文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票
高压电工倒闸操作票

高压电工安全操作规程

高压电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 高压变配电运行操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压侧总开关。 C、断开高压侧开关 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 变配电设备检修规程 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

25种电工倒闸操作票

二十五种倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 一、停电的操作要求 1,先停低压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断路器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确已处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,挂标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用断路器、隔离开关(刀开关)都处于断开位置;热备用断路器处于断开位置,隔离开关(刀开关)处于合闸位置。 二、送电操作要求 1,先送电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后合断路器。 2,操作完后,查确已处在合上位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 一、全站停电操作 1、全站停电操作 现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及2T备用。1,拉低压电容器开关,查确已断开; 2,拉低压各出线开关,查确已断开; 3,拉445,查确已断开; 4,拉445-5,查确已断开; 5,拉445-4,查确已断开;

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

(完整版)高压倒闸操作票整理全套

倒闸操作票 年月日字第001 号发令人老师下令时间年月日时分 操作时间年月日时分受令人 操作完了年月日时分操作任务:全站停电操作 (现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷;第二电源及 2T备用) √操作 顺序操作项目√操作 顺序 操作项目 1 拉开低压各电容器开关16 检查201应拉开 2 拉开低压各出线开关17 拉开201—4 3 拉开445 18 拉开201—9 4 检查445应拉开19 拉开201—2 5 拉开445—5 20 拉开21 6 拉开445—4 21 检查202应拉开 7 拉开401 22 拉开202—9 8 检查401应拉开23 拉开202—2 9 拉开401—4 24 拉开22 10 拉开401—2 25 11 拉开211 26 12 检查211应拉开27 13 拉开211—2 28 14 拉开211—4 29 15 拉开201 30 操作人监护人老师

年月日字第002 号发令人老师下令时间年月日时分 操作时间年月日时分受令人 操作完了年月日时分 操作任务:全站停电操作 (现运行方式为:第一电源供电,1T、2T并列运行带全负荷;第二电源备用) √操作 顺序操作项目√操作 顺序 操作项目 1 拉开低压各电容器开关19 拉开245 2 拉开低压各出线开关20 检查245应拉开 3 拉开445 21 拉开245—5 4 检查445应拉开22 拉开245—4 5 拉开445—5 23 拉开211 6 拉开445—4 24 检查211应拉开 7 拉开402 25 拉开211—2 8 检查402应拉开26 拉开211—4 9 拉开402—5 27 拉开201 10 拉开402—2 28 检查201应拉开 11 拉开401 29 拉开201—4 12 检查401应拉开30 拉开201—9 13 拉开401—4 31 拉开201—2 14 拉开401—2 32 拉开21 15 拉开221 33 检查202应拉开 16 检查221应拉开34 拉开202—9 17 拉开221—2 35 拉开202—2 18 拉开221—5 36 拉开22 操作人监护人老师

特种作业电工安全技术实际操作考试标准

附件3 特种作业(电工)安全技术实际操作 考试标准和实操考试点设备配备标准 第一部分考试标准 高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28) 3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩

试题三10kV倒闸操作

特种作业人员高压电工作业(10kV倒闸操作)实操试卷 准考证号:姓名: 考试限时20分钟满分100 技能操作配分扣分得分 1.操作人应对照模板进行检查说明当前状态。(10分) 2.操作人口述需准备合格的操作工具及安全用具。(5分) 3.什么是变电站的倒闸操作(口答)?(5分) 当电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态或改变电力系统的运行方式时,需要 进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 4.线路运行的四种状态(口答)?(10分) (1)运行状态:设备的隔离开关及断路器都在合入位置带电运行;(2分) (2)热备用状态:设备的隔离开关在合入位置,只断开断路器;(2分) (3)冷备用状态:设备的断路器及两侧隔离开关均在断开位置,未做安全措施;(2分) (4)检修状态(断路器检修):设备的所有断路器、隔离开关均断开,在有可能来电端 装设地线,而且按照《电业安全工作规程》规定做好安全措施。(4分) 5.倒闸操作的基本要求(15分) (1)停电拉闸操作应按照断路器一负荷侧隔离开关一电源侧隔离开关的顺序依次进行,送 电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关。(5分) (2)开始操作前,应先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应 先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也 应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步, 应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。(5分) (3)送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。(5分) 6.进行正确填写倒闸操作票。(40分) 10KV断路器由运行转检修 7.口述验电器的使用(15分) (1)、在将冷备用转运行状态(热备用转检修状态、检修转运行状态),在使用验电器时, 必须注意其额定电压和被检验电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及验电操作人员 的人身安全或造成误判断。(5分) (2)、验电时操作人员应戴绝缘手套,验电器的绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄 处不得超过护环。(5分) (3)、验电前,应先按自检钮确认验电器完好,在有电设备上进行检验,检验时应渐渐将 验电器移近带电设备至发光或发声,以确认验电器性能完好,然后再在需要进行验电的设 备上检测,检测时也应渐渐将验电器移近待测设备,直至触及设备导电部位,此过程若一 直无声、光指示,则可判定该设备不带电,验电结束。(5分)

