文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挖孔桩验收记录表

挖孔桩验收记录表

挖孔桩验收记录表
挖孔桩验收记录表

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 工程名称福宣雅园工程桩位编号 2#楼A型桩施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800 造孔起止 日期 2012年5 月 15日至 2012 年6 月 5日 检查项目 允许偏 差值 实测值或实测偏差附图 桩身直径d(mm)±20mm 890 桩孔全深H(m) 7.6 扩大头最大直径D (m) ±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m) 0.8m 锅底矢高h4(m) 0.6m 进入持力层深度 (mm) ±50mm±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录

参加 单位 签字 盖章 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 勘察单位: 人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm 桩端进入持力层深度(mm ) 1700 1600 地下水位情况(m ) 0.5-1 1 桩位允差(mm ) ≤50mm ≤22mm 桩孔垂直度 <0.5% <0.1% 桩顶标高(m ) 271.80 275.600

人工挖孔桩验收记录表最新文档资料

人工挖孔桩验收记录表 工程名称:江西移动培训中心实验综合楼编号:001 桩号:D/1轴1#桩桩径:1400 设计桩顶标高:-7.55 桩底标高:-13.97 开孔时间:见岩时间:入岩时孔深(m):6.1 终孔时间:入岩厚度(m):1.4 终孔深度(m):7.5 混凝土等级:护壁砼C30、桩身砼C30 桩长L(m): 6.42 挖孔直径: 1800 护壁厚度: 200 护壁高度L1(m):7.50 钢筋笼长(m):6.00 主筋:20C18 加劲筋:C18@2000 螺旋箍:C10@100/200 下笼时间:2013.1.31 笼顶标高:-7.55 清孔时间:深度(m):扩大端直径:2400 扩孔高度:1400 轴线偏差(mm):10 垂直度偏差(mm):8 砼浇筑时间:2013.1.31 桩基班组签字盖章施工单位签字盖章监理单位签字盖章建设单位签字盖章

人工挖孔桩验收记录表 工程名称:江西移动培训中心实验综合楼编号:002 桩号:D/2轴2#桩桩径:1800 设计桩顶标高:-7.55 桩底标高:-14.03 开孔时间:见岩时间:入岩时孔深(m):5.4 终孔时间:入岩厚度(m):1.8 终孔深度(m):7.2 混凝土等级:护壁砼C30、桩身砼C30 桩长L(m): 6.48 挖孔直径: 2200 护壁厚度: 200 护壁高度L1(m):7.20 钢筋笼长(m):6.00 主筋:26C18 加劲筋:C18@2000 螺旋箍:C10@100/200 下笼时间:2013.1.31 笼顶标高:-7.55 清孔时间:深度(m):扩大端直径:2800 扩孔高度:1800 轴线偏差(mm):16 垂直度偏差(mm):7 砼浇筑时间:2013.1.31 桩基班组签字盖章施工单位签字盖章监理单位签字盖章建设单位签字盖章

人工挖孔桩检测要求

一、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下: 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。 所有建筑物均应进行施工验槽(A.1.1条)。 2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和浇筑桩身砼(6.5.9条)。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(lO.1.6条)。 4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5.《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试验数据量(A.O.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6.重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5oo5-1998 采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布(4.3.6条)。 当置信概率为0.95时,岩样量小试验数量为9个(4.4.4条)。 从上述规范中可以看出,《建筑地基基础设计规范》中单柱单桩的大直径嵌岩桩要求每孔都取样,并进行3d深度范围的检验。勘察规范中的6组或9个试验单值的概念是指在整个建筑场地内,同一地貌单元、同一岩性取样数量的总和。对于一栋建筑来讲,就是取样的数量不少于6组或9个试验单值。亦即在6个孔中每孔取一组(每组取3个标准岩样,50×100),或在9个孔中每孔取1个标准岩样。

人工挖孔桩验收记录表

编号: ZK1 工程名称桩位编号ZK1 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

编号: ZK2 工程名称桩位编号ZK2 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

编号: ZK2 工程名称桩位编号ZK2 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

编号: ZK3 工程名称桩位编号ZK3 施工单位 检查项目实测值 桩身直径 d(mm) 桩孔全深 H(M) 扩大头最大直径D (mm) 扩大头高度hc(m) 锅底矢高 hb(mm) 进入持力层深度 (mm) 桩底岩、土性分析是否满足勘察 设计要求 验收结论 质量监督站意见勘察设计单位意监理单位意见:建设单位意见:设计单位意见:施工单位意见:见: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日

