文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗滑桩施工技术交底全解

抗滑桩施工技术交底全解

抗滑桩施工技术交底全解
抗滑桩施工技术交底全解

抗滑桩技术交底

1.施工方法及工艺

1.1总体方案

根据桩基地质情况,采用人工分段挖土,分段护壁的方法施工,以保证操作安全施工,即人工在井内挖土,电动水泵抽水,葫芦配卷扬机提升井内土石,井壁进行混凝土护壁。施工中,遇到极硬岩石,要进行爆破后掘进成孔。钢筋采取在加工场单根加工弯制好后,在桩内安装成型,主钢筋直径≥22mm采用滚轧直螺纹套筒连接。直升导管法灌注混凝——混凝土

供应在拌合站采用JS900搅拌机集中拌合,输送车输送,固定式输送泵输送到位。

1.2施工工艺

施工工序:

壁模板放附加钢筋浇筑第一节护壁及锁口混凝土在护壁上二次投

测标高及桩位十字轴线

吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等设施

石方并校核桩孔位置、垂直度、净宽

注混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度终孔检查验收

筋放混凝土导管浇筑桩身混凝土(随浇随振)

工艺流程图

1.3施工技术要点和措施

(1)施工准备: 首先熟悉施工图纸,各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施要准备就绪。施工时,先清除设计桩位范围内场地的杂物、障碍物,平整施工场地和施工便道。开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

(2)场地平整:根据施工图设计,结合现有原地面标高,用挖掘机

将场地适当开挖平整,地面宽度以满足孔口作业需要为前提,为防止雨水

冲刷,以求作业场地稳定,保证孔口锁口质量,从而最大限度地满足孔内安全施工。

(3)测量放线:依据设计图纸计算各桩位的坐标,并确定每个桩孔与相邻控制点的位置关系。经复核无误后在场区内实地放出,同时以桩中心

为交点,在纵向和横向方向埋设好护桩,桩位经监理工程师复核并签字同意后方可进行下步施工。

(4)开挖第一节桩孔土方:桩位测量放样后,跳槽开挖第一节,开挖桩孔要从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,按设计桩直径及护壁厚度控制开挖桩孔的截面尺寸。每节开挖深度按1.0m控制。采用短把的镐、锹等简易工具进行人工挖土,遇到比较硬的岩层时,可用风镐或爆破施工。开挖以2人为一个小组配合,地面派专人修通排水

沟,及时排掉桩孔内抽出的水,从桩孔内挖出的废土或石碴由专人负责及时运出场外。

(5)支护壁模板和附加钢筋:护壁模板采用定型内模分节支设,每

节高度1.0m,每节有四块组成,上小下大,模板之间用U形卡具、扣件

连接固定,模板厚度不小于6mm的钢板加工制而成。每节模板的上下端用

钢管或木块各设一道内侧支撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。

(6)浇筑锁扣

为了保证抗滑桩孔开挖过程中孔口稳定,正式开挖前,在孔口部位浇注抗滑桩琐口。

(7)浇筑第一节护壁砼

a.桩孔护壁砼每挖完一节以后要立即浇筑砼。人工浇筑,人工捣实,

砼强度为C20,坍落度控制在80~100mm,确保孔壁的稳定性。

b.护壁钢筋制作安装:钢筋骨架在钢筋棚中统一制作,然后运至现场.先按设计尺寸做加劲筋圈,在圈上用油漆算出主筋的位置,把主筋摆架立在现施工的护壁底面,并标出加劲筋位置,将主筋与加劲筋按标记对应焊接,焊接时扶正加劲筋,并用自制直角板校正加劲圈与主筋的垂直度,

然后点焊.同一主筋必须在一直线上.部分点焊加强.为保证钢筋骨架的保护层厚度,按设计要求在主筋上焊接定位钢筋。

(8)检查桩位(中心)轴线及标高:每节桩孔护壁做好以后,将桩位

十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投

设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准

点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

(9)架设垂直运输架:成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输钢

管吊架。吊架要搭设稳定、牢固。

(10)安装电动葫芦或卷扬机:在垂直运输架上安装滑轮组和穿卷扬机的钢丝绳,选择适当位置安装卷扬机。地面装运土石用汽车。

(11)安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机

a.在安装滑轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。

b.井底照明必须用低压电源、防水带罩的安全灯具。桩口上设围护栏。

c.桩孔较深时,为保证孔内有新鲜的空气,在孔口设置通风机,用软胶管向孔下通风,保证施工期间孔下空气质量。若桩孔挖至有水地段,孔

内设集水坑,渗水量大时采用离心泵或多级泵抽水。

d.当地下水量不大时,随挖随将泥水用吊桶运出。地下渗水量较大时,吊桶已满足不了排水,先在桩孔底挖集水坑,用高程水泵沉入抽水,边降水边挖土,水泵的规格按抽水量确定。应日夜三班抽水,使水位保持稳定。

e.桩孔口安装水平推移的活动安全盖板,当桩孔内有人挖土时,应掩

好安全盖板,防止杂物掉下砸人。无关人员不得靠近桩孔口边。吊运土时,再打开安全盖板。

(12)开挖吊运第二节桩孔土方:从第二节开始,利用提升设备运土,桩孔内人员应戴好安全帽,地面人员应拴好安全带。吊桶离开孔口上方

1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物

坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活动盖板,下放吊桶装土。

桩孔挖至规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下应垂直平顺,修整孔壁。

(13)先拆除第一节再支第二节护壁模板,放附加钢筋,护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。模板上口留出高度不大于250mm的混凝土浇

筑口,接口处应捣固密实。拆模后用混凝土或砌砖堵严,水泥砂浆抹平,拆模强度达到2.5MPa。

(14)浇筑第二节护壁混凝土:混凝土用串桶送来,人工浇筑,人工插捣密实。混凝土可由试验确定掺入早强剂,以加速混凝土的硬化。

(15)检查桩位中心轴线及标高:以桩孔口的定位线为依据,逐节校测。以防止桩孔倾斜及扭曲。每次施工下一节护壁时对孔净空尺寸,中心偏位

进行校核。通过钢尺及护桩确定孔中心位置及正方向,向两边拉尺校核净空尺寸。

(16)逐层往下循环作业,将桩孔挖至设计深度:清除虚土,检查土质情况,桩底应支承在设计所规定的持力层上。随着桩孔挖深,孔内设刚性

梯上下,设置与孔壁锚固的钢筋网片作遮挡,上落传输时工人只允许在网下操作。

(17)在岩土变化位置留渣:在挖孔过程中遇到地质变化时要留样,查看与地质资料是否相符,如不符合地质资料时应及时向监理工程师报告。

(18)检查验收:成孔以后通知项目部质检工程师和监理工程师到现场检查,确认是否满足要求,必须对桩身直径、尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定。做好施工记录,办理隐蔽验收手续。

(19)桩底封底:桩身挖至设计标高后,进行桩底清渣、排水处理,然后采用1:3水泥砂浆对桩底进行封底,其厚度为10cm。

(20)钢筋安装

钢筋必须是附有出厂合格证明的钢筋,进场后及时报试验室取样试验报验,合格后才允许用于工程中。

钢筋焊接所用焊条必须与钢筋类别、规格相适应,焊接前必须进行试焊,经项目部试验室检测合格后方可进行正式焊接。焊工必须持证上岗。

钢筋主筋焊接采用单面搭接焊,搭接长度不小于10d,(d为钢筋直径),焊接接头应错开布置,在接头长度区段内(焊接接头长度区段是指35d,且不小于1000mm)同一钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段

内的受力钢筋,其接头的截面积占全部截面面积的最大百分率为50%。

焊接时焊缝高度应等于或大于被焊接钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度b

应等于或大于被焊钢筋直径的0.7倍,钢筋焊缝要求平顺饱满,不得咬焊、

堆积、漏焊,气孔数量应符合规范要求。下钢筋笼必须将焊渣清出干净。钢筋焊接接头与钢筋弯曲处的距离不小于10d。

主筋采用高强直螺纹机械连接接头技术,接头错开布置,每个断面接

头数量不超过50%。为了保证钢筋笼具有足够的刚度,在制作钢筋笼时增

加径向临支撑。钢筋骨架应在预制的支架上严格按设计图纸和施工技术规

范成型,以确保骨架各部分尺寸及方便施工为原则,要求主筋顺直,箍筋

间距均匀,绑扎及点焊质量符合规范要求,吊装过程中不能有开焊、松脱

和变形现象,定位钢筋必须高度足够,以保证钢筋骨架有足够的保护层。

柱身钢筋外挂预制混凝土垫块,以保证钢筋保护层厚度。

(21)灌注混凝土

a.灌注混凝土时砼坍落度,宜为18~20cm,用导管灌注砼,可在导

管中自由坠落,导管对准桩中心。砼必须在集中拌和站拌制,采用搅拌运

输车运送砼至孔口,经导管入孔,导管下口距已浇砼面高差不能超过2m。

b.混凝土的振捣采用直径5cm的软轴振动棒振捣,振捣时,振动棒以

75°角插入混凝土,并注意控制振捣棒的插入和抽出速度。只至混凝土不

再沉落、不出现气泡、表面呈现平坦并泛浆。上层混凝土振捣时需插入下

层混凝土5cm至10cm。振动时遵循快插慢拔的原则与钢筋笼保持约10㎝的

距离,防止钢筋笼变形和焊接部位脱落。

1.4 爆破施工方法

当土石无法用铁锹、风镐人工挖掘时,人工挖孔桩采用周边眼光面控制爆破法施工开挖。

1.4.1 爆破方案选择

根据岩石力学性质、桩径尺寸、岩石开挖粒径大小、施工进度要求以及施工周边环境因素影响,人工挖孔桩采用周边眼光面控制爆破法施工开

挖。采用严格控制周边界限光面爆破方法。使用毫秒电雷管,限制最大单响装药量,保证护壁、邻桩及附近建筑物的安全。

1.4.2 爆破设计原则:

a、起爆顺序为先掏槽眼,后辅助眼,最后周边眼。

b、挖孔桩平均单位耗药量与爆破的孔桩直径、岩石的力学性能、岩

石的风化程度、岩石的结构组分、内聚力、裂隙性、特别是岩石的变形性

及其动力特性、以及所用炸药的性能来确定,施工时应通过现场试验选定。单孔装药设计:掏槽孔最多,辅助孔次之,周边孔最少。

c、钻孔分掏槽眼,辅助眼、周边眼。掏槽孔一般呈锥形布孔,孔深

比周边孔深10~20cm;周边孔向外倾斜,其孔底一般到达开挖线(软岩)或超过开挖线10cm左右(硬岩)。

d、循环进尺一般控制在1m之内,炮孔利用率按75%~85%考虑。

e、炮孔间距布置要考虑周边孔内最小抵抗线不大于邻桩石壁厚度的

2/3。

f、爆破岩石粒径符合开挖要求,最大粒径不大于20cm。微差减震,

确保护壁、邻桩及附近建筑物的安全。

1.4.3 爆破参数设计

装药量要根据实际施工情况及前一茬炮的爆破效果及时调整装药参数,以取得最佳的爆破效果。

1.4.4 装药结构与堵塞

掏槽眼、辅助眼、周边眼均采用连续反向装药结构。炮孔填塞是很重要的工序,填塞可以使炸药爆炸完全,改善爆破效果。填塞材料用砂、黏

土或砂和黏土的混合物,其配比是砂:黏土:水=4:5:1;填塞材料事先拌好,做成泥条备用。

1.4.5 起爆网络

引爆方式和连线方式:运用电雷管微差起爆,采用孔内毫秒起爆网络。孔内采用不同段别毫秒雷管依序起爆。毫秒雷管用并联方式连接。

起爆顺序:起爆顺序按先掏槽眼后辅助眼,最后周边眼起爆,掏槽眼

采用瞬爆电雷管,辅助眼采用3段毫秒电雷管,周边眼采用5段毫秒电雷管。

1.4.6 爆破施工技术要点

a、布孔:在桩孔内用红油漆标出炮眼位置,记录并标明孔号、深度、装药量。布孔方式采用环向布置。

b、钻孔:采用手风钻钻孔。并按“孔深、方向和倾斜角度”三大要

素进行钻孔。成孔后应及时将岩粉吹除,用草团堵住孔口。

c、装药:按设计好的装药结构进行装药,要保证装药到设计位置,

严防药包在孔中卡住。微差爆破采用连续密实装药结构,光面爆破采用间隔装药结构。炸药用乳化防水炸药。

d、堵塞:装药结束后,一定用用砂、黏土或砂和黏土的混合物堵塞,其配比是砂:黏土:水=4:5:1;填塞材料事先拌好,做成泥条备用,并

且堵塞时一定要保护好孔内起爆器材。

e、起爆、检查:在危险区的边界,设置警戒岗哨和标志,爆破前,待危险区的人员和设备撤离至安全地点后,并确定具有安全起爆条件后,发出起爆信号,然后起爆,起爆后,按规定时间进入爆破区进行检查,当

发现有危石、盲炮、、有毒气体现象时要及时上报处理,在确认安全后,方准人员进入爆破场地施工。

起爆方法:电雷管微差起爆。

起爆顺序:起爆顺序按先掏槽眼后辅助眼,最后周边眼起爆。

1.4.7 爆破安全技术措施

(1)爆破地震控制措施

爆破对临桩及本桩和临近孔桩的护壁混凝土都可能产生影响,孔桩护

壁一般采用早期强度高、成型好C20钢筋混凝土护壁,一般情况下护壁混

凝土浇筑2天后,可进行爆破施工而不至震坏护壁支护。同时不应在已浇

筑桩混凝土,但桩混凝土未达到龄期的孔桩的20m范围内进行孔桩爆破作业,以免震裂没有达到设计强度的桩混凝土。

(2)爆破飞石的控制措施

孔桩爆破工作面均在地表以下,在爆破孔桩口用竹笆或木模板覆盖,并加压砂袋,以防止爆破飞石飞出地面。

(3)爆破炮烟的排除措施

炸药爆破之后产生的炮烟均为有毒有害气体,必须进行机械性强制通

风排烟,施工现场可利用鼓风机在井口进行压入式通风排烟,或采用空压

机风管在井底通风排烟。通风排烟的时间以清除工作面炮烟为准。

(4)爆破防漏电措施

孔桩入岩爆破在装药时,应特别注意防漏电,在装药前孔桩内所有的电器设备应提升至地面。在装药时,雷管的脚线应短接,连接爆破母线时应保证接头良好的绝缘性,严禁拖地接触泥水,雷雨天气应停止爆破作业。

(5)瞎炮的处理

在孔桩爆破作业完成、清除孔桩内炮烟后,检查人员应下到工作面检

查瞎炮情况,并及时按爆破规程进行处理。另外在清渣时发现瞎炮,应及时报告项目部安排专业人员处理,禁止非专业人员私下处理。

(6)爆破器材的安全管理措施

爆破器材属于危险物品,应进行严格管理。

a、严格爆破器材的领用、发放、使用及回收制度;

b、现场爆破器材应该分明别类,分别用木箱盛装,专人上锁保管,

严禁混装。使用、运输时应轻拿轻放,严禁碰撞;雷管在连母线前应短接,避免接触带电体。

2质量保证措施及控制标准

⑴钢筋的制作

①钢筋的验收及管理

钢筋应具有出厂质量证明书。进场后按有关规定、批量、规格进行抽样检查,并由检查部门出具试验报告。对于需要焊接的材料还应有焊接试

验报告。确认该批材料满足设计、施工要求后,物资部门方可将该材料入库、登记、造册,不合格的材料应运出施工现场。

钢筋进库后须按不同钢种、等级、牌号、规格批号及生产厂家分别堆存,不得混杂,且应挂牌以资识别。钢筋在运输、储存过程中,应避免锈

蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库内,露天存放时,应垫高并加遮盖。

钢筋发料时应随同原材料发给使用单位原材料出厂质量保证书及进场

抽样检查试验报告复印件。使用部门应按原材料的使用部位登记造册,做到原材料具有可追溯性。

②主筋下料及钢筋笼成型

钢筋笼加工采用长线法施工。钢筋笼分3或4节加工制作,基本节长

9m或12m,最后一节为调整节。将每根桩的钢筋笼按设计长度分节并编号,

保证相邻节段可在胎架上对应配对绑扎。钢筋下料完成后,钢筋笼制作之前,进行主筋直螺纹加工包括以下几道工序:

A、钢筋下料用切断机下料

钢筋下料前检查钢筋待加工的端部是否有弯曲现象,如有应先用调直机调直,如果发现钢筋端面不平齐的要用无齿锯切掉2-3cm,以确保钢筋

端面与钢筋轴线垂直。钢筋下料时必须采用无齿锯切割进行切割下料,严禁使用气割和其它热加工的方法切断钢筋。为保证钢筋连接时钢筋丝头在

连接套筒中的对顶效果,下料切割端面应与钢筋轴线垂直,钢筋端部不得产生马蹄形。

B、端头车丝

加工丝头前应先调整好滚丝轮之间的尺寸。

a、初调:根据加工钢筋的直径用相应规格的调径通、止光规,放入

滚丝头四轮之间,旋转外套,收滚丝轮与调径通、止光规接触,取出通光

规,使通光规能通,止规能止,而后锁紧外套。把行程调节板上相应规格的刻线对准护板上的“0”刻度线,而后锁紧行程调节板。

b、精调:通过实际滚轧丝头,用螺纹环规检验,通环规能顺利旋入

有效扣,止环规旋入不大于3P(P为螺距),用长度卡板测量丝头长度,

应符合要求,如果有误差再次调整。丝头调整应遵循直径从大到小、由短到长、循序渐进的原则,严禁一次调过,以免丝头报废和损坏机床。

c、装夹钢筋:装夹钢筋时将机床置于停车极限,把待加工的钢筋放

入夹钢筋钳中,伸出长度应以钢筋端面与滚丝轮架外端面对齐为准,而后夹紧(向里向外都会影响丝头加工长度)。

d、滚轧丝头:在调整丝头直径和长度合格后进入正常加工,逆时针

搬动进给手柄,使滚丝轮缓慢接触钢筋,并施以适当的力,当滚轧2P后即可自动进给,严禁用力过猛或用脚踏进给手柄进给。

C、钢筋连接:

连接前的准备:先回收丝头上的塑料保护帽和套筒端头的塑料密封盖,

并检查钢筋规格是否和套筒一致,检验螺纹丝扣是否完好无损、清洁。如发现杂物或锈蚀要清理干净。

a 标准型接头的连接

同节内钢筋主筋连接使用标准型接头连接,把装好连接套筒的一端钢筋拧到被连接钢筋上,然后用扳手拧紧钢筋,使两根钢筋头顶紧,使套筒

两端外露的丝扣不超过1个完整丝头,连接即告完成,随后立即画上标记

以便检查。

b 加长型接头的连接

钢筋笼分节处使用加长型接头连接,先将标准套筒按顺序全部拧在加

长丝头钢筋一侧,将待接钢筋的标准丝头靠紧后,再将套筒拧回到标准丝头一侧,并用扳手拧紧,连接即告完成。

c 接头检验

接头连接完成后,用目测法检验两端外露螺纹长度是否相等,且不超过一个完整丝扣(加长螺纹除外)并符合直螺纹质量检验标准。

为减少主筋接头工作量,除按有关规定(图纸所示尺寸)、规范切断后错接,以保证同一截面的钢筋接头数量不大于50%外,其余应尽量采用定尺料;在同一根钢筋上应少设接头,“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头;两连接接头在钢筋直径的35倍范围且不小于500 mm以内,均视为“同一截面”。钢筋笼采用长线法在台座胎具上统一制作,台座胎具上根据施工进度要求调整安装钢筋笼主筋的定位模具,定位模具是根据钢筋笼的主筋规格、数量进行设计制作。定位模具在台座上安装时要求纵向精确定位,以保证钢筋笼加工的线型质量。钢筋笼在胎具上成型时,钢筋连接按图纸要求进行施工,如无图纸要求的,按规范要求施工;桩身主筋与加劲箍筋务必焊牢,主筋与箍筋连接处宜点焊,若主筋较多时,可点焊或

绑扎, 主筋与直径10mm箍筋绑扎时,应采用直径≥1.0mm铁丝绑扎。

③钢筋笼保护层

钢筋笼主筋外缘至设计桩径混凝土表面净保护层厚度为50mm,在钢

笼平面位置与设计桩中心位置在同一垂直线上。

⑵钢筋笼制作、安装以及钢筋连接接头检验标准

钢筋笼制作、安装以及钢筋连接接头检验标准见下表。

⑶混凝土所用的水泥、砂、石、水外掺剂的质量和规格,必须符合设计和有关规范的要求,按规定的配合比施工。

⑷施工中注意核对滑动面位置,如图纸与实际位置有出入,及时与技术人员联系。

⑸做好桩区地面截、排水及防渗,孔口地面上应加筑适当高度的围埂。

⑹抗滑桩质量验收标准

3. 安全保证措施

⑴开挖前,做好挖桩次序平面布置,完善施工安全防护措施,制定孔

渣和废水的处理方案。

⑵项目副经理、安质部和工程部必须逐孔全面检查各项施工准备,做好安全交底和技术交底,对施工作业人员进行岗前培训,使安全、质量管理在思想、组织、措施上都得到落实后才通知开挖。

⑶孔桩开挖过程中,必须有专人巡视检查各开挖桩孔的施工情况、地

质变化情况等有危及挖孔施工安全的情况,严格做好安全监护并及时记录。

⑷孔桩开挖应交错进行。桩孔成型后应尽快验收并浇注桩心混凝土。

正在浇注混凝土桩孔的同墩邻近桩孔下严禁有人作业。

⑸挖孔人员应是18~35岁的男性青年,并经健康检查和井下、高空、用电、简单机械和吊装等安全培训考核。作业人员应自觉遵章守纪,严格按规定作业。

⑹挖孔、起吊、护壁、余渣运输等所使用的一切设备、设施、安全装置(含防毒面具)、工具、配件、材料和个人劳动防护用品等,必须经常检查,做好管、用、养、修、换,确保完好率和使用安全。

⑺每次下孔作业前必须先通风,作业过程中必须保持继续通风。鉴于供电不正常的实际,为确保通风和连续性生产,挖桩施工必须备用发电机应急。

⑻孔下作业必须在交接班前或终止当天当班作业时,用手钻或不小于

Ф16钢钎对孔下作不少于三点的品字勘扦。正常作业时,应每挖深50厘米左右就对孔下作一次勘扦,确定无异常时,才能继续下挖,若发现异常,

立即报告。

⑼为预防有害气体或缺氧等中毒,必须对孔内气体抽样检测。凡一次

检测有毒含量超过容许值时,应立即停止作业,进行除毒等处理。

⑽桩孔必须每挖深40至100厘米就护壁一次,严禁只下挖不及时护

壁的冒险做法。护壁拆模须经施工技术人员签证同意。

⑾桩孔护壁后,在无可靠的安全技术措施条件下,严禁破混凝土壁修孔。孔内爆破时,孔下人员必须全部从桩孔内撤离。在孔内人工凿岩要有防尘措施。

⑿孔深挖至超过操作人高度时,必须及时有孔口或孔内装设靠周壁略低的半圆平护板(网)。吊渣桶上下时,孔下人员应壁于护板(网)下、护板(网)位置应随孔深增加,往作业面下引。在孔内上下递物和工具时,严禁抛掷和下掉,必须严格用吊索系牢。

⒀成孔或作业下班后,必须在孔的周围设不低于120厘米高的护栏并加盖孔口板。

⒁下孔人员必须戴安全帽和系安全带,安全带扣绳由孔上人员负责随作业面往下松长。施工人员上下孔必须通过护壁上的钢筋固定爬梯,严禁用手脚爬踩孔壁或乘吊渣桶上下。

⒂孔上与孔内人员必须随时保持有效的联系,应采用有线或无线对讲机等良好的通讯设备,或其他可靠的联络通讯工具。

⒃电工必须持证上岗。电器必须严格接地接零和使用漏电保护器三种安全保护。电器安装后经验收合格才准接通电源使用,各孔用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用。孔上电线,电缆必须架空,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。孔内作业面照明应采用安全矿灯或36伏以下的安全电压。

⒄电葫芦宜用按钮式开关,上班前、下班后均应专人严格检查并且每天加足滑油,保证开关灵活、准确、链无损、有保险扣且不打死结,钢丝绳无断丝。支承架应加固稳定,使用前必须检查其安全起吊能力。

⒅桩孔开挖后,现场人员应注意观察地面和建(构)筑物的变化。桩孔如靠近旧建筑物或危房时,必须对旧建筑物或危房采取加固措施后才能施工。

⒆挖出的土石方应及时运走,孔口四周2m范围内不得堆放余泥杂物。机动车辆通行时,距离孔口的距离不少于8m,并应做出预防措施或暂停孔内作业,以防挤压塌孔。

⒇当桩孔开挖深度超过5m时,每天开工前应进行有毒气体的检测,一般宜用仪器检测,也可用简易办法,如在鸟笼内放置鸽子,吊放至桩孔底,放置时间不得少于10min,经检查鸽子生态正常,方可下孔作业。

(21)当孔内有积水时,在开挖前应将桩孔内的积水抽干,并用通风设备向孔内送风5min,使孔内混浊空气排出,才准下人。孔深超过10m时,地面应配备向孔内送风的专门设备,风量不宜少于25L/s。孔底凿岩时尚应加大送风量。

