文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆防火阻燃措施设计规范

电缆防火阻燃措施设计规范

电缆防火阻燃措施设计规范
电缆防火阻燃措施设计规范

电缆防火阻燃措施设计规范

Q/CHECC中国水电工程顾问集团公司企业标准

Q/CHECC011-2004水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范Designspecificationscablefireproofingmeasureofhydropo werstations2004-08-01发布2004-08-01实施中国水电工程顾问集团公司发布目次

前言11范围

22规范性引用文件

33术语和定义

44电缆防火阻燃措施设计

75电缆防火阻燃的材料及其产品12附录A16条文说明19前言《水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范》(以下简称《规范》)是根据中国水电工程顾问集团公司的任务安排编制。制定本规范是为了总结已有的电缆防火设计经验,适应水利水电工程建设发展的需要,使水力发电厂电缆防火阻燃措施设计有章可循,更好规范设计工作,提高工程设计质量,保障水力发电厂电缆工程的安全、可靠运行。本规范的附录A为资料性附录。本规范由中国水电工程顾问集团公司提出并归口。本规范负责起草单位:华东勘测设计研究院、浙江省嵊州市电缆防火设计研究所本规范主要起草人:余国铨、舒长盛、李苗富、陈德春、陈钢、赵丽珍、徐淑敏、张华菲、袁春伟本规范由中国水电工程顾问集团公司解释。

1范围

1.0.1本规范规定了水力发电厂(以下简称水电厂)电缆敷设工程中防火阻燃措施的设计。

1.0.2本规范适用于水电厂新建和扩建工程的电缆敷设中关于防火阻燃措施的设计,改建工程可参照执行。

1.0.3为使电缆防火阻燃措施设计做到安全可靠、经济适用、符合国情、便于施工和运行维护,特制定本规范。

1.0.4电缆防火阻燃措施设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家、公安消防部门及水利电力行业现行有关标准、规程和规范的要求。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。GB/T2406-1993塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T5464-1999建筑材料不燃性试验方法

GB/T8625-1988建筑材料难燃性试验方法GB/T9978-1999建筑构件耐火试验方法GB/T18380.3-2001电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法GB50217电力工程电缆设计规范GA161防火封堵材料的性能要求和试验方法GA181电缆防火涂料通用技术条件3术语和定义下列防火材料及措施的术语和定义适用于本规范。

3.0.1耐火性fireresistance在规定试验条件下,可保持物体材质结构基本不受破坏的特性。3.0.2难燃性flameretardance在规定试验条件下,使物体材质被烧着后,当撤去火源能自熄的特性。

3.0.3阻燃flameretardancy在规定的试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内自行熄灭的特性。残焰:在规定试验条件下,撤去试验火源后试样上继续保持的有焰燃

烧。残灼:在规定试验条件下,撤去试验火源或试样上的有焰燃烧完全停止后在试样上继续保持的无焰燃烧。

3.0.4耐火极限fire-resistantlimit在标准耐火试验条件下,试样从受火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。

3.0.5防火封堵材料fireproofsealingmaterials用于封堵各种贯穿物如电缆穿过墙壁、楼板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,具有防火功能,便于更换的材料。按其组成成分和性能特点可分为:无机防火堵料、有机防火堵料和防火包等种类。

3.0.6无机防火堵料inorganicfireproofblockage以无机材料为主要成分的粉末状固体,与某种外加剂调和使用,具有适当和易性。

3.0.7有机防火堵料organicfireproofblockage以有机材料为主要成分,具有一定可塑性和柔韧性。

3.0.8防火包fireproofpillows将防火阻燃材料包装制成的包状物体。适用于较大的孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔(亦称耐火包或阻火包)。

3.0.9电缆防火涂料cablefireproofcoating涂覆于电缆表面,能形成具有防火阻燃保护层的涂料(简称防火涂料)。

3.0.10电缆用阻燃包带flameretardantbeltsforcables缠绕在电缆表面,具有阻止电缆着火蔓延的带状材料(简称阻燃包带)。

3.0.11防火槽盒fireprooftroughbox用于敷设电缆,能对电缆进行防火保护的槽(盒)形部件,由直线段、弯通及附件等组成,用难燃材料或不燃材料制成,可分为阻燃型槽盒和耐火型槽盒。

3.0.12防火桥架fireprooftray具有防火功能的桥架,用难燃材料或不燃材料制成,可分为阻燃型桥架和耐火型桥架。

3.0.13防火隔板fireproofpartition由难燃或不燃材料制作具有难燃性或耐火性能的板材,可用作电缆层之间、通道或孔洞的防火分隔。

3.0.14阻火段fireprotectionsection用防火材料附加于电缆上的一种能阻止电缆着火后延燃的措施。

3.0.15阻火墙fireprotectionwall用不燃材料或难燃材料构筑,能阻止电缆着火后延燃的一道墙体,可分为带防火门阻火墙和不带防火门阻火墙(亦称防火墙)。

4电缆防火阻燃措施设计

4.1一般规定

4.1.1在电缆敷设设计时,为防止因电缆本体或由外界火源造成电缆引燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵、分隔措施。

4.1.2对电缆的中间接头和终端部位,电缆通过易燃、易爆、危险品仓库、油箱、油管道以及其它等易引发电缆火灾的区域,应重点采取各种电缆防火阻燃措施,以保证电缆安全运行。

4.1.3电缆防火阻燃措施,应按部位的重要性,根据电缆类型、数量和重要程度,区别不同情况和经济上的合理性采取相应的电缆防火阻燃措施。

4.1.4中央控制室、主机室、配电装置室的电缆层、电缆通道进出口、布置有电缆的通风廊道等场所,应采取有效的防火分隔和封堵措施,限制火灾事故的扩大。

4.1.5在采用阻燃电缆的工程中,除可免涂防火涂料外,仍应采取其他电缆防火阻燃措施。

4.1.6电缆防火阻燃措施设计除应满足防火要求外,还应考虑工程检修方便,外形整洁、美观的要求。

4.2电缆防火阻燃措施

4.2.1水电厂内所有电缆贯穿的孔洞必须进行防火封堵。

4.2.2在电缆隧(廊)道或斜井的进出口处;交叉、分支处;长距离每隔60m-100m处,应进行防火分隔处理。隧(廊)道或斜井的防火分隔宜采用阻火墙的方法。阻火墙应符合下列规定:

1)隧(廊)道通向中央控制室、主机室、配电装置室等电缆夹层的入口处,隧(廊)道进出口处应设带防火门的阻火墙,其他部位阻火墙可不设防火门。

2)电缆隧(廊)道的阻火墙宜用防火封堵材料、防火隔板、防火涂料等防火材料组合构筑。不设防火门的阻火墙应有防止火焰窜燃的措施。

3)防止火焰窜燃的措施:可在阻火墙两侧不少于1m区段所有电缆涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带或安装防火隔板。

4.2.3在电缆沟的进出口处;交叉、分支处;长距离每隔约200m处,应进行防火分隔处理。电缆沟防火分隔宜采用阻火墙的方法。电缆沟阻火墙应符合下列规定:

1)电缆沟阻火墙宜用防火封堵材料组合构筑。

2)室外电缆沟或室内潮湿、有积水电缆沟的阻火墙应选用具有防水功能的防火材料构筑。

3)靠近带油设备的电缆沟盖板缝隙应密封处理。

4.2.4在电缆夹层、电缆隧(廊)道或多层电缆架(桥架)上的动力电缆上下电缆层之间、动力电缆层与控制电缆层之间宜用防火隔板或防火槽盒作层间分隔。当隧(廊)道同侧敷设有110kV及以上电缆时,不同回路之间应用防火隔板进行分割。

4.2.5敷设在电缆架(桥架)上的电缆在分支处和每隔60m~100m处,应进行防火分隔处理。电缆架(桥架)上防火分隔宜采用阻火段的方法。阻火段若用长度不小于2m的防火槽盒构成时,槽盒两端头宜用防火包和有机防火堵料封堵严密。槽盒两端1m区段电缆宜涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带。4.2.6电缆竖井的上、下两端口及进出电缆的孔洞应进行防火封堵:

1)敷设110kV以下电缆的竖井,当高度大于7m时,宜每隔7m进行防火封堵;宜在竖井的每一楼层处进行防火封堵。

2)敷设110kV及以上电缆的竖井,在同一井道内敷设2回及以上电缆时,不同回路之间应用防火隔板进行分割;当高度较大时,竖井中间可每隔

60m~100m设一封堵层。

3)当竖井内设有固定式水喷雾等灭火系统时,竖井内的防火封堵可不受上述要求的限制。

4)电缆竖井封堵应采用防火封堵材料、防火隔板等防火材料组合封堵。封堵层应能承受巡视人员的荷载。活动人孔可采用承重型防火隔板制作。

4.2.7电缆穿楼板孔洞应采用防火封堵材料、防火隔板等防火材料组合封堵,封堵厚度宜与楼板厚度齐平。

4.2.8电缆穿墙孔洞应采用防火封堵材料组合封堵,封堵厚度宜与墙体相同。

4.2.9电缆进入盘、柜、屏、台的孔洞应采用防火封堵材料、防火隔板和防火涂料等防火材料组合封堵,洞口一侧电缆宜涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带,长度不小于1m。