人工挖孔桩验收资料

人工挖孔桩验收资料 工程资料编号说明 建筑工程共分为九个分部工程,分部(子分部)的划分及代号参见下表对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部工程应该单独组卷,需单独组卷的子分部工程见下表。 序号分部工程名称分部工程代号应单独组卷的子分部应单独组卷的子分部代号 1地基与基础01有支护土方02 地基(复合)03 桩基04 钢结构09 2主体结构02预应力01 钢结构04 木结构05 网架与索膜06 3建筑装饰装修03幕墙07 4建筑屋面04 5建筑给水、排水及采暖05供热锅炉及辅助设备10 6建筑电气06变配电室(高压)02 7智能建筑07通信网络系统01 建筑设备监控系统03 火灾报警及消防联动系统04

安全防范系统05 综合布线系统06 环境09 8通风与空调08 9电梯09 一、施工资料编号的组成 1、施工资料编号应填入右上角的编号栏。 2、通常情况下施工资料的编号应该有7位数,由分部工程代号(2位)、资料类别代号(2位)和顺序代号(3位)组成,每部分之间用横线隔开。 编号的形式如下: xx---xx----xxx共七位代号 分部工程代号2位,应根据资料所属的分部工程,按照上表编写 资料类别代号应根据资料所属类别按上表编写 顺序代号,应根据相同表格、相同检查项目,按时间自然形成的先后顺序编写 地基钎探记录 表C5-7编号01—C5----001 工程资料分类表 表1-3 类别编号工程资料名称表格标号 (资料来源)归档保存单位 施工单位监理单位建设单位城建档 案馆 A类基建文件

A1决策立项文件 A A1-1项目建议书建设单位●● A1-2项目建议书的批复文件建设主管部门●● A1-3可行性研究报告工程咨询单位●● A1-4可行性报告的批复文件有关主管部门●● A1-5关于立项的会议纪要、领导批示组织单位●● A1-6专家对项目的有关建议文件建设单位●● A1-7项目评估研究资料建设单位●● A2建设用地、征地、拆迁文件 A2-1征占用地的批准文件及对使用国有土地的批准意见政府有关部门●● A2-2规划意见书及附图规划部门●● A2-3建设用地规划许可证、许可证附件及附图规划部门●●● A2-4国有土地使用证国有土地管理部门●● A3勘查、测绘、设计文件 A3-1工程地质勘察报告勘查单位●●●● A3-2水文地质勘察报告勘查单位●●●● A3-3建筑用地钉桩通知单规划部门●●●● A3-4验线通知单规划部门●●●● A3-5规划设计条件通知书及附图规划部门●● A3-6审定设计方案通知书及附图

人工挖孔桩验收要点及资料准备

人工挖孔桩验收要点及资料准备 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 2.基桩验收应包括下列资料: 1)工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。 2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。 4)成桩质量检查报告。(小应变) 5)单桩承载力检测报告。(静载试验、抽芯等) 6)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录; 3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。 4.对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程,应进行成桩质量检测。检测方法可采用可靠的动测法,对于大直径桩还可采取钻取岩芯、预埋管超声检测法、检测数量根据具体情况由设计确定。 5.成桩桩位偏差应根据不同桩型按(相关)规定检查。 三.单桩承载力检测 1.为确保实际单桩竖向极限承载力标准值达到设计要求,应根据工程重要性、地质条件、设计要求及工程施工情况进行单桩静载荷试验或可靠的动力试验。 四.人工挖孔桩灌注桩的施工 1.开孔前,桩位应定位放样准确,在桩位外设置定位龙门桩,安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置,并由专人负责。 2.第一节井圈护壁应符合下列规定: 1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜; 2)井圈顶面应比场地高出150—200㎜,壁厚比下面井壁厚度增加100—150㎜。 3.修筑井圈护壁应遵守下列规定: 1)护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求; 2)上下节护壁的搭接长度不得小于50㎜; 3)每节护壁均应在当日连续施工完毕; 4)护壁混凝土必须保证密实,根据土层渗水情况使用速凝剂; 5)护壁模板的拆除宜在24h之后进行; 6)发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防造成事故; 7)同一水平面上的井圈任意直径极差不得大于50㎜。

