文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工艺管线设计的基本知识

工艺管线设计的基本知识

工艺管线设计的基本知识
工艺管线设计的基本知识

工艺管线设计相关知识(欢迎指正)

1.

工艺装置之间及设备之间的防火间距的定义:指工艺装置最外侧的设备外缘或建筑物、构筑物的最外轴线间的距离;设备之间的防火间距是指设备外缘之间的距离.

2.

混凝土管架,横梁顶宜埋放一根Φ20圆钢或钢板,以减少管道与横梁的摩檫力。

3.

塔与管廊之间不布置泵时,塔外壁与管架立柱中心线之间的距离不宜小于3m。

4.

两塔之间的净距不宜小于2.5m。

5.

塔的基础面高出地面不应小于200m。

6.

换热设备布置:浮头和管箱两侧应有不小于0.6m的空地,浮头前方宜有宽度不小于1.2m的空地;换热器之间换热器与其他设备之间的净距不宜小于0.7m。

7.

围堰设计:(1)在操作或检修过程中有可能被油品腐蚀介质或有毒物料污染的区域应设围堰,处理腐蚀介质的设备区铺设腐蚀性地面(一般采用花岗岩防腐,泵基础露出地面部分应采用花岗岩贴面);(2)围堰应比堰区地面高出150~200mm;围堰内应有排水设施;围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于3‰。8.

液化石油气罐的布置应符合下列规定:1)地上罐应集中单排布置,罐与罐之间的净距不应小于相邻最大罐的直径;2)地上罐组四周应设置高度为1m的防火堤,防火堤内堤脚至罐壁净距不应小于2m;3)埋地罐之间距离不应小于2m,罐与罐之间应采用防滲混凝土强隔开。如需设罐池,其池内壁与罐壁之间的净距不应小于1m;4)油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围,应回填干净的沙子或细土,其厚度不应小于0.3m;5)油罐的进油管,应向下伸至罐内距罐底0.2m处。

9.

管托设置:有隔热层的管道,在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道,如无要求,可不设管托。当隔热层厚度≤80mm时,选用100mm的管托;隔热层厚度>80mm时,选用高150mm的管托;隔热层厚度>130mm 时,选用高200mm的管托;保冷管道应选用保冷管托。

10.管道上两相邻对接焊口的中心间距:(1)DN<150mm的管道,不应小于外径,且不得小于50mm;(2)DN≥150mm的管道,不应小于150mm。

11.管沟内管道布置的一般要求:

(1)

管沟基本尺寸要求;

1)不通行管沟:净高一般采用0.5~0.8m,宽度一般为1.2m,不宜超过1.5m,当超过1.5m时采用双槽管沟。

2)通行管沟:净高按实际需要确定,但不应小于通行高度要求的净高1.9m,管沟内通道宽度一般采用0.6~0.8m。

(2)

管沟中管道布置:

1)管道中管道排列应便于安装维修;

2)不通行管沟中管道宜单层横排布置,便于安装及维修;

3)通行管沟宜采用靠墙竖排布置,管子少采用单排,管子多采用双排,通道在中间;

4)保温层距沟壁净距不应小于100mm,距每层悬壁横梁净距80mm,距沟底净距120mm。

(3)

管沟中管道穿出沟盖板与地上管道相接,需加垂直向套管或捣制竖井至地面上0.5m,盖板处需密封,顶部需加防雨帽;

(4)

合理设置阀门,便于操作和检修;

12.埋地敷设管道的埋设深度:埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。管顶距地面不宜小于0.5m;在室内或室外有混凝土地面的区域,管顶距地面不宜小于0.3m。通过机械车辆的通道不宜小于0.7m或采用套管保护。

13.塔上人孔的布置:操作方便且宜设在同一方位上;设置人孔的部位必须注意塔的内部构件,一般应设置在塔板上方的鼓泡区,不得设在塔的降液管或受液槽区域内;塔体上的人孔(或手孔),一般3~8层塔板布置一个;人孔中心距平台面的高度一般为600mm~1000mm,最适宜高度为750mm;一座塔上的人孔宜布置在同一垂直线上,使其整齐美观。

14.卧式容器支座的固定侧:从该容器所需连接的管道中找出对柔性计算最重要(难度或要求最高的)一根管道,例如补偿量大,管径大的管道,作为决定支座形式的依据。固定测支座位置应有利于该管道的柔性计算。

15.卧式容器的管口方位:(1)在设备壳体上的液体入口和出口间距应尽量远。液体入口管应尽量远离容器液位计口;(2)液位计口应布置在操作人便于观察和方便维修的位置。有时为了减少设备上的接管口,可将就地液位计、液位控制器、液位报警等测量装置安装在联箱上。液位计管口的方位,应与液位调节阀组布置在同一侧;(3)安全阀接管口应设在容器顶部。

16.加热炉区的工作蒸汽用途;其蒸汽分配管及灭火蒸汽管道设计特点:加热炉需要的工作蒸汽,主要是供给喷嘴雾化,炉体灭火吹灰器吹灰消防吹扫和管道伴热。其管道设计特点如下;

(1)

蒸汽分配管:一般水平布置在地面上,其管中心标高距地面月500mm,两端设有支架,用管卡卡住,蒸汽分配管底部应设疏水阀;蒸汽分配管距加热炉炉体不宜小于7.5m,以便安全操作。

(2)

灭火蒸汽管道:由装置的主蒸汽管上引出的一根专用管道,其总阀应为常开;至炉膛及回弯头箱内的灭火蒸汽管均应从蒸汽分配管上引出;灭火蒸汽管道上的阀门下游管上,紧靠阀门处宜设泄放孔。泄放孔的方位应布置在阀门手轮反方向180°的位置上。

17.泵的保护线及作用:

(1)

暖泵线:在输送介质温度大于200°的高温油品时,有备用泵的情况下应设置DN20~25暖泵线;

(2)

小流量线:当泵的工作流量低于泵的额定流量30%时,应设置泵在最低流量下正常运转的小流量线;(3)

平衡线:对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起气蚀应加平衡线;

(4)

旁通线:用于泵的试运转或非正常操作状态下出口主阀关闭时,仍能使泵处于运转。一般在阀前后压差非常高的场合设置带有限流孔板的旁通阀;

(5)

防凝线:输送常温下凝固的高倾点或高凝凝固点的液体时,其备用泵和管道应设防凝线,以免备用泵和管道堵塞;

(6)

安全阀线:对于电动往复泵齿轮泵和螺杆泵等容积泵,在出口侧设安全阀线,当出口压力超过定压值时,

安全阀起跳,流体返回泵入口管。

18.液化烃:指在15℃时蒸气压大于0.1Mpa的C3、C4的烃类混合物,但是通常也包括通过加压或降温,使在标准状态下呈气态的碳氢化合物变成液态的烃类,例如乙烯、丙烯等。

19.止回阀:升降式止回阀应安装在水平管道上,立式升降式止回阀应安装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。旋启式止回阀应优先安装在水平管,也可以安装在介质自下而上流动的垂直管道上;底阀应安装在离心泵吸入管的立管端;为降低泵出口切断阀的安装高度,可选用碟形止回阀;泵出口与所连接管道直径不一致时,可选用异径止回阀。

20.调节阀组的切断阀应选用闸阀,旁路阀应选用截止阀,但旁路阀公称直径大于150mm时,可选用闸阀两个切断阀与调节阀不宜布置成直线。

21.安全阀进出口管道上设有切断阀时,应选用单闸板闸阀,并铅封开,阀杆应水平安装,以免阀杆和阀板连接的销钉腐蚀或松动时,阀板下滑。当安全阀设有旁路阀时,该阀应铅封关。

22.大小头:管廊上水平管道连接,如无特殊要求,应选用底平偏心大小头,垂直管上宜选用同心大小头;对于水平吸入的离心泵,当入口管变径时,应在靠近泵入口处设置偏心大小头,当管道从下向上进泵时,应采用顶平,当管道从上向下进泵时,宜采用底平安装。

23.压力管道设计常用管件标准及区别

24.压力管道设计常用管法兰标准有下列四类:

(1)

国家标准

1)《钢制管法兰》GB/T9112~9124国家标准是参照《钢法兰》ISO/DIS7005-Ⅰ编制而成。其公称直径范围、法兰结构及密封面形式等与ISO标准基本相同。标准的构成形式为一种法兰型式、一种密封面型式和一种连接型式构成一个标准。标准中有两个公称压力系列:

0.25,0.6,1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,10.0,16.0Mpa;

2.0,5.0,11.0,15.0,26.0,42.0Mpa。

公称直径范围因公称压力不同而异:

PN=0.25Mpa,DNmax=3000mm;

PN=42.0Mpa,DNmax=3000mm。

法兰结构型式:有整体、螺纹、对焊、带颈平焊、带颈承插焊、板式、对焊环松套板式、对焊环松套带颈、平焊环松套板式、板式翻边松套、法兰盖等。

2)《大直径碳钢管法兰》GB/T13402-92

基本上是等效采用《大直径碳钢管法兰》API605。公称压力PN为2.0、5.0、6.3、15Mpa。

公称直径范围为DN650~1500mm。

法兰结构有对焊式和整体式两种,密封面为凸面。

(2)

中国石油化工集团公司标准《石油化工钢制管法兰》SH/T3406-96

SH/T3406-1996是根据石油化工生产的特点,参照美国国家标准《钢制管法兰及法兰管件》ASME B16.5及美国石油协会标准《大直径碳钢法兰》API605编制而成。标准属于美洲体系。

