满堂基础主要有板式(无梁式)满堂基础、梁板式(有梁式)满堂基础和箱式满堂基础,如图8.4、图8.5、图8.6所示。

(1)有梁式满堂基础工程量=基础底板面积×板厚+梁截面面积×梁长。

(2)无梁式满堂基础工程量=底板面积×板厚+柱帽总体积。

(3)箱式满堂基础,上有盖板、下有底板,中间及外围四壁有纵横墙板,其工程量计算按图示尺寸将顶板、底板、墙的体积分别计算并套用相应定额。其中底板部分执行无梁式满堂基础定额项目。

钢筋计算:

1.如图所示,求其中钢筋用量。

【解】①(7.2-0.025×2+0.25×2)×4×1.58kg=48.35kg

②(7.2-0.025×2+0.25×2)×2×1.21kg=18.51kg

③(7.2-0.025×2+0.25×2)×4×2.47kg=75.58kg

④(7.2-0.025×2+0.25×2)×2×0.888kg=13.59kg

⑤(7.2-0.025×2)×2×0.888kg=13.59kg

⑥[(7.2-0.025×2)/0.2+1]×(0.2×2+0.65×2-8×0.03+2×0.1)×0.395kg=36.75

×0.85×1.66×0.395kg=24.26kg

⑦[(7.2-0.025×2)/0.2+1]×(0.35×2+0.2×2-8×0.03+2×0.077)×0.222kg

=36.75×0.55×1.014×0.222kg=8.33kg

2.如图所示,求现浇C25混凝土矩形梁钢筋用量。

【解】①Φ22:[(6.3+0.12×2)-0.05+3.5×0.22×2]×2.98×2kg=47.86kg

②Φ12:[(6.3+0.12×2)-0.05+3.5×0.12×2]×0.888×2kg=13.02kg

③Φ8:[(0.5+0.25)×2-0.15×8+0.16×2]×[(6.3+0.12×2)/0.2+1]×

0.395kg=8.25kg

④Φ22:[(6.3+0.12×2)-0.025×2+2×0.414×(0.5-0.025×2)+2×(0.5-0.025×2)]

×2.98×1kg=23.13kg

⑤Φ22:[(6.3+0.12×2)-0.025×2+2×0.414×(0.5-0.025×2)+2×(0.5-0.025×2)]

×2.98×1kg=23.13kg

3.如图所示,求带型混凝土基础钢筋用量。

【解】①Φ20:[(29.7+0.6-0.035×2+0.2)×2+(13.2+0.6-0.035×2+0.2)×3+(9.9×2+0.6-0.035×2+0.2)+(6.6+0.6-0.035×2+0.2)]×4×2.47kg

=130.51×4×2.47kg=1289.44kg

②Φ18 130.51×8×2kg=2088.16kg

③Φ22 [(29.7+0.6-0.035×2+0.2)×2+(13.2+0.6-0.035×2+0.2)×3+(9.9×

2+0.6-0.035×2+0.2)+(6.6+0.6-0.035×2+0.2)]×6×2.98kg

=130.51×6×2.98kg=2333.52kg

④Φ6 130.51×[(1.8-0.035×2)/0.15+1]×0.395kg=646.1lkg

⑤Φ8 (1.8-0.035×2+6.25×0.006×2)×(130.51/0.15+1)×0.222kg=349.02kg

4.如图所示,求楼梯中钢筋用量。

【解】

(0.6+0.2)×[(3.6/2-0.015×2)/0.12+1]×0.888kg=11.19kg

(1.77+0.1)×[(0.6×2+2.7×1.15×2+0.6+0.8)/0.18+1]×0.395kg

=1.87×50×0.395kg=36.93kg

(0.2+0.6+0.2)×[(3.6/2-0.015×2)/0.12+1]×0.888kg=13.99kg

(3.0+0.06+1.185+0.06)×15×0.888×2kg=114.69kg

(3.57+0.1)×14×0.617kg=31.7kg

(0.9+0.2+0.1+0.05)×15×0.617kg=11.57kg

(0.4+0.4+0.14)×15×0.888kg=12.52kg

(0.4+0.7×2)×(3.6/0.2+1)×2×0.395kg=27.018kg

(0.040×2+3.57)×14×0.395kg=20.1845kg

2.44×19×0.26kg=12.06kg

附加钢筋:

由于XB-2在XB-1中,只配了上部筋,无下部筋,故应加:

17根

由于XB3在XB-1中,只配了下部筋,无上部筋,故应加:

17根

所以,应加配:

Φ10:(0.06×2+1.185)×34×0.617kg=27.38kg

5.如图所示,共100个柱,求基础工程量及综合基价。

【解】基础工程量=60×45×0.2+(60-0.25×2)×(45-0.25×2)×0.3+{0.8×0.8×

0.4+[0.8×0.8+(0.8+0.6)×(0.8+0.6)+0.6×0.6]×0.35÷6}×l00m3=1377.19m3

执行5-9子目,综合基价为:137.719×4611.09元/10m3=635034.70元

6.如图所示,求满堂有梁基础工程量及综合基价。

【解】满堂有梁基础工程量=20×12.8×0.3+0.3×0.45×(20×3+12.8×4)-0.3×0.3×0.45

×12m3=91.33m3

执行5-10子目,综合基价为:9.133×5965.48元/10m3=54482.73元

执行5-11子目,综合基价为:1.28×5611.11元/10m3=7182.22元

7.如图所示,求无筋混凝土设备基础工程量及综合基价。

【解】设备基础=(2.6×2×0.5+0.4×0.8×0.4×2+0.3×0.6×0.3×2+0.2×0.4×0.8÷2×2)m3=3.028m3

执行5-16子目,综合基价为:0.3028×2537.60元/10m3=768.39元

8.如图所示,求现浇钢筋混凝土独立基础工程量及综合基价。

【解】现浇钢筋混凝土独立基础工程量,应按图示尺寸计算其实体积。

V=(2.2×2.2×0.5+1.4×1.4×0.2+0.6×0.6×0.3)m3

=(2.42+0.392+0.108)m3=2.92m3

执行5-7子目,综合基价为:0.292×3642.41元/10m3=1063.58元

9.如图所示,求钢筋混凝土带型基础工程量及综合基价。

【解】钢筋混凝土带型基础工程量=[0.62×2×0.4+(0.12+0.2)×2×0.5]×20m3=14.72m3执行5-3子目,综合基价为:1.472×4674.61元/10m3=6881.03元

10.如图所示,计算现浇钢筋混凝土无梁式满堂基础工程量及综合基价。

【解】V=43×22×0.4+×[0.4×0.35+0.6×0.55+(0.4+0.6)×(0.35+0.55)]×35m3=382.00m3

执行5-9子目,综合基价为:38.200×4611.09元/10m3=176143.64元

11.如图所示,求独立桩承台工程量及综合基价。

【解】独立桩承台工程量=2.0×2.0×0.4+[0.6×0.6+2.0×2.0+(0.6×2.0)×(0.6+2.0)]

××0.6m3=2.688m3

执行5-12子目,综合基价为:0.2688×4876.91元/10m3=1310.91元

执行5-41子目,综合基价为:1.9858×7904.90元/10m3=15697.55元

12.如图所示,求井式楼板工程量及综合基价。

【解】井式楼板的工程量分为粱和板:

