当前位置:文档库 › 南瑞RCS-931E线路保护说明书

南瑞RCS-931E线路保护说明书

南瑞RCS-931E线路保护说明书
南瑞RCS-931E线路保护说明书

南瑞综合自动化的系统集成new

综合自动化的系统集成 1 系统结构和配置 变电站综合自动化采用自动控制和计算机技术实现变电站二次系统的部分或全部功能。为达到这一目的,满足电网运行对变电站的要求,变电站综合自动化系统体系由“数据采集和控制”、“继电保护”、“直流电源系统”三大块构成变电站自动化基础。“通信控制管理’’是桥梁,联系变电站内部各部分之间、变电站与调度控制中心之间使其相互交换数据。“变电站主计算机系统”对整个综合自动化系统进行协调、管理和控制,并向运行人员提供变电站运行的各种数据、接线图、表格等画面,使运行人员可远方控制断路器分、合操作,还提供运行和维护人员对自动化系统进行监控和干预的手段。“变电站主计算机系统”代替了很多过去由运行人员完成的简单、重复和繁琐的工作,如收集、处理、记录、统计变电站运行数据和变电站运行过程中所发生的保护动作、断路器分、合闸等重要事件,还可按运行人员的操作命令或预先设定执行各种复杂的工作。“通信控制管理’’连接系统各部分,负责数据和命令的传递,并对这一过程进行协调、管理和控制。 与变电站传统电磁式二次系统相比,在体系结构上,变电站综合自动化系统增添了“变电站主计算机系统”和“通信控制管理”两部分;在二次系统具体装置和功能实现上,计算机化的二次设备代替和简化了非计算机设备,数字化的处理和逻辑运算代替了模拟运算和继电器逻辑;在信号传递上,数字化信号传递代替了电压、电流模拟信号传递。数字化使变电站自动化系统与传统变电站二次系统相比,数据采集更精确、传递更方便、处理更灵活、运行维护更可靠、扩展更容易。变电站综合自动化系统结构体系较为典型的是: (1)在低压无人值班变电站里,取消变电站主计算机系统或者简化变电站主计算机系统。 (2)在实际的系统中,更为常见的是将部分变电站自动化设备,如微机保护、RTU与变电站二次系统中电磁式设备(如模拟式指针仪表、中央信号系统)揉和在一起,组成一个系统运行。这样,即提高了变电站二次系统的自动化水平,改进了常规系统的性能,又需投入更多的物力和财力。 2 变电站综合自动化的结构模式 变电站综合自动化系统的结构模式主要有集中式、集中分布式和分散分布 (一)集中式结构 集中式一般采用功能较强的计算机并扩展其I/O接口,集中采集变电站的模拟量和数量等信息,集中进行计算和处理,分别完成微机监控、微机保护和自动控制等功能。集中式结构也并非指只由一台计算机完成保护、监控等全部功能。多数集中式结构的微机保护、微机监控和与调度等通信的功能也是由不同的微型计算机完成的,只是每台微型计算机承担的任务多些。例如监控机要担负数据采集、数据处理、断路器操作、人机联系等多项任务;担负微机保护的计算,可能一台微机要负责多回低压线路的保护等。 集中式系统的主要特点有: (1)能实时采集变电站各种模拟量、开关量,完成对变电站的数据采集和实时监控、制表、打印、事件顺序记录等功能。 (2)完成对变电站主要设备和进、出线的保护任务。 (3)结构紧凑、体积小,可大大减少站地面积。 (4)造价低,尤其是对35kV或规模较小的变电站更为有利。 (5)实用性好。 集中式的主要缺点有: (1)每台计算机的功能较集中,若一台计算机出故障,影响面大,因此,必须采用双机并联运

南京南瑞RCS-943A型110kV输电线路保护现场运行规程

南京南瑞RCS-943A 型110kV 输电线路保护 南京南瑞RCS-943A 型输电线路保护安装使用范围 1. RCS-943(A)型输电线路成套快速保护功能 1.1 RCS-943(A)型输电线路保护装置由数字式输电线路成套快速保护,作为110kV 输电线路的主保护及后备保护;包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由三段相间距离和接地距离保护、四段零序方向过流保护构成的全套后备保护;装置配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能;跳/合闸操作回路以及交流电压切换回路。 1.2 RCS-943(A)型输电线路保护装置正常运行时,应按照继电保护定值单的要求投入纵联电流差动主保护、后备保护及重合闸。通常情况220kV 变电站的110kV 输电线路保护装置主保护及后备保护均应投入,110kV 变电站的110kV 输电线路保护装置根据输电线路运行方式的改变而改变。 2. 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护装置的正常运行状态: 2.1 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护装置面板指示灯和液晶显示: “运行”灯为绿亮,装置正常运行时亮。 “TV 断线”灯为黄色,当发生电压回路断线时点亮。 “充电”灯为黄色,当重合充电完成时点亮。