公称压力范围PN=1.0、2.0、5.0、6.8、10.0、15.0、25.0、42.0Mpa。

公称直径范围为DN15~1500mm。

DN≤600mm的法兰型式有对焊平焊承插焊松套螺纹等五种。

DN≥650mm的法兰仅有对焊法兰。

密封面型式,DN≤600mm时有凸台面、榫槽面、环槽面、凹凸面和全平面等五种。DN≥650mm仅有凸台面。(3)

化工部标准《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592~20635-97。

1)

其中HG20592~20605属于欧洲体系

公称压力范围PN=0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、25.0Mpa等10个压力等级。

公称直径范围为DN10~2000mm。

法兰型式有板式平焊、带颈平焊、带颈对焊、整体、承插焊、螺纹、对焊环松套、平焊环松套、法兰盖、衬里法兰等10种。

密封面型式有凸台面、榫槽面、环连接面、凹凸面和全平面等五种。

2)

其中HG20615~20626属于美洲体系

对于DN≤600mm的法兰等效采用了ASME B16.5,对DN≥650mm的法兰等效采用了ASME B16.47中的B系列(API605)。

公称压力范围为2.0,5.0,11.0,15.0,26.0,42.0Mpa。公称直径范围为DN15~1500mm。

法兰型式有带颈平焊、带颈对焊、整体、承插焊、螺纹、松套等6种。

密封面型式有凸台面、榫槽面、环连接面、凹凸面和全平面等5种。

(4)

机械行业标准《管路法兰及垫片》JB/T74~90-94

此标准属于欧洲标准体系,公称压力范围为0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.3、10.0、16.0、20.0等10个压力等级。公称直径范围为DN15~1500mm。

法兰结构型式:有整体、板式平焊、对焊、对焊环板式松套、平焊环板式松套、板式翻边松套、法兰盖等7种法兰。

密封面型式有凸台面、榫槽面、环连接面、凹凸面等4种。

25.设计中常用的法兰代号

(1)

法兰连接代号:对焊连接-WN;承插焊连接-SW;螺纹连接-PT;松套连接-LJ;平焊连接-SO。

(2)

法兰密封面代号:全平面-FF;凸台面-RF;环连接面-RJ/RTJ;凹凸面-MF;榫槽面-TG。

26.金属直管的壁厚计算

对于内压直管,根据《石油化工管道设计器材选用通则》SH3059-2001确定其壁厚:

(1)

当SO<DO/6时,管子的壁厚按下式计算:

SO=

式中SO-管子的计算厚度,mm;

P-设计压力,Mpa;

DO-管子外径,mm;

[σ]t-设计温度下管子材料的许用应力,Mpa;

φ-焊缝系数,无缝钢管取1;

Y-温度对计算管子壁厚公式的修正系数,按下表取值。

温度对计算管子壁厚公式的修正系数

管子的选用壁厚应按下式计算:

S=SO+C

式中 S-包括附加雨量在内的管子壁壁厚,mm;

C-管子的壁厚的附加裕量(包括腐蚀裕量、壁厚负偏差和螺纹深度等),mm;

(2)

当SO≥DO/6或P/σ]t>0.385的管子,其计算壁厚,应根据断裂理论、疲劳、热应力及材料特性等因素综合考虑确定。

(3)

焊接钢管的焊缝系数

(4)

无缝钢管壁厚负偏差,按《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T17395 S2级取为-12.5%。27.沸腾钢及镇静钢:

(1)

脱氧不完全的钢称为沸腾钢。由于脱氧不完全,钢液中含氧量高,浇注及凝固时会产生大量的CO气泡,造成剧烈的沸腾现象,沸腾钢也因此得名;沸腾钢冷凝后没有集中缩孔,因而成材率高、成本低表面质量及深冲性能好,但因含氧量高、成本偏析大、内部杂质多、抗腐蚀性和机械性能差,且容易发生时效硬化和钢板的分层,故不宜作重要用途。

(2)镇静钢是脱氧完全的钢。浇注时钢液平衡,没有沸腾现象,此类钢冷凝后易产生集中缩孔,所以成材率低、成本高,但镇静钢气体含量低,时效倾向小,钢锭中气泡、疏松较少,质量较高。

脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间的钢称为半镇静钢,其性能也介于二者之间。

28.关于Q235-A.F,20,0Cr18Ni9:

(1)

Q235-A.F为碳素结构钢牌号,Q235表示钢材屈服点为235N/mm2;A表示质量等级为A;F表示为沸腾钢。(2)

20为优质碳素结构钢牌号,,牌号意义表示钢材的平均含碳量为0.2%。

(3)

0Cr18Ni9为不锈钢牌号,牌号表示钢材主要合金元素的百分含量,0表示C≤0.08%,Cr=17.00%~19.00%,Ni=8.00%~11.00%。

29.碳素钢沸腾钢Q235-A.F和镇静钢Q235-A、B、C的适用范围:

(1)在《钢制压力容器》GB150,2002年4月16日发布的第一号修改单中,因

Q235-A.F和Q235-A钢板型号存在问题,已不推荐使用。

(2)Q235-B钢板的适用范围:

设计压力P≤1.6Mpa;设计温度0~350℃;钢板厚度不大于20mm;不得用于液化烃,毒性程度为高度和极度危害介质的管道。

(3)Q235-C钢板的适用范围:

设计压力P≤2.5Mpa;设计温度0~400℃;钢板厚度不大于40mm;不得用于液化烃,毒性程度为高度和极度危害介质的管道。

30.钢管公称壁厚的表示方法及意义;

(1)

以管子表号表示公称壁厚:

此种表示方法以《焊接和无缝钢管》ASME B36.10为代表并为其他许多标准所采用,常以“Sch”标示。管子表号是管子设计压力与设计温度下材料许用应力的比值乘以1000,并经圆整后的值。即

Sch=

ASME B36.10和JIS标准中,管子表号有:Sch10、20、30、40、60、80、100、120、140、160;

ASME B36.19中不锈钢管子的表号为5s、10s、40s、80s;

中国石化标准SH3405中,无缝钢管采用了Sch20、30、40、60、80、100、120、140、160等9个表号;不锈钢管子采用了Sch5s、Sch10s、Sch20s、Sch40s、Sch80s等5个表号。

(2)

以管子重量表示公称壁厚

美国MSS和ASME也规定了以管子重量表示壁厚的方法,将管子壁厚分为三种:

1)标准重量管,以STD表示;

2)加厚管,以XS表示;

3)特厚管,以XXS表示。

对于DN≤250mm的管子,Sch40相当于STD,DN<200mm的管子,Sch80相当于XS。

(3)以钢管壁厚值表示公称壁厚

中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚值表示公称壁厚。

31.常用的管道分支结构及特点

常见的分支结构有整体型、加强管接头型、焊接支管型三大类。

加强管嘴(有时叫半管接头)常用于DN40及以下的分支,并采用承插焊或螺纹连接;加强管接头(有时也叫支管台)常用于DN50~DN200,并采用对焊连接。

32.一次应力与二次应力

一次应力是由于压力重力与其他外力荷载的作用产生的应力。它是平衡外力荷载所需的应力,随外力荷载的增加而增加。一次应力的特点是没有自限性,即当管道内的塑性区扩展达到极限状态,使之变成可变的机构时,即使外力荷载不再增加,管道仍将产生不可限制的塑性流动,直至破坏。

二次应力是由于管道变形受到约束而产生的应力,它由管道热胀冷缩端点位移等位移荷载的作用而引起。它不直接与外力平衡,而是为了满足位移约束条件或管道自身变形的连续要求所必需的应力。二次应力的特点是具有自限性,即局部屈服或小量变形就可以使位移约束或自身变形连续要求得到满足,从而变形不再继续增大。二次应力引起的是疲劳破坏。在管道中,二次应力一般由热胀冷缩和端点位移引起。

33.支吊架:固定架限制了三个方向的线位移和三个方向的角位移;导向架限制了两个方向的线位移;支托架(或单向止推架)限制了一个方向的线位移。

34.管道进出装置应设置切断阀。对可燃、易爆、有腐蚀性或有毒介质的管道,还应在切断阀的装置侧加设8字盲板。

35.固定连接在工艺管道或设备上且正常操作时不使用的公用工程管道(如惰性气体空气蒸汽水等介质的管道),应设切断阀加检查阀(简称管道三阀组),或设置双切断阀加盲板。工艺过程不允许串料的管道,也应采取这种措施。

36钢管国外标准:

(1)

日本工业标准(JIS-JAPAN INDUSTRY STANDARD)

(2)

日本石油协会标准(JPI-JAPAN PETROCHEMICAL INSTITUTE)

(3)

美国国家标准(ANSI-AMERICAN NANTIONAL STANDARD INSTITUTE)

(4)

美国材料与试验协会标准(ASTM-AMERICAN TESTING AND MATERIAL STANDAARD)

(5)

美国石油协会(API-AMERICAN PETROCHEMICAL INSTITUTE)

(6)

美国水道协会标准(AWWA)

(7)

德国国家标准(DIN)

(8)

英国标准(BS-BRITISH STANDARD)

37.《ASME压力管道规范》(ANSI/ASME B31)包括若干部分,每一部分都是一个美国国家标准:

B31.1-动力管道

B31.3-化工厂和石油炼制厂管道(得到全世界公认,成为石油化工厂压力管道设计普遍遵循的规范)

B31.4-液化石油输送管道系统

B31.5-冷冻管道

B31.8-气体传送和分配管道系统

38.钢管尺寸系列标准:美国的ANSI B36.10;德国的DIN2448;英国的BS3600和国际标准化组织ISO4200等标准。在日本虽然有JIS标准,但是为了进入国际市场也按美国、英国、德国的标准生产钢管。

39.管壳式换热器管内液体介质的流速不宜大于3m/s;冷却水在管内的流速不宜小于0.8m/s。温差校正系数不宜小于0.8。

40.泵应根据被输送介质的物性和工艺参数来选型。在一般情况下,对流量较大、扬程相对较低、粘度小于650mm2/s、溶解或夹带的气体小于5%(体)的液体介质,宜选用离心泵。对小流量、高扬程的液体介质宜选高速离心泵。对流量较小扬程相对较高拈度小于35mm2/s温度小于110℃的液体介质,宜选用旋涡泵。对流量小扬程高粘度大的液体介质,宜选用容积式泵。

41.碳钢的吸收量:

△x=(t操作-t安装)×L×13×10-4cm

L为π型间距m

42.系统伴热每60米1个回水点,1个给水点。

43.埋地管线加强级防腐:环氧煤沥青1㎏/m3;粗格玻璃布1.2㎏/m3(一层用量)。

44.梯凳:92表设-01。

55.设备平台高度:基础+设备+保温层+100(净距)。

56.土建委托中提绝对标高,安装图中一般标相对标高。

57.立式罐除顶平台(根据安全阀等综合考虑,一般取0.4米),其余平台宽度为1.2米。

58.罐最高液位的确定:取罐高的0.9被;最低液位应与出口罐嘴同高。

59.高低位报警:高-15分钟之内到最高液位点的位置;低-15分钟下降到最低液位点的位置。流量一般取正常值的1±20%。

60.常用标准:

(1)国内

SH/T3401-1996《管法兰用石棉橡胶板垫片》;

SH/T3402-1996《管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片》

SH/T3403-1996《管法兰用金属垫片》

SH/T3404-1996《管法兰用紧固件》

SH/T3405-1996《石油化工企业钢管尺寸系列》

SH/T3406-1996《石油化工钢制管法兰》

SH/T3407-1996《管法兰用缠绕式垫片》

SH/T3408-1996《钢制对焊无缝管件》

SH/T3409-1996《钢板制对焊管件》

SH/T3410-1996《钢板制承插焊管件》

HG/T21547-1993《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》

HG/T20613-97《钢制管法兰用紧固件(欧洲体系)》

HG/T20610-97《钢制管法兰用缠绕式垫片(欧洲体系)》

HG/T20612-97《钢制管法兰用金属环垫(欧洲体系)》

HG20592-97《钢制管法兰型式、参数(欧洲体系)》0.25Mpa~25.0Mpa

HG20595-97《带颈钢制管法兰(欧洲体系)1.0Mpa~25.0Mpa

(2)国外

ASME B16.5

管法兰和法兰配件

ASME B16.9

工厂制造的锻钢对接管件

ASME B16.10

阀门的面到面和端到端尺寸

ASME B16.11

锻制承插焊和螺纹管件

ASME B16.21

管线法兰用非金属平垫片

ASME B16.25

对焊端部

ASME B16.47

大直径钢法兰NPS26~NPS60

ASME B36.10M

焊接和无缝锻钢管

ASME B36.19M

不锈钢管线

ASME B16.34

法兰阀、螺纹阀和焊接阀

API 5L

输送管标准

API 598

阀门的检验与试验

API 600

带法兰和对焊端的钢制

API STD 590-1995

STEEL LINE BLANKS

API STD 600-2001

BOLTED BONNET STEEL GATE VALVES FOR PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES API STD 608-2002

METAL BALL VALVES - FLANGED. THREADED. AND WELDING END

API STD 609-2004

BUTTERFLY VALVES: DOUBLE FLANGED. LUG- AND WAFER-TYPE

API STD 610-2004

CENTRIFUGAL PUMPS FOR PETROLEUM. PETROCHEMICAL AND NATURAL GAS INDUSTRIES

API STD 611-1997

GENERAL-PURPOSE STEAM TURBINES FOR PETROLEUM. CHEMICAL. AND GAS INDUSTRY SERVICE

API STD 612-2005

PETROLEUM. PETROCHEMICAL AND NATURAL GAS INDUSTRIES - STEAM TURBINES –

API STD 617-2003

AXIAL AND CENTRIFUGAL COMPRESSORS AND EXPANDER-COMPRESSORS FOR PETROLEUM

61.平台的尺寸应符合下列规定:

(1)平台宽度不应小于0.8m,平台上净空不宜小于2.2m;

(2)为设备人孔设置的平台,距人孔底部不宜大于0.8m;

(3)为设备加料口设置的平台,距加料口顶面不宜大于1.0m;

(4)法兰连接的立式设备平台与法兰面的距离不宜大于1.5m

62.梯子设置应符合下列规定:

(1)厂房和构架的主要梯子和操作频繁的平台的梯子应采用斜梯;

(2)成组布置的塔的联合平台宜采用斜梯;

(3)除上述场合,宜采用直梯;

(4)斜梯宜倾斜45°,梯高不宜大于5m,如大于5m,应设置梯间平台;

(5)斜梯宽度不应小于0.7m;

(6)直梯宽度宜为0.4~0.6m;高度超过2m的直梯应设置安全护笼。

(7)设备上的直梯宜从侧面通向平台。攀登高度在15m以内时,梯间平台的间距为5~8m;超过15m时,每5m应设梯间平台;

(8)平台防护栏杆为1m,距地面20m以上的平台防护栏杆为1.2m。防护栏杆为固定式防护设施,影响检修的栏杆应为可拆卸的。

63.道路净高和净宽

装置内通道的最小净宽和最小净高

64.PN于CLASS的对应关系

注:为区分欧洲体系与美洲体系的压力等级,ISO7005-1(92)将原美洲体系中的600psi、1500psi改为11.0和26.0。1992年前一般称10.0和25.0。

65.可配合使用的管法兰

(1)HG美洲体系法兰的连接尺寸(包括密封面尺寸)下列表中所列标准的管法兰基本相同,可以配合使用(互相连接)。

DN≤600管法兰对应表

表一

大直径管法兰(DN>600)对应表

表二

注:表二适用于B系列,本表未列入ANSI B16.47中A系列。如需要可按GB/T13402-92“大直径碳钢管法兰”。

(2)HG欧洲体系法兰的连接尺寸(包括密封面尺寸)下列表中所列标准的管法兰基本相同,可以配合使用(互相连接)。表三

注:JB/T74~90-1994管路法兰中的PN16.0、PN20.0者,与本标准法兰不能配合使用;JB/T74~90-1994管路法兰中仅三个法兰:PN0.25-DN500、PN0.6-DN500、PN1.0-DN80与本标准不能配合使用。

66.管道机械专业(应力分析)常用的标准规范

1、GB50316-2000《工业金属管道设计规范》

2、HG/T20645-1998《化工装置管道机械设计规定》

3、SH/T3041-2002《石油化工企业管道柔性设计规范》

4、GB150《钢制压力容器》

5、JB/T8130.1-1999 《恒力弹簧支吊架》

6、JB/T8130.2-1999

《可变弹簧支吊架》

7、GB 50251-2003

《输气管道工程设计规范》

8、GB 50253-2003

《输油管道工程设计规范》

9、ASME/ANSI B31.1 -- Power Piping

10、ASME/ANSI B31.3

Process Piping

11、ASME/ANSI B31.4

Liquid Transmission and Distribution piping systems

12、ASME/ANSI B31.8

Gas Transmission and Distribution piping systems

13、API610

--

离心泵

14、NEMA SM23

--

透平

15、API617

--

离心式压缩机

16、API618

--

往复式压缩机

17、API661

--

空冷器

18、ANSI/B31.1、APIRP520 -- 安全阀、爆破膜

67.管道支架设计

1、管道支架的分类及定义

按支架的作用分为三大类:承重架、限制性支架和减振架。

1)承重架 : 用来承受管道的重力及其它垂直向下载荷的支架(含可调支架)。

a)滑动架:在支承点的下方支撑的托架,除垂直方向支撑力及水平方向摩擦力以外,没有其他任何阻力。

b)弹簧架:包括恒力弹簧架和可变弹簧架。

c )刚性吊架:在支承点的上方以悬吊的方式承受管道的重力及其他垂直向下的荷载,吊杆处于受拉状态。

d)滚动支架:采用滚筒支承,摩擦力较小。

2)限制性支架:用来阻止、限制或控制管道系统位移的支架(含可调限位架)。

a)导向架:使管道只能沿轴向移动的支架,并阻止因弯矩或扭矩引起的旋转。

b)限位架:限位架的作用是限制线位移。在所限制的轴线上,至少有一个方向被限制。

c)定值限位架:在任何一个轴线上限制管道的位移至所要求的数值,称为定值限位架。

d)固定架:限制管道的全部位移。

3)减振架:用来控制或减小除重力和热膨胀作用以外的任何力(如物料冲击、机械振动、风力及地震等外部荷载)的作用所产生的管道振动的支架。

68.泵的基础面宜高出地面200mm,最小不得小于100mm;塔的基础面高出地面不应小于200mm,200~500mm 为宜。

69.压力管道定义:特种设备(压力管道、压力容器)。

最高工作压力(1)>0.1Mpa(G),气、液、蒸汽;(2)可燃、易燃、有毒、有腐蚀性;(3)最高工作温度大于沸点;(4)DN>25mm。同时满足(1)(2)(4)或同时满足(1)(3)(4)为压力管道。

70.3G系列(卧式三螺杆泵)泵,具有内置安全阀,进出口需设连通线。

71.YB型电机一般选用防爆等级为:dⅡBT4。

72.大小头、三通Sch号取DN大的Sch号。

73.离心泵的安装高度要考虑灌泵,零位罐底与泵入口取齐为宜。

74.设备温度不高时保温材料选用复合硅酸盐毡。

工艺管线设计相关知识..