井式粱工程量=[0.25×0.42×(2.0×5×5+1.8×4×6)-0.25×0.25×0.42

×(5×4+1)]m3=9.234m3

井式板工程量=(2×5+0.25)×(1.8×4+0.25)×0.08m3=6.109m

总工程梁=9.261+6.109=15.37(m3)

执行5-41子目,综合基价为:1.537×7904.90元/10m3=12149.83元

13.如图所示,求无梁板工程量及综合基价。

【解】板工程量=(6×3+0.35+0.24×2)×(3×2+6)×0.2m3=45.192m3

柱帽工程量={[1.45×1.45×0.2+(0.35×0.35+0.85×0.85+0.35×0.85)×0.3÷3]×

4)+[0.9×0.9×0.2+(0.35×0.35+0.6×0.6+0.35×0.6)×0.3÷3]×4}m3=3.06m3

总工程量=(45.192+3.06)m3=48.252m3

执行5-45子目,综合基价为:4.8252×6920.56元/10m3=33393.09元

14.如图所示,求有梁式现浇混凝土雨篷工程量及综合基价。

【解】雨篷板工程量:

(1.42+0.8)×(1+0.5×2+0.08×2)=3.24m2

过梁工程量:0.5×0.24×(1+0.5×2+0.08×2+0.25×2)=0.32m3

雨篷板执行5-54子目,综合基价为:0.324×1279.94元/10m2=414.47元过梁执行5-31子目,综合基价为:0.032×9676.00元/10m3=309.63元15.如图所示,求现浇混凝土阳台工程量及综合基价。

【解】阳台板工程量=1.8×(3.9+0.12×2)=7.45m2

过梁工程量:(0.2×2+0.3)×0.24×(3.9+0.12×2+0.25×2)=0.78m3

阳台板执行5-57子目,综合基价为:0.745×1609.81元/10m2=1199.63元

过梁执行5-31子目,综合基价为:0.078×9676.00元/10m3=754.73元16.如图所示,求现浇混凝土栏板工程量及综合基价。

【解】栏板工程量:(1-0.06)×(5+4×2)=158.86m2

挑檐工程量:(4×2+5)×0.06×0.2=0.096m3

栏板执行5-59子目,综合基价为:15.886×1094.63元/10m2=17389.29元

挑檐执行5-65子目,综合基价为:0.0096×17554.92元/10m3=168.53元17.如图所示,求现浇钢筋混凝土整体楼梯工程量(已知为四层楼梯)及综合基价。

【解】楼梯工程量=(3.6-0.12×2)×(1.6-0.12+2.7+2.0-0.12)×3

=3.36×6.06×3m2=61.08m2

执行5-52子目,综合基价为:6.108×1632.75元/10m2=9972.84元

18.某单层厂房采用预制钢筋混凝土工字形牛腿柱22根,柱截面如图所示,计算该厂房柱的制作和安装及灌缝工程量及综合基价。

【解】(1)一根柱体积V

V=[6.35×0.6×0.4+3.05×0.4×0.4+(0.25+0.65)×0.4×0.4/2-1/3×0.14×

(0.35×3.55+0.4×3.6+0.35×3.65×0.4×3.6)×2]m3=1.709m3

(2)柱制作工程量V’

V’=1.709×22m3=37.60m3

柱制作执行5-80子目,综合基价为:3.760×10298.45元/10m3=38722.17元

(3)柱安装工程量V”

V”=1.709×22m3=37.60m3

柱安装执行6-38子目,综合基价为:3.760×819.10元/10m3=3079.82元

(4)柱灌缝工程量V’”

V’”=1.709×22m3=37.60m3

柱灌缝执行6-39子目,综合基价为:3.760×235.72元/10m3=886.31元

19.某单层钢筋混凝土装配式工业厂房室外地坪至檐口滴水高度为21m,采用在现场跨外叠浇预制预应力混凝土折线性屋架(18m跨)共24榀,每榀屋架图纸工程量为2.1m3,并且采用跨外安装,预制场地中心离厂房中心60m,计算综合基价。

【解】由于是预制混凝土屋架,所以不计算运输及安装损耗,则

屋架运输及安装工程量V=2.1×24m3=50.4m3

(1)由于构件预制场地离就位点超过15m,则应计算运输费。执行Ⅲ类构件运输1km以

内定额子目6-13,则运输综合基价=5.04×765.50元/10m3=3858.12元

(2)屋架安装,执行6-69子目,由于为跨外安装,根据规定,其相应的构件安装子目

人工、机械乘以系数1.15;又由于吊装高度超过20m,其吊装构件人工和机械乘以系数1.3,则6-69子目换算后的定额基价为

(311.01×1.15×1.3+208.84+175.87+118.06+834.67×1.15×1.3)元/l0m3

=2215.56元/l0m3

安装综合基价=5.04×2215.56元/l0m3=11166.42元

(3)合计综合基价=3858.12+11166.42=15024.54元

20.根据图计算出的预应力空心板体积2.78m3,空心板长3.6m,运距5km,计算空心板的制作、运输、安装工程量及综合基价。

【解】空心板制作、运输工程量=2.78×(1+1%)=2.81m3

空心板安装工程量=2.78×1=2.78m3

(1)空心板制作执行5-123子目,综合基价为:0.281×4881.30元/10m3=1371.65元

(2)空心板运输执行6-2子目,综合基价为:0.281×518.84元/10m3=145.79元

(3)空心板安装执行6-132子目,综合基价为:0.278×1338.97元/10m3=372.23元混凝土及钢筋混凝土工程

混凝土及钢筋混凝土工程是一个主要分部工程,包括基础、柱、梁、板、墙及其他项目,分为现浇、预制和预应力三部分。

在各地区的预算定额中,一般均综合了模板、混凝土及钢筋等工序所需的人工、材料和机械台班的消耗量,因此,在这一分部里只介绍混凝土及钢筋用量的计算。

混凝土工程量计算规则:

各种混凝土及钢筋混凝土,除特殊指明按延长米m、水平或垂直投影面积计算工程量外,均按图示尺寸以m 3 计算。不扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。现浇墙、板及预制构件中的板,均不扣除面积在0.3m 2 以内的孔洞所占体积。

当现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)超过3.6m,其超过部分应按定额规定增加支撑工程量及相应费用。

(1)现浇基础

1)条形基础(如图5.37)

条形基础也称带形基础,它又分为无梁式(板式基础)和有梁式(有肋条形基础)两种。当其梁(肋)高h 与梁(肋)宽b 之比在4:1 以内的按有梁式条形基础计算。超过4:1 时,条形基础底板按无梁式计算,以上部分按钢筋混凝土墙计算。

其工程量可用下式计算:

条形基础体积=基础长度×基础断面积(5.18 )

式中:基础长度,外墙按外墙中心线计算,内墙按内墙净长线计算,基础断面积按图示尺寸计算,为Bh 2 +1/2×(B+h)h 1 +bh。

2)满堂基础

满堂基础是指由成片的钢筋混凝土板支承着整个建筑,一般分为无梁式满堂基础、梁式满堂基础和箱式满堂基础三种形式。

无梁式满堂基础也称板式基础,有扩大或角锥形柱墩时,应并入无梁式满堂基础内计算,如图5.38 所示。其工程量可用下式计算:

V=底板长×宽×板厚+Σ柱墩体积(5.19 )

图5.37 混凝土条形基础示意图图5.38 无梁式满堂基础示意图

有梁式满堂基础也称梁板式基础,相当于倒置的有梁板或井格形板,如图5.39 所示。其工程量按板和梁体积之和计算。即:

