电气控制设备的安装调试工作非常重要,其质量直接影响设备的正

常运行及效果。调试前,应先了解电气控制系统的设计原理、生产工艺和要求达到的各项指标,熟悉系统中各种元器件的性能参数和调试中使用的仪器设备的使用方法。在此基础上,制定周密的调试计划,按计划实施调试。电气控制设备现场调试内容包括:一般检查、绝缘检查、控制单元调试、操作控制电路调试。一般检查及线路检查1.

电气控制设备安装就位后,应首先进行一般性的外观检查,着重检

查所有电控设备和相关设备(包括电机、变流装置、互感器、变压器等)的数量、型号、规格及技术参数等是否符合相应的规范要求;检查各项设备及元器件安装质量是否符合相应的规范要求;检查各动力线与控制线的型号、规格是否符合设计要求;检查各项设备的接地线及整个接地系统是否符合设计要求。检查线路时应根据原理图或接线图检查各电控设备内部及外部连线

是否正确。查线时应注意连接线头是否有松动、虚焊和接触不良等。控制柜至外部设备的连线应通过接线端子连接。在同一端子上一般

不应压接三个以上的线头。绝缘检查2.

绝缘检查主要是检查设备在运输、储存、安装过程中是否使电气设

备的绝缘受到损伤或受潮湿气体的侵蚀。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或发生短路事故。绝缘电阻一般都是采用绝缘电阻表进行测量,使用的绝缘电阻表的

电压等级及绝缘电阻的标准应遵照各类电气设备的技术标准的规定。一般可按下表所列电压等级选用合适的绝缘电阻表:以下的各种交直流电动机、电器和线路的绝缘电阻值应对于 1000V来兆欧或按以上

应不小于1000V11/1000V兆欧兆欧;不小于0.5考虑。对于某些控制电器及继电保护系统和自动化控制系统为防止元器件及系统的误动作,则要求每一导电回路对地的绝缘电阻不小兆欧。于1绝缘电阻

检查一般包括导电部件对地、两个不相同的导电回路之间

等部位。测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用绝缘电阻表测试过的电气设备也要及时放电,以确保安全。此外,要将不能承受绝缘电阻表输出电压的元器件(如电容器及各种电力电子器件等)从回路中断开或将其短接,对于这些元器件本身的检查,应使用电压不超过它们实验电压值的

绝缘电阻表或万用表进行。控制单元调试3.

根据电控设备系统图和原理图,首先检查各控制单元的电源电压与

极性,并参照各单元的实验规范进行调试。一般的调试内容包括乘.法器、除法器、运算放大器及其他模拟量器件的调零,输入输出特性

的检查,以及逻辑控制信号的检查等。在所有单元调试好后,可以按原理图将各单元逐步接入系统中,并

送入给定的联锁控制信号,检查控制系统的输入输出通道、封锁及逻辑状态等均应符合设计要求,为系统调试做好准备。 4. 操作控制电路调试在主电路电源断开的情况下,接通操作电路电源进行空载操作,以

检查操作电路各环节和元器件动作的正确性。首先应按原理图检查

各有触点操作电路和主电路电器元件,对有些

不便按这一步进行实验的电器(如行程控制器、各种电流继电器、超速离心开关等),可以采用人为模拟的方法检查;有些电器(如高压

开关、直流快速断路器和大容量低压断路器等)应避免多次操作。应保证各电器元件接线正确、动作灵活,不得有卡住、粘住或滞缓现象;噪声及线圈温度应正常;各触头接通时均应接触导通良好,特别是

