文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天燃气工程管道施工组织设计

天燃气工程管道施工组织设计

天燃气工程管道施工组织设计
天燃气工程管道施工组织设计

目录

一、施工部署

二、施工技术方案

三、技术组织管理措施

四、保证安全的技术组织措施

五、文明施工及环境污染防止的技术组织措施

一、施工部署

(一)组建项目部

1 选派项目经理组建项目部:为保证工程的施工进度计划,确保工程质量,做好安全、文明施工,选派具有丰富经验的管理优秀的项目经理来担任本工程的施工,并以精干高效的原则组建项目部成员,以确保投标书承诺的每一款,保持良好的信誉,达到使业主的满意。

2 项目部成员职责要求:项目部工程管理体中,项目经理全权负责项目施工中的各项目技术、质量、经济指标。项目技术负责人全面负责技术管理工作和工程质量的监督检查。材料机具供应员负责材料的供应和施工机具的合理调配。专职质检员负责工程质量检验及评定工作,全面配合施工人员严把质量关。专职安全员负责整个工地的安全秩序工作,检查和消除安全隐患,杜绝安全事故的发生。专职资料员负责技术资料的收集、整理工作。专业施工员由项目部经理选派具有同类工程有丰富经验的专业技术人员担任,负责各专业技术工作技术、质量及具体施工。

(二)施工准备

1 熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。

2 技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、安全交底工作。

3 提出材料计划:在图纸会审的基础上,认真进行工料分析,提出各种材料计划根据施工顺序编制材料需用计划,提出加工预制及采购计划,所有材料必须按计划进入施工现场。

4 提出人机计划:制定劳动力计划和机械需用计划,开工前做到人员、机械设备落实到位,一旦确定进现场时间,保证做到随时调动施工人员和机械设备,达到开工所具备的一切条件。及时组织施工人员队伍,使劳动力有计划、有组织的分段进入现场,满足施工高峰期的劳动力需用量,并对进入现场的人员进行安全与环境维护的教育及交底工作。

(三)施工阶段划分关键控制点

(四)施工任务划分

项目部应根据施工需要划分作业组,并合理配备作业组人数,施工工作安排及人员安排。

二、施工方法及技术措施

(一)在施工中采用的主要技术规范、标准

《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)《工业企业煤气安全规程》 GB6222-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》 CJJ63-2008

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 CJJ33-2005

《城镇燃气室内工程施工及质量验收规范》 CJJ94-2009

《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》 CJJ95-2003 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032-2003

《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》 SY/T0019-97 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》 SY/T 4013-2002 《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》 SY/T 5918-2004 《油气输送管道穿越工程设计规范》 GB50423-2007

《油气输送管道穿越工程施工规范》 GB50424-2007

《油气输送管道跨越工程设计规范》 GB50459-2009

《油气输送管道跨越工程施工规范》 GB50460-2008

《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0407-1997 《声环境质量标准》 GB3096-2008

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92

《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《金属熔化焊焊接接头射线照相》 GB/T3323-2005 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB/T 11345-1989

《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T3091-2008

《输送流体用无缝钢管》 GB/T8163-2008

《钢制管法兰》 GB/T 9112~9124-2000

《钢制对焊无缝管件》 GB/T12459-2005

《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1-2003 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》GB15558.2-2005 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB15558.3-2008

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《钢制管法兰、垫片、紧固件》 HG/T20592~20635-2009

《承压设备无损检测》 JB/T4730-2005

(二)土建施工技术措施

1 土建施工的内容

土建施工的内容包括:测量、定位、放线、路面切割、管沟开挖、基

础处理、标高测量、井室砌筑、土方回填、路面恢复等。

2 定位放线

(1)依据图纸及甲方提供的座标、标高控制网布置图、编制放线作业

指导书,经甲方、监理批准后实施。

(2)沟槽底部中心及标高控制线一定要严格测量,控制尺寸不超过允

许值范围。

3 管沟人工开挖

(1)白灰撒线,报经业主、监理验收合格后,方可施工。

(2)管沟开挖之前,为了保护周围环境和文明施工及安全,必须在管

沟两边设置密闭防护栏,使行人车辆完全与施工现场隔离。

(3)在距施工现场20m处设置安全警示牌,设置安全警示标语和文明施工标语及安装夜间施工警示装置。

(4)所有开挖工程都应设有围栏及照明,其围栏设置要求应符合市政维护管理部门的规定。

(5)管道沟槽应按设计标高开挖。

(6)沟底遇有杂物时必须清除,然后铺≥150mm 的细沙或原土,并平夯实至设计标高。

(7)PE管开挖:沟底应无石块等杂物。当沟底为岩石时,应将沟槽挖至比正常超挖深度(150mm)再低75mm,然后应用细沙填厚垫层(225mm)。

(8)开挖柏油、混凝土路面的地方,在开挖之前按照撒线位置,用砼切割机将路面上的柏油面切开。

(9)沟槽顶部既有路面进行机械破碎后,采用人工挖槽。沟槽开挖过程中,应对两侧构筑物及槽壁加强监控量测,确保施工及构造物安全。管道沟槽应按设计平面位置和挖深开挖。

(10)沟槽出现局部超挖时,应回填夯实。

(11)沟槽开挖至设计标高时,由监理工程师检查沟槽尺寸及地基地质,检验合格后进行下道工序。

(12)当本工程在既有各类管线下面穿过时,应保证既有管线不下沉、不弯曲、不开裂、不漏水;当本工程既有管线上面穿过时,则对既有管线加以保护并加固本工程管线基础,保证不压坏各类现有管线并且不影响其

检修。

(13)沟槽两侧材料及土方堆入或施加其它荷载时,不得危及工作人员、邻近建筑物、各种管线和其它设施的安全,且不得掩埋雨水口、管道周围、地面测量固定标志以及地下管道的井盖,不妨碍其它正常使用。沟槽周边1m范围内不得堆放建筑材料及挖出土方。