V=底板长×宽×板厚+Σ(梁断面积×梁长)(5.20 )

箱式满堂基础是指由顶板、底板及纵横墙板连成整体的基础。通常定额未直接编列项目,工程量按图示几何形状,应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定以m 3 计算,套相应定额项目,如图5.39 所示。

图5.39 梁式满堂基础示意图图5.40 箱式满堂基础示意图

3)设备基础

块体设备基础按不同体积分别计算工程量。框架设备基础应分别按基础、柱、梁、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目。如在同一设备基础中部分为块体,部分为框架时,应分别计算。

设备基础的工程量不扣除地脚螺栓套孔及面积在0.3m 2 以内的孔洞。

4)柱下单独基础

钢筋混凝土柱下单独基础常用断面尺寸有四棱锥台形、杯形、踏步形等。其工程量按图示尺寸以m 3 计算。四棱锥台形基础(如图5.41),其体积按下式计算:

锥台形基础体积=a×b×h+h 1 /6×[a×b+(a+a 1 )×(b+b 1 )+a 1 ×b 1 ] (5.21 )式中字母所表示尺寸如图5.40 所示。

杯形基础的形式属于柱下单独基础,但需留有连接装配式柱的孔洞,计算工程量时应扣除

孔洞体积。如图5.42 所示。

柱下单独基础高度按设计规定计算,如无规定时可算至基础的顶面。

图5.41 四棱锥台形基础示意图图5.42 杯形基础示意图

(2)现浇柱

钢筋混凝土现浇柱在定额内分为矩形柱、圆形柱和构造柱。现浇钢筋混凝土柱工程量按图示尺寸以m 3 计算,依附于柱上的牛腿,应并入柱身体积之内。其工程量可用下式表示:

柱体积=柱高×柱截面面积+ 牛腿体积(5.22 )

式中柱截面面积按图示设计尺寸计算;柱高按下列规定确定:

1)有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算,如图5.43(a)所示。

2)无梁楼板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图5.43(b)所示。

3)框架结构的柱高(当有预制楼板隔层时),是指从基础上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度。当无隔层时,是指从柱基础上表面至柱顶的高度,如图5.43(c)所示。

图5.43 现浇钢筋混凝土柱高计算示意图

4)构造柱按图示全高计算,构造柱与砖墙咬接部分(马牙槎)应合并在构造柱体积内。在砌墙时,一般每隔五皮砖(约300mm)留一马牙槎缺口以便咬接,每缺口按60mm 留槎,如图5.44 所示。计算柱断面积时,槎口平均每边按3 0mm 计算,如图中柱断面积为(0.24+0.03×2)×0.24=0.072m 2 。现浇女儿墙柱,按构造柱定额计算。

(3)现浇梁

现浇梁包括基础梁、单梁、连续梁、圈梁、过梁、叠合梁等。其工程量用下式表示:梁体积=梁宽×梁高×梁长(5.23 )

式中现浇梁的梁宽为图示尺寸;梁高为梁底至梁顶的全高(有梁板的梁高可计算到板下表面);梁长的计算规定如下:

1)梁与钢筋混凝土柱交接时,梁长算至柱侧面,按柱间净距计算;次梁与主梁交接时,次梁长度算至主梁侧面,按主梁间净距计算,如图5.45 所示。

2 )梁与墙交接时,梁长包括伸入砖墙、砖柱内的全长;梁头有捣制垫块时,垫块体积也

并入梁内计算。

图5.44 构造柱工程量计算示意图

图5.45 现浇梁长度计算示意图

3)凡加固墙身的梁,应按圈梁计算,通过门窗洞口起承重作用的梁应按过梁计算。当圈梁与过梁连在一起的,分别套圈梁、过梁定额,其过梁长度可按门窗洞口宽度两端共加50cm计算。如图5.46 所示。

地圈梁套圈梁定额。

图5.46 圈梁与过梁浇在一起时各自长度计算示意图

此外,叠合梁是指预制梁上部预留一定高度,待安装后再浇筑的混凝土梁,其工程量应按设计图示的二次浇灌部分的体积计算;基础梁是在柱基础之间承受墙砌体的梁,如图5.46所示。

(4)现浇板

钢筋混凝土现浇板包括:有梁板、无梁板、平板及叠合板。板的工程量,应根据板的不同图5.47 基础梁示意图类型按下式表示:

板体积=板长×板宽×板厚( 5.24 )

1)有梁板,是指梁与板整浇成一体的梁板结构,如肋形楼盖(如图5.43a)、密肋楼盖、井式楼盖等。其工程量按梁、板体积之和以m 3 计算。

2)无梁板,是指没有梁直接由柱支承的板,如图5.43(b)所示。工程量按柱帽体积与板合并计算。

3)平板,是指无柱无梁,直接由砖墙支承的板。其工程量按图示尺寸以m 3 计算。如图5.48 所示。

4 )叠合板(后浇层),是指在预制钢筋混凝土板上再现浇一层钢筋混凝土,形成预制、现浇二合一的板,如图5.49 所示。其工程量按图示尺寸以板和板缝体积总和计算。

市政工程预算员培训资料

市政工程预算员培训资料 市政工程预算员培训讲义 第一部分相关知识及费用定额 一、工程造价的构成 二、建筑安装工程费的构成 (一)基本直接费: 1、基本直接费是指在工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各种费用,包括人工费、材料费、机械费。它可以通过定额直接查得,计算公式如下:人工费=定额工日*工日单价 材料费=定额消耗*材料单价(原价+运费+采保费2.5%) 机械费=定额消耗*机械台班综合单价+机械进出场费 2、人工、材料、机械消耗量取定原则 *人工工日 定额中人工以综合工日数表示,不再分工种及技术等级。 工日消耗量包括基本用工和其他用工,基本用工以全国市政工程《劳动定额》为基础计算(85年)其他用工包括人工幅度差、超运距用工及辅助用工。 综合工日=基本用工(来源于劳动定额)×(1+人工幅度差)+超运距用工+辅助用工 其中: (1)人工幅度差是指在劳动定额作业时间之外在预算定额应考虑的在正常施工条件下所发生的各种工时损失,包括: ? a 各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合所发生的停歇用工; ? b 施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动造成的停工; ? c 质量检查和隐蔽工程验收工作的影响; ? d 班组操作地点转移用工; ? e 工序交接时对前一工序不可避免的修整用工; ? f 施工中不可避免的其他零星用工。 本册人工幅度差综合取定为10%,人工随机械产量计算的,人工幅度差按机械幅度差率计算。 (2) 超运距用工是指预算定额的平均水平运距超过劳动定额规定水平运距部分。 超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距 本册超运距综合取定为100米(按交底资料数据)。 (3) 辅助用工指为保证基本工作顺利进行而采取的必要辅助用工。 * 材料消耗 材料消耗量包含了必要的材料损耗,对于次要、零星材料,以占材料费的百分比表示,不再计入定额材料消耗量。 周转性材料已考虑了材料的正常周转次数并计入了定额中。 定额中凡带“()”仅表示消耗量,其价格未计入价目表。 * 机械台班使用量 定额中所列机械,综合考虑了目前市政行业普遍使用的机型、规格。如实际使用的机械种类、规格与定额规定不同时,不得进行换算。 定额在确定机械台班使用量时,均计入了机械幅度差:

