文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装专业工程量计算大全

安装专业工程量计算大全

安装专业工程量计算大全
安装专业工程量计算大全

安装专业工程量计算大全(附图)

概况和使用范围

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)安装工程计价规范共有十三个部分1140个清单项目,基本满足并适用于工业与民用建筑(含公用建筑)的给排水、采暖、通风空调、电气、照明、通信、智能等设备、管线的安装工程和一般机械设备安装工程量清单编制和计价的需要。不适用于专业专用设备安装工程量清单的编制计价,比如化工、冶金、矿山、电力等行业,他们应使用行业的专业安装定额。

给排水工程

1. 冷热水淋浴器工程量计算的位置为水平管与支管的交接处

2. 冷热水洗脸盆给水为给水管与支管的交接处,排水管以排水管出地面250px

3. 座便器给水以角阀为界,排水以出地面250px

4. 一般计算规则中建筑物外墙皮1.5米为室内部分

5. 室内DN32及以内给水已包括管卡及托钩制作安装

6. 台式洗脸盆(浴盆)安装不包括台板及支架

7. 铸铁排水管、塑料排水管均包括管卡及托吊架、透气帽制作安装

8. 螺纹水表组成与安装中已包括了相应的螺纹闸阀安装,计算阀门安装工程量时不应重复计算

9. 管道支架工程量计算:

⑴水平钢管支架最大间距见采暖专业工程

⑵沿墙安装的单管托架,其规格、重量可参考表如下:

⑶给水单立管支架,其规格、质量见下表

10.各种水箱安装均未包括连接管,可执行室内管道安装相应项目

11.各类水箱均未包括支架制作安装,如为型钢支架,应执行第一册“一般管道支架”项目

12.成品玻璃钢水箱安装按水箱容量执行钢板水箱安装项目,人工乘以系数0.9

13.水泵房中压力表自带1个DN15的蝶阀,1个水表弯

14.水处理间离子交换器安装套用“化学工业设备安装工程”

15.除污器安装套用工业管道安装工程

消防工程

1. 室内消火栓安装项目中不包括消防按钮的安装,消防按钮应执行第一章相应项目另行计算

2. 室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装*1.2

3. 阀门、法兰安装,各种套管制作安装,不锈钢管及管件,钢管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等,执行第六册工业管道工程

4. 消火栓管道、室外给水管道及水箱制作安装,执行第八册给排水工程

5. 各种仪表安装及带点讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等,执行第十册自动化仪表

6. 泡沫液储罐、设备支架制作、安装等,执行第五册静置设备与工艺金属结构制作安装

7. 设备及管道除锈、刷油及绝热工程,执行第十一册刷油防腐

8. 其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置

9. 设置于管道间、管廊内的管道、阀门(阀门、过滤器、伸缩节、水表等)其项目人工*1.3 室内采暖工程

1. 散热器安装中不带阀门的散热器安装时,每组增加两个活接头

2. 室内公称直径≤32mm的采暖管道安装,其相应管卡、托钩的制作安装已包括在管道安装项目内,不应重复计算,但其除锈、刷油应单独计算

3. 采暖管道穿厨房、卫生间楼板时活特殊情况下穿梁时要设钢套管

4. 管道支架重量计算:

⑴室内管道支架的设置原则一般为:散热器支管长度大于1.5m时,应在中间安装管卡活钩钉;采暖立管管卡设置,楼层层高≤5m时,每层设一个,楼层层高>5m时,每层不得少于两个。水平钢管支架最大间距如下:

⑵固定支架从图上读取,活动支架=长度/间距-该段固定支架个数

⑶安装在墙上的单管支架规格及重量

5. 柱形散热器安装是按地面安装考虑的,如为挂装,人工*系数1.1,材料、机械不变

6. 低温地板辐射采暖中的过滤器安装套用阀门安装相应子目

7. 工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界

8. 设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。

通风空调工程

1. 各类通风管道,若整个通风系统采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长计算,套用相应规格项目,人工*

2.5

2. 通风管道未包括支架制作

3. 风管制作安装按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除,圆形风管:F=3.14*D*L

4. 计算风管长度时,一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所在位置的长度,其直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分不加