(14)沟槽开挖时,如见地下水,则应采取降水措施。

(15)施工时在开挖沟槽两侧用土搭设300mm高的防水坝。

(16)管线位置、槽底高程、坡度、平面拐点、坡度折点必须经测量检查合格。

(17)挖出的多余土方应及时外运,外运时必须遵守当地市容卫生及交通管理部门的有关规定,运土车应覆盖,避免扬尘与泄漏,必要时进行洒水防尘处理。

4 管沟回填

(1)回填土施工工序:包括填土→摊平→夯实→检查。本工程将采用机械夯实法。

(2)管沟回填必须在管道工程施工验收合格后及时回填,避免沟槽长期暴露造成的影响管道质量、沟槽坍塌。

(3)管道周围及管顶之上300mm 内采用细沙或原土回填,原土应先经筛网筛选,最大粒径不应超过10mm,管顶500mm以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块。

(4)回填土应分层压实,每层厚度0.2-0.3m,管道两侧及管顶以上0.5m 内的填土必须人工压实,管顶0.5m以上的回填土可用小型机械压实,每层

松土厚度为0.25-0.4m。

(5)管道上0.3-0.5m 处应敷设警示带,敷设前应对敷设面夯实,警示带不得埋入路基和路面内。

(6)中压管道PE管和dn250以上低压管PE上方0.3--0.5m处应敷设保护板,保护板的宽度应大于或等于PE管直径。

(7)管道回填后,应对防腐钢管的防腐层采用音频检漏仪进行防腐层检漏。

(三)管道安装施工技术措施

1 管材及附件检查、搬运、贮存及处理

(1)在入库和进入施工现场安装前,应对管道及其组成件进行检查,其材质、规格、型号应符合设计文件和合同规定,并应按现行的国家产品标准进行外观检查,不合格者不得使用。

(2)阀门、凝水缸及补偿器等在正式安装前,应按其产品要求单独进行强度和严密性试验,经试验合格的设备、附件应做好标记,并填写试验记录。

(3)承包人采购的物料必须得到发包人认可,并应有随货出厂证明,材质证明书、产品合格证等有关的书面证明。

(4)PE管及管件只可使用非金属绳或绑带固定,禁止使用金属链或钢丝绳。PE管及管件在运输、贮存过程中,应在管材两端加保护盖。

(5)PE管堆叠高度:独立的直管不可超过1m,原厂捆扎的直身管/盘管不可超过2捆。

2 钢管及钢套管防腐

(1)清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。

(2)采用人工机械除锈,其质量应达到涂装前钢材表面除锈等级的Sa3级的规定要求。

(3)表面预处理后,对钢管表面显露出来的缺陷应进行处理,附着在钢管表的灰尘,磨料清除干净,并防止涂敷前钢管表面受潮,生锈或二次污染。

(4)熬制沥青前:宜将沥青破碎成粒径为100-200mm的块状,并清除纸屑、泥土及其它杂物。

(5)底漆用的石油沥青应与面漆用的石油沥青标号相同,严禁使用含铅汽油调制底漆。涂底漆前钢管表面应干燥无尘,涂刷均匀,不得漏涂和流痕。

(6)浇涂石油沥青后,应立即缠绕玻璃布,玻璃布必须干燥清洁,缠绕时应紧密无褶皱,压力应均匀,压力宽度应为20-30mm,玻璃布接头的搭接长度应为100-150mm。

(7)所选用的聚氯气烯工业膜,应适应缠绕时管体温度,并现场试包扎合格后方可使用,外保护层包扎应松紧适宜,无破损、无皱褶、脱壳。

(8)严禁在雨、雪、雾及大风天气进行露天作业。

(9)管道防腐完毕后,用高压电火花检漏仪检查,以不击穿为合格。

(10)防腐钢管处于室外仓库时,不论时间长短应加遮盖物,在工地贮存期应尽量缩短。

3 运输、布管与下管

(1)管子采用卡车运输,运输时,管子放在支撑表面为弧形的宽的支

架上,紧固管子的非金属绳等应衬垫好,运输过程中管子不能互相碰撞;PE管材存放、搬运和运输时,应用非金属绳捆扎,管材端头应封堵,同时不得抛摔和受剧烈撞击,不得曝晒和雨淋,不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触。

(2)管子运输和布管尽量在管沟挖成后进行。将管子布置在管沟堆土的另一侧,管沟边缘与管子安全距离不应小于500mm。布管时,应注意首尾衔接。在街道布管时,尽量靠一侧布管,不要影响交通,并尽量缩短管道在道路上的放置时间。

(3)管道下沟前,管沟应符合如下要求:

①管道下沟前应按设计图纸检查管沟的标高及沟底和沟基质量。清除沟底的一切杂物。

②应将管沟内塌方土、石块、雨水、油污等清除干净。

③应检查管沟深度、标高和断面尺寸,并应符合设计要求。

4 钢管焊接

(1)中、低压天然气管线输送易燃易爆介质,安装地形复杂,过沟、过桥焊口射线探伤为100%,Ⅱ级合格,为确保焊接质量达到设计规范要求,故采用氩弧焊打底,电焊填充与盖面。

(2)焊接工艺规范参数

①焊接方法及接头形式

②坡口形式

管道坡口采用V型坡口。

③焊条烘烤温度及时间

(3)工地张贴焊接规程,接口150mm内的保护涂层应清除干净,使用火焰切割机进行管道切割,焊接前应进行预热。

(4)管道连接定位应使用定位管夹(对口器),严禁在管道上焊接窄板、撑架、楔子或类似的铁块做管道定位用。

(5)除熔合区外,不得在管道其它部位引弧,必须使用与管道保持有良好导电性的鞍状接地装置,不得将回路电线焊接于管道或配件上。

(6)不应在管道焊缝上开孔,开孔边缘距管道焊缝间距不应小于100mm,当无法避开时,应以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径为半径的范围内全部焊缝进行100%射线探伤。