“通道异常”灯为黄色,当通道故障或异常时点亮。 “跳闸”灯为红色,当保护动作出口时亮,当“信号复归”后熄灭。 “重合闸”灯为红色,当重合闸动作出口时亮,当“信号复归”后熄灭。 “跳位”灯为红色,指示当前开关位置。 “合位”灯为绿色,指示当前开关位置。 “I 母”灯为绿色,指示当前母线位置。 “II 母”灯为绿色,指示当前母线位置。 2.2 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护装置正常运行时,“运行”灯、“合位灯”应点亮,其余信号灯应熄灭。 2.3 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护装置正常运行时液晶显示信息: 3. 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护屏上压板配置及操作规定: 3.1 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护屏上压板配置列表 1CLP1 保护跳闸出口 1CLP2 重合闸出口 1CLP3 备用 1RLP1 纵联差动保护投入 1RLP2 距离保护投入 1RLP3 零序保护投入 1RLP4 备用 1RLP5 备用 1RLP6 闭锁重合闸 1RLP7 投检修状态(正常时不投,当开关在检修状态时投入) 3.2 南瑞RCS-943(A)型输电线路保护屏上压板操作规定:

继电保护专业工作总结

继电保护专业工作总结 篇一:继电保护专业技术工作总结 个人专业技术总结 XX年10月 专业技术工作总结 --- 我XX年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于XX年底获得电力工程助理工程师职称。 自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。 走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经

验。现将这几年工作简要总结如下: 一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。 我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。 二、岗位职责 XX年7月至今,我作为电厂继电保护的一名检修员工,负责所在班组的物资材料管理。XX年初,经过自己的努力,我被任命继电保护检修组长。我自己及工作小组负责检修维护的设备主要有:#1、#3机组的高低压厂用电保护装置及控制回路;#2、#4机组发变组保护装置及励磁控制系统;#5机组发变组保护及低压动力保护装置及控制系统;#6机组励磁控制系统及高压厂用电保护装置及控制系统;220kV西平I线保护装置及二次回路、西北线保护装置及二次回路、西柳线保护装置及二次回路、西正II线保护装置及二次回路、220kV II母线母差保护装置及二次回路、220kV2312、2311、2331、2332、2333、2351、2352、2353、

RCS900南瑞线路调试

RCS-902系列线路保护试验指导书 1 交流回路校验 1.进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上(标准屏上一般电流端子分别为1D1、1D3、1D5、1D7。电压端子分别为4D151、4D154、4D157、1D12、线路电压为1D14)分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。 2.进入“保护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入 量相等,其误差应小于±5%。 3.进入“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在保护屏端子上分别加入对称的额定电压、电流量,并且把电压超前电流的相角固定为某一角 度,如? 30,线路电压并接在A相既4D157上,在液晶显示屏上显示的角度如下表: 2 输入接点检查 1.进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。如下 表所示:

注:在做跳闸位置开入试验时,应分别跳A 、B 、C 相开关,不要三相一起跳,以便检查二次回路接线的正确性。另外,保护的合闸出口压板要退出。 3 整组试验 试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV ”置0。 3.1闭锁式纵联距离保护 1.若配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。若未配有收发信机, 可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收; 2.投主保护压板,投距离保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统 中一般都为单重方式); 3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、 “投重合闸” 置1; 4.开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流 回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮; 5.加故障电流I=5A ,故障电压F Z I U **95.0 (F Z 为纵联距离阻抗定值) 分别模拟单相接地、两相和三相正方向瞬时故障; 6.模拟A 、B 、C 正方向单相接地瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角 度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS ,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装

南瑞继电保护技能培训教材

第一章微机保护的硬件和软件系统 第一节微机保护的硬件系统 一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的基础,软件系统是微机保护的核心。图1-1表示出了微机保护的硬件系统构成,它由下述几部分构成:⑴微机主系统。它是由中央处理器(CPU)为核心,专门设计的一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵数据采集系统。完成对模拟信号进行测量并转换成数字量的工作。⑶开关量的输入输出系统。完成对输入开关量的采集和驱动小型继电器发跳闸命令和信号工作。⑷外部通信接口。⑸人机对话接口。完成人机对话工作。⑹电源。把变电站的直流电压转换成微机保护需要的稳定的直流电压。 微机主系统人机对话接口 图1-1 微机保护的硬件构成框图 一中央处理器CPU 它是微机主系统的大脑,是微机保护的神经中枢。软件程序需要在CPU的控制下才能遂条执行。当前,在微机保护中应用的CPU主要有以下一些类型: 1.单片微处理器 例如Intel公司的80X86系列,Motorola公司的MC683XX系列。其中32位的CPU例如MC68332具有极高的性能,在RCS900系列的主设备保护装置中得到了应

