一、光电复合缆背景

光电复合缆(馈电光缆)是一种适用于通信接入网系统的新型接入方式,它将输电铜线与光纤集合在一起,可以一次性同步解决基站的设备供电和信号接入问题,故此很受各通信运营商关注。但是到目前为止,还没有相应的国家、行业和企业标准对它的应用进行规范,故此,一直未在现网中大面积应用。

二、光电复合缆的结构

世界首条光电复合缆是日本住友电气公司于1978年研制出的用于海底光电传输的光电复合缆。此类光缆结构并不复杂,一般将单模或多模光纤以及保护光纤的其它材料组成的光缆线芯和输电线芯分布在加强芯周围并同时包裹在阻水袋内,输电线芯与光缆线芯之间设有填充绳,阻水带外是一层聚酯带,最后包裹一层聚乙烯(或阻燃)保护套。

三、光电复合光缆类型

根据实际用途,光电复合缆可以分为管道型、架空型、直埋型、室内布线型、特殊用途型等多种类型。一般管道型、架空型、直埋型、室内布线型光电复合缆主要用于室外,可以为通信室外宏站提供电力输送和信号传输;室内布线型光电复合缆则主要应用于室内,为通信室内分布站提供电力输送和信号传输;而特殊类型光电复合光缆中,应用最广的则是海底光电复合缆,其主要用在海底光缆项目中。

由于光电复合缆中既有光纤纤芯又有电力纤芯,故此有多种不同型号,其光缆纤芯数一般为2-144芯,电缆电压范围为从48V到110kv不

等。在室内应用时,一般使用电压为48v的光电复合缆;而为室外拉远或宏站提供接入时一般需要使用电压范围在280v到750v的光电复合缆;而海底光缆建设中一般应用较多的为110kv电压的光电复合缆。由此可见,应用最广的光电复合缆的电压范围已属于强电或高压电范畴。

四、光电复合缆的优缺点

光电复合缆的比较明显的优点为(1)外径小,重量轻,占用空间小(通常情况下用多根线缆才能解决的系列问题,在此可以用一根复合缆来代替);(2)具有优越的弯曲性能和良好的耐侧压性能,施工方便;(3)同时提供多种传输技术,同设备的适应性高、可扩展性强,产品适用面广;(4)解决网络建设中设备用电问题(避免重复布放供电线路)。

但是光电复合缆也有其局限性,尤其对于通信行业,它的局限性更加突出:

在通信行业中,光缆传输一般有架空、直埋、管道和槽道等多种敷设方式,并且对于每种敷设方式都有其特定的执行标准。但是,对于光电复合缆来说,由于其结构的特殊性,现行的各通信标准无法适用。因为现行标准中,对于光缆的架设都是按照“无电”或者“弱电”的标准执行的,这样就使得光电复合缆无法像普通光缆一样铺设在弱电管道中。此外,由于其具有“强电”特性,如果将其按照普通光缆的标准铺设在通信管道中或者架设在通信杆路上,那么与目前国家的各项电缆敷设标准是相违背的。比如:对于光缆架空线路在市区与地面间的最小距离要求为4.5m,而1kv以下的电力电缆在市区与地面最小垂直距离要求

为6m;对于光缆架空线路跨越公路道路时,最小垂直高度为5.5m,但相应的电力电缆距地面距离要求为9m;对于光缆直埋时的埋深要求在普通土质地区为大于等于1.2m,但是对于电力电缆埋深不宜超过1.2m;同杆架设光缆时,光缆横担间距没有要求,但1kv以下电力电缆要求横担间距大于0.3m;通信光缆管道距地面(人行道)最小距离为0.2m,而电缆管道距地面最小距离为1m;通信管道人孔间距一般为100m,电力排管工作井间距要求为50-70m;电力电缆应布放在专用管道中,强电与弱电需分别布防在专用管道中,而通信光缆管道距离电力管道的水平距离要求为0.5m,距离电力电缆水平距离要求为0.5m等等。

另外,假如我们将光电复合缆敷设在现有通信管道中或者杆路上,由于通信行业的施工和维护单位同样没有相应标准可供参照,他们只能按照现有的光缆敷设标准执行,那么在施工和维护的过程中将很容易产生触电危险,会带来严重的人员伤亡和财产损失。

另一方面,通过几十年的发展,通信光缆已经成为了通信行业应用最广的传输媒介,对于普通光缆是由绝缘材料制成的结构,稍有常识的民众都基本了解,那么这就会给人们造成一种印象――光缆无电。故此,在日常生活中,人们对于身边的光缆就会放松“警惕”,认为即使碰到或者无意损坏了通信光缆也不会有触电危险。可是,一旦我们按照普通光缆的标准敷设光电复合缆,由于大部分民众并不了解其特性,民众就很有可能在碰到或者无意损坏光电复合缆时发生触电的危险,很可能造成重大伤亡事故。