(22)挖孔抽水时,须在作业人员上地面后进行,抽水后检查断开电源才准下孔。

(23)做好单孔开挖、成型、护壁、孔底岩层(土质)、扩孔、桩心灌注等有关技术资料的记录和汇总。

(24)挖孔、护壁、浇注桩心过程中如遇危险,必须立即停工,立即现场处理并上报经理部,避免事故的扩大和恶化。

(25)有电器、线路的敷设必须符合规范要求,严禁私拉乱接。现场的挖孔设备和辅助设备必须堆放整齐,保持现场整洁。

(26)对未施工孔位敷设好的安全防护设施不得任意拆卸和解除,保证现场施工人员的安全。

(27)根据施工平台现场情况合理安排吊车停靠位置,使之处于最佳起吊位置,不得歪拉斜吊和超负荷起吊。

4. 文明施工与环保措施

4.1文明施工措施

(1)加强现场材料管理,各种材料必须堆放整齐,品种分明,标牌

齐全鲜明,现场不准乱放残料,废料应统一堆放或及时清除,加工成品料必须按规格存放。

(2)全体施工人员必须讲文明、讲礼貌、尊重监理工程师,服从上

(3)现场布置要有程序,施工顺畅,讲究卫生,不准乱扔脏物。

(4)宣传氛围浓厚热烈、施工现场彩旗标语清新鲜艳,精神面貌焕

然一新,整个施工场面整洁有序、气势状观,为安全、优质、高效地完成施工任务打下良好的基础。

4.2 环境保护措施

(1)贯彻环保法规

认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令,结

合设计文件和工程特点,及时申报安全环境保护设计,切实按批准的文件组织实施。

(2)强化环保管理

定期进行环境检查,及时处理违章事宜,主动联系环保机构,请示汇报环保工作,做到文明施工。

(3)美化施工现地

场地废料、土方废方处理,应按设计要求按工程师指定地点处理,防

止水土流失。保持排水通道畅通,工地干净卫生。施工中还尽量减少对周围绿化环境的影响和破坏。

(4)消除施工污染

施工废水、生活污水不得排向水源、耕地、农田、灌溉渠道等,要采用渗井或其它措施处理。工地垃圾及时运往指定地点深埋,清洗集料机具

或含有沉淀油污的操作水,采用过滤的方法或沉淀池处理,使生态环境受损减到最低程度。

(5)生态保护

按划定施工范围和人员、车辆行走路线,界定场地和人员活动范围,

不得超出规定范围,并设置标语牌、界碑等标志,防止施工生产、生产范围之外区域的植被破坏。

a.对施工生产、生活范围内的地表植被,开工前先征用临时用地,将

草坡、灌木等植物异地移栽和保存、养护,施工中或施工后及覆盖到已完工路段的路基边坡和施工场地表面。

b.尽量利用既有便道和原有公路进行路基填料的运输,减少土地的占

用。如有新修便道,完工后对新修便道进行达标整理,保留备作公路养护维修便道,或掘除原料,恢复植被以恢复原貌。

c.开工前详细规划施工便道、取弃土场和施工营地等临时用地。

d.合理调配弃碴、弃土数量。及时清运多余弃碴、弃土及垃圾,保证场地的整洁美观。

e.完工后对场地进行清理,拆除临时建(构)物,掘除硬化地面,将弃碴、废物运走,同时对清理后的场地进行植被恢复。

(7)水土保持

a.工程所在地雨水充沛均匀,施工中应及时采取以绿化为主的防护措施,以控制面蚀和沟蚀的形成。

b.对于公路路面径流,宜集中汇入污水管,先流入沉淀池,在沉淀池中设置土工布过滤帘,经充分过滤后再排入水体。

c.场地清理产生的表层腐质土应收集起来统一堆置,并播散草籽防止土壤养分流失,待施工完毕将这些熟土恢复和整理。

d.严禁随意开辟施工便道、取弃地场。弃土应设立挡防,以防止水土流失。

e.暴风雨大,而岩体风化严重、节理发育的石质挖方边坡或松散碎

抗滑桩施工技术交底大全

抗滑桩技术交底 1.施工方法及工艺 1.1总体方案 根据桩基地质情况,采用人工分段挖土,分段护壁的方法施工,以保证操作安全施工,即人工在井内挖土,电动水泵抽水,葫芦配卷扬机提升井内土石,井壁进行混凝土护壁。施工中,遇到极硬岩石,要进行爆破后掘进成孔。钢筋采取在加工场单根加工弯制好后,在桩内安装成型,主钢筋直径≥22mm采用滚轧直螺纹套筒连接。直升导管法灌注混凝——混凝土供应在拌合站采用JS900搅拌机集中拌合,输送车输送,固定式输送泵输送到位。 1.2施工工艺 施工工序: 平整场地放线定桩位及高程开挖第一节桩孔土石方支护壁模板放附加钢筋浇筑第一节护壁及锁口混凝土在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线架设垂直运输架、安装电动葫芦(卷扬机)、吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等设施开挖吊运第二节桩孔土石方并校核桩孔位置、垂直度、净宽先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)浇第二节护壁混凝土重复第二节挖土石方、支模、浇注混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度终孔检查验收安装钢筋放混凝土导管浇筑桩身混凝土(随浇随振)桩身检查

工艺流程图 1.3施工技术要点和措施 (1)施工准备: 首先熟悉施工图纸,各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施要准备就绪。施工时,先清除设计桩位范围内场地的杂物、障碍物,平整施工场地和施工便道。开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。 (2)场地平整:根据施工图设计,结合现有原地面标高,用挖掘机将场地适当开挖平整,地面宽度以满足孔口作业需要为前提,为防止雨水冲

刷,以求作业场地稳定,保证孔口锁口质量,从而最大限度地满足孔内安全施工。 (3)测量放线:依据设计图纸计算各桩位的坐标,并确定每个桩孔与相邻控制点的位置关系。经复核无误后在场区内实地放出,同时以桩中心为交点,在纵向和横向方向埋设好护桩,桩位经监理工程师复核并签字同意后方可进行下步施工。 (4)开挖第一节桩孔土方: 桩位测量放样后,跳槽开挖第一节,开挖桩孔要从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,按设计桩直径及护壁厚度控制开挖桩孔的截面尺寸。每节开挖深度按1.0m控制。采用短把的镐、锹等简易工具进行人工挖土,遇到比较硬的岩层时,可用风镐或爆破施工。开挖以2人为一个小组配合,地面派专人修通排水沟,及时排掉桩孔内抽出的水,从桩孔内挖出的废土或石碴由专人负责及时运出场外。 (5)支护壁模板和附加钢筋:护壁模板采用定型内模分节支设,每节高度1.0m,每节有四块组成,上小下大,模板之间用U形卡具、扣件连接固定,模板厚度不小于6mm的钢板加工制而成。每节模板的上下端用钢管或木块各设一道内侧支撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。 (6)浇筑锁扣 为了保证抗滑桩孔开挖过程中孔口稳定,正式开挖前,在孔口部位浇注抗滑桩琐口。 (7)浇筑第一节护壁砼 a.桩孔护壁砼每挖完一节以后要立即浇筑砼。人工浇筑,人工捣实,砼强度为C20,坍落度控制在80~100mm,确保孔壁的稳定性。

抗滑桩技术交底资料

抗 滑桩技术交底资料 编号: 昌九-技交-001 2009 年 5 月 30 日 工 程 名称抗 滑 桩 里 程DK20+500-+657.25右侧  设 计图 号昌九城际施工图 施工部位滑坡 技术交底内容:抗滑桩施工工艺及安全、环保、文明保证措施 工程概况: DK20+500~+657.25右侧 段:该段右侧墙顶平台设置钢筋混凝土预加固桩,设计桩长9m,其中锚固段长5.6m,悬臂端长 3.6m,桩身截面尺寸1.25m×1.5m,桩间距(中-中)为6m,计27根;桩身采用C30钢筋混凝土现浇,按照II型桩配筋,桩身及护壁配筋图,详见交底后附图。 1.施工工艺: 施工顺序: 1)设置滑坡地表位移监测系统; 2)夯实滑坡体裂缝; 3)测量布置抗滑桩桩位; 4)坡脚回填反压以确保抗滑桩施工期间坡体稳定; 5)清除松散滑体,并分段开挖坡面; 6)坡顶截水沟施工,坡面绿化。

人工挖孔灌注桩施工工艺流程框图

施工方法 1.先按设计图放出桩背坡度宽度、坡率及平台位置,用挖土机配合汽车对该段边坡进行开挖,开挖面内高外低,以便排水。 2.挖至桩顶平台时,对抗滑桩场地进行平整,定出桩开挖区域、堆料场、钢筋加工场、施工便道,进行架电工作,搞好电线布置。 3.人工挖孔及护壁施工 ①测量定位:施工人员必须按图施工,工程开工前根据设计提供的现场坐标点测放轴线,放出的定位线测放所有的桩位,同时做好各轴线的控制桩,桩位的放样允许偏差为10mm。经监理复核验收并办理有关手续后,方可进行开挖。 ②标定中点:挖孔前,以放好的桩位中心点向桩的四周按轴线方向,引出桩心控制点,待第一节护壁浇筑好后,将下中心控制点标定在护壁上,以后每放一节都用大线锤吊中,找桩中心及轴线控制点,在挖桩工作面定出桩轴线,确保桩径不小于设计要求,桩轴线偏差不大于规范值;每浇完三节护壁,需校核垂直度一次,垂直度偏差小于0.5%。并做好记录。 ③挖桩:在填土层、淤泥层、粘土层用短柄铁锹锄头挖土施工;进入砂岩层用风镐施工;如遇坚石风镐难以施工的,采用钻眼爆破施工。 ④运输:每孔桩原地面挖下150cm后,即在桩孔上架立垂直运输支架,用卷扬机作为运土设备。 ⑤护壁施工:护壁砼采用人工浇筑,人工捣实的方法。塌落度控制在8-10cm。原地面下第一节灌注锁口,其下挖深1m就灌注C15钢筋砼护壁一节,往下施工以每一节为一施工循环。每节高度为1m,1.25m×1.5m桩径的护壁厚度为30cm。在节与节之间插竖直钢筋(入下节25cm),以提高护壁的整体性。护壁模板采用拆上节,支下节重复周转使用,模板之间用卡具、扣件连接固定,在上下端各设一道圆弧形的角钢内圈做为内侧支撑。护壁

钻孔桩施工安全技术交底(通用版)

钻孔桩施工安全技术交底(通 用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0667

钻孔桩施工安全技术交底(通用版) 1、钻孔机械就位后,应对钻机配套设备进行全面检查。钻机安设必须平稳、牢固;钻架应加设斜撑或缆风绳。 2、冲击钻孔选用的钻锥、卷扬机和钢丝绳等,应配置适当,钢丝绳与钻锥用绳卡固结时,绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配。冲击过程中,钢丝绳的松弛度掌握适宜。 3、钻孔过程中要有专人随时对钻孔机具检查维修。卷扬机卷扬钢丝绳时,严禁工作人员在其上跨越,同时卷筒上的钢丝绳不得放完,至少应保留三圈;卷扬机钢丝绳断丝超过5%应及时更换。 4、钻进时,要紧密监视掘进情况,观察孔内有无异常情况、钻架是否倾斜、各连续部位是否松动、是否有塌孔征兆,如有情况,立即纠正。 5、电动卷扬机在工作中,如遇停电或停机检查保养时,应将电

源关闭。 6、钻机停钻,必须将钻头提出孔外,置于钻架上,不得滞留孔内。 7、对于已埋设护筒尚未开钻或已成桩护筒尚未拔出的,应加设护筒顶盖或铺设安全网罩。 8、泥浆池周围应设围挡,并设警示牌、警示灯。 9、水下浇注混凝土时,施工人员要明确分工,统一指挥,做到快捷、连续施工,以防止发生事故。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

抗滑桩技术交底

附表7:

钢筋加工前必须有质保证书,加工过程严格按照图纸尺寸要求加工,主要钢筋搭接不得在同一断面,至少错开一米,搭接长度不小于35d,且不得大于断面全部钢筋的50%,纵向主筋在地面以下两米不得有接头,水平加力筋必须和主筋点焊成整体,保证钢筋笼不变形,不扭转。箍筋与主筋之间用铅丝绑扎在一起。部分地方加以点焊。钢筋笼绑扎完工以后,现场技术员自检合格后上报监理工程师,待其检验合格方可下钢筋笼准备浇筑混凝土。钢筋在加工厂加工完毕以后,由人工或者车辆运输到现场,绑扎完毕以后,报请监理要收,验收合格以后,再用起吊设备调入孔中,钢筋笼子成型后采取有效措施保证钢筋笼不变形,钢筋笼安装到孔内以后,将其固定在护壁上以免浇筑过程中发生歪斜影响桩体质量。本交底中钢筋用量,间距等见设计图纸。 4、桩体混凝土浇筑 桩体成孔以后,在浇筑前。必须清理浮渣,抽干积水,在浇筑10CM混凝土封底,在进行钢筋绑扎。在浇筑前落实值班技术员和施工员,做好混凝土浇筑记录,浇筑过程中采用串筒浇筑,且保证串筒底部到桩底不大于两米,以免造成混凝土离析。每下料1.5米左右用振动棒振捣一次,保证桩体浇筑质量。浇筑过程中如地下涌水较大,可根据现场调节混凝土塌落度。 三、抗滑桩预留预埋 1.声测管 检测管采用优质管材,根据设计要求布置4根声测管,声测管尺寸为57*3mm。在全桩长范围内固定在加强筋内侧;在吊放入孔时用十号铁线绑扎在加强筋及主筋上。声测管接头要内壁平整、密封,保证管内畅通、不漏水;顶部、底部要用堵头板焊接密封。声测管使用前要对其进行水密实验,防止水泥浆液渗入孔内造成堵塞。 2.预留锚索孔 在护壁及桩体施工时,1#-12#必须在桩顶以下1.5米,及2.5米位置布置预埋纵向间距一米的18cm的PVC管作为锚索孔道,13#-25#必须在桩顶以下1.5米,及

抗滑桩施工技术交底66532知识讲解

抗滑桩施工技术交底 66532

抗滑桩技术交底 1.施工方法及工艺 1.1总体方案 根据桩基地质情况,采用人工分段挖土,分段护壁的方法施工,以保证操作安全施工,即人工在井内挖土,电动水泵抽水,葫芦配卷扬机提升井内土石,井壁进行混凝土护壁。施工中,遇到极硬岩石,要进行爆破后掘进成孔。钢筋采取在加工场单根加工弯制好后,在桩内安装成型,主钢筋直径≥22mm采用滚轧直螺纹套筒连接。直升导管法灌注混凝——混凝土供应在拌合站采用JS900搅拌机集中拌合,输送车输送,固定式输送泵输送到位。 1.2施工工艺 施工工序: 平整场地放线定桩位及高程开挖第一节桩孔土石方支护壁模板放附加钢筋浇筑第一节护壁及锁口混凝土在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线架设垂直运输架、安装电动葫芦(卷扬机)、吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等设施开挖吊运第二节桩孔土石方并校核桩孔位置、垂直度、净宽先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)浇第二节护壁混凝土重复第二节挖土石方、支模、浇注混凝土护壁工序,循环作业直至设计深度终孔检查验收 安装钢筋放混凝土导管浇筑桩身混凝土(随浇随振)桩身检查

工艺流程图 1.3施工技术要点和措施 (1)施工准备: 首先熟悉施工图纸,各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施要准备就绪。施工时,先清除设计桩位范围内场地的杂物、障碍物,平整施工场地和施工便道。开挖前对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

(2)场地平整:根据施工图设计,结合现有原地面标高,用挖掘机将场地适当开挖平整,地面宽度以满足孔口作业需要为前提,为防止雨水冲刷,以求作业场地稳定,保证孔口锁口质量,从而最大限度地满足孔内安全施工。 (3)测量放线:依据设计图纸计算各桩位的坐标,并确定每个桩孔与相邻控制点的位置关系。经复核无误后在场区内实地放出,同时以桩中心为交点,在纵向和横向方向埋设好护桩,桩位经监理工程师复核并签字同意后方可进行下步施工。 (4)开挖第一节桩孔土方: 桩位测量放样后,跳槽开挖第一节,开挖桩孔要从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,按设计桩直径及护壁厚度控制开挖桩孔的截面尺寸。每节开挖深度按1.0m控制。采用短把的镐、锹等简易工具进行人工挖土,遇到比较硬的岩层时,可用风镐或爆破施工。开挖以2人为一个小组配合,地面派专人修通排水沟,及时排掉桩孔内抽出的水,从桩孔内挖出的废土或石碴由专人负责及时运出场外。 (5)支护壁模板和附加钢筋:护壁模板采用定型内模分节支设,每节高度1.0m,每节有四块组成,上小下大,模板之间用U形卡具、扣件连接固定,模板厚度不小于6mm的钢板加工制而成。每节模板的上下端用钢管或木块各设一道内侧支撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。 (6)浇筑锁扣 为了保证抗滑桩孔开挖过程中孔口稳定,正式开挖前,在孔口部位浇注抗滑桩琐口。

钻孔桩钢筋笼安全技术交底

编号:AQ-GL-04726 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 钻孔桩钢筋笼安全技术交底Safety technical disclosure of bored pile reinforcement cage

钻孔桩钢筋笼安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 安全交底内容: 1、进入施工现场必须遵守安全生产的各项规章制度和纪律等,工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。操作台要稳固。钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。 3、起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,钢筋不准一点起吊。起重臂下严禁站人。起吊和落下时必须有专人指挥。 4、切割机使用前,须检查机械运转是否正常,有否二级漏电保护;切割机后方不准堆放易燃物品。 5、绑扎桩基钢筋笼钢筋,钢筋骨架应用临时支撑拉牢,以防倾倒。 6、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。。

7、点焊、对焊钢筋时,焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固,电源通过漏电保护器,导线绝缘良好 8、电焊时应戴防护眼镜和手套,并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品,停工时,确认无火源后,方准离开现场。 9、钢筋切断机应机械运转正常,方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器,导线绝缘良好。 10、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住,操作动作要一致,不得任意拖拉。 11、所有机械设备外壳必须做好接地,一机一闸一保护,严禁把闸刀放在地面上,应挂在离地1.5m高的地方,并有防雨设施。 12、在雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人;在雪天时必须停止露天操作,防止上下人时湿滑。 13、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 14、弯曲钢筋时,严禁站在弯曲半径内操作。 15、在桩基钢筋笼焊接时,焊接同时旁边要摆放灭火器和水,防止施工过程中发生失火现象。

抗滑桩的施工要点

抗滑桩的检测规范 6.7.1 基本要求 1) 混凝土所用的水泥、砂石、水和外掺剂的质量和规格必须符合设计和有关规范的要求,按规定的配合比施工。 2) 施工中应核对滑动面位置,如图纸与实际位置有出入,应变更抗滑桩的深度。 3) 做好桩区地面截、捧水及防渗,孔口地面上应加筑适当高度的围埂。 6.7.2 实测项目 混凝土抗滑桩结构的应用 抗滑桩由于能有效而经济地治理滑坡,尤其是滑动面倾角较缓时,其效果更好,因此在边坡治理工程中得到了广泛采用。如:天生桥二级水电站于1986年10月确定厂房下山包坝址后,11月开始在厂房西坡进行大规模的开挖,加上开挖爆破和施工生活用水的影响,诱发了面积约4万m2、厚度约25~40m、总滑动量约140万m3的大型滑坡体。初期滑动速度平均每日2mm,到次年2月底每日位移达9mm。如继续开挖而不采取任何工程处理措施,预计雨季到来时将会发生大规模的滑坡,为此,采取了抗滑桩等一整套治理措施。 抗滑桩分成两排布置在厂房滑坡体上,在584m高程上设置1排,在597m高程平台上设置1排,桩中心距6m,桩深为25~39m,其中心深入基岩的锚固深度为总深度的1/4,断面尺寸为3m×4m,设置15kg/m轻型钢轨作为受力筋,回填200号混凝土,每根抗滑桩的抗剪强度为12840kN,17根全部建成后,可以承受滑坡体总滑动推力218280kN。 第一批抗滑桩从1987年3月上旬开工,5月下旬开始浇筑,6月1日结束。第二批抗滑桩施工是在1987~1988年枯水期内完成的。 抗滑桩开挖深度达3~4m后,在井壁喷30~40cm厚的混凝土。对岩体较好的井壁采用打锚杆、喷锚挂网的方法进行支护,喷混凝土厚度10~15cm。对局部塌方部位增设钢支撑。抗滑桩开挖到设计要求深度后,进行钢筋绑扎和钢轨吊装。 混凝土浇筑采用水下混凝土的配合比,由拌和楼拌和,混凝土罐车运输直接入仓,每小时浇筑厚度控制在1.5m内,特别是在滑动面上下4m部位,还需下井进行机械振捣。在浇到离井口5~7m时,要求分层振捣。每个井口设两个溜斗,溜管长度为10~14m,管径25cm。 采用抗滑桩是稳定安康溢洪道边坡的主要手段,在263m高程平台上共设置了9根直径1m 的钢筋混凝土抗滑桩,每根桩都贯穿几个棱体,最深的达35m,桩顶嵌入溢洪道渠底板内。为了不干扰平台外侧基坑的施工,桩身用大孔径钻机钻成,孔壁完整,进度较快,两个月就全部完

灌注桩基础机械钻孔安全技术交底[详细]