材料预算价格

材料预算价格 第一节材料预算价格的构成及编制 材料预算价格的构成及分类 (一)、材料预算价格的构成材料的预算价格是指材料(包括构件、成品、及半成品等)从来源地(供 应者仓库或提货地点)到达施工工地仓库(或加工厂)后出库的综合平均价格。 材料预算价格一般由材料原价、供应部门的手续费(出库费)、包装费、运杂费、 采购及保管费组成。 (二)材料预算价格的分类材料预算价格按适用范围划分,有地区材料预算价格和某项工程使用的材 料预算价格。 材料预算价格的编制方法 (一)编制材料预算价格的授权 材料预算价格对于建筑市场的公平交易起着极大的作用,因此,材料预算价格 的编制必须取得政府主管部门的授权,依照国家颁布的有关法律、法规为指导, 由政府规定的专门部门来组织编制,并发布材料预算价格。 (二)编制材料预算价格的准备 编制材料预算价格政策性强,涉及面广。为保证所编制的材料预算价格公平、公正、指导性强,在编制材料预算价格前需要进行大量的市场信息调查工作、以取得组成材料预算价格的材料原价,供应部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等的相关资料。要求所调查取得相关信息资料必须真实可靠,能反映普遍现象。 (三)材料预算价格的编制

1材料原价 材料原价是指材料的出厂(出库)价格,进口材料抵岸价或销售部门的 批发价和零售价经过加权平均计算出的平均价格。其计算公式为 加权平均原价二K 1G+KG+KG+K n C n K+ K2+K+K. 式中:K i、K2、K3、、K n—为不同供应点(厂商)的供应量或不同 使用地点的需用量。 1、G、G G—为不同供应地点(厂、商)的原价。 2供应部门手续费(出库费)供应部门手续费指需通过物资部门供应而发生的经营 管理费用。 计算公式为: 供应部门手续费=材料原价X供应部门手续费率X供应部门供应比重 供应部门手续费=材料净重X供应部门单位重量手续费X供应比重 材料供应价=原价+供应部门手续费 上式中各供应比重权数之和必须等于100%。 3包装费包装是为了便于材料运输和保护材料进行包装所发生和需要的一切费 用,包括水运、陆运、空运的支撑、蓬布、包装箱、捆绑材料等费用。材料运到现场或使用后,要对包装物进行回收。 材料包装费用有两种情况:一种情况是包装费已计入材料原价中,此种 情况不再计算包装费。另一种情况是材料原价中未包含包装费,如需包装时包装费则应计入材料预算价格内。 计算公式为: 包装材料回收值=包装材料数量X回收率X回收价值率/包装材料数量计入材料预算价格内的包装费=全部包装费-包装材料回收值

工程预算必看书籍介绍

1、建筑工程 (1)《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011年版); (2)《山东省建筑工程消耗量定额》; (3)《山东省建筑工程消耗量定额》价目表(13年4月的)(2011年); (4)《山东省建筑工程量计算规则》(2003年); (5)《山东省建筑工程消耗量定额》综合解释(2004年、2006年、2008年); (6)《山东省建设工程工程量清单计价规则》(鲁建发[2011]3号)。 2、装饰工程 同“1、建筑工程(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)”中的装饰工程相关内容; 3、安装工程 (1)共同内容范围(含管道、电气两个专业) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011年版); 《山东省安装工程消耗量定额及补充册(一、二)》、《山东省安装工程量计算规则》中第一册:第四、五、八、九章;第三册:第一章;第十一册:第一、二、九章; 《山东省安装工程消耗量定额解释》、《山东省安装工程计价依据综合解释》。 (2)电气安装专业:《山东省安装工程消耗量定额》第二、七(其中第一、八章)、十、十三册。 (3)管道安装专业:《山东省安装工程消耗量定额》第六、七(其中第二、三、四章)、八、九(其中第一、二、三、六、七章)册; (4)《山东省安装工程价目表》(2011年); (5)《山东省建设工程工程量清单计价规则》(鲁建发[2011]3号)。 注:考试时考生除自带相关资料外: 电气专业考生须带消耗量定额第二、七、十三册; 管道专业考生须带消耗量定额第六、七、八、十一册; 所有考生考试时均应携带《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011年版)。 4、市政道桥工程 市政道桥专业包括:市政工程的通用项目、道路工程、桥涵工程及其配套的排水工程。(1)《山东省市政工程消耗量定额》中 第一册:第一、四、五、六章; 第二册:第一、二、三、四章; 第三册:第二、三、四、五、六、八章; 第六册:第一、二、三、五、七章; (2)《山东省市政工程消耗量定额价目表》(2011年); (3)《山东省市政工程计价依据综合解释》(2006年); (4)《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011年版); (5)《山东省建设工程工程量清单计价规则》(鲁建发[2011]3号)。 5、市政管道工程 市政管道专业包括:市政工程的通用项目、给水工程、排水工程、供热与燃气工程; (1)《山东省市政工程消耗量定额》中第一册:第一、四、五、六章; 第五册:第一、二、三、四、五章; 第六册:第一、二、三、四、七章; 第七册:第一、二、三、四、五、六、七章。 (2)《山东省市政工程消耗量定额价目表》(2011年); (3)《山东省市政工程计价依据综合解释》(2006年);

工程预算员培训

工程预算员培训 一、培训对象 1、凡预从事造价工作,或者正在从事造价工作的人员。 2、拟参加《全国建设工程造价员》(编制或审核)资格证书考试的人员; 3、在业、转岗、待业人员、毕业学生。 4、准备从事土建预算的人员或已从事工程建筑的土建预算人员,来自房地产开发公司、施工企业、咨询公司等在职员工及应往届毕业生都可参加了预算培训。 年薪5--15万元 二、就业前景 1、从业领域:企事业单位、建筑公司、施工单位、会计及造价事务所建筑工程预算部门 2、可任职务:预算员、造价员及部门领导 三、课程设置 (一)专业基础知识部分: 建筑材料与施工工艺、建筑识图与构造、预算定额的应用、投标报价、招投标法律法规、预(结)算的编制、施工组织设计概述、工程量清单计价规范、招标流程等招标的基本知识。工程造价相关的基础理论、工程量计算规则、工程量清单的编制、合同的基本知识、工程量计算、建筑面积计算、建筑工程材料的计算、新旧定额的衔接、建筑工程工程量清单计价、定额子目调差、定额的套用等。 为了方便广大造价人员提升专业技能,我们建安造价实战培训学校特设晚班及周六、周日班,为因白天没时间参加培训的人员开设的,在课程设置上更加注重培养学员的实践能力,教学员识图和手算,使用预算软件。在教材选择上也结合了实际的工程图纸,所选用的施工图纸都是现实中存在的项目。经过培训后,我们所要达到的目标就为了让每位学员都能够独立完成工程造价工作,掌握工程造价的实践技能。在课程设置上更加注重培养学员的实践能力,教学员识图和手算、使用预算软件。培训教师从简单的基础识图讲起,详细而又直观地讲解内容,使学员们对新知识能够更容易的接受和掌握。经过培训后,我们所要达到的目标就是为了让每位学员都能够独立完成工程预算编制的工作,掌握工程造价的实践技能。对了解造价实战知识,我们建议先用手算。这样可以更加熟悉预算定额、规范,就像盖楼一样要有很好的根基。基本功

