文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 鄂尔多斯阿尔巴斯二矿采区变电所改造施工方案

鄂尔多斯阿尔巴斯二矿采区变电所改造施工方案

鄂尔多斯阿尔巴斯二矿采区变电所改造施工方案
鄂尔多斯阿尔巴斯二矿采区变电所改造施工方案

阿尔巴斯二矿采区变电所技术改造施工方案及安全措施根据阿尔巴斯二矿生产实际情况及机电设备运行状况,经研究决定,对阿尔巴斯二矿采区变电所进行技术改造,实现双电源分段供电,为确保该工程能按时完成任务,特制定二矿采区变电所技术改造施工方案及安全措施

一、组织领导机构

总指挥:蒋万忠

副总指挥:杨继荣、张宝良

成员:乔红彪、张扬、吴军、白云彪、刘庆林、潘志宁

现场负责人:李庭耀李建国

现场安全负责人:佟景奎

参加改造人员:二矿机修车间及配电检修段全体职工

二、改造时间:

2009年7月23日—7月27日共计5天时间

二、施工项目

1、改造前将四台PBG隔爆高压开关运送到现场

2、提前准备好施工所用的材料和工具,包括漆布带、线鼻

子、绝缘胶布等材料

3、为保证改造期间井下排水和通风的需要,保证上组煤皮

带安装施工用电的需要,需要安装临时电源,从上组煤皮带机头配电点接660V临时电源,由各用电单位自行解决接火。

4、由二矿机修车间负责改造变电所设备,根据设计图纸重

新安装高压开关和接线,实现双电源供电,完成供电线路改造和调整工作,同时各生产单位要予以配合改造。

5、改造完毕后进行试送电,确保供电正常。

三、安全措施

1. 本次采区变电所改造工程量大,参加人数多,因此要协

调配合好,统一行动,要服从现场负责人的统一指挥。

2. 严格按照预先制定的施工方案进行施工,所有参加施工

的人员应准备好合格的工具用品和材料,提前一小时到达施工现场。

3. 由技术负责人在施工开始前详细交代施工作业方案及安

全措施,所有参加安装人员在安全措施上签字。

4. 施工过程中,全体人员要统一听从指挥,服从分配,任

何人不得打闹戏耍,不听劝阻者安全负责人有权劝其离开工作现场。

5、高空作业时要佩带好安全带,安全帽,保证作业安全。6.全体施工作业人员在工作期间要严格执行《井下供电安全规程》、《安全措施》、《施工组织方案》,严禁“三违”

现象的发生。

7. 施工过程中要做到自保、互保、联保,严防“三违”现

象的发生

8、井下掘进面停电后要及时启动应急预案,由调度室通知

掘进面工作人员全部撤离。

9. 变电所隔爆高压开关安装改造完毕后要详细检查,特别

是母线的连接工艺,接线质量,一定要符合要求。

10. 施工完毕后要及时清理干净现场,严禁将工器具及杂物

弃于现场和开关接线腔内。

11.变电所改造时的停送电要严格执行有关停送电管理制度和操作规程,要责成专人负责停送电,作到谁停电、谁送电,实行专人负责联系停送电,严禁乱人停送电,并在停电高压开关上挂停电牌

12、变电所高压开关停电后,为保证安全,要挂好接地装置,

接地时先接接地端,再接导体端,如拆除接地装置时,应先拆除导体端,再拆除接地端。

13.变电所改造完毕后,经检查确认无误后,方可试送电,送电时要实行专人联系送电,并拆除停电牌和接地装置,对高压开关柜逐一检查,确认无误后方可送电。

14、变电所改造完毕后,要拆除临时供电设施和临时接地设施,恢复矿井正常的供电系统

15、在正式送电前必须和总调度室取得联系,调度室应与各用电点协调联系,如有检修和异常现象,不得擅自送电。

16、送电正常后要留专人观察采区变电所内高低压开关的运行情况,如有异常要及时处理。

17、井下掘进面恢复正常供电前瓦检员要先检查井下瓦斯浓度,确认正常后方可给掘进工作面送电

阿尔巴斯二矿地面变电所技术改造

施工方案及安全措施

编制:

