出口无监控摄像机,所有进、出口共需加装8台高速彩色红外枪式摄像机。 5、地下二层车场主要通道结合处配置的摄像机配置低,无法满足监控车辆作用。上述区域共需加装4架360度高速云台。 6、1#楼地下一层苏宁、丽家宝贝扶梯前共享空间各加装1架360度彩色云台,3部观光梯、1部货梯加装飞碟摄像机。 以上共计加装:53架摄像机。更换5架远红外枪式彩色摄像机(二)监控中心设备、设施现状及问题 1、1、2#楼及3#楼保安监控系统设备严重老化,全部30台黑白显示器约80%经常出现无法辨清图像及自动关机现象。其显示器为旧式14、17英寸,目前属淘汰产品,市场采购已非常困难。需更换新型14和19英寸监视器。 2、1、2号楼中控室防静电地板选用的质量差,3#楼中控室防静电地板材质达不到机房地板的基本要求。现1、2、3#中控室防静电地板变形,部分地板破损严重。需更换新型质量较好的防静电地板。

监控量测施工方案

隧道监控量测专项施工方案 1 编制依据 根据隧道的围岩条件、支护类型和参数、施工方法以及所确定的量测目的进行编制。执行规如下: (1)《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007) (2)《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008) (3)《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设【2010】241号)(4)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010)(5)《新建铁路至线施工图安县隧道设计图》(成兰施隧-01) (6)《新建铁路至线施工图柿子园隧道设计图》(成兰施隧-02)(7)《新建铁路至线参考图隧道施工工法及辅助措施》(成兰隧参(11)19) 2 工程概况 安县隧道位于安县-高川区间,为双线隧道,单洞合修。进口里程 D2K73+335,出口里程D2K76+350,全长3015m。隧道洞身位于半径为3504.525的右偏曲线上,进出口均位于直线上,线路纵坡为17.8‰的单面上坡,轨顶面高程为674.101~727.768。隧道进口接路基工程,出口紧邻睢水河双线大桥,隧道最大埋深320m。 柿子园隧道位于安县-高川区间,为双线隧道,高川车站伸入隧道出口端;进口D2K76+696~D3K87+350段10654m为单洞合修隧道,其

余段为双洞分修隧道。除进出口均位于直线上外,隧道洞身有2处左偏曲线和2处右偏曲线,线路纵坡为17.8‰及6‰的单面上坡。进口里程D2K76+696,左线出口里程D2K90+765,右线出口里程YD2K90+758,单双线分修起点里程D3K87+300=YD3K87+345.59,隧道左线全长14069m,分修段右线全长3412.41m。轨面高程为733.927~980.048m。本标段施工里程D2K76+696~D3K85+560,共8864m,单洞合修。 3 量测目的 (1)为了掌握隧道施工中围岩和支护的力学动态信息及稳定程度并及时反馈,以指导施工作业,保证施工安全。 (2)经量测数据的分析处理与必要的计算判断后,进行预测和反馈,及时修改支护系统设计,以保证施工安全和隧道稳定。 4 作业准备 4.1 业技术准备 编制监控量测作业指导书后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读施工图纸,熟悉监控量测规和技术标准。制定监控量测实施细则。对量测人员进行技术交底,进行上岗前技术培训,熟悉量测方法和技术。 4.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。 配置监控量测所需要的仪器、设备,满足监控量测人员工作需要。

监控施工技术方案

监控施工技术方案(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

监控施工技术方案 1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排 施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用 主要施工方法 系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为米,室外米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。 摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆,云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆(RVVP)或3类双绞线。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内,室外。

摄像机避免逆光安装。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于,侧面与墙或其他设备的净距不小于。 监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部,再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎,在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。 系统的调试 1)调试准备工作 检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。 用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性,并做好测试记录。 2)单体调试 检查摄像机开通、关断动作,云台操作和防护罩动作的正确性,检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如:摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。 开启主机系统,运行系统软件,打印系统运行时各种信息,确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。 3)系统调试

