文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某市国家税务局UPS维保合同

某市国家税务局UPS维保合同

维保合同

甲方:

乙方:

甲方委托乙方对甲方机房所使用的UPS设备进行保养和维修服务。按照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经共同协商,特签定如下合同条款,供双方共同遵守。

一、总则:

乙方必须保证甲方设备工作于最佳状态,并给予甲方优先服务。

二、服务承诺

2.1乙方必须提供不间断的服务,在对甲方维护期间,乙方工程师应确保设备运行正常。

2.2乙方每叁个月到甲方现场进行一次设备日常维护,并将此日常检查情况进行记录,形成 UPS运行状态报告,提交给甲方,同时在维护期间提供一次除尘服务。

2.3每次巡检前,应提前三天通知甲方作好准备并提供相应帮助,乙方服务期内至少提供一次对蓄电池组核对性放电测试。

三、配件及维修

3.1乙方将提供设备,故障时所需的全部备件。备件费用由:甲方承担。

3.2合同规定有效期内,乙方将为甲方提供全面的技术支持服务,同时在UPS维修时免费提供,所有所用工具。

3.3当乙方收到甲方说明故障现象的通知(信件,电报,传真或电话)后,应在2小时内响应,远程无法解决情况,应在24小时内派工程师到现场去排除故障。

四、服务产品清单

序号产品型号规格所在位置

1 40KV UPS主机一台,蓄电池五组

2 20KV UPS主机一台,蓄电池二组

3 20KV UPS主机一台,蓄电池四组

4 10KV UPS主机一台,蓄电池二组

5 10KV UPS主机一台,蓄电池二组

6 10KV UPS主机一台,蓄电池二组

7 10KV UPS 主机一台,蓄电池二组

五、维护内容

1.表面除尘、紧固件加固、接插件检查

2.各项参数的检查,必要的话重新整定。

3.蓄电池组的检查,端电压测量,蓄电池单节电池电压测量及记录。

4.散热风扇检查,判别是否有必要更换,保留风机进行轴承注油、叶轮动平衡调整。检测滤波电容器检查,判别有否必要更换。

5.向用户了解设备的近期运行状况,解答有关技术问题。

6.如条件允许,对设备进行内外部的清洁工作(在转换到手动旁路的情况下)六、维保期限和费用

本次维保期限一年,自年月至年月日,服务费用元/年,服务个月后,根据乙方提供的发票,甲方15日内启动付款流程。合同到期后,甲方可视乙方服务情况决定是否续签合同。

甲方:乙方:

法人代表或授权人签字:法人代表或授权人签字:

签订日期:签订日期:

数据中心US及空调制冷系统维保合同模板

数据中心UPS及空调制冷系统 维保服务合同 甲方合同号: 乙方合同号: 签订地点: 签订日期: 201年月日

甲方: 法定代表人: 承办人: 地址:邮编: 电话:传真: 乙方: 法定代表人: 地址:邮编: 电话:传真: 双方就甲方的数据中心UPS及空调制冷系统维保服务事宜,经友好协商,达成如下协议。 一、服务对象 乙方承担甲方数据中心UPS及空调制冷系统维保服务,维保详细范围及内容如下: 1、系统介绍 数据中心在用的伊顿UPS电源系统,由两台伊顿PW9395 300KV A UPS组成,双总线系统为核心机房和网络机房设备提供双路供电,每条总线一台300KVA UPS,每台UPS配置2组160节蓄电池组,满足单机满载大于15分钟的后备时间要求。 在用的空调制冷系统包括精密空调系统、VRV商用空调系统、新风换风系统,室内机位于大楼6层,室外机位于大楼8楼楼顶。本数据中心机房温湿度要求应符合《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2017)的规定,达到A级设计标准。 2、维保范围 UPS系统维保范围:以UPS设备输入压线点为起点(含压线点),以UPS输出压线点为终点(含压线点),中间环节包含的所有设备、线缆、开关、元器件、电池、风扇风道等的检查与运行检查,以及除尘等。 对于电池组,乙方负责巡检、检测、保养服务,对于发现的故障电池,3节以内(包含3节)由乙方直接负责更换,超出5节的费用由甲方承担。 空调制冷系统维保范围包括各空调、新风机组,机组配套的室内机、室外机,室内机与室外机的线缆及管路连接,上下排水管管线等,配电线路节点以机组设备的供电输入接线点为分界,机组内部之间的线缆涵盖在空调制冷系统的维保范围内,外部供电线路属于数据中心基础建设范围内。

维保服务合同范本

维保服务合同范本 近年来,维保服务提升到企业发展的战略高度。那么签订维保服务合同需要注意什么呢?以下是学习啦小编为大家整理的维保服务合同范文,欢迎参考阅读。 维保服务合同范文1 甲方:(以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲乙双方根据《合同法》的规定防系统维护保养工作委托给乙方进行,并订立本合同如下: 一、维护保养的消防工程名称及地址: 1、诚智大酒店火灾自动报警系统 、贵阳市金阳新区 二、维保服务的消防工程范围:火灾自动报警系统 三、维保服务期限:自201年1月1日起至2015年 11月30日止。 四、合同金额和支付方式 1、本合同总金额为30000元(大写叁万元)。其中:年维护费为20000元;完善餐饮部分消防审核和验收资料费用为10000元。付款方式为:餐饮部分消防审核和验收资料经消防部门审核合格后一周内支付10000元。维护费用按季度支付,即2015年3月1日前支付5000元;2015年6月1日前支付5000元;2015年9月1日前支付5000元;2015年12月31日前支付5000元。