矿长:

2009年7月21日

采区变电所改造施工方案及安全措施贯彻学习人员签字表

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

矿井概况

矿井概况 百贯沟煤矿位于甘肃省崇信县赤城乡水磨村,目前已有矿区简易公路向南至梁家胡同与崇(信)——大(湾岭)公路相接。由此东至崇信县城27km,向西23km至大湾岭与宝平公路相接,由大湾岭向北距安口南站11km,平凉市70km;向南至陇海线宝鸡车站124km,由宝鸡站东达西安173km;西抵兰州445km,交通尚称方便。井田面积为7.5707km2。目前开采煤层为煤3,年生产能力为18万吨/年,改扩建完成后生产规模为60万吨/年。 矿井生产地质条件 百贯沟煤矿井田,位于赤城煤田北部矿区东北边缘区,属华亭煤系向安新煤田向东延续的一部分。赤城煤田的基本地质构造为一呈北北西至南南东的较宽缓的向斜,和两翼不对称的梁龙背斜构成。煤田总的构造形态是受F1和F9控制的,并伴有次一级构造。本井田煤层为不稳定--较稳定型,煤层厚度变化较大,但都有一定的分布范围,煤层倾角小于30o。百贯沟煤矿含煤地层为侏罗纪中统延安组,含煤3层,主要可采煤层两层(即煤3和煤5),两可采煤层均位于延安组。煤3层位于延安组第一段上部,煤层不稳定,平均厚5.99m,与煤2层间距约44m,结构较复杂。煤5层位于延安组第一段下部,是本井田主要可采层,煤层较稳定,煤厚一般为11m左右,含矸3-5层,结构较复杂,与煤3层间距约28m。本井田地温随着深度的增加而逐步增高(1.66~2.41℃/100m),本井田属地温正常区。煤层经试验测得燃点在298℃-308℃之间,平均为305℃,着火点低、易于自燃,故本矿煤属Ⅰ类容易自燃煤层。

地质、防治水 305工作面地质、防治水

地质、防治水安全生产预控制度 1、为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理” 的安全生产方针,进一步提高地质防治水人员超前防范意识,做 到主动预防,超前控制,把事故消灭在萌芽状态,特制定地质防 治水预控管理制度。 2、坚定不移贯彻执行集团公司提出的“安全惟一”工作原则,紧密结合矿井各阶段的生产实际,有计划、有针对性地进行 地质防治水超前预控工作。 3、各矿井必须由矿分管领导组织地质、设计、生产等部门 进行专门研究,地质科负责编制地质防治水超前预控的材料。各 级领导要在人、财、物上给予必要的保证,集团公司生产技术部 负责技术指导,保证地质防治水超前预控工作正常进行。 4、地质防治水超前预控工作要结合矿井整体设计,在巷道掘进、工作面回采前提出相应的文字材料报送有关领导和部门。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。