4.2.10电缆夹层面积大于300m2应进行防火分隔处理,防火分隔宜采用设阻火段的方法。电缆夹层内的竖井、穿墙、穿楼板孔洞应按4.2.6、

4.2.7、4.2.8要求执行,电缆从桥架引出进入柜盘孔洞应按4.2.9要求执行。

4.2.116kV~35kV电力电缆中间接头可安装在专用电缆接头保护盒内进行保护,也可在接头两侧电缆各3m区段和该范围并列的其它电缆上涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带。

4.2.12直流电源、报警、事故照明、双重化保护等重要回路,若采用非耐火型电缆,宜敷设在防火槽盒或防火桥架内保护。

4.2.13电缆通过易燃、易爆及其有火灾危险的区域,电缆较密集时可敷设在防火槽盒或防火桥架内保护,对少量电缆可采用涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带或穿金属管敷设保护。

4.2.14地下厂房内的交通洞、兼有地下厂房通风功能洞室中敷设的电缆数量较多时,应采用有效防火分隔或敷设在防火槽盒内保护。

4.2.15电缆大型排管或地下埋管,宜在电缆管两端用有机防火堵料封堵。

4.2.16采取电缆防火阻燃措施时,宜先用有机防火堵料包裹在电缆周围,空余部位再用其他防火材料充填。如有必要可用有机防火堵料设置预留孔。

4.2.17阻火墙、防火封堵层的耐火极限应不低于1h。当电缆穿过构筑物的防火分区时,其孔洞封堵的耐火极限应不小于构筑物的耐火极限。

4.2.18用于阻止电缆着火延燃的材料或产品,应用难燃材料或不燃材料制作。难燃材料用氧指数和难燃性指标考核其燃烧性能,不燃材料用不燃性指标考核其燃烧性能。用于耐火保护的隔板、耐火型槽盒和耐火型桥架,其耐火极限应不低于0.5h。

4.2.19阻火墙、防火封堵层的耐火极限按GA161《防火封堵材料的性能要求和试验方法》的规定进行测试。

5电缆防火阻燃的材料及其产品

5.0.1电缆防火阻燃材料应选用具有难燃性或耐火性的合格防火材料,并应考虑其使用寿命、机械强度、施工简便、价格合理等综合因素。

5.0.2当防火材料使用在户外、潮湿或有腐蚀性的环境中时,应选用具有良好防水防腐性能的产品。

5.0.3在采取电缆防火阻燃措施时,应考虑各类不同的措施对电缆载流量的影响。

5.0.4槽盒(桥架)按材质不同可分为下列品种:

1)有机难燃型槽盒,由难燃玻璃纤维增强塑料制成。其拉伸、弯曲、压缩强度好,耐腐性、耐候性好。适用于户内外各种环境条件。

2)无机不燃型槽盒,由无机不燃材料制成。刚性好,适用于户内环境条件。

3)复合难燃型槽盒,以无机不燃材料为基体,外表面或内外表面复合有机高分子难燃材料制成。其氧指数高,拉伸、弯曲、压缩强度好,刚性好,耐腐性、耐候性较好。适用于户内外各种环境条件。5.0.5按敷设电缆数量选择槽盒规格尺寸,电力电缆填充率宜取35%~40%,控制电缆宜取50%~70%,且宜预留10%~25%的裕量。5.0.6防火隔板选择和使用场所:1)按材质不同可分为下列品种:

a)有机难燃型隔板;

b)无机不燃型隔板;

c)复合难燃型隔板。

2)按使用场合可分为下列型式:

a)A型板:适用于需要载人的大型电缆孔洞、电缆竖井封堵;

b)B型板:适用于一般电缆孔洞封堵。可用于构筑电缆隧道阻火墙、制作防火隔板;

c)C型板:适用作电缆层间隔板,制作各种形状的防火罩、防火挡板。

5.0.7有机防火堵料可由有机高分子材料、阻燃剂、粘接剂等制成,具有长期柔软性,遇火后炭化,形成坚固的阻火隔热层。

1)具有阻火、阻烟、防尘、防小动物等功能。

2)适用于电缆周围、电缆贯穿孔洞、电缆穿管管口及其它小型孔隙的阻火封堵。

3)与无机防火堵料、阻火包、防火隔板可按需要组合使用。

5.0.8无机防火堵料由耐高温无机材料混合而成,具有快速凝固特性。

1)适用于电缆贯穿孔洞、竖井的封堵。

2)与有机防火堵料组合使用,可构筑阻火墙、阻火段。

3)适用于户内、无积水的各种环境条件。

5.0.9防火包形如枕头状,外包装由编织紧密、经特殊处理的玻璃纤维组成,内部填充无机不燃型材料及特种添加剂。

1)防火包与有机防火、防火隔板等组合使用,可用于下列场所:

a)电缆穿楼板孔洞、穿墙孔洞封堵;

b)构筑阻火墙、阻火段;

c)竖井及槽盒端头封堵。

2)特殊适用于电缆经常变更的场所或作为施工中的临时防火措施。

3)适用于户内外各种环境条件。

5.0.10防火涂料可适用于下列场所:

1)涂覆于贯穿孔洞封堵层的一侧或两侧电缆,阻火墙两侧电缆或其他场所所需防火保护的电缆。2)涂覆于进出槽盒端头电缆及从槽盒内引出的电缆。

3)适用于户内较干燥与清洁环境条件。

5.0.11难燃材料的难燃性按GB/T8625《建筑材料难燃性试验方法》的规

定进行测试。难燃材料的氧指数按GB/T2406《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》的规定进行测试。不燃材料的不燃性按GB/T5464《建筑材料不燃性试验

方法》的规定进行测试。耐火型产品的耐火极限按GB/T9978《建筑构件耐火

试验方法》的规定进行测试。

5.0.12电缆防火涂料的耐火性按GA181《电缆防火涂料通用技术条件》规定执行。

5.0.13阻燃包带的阻燃性试验按GB/T18380.3《电缆在火焰条件下的燃烧试验

第3部分:成束电线或电缆燃烧试验方法》规定执行。附录A(资料性附录)工程实例本工程实例为大型水电厂,厂房为地下厂房。A.1关柜、控制屏、配电盘穿楼板电缆孔洞电缆进入开关柜、控制屏、配电盘的电缆穿楼板的孔洞采用EFW-A型耐火隔板、PFB-720型防火包或SFD-Ⅱ型无机堵料和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料进行组合封堵,封堵厚度≥100mm。A.2电缆穿墙孔洞电缆穿墙孔洞

用PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵,封堵厚度320mm(与墙厚度基本相同)。A.3电缆穿管管口电缆穿管管口用DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵,厚度≥50mm。A.4电缆廊道电缆廊道在进、出口等处设置阻火墙,阻火墙采用PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料构筑,厚度320mm。潮湿部位用XFD 型无机堵料和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料构筑,厚度240mm。A.5电缆沟电缆沟下

列部位设置阻火墙,墙用PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料进行组合构筑,厚度320mm。潮湿部位的阻火墙用XFD型无机堵料和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料组合构筑,厚度240mm。A.5.1电缆沟进、出部位。A.5.2电缆沟交叉

口。A.5.3电缆沟进、出机房口。A.5.4直线段每200m。A.6中控楼电缆层中控楼电缆层电缆多,是防火要求较高部位。采用中间设置阻火段进行分隔处理,以减小防火区域,阻火段用2m长ESF型复合槽盒,槽盒端头用PFB-720

型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵,封堵厚度320mm。A.7蜗壳层、母线

洞室、主变室蜗壳层沿壁、沿墙垂直敷设电缆用EFF型复合防火罩或ESF型复合槽盒进行保护,防火罩或槽盒上、下端头用EFW-A型耐火隔板、PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵。A.8水轮机层、中间层水轮机层和中间层电缆密集,水轮机层含油设备和油管道多,是电缆防火要求较高的场所。作如下措施:A.8.1架空电缆各机组之间和交叉口设置阻火段,阻火段用ESF型

复合槽盒进行全封闭分隔,槽盒端头用PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵。A.8.2架空电缆靠近楼梯口附近部位,采用ESF型复合槽盒进行全封闭分隔,槽盒端头用PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵。A.9

排风兼交通道排风兼交通道电缆在高泡发生器旁(共3处)设一阻火段,阻火段用4m长ESF型复合槽盒设置,槽盒端头用PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型