监控室搬迁工程施工组织设计方案

监控室搬迁施工方案 一、工程概况 原监控室所处的楼房需要拆掉,新建的监控室已经完成竣工,需要把瓦斯监控设备、网络传输设备挪进新监控室。监控室共有瓦斯监控主机2台、传输接口1台、备用电源1台、瓦斯传输分站1台、分站电源1台,网络交换机1台、程控交换机1台。 二、施工要求 瓦斯监控系统由于和上级安监部门联网,在施工中要求尽量减少施工时间,在拆除设备和安装设备的过程中做到细心、准确、保证设备安装后正常稳定的运行。 三、施工参见人员及职责 1、参见人员 蔡曙光 京举 孟建国 王志龙 丁学良 杂工队5人 2、职责 蔡曙光负责全面部署和指挥。 京举负责全面协调 丁学良负责网络设备拆卸和安装 孟建国王志龙负责瓦斯监控设备的拆卸和安装 杂工队5人负责搬运设备架线 四、施工步骤 施工前的准备 1、瓦斯监控分站和分站电源拆掉安装在井口配电点,分站信号传输线拉进监控室,监控系统正常运行。 2、搬到新监控室后由于网络交换机仍然安装在监控室,施工前需查明网络交换机到每一个办公室的网线是否安装到位,能否正常使用,并在去每个办公室的网线上做好标记。 3、网络交换机共有16个网络插口,现使用10个,在挪进新监控室后需从交换机拉3根网线到原监控室楼,每一层楼一根,每一根安设一个网络路由器,保证楼房人员正常使用网络。现在矿上没有网线和路由器,因此需购买网线200米,路由器3个。 4、监控室的操作台过于简陋,需重新购买操作台,新操作台要美观大方,方便使用并保证有能够放下瓦斯监控2台电脑、人员定位2台电脑的足够位置(计划操作台长度3米,宽度1米、高800mm,分体结构)。 5、所有参加施工的人员在施工前必须到监控室了解每一台设备用途、连接方法和连接线路。

办公室监控系统设计方案

办公室监控系统设计方 案 The manuscript was revised on the evening of 2021

办公室监控系统设计方案 第一章概述 近年来,随着电子技术的不断发展,信息技术的浪潮正在冲击和改变着人们传统的思维方式、工作方式及当今社会的各个领域.随着人们对现代化安全防范系统需求的不断增长,建设一套安全、高效、配置合理的安全防范及电视监控系统已经成为办公室监控现代化管理中不可缺少的组成部分。本着高水准、高质量,提高产品的性能价格比,在设计上充分体现建设者的意图,根据各种不同场所的需要,从办公室的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可靠性.并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性,结合贵单位要求,设计了本方案. 建设宗旨 结合建筑交易中心监控的实际需要,我们提出以下几条设计原则:综合考虑各子系统,保证系统安全可靠,性能价格比最优,综合优化配置. 基本思路 采用计算机多媒体技术、视音频技术、现代通信技术、自动控制技术等,形成多功能、综合性的智能化监控系统. 首先在设计上要保证安全防范系统的先进性,但在具体实施时又要本着经济、实用、合理、可靠的原则来配置系统的硬件和软件,同时系统所配置的硬件和软件必须是模块化的、开放式的结构,具有一定的扩展冗余,以便今后扩展.为贵单位提供24小时的全程监控;保证图像清晰,信号传输准确可靠;所录图像防止改动;保证图像实时,优质;保证整个系统稳定,控制可靠,昼夜持续工作;在保证以上几项前提下,精心选型,科学配置,降低造价. 第二章系统功能 闭路电视监控系统简介 闭路电视监控系统简称CCTV系统,是时代发展的产物.当今CCTV系统采用了4C技术,即控制技术、显示技术、通讯技术和计算机技术.这些高新技术的应用,使电视监控系统技术上了一个新台阶.它使管理者坐在控制室中就能控制前端的设备,观察和监听各个会议室的活动情况,为管理者提供了临场视觉效果,为监控范围内各种设备的运行和人员活动提供了较为直观的监视手段.因此,CCTV监控系统已成为企业现代化管理中不可缺少的组成部分. 电视监控系统的优越性 效率高:系统可以长时间连续运转,更充分的利用现代网络技术,实现信息共享,提高管理水平和工作效率,节省了大量的人力物力. 可靠性高:信息采集和处理,以及数据的传输,设备的控制,全部由系统实现,减少了过去人为造成的过失. 便于记录:系统可以把摄像机获得的图像信号用专用存储设备进行长时间连续记录,以供日后查对. 集成化管理:系统可以通过软件或硬件方式与智能化管理的其它部分集成在一起,实现遥测遥控等智能化的功能. 电视监控系统的功能特点 本系统采用数字多媒体技术、计算机图像处理技术和高速网络技术,全面实现视音频监控功能.具体功能如下:

监控室搬迁施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

监控室搬迁施工方案 一、工程概况 原监控室所处的楼房需要拆掉,新建的监控室已经完成竣工,需要把瓦斯监控设备、网络传输设备挪进新监控室内。监控室共有瓦斯监控主机2台、传输接口1台、备用电源1台、瓦斯传输分站1台、分站电源1台,网络交换机1台、程控交换机1台。 二、施工要求 瓦斯监控系统由于和上级安监部门联网,在施工中要求尽量减少施工时间,在拆除设备和安装设备的过程中做到细心、准确、保证设备安装后正常稳定的运行。 三、施工参见人员及职责 1、参见人员 蔡曙光 陈京举 孟建国 王志龙 丁学良 杂工队5人 2、职责 蔡曙光负责全面部署和指挥。 陈京举负责全面协调 丁学良负责网络设备拆卸和安装 孟建国王志龙负责瓦斯监控设备的拆卸和安装 杂工队5人负责搬运设备架线 四、施工步骤 施工前的准备 1、瓦斯监控分站和分站电源拆掉安装在井口配电点内,分站信号传输线拉进监控室,监控系统正常运行。 2、搬到新监控室后由于网络交换机仍然安装在监控室内,施工前需查明网络交换机到每一个办公室内的网线是否安装到位,能否正常使用,并在去每个办公室的网线上做好标记。 3、网络交换机共有16个网络插口,现使用10个,在挪进新监控室后需从交换机拉3根网线到原监控室楼,每一层楼一根,每一根安设一个网络路由器,保证楼房内人员正常使用网络。现在矿上没有网线和路由器,因此需购买网线200米,路由器3个。 4、监控室内的操作台过于简陋,需重新购买操作台,新操作台要美观大方,方便使用并保证有能够放下瓦斯监控2台电脑、人员定位2台电脑的足够位

(完整版)监控系统施工方案

监控系统施工方案 系统总体要求 视频监控系统是综合安防系统中最基础、也是最重要的组成部分,视频监控的意义在于对整个项目的重要部位、周边的事态进行不间断远程观察记录,替代人工巡逻,提高对突发事件的反应速度,通过智能图像分析还可以自动联动报警,以主动提醒管理人员进行处置;视频监控使事件回溯变得容易,对入侵、盗窃等异常情况能够随时进行监视取证;视频监控也是应急指挥的必备基础,通过实时、直观、真实的现场画面,指挥人员可以全面掌握事态发展,更有效的发出指令;同时视频监控也是威慑力较强的设施,可以有效吓阻违法事件的发生。 根据国家公安部门有关规定,运用技术手段结合人防手段,通过科学的管理,建立一套视频监控系统,对项目整体实现全方位、立体的控制和综合管理,及时发现、应对并制止异常情况的发生,同时记录事件,有效提高安保管理水平和效率。 系统设计说明 根据安全防范管理的需要,对主要公共活动场所、停车场、通道等重要部位和场所进行动态监视。系统预留将图像信息传送到公安、轨道交通等部门的接口。 1、系统组成包括前端设备、传输线路、中心控制、显示和存储 等部分。 2、组网方式:视频安防监控系统采用全数字IPC 及管理平台,前端采用IPC(网络型摄像机),具有管理灵活、存储方便、系统互 通性好等优势。 3、前端设计:前端设备包括1080p 网络枪机、1080p 网络球机、1080p 网络半球、模拟电梯半球等,若室外或地下层部分监控点位至