1. 工艺装置之间及设备之间的防火间距的定义:指工艺装置最外侧的设备外缘或建筑物、构筑物的最外轴线间的距离;设备之间的防火间距是指设备外缘之间的距离. 2. 混凝土管架,横梁顶宜埋放一根Φ20圆钢或钢板,以减少管道与横梁的摩檫力。 3. 塔与管廊之间不布置泵时,塔外壁与管架立柱中心线之间的距离不宜小于3m。4. 两塔之间的净距不宜小于2.5m。 5. 塔的基础面高出地面不应小于200m。 6. 换热设备布置:浮头和管箱两侧应有不小于0.6m的空地,浮头前方宜有宽度不小于1.2m的空地;换热器之间换热器与其他设备之间的净距不宜小于0.7m。7. 围堰设计:(1)在操作或检修过程中有可能被油品腐蚀介质或有毒物料污染的区域应设围堰,处理腐蚀介质的设备区铺设腐蚀性地面(一般采用花岗岩防腐,泵基础露出地面部分应采用花岗岩贴面);(2)围堰应比堰区地面高出150~200mm;围堰内应有排水设施;围堰内地面应坡向排水设施,坡度不宜小于3‰。 8. 液化石油气罐的布置应符合下列规定:1)地上罐应集中单排布置,罐与罐之间的净距不应小于相邻最大罐的直径;2)地上罐组四周应设置高度为1m的防火堤,防火堤内堤脚至罐壁净距不应小于2m;3)埋地罐之间距离不应小于2m,罐与罐之间应采用防滲混凝土强隔开。如需设罐池,其池内壁与罐壁之间的净距不应小于1m;4)油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围,应回填干净的沙子或细土,其厚度不应小于0.3m;5)油罐的进油管,应向下伸至罐内距罐底0.2m 处。 9. 管托设置:有隔热层的管道,在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道,如无要求,可不设管托。当隔热层厚度≤80mm时,选用100mm的管托;隔热层厚度>80mm时,选用高150mm的管托;隔热层厚度>130mm时,选用高200mm的管托;保冷管道应选用保冷管托。 10.管道上两相邻对接焊口的中心间距:(1)DN<150mm的管道,不应小于外径,且不得小于50mm;(2)DN≥150mm的管道,不应小于150mm。 11.管沟内管道布置的一般要求:

压力管道的基本知识

第一章、压力管道基本知识 1.2压力管道的基本概念 (1)管道 管道是指用于输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或者制止流体流动的由管子、管件、阀门、法兰、垫片、螺栓和其它组成件或支承件组成的装配总成。 管道组成件是指用于连接或装配成承载压力且密闭的管道系统的元件,包括管子、关键、法兰、垫片、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及膨胀节、挠性接头、耐压软管、过滤器、节流器和分离器等。 管件是用来连接管子、改变方向,接出支路和封闭管道的元件的总称,主要包括弯头、三通、异径管、管帽、活接头等。 管道支承件是将管道载荷传递到管架结构上去的元件。包括:吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、底座、滚柱、托座、滑动支架、管吊、吊(支)耳、卡环、管夹、U形夹和紧固夹板等附着件。 安全保护装置是为保护管道安全运行而装设的元件,包括管道上连接的安全阀、爆破片、压力表、温度计、阻火器、紧急切断阀等。 (2)压力管道 广义上讲,凡是利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,无论其压力和管径尺寸的大小,都是压力管道。 (3)安全监察范围内的压力管道 《特种设备安全监察条例》的规定,压力管道监察的范围为最高工作压力高于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质;或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。《压力管道安全技

术监察规程—工业管道》,规定同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道属于工业管道的安全监察范围: (1)最高工作压力高于或者等于0.1MPa(表压)的管道; (2)公称直径大于25mm的管道; (3)输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的管道。 1.3压力管道的分类级别 由于不同类型的压力管道存在很大的差异,其危险性也有很大的区别,不同类型、不同级别的压力管道的使用管理、操作的要求也有很大的差别。因此,我国的压力管道管理部门对压力管道实行分类、分级进行使用管理,不同类别和级别的压力管道有不同的使用管理要求。另外我国的压力管道管理部门规定压力管道的操作人员必须持证上岗,而《特种设备作业证》是根据操作人员的条件,操作工况限定了压力管道作业人员操作压力管道的类别和级别。 1.3.1压力管道的分类 1、按国家质检总局的《压力容器压力管道设计许可规则》的规定,压力管道分为四大类:即:长输管道(GA)类、公用管道(GB类)、工业管道(GC类)和动力管道(GD类)。长输管道是指产地、储存库、使用单位之间用于输送商品介质的管道。 公用管道是指城镇范围内用于公用事业或民间的燃气管道和热力管道。 工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其它辅助管道。 动力管道是指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道。 2、根据管道承受内压情况分类,比照压力容器的分类方法,可以将管道分为:真空管道、

管道应力设计基础

管道应力设计基础 1 适用范围 1.0.1适用于管道机械专业对非埋地碳素钢、合金钢及不锈钢管道的柔性设计。 1.0.2不适用于长输管道、加热炉炉管及设备内部管道的柔性设计。 2 相关标准 2.0.1 《石油化工管道柔性设计规范》SH3041-2001 《石油化工企业非埋地管道抗震设计通则》SH3039-1991 《石油化工企业管道支吊架设计规范》SH3073-95 《石油化工企业管道设计器材选用通则》SH3059-94 《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-1999 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000 《钢制压力容器》GB150-1998 3 设计原则 3.0.1 管道柔性设计包括简化分析方法和详细分析方法。简化分析采用直观经验判断、经验公式和图表法等;详细分析采用计算机程序进行。 3.0.2 以下两种情况的管道,宜采用详细分析方法进行柔性设计: (1)DN≥100且 t≥150℃的管道; (2)DN≥100且t ≤-45℃的管道; (3)t ≥315℃或t ≤-140℃的所有管道; (4)DN≥650的管道; (5)DN≥100的与空冷器连接的管道,t≥120℃的与空冷器连接的管道; (6)DN≥600受外压的薄壁管道; (7)与放在称量设备上的容器相连接的管道; (8)夹套管道; (9)进出加热炉及蒸汽发生器的高温管道; (10)进出汽轮机的蒸汽管道; (11)进出往复压缩机、透平鼓风机的工艺管道; (12)进出反应器的高温管道; (13)与离心泵连接的管道,可根据设计要求或按图3.0.1确定柔性设计方法;

(14) 连接易碎设备(如:石墨换热器、搪瓷设备等)的管道; (15) 需要设置弹簧支吊架或特殊管架的管道及配管设计人员要求提供支承点详细 受力状况的管道 (16) 与下沉量较大的设备(塔、罐、槽等)相连接的管道; (17) 利用简化分析方法分析后,表明需要进一步详细分析的管道。 3.0.3 计算机分析采用美国COADE 公司的CAESAR II 软件。 3.0.4 下列管道可不再进行柔性设计: 图3.0.1 离心泵柔性设计方法的选择图 (1) 温度在 -45℃至100℃之间的管道,但管道在两固定点间不能直线相连(软连接除外)。 (2) 对运行良好的管道进行复制的管道,或在系统中未作重大改动且有完整满意的操作记录的更换管道。 (3) 与已分析并合格的管道相比较,能作出肯定的判断,认为具有足够的柔性的管道。 (4) 对具有同一直径、同一壁厚、无支管、两端固定、无中间约束并能满足下式要求的非极度危害或非高度危害介质管道: D Y L U 02083()2 .-≤ (3.0.3-1) Y = (△X 2+△Y 2+△Z 2)1/2 (3.0.3-2) 式中 D 0──管道外径(mm); Y ──管道总变形量(mm);