有机堵料进行封堵。A.10电缆竖井A.10.1中控楼电缆竖井和副厂房电缆竖井每层楼板处进行封堵,采用EFW-A型耐火隔板、PFB-720型防火包和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料封堵或SFD-Ⅱ型无机堵料和DFD-Ⅲ(A)型有机堵料进行组合封堵,封堵厚度与楼板厚度齐平,下侧用角钢或槽钢支撑。A.10.2220kV电缆竖井在进口处、出口处、三个电梯仃靠站,即第22层(EL325.07)、第16层

(EL305.97)处、第9层(EL284.97)处,采用EFF-A型复合耐火隔板、XFD型无机堵料和有机堵料封堵,封堵厚度150mm,封堵下侧用金属件支撑。A.11尾闸洞A.11.1尾闸洞楼梯旁垂直敷设电缆部位比较杂乱,用ESF型复合槽盒进行

封闭保护,上下端头用EFW-A型隔板、PFB-720型防火包及DFD-Ⅲ(A)型有机

堵料封堵。A.11.2水平靠墙敷设动力电缆与控制电缆层之间,装设EFF-C型

复合耐火隔板。A.11.3各机组段之间设置阻火墙,墙用XFD型无机堵料、

PFB-720型防火包及DFD-Ⅲ(A)型有机堵料构筑,墙厚度320mm;墙两端各1m

长用EFF-C型复合耐火隔板阻隔。水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范条文说明目录1范围213术语和定义224电缆防火阻燃措施设计245电缆防火阻燃的材料及其产品311范围

水电厂电缆防火阻燃措施设计应按照本规范执行。本规范不涉及电缆的选择与敷设的内容,是电缆选择与敷设完成后采取的防火阻燃措施。本规范的防火阻燃措施主要是针对除充油电缆外的电缆采取的预防措施和电缆着火后阻止其延燃的措施,将火势限制在局部区域内不致于扩大,使火灾造成的损失降低到最小程度。本规范不涉及灭火的措施,如水喷雾灭火、泡沫灭火、气体灭火等措施。本规范也不包括电缆埋沙的防火措施,因为电缆埋沙后检修困难,对电缆的载流量影响较大,此措施现在已很少使用,基本被淘汰,故不列入本规范的技术措施内。在使用本规范时,同时应符合国家相应的有关规范和标准。

3术语和定义

3.0.1~3.0.4根据GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》的规定,

建筑材料的燃烧性能可分为:A级不燃材料;B1级难燃材料;B2级可燃材料;B3

级易燃材料。本规范中术语的耐火性是指防火材料所具有耐火性能。而根据GB12666.1-90《电线电缆燃烧试验方法第1部分总则》规定电缆的耐火性是指:在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的性能。本规范中术语的难燃性是指防火材料所具有难燃性能。而根据

GB12666.1-90《电线电缆燃烧试验方法第1部分总则》规定电缆的阻燃性是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范

围内,残焰或残灼在限定时间内自行熄灭的特性。残焰:在规定试验条件下,撤去试验火源后试样上继续保持的有焰燃烧。残灼:在规定试验条件下,撤去试验火源或试样上的有焰燃烧完全停止后在试样上继续保持的无焰燃烧。本规范中的耐火极限是指封堵层从受火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,耐火槽盒、耐火桥架的耐火极限是指敷设在里面的电缆仍能保持正常运行的这段时间。3.0.5~3.0.10防火封堵材料、无机防火堵料、有机防火堵料和防火包的定义引用自公安部行业标准GA161《防火封堵材料的性能要求和试验方法》。无机防火堵料的和易性是指:当粉末状的固体加水后较容易搅拌均匀,不易结块,便于施工的特性。电缆防火涂料的定义引用自公安部行业标准GA181《电缆防火涂料通用技术条件》。电缆用阻燃包带的定义引用自公安行业标准《电缆用阻燃包带》(报批稿)。3.0.11~3.0.13防火槽盒与防火桥架的关系是:防火槽盒是防火桥架的一个主要部件,是防火桥架的一个重要组成部分。防火槽盒可分为阻燃型槽盒和耐火型槽盒等类型,阻燃型槽盒按制作材质不同又可分为难燃槽盒或不燃槽盒。相对应防火桥架可分为阻燃型桥架和耐火型桥架等类型。制作防火隔板的材料同制作防火槽盒的材料是相同的,都是用难燃材料或不燃材料制作,两者只不过是结构和用途不同。

3.0.14构成阻火段的方法很多,可用防火槽盒、防火封堵材料和防火涂料等组合构成阻火段,也可用防火涂料或防火包带单独设阻火段,也可在钢制桥架上加装防火隔板、防火封堵材料等组成阻火段。3.0.15阻火墙一般是用防火封堵材料构筑,但也可用砖墙来设置阻火墙,只不过对今后检修、更换电缆带来不便。

4电缆防火阻燃措施设计

4.1一般规定4.1.1在火灾事故中因电缆延燃而造成灾情扩大的情况较为普遍,故在大量使用电缆的工程中,在投入运行前应对电缆、电缆构筑物采取

有效的防火阻燃措施尤为重要。4.1.2~4.1.4对工程中要害部位的电缆应采取重点防火阻燃措施,其范围应视各部位的重要性进行。如直流电源、报警、事故照明、双重化保护等重要回路的电缆应采用耐火型电缆,当采用非耐火型电缆时,应敷设在耐火槽盒或耐火桥架内保护。电缆通过易燃、易爆及其有火灾危险的区域时,宜敷设在阻燃型槽盒或阻燃型桥架内保护。对于地下厂房内一般电缆宜敷设在阻燃型槽盒或阻燃型桥架内保护,重要电缆敷设在耐火型槽盒或耐火型桥架内保护。作为一般规定,条文只能根据目前工程设计情况作原则的规定。4.1.5阻燃电缆的特性试验应符合GB/T18380.3《电缆在火焰条件下的燃烧试验方法第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》规定,阻燃电缆的燃烧等级分为A、B、C三类。(1)A类试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为7L,试样供火时间为40min。(2)B类试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为3.5L,试样供火时间为40min。(3)C类试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为1.5L,试样供火时间为20min。(4)上述试验结果评定:如炭化部分所达到的高度不超过2.5m,则判定试验结果合格。阻燃电缆并不能避免电缆着火,而仅是在现行标准考核通过的难燃性能的有效范围内才能起到自熄作用,故非阻燃性电缆不应与阻燃性电缆混合敷设。阻燃电缆对工程防火安全性能有总体的提高,但阻燃电缆的可燃质在规定值以内及外界无继续供火的条件下,才能使电缆本体自熄而阻止延燃,故使用阻燃电缆仍应采取一定的防火阻燃措施,只是在要求上可适当降低一些,如在封堵层两侧、阻火墙两侧电缆上不涂刷防火涂料等。4.1.6现在业主对电缆防火阻燃措施的要求,除满足防火功能外,还对检修、更换电缆方便性,外形整洁、美观等方面提出了更高的要求。4.2电缆防火阻燃措施4.2.1水电厂内凡是有电缆穿过的地方都应采取电缆防火阻燃措施。4.2.2电缆隧(廊)道或电缆斜井的长距离每隔约60m设置阻火分隔,是参考了电力部DL5027-93《电力设备典型消防规程》的要求。(1)隧(廊)道或斜井内阻火墙分带防火门阻火墙和不带防火门的

阻火墙,通向中央控制室、主机室、配电装置室等电缆夹层的入口处,隧(廊)道进出口处的阻火墙应带有防火门,其余阻火墙可不带防火门,但应有防止火焰窜燃的措施。(2)阻火墙可选用多种防火材料组合构筑,如采用有机防火堵料和无机防火堵料组合构筑、有机防火堵料和防火包组合构筑、也可用普通砖块砌筑,阻火墙的厚度除应考虑其耐火极限外,还应考虑其墙体本身的强度。一般来说,防火封堵材料按GA161《防火封堵材料的性能要求和试验方法》检测,当封堵厚度为240mm时,耐火极限可达3h以上,而阻火墙的耐火极限要求是不低于1h,因此,单纯从耐火极限时间要求阻火墙的厚度大于120mm就

能满足耐火极限1h的要求,但是设计阻火墙时除了应考虑耐火极限外,还应考虑阻火墙的本身强度要求,因此阻火墙的厚度一般不宜小于240mm,除非阻火墙有特别加固措施。(3)不带防火门的阻火墙的墙边距桥架边缘的距离应大于100mm,以防止火焰窜燃,阻火墙两侧电缆仍应涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带或墙两侧安装防火隔板,长度不小于1m。4.2.3电缆沟阻火墙在选用防火材料时应考虑室内外的不同环境,以保证阻火墙的使用寿命和防火效果。电缆沟阻火墙可选用防火包和有机防火堵料组合构筑,也可选用无机防火堵料和有机防火堵料组合构筑,当无机防火堵料用在室外电缆沟或室内潮湿、有积水电缆沟时,应选用耐水型无机防火堵料。电缆沟阻火墙的厚度一般不宜小于