25种倒闸操作票

操作票(1) 全站停电操作(现运行方式为:第一电源供电,1T运行带全负荷,第二电源及2T备用)1.先拉电容器组开关,查确在断开位置; 2.拉开各线出线开关,查确在断开位置; 3.拉开445,查确在断开位置; 4 . 拉开445-5,查确已断开; 5. 拉开445-4,查确已断开; 6.拉开401,查确在断开位置; 7.拉开401-4,查确已断开; 8.拉开401―2,查确已断开; 9.拉开211,查确在断开位置; 10.拉开211-2,查确已断开; 11.拉开211-4,查确已断开; 12.拉开201,查确在断开位置; 13.拉开201-4,查确已断开; 14.拉开201-9,查确已断开; 15.拉开201-2,查确已断开; 16.拉开202-9,查确已断开; 17.拉开202-2,查确已断开; 18.拉开21,查确已断开; 19.拉开22,查确已断开; 20.查全部操作质量, 操作票(2) 全站停电操作(现运行方式为;第一电源供电,1T和2T并列运行,带全负荷) 1.拉开电容器组开关,查确在断开位置 2.拉开各出线开关,查确在断开位置 3.拉开445,查确在断开位置 4.拉开445-4,查确已断开 5.拉开445-5,查确已断开 6.拉开401,查确在断开位置 7.拉开401-4,查确已断开 8.拉开401-2,查确已断开 9.拉开402,查确在断开位置 10.拉开402-5,查确已断开. 11.拉开402-2,查确已断开 12.拉开221,查确在断开位置 13.拉开221-2,查确在断开, 14.拉开221-5,查确已断开; 15.拉开245,查确在断开位置 16.拉开245-5,查确已断开 17.拉开245-4,查确已断开 18.拉开211,查确在断开位置 19.拉开211-2,查确已断开

高压电工操作必须懂的基础知识

高压电工操作必须懂的基础知识 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

配电室倒闸操作制度

配电室倒闸操作制度 1.值班电工须掌握高、低压供电系统原理,熟记各级负荷的分配情况。 2.操作票是防止误操作(带负荷错拉、错合隔离开关及带地线合闸等)的主要措施,变(配)电室的倒闸操作应填写《操作票》。 3.严格执行倒闸操作要求:严禁带负荷拉闸,停电拉闸时必须按照由低压到高压,由分开关到总开关顺序进行,送电合闸时顺序相反。 4.配电室的一切操作须得到本部门主管书面确认或供电局调度员的命令许可(同时复诵无误),将发令人、许可人及时填入《操作票》。 5.操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长裤。用高压操作工具拉、合开关时须戴绝缘手套、穿绝缘靴。 6.认真填写《操作票》,不得更改《操作票》,禁止使用铅笔填写。 7.倒闸操作由两个人进行,实行“一人操作,一人监护”制度。倒闸操作前根据操作票内容在模拟板上进行核对性操作。在实际进行中,认真进行“监护制”、“复诵制”,每操作完一步,即应该核对,由监护人在操作项目前划“√”。操作中发生疑问时,必须立即向调度员或电气负责人报告,待明确后再进行操作。 8.将倒闸操作情况记录在配电室值班记录上。

9.倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。

高压电工作业的安全操作规定(通用版)

高压电工作业的安全操作规定 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0781

高压电工作业的安全操作规定(通用版) 1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气有关部门同意后按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应立即上锁,同时挂标示牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作),并严格执行倒闸操作有关规定。 6、电工检修人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮

拦。 7、高、低压停电后,在工作前必须按规定用合格有效的验电器进行验电。 8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应由二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效后,方可用其进行验电。 9、验电工作应在检修设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。 10、在验明确实无电后,将检修设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。 11、应在检修设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸开关拉开,而且应该将检测设备两端刀闸都同时挂接地线。 12、装设接地线应先接接地端,后接导线端,拆地线时顺序与

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。电工倒闸操作流程之令狐文艳创作

电工安全操作规程 令狐文艳 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 变配电安全操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

高压电工实操考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1. 制定依据《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2. 考试方式实际操作、仿真模拟操作、口述。 3. 考试要求 3.1 实操科目及内容 3.2 组卷方式实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3 考试成绩实操考试成绩总分值为100 分,80 分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目 4 的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4 考试时间60分钟。 4. 考试内容 4.1 安全用具使用(K1) 4.1.1 电工仪表安全使用(K11)实际操作、口述。 10 分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。 (2)对所选的仪器仪表进行检查。 (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 K11 电工仪器仪表安全使用考试时间:10 分钟 4.1.2 K12

实际操作、口述。 10分钟。 (1)熟知各种高压电工安全用具的用途及结构 (2)能对各种高压电工安全用具进行检查。 (3)正确使用各种高压电工安全用具。 (4)熟悉各种高压电工安全用具保养要求。 K12 电工安全用具使用考试时间:10 分钟 4.1.3 电工安全标示的辨识(K13)实际操作、口述。 10分钟。 (1)熟悉高压电工作业常用的安全标示 (2)能对指定的安全标示进行用途解释 3)能对指定的作业场景正确布置相关的安全标示。 K13 电工安全标示的辨识考试时间:10 分钟 4.2 安全操作技术(K2) 4.2.1 10kV 高压开关柜的停(送)电操作(K21)实际操作、仿真模拟操作。 30分钟。 (1)按照作业任务要求正确填写操作票。

2020版电工倒闸操作管理制度

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版电工倒闸操作管理制度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版电工倒闸操作管理制度 1总则 1.1倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2倒闸操作的基本要求 2.1为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手

套。 2.4如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3倒闸操作的技术规定 3.1送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。