、消防工程的维护保养设备、零配件、开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等、材料、报警设备材料、零配件、材料更换由甲方承担。设备购买原则上由甲方自行解决,甲方亦可委托乙方购买,乙方可根据甲方提出的现场需要更换设备的型号、规格、数量积极配合甲方完成采购安装工作,其设备采购费用可由甲方报销。 五、1、乙方在第一次进场时,应对该消防系统进行全面检测一次,对所发现的问题和运行状况,书面形式报告甲方,对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养、确实无法保养的设备,报上建设性方案,由甲方选定实施。以后每季度定期抽测30%的设备,对所发现问题进行及时、全面处理,坚持做到发现一处解决一处,确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后,由双方指定人员在检测报告上签字认可,检测报告由甲方存档。 、甲方发现故障不能自行排除时,应及时组织相关人员到现场,对初级火灾或一般应急事件进行处理。同时电话通知乙方,乙方在与甲方联系确认后6小时内,必须派人到现场进行处理。 、当甲方在日常使用过程中发现消防系统出现故障时,由甲方电话通知乙方,乙方须在2小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故。对影响整个系统的大故障,乙方须在最短的时间恢复系统正常运行。特殊情况(如无备件、特殊

购买UPS电源设备合同书示范文本

购买UPS电源设备合同 书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

购买UPS电源设备合同书示范文本使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号: 订立合同双方: 买方:(以下简称甲方) 买方法定(负责)代表人: 签约人: 买方承办单位: 联系人: 联系电话: 买方地址: 传真电话: 卖方:(以下简称乙方) 卖方法定(负责)代表人:

签约人: 卖方营业执照: 代理销售证明: 卖方承办单位: 销售经理: 联系电话: 卖方地址: 传真电话: 银行开户许可证: 开户行: 帐号: 根据《中华人民共和国合同法》及我国相关法律法规,为保护甲、乙双方的合法权益,经双方充分友好协商,现就甲方购买乙方提供的UPS不间断电源达成以下合同条款:

第一条标的 甲方本次购买乙方UPS不间断电源部,合同标的额:万元。 第二条合同产品的单价、数量(详见供货清单) UPS不间断电源单价:元,共部,总价 为:元。(该总价为包干价,包括:运输、保修、服务等费税)。 第三条合同产品技术标准和质量要求 合同产品的质量要达到我国先行质量标准,具体技术参数(详见产品技术说明)乙方提供样品备查,并提供技术资料及技术性能资料。 第四条合同产品的交付: 1、交货时间和期限:合同签定后周内交货; 2、交货地点:由甲方指定地点; 3、交货方式:现场交接。

UPS维保服务合同

UPS维修保养服务合同 项目(名称):ups维保 需方(甲方): 供方(乙方): 签定地点: 签定时间: 合同编号:

内容 1.定义 2.服务范围 3.合同条件 4.合同期限及付款条件 5.合同生效条件 6.修改 7.不可抗拒事件 8.终止合同 9.破产 10.仲裁 11.其他 12.附录

UPS维修保养服务合同 该合同双方为:需方: (以下称甲方) 供方: (以下称乙方) 在本合同中乙方负责提供第一条所规定的维修保养服务,甲方依据合同所有条款及其它一切条件,愿意购买这些服务内容. 现双方一致达成如下协议 1、定义 1.1、投保方及其保修UPS等基本情况:艾默生20KV AUPS整机保修一年(不含配件) 电池免费检测。 维保费:总价人民币元整,即元整 1.2、保修的目的 a.如放电时间不到原来容量的65%,建议更换新电池. b.维修后的输出功率与输出电压等主要技术指标与新机出厂时基本一致. c.检测零地电压等主要安全指标符合标准. 1.3、场地 设备保修和场地为: 1.4、服务部门 *********科技有限公司技术部. 1.4.1、UPS维保服务电话及技术人员联系方式 电话: 传真 联系人: 2、服务范围: 根据协议规定的条款,乙方愿按前条条款中所规定的范例,对设备进行定期维修和不定期故障排除服务,以保证设备正常运行. 乙方应每年对设备进行定期检查以保证设备正常工作,UPS一年二次现场巡视(其中一次对蓄电池组核对性放电测试),以及UPS主机工作特性测试.,.每次巡检前,应提前三天通知甲方作好准备并提供相应帮助.维修费用包括:劳务费.备品备件费.器件更换费用.运费和差旅费(不包含更换电池的费用). 设备如出现故障需要维修,请及时通知乙方:星期一至星期日:即7*24小时. 当乙方收到甲方说明故障现象的通知(信件\电报\传真和电话)后,立即派一名经厂家认证的工程师到现场去排除故障. 在不影响甲方正常工作的情况下,乙方应在八小时内赶到现场.小故障在二小时内修复. 乙方应对投保方的有关人员进行不间断的,必要的培训. 每年的维修费用不包括以下项目,应分别列出由甲方支付(乙方将提供服务并按优惠价格进行收费): *安装场地的变动; *电池更换的费用; *设备或其他附件的搬运;

维护合同

甲方: 乙方:科技有限公司 鉴于: 甲方需要乙方为系统集成项目中所需的内容提供术支持与维护服务,乙方愿意以本合同约定的条款和条件向甲方提供技术支持与维护服务,以满足乙方承建项目所包含设备正常运行的需要。 甲、乙双方经平等协商一致,签订本合同。 第一条:基本原则 1.1 本合同旨在名确乙方向甲方提供中所需的技术支持与维护服务时,甲乙双方必须遵守的基本原则以及技术支持与维护服务的基本内容等事项。 1.2 乙方所提供的技术支持与维护服务,符合国家相关部门有关技术质量的规定标准和甲方需求。甲方有权对乙方技术人员的工作态度、完成情况进行监督、签收,提出意见,以提高维护服务质量。 1.3 乙方服务人员应严格遵守--------------------------- 的各项规章制度,否则,甲方有权根据实际情况对乙方做出相应处罚。