(7)焊缝外观检查

①焊缝表面质量应符合GB50236-98的Ⅲ标准,表面不得有裂纹,未合气孔,夹渣和飞溅物,焊缝宽度以过坡口边缘2mm为宜。

②咬边深度不得大于0.5mm,在300mm连续焊缝长度中,咬边长度不得大于50mm,焊缝外观检查应做好详细记录及焊接日志。

(8)焊接工艺要求

①焊工必须持有省劳动局颁发的《锅炉压力容器焊工合格证》相应的焊接施工。

②严禁在管壁上随意引弧,试验电流或焊接临时支撑物焊前应除去坡

口外边缘的油、水、锈等,检查管材是否有裂纹,夹层等缺陷,如发现禁止使用。

③焊工焊接时,应做焊接工艺评定,严格遵守规范要求及焊接作业指导书,当施焊中发现有重大问题时,应及时报告有关负责人,不得自行处理。

④冬雨季节施焊,现场应采取防风、雨措施,风速超过8m/s,应采取防护措施。

⑤需做隐蔽的焊缝,应经检验合格后,方可进行其它工序,并做好隐蔽记录及焊口焊接日志。

5 PE管安装

(1)PE管安装应严格按照聚乙烯燃气管道工程技术规程和施工设计图的要求进行。

(2)PE管连接应采用全自动热熔及电熔对接(焊接设备应为港华集团认可品牌),热熔连接管道焊口应进行100%的翻边切除检验。热熔对接连接前两管端应各伸出夹具一定自由长度,并应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%;管材或管件边接面上的污物应用洁净棉布擦净,应铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其与对接的待连接端面吻合;待连接的端面应用对接连接工具加热:加热完毕待连接件应迅速脱离对接连接加热工具,并应用均匀外力使其完全接触,形成均匀凸缘。

(3)聚乙烯燃气管道热熔对接连接应采用对应的专用连接工具,连接时不得使用明火加热;聚乙烯燃气管道连接的操作工人上岗前应经过专门

培训,经考试和技术评定合格后,方可上岗操作。

(4)不同级别、不同SDR的PE管/管件连接只能采用电熔连接。

(5)进行过整个加热周期的管件或管子部分不得再加热。

(6)PE电熔连接时,必须确保管末端插口被推进至管件中心位置。在电熔焊接时必须采用电熔夹具,检查连接处是否对正居中,以减少管材不圆度、偏移以及在连接与冷却阶段的移动。

(7)电熔合控制箱及发电机严禁在有燃气的环境下操作。

(8)PE管外径≤dn90时,采用全自动电熔焊机电熔连接;

外径>dn90时,采用全自动热熔焊机热熔连接。

(9)聚乙烯燃气管道连接前,应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对,并在施工现场进行外观检查,符合要求方可采用。

(10)聚乙烯管道敷设时,管道允许弯曲半径应符合相关规定。

(11)聚乙烯燃气管道下沟时,应防止划伤、扭曲或过强的拉伸与弯曲;盘管敷设采用拖管法施工时,拉力不得大于管材屈服拉伸强度的50%。

(12)应加强管道防护,管道回填至距管顶0.5m处敷设盖板和警示带。

(13)施工中如遇其它地下构筑物,根据规范现场处理。

(14)施工中如遇特殊情况,需要变更设计,应通知设计单位,出具设计变更通知单,作为变更依据。施工单位不得擅自更改设计。

(15)聚乙烯燃气管道穿越道路和河流的敷设期限程序以及施工组织方案应征得有关管理部门的同意。

6 阀门安装

(1)工程所用的阀门,必须有制造厂的合格证和工程所在地阀门检验

部门的检验合格证明书。

(2)阀门应安装有效放散口并做混凝土基础。

(3)阀门井内应放置刻有阀门编号和标示开关的标志牌。

(4)所有阀门都应有详细的记录,包括编号、位置、直径、开关状况、类型等。

(5)天然气管主干线用的阀门及支干线端处的关断阀、调节阀应逐个进行强度和严密性试验,单独存放定位使用,并填写阀门试验记录。

(6)安装前按设计规定对阀门、型号、外观检查应无缺陷,开闭灵活,清除阀口的封闭物(或档片)和其它杂物。

(7)阀门应在关闭状态下进行安装,为防止阀门底部积存杂物影响关闭严密性,要求阀杆及手柄避开死角,手柄应安装在便于操作的位置。

(8)对阀门的操作机构进行清洗检查和调整,达到灵活、可靠、无卡涩现象,开关程序指示应明确。

(9)吊装阀门时,不得用阀门手轮作为吊装的承重点。

7 管道接口与敷设

(1)所有敷设在地下的管道及管件接口应采取有效的防腐措施;钢法兰接口应涂上油漆或用认可的物料包扎整个连接部位;绝缘接口安装后应进行测试以保证其绝缘性;螺纹接口必须使用锥形螺纹。

(2)钢管的补口、管件防腐采用交联聚乙烯热收缩带或冷缠带。

(3)管道敷设时,管道及管件不应有任何缺陷,未连接的管道开口应封堵。

(4)不得使用表面受损超过管壁厚度10%的PE管及管件。应随PE管

敷设可探示踪带,示踪带应紧贴PE管顶面敷设,并间隔一定距离用胶布加以固定。

(5)沿地下PE管应设置足够的讯号源井,可利用阀井设置;讯号源井间距不宜超过200米。

(6)燃气管道穿越下水管、热力管沟、联合地沟及其他各类用途沟槽时应加套管。

(7)管道制作应选用管段较长的钢管尽量减少焊口。

(8)加防护套管的钢管,在穿套管前对焊口要进行X射线探伤100%,经强度气压试验合格,安装管卡间隙均匀,穿入套管内加牢。

8 管道吹扫

(1)管道吹扫介质采用压缩空气,进行间断性的吹扫。吹扫压力不得超过管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。

(2)吹扫口应设在开阔地段并加固。

(3)管道吹扫采用分段吹扫,分段长度不宜超过3km。

(4)吹扫时应与调压站断开。

(5)在吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气设置贴白布或涂白油漆的木制靶或者铝靶检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物,应为合格。

9 管道检查与试验

(1)PE管电熔接口的检查,应符合下列要求:

管件两端管道的整个圆周有刮削的痕迹,清除管外径上得油脂及污染物;

熔合过程中的熔解物没有渗出配件的范围;

管件处于两边管道定位线的中央;

熔合显示针(如有此装置)已经升起至少2mm;

管道与配件已经对准成一直线。

(2)PE管热熔接口的检查,应符合下列要求:

割除卷边之前检查卷边正常、均匀,使用卷边测量器测量其宽度在容许的大小范围内;

割除卷边之后用卷边测量器检查卷边之宽度符合指定之「最大/最小」标准,同时检查卷边无变形;应100%切边检验;

检查卷边底部之接合接口无夹杂有污染物,如有发现,须再检查管道接口相应的位置以确定无存在同样的污染情况;

检验卷边底部之接合接口无出现熔合不足而造成的裂缝;

将卷边向背后屈曲,以证实无熔合不足的地方。如果熔合有问题,熔合不足的地方将出现明显的裂缝。如有发现便须在管道接口上找寻熔合不足的位置;

检查两端管道在接口上对准成一直线;

卷边应编号并存档。

(3)钢管焊接接口的检查

焊缝应进行100%外观检查。其应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的规定

设计无明确要求时,射线探伤比例不少于15%,且每个焊工不少于一道焊缝,照相质量不低于GB/T 12605中III级焊缝质量要求。固定焊口及

穿跨越处在套管内的焊缝必须进行100%射线探伤检查。照相质量不低于GB/T 12605中II级质量要求。

(4)压力试验安全要求

进行压力试验的任何管道,应与气体供应来源分离。

试验压力在0.02MPa或以上时,所有管道外露部分须在显眼处展示警示牌,以示正进行压力试验。

试验压力在0.02MPa 或以上时,测试竖管上应安设压力放泄阀,并调校以防止试验压力超过设定压力的5% 。

当压力提升时,所有人不应逗留在管沟内。在试验期间,只准负责测试接口的人员留于管沟内。但无论配件已经如何安稳地固定,这些人员在任何时间都不应停留在管帽、管塞,弯管、三通管后面。

有试验仪器应安放在地面距离管沟边最少1m处,并不应放在管沟末端正对管道的位置。

整个压力试验过程中,特别是中压管道,应间歇检验整个系统,以确保所有锚固设施牢固及无危险存在。在压力试验或压力提升期间,如发现管道有任何移动迹象,应立刻停止压力试验及释放管道内的压力,并采取补救措施纠正这类情况。

不应使用关上的阀门作为封堵。压力试验期间测试管道上所有的阀门必须在开启的位置。

完成压力测试,应将气压经适合的放散管释放,所有放散管应由人监控。应用气压计或用其它方法检查以确保气压已经完全释放。释压及随后的检查须由在场的负责人以书面证明,而该文件须呈交有关的工程师审查。

管道在压力试验完毕至通气启用期间有被外来因素损坏的风险时,须在通气启用前进行最后压力试验。

拆除或暴露任何曾经试验的干管/分支管的管帽、管塞、弯管或三通管前,应检查以确定气压已经完全释放,任何剩余的气压一定要适当地泄放。在拆除或暴露这些配件期间必须特别小心,并在任何时间内,任何人不得在这些配件后面。

(5)压力试验

强度试验压力为设计压力的1.5倍,但钢管及聚乙烯管道(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管道(SDR17.6)不得低于0.2MPa。试验时间最少为1H,无压降为合格。

设计压力≥5KPa,试验压力应为设计压力的 1.15倍,且不得小于0.1MPa;设计压力<5KPa,试验压力应为20KPa。严密性试验时间应为24H,修正压力降小于133Pa为合格。

试验压力计的量程应为试验压力的1.5-2倍,强度试验压力计精度不得低于1.5级,严密性试验压力计的精度等级、最小分格值及表盘直径应满足CJJ33表12.4.2的要求。发包人建议使用精确度达0.05%的电子压力计,或精确度达0.05KPa的液柱静重压力计进行试验。

聚乙烯管道压力试验特别注意事项:

①中压B管道宜经过至少24H稳压、中压A管道宜经过至少48H稳压,才开始进行压力试验。

②来将管道升压的任何空气压缩机,应配备空气过滤器将压缩空气中的油雾清除。

③应待整个系统(尤其是熔合接口)冷却后,方可进行压力试验。

10调压装置的安装

(1)安装前须检查每件配件及设备均应具有产品合格证并按有关规定进行检定。

(2)不可在放散阀出口安装阀门。

(3)所有在地面上的管道及配件应涂上适当的油漆防腐。

(4)应在调压室外设置永久的通告,显示编号及电话号码。

11通气置换

(1)应以惰性气体进行置换,所用的惰性气体体积,应足够充满整条主管道或形成一段足够长度的气段。

(2)当管道停运进行置换时,所用的惰性气体体积最少应为所置换管道容积的1.5倍。

(3)置换前,放散管应安装在主干管及主要支管的末端,应事前对放散工作进行评估。

(4)置换放散时,应有专人负责监控压力及取样检测,如连续两次测试确定燃气成分已超过90%,则合格。

(5)直接置换的燃气压力宜小于5KPa,主管道内换气速度保持不少于0.6米/秒。

12标志桩安装

(1)标志桩桩基础做3:7灰土300mm,标志桩四周围填土必须夯实,标志桩安装在水泥路面和水泥铺块路面时,桩顶与路面齐平,安装在沥青路面和其它路面时,桩顶须高出路面10mm,周围2.5%坡度坡向路面。

(2)标志桩制作:铸件表面平整无毛刺,无裂纹缺陷;未标注的铸造圆角均为R=5mm;桩顶的“钢”和“中”字可根据管材变为“塑”和“低”。

(3)桩基础采用C20混凝土块。

13竣工验收

竣工验收时,提交以下资料进行验收工作:

(1)工程开工报告;

(2)各种测量记录;

(3)隐蔽工程验收记录;

(4)材料、设备出厂合格证,材质证明书,安装技术说明书以及材料代用说明书或检验报告;

(5)管道与调压设施的强度和气密性试验记录;

(6)焊接外观检查记录和无损探伤检查记录;

(7)防腐绝缘措施检查记录;

(8)管道及附属设备检查记录;

(9)设计变更通知单;

(10)工程竣工图和竣工报告;

(11)储配与调压各项工程的程序验收及整体验收记录;