保护、联锁环节动作时应能迅速可靠地切断系统。对于无触点逻辑控制系统(如可编程控制器),一般是先单个程序

块调试,后整个程序调试;先单机调试,后全线调试。

电气设备安装调试的内容及方法步骤

电气设备的安装调试工作非常重要,其质量直接影响设备的正常运行及效果。调试前,应先了解电气控制系统的设计原理、生产工艺和要求达到的各项指标,熟悉系统中各种元器件的性能参数和调试中使用的仪器设备的使用方法。在此基础上,制定周密的调试计划,按计划实施调试。电气控制设备现场调试内容包括:一般检查、绝缘检查、控制单元调试、操作控制电路调试。 1. 一般检查及线路检查 电气控制设备安装就位后,应首先进行一般性的外观检查,着重检查所有电控设备和相关设备(包括电机、变流装置、互感器、变压器等)的数量、型号、规格及技术参数等是否符合相应的规范要求;检查各项设备及元器件安装质量是否符合相应的规范要求;检查各动力线与控制线的型号、规格是否符合设计要求;检查各项设备的接地线及整个接地系统是否符合设计要求。 检查线路时应根据原理图或接线图检查各电控设备内部及外部连线是否正确。查线时应注意连接线头是否有松动、虚焊和接触不良等。控制柜至外部设备的连线应通过接线端子连接。在同一端子上一般不应压接三个以上的线头。 2. 绝缘检查 绝缘检查主要是检查设备在运输、储存、安装过程中是否使电气设备的绝缘受到损伤或受潮湿气体的侵蚀。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或发生短路事故。 绝缘电阻一般都是采用绝缘电阻表进行测量,使用的绝缘电阻表的电压等级及绝缘电阻的标准应遵照各类电气设备的技术标准的规定。一般可按下表所列电压等级选用合适的绝缘电阻表:

对于1000V以下的各种交直流电动机、电器和线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧;1000V以上应不小于1兆欧或按1兆欧/1000V来考虑。对于某些控制电器及继电保护系统和自动化控制系统为防止元器件及系统的误动作,则要求每一导电回路对地的绝缘电阻不小于1兆欧。 绝缘电阻检查一般包括导电部件对地、两个不相同的导电回路之间等部位。测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用绝缘电阻表测试过的电气设备也要及时放电,以确保安全。此外,要将不能承受绝缘电阻表输出电压的元器件(如电容器及各种电力电子器件等)从回路中断开或将其短接,对于这些元器件本身的检查,应使用电压不超过它们试验电压值的绝缘电阻表或万用表进行。 3. 控制单元调试 根据电控设备系统图和原理图,首先检查各控制单元的电源电压与极性,并参照各单元的试验规范进行调试。一般的调试内容包括乘法器、除法器、运算放大器及其他模拟量器件的调零,输入输出特性的检查,以及逻辑控制信号的检查等。 在所有单元调试好后,可以按原理图将各单元逐步接入系统中,并送入给定的联锁控制信号,检查控制系统的输入输出通道、封锁及逻辑状态等均应符合设计要求,为系统调试做好准备。 4. 操作控制电路调试 在主电路电源断开的情况下,接通操作电路电源进行空载操作,以检查操作电路各环节和元器件动作的正确性。

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气设备安装及调试

无论是建筑施工还是企业生产以及日常生活都需要用到各种电气设备,因此电气设备安装具有很大的重要性,并且只有做好各方面的调试,才能够确保安装到位,调试到位,确保电气安全运转;也只有切实提高安装调试质量,才能满足生产和生活需要,保证电气安全。10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

电气控制设备现场调试方法及步骤

电气控制设备现场调试方法及步骤 电气控制设备的安装调试工作非常重要,其质量直接影响设备的正常运行及效果。调试前,应先了解电气控制系统的设计原理、生产工艺和要求达到的各项指标,熟悉系统中各种元器件的性能参数和调试中使用的仪器设备的使用方法。在此基础上,制定周密的调试计划,按计划实施调试。电气控制设备现场调试内容包括:一般检查、绝缘检查、控制单元调试、操作控制电路调试。 1.一般检查及线路检查 电气控制设备安装就位后,应首先进行一般性的外观检查,着重检查所有电控设备和相关设备(包括电机、变流装置、互感器、变压器等)的数量、型号、规格及技术参数等是否符合相应的规范要求;检查各项设备及元器件安装质量是否符合相应的规范要求;检查各动力线与控制线的型号、规格是否符合设计要求;检查各项设备的接地线及整个接地系统是否符合设计要求。 检查线路时应根据原理图或接线图检查各电控设备内部及外部连线是否正确。查线时应注意连接线头是否有松动、虚焊和接触不良等。控制柜至外部设备的连线应通过接线端子连接。在同一端子上一般不应压接三个以上的线头。 2.绝缘检查