弱电间距离超过90米,则相应前端摄像机需采用光纤收发器连至接入交换机。电梯半球通过编码器转换成数字信号并经楼层字符叠加器进入交换机,电梯轿厢监控要求UPS 供电,增加电梯随行电缆;其余摄像机采用POE 供电方式,每台摄像机由交换机通过CAT6 供电。 4、中间传输:视频监控系统接入设备网。每个摄像机的视频信号可先通过六类非屏蔽网线传输到接入交换机,再通过光纤引至消控机房。 5、控制部分:系统控制中心设在安防消防控制机房内。控制中心内主要有中心管理服务器、存储服务器、视频智能分析服务器、磁盘阵列、安防管理客户端及显示装置。 一般要求 施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。 电缆敷设 必须按图纸进行敷设,施工质量应符合相关要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 电源电缆与信号电缆应分开敷设。 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。有强电磁场干扰环境应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做

茶店隧道监控量测专项施工方案

京能十堰热电联产项目2×350MW供热机组工程铁路专用线工程施工(B标段) 茶店隧道监控量测专项施工方案 编制单位:中铁七局集团有限公司 编制: 复核: 审批: 日期:

目录 目录 (2) 二、编制原则 (3) 三、适用范围 (3) 四、工程概况 (3) 五、监控量测技术要求 (3) 六、监控量测计划与内容 (4) 七、监控量测作业 (6) 八、监控量测控制基准及位移管理等级 (9) 九、监控量测资料的整理与反馈 (10) 十、过程安全性评价及应对措施 (11)

一、编制依据 1、京能十堰热电2×350MW供热机组工程铁路专用线工程施工B标段招标文件、施工图、工程量清单等。 2、国家、交通部、铁路总公司有关安全生产的法律、规程、规则、条例。 3、《铁路工程测量规范》(TB 10101-2009)。 4、《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008)。 5、《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)。 二、编制原则 1、确保施工安全和隧道结构稳定。 2、确保地面结构物和地下管线的正常使用及地面交通畅通。 3、调整开挖及支护参数,修改施工设计。 4、优化设计与施工,为后序工程提供技术依据。 三、适用范围 本施工方案适用于京能十堰热电2×350MW供热机组工程铁路专用线工程施工B标段茶店隧道正洞及斜井施工时监控量测。 四、工程概况 茶店隧道位于十堰市张湾区茶店村,单线隧道,隧道内线路纵坡为10.2‰和4.9‰的单面上坡,隧道局部位于半径R=800m的右偏曲线上。隧道进口里程DK4+547,出口里程DK7+915,全长3368m。隧道设无轨运输斜井1座(斜井与茶店隧道相交于DK6+750处,交角约47°,长度327.97m)辅助施工。 五、监控量测技术要求 全隧施工期间应开展监控量测,将监控量测作为关键工序列入现场组织,并对支护体系的稳定性进行判别,监控量测必测项目包括全隧洞内外观察、洞内拱顶下沉、断面净空变化及DK4+547-DK4+640、DK4+740-DK5+000、DK7+670-DK7+915浅埋段地表沉降观测。 地表沉降观测点应在隧道开挖前布设,并应与洞内观测点布置在同一断面里程,地表沉降观测点纵向共布置58个断面(按10米间距计算),观测断面纵向间距及断面横向布点间距应满足《铁路隧道监控量测技术规程》要求。 洞内拱顶下沉和净空变化测点应布置在同一断面上,监控量测断面间距按Ⅳ级