(12)施工工作中其它应有的资料。

三、质量目标及保证措施

1总论:我公司根据ISO9001条款,制定了《质量手册》和《程序文件》,形成了完善的质量保证体系—生产、安全、质量保证、质量控制的保证体系,历年来在承建的工程中得到了严格的贯彻执行。为用户提供了优

天然气输气管道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.0编制依据 (3) 1.1设计文件及图纸 (3) 1.2施工现场踏勘资料 (3) 1.3编制法律法规依据施工技术标准及验收规范 (3) 2 工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2主要工程量 (5) 2.3主要设备、材料和特殊材料情况 (5) 3.0总体施工部署 (5) 3.1施工组织模式 (5) 3.3项目部部门职责 (8) 3.4施工暂设布臵 (11) 3.5关键工序控制工期的确立 (12) 3.6施工任务安排 (12) 3.9各工序衔接的描述 (12) 3.10通讯保障 (13) 4.0 施工管理 (13) 4.1工程合同管理 (13) 4.2工程技术管理 (14) 4.3QHSE管理 (15) 4.5工程调度管理 (17) 4.6工程物资管理 (17) 4.7文件控制管理 (18) 5.0 施工计划 (18)

5.1施工总体进度计划 (18) 5.2施工作业计划 (19) 5.3人力资源需求计划 (20) 施工队人员配备计划 (20) 5.4设备资源需求计划 (21) 6.0 工程施工方案 (24) 6.1一般线路施工方案 (24) 7.0 计划保证措施 (63) 8.0工程物资保障措施 (64) 9.0质量保证措施及HSE管理措施 (64) 9.1质量保证体系 (64) 9.2HSE管理体系 (80) 10.降低成本措施 (104) 10.1管理措施 (104) 10.2技术措施 (104) 10.3节约材料措施 (104) 11.0文控管理措施 (105) 12.0冬雨季施工措施 (106) 12.1冬季施工技术措施 (106) 12.2雨季施工技术措施 (112) 13.0竣工资料 (114)

天然气管道安装施工组织设计

第一章总体概述 第一章施工方案与技术措施 第三章确保工程质量的技术组织措施 第四章确保安全生产的技术组织措施 第五章环境保护、文明施工管理体系与技术措施 第六章工程进度计划与确保工期的技术措施 第七章资源配备计划 第八章施工总平面布置 第九章与当地农民及地方政府各部门关系协调的具体计划安排第十章周边设施保护措施

第一章总体概述 、工程概况 建设单位:海城华润燃气有限公司项目名称:海城市天然气管道安装工程项目概况:本次招标工程内容为海城规划城区域及腾鳌经济开发区内的中压干(支)管计划安装约35 公里(在市政道路新建及改建管网);工商业用户约10 户;民用户约8000户。 项目地点:海城市(包括腾鳌经济开发区)工程质量:符合国家验收规范合格工程标准工程工期:工程总工期为年度工程合同签订之日起至2011 年12 月31 日;单项工程工期在施工单项合同中具体约定。二、主要验收规范及技术标准 1.《城镇燃气设计规范》GB50028—2006 2、《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 3、《工业金属管道设计规范》GB500316-2000 4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 5、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2009 6、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63—2008 7 、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 8、《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—97 9、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 10、《城镇燃 气技术规范》GB50494—2009 11 、《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-2006

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计方案

房建工程施工组织设计目录

第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工组织 (5) 第一节施工组织机构 (5) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (9) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (12) 第一节技术准备 (12) 第二节施工组织准备 (12) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (12) 第四节施工平面规划布置 (14) 第五节施工现场临时用电 (14) 第六节施工现场临时用水 (15) 第七节劳动力配备 (15) 第五章主要施工方案方法 (17) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (17) 第二节基础工程 (17)

第三节主体工程 (20) 第六章屋面工程 (25) 第七章装饰装修工程 (27) 第一节天棚抹灰 (27) 第二节内墙面抹灰 (27) 第三节楼地面工程 (28) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (29) 第五节外墙饰面 (30) 第六节门窗及油漆、玻璃 (32) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (33) 第一节桩基础 (33) 第二节三间一台的施工 (34) 第三节屋面工程 (35) 第四节现浇混凝土 (36) 第九章土建与安装的施工配合 (37) 第十章成品保护措施 (40) 第十一章质量保证措施 (41) 第十二章保证工期的措施 (44) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (45) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (47) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (49)

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

燃气管道安装施工组织设计

施工组织设计 一、工程特点及施工条件: 1、本工程为燃气管道安装工程,对主材、辅材及安装质量要求较高。根据工艺管道要求及施工特点,须与市政部门密切配合,组织好各项平行与交叉施工,确保工程质量减少二次返工修补。 2、施工条件: (1)要求建设单位应做好施工前各种报批手续的完整、齐全,以便顺 利开工。 (2)联系协调解决施工用电需三相电源,380V,50A一回路. (3)联系协调解决临设场地和材料堆放场地. (4)熟悉图纸及有关规范、要求: 组织技术负责人、施工员、质检员、PE管安装组组长、专业技术骨干及管理人员熟悉图纸,进行自审、会审、学习有关规范,察看现场提出问题交流施工管理意见。 (5)设备及材料准备: 根据图纸设计的设备品牌及材料规格,了解供应渠道,供应价格,质量,到货时间,设备技术参数等.根据施工进度需要分批分量签订采购合同. (6)主要施工机具及人员安排计划: ①主要施工机具:

(1)PE管热熔全自动焊机1台; (2) PE管电熔焊机1台; (3)电锤2把; (4)电焊机1台; (5)气割工具1套; (6)空压机1台; (7) 压力表2台;(8)U型压力计2把; (9)砂轮机2台;(10)水平仪1台。 二、施工程序 1、土方放线开挖施工程序:沟槽放线定位沟槽开挖槽底处理 、坡度控制(管道安装)有破杯的原沟槽修复处理回填土夯实(如土质未达到要求须回填砂)路面修复余土外运。2、地下PE管施工程序:PE管焊接口表面处理管道排管组对 PE管热熔(电熔)焊接与配件安装(焊口外观质量检查)PE 管主管线上铺设警示踪线管道吹扫与试验。 3、过桥钢管施工程序:放线定位(确定支架位置)制作支架支 架安装管道坡口钢管组对钢管焊接焊口外观检验钢管吊装与支架固定无损探伤抽样检测接口防腐。 四、主要施工方法及技术措施、质量检验标准 (一)主要施工方法及技术措施: 1、土方放线开挖:根据施工设计及图纸会审纪要进行放线定位,土方开挖应根据土壤类别、开挖深度等因素考虑放坡要求,防止塌槽;开挖中应注意维护原有埋地管线、水位高的地方或雨季施工,采用潜 水泵排水,并做好沟槽处理。 2、地下PE管安装:埋设PE管时,应依据施工设计要求,结合