绝缘检查主要是检查设备在运输、储存、安装过程中是否使电气设备的绝缘受到损伤或受潮湿气体的侵蚀。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或发生短路事故。 绝缘电阻一般都是采用绝缘电阻表进行测量,使用的绝缘电阻表的电压等级及绝缘电阻的标准应遵照各类电气设备的技术标准的规定。一般可按下表所列电压等级选用合适的绝缘电阻表: 对于1000V以下的各种交直流电动机、电器和线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧;1000V以上应不小于1兆欧或按1兆欧/1000V来考虑。此外,要将不能承受绝缘电阻表输出电压的元器件(如电容器及各种电力电子器件等)从回路中断开或将其短接,对于这些元器件本身的检查,应使用电压不超过它们实验电压值的绝缘电阻表或万用表进行。 3.控制单元调试 根据电控设备系统图和原理图,首先检查各控制单元的电源电压与极性,并参照各单元的实验规范进行调试。一般的调试内容包括乘法器、除法器、运算放大器及其他模拟量器件的调零,输入输出特性的检查,以及逻辑控制信号的检查等。 在所有单元调试好后,可以按原理图将各单元逐步接入系统中,并送入给

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

电气设备单体调试项目

电气设备单体调试项目 1、包括的工作内容: 1)单体设备所含辅助设备的检查试验。如避雷器中的放电计数器、高压开关柜中电压指示器、开关过电压避雷器等。 2)配合系统受电时的检查和分部、整套试运。 2、不包括的工作内容: 1)局部放电试验和110KV及以上的电气设备交流耐压试验(可参考附录的特殊项目调试)。 2)设备修复后的重复试验。 3)电动机械部分的试动。 1.电气设备调试 (1)同步发电机和调相机调试 工作内容:绕组的直流电阻,绝缘电阻,交、直流耐压试验,转子膛内、外静态交流阻抗,灭磁电阻、轴承绝缘试验,以及制造厂要求现场电气检查试验项目和发电机母线耐压试验。 (2)直流电机和直流励磁机调试 工作内容:①绕组的直流电阻、绝缘电阻、极性测试,炭刷中心位置调整,可变电阻器、励磁回路试验。②励磁机的电枢整流片试验和交流耐压试验(3)中频发电机、交流励磁机调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验,灭磁电阻、轴承绝缘测试,无刷励磁设备中整流元件、电容器元件检查试验 (4)交流电动机调试

工作内容:绕组直流电阻、绝缘电阻、极性、耐压试验电阻器及起动设备试验,空载转动检查和空载电流测量 注;50KW以下的低压交流电动机与回路试验一起进行 (5)电力变压器调试 工作内容:变压器本体、套管、电流互感器和绝缘油的试验,气体继电器校验,温度显示器、压力释放器、分接头指示器、变压器中心点接地电阻等试验,配合变压器吊芯检查,干燥测试,冷却装置试验,配合冲击试验(6)电抗器及消弧线圈调试 工作内容:绕组的直流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。35KV及以上的油浸式电抗器及消弧线圈的介质损、直流泄露、绝缘油试验以及非纯瓷套管试验。330~500KV电抗器受电后箱壳表面温度测量,500KV电抗器箱壳振动及噪声测量 (7)互感器调试 工作内容:①绝缘电阻、励磁特性、极性和变比试验,电压互感器一次绕组直流电阻和交流耐压试验。35KV及以上互感器的介质损试验,电压互感器支架介质损试验。②电容式互感器的电容分压单元试验。③本体到柜端子箱查线④绝缘油耐压试验 (8)断路器调试 工作内容:油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器六氟化硫封闭式组合电器的调试项目按交接试验标准的规定柜内查线及就地操作试验 注:1KV以下无继电保护的断路器的试验与回路试验一起进行 GIS组合电器断路器已包括内部所有一次设备调试,不得重复套用其他单