人工挖孔桩单桩施工记录

施工序号: 桩位编号:ZHU-4 施工日期:自2016年 月 日至2016年 月 日 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸(m 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位:湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 扩大头几何尺寸(m ) 标高(m ) 桩径 桩长 直径 高度(H )高度(h1) 桩顶 持力层顶 桩底 1.4 1.8 0.6 0.2 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度(m ) 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 3 (m ) 实际浇注 砼量(ni ) 留置砼试试块试压强 块(组)度数(Mpa ) 0 8@ 22 16 2.0 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 75 —' 素填土 m 灌注标高 m 长 桩 <7 粉质粘土 m 1 中砂园砾 m 强风化层 m 中风化层 m 1 1 22 16 = = ■■==08 @ 100 施工单位检查记录人: 监理(建设)单位旁站监督人: Mpa 为:中风化层,桩端端阻力特征值为 3200kpa 。 m 。勘探单位勘查人: 施工单位检查评定结果: 监理(建设)单位验收结论: 项目专业技术负责人: 项目专业质量检查员: 项目专业监理工程 (建 年 月曰设单位项目技术负责人) 监理(建设)项目部(章) 年 月 日

施工序号: 桩位编号:ZHU-1 施工日期:自2016年 月 日至2016年 月 日 注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底) 、桩底和持力层顶面标 高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。 H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 桩径 桩长 直径 高度(H )高度(h1) 桩顶 持力层顶 桩底 1 > 7 1.2 0.6 0.2 Mpa 为:中风化层,桩端端阻力特征值为 3200 kpa m 。勘探单位勘查人: 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸(m> 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位:湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 扩大头几何尺寸(m ) 标高(m ) 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度(m ) 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 实际浇注 砼量 留置砼试 块(组) 试块试压强 度数(Mpa ) 0 8@ 16 14 2 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 灌注标高 m 7 桩底标高 16 14 施工单位检查记录人: 监理(建设)单位旁站监督人: m 长 桩 粉质粘土 中砂圆砾 强风化岩 m 中风化层 m 75 素填土 m 度 长笼筋钢 08 @ 100 电 8@ 200

重庆市挖孔桩基础的检测与验收

重庆市挖孔桩基础的检测与验收 一、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m 深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。勘察规范中的6组或9个试验

人工挖孔桩工程施工工艺标准

人工挖孔桩工程施工工艺标准 (一)工艺流程: 放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→安装电动葫芦(卷扬机或辘轳)→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋 (二)施工方法: 1.放线定桩位及高程:在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准许点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。 2.开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖孔的截面尺寸。每节的高度应根据土质好坏、操作条件而定,一般以0.9~1.2m 为宜。 3.支护壁模板附加钢筋:为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,成孔应设置井圈,其种类有素混凝土和钢筋混凝土两种。以现浇钢筋混凝土井圈为好,与土壁能紧密结合,稳定性和整体性能均佳,且受力均匀,可以优先选用。当桩孔直径不大,深度较浅而土质又好,地下水位较低的情况下,也可以采用喷射混凝土护壁。护壁的厚度应根据井圈材料、性能、刚度、稳定性、操作方便、构造简单等要求,并按受力状况,以最下面一节所承受的土侧压力和地下水侧压力,通过计算来确定。 护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用。模板之间用卡具、扣件连接固定,也可以在每节模板的上下端各设一道圆弧形的、用槽钢或角钢做成的内钢圈作为内侧支撑,防止内模因受涨力而变形。不设水平支撑,以方便操作。 第一节护壁以高出地坪150~200mm为宜,便于挡土、挡水。桩位轴线和高程均应标定在第一节护壁上口,护壁厚度一般取100~150mm。 4.浇筑第一节护壁混凝土:桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑,人工捣实,混凝土强度一般为C20,坍落度控制在100mm,确保孔壁的稳定性。 5.检查桩位(中心)轴线及标高:每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设