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

城镇燃气中压管道施工方案施工组织设计范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006) 交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于

石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》SY4208-2008 《石油天然气建设工程施工质量验收规范通则》SY4200-2007

某房建工程完整施工组织设计(独立基础)

一、施工组织设计 第一章前言 本施工组织设计的编制是根据业主的招标文件要求及现场考察,以公司现有的施工技术力量和历年来土建、水电、给排水施工的经验作为基点,以总工期239日历天作为控制进度目标,统筹考虑全合同段工程的施工工艺、现场布置以及施工进度计划。 第一节编制依据 1、本施工组织设计是按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺、广西建筑工程预算定额及建筑施工手册标准进行编制的。 2、本工程施工组织设计是根据招标书及投标答疑、建设单位提供设计施工图及勘察单位提供的地质资料及本合同段工程现场情况结合我公司现有可投入工程的施工技术力量和机械设备情况进行编制的。 3、开工前我公司将根据会审后的施工图、地质勘察报告和建设单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,在此基础上根据各分项工程的有关要求,以XXX公司《质量手册》和《质量体系控制程序》文件为指导,编制详尽的项目质量计划以确保本工程施工的顺利进行。 4、施工现场的实际条件及环境状况。 5、本工程施工我公司将严格贯彻执行建设部现行土建工程施工规范、验评标准及强制性标准条文,确保工程合格,力争创优。 建筑防水工程技术规程DBJ-15-19-97 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-96 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2000 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ 98-2000 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T 10-95 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 88-92 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制讲明 第二节工程总讲明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术预备 第七节施工用水预备 第八节临时用电预备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的爱护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排打算及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节管道安装施工技术措施 第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度打算和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采纳的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采纳环保、消防、降噪声、文明施工技术措施 1、环境爱护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制讲明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程要紧采纳的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提早”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

房建施工组织设计

施工组织设计 一、施工方案及技术措施 (一)工程概况 1、工程名称:云南省第二监狱布局调整(二期工程)一、五监区片。 2、工程地点:昆明市五华区校场北路440号云南省第二监狱监管区内。 3、工程内容:一、五监区片新建监舍7003.92平方米、理化室138.44平方米。 (二)工程特点 根据本工程所处地理位置、地质条件及设计文件与招标文件的要求,本工程具有以下特点: 1、工期紧:本工程招标文件要求的工期为:280个日历天全部完成。所以必须投入足够的劳动力和设备,以确保关键节点工期的需要,并根据实际工程进展情况加大投入,以确保整个工程的施工进度。 2、基坑开挖深度大、基坑回填质量要求高:本工程排水管道基坑开挖深度较大,这需做好开挖支护、监测和施工期间地下水的抽排。同时,基坑回填质量直接影响路面施工质量,所以必须制定切实可行的基坑回填施工措施,并严格按要求施工,以确保施工质量。 3、环保、文明施工要求高 本工程位于昆明市城区内,环保及文明施工要求高:本工程周边现有道路、建筑物较多,所以必须在整个施工过程中采取可靠的措施

确保减少对周围环境的影响。同时,做好有关的法律、法规的宣传和教育工作。 (三)施工技术方案及总体部署 1、施工准备 (1)搭建临时施工基地,开辟施工便道,实施三通一平。 (2)组织所有有关技术人员对图纸进行熟悉和学习,并参照图纸对现场进行实际勘测,使每个技术人员对本工程深入了解。 (3)测量放线工作 开工前,我公司将积极联系甲方交接测量控制点,按规范复测,立即建立测量控制网,确定中线和施工红线,尽快进行施工放样测量。 项目部组织熟练精干的测量人员对设计提供的基线水准点、施工导线点、曲线要素点进行埋设和复测,其精度必须满足施工测量规范和设计要求;对设计提供的控制点和主要控制点加以保护,按设计图纸顺序编号布设施工网点及线路桩,并用油漆加以清楚标注和设护桩以校准。待基线验收后,才能进行桩位置和中线的测量放样工作。全线的坐标点、水准点在施工过程中经常复核检查并加以保护。 (4)填筑工作便道,并同时接驳水管与电源。 (5)对施工队伍进行技术和安全交底,施工机械进场,并进行调试。 (6)机械、材料的进场准备及劳动力的组织 ○1落实相关材料进场,并及时在监理工程师监督下进行取样,送有关检测部门进行分析检测。

给水管道工程施工组织设计

马鞍山承接产业转移示范区净水厂DN1000-DN800出厂水管道工程 施 工 组 织 设 计 河南首创新汇建设工程有限公司二0一六年十月二十八日

目录 第一章编制原则及编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署及施工准备 第四章主要施工方法 第五章确保工程质量的技术组织措施第六章确保安全生产的技术组织措施第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施第九章季节性施工的技术组织措施第十章施工总进度表或施工网络图第十一章施工总平面布置图