附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之中。

淮南矿业集团各矿概况

丁集煤矿位于淮南市西北,潘谢矿区中部,凤台县境内,阜淮线及矿区铁路专用线经过矿井南部,工业广场紧邻省道凤蒙公路,地理位置优越,交通方便。井田东西长公里,南北宽11公里。共有可采煤层9层,煤层赋存稳定。井田地质储量亿吨,可采储量亿吨。煤层属中灰、中高挥发份、中高发热量,为特低硫、特低磷、富油的气煤和1/3焦煤,可供动力、炼焦配煤和化工之用。 本着高标准、高质量、高效率的设计原则,矿井设计生产能力500万吨/年,主要系统生产能力800万吨/年。选煤厂与矿井配套,同期建成。矿井投资30亿元,定员1200人,2004年6月28日开工建设,2007年12月26日矿井投产。 2.谢桥煤矿 淮南矿业(集团)谢桥煤矿位于安徽省颍上县东北部,距颍上县城约20公里,1983年12月26日破土动工,1997年5月14日移交生产,现有4个工作面同时生产。是年生产能力为400万吨的大型矿井。也是一座原设计生产能力400万吨/年、配套800万吨选煤厂的特大型现代化矿井,2012年产量达到1080万吨。 井田东西走向长,南北宽,面积约为50平方公里。矿井采用主井、集中运输大巷,分石门和上下山开拓方式,共划分为四个采区,即东一、东二、西一、西二,全井团划分两个水平,第一水平—6lOm,第二水平—900m。 目前全矿职工1万多人,其中专业技术人员500多人,在聘高级职称43人。是淮南矿业(集团)有限责任公司的主力矿井之一,矿区煤种以焦煤为主,特低磷、特低硫,灰份20%以下,发热量KG 以上,被喻为“绿色能源”,适用于动力、化工、冶金等工业用煤及各类民用煤。 谢桥煤矿内主要有颍(上)——利(辛)和潘(集)——谢(桥)两条公路通过,区外南侧分别有淮(南)——阜(阳)铁路和颍(上)——凤(台)公路经过,邻近的颍河、西淝河可以通航,并可转接淮河水运;矿区铁路专用线与大京九线相连,附近还有蚌埠、合肥、阜阳三个飞机场,交通条件十分便利。

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

袁店二矿简介

袁店二矿简介 袁店二矿位于亳州市涡阳县曹市镇境内,其中心东距宿州市约55Km,东距淮北市区约76 Km。该项目是国家煤炭工业“十一五”规划和安徽省“861”行动计划重点建设项目,也是淮北矿区“煤化、盐化一体化工程”重要支撑项目之一。 井田内有32、72、81、82和10煤层五个可采煤层。均为低磷、低硫中高热值煤。可采储量为8432.8万t,设计能力90万吨/年,建设规模150万吨/年,服务年限59年。总投资13.2亿元。 2006年3月24日成立袁店二矿筹备处。2007年1月16日,筹备处进驻施工现场。同年6月1日,副井正式开钻,标志着袁店二矿正式拉开矿井建设的序幕。2010年6月21日袁店二矿正式翻牌,2010年7月26日矿井项目正式通过国家发改委核准。2010年12月28日实现联合试运转,实现了淮北矿业“十一五“期间“开工最晚、工期最短、安全高效“的建井目标,再次奏响了跨越式发展的开拓者之歌,实现了淮北矿业十一五完美收官,谱写了一曲新矿井建设的绚丽壮美篇章,在矿区的建设发展史上写下浓墨重彩的一笔。

袁店二矿“二元文化”解读 一、二元文化提出的背景: 袁二煤矿坐落于老子故里——涡阳县,这里是道家文化的发源地。二元文化提出的文化依托即为道家文化,又取其“袁二”与“二元”相衬之意。 道家文化朴素宇宙观告诉我们,浩瀚宇宙间的一切事物和现象无时无刻不表现为二元元素,如天地、日月、阴阳、刚柔、表里、内外等等,它们之间既相融相触又相辅相承,蕴含着对立统一的哲学辩证观和中国传统的思辨智慧。正如我们的煤矿企业管理,安全与生产、刚性的制度与人文的关怀、被动管理与自主管理、精细与粗放、经验与科学等等,只有正确处理好二者之间的关系,使之并立而不相害,并行而不相悖,才能够相得益彰,达到生生不息,和谐依存,持续发展的目的。 二、二元文化的精神品质:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。(取自《周易》,清华校训亦提出:自强不息,厚德载物) 上天之所以刚毅方能亘古运转。天行健,君子以自强不息。代表了阳刚之气,寓意以刚性的制度和高效的执行为依托,追求的是务实和创新。 大地之所以厚德方使万物生生不息。地势坤,君子以厚德