此外,因为通信行业人员的多年宣传,人们已经广泛了解了“光缆无铜”的概念,所以如今已经很少有人偷盗通信光缆了。可是,一旦我们按照普通光缆一样使用光电复合光缆,由于我们没有对其进行特殊保护,很可能在人们了解其含有“铜芯”后,大面积发生光电复合光缆被偷盗的情况。更加严重的后果是,人们很可能逐渐形成一种“光缆也有铜”的意识,那么很可能普通光缆也会被大面积的无辜损害,这将给国家和企业造成巨大经济损失。

五、光电复合缆应用中可参考的标准

目前,关于光电复合缆,通信行业只有产品标准,并没有成形的施工和设计标准。但是由于光电复合缆的特性,我们应该积极将光电复合缆应用到通信行业中,这将降低通信网络的建设成本,同时降低偏远和特殊地形地区的基站建设难度。所以我们应该大力推广光电复合缆的使用。

可是,由于其带有“强电”特性,在实际应用中,不能简单的将其按照普通光缆对待,应该对其的使用建立特殊标准。

从安全角度来看,由于电缆的对于人的危害性要远远大于光缆的危害性,所以在应用光电复合缆时,应该参照电力电缆使用时的相关标准。同时,为了施工和维护人员的安全,在敷设光电复合缆的施工过程中,必须使用同时有电力和通信建设施工两种资质的施工单位,以免在施工过程中发生危险;在对敷设的光电复合缆进行维护时,应该选用有电力电缆维护和通信光缆维护双重资质的维护单位,避免在维护过程中发生危险。六、光电复合缆使用的注意事项

综上所述,在使用光电复合缆时,应该注意以下几项内容:

1.选用的光电复合缆必须满足《YD/T 2159-2010 接入网用光电混合缆》及《QC-B-001-2013中国移动接入网用光电混合缆技术规范》要求。

2.使用光电复合缆时应同时满足电力电缆设计施工和通信光缆设计施工规范:《YD 5102-2010 通信线路工程设计规范》;

3.应尽量避免光电复合缆线路中的接续,3KM以内线路禁止接续,接续时必须使用光电复合缆专用接头盒,并做好防水处理;

4.光电复合缆成端时应使用专用成端装置,如机房空间无法满足时,应在靠近远供设备处剥开光电复合缆,光纤束管在走线架上布放时,要采取必要的保护措施;

5.光电复合缆线路尽量单独路由布放;

6.架空布放光电复合缆时,每间隔100m应设置醒目高压直流警示标志,管道线路人(手)孔处应设置醒目高压直流警示标志,埋式线路应满足电力电缆设计要求并每间隔100m应设置醒目高压直流警示标识;

7.光电复合缆沿墙壁敷设时,必须采用PVC管进行保护;

8.光电复合缆钉固时,必须采用PVC管进行保护;

9.光电复合缆架空过杆时,必须采用软管进行保护;

10.光电复合缆在穿越林区时,必须采用PVC管进行保护;

11.光电复合缆在跨越电力线时,必选采用电力保护管进行保护;

12.光电复合缆布防在通信管道中时,在沿人(手)孔中沿管壁敷设,且使用PVC套管进行保护,尽量布放在单独管孔中;

13.光电复合缆在直埋时,必须采用PVC管、硅芯管、子管或钢管保护;

14.光电复合缆在延槽道、竖井、走线架敷设时,必须采用PVC管进行保护;

15.光电复合缆采用架空敷设方式时,线路吊线需每隔500m利用电杆避雷线或拉线接地一次;电杆每隔250m做一次接地,接地时,根据情况采用直埋式、拉线式或者延伸式接地;

16.在施工过程中需要确保光电复合缆外护套的完好;

17.施工完成后光电复合缆通电前需要测试输电导线对地、对铠装和金属加强芯的绝缘性能,漏电流不超过30mA;

18.线路应由具备电力维护资质与通信维护资质人员进行定期检查;

19.故障维修时应断电维护,并先将线路导体进行接地,再进行维护操作。

七、总结

综上所述,光电复合缆是一种可以降低通信行业基础资源建设成本的新型传输媒介,使用它可以加快各通信企业通信基站建设的速度,同时降低偏远或特殊地区基站以及局房建设的难度。但是,由于其自身的局限性和危险性,必须在完全保证安全的情况下才可以使用。国家、通信行业和各通信企业,应该加快确立光电复合缆的设计、施工、和维护标准。在没有相应标准出台前,各通信企业应该在建设通信基站和局房时,提前发现可能出现的安全问题,并制定相应的暂行措施,以保证设计施工及维护时的安全。