第一章编制原则及编制依据 一、编制原则 1、遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则,在编写主要项目施工方法时,严格按设计要求,执行现行技术规范和验收标准,科学组织施工,确保工程质量合格。 2、坚持实事求是原则,在制定施工方案时,充分发挥我单位的优势的专业化、机械化联合作业的特点,科学组织,合理按排,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的施工任务。 3、坚持施工过程中严格管理的原则,在工程施工中,严格执行监理工程师的指示,尊重监理工程师的意见。 4、遵循ISO9001:2000生产、安装和服务的质量保证模式和由此编制的质量体系文件,质优、高效、重信、守诚的完成既定的质量目标。 6、遵循“项目法”管理的原则,通过与业主监理和设计部门充分合作,综合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息,实现质量、工期和造价的最佳组合。 6、保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 7、采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工方案的可行性、科学性和合理性。 8、科学制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 9、实行工程成本核算制度,努力降低生产成本,提高经济效益。 10、绿色环保、文明施工的原则:按环保有关要求,做好实施性施工组织设计和临时工程安排,科学布置好施工平面图,尽量减少临时工程和临时设施,严格遵守和执行国家和河南省政府关于环保的法律、法规、无条件接受环保监测,保护好当地的生态环境。 11、以安全第一的原则组织施工。各部分、分项工程的施工组织,以严密的安全措施为保证。 12、研究本段工程的重点和难点,统筹安排施工程序,重点工程先开工,确保本标段工程开工后正常展开。 13、遵循廉政建设工程的原则,建立财务审计监控体系,确保工程财务帐目清楚,管理资金合理。 二、编制依据 是以本工程全套施工图纸为依据编制的。是以国家、省、市现行有关标准、规程、设计规范和施工验收规范、技术和安全操作规程。工程所在地的地域条件,建设方能提供的. 支持。 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268--2008 2、施工现场所处区域水文、地质、气象资料。 3、《马鞍山产业转移示范区供水工程》施工招标文件、施工图纸、工程量清单

室内外燃气管道项目工程施工组织设计

-/ *** 小区室内外燃气管道工程 *********** 司 有限公 二0 一七年三月

目录 -、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

一、工程概况 本工程为** 燃气工程,建设单位为******* ,地点在**** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:2017 年3 月25 日计划开工,2017年4 月25 日计划竣工,投标单位施工进度计划目标按31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

房建施工组织设计完整技术标

一、施工组织设计

施工组织设计目录 1、概况 2、施工总体部署 3、各分部分项工程的施工方案 4、质量承诺及质量保证措施 5、施工机械的进场计划 6、工程材料的进场计划 7、冬雨季施工措施 8、地下管线及其他地上地下设施的加固措施 9、保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施 10、工期承诺和工期保证措施 附表一、拟投入本工程的主要施工机械设备情况表 附表二、劳动力安排计划 附表三、施工进度计划横道图 附表四、施工总平面图 附表五、临时用地表

一、概况 1、建设工程概况: 云南省烟草公司昆明市公司石林分公司维则烟点扩建项目工程,主要建设烟叶仓库,综合楼及厕所;主体结构均为钢筋混凝土现浇框架结构,钢筋混凝土独立基础。 二、施工总体部署 (一)、项目部组建: 根据项目法,由公司委派项目经理1名,负责工程的全面工作,并组建项目部,设若干个职能管理小组,建立由项目经理领导,项目副经理控制,基层检查的三级管理系统,形成横向从整体工程到各分部分项工程,纵向从项目经理到作业班组的管理网络。 (二)、施工规划及开工准备 1、施工规划 a、结构砼采用现浇砼,砼泵浇筑,机械振捣,钢筋集中加工、制作,现场绑扎、成型,模板采用覆合板,另配小钢模,外脚手采用双排全封闭钢管脚手架; b、装饰施工:主体结构结束,中间验收后进行,由上而下,此阶段装饰人员、水电安装人员进场较多,应加强施工工序的协调管理,相互配合; c、零星工程:此阶段主要为室外工程,室内工程基本结束,派专人负责成品保护,同时现场留有足够的人力、物力进行善后工作,工程技术资料应着手整理、装订、送审; d、扫尾竣工:由项目经理牵头组织进行,自查、自纠,然后会同业主、监理、设计等有关方面进行预检、验收。

房建小工程施工组织设计

1编制依据 (1)工程测量规范(GB50026-93) (2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) (3)钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003) (4)砼强度检验评定标准(GB107-87) (5)砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) (6)屋面工程技术规范(GB50345-2004) (7)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001) (8)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) (9)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) (10)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2003) (11)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-88) (12)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) (13)建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) (14)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) (15)攀枝花市西区2012年格里坪公共租赁住房工程施工蓝图。 (16)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 (17)《建设项目环境保护管理办法》 2工程概况 攀枝花市西区2012年格里坪公共租赁住房工程项目位于攀枝花市西区格里坪农贸市场内,场地西侧与市政道路相接,南临格里坪农贸市场,北侧和东侧与规划

城市道路相接。场地总体成不规则长矩形,场地内原为市场闲置空地,南侧边上保留现有建筑、整个场地只有零星灌木丛,地形简单高差在1m范围内。本工程建筑层数为地下一层、地上十一层,高层建筑东西向布置;结构形式为框架一剪力墙结构;基础采用柱下独立基础,建筑总高为33.9米,室内外高差0.3米,建筑面积为:9452.94m2。建筑工程等级:一类建筑,设计使用年限50年,建筑耐火等级为二级 ,建筑抗震设防烈度:七度设防,抗震设防类别为乙类,结构安全等级为二级。计划工期为180日历天。 该工程场地内道路畅通,施工用水、电需由甲方指定接点后自行接入施工现场。 3 主要施工组织设计目标 3.1 质量目标 全部工程质量符合国家工程建设强制性标准,达到设计要求的符合国家现行的有关施工验收规范、技术标准及规定,质量目标为:合格。 3.2 安全目标 杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在2.5‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 3.3 文明施工指标 达到“标化工地”要求,让业主满意。

混凝土管道工程施工组织设计方案

钢筋混凝土管安装施工方案 一、工程地点: 二、工程名称: 三、建设单位: 四、监理单位: 五、施工单位: 六、质量:符合设计文件标明的技术标准和施工验收规; 七、国家相关标准及规; (二)工程概况 1、管道埋设深度8M。 2、管道直径1M 3、管道两侧需插入排水井。 4、管道材质为钢筋混凝土管,接口形式为插接。 (三)施工方案 一、施工工艺 → 二、施工准备 1.施工前施工方做好施工大样图,报监理、业主方审批后,编制