120mm。4.2.4在电缆夹层、电缆隧(廊)道或多层电缆架、桥架(不包括电缆沟)上的动力电缆上下层之间,动力电缆与控制电缆层之间用防火隔板或防火槽盒采取分隔措施,可防止因一层电缆着火后引燃其它电缆层。在电缆夹层、电缆隧(廊)道内装设固定式水喷雾等灭火系统时,动力电缆层之间,动力电缆与控制电缆层之间可不设防火隔板或防火槽盒。4.2.5敷设在电缆架(桥架)上的电缆防火分隔措施宜设置阻火段。设置阻火段的方法很多:可单独用防火涂料或阻燃包带设置,在钢制桥架内加防火隔板、防火封堵材料组合来设置和用防火槽盒、防火封堵材料组合来设置。其中用长度不小于2m的防火槽盒、防火封

堵材料组合来设置阻火段是最常用的一种方法,防火阻燃效果也优于其它方法。槽盒两端头用防火包和有机防火堵料组合封堵或用有机防火堵料封堵,厚度应不小100mm,槽盒两端电缆宜涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带,长度不小于1m。110kV及以上电缆相间可不设防火隔板。4.2.6电缆竖井在火灾时,因具有烟囱效应,火势猛烈、延燃迅速,是电缆防火重要部位之一,因此,竖井中宜每隔7m设一封堵层,宜在竖井每一楼层封堵,以利于施工和安全。由于检修人员要进入竖井内检修、更换电缆,因此竖井的封堵层一定要能承受巡视人员的荷载,以保证安全。竖井内封堵层可采用一层承重型防火隔板、无机防火堵料和有机防火堵料组合封堵或用两层承重型防火隔板、防火包和有机防火堵料组合封堵,用槽钢、角钢作支撑,封堵厚度不宜小于150mm。当有活动人孔时,用两层承重型防火隔板作人孔活动盖板。敷设110kV及以上电缆的竖井,由于竖井内敷设的电缆数量少,电缆布置间隔较远,又易巡视,火灾概率很低。电缆相间可不设防火隔板。当竖井高度较大(大于60m),中间无电缆引出,因此可减少封堵层数,但竖井的进出口仍应进行封堵。竖井封堵后的通风问题,在电缆布置设计时考虑。当竖井内设有水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统等固定式灭火系统时,竖井内可不设阻火分隔。4.2.7电缆穿楼板孔洞可用防火隔板、防火包和有机防火堵料或用无机防火堵料和有机防火堵料组合封堵,封堵厚度应不小于100mm,宜与楼板相同,以便于施工。4.2.8电缆穿墙孔洞宜用防火包和有机防火堵料或无机防火堵料和有机防火堵料组合封堵,封堵厚度应不小于100mm,宜与墙体相同,以便于施工。4.2.9电缆进入盘、柜、屏、台的孔洞必须封堵,因火源进入后将主要设备烧毁,并应有防止小动物窜入而引起相间短路事故的措施。盘、柜可用防火隔板、防火包和有机防火堵料组合封堵,也可用无机防火堵料和有机防火堵料组合封堵,封堵厚度应不小于100mm。进入柜、盘电缆一侧宜涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带,长度不小于1m。4.2.10电缆夹层是电缆集中的地方,也是电缆防火工作

的重点部位。进出电缆夹层的竖井、穿墙孔洞和电缆引入柜、盘的穿楼板孔洞都必须进行封堵。另外由于夹层内电缆比较集中,应对夹层内的电缆进行防火分隔处理,以缩小电缆夹层的防火区域。防火分隔可采用防火槽盒设阻火段或涂刷防火涂料等措施。4.2.116kV~35kV电力电缆中间(终端)接头,由于接头在施工中操作不当或接头材料本体质量的问题往往容易引起短路、接触不良、发热等现象,是事故多发部位之一,故上述部位应加强保护措施,即使阻燃型接头材料仍需再进行加强保护。4.2.12~4.2.14对于重要回路的电缆和通过危险区域的电缆应有加强保护措施,以提高安全性能。如选用耐火型电缆或敷设在防火槽盒或防火桥架内保护,对于少量电缆亦可穿管保护。设计选用电缆防火阻燃措施时应根据不同场合、技术条件、经济合理性综合考虑。

4.2.15~4.2.16电缆穿过的管口应用有机防火堵料封堵严密。在采取电缆防火阻燃措施时,宜在电缆周围包裹一层有机防火堵料,并可用有机防火堵料来设置预留孔。因为有机防火堵料是软体材料,可嵌入到电缆的缝隙中,这样封堵起来比较严密,另外检修、更换电缆也比较方便;另一方面是因有机堵料的散热性比较好,有一层有机堵料包裹在电缆周围,使电缆的载流量基本不受影响。4.2.17阻火墙、防火封堵层的耐火极限按GB50217《电力工程电缆设计规范》规定不低于1h。根据GBJ16-2001《建筑设计防火规范》要求,电缆穿过构筑物的防火分区时,其孔洞封堵的耐火极限应不小于构筑物的耐火极限。4.2.18用于阻止电缆着火延燃的材料或产品,应用不燃材料或难材料制作,具有阻止延燃的性能,如阻燃型隔板、阻燃型槽盒或阻燃型桥架,其阻止延燃的性能用材料的燃烧性能来考核。用难燃材料制作的产品用氧指数和难燃性指标来考核;用不燃材料制作的产品用不燃性指标来考核。用于耐火保护的隔板、耐火型槽盒或耐火型桥架的耐火性能用耐火极限指标来考核,耐火极限应不低于0.5h。按公安部行业标准《耐火电缆槽盒》(报批稿)的分类,对耐火性能分为三级:Ⅰ级耐火时间≥60min,Ⅱ级耐火时间≥45min,Ⅲ级耐火时间

≥30min。4.2.19考核封堵层、阻火墙耐火极限按GA161《防火封堵材料的性能要求和试验方法》的规定进行测试。

5电缆防火阻燃的材料及其产品

5.0.1~5.0.2电缆防火材料大致以难燃性与耐火性两大类来区分。用于阻止电缆着火后延燃的难燃材料或产品,除满足难燃性外还应按等效工程使用条件的燃烧试验以满足有效的自熄性。用于耐火防护的材料或产品,应按等效工程使用条件下满足耐火极限要求。电缆防火材料在设计选用时,除了应满足防火性能外,还应考虑其使用环境、使用寿命、施工性、价格等因素综合进行考虑。如适合在室内、干燥场所使用的材料或产品,用到室外或潮湿的场所,其防火措施的寿命不能保证要求;反之如果选用具有耐水功能的材料或产品用在室内场所,其工程造价可能会升高。5.0.3在采取电缆防火阻燃措施时,应考虑电缆防火材料对电缆载流量的影响。防火封堵材料中的防火包和无机防火堵料单独使用时,对电缆的载流量影响较大,特别是防火包对电力电缆的载流量将降低10%以上,而有机防火堵料具有良好的散热性能,对电缆的载流量影响很小,可忽略不计。为减小防火材料对电缆载流量的影响,一般用两种或两种以上防火材料组合使用。当用防火封堵材料对电缆孔洞进行封堵或设置阻火墙时,一般应先在电缆周围包裹一层有机防火堵料,因为有机防火堵料是软体材料,可嵌入到电缆的缝隙中,这样封堵起来比较严密,另外检修、更换电缆也比较方便;另一个重要原因是有机防火堵料的散热性比较好,有一层有机防火堵料包裹在电缆周围,使电缆的载流量基本不受影响。因此在进行孔洞封堵或设置阻火墙时,一定要在电缆周围先包裹一层有机防火堵料。使封堵层或阻火墙对电力电缆的载流量基本不受影响。涂刷在电缆上的防火涂料或缠绕的阻燃包带因厚度很小,散热性好,根据有关试验,对载流量的影响很小。因此,在电缆上涂刷防火涂料或缠绕阻燃包带对电力电缆的载流量影响可忽略不计。当

电缆全线敷设在防火槽盒或防火桥架内进行保护时,根据有关试验电力电缆载流量将下降11%~13%(未包括温度、排列等修正系数),设计时应予以考虑。5.0.4~5.0.10设计选用防火槽盒、防火桥架或防火隔板时应注意的问题。