5. 单肩重100kg以上的空调设备支架执行第五册相应项目

6. 空调冷却水系统项目执行第八册

7. 铝合金软风管和铝箔保温软风管安装按图示管道中心线长度以延长米计算。

电气工程

1. 配管工程中未包括接线箱、接线盒、支架的制作安装及插接式母线槽支架制作,槽架制作及配管支架应另套铁构件相应项目

2. 照明线路6mm2以上的套用动力穿线项目

3. 导线预留长度表(每一根线)

4. 照明器具安装不包括调试工作

5. 提供电能的为电力电缆,控制功能的为控制电缆

6. 利用基础钢筋做接地极,条形基础的面积是按基础本身尺寸计算的,不是指条基围成的封闭面积

7. 电视插座安装应套用12-676、12-677子目,网络插座可套用“电话出线口”相应项目。12-678、12-679为有线电视系统的接线盒

8. ZR-RVS-2*1.0阻燃型绝缘线如用于电力传送应套用二册项目,如用于信号传输,应套用十二册项目(12-124屏蔽软线或者是2-1171-多芯软导线二芯以内

9. 基础槽钢制作底面周长850G工程资料免费下载

10.电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其项目人工*1.3

11.电缆敷设按铜芯考虑的,铝芯电缆人工和机械*0.7,这其中包括电缆头也乘以0.7系数

12.双屏蔽电缆头制作安装人工*1.05

13.电力电缆敷设项目是按三芯电缆考虑的,五芯电缆*1.3,六芯电缆*1.6,每增加一芯增加30%。单芯电力电缆*0.67.截面400-800mm2的单芯电缆按400mm2执行,

800-1000mm2按400mm2电缆*1.25。电缆头也乘以系数

14.直径φ100以下的电缆保护管敷设按十二章配管配线项目执行

15.户内冷缩式电缆头执行热缩电缆头,人工*0.8

16.直埋电缆挖填土方如下表:

⑵2根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm,下口宽度400mm,深度900mm计算

⑶每增加1根电缆,其上下口宽度均增加170mm

17.电缆保护管长度:

⑴横穿道路,按路基宽度两端各增加2m

⑵垂直敷设时,管口距地面增加2m

⑶穿过建筑物外墙时,按外墙外缘以外增加1.5m

⑷穿过排水沟时,按沟缘外壁以外增加1m

18.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算

19.电缆预留长度表:

电缆工程量=施工图用量+附加及预留长度,整体再*1.025

20.电缆中间头按250m一个

21.油浸电力变压器安装项目同样适用于自隅式变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器项目*2.0,整流变压器按同容量电力变压器*1.6