管道及配件基础知识

第四章管道及配件 化工厂的各种管路通称为化工管道。无论数量、尺寸与型式如何,一般管路都由管子、管件、阀门、支吊架、仪表装置以及其它附件所组成。其作用是按生产工艺要求把有关的化工机器和设备以及仪表装置等连接起来,以输送各种介质。化工管道的种类繁多,其建设投资往往占化工厂全部建设投资的30%以上,但目前还没有统一的分类方法,习惯上按如下方法分类。 1.按管道在生产中的功能分类 (1)物料管道用来输送原料、半成品、成品或废料的管道。这是生产中的主要管道。 (2)辅助管道即用来输送辅助介质的管道。如加热用的蒸汽管路,冷却用的冷水管道,清洗物料用的清水管路和吹除用的压缩空气管路等等。 2.按管道的设计压力P(MPa)分类 (1)真空管道一般指P<0的管道; (2)低压管道一般指0≤P≤1.6的管道; (3)中压管道一般指1.6<P≤10的管道; (4)高压管道一般指10<P≤100的管道; (5)超高压管道一般指P>100的管道。 3.按管道的工作温度分类 (1)低温管道一般指工作温度低于–20℃的管路; (2)常温管道一般指工作温度为–20—200℃的管路; (3)高温管道一般指工作温度高于200℃的管路。 4.按管道的材质分类 (1)金属管道金属管道的种类很多,主要有碳钢管道、铸铁管道、不锈钢管道和有色金属管道等; (2)非金属管道常用的非金属管道有塑料管道、陶瓷管道、玻璃管道、石墨管道等; (3)衬里管道常用的衬里管道有衬橡胶管道、衬铅管道和衬玻璃管道等。

第一节化工管路的标准化 1.公称直径 管子和管路附件的公称直径是为了设计、制造、安装和修理的方便而规定的一种标准直径。一般情况下,公称直径的数值既不是管子的内径,又不是管子的外径,而是与管子的内径相接近的整数。 表示,其后附加公称直径的数值。例如:公称直径为100公称直径用符号D N 100表示。 毫米,用D N 2.公称压力 表示,公称压力是为了设计、制造和使用的方便而规定的一种标准压力,用P N 2.5表示。 其后附加压力数值。例如:公称压力2.5Mpa用P N 第二节常用管材 化工生产中,常用管材的种类很多,按材料可分为金属管、非金属管和衬里管三大类。 管子的外径用字母D标志,其后附加外径数值,例如外径为108毫米的管子用D108表示。管子的内径用字母d标志,其后附加内径数值,例如内径为100毫米的管子用d100表示。 管子的规格一般用外径×壁厚表示。例如外径为108毫米,壁厚为4毫米的无缝钢管表示为:无缝钢管Φ108×4。 1.金属管 金属管在管路系统中应用极为广泛。现将几种常用的金属管简单介绍如下。(1)钢管 钢管可分为有缝钢管和无缝钢管两大类。 ①有缝钢管 有缝钢管又称为焊接钢管。分水?煤气钢管和电焊钢管两类。

压力管道基础知识

压力管道基础知识 要紧内容: 一、管道的概念 二、压力管道的概念: 三、压力管道的安全监察范畴 四、压力管道的特点 五、压力管道的结构要求 六、压力管道的分类和分级 七、压力管道失效的缘故 八、压力管道破坏特点 九、压力管道事故防范和报告 十、管道系统的安全规定 一、管道的概念 依照国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316-2000的规定,管道是由管道组成件、管道支吊架等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或操纵流体流淌。 国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97的定义是:由管道组成件和管道支承件组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、操纵和禁止流体流淌的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成。 按流体与设计条件划分的多根管道连接成的一组管道称之为“管道系统”或“管系”。 上述定义包含两个含义: (A)管道的作用:是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、操纵和禁止流体流淌。 1)流体:在有些标准中称为介质。流体可按状态或性质进行分类。 a)按状态分: 气体; 液体; 液化气体:是指在一定压力下呈液态存在的气体; 浆体:是指可燃、易爆、有毒和有腐蚀性的浆体介质。 b)按性质分: 火灾危险性;是指可燃介质引起燃烧的危险性,分为可燃气体、液化气体和可燃液体。有甲、乙、丙三类。 爆炸性;与空气混合后可能发生爆炸的可燃介质或在高温、高压下可能引起爆炸的非可燃介质。 毒性;按GB5044分级。有剧毒(极度危害)和有毒(高度危害、中毒危害和轻度危害)两大类四个级别。 腐蚀性。是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的物质。 2)输送流体:依靠外界的动力(利用流体输送机械如压缩机、泵等给予的动能)或流体本身的驱动力(如介质本身的压力)将管道源头的流体输送到管道的终点。 3)分配流体:通过管系中的支管将流体分配到设计规定的多个预定的设备或用户。 4)混合流体:将管系中来自不同支管中的流体在管道中进行混合,如稀释等。 5)分离流体:将管道内部不同状态的流体通过支管进行分离,如汽液分离、油水分离等。 6)排放流体:将管道内部流体通过支管进行排放,如超压放空、排放被分离的流体等。 7)计量流体:通过设置于管道系统中的计量外表对输送、分配的流体进行计量,如测量流量、压力、温度和粘度等。8)操纵流体:通过设置于管道系统中的操纵元件对管内流体的流淌进行操纵,如调压、减温、流体分配和切断等。(B)管道的构成:由管道组成件、管道支吊架(管道支承件)等组成,是管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件的装配总成。 1)管道组成件:指用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及管道专门件。所

给水管道设计之基础工程与地基处理

给水管道设计之基础工程与地基处理 基础工程是研究基础或包含基础的地下结构设计与施工的一门科学。地基处理是人为改善岩土的工程性质或地基组成,使之适应基础工程需要而采取的措施。 所谓基础,是指将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,根据埋置深度不同可分为浅基础(埋深≤5m)和深基础(埋深>5m)。浅基础包括独立基础(含刚性基础和扩展基础)、条形基础、十字交叉基础、筏板基础等,深基础包括桩基础、沉井基础、墩基础、箱形基础及地下连续墙等。 给水管道工程的基础形式一般为浅基础,因长直管道的基础往往连续布设,故作为条形基础进行设计是合理的。 对跨河管桥工程,当跨度不大时可一跨通过,并在两头设置混凝土镇墩,镇墩应满足稳定性要求,其混凝土强度等级不宜小于C20。当不能一跨通过时,在多跨管桥的中部可采用桩基础,因为多在水上作业,故宜采用混凝土钻孔灌注桩,其桩径一般为0.6~1.0m,混凝土强度等级不应小于C25。由于桩基既可承受竖向荷载,亦可承受水平向荷载,因此是多跨管桥基础设计时较为合理的形式。 跨越较大河沟时,若因各种原因不允许采用管桥时,则往往采用顶管或定向钻从底部穿越。顶管一般适用于DN800及以上的大直径管道,因为施工过程中需采用人工或机械出土,管径过小时将无法操

作。顶管施工时需设置工作坑,其工作坑后背必须确保安全、稳定、可靠。若穿越位置较浅,可采用混凝土实体后背;若穿越位置较深,则采用沉井作为工作井和接收井比较合理。定向钻是非开挖施工的一种方法,既可以在土层中穿越,也可以在岩层中穿越。定向钻适用于不超过DN1200的管道工程,其布置相对比较灵活。 给水管道所经场地因地基土性状不一,并非所有天然地基都能直接铺设管道,这就涉及到地基处理问题。常用地基处理方法有:置换法,排水固结法,压实和夯实法,振密和挤密法,加筋法,等等。置换法中的换土垫层法和褥垫法在给水管道工程中使用较多。 换土垫层法是将基础下一定深度范围内的软弱土层全部或部分挖除,然后分层回填并夯实砂、碎石、素土、灰土等强度较大、性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实至设计要求的密实度,从而提高浅层地基承载力,减小地基沉降量。换土垫层法主要用于淤泥、淤泥质土、杂填土等软弱地基的浅层处理。垫层的压实标准用压实系数(度)来衡量,一般不小于0.94。 褥垫法是复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如当管道一边位于岩石地基,而一边位于黏土地基时,为确保两者之间变形的协调,可采用在岩基上加褥垫层(级配砂石)的方法来解决。褥垫层厚度可取200~300mm,其材料可选用中粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。

四大管道基础设计

四大管道基础设计 简单介绍一下电力设计院四大管道的设计工作内容。 一个火力发电站工程的设计阶段一般分为:初步可行性研究设计、可行性研究设计、初步设计、施工图设计(其中包含司令图设计)、竣工图设计这五大主要部分。目前国内火力发电厂的设计招标工作通常是在可行性设计阶段或初步设计阶段进行,本次的主要介绍内容就是四大管道在可行性设计和初步设计投标阶段所做的一些工作。 四大管道的在可行性研究设计阶段及初步设计阶段的工作都是整个管道设计的一部,工作有相同之处,只是因设计基础条件资料的不同确定了其阶段重点工作的不同。因初步设计阶段的工作内容覆盖了可研内容,下面就初步设计投标阶段的四大管道设计工作做一个介绍。 设计工作的目标:向业主提供安全、可靠、经济、适用的设计方案。 四大管道设计所遵循的设计规程及规范:

下面以某一亚临界机组300MW工程主蒸汽管道的设计为例介绍四管设计过程: 首先确定管道设计的基础条件: 1)介质蒸汽 2)设计温度:取用锅炉过热器出口蒸汽额定工作温度加上锅炉正常运行时允许的温度偏差值。温度偏差值,可取用5℃。(注:按上述规程4) 锅炉厂所给主蒸汽出口参数为540℃,故本主蒸汽管道设计温度为545℃。 3)压力:

《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》(DL/T5366-2006)中规定:“对于单元机组(即一台锅炉和一台汽轮机或一台其他原动机)上装设能控制集箱蒸汽压力的自动燃烧设备的锅炉,主蒸汽管道的设计压力至少等于主汽门进口处设计压力的105%,或不小于任何汽包安全阀整定压力下限值的85%,或不小于管道系统任何部位预期的最大持续运行压力,取上述三者中的最大值。 对于直流锅炉,主蒸汽管道的设计压力也不应小于预期的最大持续压力。 对于与过热器出口集箱相连接的主蒸汽管道,除上述规定外,设计压力不应小于过热器安全阀整定压力的下限值或任何汽包安全阀整定压力下限值的85%,取两者中的较大值。” 以上标准是2007年5月1日开实施的,本例工程是2003年设计的,当时是按96管规。96管规规定主蒸汽管道压力“取用锅炉过热器出口的额定工作压力或锅炉最大连续蒸发量下的工作压力。 当锅炉和汽轮机允许超压5%运行时,应加上5%的超压值。” 故本例中锅炉厂所给主蒸汽出口参数为17.44MPa,不允许超压,故本主蒸汽管道设计压力为17.44 MPa。 4)端点位移:锅炉厂和汽轮机厂提供接口位置及端点热位移(注:一般主机厂会同时提供端点许用力及力矩。初步设计是需要对四管进行初步应力分析算的,主要是对四管布置是否合理给一个评估,可提前与锅炉厂配合四管在锅炉柜架内的合理走向。)5)管径(介质流速)管规推荐主蒸汽管道设计流速在40~60m/s。

压力管道基础知识

压力管道基础知识 1.压力管道一般采用哪些材料制造? 压力管道一般采用钢管、混凝土(预制、现场浇筑)、木制三种材料。 2.根据什么条件选择焊接材料? 根据焊件钢材性能来决定选用合适的焊接材料,其焊接材料主要是指焊条、焊丝和焊药。 3.压力管道对环向焊缝的检查有哪些要求? 环向焊缝检查要求是每一道环向焊缝检查数量,不少于该环向焊缝总长的10%。 4.压力管道对纵向焊缝检查有哪些要求? 对纵向焊缝检查量不少于全部纵向焊缝的25%长度。 5.焊接压力钢管必须采用哪种焊接方法? 焊接压力钢管必须采用与压力钢管材料相符合的焊条和电弧焊接方法。 6.压力钢管基本荷载有哪些? (l)内水压力。 (2)在管径变化处及钢管转弯处由水压力所引起的轴向力。 (3)压力钢管的金属结构自重,钢管内的水重和镇墩、支墩自重。 (4)压力钢管发生轴向位移时,沿支墩及伸缩接头内产生的摩擦阻力,以及水对管壁产生的摩擦力。 (5)钢管转弯处由于管内水流引起的离心力。 (6)由于温度变化,钢管变形所产生的力。 (7)钢管内水压力作用下,直径方向产生变形所引起的轴向力。 (8)土壤作用在镇墩或支墩时的主动土压力。 (9)中间支墩不均匀沉陷时,所产生的作用力。 7.压力管道发生外压力有几种情况?

(1)当压力管道内的水放空时,因为通气管(阀)的失灵,使压力管道内发生真空现象,管壁外受大气压力的作用,使压力管道转变为承受外压力作用。 (2)埋设于地下的钢管,管内的水放空后管壁外承受地下水或土压力的作用。 (3)埋填于混凝土内的部分管段,施工时承受未硬化的混凝土压力。 (4)灌浆压力。 8.压力钢管振动现象有哪几种? (1)压力钢管发生振动时,只出现在某些管段,并不是全长范围都发生。 (2)管段的振动型式,基本上是管壁出现径向往复变形,其变形方式与钢管承受外压失稳破坏时出现皱曲的波浪形相似。整个圆周可能有两个以上波浪形或者更多的波浪形变形。 (3)压力钢管振动很少出现管轴线方向以连续梁形式的振动,即以跨中烧度频率为振幅的往复变形。 9.对发生振动压力钢管采取哪些有效措施消除振动? (1)加装刚性环紧箍于管壁外,以改善原来管壁的椭圆度。 (2)加装刚性坏后,即改变了钢管的原来自然振动频率,使它与管内水流的压力波频率错开,不形成共振,从而消除振动。 10.按型立场用于主承钢管,钢管直径范围是多少? 鞍型支墩一般用于管道直径小于1m的压力管道。 11.在压力钢管上设置进人孔主要有哪几个原则? (1)压力钢管人孔一般都设置在管段的下游镇墩的上方。 (2)没有特殊情况时,入扎在钢管断面的位置为水平直径以下45度角处,应设在交通方便的一侧。 (3)特殊情况下,人孔可以设置在钢管顶部或水平直径45度以上。 12.伸缩节在压力管道中起什么作用? (1)钢管能够沿着管轴线方向自由伸长或缩短。 (2)钢管产生轴向位移时,伸缩节处的摩擦阻力很小。 (3)伸缩节不但对轴向位移起到伸缩作用,还能适应管段产生的横向位移。 13.套管式伸缩节由哪几部分组成? 由套筒、插入管、水封填料及填料压紧环组成。

压力管道用材料基础知识(金属材料、非金属材料)

一、单选题【本题型共15道题】 1.根据TSG D0001-2009规定,奥氏体不锈钢在()区间长期使用时,应采取适当的防护措施防止材料脆化。 ?A.500-850℃? ?B.450-800℃? ?C.520-900℃? ?D.540-900℃ 正确答案:[D] 用户答案:[D] ??得分:6.60 2.铬钼合金钢在()区间长时间使用时,应当根据使用经验和具体情况提出适当的回火脆性防护措施。 ?A.400-500℃? ?B.350-450℃? ?C.400-550℃? ?D.410-550℃ 正确答案:[C] 用户答案:[C] ??得分:6.60 3.管道组成件所用材料采用国际标准或者国外标准,首次使用前,应对化学成份()进行复验,并且进行焊接工艺评定,符合规定要求时,方可投入制造。 ?A.物理性能? ?B.力学性能? ?C.工艺性能? ?D.化学性能 正确答案:[B] 用户答案:[B] ??得分:7.60 4.TSG D0001-2009规定,灰铸铁和可锻铸铁用于可燃介质时,使用温度高于或者等于150℃,设计压力小于或者等于()MPa。 ?A.1.6?

?B.2.0? ?C.1.0? ?D.1.2 正确答案:[C] 用户答案:[C] ??得分:6.60 5. 用于管道组成件的碳素结构钢的焊接厚度:沸腾钢.半镇静钢,厚度不得大于();A级镇静钢,厚度不得大于();B级镇静钢,厚度不得大于()。 ?A.? ?B.? ?C.? ?D. 正确答案:[C] 用户答案:[C] ??得分:6.60 6.金属在外力作用下抵抗变形或断裂的能力,称为()。 ?A.硬度? ?B.强度? ?C.韧性? ?D.塑形 正确答案:[A] 用户答案:[A] ??得分:6.60 7.奥氏体不锈钢使用温度高于540℃(铸件高于425℃)时,应当控制材料含碳量不低于(),并且在固溶状态下使用。 ?A.0.04%? ?B.0.03%? ?C.0.06%?

工艺管道识图知识讲义

第三章工艺管道识图知识 一、图纸中的符号及图例: 1、线型:粗实线:主要管线、图框线 中实线:辅助管线、分支管线 细实线:管件、阀件的图线,建筑物及设备轮廓线,尺寸线、引出线。 点划线:定位轴线,中心线 粗虚线:地下管线,被设备所遮盖的管线 虚线:设备内辅助管线,自控仪表连接线,不可见轮廓线 波浪线:管件、阀件断裂处的边界线 2、管道的规定代号: 油气田常用: 油管线 Y 油气混输 YM 原油管线 Y 含水原油管线 S Y天然气管线 M 循环冷却水 XH 给水管线 S 蒸汽管线 Z 排水管线 X 热水管线 R 生产热水管线 R1 热水回水管线 R4 回水管线 (凝结水管) N

炼油化工常用:

3、常用图例:见表2-2-1。 工艺管线安装施工图常用图例表2-2-1

4、施工图的表示方法: A、标题栏:项目:具体的工程名称 图名:本张图纸的名称和主要内容 设计号:设计部门对该工程的编号 图号:本专业图纸的编号顺序 B、比例:缩小比例:1:2、1:3、1:5、……… 放大比例:2:1、4:1、10:1、……… 无比例时如何确定比例 管道施工图中常用比例:1:25、1:50、1:100、1:200、1:500 C、标高:管道高度用标高表示。在立(剖)面图中,为表明管子的垂直间距一般只注写相对标高而不注写间距尺寸。 管道的相对标高,以建筑物低层室内地坪为正负零。 对于管径较大的管子,不仅可注管子中心的标高,也可注管低和管顶的标高。 一般标高: 管中心标高: 管顶标高 管底标高

工艺管线轴测图中常用EL+数字表示标高 D、坡度、方向标: E、尺寸线:起始线(箭头)、尺寸线、尺寸数字、尺寸界线。 二、管道安装工程的识图: 工程图纸是设计人员对所设计工程全部意图的表达,识图则是预算人员了解工程情况重要而关键的一步,也是从事施工图预算编制的首要条件和环节。 (一)管道的单双线图:管道施工图从图纸上可分为单线图和双线图。在图形中仅用两条线条表示管子和管件形状的方法