电气设备安装及调试方案(参考模板)

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013);

(8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观;

电气设备检查表资料

电气设备(专业)安全检查表 检查人: 检查时间: 2014.12.25 目的 要求 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、 缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为, 以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全,使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求。 按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 序号 检查项目 检查标准 检查方法(或 检查评价 依据) 符合 不符合及主要问题 1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 1 电气作业 定期清理。 查操作票证和 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 记录 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、 可靠性检查, 包括继电保护装置的校验、 整定记 录、 2 变配电间 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 查现场管理 管理 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求;

电气设备测试、调试记录

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容: 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关,负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好,接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关,按试验按钮,动作灵活。 6、通电试验、检验,各种仪表、指标正常,线电压均为400V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项(顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业(配建限价商品房)(原板桥二期)项目)生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动,开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设,选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线,距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常,测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设,选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线,距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型,安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽,电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活,漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见: 经检验及通电试运行开关电气完好,符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员

电气设备试验、调试方案

电气设备设备调试方案 1.电气试验 在设备安装完毕后应立即组织对设备的电气试验 ?变压器的试验项目,应包含下列内容: 1)绝缘油试验 2)测量绕组连同套管的直流电阻; 3)检查所有分接头的电压比; 4)检查变压器的三相绕组和单相变压器引出线的极性; 5)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan&; 6)绕组的交流耐压试验; 7)额定电压下的冲击合闸试验; ?电容器的试验项目,应包括下列项目: 1)测量绝缘电阻; 2)电容器的介质损耗角正切值tan&及电容值; 3)耦合电容器的局部放电试验 4)并联电容器交流耐压试验 5)冲击合闸试验 ?电力电缆线路的试验项目,应包括下列内容: 1)测量绝缘电阻 2)直流耐压试验及泄漏电流测量; 3)交流耐压试验 4)测量金属屏蔽层电阻和导电阻比; 5)检查电缆线路两端的相位。 ?金属氧化物避雷器的试验项目,应包括下列内容: 1)测量金属氧化物避雷器及基础绝缘电阻 2)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流; 3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流4)检查放电计数器动作情况及监视电流表指示

5)工频放电电压试验 ?真空断路器试验项目,应包括下列内容: 1)测量绝缘电阻 2)测量每相导电回路的电阻 3)交流耐压试验 4)测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间 5)测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻 6)断路器操动机构的试验 ?互感器的试验项目,应包括下列内容: 1)测量绕组的绝缘电阻 2)局部放电试验 3)绝缘介质性能试验 4)测量绕组的直流电阻 5)检查接线组别和极性 6)测量电流互感器的励磁特性曲线 7)密封性能的检查 8)测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻 ?低压电器试验试验项目 1)测量低压电器连同所接电缆二次回路的绝缘电阻 2)电压线圈动作之校验 3)低压电器动作检查 4)低压电器采用的脱扣器整定 5)测量电阻器和变阻器的直流电阻 6)低压电器连同所接电缆及二次回路的交流耐压试验 ?电动机试验项目 1)绝缘电阻检验 2)测量绕组的直流电阻 3)定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量。 4)定子绕组的交流耐压试验

电气调试规程

电气调试规程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电气设备调试规程一、电气调试总则 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后,为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故或造成经济损失,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量及经济效益。 二、电气调试的范围 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、起重设备、电动机、变频器、各种型号PLC及软启动器。 三、电气调试的准备工作 为了确保安全与质量,在调试工作之前,还应进行充分的技术准备,特别是对于比较复杂系统的电气调试工作尤为重要。技术准备工作大致有如下内容: 1.学习和审查图纸资料; 2.组织技术学习; 3.编制调整试验方案(包括安全措施);