22.变压器器身检查:4000KVA以下是按吊芯检查考虑,以上是按吊钟罩考虑,如果4000KVA以上的变压器需吊芯检查时,机械台班*2.0

23.干式变压器如带有保护罩,人工和机械*1.2

24.独立避雷针的加工执行一般铁构件制作项目或按成品计算

25.防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷座均压环时,可执行户内接地母线敷设项目

26.利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系数0.5

27.接地极制作安装以根为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算

28.接地母线、避雷线敷设以10m为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度计算。

安装工程量清单计算规则

第四节安装工程工程量清单计算规则 一、安装工程工程量清单计算规则 安装工程工程量清单项目包括机电设备安装工程、电气设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备与工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、白动化控制仪表安装工程、通信设备及线路工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程、共十三章125节、1140个项目.本节主要介绍电气设备安装工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、建筑智能化系统设备安装工程等常用的工程量清单计算规则。 (一)电气设备安装工程 1.变压器安装 变压器安装按设计图示数量,区别不同容量以“台”计算。 变压器安装项目包括油浸电力变压器、干式变压器、整流变压器、自藕式变压器、带负荷调压变压器、电炉变压器及消弧线圈等。 2.配电装置安装 配电装置安装按设计图示数量,区别不同名称、型号、容量以“台”、“组”或“个”计算。 配电装置安装项目包括各种断路器、真空接触器、隔离开关、负荷开关、互感器、电抗器、电容器、滤液装置、高压成套配电柜、组合型成套箱式变电站及环网柜等。 3.母线安装 (l)软母线、组合软母线、带形母线、槽形母线的工程量按设计图示尺寸以单线长度计算。 (2)共箱母线、低压封闭式插接母线槽的工程量按设计图示尺寸以长度计算。 (3)重型母线以“t”为计量单位,按设计图示尺寸以质量计算。 4.拉制设备及低压电器安装 (l)控制设备及低压电器安装工程量按设计图示数量,区别不同名称、型号、规格(容量)以“台”、“套”或“个”计算. ①控制设备安装项目包括各种控制屏、继电信号屏、模拟屏、配电屏、整流柜、电气屏(柜)、成套配电箱、控制箱等. ②低压电器安装项目包括各种控制开关、控制器、接触器、启动器、小电器等。 ③控制开关适用于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关等。 ④小电器适用于按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器. (2)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量,均不作为实物丝计算,按设计要求或规范规定的长度,在综合单价中考虑。 5.蓄电池安装 蓄电池安装工程量以“个”为计量单位,按设计图示数量计算.????????????? 蓄电池安装项目包括碱性蓄电池、固定密闭式铅酸解电池和免维护铅酸苗电池等。 6.电机检查接线及调试 (1)电机检查接线及调试工程量,按设计图示数量,区别不同名称、型号、容量、启动方式和控制保护类型,以“台”或‘.组”计算。 (2)电机检查接线及调试项目,包括发电机、调箱机、普通小型直流电动机、可控硅调速直流电动机、普通交流同步电动机、低压交流异步电动机、高压交流异步电动机、交流变频调速电动机、微型电机、电加热器、电动机组等的检查接线及调试。 (3)电机以单台工量在3t以下为小型.单台重量在3~30t者为中型,单台重量在30t 以上

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

钢材、有色金属的工程量计算公式

钢材、有色金属的工程量计算公式,收藏备用! ?各类钢材? 钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 7.85×6×1.51×9.75=693.43kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) (114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圆钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度) 20×20×0.00617×6=14.808kg 方钢重量计算公式 公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785 方钢 50mm(边宽)×6m(长度) 50×50×6×0.00785=117.75(kg)

扁钢重量计算公式 公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785 扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度) 50×5×6×0.00785=11.7.75(kg) 六角钢重量计算公式 公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068 六角钢 50mm(直径)×6m(长度) 50×50×6×0.0068=102(kg) 螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 20×20×0.00617×12=29.616kg 扁通重量计算公式 公式:(边长+边宽)×2×厚×0.00785×长m 扁通 100mm×50mm×5mm厚×6m(长) (100+50)×2×5×0.00785×6=70.65kg 方通重量计算公式 公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m 方通 50mm×5mm厚×6m(长) 50×4×5×0.00785×6=47.1kg

安装工程部分中压锅炉本体设备安装定额说明及工程量计算规则

C.C.1中压锅炉本体设备安装 (编码:030301) 说明 1. 工程内容: (1)设备开箱、清理、搬运、校正、组合、点焊(焊接或螺栓连接)、起吊安装、找正固疋; (2)管件、管材及焊缝的无损检验(X线、Y线、超声波、光谱)。在施工过程中,受热面焊缝质量的抽查和补焊工作,焊缝无损检验过程中需要安装人员配合的工作; (3)合金钢管件焊前的预热及焊后的热处理; (4)校管平台、组合支架或平台的搭拆; (5)组合或起吊中临时构件和加强铁构件的制作; (6)设备本体油漆; (7)整体试验和试运。 2. 不包括的工程内容: (1)露天电站锅炉的特殊防护措施; (2)炉墙砌筑、保温及保温表面的油漆。 3. 定额计量单位“ t ”,应以锅炉本体图纸上的金属重量为准,不包括设备的包装材料、 临时加固铁构件及炉墙、保温等的重量。 4. 地震区锅炉防震结构安装应按部件安装项目另行计算。 一、钢结构安装: 1. 工程范围: (1)锅炉本体燃烧室及尾部对流井的立柱、横梁及其连接件的安装; (2)悬吊结构锅炉的大炉顶(板梁、次梁、过渡梁等)的安装。 2. 工程内容: (1) 基础清理、检查、验收、划线、垫铁配置,立柱和横梁的编号、测量校正、组 合、加固、吊装、找正及固定; (2) 组合平台的搭拆,临时梯子、平台、硬支撑及加固铁构件的制作、安装及拆

除。、汽包安装:

1. 工程范围:汽包及其内部装置、外置式汽水分离器、汽包底座或汽包吊架的安装。 2. 工程内容: (1) 汽包的检查、划线、起吊、安装,内部装置的拆除,汽包底座或吊架的检修、安装,人孔门的研磨、封闭; (2) 汽包底座、吊架临时支架或加固件的制作、安装及拆除; (3) 膨胀指示器的安装及支架的配制。 3. 不包括膨胀指示器的制作(按设备供货考虑)。 4. 双汽包安装按相同项目乘以系数 1.4。 三、水冷壁、过热器、省煤器安装: 1. 工程范围: (1) 水冷壁:普通水冷壁管或膜式水冷壁组件及联箱、降水管、集中降水母管(大直径下降管)、汽水引出管、管系支吊架、联箱支座或吊杆、水冷壁固定装置的、刚性梁及防爆装置的安装; (2) 过热器:蛇形管排及组件、悬吊管、顶棚管、包墙管、联箱、减温器、蒸汽联络管、联箱支座或吊杆、管排定位或支架铁件、防磨装置、管系支吊架的安装; (3) 省煤器:蛇形管排及管段、省煤器包墙及悬吊管、联箱、水联络管、联箱支座或吊杆、管排支吊铁件、防磨装置、管系支吊架、包墙管上刚性梁等的安装。 2. 工程内容: (1) 组合支架及校管平台的搭拆,管子或管排在校管平台上划线、检查、校正,安装时管子的通球试验,联箱的检查、清理、划线,管子对口焊接、组合,组件的水压试验,组件或管排吊装、找正、固定以及安装后的整体外形尺寸的检查调整; (2) 蛇形管排地面单排水压试验,表面式减温器抽芯检查、水压试验,混合式减温器的内部清理; (3) 组件起吊加固铁构件及桁架、水冷壁冷拉垫铁的制作、安装及拆除; (4) 炉膛四周、顶棚管、穿墙管处铁件及密封铁板的密封焊接; (5) 膨胀指示器的安装及其支架的配制。 3. 不包括膨胀指示器的制作(按设备供货考虑)。 1.工程范围:

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

安装定额章节说明及工程量计算规则-第一册机械设备安装工程知识分享

目录 第一册机械设备安装工程 (1) 第一章:起重设备安装 (3) 第二章:起重机轨道安装 (4) 第三章:输送设备安装 (5) 第四章:电梯安装 (6) 第五章:风机安装 (8) 第六章:泵安装 (10) 第七章:压缩机安装 (12) 第八章:其它机械安装及灌浆 (13) 第九章:附属设备安装 (14)

第一册机械设备安装工程 册说明 一、《深圳市安装工程消耗量标准》第一册《机械设备安装工程》(以下称"本册")适用于新建、扩建及技术改造项目的机械设备安装工程。 二、本册消耗量标准是以国家和有关部门发布的现行施工及验收技术规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程为依据编制的,主要依据的标准、规范有:1.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-1998。 2.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-1998。 3.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规》GB 50274-1998。 4.《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-1998。 5.《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-1998。 6.《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HGJ203-1983。 7.《化工机器安装工程施工及验收规范》(对置式压缩机)HGJ 204-1983。 8.《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机)HGJ 205-1992。 9.《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)HGJ 206-1992。 10.《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工泵用)HGJ207-1983。 11.《机械产品目录》(2002年)。 12.《深圳市施工机械台班》(2003)。 三、本册除各章另有说明外,均包括下列工作内容: 1.安装主要工序:施工准备,设备、材料及工、机具搬运,设备开箱、点件、外观检查、配合基础验收、铲麻面、划线、定位、起重机具装拆、清洗、吊装、组装、连接、安放垫铁及地脚螺栓,设备找正、调平、精平、焊接、固定、灌浆、单机试运转。 2.人字架、三角架、环链手拉葫芦、滑轮组、钢丝绳等起重机具及其附件的领用、搬运、搭拆、退库等。 3.施工及验收规范中规定的调整、试验及无负荷试运转。

工程量计算大全

工程量计算大全 工程量的计算分不同的工程量单位,比如墙面抹灰以“㎡”为计量单位,窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位,钢筋、钢管、工字钢以“kg”为计量单位等,具体可看本文的归纳总结。 ▌一、按m计算 1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰; 2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板; 3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料; 4、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶; 5、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算; 6、面及防水工程:屋面排水管,变形缝; 7、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。 ▌二、按㎡计算 1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目; 2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙;