【CN109979666A】光电复合缆及其在5G前传网络中的应用【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910324634.5 (22)申请日 2019.04.22 (71)申请人 江苏亨通光电股份有限公司 地址 215234 江苏省苏州市吴江区七都镇 亨通大道88号 (72)发明人 林卫峰 张晴晴 王宇亮 高峰  蒋北 张鑫元 沈智峰 朱久富  邱华  (74)专利代理机构 苏州睿昊知识产权代理事务 所(普通合伙) 32277 代理人 张燕清 (51)Int.Cl. H01B 9/00(2006.01) G02B 6/44(2006.01) (54)发明名称光电复合缆及其在5G前传网络中的应用(57)摘要本发明公开了一种光电复合缆,还涉及一种该复合缆在5G前传网络中的应用;该光电复合缆包括中心加强件、包覆在中心加强件外的光信号层、包覆在光信号层外的光电混合层、包覆在光电混合层外的电信号层;光信号层具有多个光单元;光电混合层具有多个电单元和多个光单元,电单元和光单元交替排布;电信号层具有多个电单元;每个光单元均具有四根光纤,每个电单元均具有一根电芯。本发明的种光电复合缆,采用光单元和电单元组合归一的方式加工成缆,结构紧凑、占用空间小、易于施工、综合成本低,便于铺设使用;该光电复合缆应用在5G前传网络上,从基站BBU和RRU端只用一根缆即可解决多台设备的通信和供电问题,降低基站引入缆铺设的综 合成本。权利要求书2页 说明书5页 附图2页CN 109979666 A 2019.07.05 C N 109979666 A

权 利 要 求 书1/2页CN 109979666 A 1.一种光电复合缆,其特征在于:包括中心加强件、包覆在所述中心加强件外的光信号层、包覆在所述光信号层外的光电混合层、包覆在所述光电混合层外的电信号层,以及包覆在所述电信号层外的护套层; 所述光信号层具有多个光单元,所述多个光单元以中心加强件为中心、且沿中心加强件的延伸方向绞合; 所述光电混合层具有多个电单元和多个所述光单元,所述电单元和光单元交替排布,所述多个电单元和多个光单元以所述光信号层为中心、且沿光信号层的延伸方向绞合; 所述电信号层具有多个所述电单元,所述多个电单元以光电混合层为中心、且沿光电混合层的延伸方向绞合; 每个所述光单元均具有四根光纤,每个所述电单元均具有一根电芯。 2.如权利要求1所述的光电复合缆,其特征在于:所述光信号层具有六个光单元,所述六个光单元以中心加强件为中心、且沿中心加强件的延伸方向绞合;所述光电混合层具有六个光单元和六个电单元,光单元和电单元交替排布,交替排布的六个光单元和六个电单元以光信号层为中心、且沿光信号层的延伸方向绞合;所述电信号层具有十八个电单元,所述十八个电单元以光电混合层为中心、且沿光电混合层的延伸方向绞合。 3.如权利要求1所述的光电复合缆,其特征在于:所述四根光纤外均设有紧包层,四根具有紧包层的光纤外设有紧套管。 4.如权利要求3所述的光电复合缆,其特征在于:所述光单元还包括包覆在紧套管外侧的铠装层、包覆在铠装层外侧的金属编织层、包覆在金属编织层外侧的芳纶纤维纱层、包覆在芳纶纤维纱层外侧的低烟无卤阻燃护套。 5.如权利要求1所述的光电复合缆,其特征在于:所述光信号层、光混混合层和电信号层的外侧均设有绕包带。 6.如权利要求5所述的光电复合缆,其特征在于:所述电信号层的绕包带外侧包覆有金属带层,所述金属带层外侧包覆所述护套层。 7.如权利要求1所述的光电复合缆,其特征在于:所述光信号层绞合时,调整光单元的绞合节距使得光信号层的所有光纤的余长一致;所述光电混合层绞合时,调整光单元和电单元的绞合节距使得光电混合层的所有光纤的余长一致;所述光信号层和光电混合层绞合时,调整光单元和电单元的绞合节距使得光信号层和光电混合层的所有光纤的余长一致。 8.一种如权利要求1~7任一项所述光电复合缆的在5G前传网络中的应用,其特征在于:所述光电复合缆应用在基站BBU和RRU端之间;所述光电复合缆的一端连接基站主塔BBU,其另一端连接中继盒,所述RRU端通过光电混合跳线连接所述中继盒。 9.如权利要求8所述的光电复合缆在5G前传网络中的应用,其特征在于:所述光电复合缆的光单元扇形分支配置ULC/DPC连接头与基站BBU端设备连接,其电单元使用RJ45DC电源连接器与基站BBU端设备连接。 10.如权利要求8所述的光电复合缆在5G前传网络中的应用,其特征在于:所述光电复合缆连接中继盒的一端,以四根光纤、两根电芯为一组具有多组连接端,所述中继盒上具有多个四光两电混合插座,所述光电复合缆连接中继盒后,各所述连接端分别与四光两电混合插座连接; 所述光电混合跳线与中继盒连接的一端预制成端为四光两电混合插头,所述四光两电 2