5.0.11~5.0.13列出了防火材料的各种主要技术指标的检测依据和方法。

水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水力发电厂电缆防火阻燃措施设计规范(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4396-51 水力发电厂电缆防火阻燃措施设计 规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 1.0.1 本规范规定了水力发电厂(以下简称水电厂)电缆敷设工程中防火阻燃措施的设计。 1.0.2 本规范适用于水电厂新建和扩建工程的电缆敷设中关于防火阻燃措施的设计,改建工程可参照执行。 1.0.3 为使电缆防火阻燃措施设计做到安全可靠、经济适用、符合国情、便于施工和运行维护,特制定本规范。 1.0.4 电缆防火阻燃措施设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家、公安消防部门及水利电力行业现行有关标准、规程和规范的要求。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 5464-1999 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 8625-1988 建筑材料难燃性试验方法 GB/T 9978-1999 建筑构件耐火试验方法 GB/T 18380.3-2001 电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法GB 50217 电力工程电缆设计规范 GA 161 防火封堵材料的性能要求和试验方法 GA 181 电缆防火涂料通用技术条件 3 术语和定义 下列防火材料及措施的术语和定义适用于本规范。

电缆防火封堵施工标准

电缆防火封堵施工标准 1.总则 1.1为确保公司系统生产场所和设施的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止火灾事故发生,保障人生和财产安全,制订本标准。 1.2本标准适用于公司生产场所和设施,所使用的电力电缆和控制电缆防火封堵设计、施工和验收。 1.3本标准所指的电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。电缆防火封堵施工是按照“安全可靠、经济适用”的原则制定的电缆防火封堵施工方案。总的要求有利于变电站的运行、维护。施工后能避免或减少火灾事故发生,一旦发生火灾亦能有效的遏制事故范围扩大,最大限度的降低事故损失,同时改善运行环境,有利于安全文明生产。 1.4本标准参照 《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229-2006 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《电缆防火措施和施工验收规范》DLGJ154-2000 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90 《国家电网公司电力安全工作规程》 (发电厂和变电所电气部分)国家电网安监[2005]83号 《电力系统电缆防火指南》 2.一般规定 2.1从事电缆防火封堵设计、施工单位,必须有相应的设计、施工资质。

2.2现场施工必须符合电力系统安全、文明施工的要求。 3.电缆封堵部位 3.1电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处,工作井中电缆管孔等。 3.2电缆竖井与其它电缆构筑物连通处,穿楼板处以及较长电缆竖井每隔7米处。 3.3室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆保护管端部。 3.4至控制室或配电装置的沟道入口处。 3.5公用主沟道的分支处,多段配电装置对应的沟道适当分段处。3.6长距离每隔约20m处或通风区段处。 4.材料选择 4.1封堵材料包括有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包带、阻火包、难燃型电缆桥架及防火水泥等。 4.2电缆防火封堵材料,属于强制性检验的必须经过国家防火建筑材料质量监督检验测试中心的检测,并提供合格检测文件,材料质量符合质保书要求。 4.3 防火封堵材料的使用须符合下列要求: 4.3.1防火封堵材料的使用,对电缆不得有腐蚀及损害。 4.3.2阻燃性材料应符合现行国家标准《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161中的有关规定。 4.3.3用于阻止燃烧的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。 4.3.4 用于耐火防护的材料产品,应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极

谈火电厂电缆防火措施示范文本

谈火电厂电缆防火措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

谈火电厂电缆防火措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 火电厂的电缆数量多且遍布全厂,如敷设不当、化学 腐蚀、长期超负荷运行很容易引起电缆火灾。据粗略统 计,自上世纪60年代以来,国内火电厂因电缆着火蔓延燃 烧酿成重大火灾事故的有70次,均造成重大损失。因此, 加强火电厂电缆防火安全意识,了解火灾发生的原因及特 点,采取有效的防护措施,是非常必要的。 1 火电厂发生电缆火灾的原因 电缆火灾有的因电缆本身故障起火,也有因外界因素 起火。在70次电缆火灾事故中,因电缆本身故障起火延燃 的有17次,占总数的24.2%,因外界火源引起电缆着火延 燃的有53次,占总数的75.8%。 1.1 电缆本身故障导致起火

造成电缆本身故障起火的原因有两方面,一是许多电缆长期浸泡在积水的电缆隧道、电缆沟中,外皮腐烂,绝缘层严重受潮,造成击穿短路;二是电缆头制作工艺粗糙,绝缘层暴露时间太长,致使运行中爆炸。 1.2 外界因素导致起火 电缆沟盖板不严,电焊渣火花落入沟内使电缆着火;电缆排上积煤粉,又靠近高温管道,煤粉自燃使电缆着火;浸油电气设备故障喷油起火,油流入电缆隧道内引起电缆着火;汽轮机油系统漏油,喷到高温热管道上起火,将其附近电缆引燃;制粉系统防爆门爆破,喷出的火焰使附近的电缆着火;锅炉的热灰渣喷出,遇到附近电缆引燃着火。 2 火电厂发生电缆火灾的特点 2.1 火势凶猛 火电厂电缆多采用隧道和架空密集敷设,电缆处于高

电缆防火封堵技术标准

ICS 点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号Q/ 企业标准 Q/XXX XXXXX—XXXX 电缆防火封堵技术标准 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 文稿版次选择 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施

目次 前言.......................................................................................................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 内容与规范 (3) 5 电缆防火隔离措施 (4) 6 电缆防火阻燃措施 (5) 7 阻火墙的设置规范 (7) 8 电缆竖井防火阻燃的技术要求 (8) 9 电缆防火涂料及电缆阻燃包带的技术要求 (9)

前言 本标准是为规范**光伏电站电缆防火阻燃工作而制定的。 制定本标准的目的是使规范**光伏电站检修管理工作制度化、规范化、科学化,提高设备可靠运行和管理工作水平。 本标准由**有限责任公司提出。 本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。 本标准编写人: 本标准初审人: 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

电缆防火封堵技术标准 1 范围 本标准规定了**光伏电站电缆防火阻燃工作的设计、施工及验收标准。 本标准适用于**光伏电站电缆防火封堵工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。 DL 5027-93 电力设备典型消防规程 GB 50229-96 火力发电厂与变电所设计防火规范 CECS 154:2003 建筑防火封堵应用技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 防火封堵 是指采用防火封堵材料对空开口、贯穿孔口、建筑缝隙进行密封或填塞,使其在规定的耐火时间内与相应的构件协同工作,以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种技术措施。 3.2 防火封堵材料

电缆火灾防治技术措施示范文本

电缆火灾防治技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾防治技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 防治电缆火灾的技术措施基本上有下列两大类型: (1)对防灭火不健全但已运行电缆的补救措施。已敷设 投运的电缆线路及附件,凡不符合消防法及防火施工法要 求的,在不改变电缆材料和结构条件下,按消防及防火新 规定进行改造施工。如增设阻火隔墙及密封桥架、附件及 电缆外表涂刷防火涂料、包绕防火包带等补救措施。 (2)新建电缆线路防灭火措施。对新建电缆电气工程, 首先选用新型耐火或难燃型电缆及附件; 装设先进实用的防 灭火装置及自动报警系统。 (一) 封堵方式防止电缆着火 变电站中敷设的电缆与各种电力设备的连接是通过孔 洞、穿墙、人井、桥架、夹层、隧道等方式进行的,线路

走向十分复杂且多变,为了保证安全,防止火灾发生,在电力电缆敷设安装施工过程中,必须对电缆进行防火堵封。 施工中电缆的封堵,既要按有关规程进行,但又要因地制宜,不能教条和盲目设置封堵点,随意确定封堵方式,这样,不仅浪费工料,提高工程造价,而且使电缆通道的通风及散热条件变坏,易造成火灾隐患点应结合施工场所的具体情况及自身的特点,确定重点防火部位和应采取的措施,下面介绍电缆封堵几种常用的方式。 1. 电缆预留孔洞的防火封堵 在电缆系统工程中,电力监控屏、盘及开关柜等是变电站中的主要设备,一般放置在主控室,在其下方的预留电缆入口部位,应采用防火隔板做上下两层封盖,隔板中间铺以堵料严密封堵,并留有适当的电缆穿越的孔槽。孔槽周围的电缆穿越处应填以软性的有机堵料(俗称防火胶

电力电缆防火防爆措施范本

整体解决方案系列 电力电缆防火防爆措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30929电力电缆防火防爆措施 Fire and explosion protection measures for power cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 发电厂、变电站及工矿企业都大量使用电力电缆,一旦电缆起火爆炸,将会引起严重火灾和停电事故,此外,电缆燃烧时产生大量浓烟和毒气,不仅污染环境,而且危及人的生命安全。为此,应注意电力电缆的防火。 1.电缆爆炸起火的原因 电力电缆的绝缘层是由纸、油、麻、橡胶、塑料、沥青等各种可燃物质组成,因此,电缆具有起火爆炸的可能性。导致电缆起火爆炸的原因是: (1)绝缘损坏引起短路故障。电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。 (2)电缆长时间过载运行。长时间的过载运行,电缆绝缘