管道设计的基本原理

7.2 管道系统设计的基本原理 管道系统设计的基本原理是利用3D 草图完成管道布局,并添加相应的管路附件,整个管路系统作为主装配体的一个特殊子装配体。 7.2.1 管路系统子装配体 建立管线系统时,SolidWorks将在装配体文件中生成一个特殊类型的子装配体。生成的子装配体中包含管线系统所必须的管线以及附件,例如,对于管道而言,管道系统子装配体中可能包含不同长度的管道、弯头以及三通、阀门等相关的附件。 子装配体中包含一个“路线1”特征,如图7-5 所示,通过“路线1”特征可以完成对管道系统属性和管道路径的编辑。 管道子装配体的线路来源于在主装配体中根据零件位置和用户绘制的3D 草图,3D 草图与主装配体相关并且决定管线系统中管道和附件的位置及参数。 如图7-5 所示,3D 草图决定了管道的位置和布局,管道系统的管道附件的位置确定了每段管道的长度。包含整个3D草图在内的所有零件,均作一个特殊的子装配体存在。

7.2.2 管道系统中的零件 如图7-5 所示,一般来说,在管道系统中包含如下几类零件: ‰ 管道 管道系统中的管子零件(Pipe或Tube)。应在管道零件定义管道的直径(标称直径)和壁厚等级(例如,Sch40),这两个参数用于确定管道系统中管道规格并用于筛选管道系统中的其他管路附件。 由于管子名义直径众多,在加上壁厚等级的组合,管子的规格也非常多。一般说来,在管子零件中应使用系列零件设计表完成各种管子规格的定义。 ‰ 管路附件 一般说来,管路附件是指管路系统中应用的标准附件,例如弯头、三通、接头、管帽或法兰等标准零件。系统在利用3D草图建立管道系统时,可以直接应用不同形式的弯头;而对于三通或法兰类型的附件,需要用户自行添加。 ‰ 其他零件 其他的管路零件,例如用户自定义的非标准管路端头、压力表、阀门等相关的零件。管路系统中的这些零件也可以广义地称为“管路附件”。 7.2.3 连接点和步路点 连接点是管路附件零件中的一个点。连接点定义了管道的起点或结束点,接头零件的每个端口必须有一个连接点。建立管道系统时,必须从现有装配体中零件上的一个连接点开始。 零件中的连接点定义了管道系统的管道参数,如图7-6 所示,连接点定义的管道参数 包括: ‰ 管道的类型:管筒、管道(装配式管道)和电力。 ‰ 管道方向:即从连接点开始管道延伸的方向; ‰ 管道的参数:管道系统的参数是指针对此连接点而言,将用于连接的管道的相关数据: … 标称直径:也称为名义直径,即要连接的管道的名义直径,与管道零件的名义直径相匹配。 … 规格区域名称:用于过滤配合零部件规格的标识符号,例如壁厚等级、压力级别等,与管道零件的管道识别符(“$属性@ Pipe Identifier ”)相匹配。

压力容器及压力管道知识培训材料之八压力容器、压力管道使用管理基本知识

压力容器及压力管道知识培训材料之八 压力容器压力管道使用管理基本知识 1常见生产工艺及压力容器安全操作要点 为了确保压力容器压力管道的安全运行,要求容器操作人员熟悉生产工艺流程,并严格执行生产工艺操作规程。为有助于操作人员了解生产工艺流程,掌握如何正确操作压力容器压力管道,本章特介绍几种常见的生产工艺流程,所使用的压力容器压力管道的作用及安全操作要点介绍如下。 1.1几种常见单元工艺及压力容器 任何生产工艺,特别是化工生产工艺,尽管其原料、产品、工艺条件、生产工艺流程的长短等各不相同,但其生产工艺过程通常都可以划分成若干个单元工艺。因而熟悉并掌握主要单元工艺的原理对加深各种工艺流程的理解大有益处。1.1.1加热加热是利用热载体(热流体)放出的显热或潜热提高物料的温度,使之满足工艺需要的一种单元工艺。 为加速物料的的溶解和提高溶解度,或者为保证一些化学反应的顺利进行,需对物料预热到一定温度等都要采用加热工艺。 常用的热载体有热水、蒸汽、烟道气、导热油、熔盐等。选用何种热载体需视加热温度等具体等情况而定。有时为了节约能源,将生产过程中的具有较高温度的产品或中间产物作为热载体来加热原料或其他中间产物,以回收其热量。 按照加热方式,加热工艺分为直接加热、间接加热等。直接加热是热载体与被加热介质直接接触、混合进行换热,如合成氨生产中的饱和塔就是半水煤气与热水直接换热;间接加热其热载体与被加热介质不直接接触,这是最常用的一种加热方法,如各种类型的热交换器都属于间接加热,就是靠器壁或管壁与介质的温度差实现加热的。 用于加热的常见压力容器有夹层锅,各种形式的管壳式热交换器、板式热交换器,管壳式余热锅炉、夹套容器等。化工生产中普遍使用预热器、加热器等对物料加热以达到反应工艺所需的温度、使反应顺利进行;合成氨生产中用变换气作热载体通过热交换器对原料半水煤气来回收变换气的热量等。 1.1.2冷却与冷凝 冷却是利用冷载体(冷却剂)吸收物料的热量的以降低物料温度,使之满足工艺需要的一种单元工艺。冷凝是利用冷载体吸收气体物料的热量(包括显热和汽化潜热),使物料完成由气态凝结成为液态的相边过程。例如,气体压缩机各级排气与吸收间采用冷却降低压缩机气体温度,缩小气体体积,以保证压缩机正常工作,降低电耗,并将水蒸汽、油蒸汽冷凝,使之便于分离;压缩后的制冷气体冷凝成液态用于冷冻、空调。蒸发、蒸馏后的介质组分冷凝收集等,都需要到冷却或冷凝工艺。 常用的冷载体有空气、液氨、液氮等,有时采用较低温度的物料作为冷载体来冷却较高温度的物料,以回收热量。

给排水管线设计工艺要点要求

给排水管线设计工艺要点要求 随着经济的发展,城市建设中给排水工程无处不在,城市的雨量和生活水对给排水系统的压力较大,如果给排水中的管线设计不够恰当,会造成洪涝灾害,直接影响经济损失和民生安全。因此应重视给排水的设计,分析其工艺,充分发挥其作用,保证城市建设的健康发展。 一、给排水管线设计的重点 (一)防洪排涝的设计。在城市给排水中,防洪排涝是工程的重点。在针对防洪排涝进行设计时,应注意内洪和外洪两方面,内洪应以排出储蓄为主,外洪应以预防控制为主,例如设置修建防洪堤坝和水库等。在城市给排水系统规划中,不能以“涝”设计概念,只应考虑到排除雨水和滞留水的问题。所以,为了提高对防洪排涝的认识,可以形象的称之为排内洪和防外洪。 最基本的排洪设施有:在滞留洪水区域加设雨水泵或者地面抬高。山区地区因其洪水来的快退的也快,就可以采用地面抬高的措施。另外,还可以在严重的局部进行抽排措施。而城市的排水一般针对短时间的暴雨水量,控制暴雨时间段一般设置在5- 120min ,取样标准根据年最大值考虑。所以,在对防洪排涝进行规划时,要考虑排水和排洪重现期的衔接,全面考虑城市洪流区域面积和其重要性,确定其排洪的重现期。 (二)管道的连接和流速的设计。城市街道布置污水主要干管管道是在小区规划确定前布置的,不能确定排水点具体位置,所以在设计时,每隔一定距离就会在干管上接出连接管,以便旁水支管能与干管衔接。确定连接管间的距离标准是根据实际使用的要求,要避免连接管和其他的管线起冲突。在进行排水管设计使用局部增大和调节跌水井的方法时,保证断面水不减少和不造成排水影响的情况下可以使用倒吸虹缸。设计中,污水管

给水管道设计之结构分析基础[汇编]

给水管道设计之结构分析基础 一、概述 工程结构是指建筑物中以各种工程材料建成的能承受荷载或其他作用的构件的组合体,按所用材料可分为木结构、砌体结构、钢结构和混凝土结构(包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构)。 给水管道工程中的结构类型很多,如各类阀门井多采用砌体结构或混凝土结构,管桥支托及桁架大多采用钢结构,支墩、镇墩及管桥桩基等多采用混凝土结构。 不同结构形式其分析计算方法有所不同。对钢制管道,一般采用材料力学方法;钢桁架采用结构力学方法;支(镇)墩的结构分析需联合应用理论力学、材料力学、土力学等方法;混凝土结构要用到混凝土结构设计方法。 二、结构分析基本步骤 1、确定计算简图 结构计算简图是一种简化的力学模型 ,它应反映实际结构的受力与变形情况 ,不能出入过大。实际结构的简化包括结构体系、杆件、结点、支座、材料性质及荷载的简化。如何正确选取计算简图 ,需要设计者具备必要的结构分析知识与实际工程经验。如单跨与多跨管桥 ,上部钢管是整体结构 ,通过弧形支座支承于桩基承台上 ,上部钢管可以作微小的左右移动 ,也可以绕支座作微小的转动 ,所以单跨管桥的上部钢管可简化为简支梁 ,而多跨管桥则可简化为多跨连