1.4 由于不可抗力或甲方及其他第三方的原因而给甲方设备造成的损失,乙方不承担责任。 1.5 甲方委托第三方对设置在其网内的设备及软件进行调整、变更时,应及时通知乙方,以便乙方及时掌握网内设置及软件增减或变更情况,更好地为甲方提供服务。 1.6 甲方需要从网内迁移其设备时,应提前通知乙方,以便于双方配合,甲乙双方可就设备迁移具体事项另行协商。 1.7 乙方有权在合同期内参加信息化建设系统建设中的随工、测试、验收等工作。 1.8 甲方双方履行本合同的技术支持与维护服务时,双方之间应提供必要的便利条件,积极配合。 1.9 指定联系人:维护采购人利益及配合服务提供商技术支持与维护服务,--------------------------- 指定信息中心作为联系科室,需要技术支持与维护服务时,有信息中心向服务提供商发出书面或口头的服务要求。对非指定联系人发出的服务请求,服务提供商可以不予响应(特殊紧急情况除外)。乙方指名---------为项目代表,全权负责与甲方日常服务合作事宜,双方指定联系人发生变化时,应在3个工作日内书面通知对方。 第二条:技术支持与维护服务的范围和约定 2.1 技术支持与维护服务的场所:

UPS保养协议2016

UPS保养服务协议 甲方名称: 乙方名称:

UPS保养服务协议 甲方: 联系地址: 乙方: 联系地址: 经协商,双方一致就机房UPS保养服务达成如下协议内容: 第二条服务内容及服务部门 1、乙方对第一条款中所列明的设备进行定期保养服务,包括硬件的保养,技术咨询服务,对甲方操作人员的维修保养技术培训,每季度各一次定期检测和保养,以保证设备正常运行。 2、每次保养完成后,乙方须根据本协议的附录内容出具给甲方一份书面报告书(见附件UPS巡检反馈表)。 3、设备如出现故障需要维修更换配件, 则另行付费。乙方应以最低优惠 价计收配件费用,且计收标准不得高于市场上同类产品价格。 4、服务部门:宁波********有限公司 联络人:*** 电话: 0574-8730**** 139******** 传真: 0574-8789**** 邮编: 315010 第三条服务方式 1、定期巡检:乙方应每年四次对设备进行定期检查(不包含配件更换),

具体时间安排甲乙双方协商确定,原则上每季度首月进行一次设备检查。 2、远程支持:远程支持是指甲方在遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时,通过电话、传真、网络等远程途径向乙方寻求技术支持和帮助,乙方在确认甲方服务请求后,将安排技术人员在半小时内通过各种远程途径帮助甲方进行故障定位,并提出解决方案或应急措施。 3、现场故障排除:现场故障排除是指设备出现不正常状态,甲方通过电话或传真向乙方寻求技术支持和帮助,乙方在确认甲方服务请求后,如果不能通过电话故障诊断解决设备故障,需要进行现场故障排除,乙方应在壹小时内响应服务要求,四小时内派遣工程师赴现场分析故障原因,制定故障排除方案,并最终排除故障,需要更换配件的,由乙方提供正品合格配件予以更换,维修费(含配件)按市场价格另行核算。维修后乙方应提交维修报告,并由甲方签字确认,维修报告一式两份,甲乙双方各留存一份。 4、其他服务:乙方对甲方操作人员的保养技术培训不少于一次。甲方对设备运行若有任何疑问,乙方将积极响应。 第四条保养服务标准与依据 国家、行业相关UPS保养标准、规范,生产商维修保养手册等。 第五条协议所需的条件 甲方应为乙方正常工作提供一切必需的条件,并给予乙方必要的协助。 第六条维修保养期限 保养期限:2016年01月01日至2016年12月31日。 第七条协议价格及付款条件

机房维护的合同

机房运行维护服务合同 需方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用的原则,经友好协商订立本合同,并信守下列条款,共同严格履行。 一、运维服务设备范围及价格:

二、付款方式: 合同签定后性付全款。 三、合同生效期:签定合同当日生效。 四、合同有效期: 五、续保内容:需要对汉南区社保信息中心的核心业务系统中的硬件小型机服务器及其操作 系统、及Oracle数据库,系统主机IBM服务器、存储、核心交换机路由器、外网防火墙、各楼层交换机、机房UPS及精密空调等设备进行硬件维保及软件维护工作,所有设备中部分产品已经过了原厂保修服务的时间,硬件已经慢慢的老化,为了保证汉南区社保分局信息中心在该批次系统设备上运行的业务继续稳定的运行,必须考虑在过保后的硬件运行状况及数据库软件优化情况,及时维护马上出现问题的设备。 硬件服务类具体服务内容: 1、技术支持服务 技术相关服务包括技术咨询、热线电话故障支持、现场服务、远程故障处理、定期设备巡检、服务工作报告等。 技术咨询服务——向客户提供终身的技术咨询服务。技术咨询服务的内容包括新产品新技术通报,软硬件技术咨询,系统改进意见,提供技术方案,项目长远规划,研究解决技术难题等。