材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。 (3)油浸电缆因高差发生淌、漏油。当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。 (4)中间接头盒绝缘击穿。电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。

民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002

筑龙网 w w w .z h u l o n g .c o m 上海市工程建设规范 民用建筑电线电缆防火设计规程 Code for fireproofing design of wires and cables used in civil buildings DGJ08-93-2002 J10166-2002 2002 上海

筑龙网 w w w . z h u l o n g .c o m 上海市工程建设规范 民用建筑电线电缆防火设计规程 Code for fireproofing design of wires and cables used in civil buildings DGJ08-93-2002 主编单位:华东建筑设计研究院有限公司 批准部门:上海市建设和管理委员会 施行日期:2002年10月1日 2002 上海

筑龙网 w w w .z h u l o n g .c o m 上海市建设和管理委员会 沪建建(2002)第0354号 关于批准《民用建筑电线电缆防火设计规程》 为上海市工程建设规范的通知 各有关单位: 由华东建筑设计研究院有限公司主编的《民用建筑电线电缆防火设计规程》,经有关专家审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范,其中5.1.3条、5.1.4条为强制性条文。该规范统一编号为DCJ08-93-2002,自2002年10月1日起实施。 该规范由上海市工程建设标准化办公室负责组织实施,华东建筑设计研究院有限公司负责解释。 上海市建设和管理委员会 二OO二年六月四日

筑龙网 w w w .z h u l o n g .c o m 前 言 本规程系根据市建委沪建建(2000)第0214号《关于下达2000年上海市工程建设地方标准、规范和标准设计编制计划的批复》的要求,由华东建筑设计研究院有限公司主编,上海市消防协会、上海市消防局、上海电缆研究所参编。 根据消防部门的统计,我国发生的火灾中,因电气引起的火灾占一半左右。而电气火灾中,由于电线电缆的老化和过载使用引起的火灾占较大比例,同时因火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料,致使火灾事故进一步扩大。电线电缆绝缘和护套材料的燃烧散发出的有毒气体会造成大量的人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火。如引至消防设备的电源线路被烧毁,则干扰了相关设备的正常运行,延误了灭火时间,从而造成更大的生命财产损失。为使民用建筑物内的电线电缆设计和使用做到安全可靠、技术先进、经济合理,防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中所造成的危害而导致人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能维持其完整性,特制订本规程。 本规程的主要技术内容为:1 总则;2 术语;3 电线电缆的分类;4 电线电缆使用场所的分级;5 电线电缆的选用;6 电线电缆的敷设。另设4个附录。 本规程在编制过程中,自始至终得到上海市建设和管理委员会、华东建筑设计研究院有限公司、上海市消防协会、上海市消防局、上海电缆研究所等单位领导的指导和关心,以及《高层民用建筑防火设计规范》管理组、《建筑防火设计规范》管理组、《民用建筑电气设计规范》管理组、各大设计单位、江苏八方电工集团、湖州久立集团、上海电缆厂十分厂、宝胜集团有限公司及其他有关单位领导和专家的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

电缆防火措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6748 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电缆防火措施正式样本

电缆防火措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 近年来电缆火灾事故频繁发生,由于防火措施不 完善,着火后蔓延很快,火势凶猛,难以扑灭,不但 直接烧损了大量的电缆和设备,而且停电修复的时间 很长,严重影响了工农业生产和人民生活用电。据有 关部门统计,在中国发生的多次电缆火灾事故中直接 和间接损失巨大。 1电缆火灾事故及其原因 因电缆着火延燃造成的事故,遍及发电厂、变电 所、工厂企业、高层建筑、邮电局、铁道、船舶等场 所。为了吸取电缆火灾事故的经验教训,文中列举了

国内外电缆火灾的部分典型事例。 1989年南方某电厂因高压燃油溅落在350℃高温阀门上而起火,烧着了平台下的电缆并蔓延到电缆竖井,导致总长约20km的270根电缆全部被烧坏。 1991年10月~11月,华北电网3座主力电厂接连发生低压电缆着火,造成5台200MW机组停电。 1979年12月福建某220kV变电所,室外主变220kV电流互感器A相爆炸,电缆沟起火,火势很大,逐渐向控制室蔓延,幸亏电缆沟入控制室的洞口被封堵才使大火未能烧及主控制室,然而户外段电缆全部烧毁。 1975年2月13日晚,座落在美国纽约市的110层411m高的“世界贸易中心"大厦第11层突然起火,烧着通讯电缆,经由未封堵的孔洞延燃并波及动力电缆,沿着竖井使火灾从9层直达19层,火灾中

电缆防火设计施工与验收标准

电缆防火设计、施工和验收标准 范围 总则 电缆防火设计与施工 电缆防火材料施工要求 其他规定 电缆防火措施施工验收 引用标准 本标准中术语 附:各种类型防火封堵施工图及其施工工艺说明 一.范围 本标准规定了电缆敷设工程的防火措施和对设计、制造、施工安装的基本要求。 本标准适应与工程建设中,防止因电缆着火延燃造成火灾事故扩大,而采取的各种类别的防护措施。 二.总则 1.为使电缆防火措施的设计、施工作到安全可靠、经济适应、符合国情、便于施工和运行维护,特制订标准。 2.本标准适用于新建、扩建、老厂改造工程的电缆敷设中防止

电缆着火延燃的设计、施工验收。 3.电缆防火设计与施工验收,除应遵守本标准外,尚应符合国家级电力行业有关标准、规程、规范。 4.本标准所指电缆防火封堵指封、堵、隔、涂、包。 电缆防火设计与施工 (一)一般规定 在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。常见的须防火封堵的部位如下: 1.对电缆易着火的部接头部位、电缆通过高温、易爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道。 2.发电厂与变电控制中心、重要车间、电缆通道进出口。 3.电缆在架空桥架内敷设、架空桥架通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。 4.火电厂主厂房及辅助厂房通向外部的所有接口。 5.火电厂锅炉房及气轮发电机房。 6.火电厂发电机室内外接口处。 7.火电厂高低压厂用配电室、单元集控室、直流室、电子计算机室、电子设备室的通道及电缆进入盘、柜、屏、台、箱等的孔洞。

8.火电厂锅炉房磨煤机附近、煤仓间的皮带层、制粉系统的泄压阀。 9.电缆竖井在零米层与隧道的借口、及穿过各层楼板的竖井口。 10.电缆隧道与沟道的接口处。 11.电缆隧道公用主沟道的分支处。 12.电缆隧道多段配电装置对应的沟道适当分段处。 13.电缆穿墙处 14.电缆沟及电缆沟的接口处。 15.主控室、网孔室、继电器室、通讯楼电缆出入口。 16.屋内配电装置的电缆出入口、进入设备的洞、口。 17.火电厂输煤配电室、碎煤机室、输煤线桥、电处尘配电室、脱硫装置等电缆出入后处。 18.厂区电缆隧(沟)道、架空电缆桥架直线段每隔40-60m为一个防火分隔点。 19.厂区大型排管的大人孔井的管口。 20.厂区电缆构筑物的高压电缆中间接头和终端口。 21.易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,关口采用防火堵料封堵。 22.重要回路双电源供电的电缆及厂用工作与备用电源堆放在统一层次(桥架)内,应对其中一回路进行耐火分隔。 23.在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑防火措施。 24.电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管二端封堵。

电线电缆防火措施

电线电缆防火措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电线电缆防火措施 1,选择满足电缆的热稳定性的要求。选择电缆,在正常的情况下,能满足长期额定负载的加热要求,在短路,可以满足短时间热稳定性,避免电缆过热着火了。 2,防止超负荷运行。电缆负荷操作,一般不超过额定负荷运行,如果超负荷运行,应严格控制超负荷运行时间的电缆,以避免过载发热电缆火灾。 3,遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设应尽量远离热源,避免和蒸汽管道平行或交叉排列,如果平行或交叉,应保持规定的距离,并采取保温措施,禁止所有电缆平行敷设在热管的上方或下方;在一些管道的隧道或沟,通常避免铺设电缆,这样当需要运行,应采取保温措施;架空电缆敷设,特别是塑料,橡胶电缆,由于热管的保温措施,防止,如的影响;电缆敷设,电缆,电缆和热管及其他管之间,电缆与道路,铁路建筑之间,之间的平行或交叉距离应满足法规,规定除电缆适用,应左波形津贴,在冬季运行收缩电缆停止产生太多的紧张和损坏电缆绝缘。该电缆转弯应保证最小曲率半径,在过度弯曲和损坏电缆绝缘;电缆隧道应避免在接头,电缆接头是电缆绝缘的地方最薄弱的环节,上篮容易发生电缆短路故障时,必须安装在隧道中间接头,与其他电缆的耐火板中的应用。的有关规定,以防止电缆敷设在电缆过热,绝缘损坏消防所有有效的行动。 4,定期巡视检查。对电力电缆应定期巡检,空气的温度和电缆温度应定期测量电缆沟,特别是大容量电力电缆和光缆接头盒的温度记录。通过及时检查发现和处理缺陷。 第 2 页共 4 页

