文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全操作规程完整

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程完整
电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程

1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作

证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。

2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。

3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有:

1)高压进线电压、电流是否正常。

2)高压各支路出线开关运行是否正常。

3)变压器运行声音、温度是否正常。

4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。

5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。

6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。

7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。

8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。

9)直流屏运行数据应在规定范围内。

10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。

4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。

5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查:

1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况;

2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。

3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。

6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判

断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

低压配电柜保养检修安全规程

1、停电检修前三天向部门负责人提出,并说明停电时间、停电范围,

经部门负责人同意后执行,并做好停电的准备工作。

2、正式检修前办理《工作票》、《操作票》,并由部门负责人签发。

3、严格执行《工作票》、《操作票》的检修程序和安排。

4、采取保证安全的组织措施,认真执行工作监护制度。

5、检修时落实安全措施,实行停电、验电,挂装地线,悬挂安全标志。

6、对要检修的设备进行放电,挂地线处理。

7、对设备进行清扫;对锈点进行处理;对接点进行紧固;对变形破

损零件及时进行更换。

8、检修操作完毕后,应做检查测试,并做测试记录,确认恢复正常

状态后,按《操作票》程序正式送电。

9、工作完毕后要填写工作记录。

10、注意事项:

1)必须有电气负责人或指定负责人在场监护、指导;

2)工作前必须验电;

3)检修人员必须会操作设备并熟悉设备的电气机械联锁情况;

4)作业时了解哪些线路为双路供电;

5)遵守工作完毕的检查制度。

电容器操作规程

1、目的:所有值班人员能够正确操作电容柜,并保证设备及人身安

全。

2、操作程序:

1)正常运行时,由电容器柜上自动投切装置按照运行状况自动循环投切电容组。

2)正常停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路馈电开关,送电时,操作顺序相反。

3)事故情况下,如突然停电,必须先将电容器组的开关拉开,以免突然来电时,电压过高超过电容器允许值。

3、注意事项:

1)电容器组开关跳闸后,在未查明原因前不准强行送电。

2)电容器组严禁带电荷合闸,电容器组再次合闸时,必须在断开电源三分钟后进行。

4、巡检制度:

1)电容器的巡查内容如下:

a.电容器外壳有无凹凸不平及鼓肚现象;

b.各接头接触是否良好,有无发热,变色现象;

c.电容器组有无异常响声或放电火花;

d.电容器有无异常气味。

2)巡查工作完成后,在《配电室值班记录》上做好记录。