●热线电话帮助服务——在正常工作时间内(周一到周五9:00~17:30),有至少一位工程 师处理用户的技术咨询及技术问题。武汉公司的技术主管与工程师均配备有移动电话,这样尽可能做到同一用户的问题由同一工程师处理,以保证处理的连续性,减少人员之间的变化,使用户的问题得到及时有效的处理。在非工作时间内,用户可以将问题以传真的方式通知我公司;或按照服务合同,将问题通知我公司7*24的热线服务工程师,即时予以处理;如遇重大突发事件时,用户可直接联系负责工程师,或联络项目主管,及时予以处理。 ●现场服务——武汉公司还提供5*8现场技术支持服务,对于通过热线电话难以解决的问 题,我们的工程师将在故障级别规定的时间之内赶赴现场,提供现场技术支持服务。●定期设备巡检——对整个系统设备进行检查,网络性能进行分析、优化,同时监控用户 的网络利用率,警告网络容量问题和潜在的网络瓶颈,保证系统处于健康状态。 2、产品维护服务 (1)硬件维护 ●预防性维护--为确保系统高效率、高稳定地运行,武汉公司的系统维护工程师将按用户 的工作性质与用户一同协商,安排定期对设备进行检测、除尘等预防性维护。同时,武汉公司可以为用户提供技术培训,提高用户的计算机应用水平,减少人为的故障发生。 ●故障修理--在本次维保服务合同期内,用户发现问题后请即刻通知武汉公司,我公司在 接到通知后,在合同规定的时间内会通过电话或指派有相应经验的工程师到现场检查原因,并配合用户一起协作排除障碍。我公司为用户属于正常操作所引起的硬件故障免费提供维修服务。在保修期或有偿服务合同期过后,我公司仍会向用户提供高质量、低价位的服务。 (2)软件的维护 ●我公司保证与用户密切配合,按照用户的要求,安装、调试用户的操作系统和应用程序, 确保整个系统的安全运行。 ●软件维护服务包括: ●提供软件的修改,以解决系统或应用软件运行中出现的问题。

弱电工程维保合同模板新整理版

弱电工程是建筑施工中重要的组成部分 , 能够促进建筑物设计的顺利实现 ,弱电工程维保合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的弱电工程维保合同范文,感谢您的阅读。 弱电工程维保合同范文篇一 甲方: 乙方: 本协议由甲乙双方磋商同意,甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用,委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养,经双方友好协商特签订如下维护合约: 一、合同期限 : 合同期限自____ 年 ___ 月___ 日至___ 年___ 月____ 日止,合 同期满后,双方可选择续约或自然解除合约: 二、服务内容 弱电系统设备定期保养、故障排除 , 维修保养清单见附件 ; 三、服务要求 1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知 24 小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障 ; 3、当甲方系统故障需要更换时,乙方应以最低市场价提供配置,并

负责安装 ; 4、乙方在合同期间内,定期 ( 每月最少提供两次 )上门进行保养维护及优化作业 5、若合同以外通知的特殊作业 ( 如新增点位,新增布线 )等由乙方另行报价。 6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过 100 元由乙方负责支付,如在维护过程中更换设备配件单次金额超出 100 元由甲方另行支付。 四、维护费用: 甲方弱电系统需维护项目有:监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、 ups 系统、防雷系统,详细清单见附件 ; 综合以上资讯,经甲乙双方协商同意,乙方每月向甲方收取维护费 _(6500.00) 陆仟伍佰元整 ___元,周期为 12 个月,共计柒万捌仟园整 (78000.00) 元。 五、支付方式: 维护费乙方按半年方式收取:合同签订后十天内支付总款项的 50%即(36000.00 元) 叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的 50%即(36000.00 元) 叁万陆仟元。 六、双方责任 (1) 甲方责任 1、硬件或软件发生故障时,甲方应及时通知已方

维修服务外包合同范本大全

维修服务外包合同范本大全 以服务外包、服务贸易以及高端制造业和技术研发环节转移为主要特征的新一轮世界产业结构调整正在兴起,下面给大家分享了维修服务外包合同,一起来看看吧! 1、扫描仪、UPS电源。 (详细的维护设备数量,以双方合同签字后共同签署的设备清册为准。) 二、工联公司向单位名称提供的服务内容: 1、设备造册。 在合同签定后一个月内由工联对单位名称所有须服务的计算机设备现状进行登记。将设备的详细配置和使用情况进行记录,对外耗损情况进行分析并提供保养方案给单位名称。

2、硬件维护:计算机部分、网络部分、外设部分、病毒防护部分。计算机维护: 工联公司应根据单位名称的计算机输出使用情况对计算机操作系统、板卡驱动程序进行优化、整理和备份,以保证单位名称计算机设备不出现软故障的情况。对计算机各个部件进行检测 理维护随时申告随时排除。 网络维护: 对于网络维护,工联公司根据单位名称及各税所网络设备使用要求与使用情况对网络设备进行清理、检查,对网络线路进行 外设维护 外设主要包括:打印机、扫描仪、数字相机、电源等。维护内容包括:设备定期清理、耗材更换。当以上设备出现故障、耗材更换时同由工联公司依照单位 名称的要求进行维修。 病毒防护

工联公司根据杀毒工具软件升级周期,对维护范围内的所有计算机进行病毒库升级工作,原则上每月两次。从而提高计算机设备的防护能力。对突发病毒引起的故障,工联公司将给予第一时间的修复工作。工联公司还将根据网络使用情况及时向单位名称提供防病毒方案。 3、软件维护: 税专用软件两个部分,其中系统软件分为网络操作系统和单机操作系统,软件分为办公专用软件和行业专用软件。 在整个网络系统中,操作系统的维护情况良好与否是整个系统应用状态好坏的基础所在。因此,在对客户的系统维护过程中,工联公司应根据单位名称所提供的软件进行操作系统的优化使 其运行处于良好状态。以确保客户计算机系统在发生故障时,能最大限度上减少损失并尽快地恢复到原来的正常工作状态。 对于单位名称所使用的地税专用应用软件,工联公司应根据单位名称的实际工作环境、工作制度与单位名称计算机操作人员进行配合,对应用软件环境进行系统优化,使单位名称系统应用程序安全得到保障。 同时,工联公司对客户所使用的软件进行计算机输出技术的专业评估,以作出是否需要升级或更换的建议。原则上每年一次。