监控中心装修施工方案0419参考

双鸭山市“数字煤炭”建设项目县区监控大厅装修设计方案 煤炭科学研究总院 2012年4月

目录 1、前言 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 监控中心监控中心建设目标 (4) 1.3 监控中心及机房平面布局图及尺寸 (5) 2、大屏幕电视墙工程 (6) 2.1 设计依据 (6) 2.2 设计施工图 (6) 2.3 安装要求 (7) 3、土建装修工程 (12) 3.1 设计依据 (12) 3.2 设计要求 (13) 3.3 防静电地板工程 (13) 3.4 吊顶工程 (14) 3.5 墙体装修工程 (15) 4、空调工程 (15) 4.1 空调技术指标 (15) 4.2 空调工程 (16) 5、新风(换风)工程 (17) 5.1 设计依据 (17) 5.2 技术要求 (17)

5.3 新风(换风)工程 (17) 6、电气工程 (18) 6.1 设计依据 (18) 6.2 供电电源 (18) 6.3 配电工程 (18) 6.4 照明工程 (19) 6.5 施工工序 (20) 6.6 施工要求 (20) 7、防雷接地工程 (21) 7.1 设计依据 (21) 7.2系统设计 (22)

1、前言 监控中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是监控中心的装修建设。监控中心装修工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。监控中心装修工程设计与施工的优劣直接关系到监控中心内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 监控中心既要保障监控中心设备安全可靠的正常运行,延长监控系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化监控中心,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的监控中心。 1.1 工程概况 宝清县监控中心的监控中心、机房的适应性装修建设。其中,机房面积不小于30平米。 大屏幕电视墙建设 场地装修,主要包括: ●监控中心装修(吊顶、墙体、地面) ●机房装修(吊顶、墙体、地面) ●会商室装修(吊顶、墙体、地面) 配电系统建设,主要包括: ●配电系统设计 ●机房照明 防雷接地系统建设 1.2 监控中心监控中心建设目标 煤科总院有着多年的监控中心建设经验,根据对双鸭山市煤炭监控中心及机房装修建设需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 监控中心、机房的装修建设将以国家A类标准进行建设

监控系统施工方案

施工方案和组织 第一节施工管理模式 为确保本工程总体目标的实现,本工程实行项目经理负责制,严格按照我公司ISO9001质量体系文件:《质量手册》、《程序文件》以及《工程施工管理办法》,对本工程质量、工期、安全、文明施工、科学管理和综合效益全面负责。 第二节项目管理组织结构 一、针对本工程特点,该项目的施工由公司副总分管,项目经理部设一级项目经理1人,项目技术负责人1人,施工员1人,配备预算员、安全员、质检员、材料员、档案员等优秀管理人员。 二、项目管理组织结构框图如下:

第三节项目部施工管理制度 我公司将严格按照《建设工程项目管理规范》的要求建立现场项目经理部,健全各种项目管理制度。主要有: 一、项目管理人员岗位职责制 项目部成立前即先制定出根据本工程特点的岗位配置规划,明确各个岗位的工作职责,由项目经理根据公司人员情况,择优选定最合适、最优秀的人员上岗,以保证项目部工作顺利和高效的开展。根据岗位职责在施工过程中不定期对各岗位人员的工作进行考评,以工作绩效调整工资分配,对不能胜任所任岗位工作的人员坚决予以撤换,使项目部时刻保持高效、精干,各方面的工作有条不紊的进行,人、材、物等资源得到最优化的配置。 项目经理部所设各个岗位的职责分工见下表: 二、技术管理制度 认真执行我公司业已形成的一系列工程技术管理制度,如图纸会审制度;技术和安全交底制度;施工方案