4.准备仪器仪表、工具材料及安全用品; 5.了解系统基本工艺; 电气调试工作能较好地理论结合实际,通过调整试验以发现设计、设备与安装上的某些缺陷。在调整实践中要求调试人员准确地核实安全系统及其各个环节的合理性,并研究改进使之满足工艺要求。 四、电气调试操作规程 1.电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 2.调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以 免碰触接地或短路。 3.凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,并准备必须的安全 用具,才能开展工作。 4.工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清 楚、以及人员分工不明确的,不得开展工作。 5.试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线 上,并且要判明电压数值和相别。 6.与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌,如“有 电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。 7.试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前选择好,不许超量程、超 容量使用;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明保证正确无误。 8.调试工作应按单体调试、组合件调试、系统调试、轻车试车、重车试车等 步骤顺序进行。

电气设备安装及调试方案

3210电气设备安装及调试 3210.1 概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接 地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150-2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254-2014);

(6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150- 2006) (2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007);(10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013);(11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008);(12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC 的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3 照明配电箱 (1)技术参数主要技术参数如下:额定频率:50Hz;额定电压:380V;额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM XLW型或JX (G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55;室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2 )测试试验配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供 发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查;出厂证件及技术资料应齐全;五防装置齐全,动作灵活可靠;电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MQ ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求 箱(柜)内分别设置零线(N和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 箱(柜)位置正确,部件齐全,柜、箱底板开孔与导管管径适配,底板线孔应光滑无毛刺。

电气设备安装调试检修安全措施

电气设备安装、调试、检修安全措施一、保证安全的技术措施有:(1)停电。 (2)验电。 (3)挂接地线。 (4)悬挂标示牌,装设临时遮拦。 二、停电 (1)工作地占应停电的设备如下: 1)检修设备。 2)与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于表中规定的设备。 工作人员工作中正常活动范围设备带电部分的安全距离表 3)带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无遮栏措施的设备。4)其它需要停电的设备。 (2)检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星

形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态. 的电气和机械等批示。与停电设备有关的变压器和电压。互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。 (3)检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开控制电源和合闸电源,隔离开关(刀闸)操作手把应锁住,确保不会误送电。 (4)对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。 三、验电 (1).验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用工频高压发生器等确证验电器良好。 (2)高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持足够的距离。不得进行室外直接验电。 (3)对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可进行间接验电,即通过设备的机械指示位置、电气指

关于电气调试的相关规定

关于调试的相关规定: 第十一章电气调整试验 1.调试过程、范围 (1)电气工程调试的全过程包括设备的本体试验、分系统调试、整套设备的整体调试三个阶段。 本章调试的内容范围仅包括设备的本体试验和分系统调试,而不包括电气工程整体调试,应按专业定额另行计算。 (2)调试项目不包括设备的烘干处理、电缆故障查找、电动机轴芯检查和由于设备元件的缺陷造成的更换、修理和修改。亦未考虑由于设备元件质量低劣和设计不合理等原因对电气调试工作造价的影响。遇有上述情况,可另计调试费。 (3)综合基价的调试范围只限于电气设备本身的调试,不包括电动机带动机械设备的试运工作,该工作属于“试车”范畴,应另行计算。 (4)各项调试子目均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。 (5)电机的调试,未包括试验用的蒸汽、10KV以上电力和其他动力能源、介质消耗。(6)配电装置调试中的1KV以下子目,适用于所有带调试元件的低压供电回路。 (7)从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内,不得重复计算。(8)馈线系统中的电缆试验、瓷瓶耐压、导线及设备的绝缘测定等工作,已包括在有关项目之内。 (9)供电桥回路中的断路器、母线分段断路皆作为独立的送配电设备系统计算调试费。(10)综合基价是按一个系统一侧有一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器则按两个系统计算。 2.电气调试的分项比例 一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验,附属高压及二次设备试验,断电器及仪表试