挖孔桩验收记录表

挖孔桩验收记录表

桩施工编号桩设计 编号 孔顶标高 (M) 孔底标高 (M) 桩孔长度 (M) 桩顶标高 (±0.000=50.30) 有效桩长 (M) 1# ZH2 -0.85 -9.40 8.55 -2.20 7.20 2# ZH2 -0.60 -9.10 8.50 -2.60 6.50 3# ZH2 -1.05 -9.95 8.90 -2.60 7.35 4# ZH2 -0.90 -10.55 9.65 -2.20 8.35 5# ZH2 -0.95 -10.10 9.15 -2.20 7.90 6# ZH2 -0.95 -9.20 8.25 -2.20 7.00 7# ZH2a -0.95 -9.10 8.15 -2.20 6.90 8# ZH2 -0.70 -9.35 8.65 -2.20 7.15 9# ZH2 -0.60 -9.65 9.05 -2.20 8.45 10# ZH2a -0.55 -9.35 8.80 -2.20 7.15 11# ZH2 -0.95 -9.40 8.45 -2.20 7.20 12# ZH1 -0.90 -9.00 8.10 -2.20 6.80 13# ZH1a -1.00 -9.40 8.40 -2.20 7.20 14# ZH2 -0.65 -9.20 8.55 -2.20 7.00 15# ZH2 -0.90 -9.90 9.00 -2.20 7.70 16# ZH2 -0.70 -9.05 8.35 -2.20 6.85 17# ZH3 -1.00 -9.50 8.50 -2.20 7.30 18# ZH3 -0.95 -9.75 8.80 -2.20 7.55 19# ZH2 -0.65 -9.65 9.00 -2.20 7.45 20# ZH2 -0.40 -9.40 9.00 -2.20 7.20 21# ZH2a -0.40 -10.40 10.00 -2.20 8.20 22# ZH2 -0.45 -10.60 10.15 -2.20 8.40 23# ZH1 -1.05 -8.60 7.55 -2.20 6.40 24# ZH2 -1.00 -11.30 10.30 -2.20 9.10 25# ZH2 -0.50 -10.85 10.35 -2.20 8.65 说明:人工挖孔桩桩径Ф1000。 施工单位代表: 年月日监理单位代表: 年月日 建设单位代表: 年月日

人工挖孔桩检测要求知识分享

重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲 沟内。本文对挖孔桩基础施工及验 收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范 中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。 所有建筑物均应进行施工验槽( A.1.1条)。 2. 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即圭寸底和浇筑桩身砼( 6.5.9条)。 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内 有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐 孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔 时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破 碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(10.1.6条)。 4. 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5. 《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50 / 5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试 验数据量(A.O.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6. 重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50 /5005-1998 采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布( 4.3.6条)。

人工挖孔桩规范

人工挖孔桩相关的规范条文 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。人工挖孔桩防护检查验收表 (AQ7.1.3)工程名称贵阳云岩渔安安井回迁安置居住区D组团 施工单位中太建设集团股份有限公司项目负责人 分包单位分包负责人 序号检查 项目 检查内容与要求实测实量实查验收结果 一资料有经审批安全施工组织设计有 有检验记录有记录 日常气体检测记录有记录 潜水泵维修保养及绝缘检测记录有记录 各工种安全操作规程有操作规程特种作业人员持证上岗持证率100%有班组安活动记录有 二防护 基坑 临边防护符合要求符合要求 有上下通道有上下通道 三井孔周 边防护 第一护壁高出地面25cm及以上符合要求 井孔周边有防护栏杆并符合要求符合要求 成孔后有盖孔板有盖孔板 四井内 防护 井内有半圆平板(网)防护有防护 井内有上下梯有上下梯 上下联络信号明确上下联络信号明确 五送风送风管、设备数量满足并性能完好性能完好风管材质符合要求不破损不破损孔深超过5m,施工过程坚持送风坚持送风 六护壁 拆模 护壁及时护壁及时 护壁拆模应经工程技术人员同意符合要求 七井内 作业 井内作业,井上有人监护专人监护 井内作业人员必须戴安全帽,系安全带或安绳符合要求 遵守操作规程遵守操作规程 井内抽水,作业人员保持脱离水面符合要求 八 气体 测试 与急救 已备性能良好的气体检测仪器有检测仪器 有经培训急救人员及器具(氧气、防毒面具等)有义务救护队