购买UPS电源设备合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 购买UPS电源设备合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

2020购买UPS电源设备合同 甲方: ____________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日

合同编号: ____________________________ 订立合同双方:___________________________ 买方:(以下简称甲方) 买方法定(负责)代表人:约人: 买方承办单位:系人:系电话: 买方地址:真电话: 卖方:(以下简称乙方) 卖方法定(负责)代表人:约人: 卖方营业执照:理销售证明: 卖方承办单位:肖售经理:系电话: 卖方地址:真电话: 银行开户许可证:开户行:帐号: 根据《中华人民共和国合同法》及我国相关法律法规,为保护甲、乙双方的合法权益,经双 方充分友好协商,现就甲方购买乙方提供的UP5问断电源达成以下合同条款:第一条标的 甲方本次购买乙方UPS不问断电源部,合同标的额:元。 第二条合同产品的单价、数量(详见供货活单) UP5问断电源单价:元,共部,总价为:元。(该总价为包干价,包括:运输、保修、服务等费税)。第三条合同产品技术标准和质量要求 合同产品的质量要达到我国先行质量标准,具体技术参数(详见产品技术说明)乙方提供样品备查,并提供技术资料及技术性能资料。 第四条合同产品的交付: 1、交货时间和期限:合同签定后周内交货; 2、交货地点:由甲方指定地点; 3、交货方式:现场交接。 第五条结算 1、合同产品运到甲方指定地点并由甲方验收合格后15日内甲方向乙方支付总货款的60%以人民币:)。

ups采购合同

UPS电源设备采购合同书 甲方:xxxx 合同编号:xxxx 乙方:xxxx 签约日期:xxxx 兹甲方(xxxx公司)与乙方(xxxx公司),经友好协商,本着平等互利的原则,通过甲、乙双方技术及商务合作并达到以下合同,由甲方向乙方采购所需要的货品如下,并由乙方完成设备的技术、安装等相关事宜。 一.设备价格及清单:合同总价格人民币:贰万叁仟肆佰贰拾元整(¥23420.00) 二.供货时间、运输方式、运输费用: 交货日期:合同签订后10个工作日。 交货方式:所有产品由乙方在甲方指定时间xxxx货运站(xx市),运输方式乙方自选,运输费用乙方负责,再由甲方负责运送到甲方施工现场,搬运费由甲方承担。甲方可在七个工作日内随时增加本合同项下的相应货品数量,所增加的货品款项依照上述相应货品单价与增加的数量进行核算。若交货七个工作日内出现产品介质损坏或产品质量问题,乙方有责任为甲方在五个工作日内免费更换新货。 三.乙方对质量负责的条件和期限: 为原厂产品(完整原包装),乙方保证产品为原厂家的原包装全新原厂正规行货产品,并符合电子产品的质量及技术标准;货到后甲方应在叁个工作日内组织验收,验收标准按原公司产品出场标准验收,如发现不合格供方应即时更换。乙方按厂商标准提供产品技术支持和售后服务;自乙方提交货品之日起,山特UPS电源主机按照厂家标准提供叁年免费保修服务,铅酸免维护蓄电池承诺叁年免费包换服务,电池柜提供终身免费维护服务。

四.安装:乙方负责输入输出电缆购买、安装,以及对设备进行安装、调试。五.验收地、验收标准及验收方法: 所有货物验收标准为合同约定的产品名称、商标、型号、厂家、数量及该厂家公布的该产品的质量和技术标准;验收方法根据产品说明书。 六.结算方式及期限: 在合同鉴定后凭乙方提交的30%增值税发票即付全款的30%。乙方在合同项下所有货物到达甲方所在地,同时乙方对货物安装、调试合格完毕后,10天内甲方凭乙方提交的70%增值税发票一次性支付全部货款的70%给乙方。七.违约责任及处罚:按照《中华人民共和国经济合同法》有关条款执行。八.合同纠纷的解决方式: 甲、乙双方如果出现合同纠纷,首先应本着相互谅解的原则协商解决,如果无法解决则由合同签字地法院解决。 九.其它条款:甲、乙双方在产品保修期内,如办公地点、经营内容或电话发生变更时应及时通知对方。 十.本合同经双方代理人签字、单位盖章后合同生效,合同签字地为合同生效地,本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力,(双方传真合同视为有效)。十一.合同未尽事宜双方协商解决。 十二.仲裁条款 甲、乙双方应本着友好协商的原则处理合同执行中可能出现的问题,如经协商仍不能达成一致,可向本合同签署地人民法院提请诉讼。 甲方名称:xxxx有限公司乙方名称:xxxx有限公司 签字代表:签字代表: 联系地址:联系地址: 联系电话:联系电话: 传真:传真: 开户行:开户行: 账号:账号:

弱电维保合同89395

弱电智能化系统保养维修合同 甲方: 乙方: 本协议由甲乙双方磋商同意,甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用,委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养,经双方友好协商特签订如下维护合约: 一、合同期限: 合同期限自____年____月____日至____年____月____日止,合同期满后,双方可选择续约或自然解除合约: 二、服务内容 弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件; 三、服务要求 1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方地址尽快排除故障; 3、当甲方系统故障需要更换时,乙方应以市场同等品牌提供配置清单,并负责安装; 4、乙方在合同期间内,定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业 5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位,新增布线)等由乙方另行报价。 6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付,如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。