3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算); 4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积; 5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。 6、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪; 7、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶; 8、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯; 9、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网; 10、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水; 11、防腐、隔热、保温:面层。 12、土石方工程:平整场地。 13、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积)。 ▌三、按m3计算 1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。

2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。 3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道; 4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填; 5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。 6、厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。 ▌四、按质量计算 1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架; 2、油漆:金属面油漆; 3、钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量) ▌五、按数量计算 1、天棚:送风口、回风口;

工程量计算公式

一、工程量计算公式 一、平整场地 (建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。) 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S——平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式 (1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。

基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下: V=桩截面积×(送桩长度+ 送桩长度——设计桩顶标高至自然地坪。

安装工程量计算方法

②排水立管的安装长度计算 排水立管的安装长度计算方法是先看立管有无变径。当有变径时,先确定变径点的位置,然后按排水系统图上的标高计算各段立管的长度。 ③排水横支管及横管的长度 排水横管的长度应按平面图上所标注的尺寸进行计算,或直接从平面图上度量。对于横支管长度,平面图不一定能准确地反映出来,因此,应按卫生器具安装详图或标准图上的尺寸计算。 ④排水立支管的安装长度计算 排水立支管是指卫生器具下面除去卫生器具成组安装已包括的排水管部分所剩余的排水短立管的长度。 排水立支管的长度应按其上下端高差计算,即按卫生器具与排水管道分界点处的标高与排水横管标高的差进行计算,当施工图所标注的尺寸不全时,可按实际情况进行计算。 2.套管的制作与安装工程量 给排水工程中管道在穿越建筑物基础、楼板、墙体时,应设置套管。 钢管穿越建筑物基础、防水墙体顶板时,应做防水套管,其直径应比管道的公称直径大两个号,执行第六册《工业管道工程》第八章相应的子目。计量单位为“个”。 钢管穿越楼板时,应设置钢套管,其直径应比管道的公称直径大两个号,套管顶部高出地面20mm,套管底部与楼板底面相平,套管与管道之间填封密封膏。钢套管的制作与安装计量单位为“个”。 穿越墙体及楼板的镀锌铁皮套管,其安装已包括在管道安装定额中,不得另行计算,其制作以“个”为计量单位。 3.法兰的安装

法兰安装的工程量应按其不同材质、连接方式和公称直径,分别以“副”为计量单位。 法兰的材质主要有碳钢法兰和铸铁法兰两种。 法兰与管道的连接方式主要有焊接连接和螺纹连接两种。 4.各种伸缩器的制作与安装。 均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道安装长度内计算。 5.管道冲洗、消毒、压力试验 均按管道公称直径分档,以长度“米”为计量单位,不得扣除阀门、管件所占长度。 管道安装项目中已包括了压力试验,一般不得执行该项目。只有当遇到特殊情况,停工时间较长后再进行安装,或有特殊要求需进行二次打压试验时,才可执行该项目。 6.除锈刷油(详见第3章)。 2.3.2 管道支架的制作与安装工程量 管道支架的制作与安装只需计算室内给水管支架的制作与安装,因为铸铁排水管、雨水管、塑料排水管的安装均已包括了管卡、托架、吊架等支架的制作与安装。 管道支架的计量单位为千克(kg)。 计算管道支架的制作与安装重量时,首先要弄清支架架设的部位(支架的种类),各类支架的数量,以及每个支架的重量。 (1)支架数量的计算 支架的个数=某规格的管道长度÷该规格管道支架的间距 计算的得数有小数时就进1取整。 (2)管道支架的间距 管道支架的间距可根据管道的公称直径、是否保温按1.5m、3m、6m计算,也可按表

建筑行业常用工程量计算大全(值得收藏)

建筑行业常用工程量计算大全(值得收藏) 工程量计算公式 一、平整场地 (建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平.) 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算. (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2m以平方米面积计算. 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S—平整场地工程量;A—建筑物长度方向外墙外边线长度;B—建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底—建筑物底层建筑面积;L外—建筑物外墙外边线周长. 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算. 二、基础土方开挖计算 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算. (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算.槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽

底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中. 2、开挖土方计算公式 (1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度. (2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L. 式中:V—基槽土方量;A—槽底宽度;C—工作面宽度;H—基槽深度;L—基槽长度.. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除. 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]. 式中:V—基坑体积;A—基坑上口长度;B—基坑上口宽度;a—基坑底面长度;b—基坑底面宽度. 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积. 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)

通用安装工程工程量计算规范

通用安装工程工程量计 算规范 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

通用安装工程工程量计算规范1 总则 通用安装工程计价,必须按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。 3 工程计量 本规范电气设备安装工程适用于电气10KV以下的工程。 本规范与现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB50587相关内容在执行上的划分界限如下: 1本规范电气设备安装工程与市政工程路灯工程的界定:厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程按通用安装工程“电气设备安装工程”相应项目执行;涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目,按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行。 2 本规范工业管道与市政工程管网工程的界定:给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。 3本规范给排水、采暖、燃气工程与市政管网工程的界定:室外给排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界;厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB50587管网工程的相应项目执行。 本规范涉及管沟、坑及井类的土方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地沟盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道支墩的项目

按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854和《市政工程工程量计算规范》GB50587的相应项目执行。 4工程量清单编制 一般规定 编制工程量清单应依据: 1本规范和现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500; 2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法; 3建设工程设计文件; 4与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料; 分部分项工程 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。 工程量清单的项目编码,应采用12位阿拉伯数字表示,1~9位应按附录的规定设置,10~12位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。 分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。 分部分项工程量的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

装饰装修工程的工程量计算汇总

建筑、装饰工程工程量计算及面积汇总 装饰装修工程工程量计算汇总 一、按㎡计算: 1、楼地面工程:整体面层、块料面层、橡塑面层(竹木、地毯等)、踢脚线、楼梯(台阶)装饰(以楼梯或台阶水平投影面积计算)、零星装饰项目 2、墙柱抹灰、块材,隔断、幕墙; 3、天棚抹灰、吊顶(水平投影),灯带(按设计图示尺寸框外围面积计算); 4、门窗套(展开)、玻璃、百叶面积; 5、油漆、:木材面、木地板及烫蜡面、抹灰面、刷喷涂料、空花格、栏杆涂料、裱糊。 二、按m计算: 1、楼地面:扶手、栏杆、栏板装饰; 2、门窗:窗帘盒、窗帘轨;窗台板; 3、油漆、涂料、裱糊:木扶手及其他板线条油漆、抹灰线条油漆、线条刷涂料; 三、按质量计算:

1、墙柱面工程:干挂石材钢骨架; 2、油漆:金属面油漆; 四、按数量计算: 1、天棚:送风口、回风口; 2、门窗:木门、金属门、金属卷帘门、木窗、金属窗及其他门窗; 3、门窗油漆; 建筑工程工程量计算汇总 五、按m计算: 1、现浇砼:电缆沟、地沟;扶手、压顶; 2、厂库房、特种门、要结构工程:其他木构件以体积或长度计算; 3、屋面及防水工程:屋面排水管,变形缝; 4、砌筑工程:小便槽、地垄墙,砖地沟、明沟。 六、按㎡计算: 1、砌筑工程:砖砌台阶,砖散水、地坪; 2、现浇砼:楼梯,散水、坡道,台阶; 3、厂库房、特种门、要结构工程:木楼梯; 4、金属结构:压型钢板楼板、墙板、金属网; 5、屋面及防水工程:瓦屋面、型材屋面,膜结构,屋面卷材、涂膜、刚性防水,屋面天沟、檐沟,墙地面卷材防水; 6、防腐、隔热、保温:面层。

7、土石方工程:平整场地 5、桩与地基处理:锚杆支护、土钉支护(支护面积) 七、按m3计算: 1、防腐、隔热、保温:砌筑沥青浸渍砖。 2、砼:预制砼柱、板、楼梯、烟道垃圾道通风道,砼构筑物,现浇砼基础、柱、梁、墙、板,天沟挑YAN、雨篷、阳台板,其他构件、后浇带。 3、砌筑工程:砖石基础、砖石砌体、空斗墙、空花墙、填充墙、实心砖柱、零星砌砖(蹲台、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板)、砖烟囱、砖水塔、空心砖墙、砌块墙、围墙、空心砖柱、砌块柱、烟道垃圾道通风道; 4、土石方工程:挖土方、基础土方、管沟土方、石方开挖、土石方回填; 5、桩与地基处理:地下连续墙、振冲灌注碎石。 厂库房、特种门、要结构工程:木柱、木梁。 八、按数量计算: 1、厂库房主、特种门如要板大门、钢木大门、围墙铁丝门、厂库房大门、特种门等。 2、木屋架、钢木屋架。 九、按质量计算: 钢屋架、钢网架、钢托架、钢桁架,钢柱,钢梁、钢吊车梁,钢构件,钢漏斗(按重量)