续梁 ,由此而产生的计算误差在工程允许范围内。 2、计算所受的作用 作用习惯上称为荷载 ,分为永久荷载、可变荷载与偶然荷载。永久荷载是指在设计基准期内其值不随时间变化 ,或变化的量值相对平均值可忽略不计 ,如结构自重 ,静水压力 ,土压力等;可变荷载是指在设计基准期内其值随时间发生变化 ,变化的量值相对平均值不可忽略不计 ,如风(雪)荷载 ,动水压力 ,车辆与人群荷载等;偶然荷载是指在设计基准期内不一定出现 ,而一旦出现其持续时间较短 ,且量值可能很大 ,如地震荷载 ,冲(撞)击与爆炸荷载等。在给水管道设计中一般不计偶然荷载 ,但通航河道上的管桥工程需考虑船只的撞击力;此外 ,对重要的埋地过路管道宜考虑车辆荷载的作用。 3、进行受力分析 根据结构计算简图与所受的荷载 ,按照有关力学计算理论与方法计算相应的作用效应 ,包括内力与变形 ,并绘制相应的内力图 ,以供结构分析之用。一般情况下 ,不同的结构构件其出现的内力不一定相同。梁式杆件的内力以弯矩与剪力为主 ,可不考虑轴力影响;桁架结构以轴力为主 ,可忽略弯矩与剪力影响;对管桥桩基来说 ,其轴力、剪力和弯矩都需要考虑。对某些结构还需作变形验算 ,如跨度较大的管桥钢管需验算挠度是否满足规范要求 ,混凝土灌注桩的沉降量是否满足工程要求 ,等等。 4、结构分析计算 结构计算的具体内容可视实际结构而定,其计算方法应按有关结构设计规范要求进行。

《压力管道基础知识学习》

压力管道基础知识学习 压力管道基础知识学习 主要内容: 一、管道的概念 二、压力管道的概念: 三、压力管道的安全监察范围 四、压力管道的特点 五、压力管道的结构要求 六、压力管道的分类和分级 七、压力管道失效的原因 八、压力管道破坏特征 九、压力管道事故防范和报告 十、管道系统的安全规定 一、管道的概念 根据国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316-2000的规定,管道是由管道组成件、管道支吊架等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。 国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97的定义是:由管道组成件和管道支承件组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成。 按流体与设计条件划分的多根管道连接成的一组管道称之为“管道系统”或“管系”。 上述定义包含两个含义: (A)管道的作用:是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动。1)流体:在有些标准中称为介质。流体可按状态或性质进行分类。 a)按状态分:

气体; 液体; 液化气体:是指在一定压力下呈液态存在的气体; 浆体:是指可燃、易爆、有毒和有腐蚀性的浆体介质。 b)按性质分: 火灾危险性;是指可燃介质引起燃烧的危险性,分为可燃气体、液化气体和可燃液体。有甲、乙、丙三类。 爆炸性;与空气混合后可能发生爆炸的可燃介质或在高温、高压下可能引起爆炸的非可燃介质。 毒性;按GB5044分级。有剧毒(极度危害)和有毒(高度危害、中毒危害和轻度危害)两大类四个级别。 腐蚀性。是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的物质。 2)输送流体:依靠外界的动力(利用流体输送机械如压缩机、泵等给予的动能)或流体本身的驱动力(如介质本身的压力)将管道源头的流体输送到管道的终点。 3)分配流体:通过管系中的支管将流体分配到设计规定的多个预定的设备或用户。 4)混合流体:将管系中来自不同支管中的流体在管道中进行混合,如稀释等。 5)分离流体:将管道内部不同状态的流体通过支管进行分离,如汽液分离、油水分离等。6)排放流体:将管道内部流体通过支管进行排放,如超压放空、排放被分离的流体等。7)计量流体:通过设置于管道系统中的计量仪表对输送、分配的流体进行计量,如测量流量、压力、温度和粘度等。 8)控制流体:通过设置于管道系统中的控制元件对管内流体的流动进行控制,如调压、减温、流体分配和切断等。 (B)管道的构成:由管道组成件、管道支吊架(管道支承件)等组成,是管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件的装配总成。

原油管道输送基础知识

原油管道输送基础知识 1、原油管道输送简介 1.1我国原油管道输送的基本运作程序原油是我国的战略物资,是国家的经济命脉。我国原油物资隶属国家所有,国家经贸委下属的中国石油天然气集团公司及中国石油化工集团公司行使国家赋予的石油勘探、开发权利。作为中游业务的原油管道运输,其作用是将原油由油田的集输厂通过管道长距离输送至炼厂、码头等。目前我国绝大多数长距离原油管道由中国石油天然气集团公司下属的中国石油天然气管道局及中国石油化工集团公司下属的管道储运公司管理,国家依据国民经济的总体发展需要制定宏观的年原油生产计划,集团公司根据各油田的产量及下游企业—炼厂及化工厂的情况制定年度、季度及月度管道输油计划,管道企业依据计划与原油承接方—炼厂及化工厂等签定供货合同并制定输油方案组织输送。随着市场经济的逐步深入,石油的运作逐步向市场运作机制靠拢,原油的产、供、销等也会相应发生变化,管道企业在完成国家任务的同时也可承担其它原油输送业务,以满足国内原油输送市场的需要,原油管道输送将会更加市场化。 1.2 管道输油原理 管道输油是将原油(或油品)加压、加热通过输油管道由某地(一般是油田)输送至另一地(一般是炼厂、码头等)。加压的目的是为原油提供动能,以克服沿线地理位差及管道沿线的压力损失;加热是针对“含蜡高、凝点高、粘度大” 的“三高” 原油而采取的措施,目的是使管道中原油的温度始终保持在凝点以上或更高的温度以使原油顺利流动。实现原油的长距离输送必须有输油站及线路两大部分。输油站中包括输油泵机组、加热设备、计量化验、通讯设备、储油罐等,而线路部分包括管道本身、沿线阀室、穿(跨)越、阴极保护设施及沿线通讯线路、自控线路、简易公路等。 1.3 输油站的分类输油站有两种分类方法,按输油站所处位置分,有首站、中间站及末站。首站一般在油田,作用是收集油田来油,经计量、加压、加热向下游输送。一般原油输送管道距离较长,首站一次加压加热后不能到达终点,所以需在中间设若干个接力站—中间站,以便继续输送。输油管道的终点称为末站,它的任务是接收来油,经计量后交给用油企业或转运;按输油站的作用分有热泵站、泵站及热站。所谓热泵站是指给原油既加压又加热,泵站只加压不加热,热站只加热不加压。 1.4 热泵站的组成由于我国原油主要是“三高”原油,输送时既需加压又需加热,所以 我国原油输送管道的输油站大多为热泵站,热泵站中主要设备有:输油泵及配用电机、加热炉、换热器、储油罐、计量设施等。泵站和热站的输油设备要少一些。 2、输油泵 2.1 泵的概念及作用 泵是能输送液体并提高液体压力的机器,在原油输送管道中,泵是输油的心脏设备,它提供原油以压力能,使原油顺利输送至终点。 2.2 泵的分类泵可分为三种类型: ⑴. 叶片泵—依靠工作叶轮高速旋转所产生的能量来输送液体的,如离心泵。⑵. 容积

压力管道基本知识28762

3 术语和定义 3.1 管道Piping 用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或截止流体流动的管道组成件总成。管道除管道组成件外,还包括管道支承件,但不包括支承构筑物,如建筑框架、管架、管廊和底座(管墩或基础)等。 3.2 公称压力 ( PN ) Nominal Pressure 由字母PN 和无因次整数数字组合的压力标记,代表管道组成件的压力等级。数字反映管道组成件的压力等级(相当于“bar”)。 注1:也可采用其他标识压力等级的方法,如CLASS150等。注2:除非有关标准作出规定,字母PN后面的数字不代表测量值。注3:管道组成件的允许工作压力取决于管道组成件的PN 值、材料、设计以及工作温度,可以压力温度额定值形式给出。注4:除PN 后面的无因次数字代表以“bar”计量的压力外,其他压力、应力、弹性模量等的单位为MPa。 3.3 公称直径 ( DN ) Nominal diameter 由字母DN 和无因次整数数字组合的尺寸标记,代表管道组成件的规格。数字反映管道组成件连接端部的通径(以毫米计)。 注1:也可采用其他标识尺寸的方法,如NPS、外径、内径、管螺纹尺寸等。注2:字母DN 后面的数字不代表测量值。 3.4 管子 Pipe 、 Tube用以输送流体或传递流体压力的密封中空连续体称为管子。管道用管子按国际惯例分为两类: a)管子pipe 按照相关标准规格制造的圆截面管子,其规格用“公称直径”表示,同一公称直径的管子,壁厚可以不同,但其外径均相同,国际上称为“Pipe”。 b)管子tube 不按上述标准制造的,可以是圆截面也可以是任意其它截面(如矩形、多边形等)的管子。圆管的规格由外径、内径和壁厚三者中之二确定,国际上称为“Tube”。 3.5 工艺装置 Process Unit 由工程设计规定边界的区域,在该区域内进行反应、分离和其它加工过程。 3.6辅助装置 Auxiliary Unit 主要为工艺装置服务的设施,如界区内的装卸站、转运站、油库、配料车间、罐区、堆场和库房等。 3.7 成套设备 Package Equipment 系将单体设备或部件安装在一起的组装件,并将单体之间的管道连接起来,留出与外部管道连接的管口。交货前可以安装在滑动板块上或其它可移动的构架上。 3.8 管道组成件 Piping Components 用于连接或装配成压力密封的管道系统机械元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、安全保护设施以及诸如膨胀节、挠性接头、耐压软管、过滤器、管路中的仪表(如孔板)和分离器等。 3.9 管道支承件 Piping Supporting Elements

相关文档
相关文档 最新文档