光电复合缆应用解析

光电复合缆应用解析文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

光电复合缆应用解析 一、光电复合缆背景 光电复合缆(馈电光缆)是一种适用于通信接入网系统的新型接入方式,它将输电铜线与光纤集合在一起,可以一次性同步解决基站的设备供电和信号接入问题,故此很受各通信运营商关注。但是到目前为止,还没有相应的国家、行业和企业标准对它的应用进行规范,故此,一直未在现网中大面积应用。 二、光电复合缆的结构 世界首条光电复合缆是日本住友电气公司于1978年研制出的用于海底光电传输的光电复合缆。此类光缆结构并不复杂,一般将单模或多模光纤以及保护光纤的其它材料组成的光缆线芯和输电线芯分布在加强芯周围并同时包裹在阻水袋内,输电线芯与光缆线芯之间设有填充绳,阻水带外是一层聚酯带,最后包裹一层聚乙烯(或阻燃)保护套。 三、光电复合光缆类型 根据实际用途,光电复合缆可以分为管道型、架空型、直埋型、室内布线型、特殊用途型等多种类型。 四、光电复合缆的优缺点 光电复合缆的比较明显的优点为(1)外径小,重量轻,占用空间小(通常情况下用多根线缆才能解决的系列问题,在此可以用一根复合缆来代替);(2)具有优越的弯曲性能和良好的耐侧压性能,施工方便;(3)同时提供多种传输技术,同设备的适应性高、可扩展性强,产品适用面广;(4)解决网络建设中设备用电问题(避免重复布放供电线路)。 但是光电复合缆也有其局限性,尤其对于通信行业,它的局限性更加突出: 在通信行业中,光缆传输一般有架空、直埋、管道和槽道等多种敷设方式,并且对于每种敷设方式都有其特定的执行标准。光电复合缆施工及验收规范(试行)

光电复合缆施工及验收规范(试行) 中国联通网络分公司四川省分公司 网络建设部 二零一一年五月

目 录 前 言 (3) 1光缆线路敷设 (4) 1.1光电复合缆敷设遵循的规范 (4) 1.2光电复合缆敷设注意事项 (4) 2光电复合缆接续 (4) 2.1接头盒的选取 (4) 2.2接续方法 (4) 3光电复合缆成端 (5) 3.1光电复合缆成端设备的选取 (5) 3.2光纤单元的成端 (6) 3.3电单元的成端 (6) 4光电复合缆标识 (7) 4.1光电复合缆室外标识 (7) 4.2光电复合缆机房内标识 (9) 5光电复合缆线路防护 (10) 5.1光电复合缆自身的防护 (10) 5.2光电复合缆防雷保护 (12) 5.2.1室外光缆的防雷保护 (12) 5.2.2机房内防雷保护 (12) 6验收与测试 (13) 6.1施工工艺验收 (13) 6.2测试指标要求 (13) 7施工人员培训 (13)

前 言 光电复合缆主要同时解决电力与信号传输问题,与直流远供系统配合完成拉远站、及电力引入不便的偏远站点的传输和供电,典型应用如图1.1,具有节省电力投资、降低停电影响、缩短施工周期等优点。 图1.1: 光电复合缆的典型应用示意图 光电复合缆的型式规格以GYTA *B1-RV n×r mm为例表示,其中“GYTA”为光缆结构松套层绞式(铝带),“*”表示光纤的芯数,“n”表示电线数量,“r”表示线径大小,层绞式光缆中心以单根磷化钢丝作为加强构件,周围以SZ绞方式紧密排列着内含多芯光纤及油膏的松套管和馈电线,松套管和馈电线的间隙充满阻水油膏,外护套采用线性低密度或高密度黑色聚乙烯塑料,缆的结构示意如图1.2。 图1.2: 光电复合缆结构示意图 由于光电复合缆中有电力线,馈电线工作时承载高压直流电,与普通光缆施工相比,在成端、接续等方面均有不同,为指导施工,特组织编制本规范。

光电复合缆应用解析

此类光缆结构并不复杂,一般将单模或多模光纤以及保护光纤的其它材料组成的光缆线芯和输电线芯分布在加强芯周围并同时包裹在阻 水袋内,输电线芯与光缆线芯之间设有填充绳,阻水带外是一层聚酯带,最后包裹一层聚乙烯(或阻燃)保护套。 三、光电复合光缆类型 根据实际用途,光电复合缆可以分为管道型、架空型、直埋型、室内布线型、特殊用途型等多种类型。一般管道型、架空型、直埋型、室内布线型光电复合缆主要用于室外,可以为通信室外宏站提供电力输送和信号传输;室内布线型光电复合缆则主要应用于室内,为通信室内分布站提供电力输