施工方案; 2.施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经现场核实后,将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 三、测量施工 1、测量控制与管理 施工现场的测量控制网,依据甲方给定的基准点进行测量控制网测设,并形成资料,建立施工区域工程测量控制网。 本工程现场环境及施工条件较为复杂,测量精度要求较高。我公司将严格执行《建筑安装工程施工测量规》,确保工程施测准确,质量优良,认真执行国务院发布《测量标志保护条例》,建立定期和特定的复测、检查及校核制度。 施工测量应加强自检和与施工专业队伍之间互检。基础施工完后,立即将行线,列线和基础中心线引测到基础顶面,标高投测到每个基础上,做到点有名,线有号,标高、标志有数据。 1)测量平面控制 施工时应按照设计图纸统一进行平面定位确定基准控制线,其余控制线均以此为基准。 平面控制点应适工程建筑面积设立永久性标桩和临时性两种标桩。永久性标桩的埋设应考虑到在施工和生产中能长期保存,不致发生下沉和位移。标桩的埋深不得浅于0.5m,冻土地区标桩的埋深不得

室内外燃气管道工程施工组织设计

*** 小区室内外燃气管 道工程 *********** 有限公

司 二0 一七年三月

-、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图

附表五:临时用地表 一、工程概况 本工程为 **燃气工程,建设单位为 ******* ,地点在 **** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标: 2017年3月 25日计划开工, 2017年4月25日计 划竣工,投标单位施工进度计划目标按 31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率 100%,优良率大于 95%。 ⑵各分部工程质量优良率 100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

房建施工组织设计综合说明

房建施工组织设计综合 说明 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

第一章综合说明 第一节编制依据 一、招标文件及施工合同 1、《XX中心》施工总承包招标文件、补充招标文件和答疑文件。 2、河北建筑设计研究院设计的《XX国际》相关图纸。 3、与本工程有关的地质勘察报告。 4、与本工程有关的其它文件。 5、国际创展中心工程施工合同(协议书) 二、工程设计图纸 总平面规划图、建筑及结构设计总说明、建施、结施、人防、电气、设备、暖通、给排水等图纸,河北建筑设计研究院设计的《XX工程》整套初步设计图纸。 三、主要规程、规范 1、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 3、《基坑土钉支护技术规程》CECS96-97 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 6、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 7、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 8、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ02-2003 9、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 11、《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 12、《建筑变形测量规程》JGJ8-2007 13、《建筑内外墙涂料应用技术规程》DB11/T 01-107-2006 14、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 15、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 16、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 17、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2010) 18、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

管道工程施工组织设计

-管道工程施工组织设计 4.1.2测量放线 4.121依据管道施工图、测量成果表,复测设计交桩的位置和高程,对接收到的管线走向纵断面图进行复测。 4.1.2.2管线测量测定出线路中心线,每100m设置一个百米桩。 4.1.2.3在河流、沟渠、公路、地下障碍物穿越段的两端、线路站场、阀室两端设置标志桩。 4.1.2.4防线完毕后,及时清理作业带内的障碍物,应将所有管线桩平移至堆土一侧且距作业带边界0.3m处占地边界内,采取措施保护控制(转角)桩,且设置醒目的标识。 4.1.3施工便道修筑 本工程沿线有少量乡村道路可到达,但需对部分已有道路拓宽。 另需修施工便道若干,便道宽度4m。 4.1.3.1检查征(占)地手续是否齐全。 4.1.3.2会同业主及地方有关部门对便道上地上、地下各建(构)筑 物和植(作)物、林木进行清理、造册。 4.1.3.3各施工工序完工后,及时做好施工便道恢复工作。 4.1.4施工作业开拓 4.1.4.1施工作业带开拓程序 准备工作-防线-作业带开拓 4.1.4.2按照设计要求,作业带按8米进行开拓,清理作业带内部的障碍

物。 4.1.5管沟开挖 管沟验收标准符合下表规定: 4.1. 5.2管沟验收 6.10质量管理措施 为了确保施工过程的有序进行,防止不合格品的出现,变事后处理为事前预防,实现工程施工全过程质量达到业主要求,在施工当中米取以下措施: 6.10.1明确各级人员的主要职责以及相关职责。 6.10.2确保施工人员处于一种受控状态,关键工种必须经项目经理部审批才可进入本工程进行施工。 6.10.3所有施工人员必须登记造册,上岗前必须培训方可上岗。 6.10.4特殊工种人员必须经过考核,合格后持证上岗。 6.10.5质量检验员持证上岗,明确各项检查与检验工作的标准与方法。 6.10.6在制定经济政策时,对施工机组和个人实施质量否决权,真正体现干好干坏不一样。 6.10.7实施内部质量成本控制,防止不合格品的重复出现。 6.10.8不以降低质量水平来降低施工成本,严禁偷工减料,以次充

燃气管网新建及改造工程施工组织设计方案

燃气管网新建及改造工程施工组织设计方案 第一节编制说明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)某省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程主要采用的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011);

《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提前”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。 (二)按照“优质、快速、安全、高效”的原则,提高机械配备率、充分发挥现代化机械的效率,为各项目标的实现奠定物质基础。 (三)按照“以人为本、遵纪守信”的原则,调遣高素质专业型技术人才和有类似施工经验的精干队伍参加本工程的建设。 (四)按照质量管理标准,建立质量保证体系,使施工的全过程处于受控状态,实现创优目标。 (五)遵循《招标文件》的原则。严格按招标文件的工期、质量、安全目标等要求,以使各项要求得到有效保障。 (六)遵循施工技术规范和验收标准的原则。严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标

准。 (七)遵循实事求是的原则。根据本工程特点,从实际出发、科学组织、均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。(八)遵循“安全第一、防范结合”的原则。严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 第二节工程总说明 一、工程概况 本工程为某天然气有限公司2017年第二批市政道路燃气管网新建及改造工程施工第一标段。本标段包含:1、西峪路DN300约5.5km;2、新店西路DN200约0.71km;管线全长约6.21km。 1、西峪路(南内环西街—神泉街)中压燃气工程,东起南内环西街,西至神泉街。气源接九院沙河隧道已建DN500中压燃气管道。主线管底平均埋深2.0m,全长4850km。 中压管道采用螺旋缝埋弧焊钢管D323.9×7.9,于桩

相关文档
相关文档 最新文档