用。16位的如Intel公司的80296,在RCS900型的线路、主设备保护中用到了该芯片。 2.数字信号处理器(DSP) 它将很多器件,包括一定容量的存储器都集成在一个芯片中,所以外围电路很少。因而这种数字信号处理器的突出特点是运算速度快、可靠性高、功耗低。它执行一条指令只需数十纳秒(ns),而且在指令中能直接提供数字信号处理的相关算法。因此特别适宜用于构成工作量较大、性能要求高的微机保护。在RCS900型的线路、主设备保护中,保护的计算工作都是由DSP来完成的,使用的芯片是AD公司的DSP-2181。二存储器 用以保存程序、定值、采样值和运算中的中间数据。存储器的存储容量和访问时间将影响保护的性能。在微机保护中根据任务的不同采用的存储器有下述三种类型的存储器。 ⒈随机存储器(RAM)。 在RAM中的数据可以快速地读、写,但在失去直流电源时数据会丢失。所以不能存放程序和定值。只用以暂存需要快速进行交换的临时数据,例如运算中的中间数据、经过A/D转换后的采样数据等。现在有一种称做非易失性随机存储器(NVRAM)它既可以高速地读/写,失电后也不会丢失数据,在RCS900保护中用以存放故障录波数据。 ⒉只读存储器(ROM)。 目前使用的是一种紫外线可擦除、电可编程的只读存储器——EPROM。EPROM 中的数据可以高速读取,在失电后也不会丢失,所以适用于存放程序等一些固定不变的数据。要改写EPROM中的程序时先要将该芯片放在专用的紫外线擦除器中,经紫外线照射一段时间,擦除原有的数据后,再用专用的写入器(编程器)写入新的程序。所以存放在EPROM中的程序在保护正常使用中不会被改写,安全性高。 ⒊电可擦除且可编程的只读存储器(EEPROM)。 EEPROM中的数据可以高速读取,且在失电后也不会丢失,同时不需要专用设备在使用中可以在线改写。因此在保护中EEPROM适宜于存放定值。既无需担心在失电后定值丢失之虞,必要时又可方便地改写定值。由于它可以在线改写数据,所以它的安全性不如EPROM。此外EEPROM写入数据的速度较慢,所以也不宜代替RAM 存放需要快速交换的临时数据。还有一种与EEPROM有类似功能的器件称作快闪(快擦写)存储器(Flash Memory),它的存储容量更大,读/写更方便。在RCS900型的保护中使用Flash存放程序,在软件中采取措施确保在运行中程序不会被擦写。 三数据采集系统 数据采集系统的作用是将从电压、电流互感器输入的电压、电流的连续的模拟信号转换成离散的数字量供给微机主系统进行保护的计算工作。在介绍数据采集系统前,先对若干名词作一些解释。 ⑴采样。在给定的时刻对连续的模拟信号进行测量称做采样。每隔相同的时刻对模拟信号测量一次称做理想采样。微机保护采用的都是理想采样。 ⑵采样频率s f。每秒采样的次数称做采样频率。采样频率越高对模拟信号的测 量越正确。但采样频率越高对计算机的运算速度的要求也越高,计算机必须在相邻两个采样时刻之间完成它的运算工作。否则将造成数据的堆积而导致运算的紊乱。在目前的技术条件下微机保护中使用的采样频率有600Hz、1000Hz、1200Hz三种。在南瑞继保电器公司原先生产的LFP900保护中使用的采样频率是600Hz和1000Hz。目

10kV线路保护南京南瑞RCS-9000系列作业指导书

继电保护检验现场作业指导书 : : 工作地点: 工作任务: 定检性质: 工作负责人: 班组审核: 签 发 人 : 审 批 人: 编 号:

前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据南方电网公司生[2008]19号关于发《作业指导书编写导则》的通知要求,贵州电网公司组织编写了《35(10)kV微机线路保护RCS-9000检验作业指导书》,本指导书用于指导和规范贵州电网公司系统各单位继电保护人员编写35(10)kV微机线路保护RCS-9000检验现场作业工单,同时作为继电保护专业现场工作(作业)人员学习与培训的资料。 《35(10)kV微机线路保护RCS-9000检验作业指导书》于2008年12月2日经公司标准化委员会审查批准。 本指导书由贵州电网公司生产技术部提出、归口解释。 本指导书主要编写单位:都匀供电局。 本指导书主要起草人:杨远光、吴杰 本指导书主要审核人:潘家兵、罗志明 本作业指导书自颁布之日起执行,执行中发现的问题,请及时向公司生产技术部反馈。

目次 1、范围 (4) 2、引用文件 (4) 3、支持文件................................................. 错误!未定义书签。 4、技术术语 (4) 5、安全及预控措施 (4) 6、作业准备 (6) 7、作业周期 (7) 8、工期定额 (8) 9、设备主要参数 (8) 10、作业流程 (8) 11、作业项目、工艺要求和质量标准 (10) 12、作业中可能出现的主要异常现象及对策 (13) 13、作业后的验收与交接 (13) 附录新安装检验、全部检验和部分检验的项目 (14)