送和信号传输;而特殊类型光电复合光缆中,应用最广的则是海底光电复合缆,其主要用在海底光缆项目中。 由于光电复合缆中既有光纤纤芯又有电力纤芯,故此有多种不同型号,其光缆纤芯数一般为2-144芯,电缆电压范围为从48V到110kv不等。但是,对于光电复合缆来说,由于其结构的特殊性,

通信光电复合缆施工注意事项探讨 裴亮

通信光电复合缆施工注意事项探讨裴亮 发表时间:2017-10-18T19:14:02.610Z 来源:《建筑科技》2017年9期作者:裴亮 [导读] 通信光电复合光缆作为直流远供技术的重要材料也大规模应用,由于光电复合缆是一种新型的通信材料,且目前没有相关的国家或行业标准,给施工过程造成很多不便。 广东亨通光电科技有限公司广东东莞 523000 摘要:随着3G、室分、WLAN(无线局域网)和LTE(长期演进)网络建设的发展,移动基站建设中有海量的远端接入设备需要安装,在设备安装过程中,远端接入设备的供电问题是个巨大的困扰,尤其是广大的乡镇和农村,供电问题甚至制约了项目的进度。例如偏远山区、道路沿线、隧道等无法引电或电力协调极度困难的场景下,直流远供成为一种取代传统电源的新供电模式。通信光电复合光缆作为直流远供技术的重要材料也大规模应用,由于光电复合缆是一种新型的通信材料,且目前没有相关的国家或行业标准,给施工过程造成很多不便。 关键词:通信光电复合缆;施工注意事项;探讨 1光电复合缆敷设 1.1施工要求 复合光缆敷设技术的依据主要是电力部门架空线安装管理规程和操作技术要求,应防止复合光缆在架设中被拉伤、擦伤、扭伤、压伤、折伤。不同结构形式的复合光缆,其机械、物理特性会稍有差异,在安装方法上某些要求可能会有所区别。因此施工单位首先要熟悉该工程复合光缆结构和光缆路径具体情况,由设计单位向施工单位进行施工设计图纸交底,施工单位根据整个系统通信网光缆布放的路由、交叉跨越、光缆预留等编制“复合光缆施工方案”,并听取供应厂商的相关技术要求,一切做到心中有数。因为光电复合缆既有光部件,又有电部件,结构上又没有电缆和其他光缆的结构紧凑,因而不能像电缆一样方式布缆;另外,光电复合缆的重量又比其他类型的光缆重,所以布缆又不能跟其他光缆一样布线方式。光电复合缆由于其自身的类型所决定的独特而严格的布线规范,在布线过程中要注意缆不受外力的作用,使其轻松自然,特别要注意放线—拉行—进出管道—管道—拖行,布放过程中都要严格按要求操作。施工过程中应注意以下要求:1)为保证复合光缆在架设施工中不受外力的损伤,宜采用展放线法。2)施工机械采用小牵和大张,一牵一张配合设置,利用大直径的张力轮,以减少对复合光缆的张力,并满足缆线弯曲半径的要求。3)由于光缆是按设计要求定长加工的,每根光缆的长度一般每盘段长为3km左右,接续点通常落装在耐张塔或转角塔上,每盘光缆都必须安装在指定的区间,即在一个牵、张放线段中复合光缆没有接头,并做好接续预留,而且安装耐张线夹的光缆前后均不割线,只需将光缆引下至接线盒,在没有得到工程传输责任工程师的同意之前,在任何情况下都绝不允许切断光缆,因为接头数的变化会潜在地降低系统的传输质量。4)复合光缆展放时的张力应小于安装张力,最大不得超过10kN,且不得超过其额定破坏强度的20%和施放工具允许的范围。牵引机应根据复合光缆限定的最大张力,设定保护值以防过牵引损坏复合光缆。牵引光缆时,速度和光缆张力保持在技术要求范围内,一定要保持匀速,不能快速起步或突然加速,以免张力超过安装张力使光缆受损。5)展放过程中,在转角塔、跨越公路、铁路、电力线、通信线等跨越架处,应设专人监视展放过程,沿线监测人员应随时向指挥员报告牵引光缆头所处位置及孤垂情况,出现异常现象应立即报告,停止牵引。6)复合光缆配套金具及附件安装,是在一个耐张段内复合光缆紧缆后,应及时进行附件安装。复合光缆采用预绞丝式金具组件,一般包括:耐张线夹、悬垂线夹、专用接地线、防震锤(或螺旋减振器)、护线条、引下线夹、中间接续盒、终端盒、尾纤等,安装方法详见厂家使用说明。7)工作完毕后,应及时填写施工质量记录表,记录数值真实、可靠,并要经过本单位质检部门的安装质量验收。 1.2光电复合缆的接续 1.2.1光电复合缆接头盒的选取 复合光缆一般选用金属外壳的帽式架空通信光缆接头盒,见图1,以期达到良好的耐电磁老化、抗外力损伤及防水等性能。通常,进出复合光缆位于接头盒的一端,用双槽引下线夹将复合光缆先行扣夹紧固,防止在扭动或盘固光缆时,使接头部分松动或扭伤。复合光缆不宜作小半径盘绕预留,每间隔1.5~2m用引下线夹固定在铁塔构件上。复合光缆最下端尽可能保证对地6m以上安全距离,防止人为破坏。将接头盒固定在电杆上,通过铁塔作电场屏蔽保护,引入光缆在室内光终端盒里作固定连接。 图1复合光缆专用接头盒 1.2.2光电复合缆接续 首先,剥缆后(光缆剥开长度应能满足光纤在接头盒内的盘绕以及熔接损耗的长度),将铜导线与光纤束管按区域规范、整齐地布放于接头盒内,先对铜导线进行接续,注意相同颜色导线相接,采用接线镙栓冷接应旋紧镙丝,如采用铜管压接或焊接,需用石油膏填充或硅胶密封。之后用热缩管封闭或用绝缘胶带分别缠绕包扎(2条铜线应错开接续),然后按照普通光缆的接续方法对光纤进行接续、盘纤,对接头盒进行封闭和固定,见图2。 图2复合光缆接续示意图 2施工安全措施 1)远供线路电缆截面积及单元芯数应满足远供线路远期工程的需求,电缆材质应满足相关通信行业电缆标准。2)远供线路电缆应针对敷设场景的不同,选用类型适合在架空、埋地、室内、管井中敷设的电力电缆。3)考虑到远供线路电缆的实际应用环境并保证今后的耐用性,建议工程中采用铠装耐火电缆。4)建议谨慎选用性能工艺质量优良的光纤复合低压电缆进行长距离(需要中间复接)线路施工,以避免今后增加维护抢修难度;一般情况下长距离线路施工可采用传统的电缆和传输光缆各自单独布放的形式进行缆线敷设。5)电缆缆芯介