审制度;技术和安全交底制度;施工方案审批执行制度;技术审核制度;试验检验制度;技术资料管理制度等。 三、质量管理制度 以2000版GB/T19000族质量标准的要求为基础,坚持"质量第一,预防为主"的方针和"计划、执行、检查、处理"循环工作方法,对工程的质量管理实行全方位、全员参与的质量管理体系。 四、安全管理制度 围绕安全管理开展安全教育、安全交底、安全检查、安全评比激励等制度。专业工种严格执行持证上岗制度,对发现的安全问题坚决予以制止、纠正和处罚。 五、项目财务资金管理制度 以符合各项财务管理制度为前提,根据工程的进展合理使用好资金,作到既保证工程各个环节所需,又防止资金的浪费和违规使用,提高资金使用效率。 六、材料设备管理制度 包括工程材料和施工材料、设备采购计划管理;被选产品、厂家评审、供货合同管理;材料、设备进场检验、试验和标识;材料、设备的搬运、贮存、保管要求;材料、设备资料管理;以及材料、设备在采购、使用中出现问题的解决等。 七、施工信息和协调管理制度 建立工程信息管理责任制,保证工程各种信息的传递和反馈及时、通畅;资料记录齐全;项目经理牵头组成工程协调小组,负责处理协调对内、对外各种关系,包括与各相关单位之间的关系,与附近住户的关系等。 第四节项目部工作的高效开展 一、明确项目管理部每个人员的责、权、利,使全体管理人员各负其责,紧张有序地开展工作,提高管理工作效率;

监控中心装修方案说明

修订记录表

第1章基础及配套工程 1.1机房配套装修 1.1.1设计概述 高清视频监控系统项目对所有派出所监控中心及机房、分局监控中心及机房、市局监控中心及机房进行升级改造,以满足现阶段应用需求,其中派出所接入视频路数≤44路按15平方米、派出所接入视频路数>44路按30平方米、分局按200平方米、市局按300平方米的面积进行计算。 升级改造主要工程容如下: ●装修系统工程 ●供配电工程 ●防雷接地系统工程 ●空调系统工程 ●门禁系统工程 ●综合布线系统工程 ●消防系统 1.1.2装修工程 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度及其控制精度)和工作条件(防静电性、防火性等)。 对于本机房工程的建筑装修部分的宗旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正实现“现代、高雅、美观、适用”。充分体现亚组委的整体形象。 在室装潢部分的设计遵循的原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室装潢

特点;在充分考虑计算机系统、通讯、空调等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;机房室装潢基本格调要简明、淡雅、柔和;选用装潢材料方面,要以自然材质为主,并充分考虑环保因素。 目前,机房装饰风格主要有三大类: 1)上走线式:这种方式一般机房所有线缆(强、弱电)通过设备上方进入。通常采用明装铝合金走线架方式。优点是线缆维修及扩容比较方便。此种方式在通讯机房应用较多。 2)下走线式:这种方式一般机房所有线缆(强、弱电)通过设备下方进入。通常采用暗装(地板下)金属线槽线管走线方式。优点是机房总体效果整洁、美观。IDC机房多用此种方式。 3)上下走线结合:这种方式采用通讯线路上走线,供电线路下走线的方式。真正做到强、弱电分开,较为合理,但成本较高。 4)采用上走线方式时,一般地面不采用活动抗静电地板,而采用PVC抗静电地板胶或刷抗静电地板漆。精密空调的送风方式为上送风。 采用下送风方式时,一般地面采用活动抗静电地板。空调采用下送风方式。 1.1. 2.1地面处理 为了铺设电源线及信号线方便,地面采用全钢抗静电的活动地板,其系统电阻应在1×105欧姆至1×108欧姆之间。目前活动地板有铝合金、钢、铝-木、钢-木,尺寸为500×500mm和600×600mm,厚度有20mm、35mm和40mm。活动地板还专门配有带走线口的异形地板。放置活动地板的地面要平整、光滑,水泥地面或水磨石地面均可。机房切忌铺地毯,一是容易积灰,二是容易产生静电。1.1.2.2天花设计 设计采用国产优质金属微孔天花,白色哑光,贴吸音纸。 顶棚有大量的管线以及照明灯具等其它设备。为了美化机房环境,同时也为了吸音及节约空调能耗,一般在原顶棚下加一层吊顶。吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。国多采用铝合金及轻钢作龙骨,安装吸音铝合金板。 为使铝合金微孔板吊顶在完成后达到平整、不变形的效果,在施工中应杜绝使用镀锌铁丝作为受力吊杆。规做法:是在铝合金微孔天花主龙骨通过F6或F8