南京南瑞继电保护有限责任公司_中标190924

招标投标企业报告南京南瑞继电保护有限责任公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:南京南瑞继电保护有限责任公司统一社会信用代码:/ 工商注册号:320191000004976组织机构代码:/ 法定代表人:沈国荣成立日期:1998-09-16企业类型:有限责任公司经营状态:注销 注册资本:3000万人民币 注册地址:南京高新技术产业开发区D10栋 营业期限:1998-09-16 至 2023-09-14 营业范围:许可经营项目:无 一般经营项目:电力系统自动化及继电保护产品及配套设备、仪器仪表、电子计算机及配件、电子元器件、自动化设备及配件研制、开发、销售、服务。 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间)

2.2 中标/投标情况(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.5 合作甲方前五名(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 三、股东及出资信息 序号股东持股比例认缴出资额 1南京南瑞集团公司51.00%1530万元人民币 2郑玉平19.77%593万元人民币 3周旭10.00%300万元人民币 4沈国荣 5.23%157万元人民币 5王爱玲 2.63%79万元人民币 6金勇 1.00%30万元人民币 7叶锋 1.00%30万元人民币 8张信权0.87%26万元人民币 9潘海涛0.77%23万元人民币 10何雪峰0.77%23万元人民币

南瑞RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置操作指

南瑞RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置 操作指导书 一:应用范围: RCS-9613CS适用于110kV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路光纤纵差和电流保护及测控装置。在大庆石化公司范围内6kV变电所进线普遍使用,化工区光差改造项目涉及10个二级单位的36个变电所175套综保装置。 二、使用说明: 2.1装置的正面面板布置图。

2.2指示灯说明 “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮。 “报警”灯为黄色,当发生报警时点亮。 “跳闸”灯为红色,当保护跳闸时点亮,在信号复归后熄灭。 “合闸”灯为红色,当保护合闸时点亮,在信号复归后熄灭。 “跳位”灯为绿色,当开关在分位时点亮。 “合位”灯为红色,当开关在合位时点亮。 2.3键盘说明: “△”光标上移一行或上翻一页 “ “”光标左移动一格,或启动装置,启动打印 “”光标右移一格,或启动装置,或启动打印 “+”修改,增加数值 “-”修改,减小数值 “确定”进入下一级菜单或确认当前修改,执行当前操作 “取消”返回上一级菜单或取消当前修改,取消当前操作 “复位”系统重新启动,正常运行时请勿随意触按 2.4液晶显示说明 2.4.1主画面液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:

2.4.2保护动作时液晶显示说明 本装置能存储64次动作报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件将滚屏显示,格式如下: 2.4.3运行异常时液晶显示说明 本装置能存储64次运行报告,保护装置运行中检测到系统运行异常则立即显示运行报告,当一次运行报告中有多个异常信息时,所 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告显示中仅显示动作元件。 □□□·□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□·□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC),后五个方框为最大故障相电流(以过流保护动作为例) 保护动作元件 系统频率显示 装置当前运行 的定值区号 实时保护CT 的 A 、C 相电流平均值 实时线电压平均值 保护实时时钟,年、月、日、时、分、秒 有“.”显示时,表示装置正在硬件对时 重合闸充电标记,实心时表示重合闸充电

南瑞继电保护技能培训教材

第一章 微机保护的硬件和软件系统 第一节 微机保护的硬件系统 一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的 基础, 软件系统是微机保护的核心。图1-1表示出了微机保护的硬件系统构成,它由 下述几部分构成:⑴ 微机主系统。它是由中央处理器(CPU )为核心,专门设计的 一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵ 数据采集系统。完成对模拟信号进 行测量并转换成数字量的工作。⑶ 开关量的输入输出系统。完成对输入开关量的采 集和驱动小型继电器发跳闸命令和信号工作。⑷ 外部通信接口。⑸ 人机对话接口。 完成人机对话工作。⑹ 电源。把变电站的直流电压转换成微机保护需要的稳定的直 流电压。 人机对话接口 图1-1微机保护的硬件构成框图 一 中央处理器CPU 它是微机主系统的大脑,是微机保护的神经中枢。软件程序需要在 CPU 的控制 下才能遂条执行。当前,在微机保护中应用的 CPU 主要有以下一些类型: 1. 单片微处理器 例如In tel 公司的80X86系列,Motorola 公司的MC683XX 系列。其中32位的 CPU 例如MC68332具有极高的性能,在 RCS900系列的主设备保护装置中得到了应 微机主系统 数据采集系统 开关量 输入 跳闸、 信号 开关量 输入 输岀 系统 键盘 —保存数据用RAM 存放定值用 EEPROM/FLASH WATCHDOG — 定时器/计数器 打印机 打印机接口 调试通信接口 PC 机 专用调试 设备 指示灯LED 液晶显示 存放程序用 EPROM/FLASH 外部通信