2.3.1 灌注桩基础机械钻孔安全技术交底 1. 施工场地应能满足钻孔机作业的要求。旱地区域地基应平整、坚实;浅水区域应采用筑岛方法施工;深水河湖中必须搭设水上作业平台,作业平台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施工设计,其高程应比施工期间的最高水位高70cm以上。 2. 同时钻孔施工的相邻桩孔净距不得小于5m;两桩(地下部分)之间净距小于5m时,待一桩所浇筑的混凝土强度达5MPa后,方可进行另桩钻孔施工。 3. 泥浆护壁成孔时,孔口应设护筒;埋设护筒后至钻孔之前,应在孔口设护栏和安全标志。 4. 护壁泥浆原料应为性能合格的黏土或其他符合环保要求的材料;现场应设泥浆沉淀池,泥浆残渣应及时清理并妥善处理,不得随意排放,污染环境;泥浆不断循环使用过程中应加强管理,始终保持泥浆性能符合要求;泥浆沉淀池周围应设防护栏杆和安全标志。 5. 旱地和浅水域,护筒埋深不宜小于原地面以下 1.5m;砂性土应将护筒周围50cm~80cm和护筒底50cm范围内换填并夯实粘性土;深水域的长护筒,粘性土应沉入河床局部冲刷线以下1.5m;细砂或软土应沉入冲刷线以下至少4m。 6. 护筒应坚固、不漏水,内壁平滑、无凸起;护筒顶端高程应高于地下水位或施工期间的最高河湖水位2.0m以上,旱地钻孔护筒顶端高程应高出地面30cm;护筒内径应比孔径大20XX以上。 7. 钻孔作业应符合下列要求: (1) 施工场地应平整、坚实;现场应划定作业区,非施工人员禁止入内。 (2) 钻孔应连续作业,建立交接班制,并形成文件;施工中严禁人员进入孔内作业。 (3) 使用全套管钻机钻孔时,配合起重机安套管人员应待套管吊至安装位置,方可靠近套管辅助就位,安装螺栓;拆套管时,应待被拆管节吊牢后方可拆除螺栓。 (4) 钻孔作业中发生坍孔和护筒周围冒浆等故障时,必须立即停钻;钻机有倒塌危险时,必须立即将人员和钻机撤至安全位置,经技术处理并确认安全后,方可继续作业。 (5) 成孔后或因故停钻时,应将钻具提至孔外置于地面上,关机、断电并应保持孔内护壁措施有效,孔口应采取防护措施。 (6) 冲抓钻机钻孔,当钻头提至接近护筒上口时,应减速、平稳提升,不得碰撞护筒,作业人员不得靠近护筒,钻具出土范围内严禁有人。 (7) 钻机运行中作业人员应位于安全处,严禁人员靠近和触摸钻杆;钻具悬空时严禁下方有人。 (8) 钻孔过程中,应经常检查钻渣并与地质剖面图核对,发现不符时应及时采取安全技术措施。 (9) 正、反循环钻机钻孔均应减压钻进,即钻机的吊钩应始终承受部分钻具质量,避免弯孔、斜孔或扩孔。 (10) 施工现场附近有电力架空线路时,施工中应设专人监护,确认机械与电力架空线路的最小距离必须符合表2-12的要求。 (11) 螺旋钻机宜用于无地下水的细粒土层中施工。

抗滑桩安全技术交底

(抗滑桩)安全技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

抗滑桩安全技术交底 编号: 交底日期年月日 单位工程名称重庆财经职业学院校园扩建场平、 道路工程 分部分项名称抗滑桩安全交底人 交底内容: 一、工程概况 工程内容主要包括抗滑桩和边坡卸载。抗滑桩分布在场地内Ⅰ区、Ⅱ区,需采用人工挖孔桩施工的抗滑桩有83根。Ⅰ区有桩径2m*2.5m的抗滑桩37根,设计桩长最短20m,最长24m;Ⅱ区有桩径2m*2.5m 的抗滑桩16根,设计桩长最短20m,最长24m,桩径1.2m*1.8m的抗滑桩8根,设计桩长最短8m,最长 12.5m,桩径1.5m*2m的抗滑桩22根,设计桩长最短14m,最长16m。根据设计要求对上述段落的边坡 采用桩板式挡墙支护。其中桩间挡板均采用逆作法施工,分级开挖分级支护。需要卸载的坡体位于二区28#、30#、33#楼的场平和道路J线右侧。估计方量有2.3万方。在我项目部进场以前,坡体已经形成,(由疏松的弃渣堆置形成),现已出现大量的裂缝,为保证施工安全,应进行边坡卸载。 二、危险源识别、分析与对策 根据本项目部管段内的施工特性,结合工程实际情况、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,识别确认有以下可能造成人员伤亡、财产损失的危险源: 1.边坡坍塌 2.护壁开裂、掉块 3.触电 4.物体打击 5.爆炸、飞石 6.机械伤害 7.人员坠落 8.高空坠物 9.桩内塌孔 三、施工工艺及方法 (一)施工工艺流程 坡顶截水沟设置→坡体分层卸载(由上而下,分级进行,坡比按1:2)→对成型的边坡处理(下雨则采用彩条布覆盖)→平台施工→坡脚排水沟施工→观测坡体。 坡体稳定后→场地清理整平碾压→设置临时排水设施→定桩位→搭防雨蓬→挖第一节桩孔土方→绑扎护壁钢筋、支护壁模浇第一节砼护壁(锁口)→在护壁上二次投测标高和桩位十字轴线→安装垂直运输架→第二

旋挖钻孔灌注桩安全技术交底

旋挖钻孔灌注桩安全技术交底施工单位:工程名称: 交底日期:交底人: 交底内容: 1、所有作业人员凭有效证件办理入场登记,接受三级安全教育和安全技术交底后 方可上岗作业。本项目用工年龄要求在20岁至55岁之间,严禁使用不符合要求的人员。 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。2米及2米以上高处、临边作业时必须正确 系挂安全带。严格遵守施工现场各项管理制度,服从项目部管理。 3、所有机械设备的操作人员,都必须经过专业培训,并取得国家相关部门颁发的 上岗证书。非专业操作人员禁止操作与自己无关的设备。 4、所有操作人员应严格执行相关机械“操作规程”。在桩机安装、移位过程中,注 意上部有无高压线路。 5、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严格 接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。并应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的规定。 6、桩机所有钢丝绳要检查保养,发现有断丝断股情况,应及时调换,钻机运转时 不得进行维修。 7、开挖的土石应往规定的地点弃运,严禁向邻近的河道堆弃,及时做好地表排水, 防止水土流失。 8、及时对裸土进行覆盖,完善施工中的降尘措施,做好防尘工作; 9、做好施工现场的文明施工,工程完工后,及时进行现场彻底清理,并按要求采 取处理措施。 10、钻孔完毕,要及时盖好孔盖板,并防止在盖板上过车和行走。操作过程中要及

时清理虚土,必要时可二次投钻清土。 11、有缩颈、空洞、夹土等,要严格按操作工艺边浇筑混凝土边振捣的规定执行。 严禁把土和杂物混入混凝土中一起浇筑。 12、施工过程中当出现钻杆跳动、机架晃摇、钻不进尺等异常现象,要立即停钻检 查。 13、钻孔进入砂层遇到地下水时,钻孔深度不超过初见水位,以防塌孔。 14、由于钻机设备较重,施工场地必须平整、宽敞,并有一定硬度,避免钻机发生 沉陷。 15、钻机施工中检查钻斗,发现侧齿磨怀,钻斗封闭不严时必须及时整修。 16、泥浆初次注入时,垂直向桩孔中间进行入浆,避免泥浆沿着护筒壁冲刷其底部, 致使护筒底部土质松散。 17、钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中,严格按操作规定执行。必须加强 对操作工人的安全教育。 18、钢筋笼或探孔器向孔内放置时,应由吊车吊起,将其垂直、稳定放入孔内,避 免碰坏孔壁,使孔壁坍塌,在砼浇筑时出现废桩事故。 19、雨天不能进行钻孔施工。现场必须有排水的各种措施,防止地面水流入槽内, 以免造成边坡塌方或基土沉陷、钻孔机倾斜等。 20、经过成孔检查后,要填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并要防止在盖板 上行车或走人。最后再移走钻机到下一桩位。 21、吊车作业需要有专人负责指挥。严禁在雨中进行电焊作业。 22、卡埋钻是旋挖钻机最易发生的施工事故,因此,施工过程中应采取积极主动的 措施加以预防。当钻机施工时出现卡埋钻现象时,采取切实可行的措施及时进行处理施工事故。 23、处理卡埋钻的方法如下: (1)直接起吊法:采用吊车直接向上起吊即可。 (2)钻斗周围疏通法:即用水下切割或反循环等方法,清理钻筒周围沉渣,然后起 吊即可。 24、成品保护 (1)、钢筋笼在制作、运输和安装过程中,要采取措施防止变形。吊入钻孔时,要

钻孔桩施工安全技术交底(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 钻孔桩施工安全技术交底(2021 年) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