四、维护费用: 甲方弱电系统需维护项目有:监控系统;灯控系统;网络、电话系统;UPS系统;电视系统,详细清单见附件; 综合以上资讯,经甲乙双方协商同意,乙方每月向甲方收取维护费(7500.00) 柒仟伍佰元整元,周期为12个月,共计玖万园整(90000.00)元。 五、支付方式: 维护费乙方按半年方式收取:合同签订后十天内支付总款项的50%即(45000.00元)肆万伍仟元整元 半年到期前十天内支付总款项的50%即(45000.00元)肆万伍仟元。 六、双方责任 (1)甲方责任 1、硬件、软件发生故障时,甲方及时通知已方。 2、强电供电及电路问题及时处理解决,以免对弱电设备造成损害。 3、甲方不得随意拆卸、改变设备及相关其他连接,不得由第三方介入本合同内 的服务; 4、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务; 5、维护过程中,甲方有重要数据需要保存或处理,应先告之乙方,否则乙方因 不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任,由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲 方损失的数据或设备进行维修或恢复。 6、甲方如进行装修、改造、增加设备等工作,必须事前通知乙方,不经乙方同 意,不得随意移动、更改相关现有弱电系统。由此造成的线路变更或设备损坏费用由甲方承担。 (2)乙方责任

UPS电源设备技术协议

UPS电源设备 技 术 协 议 编号: 买方: 卖方: 签订地点: 签订日期:2018年7月23日

X(以下简称买方)与X电气系统工程有限公司(以下称卖方)于2004年04月07日就寿光热电厂(2×155MW)一期工程UPS电源设备的买卖经协商达成一致,订立本协议: 1 总则 1.1 本技术协议适用于寿光热电厂(2×155MW)一期工程UPS电源设备(不停电电源设备)。它提出了UPS电源设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方提供符合本协议和工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议作为“寿光热电厂(2×155MW)一期工程UPS电源设备买卖合同”的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 遵循的主要现行标准 卖方提供的UPS电源设备必须是工业级产品,且主机柜必须为瑞士GUTOR 原装进口产品,并且在交货(供货)时向买方提供能够证明主机柜为原装进口的证明材料。 卖方提供的UPS电源设备馈线柜及旁路柜由X工厂生产。 卖方提供的UPS电源设备必须符合以下标准和中国国家其它有关标准。 GB7260-87 不间断电源设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5004-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 GB-50065-1994 交流电气装臵的接地设计协议

智能化维保合同

智能化系统维保合同 甲方: 乙方: 为保证甲方智能化系统能正常良好的运行,结合具体情况,甲乙双方经协商 达成如下协议,共同遵守: 一、维修保养项目及费用: 项目名称: 费用:一年的维保费为人民币元整,甲方在合同签订后一次性支付给乙方,乙方开具增值税专用发票。 二、维修保养范围和时间: 1.视频监控系统保养内容 清除监控主机过滤网加添 CPU散热油膏 检测操作系统 检测电源电压电阻 摄像机与线路: 电源与线路检测 摄像镜头检测 视频清晰度调整 显示及系统操作部分 监视器灰尘清理 硬盘录像机灰尘清理 视频矩阵系统灰尘清理 机房内UPS检测 机房内线路标识、线路整理 2.视频安防监控系统保养时间 常规性保养(12/次/年) 检查各监控点的图像清晰度、光度及焦距调校及维护; 对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的紧固状况; 检查系统上的矩阵切换主机、监视器、显示器,其包括图像、对比度、光亮度的调校;确保系统处于正常工作状态。 适应性保养(2/次/年) 对监控软件的设置参数根据实际情况调整; 对电视监控系统使用的电源设备进行测试; 对硬盘录像机内部配件的灰尘附着状况进行检查;确保系统处于正常工作状态。 系统性保养(1/次/年)

对传输线路、控制线路及系统功能的全面维护检测;确保系统处于完好状态。 3.计算机及网络系统 定期派遣具有相关工作经验的资深认证工程师对客户计算机、服务器、交换机、路由器及网络安全设备进行全面巡检,确认设备运行状态,检查系统错误记录,排除潜在隐患,以确保业务系统能正常稳定运行。 服务器检查的主要内容包括: 服务器硬件性能检查及系统软件优化:CPU 性能、内存使用情况、硬盘运行状态、硬盘利用情况;监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度,监控主机网卡、阵列卡等硬件状态;定期进行RAID一致性校验,防止潜在的硬盘故障;监控系统进程、主机性能、文件系统运行状况。 操作系统的检查与维护:根据客户要求安装相应版本操作系统,定期(每季度一次)检查操作系统环境,分析操作系统日志,查看各类关键JOB执行结果,避免故障隐患;根据客户要求完成操作系统小版本升级,提供现场支持服务;定期检查各文件系统的利用率情况,根据数据增长量预估决定是否要增加其容量。我方只承诺为客户提供安装及维护系统软件(不包含专业、专用软件),确保系统的安全运行。 如果系统运行出现异常,我方对操作系统进行系统性能调整和系统优化,提高系统效率和安全性。检查完毕后,我方将故障处理报告提交给客户。 对设备运行整体性能检查和评估,提出硬件设备扩容及优化的建议; 协助甲方进行系统软硬件升级和功能扩展。 服务器数据备份:我方只负责规定时间进行服务器数据备份,承担完整的数据备份工作,不承担数据库意外破坏的风险因素; 重要数据恢复:最大限度的恢复客户由于误操作或病毒而丢失的重要数据; 对客户有关信息资产情况不定期进行全面梳理,生成相应的资产信息统计表、机柜图、拓扑图等。根据客户资产变动情况及时更新、重新统计,确保信息资产的全面、准确,便于信息系统管理与维护。 网络/安全设备检查的主要内容包括: 网络/安全设备包括交换机、路由器及其他网络安全设备等。定期(每季一次)派遣具有安全设备维护经验的资深认证工程师,对安全设备进行全面检测,确认设备运行状态,检查系统错误记录,排除潜在隐患,以确保安全设备能正常稳定运行。检查的主要内容包括: 对设备进行全面检测,包括安全设备的日常运行状态的监控,对各种安全设备的日志检查,对重点事件进行记录等。 网络安全评估:通过对现有网络进行安全评估,提出有针对性的网络安全解决方案,经客户同意后具体实施; 网络安全检测及维护:通过我方的维护,保证客户网络安全运转,局域网和广域网通讯正常。 对设备的运行数据(配置、性能、故障等)进行记录,形成报表进行统计分析,便于进行系统的分析和故障的提前预知。 三、维修保养期限:自年月日0 时起至年月日24 时止。

弱电工程维保合同模板

弱电工程维保合同模板 甲方: 乙方: 本协议由甲乙双方磋商同意,甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用,委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养,经双方友好协商特签订如下维护合约: 一、合同期限: 合同期限自____年____月____日至____年____月____日止,合同期满后,双方可选择续约或自然解除合约: 二、服务内容 弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件; 三、服务要求 1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障; 3、当甲方系统故障需要更换时,乙方应以最低市场价提供配置,并负责安装; 4、乙方在合同期间内,定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业

5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位,新增布线)等由乙方另行报价。 6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付,如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。 四、维护费用: 甲方弱电系统需维护项目有:监控系统、会议系统、背景音 乐系统、停车场管理系统、UPS系统、防雷系统,详细清单见附件;综合以上资讯,经甲乙双方协商同意,乙方每月向甲方收取维护 费_(6500.00)陆仟伍佰元整_ __元,周期为12个月,共计柒万 捌仟园整(78000.00 ) 元。 五、支付方式: 维护费乙方按半年方式收取:合同签订后十天内支付总款项 的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (36000.00元)叁万陆仟元。 六、双方责任 (1)甲方责任 1、硬件或软件发生故障时,甲方应及时通知已方。 2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接,不得由第三方介入本合同内的服务; 3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务;

维修服务外包合同范本

维修服务外包合同范本 以服务外包、服务贸易以及高端制造业和技术研发环节转移为主要特征的新一轮世界产业结构调整正在兴起,下面给大家分享了维修服务外包合同,一起来看看吧! 维修服务外包合同1 甲方:_________ 乙方:_________ 甲、乙双方本着互利互惠的原则,就甲方单位计算机的维护服务问题,经充分协商,决定订立本协议, 一、合作的内容 甲方自愿将本单位的_________台计算机(含键盘、鼠标、显示器)交给乙方维护,具体配置见配置**。乙方提供上门服务。合同期为_________年。甲方共有台式计算机_________台给乙方维护,共需要维护费用¥_________元(RMB)/年;在合同期内,甲方如果新增电脑,维护费用每台¥_________元(RMB)/年。该款项自合同签署后,甲方每(月/季度)_________日付清商议服务款项给乙方。每月甲方需付给乙方服务费¥_________元(RMB),大写¥_________元(RMB)。该合同总计甲方需付给乙方服务费¥_________元(RMB),大写¥_________元(RMB)。 二、上门服务项目 乙方提供上门服务的项目包括: 1.电脑各类故障检修无法启动,不能进入系统,

运行速度减慢,常死机,电子邮件设置等,操作系统重装; 2.系统软件安装WIN98、WIN2K、WINXP等,操作系统的补丁升级,系统主板BIOS升级; 3.工具软件安装及维护Office20xx、Acdsee、金山词霸等市面常用软件; 4.增加及更换电脑板卡及部件CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源; 5.电脑升级给客户最佳的升级方案,用最少的花费做到最好的性能; 6.各类硬件驱动程序安装各类显卡、声卡、Modem; 7.查杀电脑病毒,各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀,但在这种情况下,乙方不能够确保原有数据的完全恢复; 8.数据备份光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)。 三、协议细则 1.甲方_________台台式计算机中,在厂商保修期内的有_________台,已经过保修期的有_________台。甲方损坏的计算机仍在厂家保修期内,乙方可提供软件及检测服务(不开机箱),若检测结果是硬件损坏,乙方可送至厂家维修站保修或更换,但甲方必须提供详细地址、联络方式和计算机的保修证明,乙方不保证保修成功及所需时间。维修

公司机房设备维保服务合同

机房设备维保服务合同 甲方: 乙方:****有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经充分协商,一致同意就*******机房设备维护项目项目(以下称“本合同项目”)订立本合同,共同信守并执行。 一、合同内容: 1.合同范围: 2.服务内容: ●负责合同范围内硬件维护服务、系统及应用维护服务、 远程及电话支持服务、巡检服务(每季度一次)等工作。 ●设备出现故障时,乙方提供维修建议并负责维修,由甲 方负责采购。 二、合同金额及付款方式:

1.合同总金额:人民币(大写)****元整,(小写)¥**** 元。 (此价格为含税价,税率6%) 2.付款方式:签订合同后付款。 三、服务内容: 第一条:可用性保证 1.“可用性”是指甲方合同范围内的设备能正常运转,可以正常为甲方提供不间断的应用服务。 2.乙方可根据甲方要求,为其计算每月的系统“不可用”时间,但不包括以及以下情况导致甲方系统“不可用”的情 况。 ●乙方经甲方的同意进行系统维护所引起的; ●任何由甲方的供电所引起的; ●甲方的应用程序或错误操作引起的; ●由不可抗力的情况引起的。 第二条:安全性保证 乙方从以下几个方面体现安全性保证的品质: 1.员工管理:乙方和每位员工签订正规的劳动保密协议,根据甲方的设备系统特点,指定经验丰富资深的技术工程师 为其长期服务,以保证信息管理上的安全。 2.安全维护:乙方有责任对甲方的系统安全进行维护,保证安全系统的正常运转。 3.以上向甲方提交的相关文档除维护日志外,其他的将在5

个工作日内提交给甲方。 4.乙方负责对其进入甲方工作现场的作业人员进行安全教育,严格遵守甲方的各项安全管理规定,特种作业人员要 作到持证上岗。 5.由于乙方原因造成的各类事故,均由乙方负责,造成甲方损失的,乙方负责赔偿。若发生由于双方原因造成的各类 事故,按照事故调查组对事故的责任认定,双方分别承担 相应责任。 6.乙方要严格按照国家及行业有关的安全管理规定和标准组织施工,并针对所承揽的项目制定施工方案、安全措施, 对关键施工环节制定安全方案和预案。 7.甲方要对乙方进入甲方工作现场的作业人员指定作业区域,并进行安全告知,加强安全教育,要求乙方作业人员 严格遵守甲方各项安全管理规定,工程完工后乙方应做到 场清物净。 第三条:技术支持保证 1.乙方保证自始至终将为甲方提供技术经验丰富,具有良好职业道德的技术服务工程师; 2.乙方技术支持每天24个小时,每周7天,每年365日受理服务; 3.乙方响应服务时间1个小时,技术支持为远程支持和现场支持两种模式;

运维合同(范本)

甲方: 乙方: 鉴于: 甲方需要乙方为网络、硬件等信息化建设中所需的内容提供技术支持与维护服务,乙方愿意以本合同约定的条款与条件向甲方提供技术支持与维护服务,以满足甲方信息化网络正常运行的需要。 甲、乙双方经平等协商一致,签订本合同。 第一条:基本原则 1.1本合同旨在名确乙方向甲方提供信息化建设中所需的技术支持与维 护服务时,甲乙双方必须遵守的基本原则以及技术支持与维护服务的基本内容等事项。 1.2乙方所提供的技术支持与维护服务,符合国家相关部门有关技术质 量的规定标准与甲方需求。甲方有权对乙方技术人员的工作态度、完成情况进行监督、签收,提出意见,以提高维护服务质量。 1.3乙方服务人员应严格遵守的各项规章制度,否则,甲方有 权根据实际情况对乙方做出相应处罚。 1.4由于不可抗力或甲方及其她第三方的原因而给甲方设备造成的损失, 乙方不承担责任。 1.5甲方委托第三方对设置在其网内的设备及软件进行调整、变更时,应 及时通知乙方,以便乙方及时掌握网内设置及软件增减或变更情况,更好地为甲方提供服务。 1.6甲方需要从网内迁移其设备时,应提前通知乙方,以便于双方配合, 甲乙双方可就设备迁移具体事项另行协商。 1.7乙方有权在合同期内参加信息化建设系统建设中的随工、测试、验 收等工作。 1.8甲方双方履行本合同的技术支持与维护服务时,双方之间应提供必 要的便利条件,积极配合。 1.9指定联系人:维护采购人利益及配合服务提供商技术支持与维护服 务, 指定信息中心作为联系科室,需要技术支持与维护服务时,有信息中心向服务提供商发出书面或口头的服务要求。对非指定联系人发出的服务请求,服务提供商可以不予响应(特殊紧急情况除外)。乙方指名为项目代表,全权负责与甲方日常服务合作事宜,双方指定联系人发生变化时,应在3个工作日内书面通知对方。 第二条:技术支持与维护服务的范围与约定 2、1 技术支持与维护服务的场所: 及所有部门 2、2技术支持与维护服务的内容: 服务提供商应根据的要求,提供相应的技术支持与服务,并应达到关于服务

设备维修合同简单版范本

设备维修合同简单版范本 设备维修合同简单版1 甲方:乙方: 本协议由甲乙双方磋商同意,甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用,委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养,经双方友好协商特签订如下维护合约: 一、合同期限: 合同期限自____年____月____日至____年____月____日止,合同期满后,双方可选择续约或自然解除合约: 二、服务内容 弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件; 三、服务要求 1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。 2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障; 3、当甲方系统故障需要更换时,乙方应以最低市场价提供配置,并负责安装; 4、乙方在合同期间内,定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业

5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位,新增布线)等由乙方另行报价。 6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付,如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。 四、维护费用: 甲方弱电系统需维护项目有:监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、UPS系统、防雷系统,详细清单见附件;综合以上资讯,经甲乙双方协商同意,乙方每月向甲方收取维护费_(6500.00)陆仟伍佰元整_ __元,周期为12个月,共计柒万捌仟园整(78000.00 ) 元。 五、支付方式: 维护费乙方按半年方式收取:合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (36000.00元)叁万陆仟元。六、双方责任 (1)甲方责任 1、硬件或软件发生故障时,甲方应及时通知已方。 2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接,不得由第三方介入本合同内的服务; 3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务; 4、维护过程中,甲方有重要数据需要保存或处理,应先告之乙方,否则乙 方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任,由甲方自己承

相关文档