用。16位的如Intel公司的80296,在RCS900型的线路、主设备保护中用到了该芯片。 2. 数字信号处理器(DSP) 它将很多器件,包括一定容量的存储器都集成在一个芯片中,所以外围电路很少。因而这种数字信号处理器的突出特点是运算速度快、可靠性高、功耗低。它执行一条指令只需数十纳秒(ns),而且在指令中能直接提供数字信号处理的相关算法。因此特别适宜用于构成工作量较大、性能要求高的微机保护。在RCS900型的线路、主设 备保护中,保护的计算工作都是由DSP来完成的,使用的芯片是AD公司的DSP-2181。 二存储器 用以保存程序、定值、采样值和运算中的中间数据。存储器的存储容量和访问时间将影响保护的性能。在微机保护中根据任务的不同采用的存储器有下述三种类型的存储器。 1. 随机存储器(RAM )。 在RAM中的数据可以快速地读、写,但在失去直流电源时数据会丢失。所以不能存放程序和定值。只用以暂存需要快速进行交换的临时数据,例如运算中的中间数据、经过A/D转换后的采样数据等。现在有一种称做非易失性随机存储器(NVRAM )它既可以高速地读/写,失电后也不会丢失数据,在RCS900保护中用以存放故障录波数据。 2. 只读存储器(ROM )。 目前使用的是一种紫外线可擦除、电可编程的只读存储器一一EPROM。EPROM 中的数据可以高速读取,在失电后也不会丢失,所以适用于存放程序等一些固定不变的数据。要改写EPROM中的程序时先要将该芯片放在专用的紫外线擦除器中,经紫 外线照射一段时间,擦除原有的数据后,再用专用的写入器(编程器)写入新的程序。所以存放在EPROM中的程序在保护正常使用中不会被改写,安全性高。 3. 电可擦除且可编程的只读存储器(EEPROM )。 EEPROM中的数据可以高速读取,且在失电后也不会丢失,同时不需要专用设备在使用中可以在线改写。因此在保护中EEPROM适宜于存放定值。既无需担心在失电后定值丢失之虞,必要时又可方便地改写定值。由于它可以在线改写数据,所以它的安全性不如EPROM。此外EEPROM写入数据的速度较慢,所以也不宜代替RAM 存放需要快速交换的临时数据。还有一种与EEPROM有类似功能的器件称作快闪(快擦写)存储器(Flash Memory),它的存储容量更大,读/写更方便。在RCS900型的保护中使用Flash存放程序,在软件中采取措施确保在运行中程序不会被擦写。 三数据采集系统 数据采集系统的作用是将从电压、电流互感器输入的电压、电流的连续的模拟信号转换成离散的数字量供给微机主系统进行保护的计算工作。在介绍数据采集系统前,先对若干名词作一些解释。 ⑴ 采样。在给定的时刻对连续的模拟信号进行测量称做采样。每隔相同的时刻对模拟信号测量一次称做理想采样。微机保护采用的都是理想采样。 ⑵ 采样频率f s。每秒采样的次数称做采样频率。采样频率越高对模拟信号的测量越正确。但采样频率越高对计算机的运算速度的要求也越高,计算机必须在相邻两 个采样时刻之间完成它的运算工作。否则将造成数据的堆积而导致运算的紊乱。在目前的技术条件下微机保护中使用的采样频率有600Hz、1000Hz、1200Hz三种。在南 瑞继保电器公司原先生产的LFP900保护中使用的采样频率是600Hz和1000Hz。目 前生产的RCS900保护中使用的采样频率是1200Hz ⑶ 采样周期T s。相邻的两个采样点之间的时间称做采样同期。显然采样同期与

南瑞NSR691R--695R主变保护

南瑞NSR691R--695R主变保护

继电保护及自动装置试验报告书供电公司110KV 变电站 110 20 千伏#1主变开关 10 NSR691R差动保护 NSR695R高后备保护 装置 NSR695R中后备保护 NSR695R低后备保护 (新投校验) 编制:

本报告共 3 份每份计7 页 校验日期:20 年月日至20 年月日NSR691R 695R 695R 695R 型微机保护定期调试报告 一、基本信息 定值单编号苏继第/号 软件版本号检验码 人机对话 差动保护V5.22 6143 高后备V5.10 84F2 中后备V5.10 84F2 低后备V5.10 84F2 二、机械部分检查 序号项目检查结 果 1 保护装置的硬件配置、端子排连接可靠,且 标号清晰正确。良好 2 保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊良好

接质量良好,所有芯片插紧,型号正确,芯片放置位置正确。 3 保护装置的背板接线无断线、短路和焊接不 良现象,并且背板上抗干扰元件的焊接、连 线和元器件外观良好 良好 4 保护装置的各部件固定良好,无松动现象, 电子元件、印刷线路、焊点等导电部分与金 属框架间距大于3mm。 良好 5 各插件插、拨灵活,各插件和插座之间定位 良好,插入深度合适。 良好 6 打印机检查良好 7 切换开关、按钮、键盘等操作灵活、手感良 好。 良好 8 时钟整定及掉电保护功能检查良好 9 各CPU复位,电源上电检查良好 10 各部件清洁良好。良好 三.保护及操作回路绝缘测试 序号测试项目绝缘电阻(M Ω) 1 交流电流回路对地200 2 交流电压回路对地200