土建工程量计算公式大全

土建全套工程量计箅 砌筑砂浆采用你说M强度等级,抹灰砂浆设计都是直接注明采用**:**:**,比如1:1:6在混合砂浆。就不拿你说在M20说事了,这么高在强度等级在砌筑砂浆人还没有用过,比如就水泥砂浆1:3,1斤水泥三斤砂,一方约2.25吨,面积乘以厚度就得到了,根据比例一算就可以了。 计算砂浆的体积,比如你这里是2CM厚,4038.34平方,那么体积就是: 4038.34*2/100=80.8立方米。 那么需要砂的数量就是80.8立方米。 如果按重量算,就是80.8*1.4=113吨。 水泥是用来填充砂子的空隙的,不必计算体积。20M砂浆中,水泥:砂=1:5 可以算的。 1M3砌体砂浆的净用量(标准砖)=1-0.24x0.115x0.053x标准砖的净用量 1M3标准砖的净用量=1/[砌体厚X(标准砖长+灰缝厚)X(标准砖厚+灰缝厚)]x2x 砌体厚度的砖数。 砌体厚半砖取0.11M 一砖取0.24M 一砖半取0.365M。 砌体厚度的砖数半砖取0.5 一砖取1 一砖半取1.5。 灰缝厚度一般取0.01M。 砂浆有水灰比,可以根据这个比例算出沙子和水泥的用量,再根据工程量计算出要使用多少砂浆即可。 基础部分工程量计算 一、平整场地:建筑物场地厚度在&plus mn;30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S―――平整场地工程量;A―――建筑物长度方向外墙外边线长度;B―――建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底―――建筑物底层建筑面积;L外―――建筑物外墙外边线周长。

建筑工程工程量计算公式大全

?工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土 1、开挖土计算规则 (1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。)法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下 3、挖土计算的难点 ⑴、计算挖土上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线, 中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。

工程量计算公式

一、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量计算规则1.现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。2.现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 。 。 。 。 。 。 9.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm 楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另行计算。10.混凝土台阶不包括梯带,按图示台阶尺寸的水平面积计算,台阶端头两侧不另计算模板面积。

11.现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算,池槽内、外侧及底部的模板不另行计算。 二、预制钢筋混凝土构件模板工程量计算规则1.预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外均按混凝土实体体积以m3计算。2.小型池槽按外型体积以m3计算。3.预制桩尖按虚体积(不扣除桩尖虚体积部分)计算 则 。 。 。 例 。

解:工程量=3.28×〔(0.57+0.59)×0.12÷2-π/4×0.0762×6〕×100=0.139×100=13.9m3 2.如图所示,求现浇钢筋砼螺旋楼梯模板工程量(已知该工程为三层建筑,不上人屋面)。

解:(1)梯井D=600m m,应扣除其所占面积。(2)工程量=(18×16+65)/360×π×( 1.02-0.32)×2层=353/360×3.14×0.91×2=5.60m23、如图所示,求现浇钢筋砼雨蓬模板工程量。

解:工程量=1.2×2.4=2.88m2 4、如图所示,求现浇钢筋砼拱板模板工程量(计算中跨度板)

建筑工程工程量计算规则公式汇总

建筑工程量计算规则公式汇总 一、平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 二、大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)清单规则: ①计算挖土方底面积:

方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)定额规则: ①利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 (1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 (2)中截面面积不好计算。 (3)重叠地方不好处理(同平整场地)。 (4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。 三、满堂基础垫层 1、满堂基础垫层工程量: 如图所示,(1)素土垫层的体积;(2)灰土垫层的体积;(3)砼垫层的体积;(3)垫层模板。 2、满堂基础垫层工程量计算方法 (1)素土垫层体积的计算: 利用棱台的计算公式:素土垫层体积=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

相关文档
相关文档 最新文档