光电复合缆与直流远供技术

光电复合缆与直流远供技术介绍 杭州富通通信技术股份有限公司陈曲 前言 在通信网络的规划、建设和优化过程中, 合适站址的选择一直是困扰运营商的一个难 点。此外,在一个站址选定后,传输接入和电 力引入更是网络建设中的关键环节。尤其在选 定站点的供电存在纠纷、投资过大或者远端无 电源的情况下,如何保证工程进度、网络质量 及建设成本,是目前工程建设及网络优化需要 解决的一个重要问题。 1 直流远供技术 为了解决上述问题,就只有从局端将电力引入到远端。如果使用交流传输,电能损耗较大,而且传输不安全,一旦漏电就会威胁到人生安全。直流远供技术出现就解决了这些问题。 直流远供传输一般将直接将机房内稳定的-48V或交流电经局端远供设备升压或转换后,以一定的悬浮直流电压通过光电复合电缆或电力线传输给远端设备,再通过远端设备转换为所需电压。远供设备的局端和远端对传输线路具有断路、短路、漏电、等保护。线路发生故障时,局端立即停止输出电压,只输出≤48V的线路检测电压,待线路故障恢复后自动恢复供电。采用悬浮直流电的优点是: 1)安全,人和动物接触到其中一根电线不会触电,只有同时接触到两根电线时才会触电; 2)由于供电系统运行稳定可靠,与传统的市电供电方式相比,可有效提高网络设备运行质量,降低故障率,延长设备运行使用寿命(不受外电干扰,没有频繁的加、断电冲击,没有输入电压波动等)。 2 光电复合缆 光电复合缆就是光缆内部加入可传输电 能的导线,使电能和信号能在一根缆中同时进 行传输。最大的好处就是解决了二次布线。光

电复合缆是一种新型的接入方式,可以解决设备用电、信号传输,适用于宽带接入网系统,移动无线拉远做传输线。 3 光电复合缆实现直流远供与信号传输 应用光电复合缆实现远程供电主要由以下几个主要部分组成。 1)局端:一般设置在有稳定电源的基站或主机房内。 2)远端:需进行远供的RRU(2G/3G网络)、微峰窝基站、光纤直放站、ONU(宽带接入GPON)等设备端 3)光电复合缆:光纤及电源传送的媒介。 光电复合缆和直流远供的优点: 1)降低通讯设备断电时间: 受通讯设备本地(接入端区域)任何停电情况的影响,相对于用电设备的室内机可称为永久性供电。有效杜绝信路通供电断的故障,增加了通讯设备的工作使用率。 2)降低成本、施工维护简单 直流远供不必要安装电力部门的电表,漏电保护开关,大体积UPS电源和与电力部门的协商施工等,大大减少了固定投入、维护成本和维护难度。 3)提高用电安全 直流远供系统采用对地悬浮技术设计,输出电压与大地不构成回路,无漏电流产生,保证用户利益,单极对人身无伤害。采用直流电压方式传输,易于控制,故障保护动作快,故障率低。 4)延长通讯设备寿命 直流远供电源不受当地市电复杂的负荷变化,昼夜变化,电站多样化而产生电压过高或过低;不受当地大型设备开启和关闭时而产生干扰、谐波、闪变和浪涌;杜绝当地复杂电力网络中的直接雷和感应雷损坏通讯设备。