5,密切封闭电缆孔,孔并设置防火门和隔断。为了防止电缆火灾,都必须通过墙,地板,轴,电缆沟进入控制室,电缆夹层,控制柜,仪表柜,如电缆孔的位置开关柜是关闭(关闭紧密,光滑,美观,电缆不伤害)。一个长的电缆隧道及其分支路口应设置防火隔墙,防火门。在正常情况下,电缆沟或孔的门应关闭,因此,电缆一次火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。 6,通过地下电缆外护套的外观黄麻。直埋电缆的外表有一层浸渍沥青等黄麻覆盖,埋在电缆具有保护作用,当埋地电缆进入电缆沟,隧道,竖井,其外观浸渍沥青等黄麻罩应被剥夺,为了降低火灾风险扩大。同时,在电缆沟盖板应盖好,并覆盖完整的,强大的,焊渣不容易陷入火灾,减少火灾发生的可能性的电缆。 7,保持清洁和适当的电缆隧道通风。电缆隧道或通道应保持清洁,严禁堆放垃圾和杂物,在水和成品油的隧道和槽应及时清除;在正常运行时,适当的通风电缆隧道和通道。 8,保持电缆隧道或信道有良好的照明。电缆层,电缆隧道内的照明或信道往往是在良好的状态,并且需要上下的隧道和槽的专用梯交叉。 第 3 页共 4 页

电缆夹层电缆防火设计与施工正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 电缆夹层电缆防火设计与 施工正式版

电缆夹层电缆防火设计与施工正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过 程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 前言 电缆夹层是发电厂、变电所电缆最密集的地方之一,一旦发生火灾,后果则不堪设想。因此,电缆夹层是电缆防火的重点部位之一。 在SDJ278-90《水利水电工程设计规范》第7.0.1条规定:电缆室动力电缆上下电缆层之间,应装设耐火隔板。第7.0.7条规定:大型电缆室宜装设固定式水喷雾等灭火系统。

在GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》第9.3.3条规定:变电所电缆夹层宜设置悬挂式气体自动灭火装置。 2 设计与施工的类型 目前,我区电缆夹层电缆防火设计和施工有各式各样,归纳起来有下述三种类型。 2.1第一种类型 除对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层中的电缆全部涂刷防火涂

料。如广西北海沙湾110kV变电所、桂林雉山220kV变电所……等就属于这种类型。这种类型既考虑了电缆沿水平走向的防火阻燃问题,又考虑了电缆层间垂直方向阻火分隔问题。其特点是:工程造价低,但施工工作量大,对施工工艺要求较高。最大的缺点是防火材料耐火性能分为三类:不燃性、难燃性、耐延燃性。我区普遍使用的是二级防火涂料,其耐燃时间≥10min,属于耐火性能最差的耐延燃性这一类;因防火涂料的使用寿命较短,仅为2~3年,因此,每隔2~3年又要涂刷一次防火涂料。 2.2第二种类型

电缆防火的主要措施

电缆防火的主要措施 实现电缆难燃的基本途径包括以下几个方面: (1)使电缆构成材料中的可燃物质尽量减少; (2)创造隔绝氧气、减少传导、遮断热幅射的条件; (3)使电缆燃烧时形成厚的强固碳化层,以隔断可燃质与氧气的接触; (4)增加燃烧过程中的冷制作用。 根据以上几种基本途径,目前,电缆防火所采用的措施如下: (1)耐火电缆和阻燃电缆 耐火电缆就是在火燃烧条件下仍能在规定时间(约4h)内保持通电的电缆。以满足万一发生火灾时通道的照明、应急广播、防火报警装置、自动消防设施及其它应急设备的正常使用,使人员及时疏散。在火灾发生期间,它还具备发烟量小,烟气毒性低等特点。该型电缆价格较贵,一般应用在高层建筑、电力、石油、化工、船舶等对防火安全条件要求较高的场合,是应急电源、消防泵、电梯、通讯信号系统的必备电缆。该型电缆在上海电缆厂等厂家相继问世,并已批量生产,不过目前这些电缆厂生产耐火电缆电压等级仅在1kV及以下。 阻燃电缆主要特点就是不着火(或着火后延燃仅局限在一定范围内)所以这类电缆适用于有高阻燃要求、防燃、防爆的场合。现在研制出了阻燃氯磺化聚乙烯橡皮护套电缆(电压等级为6kV)、阻燃交联聚乙烯和船用阻燃电缆,以及无卤低烟型系列电缆,这些电缆已被许

多工程采用。 目前中国生产的耐火及阻燃电缆的规格材料,结构绝缘性能及试验方法,均符合国际和IEC3328标准。在生产实践中广泛采用阻燃电缆,电缆火灾事故明显减少,保证了电厂及电网安全运行,具有明显的经济效益和社会效益。 (2)防火涂料 近年来,中国研制出了多种防火涂料,经国家鉴定合格的产品在实践中使用及证明效果良好。其中丙烯酸涂料适用于不良环境;改性氨基涂料适用于潮湿环境。 另外,膨胀型过氯乙烯防火涂料,于1988年由公安部组织的新产品鉴定。该涂料的特点是遇火膨胀生成均匀致密的峰窝状隔热层,有良好的隔热、耐水、耐油性。该涂料刷喷均可,但施工过程中必须隔绝火源,每隔8h涂刷一次,达到每平方米400~500g即可,但这种刷涂型防火涂料,在电缆密度大,长度长、空间小等场合使用不方便,且耗时费力,劳动强度大,影响施工工期。 (3)防火包带 国内生产的电缆防火包带,按试验证明具有不低于日本同类产品的阻燃特性。以1mm厚防火包带,采取往复各一次的绕包方式缠绕在电缆上,水平布置达到了7层,经模型试验,显示出了有效的阻燃性能。这种材料用于局部防火要求高的地方效果特别好。能达到以较低费用而达到较好的防火效果。在实际工作中经常使用在电力电缆接头

电缆防火设施的维护与管理示范文本

电缆防火设施的维护与管 理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆防火设施的维护与管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 重视并做好防火设施的维护与管理工作,是搞好电缆 防火工作不可缺少的重要环节。 据了解,目前电力系统对防火设施的管理还是比较重 视的,尤其是对生产现场配置的灭火器材,大都能作到定 点摆放、定期检查、到期更换。但是,对消防水、火灾报 警、水喷雾及卤代烷自动喷投等系统的维护管理,单位之 间差距较大,有的疏于管理,使这些装备处于失效状态, 一旦发生火情,将失去扑灭萌芽灾害的机会。消防水系统 失灵,将无法扑灭较大的火势,势必酿成大灾。因此,必 须加强防火设施的维护管理工作,使现有的装置常处于良 好的备用状态,随时好用。为此,电力企业应抓好以下几 项工作:

一、建立企业防火档案 档案内容包括:防火设施基本情况、防火安全逐级责任人、各项防火安全管理制度、火灾隐患检查及整改情况、防火安全教育培训情况、防火设施维护保养情况等。 二、制定并落实企业防火安全责任制 电力企业所属各部门和全体员工在防火安全方面各尽其责,是做好防火工作的经验总结,也是从无数次火灾事故中得出的教训。实践证明:企业实行防火安全责任制是行之有效,有利于增强群体防火安全意识,调动各级、各部门及每个员工做好防火工作的积极性,提高企业整体抗灾能力的有力措施。 电力企业法人或主要负责人,要主持制定并落实防火安全责任制。责任制应明确:负责分管防火的企业副职领导;负责防火工作的责任部门;其他各部门、车间、班组及其负责人以及每个岗位应负的防火职责。切实做到“谁

电缆夹层电缆防火设计与施工

阻燃问题,又考虑了电缆层间垂直方向阻火分隔问题。其特点是:工程 类;因防火涂料的使用寿命较短,仅为2~3年,因此,每隔2~3年又要涂刷一次防火涂料。 2.2 第二种类型 除对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层中的电缆在水平方向上每一直线段两端安装一套2 m长防火槽盒,防火槽盒的两端用耐火柔性堵料严密封堵,作为阻火区段,以实施电缆沿水平走向的阻火延燃。对自盘柜贯穿过楼板下来的竖向电缆涂刷防火涂料,以增加该处阻火区段的长度,减少火灾发生时对主控室盘柜电缆和电器热量的辐射,如柳州月山220 kV变电所……等就属于这种类型。这种类型只考虑了电缆水平走向的防火阻燃问题,其特点是:工程造价较第一种类型高,但施工工作量较小,对施工工艺要求不是很高,防火槽盒寿命长(大于10年)。其最大缺点是没有考虑电缆夹层垂直方向阻火分隔问题。