RCS-931南瑞线路保护

如上图: 1. 液晶显示屏 2. 指示灯 3. 操作键盘 4. 信号复归按钮 保护配置 RCS-931系列保护包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I 段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,RCS-931系列保护有分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 具体型号:RCS-931AML 后缀含义为:A :两个延时段零序方向过流。M :光纤通信为2048kbit/s 数据接口、两个M 为两个2048kbit/s 数据接口。L :过负荷告警,过流跳闸。 额定电气参数: 直流电源:220V ,110V 允许偏差:+15%,-20% 交流电压:100/√3V (额定电压Un ) 交流电流:5A ,1A (额定电流In ) 频率:50Hz/60Hz 过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S 40倍额定电流,允许1S 电压回路:1.5倍额定电压,连续工作 4 1

功耗:交流电流:<1VA/相(In=5A) <0.5VA/相(In=1A) 交流电压:<0.5VA/相 直流:正常时<35W 跳闸时<50W 主要技术指标 1)整组动作时间 工频变化量距离元件:近处3~10ms 末端<20ms 差动保护全线路跳闸时间:<25ms(差流>1.5倍差动电流定值)距离保护I 段:≈20ms 2)启动元件 电流变化量启动元件,整定范围0.02In~30In 零序过流启动元件,整定范围0.02In~30In 3)工频变化量距离 动作速度:<10ms(△Uop>2Uz时) 整定范围:0.1~7.5Ω(In=5A)0.5~37.5Ω(In=1A)

南瑞继电保护新原理新技术

南京南瑞继保电气有限公司继电保护新原理新技术介绍线路保护部份光纤电流纵差保护工频变化量阻抗继电器工频变化量方向继电器单侧电源线路上发生短路防止纵联方向、纵联距离保护拒动 的措施在有串联补偿电容线路上的对策(略)工频变化量阻抗继电器重叠原理的应用工频变化量继电器的基本关系式正向短路基本关系式工频变化量继电器的基本关系式反向短路基本关系式工频变化量阻抗继电器的构成用于构成快速距离Ⅰ段。其动作方程为: Uop为整定值末端电压, 上式代表定值末端电压变化量大于时继电器动作, 否则不动作。对相间阻抗继电器对接地阻抗继电器为动作门槛,取故障前工作电压的记忆量正向短路动作特性当落在圆内继电器动作保护过渡电阻的能力很强,该能力有很强的自适应能力。由于与相位相同,所以过渡电阻附加阻抗是纯阻性的。因此区外短路不会超越。正向出口短路没有死区。正向出口短路动作速度很快。保护背后运行方式越大,本线路越长,动作速度越快。系统振荡时不会误动,不必经振荡闭锁控制。适用于串补线路。正向出口短路动作速度很快图中为保护背后电源阻抗,为继电器整定阻抗。正向出口发生短路,短路 点电压变化。连接线并引长交点垂线于点。则线为保护范围末端电压变化量。显见,短路点越近保护安装处、越短、线越长,动作量比制动量大得越多。,继电器动作越快。最快可达到现场曾有动作于出口的记录。反向短路动作特性反向短路时落在第Ⅲ象限,进入不了圆内。因而继电器不会误动。而有良好的方向性。工频变化量方向继电器工频变化量方向继电器工频变化量方向继电器特点单侧电源线路上发生短路纵联保护拒动的原因以闭锁式为例及对策原因:如果负荷侧起动元件未起动,则将由远方起信起动发信,闭锁了电源侧的纵联保护。对策:负荷侧如果起动元件未起动,则检查当任一个相电压或相间电压降低到小 于0.6倍额定电压时,将远方起信推迟100mS。让电源侧跳闸。防止纵联保护拒动的措施如果负荷侧起动元件起动的话,则由于正方向的方向元件或阻抗元件 不动作而不能停信。闭锁了电源侧的纵联保护。负荷侧如果起动元件起动,再加入一个超范围的工频变化量阻抗继电器 901 ,或反方向动作的阻抗继电

500kV变电站继电保护的设计

毕业设计(论文)题目500kV变电站继电保护的设计 系别电力工程系 专业电气工程及其自动化 班级 姓名 指导教师 下达日期2011 年2 月21 日 设计时间自2011 年 2 月21日至2011 年6 月26 日