公路工程概预算编制步骤

公路工程概预算编制步骤本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

概预算编制的基本步骤如图10-1所示。 一、熟悉设计图纸和资料 编制概算、修正概算、施工图预算等文件前,应对相应阶段的初步设计、技术设计和施工图设计内容进行检查和整理,认真阅读和核对设计图纸及有关表格,若图纸中所用材料规格或要求不清时,要核对查实。 二、准备概预算资料 概预算资料包括概预算表格、定额和有关文件等。在编制概预算前,应将有关文件、定额及各类补充定额等准备齐全,且要将概预算表格备齐。 三、分析外业调查资料及施工方案 1、概预算调查资料分析 概预算资料的调查的内容很广,原则上凡对施工生产有影响的一切因素都必须调查,主要是筑路材料的来源(沿线料场及有无自采材料),材料运输方式及运距,运费标准,占用土地的补偿费、安置费及拆迁补偿费,沿线可利用房屋及劳动力供应情况等。对这些调查资料应进行分析,若有不明确或不全的部分,应另行调查,以保证概预算的准确和合理。 2、施工方案的分析

对于相应设计阶段配套的施工组织设计文件(尤其是施工方案)应认真分析其可行性、合理性、经济性。在编制概预算时,重点应对施工方案进行认真分析。 (1)施工方法:同一工程内容,可以采用不同的施工方法来完成。因此,应重点分析根据工程设计的意图和要求同工程实际相结合,选择的施工方法是否最经济。 (2)施工机械:应重点分析是否根据选定的施工方法选配相应的施工机械。 (3)其他方面:运距远近的选择(如土方中取土坑、弃土堆的位置),材料堆放的位置及仓库的设置,人员高峰期设置等是否合理。 四、分项 公路工程概预算是以分项工程概预算表为基础计算和汇总而来的,一般公路工程分项时必须满足如下三个方面的要求。 1、按照概预算项目表的要求分项; 2、要符合定额项目表的要求; 3、要符合费率的要求。 按上面三个方面的要求分项后,便可将工程细目一一引出并填人08表中。 五、计算工程量 在编制概预算时,应对各分项工程量按工程量计算原则进行计算。一是对设计中已有的工程量进行核对,二是对设计文件中缺少或未列的工程量进行补充计算,计算时应注意计算单位和计算规则与定额的计量单位及计算规则一致。将算得的分项工程量填入08表中。 六、查定额 根据分项所得的工程细目(分项工程)即可从定额中查出相应的人工、材料、施工机械名称、单位及消耗量定额值。查出各分项工程的定额基价,并将查得的定额值和定额单位及定额号分别填人08表的有关栏目,再将各分项工程的实际工程换算的定额工程数量乘以相应的定额即可得出各分项工程的资源消耗数量及定额基价,填入08表的数量栏中。 七、基础单价的计算 编制概预算的另一项重要工作便是确定基础单价。基础单价是人工工日单价、材料预算单价和施工机械台班单价的统称。定额中除基价和小额零星材料及小型机具用货币指标外,其他均是资源消耗的实物指标。要以货币来表现消耗,就必须计算各种资源的单价。有关单价的计算方法已在前面介绍,公路工程概预算的基础单价通过09表、l0表和11表来计算。 1、根据08表中所出现的材料种类、规格及机械作业所需的燃料和水电编制09表。 2、根据08表中所发生的自采材料种类、规格,按照外业料场调查资料编制“自采材料料场价格计算表”(l0表),并将计算结果汇入09表的材料原价栏中。

预算员必看_如何算工程量(二)

预算员必看_如何算工程量(一) 板 1、板工程量 (1)板体积。(2)板模板。(3)、板高度超过3.6m增价;(4)预制板 2、板的工程量计算 ?、板的体积=板的面积×板的厚度 现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。 有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。 预制混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸 300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积。?、板的模板=板的底模+板的周边模板 板的底模=板的底面净面积 板的周边模板=板的外露周边长度×板的厚度 天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。?、砼梁高度超过3.6m增价=砼梁高度超过3.6m的墙体体积总和 ?、预制板 3、板的工程量计算的难点 ?、异形板板的面积的计算比较麻烦;

?、计算模板时板的底面净面积比较麻烦; ?、计算模板时板的外漏周边长度比较麻烦; ?、无梁板要计算柱帽体积。 楼梯 1、楼梯工程量 ?、现浇楼梯面积;?、楼梯的实际体积;?、楼梯栏板、栏杆;?楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。?楼梯模板。 2、楼梯工程量计算方法 ?楼梯的水平投影面积 现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。 ②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。 ?楼梯的实际体积(部分地区) 分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。 楼梯体积=踏步体积+梯板体积 ①踏步体积 = 三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)* 梯板净宽 * 踏宽数。 其中:踏步个数 = 踏宽数+1;踏宽数 = 楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);踏步高度 = 楼梯高度/(踏步个数+1);梯板净宽 = 楼梯宽度扣减墙后的宽度。

企业全面预算管理手册文件

全面预算治理方法 北大纵横治理咨询公司二零零XX年XXX月

目录 第一章总则 (1) 第二章组织机构 (5) 第三章预算治理体制和预算体系 (8) 第四章预算编制 (10) 第五章预算的执行、操纵与差异分析 (21) 第六章预算的考核与激励 (24) 第七章附则 (27)

第一章总则 第一条全面预算的概念: 全面预确实是关于企业在一定的时期内(一般为一年或一个既定期间内)各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。它包括经营预算(如开发预算、销售预算、销售费用预算、治理费用预算等)和财务预算(如投资预算、资金预算、可能利润表、可能资产负债表等)。 全面预确实是一种治理工具,也是一套系统的治理方法。全面预算通过合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标,并与相应的绩效治理配合以监控战略目标的实施进度,操纵费用支出,并预测资金需求、利润和期末财务状况等。 全面预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及要紧人员,包括总公司所有的业务部门与职能部门,以及所有子公司的各项业务活动。 第二条全面预算的目的及作用 全面预确实是对企业战略规划的一种正式、量化的表述形式。在遵循企业战略目标的前提下概括了企业的战略目标及达成战略目

标的可行步骤。企业实施全面预算治理的目的及作用要紧有以下几个方面: 1、预算与战略治理: 全面预算能够细化公司战略规划和年度经营打算,它是对公司整体经营活动一系列量化的打算安排,有利于战略规划与年度经营打算的监控执行。 通过全面预算的编制,将有助于公司上下级之间,部门与部门之间的相互交流与沟通,增进相互之间的了解,加深部门及职员对公司战略的理解。 全面预算也为公司的全体职员设立了一定的行为标准,明确了工作努力的方向,促使其行为符合公司战略目标及预算的要求。 通过编制公司全面预算,使公司治理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径,并对市场可能出现的变化做好预备。 2、预算与绩效考核: 全面预确实是公司实施绩效治理的基础,是进行职员绩效考核的要紧依据,通过预算与绩效治理相结合,使公司对其部门和职员的考核真正做到“有章可循,有法可依”。