钻孔桩施工安全技术交底(2021年) 1、钻孔机械就位后,应对钻机配套设备进行全面检查。钻机安设必须平稳、牢固;钻架应加设斜撑或缆风绳。 2、冲击钻孔选用的钻锥、卷扬机和钢丝绳等,应配置适当,钢丝绳与钻锥用绳卡固结时,绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配。冲击过程中,钢丝绳的松弛度掌握适宜。 3、钻孔过程中要有专人随时对钻孔机具检查维修。卷扬机卷扬钢丝绳时,严禁工作人员在其上跨越,同时卷筒上的钢丝绳不得放完,至少应保留三圈;卷扬机钢丝绳断丝超过5%应及时更换。 4、钻进时,要紧密监视掘进情况,观察孔内有无异常情况、钻架是否倾斜、各连续部位是否松动、是否有塌孔征兆,如有情况,立即纠正。 5、电动卷扬机在工作中,如遇停电或停机检查保养时,应将电

源关闭。 6、钻机停钻,必须将钻头提出孔外,置于钻架上,不得滞留孔内。 7、对于已埋设护筒尚未开钻或已成桩护筒尚未拔出的,应加设护筒顶盖或铺设安全网罩。 8、泥浆池周围应设围挡,并设警示牌、警示灯。 9、水下浇注混凝土时,施工人员要明确分工,统一指挥,做到快捷、连续施工,以防止发生事故。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

旋挖钻孔灌注桩安全技术交底.doc

(旋挖机)钻孔灌注桩安全技术交底 工程名称高家湾汽车充电站项目施工单位湖北景盛建筑工程有限公司 施工部位地下室基坑支护施工内容支护桩交底内容: 一、施工准备 1.人员配备:旋挖钻操作人员 2 人;大挖机司机 1 人;汽车吊司机 2 人;钢筋工 5 人;砼浇筑工 人 10 人。 2.机械设备及工器具准备:旋挖钻孔机1 台;大挖机 1 台;钻渣运输车 2 辆。混凝土导管 2 套;下料斗 2 个;钢筋笼成套加工设备;电焊机 2 台;汽车吊 1 台。 3.测量检测用具:全站仪、水准仪、钢尺、测绳。 二、施工部署 钻孔桩按照“隔二打一”的原则进行施工,并保证相邻钻孔桩的施工时间大于48 小时。 三、旋挖机钻孔施工工艺流程 施工现场清理 护筒制作护筒埋设 一 钻机就位 般 性旋挖钻孔 内 清孔 容监理检查人员自检 移至下一个桩位 钻孔施工方法: 1.测量放线 根据设计图纸及桩号,利用全站仪现场进行桩位精确放样,放出钻孔桩的轴线位置,在桩中心位置钉以木桩,并设护桩,放线后由主管技术人员复核,施工中护桩妥善看管,不得位移和丢 失,并在放线时测好地面标高。 2.护筒埋设 为固定桩位、导向钻头、隔离地面水、保护孔口地面及增加对孔壁的静压力以防坍塌,应于钻孔前埋设护筒。本标段钻孔桩直径为800mm,护筒采用板厚为6mm的钢板焊接整体式钢护筒,埋深。挖机开挖,挖坑直径比护筒大~,坑底深度与护筒底同高且平整。护筒埋设时,筒的中心 与桩中心重合,其偏差不得大于20mm;并应严格保持护筒的垂直度偏差不大于1%,同时其顶部应高出地面,护筒四周用粘土回填密实。 3.钻机就位

钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移。根据测量所放桩孔中心,将钻机中心对 准桩孔中心,并保证钻杆中心同桩孔中心在同一铅垂线上。为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。钻机就位误差:水平高差不超过3mm;中心偏差不大于15mm。 4.钻机就位及钻孔 (1)钻机进场后,对钻机的桅杆垂直度进行校合,符合要求后方可使用。 (2)钻机就位后,钻机底座要保持平稳,不得产生位移和沉陷。 (3)钻机对位时钻头轴线严格按照技术所给的轴线位置控制。 (4)钻进时,起落钻头速度宜均匀,不得过猛或骤然变速。开始钻孔作业时,钻进时应先 慢后快,开始每次进尺为40-50cm,确认地下是否不利地层,进尺 5 米后如钻进正常,可适当加 大进尺,每次控制在70-90cm。钻孔达到设计深度后,应对孔位、孔径、孔深和孔形进行检查。 ( 5)清孔: ①孔底清理紧接终孔检查后进行。钻到预定孔深后,必须在原深处进行空转清土(10 转/ 分钟),然后停止转动,提起钻杆。 ②注意在空转清土时不得加深钻进, 提钻时不得回转钻杆。 5.成孔检查 成孔达到设计高程后,对孔深、孔径、孔壁、垂直度等进行检查,不合格时采取措施处理。 用测绳测量孔深并做记录,钻孔完成后应采用探孔器检测孔径,钻杆垂线法检查倾斜度,用长度符合规定的探孔器上下两次检查孔是否合格,合格后方可清孔。 检测标准:孔深、孔径不小于设计规定,钻孔倾斜度误差不大于1%符合设计要求,桩位误差不大于50mm。用测深绳 ( 锤) 测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于钻孔深的差值,虚土厚度不 超过 10cm。 孔径控制:钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时,必须防止钻杆晃动引 起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。 钻孔桩成孔质量标准 项目允许偏差 孔的中心位置( mm)50 孔径( mm)不小于设计桩径 倾斜度( mm)小于 1%且不大于 50 孔深不小于设计规定 沉淀厚度( mm)符合设计要求 6. 移动钻机到下一桩位 经过成孔检查后,要填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并要防止在盖板上行车或走人。 最后再移走钻机到下一桩位。下钢筋笼 四、混凝土浇筑施工工艺流程 导管连接及漏斗安装 灌注混凝土 砼试块制作

钻孔灌注桩的安全技术交底

钻孔灌注桩的安全技术交底 建设单位:中铁十三局宁波项目部 工程名称:宁波绕城高速公路二标 分部分项工程名称:钻孔灌注桩施工 交底时间:2005年3月5日

一、安全用电 (1)电工必须持证上岗(特种作业操作证)无证不得上岗作业。 (2)遵守项目经理部的规定,上岗前要进行安全培训和教育,明确作业环境和安全环境要求。 (3)电工作业时必须穿戴劳动防护用品,检修作业时严格遵守操作制度。 (4)施工现场采用TN-S三项五线制供电要求,所用电器必须保护接零。 (5)电工作业时必须安装合格的电器产品。 (6)严禁用电设备带病运转,电工每日巡视检查,发现问题及时解决和处理。 (7)废弃的电气线路(含开关及设备)应及时拆除。 (8)为保证用电安全,电工必须做到每日巡查现场并记录。 (9)每月对现场的漏电保护器做一次测试并且作好测试记录。 (10)不经项目经理部允许任何人不许私自外接电源。 (11)电工上岗前必须接受项目经理部的安全技术交底,明确作业要求。 二、钢筋焊接安全 (1)电焊工必须经过专门的安全技术培训,了解设备工具的构造和性能,经考试合格持证后,方准从事焊接工作。 (2)工作前电焊工和扶焊人员必须穿好戴好劳动防护用品,否则禁止操作。 (3)电焊机外壳,必须接地(零)良好,其电源的装、拆应由电工进行,一次线不得超过2米。 (4)电焊机要设单独的开关,开关应设置在防雨的闸箱内,电焊工接合闸时,头部不准面对开关,应戴绝缘手套侧身操作。 (5)电焊机和线路发生故障时必须通知电工修理,电焊工本人不得随意带电拆动。 (6)电焊机应放在通风、干燥、平稳的地方,露天作业时,应搭设防雨棚以防电焊机雨淋受潮漏电。 (7)焊钳和把线必须绝缘良好,连接牢固。 (8)严禁在处于压力状态的容器或管道上施焊,必须通过蒸洗或用磷酸溶

抗滑桩施工安全技术交底

人工挖孔桩施工安全技术交底 一、基本安全要求 1、为贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障工程施工中的人身安全及施工安全,预防事故发生,制订本规程。 2、参加施工的人员必须熟悉和遵守本规程的有关规定,并经安全技术交底和安全教育并考试合格后方准上岗。 3、国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关作业人员,必须经过专业培训和考核合格取得特种作业操作证后,方准上岗,上岗时必须持证。 4、施工人员身体应健康,并定期进行身体检查。凡患有不易从事某项施工作业的疾病人员,不得从事该项工作。 5、施工现场应设置安全防护设施。进入施工现场的人员,应按规定使用合格的劳动保护和防护用品。 6、施工所用各种机具设备应定期进行安全检查,不合格者严禁使用。 二、作业时应注意的事项 1、挖孔作业前须对吊装设备进行检查,检查合格并经试运行正常后方可进行作业。 2、施工作业人员进出桩体内作业时必须由软梯进入。 3、挖孔作业人员不得超过 2 人,作业时必须戴安全帽、穿雨衣、雨靴。 4、挖桩作业人员和桩上人员要有联络信号,地面桩周围不得摆放杂物,每工作1h,挖桩作业人员和桩上人员进行交换。 5、挖桩作业人员应注意观察桩壁变化情况。如发现坍落或护臂裂纹现象应及时采取支护措施。如有险情,应及时发出联络信号,迅速撤离,报技术人员制定整改措施。 6、挖孔桩开挖前预见事故发生的可能性,施工前准备一定数量的应急材料,作好桩抢险加固准备工作。桩开挖引起流沙、涌土,或围护结构变形过大或有失稳前兆时,立即停止施工迅速撤离,并采取切实有效的措施,确保施工安全,顺利进行。 7、作好劳动保护工作,施工现场按规定布置安全警示标志、安全防护设施,为所有作业人员提供劳动部门规定的劳保用品。 8、吊装作业,应统一指挥,严禁非指挥人员法令,指挥起重信号。汽车吊机的吊挂钢丝绳应符合