毕业设计(论文)任务书 一、设计题目:1、题目名称500kV变电站继电保护的设计 2、题目来源现场与教学结合 二、目的和意义 通过设计,使学生了解变压器保护、母线保护、高压线路保护的发展水平和发展趋势;掌握它们的设计、配置、选型和整定计算;熟悉它们在现场的使用情况,达到理论与实践相结合;同时,也使学生将各门专业课所学的知识能够融会贯通,达到学以致用之目的。 三、原始资料 1.500kV变电站电气一次主接线,见附图。 2.主变压器:3×250MVA的自耦变压器; 3.500kV、220kV各发电厂、变电站之间,均铺设有专用或复用光纤; 4.各保护厂家说明书。 四、设计说明书应包括的内容 1.各主要元件保护的配置原则; 2.所选保护的原理、特点说明; 3.各保护之间的相互配合说明; 4.对所选保护的评价; 5.对本次设计的评价。 五、设计应完成的图纸 1.各保护屏屏面布置图; 2.各保护屏压板图; 3.保护配置图。 六、主要参考资料

1.电力系统继电保护原理贺家李编 2.电力系统继电保护李骏年编 3.继电保护和安全自动装置技术规程 4.保护厂家有关说明书 七、进度要求 1、实习阶段第8 周( 4 月11 日)至第10 周( 5 月01 日)共3 周 2、设计阶段第1 周( 2 月21 日)至第07 周( 4 月10 日)共7 周 第11 周( 5 月02 日)至第18 周( 6 月26 日)共8 周 3、答辩日期第18 周(2010 年6月26日) 八、其它要求 附图:500kV变电站电气一次系统图

RCS-931南瑞线路保护

2 3 1 4 如上图: 1.液晶显示屏 2.指示灯 3.操作键盘 4.信号复归按钮 保护配置 RCS-931系列保护包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,RCS-931系列保护有分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 具体型号:RCS-931AML 后缀含义为:A:两个延时段零序方向过流。M:光纤通信为2048kbit/s数据接口、两个M 为两个2048kbit/s数据接口。L:过负荷告警,过流跳闸。 额定电气参数: 直流电源:220V,110V 允许偏差:+15%,-20% 交流电压:100/√3V(额定电压Un) 交流电流:5A,1A(额定电流In) 频率:50Hz/60Hz 过载能力:电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S 40倍额定电流,允许1S 电压回路:1.5倍额定电压,连续工作

功耗:交流电流:<1VA/相(In=5A) <0.5VA/相(In=1A) 交流电压:<0.5VA/相 直流:正常时<35W 跳闸时<50W 主要技术指标 1)整组动作时间 工频变化量距离元件:近处3~10ms 末端<20ms 差动保护全线路跳闸时间:<25ms(差流>1.5倍差动电流定值)距离保护I 段:≈20ms 2)启动元件 电流变化量启动元件,整定范围0.02In~30In 零序过流启动元件,整定范围0.02In~30In 3)工频变化量距离 动作速度:<10ms(△Uop>2Uz时) 整定范围:0.1~7.5Ω(In=5A) 0.5~37.5Ω(In=1A)

南瑞继电保护屏明细

南瑞继电保护屏明细 一、卫星时钟柜(9785D GPS时钟同步装置) 二、网络通信柜(9794A 通讯装置) 三、运动通信柜(9698H 运动通信装置) 四、公用测控柜(9794A 通信装置 9709C测控装置×2) 五、线路母线测控柜(9702C测控装置 9705C测控装置) 六、电容器测控柜(9705C测控装置 9705C测控装置×3) 七、母联所变及母线测控柜(9705C测控装置×2 9702C测控装置) 八、线路测控柜(9705C测控装置×4) 九、线路测控柜(9705C测控装置×4) 十、变压器测控柜(9705C测控装置×2 9703C测控装置) 十一、变压器测控柜(9705C测控装置×2 9703C测控装置) 十二、电容器组及电抗器测控柜(9705C测控装置×2) 十三、电度表柜 十四、电度表柜(DTSD341三相四线电子或多功能电度表×7) 十五、电度表柜(DTSD341三相四线电子或多功能电度表×6) 十六、YS-89A线路、主变录波测距装置(开入转接单元、后台管理单元、嵌入式录波单元、无源变换器单元) 十七、YS-89A线路、主变录波测距装置(开入转接单元、后台管理单元、嵌入式录波单元、无源变换器单元) 十八、保护信息子站柜(9798A信息管理装置 9882×2 switch) 十九、母线保护柜(9784A通讯装置 915母线保护装置) 二十、线路保护柜(931超高压线路电流差动保护装置) 二十一、线路保护柜(CZX-12R2操作继电器箱 931超高压线路电流差动保护装置) 二十二、变压器保护柜(CJX操作继电器箱 978变压器成套保护装置 978A 通讯装置) 二十三、变压器保护柜(CJX操作继电器箱 978变压器成套保护装置 978A 通讯装置) 二十四、变压器保护柜(CJX操作继电器箱CZX-12R2操作继电器箱ROS-974变压器非电量及辅助保护装置) 二十五、变压器保护柜(CJX操作继电器箱 978变压器成套保护装置 978A 通讯装置) 二十六、变压器保护柜(CJX操作继电器箱 978变压器成套保护装置 978A 通讯装置) 二十七、变压器保护柜(CJX操作继电器箱CZX-12R2操作继电器箱ROS-974变压器非电量及辅助保护装置) 二十八、220kv电压转换柜 二十九、线路保护柜(RCS-9616C充电保护装置 RCS-951输电线路成套保护装置) 三十、线路保护柜(RCS-951输电线路成套保护装置×2) 三十一、线路保护柜(RCS-951输电线路成套保护装置×2) 三十二、线路保护柜(RCS-951输电线路成套保护装置×2)