光电复合缆技术文件 20070607

光电复合光缆的应用 一、概论 对于视频监控项目涉及的路边站点以及工程建设中无电源局站(例如光纤直放站等)的设备安装供电难题,我们提供了光电复合缆的解决方案,能使用户把光缆和电源线一次施工,缩短了施工时间,大大节省工程费用。 二、现状分析 随着通信网络覆盖范围的进一步扩大和深化,以及开展业务的类型多样化,无稳定供电电源类型的设备安装点将越来越多(如目前的视频监控设备站、山区无线拉远基站,光纤直放站点等),这些接入点具有数量多、分布广、站点环境差异大等特点,这给前端设备的供电增加了很大的难度,同时因为远端供电的电源不稳定,大大增加单点维护成本。 传统的供电方案包括分散供电和集中供电两种方式,但这两种方式都需要布放电力电缆,其传输线路相对独立,从而增加了重复布线的成本和后期的维护成本。对于部分特殊位置的站点或较偏远的站点,无法采用传统的电缆供电方式。 对于上述这些站点,如何获取稳定的电源往往是工程建设部门和维护部门难以克服的难题。 三、改善方案 本方案是采用光电复合缆,对无稳定供电电源的远端设备进行供电,同时进行光信号传输。采用光电复合缆可从集中供电点向前端监控设备提供可靠的工作或备份电源,从而达到一条缆同时解决传输和供电双重目的,有效降低传输建设成本,为实现传输网络无缝覆盖提供新的接入手段,在部分程度上解决供电难题。 光电复合缆是在常规光缆中加入电力线,利用主站(有稳定供电系统)的电源系统给远端站(无电源接入条件)供电,可较好解决无电源站点的设备安装难题。 总体设计方案:局方光缆及交流电源线分别跳接到光电复合缆,传送到前端应用点,通过一体化交接箱成端,再把成端后的光缆及电源线分别连接到光缆传

光电复合缆的制作方法

本技术公开了一种光电复合缆,包括:光纤单元,具有光纤护套和多个位于所述光纤护套内的紧套光纤;电缆单元,具有电缆护套和多个位于所述电缆护套内的电导体;轧纹铜带层,各个所述光纤单元和各个所述电缆单元均位于所述轧纹铜带层内侧,所述轧纹铜带层的铜带搭接处通过氩弧焊接;套设在所述轧纹铜带层外侧的外护套。在外侧设置了轧纹铜带层,并使铜带搭接处氩弧焊接,以使轧纹铜带层形成紧密的管型,不仅能够进行电磁屏蔽,还能够进行防尘防水保护,防火保护,同时提高整个光电复合缆的抗侧压能力。并通过外护套形成防尘防水绝缘保护。综上所述,该光电复合缆能够有效地解决光电复合缆保护强度不够的问题。 技术要求 1.一种光电复合缆,其特征在于,包括: 光纤单元,具有光纤护套和多个位于所述光纤护套内的紧套光纤; 电缆单元,具有电缆护套和多个位于所述电缆护套内的电导体;

轧纹铜带层,各个所述光纤单元和各个所述电缆单元均位于所述轧纹铜带层内侧,所述轧纹铜带层的铜带搭接处通过氩弧焊接; 套设在所述轧纹铜带层外侧的外护套。 2.根据权利要求1所述的光电复合缆,其特征在于,还包括位于所述轧纹铜带层内侧的阻水纱层,各个所述光纤单元和各个所述电缆单元均位于所述阻水纱层的内侧,所述阻水纱层与所述光纤单元之间的间隙中和与所述电缆单元之间的间隙中均填充有阻水填充材料。 3.根据权利要求2所述的光电复合缆,其特征在于,多个所述电缆单元依次相抵的围绕在所述光纤单元的外侧。 4.根据权利要求3所述的光电复合缆,其特征在于,所述外护套内设置有磷化钢丝,所述外护套与所述轧纹铜带层之间设置有撕裂绳。 5.根据权利要求1-4任一项所述的光电复合缆,其特征在于,所述光纤单元还包括位于所述光纤护套内侧且套设在各个所述紧套光纤外侧的耐火阻水复合带,所述耐火阻水复合带与所述紧套光纤之间的间隙中填充有阻水芳纶纱。 6.根据权利要求5所述的光电复合缆,其特征在于,所述紧套光纤包括光纤和挤包在所述光纤外侧的耐高温氟塑料层。 7.根据权利要求6所述的光电复合缆,其特征在于,所述电缆单元还包括位于所述电导体与所述电缆护套之间的煅烧云母带层,所述煅烧云母带层包括至少两层叠置的煅烧云母带,所述电导体为实心导体或圆形紧压导体。 8.根据权利要求7所述的光电复合缆,其特征在于,所述光纤护套和所述外护套均为低烟无卤阻燃聚烯烃护套,所述电缆护套为辐照交联型低烟无卤阻燃聚烯烃护套。 9.根据权利要求8所述的光电复合缆,其特征在于,所述光纤单元的多个所述紧套光纤SZ 绞合。