机房装修方案

第一章机房装修 1.1工程设计说明 1.1.1、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 根据需求分析,我们认为机房装修总面积应约为200M2。 1.1.3、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1.2机房精装修设计 1.2.1隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位可以根据实际测量决定。 1.2.2地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们建议机房选用全钢防静活动地板,

施工现场监控布置方案教学内容

建筑工程施工现场视频监控布置实施方案 (草稿) 前言 为加强企业信息化建设,推动公司精细化管理进程,规范建筑工程施工现场视频监控系统的设计、安装、验收和养护,加强对建筑工程施工现场的监管,规范施工现场的作业行为,全面提高公司建筑施工企业安全生产文明施工管理水平,保障施工现场作业人员的人身安全,工地的建筑材料、财产设备安全,完善公司对现场建筑施工质量、施工进度的监管,结合我公司施工现场视频监控的实际情况。以《建筑工程施工现场视频监控技术规范》(JGJ/T 292-2012)为指导,以公司《建筑施工现场标准化实施手册》为参照,以安全生产的相关法律、法规、规程和标准为依据,以文字说明及附件图片说明的形式,编写了《建筑工程施工现场视频监控布置实施方案》,对建筑工程施工现场视频监控管理工作提出实施要求。 在实际实施过程中如有欠妥及错误之处,请及时提出,以便修订完善。

一总则 建筑工程施工现场由于存在施工地点分散,人员流动频繁,场地建筑物林立,空间大,进出场通道较多,无法纯粹的靠人员巡防和盯守来管理工地,各级管理人员经常移动办公等特点,因此要求可以在任意时间和地点随时打开任意前端的实时图像,以便及时掌控施工现场的施工进度、安全管理和施工工艺等现场情况。 对施工过程中的重要施工流程、操作工艺、各类安全保卫工作以及安全文明施工都要求监控系统必须具备本地录像、检索回放功能。宜利用视频服务器和IP网络架构进行视频信号传输的监控系统实现此功能。 为监督各施工操作流程是否符合各项技术规范,加强施工企业对建筑工程施工现场的监管,规范现场作业行为,促进文明施工,提高安全和管理水平,需要根据监控对象和监控目的的不同,选择合适的前端捕影设备。 为实现在公司远程监控中心实时监控项目施工现场并对视 频信号进行相应的处理和存储功能,需要选择施工现场到监控中心的网络传输方式。 一套有效的现场及远程视频监控系统可以让管理者了解到

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

监控室改造工程方案设计

天津创业环保股份有限公司监控室改造工程设计方案 天津博丰圣达科技有限公司 2015年8月18日

目录 1. 系统概述 (3) 1.1 设计原则 (3) 1.2 设计标准及依据 (4) 1.3 需求分析 (4) 2. 系统总体设计 (4) 2.1 系统组成 (5) 2.2 系统功能 (5) 3. 系统详细设计 (5) 3.1 监控系统设计 (5) 3.2 监控点选择的原则 (6) 3.3 主要设备特点 (6) 3.4 新增网络设备主要特点 (13) 4. 新增点位示意图 (23) 5. 系统示意图 (24)