继电保护专家

杨奇逊(1937- )电力系统继电保护专家。上海人。1960年毕业于浙江大学,1982年澳大利亚新南威尔斯大学破格授予博士学位。现任北京四方继保自动化有限公司董事长、华北电力大学四方研究所所长。学校有突出贡献的学科带头人。主要研究领域为电力系统继电保护、变电站综合自动化,从事微机继电保护和电力系统数字仿真理论的研究。特别在微机保护的抗干扰性、可靠性、压-频转换技术、微机继电保护算法等方面成绩显著。是国内第一台微机保护装置的主研人。 沈国荣(1949.7.17 -) 电力系统继电保护专家。出生于江苏省武进县。1982年毕业于电力部电力科学研究院,获硕士学位。现任国电自动化研究院副院长;南瑞继保电气有限公司董事长、总经理;中国电机工程学会继电保护专委会主任;电力系统安全专家委员会二次组组长;电力行业继电保护标准化委员会主任。长期从事电力系统继电保护的科研开发,首创工频变化量保护原理,实现了继电保护理论上的重大突破。从实际出发提出新的判据,解决了电力系统继电保护许多重大技术问题。先后获国家专利十余项;1990和1992年先后两次获得国家发明二等奖;1999年获国家科技进步一等奖。所有新技术均快速投入实际工程使用,社会、经济效益明显。创建了适合我国实情的高科技产业化体系,形成了以科研创新带动产业发展,又以产业发展促进科技创新的良性循环。2003年当选为第十届全国政协委员。 朱声石(1928-),原西安交通大学教授,是为我国集成电路保护做出重要贡献专家之一。现为国家电力公司电力自动化研究院教授级高级工程师,资深继电保护专家,为南瑞继电保护的发展做出了重要贡献。著有《高压电网继电保护原理与技术》一书,已再版三次,是继电保护领域的经典著作,为从事继电保护工作必备参考书。 薄志谦博士现任国际著名电力公司阿海珐(AREV A)新技术中国研究部负责人,清华大学兼职教授,曾任ALSTOM公司新技术开发中心主任,是国际上著名的继电保护专家。近年来先后在Bath大学和ALSTOM公司从事教学、研究和继电保护新技术开发工作。他系统研究了基于故障暂态的电力系统保护理论,提出了基于工频量的配网无通道保护原理。薄志谦博士先后在IEEE Power Delivery、IEEE Power System等重要刊物和有影响的国际会议上发表论文100余篇,并在英国有多项专利。薄志谦博士曾获英国海外发展部技术合作奖、中国教育部访问学者奖、Bath女王大学的大学-工业合作奖、Bath大学优秀研究奖、电气工程师协会(IEE)的“CROMPTON PREMIUM”奖、ALSTOM公司“Certificate of Appreciation”奖等奖项。 葛耀中,原籍辽宁沈阳,1929年9月生于锦州。 电力系统继电保护和自动化领域的知名教授、博士研究生指导教师、国际电气、电子工程学会(IEEE)高级会员,曾任中国电机工程学会理事、常务理事。苏文博,男,49岁,山东工学院继电保护及自动化专业毕业,高级工程师,现任电力工程系副主任。作为山东电力系统继电保护领域公认的技术专家,主持或参加了若干起重大事故的分析与处理。组织指挥了7台600MW机组的总起动电气试验,参加组织了4座500kV 变电站的系统调试。近几年来,先后主持完成了由集团公司下达的“35kV变电站集成电路保护”,“110kV及以下变电站微机保护”等课题的研究任务。其中SMP—1型变电站微机保护课题获得集团公司科技进步二等奖。编写了两部专著:《晶体管D型保护现场运行规程》,已由山东科技出版社出版;《继电保护事故处理技术与实例》,已由中国电力出版社出版。主编了《微机变压器保护装置检验规程》,已由中国电力出版社出版。同时还在《电网技术》、《中国电机工程学会学报》、华东地区专业会议、《山东电力技术》等发表论文多篇。 艾德胜,男,1944年9月生,籍贯江西省高安市,教授级高级工程师。1968年武汉水利电力学院发电厂电力网及电力系统专业毕业。1968~1979年在江苏省电力建设公司从事电气设备安装试验,1979年至今在南京电力自动化设备总厂和国电南京自动化股份有限公司从事发电机-变压器组保护和厂用电保护的研制等工作,具有丰富的理论和工程实践经验。