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表 (非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据 2工程概况 2.1工程简介 2.2 工程主要内容及实物量 2.3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3.1 施工方案 3.2 施工方法、技术措施 3.3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4.1 施工总工期 4.2 施工项目阶段划分 5 施工部署及施工准备计划 5.1 施工部署 5.2施工技术准备 5.3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6.1 劳动力需用计划 6.2 施工机械设备与机具需用计划 6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施 7.1工程质量目标 7.2 质量保证组织机构 7.3 施工及验收技术质量标准 7.4 保证质量技术措施 7.5 工程质量通病措施 7.6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10.1 HSE方针与目标 10.2 HSE管理组织机构 10.3 HSE技术措施 10.4 HSE承诺 10.5文明施工措施 11 经济指标控制措施 11.1 技术经济指标 11.2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 12.1组织机构 12.2检验和实验前工程应具备的条件 12.3检验和实验流程 12.4 检验所需用的设备 12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图 附图2 施工暂设平面布臵图

矿井概况

尊敬的各位领导、各位专家: 大家好! ****全体员工对各位领导、各位专家的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢! ***是以煤炭开采、洗选加工等项目投资开发为主的能源经营的国营企业,公司的信息化、现代化管理手段和高新技术装备实现了煤矿全系统的综合自动化。 下面就***矿井建设项目的总体情况向各位领导、各位专家进行汇报。 矿井概况 ***位于大同市左云县东南26km。 该矿井井田面积14.446km2,设计生产能力120万吨/年,井田批准开采16—25号煤层,井田内保有资源储量201.03万吨,设计可采储量121.26万吨,设计服务年限72.2年。 矿井采用斜井开拓,布置有三个井筒,新掘主斜井、副斜井,刷大改造原有井筒作为回风斜井,井田设计划分三个盘区开采,一盘区主要可采煤层17、22和25-1号煤层;二盘区主要可采煤层有17、18、22-1和25号煤层;三盘区主要可采煤层有17、22和25-1号煤层。 通风系统 1、矿井采用中央分列式通风方式,风机工作方法为机械抽出式,矿井通风采用两进一回,即主斜井、副斜井进风,回风斜井回风。 主通风机采用两台FBCDZ№26/2×315型防爆对旋轴流式通风

机,每台通风机配用YBF系列,两级专用防爆电动机两台,电机容量为315千瓦,电压为10千瓦,通风机设备采用电动机反转的方式反风,反风风量大于正常风量的40%,反风功率小于额定功率,启动反风时间小于10秒。 2、回采工作面采用单进单回的U型通风,各掘进工作面采用压入式独立通风。掘进工作面配备双风机、双电源,一用一备,自动切换,实现了“三专两闭锁”。 (二)、排水系统 矿井正常涌水量50立方米/小时,最大涌水量100 立方米/小时,井下设有主排水泵房、主、副水仓,水仓总容量2500 立方米。 主排水泵房装有三台MD85-45×6型耐磨多级离心泵,水泵额定流量85立方米/小时,额定扬程≥270m,配套110kw、660v矿用隔爆型电动机。 (三)运输系统 1、主运输系统 井下煤炭运输采用带式输送机运输,布置有22号煤层主运输大巷带式输送机。22号煤层主运大巷带式输送机斜长为480米,倾角为-4.3°,运量为800吨/小时,带速为2.5米/秒,带宽为1000mm,配套隔爆电动机YBPT315S-4,功率为125千瓦。 2、辅助运输系统 井下辅助运输采用有轨运输方式,由井底车场运来的物料转运至南翼辅助运输大巷,其通过无极绳连续牵引车直接运到盘区车场挂

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程 施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月

目录批准: 审核: 编写:

一、工程概述 1.1编制依据 本方案根据鄂尔多斯电业局2014年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求按照《变电站直流电源系统技术规范》要求,为加强并规范变电站直流电源系统运行和管理,提高变电站直流电源设备运行的安全可靠性,同时为了确保110kV白泥井变电站直流系统改造如期投运,保证本工程的顺利进行,制订此施工方案。 1.2工程概况 拆除原有的直流电源充电馈线屏及蓄电池屏并更换为新的直流馈线屏、直流充电屏和蓄电池屏;完善相应的直流回路二次接线; 二、组织措施 2.1现场施工人员组成 总负责人:赵明 安全监督:张宇 技术负责人:赵建峰 施工工作负责人:任世英 施工班组:附人员进站统计表 辅助施工人员(厂家):鄂尔多斯电业局修试管理所监护指导人员、郑州华伟电器技术有限公司厂家懂全套直流系统技术人员 2.2施工工期 总工期需10天。 2.3施工步骤 1)施工准备,; 2)在原有直流屏对面空屏位上将新电池柜及蓄电池安装; 3)在新安装电池柜旁临时安装充电屏,为电池做充放电试验; 4)完成充放电试验后,将电池按正、负极接在旧的充电馈线屏上,拆除旧的蓄电池屏; 5)安装新的馈线屏,将负荷转移在新的馈线屏上; 6)拆除旧的充电馈线屏,将旧的充电馈线屏安装在临时屏位上为新电池充电;

7)拆除临时屏位上的充电屏安装在原充电馈线屏的位置上; 8)拆除临时屏位上的旧充电馈线屏; 9)新直流系统投入正常运行。 2.4施工机具清单 三、施工技术措施 3.1施工技术、资料准备 开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。 (1)项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和精神,与建设单位、设计共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行。做好图纸会审记 录并签证。 (2)编制安全施工方案、文明施工方案。 3.2专项技术措施 (1)由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开工作票上所列屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力 拉扯二次回路接线。在查线的过程中如发现有松动的二次回路接线,应通知运 行人员进行处理,不得自行接线。 (2)需要拆除的电缆,电缆两头必须用万用表测量无交直流电压后进行对线(电流回路需用合格的钳形表确认确无电流),确认是同一电缆的两侧后将所有电 缆线芯用绝缘胶布缠绕,将整条电缆清理出电缆层或是电缆沟,拆除电缆的方 式应为整体拆除,严禁用电缆剪或其他工具从中间剪断电缆,电缆在移出电缆

嵩山煤矿矿井概况

嵩山煤矿矿井概况 嵩山煤矿为河南永华能源有限公司焦村煤矿夹沟矿井技术改造井,隶属于永煤集团与香港华润集团合资成立的公司-—-河南永华能源有限公司.2005年11月30日河南省国土资源厅以采矿许可证号为41批准矿区范围,东西长2.35—7。08Km,南北宽1.70-3。90Km,面积16。6624Km2,矿区位于偃龙煤田嵩山井田中东部,为一走向近东西,倾向北的单斜构造,倾角14°~20°。 嵩山煤矿设计能力60万吨/年,矿井设计服务年限80年,2006年10月16正式开工建设,2010年5月19日,河南省能源规划建设局以豫能局煤炭〔2010〕19号《关于永华能源焦村煤矿夹沟矿井进行联合试运转的的批复》批准了矿井试运转,期限6个月,2010年12月26日正式通过验收。 一、井田位置 矿区位于偃师市南东(145°),中心坐标为x:3826000,y:38397000,直距偃师市17 km,北西距洛阳市37km,北东距郑州市60 km.北距陇海铁路、连霍高速公路22km,西距焦枝铁路、二广高速公路33km,310国道由矿区北侧11km处的营房口车站穿过,207国道由矿区中部呈北西~南东向穿过,交