人工挖孔桩防护检查验收表(续) (AQ7.1.3) 序号检查 项目 检查内容与要求实测实量实查验收结果 九现场 照明 井孔内使用36V安全电压照明36V低压灯 井孔内照明亮度不低于60W 符合照明要求 井孔内已使用防水电缆和防水灯炮。电线无老 化或绝缘损坏并绑在绝缘护壁上 符合要求 十电箱配电系统符合规范要求,漏电保护器动作电流 不大于15mA 符合要求电箱配置正确符合要求 十一卷扬 设备 不允许使手摇葫芦,必须使用小卷扬机任用卷扬机 卷扬机应设超高限位保险装置,并灵敏可靠灵敏可靠 钢丝绳、绳卡符合规范要求符合规范要求 卷扬机底座固定固牢底座固定固牢 有可靠的保护接零有可靠的保护接零 十二施工 机具 施工机具性能完好符合要求 传动部位有防护并符合要求符合要求 安装符合规范要求符合要求 验收意见: 验收人签名: 日期:年月日监理单位意见: 业监理工程师: 日期:年月日

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 (每根桩一张表)编号: 工程名称福宣雅园工程桩位编号 2#楼A型桩施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800 造孔起止日期2012年5 月 15日至 2012 年6 月 5日 检查项目允许偏差值实测值或实测偏差附图桩身直径d(mm)±20mm 890 桩孔全深H(m) 7.6 扩大头最大直径D(m)±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m) 0.8m 锅底矢高h4(m) 0.6m 进入持力层深度(mm)±50mm ±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录表编号:

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情 况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm 桩端进入持力层深度(mm ) 1700 1600 地下水位情况(m ) 0.5-1 1 桩位允差(mm ) ≤50mm ≤22mm 桩孔垂直度 <0.5% <0.1% 桩顶标高(m ) 271.800 275.600 桩底标高(m ) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设、监理单位代表: 设计单位代表: 年 月 日 地质勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

机械挖孔桩专项方案

重庆久通技改扩项目部 机 械 挖 孔 桩 专 项 施 工 方 案

机械挖孔桩专项施工方案 一、编制说明; 公司将其改造项目列为重点工程,公司各级领导、有关部门均给予了高度重视,决心运用科学管理,制定严格的安全生产、文明施工及环境保护控制措施。大力采用新技术、新工艺和新材料,以科技推动生产,降低成本。在施工过程中,同建设单位、监理单位、设计单位和行政主管部门的质监、安监单位密切合作,继续推行项目法施工,责任到人,目标管理,精心组织施工,确保安全生产、文明施工及环境保护。为此,我项目部针对本工程特点,并结合公司具体情况,编制本方案。 编制依据;建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 建筑施工安全检查标准JGJ59-99 建筑施工高空作业安全检查标准JGJ80-91 建筑施工安全检查标准全建发(2001)2号 重庆市建筑工地文明施工标准渝建发(2000)3 编制目的 1.作为实施性安全专项施工方案,向监理阐明我单位完成该工程施工,能够达到行政主管部门对安全生产、文明施工及环境保护制定的各项指标。 2、编制详细的安全专项施工方案,保证该工程安全、文明、环保、顺利、连续的如期完成。 工程名称:重庆久通技术有限公司聚乙烯(PE)埋地缠绕排水管生产线技改扩建项目

建设单位:重庆久通技术有限公司 监理单位:重庆华兴咨询有限公司 设计单单位;广东建筑艺术设计院有限公司 工程概况 本项目建设地址位于重庆井口工业园区双碑B分区B07—1/03地块,地块东西向最长约为95m,南北向最宽约为147m,建设用地面积约12256 ㎡,合约18.38亩,外形呈不规则的长方形状。北面临26 m宽的园区主干道。地块东西两侧为相邻企业的配套建筑及堆场,南侧规划为铁路保护线。建筑场区属构造剥蚀浅丘地貌,北侧低,南侧高,最大坡角约38度;后经人工改造回填后地形平坦,地形坡角一般为0—5 °。建设地形最低点位于东南侧,高程260.77m,最高点位于西南侧,高程261.74m,最大高差约0.97m,场地较平整。 规模及性质 总建筑面积13395.23㎡,缠绕管生产设备机械加工厂房建筑层数6F,建筑高度23.90m;缠绕管生产设备机械装配厂房建筑层数3F,建筑高度14.60m。建筑设计概况 缠绕管生产设备机械加工厂房由生产区、辅助区组成,厂房平面形式为“L”型,用于缠绕管生产设备的零部件机械加工制造,共六层框架结构。一层主要用于大型机械零部件的机械加工,局部设置管理用房;二至六层用于小型零部件的机械加工。缠绕管生产设备机械装配厂房由大部件装配区、小部件装配区、辅助区组成,厂房平面形式为矩形,用于缠绕管生产设备的零部件机械装配制造,共三层框架结构。 本工程建筑耐火等级:二级,屋面防水等级:二级,抗震设防烈度:6度。结构采用框架结构,结构设计使用年限50年。