安全技术交底会议纪要

安全技术交底例会纪要 会议时间:2008年7月9日 会议地点:金宇·紫林广场项目现场办公室 参加单位及人员 金宇房开项目部:吴红胜、杜天定、袁明灿、袁彬杰、赵贵生 省建工集团四公司:王中校、黄中勤、刘刚、马列、杨磊 深龙港监理公司:谈若明、龚文、李勇 省安监站:谢雪梅、王巍、李毅 会议内容: 省安监总站到现场对各参建单位进行安全技术交底,要求各单位做好安全工作。 一、人员介绍: 二、施工单位介绍现场情况:现场在进行对抗滑桩施工和拆除原有边坡支护,施工方案和安全措施都已编好,因周围的环境复杂,施工现场的噪音和粉尘会影响到周围居民生活和办公,但我们竭力采取措施,把噪音和防尘降到最小。在方案编制方面尽量详细,明确作业时间。 三、安监站:1、通过对现场查看和资料核对,现场存在一些安全隐患;资料上的名单与现场管理人员有些不符,报监理资料也不齐全,包括人员资格证书。2、在配电方面不规范,要求修建配电室,按三级配电二级保护,一机一闸一漏一箱并标识清楚。3、抗滑桩周边无防护,无施工人员上下孔设施。4、建议把空压机分开设置,减少噪音集中散发。 四、建设单位:作好安全预控,防患于未然。欢迎安监站的

同志随时到现场检查指导工作。 五、监理单位:1、各方都做好安全工作,把方案落到实际工作中去。2、加强安全教育提高安全意识,在施工过程中严格按照相关规范及审批的方案进行施工。3、作好对周围建筑物的安全防护,处理好施工过程中的噪音、灰尘对居民的影响。 会议总结:通过各方的交流,对现场的安全情况有明确的方向;结合大家的建议落实好相关工作,并急时解决现场存在的安全隐患;加强安全教育,提高安全意识,做好安全预控,防制安全事故的发生。 深圳市深龙港建设监理公司贵阳分公司 紫林广场项目监理部 二零零八年七月九日

泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交底(通用版)

泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0877

泥浆护壁机械成孔灌注桩施工安全技术交 底(通用版) 1.进入施工现场人员应戴好安全帽,施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。 2.在施工全过程中,应严格执行有关机械的安全操作规程,由专人操作并加强机械维修保养,经安全部门检验认可,领证后方可投入使用。 3.电气设备的电源,应按有关规定架设安装;电气设备均须有良好的接地接零,接地电阻不大于4Ω,并装有可靠的触电保护装置。 4.注意现场文明施工,对不用的泥浆地沟应及时填平;对正在使用的泥浆地沟(管)加强管理,不得任泥浆溢流,捞取的沉渣应及时清走。各个排污通道必须有标志,夜间有照明设备,以防踩人泥浆,跌伤行人。

5.机底枕木要填实,保证施工时机械不倾斜、不倾倒。 6.护筒周围不宜站人,防止不慎跌人孔中。 7.吊车作业时,在吊臂转动范围内,不得有人走动或进行其他作业。 8.湿钻孔机械钻进岩石时,或钻进地下障碍物时,要注意机械的震动和颠覆,必要时停机查明原因方可继续施工。 9.拆卸导管人员必须戴好安全帽,并注意防止扳手、螺钉等往下掉落。拆卸导管时,其上空不得进行其他作业。 10.导管提升后继续浇注混凝土前,必须检查其是否垫稳或挂牢。 11.钻孔时,孔口加盖板,以防工具掉人孔内。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

抗滑桩钢筋技术交底

抗滑桩技术交底 施工单位名称重庆一建建设集团有限公司工程名称秦巴现代高科中医 药产业园 施工部位边坡抗滑桩、冠梁、挡土板施工内容钢筋加工与安装 技术交底内容交底内容: 一、设计情况 本工程抗滑桩共71根,A型抗滑桩16根,桩长14.6~18.7m,截面为1.2m×1.5m,B型抗滑桩44根,桩长18~20.1m,截面为1.0m×1.3m,C型抗滑桩11根,桩长9.2~11.1m,截面为1.0m×1.3m。 本工程桩顶设置高1m,宽同桩截面宽的冠梁,主筋为HPB400Φ20,箍筋为HPB300Φ10@200。 桩间挡板位于抗滑桩靠基坑侧,板厚300mm,板采用双层布筋,横向受力钢筋为HPB400φ12螺纹钢筋,间距为150mm,纵向构造筋为HRB400φ10螺纹钢筋,间距为200mm,挡土板采用C30砼现场浇筑,板与桩的连接采用植筋连接,挡土板植筋长度为500mm。 二、施工方法 1、抗滑桩桩身的主筋分为三种,临土面、临空面均采用HPB400Φ25钢筋,N1,N2钢筋应根据实际情况结合图纸进行下料,纵向另两侧采用,N3为HPB400Φ16钢筋;箍筋采用HPB400Φ12钢筋间距15cm。 2、钢筋直径≥Ф25时采用直螺纹连接。 3、钢筋接头应按规范要求错开布置。同一截面上接头数量不超过钢筋总量的50%,接头错位距离>35d,且不小于50cm。 4、桩身钢筋外表面到设计桩径混凝土表面的保护层厚度均为5cm。 5、受力主筋内每隔2m设置HPB400的Φ16加筋箍。 6、施工中如发生钢筋空间位置冲突,可适当调整其布置,但应确保钢筋的根数和净保护层厚度。 7、冠梁和挡土板采用逆作法施工,在土石方开挖至冠梁底标高低10CM 处,浇筑10cm厚的垫层,然后绑扎钢筋,只设模板浇筑混凝土,再继续向下分段分层开挖土石方,开挖深度不超过2m,再施工挡墙板后反滤层,绑扎挡土墙钢筋,安装泄水孔,只设挡土板模板,浇筑挡土板混凝土,如此循环施工至到挡土板施工完毕。 8、挡土板横向受力钢筋为HPB400φ12螺纹钢筋,间距为150mm,板与桩的连接采用植筋连接,挡土板植筋长度为500mm;纵向构造筋为HRB400φ10螺纹钢筋,间距为200mm,采用绑扎搭接,搭接长度不小于35D且不小于500mm。 三、施工准备 1、首先对加工场地进行整平,安装好钢筋加工设备,并检查钢筋加工设备是否完好及其性能是否满足要求。同时制作好钢筋加工支架平台。 2、施工前,应对已进场的钢筋进行抽样检验,检验合格后方能使用。对钢

抗滑桩施工要点

抗滑桩技术交底: 1、抗滑桩施工技术要求: 1)、施工准备:主要工作包括三通一平、测量放样、材料储备、机械检验维修等。材料堆放须砖墙分隔,并做标志牌. 2)、抗滑桩分项开工报告报监理批复后方可开工。 3)、抗滑桩测量放样须准确无误,测量资料及时报验,经监理复核并签字认可后方可进行相应工序施工。 4)、抗滑桩护壁模板应加固,保证护壁砼密实,尺寸符合设计要求,护壁砼不得低于设计砼标号,要求采用机械拌和,严禁手工拌和,且应用插入式振动棒振实,锁口高出地面30cm,做好护壁砼试块并养护,检测护壁砼强度是否达到要求。护壁每一模均须对其平面尺寸、中心位置进行检测,确保无误。 5)、井口挂记录标牌,包括抗滑桩的编号、类型、桩长、高程、桩的尺寸等。 6)、抗滑桩开挖严格按照测量放样-----监理复测-----开挖的程序进行施工。测量放样时须通知项目部现场管理人员及监理等相关人员到场。 7)、挖孔:(1)在抗滑桩地段,当路堑开挖高程至桩顶标高时,应先施工抗滑桩,待抗滑桩竣工达到强度后,再按边坡设计坡率开挖桩前土体。 (2)多根抗滑桩施工时,采用

跳槽施工,应从两端向中部间隔两桩开挖施工,等桩身砼灌注完毕七天后,方可开挖邻桩。(3)每桩开挖过程中,应根据实际开挖情况作好地层记录及地质柱状图,并核对锚固地层情况。若地质条件与设计出入较大时应及时通知业主,由业主会同设计和监理确定是否需要变更。 (4)桩坑护壁开挖分节进行,每节高度视岩土地质及设计情况而定,宜为-1m,地层松散,破碎或有水时,分节不宜过长,不得在土石层变化或滑面处分节,应开挖一节,立即支护一节。护壁支护,宜用就地灌注混凝土。灌注前应清除岩壁上的松动石块、浮土。每浇完三节护壁,需校核垂直度一次,垂直度偏差小于%,并做好记录。 (5)护壁厚度应符合设计图纸规定,当出现坑壁坍塌或护壁变形破坏时,应及时加固支护处,当发现横撑受力变形、破损而失效时,孔下施工人员必须立即撤离。 (6)开挖过程中,确保桩身截面不小于设计值,保持桩身垂直。 (7)开挖、出渣、运输应作到安全高效,孔内爆破宜采用松动爆破,严禁大爆破。 (8)采用就地绑扎护壁钢筋,护壁纵向钢筋应采用焊接接长; 钢筋焊接必须按规范要求焊接,确保施工质量和安全。(9)灌注护壁砼前,应清除岩壁上的松动石块、浮土、护壁砼灌注完毕24小时后,方可拆模,开挖应在上一节护壁砼强度达到70%后进行。 (10)每节护壁间孔隙不大于250mm,供灌砼用,砼浇注完毕后,立即将孔隙填满、抹平。

相关文档
相关文档 最新文档