通便利。 交通位置图 二、生产系统 (1)副井提升系统:副井提升机采用JKMD-3×4(Z)多绳摩擦式提升机,电控设备采用ASCS-3型全数字控制系统,该系统采用PLC控制,主电机电压600V、功率600kW。提升钢丝绳型号为32ZBB6V×37+FC—1670型. (2)主井提升系统:主井提升机采用JKMD-3×4(Z)多绳摩擦式提升机,电控设备采用ASCS—3型全数字控制系统,主电机电压800V、功率1250kW,提升钢丝绳型号为32ZBB6V×37+FC—1670,装载采用定重装载. (3)运输系统:煤流系统采用刮板输送机、胶带输送机运输;辅助运输系统采用防爆安全型蓄电池电机车牵引1t固定矿车运输,21采区胶带上山安装单码往复式架空乘人装置运送人员。 (4)通风系统:矿井通风方式为两翼对角式通风(主、副井进风,西一风井和东风井回风)。西一风井安装FBCDZ-№22/2×160型矿用防爆对旋轴流式通风机2台,其中1台工作,1台备用.每台风机配2台160kW专用防爆电机。矿井可根据井下实际用风需要,随时进行风量调节. (5)排水系统:井下设东、西翼水仓,两水仓容量约6535m3,满足矿井8小时的正常涌水量要求。安装5台PJ200A×8型矿用耐磨离心式排水泵,配备矿用防爆型电动机,电压 10kV,

阳泉二矿

目录 第一章采区概况及地质特征 (3) 1.1矿井概况 (3) 1.1.1地理位置与交通 (3) 1.1.2 自然环境 (4) 1.1.3矿井附近工农业情况 (5) 1.1.4水源、电源、劳动力及建材来源 (5) 1.2矿井地质特征 (5) 1.2.1矿井基本地质情况 (5) 1.2.2邻近老窑及采空区积水、积气情况 (13) 1.2.3采区煤层及构造揭露情况、采区水文地质条件 (14) 1.2.4本煤层顶底板岩性及岩石物理力学实验数据、煤层强度及节理裂隙发育情况 (15) 1.3煤层特征 (15) 1.3.1煤层 (15) 1.3.2煤层围岩特征 (16) 1.3.3煤质特征 (16) 第二章井田境界和储量 (18) 2.1井田境界 (18) 2.1.1井田境界 (18) 2.1.2井田尺寸 (18) 2.2矿井工业储量 (19) 2.2.1井田勘探 (19) 2.2.2矿井工业储量 (19) 2.3矿井可采储量 (19) 依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱与压煤开采规程》之相关条款规定,部分煤柱的留设方法如下,见表2.2。 (19) 表2-2 煤柱留设方法 (19) 第三章矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 (22) 3.1矿井工作制度 (22) 3.2矿井设计能力 (22) 3.2.1矿井设计生产能力的确定 (22) 3.2.2矿井服务年限 (22) 第四章井田开拓 (24) 4.1井田开拓的基本问题 (24) 4.1.1确定井筒形式、数目、位置及坐标 (24) 4.1.2工业场地的位置 (25) 4.1.3开采水平的确定及采盘区划分 (26)

4.1.4方案的提出 (27) 4.1.5开拓方案经济比较 (27) 4.1.6综合比较 (32)

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

变电站配电装置基础施工方案(重力式混凝土独立基础)

XX500kV变电站工程 500kV屋外配电装置基础施工方案 XX送变电公司 XX500kV变电站工程施工项目部 20XX年03月

1、工程概况: (1) 1.1工程特点 (1) 1.2适用范围 (1) 2、施工依据................................. -1 - 3、施工准备................................. -3 - 3.1技术准备................................ -3 - 3.2劳动力组织及工期安排.......................... -3 - 4、主要工序作业方案............................ -4 - 4.1工艺流程................................ -4 - 4.2主要工序作业方案........................... -4 - 5、质量管理.................................. -8 - 5.1质量标准................................ -8 - 5.2质量控制措施............................. -9 - 6、职业健康安全文明及文明施工措施.................... -11 - 6.1危险因素分析及控制措施........................ -11 - 6.2安全作业票.. (14) 6.3施工作业十不准落实卡 (14) 6.4文明施工与环境保护 (14) 6.5安全保证措施 (15) 7、应急措施 (17) 7.1基本原则 (17) 7.2紧急联络方式 (17)

相关文档
相关文档 最新文档