验,一次电流及二次回路检查启动试验。在编制预算时如需单独计算其中某一项(阶段)的调试费用可按表2.10.1中的百分比计算。 3.电气调试的费用内容 费用包括: (1)电气调试所需的电力消耗,试验用的消耗及仪表使用费。 (2)试验前的看图、试验后的记录整理及原理图的改正工作。 (3)各系统设备元件的单独调试费用。 费用不包括: (1)试验用仪表、器材及试验机构的转移费,这项费用列入其他部分“施工机械转移费”。(2)继电保护及自动装置的典型试验,通讯装置调试,需要时可根据实际情况另行计算。(3)水力装置及热力装置的自动元件调试工作。 (4)各系统的调试定额中利用示波器照相所需的费用。 4.发电机、同期调相机电气调试 (1)发电机、同期调相机电气调试的单位为“系统”,此“系统”是发电机(或同期调相机),工作励磁机本体及发电机(或同期调相机)用断路器前(包括断路器在内)的所有一次回路设备,二次回路设备的总称。 (2)综合基价包括的工作内容: ①发电机(或同期调相机)及其励磁机本体的特性试验、常数测定等试验、调整,如耐压试验、绝缘测定、电阻测定、相序测定、极性测定、配合干燥试验、铁损测定、空载特性试验、负载特性试验、消磁时间常数测定等。 ②设备及元件的试验调整,如油断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、仪表、继电器、灭磁开关、灭磁电阻等规定应试项目的试验、调整。 ③二次回路(包括继电保护,控制回路)的校线,操作试验(包括大电流试验)及调整,但不包括特殊保护装置(如发电机转子接地保护,发电机零序保护)、自动装置(如发电机自

电气调试工作的安全要求(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气调试工作的安全要求(通用 版)

电气调试工作的安全要求(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验,按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此,安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1)电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2)在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报及反事故措施等文件。 (3)电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。

(4)现场工作要认真执行工作票制度。 (5)凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6)工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7)调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8)任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9)与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌,如“有电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。 (10)试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明电压数值和相别。 (11)在已运行或已移交的电气设备区域内调试时,必须遵守运行单位的要求和规定,严防走错间隔或触及运行设备。 (12)试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前考虑合适;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明且正确无误。

电气设备单体调试

西北电力建设第四工程公司陕煤化长武100万吨/年二甲醚项目一期工程输煤项目 电气设备单体试验作业指导书 文件编号:XBS-A03-DQ-003 名称:电气设备单体试验 编制: 审核: 批准: 西北电力建设第四工程公司 2013年月日

目录 一、编制依据............................................................... (2) 二、作业项目概况及工作量............................................................... ..2 三、作业必备条件............................................................... (2) 四、作业顺序、方法及要求............................................................... ...3 五、作业的安全技术措施............................................................... (6) 六、事故应急措施............................................................... (7)

一、编制依据 1.1 《电力建设安全工作规程》 1.2 《电气装置安装工程质量检验及评定标准》(DL/T5161.5-2002) 1.3 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50168-92) 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.5《电力设备单体试验规程》(D/T596-1996) 二、作业项目概况及工作量 2.1 作业项目概况: 本措施适用于陕煤化煤基二甲醚项目一期工程输煤变电所(307C)电气设备,以及我方施工范围内的卸煤间、各输送栈桥、各转运站、备煤筒仓、破碎楼等区域电气设备的单体试验。 2.2 施工工作量: 两台变压器(SCB1600/10/0.4kV)、25台低压配电柜(MNS)、三段母线桥、接地网接地电阻以及其他现场安装的电拖设备。 三、作业必备条件 3.1 施工人员的配备 根据施工条件需调试负责人一名,电气调试工1-2人。从事生产现场电气调试的人员必须经过严格要求的技术培训并取得操作证,作业人员必须经过体检,符合条件才可进行相应工作。 3.2 施工工器具配置: 3.3 施工场地及环境要求 试验场地、道路平整畅通;试验区域的安全防护措施配备完善,隔离区域需由专人监护;试验场所应保持清洁无杂物。