一种新型光电复合缆在接入网中的应用

光纤与电缆及其应用技术Optical Fiber &E lectric Cable 2005年第1期N o.1 2005 应用技术 一种新型光电复合缆在接入网中的应用 刘 恒, 刘伟平, 黄红斌, 刘 敏 (暨南大学电子工程系,广州510632) [摘 要] 由于光电复合缆具有宽带、高可靠性数据传输、价格低、连接方便等特点,非常适合作为传输媒质来组建接入网,并且采用光电复合缆的接入网可实现电话、数据、电视、电力四网融合。为此,叙述了一种新型光电复合缆的结构和特点,简要介绍了四网融合方案采用的以太网无源光网络接入技术,展望了光电复合缆的应用前景。 [关键词] 光电复合缆;塑料光纤;接入网 [中图分类号] T N818;T M248 [文献标识码] A [文章编号] 100621908(2005)0120023203 Application of a N e w Optic ΠE lectric Composite C able in Access N etw orks LI U Heng , LI U Wei 2ping , H UANG H ong 2bin , LI U Min (Dep artment of E lectronics E ngineering ,Jinan U niversity ,G u angzhou 510632,China) Abstract :Optic Πelectric composite cable (OECC )has become one of the m ost suitable in formation transmission media due to its wide bandwidth ,reliable data transmission ability ,low cost ,and easy connection etc..Furtherm ore ,with this kind of cable ,the access netw ork can combine v oice ,T V ,data ,electric power transmission in one comm on platform.Here we describe the structure and features of a novel OECC ,briefly introduce the access technology of ethernet passive optical netw ork (EPON )for four 2in 2one scheme ,and forecast the application of OECC. K ey w ords :optic Πelectric composite cable ;polymer optical fiber ;access netw ork [收稿日期] 2004211201[作者简介] 刘 恒(1980-),男,湖南孝感人,暨南大学电 子工程系硕士研究生. 1 光电复合缆的结构及特点 1.1 光电复合缆的设计可行性 由于光传输和电能传输是属于两种不同类型的 传输方式,不会产生电磁干扰,因此将光纤和电力线复合在一起,无需考虑电能传输和光传输的相互绝缘问题,同时光信号的传输也不会和其他的电磁信号相互干扰。从电力部门有关全介质自承式光缆(ADSS )的运行报告中可知:光缆周围的最大感应电压不大于10kV 时,不会对光缆产生电腐蚀作用,因此可以把光纤和电力线复合在一起制成光电复合缆。在光电复合缆中用电力线传输电能,光纤传输光信号,同时电力线承受整个光电复合缆的张力。 目前通信用的塑料光纤芯径一般在0.3~3.0mm ,大芯径光纤便于连接,即便在光纤连接时对准偏差30μm ,耦合损耗也不会很大。在100~1000m 长的塑料光纤内传输数据,带宽可达数GH z ,而成本 与五类双绞线相当。同时还具有易加工、柔软、抗弯曲、耐震动、抗辐射、施工方便的优点,非常适合于接入网的应用。因此可以把塑料光纤和低压电力线复合成光电复合缆。 1.2 光电复合缆的结构及其连接器的设计 光电复合缆应该满足额定电压450V Π750V 电线电缆的绝缘要求和塑料光纤的光通信性能要求。由于低压进户线分为380V 、220V 两种,因此有两种类型的光电复合缆。 380V 光电复合缆由电力线和塑料光纤及复合 缆护套组成,如图1所示。电力线符合国家标准规定,其线径的选择根据流过导线的电流而定,其绝缘层采用高密度聚乙烯绝缘材料。塑料光纤由纤芯和紧套层两部分组成,纤芯决定着光纤的传输特性,紧套层可以用来提高光纤的机械强度。光电复合缆的护套由聚乙烯材料组成,具有良好的抗压能力和密封性能,对光电复合缆起机械保护和环境保护作用。 220V 光电复合缆也是由电力线和塑料光纤及

相关文档