人工挖孔桩验收

人工挖孔桩验收 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录;3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝

土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂 直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。 2.第一节井圈护壁应符合下列规定: 1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜;

人工挖孔桩桩基验收

人工挖孔桩桩基验收 (1) 施工中应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注砼等进行全过程检查,且应复验孔底持力层土(岩)性; (2) 人工挖孔桩,孔深不宜超过25 米,实际情况须超深时,应有专门的防护措施。当桩孔开挖深度超过5m 时,每天开工前应对孔内进行有毒气体的检测,并向孔内送风; (3) 当桩间净距小于2.5d 时,必须采用跳挖; (4) 开挖过程中,要经常吊线控制桩孔垂直度,随时纠正,保证偏差不超过桩长的0.5%。要求每次支护壁模均要吊线一次。当遇到流动性淤泥或流砂情况,可采取减少护筒高度,并加入速凝剂,或用钢套筒护壁等措施,当严重而无法施工时,应会同有关技术部门共同研究处理; (5) 人工挖孔桩施工时,孔内抽水应注意观测是否引起周边地层的附加沉陷而危及周边建筑物的安全; (6) 必须执行成桩终孔验收: ① 当开挖至设计持力层时(中风化或微风化岩面),应约请设计、工程中心主管现场鉴定岩性,达到要求后可进行超前钻探明桩底3 倍桩径的下卧层地质情况; ② 桩底终孔标高以上50cm 内的岩石,禁止爆破,改用人工或风镐掘进,以避免破坏持力层的完整性; ③ 重要的桩孔必须测量桩底扩大头成孔尺寸、长度、检查孔底残渣、

壁孔清洁及孔壁无漏水点,方可办理终孔验收签证,并及时封底或灌注桩身砼; (7) 浇注桩身砼时必须清孔,砼必须通过溜槽;当高度超过3m 时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,砼宜采用插入式振捣器振实。振捣要适当,防止浮浆上升造成骨料分离。当孔底积水小于10cm 时,用常规砼浇筑方法,当孔底积水超过10cm,且无法抽干时可采用水下砼导管灌注法; (8) 桩身砼应连续浇筑,如遇特殊情况被迫中断时,应采取有效措施(如加插筋等)以确保连接质量。特别是浇筑柱顶以下5m 范围内砼时,应随浇随振捣,每次浇筑高度不得大于1.5m。桩顶灌注高度应比设计高20cm 左右,以便事后凿除浮浆层。或采用先封底后灌注的方法施工; (9) 桩身砼的养护:当桩顶标高比自然场地标高低时,在砼浇筑12h 后进行湿水养护,当桩顶标高比自然场地标高高时,砼浇筑12h 后应覆盖草袋,并湿水养护,养护时间不少于7d; (10) 人工挖孔灌注桩允许偏差:桩径+50mm;垂直度<0.5%;孔+300mm; (11) 用于检查砼质量的试件,每一条桩应随机取样制作一组; (12) 施工结束后,按照基桩检测技术规范要求,钻芯取样,检查其砼强度,并应做桩体质量及承载力的检验。

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 (每根桩一张表)编号:工程名称福宣雅园工程桩位编号2#楼A型桩 施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800造孔起止日期2012年5 月15日至2012 年6 检查项目允许偏差值实测值或实测偏差附图桩身直径d(mm)±20mm890 桩孔全深H(m)7.6 扩大头最大直径D(m)±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m)0.8m 锅底矢高h4(m)0.6m 进入持力层深度(mm)±50mm±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录 表编号:

存在问题及处理结果 验收结论 参加 单位 签字 盖章 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 勘察单位: 人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收 要求 实际检查情 况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm

桩端进入持力层深度 (mm) 17001600 地下水位情况(m)0.5-11 桩位允差(mm)≤50mm≤22mm 桩孔垂直度<0.5%<0.1% 桩顶标高(m)271.800275.600 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设、监理单位代表: 年月日设计单位代表: 年月日 地质勘察单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称基础名称 施工单位桩位编号 检查内容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身直径(mm) 桩长(m) 桩主级别规格钢筋总长度

相关文档
相关文档 最新文档