2.3 第三种类型 除对电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行阻火封堵外,夹层中电缆支架上的每一层电缆都装入耐火托盘上。同时,每层电缆在水平方向上每一直线段两端安装一套2 m长防火槽盒(防火槽盒的两端用耐火柔性堵料严密封堵),以增加电缆水平走向阻火延燃的效果。对自盘柜贯穿过楼板下来的竖向电缆涂刷防火涂料,以增强该处阻火区段的长度,减少火灾发生时对主控室盘柜电缆和电器热量的辐射,如恶滩水力发电厂……等,就属于这种类型。这种类型全面地考虑了电缆沿水平走向的着火延燃问题和电缆层间垂直方向阻火分隔问题。其特点是:工程造价较高,施工工作量较大,使用寿命长(大于10年)。 3 设计与施工方案 根据现行的电缆防火规程规范和广西区内电缆夹层电缆防火设计和施工的几种类型以及总结笔者几年来参与电缆防火工程设计、防火材料的生产和现场实际施工的经验,提出以下电缆夹层电缆防火设计和施工的方案。 3.1 在电缆夹层内,对所有电缆穿越楼板和墙壁孔洞进行严密的 向延燃。由于电缆的规格型号不一样,电缆外径粗细也不一样,据统计,每根电缆每米的绝缘层可燃质在0.5kg/m~0.7kg/m之间。试验表明,在30根电缆(可燃体为20.5kg/m)的情况下,如发生电缆引燃事故,在4分钟以内即可形成500℃高温热聚集而导致电缆沿走向进行延燃。因此,电缆支架或桥架上的电缆,如相邻两层电缆根数超过30根时,则电缆层间要用防火隔板(即防火托盘或防火盖板)进行阻火分隔。如果认为

电缆防火措施示范文本

电缆防火措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆防火措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 近年来电缆火灾事故频繁发生,由于防火措施不完 善,着火后蔓延很快,火势凶猛,难以扑灭,不但直接烧 损了大量的电缆和设备,而且停电修复的时间很长,严重 影响了工农业生产和人民生活用电。据有关部门统计,在 中国发生的多次电缆火灾事故中直接和间接损失巨大。 1电缆火灾事故及其原因 因电缆着火延燃造成的事故,遍及发电厂、变电所、 工厂企业、高层建筑、邮电局、铁道、船舶等场所。为了 吸取电缆火灾事故的经验教训,文中列举了国内外电缆火 灾的部分典型事例。 1989年南方某电厂因高压燃油溅落在350℃高温阀门

上而起火,烧着了平台下的电缆并蔓延到电缆竖井,导致总长约20km的270根电缆全部被烧坏。 1991年10月~11月,华北电网3座主力电厂接连发生低压电缆着火,造成5台200MW机组停电。 1979年12月福建某220kV变电所,室外主变 220kV电流互感器A相爆炸,电缆沟起火,火势很大,逐渐向控制室蔓延,幸亏电缆沟入控制室的洞口被封堵才使大火未能烧及主控制室,然而户外段电缆全部烧毁。 1975年2月13日晚,座落在美国纽约市的110层411m高的“世界贸易中心"大厦第11层突然起火,烧着通讯电缆,经由未封堵的孔洞延燃并波及动力电缆,沿着竖井使火灾从9层直达19层,火灾中心的11层楼着火面积836m2,电话盘全部被毁;造成巨大损失。 关于电缆火灾发生的原因,可归纳为以下3个方面: (1)属于电缆本身的情况。如过负荷及短路电流长时

电缆防火施工方案

电缆防火封堵 施 工 方 案

防火封堵施工方案 一、工程概况 该工程修复工作主要内容包括:钢结构、舾装墙板及门、电气设备及 电缆、桥架、支吊架、暖通设备及管路、给排水设备及管路的拆除、 更换及修复、升压站电气系统调试等。 二、编制依据 1.《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154-2000。 2. 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。 3.《火力电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006。 4.《供配电系统设计规范》GB50166-2009。 5.《水利水电工程设计规范》SDJ278-90。 6.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50166-2014。 7.《建筑设计防火规范》GBJ16-2014。 8.《电缆防火涂料》GB28374-2012 三、电线电缆发生火灾的特点 1.起火迅速,火势凶猛,极易蔓延扩大。电线电缆无论是塑料绝缘、橡皮绝缘,还是油浸线绝缘,其绝缘层或护套层大都是高分子有机材料,本身就是一种可烧物,尤其是发电厂、化工厂、钢铁厂、通讯枢纽、高层建筑及地下铁道等使用数量多,在电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井和电缆排架等处都是集束敷设,有的还处在高温、粉尘、腐蚀、潮湿的环境中,再加上电缆竖井形成的自然抽风,即烟囱效应,一旦发生火灾,就会迅速燃烧,很快蔓延扩大,而且火势凶猛,不易控制。

2.烟火有毒,扑救困难,且伴有二次危害产生。绝缘电线电缆线路着火燃烧时产生大量烟气,其中一氧化碳、二氧化碳含量很高,特别是普通塑料电缆不仅容易起火,而且产生氯化氢气体,当它们达到一定浓度后,就会危及人的生命安全。另外氯化氢气体通过缝隙、孔洞会附着在电气装置、自动控制设备和监测仪表上,溶于水后成为稀盐酸,形成一层导电膜,严重降低了电气设备、电子仪器和电气线路的绝缘,使之无法正常运行,造成二次危害。 3.损失严重,恢复时间长。电线电缆火灾事故,造成严重损失的同时,还有它的特殊危险性,就是控制回路失灵,使事故进一步扩大,甚至损坏主设备并造成人员重大伤亡,且修复十分困难。据对全国电线电缆发生火灾事故的调查,修复时间最长达2年之久。 四、材料性能特点 1.HQJW-301电缆防火涂料是涂覆于电缆表面的防火涂层,当受到火星或火种作用的时,很难被引燃,当受到高温或明火作用时,涂层则吸收热能,其中部分物质因热分解,高速率地产生不燃气体CO2和水蒸气,使涂层薄膜发泡,慢慢鼓起,形成致密的炭化泡沫。该泡沫具有排除氧气和对电缆基材的隔热作用,从而阻止了热量传递,推迟了电缆着火时间,在一定条件下还可将火阻熄。产品系白色乳状体。 2. 有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂,配以防火剂,填料等辗压而成的材料,具有可塑性和柔韧性。该堵料可塑性好,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞。当火灾发生时,有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。 3.阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在

民用建筑电线电缆防火设计规程条文说明

上海市工程建设规范 民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002 条文说明 2002上海 目次 1总则 (1) 3电线电缆的分类 (3) 3.1一般规定 (3) 3.2阻燃电线电缆 (3) 3.3耐火电线电缆 (3) 3.4无卤低烟电线电缆 (4) 3.5矿物绝缘电缆 (5) 4电线电缆使用场所的分级 (6) 5电线电缆的选用 (7)

5.1一般规定 (7) 5.2普通设备线路的选用 (9) 5.3消防设备线路的选用 (10) 6电线电缆的敷设 (11) 6.1一般规定 (11) 6.2电线电缆的敷设 (11) 6.3电线电缆的防火措施 (12) 1总则 1.0.1根据消防部门的资料介绍,我国发生的火灾中,因电气引起的火灾占一半左右。在电气火灾中,由于电线电缆的老化和过载使用引起的火灾占较大比例,同时,因火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料,致使火灾事故进一步扩大。电线电缆绝缘和护套材料的燃烧散发出的有毒气体会导致大量的人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火。如引至消防设备的电源线路被烧毁,则干扰了相关设备的正常运行,延误了灭火。因此,迫切需要有一本标准来指导广大设计人员正确设计和使用民用建筑的电线电缆。目前,国内虽然已有相关规范;但在电线电缆的防火设计方面却未作具体规定,因此,结合上海相关工程的设计实践,制订本规程。 1.0.2本条规定了本规程的适用范围。

1.0.3建筑的电线电缆设计,除应遵守本规程外,尚应符合国家和上海现行有关标准的规定。下列标准所包含的条文,通过在本规程中的引用而构成本规程的条文。同时,由于所有标准都将逐步修订,因此,执行本规程时应使用相关标准的最新版本。 《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3-2001(等同IEC60332-3); 《电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法》GB/ T12666.6-1990(等效IEC60331); 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》GB/T17650,2-1998(等同IEC60754-2); 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定第2部分:试验步骤和要求》GB/T17651.2-1998(等同IEC61032-2); 《额定电压35kV及以下铜芯、铝。芯塑料绝缘电力电缆》GB12706-1991;《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线》GB5023-1997(等同 IEC60227); 《塑料绝缘控制电缆》GB9330-1988; 《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB13033-1991; 《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》GB/T18015-1999(等同IEC61156);

相关文档