电力造价预算员培训资料-线路专业

一、送电线路工程基础知识 1、输电网络 许多电源点和许多供电点连接起来的网络体系称之为输电网络。 电网的拓扑结构——放射状、环状、网状、链状等基本结构。实际规划当中采用是多种结构的混合体。 地区电网按其在电力网中所处位置的不同,可分为送端电网、中间电网和受端电网三类。地区电网的送端、中间、受端之分是相对的,会随着电网的发展而改变。 2、送电线路的作用及分类 线路按主要作用和电压等级,相对可分为输电线路和配电线路。单就电压等级来说无法区分是输电线路还是配电线路。 本次资格认证学习不区分输配电线路,统称为送电线路。以35kV及以上电压等级线路工程为对象,介绍工程造价的确定。范围:由送电端变电站或发电厂构架的引出线起至受电端变电站(构架或穿墙套管)的引入线止。 按电流输送形式分类:交流送电线路、直流送电线路。 按架设形式分类:架空送电线路、电缆送电线路。(主要掌握交流架空的线路知识) 按电压等级分类:交流线路分八种(35、66、110、220、330、500、750、1000kV),直流线路目前(500、660、800kV)。了解电压等级与输送容量和距离的关系(表1-1)。 3、送电线路的发展概况 1985年前苏联建成第一条1000kV等级特高压线路 1972年中国建成第一条330kV刘家峡水电站至关中超高压线路,全长534km 1981年中国建成第一条500kV平顶山至武汉送电线路,全长595km 2005年9月青海官亭-甘肃兰州东的750kV示范工程投产运行 我国定义交流超高压为330kV——750kV线路,特高压为1000kV线路 4、架空送电线路工程 4.1 导线 导线的作用是传输电能,同时为适应各种自然状况和外界作用,要求导线具有良好的导电性能、较高的机械强度、疲劳强度和耐震性能、较小的温度伸长系数、一定的耐化学腐蚀能力。 相应的架线工程的费用占本体投资的1/3~1/2。可见导线选择的重要性。 导线的大小是按导电体部分的截面积(mm2)来区分的。 送电线路一般每相采用一根导线,但在110kV及以上的送电线路中,为了提高输送容量、减少电抗和电晕,在每相采用2根以上的分裂导线。示例:4×LGJ-400/35钢芯铝绞线。 4.2 避雷线 又称地线,主要功能是防止导线遭受雷击。有机械强度高、耐震、耐腐蚀、一定的导电性和足够的热稳定性。 按防雷要求,可以设一根或两根,位于导线上方与导线形成一定的保护角和线间距离。 避雷线一般采用镀锌钢绞线,今年来为满足地线载波、减少对通信设施的干扰、降低能耗等要求,也有采用良导体地线(铝包钢绞线、钢芯铝绞线等)。还有同时具有防雷击和实现光纤通信、远动、继电保护和图像传输功能的OPGW复合地线。 4.3 绝缘子 绝缘子的作用是支持或悬挂导线,使之与杆塔绝缘,保障线路安全可靠地传输电力。它应具有较高的机械强度、良好的电气绝缘性能、对化学杂质的侵蚀的抗御能力,并能适应周围大气条件剧烈的变化。 按结构划分:针式绝缘子、盘形悬式绝缘子、棒形悬式复合绝缘子和陶瓷绝缘横担。 4.4 金具 金具主要用于支持、固定和接续导、地线,将绝缘子连接成串,还用于保护导线和绝缘体。 按其结构性能、安装方法和使用范围划分:悬垂线夹、耐张线夹、联接金具、接续金具、保护金具和拉线金具六类,也可以简单归为安装金具、保护金具和拉线金具三大类。 4.5 杆塔 杆塔是用来支持导线、地线及其他附件,使导线、地线、杆塔彼此保持一定的安全距离,并使导线对 1

【财务管理预算编制 】概预算复习讲义

{财务管理预算编制}概 预 算温习讲义

解题要点:此题考核人工时间定额消耗量的概念。在人工时间定额测算中有两个概念要注意:一个是工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间;一个是工序规范时间=准备与结束时间+休息时间+不可避免的中断时间。故而本题规范时间 =12+10+6=28min。此题考核较为简单。更为常见的题型是已知各类时间或规范时间比例计算人工消耗量定额。 例题2:人工挖土方,测验资料表明,挖1 立方米需消耗基本工作时间1 小时, 准备和结束工作时间.辅助工作时间.不可避免中断时间.休息时间的相应比率 分别为2%.2%.1%.20%,产量定额为()立方米/工时。 A.0.7500 B.1.3252 C.1 D.0.7546 参考答案:D 8 企业定额中确定机械消耗量的计算公式。(计算机械台班定额) 例题1:【2008 年真题】在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每l0m3 混凝土柱工程量需消耗10.5m3 的混 凝土。现场采用500L 的混凝土搅拌机,测得搅拌机每循环一次需4min.机械的 正常利用系数为0.85。若机 械幅度差系数为0。则该现浇混凝土柱l0m3 需消耗混凝土搅拌机()台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.149 参考答案:B 解题要点:该题考核机械台班消耗量的计算,也是一道常见的考题。1h 循环次数为60/4=15 次,每1h 纯工作生产率=15′0.5=7.5m3。故该搅拌机台班产量定额

=7.5′8′0.85=51m3/台班,时间定额=1/51=0.0196台班/m3,故现浇混凝土柱 l0m3 需要台班为10′0.0196=0.196 台班 9.P25.注意材料损耗率的计算。 材料消耗量=材料净用量+损耗量 材料消耗量=材料净用量×(1+损耗率) 材料损耗率=损耗量/净用量×100% 材料损耗量=材料净用量×损耗率 确定材料消耗量时,现场技术测定法主要用来测定材料() A.消耗量定额 B.损耗定额 C.净用量定额 D.必需消耗量 参考答案:B 10.P39-P52,计价规范,这部分请至少看4 遍。 10.1 清单计价法的分部分项工程费包括哪些?,建筑安装工程税金通常包括哪 些?我省规定实行工程量清单计价工程项目,不可竞争费包括哪些?清单计价法的施工机械费组成包括哪些?其他项目费用包括哪些?规费包括哪些? 11.预算定额消耗量的编制方法 人工工日消耗量 人工工日消耗量=基本用工+其他用工 基本用工=∑(综合取定的工程量×劳动定额) 超运距用工=Σ(超运距材料数量×时间定额) 辅助用工=∑(材料加工数量×相应的加工劳动定额) 人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数 材料消耗量 材料消耗量=材料净用量+损耗量 材料消耗量=材料净用量×(1+损耗率)

预算文件

工程量计算相关 (1)必须口径一致。施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容及范围)必须与计量规则中规定的相应工程项目一致,才能准确的套用工程量单价。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟悉计算规则中每个项目所包括的内容和范围。 (2)必须按工程量计算规则计算。工程量计算规则是综合和确定各项消耗指标的基本依据,也是具体工程测算和分析资料的准绳。例如,1.5砖墙的厚度,无论施工图中所标注出的尺寸是360mm或370mm,都应以计算规则所规定的365mm进行计算。 (3)必须按图纸计算。工程量计算时,应严格按照图纸所注尺寸进行计算,不得任意加大或缩小、任意增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目,要认真反复清查,不得漏项和余项或重复计算。(4)必须列出计算式。在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,注明计算结构构件的所处位置和轴线,并保留工程量计算书,作为复查依据。工程量计算上、应力求简单明了,醒目易懂,并要按一定的次序排列,以便审核和校对。 (5)必须计算准确。工程量计算的精度将直接影响工程造价确定的精度,因此,数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计算规则中的有关规定执行。 (6)必须计量单位一致。工程量的计量单位,必须与计算规则中规定的计量单位相一致,才能准确的套用工程量单价。有时由于所采用的制作方法和施工要求不同,其计算工程量的计量单位是有区别的,应予以注意。 (7)必须注意计算顺序。为了计算时不遗漏项目,又不产生重复计算,应按照一定的顺序进行计算。例如对于具有单独构件(梁、柱)的设计图纸,可按如下的顺序计算全部工程量:首先,将独立的部分(如基础)先计算完毕,以减少图纸数量;其次,再计算门窗和混凝土构件,用表格的形式汇总其工程量,以便在计算砖墙、装饰等工程项目时运用这些计算结果;最后,按先水平面(如楼地面和屋面),后垂直面(如砌体、装饰)的顺序进行计算。(8)力求分层分段计算。要结合施工图纸尽量作到结构按楼层,内装修按楼层分房间,外装修按从地面分层施工计算。这样,在计算工程量时既可避免漏项,又可为编制工料分析和安排施工进度计划提供数据。 (9)必须注意统筹计算。各个分项工程项目的施工顺序、相互位置及构造尺寸之间存在内在联系,要注意统筹计算顺序。例如,墙基沟槽挖土与基础垫层,砖墙基础、墙体防潮层,门窗与砖墙及抹灰等之间的相互关系。通过了解这种存在的内在关系,寻找简化计算过程的途径,以达到快速、高效之目的。 (10)必须自我检查复核。工程量计算完毕后,检查其项目、计算式、数据及小数点等有无错误和遗漏,以避免预算审查时返工计算。 统筹法统计的内容:“三线、三高、二面、二统、一层、一册” 三线:外墙外边线、外墙中心线、内墙净长线 三高:层高、净高、檐高 二面:平面:建筑面积(含各层的建筑面积)、室内地面及天棚的净面积 立面:内墙面面积、外墙面面积 二统(计):门窗统计、构件数量统计 一层:层数 一册:预算工作手册。

预决算编制精要(预算员必看)

预决算编制精要(预算员必看) 二、构件表: 1、GZ:注意马牙槎的嵌入量,与1墙交加0.03米,二面墙交加0.06,三面墙加0.09。 2、圈梁代过梁,按过梁计算,按洞口加0.5米计,不足0.5米不计(以构造柱为分界线) 3、现浇板靠外墙处是与外墙皮浇平,而不是中心线。 4、楼面、屋面的空心板数不一样(同样面积),注意二者的布置范围。 5、空心板补板缝,空心板的名义宽度均考虑1CM的余量,如YKB3552,实际板宽为490,而不是500,也就是说定额已考虑两板间2CM缝宽,超量计现浇板缝或平板。 三、场地工程。 超挖部分应结合基槽平立剖面图计算(决算时)。 四、砌体工程。 1、每层面积有变化时(如悬挑等)应分层、分内外墙、分墙厚分别统计三线一面。 2、外墙计算工程量时不扣板头体积,内墙要扣。 五、脚手架。 1、凡悬空的梁,因不能利用砌墙脚手架的,均应计取,这点,许多人做预决算时容易漏算,特别是砖混结构,因砼构件较少,更容易漏算。 2、顶层休息平台一般应计满堂脚手架,按现行规定,超过3.6米高应

计满堂脚手架基本层,最上一个休息平台距屋面为1个半层高距离,一般会超过3.6米,应计满堂,此点在小造审核过的一些预决算中,一些老手也经常漏算该项。 3、梁脚手,高为到梁底高,内墙脚手为内墙,净高(净高除梁所占高度) 六、 (一)土石方工程。 1、槽形基础的长度取定,宜按断面编号,分别统计长度,统计时,要先横向轴线后纵向轴线(反之亦可,主要是指有了合理的统计顺序,不易漏项)。这样做对初学者较易掌握,避免理不清思路。 (二)装饰工程。 1、女儿墙内侧一般会抹灰粉刷,很多人在计算时,往往会漏算这里。(三)建筑面积计算。 柱外围水平面积不等于顶盖投影面积,许多人将二者混为一谈,但他们是不一样的概念,如果柱不支撑在紧贴顶盖外边线的话,一般,顶盖投影面积大于柱外围不平面积(尺寸相同的情况下)。 了解点周易理论的人都知道,立八字在周易算命中有多么重要,它是卦相是否准确的基石。 同样,立三线一面是计算工程量的准确与快速的基石。 学过中文的同行都知道,在汉语言的学科体系里,有一门课程叫训诂学,他是研究词义解释方面的学问,互训就是互相解释,即相互间在词义上的逻辑关系。三线一面就符合互相联系,互相印证的规律。

安装预算必看太全了..

安装预算必看太全了!!(电气、给排水、消防、采暖燃气) 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定[⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的 起传导电位的作用,正常时不通过电流 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻 一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。

70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三个电缆头的工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

安装预算员必看

第一章管道施工图识读 1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。 5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8. 暖气片中应与窗同轴。 9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15. 一般水表管径比管道管径小一号。 16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.

全面预算的基本内容

全面预算的基本内容 一、内容提要:本讲主要讲述全面预算管理咨询基本内容。 二、重点、难点 大纲要求:预算管理咨询 1、全面预算管理环境评估 2、全面预算管理的设计 第三节全面预算管理咨询 一、全面预算管理概述 (一)全面预算管理定义 全面预算管理是将未来某段预算期内的工作计划以货币形式表示出来的管理制度。 1.预算是用货币表示的工作计划。 2.纳入预算的工作内容是实现企业发展战略在本预算期内必须要做的工作,也是实现本预算期经营目标必须要做的工作。 3.预算是手段而不是目标。 4.由于预算和工作内容密不可分,所以全面预算的内容包含了经营计划的内容。 (二)全面预算管理特点 1.全面性。全面预算管理的预算体系包括企业业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算。 2.全员性。全面预算管理是一种涉及企业内部权责利关系的制度安排,它不仅是财务部门或者财务人员的事,而且需要上下配合、全员参与。 3.全程性。对企业经营活动全过程的控制,以及对企业经营活动结果的评价考核,都应在全面预算管理中得到体现。 4.目标性。全面预算管理的目标明确,除目标利润外,企业的资本结构、股东权益也得到体现。 5.指令性。全面预算管理由预算委员会负责,预算一经确定,一般不轻易调整。 6.战略导向性。全面预算管理是实现企业战略目标的载体,它必须在符合企业战略目标的前提下才能产生积极作用。 (三)全面预算管理体系 全面预算管理体系见图5—7。 (四)经营计划 年度经营计划是根据企业发展战略和本计划期内外经营环境因素的变动,所确定的企业年度经营总目标、主要业务任务及其采取的相应措施。 二、全面预算管理的设计 (一)全面预算管理环境评估 制定企业全面预算管理体系,不能脱离企业所处的环境。通过环境评估,确定全面预算的主题、编制的重点、选择预算的方法和驱动方向等。企业预算管理环境评估主要分为三个层面:企业发展战略层面、企业运营管理层面和基础管理层面。 1.企业发展战略环境分析 全面预算管理体系主要是将企业发展战略分解为年度经营计划,在年度

预算员学习笔记

预算笔记 1.镀锌钢丝网(内墙):【软件提量(钢丝网总长度)】*宽度 镀锌钢丝网(外墙):【外墙抹灰】 2.墙面清扫:不同厚度砌体体积除以厚度乘以2 3.屋面落水管:可陪一组水斗、水口、弯头 4.阳台排水分单阳台排水和双阳台排水 5.空调穿墙管以个数计,空调冷凝管以延长米计 6.防滑条长度,踏步两侧共减300 7.屋面出入口:可按面积计算 8.面筋无分布筋,跨板受力筋有分布筋 9.内墙抹灰面积提抹灰面积,外墙抹灰面积提块料面积(含70门窗洞口侧壁面积) 10.连梁无侧面钢筋时,相邻剪力墙钢筋应伸入连梁内 11.水平防潮层与垂直防潮层按面积计算(如图) 12.图形中需要做备注的构件: ●电梯井壁 ●梯梁(可在土建业务属性中设置) ●单梁(可在土建业务属性中设置) ●梯板 ●飘窗板、平板 ●雨棚板 ●厨卫反坎 13.智能布置可以节约大量时间,如布置天棚、楼地面、反坎等

14.有梁板、无梁板、平板的区分? ●有梁板是由框架柱、框架梁共同支撑的板; ●无梁板是以柱帽(柱顶扩大部分)为支撑的板,柱帽其作用是扩大柱子和板的接触 面积(减少压强)。柱帽的工程量是并入板体积; ●平板是由墙(无独立框架柱)支撑的板。 15.台梁、梁、板、挑檐,栏板、压顶、自定义线等处理的优缺点: 圈梁:扣减关系齐全,但是钢筋不好编辑,每个图元新建构件并在其他钢筋中处理梁、板;算量精准,但是操作起来相对麻烦,需要每个地方编辑钢筋并锁定; 挑檐:可以自定义贴面,但是扣减关系少。(自定义贴面好处是可以算装修工程量); 栏板:钢筋很好处理,但是与砌体墙扣减时,优先计算的砌体墙。因此,用栏板处理时候,不能与砌体体墙重叠布置; 压顶:钢筋很好处理,但是与梁板构件无扣减关系,绘制时候不能与梁板重叠布置; 自定义线:钢筋很好处理,但是不能出模板工程量。扣减关系简单。按清单规则算量无影响,但与班组不好对量。 16.砌体钢丝网片工程量计算: 由于砌体墙与混凝土墙或者梁随温度变化的膨胀系数不同,吸水率也不同,所以在两种材料的结合处容易产生裂缝,在抹灰时铺上一层钢丝网可起到抗裂的作用,这种裂缝对于结构来说没有任何的影响,铺设钢丝网并不是为结构受力需要,一般设置在不同材质的交界处。 作用:钢丝网是建筑防裂墙体保温必备的建材; 计算:构造柱、圈梁处一股是不需要做钢丝网片(二次结构); 提量的方法:1、定义套做法(长*宽)。2、报表中提取工程量。

公路工程概预算中材料单价的计算

公路工程概预算中材料单价的计算 1概述 凡是做过公路工程概预算的工程技术人员都知道,公路工程建筑安装工程造价中材料费的计算,采用的是实物法计算。即按定额规定的实物量指标,摘取分项分部工程量以后计算的实物量指标,与其相应的预算价格进行计算,然后才能准确地计算出材料费。因此材料单价的计算结果,将直接影响工程造价的高低。 2材料单价的计算 材料预算价格,是材料(包括构配件、成品及半成品)由来源地或交货地,到达工地仓库或施工地点堆放材料的地方后的综合平均价格,由材料的供应价格、运杂费、场外运输损耗及仓库保管费四部分组成,其计算公式为:材料预算价格=(材料供应价格+运杂费)×(1+场外运输损耗率)×(1+采购及保管费率)-包装品回收价值 由于建筑材料的品种规格多、来源渠道多、工程种类多、施工分散点多,为了规范各类工程及其分部分项工程材料费的计算,我们在上述材料预算单价的计算公式中,不论哪一类工程材料,对构成材料预算单价的各个因素,一般均以一个建设项目为对象,作为综合计算的依据,这样就有利于规范各类工程及其分部分项工程材料费的计算。 2.1材料供应价格的计算 公路建设工程将材料供应价格划分为外购材料、地方性材料和自采材料三种。 2.1.1外购材料 外购材料在计划经济条件下,是国家或地方同一分配的工业产品和其他工业产品,主要指三大材(钢材、水泥、木材)及沥青、油燃料、爆破器材、五金等。外购材料供应价格应按当地市场的批发价或工业产品出厂价确定。特别注意,若一种材料有多个价格,应取加权平均价,并根据实际情况加计供销部门手续费和包装费。 材料供销部门手续费是指材料不能向生产厂家直接采购、定货供应,必须经过物资部门或供销部门供应时,按规定支付给物资部门或供销部门的附加手续费。供销部门手续费标准,应按国家规定计算,其计算公式为:供销部门手续费=原价×供销部门手续费率=材料净重×供销部门手续费(元/吨) 包装费是指为便于材料的运输或为保护材料免受损坏而进行包装所需要的费用,包括包装材料的折旧摊销及水运、陆运中的支撑、蓬布摊销等费用。包装费已计入材料原价的,其包装材料回收值应从材料价格中扣除。包装材料的回收价值,应按有关部门规定计算。 2.1.2地方性材料 主要是当地乡镇等企业统一开采加工出售的石灰、砂、石等建筑材料。地方性材料供应价格应按当地主管部门和当地物价管理部门规定的价格或实地调查价格确定。特别注意,若品种规格与设计要求不符,需要加工改制时,可参照《公路工程

学造价必读的50本书

学造价必读的50本书 土建: 招标工作手册(非常实用) 建筑工程概预算 预算员简明手册 快速识读钢结构施工图 建筑工程概预算百问 工程造价快速估算新方法及应用 概预算员必读 广联达工程造价类软件实训教程钢筋软件篇 预算数据手册 土建工程量快速计算方法与技巧 造价人员必备的三本书-快速识读钢结构施工图 造价人员必备的三本书-手工计算钢筋的方法及钢筋全套知识建筑工程新旧标准常用图例及符号对照手册 工程造价禁忌及实例 建筑工程概预算定额与工程量清单计价实例应用手册 简明建筑工程预算员手册 张向荣---图形课程讲解 从大学生到造价工程师 建筑制图与识图(第二版) 钢筋: 平法制图的钢筋加工下料计算 手工计算钢筋的方法及钢筋全套知识 土木工程概预算与投标报价 建筑工程钢筋工程量计算实用教程 钢筋翻样方法及实例 《图解钢筋》之:独立基础钢筋计算 装饰: 装饰装修工程工程量清单计价应用手册 装修装饰工程项目管理与预算

建筑装饰工程造价手册 《装饰工程》便携手册 装饰工程预算速成手册 建筑装饰识图与造价 安装: 智能建筑设备招标技术文件编制手册-电气工程部分 快速识读暖通空调施工图 建筑电气识图教材 给水排水工程概预算与经济分析 给排水·暖通·空调百问 《建筑安装工程预算(给排水、电气安装、通风空调、室内采暖)》图解电机电器 工业管道工程与消防工程清单计价应用手册 电气安装工程预算一点通 通风空调安装工程预算一点通 建筑水暖识图与造价 建筑水电安装工程预算 电气造价笔记 新标准电气制图 给排水、暖通、空调、燃气及防腐绝热工程概预算编制典型实例手册安装工程禁忌手册 电气简图用图形符号国家标准汇编 教你识别电气图 安装工程常用定额项目对照图示 专业工程: 隧道工程预算定额与工程量清单计价应用手册 桥涵工程预算知识问答 市政: 市政工程概预算与编制实例 园林绿化工程预算手册

全面预算管理操作指南全套资料

前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理

工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 Xxx集团公司财务管理部 年月

相关文档