1.系统概述 天津创业环保股份有限公司是中国首家以污水处理为主业的A、H股上市公司,也是国内环保领域的先行者和领先企业。目前负责运营的天津市中心城区纪庄子、咸阳路、东郊、北仓四座污水处理厂,使我市城区污水集中处理率超过了80%,为天津市节能减排事业的发展做出了重要贡献。 对于这样一个现代化多功能智能化大厦,对安全防范及消防安全具有要求较高。因此我公司结合大厦的特点,为与监控系统更好的结合,使大厦及周边区域处在严密监控之中,大厦安全管理人员通过安防监控系统的技术手段,能够实时掌握大厦内外及附近区域的人流、物流的动态变化及安全状态,能随时记录、调用有关信息,进行有针对性的安全管理,确保整个大厦的人员和财产安全。 1.1设计原则 系统设计以“先进、成熟、开放、标准化、可扩展性、安全性”为基本原则: 1) 先进性 本系统采用先进的技术,包括先进的传输技术、图像压缩编码技术、存贮技术、控制技术,3-5年内不落后。设备选型与技术发展相吻合,保障系统的技术寿命及后期升级的可延续性。 2) 可靠性 系统在充分发挥其安全防范作用的同时,考虑到系统的稳定性,操作的简单、方便、容易。系统各部分之间配合良好,并且提供优质的售后服务保障。 3) 开放性 采用开放的通信协议和技术标准,保障系统在互联或以后的扩展过程中能够稳定有效的运行。不同产品之间有相对标准接口,可实现监控、报警联动。 5) 实用和经济性 系统力求经济实用、操作简单、维护方便,使技防、人防、物防三者有机结

监控系统施工方案(最详细)

监控系统施工 一、管内穿线 (1)一般规定 1)所选线材的类型应满足设计、规范、以及系统功能要求。 2)穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。 3)管内穿线宜在建筑物的抹灰、装修及地面工程结束后进行,在穿入导线之前,应将管子中的积水及杂物清除干净。 4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一孔槽内。 5)管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%。 6)弱电系统的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线以区分工能,区分正负极。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色应一致,线端应有各自独立的标号。 7)导线穿入钢管前,在导线入出口处,应装护线套保护导线;在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿导线后,应将管口作密封处理。 8)线管进入箱体,宜采用下进线或设置防水弯以防箱体进水。 (2)清扫管路 1)穿线前,应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已敷好的管中,以便除去残留的灰土和水分。如无压缩空气,则可在钢线上绑以擦布成拖把布状,来回拉数次,将管内杂物和水分擦净。管路清扫后,随即向管内吹入滑石粉,以便穿线。 2)将管子端部安上塑料管帽或护线套,再进行穿线。管帽与护线套作用相同,可以防止穿线过程或运行时,各种原因引起的振动造成电线被管口擦伤。过路箱管口的护圈应在穿引线钢丝时或做引线接头时套入,护圈规格要与管径相配,套在管口要敲紧。 (3)穿线 施工顺序:电线管内穿线一般在钢管敷设结束后进行,顺序大致如下: 1)穿引线钢丝;

2)放线; 3)做拉线头子(牵引电缆网套); 4)穿线(一人放线,一人拉线); 5)剪断导线。 管口护圈,由于穿线情况不同,必须在相应步骤中套入。其中,穿线应从分路的终端向接线箱的方向进行,也即先分路后总线。 在垂直管路中,为减少管内导线的下垂力,保证导线不因自重而折断,应在下列情况下装设接线盒:电话电缆管路大于15mm;控制电缆和其它截面(铜芯)在2.5mm2以下的绝缘线,当管路长度超过20m时。导线应在接线盒内固定一次,以减缓导线的自重拉力。 对于必须从现场受控设备直接接入主控设备的长距离放线,应注意保护线路的绝缘,并在相应管路转弯和设备终端处适当的预留长度。 线路中间接头应用专用压线帽或涮锡处理,以确保接触的可靠性,并确保与管路绝缘。 线槽内穿线的要求基本与管内穿线标准一致。特别注意线槽接头间的毛刺在穿线之前进行处理,以免在穿线过程中损坏线路绝缘。 当系统安装完毕后,进入调试阶段,必须按分系统对各自的监控设备逐个进行调试和系统联调。具体步骤: 1、校线 2、硬件调试 3、现场调试 4、系统联调 校线 所有分系统在安装完毕后,首先对所有接线进行严格校正,保证其正确性。 校线 对每个系统的设备(控制柜、箱)到现场设备进行点对点的检查。这些工作包括: